文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 倒闸操作票实施细则

倒闸操作票实施细则

倒闸操作票实施细则
倒闸操作票实施细则

荆门供电公司操作票实施细则

一、总则

操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,为认真、准确地进行倒闸操作,防止误操作事故发生,保障人身、电网设备安全,特制定本细则。

二、倒闸操作的基本条件

2.1 有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次模拟图(包括各种电子接线图)。

2.2 操作设备应具有明显的标志,包括名称、编号、分合指示、旋转方向、切换位置指示及设备相色等。

三、操作票的一般规定

3.1 操作票按其性质和应用范围分为:综合操作指令票、逐项操作指令票和操作操作票三种。

综合操作指令票:当某一倒闸操作的全部过程,仅在一个变电站或发电厂进行,不涉及其他单位时,可使用综合操作指令票。调度在下达综合操作指令票时,可不下达具体操作项目,但应提出明确的操作任务,注意事项及操作指令票的编号等。

逐项操作指令票:当某一倒闸操作的全部过程,要在两个及以上的操作单位进行,调度应对发电厂、变电站下达逐项操作指令票。其操作项目要按顺序分项填写,不准颠倒和并项,逐项操作指令票可不填检查项目。

倒闸操作票:发电厂、变电站根据调度下达的综合操作指令票的操作任务,或者逐项操作指令票的操作项目,自行按现场运行规程或典型操作票填写的作为现场进行刀闸操作的依据称为倒闸操作票。

3.2 倒闸操作可通过就地操作、遥控操作和程序操作完成。遥控操作和程序操作的设备应满足运行技术和操作管理的技术条件。

3.3 倒闸操作分为监护操作、单人操作和检修人员操作三种类型。

3.4 监护操作是由两人进行同一项的操作,其中对设备较为熟悉者作为监护人。特别重要和复杂的倒闸操作,应由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。监护操作时,操作人不得有任何未经监护人同意的操作行为。

3.5 单人操作是指由一人完成的操作;检修人员操作是指由检修人员完成的操作。

3.6 鉴于公司目前的设备技术水平和人员情况,公司系统内所有操作应是监护操作,不得进行检修人员操作和单人操作。

3.7 按《国家电网公司电力安全工作规程》的规定,下列项目应填入操作票内:

1)应拉合的设备断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地(刀闸)等;

2)拉合设备断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地(刀闸)等后,设备位置的检查;

3)验电并装设接地线;

4)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已全部拉开,接地线已全部拆除;

5)进行停、送电操作时,在推、拉隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;

6)安装或拆除(合上或断开)控制回路、电压回路的熔断器(空气开关);

7)切换保护回路、自动化装置及确认有无电压等;

8)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;

9)与操作项目有关的元件位置或状态检查,如手车式开关拉出后,应检查绝缘挡板是否可靠封闭。

倒闸操作中的辅助操作包括:①变压器或消弧线圈改分接头;②启停强油循环变压器的油泵;

③接通或断开开关的合闸动力电源及隔离开关的控制电源等。这些辅助操作项目应完整地写入倒闸操作票中,防止漏项。

3.8 倒闸操作应按规定顺序进行:

3.8.1 开关停、送电倒闸操作:停电操作,断开开关后,检查开关确已断开,拉开开关合闸电源小刀闸(或取下合闸电源小保险),再按顺序断开负荷侧刀闸,电源侧刀闸,然后取下开关控制回路保险,送电操作顺序与此相反。

3.8.2 对于变压器的操作:停电时先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关,送电时与此相反。对于变压器开关两侧刀闸的断合顺序与馈线开关的操作方式一样。对110KV及以上中性点未接地的变压器进行停、送电操作时,在停、送电前应推上变压器中性点接地刀闸,停、送电后,拉开变压器中性点接地刀闸。

3.8.4 对于并联有补偿电容器组的母线停送电操作:当母线停电时,须先断开电容器的开关,然后再断开其它馈电线路或电气设备的开关,当在母线有电情况下恢复电容器和馈电线路供电时,须先合上各馈电线路或电气设备的开关,然后投入补偿电容器组运行。

3.8.7 线路检修需要停电时,无论开关是否需要检修,当开关断开后,仍应按停电倒闸操作顺序分别拉开合闸电源小刀闸(或取下合闸保险),取下控制保险。

3.8.8 线路重合闸在线路停电前使用,送电后投入。

3.8.10 取下直流保险时,先取正极保险,后取负极保险,投上直流保险时与此相反。

3.8.11 对于无法直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、摇信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

3.8.12 10KV、35KV开关采用成套高压开关柜时,当拉开线路侧刀闸时,必须将地刀合上,开关柜门才能合上,对此,验电步骤难以实施,此时可进行间接验电。在倒闸操作时,断开开关后,应在取下开关合闸保险后,检查开关运行指示绿灯亮、开关电流表指示为零、开关操作机构在分闸位置及开关带电指示灯熄分项写入倒闸操作票中。开关操作完后,必须认真检查开关位置,有关仪表的指示,确认开关在断开位置后,方可操作下一步,即拉出小车开关(线路检修也必须将小车开关拉出)。

3.8.13 采用综合自动化变电站,开关保护未配置硬压板时,在倒闸操作过程中,保护压板的投退也必须列入倒闸操作票中,

3.8.14 35KV变电站主变并列、解列断合开关的单一操作:调度以电话方式下达口头命令,在主变并列,检查负荷分配正常后,运行人员向调度汇报,再进行下一步操作,主变解列操作完后向调度汇报。运行人员将开关的操作记录在运行记录本及操作记录本中,不再填写倒闸操作票。

3.8.15 6—35KV母线停、送电操作时,对于经常发生空母线与电压互感器铁磁谐振的变压站,停电时可带部分负荷断开母线电源开关;送电时可先合上部分出线开关后,在合母线电源开关,对于有接地变压器的变压站,送电时应先送接地变压器。

3.8.16 110KV及以上母线与其电压互感器配合操作原则:

1)对于母线电源开关断口带均压电容互感器为电磁式的母线停、送电操作,为防止串联谐振过电压烧毁电压互感器,停电操作应在电压互感器低压侧断开后,在母线失压之前拉开该母线上电压互感器的高压侧刀闸、然后断开其母线电源开关,送电操作与此相反,新安装的电压互感器的送电操作除外。

2)对于母线电压互感器为电容式的母线停送电操作,停电操作应在电压互感器低压侧断开后,用开关先断母线与电压互感器,再拉开电压互感器的高压侧刀闸,送电操作与此相反。

3.8.17 6—10KV馈线停电检修时,应取下开关控制保险合闸保险,在开关两侧验电接地;6—10KV 联络开关停电检修时,应取下该开关的控制保险和合闸保险,在开关两侧验电接地,

3.9 凡有蓄电池组的站所,直流系统的操作必须填写倒闸操作票。

3.10 设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢

复后的送电,均必须填写倒闸操作票。

3.11 除本细则允许不使用操作票的操作外,两项及以上操作项目的操作必须填写倒闸操作票。严禁用综合操作指令票或逐项操作指令票代替倒闸操作票。

3.12 严禁用典型操作票、微机“五防”系统自动生成的操作票代替实际操作票。配备微机的站所,可以打印经审查合格的操作票,但签名及时间、备注栏必须手工填写。

3.13 下列操作可以不用操作票,但应作好监护和相关记录,必要时应打印相关原始报告:

1)事故处理;

2)断开、合上开关的单一操作;

3)拉开或拆除全所(站)仅有的一组接地刀闸或接地线;

4)继电保护、安全自动装置的压板投退和定值区域调整;

5)有载调压变压器的档位调整;

6)拉、合变压器中性点刀闸的单一操作;

但继电保护或安全自动装置的投、停,涉及两块及以上压板的操作,必须填写倒闸操作票。定值区域调整后,必须打印出报告附在当班日志中。

四、操作票的填写规定

4.1 发令人一般应在操作前4小时下达操作指令票。特别复杂的操作,应提前6小时下达操作指令票(事故抢修后恢复送电的操作除外)。

4.2 发令人下达操作指令票应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。可采用电话下达,受票时,双方应先互报单位和姓名,受票人应复诵无误,整个过程要录音并作好记录。

4.3 操作人员应了解操作目的和操作顺序,有疑问时应立即向发令人询问清楚。

4.4 倒闸操作票主要应由操作人填写,监护人审查和值班长审查(复杂操作由当值值长或变电站站长、监控中心负责人审查)。操作人必须以调度员下达的逐项操作指令票、综合操作指令票或口头命令作为填票的依据,根据现场运行规程填写倒闸操作票。每份倒闸操作票只能填写一个操作任务。

根据同一操作指令而依次进行的一系列相互关联的倒闸操作全过程,称为一个操作任务。4.5 填写操作票时,应使用调度规定的统一术语(按电网调度规范用语执行)。

4.6 操作票采用附录格式,可手工填写,也可用计算机填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改。手工填写时应使用钢笔或圆珠笔。

4.7 操作票编号

1)操作票编号原则是同一变电站内操作票必须连续编号,编号为八位数,前四位为年份,后四位为操作票流水号。

2)操作票页面应有顺序号,印刷时应预先印好页码顺序号以保证操作票连贯性。

3)综合操作指令票、逐项操作指令票要编调度的统一操作任务编号。

4)倒闸操作票要编站所的统一操作任务编号,同时在每份倒闸操作票第一页应填上调度指令票的编号或站所口头命令的编号。

4.8 操作单位栏的填写

1)综合操作指令票和倒闸操作票:操作单位应写全称,如:枣山变电所。

2)逐项操作指令票:操作单位应填写明确。如苏台变、东宝操巡队等。(不允许填不明确的简称)。

4.9 操作任务栏的填写

4.9.1 一张操作票只能填写一个操作任务。

4.9.2 应填写设备的双重名称以及工作性质、工作任务。设备的双重名称指“调度运行编号”和“从属的主设备、线路及本身的名称”,具体对各类设备应包含以下内容:

1)对发电机、变压器等主设备,包含调度运行编号和设备名称,如#1发电机、#2主变压器等。

2)对开关、刀闸、电容器、避雷器等,包含电压等级、调度运行编号,从属的主设备、线路、间隔或母线,相别及本身的名称。

3)对双回路线的称号应包含Ⅰ、Ⅱ回路数。

4.9.3 操作任务栏停电范围必须明确。

4.9.4 填写倒闸操作票时,严格按照荆门供电公司调度通信中心《电网调度规范用语》中调度术语有关要求执行,如变压器操作,操作任务栏填写:×号变压器由运行转检修;×号变压器由检修转运行;开关操作,操作任务栏填写:××(设备或线路名称)的×××开关由运行转检修;母线操作,操作任务栏填写:××千伏×号母线由运行转检修。

4.10 操作时间的填写

4.10.1 操作开始时间和结束时间:操作开始时间和操作结束时间分别是倒闸操作第一项和最后一项的操作时间,只在每一份操作票的第一页上填写,监护操作时由监护人填写。

4.10.2 以下操作应注明操作时间:开关、刀闸、地线操作时间。依据逐项操作指令票填写的倒闸操作票在每项操作项目末尾处应注明操作时间。

4.11 根据操作分类,在操作类型栏中所选择的监护操作、单人操作或检修人员操作的对应括号内打“√”记号,公司目前禁止单人操作或检修人员操作,所有的操作类型应为监护操作。

4.12 操作票中人员姓名的填写

4.12.1发令人、受令人:只在每份操作票的第一页上填写。发令人填写当值调度员姓名‘受令人填写调度员通话受令的当班人员姓名。站内自拟的倒闸操作票,发令人为给单位考核并下文公布人员,一般由站长或技安员签名,受令人为各单位考核并下文公布的当班人员。

4.12.2监护人、操作人:倒闸操作前,应先有操作人填写倒闸操作票,经监护人审查并共同核对模拟图版或接线图无误后,在每份操作票的最后一页监护人、操作人栏内签名,不得由同一人代签名。

4.13操作项目的填写

1)检查开关和刀闸的位置:对开关(指断路器)和刀闸(指隔离刀闸、接地刀闸)的位置检查有两种情况,一种是为了防止带负荷拉刀闸,进行操作前的核对性检查,必须作为一项操作列入操作票内;另一种情况是对开关和刀闸进行操作后的实际开、合位置的检查,(断、合是否到位,接触是否良好),这是操作必须进行的一个步骤,这种检查也是作为一项操作项目列入操作票内。

2)检查接地线是否拆除或接地刀闸是否断开,设备停电检修后,恢复送电前,应列为操作检查项目进行检查。

3)在倒负荷操作或解列操作前,检查另一电源运行良好和负荷分配情况。倒换母线操作前,检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置。

4)检查是否确无电压:在装设接地线或接地刀闸前的验电检查。

5)检查控制回路和电压互感器回路保险,防止反送电,应作为检查项目在操作票内填写。

6)一个操作项目栏只能填写一个操作元件,(如一台开关、一组刀闸、一组接地线或一个保护压板),不准在一个项目栏内填写两个及以上的操作元件。验电接地不得分项填写(成套高压开关柜验电接地除外)。

7)挂上或拆除接地线,应有挂接地线的具体位置和接地线编号。接地线的装设地点确保检修工作的安全要求,如在××处验电确无电压,××处与××处之间挂上#×接地线(推上××地刀),开关检修两侧接地线应写成××刀闸与××开关之间靠开关侧挂上#×接地线(推上××地刀)。10KV开关检修,为防止线路侧来电,应明确注明地线悬挂位置:如××1刀闸与××开关之间靠开关侧挂上#×接地线;××6刀闸靠线路侧挂上#×接地线。10KV、35KV成套开关柜及小车开关在不能防止线路侧来电时,应在推上开关两侧地刀的情况下,在靠线路侧刀闸触头上加挂一组接地线,并在操作票中作专门一项操作列出。

8)对于有载调压变压器并列前应按现场运行规程规定检查调压档位位置。

9)值班人员退出或投入继电保护安全自动装置压板

调整保护定植,也必须填入操作票内,并应列出要调整的继电保护整定电流

电压、阻抗(或插头位置)、周波及时间等数据。

10)各类操作元件调度术语:

a)开关:合上、断开

b)刀闸(接地刀闸):推上、拉开

c)保护压板:投入、退出

d)重合闸压板:投入、停用

e)二次保险:投上、拆除

f)接地线:挂上、拆除

g)绝缘罩、绝缘挡板:装上、取下

h)转换开关:切换至××位置

11)逐项操作指令票的操作指令,应按顺序分项下达,调度员发令一项,值班运行人员操作一项,并检查无误后向调度汇报的原则进行。为了缩短操作时间和减少运行人员不必要的往返,也可执行阶段操作,即当逐项操作指令票的操作项目执行到某一变电站,该变电站所进行的连续操作,对本站和外单位的安全均无影响,且逐项操作指令票的序号相连,则可以一并发令、一并操作。阶段操作的执行结果,应向调度汇报,并得到调度的允许,才能进行下一阶段的操作。但对接地刀闸的拉合、地线的装拆,则必须是操作一项、汇报一项。

4.14 倒闸操作票序号的填写:

1)根据综合操作指令票或口头操作令填写的倒闸操作票,其序号应按操作项目顺序,采用阿拉伯数字(1、2、3、……)连续编号,中间不间断。

2)根据逐项操作指令票填写的倒闸操作票,因调度序号无检查项目,它的一项在倒闸操作票中可能要写成两项或多项,这种情况下的倒闸操作票应采用双重序号,用两个数字表示,在两阿拉伯数字之间用横杠隔开(如1-1,1-2,2-1,2-2,7-1,7-2),左侧数字是逐项操作项目序号,右侧数字是该逐项操作项目的倒闸作序号。当逐项操项目序号为非连续序号时,倒闸操作项目之间要空一格,并用红线作为明显记号标识。以示区别。

4.15 一个操作任务分几个阶段进行时,站所值班员应将分段执行的结果向下达命令的调度汇报并得允许才能进行下一阶段操作,作为一个项目列出,并在该作项目的下面划上一根红线作为分段执行的标志,并对应签名。

4.16 操作票备注栏内的填写:操作过程中需要提出变更操作程序或发生异常情况时,均在备注栏中填明。

4.17 操作票应由当班执行操作的人员填写。本班接受的操作命令,需由下一班在接班后一小时内执行的,应在本班内为下一班填写好操作票,填票时以交班时运行方式为准,填票人和审票人应对操作票的正确性负责,并在操作票的备注栏内签名;向下一班移交后,接班人员执行操作任务时,仍需对操作票进行审核,并对执行的操作负全部责任务(如有疑问时,可重新填写)。4.18 受票时间的填写:此栏填写操作单位收到综合操作指令票,逐项操作指令票的时间,严禁将此时间作为操作发令时间。

5 操作票执行规定

5.3 在下达操作命令前,调度员必须注意作好以下几项准备:

3)操作步骤不颠倒;

4)操作时对系统运行方式,潮流分布,电压,继电保护和自动装置,以及中性点接地方式等方面的影响;

5)停用或倒换电压互感器,对继电保护和自动装置及计量仪表的影响;

6)系统的并,解列,开,合环以及变压器并列运行的条件和注意事项;

7)严防非同期并列,带地线合闸,带负荷摔推,拉刀闸,误断,合开关等误操作事故。

5.4 受令人接令后,应在事先拟好并经审核合格的倒闸操作票上填写发令人姓名和发令人时间并签名,倒闸操作票许可执行。

5.5 操作人和监护人持许可执行的倒闸操作票,先在模拟图(或电子接线图)上进行核对性模拟预演,无误后开始倒闸操作。

5.6操作前应先核对设备名称,编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度。在每项操作前,操作人和监护人必须站对位置,首先由操作人核对名称及编号,监护人确认无误后,再由监护人按操作项目内容高声唱票,操作手指被操作设备核对无误后复诵,监护人下达“对××执行××”指令后,操作人方可进行操作。电气设备停电后(包括事故停电)在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

5.7 操作时应按序号逐项执行,禁止跳项,倒项,添项或漏项操作。

5.8 每一项操作后,操作人和监护人应认真检查操作质量,如刀闸是否到位,开关分合指示器是否正确并与开关的实际位置相符,闭锁是否到位等。经检查良好后,应加锁的立即加锁。每一项操作正确无误后,监护人应立即在该操作项目打“√”。

电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示,电气指示,仪表及各种遥测,遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。

5.9 倒闸操作票的第一项,最后一项和重要操作项目,均需填写操作时间。

5.10 受令人如对操作有疑问时,应及时向调度员报告,不得擅自更改操作顺序和操作内容。在操作过程中如听到电话铃声,应即时停止操作,并迅速接听电话,严禁操作过程中穿插口头命令的操作项目和中途更换操作人员。操作中发生疑问和闭锁装置打不开时,应立即停止操作并向值班调度员和值班负责人报告,弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,不得采用紧急解锁钥匙或使用其它方法随意退出闭锁装置。

5.11 操作票分段操作时,应根据调度用红线做分段执行标志,并在备注栏中交代清楚。

5.12 全部操作项目执行完毕后,监护人和操作人进行一次全面复查,以防漏项或错项,并由监护人填写终了时间。

5.13 倒闸操作完成后,受令人应立即将操作情况向发令人汇报。综合操作指令票只汇报操作终止时间,逐项操作指令票则在完成每一项逐项操作项目的操作后就立即汇报该逐项草组项目的操作终止时间。

5.14 倒闸操作因故中止,应在备注栏中说明原因。

5.15 一个操作任务的综合命令操作票没有执行完操作时,不得移交下一个班操作。一个操作任务的操作命令票,特殊情况下,允许移交下一个班操作,但双方交接必须清楚,共同审查剩余操作项目无误并对应签名。若交接班时正在进行倒闸操作或事故处理时,交接班应暂不进行,接班人协助交班人工作。

5.16 操作票执行完毕后,在最后一项的下一行左顶端加盖“已执行”(规格为20MM×10MM,四周为单线条)印章。作废的操作票在操作任务栏左侧加盖“作废”((规格为30MM×20MM,四周为单线条)印章。因故不能执行的操作票在操作任务栏左侧加盖(规格为30MM×20MM,四周为单线条)印章,并在备注栏中说明原因。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

25种倒闸操作票

操作票(1) 全站停电操作(现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷,第二电源及2T备用)1.先拉电容器组开关,查确在断开位置; 2.拉开各线出线开关,查确在断开位置; 3.拉开445,查确在断开位置; 4 . 拉开445-5,查确已断开; 5. 拉开445-4,查确已断开; 6.拉开401,查确在断开位置; 7.拉开401-4,查确已断开; 8.拉开401―2,查确已断开; 9.拉开211,查确在断开位置; 10.拉开211-2,查确已断开; 11.拉开211-4,查确已断开; 12.拉开201,查确在断开位置; 13.拉开201-4,查确已断开; 14.拉开201-9,查确已断开; 15.拉开201-2,查确已断开; 16.拉开202-9,查确已断开; 17.拉开202-2,查确已断开; 18.拉开21,查确已断开; 19.拉开22,查确已断开; 20.查全部操作质量, 操作票(2) 全站停电操作(现运行方式为;第一电源供电,1T和2T并列运行,带全负荷) 1.拉开电容器组开关,查确在断开位置 2.拉开各出线开关,查确在断开位置 3.拉开445,查确在断开位置 4.拉开445-4,查确已断开 5.拉开445-5,查确已断开 6.拉开401,查确在断开位置 7.拉开401-4,查确已断开 8.拉开401-2,查确已断开 9.拉开402,查确在断开位置 10.拉开402-5,查确已断开. 11.拉开402-2,查确已断开 12.拉开221,查确在断开位置 13.拉开221-2,查确在断开, 14.拉开221-5,查确已断开; 15.拉开245,查确在断开位置 16.拉开245-5,查确已断开 17.拉开245-4,查确已断开 18.拉开211,查确在断开位置 19.拉开211-2,查确已断开

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

倒闸操作票、电气工作票样票

倒闸操作票、电气工作票样票

机电队倒闸操作票、停送电联系票填写要求及相关规定 1、编号:变电所简称年-月-序号,如北八2013-01-01。北八 变电所简称北八;北十变电所简称北十;北部东翼配电点简称东翼; 北部西翼配电点简称西翼;-600变电所简称-600;-570变电所简称-570;中央变电所简称中央;-370变电所简称-370;南三变电所简称南三;南十一变电所简称南十一;-720变电所简称-720;-560变电所简称-560;南十五配电点简称南十五;十五采区泵房配电点简称十五。 2、除倒闸操作票、停送电联系票总编号中的序号为三位数,其余两票中涉及到的数字均为双位数。 3、若操作票未执行,需在备注栏内写明“作废”字样。 4、若操作项目超过1页时,在备注栏中注明“转下页NO:××”,“接上页NO:××”。 5、受令人为实际操作人;操作人为实际操作人;监护人为负责 监护工作的人;运行值班负责人为负责供电运行的班组长。 6、涉及到做安措的操作票必须根据现场实际情况来填写。 7、每次办票前,向机电队电力监控室要倒闸操作票、停送电联 系票的双重编号,没有编号严禁操作。 8、电力监控室将各变电所、配电点的倒闸操作票、停送电联系 票的双重编号记入机电队倒闸操作票台账中,电力监控室所记录的倒闸操作票、停送电联系票编号格式为JD年-月-序号,如JD2013-01-001。 9、值班配电工或电工将变电所或配电点的倒闸操作票、停送电

联系票的双重编号记入该变电所或配电点倒闸操作票、停送电联系票记录本中,没有具体位置的,填在备注栏中。所记录的倒闸操作票、停送电联系票编号格式为变电所简称年-月-序号,如北八2013-01-01。 10、变电所或配电点某一回路检修可以写一份操作票,但必须按照正常的停送电流程操作流程写票。 11、各变电所或配电点停送电联系票的编号格式与倒闸操作票的编号格式相同。 12、停送电联系票(编号格式为变电所停送电联系票编号(机电队停送电联系票编号),如南三2013-01-01(JD2013-01-001)。 13、倒闸操作票编号格式为变电所倒闸操作票编号,如南三2013-01-01,倒闸操作票中机电队总编号写在倒闸操作票的备注栏中,如JD2013-01-001(此编号要与电力监控室一致)。 14、若经过机电科办理停送电联系票,需要在机电队所管辖的变电所或电力监控室再次办理后,写明具备“停(或送)电条件”且相关单位责任人签字确认后,由机电队人员向电力监控室要停送电联系票的编号,待允许后,方可停送电操作。 15、各地点的倒闸操作票、停送电联系票妥善保存,每月2日前将上一月的倒闸操作票、停送电联系票上交至机电队电力监控室,电力监控室值班人员负责整理、归档。 16、井上、下所有停送电及倒闸操作前,必须汇报值班队干、机电队电力监控室,否则对相关责任人按三违处罚。 17、本办法自2013年1月17日起执行。

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、倒闸操作的基本要求 1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。 2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。 3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,

必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 2、带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3、母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 4、变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。 5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度 1. 总则 1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 2.4 操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、

设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。 2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

变电站倒闸操作票 变电站第一种工作票

单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时分7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名

8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编号()等共组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及具体工 作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。倒闸操作工作票管理制度范本

内部管理制度系列 倒闸操作工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82303倒闸操作工作票制度 Switching work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后

合上油开关。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉下风向一相,最后拉余下的一相。严禁带负荷操作。 三、操作票填写 1、操作票必须根据上级通知要求填写。接通知时,受令人要认真复诵,审核无误,并将上级通知记入值班记录。 2、倒闸操作票应将下列项目填入票内: ①应拉合的开关和刀闸。 ②检查开关和刀闸的位置。

电气典型倒闸操作票

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设