文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跨径16m预应力混凝土简支空心板桥设计

跨径16m预应力混凝土简支空心板桥设计

跨径16m预应力混凝土简支空心板桥设计
跨径16m预应力混凝土简支空心板桥设计

跨径16m 预应力混凝土简支空心板桥设计

一 设计资料

1.道路等级 三级公路(远离城镇)

2.设计荷载

本桥设计荷载等级确定为汽车荷载(道路Ⅱ级) 3.桥面跨径及桥宽 标准跨径:m l k 16=

计算跨径:m l 50.15=

桥面宽度:m 5.0(栏杆)+m 7(行车道))+m 5.0(栏杆) 主梁全长:m 96.15

桥面坡度:不设纵坡,车行道双向横坡为2% 桥轴平面线形:直线 4.主要材料 1)混凝土

采用C50混凝土浇注预制主梁,栏杆和人行道板采用C30混凝土,C30防水混凝土和沥青混凝土磨耗层;铰缝采用C40混凝土浇注,封锚混凝土也采用C40;桥面连续采用C30混凝土。

2)钢筋

主要采用HRB335钢筋。预应力筋为71?股钢绞线,直径mm 2.15,截面面积13902mm ,抗拉标准强度MPa f pk 1860=,弹性模量MPa E p 51095.1?=。采用先张法施工工艺,预应力钢绞线沿板跨长直线布置。

3)板式橡胶支座

采用三元乙丙橡胶,耐寒型,尺寸根据计算确定。

5.施工工艺

采用先张法施工,预应力钢绞线两端同时对称张拉。 6.计算方法及理论 极限状态法设计。 7.设计依据 《通用规范》《公预规》。

二 构造类型及尺寸

全桥宽采用7块C50预应力混凝土空心板,每块m 1.1,板厚m 85.0。采用后张法施工,预应力混凝土钢筋采用71?股钢绞线,直径,截面面积2139mm ,抗拉强度标准值MPa f pk 1860=,抗拉设计值MPa f pd 1260=,弹性模量

MPa E p 51095.1?=。C50混凝土空心板的抗压强度设计值MPa f cd 4.22=,抗拉强度的标准值MPa f td 56.2= 抗拉强度设计值MPa f td 83.1=。全桥空心板横断面图如图所示,每块空心板截面以及构造尺寸如图所示。

图2-1桥梁横断面图(单位:cm )

图2-2跨中中板断面图(单位:cm)

图2-3跨中边板断面图(单位:cm )

三 空心板毛截面几何特性计算

本设计预制空心板的毛截面的几何特性,采用分块面积累加法计算。先按长和宽分别为版轮廓的长和宽的矩形计算,然后与挖空面积累计,累加时候挖空部分按负面积计算,计算结果以中板为例。

表3-1 预制空心板的毛截面的几何特性计算表

分块号

各分块面积2

cm

A i

重心距上缘cm

Y i

面积矩 3

cm S i

个分块重心距截面重心

cm

D i

4

2

,1cm D A I i

i ?=

各分块惯性矩

4

1

cm I

1 -25

2 -700 -24500

3 -350

4 -50

5 -282

6 -113040 -635850 6 8415 5578302

7 5314

4799105

预制中板挖空部分以后得到的截面积,其几何特性按以下公式计算。 毛截面面积∑∑-=ki i c A A A

对截面上缘面积矩 ∑∑-=)()(ki ki i i c y A y A S 毛截面重心至截面上缘距离c

c

s A S y =

毛截面对自身重心轴的惯性矩 ∑∑-=ki i c I I I 1)毛截面积

)

(64.445314

)67.7151067.4657035705267.155(40305.42851092cm A k =??+??+???+??-??-??=

π 2)毛截面重心至截面上边缘距离

)

(64.445314

)67.7151067.4657035705267.155(40305.42851092cm A y A A S y i

i

i c c s =??+??+???+??-??-??==

=∑∑π

3)毛截面对重心轴的惯性矩

)(10631.44.46313366.16776847991054611cm I I I ?≈=-='

+=∑∑

四 作用效应计算

1.永久作用效应计算 1)空心板自重(一期恒载)

)/(285.132510531441m kN A g H =??==-γ

2)桥面系自重g 2(二期恒载)

人行道及栏杆重力参照其他梁桥设计资料,单侧按取2kN/m 计算。

桥面铺装采用等厚度10cm 厚C40防水混凝土,和5cm 厚沥青混凝土,则全桥宽铺装每延米总重为

)(9.24230.705.0240.710.0m kN =??+??

上述自重效应是在各空心板铰接形成整体后,再加在板桥上的,精确地说由于桥梁横向弯曲变形,各板分配到的自重效应是不相同的,本例为计算方便设桥面系二期恒载重力近似按各板平均分担来考虑,则将以上重力均分给11块板,得每块空心板分摊的每延米桥面系重力为:

)(13.47)9.2420.2(2m kN g =÷+?= 3)恒载内力计算

简支梁恒载内力计算结果见表4-1

表4-1 载内力计算表

2. 可变作用效应计算

本例中汽车荷载采用公路Ⅱ级荷载,它由车道荷载和车辆荷载组成。《通用规范》规定桥梁结构整体计算采用车道荷载。

1)汽车荷载横向分布系数计算

空心板跨中4/l 处的荷载横向分布系数按铰接板法计算,支点处按杠杆原理法计算,支点到4/l 点之间按直线内插求得。

(1)跨中和4/l 点的荷载横向分布系数计算 空心板的刚度参数2

22)(8.5)(4l

b

I I l b

GI EI r T T ??==

π 式中:T T I cm l cm b cm I ;1005.15;110;106.446?==?=为空心板截面的抗扭刚度。

可简化成图4-1所示单箱截面。按单箱近似计算T I 。

图 4-1 计算T I 的空心板简化图

)(1083.7255.7225.122855.72854224462

22122cm t b t h h b I T ?=?+???=+=

代入刚度参数计算公式的刚度参数

017.001728.0)1550

110(1083.710361.48.5)(42

6

62

2≈≈???==l b

GI EI T πγ 按γ查姚玲森《桥梁工程》(1985年)附录Ⅰ中7块板的铰接板桥荷载横向分布影响线表。由γ=时1号至4号板在车道荷载作用下的荷载横向分布影响线值,计算结果列于表4-2中,据表4-2中画出各板的何在横向分布影响线,在其

上布载。如下图所示。

表3-9 各板荷载横向分布影响线坐标值表

相关文档