文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实验室污水处理详细方案

实验室污水处理详细方案

实验室污水处理详细方案
实验室污水处理详细方案

实验室废水处理(序批式5m3/次)

单位: .

日期: .

目录

第1章总论 (1)

工程概述 (1)

设计依据 (1)

设计原则 (2)

进出水水质设计要求 (3)

进水水量 (3)

进水水质 (3)

出水水质 (4)

第2章工艺流程选择及确定 (4)

工艺的选择 (5)

工艺的选择 (8)

工艺流程 (9)

工艺流程说明 (10)

处理效果预测 (11)

第3章工艺参数设计 (12)

单元设计及设备选型 (12)

主要构筑物及设备一览表 (14)

动力配电 (16)

运行费用 (16)

第4章工程内容 (17)

施工进度 (17)

服务承诺 (17)

工作条件 (19)

服务承诺 (19)

第1章总论

工程概述

我公司根据项目特点,依据国家设计规范和同类工程调研及工程实践经验,本着处理达标、经济环保的原则,完成该方案设计。

本设计方案针对实验室废水处理,由于实验室排出的废水COD、BOD、SS及大肠杆菌类的细菌等水质指标超出水污染物排放限值中要求,为了保护周围的水体环境,达到环保要求,现拟建设一座污水处理系统,以满足目前污水治理达标要求。

设计依据

1、《中华人民共和国环境保护法》;

2、《污水综合排放标准》(GB8979-1996),一级标准;

3、《环境工程手册》;

4、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);

5、《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88);

6、电气设计遵照国家标准及有关设计规定;

7、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93;

8、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86);

9、《通用电器设备配电设计规范》( GB50055— 93);

10、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》(GB50236—98);

11、《污水泵型式和基本参数》( JB/T6534— 1993);

12、《污水排入下水道水质标准》( CJ3058-1999);

13、《工业与民用供配电系统设计规范》( GB5005— 95);

14、业主提供的污水水质、水量等基础资料;

15、企业污水处理站建设要求及我公司承建的同类工程的实际参数和经验。

设计原则

1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求;

2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠;

3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化;

4、设计时充分考虑废水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,废水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施;

5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备;

6、自动化控制程度高,降低操作员工的劳动强度。

进出水水质设计要求

进水水量

根据公司提供的数据,废水产生量约为120m3/a,该方案设计污水处理系统污水处理能力为1m3/h,运行时间5小时每次。采用序批式处理方法,即废水贮存量达到5m3时就集中处理一次。

进水水质

实验室污水主要污染物指标为大肠杆菌类、pH、CDD cr、BOD5等,根据提供的水质及参考类似废水水质,本处理工程处理水质指标如下:

表1-1 设计进水水质浓度

出水水质

设计排水参照《水污染综合排放标准》中表4中一级排放标准,具体指标见下表:

表1-2 设计进水水质浓度

第2章工艺流程选择及确定

工艺的选择

目前实验室废水处理工艺,应用较多、较成熟可靠的技术有:离子交换法、沉淀法、吸附法、电解法、生化以及以上工艺的组合。

1. 离子交换法

离子交换法的原理是利用离子交换剂分离废水中有害物质的方法,常用的离子交换剂有离子交换树脂、沸石等。离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子通过离子交换来实现的。推动离子交换的动力是离子间浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力。

离子交换法除金属工艺的特点是:a.除金属彻底,工业含金属废水可实现达标排放。b.对环境污染危害小,污泥少。c.离子交换树脂的使用寿命长达5年以上,可经再生反复使用。d.离子交换装置占地面积小e.离子交换法的缺点是一次性投资比较大,且再生成本高和再生液处理也存在一定的困难。

2. 沉淀法

沉淀法是工业处理含金属废水的一种重要工艺,主要分为化学沉淀法和物理沉淀法,化学沉淀法主要是选择合适的化学沉淀剂将金属离子转化为不溶性的金属盐与无机颗粒一起沉降。物理沉淀法主要是絮凝沉淀法,选择主要的絮凝剂使金属离子变成中性的微粒,在分子的作用下,加快沉降速度,实现固液分离。

1) 化学沉淀法

化学沉淀法是目前使用较为普遍的方法。其又可以分为a.氢氧化物沉淀法.b.硫化物沉淀法;c.碳酸盐沉淀法等等。所用沉淀剂有:石灰、烧碱、硫化盐、纯碱以及磷酸盐。其中氢氧化物沉淀法应

用较多(优点是污泥少)。重金属离子与0H-离子能否生成难溶的氢氧化物沉淀,取决于溶液中重金属离子的浓度和0H-的浓度。最有效的氢氧化金属沉淀发生在pH值为时,在此pH值范围内处理的排水,金属含量为,在更高的pH值时会出现反溶现象,氢氧化物沉淀形成的效果急速下降,所以控制好pH值是本方法的关键。硫化物沉淀法是向溶液中投入硫化钠等沉淀剂,使废水中的Pb生成Pbs沉淀,Pbs 溶解度很小,其溶度积为*10-28,在热水中几乎不溶,每除去lmg金属离子理论上只需加入0.1544mg硫离子。磷酸盐沉淀法是以Na3P04。作沉淀剂,生成Pb3(p04)2:沉淀。其在水中的溶解度很小。有利于从废水中沉淀析出。

2) 絮凝法

利用向废水中投加絮凝剂的方法,捕捉重金属,形成与废水中杂质粒子带相仿电荷的胶体,然后靠重力沉降予以分离,目前国内常用的絮凝剂有金属盐类和高分子聚合物两大类。前者主要有铝盐和铁盐,后者主要有聚丙烯酞胺等。

3. 吸附法

吸附法也是一种常用的含金属废水处理工艺,根据它的作用机理的不同也可以分为物理吸附法和生物吸附法。

1) 物理吸附法

物理吸附法是利用吸附剂特殊的物理化学性质,如较高的表面活性、较大的比表面积、特殊的微孔结构等。常用的吸附剂有改性膨润土、粉煤灰、沸石、陶土、活性炭等。这种处理工艺具有除金属效率高、成本适中、不造成二次污染的特点,因此具有良好的使用前景,特别是对一些吸附剂的改性之后处理效果更加可观。

2) 生物吸附法

微生物对重金属具有很强的亲和吸附性能,通过物理化学作用将重金属吸附在胞外聚合物的结合点上,从而从水中去除,活的和死的微生物对重金属离子都有较强的吸附能力。这些微生物主要有藻类、真菌、细菌等。该法以其原材料来源丰富、成本低、吸附速度快、吸附量大、选择性好、无毒、无害、无二次污染等特点正受到越来越多的重视。

4. 电解法

电解法的原理是重金属离子在阴极表面得到电子而被还原为金属。电解法处理废水一般无需加入很多化学药品,处理简单、占地面积小、管理方便、污泥量小,所以被称为清洁处理法。这种方法可直接得到纯金属,可以回收使用重金属。三维电极电解法的提出是电解法的革新,使得含金属废水通过点解法的深度进化成为可能。三维电极电解法通过增大电极表面积实现低电流密度下电解,减小了浓差极化,从而提高了电流效率。目前使用三维电极电解处理废水中的Cu “已经取得了较好的效果,并已应用于实践中。R-C?Wjdener等人使用网状玻璃炭电极对酸性含金属废水进行了研究,在一O.8 V(vs.SCE)的电位下,使用O.5moL/L硼酸作缓冲溶液,得出最佳条件是阴极孔隙率80 ppi,流速240L/h。可使初始浓度为50mg/L的含金属废水降至/L,电流效率还可达到14%。实现了含金属废水的深度净化。电解法目前处理含金属废水难度较大,能耗高,但很有潜力。此方法在国内外尚处于研究阶段。

本公司综合上述处理方法,结合实际,本设计方案采用斜板沉淀工艺,所采用的金属酸废水处理系统可使车间产生的含酸、含金属废

水的处理指标符合国家环保排放标准要求,处理装置借鉴了国外先进的电气控制技术,引进富有实践经验环保技术人员参与建设和管理,工艺可靠先进,操作简单方便,排放稳定达标,主要体现以下几个方面:

1)、采用了三级 pH 调节处理工艺,使进入斜板沉淀池的 pH 值较为恒定,从而为实现高效的处理创造有利的条件;

2)、主体设备设计采用了斜板沉淀池沉淀;

3)、后级处理采用石英砂过滤,活性炭吸附;

4)、设备采用PH调节控制处理,再由斜板沉淀器进行沉淀处理,最终使废水达标。

5)、污泥采用箱式压滤机干化,干化时间短,成饼效率高。

采用可靠的工业微机,可编程控制器对泵、阀门等控制对象,实现时钟、水位、恒压自动投入运作。

工艺的选择

根据废水的检测了解实验室废水的有害物质如下:

(1)酸碱pH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等,因为含酸废水会影响整个处理系统,因此预处理设置酸碱中和槽。

(2)有机类废水:有机溶剂、石油类、油脂类物质、糖类、蛋白质、多环芳烃、卤代烃、甲苯、酚类、烷类、烯烃、酮、醚、醛等,

有机物会被强氧化剂芬顿试剂氧化而使CODcr降低。后端再加活性炭罐吸附,进一步去除有机物出水浓度。

(3)生物类废水:细菌、病毒、衣原体、螺旋体、真菌、布鲁士杆菌、炭疽杆菌等病毒。病菌如果不慎排入自然界,会对人类生活、身体健康造成危害。因此必须有效的杀死病原体。本方案采用二氧化氯来杀死各类病原体。

综上所述,本方案处理工艺确定为“调节池+酸碱中和槽+芬顿塔+絮凝沉淀槽+活性炭罐+二氧化氯消毒”的主体工艺。

工艺流程

工艺流程图如下:

工艺流程说明

1)调节池

实验室排放的污水通过自流进入调节池蓄积,调节池的主要作用是均匀水质、稳定水量,它能有效缓减来水大小、浓度不均所带来的冲击,保证后续处理连续、稳定地进行。

2)酸碱中和槽

由于实验室污水的 pH 值是根据实际情况确定,保证后续系统进水需要的pH 值,前段进水前需要进行pH 值调节,使污水pH达到之间,满足后续处理工艺的进水要求。

3)芬顿反应塔

当污水进入芬顿反应塔后,通过加入一定比例的过氧化氢及硫酸亚铁试剂,能形成芬顿反应的环境,生成的羟基自由基具有极强的氧化性,能将大部分难降解的大分子有机物质分解成小分子物质等。

4)出水罐

由于水量较小,经过芬顿氧化后的出水自流进入储水罐,进行水质和水量的蓄积,后续再集中提升到下一步的处理系统进行处理。

5)絮凝反应槽

絮凝反应槽根据实际情况可设计成三部分,絮凝反应池、沉淀池、消毒池。通过头家PAC\PAM试剂能在水中形成大面积胶体,吸附大部分金属离子及大分子有机物质,确保后端出水指标。

沉淀污泥集中在下端泥抖,通过水的重力压缩,最终排出收集处理,上清液通过溢流堰收集进入清水池,通过投机二氧化氯消毒,杀灭水体中病毒及细菌物质,能确保出水达标。

6)活性炭罐

活性炭是水处理中最常用的吸附剂,具有良好的吸附性能和化学稳定性,不易破碎,气流阻力小,常用的有粉末状和粒状,该工艺利用活性炭巨大的比表面积,充分吸附废水中的微量残磷和其他污染成分。进一步降低水中污染物质指标。

处理效果预测

根据废水的特性,并结合推荐采取的处理工艺,就各处理单元对几种污染物的处理效果预测见下表:

表2-1 各处理单元污染物去除效果预测

第3章工艺参数设计

单元设计及设备选型

1)调节池

构筑物:地下式钢筋砼矩型水池。

功能:接纳流出废水,提供足够的调节容量以满足水质水量的调节需要,保证废水提升系统的正常运行。

有效容积:V =6m3

尺寸:L×B×H=××2m3

数量:1座。

提升泵:

性能参数:Q=h,H=10m,N=

数量:2台,一用一备。

控制方式:池内设置液位计,根据调节池内水位高低自动启停。

2)酸碱中和槽

PE桶:PL-2000L,1台。

提升泵:Q=h,H=10m,N=,1台。

pH 计:1套。

酸碱投加泵:2套。

3)芬顿氧化塔

芬顿氧化罐:∮×,1台。

硫酸亚铁投加泵:1套。

过氧化氢投加泵:1套。

酸碱投加泵:2套。

4)清水桶

PE桶:PL-2000L,1台。

提升泵:Q=h,H=10m,N=,1台。

5)絮凝反应槽

尺寸:L×B×H=××

搅拌机:,2台。

PAC/PAM投装置:2套。

二氧化氯消毒装置:1套。

6)活性炭罐

设计参数:1m3/h

规格:LKJX-600

数量:1套

配套设备:反冲洗系统:配套

主要构筑物及设备一览表

表3-1 构筑物一览表

表3-2 污水处理系统明细表

动力配电

废水站总装功率约13 kw;运行功率约10kw。

运行费用

1)电费

本工程装机容量(包括照明)共13kw

实际每天耗电量为6kw·h

以元/kw·h计,则折合每吨水:元/吨水

环评爱好者论坛_化学实验室废水处理方法的探讨

化学实验室废水处理方法的探讨 摘要:针对无机化学实验室废水排放的特殊性和对环境的危害性,提出了射流一酸碱中和一沉淀一固液分离的废水处理工艺流程,并对废水处理装置的组成进行了具体的说明。此方法广泛地适应于各类无机化学实验室的废水处理。 关键词:实验室;废水处理;工艺;装置;方法 0 引言 随着中国科学技术的发展,对化学实验室的需求越来越多,特别是近十几年来,各类化学实验室建设数量不断增加。从实验室的分布来看,主要集中在学校、科研机构、检测中介机构和企业中的检验研究部门。企业内部实验室的污染问题可归纳为企业的环保问题,易于被各级环保部门重视,企业在处理自身的环保问题的同时,污染问题也得到了相应的处理。而其它各类实验室多为相对独立的事业单位,区域分散,废水排放量不大,其污染易于被忽视。 实验室实际上是一类典型的小型污染源,建设的越多,污染的总量越大。这些实验室,尤其是在中心城区和居民区的化学实验室对环境的危害特别大,因为历史的原因,许多化学实验室的排水管道与居民的排水管道相通,污染物通过下水道形成交叉污染,最后流入江河中或者渗入地下,对水资源的危害不可估量。随着人们环保意识的不断增强和相应环保法规的不断完善,化学实验室废水处理已成为化学实验室管理体系的考核项目之一。因此,对化学实验室废水处理方法进行探讨,有着十分重要的意义。 1 化学实验室废水排放的现状 总体来讲化学实验室的废水排放情况复杂,不同工作性质的化学实验室的废水中污染物的成分不同。按化学性质可分为有机化学和无机化学二大类。本文仅针对无机化学类实验室废水处理的方法进行探讨,因为此类实验室在国土资源行业有较大的数量,具有较强的针对性。 pH值是控制废水排放酸碱度的指标,我们在对国土资源、水务等行业的二个有代表性的无机化学类实验室废水排水管口进行了随机取样测试,总体测试结果是排放的废水pH值呈偏酸性,部分时间段pH测试值呈强酸性,其它污染主要是废水中重金属元素含量超标,如Hgl、cr、Pb等有害元素。从时问分布上看,污染程度不同,并有随机性;从污染物成份上看,种类较多,并且复杂。 对照中国《污水综合排放标准》(GB8978—1996)¨中的相关要求,从检测统计数据的情况可见,大多数检测数据超出排放标准。同时无机化学类实验室废水排放有一个最大的特点,它不同于一般企业污水的排放有相对稳定的排放量和污染物成分含量,而是随着实验方法的不同,药品、试剂的使用种类也随之变化,其排放量和污染物成分含量就显得比较复杂,同时在不同的时间段废水的pH值变化非常大,随机性很强。如果直接将工业化污水处理的模式应用于实验室废水的处理,很难达到理想的废水处理效果。因此,有必要针对实验室废水的特点提出一个有效、实用、节能的实验室废水处理工艺流程和处理装置,使实验室废水的排放达到《污水综合排放标准》中的相关要求。 2 实验室废水处理工艺流程 根据实验室废水的排放量和污染物成分随机性较大的特点,我们将废水的pH进行值调整和重金属元素含量的超标准排放处理作为整个废水处理工艺流程中的二个主要环节,进行工艺流程的研究、设计。 2.1 废水处理工艺流程的总体思路 根据实验室废水排放的实际状况,将制定一个实用性强、适应性广、运行成本低的工艺流程作为设计的主要思路,通过多种方案的比较,提出了收集→射流曝气→酸碱中和→沉淀→固液分离的工艺流程总体思

实验室废水处理方案

实验室废水处理项目 技 术 方 案

目录 1、总论 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2公司简介 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、工程设计基本要求 (2) 2.1进出水水质及设计要求 (2) 2.2设计依据 (2) 2.3设计原则 (3) 2.4、设计范围 (3) 3、工艺流程选择及确定 (4) 3.1、废水特性分析 (4) 3.2、废水处理工艺的选择 (4) 4、设备概述 (5) 4.1、设备概述 (6) 4.2、设备优点 (5) 5、经济分析 (6) 5.1、运行成本 (6) 5.2、投资成本 (6)

1、总论 1.1工程概述 该公司是检测机构。主营食品和废水检测。现实验室废水经预处理后,需经深度处理,出水达到城市污水管网排放标准,根据公司提供的数据,废水排放量约6m3/d。 我公司根据项目特点,依据国家设计规范和同类工程调研及工程实践经验,本着处理达标、经济环保的原则,完成该方案设计。

2、工程设计基本要求 2.1进出水水质及设计要求 1、进水水量 根据公司提供的数据,平均每天污水产生量为6 m3,一天运行10小时,并按照最大时最大量确定,设计污水处理一体化设备污水处理量为1m3/h。 2、进水水质 设计污水处理系统进水水质数据如下: 表2-1 设计进水水质浓度 序号污染物排放浓度 1 pH 8.71 2 CODcr ≤650mg/L 3 SS ≤mg/L 4 氨氮≤8mg/L 5 总油≤1.74mg/L 3、出水水质 根据公司要求,设计排水执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级标准,出水排入城市下水道。具体指标见下表: 表2-2 设计出水水质浓度 序号污染物排放浓度 1 CODcr≤500mg/L 2 pH 6.5-9.5 3 SS ≤400mg/L 4 总油≤100mg/L 5 氨氮≤45mg/L 2.2设计依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国水污染防治法》

医学检验室污水处理方案

XXXXXXXXX实验室 污水处理 设 计 方 案 xxxx环保水处理设备有限公司 2016年 11月

1、概述 随着国家对环境保护的重视和人们对环境状况的关注,污水排放标准也日益严格,医疗机构污水中含有大量的病原微生物和有毒物质,如果不经有效处理将对周边环境造成污染。所以医疗机构污水处理是否达标将关系到医疗机构能否开办的一项重要依据。 该检验实验室污水是一种低浓度污水,含少量血液、消毒剂等污染物,污染物含有一定量的病菌。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成一定程度的污染,从而危害人们的身体健康。该检验实验室对污水的处理非常重视,根据当地卫生及环保部门要求决定新上污水处理设施。我公司受该实验室委托,对该污水的处理作如下设计方案。 根据《医疗机构水污染物排放预处理标准》,该医疗污水排放应达到以下标准: 1.连续三次各取样500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。 2.总大肠菌群数每升不得大于5000个。 3.总余氯量为4-5mg/L。 4.污水与消毒剂接触时间不少于30分钟-1小时。 医疗机构内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后方能排放。污水处理设备必须符合以下要求:

1.应远离治疗区和接待区,设计在较为隐蔽的地方。 2.有防腐蚀、防渗漏设施。 3.确保处理效果,安全耐用。 4.操作方便,便于消毒和清污,并有利于操作人员的安全。 我公司根据该医疗机构可用面积小,污水量少的特点,设计了小型医疗污水处理设备,该设备采用过滤消毒的处理工艺,具有自动化程度高、占地面积少、无噪音、无二次污染、安装方便、维护简单、容易达标等优点,已被广泛用于医疗检验室、动物医院、医疗综合门诊、口腔门诊等污水处理工程。 2、设计规模与标准 2.1设计规模 根据该实验室提供相关资料,设计排水量最大为2m3/d。设计处理时间为8h,处理水量为0.25m3/h。 2.2 设计进水水质 设计污水处理进水水质(参考同类型诊所水质),即该诊所医疗污水水质,如下: CODcr ≤250mg/L BOD5≤100mg/L SS ≤60 mg/L

污水处理厂实验室管理手册

污水处理厂实验室管理手册 一、样品的采集及管理 1、污水处理设施效率监测采样点的布设 a、整体污水处理设施效率监测时,在各种进入污水处理设施污水的入口和污水设施的总排口设置采样点。 b、对各污水处理单元效率监测时,在各种进入处理设施单元污水的入口和设施单元的排口设置采样点。 2、采样点位的管理 a、采样点位应设置明显标志,采样点位一经确定,不得随意改动。 b、经设置的采样点应建立采样点管理档案,内容包括采样点性质、名称、位置、采样频次等。 c、采样点位的日常管理,经确认的采样点应符合《城市污染处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-94、《城市污染处理厂运行、维护及其安全技术规程》DBJ04-266-2008标准中的规定。 3、水样采集 1. 采样频次 对于污水处理设施能正常运行使污水稳定排放,则污染物排放曲线比较平稳,监督监测可以瞬时采样;对于排放曲线有明显变化的不稳定排放污水,要根据曲线情况分时间单元采样,再组成混合样品。正常情况下,混合样品的单元采样不得少于两次。如排放污水的流量、浓度甚至组分有明显变化,则在各单元采样时的采样量应与当时的污水流量成比例,以使混合样品更具有代表性。 2. 采样方法 a、污水的监测项目按照行业类型有不同要求 在分时间单元采集样品时;测定pH、C0D、B0D5、D0、悬浮物等项目的样品,不能混合,只能单独采样。 b、不同监测项目要求 对不同的监测项目应选用的容器材质、加入的保存剂及其用量与保存期、应采集的水样体积和容器等见表1。

c、实际采样位置的设置 实际的采样位置应在采样断面的中心。当水深大于lm时,应在表层下1/4深度处采样;水深小于或等于1m时,在水深的l/2处采样。 3. 注意事项 a、用样品容器直接采样时,必须用水样冲洗三次后再行采样。 b、采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。 c、用于测定悬浮物、B0D5、D0等水样时,必须单独定容采样,全部用于测定。 d、在选用特殊的专用采样器(如油类采样器)时,应按照该采样器的使用方法采样。 4、样品的保存 水样采集后,应尽快送到实验室分析。如果样品需短期贮存,冷藏是短期内保存样品的一种较好的方法,对测定基本无影响。但需要注意冷藏保存也不能超过规定的保存期限,冷藏温度必须控制在4℃左右。温度太低(例如≤0℃),因水样结冰体积膨胀,使玻璃容器破裂,或样品瓶盖顶开失去密封,样品受沾污。温度太高则达不到冷藏目的。 二、检测过程的管理 1、检测过程质量保证 1)定期使用有证标准物质(样品)进行实验室内比对 a直读式监测仪器除按检定周期进行枪定外,还应定期使用有证标准物质进行比对,并做好记录,保证监测仪器的准确性。

实验室废水处理方法

以下方法希望可参考: 汞蒸气及其它废气的处理和排放 对贮存的液态汞,为了减少汞液面的蒸发,应在汞液面上覆盖化学液体,如甘油、50 g/L硫化钠(Na2S?9H2O)溶液,无条件时可选择用水覆盖。 对于溅落的汞(如打碎水银温度计、水银压力计等),应立即用吸气球、滴管、毛笔或以真空泵抽吸的拣汞器拣拾起来。拣过汞的地方应撒上硫磺粉或200 g/L 的三氯化铁溶液(每平方米使用300 mL?500 mL ),使汞生成不挥发的难溶盐,干后扫除。 化验室的少量废气(主要有盐酸蒸气、硝酸蒸气、硫酸酸雾、醋酸乙烯蒸气、溴蒸气、氨蒸气、乙炔气、有机物炭化废气等)应通过排风设备排出室外。 废液的排放 含有GB8978《污水综合排放标准》中第一类污染物(包括总汞、总镉、总铬、六价铬总砷、总铅、总银、总镍等)的废液和含锌、铜、锰等第二类污染物的废液,应建立废液桶,集中分别处理后排放(处理方法见附件《废液处理规程》) 单纯含高浓度的酸碱废液应建立统一的酸碱废液桶,进行中和处理后稀释排放。 含高浓度有机物的废液(主要是各种有机溶液如溶解了乙炔的丙酮溶液、废丁醛、废甲醇、废酒精、废醋酸、废VAC、废油等)应建立贮液桶,集中贮存,桶满后焚烧处理。 没有被污染的分析剩余液体产品如VAC、HAc、液碱、H2SO4、HCl、甲醇等回送生产厂。其它一般废液排放时用大量水稀释。 废渣的处理

分析检验产生的一般废渣(如纸屑、木片、碎玻璃、废塑料等)直接排往工业垃圾桶。3含铬废液的处理 处理方法原理 将含铬废液pH值调至3以下,加入亚硫酸氢钠,使其中的Cr(W)还原成Cr(川), 调节废液pH值在?之间,使Cr(川)形成Cr(0H)3沉淀析出(如果废液中还含有汞、银等金属离子,用Ca(0H)2制成石灰乳,调节废液pH值在8?9之间,使Cr(川)形成Cr (0H)3沉淀,再加入NaHS,使汞、银生成硫化物析出)。 操作步骤 于废液桶中加入浓硫酸,充分搅拌,调整溶液pH值在3以下(采用pH试纸 或pH计测定)。如果溶液已是酸性物质,不必调整pH值。 分次少量、边搅拌边加入固体亚硫酸钠,至溶液由黄色变为绿色为止。 如果溶液只含铬离子时,加入50 g/L的氢氧化钠溶液,调节溶液pH值?使Cr(E)形成沉淀(注意:pH值过高沉淀会再溶解)。废液放置一夜,将沉淀滤出、烘干并妥善保管。滤液按《水和废水监测分析方法》(国家环保局编)检验总铬和 六价铬,达到GB8978《污水综合排放标准》后直接排放下水道。 如果溶液中还含有汞、银等金属离子(如测定COD的废液),在用亚硫酸钠 还原六价铬后加入制成石灰乳的氢氧化钙,充分搅拌使溶液的pH值为8?9, 溶液澄清后加入适量硫氢化钠(以摩尔数表示的加入量相当于其中含有的可沉淀的金属离子的摩尔数),充分搅拌,保持溶液的pH值8?9废液放置一夜,将沉淀滤出、

实验室废液处理方法

实验室废液处理方法 我们实验室主要产生的废液为无机废液,主要为以下几种: 一、废酸废碱:乙酸,草酸,硼酸,盐酸,硫酸,氢氟酸,氢氧化钠,氢氧化钾 (1)直接稀释法.适用于浓度较低的酸碱类废液或浓度略高于《污水综合排放标准》中规定的二级标准的废液,可用此法。 (2)化学处理法.含剧毒强腐蚀性物质的废液,污染物浓度远远高于《污水综合排放标准》二级标准的废液,可采用此法处理.多适用于无机废酸、废碱的处理。 (3)回收利用法.对有机废液的处理多采用蒸馏回收利用的方法.酸性废液、碱性废液的处理方法多采用酸碱综合法或直接稀释法.各实验室产生的废酸、废碱除可再利用的以外,可进行酸碱中和生成无毒性盐类溶液,然后再排放至下水管.浓度高的酸碱废液,平时分开贮存、定期混合再进行中和处理.中和后的酸、碱废液pH在6.5~8.5问,达到排放标准后方可排放.另外清洗玻璃器皿等仪器的废液,因经大量水洗涮,浓度小,可 直接排放至下水管。 二、盐溶液 金属盐废液:氯化锌,柠檬酸钠,氯化钠,氯化镍,氟化钠,硝酸铁,氯化钾,,氯化铁,硫酸亚铁铵,硝酸亚铁,硫酸镍,钼酸铵,硫酸亚铁,硫酸钴 化学法 化学法主要包括化学沉淀法和电解法,主要适用于含较高浓度重金属离子废水的处理,化学法是目前国内外处理含重金属废水的主要方法 1化学沉淀法 化学沉淀法的原理是通过化学反应使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物,通过过滤和分离使沉淀物从水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、铁氧体共沉淀法。由于受沉淀剂和环境条件的影响,沉淀法往往出水浓度达不到要求,需作进一步处理,产生的沉淀物必须很好地处理与处置,否则会造成二次污染。 2电解法 电解法是利用金属的电化学性质,金属离子在电解时能够从相对高浓度的溶液中分离出来,然后加以利用。电解法主要用于电镀废水的处理,这种方法的缺点是水中的重金属离子浓度不能降的很低。所以,电解法不适于处理较低浓度的含重金属离子的废水物理处理法

污水处理厂化验室工作方案

金堂海天水务有限公司 污水处理厂化验室工作方案 为切实加强污水管理,使水质检验工作顺利进行,检验结果真实可靠,并为污水处理厂进行工艺调整和评价污水处理效果最重要的依据。同时根据相关法律法规及工作实际制定本方案。 一、实验员要求 1、实验员必须严格遵守实验室的有关规定,按照试验程序进行操作。 2、详细的记录试验数据,注重试验的科学性,不得随意涂改与编造数据。 3、在试验中保持谨慎的态度,明确试验目的、内容与要求,做好实验记录。 4、及时了解新的实验方法和检测手段,提高工作效率。 5、了解药品的一般性质,合理选择和利用药品 6、注意实验室安全。了解和掌握一定的防火、防水、防爆知识,在离开实验室之前检查水电设施是否安全。 7、严禁在实验室内吃东西、吸烟等进行与实验无关的事情。 8、节约水、电及实验药品,不造成不必要的浪费。 9、保持实验室内环境卫生。 二、水样管理 1、水样保存期的长短取决于水样的性质、测定要求和保存条件,未经任何处理的水样最长保存时间大致为: 清洁水: 72小时(3天) 轻度污染: 48小时(2天) 严重污

染水: 12小时(半天) 2、冷藏冷冻法:温度小于5度,有的需要深度冷藏。 加化学试剂:可以在采样后立即加入化学试剂,也可以事先加到容器中。 控制pH:最常用的是加酸,它能大大抑制和防止微生物的徐宁和沉淀,减少容器表面地的吸附。多使pH<2。 3、样品采集后要注名采样时间、要监测的项目、水样名称等。 三、项目检测 1日常检测项目 (1)生化需氧量(CODcr)是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质,特别是有机物质所消耗的溶解氧的数量。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。水中COD含量高,耗氧量就高,水中溶解氧下降,水质的各种动物、植物、微生物等等会死亡,水就会产生异味、产生有毒有害物质等等问题。是水中有机物相对含量的指标之一。 (2)生化需氧量(BOD5)是指在一定条件下,微生物分解存在水中的某些可氧化物质、特别是有机物所进行的生物化学过程消耗溶解氧的量。表示水体中有机物的含量的一个重要指标。 (3) 氨氮(NH3-N)是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氨。

实验室综合废水处理技术方案

实验室综合废水50t/d处理项目设计方案 设计人:陈亮 2015年10月10日

1、目录 1、目录 (2) 2、公司介绍 (4) 2、设计规范、范围及原则………………………………………………?4 2.1设计规范………………………………………………………………………?4 2.2设计范围………………………………………………………………………?4 2.3设计原则 (5) 3、处理工艺流程 (6) 3.1设计水量与水质 (6) 3.2污水处理工艺流程……………………………………………………………?6 3.3污泥的处理与处置 (11) 12 4、处理工艺设计…………………………………………………………? 4.1主要处理构(建)筑物…………………………………………………………12 4.2主要处理构(建)筑物一览表…………………………………………………13 4.3主要处理设备一览表 (1) 14 5、高程设计和总图设计…………………………………………………? 5.1高程设计 (1) 5.2总图设计………………………………………………………………………?14 156、建筑、结构设计………………………………………………………? 6.1建筑设计 (15) 6.2结构设计 (15)

7、电气、仪表及控制系统………………………………………………16 7.1电气设计 (16) 7.2照明系统 (1) 16 7.3接地……………………………………………………………………………? 7.4仪表 (16) 16 7.5控制方式………………………………………………………………………? 8、防腐、防渗设计………………………………………………………17 8.1防腐 (17) 8.2防渗措施………………………………………………………………………18 9、项目实施………………………………………………………………19 9.1工程内容………………………………………………………………………19 9.2施工进度 (1) 10、工程管理 (20) 10.1人员编制 (20) 20 10.2主要管理设施…………………………………………………………………? 10.3运行的技术管理 (20) 21 10.4检修和维护……………………………………………………………………? 10.5事故或事故处理措施…………………………………………………………?21 11、安全生产、消防和工业卫生…………………………………………22 11.1安全生产 (2)

实验室废水废气处理方法

实验室废水废气处理方法 废气处理措施 Is废气种类 废气中包含无机废气和有机废气,以下列举了废气的一些种类,不同的实验室还会有某些特定种类的废气。 (1)无机废气 主要包括:氮氧化物、硫酸雾、氯化氢等无机废气。 (2 )有机废气 主要包括芳香类:苯、甲醛、茁三酮、乙酸乙酯、甲酰胺、乙醇、三氯甲烷、坏己烷 2、处理方案 常用的有活性炭吸附、光催化净化和填料喷淋塔,或者多种组合的方式进行处理。一般有机废气采用活性炭吸附法和光催化净化法,无机物采用填料喷淋塔进行处理。 (1 )活性炭吸附原理 1、活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色,部空隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,1克活性炭材料中微孔,将其展开后表面积可高达800-1500平方米,特殊的更高。也就是说, 在一个米

粒大小的活性炭颗粒中,微孔的表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达,如人体毛细血管般的空隙结构,使活性炭拥有了优良的吸附性能。 2、分子之间相互吸附的作用力即"德华力"。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在微坏境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性炭孔捕捉进入到活性炭空隙中后,由于分子之间相互吸弓的原因,会导致更多的分子不断被吸引,直到填满活性炭部空隙为止。 3、活性炭脱附方法。当活性炭部空隙被有机废气即被吸附物质填满而达到饱和时, 污染物便开始被释放出来,这种现象称为穿透。达到饱和的活性炭吸附床需要进行再生,—般采用加热的气体对吸附床进行脱附,一方面使吸附床再生重新具有活性,- 方面是污染物被解脱出来进行回收或分解处理。这种脱附方法称为升温脱附。物质的吸附量是随温度的升高而减小的,将吸附剂的温度升高,可以使已被吸附的组分脱附下来,这种方法也称为变温脱附,整个过程中的温度是周期变化的。 (2 )光触媒催化滤网 在聚氨酯蜂窝网孔基材上沉积纳米二氧化钛光催化材料,纳米二氧化钛光触媒经紫外光照射(理想紫外光波长253nm-365nm左右),激发价带上的电子(e")跃迁到导带,在价带上产生相应的空穴(h+ ),生成具有极强氧化作用的氢氧自由基、超氧离子自由基、超氧轻基自由基,将甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等有毒有害污染物,臭气异味、细菌等污染物氧化分解成无害的C02和H20。 产品具有良好的空气净化效果和广谱的消毒杀菌性能,能有效净化室空气,控制细菌、病毒的交叉感染达到空气净化和消毒杀菌的目的。光触媒滤网采用的纳米二氧化钛光触媒在作用过程中,本身不发生变化和损耗只提供一个反应场所,具有作用时间长久,空气净化和消毒杀菌效率高,安全、无毒等优点,不产生二次污染,是国际公认的绿色环保无污染的产品。 (3 )酸雾喷淋净化塔是需处理的废气 由玻璃钢离心风机压入净化塔进气段后,垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和

实验室废水简易处理方案

实验室废水简易处理方案 1、废水主要污染物为乙醇、乙腈,主要来源有两部分,分别为直 接排放部分以及洗瓶废水部分。根据近2个月统计来看,每周废水总量约为200L。COD等废水水质参数没有测试,本方案为实验做法,根据实际情况以及处理效果确定曝气风量,并最终确定方案的可行性。 2、选用处理方法类似SBR水处理方法,所需器材有:300L塑料 桶两只(满足能够装满每周最大水量,并且页面距桶口大于30cm,以免充气过程中液体飞溅到桶外);最小充气量大于300L空气/min 充氧机两台(一用一备,淘宝上有卖),根据塑料桶底面积确定充氧机曝气点数,要求无死角均匀均布充气(曝气);DN32UPVC管一条(长度高于塑料桶的高度),漏斗一个。 3、操作方法: ⑴操作周期暂定为一周。 ⑵在塑料桶内加入7-10kg下水道污泥或者30L左右化粪池污水(去 除一切杂质及大颗粒物质)。 ⑶塑料桶收集废水100L时,开始利用充氧机充气(为减少充氧机 噪音可以下班后打开充氧机,第二天上班后关闭充氧机)。 ⑷再次加入废水时,利用漏斗和UPVC管在塑料桶底部使废水在塑 料桶底部流入桶内,之后打开充氧机充氧(可以在即将下班的时候进行)。以后每次加入废水时,都是如此。 ⑸塑料桶内废水接近200L时,暂停向桶内加入废水。如果继续产

生大量废水可以用另一只塑料桶收集,开始操作方法同上。 ⑹晚上曝气、白天沉淀,每天测量桶内上清液的COD值,看是否有变化。COD小于80mg/L即可排放。只排放上清液,下层污泥留下。 ⑺当桶内污泥浓度达到一定量时,用100mL量筒,测量污泥SV30值(取100ml充氧中塑料桶内水在量筒内,沉降30min后观察污泥浓度以及分层效果,污泥浓度在30-75为最佳状态,可以根据运行情况确定最佳浓度;小于30ml需要增加污泥,大于75ml需要排放污泥)。 ⑻充气量大小以桶内表面液体含氧量为2mg/L为最佳,最低不要小于1.5mg/L。 ⑼如果不投加污泥,随着充氧的进行,也可以自己产生,但是时间比较长(15D以上)。 ⑽排水时,可以参照滗水器的排水方式。 ⑾桶内液体pH值保持在6-9之间,大于9或者小于6时需要调节(酸碱调节)。

实验室污水处理装置工艺流程及工艺特点

实验室污水处理装置全过程采用电脑智能控制,实现了自动远程控制,无需人员值守,不仅使操作更简单,而且操作更安全准确。实验室污水处理设备的工艺流程操作非常简单,可手动/自动灵活选择操作,而且实验室污水处理设备根据实验室空间紧凑、污水流量较少的特点,采用中和、多级过滤和杀菌消毒相结合的处理工艺,而且具有噪音小、无二次污染、无刺激性气体溢出、安装维护方便等方面的工艺特点,因此得到了广泛的使用。 (实验室污水处理装置-图片) 【实验室污水处理装置工艺流程】 污水经隔栅、集水井潜污泵,流量调节渠进入兼氧池,将大颗粒固形杂物拦载(减少和避免后续设备及管道堵塞)预处理后直接进入“超声波膜生物反应器污水处理设备”,经过除臭兼氧池、接触氧化池(悬挂填料被微生物吸附,经曝气供氧通过生物降解作用净化水质),加上超声波震动膜装置(能快速去除吸附膜组件或载体上杂物污垢,使悬浮污泥杂物与水使经终分离,防止膜堵塞),使出水更通畅、更安全、更澄清,达标排放或回用(回用水可用于冲洗道路、冲洗厕所、洗车、景观养鱼、浇灌等)。

【实验室污水处理装置工艺特点】 实验室污水处理装置厂家根据多年来对有机污水的治理经验,研制开发的新型设备。实验室污水处理设备根据实验室空间紧凑,污水流量较少的特点,采用中和、多级过滤和杀菌消毒相结合的处理工艺,实验室污水处理装置具有体积小、噪音小、无二次污染、无刺激性气体溢出、安装维护方便等特点,被各大科研机构、大中专院校化学实验室、石油化工企业、各大检疫检测部门等广泛应用。 (实验室污水处理装置-图片) 废水经集水箱收集均质后,流入中和反应箱同时根据水质性质加入定量酸(碱)溶液进行中和反应,中和后的废水有提升泵抽至过滤罐进行过滤,抽废水的同时也抽入定量的净水剂溶液,使废水中的污染物进行絮凝反应,从而提高过滤效果。实验室污水处理设备过滤后的清水通过臭氧杀菌器杀菌后流入生物活性炭罐,使微细污染物进一步得到拦截并被吸附消解,经实验室污水处理设备处理后的清水直接排入城市下水管网。 【实验室污水处理装置厂家】 山东博斯达环保科技有限公司先后通过了ISO9001-2008质量体系认证、ISO14001:2001环境质量

实验室废液的处理方法

所谓废水处理就是将污水经过处理达到容许排放标准后,排入下水道。目前,实验室废液处理的方法一般有以下两种: 1、循环使用。采取循环用水系统,使废水在实验过程中多次重复利用,减少废水排放量。博斯达实验室污水处理设备,将实验室污水净化处理再排放,保护环境,减少污染。 2、净化处理。净化处理就是用各种方法将废水中所含的污染物质分离出来,或将其转化为无害物质,从而使废水得以净化。净化的方法一般有三种: (1)物理法:沉淀、过滤、离心分离、浮选(气浮)、机械阻留、隔油、萃取、蒸发结晶(浓缩)、反渗透等。 (2)化学法:混凝沉淀、酸碱中和、氧化还原、电解、吸附消毒等。 (3)生物法:活性污泥法、生物膜法、生物氧化塘、污水灌溉等。 一、含汞废液的处理 废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。其处理方法有:

1、硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS 沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。 2、还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。 二、含镉废液的处理 1、氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L 以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。 2、离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换。 三、含铅废液的处理 在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。

实验室废液处理方法-总结方案

文档通用封面模板 本页面为作品封面,下载文档后可自精吕文档 由编辑删除! 实验室废液处理方法总结

实验室废液处理方法 1.废液处理原则:对高浓度废酸、废碱液要经中和至中性时排放。对于含少量被测物和其他试剂的高浓度有机溶剂应回收再用。用于回收的高浓度废液应集中储存,以便回收;低浓度的经处理后排放,应根据废液性质确定储存容器和储存条件,不同废液一般不允许混合,避光、远离热源、以免发生不良化学反应。废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。 2.处理方法: 含汞、铬、铅、镉、砷、酚、氰的废液必须经过处理达标后才能排放,实验室处理方法如下: 2.1含汞废弃物的处理 若不小心将金属汞散落在实验室里(如打碎温度计)必须及时清除。如用滴管或用在硝酸汞的酸性溶液中浸过得薄铜片、铜丝收集与烧杯中用水覆盖。散落在地面上的汞颗粒应撒上硫磺粉,生成毒性较小的硫化汞;或喷上用盐酸酸化过的高锰酸钾溶液(5:1000体积比),过1至2小时后清除;或喷上20%三氯化铁水溶液,干后再清除(但该方法不能用于金属表面,会产生腐蚀)。 对于含汞废液的处理,可先将废液调至PH8~10家入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,生成硫化铁沉淀可将硫化汞微粒吸附沉淀,然后静止分离,清液可排放,残渣可用焙烧法回收汞或制成汞盐。 2.2铅、镉 用碱将废液PH调至8~10,生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,沉淀物可与其他无机物混合进行烧结处理,清液排放。 2.3铬 含铬废液中加入还原剂,如硫酸亚铁、亚硫酸钠、铁屑,在酸性条件下将六价铬还原成三价铬,然后加入碱,如氢氧化钠、氢氧化钙碳酸钠等,使三价格形成Cr(OH)3沉淀,清液可排放。沉淀干燥后可用焙烧法处理,使其与煤渣一起焙烧,处理后可填埋。 2.4砷 加入氧化钙,使PH为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀,在Fe3+存在时共沉淀。或使溶液PH大于10,加入硫化钠,与砷反应生成难容、低毒的硫化砷沉淀。产生含砷气体的试验在通风橱中进行。 2.5酚 低浓度含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉,使酚氧化城市和二氧化碳。高浓度可使用丁酸乙脂萃取,在用少量氢氧化钠溶液反复萃取。调解PH后,进行重蒸馏,提纯后使用。 2.6氰 低浓度废液可加入氢氧化钠调节PH为10以上,再加入高锰酸钾粉末(3%),使氰化物分解。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至PH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分叫板,氢化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含氰化物费也不得乱倒或与酸混合,生成挥发性氰化氢气体有剧毒。 2.7混合废液

实验室废水处理方案之令狐文艳创作

实验室废水处理项目 令狐文艳 技 术 方 案

目录 1、总论1 1.1工程概述1 1.2公司简介1 2、工程设计基本要求2 2.1进出水水质及设计要求2 2.2设计依据2 2.3设计原则3 2.4、设计范围3 3、工艺流程选择及确定4 3.1、废水特性分析4 3.2、废水处理工艺的选择4 4、设备概述5 4.1、设备概述5 4.2、设备优点5 5、经济分析6 5.1、运行成本6 5.2、投资成本6

1、总论 1.1工程概述 该公司是检测机构。主营食品和废水检测。现实验室废水经预处理后,需经深度处理,出水达到城市污水管网排放标准,根据公司提供的数据,废水排放量约6m3/d。 我公司根据项目特点,依据国家设计规范和同类工程调研及工程实践经验,本着处理达标、经济环保的原则,完成该方案设计。

2、工程设计基本要求 2.1进出水水质及设计要求 1、进水水量 根据公司提供的数据,平均每天污水产生量为6 m3,一天运行10小时,并按照最大时最大量确定,设计污水处理一体化设备污水处理量为1m3/h。 2、进水水质 设计污水处理系统进水水质数据如下: 3、出水水质 根据公司要求,设计排水执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级标准,出水排入城市下水道。具体指标见下表: 2.2设计依据 1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国水污染防治法》 3、《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010) 4、《给水排水工程构筑结构设计规范》(GB50069-2002) 5、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 6、《给水排水设计手册》和《环境工程设计手册(水污染防治卷)》 2.3设计原则 1、严格执行环境保护有关法律法规,按规定的排放标准排放,即使处理后的污水各项指标达到或优于排放标准。 2、结合厂方实际情况,采用先进、经济、合理、成熟、可靠的处理工艺并依据甲方要求进行设计。 3、工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活性和调节余地,能适应水质、水量的变化,确保出水水质稳定,达标排放。 4、工艺运行过程中,便于操作管理及维修,节能、动力消耗和运行费用低。 2.4、设计范围 此废水处理设施为新建工程,废水由我方更改原废水管道,将废水引流至指定的位置进行处理。 3、工艺流程选择及确定 3.1、废水特性分析 废水是实验室废水经该公司原有废水处理设备处理后废水和实验器材清洗废水,其特点可概括如下: 1、废水pH呈现弱酸性。

有关实验室污水处理的相关方案

有关实验室污水处理工艺的方案 1 实验室废水来源及种类 实验室污水主要来自各科研单位实验研究室和高等院校的科研和教学实验室。实验室废水有其自身的特殊性质, 量少, 间断性强, 高危害, 成分复杂多变。 现在高等学校形成了工、农、理、医、药等全方位 的教育体制,实验室废水排放总量较小,随时间变化 较大,且污染物成份复杂,主要包括各类废弃酸碱及 有毒有机化合物、重金属、氰化物、病原微生物等。

不同的废水, 污染物组成不同, 处理方法和程度也不相同。实验室污水的处理本着分类收集, 就地、及时地原位处理, 简易操作, 以废治废和降低成本的原则。 一般来说,实验室废水可以按照下列方 式分类。 1. 1按照污染程度分类 按照污染程度可以分为高浓度实验室废水和低 浓度实验室废水。其中高浓度实验废水包括一般液 态失效试剂(废酸、废碱、废有机溶剂等) ,液态实验 废弃产物或副产品(样品分析残液、液体产品和副 产品等) ,剧毒药物实验后的洗涤液。低浓度实验 废水包括实验器皿和实验产物的低浓度洗涤水,一 般的化学反应产物,低毒低浓度的废试剂,实验室清 洁卫生用水及冷却用水等。 1. 2按照污染物性质分类 根据废水中所含主要污染物性质, 可以分为实验室有机和无机废水两大类。无机废水主要含有重金属、重金属络合物、酸碱、强碱、氰化物、砷化物、硫化物、卤素离子以及其他无机离子等。有机废水含有常用的有机溶剂、有机酸、醚类、多氯联苯、有机磷化合物、酚类、石油类、油脂类物质。相比而言, 有机废水比无机废水污染的范围更广, 带来的危害更严重。 ,生物性废水多来自于生物安全实验室, 污染物包括培养液,培养基及实验室检验的液体生 物标本,如血液、尿、痰液、呕吐物等,还有少量实验 器皿及动物笼冲刷水,其污染物以致病菌为主,不含 重金属离子,可生化性好,病原微生物含量大。 2 实验室废水的处理方法 2. 1 实验室废水污染物成分的判定 实验室废水具有排放总量不确定,污染物成份 复杂的特点,不同的实验废水,污染物成分不同,其 处理方式也不同。废水中污染成分的判定有两种方法[ 2 ]:物流分析法和实际测定法。 物流分析法就是 根据实验室的实验内容、实验试剂的性质、用量,大 体确定实验废水的组成。当废水性质不明时,可以 采用实际测定法通过实验来确定。实验废水往往包 含了实验过程中所有物质的组成元素,弄清实验机

实验室综合废水处理技术方案

实验室综合废水50t/d处理项目设计方案 设计人:陈亮 2015年10月10日

1、目录 1、目录 (2) 2、公司介绍 (4) 2、设计规范、范围及原则 (4) 设计规范 (4) 设计范围 (4) 设计原则 (5) 3、处理工艺流程 (6) 设计水量与水质 (6) 污水处理工艺流程 (6) 污泥的处理与处置 (11) 4、处理工艺设计 (12) 主要处理构(建)筑物 (12) 主要处理构(建)筑物一览表 (13) 主要处理设备一览表 (13) 5、高程设计和总图设计 (14) 高程设计 (14) 总图设计 (14) 6、建筑、结构设计 (15) 建筑设计 (15) 结构设计 (15) 7、电气、仪表及控制系统 (16) 电气设计 (16) 照明系统 (16) 接地 (16) 仪表 (16) 控制方式 (16)

8、防腐、防渗设计 (17) 防腐 (17) 防渗措施 (18) 9、项目实施 (19) 工程内容 (19) 施工进度 (19) 10、工程管理 (20) 人员编制 (20) 主要管理设施 (20) 运行的技术管理 (20) 检修和维护 (21) 事故或事故处理措施 (21) 11、安全生产、消防和工业卫生 (22) 安全生产 (22) 消防 (22) 工业卫生措施 (23) 节能减耗措施 (23) 12、运行成本和效益分析 (24) 运行成本 (24) 效益分析 (24)

1、公司介绍

2、设计规范、范围及原则 设计规范 1、《环境空气质量标准》GB3095-96 2、《地方水污染物综合排放标准》DB11/307-2013 3、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 4、《工业与民用供配电系统设计规范》GB50052-92 5、《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-92 6、《建筑防雷设计规范》GB50057-92 7、《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 8、《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 9、《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 10、《室外排水设计规范》(1997年修订)GBJ14-87 11、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88 12、《地下工程防水技术规范》GBJ16-87 13、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-89 14、《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84 15、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 16、《地下工程防水技术规范》GBJ108-87 17、《室外给水排水和热力工程抗震设计规范》TJ32-78 18、《建筑工程设计文件编制深度规定》DBJ08-64-97 19、《给排水设计手册》 设计范围 1、污水处理站的总体设计,包括工艺、建筑、结构、设备、电气、仪表设计等; 2、污水处理站的设计主要分为污水处理和污泥处理及处置两大部分。 1)污水处理 调查研究水量、水质变化情况,结合污水本身所特有的情况,选择技术成熟、经济合理、运行灵活、管理方便、处理效果稳定的方案。 2)污泥处理与处置 污水处理过程中产生污泥,应进行稳定处理,防止对环境造成二次污染,并妥善

实验室废水处理工艺流程及废水特征

实验室废水处理工艺流程及废水特征 1、选择工艺流程 ????实验废水收集管网→集水池→中和反应池→加氯消毒池→活性炭吸附器→达标排放实验室要对各种送检类样本进行化验分析,废水来源主要是实验室的生化及理化实验废水,产生的废水以酸碱为主,其中还含有各种细菌、微生物、丙酮等,若未经处理排放,将会污染环境,影响人民身体健康。实验废水经处理后须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的三级排放标准要求。设计采用“集水池→中和反应池→加氯消毒池→活性炭吸附器”工艺流程进行处理。其中集水池起到调节水质和水量的作用;中和反应池中设置PH/ORP在线检测仪监控反应池中的PH/ORP,采用精密计量泵自动精确投加化学药剂,使得出水PH达到排放标准;在加氯消毒池中投加二氧化氯消毒杀菌,消毒药剂用化学法二氧化氯发生器现场制备,具有安全、高效、运行管理方便等优点;最后通过活性炭吸附器吸附水中的残余的部分有机物质和金属离子。经处理后出水达到并优于国家废水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准。 ????2、设计依据 ????1、《中华人民共和国环境保护法》(试行) ????2、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月); ????3、《废水综合排放标准》(GB8978-1996); ????4、《环境工程设计手册(水污染防治卷)》; ????5、《给水排水设计手册》(第二版); ????6、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); ????7、《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); ????8、《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); ????9、国家及地区颁发的其他有关设计规则与规范; ????10、用户单位所提供的有关资料。 ????3、设计原则 ????1、严格贯彻执行国家环境保护的有关规定,确保出水各项指标达到设计要求,达到或优于排放标准。 ????2、采用成熟的工艺,功能可靠,运行稳定,操作简单,运行管理方便的处理工艺技术,以达到降低建设费用和处理成本。 ????3、结合工程条件和排放标准,谨慎合理选择工程设计方案,并尽量采用技术先进、新材料、新布局,以减少运行费用,确保处理系统长期运行安全可靠,出水稳定,达标有保障。????4、合理控制好噪声、异味和有害气体,以避免二次污染。 ????5、尽量采用机械与自动化操作,以减轻操作人员的劳动强度。 ????4、设计范围 ????本工程设计包括处理工艺的选择、废水处理构筑物、废水处理设备设计和管材及电气控制系统的设计。 不包括废水站绿化设计、废水处理系统进水管网、排水管网设计。 ????5、进水水质 ????设计废水进水间歇性排放,水量小、水质波动性较大,腐蚀性和毒性较强。主要含有用于实验的药品、试剂以及实验仪器清洗废水等。 ????6、排放标准 ????设计处理后出水应符合《废水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准以及贵所要求,确定本废水处理工程出水最高排放主要指标如下(表中pH值无单位,其余指标单位均