降水工程技术交底

深井井点降水的相关材料机具准备质量要求及施工工艺技术交底记录

深井井点降水的相关材料机具准备质量要求及施工工艺技术交底记录 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称深井井点降水 交底提要深井井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 管井剖面图 五、质量要求 1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 六、安全要求 1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于,防止建筑物出现不均匀沉降。 2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。 3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。 4、遵守安全用电规定,严禁带电作业。 5、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。 6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。 七、环保措施 1、泥浆必须排入泥浆地或用泥浆车及时运出场外,严禁随地排放。 2、施工期间对噪声进行监测,不允许形成噪声污染。 3、泥浆车要随时进行清洗。 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

检查井安全技术交底

监表C2 施工技术/安全交底记录 项目名称:承包单位: 合同段:监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司编号: 项目名称会议主持 项目管理人员 交底单位项目部接受单位 现场作业人员 交底部位凰岗大道污水检查井交底日期2012.12.16 交底内容: 一、准备工作 1、施工全过程做到“六落实”:即①、施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;②、施工方案、施工技术措施落实;③、施工机械设备、检测手段落实;④、对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实;⑤、各级人员的岗位职责落实;⑥、安全质量奖惩制度落实。 2、在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查,并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通,搜集资料。并在基坑施工前先进行人工探挖。 3、在开工之前,将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 二、施工方法 1、砌筑前校核基础尺寸及高程,测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润,含水量为10%~15%。 2、基础砌筑前,砼基表面应清扫干净,淋水湿润。

3、砌筑时须挂线施工:先挂线对中点,砌筑时经常以垂线对中点,用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证井身砌筑时墙体垂直或圆滑渐变。 4、砌筑宜采用一铲灰,一块砖,一挤揉的砌法。砌体应分层,上下错缝,内外搭接,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的应用梯级槎。 5、砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径,收口段每皮检查,看有无偏移。井下部干管伸入处,特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实,使其不渗漏,收口高度事先算出,按每层缩入2cm,即每圈缩入4cm计算。 6、水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。 7、砌筑各种进水井、检查井时必须配合做好施工排水。砌筑完成后还要待砂浆终凝后(一般3~4h)才允许中止泵水; 8、检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。 9、雨水检查井的井底均应设流槽,井壁内外用1:2水泥砂浆批刮20mm厚。 10、砌筑材料采用机制灰砂砖,要求尺寸均匀一致,边角整齐,无翘起与断裂并有出厂合格证明。灰砂砖到场后由专职试验人员送到试验室进行强度检验。 三、安全施工 1.施工作业人员必须自觉遵守安全生产规章制度和安全操作规程,不违章作业。 2.施工人员进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动保护用品;特殊工种操作人员必须持证上岗,并严格遵守有关的安全规定。 3.现场做好施工、安全的标识牌、指示牌、警示牌,危险处所设置醒目标志、围栏,夜间应有安全警示灯。 4、为解决施工人员上、下基坑,应用Φ48钢管搭设靠梯,梯宽700mm,靠梯两侧设置900mm 高扶手拦杆。

排水管道安全技术交底-

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程 施工班组 交底提要引测水准点 交底内容 1.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得 随意抛弃。 2.测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不 得在高压线、大树下停留。 3.在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 4.在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通 事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要测量防线 交底内容 给排水管沟开挖施工前,应进行各项施工准备:人员调动到位,施工工具准备齐全,测量技术人员到位。 技术准备:施工放线所需的工具,技术材料,图纸,准备齐全;施工所需的各种材料,机械及相关工具准备充分;施工人员陆续进场。 1、施工前进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 2、管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 3、.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 4、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 5、在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 6、在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要沟槽开挖 交底内容 在测量人员的标高控制下进行先采用开挖。开挖沟槽要求位置准确,深度符和规定要求,槽底平坦,坡度适宜。沟槽开挖完毕,确定检查井、污水井位置。 1、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示标志。 2、人工挖土前,应详细检查所用工具是否完好,对活动、开裂、断把的工具必须及时地修理和加固,防止在施工中脱落伤人。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。 5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 8、槽底不得水泡受冻,沟槽偏差应符合规定要求。 交底日期

井点降水技术交底大全

井点降水技术交底 工程名称:采荷东区二期公建工程施工部位: 交底容: 一、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位 先挖一个小土坑,深大约500㎜,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、用绞车把简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高 压水泵,水压控制在0.4- 0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000㎜之,在射水与套管冲切作用下,大约在10-15min时间之,井点管可下沉10m左右。若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300-350㎜,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500㎜以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持

垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。 井点冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插入井孔,井点管的上端应用木塞塞位,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点: 1)、砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。 2)、滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60-100㎜之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管的网眼,填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。 3、砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000-1800㎜,一般应填 至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。 4、井点填砂后,井口以下1.0-1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降底降水 效果。 (三)、冲洗井管 将?15-30mm的胶管插入井点底部进行注水清洗,直到流出清水为止。 应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)、管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管的流水坡度按坡向泵房5%0的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

污水检查井技术交底

技术交底记录 (表式C2-5) 编 号 004 工程名称 北京市京南物流基地丰宁巷(丰顺街-贸源大街)管线工程 分部工程名称 污水工程 分项工程名称 检查井施工 施工单位 江苏兴厦建设工程集团有限公 司 交底日期 2017年7月14日 交底内容: 一、主控项目: 1、所有的原材料、预制构件的质量符合国家标准和设计要求。 2、混凝土抗渗等级满足S4的要求。 3、外观质量无缺陷,井室无渗水、水珠现象。 二、一般项目: 1、 施工应符合下列要求: (1)无一般质量缺陷,井室无明显湿渍现象。 (2)井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物。 (3)检查井流槽应平顺、圆滑、光洁;踏步位置正确、牢固。 (4)井室的允许偏差 检查项目 允许偏差 (mm ) 检查数量 检查方法 范围 点数 1 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) 15 每座 2 用钢尺测量 2 结构断面尺寸 +10,0 2 3 井室尺寸 直径 ±20 2 4 井口高程 路面 +20 1 用水准仪测量 5 井底高程 开槽管道铺设 D ≤1000 ±10 2 6 踏步安装 水平及垂直间距、外露尺度 1 用尺测量偏差较大值 7 脚窝 高、宽、长 三、工艺流程 检查井工艺:测量放线→验线→底层→底板→井墙→盖板→井筒→井圈及井盖 四、施工工艺及注意事项 1.混凝土垫层 (1)模板:垫层边模可采用木模板,模板背后用钢钎。 (2)垫层混凝土:采用平板振捣器振捣密实,根据标高控制线,进行表面刮杠找平,木抹搓压拍实,待垫层混凝土强度达到1.2MPa 后方可进行下道工序施工。 审核人 交底人 接收交底人

井点降水施工技术交底

井点降水技术交底 一、施工准备 (一)施工机具 管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 1、井点管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 2、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 3、总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、 漏水。 4、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 5、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 6、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。 7、水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。 8、蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

9、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。(二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 二、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直, 若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。 (三)冲洗井管 将φ15~30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主

雨、污水检查井技术交底重点

郑州航空港经济综合实验区2016年基础设施建设四标 雨污水检查井施工技术交底 交底:__________________ 复核:__________________ 日期:__________________ 中国中铁郑州航空港项目四标二分部

混凝土模块式检查井技术交底书 交底单位名称:中国中铁郑州航空港项目四标二分部编号:

②、模块砌筑时注意上下对孔错缝,砌筑砂浆(Mb10砌块专用水泥砂浆)饱满,灰浆均匀,铺浆宜使用专用工具均匀铺浆,应避免砂浆落入孔内,井壁应进行勾缝,随砌随勾缝,采用1:2(防水)水泥砂浆;每砌筑五层应修正累计误差。模块灌芯前应将杂物及落灰清理干净,墙体做必要的支撑加固;混凝土灌注时注意每层每次灌注混凝土不得平齐与砌块表面,必须低于砌块表面以下5cm,同时插入钢筋时也得注意本层植入

钢筋必须伸入上层砌块内15cm;灌芯混凝土应分层(300mm~500mm)捣固,不留施工缝,一次灌注高度不大于2m。捣固时应孔孔连插连振,不可漏振。顶层模块灌芯应浇至与顶面上沿平齐。 井室高度应确保雨水口连接支管按覆土要求(最高点管顶覆土700mm,坡度1%向检查井)接至井筒。 灌芯混凝土采用商品或自拌混凝土均可,采用自拌混凝土时,必须配置配合比标识牌、计量器具方可施工。 ③、直径为900~1500mm包封适用于D≤800施工示意图如下: ④、直径为900~1500mm盖板适用于D≤800施工示意图如下:

混凝土净保护层为35mm,钢筋放置下层,水平筋在最下面,盖板型号按覆土厚度分为两种: 覆土厚度0.9m≤H≤3m;覆土厚度0.4m≤H<0.9m或3m<H≤4m;两种盖板中所使用的钢筋种类有别,具体工程数量表参照图集06MS201-4。 直径为700的也可改为800,钢筋不变,钢筋长度及位置自行调整。 ⑤、各圆形检查井流槽示意图:

降水井施工技术交底.doc

降水井施工技术交底 1.降水井直径600mm,井深分别为20m和24m。 2.降水井成孔施工时应采取护壁措施,防止塌孔。 3.钻机安装应平稳牢固,钻具应保持垂直,成孔垂直度偏差<1% 4.成孔后应及时下入Φ400mm井管,下管前检查井管质量并应符合 要求。 5.换浆是保证单井出水量大小的关键,钻进成孔后,应循序渐进的 进行换浆工作,逐渐降低泥浆粘度,彻底清除孔底沉渣。 6.下管时应轻提慢放,并应有导正装置,确保井管垂直下入井内, 并使井管居中,以保证井管四周砾料均匀分布。 7.井管安装后应及时填砾,砾料规格3~5mm,砾料不应含土及杂物, 填砾时应沿井管四周均匀连续填入,随填随测,当发现填入数量及深度与计算有较大出入时,应及时找出原因并排除。 8.填砾后立即进行洗井,防止井壁泥浆硬化,造成洗井困难,洗井 后井内沉渣应不上升或基本不上升。 9.成井后进行试抽水,记录流量及水位变化情况。

安全生产交底 1.必须自觉遵守安全生产规章制度,不违章作业。 2.操作工必须经过岗位安全和专业技术培训,熟悉岗位工艺技术和 熟练掌握所用设备的性能,操作规程。 3.特种作业人员必须持国家劳动部门颁发的《特种作业人员操作证》 方可进行相应工程作业,严禁无证上岗。 4.工作中服从指挥,听从分配,坚守岗位,作业时精力要集中,要 互相配合,密切协作。 5.班前严禁饮酒。 6.进入施工现场必须按规定穿好工作服,戴好安全帽,特种作业要 使用专用防护品。 7.在两米以上高空作业时必须系好安全带,安全带悬挂处必须安全 可靠,应高挂低用,不得低挂高用。 8.进入施工区必须遵守下列规定: a.未经允许,禁止触摸、拉扯输电电线、电缆。 b.禁止擅自合上或拉下电源开关。 c.禁止私接电线。 d.禁止擅自操作、折装本岗位的设备、仪器等。 e.禁止从非安全通道通过。 f.现场严禁吸烟。 g.严禁从正在进行吊装作业的起重机吊臂下和起吊重物的活

常用井点降水工程技术交底

常用井点降水工程技术交底 深井井点降水: 一、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 二、工艺流程 井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 三、操作要点及技术要求 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2、采用循环钻成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以 防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。 3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层 的适当范围内;并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由 浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽 水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,做好详细记录。 四、质量要求 1、基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采 用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、大口井成孔直径必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 五、安全要求 1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于l.0m.防 止建筑物出现不均匀沉降。

管道安装、检查井砌筑安全技术交底(2021)

管道安装、检查井砌筑安全技 术交底(2021) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0509

管道安装、检查井砌筑安全技术交底 (2021) 1.管道安装铺设,必须由专人负责专人指挥。 2.管子运到沟槽边,应与槽边保持不小于1米的距离,并应用三角木塞牢。 3.溜放管子所用的索具均事先检查,确保牢固可靠。 4.吊车下管,绳索吊环、钢丝绳等用具应安全可靠,其回旋范围内不得有人,管下方沟槽不得有人。 5.管子就位对接时,注意勿将手脚伸入两管接口处,以免轧伤手脚。 6.管子就位后,应随即用混凝土或塞块稳住,不让滚动。 7.管道内的接口沟缝工作,应随铺管进度,分段进行,进入管内操作的部位距管口不宜超过20米,管内操作时,管外应有专人监

护,互相呼应,以免发生意外。 8.向槽下递运砌井材料时,应上下照应,互相配合。用手递砖时,每次不应超过2块,递灰浆桶必须稳提稳放,如井深超过2米时,砖必须用容器盛装后用绳索吊送,灰浆桶亦用绳索吊送。 9.在井下应将砖及灰浆桶堆齐放稳,以免倾倒砸脚。 10.砌筑的间息时,井口必须用铁和木盖板盖严,当井砌好四周回填后,应随即将井框、井盖安上,防止行人跌入,并防止闲人下井发生意外。 11.施工作业人员必须佩带安全帽和必要的劳动防护用品。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

轻型井点降水技术交底记录

轻型井点降水技术交底记录 月日施工单位分项工程名称轻型井点降水交底提要轻型井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容: 一、施工准备 1、施工机具(1)滤管:38~55mm,壁厚 3、0mm无缝钢管或镀锌管,长 2、0m左右,一端用厚为 4、0mm钢板焊死,在此端 1、4m长范围内,在管壁上钻15mm的小圆孔,孔距为 25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联结。(2)井点管:38~55mm,壁厚为 3、0mm无缝钢管或镀锌管。(3)连接管:透明管或胶皮管与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。(4)总管:75~102mm钢管,壁厚为4mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。(5)抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。(6)移动机具:自制移动式井架(采用振冲机架旧设备)、牵引力为6t的绞车。(7)凿孔冲击管:219×8mm的钢管,其长度为10m。(8)水枪:50×5mm无缝钢管,下端焊接一个16mm的枪头喷嘴-上端弯成大约直角,

且伸出冲击管外,与高压胶管连接。(9)蛇形高压胶管:压力应达到 1、50MPa以上。(10)高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 2、材料粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 3、技术准备(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。(2)凿孔设备与抽水设备检查。 4、平整场地为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备的自制简易车架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于车架在场地内移动。 二、井点安装 1、安装程序井点放线定位→安装高位水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。 2、井点管埋设(1)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

管道安装及检查井砌筑安全技术交底(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道安装及检查井砌筑安全技 术交底(2021年) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

管道安装及检查井砌筑安全技术交底 (2021年) 1、施工前作业人员必须佩带安全帽和必要的劳动防护用品进入施工现场;并且进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 2、管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。

5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 管子运到沟槽边,应与槽边保持不小于1米的距离,并应用三角木塞牢。 8、机械下管时,应设专人管理交通,管理交通人员应手持红旗位于明显位置处。下管时,应设专人指挥,沟内人员应远离作业处。 9、管材未连接前,应采取临时固定措施,防止管材下滑。 10、管材对接时,应设专人指挥,沟槽内管材之间要保持一定的安全距离,作业人员不得站在已到位管子和正在对接的管材之间。 11、管接口必须密实,平顺,不脱落。内胀圈中心应对正管缝,填料密实。管内不得有泥土,石子,砂浆,砖块,木块等杂物。 12、污水管道、雨污水合流管道,设计要求闭水的其他排水管道,必须作闭水试验。闭水试验允许偏差值渗水量符合规定要求。

井点降水施工方案

新疆阿拉尔工业园区污水处理厂粗格栅及提升泵 房井点降水施工方案 一、工程概况 工程任务:本工程场区32.4 x 27.3m,排水面积:884.52川,降水7.6m。 二、工程地质条件 1、工程地质条件 本工程根据新疆欣怡岩土工程勘察设计有限公司提供的详细勘察报告,拟建区在构造上地处天山南麓,项目区地处塔里木盆地西北部,地势由西向东 倾斜,且较为平缓,地面坡度1/2000-1/3000,海拔在1012-1014米之间。自然地貌属塔里木河冲积平原,由于长期受河流冲积和风蚀作用,沉积和风雨侵蚀,堆积十分明显,形成沙滩,河阶地、沙丘、洪沟等自然地貌,地层平厚。场地岩土层自上而下由人工填土;粉土;粉质粘土;细砂组成。 2、水文地质条件 根据工程地质勘察报告,地下水稳定水位埋深约为1011.5m,地下水水位 在勘察期地面以下约2.7~2.9m之间,为弱承压水,地下水主要受上游河道和附近灌补给,排泄方式为:向下游渗漏排泄及蒸发排泄,水位变化幅度为0.50~1.00m左右,整个场地地下水和土对建筑材料具有强腐蚀性。 三、施工依据 1、《建设工程质量管理体系》 2、《工程测量规范》GB50026-93 3、水文地质手册 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、施工合同 7、设计文件

四、施工方案 1、井水降水 降水目的之一:本工程建筑场地空旷,经正常的地层沉积地段验算是能够 保证土坡稳定的,采取无支护的放坡(放坡系数为1:1.5 )开挖方式,然而为了保证开挖后的边坡稳定,因此必须对上部土层采取有效的降水措施。 降水目的之二:为了保证基坑挖土顺利进行,改善挖土条件和有效地保护基底土不被破坏性挠动,预防地下水涌入基坑和较严重的流砂阻碍;同时为基础垫层施工、基础底板、墙壁的保质保量完成创造良好条件。 考虑到本工程基坑较深,占地面积小,根据阿拉尔工业园区土层分布的特性,结合本工程地质勘察报告提供的数据等,本公司决定采用工艺较为成熟、简单、效果又比较好的一级轻型井点对本工程实施降水。 2、施工部署 (1)、总体布置(布井见平面布置图)本工程考虑到挖土过程中正常降水,因此决定各单体井点管均沿基坑上口边线布置。 (2)、抽水设备选择管井井点降水每一个管井单独用一台水泵进行抽水以降低地下水位。由于本工程降水深度较大,考虑到潜水泵安装简单、耗能少、效率高、成本低,可采用深井泵式潜水泵。根据管井井点的进水量,选用潜水泵型号为:QS5.5-70-18 。 (3)、管井设计 管井自然地表下深25 米,进水管长不小于21 米;下端1.5 米作为沉砂段;井径为0.3 米,采用塑料波纹管,空隙率不小于4%;井管外填滤料,滤料为磨圆度好的硬质河砂,规格为0.5~3mm。 (4)、成井采用泥浆护臂回旋机钻进成孔,泥浆采用地基土造浆。成孔后要洗井冲净打底沉渣,并连续下入井管和滤料。 下入井管时管与管对接严格同心,并在管对接处周围采用竹片缠绕铁丝绑 牢,确保井管整体垂直度,透水管外包一层纱网缠绕,网孔不大于0.5 x 0.5mm 成井后及时试抽水洗井,直到出水变清。在试抽水过程中,要密切注意,水中含

基坑管井井点降水施工工法

基坑管井井点降水施工工法 建筑基坑管井井点降水施工工法 1前言 在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水方法,常会遇到大量地下涌水,难以排干。当遇到粉、细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不仅使基坑无法挖深,而且还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面出现塌陷,严重时还会影响附近建筑物的安全,当遇到有此种情况出现,一般应采用人工降低地下水位的方法施工。 管井井点排水作为人工井点降水方法中的一种,因其具有设备简单,施工方便,降水量大等特点已成为地下水位丰富的建筑基坑降水的常用方法。掌握该方法在项目上的应用,不仅可使公司相关技术人员掌握建筑基坑降水排水上的一门常用的施工方法,而且也可丰富钻前工程上的降排水的施工途径。 2特点 管井井点又称大口径井点。它具有排水量大,抽水效果好,施工井点少,各井点相互独立,设备简单;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效,加快施工进度,工程费用较低等特点,是人工降低地下水位中被经常采用的降水方式。 3适用范围

管井井点降水的施工方法适宜于在含水层的渗透系数在1.0~ 200m/d范围内的,地下水比较丰富的地区。因其单眼井排水量大、可由浅到深进行动态降水,该方法可适用各种水文地质条件,可降低的水位深度达3~5m。 4工艺原理和设计概述 管井井点作为井点排水方法的一种,是在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、两侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底0.5~1.0m以下。 工艺原理4.1. 基坑管井井点降水施工工法 管井井点降水的工艺原理是用水泵将土中水分排除后,利用土体中动水压力的减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边坡可放坡,可减少土方开挖量;另外,由于渗流向下,动水压力向下,井点降水法的实施可增加土颗粒间的压力使坑底土层更加密实;因此,采用管井井点降水法降低地下水位,可使施工人员在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工。不但可避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且即使在粉细、粉土地层开挖基坑,也可防止流沙现象的发生。 4.2设计概述 主要根据场区降水要求、降水范围、水文地质情况、场区外临近建筑物等方面的资料,结合大口径钻孔桩成孔技术和水井成井技术进行技术设计,设计步骤如下。

3污水管道及污水井施工技术交底

安全技术交底编号:JD 施工单位:中铁四局集团年月日

交底者:接受者:

下面是经典歌词100句,朋友们可以享受下,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!! 林夕经典歌词 1、若只是喜欢,何必夸张成爱。——林 2、擦光所有火柴难令气氛像从前闪耀,至少感激当日陪着我开甜蜜的玩笑。——《失恋太少》 3、你是千堆雪我是长街,怕日出一到彼此瓦解。——《邮差》 4、谁能告诉我,要有多坚强,才敢念念不忘。——《当时的月亮》王菲 5、我愿意做你的老师,示范着执子之手如何解释,不愿为深奥的感情变白痴。——《诗人的情人》方大同 6、有一梦便造多一梦,直到死别都不觉任何阵痛,趁冲动能换到感动,这愉快黑洞苏醒以后谁亦会扑空。——《梦死醉生》张国荣 7、谁能改变人生的长度,谁知道永恒有多么恐怖,但现实往往比命运还残酷,只是没有人愿意认输。——《无间道》 8、似等了一百年忽已明白,即使再见面,成熟地表演,不如不见。——《不如不见》

9、在有生的瞬间能遇到你,竟花光所有运气。——《明年今日》 10、害怕悲剧重演我的命中命中,越美丽的东西我越不可碰。其实我再去爱惜你又有何用,难道这次我抱紧你未必落空?——《暗涌》 11、黑了倦眼都侧耳倾听,让我做只路过蜻蜓,留下能被怀念过程,虚耗着我这便宜生命。——《路过蜻蜓》张国荣 12、如除我以外在你心,还多出一个人,你瞒住我,我亦瞒住我,太合衬。原来我非不快乐,只我一人未发觉若无其事原来是最狠的报复。——《想哭》 13、闭起双眼我最挂念谁眼睛张开身边竟是谁。——《人来人往》 14、我想知如何用爱换取爱,如何赤足走过茫茫深海,超乎奇迹以外。当赤道留住雪花,眼泪融掉细沙,你肯珍惜我吗?——《当这地球没有花》 15、那日我狂哭不止,曾经差一点想过死,多少艰辛不可告人,多少光阴都因为等。——《奇迹》 16、爱若难以放进手里,何不将这双手放进心里。——《人来人往》 17、剪影的你轮廓太好看,凝住眼泪才敢细看。——《约定》 18、但凡未得到,但凡是过去,总是最登对。——《似是故人来》 19、无论热恋中失恋中,都永远记住第一戒,别要张开双眼。——《相爱很难》 20、得到,你的爱情,还要再得到你任性。一切,原是注定,因我跟你都任性。——《明知故犯》 21、悲哀是真的,泪是假的,本来没因果,一百年后没有你也没有我。——《百年孤寂》 22、感情寻找它的模特儿,衣服挂在橱窗,有太多人适合,没有独一无二。——《香奈儿》 23、有生之年狭路相逢终不能幸免,手心忽然长出纠缠的曲线,懂事之前情动以后长不过一天,留不住算不出流年。——《流年》 24、不要我的我不要,不爱我的我不爱,把灯关上连背影都不会存在。——《不爱我的我不爱》 25、我们拥有的,多不过付出的一切。——《不爱我的我不爱》 26、可能在我左右,你才追求,孤独的自由。——《红豆》

污水检查井技术交底

技术交底记录 (表式C2-5) 北京市京南物流基地丰宁巷(丰顺街-贸源大街)管线工程 交底内容: 一、主控项目: 所有的原材料、预制构件的质量符合国家标准和设计要求。 混凝土抗渗等级满足S4的要求。 外观质量无缺陷,井室无渗水、水珠现象。 一般项目: 施工应符合下列要求: 无一般质量缺陷,井室无明显湿渍现象。 井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物。 检查井流槽应平顺、圆滑、光洁;踏步位置正确、牢固。 井室的允许偏差 检查井工艺:测量放线—验线—底层—底板—井墙—盖板—井筒—井圈及井盖 四、施工工艺及注意事项 1. 混凝土垫层 (1) 模板:垫层边模可采用木模板,模板背后用钢钎。 (2) 垫层混凝土:采用平板振捣器振捣密实,根据标高控制线,进行表面刮杠找平,木抹搓 压拍实, 待垫层混凝土强度达到1.2MPa 后方可进行下道工序施工。 分部工程名称 污水工程 分项工程名称 检查井施工 施工单位 江苏兴厦建设工程集团有限公 司 交底日期 2017年7月14日 004 工程名称 1、 2、 3、 1、 (1) (2) (3 检杳项目 允许偏差 (mm 检杳数量 检查方法 范围 点数 1 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) 15 每座 2 用钢尺测量 2 结构断面尺寸 +10,0 2 3 井室尺寸 直径 ± 20 2 4 井口高程 路面 +20 1 用水准仪测量 5 井底咼程 开槽管道铺设 * 1000 ± 10 2 6 踏步安装 水平及垂直间距、外露尺度 1 用尺测量偏差较大值 7 脚窝 咼、宽、长 三、工艺流程 审核人 交底人 接收交底人

井点降水技术交底

井点降水施工技术交底 1、施工准备 ㈠、施工机具 1、管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm 的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 2、井点管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 3、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 ①、总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。 ②、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 ③、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 ④、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。 ⑤、水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。 ⑥、蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。 ⑦、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 ㈡、材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 ㈢、技术准备 1、详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。 2、凿孔设备与抽水设备检查。 ㈣、平整场地 为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备自制简易井架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于井架在场地内移动。 3、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布臵安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。 (二)井点管埋设 1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位臵,然后在井位先挖 一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟 将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、用绞车将简易井架移到井点位臵,将套管水枪对准井点位臵,启动高压水泵, 水压控制在0.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断 地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000mm之内,在 射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左 右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力, 以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与 井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安臵深度

雨污水检查井技术交底

雨污水检查井技术交底 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

郑州航空港经济综合实验区2016年 基础设施建设四标 雨污水检查井施工技术交底 交底:__________________ 复核:__________________ 日期:__________________ 中国中铁郑州航空港项目四标二分部 混凝土模块式检查井技术交底书 交底单位名称:中国中铁郑州航空港项目四标二分部编号:

管道连接一般采用管定平接。 雨水检查井:相同管径的管道连接时,流槽顶与管中心平,不同管径的管道连接时,流槽顶一般以小管径中心平。 污水检查井:流槽顶一般与管内顶平。 流槽采用C15素混凝土浇筑或采用与检查井配套的材料砌筑。当采用砌块时,表面应用砂浆分层压实抹光,以保证流水槽平顺。 ⑥、矩形检查井砌筑: 矩形直线检查井适用于直径D900~2000mm管道: 说明:接入支管超挖部分采用级配砂石或C15混 凝土填 实。流 槽需在 安放踏 步的同 侧加设 脚窝。 矩 形三通 检查井 适用于 直径 D900~2 000mm 管道: 说明:接入支管超挖部分采用级配砂石或C15混凝土填实。流槽需在安放踏步的同侧加设脚窝。 ⑦、各尺寸矩形检查井盖板配筋图 混凝土净保护层为35mm,钢筋放置下层,水平筋在最下面,盖板型号按覆土厚度分为两种:覆土厚度≤H≤3m;覆土厚度≤H<或3m<H≤4m;两种盖板中所使用的钢筋种类有别,具体工程数量表参照图集06MD201-4。 直径为700的也可改为800,钢筋不变,钢筋长度及位置自行调整。 ⑧、矩形检查井流槽施工平面图: 管道连接一般采用管定平接。流槽高度如下 雨水检查井:相同管径的管道连接时,流槽顶与管中心平,不同管径的管道连接时,流槽顶一般以小管径中心平。 污水检查井:流槽顶一般与管内顶平。 流槽采用C15素混凝土浇筑或采用与检查井配套的材料砌筑。当采用砌块时,表面应用砂浆分层压实抹光,以保证流水槽平顺。 (3)、选用与混凝土砌块相匹配的球墨铸铁踏步,踏步应随砌随安装,并做临时固定,灌孔混凝土未达到设计强度不得踩踏。安装详图如下: 说明:盖板上下各180mm设置一控制踏步,以此控制踏步向井室及井筒按360mm 距离、水平净距150mm,交错设置踏步及脚窝,起点踏步控制在井盖下 220mm处。

管道工程技术交底

排水管道工程施工技术交底 工程名称:楼观台道教文化展示区室外总体工程单项工程名称:雨、污水管道工程施工单位:陕建集团华山路桥公司 一、工程简介 工程管材选用化学管材(UPVC和钢筋混凝土管材两种结构型式。 其中硬质铺装范围内采用钢筋混凝土管材。雨水管道设计管径300~600mr,管道埋深0.6m-2.46m。污水管道设计管径200mn,埋深0.6m-3.45m。 根据现场情况及考虑管道交叉处理原则,施工先后顺序依据靠近道路、埋深最深的管道先施工,其他随后,按从里到外、从低到高的原则施工。 二、测量放样 1、测量前先对甲方移交的水准点、导线点进行复核,满足要求后再根据施工需要加设必要的临时水准点及导线点并进行平差计算。 2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。 3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。 4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 5、根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好

中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。 6、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 三、UPVC管道施工工艺

1、U PVC管安装前先进行管材外观质量的检查,要求如下:管材 的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象;管材的内外壁应光滑、平整、无汽泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷;管材端面应平整,并垂直于轴线;管材不得有异向弯曲,直线度公差应小于3%0;管材应完

整无损、浇口、溢边应修平整,内外表面光滑、无明显裂纹。经外观 质量检查不合格者不得使用。 2、管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件及其材料经抽样检查(按根或件数的10%)合格后,方进行铺设。 3、沟槽开挖 (1)根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式进行。 管道槽底部的开挖宽度为: B=D1+2b1 式中B—管道槽底部的开槽宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm) b1—管道一侧的工作面宽度(mm) 工作宽度不包括支撑区域。各种管径的开挖宽度根据上式计算得出。本工程管道管径范围为200-600mm (2)按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,

相关文档