文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷凝水管径选择表

冷凝水管径选择表

冷凝水管径选择表
冷凝水管径选择表

冷凝水管管径选择

公称直径DN

无缝钢管

冷量

规格表示

外径 壁厚 质量

8

10

14*3.0 14 3.0 0.814 15 ≤2kw 18*3.0 18 3.0 1.11 20 2~5 kw 25*3.0 25 3.0 1.63 25 5~8 kw 32*3.5 32 3.5 2.46 32 8~16 kw 38*3.5 38 3.5 2.98 40 16~25 kw 45*3.5 45 3.5 358 50 25~49 kw 57*3.5 57 3.5 4.62 65 49~90 kw

76*4.0 76 4.0 7.10 80 90~150 kw 89*4.0

89

4.0 8.38 100

150~300 kw

108*4.0 108

4.0

10.26

水管承担冷量Q

(KW ) 管径(DN ) (mm ) 水管承担冷量Q

(KW )

管径(DN ) (mm )

≤7 7.1~17.6 17.7~100 101~176 177~598

20

25

32

40

50

599~1055

1056~1512

1513~12462

>12462

80 100 125 150

管道直径设计计算步骤

管道直径设计计算步骤 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。 表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 支室内xx空干管 管进风口回风口气入口6~2~1.5~2.5~ 5.5~薄钢1483.53.5 工业建筑机6.5板、混凝土 械通讯 4~2~1.5~2.0~ 砖等

5~61263.03.0 工业辅助及 民用建筑 0.5 0.50.2~~0.7 自然通风~1.01.0类别 机械通风5~8 52~ 2~4风管 材料 表6-2-2空调系统低速风管内的空气流速部位 新风xx 总管和总干管 无送、回风口的支管 有送、回风口的支管频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40~60>60 3.5~ 4.04.0~4.5 5.0~ 6.0 6.0~8.06.0~8.0 7.0~12.0 3.0~ 4.0 5.0~7.0 6.0~8.0 2.0~ 3.03.0~5.03.0~6.0表6-2-3除尘风管的最小风速(m/s)粉尘类

空调水管径

空调系统中常用的一些基本数据: 一、空调系统用水量估算: 1、冷冻水量:0.172L/W(折合0.2L/Kal或0.6m3/TR) 2、冷却水量:0.215L/W(折合0.25L/Kal或0.75m3/TR) 3、冷却水补水量按冷却水循环量的1-2%计算。 二、空调系统耗电量估算:1.1-1.4KW/TR 按不同建筑物面积估算:旅馆0.035-0.045KW/m2 办公0.042-0.054KW/m2商业网点:0.072-0.094KW/m2 体育馆:0.105-0.145KW/m2 商场(营业厅)0.105-0.135 KW/m2电影院: 0.046-0.059KW/m2医院0.03-0.04 KW/m2 三、空调冷水管径选择表:(依据河北省设计院上海分院提供,浮动值不宜超过10%).

四、空调冷凝水管径选择表: 因凝结水管为重力流,管内流速取V=0.3m/S,最小凝结水管管径不小于DN25, 各管径排水量如下: 六、循环水泵扬程的估算: 1、离心式冷水机组:蒸发器30-80Kpa 冷凝器50-80kpa 2、 吸收式冷水机组:蒸发器40-100KPa冷凝器:50-140Kpa 3、风 冷热泵机组蒸发器30-100Kpa 4、螺杆式冷水机组:蒸发器 40-90kpa 蒸发器60-90kpa 5、冷热盘管:20-50Kpa 6、热交 换器:20-50Kpa 7、风机盘管:10-30Kpa 8、自动控 制阀:30-150Kpa 9冷却塔:20-80Kpa 10、冷却塔盛 水池到喷嘴高差取30Kpa 11、冷却塔喷嘴喷雾压力50Kpa 12、机房设备管线:70kpa 管道:0.2kpa/m:

空调冷冻(却)水泵选型计算

冷冻水泵选型及配置 冷(热)水泵的流量 冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定 G=0.86Q/△t 式中G——冷热水流量,kg/h Q——冷热水负荷,W △t——供回水温差,℃。 冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。 冷(热)水泵的扬程 【估算方法1】: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1——为冷水机组蒸发器的水压降; △P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降;L——为该最不利环路的管长; K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环 路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。 【估算方法2】:

冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。 冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。 (1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 (2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。局部阻力近似的取为沿程阻力的一半。 (3)空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。风机盘管阻力一般在20~50kPa范围内,见《风机盘管机组》GB/T19232-2003,组合式空调器比风机盘管的阻力大些。 (4)调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 【举例】:根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:具体如下步骤:

水管计算

水管计算 公式为: Q ×109= v d 2 4π ×103 例:计算某一段的主管径,以10台盘管为例,每台盘管的水量为350㎏/h 。 解:1.把一台盘管的水量换算成m 3/h 。 即 350㎏/h ÷1000=0.35m 3/h 2.把一台盘管的水量换算成mm 3/s 。 即 0.35 m 3/h ×109÷3600≈97222.22mm 3/s 3.10台盘管的水量为: 97222.22×10=972222.2 mm 3/s 4.水量等于管道横截面乘以水的流速。 Q=πR 2×V (Q :水量,V :水流流速,见附表) 即 Q=3.14×R 2×1.5 m/s = 4 2 d π×1500 mm/s 所以:d= 1500 14.34?Q = 1500 14.32.9722224?? ≈ 28.73 (d :水管直径)

水管附表 附表1: 供暖水流速度m/s 附表2: 水在管道内理想流速m/s 附表3:管内水的最大允许速度

附表4:空调水系统常用钢管规格表

水泵选型 1.流量: 水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍。2.扬程: 水系统(冷、热水)的水泵扬程Hp(m)按下式计算:开式水系统 Hp=h f+h d+h m+h s 闭式水系统 Hp=h f+h d+h m 式中h f-水系统总磨阻力损失,Pa h d-水系统总局部阻力损失,Pa h m-设备阻力损失,Pa h s-开式水系统的静水压力,Pa h d/ h f值:水型住宅建筑在1-1.5之间, 大型高层建筑在0.5-1之间。

水泵附表 附表1.局部阻力系数? 附表2:水系统的流量和单位长度阻力损失

水系统管道阻力计算

空调水系统的水力计算 根据舒适性空调冷热媒参数,应对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率等进行考虑,因此,空调冷水供回水温差应大于等于5℃。 一、沿程阻力(摩擦阻力) 流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比的叫做沿程阻力?p m,即 ?p m=λ?l d ?ρ?v2 2 (1-1) 若直管段长度l=1m时,R=λ d ?ρ?v2 2 则?p m=R?l 式中λ——摩擦阻力系数,m; d——管道直径,m; R——单位长度直管段的摩擦阻力(比摩阻),Pa/m; ρ——水的密度,kg/m3; v——水的流速,m/s。 对于紊流过渡区域的摩擦阻力系数λ,可由经验公式计算得到。当水温为20℃时,冷水管道的摩擦阻力计算表可以从《实用供热空调设计手册》中查询。根据管径、流速,查出管道动压、流量、比摩阻等参数。 计算管道沿程阻力时,室内冷、热负荷是计算管道管径大小的基本依据,对于PAU机组管道管径进行计算时,应考虑其提供的仅为新风负荷,室内负荷是由风机盘管承担。所以这种空调末端承担负荷应计算精确,以避免负荷叠加。同时应清楚了解水管系统的方式,如同程式,异程式。不同的接管方式对沿程阻力具有一定的影响。在计算工程中,比摩阻宜控制在100-300Pa/m,通常不应超过400Pa/m。 二、局部阻力 (一)局部阻力及其系数 在管内水的流动过程中,当遇到各种配件如阀门、弯头等时,由于涡流而导致能量损失,这部分损失习惯上称为局部阻力(P j)。

ΔP j=ζ?ρν2 2 (2-1) 式中ζ——管道配件的局部阻力系数; ν——水流速度,m/s。 常用管道的配件可以通过相应的表格进行查询。根据管道管径的不同以及管道上的阀门、弯头、过滤器、除污器、水泵入口等能出现局部阻力的类别进行查询,得到不同的局部阻力系数,再利用公式计算出局部阻力。 对于三通而言,不同的混合方向及方式,会出现不同的阻力系数,且数值相差比较大。因此,查询三通阻力系数时,应根据已有的混合方式进行查询,进而得到更准确的局部阻力系数。 在实际计算水管局部阻力时,应先确定管道上的管件种类、数目,尤其是水管接进机组、水泵、末端。可参见设备安装详图,其中会画出相应的管道配件。 (二)当量长度 利用相同管径直管段的长度表示局部阻力,这样称为局部阻力当量长度l d(m): l d=ζ?d λ 式中ζ——管道配件的局部阻力系数。 根据各种阀门、弯头、三通以及特殊配件(突扩、突缩、胀管、凸出管等)的工程直径,可以查出相应的当量长度。 三、设备压力损失 空调系统中含有很多制冷、制热设备,如冷凝器、蒸发器、冷却水塔、冷热盘管等等。这些设备自身都有一定的压力损失。在水系统的水力计算中,除了管道部分的阻力之外,还有设备的压力损失。将这两部分加起来,才是整个系统的水力损失。 但是因为设备的生产厂家、型号、运行条件及工况的不同,压力损失相差比较大,一般情况下,是由设备厂家提供该设备的压力损失。若缺乏该方面的资料,可以按照经验值进行估算。估算值见表 3-1。

《管径选择》

中国石化集团兰州设计院标准 SLDI 233A12-98 中国石化集团兰州设计院

1 应用范围和说明 1.1 应用范围 本规定适用于石油化工、化工生产装置中的工艺和公用物料管道,不包括储运系统的长距离输送管道、非牛顿型流体及固体粒子气流输送管道。 1.2 说明 对于给定的流量,管径的大小与管道系统的一次投资费(材料和安装)、操作费(动力消耗和维修)和折旧费等项有密切的关系,应根据这些费用作出经济比较,以选择适当的管径。此外,还应考虑安全流速及其它条件的限制。本规定介绍推荐的方法和数据是以经验值,即采用预定流速或预定管道压力降值(设定压力降控制值)来选择管径,可用于工程设计中的估算。 本规定除注明外,压力均为绝对压力。 1.3 预定介质流速来初选管径 当按预定介质流速来确定管径时,采用下式以初选管径: 5.05.05.081.18??=ρu W d (1.3—1) 或 5.05.0081.18?=u V d (1.3—2) 式中 d ——管道的内径,mm ; W ——管内介质的质量流量,kg/h ; V 0——管内介质的体积流量,m 3/h ; ρ——介质在工作条件下的密度,kg/m 3; u ——介质在管内的平均流速,m/s 。 预定介质流速的推荐值见表2.1。 1.4 预定管道压力降来初选管径 当按每100m 计算管长的压力降控制值(?P f 100)来选择管径时,采用下式以初定管径: 207 .0100033.0207.038.016.18???=f P W d μρ (1.4—1) 或 d W P f =?1816 0038 017300331000207 .....ρμ? (1.4—2) 式中 μ——介质的动力粘度,Pa ·s ; ?P f 100——100m 计算管长的压力降控制值,kPa 。 推荐的ΔP f100值见表2.2—1和2.2—2。 2 管道内流体常用流速范围和一般工程设计中的压力降控制值 2.1 管道内各种介质常用流速范围

冷凝水排水管 (1)

令人厌烦的空调机组冷凝水滴漏对空调机组的排放、U形弯设置的原理作了详细的说明、以及在工程实践中由于U形弯设置不当和凝结水管管径过小和排水坡度不足而引起空调机组凝结水排水不畅的工程实例。空调机组、凝结水、U形弯、排放 1. 概述空气通过空调机组表冷器进行冷却降温去湿,会使表冷器表面产生大量冷凝水,此冷凝水必须有效地收集和排除。冷凝水是被收集在设置于表冷器下的集水盘,再由集水盘接管排向一个开式排水系统。通常卧式组装式空调机组,立式空调机组,变风量空调机组的表冷器均设于机组的吸入段(见图-1),在机组运行中,表冷器冷凝水的排放点处于负压,为保证冷凝水的有效排放,要在排水管线上设置一定高度的U形弯,以使排出冷凝水在U形弯中能形成排放冷凝水所必须的高差原动力,且不致使室外空气被抽入机组,而严重影响冷凝水的正常排放。这是一个极其简单及明白的道理。工程实践中出现大量冷凝水排水管线配置不合理,所设U 形弯高差不够,而导致未能形成必须的水柱高差;再有排水管线坡度不够,有时还有反坡和抬高情况,均会使集水盘中的冷凝水溢至空调机组而导致冷凝水排水不畅,这样在空调机组运行时,冷凝水会从箱体四周滴出,而当机组停止运行后,大量贮存于空调机组箱体中的冷凝水便会倾刻从箱体缝隙排出,造成机房内地面大量积水。而对装于吊顶上的机组,冷凝水滴漏问题则更为严重,倾刻间会有大量冷凝水通过吊顶落入室内,会导致吊顶损坏,室内机器设备、办公用具受湿,引起财产损失,而业主则埋怨不已。 2. 抽吸式空调机组中表冷器冷凝水排放原理抽吸式空调机组是指表冷器设于负压段的机组。表冷器冷凝水的排放是在负压状态下向大气排放。U形弯设计和安置是否正确合理是保证冷凝水正常排放的关键。工程中常见的U形弯设置叙述有如下几种形式: 2.1. 冷凝水排水不设U形弯(见图-2) 在抽吸式空调机组中,当风机启动后,表冷器冷凝水排放处处于负压,负压值的大小和表冷器前所设置的初效、中效过滤器以及和表冷器的空气阻力有关,当凝水排水管上不设U形弯时,则由于空调机组内负压的存在,冷凝水不能正常排出,随着冷凝水的增多,集水盘中液面会一直增至高H,等于机组该处的负压值,当超过了集水盘的高度时。冷凝水便从集水盘溢出至空调箱。在机组运行时,由于空调机组保持负压,此时会有水滴从空调箱中滴出。 但到机组停止运行时,则机组内负压消失,贮存于机组内的冷凝水在重力的作用下,会瞬间从空调箱箱体四周缝隙处泄出,泄出的水量依空调机组的大小,及机组内的负压值大小而定,该冷凝水量有时达到惊人的程度。冷凝水排水管不设U形弯,在机组启动时,室外空气还会通过排水管反抽入机组,通过集水盘液面还会产生鼓泡现象。 2.2. 不正确的U形弯配置在工程实际中还常会看到如图-3所示的不正确的U形弯设置。 图3a和图3b中,示出了常见的不正确的U形弯设置,U形弯进出水口两端高度相同,当风机投入运行以后,空调机组内处于负压,集水盘中的冷凝水位会逐渐增高,同样会形成和机组内负压值相同的液位高度H,在形成H高水位过程中,水会从集水盘中溢出至空调机组内,当风机停止运行以后,贮存于空调箱内的冷凝水就会倾刻从空调箱四周缝隙排出,造成和不设U形弯相同的后果。 2.3. 正确的U形弯配置图4a、4b、4c,示出了在抽吸式空调机组中正确的U形弯设置,图中示出了在风机停止、启动和运行过程中U形弯中水柱高度的演变情况2.3.1. 风机停止工况当风机停止运行时,U形弯中两边水柱高度相同为A,其中B=2A。之所以B要等于2A,是为了避免风机启动时,机组内产生负压,而抽空U形管中的液柱,破坏U形管中的水封. 2.3.2. 风机启动工况风机启动运行

鸿业水管水力计算图文教程

鸿业水管水力计算图文 教程 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

鸿业水管水力计算图文教程 ------刘四根儿 鸿业做水管的水力计算之前,需要做完的两件事:第一,将风机盘管布置全;第二,然后将供回水管与风机盘管连接完整; 1.风机盘管的布置; 鸿业本身数据库里面的风机盘管厂家和型号都比较全了,不过有些数据可能比较陈旧,而且有一些市场份额小的厂家,这里面也是没有的,所以我们需要做的第一步是将相关厂家的风机盘管数据[别告诉我你手上没有你准备使用的风机盘管的样本]录入鸿业,方法如下: 如果厂家里面有你需要的,只是数据陈旧,可以直接修改数据就可以了。 如果没有你需要的厂家,那么需要你自己添加 以上四张图的用红色划过线的以及红线圈过的,都请务必填写正确,需要注意的又这么几点: <1>.风机盘管一般都是三档风速控制的,所以风量和冷量都有三个档位,但是鸿业做水力计算的时候都是按照高速冷量进行计算的【至于有些设计院是按照中速冷量进行计算和风机盘管选型的,抱歉,我也不清楚原因,但是一般的机电公司和工程公司为了保证工程的性价比,应该都是按照高速冷量进行风机盘管选型的!】,所以高速风量和高速冷量这两个务必填写正确; <2>.风机盘管无论大小,其冷冻水供[进]回水管径都是DN20的,冷凝水的管径就不是很清楚了,我至今仍然搞不清外螺纹3/4和内螺纹3/4分别代表的公称直径[DN]为多少,我一般也是都视风机盘管的冷凝水管管径为DN20;

<3>.出风静压根据准备用的机型的静压填写,水压降和水流量两项一定要填写清楚,因为这两项直接关系着后面做水力计算中管径的选择和最后水泵扬程的选择。 附:冷量和流量的关系:水流量[m3/h]=冷量(热量) [KW] /水温差[℃] / (/代表除以,空调水系统的供回水一般是7℃/12℃,温差为5℃,针对于水,1m3的重量为1吨) 2.风机盘管布置和空调水路管线连接 做水力计算之前,我们首先需要将风机盘管布置完整,管线[冷冻水供回水、冷凝水]全部连接: 管 线连接 的一点 注意事 项: 水 系统管 线的布置有两种方式,一种一根一根地布置,另外一种是组合布管,两种布管方式都有一个管道分区,请注意一定让你布置的所有管线都是在一种管线分区里面,比如低区就全部低区,中区就全部中区,别既有低区又有中区还有高区,因为如果有交叉,在后面的水力计算中,计算程序将无法识别所有的管线! 布置完成以后正式进入水力计算阶段:

冷凝水管径估算

五、冷凝水系统设计 5.1冷凝水管的设计 通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; 注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 注: (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 5.2空调水系统设计中应注意的问题

(1)放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管。 (2)热胀、冷缩。对于和度超过40m的直管段,必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。 (3)对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管。 (4)注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡阀。 (5)要注意计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。 (6)所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。 (7)注意坡度、坡向、保温防冻。

冷凝水管的安装

3.1.7.冷凝水管的安装 在风机盘管机组、整体式空调器或者组合式空调机组等设备运行的过程中,都会产生冷凝水,这些冷凝水如不及时排走,会给工程造成严重后果。 由于本工程标准层高为3200mm层高的限制使本工程的冷凝水管道应尽量分成小区域进行敷设,以最大可能的减少冷凝水水平管道的长度,使冷凝水及时排出。冷凝水管道安装时要结合幕墙龙骨间隔、铝板与结构间隙等空间敷设,同时也要结合暖通、建筑节点、室内吊顶图,与外立面幕墙安装及室内装饰紧密配合,保证美观。冷凝水管道在设计时如果发现与现场冲突,要及时与设计单位协商沟通,在保证外观的前提下做局部调整,。 3.1.7.1冷凝水管排放的施工要求及布置 (1)冷凝水管排放的施工要求: 1)冷凝水管安装前须将其内壁清理干净。 2)冷凝水管对接或拐弯时须用直通和弯头粘接。 3)冷凝水管须以设计规定的坡度排放, 以保证出水畅通。 4)所有粘接须尽可能牢固,严防漏水。 5)保温管与冷凝水管须接触紧密,外观漂亮。 6)冷凝水管每 1.5-2m 左右须装吊钩。 7)冷凝水管在安装完毕后需注水试漏。 (2)冷凝水管的布置 1)若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。 2)若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。 3.1.7.2冷凝水管管径的确定 1)直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。 2)需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量(KW)按下表查得。

冷凝水干管管径选择 说明:DN=15m的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。 3.173冷凝水管保温 所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。 采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取 25mm 3.1.7.4冷凝水管设计注意事项 1)沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 2)当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设 置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50% 左右。水圭寸的出口,应与大气相通。 3)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 4)采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。 5)冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 6)设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性, 并应设计安排必要的设施。 7)冷凝水管采用PVC管道时,应布置美观粘接牢固,试水试漏时,应打开设备的放气装置,让水充满整个PVC f道,持续24小时, 以管道无渗漏,设备凝结水盘不承水为合格。

相关文档