文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气装置的电击防护

电气装置的电击防护

电气装置的电击防护
电气装置的电击防护

电气装置的电击防护

1 直接接触防护措施

(Ⅰ)将带电部分绝缘

11 带电部分应全部用绝缘层覆盖,其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。

(Ⅱ)采用遮栏或外护物

12标称电压超过交流方均根植2V容易被触及的裸带电体,应设置遮栏或外护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级。为更换灯头、插座或熔断器之类部件,或为实现设备的正常功能所需的开孔,在采取了下列两项措施后除外:

1 设置防止人、畜意外触及带电部分的防护措施;

2 在可能触及带电部分的开孔处,设置“禁止触及”的标志。

13可触及的遮栏或外护物的顶面,其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××D级或IP4×级。

14遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。

1需要移动的遮栏以及需要打开或拆下部件的外护物,应采用下列防护措施之一:

1 只有使用钥匙或其他工具才能移动、打开、拆下遮栏或外护物;

2 将遮栏或外护物所保护的带电部分的电源切断后,只有在重新放回或重新关闭遮栏或外护物后才能恢复供电;

3 设置防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的中间遮栏,并应能防止触及带电部分且只有使用钥匙或工具才能移开。

16按本规范第12条设置的遮栏或外护物与裸带电体之间的净距,应符合下列规定:

1 采用网状遮栏或外护物时,不应小于100mm;

2 采用板状遮栏或外护物时,不应小于0mm。

(Ⅲ)采用阻挡物

17当裸带电体采用遮栏或外护物防护有困难时,在电气专用房间或区域宜采用栏杆或网状屏障等阻挡物进行防护,阻挡物应能防止人体无意识的接近裸带电体和在操作设备过程中人体无意识的触及裸带电体。

18阻挡物应适当固定,但可以不用钥匙或工具将其移开。

19采用防护的等级低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的阻挡物时,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于12mm,阻挡物的高度不应小于14m。

(Ⅳ)置于伸臂范围之外

110在电气专用房间或区域,不采用防护等级等于高于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮栏、外护物或阻挡物时,应将人可能无意识同时触及的不同电位的可导电部分置于伸臂范围之外。111伸臂范围(图111)应符合下列规定:

1 裸带电体布置在有人活动的区域上方时,其与平台或地面的垂直净距不应小于2m;

2 裸带电体布置在有人活动的平台侧面时,其与平台边缘的水平净距不应小于12m;

3 裸带电体布置在有人活动的平台下方时,其与平台下方的垂直净距不应小于12m,且与平台边缘的水平净距不应小于07m;

4 裸带电体的水平方向的阻挡物、遮栏或外护物,其防护等级低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级时,伸臂范围应从阻挡物、遮栏或外护物算起;

在有人活动区域上方的裸带电体的阻挡物、遮栏或外护物,其防护等级低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2

×级时,伸臂范围2m应从人所在地面算起;

6 人手持大的或长的导电物体时,伸臂范围应计及该物体的尺寸

安全防护知识,很重要!

安全防护知识,很重要! 1、永远记住,你的胳膊肘是你身上最强壮的地方。如果能用,一定要用。 2、如果劫匪问你要钱包,不要递给他,拿起钱包向远处丢。一般情况下,他会对你的钱包比对你更有兴趣,等他往那个方向转的时候,你要向相反的方向拼命地跑。 3、劫匪抢包的时候,你不要舍不得。你包里再贵的东西都可以再买一次,但是你的生命买不来。 4、劫匪入家门抢东西,你最好不要废话罗嗦,要保持清醒,不要想和他说话分散他的注意力,他知道你想干什么,往往这样会让他更反感。也不要言语刺激,不要很多眼神接触。总的来说,一般劫匪入室抢劫,他只是求财,而且越快越好,可是如果你言语刺激或者不合作,那么他就会用“他的方式”告诉你,现在是谁有主动权。 5、但是!!如果你可以到你的阳台,或者一切可以和外界联系的地方,或者听见门口有人等等,请你拿上所有能发声的东西,大声呼救。一般如果强匪发现有别人知道了他的行为,会匆忙离去。 6、如果你被丢进了后车厢,那么你要使劲踢后车灯的地方。等后车灯被踢掉以后,把你的胳膊从那个洞伸出去挥舞。开车人看不到你,但是别的车能看到,这个曾经挽救过生命。 7、如果你喜欢买东西,吃饭,下班以后回你车里坐那算账,记事,等等,请你改掉这个习惯。这是罪犯最完美的时刻,劫匪会跳进副驾驶的位子或者后座,拿枪对着你的脑袋让你开车去他方便犯罪的地方,所以一个人外出时上车以后就锁上车门离开。 8、如果劫匪已经跳进你的车子拿枪对着你,不要开车去他叫你去的地方。千万不要。你应该发动你的车子,然后以最快的速度开向离你最近的任何墙,树,等等。你的安全气囊会救你。如果罪犯是在后座,那他会伤的很惨。如果可以,车撞了以后离开你的车子然后呼救。如果不能离开,相信你也已经引来了足够的视线。记住,你宁可撞伤,也不要在多天以后,赤身裸体的被发现在某处荒无人烟的地方的草堆里。 9、如果有人拿枪指着你,拔腿就跑。奔跑中的点被击中的可能性是4%。就算击中,一般也不会是重要内脏。如果可以,以S形左右跑。除非他追你,那你就什么也别管了,撒开腿往人多的地方跑吧。 10、不要以为什么人都很可怜,时刻保持警惕。 11、门口听见婴儿哭声,不要开门。大多是录音带和一个劫匪。 12、买完东西以后,数清楚你的钱。(有这样的案子:女人在加油站加油以后付过钱回到车上,这时有个男人走过来敲打她的玻璃窗,手里一张5元钱,说她掉的。这个女人就感谢他,开窗/开门,然后……) 13、几条关于停车场的忠告: a、记住上车前观察你的车子周围,附驾驶座以及后座。 b、如果你的车子是停在一个大的面包车边上,而且面包车是停在驾驶座这边的,那么请你从附驾驶这一边上车。

电气设备基础标准及防护等级

电气设备基础标准及防护等级[第1讲]——何谓IP(防护等级) 提供:中国工控网 作者: 浏览次数:7892 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度

表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 电气设备基础标准及防护等级[第2讲]——继电保护及自动化产品电磁兼 容性标准 提供:中国工控网 作者: 浏览次数:5934 目前,在继电保护及自动化行业领域内,越来越多的生产制造企业意识到电磁兼容对产品的质量影响,电力用户对入网产品的电磁兼容性也提出了越来越高的要求。因此,像许继、四方、南瑞和南自行业领军企业以及ABB、施耐德、Sel等国际公司都在自己的企业标准中提出了对产品的电磁兼容性进行全面的检测,以提高

产品在市场的核心竞争力。 为了让电力用户及电力制造企业对目前的继电保护及自动化产品的电磁兼容性标准要求有一个更好的了解,国家继电器质量监督检验中心将出版发行的《电磁兼容测试导则》,下面简单介绍相关标准的内容。 继电保护及自动化产品的电磁兼容性要求基本上分为两大部分:电磁敏感度(electromagnetic susceptibility,简称EMS)和电磁干扰(electromagnetic interference,简称EMI)。 其中EMS 包括: 1)振荡波抗扰度(IEC 60255-22-1:1988(GB/T 14598.13-1998)) 2)静电放电(ESD)抗扰度(IEC 60255-22-2:1996(GB/T 14598.14-1998)) 3)射频电磁场辐射抗扰度(IEC 60255-22-3:1989(GB/T 14598.9-1995)) 4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 60255-22-4:1992(GB/T 14598.10-1996)) 5)浪涌(冲击)抗扰度(IEC 60255-22-5:2002) 6)射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 60255-22-6:2001) 7)工频抗扰度(IEC 60255-22-7:2003) 8)工频磁场抗扰度(IEC 61000-4-8:1998(GB/T 17626.8-1998)) 9)脉冲磁场抗扰度(IEC 61000-4-9:1993(GB/T 17626.9-1998)) 10)阻尼振荡磁场抗扰度(IEC 61000-4-10:1993(GB/T 17626.10-1998)) 11)电压暂停,短时中断和电压变化抗扰度(IEC 61000-4-11:1994(GB/T 17626.11-1999)) 12)谐波和谐间波抗扰度(IEC 61000-4-13) EMI 包括:

直接接触电击防护措施题库1-0-8

直接接触电击防护措施题库1-0-8

问题: [单选]从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止的安全措施。 A.A.电磁场伤害 B.B.间接接触电击 C.C.静电电击 D.D.直接接触电击 此题的考点是直接接触电击的防护措施。首先应明确直接接触电击的基本防护原则,即应当使危险的带电部分不会被有意或无意地触及。 直接接触电击的防护措施,即绝缘、屏护和间距。这些措施是各种电气设备都必须考虑的通用安全措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 绝缘:是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。 屏护:是一种对电击危险因素进行隔离的手段。即采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把危险的带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。屏护还起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便利检修工作的作用。 间距:是指带电体与地面之间、带电体与其他设备和设施之间、带电体与带电体之间必要的安全距

离。间距的作用是防止人体触及或接近带电体造成触电事故;避免车辆或其他器具碰撞或过分接近带电体造成事故;防止火灾、过电压放电及各种短路事故,以及方便操作。 由于题目明确说明是防止触电的措施,不是防止电磁场伤害的措施,故A是错误的。间接接触电击的基本防护措施是保护接地或保护接零,而不是绝缘、屏护和间距,因此B也是错误的。仅从绝缘不是防止静电电击的方法,就可以判定C是错误的。因此只有D是正确的。

问题: [单选]下面不属于防止直接接触电击的方法。 A.A.利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离 B.B.采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等将带电体与外界隔离 C.C.保证带电体与地面、带电体与其他设备、带电体与人体、带电体之间有必要的安全间距 D.D.通过限制作用于人体的电压、抑制通过人体的电流,保证触电时处于安全状态 绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。故D不属于防止直接接触电击的方法。

女生安全防范知识

女生安全防范知识 一、要学会自爱 自爱:就是尊重自己,爱惜自己。自爱,是我们做人的开始。知识就是财富、读书改变命运。现代女性爱自己可以说是从读书开始的。古代女人为什么没有地位、任人摆弄。就是因为她们没有知识、没有见识,所以不能解放自己。台湾名人李敖曾把女性的美归纳为三个境界:第一个境界是化妆化出来的美;第二个境界是吃好了睡出来的睡美人;第三个境界是学出来的美,多读书,多积累知识,让美从内心里渗透出来。不难看出,李敖关于女性美的三个境界是递进关系的。而少女的美是清水出芙蓉、天然去雕饰,要获得长久不衰的魅力只有多读书,读好书,不断完善自己,提高自己的综合素养。才能更好地珍惜自己的身体、珍惜自己的前途、珍惜自己的价值。 二、要学会自信 自信:就是相信自己--我能! 20世纪以来,世界上科学创造的最高成果奖要算是诺贝尔奖了。在300多位获奖者中,有7位女性8次获奖,这7位女性最为我们熟悉的就是居里夫人,和她丈夫一起开创了对放射性物质的研究,并发现了镭而在1903年获得物理学奖,成为世界上第一位诺贝尔科学奖的女性获奖人。1911年再次获得诺贝尔化学奖,成为世界上第一个曾两次荣获诺贝尔奖的科学家。她的女儿继续居里夫人的研究工作,在1935年获得诺贝尔化学奖。其他几位分别获得生理学奖和医学奖、物理学奖、化学奖。在政治界,英国前首相撒切尔夫人、德国总理默克尔、美国的国务卿赖斯、中国的副总理吴仪、国务委员原教育部长陈至立都是女性中的骄傲。 女生不要有女性受歧视的传统观念和女性智商不如男性的错误思想,要树立远大的理想和正确的人生观,将精力集中到学习上,学习困难的女生也不要盲目地自我放弃或随波逐流,要选择好自己的人生方向。 三、要学会自我保护 自我保护:就是保护好自己的身心健康和利益不受到侵害。现在同学们认识上最不足的就是自我保护。同学们最信赖的是父母和要好的同学,普遍觉得相貌、自尊和感情方面最容易受伤害。

电气安全 第三章 电击防护

第三章:电击防护 供配电系统是电力系统的重要组成部分,该系统的安全、稳定运行直接影响着电能的输送、使用,该系统电击的防护主要指人身安全、设备安全,建筑物及其他相关设施的安全。本章就供配电系统的电击防护做一定的讨论,为正确使用、维护电气系统安全奠定基础。 第一节电流通过人体产生的效应 人身安全是电气安全的首要问题,作为一种常识,相关知识应被人们认识掌握,作为一门技术知识也应被人们尤其是电气工程技术人员掌握!理清这些问题,正确认识它对制定防护措施,建立有效防护方法,最大限度地保障人身安全有着极其重要的意义。 一、电击及分类:(电流对人体的伤害分电击和电伤,以电击为 最严重) “电击”就是我们通常所说的“触电”,指人体因接触带电部分而受到生理伤害的事件。电击实质就是电流对人体器官的伤害。接触及带电部分的途径,电击又分为直接电击和间接电击两种类别。 1、直接电击:因接触到正常工作时带电的系统而产生的电击,如 单相触电 2、间接电击:正常工作时不带电的部位,因某些因素的影响带上危险电压后被人们触及而产生的电击。 二、电流的人体效应与相关的标准 电流通过人体时其热效应,化学效应及电刺激产生的生物效应会

对人体造成伤害,其危害程度与通过的电流大小,作用时间,电压高低、频率及通过人体的途径以及人体体电阻和健康状况等诸多因素有着密切的联系。 1、生理效应: 电流是危机人体生命安全的直接因素,其严重程度与电流的大小呈正相关性,为研究这种相关性,我们把人受电击时产生的生理效应划分为几种典型状态,这几种状态的临界点称为生理“阀”。 注:电伤是指触电时的热效应,化学效应以及电刺激引起的生物效应对人体造成的伤害。常见电伤有:电灼伤,电烙伤等! (1)感知阈:使人体产生触电感觉的最小电流值称为感知 阀,感知阈有个体差异,按50%概率计,成年男性为 1.1mA,女性为0.7mA,感知阈与电流接触时间长短无 关,但与频率有关。 (2)摆脱阈:人体触电后能自主摆脱电源的最大电流。摆脱 阈也有个体差异,按50%概率计,成年男性为16mA, 女性为10.5mA(通常取10mA),其值与时间无关,在 20-150hz频率范围内与f无关。 (3)室颤阈:通过人体能引起心室纤维性颤动的最小电流 值,称为心室纤维性颤动阈,该值与作用时间及心脏搏 动周期密切相关,当电流持续时间小于一个心搏周期 时,很大的电流(500mA)才能引起心室颤动,当大于 一个心搏周期时,很小的电流50mA即可。

低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护 编制说明

《低压电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护》 征求意见稿编制说明 1.工作简况 本标准已在2018年10月国标委技术委员会工作平台进行了标准的立项投票,于2020年批准立项,标准立项编号:20200856-T-469。标准级别为国家标准。标准性质为推荐性标准。 本标准由全国建筑物电气装置标准化技术委员会归口,由中机中电设计研究院有限公司负责起草。 2015年IEC TC64发布IEC 60364-4-44:2015的新版本以后,在2016年初成立了本标准的修订组,确定了主要起草人员。2018年IEC TC64发布IEC 60364-4-44:2018的最新版本,2018年完成了标准的征求意见稿并在标委会内征求意见,共收到5位专家的修改意见227条。 2.标准编制原则和主要内容 本部分依据的起草规则有:GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》、GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南第2部分:采用国际标准》。 IEC 60364-4-44:2018标准适用于涉及人身及财产安全因高压系统接地故障和低压系统故障引起的低压装置暂时过电压的防护、大气瞬态过电压或操作过电压防护、防止电磁影响的措施及欠电压保护。 本标准代替GB/T 16895.10-2010《建筑物电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护》,与GB/T 16895.10-2010相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下: -443.1部分修改; -增加443.3 术语和定义; -采用计算风险长度(CRL)代替原约定长度d的雷电风险评估方法; -444.6进行较大修改; -附录A修改为采用SPD计算风险水平(CRL)示例; -删除附录B中表1; -删除附录C。 3. 主要试验(或验证)情况分析 无。

电气安全知识

电气安全知识 无论是电气操作工、机修工等各工种操作,大家以后要亲自在各种设备上进行操作实践,而且也是不可避免的接触、操作或控制到各种设备上的一些电气元件及电路设施。工作现常会经常接触操作按钮、配电柜、配电柜上的按钮、电压表、电流表、照明箱等。 操作工除遵守各工种“安全技术规则”外,同时也应高度重视电气安全技术。然而,操作工对于电气,存在几种倾向:一是表现出胆怯紧张,不敢触及电气,怕触电;二是胆大乱动无知,不计后果;三是出现电气问题及发生触电现象,则束手无策。“电气安全技术”的学习教育,它有别于电工技能培训,也有别于操作工艺等课程中的内容。“电气安全技术”培训教育,旨在贯彻有关“电气安全标准和规范”中的安全教育,紧密结合操作中的电气安全教育,掌握防止触电及急救措施的基本知识,增强对电气安全的意识和防范。 一保证安全用电的基本条件 一、严格的电气安全管理制度; 二、完整的电气作业安全措施: 三、细致地电气安全操作规程; 四、用电人员素质的培养及提高; 五、确保电气设备、元件、材料产品质量; 六、确保电气工程的设计质量和安装质量; 七、加强防止自然灾害侵袭的能力及措施; 八、认识安全标识 安全色是表达安全信息含义的颜色 国家规定的有红、黄、蓝、绿四种颜色

红色——禁止、停止 黄色——警告、注意 蓝色——指令、必须遵守 绿色——指示、通行、安全状态 二电对人体的伤害作用 一、电击:所谓电击就是指当电流通过人体内部器官,使其受到伤害。如电流作用于人体中枢神经,使心脑和呼吸机能的正常工作受到破坏,人体发生抽搐和痉挛,失去知觉;电流也可能使人体呼吸功能紊乱,血液循环系统活动大大减弱而造成假死。如救护不及时,则会造成死亡。电击是人体触电较危险的情况。 二、电伤:所谓电伤就是指人体外器官受到电流的伤害。如电弧造成的灼伤;电的烙印;由电流的化学效应而造成的皮肤金属化:电磁场的辐射作用等。电伤是人体触电事故较为轻微的一种情况。 三触电方式 有单相触电、两相触电、跨步电压触电三种。 1、单相触电:如果人站在大地上,当人体接触到一根带电导线时,电流通过人体经大地而构成回路,这种触电方式通常被称为单线触电,也称为单相触电。这种触电的危害程度取决于三相电网中的中性点是否接地。 2、两相触电:如果人体的不同部位同时分别接触一个电源的两根不同电位的裸露导线,电线上的电流就会通过人体从一根电流导线到另一根电线形成回路,使人触电,这种触电方式通常称被为两线触电,也称为两相触电。此时,人体处于线电压的作用下,所以,两相触电比单线触电危险性更大。 3、跨步电压触电:当人体在具有电位分布的区域内行走时,人的两脚(一

安全防护基本知识

安全防护基本知识 一、三宝四口五临边 “三宝”是建筑工人安全防护的三件宝,即:安全帽、安全带、安全网; “四口”防护即:在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的防护; (1)凡1.5米×1.5米以下的孔洞,预埋通长钢筋网或加固定盖板。(2)1.5m×1.5m以上的洞口,四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网。 (3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内每隔两层并最多隔10m 设安全网。 (4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。 “五临边”防护即:在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边。 (1)“五临边”必须设置1.0M以上的双层围栏或搭设安全网。 (2)开挖槽、坑、沟深度超过1.5 米,应根据土质和深度情况按规定放坡或加可靠支撑,并设置人员上下坡道或爬梯,开挖深度超过2 米的,必须在边沿设立两道护身栏杆。危险处,夜间应设红色标志灯。(3)槽、坑、沟边1 米以内不得堆土、堆料、停置机具。槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5 米,特殊情况必须采用有效技术措施,并上报上级安全、技术部门审查同意后方准施工。 (4)电梯井口必须设高度不低于1.2 米的金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网应封闭严密。未经上

级主管技术部门批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 二、施工安全防护 进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带,穿胶底鞋,不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 安全带两年检查一次,架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2米,应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。 三、攀爬作业安全操作规范 1. 作业人员应从规定的通道上下,不得在阳台之间等非规定的通道攀登、翻跃。 2. 上、下梯子时,必须面对梯子,双手扶牢,不得手持物体攀登。 3. 禁止在阳台栏杆、钢筋和管架、模板及其支撑杆上作业。 4. 禁止沿屋架上弦、檩条及未固定的物件上行走和作业。 5. 人员上下脚手架应走专用通道,禁止攀爬脚手架杆件上下。在脚手架上作业或行走要注意脚下探头板。 四、脚手架作业防护 1、钢管脚手架应用外径48-51毫米、壁厚3-3.5毫米,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。木脚手架应用小头有效直径不小于8 厘

间接接触电击防护基本措施

第四讲触电事故基本对策及概念(下) 间接接触电击防护基本措施(二) (一)保护接地 1.IT系统 保护接地(IT系统)是最古老的电气安全措施。保护接地也是防止间接接触电击的基本安全技术措施。 对IT、TT和TN系统结构及保护方式的字母解释 ①前一位字母:I——表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地;T ——则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地。 ②后一位字母:T——表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关);N——表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。 保护接地(IT系统)的保护原理(适用于各种不接地网) ∵ R E与R P(人体电阻)呈并联关系,且R E // R P≈ R E ∵ R E<<│Z│, ∴ U P(人体电压)↓↓——在安全范围内。 IT系统示意图 图2-3 IT系统示意图 【图解】 图中,三相供电系统用上面的三条线表示,电源线圈表示变配电室的变压器,三项线圈有一个公共端子,通常叫它N,也叫做中性点,中性点或者整个系统与大地之间没有直接连接,所以这个系统是IT系统。 IT系统的保护接地,一旦设备漏电,漏电电流就只有通过人体,流入到地,因为这个时候,没有其他地方接地,这时候要形成回路,电流只能通过人体进入大地。 漏电电流对系统来讲不大,但是对人体来讲是有危险的,很容易达到几十个毫安,因此就要在漏电的地方接地。接地电阻通常不大于4个欧姆,人体电阻为1000~3000Ω,电流一旦漏电,流到外壳上之后,主要走4欧姆的通路,根据这样的分流道理,人就安全了。 保护接地IT系统,由于电阻非常小,即使漏电了,人也不会有危险,这时,电源不需要切断,它能够保持供电的连续,不会因为有点漏电切断电源,允许带故障2个小时,提供了维修的时间。 IT系统应用范围 IT系统应用范围如下: ① 1~10kV 配电网(6kV高压电动机外壳接地保护); ②煤矿井下低压配电网 380V、660V、110V(照明); ③对安全有特殊要求(有些液化气站采用);

电气安全保护装置

电气安全保护装置消防功能 发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门 在70℃以上时也不能正常工作。为了乘员的安全,在火灾发生时必 须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾 自动返基站功能。 防机械伤害的防护装置 当人接近电梯的运动部分时可能会产生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以 必须采取防护措施。 人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出 的锁销和螺钉,钢带、链条、皮带,齿轮、链轮,电动机的外伸轴,甩球式限速器等,必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部 涂成黄色以示提醒。

轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。 在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。 机房地面高差大于0.5m时,在高处应设栏杆并安设梯子。 在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.3m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。 电气安全保护装置 对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB7588-1995《电梯制造与安装安全规范》的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施:

(1)直接触电的防护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。 (2)间接触电的防护。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。 (3)电气故障防护。按规定交流电梯应有电源相序保护。当电源断相或错相时,应停止电梯运行。在变频调速电梯中,由于变频装置是先将交流整流成直流再进行变频调制,所以错相对其不会发生影响。 直接与电源相连的电动机和照明电路应有短路保护,短路保护一般用自动空气断路器或熔断器。与电源直接相连的电动机还应有过载保护。 (4)电气安全装置。电气安全装置包括:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触点要求的触点。但当电梯电气设备出现故障,如无电压或低电压、导线中断、绝缘损坏、元件短路

电气安全技术知识教案

电气安全技术知识 选用教材:全国特种作业人员安全技术培训考核统编教材 电工作业初训(修订版) 目录 第四章防触电技术P.86 第一节直接接触电击防护 第二节间接接触电击防护 第三节双重绝缘、安全电压和漏电保护 复习:什么是触电?触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。 1、电击是指电流通过人体,破坏心脏、肺及神经系统的正常功能。 2、电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应对人体的伤害;主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。 3、电磁伤害是指在高频磁场的作用下,会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠多梦等神经系统的症状。 电击是指电流通过人体,引起针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。使人受到不同程度的伤害,严重时会造成死亡,触电事故绝大部分是电击造成。 电伤是由电流转换成其他形式的能量(热能、化学能、机械能等)作用于人体时,所造成的伤害,如电弧烧伤、烫伤)。 复习:为什么会发生触电事故?发生触电事故的原因有五个方面: (1)缺乏电气安全知识; (2)违反操作规程; (3)运行设备不合格; (4)维修不善;

(5)偶然因素。 复习:电流伤害人体的因素伤害程度一般与下面几个因素有关: (1) 通过人体电流的大小; (2) 电流通过人体时间的长短; (3) 电流通过人体的部位; (4) 通过人体电流的频率; (5) 触电者的身体状况。 复习:触电原因及预防措施 (1)线路架设不合规格; (2)电气操作制度不严格; (3)用电设备不合要求; (4)用电不规范。 直接触电: 人体直接接触或过分接近带电体而触电; 间接触电: 人体触及正常时不带电而发生故障时才带电的金属导体。 电力系统中性点接地方式是指中性点与大地之间的连接关系。 对中性点接地方式要求 1、供电可靠性 2、设备安全性 3、投资成本 4、运行灵活 110kV以上:中性点采取直接接地方式; 10-35kV:中性点采取不接地方式、经消弧线圈或经小电阻接地;220V/380V :中性点采取直接接地方式; §4-1 直接接触电击防护 一、绝缘、屏护和安全间距是最常用的安全措施。 (一)绝缘它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。

日常安全防范知识

仅供参考[整理] 安全管理文书 日常安全防范知识 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共14 页

日常安全防范知识 防扒窃 无论是集体外出还是举家外出,出行前除做好必要的准备工作外,尽量将零钱、整钱、贵重物品(如手机、商务通、寻呼机)等与其他物品分开来放,或将面值较大的(人民币、信用卡)放在贴身衣兜内,贵重物品不轻易外露,行走时尽可能的不背“后背包”,同时避开人多、拥挤的地方行走,参观时尽量将随身携带物品放于胸前或抱于怀中。 防被骗 骗子的伎俩随着人们防范意识的增强在不断变化。都说“贪心是被骗的根源”,有时不贪心也会被骗,最重要的一点就是“不好奇、不参与”,不轻易将自己的小孩、物品交与陌生人看管,手机不轻易借给不认识的人用。 防拎包 拎包贼大多数是团伙作案,有男有女,三五成群,装束不一,分工明确,作案时相互掩护,一旦得手从不逗留。防范最好的方法是把自己的物品放在眼睛直观的地方,或放于物品寄存处,开车外出尽量将贵重物品放于车后备箱内,遇有情况在没有弄清事情真相前,尽量不要下车,确须离开车时,前提是保管好自己所带的东西,其次是锁好车门。 防被抢 无论结伴还是单独外出,尽量将携带的书包、手包放于旅行包内,旅游购票和购物时,不轻易把钱物外露,因为售票处、收款台等地方,是犯罪分子寻找“对象”的最佳地方。走路时最好不要使用手机、商务通等贵重物品,更不要轻易与不相识的人闲聊。如遇到可疑的状况,尽量保持镇静。 第 2 页共 14 页

怎样打火警电话? (1)火警电话打通后,应讲清楚着火单位,所在区县、街道、门牌号码等详细地址; (2)要讲清什么东西着火,火势情况; (3)要讲清是平房还是楼房,最好能讲清起火部位,燃烧物质和燃烧情况; (4)报警人要讲清自己姓名、所在单位和电话号码; (5)报警后要派专人在路口等候消防车的到来,指引消防车去火场的道路,以便迅速、准确到达起火地点。发现火警应及时报警,这是每个公民的责任。 假报火警是违法行为 《中华人民共和国治安管理处罚条例》第二条规定:扰乱公共秩序、妨碍公共安全,尚不够刑事处分的,要根据治安管理处罚条例给予处罚。以往一些假报火警者都曾分别受到行政拘留、罚款、警告等处分。 要力争把火灾消灭在初起阶段 火灾初起阶段火场面积小、温度低,是便于扑救的最有利时机。在此阶段发现火灾,只要不错过时机,可以用很少的人力和灭火器材,甚至一桶水、一只灭火器,就可以扑灭火灾,火灾损失小。因此要注意扑灭初起阶段的火灾。 睡熟时,听到火警该怎么办? 当熟睡时,听到报警信号,许多人都慌张地把门打开,试图一下子冲出去,这种做法很危险,正确的做法是: (1)爬到卧室的门边,用手背试一试门是否热; (2)准备好湿毛巾; 第 3 页共 14 页

电气设备防护等级

电气设备防护等级 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

防护等级防尘等级(第一个X表示) 0:没有保护1:防止大的固体侵入2:防止中等大小的固体侵入3:防止小固体进入侵入4:防止物体大于1m m的固体进入5:防止有害的粉尘堆积6:完全防止粉尘进入 防水等级(第二个X表示) 0:没有保护1:水滴滴入到外壳无影响2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响5:用水冲洗无任何伤害

6:可用于船舱内的环境7:可于短时间内耐浸水(1m)8:于一定压力下长时间浸水防爆电气设备的类别,级别与温度组别(zhuantie ) 爆炸性气体环境危险区域的划分 不同的国家和地区,按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为O区、1区和2区。(与IEC国际电工委员会一致) 0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。 1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。 0区一般只存在于密封的容器,贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少存在,大多数情况属于2区。 防爆电器设备分为二类: Ⅰ类煤矿井下用电气设备 Ⅱ类除矿井以外的场合使用的电气设备 Ⅱ类电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,分为ⅡA,ⅡB,ⅡC 三类;并按其最高表面温度分为T1-T6六组。 爆炸性气体混合物按引燃温度分组,见表1。

直接接触电击防护措施

直接接触电击防护措施 绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 1.绝缘 绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的基本条件。 (1)绝缘材料的电气性能 绝缘材料又称为电介质,其导电能力很小,但并非绝对不导电。工程上应用的绝缘材料电阻率一般都不低于107Ω?m。绝缘材料的主要作用是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照确定的线路流动。 绝缘材料的品种很多,一般分为: 1)气体绝缘材料。常用的有空气和六氟化硫等。 2)液体绝缘材料。常用的有从石油原油中提炼出来的绝

缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油。 3)固体绝缘材料。常用的有树脂绝缘漆、胶和熔敷粉末;纸、纸板等绝缘纤维制品;漆布、漆管和绑扎带等绝缘寖渍纤维制品;绝缘云母制品;电工用薄膜、复合制品和粘带;电工用层压制品;电工用塑料和橡胶;玻璃、陶瓷等。 每种绝缘材料都有其极限耐热温度,当超过这一极限温度时,其老化将加剧。电气设备的寿命就缩短。在电工技术中,常把电机电器中的绝缘结构和绝缘系统按耐热等级进行分类。表2—1是我国绝缘材料标准规定的绝缘耐热分级和极限温度。 (2)绝缘检测和绝缘试验 1)绝缘电阻试验 绝缘电阻是衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。在绝缘结构的制造和使用中,经常需要测定其绝缘电阻。通过测定,

可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备如电机、变压器的绝缘情况等。以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故。 2)绝缘电阻的测量 绝缘材料的电阻通常用兆欧表(摇表)测量。这里仅就应用兆欧表测量绝缘材料的电阻进行介绍。 兆欧表主要由作为电源的手摇发电机(或其他直流电源)和作为测量机构的磁电式比率计(双动线圈比率计)组成。测量时实际上是给被测物加上直流电压,测量其通过的泄漏电流。在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。 3)绝缘电阻指标、 绝缘电阻随线路和设备的不同,其指标要求也不一样。就一般而盲,高压较低压要求高;新设备较老设备要求高;室外设备较室内设备要求高,移动设备较固定设备要求高等。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000Ω,并应符

电气安全知识

电气安全知识 1举例说明如何防止人身触电,有人触电如何进行触电急救 安全用电主要是防止人身触电。根据实践经验,只要认真做到以下几点,就可以有效地防止触电事故: 1.一般不要带电操作。安装或维修电路时,应该先切断电源,应单手操作,并注意对地绝缘。 2.防止绝缘部分损坏和潮湿。导线外部的绝缘皮容易磨破,开关、插座等的绝缘壳容易碰破。电器设备不要接触或靠近高温物体。不要使电器的绝缘部分受潮,不要用潮湿的手去接触开关和用电器。 3.防止导线跟其他导体接触。户外的输电线一般是裸线,并且电压较高。因此,其他导体(如电话线、广播线、收音机的天线和晾衣服的铁丝等)要远离输电线,免得万一导线断落在这些导体上,使它们带电而引起触电。 4.有金属外壳的电器设备,要把它的外壳接地。 一旦出了触电事故,我们首先要拉下电源开关,切断电源,使触电者迅速脱离电源;如果离电源开关较远,则应用绝缘物将触电者身上的导线弄断或挑开。触电者脱离电源以后,应根据触电者的状态进行抢救。当触电者昏迷不醒时,要一面进行人工呼吸,一面迅速与医院取得联系。切忌采用泼水、灌药、打强心针等不合理的抢救方法。 2电气火灾的原因有哪些电器灭火的方法及要注意什么 1.短路。造成电气回路短路成灾的原因主要有:①电气线路陈旧破损,绝缘被击穿。②电气线路敷设不合规范,设备安装不合理。③私接乱拉电气线路和设备。 2.电热器和灯其使用不当。其主要原因:①违规使用电热器,如在禁用区域偷用,使用时无人看管,将其置于易燃、可燃物附近等;②在使用过程中遇突然停电,人员外出时忘记切断电源 3.过负荷。当导线或设备的电流量超过了安全载流量,使得导线或者设备的温度超过其最高允许的工作温度。 4.接触电阻过大。导致接触电阻过大的主要原因:①金属导线接点处发生氧化反应变形;②在铜铝导线混接时、潮湿条件下铜铝导线间发生极化现象产生电势,在该电势长期作用下使导线腐蚀引起接触电阻过大 此外,火花电弧、漏电也是导致电气火灾的主要原因,通常都是由于导线短路、接触不良等原因所致。 如果是家庭电气火灾,可使用干粉灭火器和二氧化碳灭火器,灭火时注意要断电,防止灭火过程中触电。如果是其他类型的电气火灾,应准确选择灭火剂或利用固定灭火装置灭火。对大型带电设备火灾,应在其技术人员的指导下,有效实施断电灭火或带电灭火的战术措施,

实验室安全防护知识注意事项

实验室安全防护知识注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

实验室安全防护知识注意事项 近日,合肥工业大学化学楼发生硫化氢泄漏事件。化学试剂在实验中随时充满了危险,因此需要特别注意!发点实验室安全防护方面的知识,一起学习。 化学实验中会经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、煤气,还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频和带有辐射源的实验条件和仪器。若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。因此,对从事化学实验室工作人员的安全防护教育是非常重要的,必须引起本中心全体人员的重视。 危险化学品 易燃试剂 在处理易燃试剂时,都应严格检查在附近有无明火。下列常用的有机溶剂都具有很大的易燃性: 碳氢化合物如己烷、轻石油(即石油醚)、苯、甲苯;醇类如甲醇、乙醇;酯类如乙酸乙酯;酮类如丙酮;醚类化合物因其暴露在空气或见光会产生易爆炸的过氧化物,因此,使用时要特别注意。常用的乙醚和四氢呋喃就属于醚类,处理时要特别小心。 此外,乙醚还具有相当低的沸点和一定程度的麻醉作用,二硫化碳具有很高的易燃性,甚至用水浴加热都会导致它着火,因此在实验中应尽量避免使用。 氧化剂 硫酸、硝酸既有很强的腐蚀性,也有很强的氧化性。像漂白粉、过氧化氢、过酸、二氧化钴和高锰酸钾等都是很强的氧化剂。 第 2 页共 5 页

腐蚀性药品 处理或使用腐蚀性试剂时一定要戴上防护手套。一旦溅到皮肤上,应立即用大量的水冲洗干净。无机酸当中的硫酸、盐酸、氢溴酸、磷酸和硝酸,有机酸中的羧酸、磺酸都是具有腐蚀性的。苯酚也是相当危险的,能导致皮肤灼伤,它的有毒蒸气能够被皮肤吸收。无机碱中的氢氧化钠、氢氧化钾这样的强碱,硫酸钠、硫酸钾这样的弱碱都具有腐蚀性,有机碱中的胺、羟胺、三乙胺、吡啶等都具有腐蚀性。 液溴是非常危险的药品,它能导致皮肤、眼睛的灼伤,因此一定要在通风橱里使用。此外,由于它的密度较大,当用滴管转移时,即使不挤乳胶头,都可能因其重力而滴下来,因此,使用时要特别小心。 氯化亚砜、酰氯、无水三氯化铝以及其他的一些试剂,因能与水反应放出氯化氢气体,也具有腐蚀性,并会对呼吸系统产生严重的刺激。 安全防护知识 眼睛的保护 在普通的眼镜外面再戴上护眼罩或护目镜,在实验室里禁止戴隐形眼镜。如果眼睛里溅上药品,一定要采取紧急处理。 防护眼镜 穿着、服装 在实验室里应穿上防化服。另外,也不要穿拖鞋、凉鞋。 仪器和设备 一般情况下,若不知道某个仪器或设备的功能,不要试图使用它们。象真空吸收泵、旋转蒸发仪、压缩气体钢瓶等,一旦错用都可能导致这些昂贵的仪器的损坏,或者使实验失败,更严重的是导致一些事故的发生。在安装实验仪器之前,要检查玻璃磨口是否沾有碎片或碎渣。在加 第 3 页共 5 页

兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施主要有哪些

兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施主要有哪些 1、双重绝缘 (1)电气设备的防护触电保护分类:0类、0Ⅰ类和Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 (2)双重绝缘和加强绝缘措施:工作绝缘、保护绝缘、双重绝缘、加强绝缘。具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备,设备上有“回”形标志。加强绝缘的电阻不得低于7M Ω。 2、安全电压:兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。 (1)特低电压的限值和额定值:42V、36V、24V、12V和6V等5个等级;额定值的选用。(2)特低电压安全条件:安全电源要求,回路配置要求。 3、剩余电流动作保护又称漏电保护,作用:防止人身电击,防止因接地故障引起的火灾和监测一相接地故障。 (1)剩余电流动作保护装置的工作原理。 (2)剩余电流动作保护装置的主要技术参数:额定剩余动作电流、额定剩余不动作电流、分断时间。 (3)剩余电流动作保护装置的防护要求。 (4)必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所。 (5)剩余电流动作保护装置的运行和管理。 使用兆欧表测量绝缘电阻的注意事项 1,测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。 电网从技术上分为几类?试分析其运行安全性。 IT TT TN系统 IT 低压配电系统中通过隔离变压器构建局部的IT TT系统与IT IT 测等优点。 TN系统属于保护接零系统。TN系统前一位字母T 接地的系统。TN系统后一位字母N表示系统中电气装置的外漏可导电部分通过保护线与系

电气安全防范措施

电气安全防范措施 2010-12-6 16:06:56 安全防范采取的三项主要措施是保护接地或保护接零、漏电保护器和加强绝缘电气隔离。 1、保护接地或保护接零 当电气设备某处的绝缘损坏时,外壳带电,如果人体触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,则电流就流经人体而形成通路,位人身遭受触电危害。为了防止这种意外的情况发生,应对电气设备外壳实行保护接地或保护接零。 (1)保护接地 保护接地,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险的金属部分用导线通过接地装置与大地连接。人一旦触电,这时接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过。由于通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。 新建住宅一般每栋楼房设一根保护接地线,引入每栋楼房的配电盘,再接到每户。在安装过程中,应注意不要将保护接地线与工作零线接错,如果接错,使用电器时,由于相线通过电器对地产生泄漏电流,使漏电保护开关跳闸。 (2)保护接零 保护接零,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险的金属部分(如外壳等),用导线与低压配电网的保护零线连接。人一旦触电,

短路电流就由火线流经外壳到零线,由于故障回路的电阻、电抗都很小,所以故障电流很大,它足以使线路上的保护装置(熔断器或自动开关)迅速动作,从而将漏电的设备断开电源,消除危险,起到保护作用。 虽然保护接零和保护接地都可以保证人身安全,但保护接零较保护接地更具有优越性,因为零线的阻抗小、短路电流大,从而克服了保护接地要求其电阻值很小的局限性。由于,保护接零需要从变压器中性点或住宅进户总配电箱处另外引出一根保护零线,所以,目前尚处于推广阶段。 保护接地与保护接零,必须设置三眼插座,位于中。心对称上方且边上有接地符号的一孔是专为电器外壳保护接地或保护接零而设置,将导线连接到插座上端的粗孔的接线柱上。 三极插头它是与三眼插座配套使用的。一般家用电器出厂时都配有三极插头,插头内部有三根导线,一根火线、一根零线、一根是连接在家用电器外壳上的地线。所以,?应该选用带有三极插头的家用电器。 2.漏电保护器 漏电保护器,又称为触电保安器。装设漏电保护器是为了保证在电气故障情况下人身和设备的安全,因为它可以在设备及线路漏电时,通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。现在

人身安全防范知识

人身安全防范知识 防盗的基本方法有人防、物防和技防三种。其中,人防是预防和制止盗窃犯罪惟一可靠的方法。物防,是一种应用最为广泛的基础防护措施。而技术防范,则是可即时发现入侵、能够替代人员守护且不会疲劳和懈怠可长时间处于戒备状态的更加隐蔽可靠的一种防范措施。 以下是人身安全防范相关知识的汇总,仅供参考。 日常人身安全防范 ◇安全防范知识 (一)防盗的基本方法 1、防盗的基本方法有人防、物防和技防三种。其中,人防是预防和制止盗窃犯罪惟一可靠的方法。物防,是一种应用最为广泛的基础防护措施。而技术防范,则是可即时发现入侵、能够替代人员守护且不会疲劳和懈怠可长时间处于戒备状态的更加隐蔽可靠的一种防范措施。同学们在学校和家庭防盗工作,要注意做到以下几点: ①要随时关好窗户锁好门,千万不要怕麻烦。同学们一定要养成随手关灯、随手关窗、随手锁门的习惯,以防盗窃犯罪人乘隙而入。 ②不要随便留宿不知底细的人。不能只讲义气、讲感情而不讲原则。如果引狼入室而将会后悔莫及,这种教训是惨痛的。 ③发现形迹可疑的人应加强警惕、多加注意。作案人行窃时,往往要找各种借口,如找什么人或推销什么商品等,见我们有所松懈、进出自由、房门大开,便来回走动、窥测张望、伺机行事,摸清情况、瞅准机会后就撬门扭锁大肆盗窃。遇到这种可疑人员,同学们应主动上前询问,如果来人确有正当理由一般都能说清楚。如果来人说不出正当理由又疑点较多,其神色必然慌张,则需要进一步盘问,必要时还可请他出示身份证、学生证、工作证等身份证明。如果发现来人携有可能是作案工具或赃物等证据时,可一方面派人与其交谈以拖延时间,另一方面打电话给学校保卫部门或公安机关尽快来人做调查处理。 ④同学们应积极参加教室和宿舍等部位的安全值班,协助学校保卫部门做好安全防范工

相关文档