文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 云南电网“十三五”融冰规划方案2015版

云南电网“十三五”融冰规划方案2015版

云南电网“十三五”融冰规划方案

(2015版)

云南电网有限责任公司

二○一五年七月

目录

1总则 (1)

2适用范围 (1)

3引用文件 (1)

4现状情况 (1)

5云南电网“十三五”融冰规划总体原则 (8)

6规划的输变电工程及线路覆冰情况 (9)

7融冰具体实施方案 (19)

8 总结与改进 (29)

1总则

本规划方案以直流融冰为主要手段,结合电网“十三五”规划提出了至2020年新建输变电工程融冰的规划建议,明确了云南电网“十三五”期间在基建阶段和生产阶段融冰规划各环节的具体工作内容和要求,适用于指导公司各相关部门、单位开展输电线路融冰规划和设计等融冰配套项目安排相关工作。

2适用范围

本规划方案适用于“十三五”期间,云南电网有限责任公司系统内新建110kV~500kV输变电工程的融冰规划及相关工作管理。

3引用文件

南方电网《输电线路防冰工作导则(试行)》

《南方电网公司反事故措施(2015版)》

云南“十三五”输电网规划第三卷网络方案设计第一册500kV网络设计方案云南“十三五”输电网规划第三卷网络方案设计第二册220kV网络设计方案云南省50年一遇冰区分布图(2014版)

曲靖“十三五”配电网规划报告

昭通“十三五”配电网规划报告

4现状情况

目前,云南电网直流融冰装置集中在滇东及滇东北地区。曲靖片区融冰装置目前有5套,布置在500kV曲靖变、500kV罗平变(资产属于超高压)、220kV沾益变、220kV 虹桥变、220kV者海变。昭通片区融冰装置目前有4套,布置在500kV甘顶变、500kV 永丰变、220kV大关变、220kV镇雄变。以上变电站均安装有融冰母排,此外在220kV 花山、尖山、平川、营上变电站安装有融冰母排。500kV厂口、多乐、七甸变电站以及曲靖、威信、雨旺、镇雄电厂升压站安装有融冰短路刀闸。

9套直流融冰装置可对110kV以上的138(不含用户资产线路)条线路进行直流融冰,其中地线可融冰20条。可直接融冰线路107条,间接融冰线路31条,见表1。

表1 直流融冰线路统计表

a滇东及滇东北b、滇西北

图1 2020年云南电网滇东及滇东北、滇西北地理接线图

图2 云南省50年一遇冰区分布图(局部)

图1为2020年云南电网滇东及滇东北、滇西北地理接线图,图2为云南省冰区分布图。

5云南电网“十三五”融冰规划总体原则

5.1 南方电网《输电线路防冰工作导则(试行)》中对融冰的要求

(1)应实现对中、重冰区500kV线路的融冰。装置布点优先考虑中、重冰区进出线较多500kV变电站(一般4回以上),兼顾相邻站间融冰能力的均衡,适当考虑串接融冰。

(2)应实现对中、重冰区220kV线路的融冰。装置布点优先考虑500kV变电站、中、重冰区进出线较多220kV变电站(一般6回以上),重要电源接入站点及对地级城市、县城和重要用户供电的电源点,兼顾相邻站间融冰能力的均衡及110kV线路融冰。

(3)应实现对中重冰区110kV重要线路、重要用户供电线路的融冰。装置布点主要考虑220kV变电站,以及部分特别重要的110kV变电站(如重要电源接入站点及对地级城市、县城和重要用户供电的电源点),其余110kV线路可考虑采用车载移动式直流融冰装置。

(4)具备融冰功能的中、重冰区500kV线路,原则上应配置融冰刀闸,220kV线路可根据实际情况配置融冰刀闸。融冰装置所在变电站原则上应配置覆盖所有110kV及以上线路的融冰母线。

5.2 《南方电网公司反事故措施(2015版)》中对融冰的要求

中、重冰区220kV及以上线路,以及110kV重要线路、重要用户供电线路,应具备融冰功能,且线路两侧均应配置融冰刀闸,固定式直流融冰装置所在变电站应配置覆盖所有110kV及以上线路的融冰母线。

中、重冰区具备地线融冰功能的500kV及以上输电线路,应在接线杆塔安装地线融冰自动接线装置。

5.3 云南电网融冰规划总体原则

融冰规划方案原则应按照网公司《输电线路防冰工作导则(试行)》及《反事故措施》等相关规定认真执行,特别应结合云南省气候条件、电网结构等实际情况,对滇东北覆冰重灾区、电源汇集站点、关键重要线路等情况进行认真研究,合理设置融冰装置,满足线路融冰需要。

云南电网融冰规划总体原则如下:

(1)需要融冰的线路应充分结合云南省气候条件和电网结构进行考虑,具体项目应按照轻重缓急的原则制定具体措施,部分新建站点应根据实际情况在可研阶段考虑预留场地以满足后续融冰技改项目安排的需要。

(2)融冰应覆盖中、重冰区的500kV、220kV线路;中、重冰区的110kV重要用户供电线路,重冰区的110kV重要线路。

(3)重污秽、重冰区变电站母线等相关设备应采取防冰措施。

(4)线路融冰的重点区域为滇东北和滇东地区,滇东北地区应考虑配置车载移动融冰装置。

(5)需要融冰的新建线路地线应尽量考虑绝缘化设计,以满足地线融冰需要。

(6)需要安装融冰母排、融冰短路刀闸以及地线绝缘化的线路,已建线路安排在生产阶段中完成,新建线路安排在基建阶段完成。

6规划的输变电工程及线路覆冰情况

根据十三五规划变电工程布点,以及云南省2014年冰区分布图,对规划的线路所经过冰区进行分析,不完全代表实际选线情况,实际选线应尽量避让重冰区,在考虑线路路径的基础上对本规划方案进行细化。500kV线路融冰因运行方式原因,原则上不考虑跨接融冰。220kV在条件允许的情况下,可考虑跨接融冰,但跨接线路条数不应太多(不超过3条)。110kV线路融冰应根据线路及接入变电站情况,充分利用220kV变电站的融冰装置、融冰母排及融冰刀闸布置情况,开展融冰。

表2 至2020年500kV新接入部分

表3 至2020年滇东220kV接入部分

图3 镇雄电厂、威信电厂片区冰区分布及规划示意图图4 永丰变、迤车变、者海变片区冰区分布及规划示意图

图5 白鹤滩、铜都、永仁、多乐片区冰区分布及规划示意图

图6 多乐、喜平、曲靖片区冰区分布及规划示意图

图7 乌东德、白邑、龙海片区冰区分布及规划示意图

图8 七甸、圭山、罗平片区冰区分布及规划示意图

图9 滇西北地区冰区分布及规划图一

图10 滇西北地区冰区分布及规划图二

表4 至2010年滇西北220kV接入部分