文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV变电站季运行分析记录

35KV变电站季运行分析记录

35KV变电站季运行分析记录
35KV变电站季运行分析记录

运行分析记录

分析题目:充放电装置跳闸

参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云

现象:“直流系统故障”报警,充放电装置输出电流为0,空气开关跳闸

分析内容和结果:

1、维持直流母线电压

2、检查保护动作情况,交流保险是否熔断。

3、若系统保护动作,检查装置无异常可将装置重新投入

运行。

4、如无保护动作,跳闸系人员误操作引起,可立即投入

运行。

5、如充放电装置发现异常不能投入运行,应将该装置停

电,启用备用放电装置,做好安全措施,通知检修处理。

6、如充放电装置停运,当蓄电池带负荷运行时间较长后,

再投入充放电装置时应加大浮充电流,待电池电压恢复正

常后,调浮充电流为正常。

2013年01月

运行分析记录

分析题目:直流系统接地

参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云

现象:微机绝缘监测装置报警

分析内容和结果:

1、用微机绝缘监察装置或高内阻电压表选测,判断接地

极接地性质;

2、检查微机绝缘监察装置动作是否正确,直流回路是否

因工作人员或漏水等造成;

3、根据微机绝缘监察装置选出的回路进行接地检查;

4、如未选出的回路号可能是直流母线或电源接地;

5、查找直流接地后,应立即通知检查人员处理;

6、查找直流接地时应注意防止造成两点接地;

2013年02月

运行分析记录

分析题目:断路器拒绝跳闸/合闸

参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云

分析内容和结果:

1、检查控制电源,电压/合闸电源电压是否过低或熔断器

熔断。

2、检查控制回路是否正常,如不正常控制回路指示为0

3、检查断路器操作机构有无异常,液压系统是否正常,

压力是否正常。

4、现场手动操作分/合闸,若依然不成功,应立即报告调

度。同时设法采用备用开关代替拒跳/合开关。

5、设备在做远方跳,合闸试验良好后方可恢复运行。

2013年04月

运行分析记录

分析题目:10KV母线失压

参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云

分析内容和结果:

1、如10KVBZT功能未动作或动作不成功,检查10KVBZT

装置是否投入,检查相应400V母线所带负荷运行是否

正常。

2、检查保护动作情况,如厂高变过流II段动作,则应仔

细检查母线是否故障,如母线故障,应断开故障母线

所有开关和刀闸。查明原因,待故障消除后,恢复供

电;如厂高变差动,过流III段或发变组事故。可先

断开相应电源开关,再合上相应母联开关。

2013年05月

行分析记录

分析题目:10KV单相接地

参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云

现象:报警“10KV单相接地”光字牌亮

分析内容和结果:

1、先切换10KV电压表判明接地相和性质;

2、在寻找接地点时应穿绝缘靴,戴绝缘手套和安全帽;

3、如判断为铁磁性谐振引起,而消谐电阻又失去了作用,应停用该母线上的BZT装置,尽快拉出PT柜,然后再推进小车直至故障消除;

4、对故障母线及所接厂高进行检查,是否有明显故障点;

5、若无明显故障点,应按负荷重要程度依次拉合各负荷开关,以判明故障部位;

6、找出故障点后,将开关所带负荷转移,做好安全措施,联系检修人员处理;

7、10KV单相接地运行时间不超过两小时;

2013年03月

《变电站技术管理制度》

变电站技术管理制度 技术管理是变电所管理的一个重要方面。通过技术管理可使运行人员有章可循,并便于积累资料和运行事故分析,有利于提高运行人员的技术管理水平,保证设备安全运行。技术管理应做好以下几项工作。 1、安全目标管理 (1)变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备修理、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 (2)按期对照年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在问题提出改进措施。 2、收集和建立设备档案 (1)原始资料,如变电所设计书(包括电气和土建设施)、设计产品说明书、验收记录、起动方案和存在的问题。 (2)一、二次接线及专业资料(包括展开图、屏面布置图、接线图、继电保护装置整定书等)。 (3)设备档案(包括设备规范、操作和性能等)。 (4)设备检修报告、试验报告、继电保护检验报告。 (5)绝缘油简化试验报告、色谱分析报告。 (6)负荷资料。 (7)设备缺陷记录及分析资料。 (8)安全记录(包括事故和异常情况记载)。 (9)运行分析记录。 (10)运行工作计划及月报。

(11)设备定期评级资料。 2.应建立和保存的规程 应保存部颁的《电业安全工作规程》;《变压器运行规程》;《电力电缆运行规程》;《电气设备交接试验规程》;《变电运行规程》和本所的事故处理规程。 3.应具备的技术图纸 有防雷保护图、接地装置图、土建图、铁件加工图和设备绝缘监督图。 4.应挂示的图表 应挂示一次系统模拟图、主变压器接头及运行位置图、变电所巡视检查路线图、设备定级及缺陷揭示表、继电保护定值表、变电所季度工作计划表、有权签发工作票人员名单表、设备分工管理表和清洁工作区域划分图。 5.应有记录簿 应有值班工作日记簿、值班操作记录簿、工作票登记簿、设备缺陷记录簿、电气试验现场记录簿、继电保护工作记录簿、断路器动作记录簿、蓄电池维护记录簿、蓄电池测量记录簿、雷电活动记录簿、上级文件登记及上级指示记录簿、事故及异常情况记录簿、安全情况记录簿和外来人员出入登记簿。

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

变电站运行管理规定

变电站运行管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

变电站运行管理制度1.主题内容与适用范围 本标准规定了本公司变电站的运行管理范围。 本标准适用于本公司变电站管理工作。 2. 管理职能 运行管理部是本公司变电站管理的职能部门。 3. 变电站值守人员管理职责 变电站应有专人管理,应设专人值班,值班人员应做到: 值班人员要按领导批准的值班方式和时间进行值班,不得私自调班和连值二班。 要服从供电所值班调度的操作指令、内部操作应服从专职管理人员的指令。(发生严重威胁设备和人员安全情况按规程执行外)要听从指挥。 在值班时间内要坚守岗位,不迟到早退,不得擅离职守。因故需要离开,必须经站长和单位领导的批准,同时应有代班人员。 在值班时间内,不能会客,如遇特殊情况,须经领导同意,可到会客室(休息室)会客。非本站值班员不得擅自进入控制室及高压室。 在值班时间内,不得脱岗。不得在控制室及高压室就餐,就餐应在就近休息室内。变电站内的电话是生产工具,不准电话聊天,保证畅通。 值班时应穿棉织的长袖衣、长裤、绝缘鞋。 在值班岗位时要认真做好值班工作,严格执行有关规程制度,做到严肃认真,一丝不苟。要经常分析仪表变化,准时抄表(经常监视表计),对不正常设备加强监视。各项记录要按规定记入各记录簿内,要字迹清楚、正确、详细。 要认真执行“二票制度”(工作票、操作票),细心操作,坚决克服不按规程操作的违规习惯。 要按规定认真巡视、检查(包括特巡)设备,不漏查项目。 发生异常和差错情况,要如实反映,不得弄虚作假,隐瞒真相。 值班员接班前和值班时严禁饮酒。

保证35Kv变电站运维安全的措施与重要性

保证35Kv变电站运维安全的措施与重要性 发表时间:2019-02-26T10:40:38.133Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:徐立张力耀陈昌岭张翔 [导读] 摘要:随着我国经济的迅速发展,人们对电的需求越来越大,对电的质量要求越来高,如何确保安全高质的供电尤为关键,伴随着35Kv变电站的广泛应用与发展,其中包含的故障问题也逐渐显现出来,面对这些故障问题,必须要采取对应的措施和方案来保证供电的安全与稳定。 国网安徽省电力有限公司天长市供电公司安徽天长 239300 摘要:随着我国经济的迅速发展,人们对电的需求越来越大,对电的质量要求越来高,如何确保安全高质的供电尤为关键,伴随着35Kv变电站的广泛应用与发展,其中包含的故障问题也逐渐显现出来,面对这些故障问题,必须要采取对应的措施和方案来保证供电的安全与稳定。针对35Kv变电站中经常出现的故障问题进行了总结分析,并探讨了相关针对性的处理措施和方案。 关键词:35Kv变电站;常见故障;处理措施 1 35Kv变电站改进维护的必要性 变电站作为经济建设以及日常生活的保障,但是在实际成立以后,针对后续的系统升级以及相应的改造却并不经常发生。在变电站的实际运行之中,大部分还在使用传统设备和机器,还没有进行相应的转变,这恰恰导致了变电站的运行损耗,不断发生的失灵事件以及相关问题,这在一定程度上降低了变电站的安全性和可靠性。最终对人们的日常生活需求以及经济发展产生影响。其次,在维护方面也存在着很多的问题,在变电站的设备维护中,设备老旧是一个主要的问题。其次,还存在着人员意淡薄、方法陈旧等因素,这些因素都对变电站的设备维护产生了影响。使变电站的设备维护一直处于较低的水平上。 2故障分析 2.1真空断路器故障 真空断路器故障是35Kv变电站中常见的故障问题,主要由以下三种情况:真空泡故障问题真空泡内气体减少时,真空度会发生改变,使得断路器发生故障,而促使真空度改变的因素主要有真空泡材质或制造问题,真空泡本身存在微小漏点;真空泡内波形管的材质或制造问题,多次操作后出现漏点;分体式真空断路器在操作时由于操作连杆的距离比较大,直接影响断路器的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。真空泡真空度降低将会影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器使用次数减少,甚者可能还会引起爆炸。又因为真空断路器没有设置定性、定量的检测装置,无法侦测出真空泡中气体的变化。为有效应对这一故障,首先在选择真空泡时就要精挑细选,确保设备在安装前就保证质量问题;其次,在运行过程中,为确保安全,需要工作人员加强检修和维护,观察其是否正常运行,真空泡外部有无放电现象;此外,在停电检修时,还要对真空断路器进行同期、弹跳、行程、超行程等测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 2.2真空断路器故障 真空断路器在工作中可能会出现分闸失灵的情况。例如,断路器远方遥控分闸不能分断;就地手动分闸不能分断;事故时继电保护动作,但断路器不能分断。产生真空断路器分闸失灵的原因主要有:分闸操作回路断线;分闸线圈断线;操作电源电压降低;分闸线圈电阻增加,分闸力降低;分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。因为真空断路器在35Kv变电站运行过程中发挥着重要的作用,如果发生分闸失灵故障时,可能会导致事故越级,扩大事故范围,引起相当严重的危害。例如,远程遥控操作分合闸时无法使断路器断开;通过人工操作不能分合闸;发生事故时断路器受到继电保护无法断开。 2.3分合闸不同期 弹跳数值大断路器本身属于机械动作设备,多次动作后会因为机械原因导致分合闸不同期、弹跳数值大。另外,断路器的操作杆距离也比较大,当分合闸力传到触头时,会存在偏差,也会导致分合闸不同期、弹跳数值大。断路器分合闸不同期、弹跳数值大会严重影响断路器在断开时的动作能力,影响使用寿命,甚至引起断路器爆炸。由于这种故障非肉眼观察能够发现,必须需要特定的测试仪器经常测量有关数据才能发现,因此危害程度更高。鉴于其存在危害较为严重,在安装使用时建议使用一体式真空断路器,这种设备的产品本身和操作部位结合在一起,有利于各种动作的完成,同时还要进行定期检修,使用特定的测试仪器进行测量,将有关数据与标准值对比,及时发现并解决问题。 2.4电磁干扰故障 在目前的35Kv变电站中还容易出现电磁干扰的故障问题,电磁干扰故障主要分为以下两种情况:第一,产生于变电站设备的外部电磁干扰,也就是稳态电磁干扰。例如,在设备中的高频率信息传递波或者变电站附近因其他设备产生的强电磁场。第二,产生于变电站设备内部的电磁干扰,也就是瞬态电磁干扰。例如,设备内部零件因故障时产生的电磁场,或者是在断电通电时产生的瞬态电压、电流、电场。这种电磁干扰故障问题很容易对一些弱电设备或者对依赖于微电子技术和计算机技术的二次系统产生干扰,影响其正常的运行,对变电站及电网的安全稳定运行都会产生影响。根据电磁干扰产生的原理和干扰源能量的传导及辐射方式,当变电站产生电磁干扰故障时,工作人员可以采取以下几种措施来进行处理。第一,采取技术屏蔽。一次设备采用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层两端接地;在二次设备内,对系统内的中间互感器一、二次绕组加设屏蔽层,防止高频信号通过分布电容进入系统内部零件。第二,设备接地。电磁干扰对弱电设备的影响主要是通过微机电源,在安装时可以选择浮地、与机壳共地、一点接地或者多点接地等方式。第三,滤波。根据常态干扰或共态干扰等不同情况,结合实际,装配滤波器。 3 35Kv变电站设备系统的维护 3.1加快验收新的变电站 在变电站设备的维护中,其中最基础的一项就是对于新变电站的验收工作。在进行验收工作时,要对设备的管理以及相应的维护上进行规范,对于系统的界面以及各类参数的确定都要进行严格的要求,尤其是在进行新的变电站的验收工作时,作为维护的基础工作,在验收时要保证系统的完整性以及规范性,才能进一步保证后续工作的顺利开展。 3.2定期定点的巡视检查以及设备维护 在新的变电站验收以后,在后续的工作中,对设备进行巡视就是主要的工作。主要是对于显示灯进行检查;检查电压的正常使用;检查遥信的动作以及插件的使用情况。检测实际值与标准值之间的偏差,系统的安全性以及输入输出电压是否在正常值范围。通过对系统以

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

变电站运行分析制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.变电站运行分析制度正式 版

变电站运行分析制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容

1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2.综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题;

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

变电站运行分析制度

变电站运行分析制度 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1、岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2、综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①.一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②.继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③.设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题; ④.“两票”和各种规章制度执行情况分析; ⑤.电压质量和母线电量不平衡率的分析; ⑥.岗位培训、记录、资料管理、文明生产等工作的分析。

3、专题分析是针对站内某一方面问题进行专门深入的分析。针对本站设备运行中存在的老大难问题或频发性不安全情况的专题分析,本站一次事故或两次同类型故障必须进行专题分析。必要时可邀请专业人员或有关领导参加。 四、变电站运行分析情况需上级部门协调或采取措施时,应书面报有关单位。 五、运行分析方法 1、异常信号分析 依据报警音响或事故音响,灯光亮、暗、不亮,红绿灯变化、闪光以及光字牌等现象对设备异常进行分析判断。 2、故障征象分析 .对设备出现的不正常声响、异味、变色、振动、温度、气体压力、电流、电压变化,以及故障引起的设备破坏情况进行分析;定期试验、重大操作及运行方式改变后,对设备的操作到位,运转情况进行分析;依据微机保护、故障录波仪在发生故障时打印出的信息进行分析、比较、判断。 3、对比分析 .与规程、设备铭牌中规定的参数对比分析;.与同类型设备的数据差异对比分析; .与历史数据对比变化规律推断分析;.对多个表计参数指标的对比关系差异与突变量进行分析。 4、检查判断分析

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

变电运行隐患分析及措施谈谈

变电运行隐患分析及措施谈谈 发表时间:2019-05-17T15:38:04.240Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:田文婧 [导读] 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。鉴于此,笔者对变电运行安全隐患及防范措施进行了简要的分析。 关键词:变电运行;安全隐患;防范措施 1变电运行隐患分析 1.1管理存在的隐患 管理制度是威胁变电运行安全的潜在风险与隐患。很多变电站仅仅在上级检查时才会严格执行相关管理制度中所提出的要求与规定,而在日常工作中却并没有严格遵守相关管理制度的要求来进行操作。同时,对于变电运行安全管理制度的落实情况存在监管力度不足的情况,对于所制定的管理制度是否落实与执行是缺乏了解。因此,在这一情况下,变电运行安全管理工作管理制度的形式化、程序化现象日渐严重,从而无法约束变电运行工作中的不规范行为,不能起到约束、指导的作用。管理上存在的安全隐患还体现在不够科学的体制、培训技术人员的工作不够到位、管理装置的力度不够强以及决策管理的失误等。 1.2操作存在的隐患 现阶段,我国绝大部分供电企业的变电设备还是比较传统,自动化程度并不高,所以当变电设备运行期间,主要的操作依然要依赖于员工,所以,员工的操作水平与变电设备的运行直接相关,甚至影响着电网稳定与安全。但是因为供电企业中有很多变电设备就是电气设备,所以员工需要掌握很多电气设备,随着设备的增多,员工的记忆很有可能会出现混乱,再加之,这些变电设备需要依据现实运行情况来调整其参数,所以操作起来十分的复杂,同时操作形式又十分单一,在这种情况下,员工经常会出现厌倦感,不愿意继续从事这项工作,这就情绪之间的使得员工经常会出现不规范操作。 1.3设备存在的隐患 在整体变电运行事故中占据比较高比例的是设备安全隐患造成的变电系统安全事故,主要是由于老旧设备不能及时得到维护,以及相关零件不能赶上日新月异的电力系统发展需求。企业在提升自身利润的时候,没有严格把关电力配件的质量性能,这逐渐成为变电设备安全隐患的重要因素。严重威胁着整个电力系统的安全运行工作,在根源上加大老旧设备的扶持力度,从源头上提高设备的质量,这样才有利于变电系统减少安全隐患。 1.4不可抗因素存在的隐患 不可抗因素对于变电运行的影响是显而易见的。通常来说不可抗主要是指在操作员操作失误因素之外的并非人为进行操作导致的其他安全隐患,较为常见的不可抗因素主要是天气因素、环境变化因素等。举例来说,暴雨、冰雹等恶劣天气都会对于变电运行的稳定性带来极大的隐患,而当地环境随着季节的变化,在温度、湿度等方面的变化较大也会对于变电运行的稳定性产生极大的影响。 2变电运行隐患的防范措施 2.1建立健全变电运行安全管理制度 变电运行安全管理工作的有序开展必须要建立在科学、合理的安全管理制度基础上,因此应当要建立健全变电运行安全管理制度,加强监督,确保其能够落时到位。首先,针对变电站的实际情况进行充分的调查与了解,根据实际情况制定相应的管理制度与规范要求,包括对不同变电设备的维护频次、档案记录、维修上报等工作内容的流程与要求都要做出明确的规定,使安全制度与变电站的基层实际工作相符合,避免程序化的问题。其次,在组织定期检查的基础上,应当进行不定期的抽查,提高变电站工作人员的重视程度,确保日常工作中都能够严格遵守规章制度的要求。此外,制定奖惩制度,对于检查中发现的不规范行为、造成严重后果的行为予以相应的处罚,反之给予表扬鼓励,提高工作积极性与主动性。 2.2强化安全隐患教育培训 加强对员工危险性工作的教育和安全培训,使员工认识到变电站安全生产的重要性,深刻意识到安全生产的重要意义。定期开展安全隐患排查专业培训工作,加强对员工技能水平的有效培训,提高员工的综合素质和隐患排查能力,提高员工对变电运行过程中危险点预防以及突发事件的应变能力。在此过程中为了保证培训工作的实效性,还要根据目前变电运行管理现状及时制定合理有效的奖罚机制,以此更好的约束员工,使员工在日常工作中严格按照标准规范进行操作。不断加大考核力度,定期将变电站内部人员组织起来进行专业考核,加强安全教育工作,将变电运行安全管理工作的科学性和严谨性得到最佳体现,促进人员专业技能水平的进一步提升,从而有效纠正违章操作以及违反安全管理规范的人员。 2.3规范操作 在电力系统中,变电运行系统是一个具有高度复杂性的系统,其所涉及的电力设备也往往更加精密,再加上电力系统操作过程中具有一定的危险性,因此,在操作电力变电系统过程中,要严格的遵循相关操作要求和操作规范来进行,在实际操作的过程中,坚决杜绝工作人员单人进行操作以及工作人员走错间隔的现象。如果在对电力变电系统进行操作过程中出现了异常状况,要立即停止相关操作,并且及时检查出现异常的主要原因和故障位置,结合实际情况采取科学合理的措施来对其进行分析,加以解决。同时,对于相关电力设备和操作工具等,变电操作人员要定期对其进行检修和维护,从而有效防止在实际操作过程中由于工具的问题而导致出现安全故障。除此之外,还要注意加强保护压板工作,在变电操作的过程中,保护压板具有十分重要的作用,要切实保障保护压板具有可靠的连接,并且确保保护压板能够进行正确的投退。在操作电气设备过程中,特别是进行大型操作中,必须要充分明确接地线和接地刀闸的具体位置,认真对接地线去向牌以及接地装置记录表进行核对,一定要在送电前确保送电设备上没有接电线和接地刀闸遗留,从而给各项操作提供安全保障,防止出现意外的安全事故。而从变电站管理者的角度考虑,为了确保变电工作的顺利、高效进行,管理人员需要制订专门的管理制度,安排专

变电站运行分析制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A48605 变电站运行分析制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电站运行分析制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变

35KV变电站单回路供电安全技术措施

编号:AQ-JS-00807 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 35KV变电站单回路供电安全 技术措施 Safety technical measures for single circuit power supply in 35kV substation

35KV变电站单回路供电安全技术措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 寨崖底煤矿35KV变电站双回路供电由龙门垣线路为主供电源,金家庄线路为备用电源。接柳林金源输变电有限公司通知,2012年12月7日06时--2012年12月16日20时金家庄—寨崖底35KV 线路更换耐热导线工程。在此期间,寨崖底煤矿35KV变电站为单电源供电。为保证矿井单回路供电期间,预防自然灾害或用电高峰时造成的停电,矿井通风、排水、提升、压风系统以及采掘工作面安全运行,特制订如下安全防范措施及处理方案。 一、单回路供电安全防范措施 1、单回路供电期间,矿值班领导,必须在矿调度室值班,做好单回路供电期间矿井各系统之间协调工作,不得脱离工作岗位。 2、单回路供电期间机电科安排一名机电科长或副科长在矿调度

室值班,通风科安排一名科长或副科长在矿调度室值班,密切监视矿井供电系统,地面主通风机和井下局部通风机运行情况。 3、单回路供电期间机电队、安装队必须有一名机电队长和专业机电维修人员在变电所、风机房、压风机房及提升机房巡回检查,发现问题及时处理,并向有关领导汇报。 4、地面和井下各变电所合断联络开关必须经机电矿长同意,并严格执行高低压联络合闸制度。 5、单回路供电期间,35KV变电站站长及电工要加强值班,不得离开站内,地面主风机房值班人员、井下变电所值班人员及配电工和局扇专职管理员要坚守岗位,在发生突发停电时,要及时汇报调度室及相关领导。 6、各队组值班人员要坚守岗位,保证电话畅通,单位正职要有一人值班,并进行指挥。 7、单回路供电期间地面、井下各生产队组要提前对所管辖范围内的供电线路、设备、开关的绝缘阻值、保护状况及完好情况进行详细检查,确保供电正常。

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

变电站上墙制度

操作票制度 一、操作票是运行人员从事操作的书面命令和依据,是防止误操作保证人 身和设备安全的重要措施,严禁约时停、送电,严禁无票操作。 二、倒闸操作必须严肃认真,切实把好填写、审核、模拟、监护、唱票、 检查“六关”。进行倒闸操作时,必须携带操作票,做到监护人不开口,操作人不动手。杜绝发生误操作事故。 三、倒闸操作必须根据值班调度员和运行班长的口头或电话命令,受令人 复诵无误后执行,操作票由操作人(值班员)填写,每张操作票只能 填写一个操作任务。 四、倒闸操作票填写后,正式操作前必须接到调度发布的操作命令后方能 进行。 五、值班员在交班前十五分钟内不得进行操作,若交接班时间正在倒闸操 作或事故处理时,交接班应暂不进行。 六、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或值班 负责人报告,弄清楚在进行操作。 摘自《湖北省工矿企业变电站管理标准》

运行维护制度 一、值班人员除正常工作外,应结合本地情况,制定站内定期维护项目周期 表,如控制保护盘的清扫,交直流熔丝的定期检查,设备标志的更新,修改,保安用具的整修,电缆沟洞是否堵塞等等。 二、除按定期维护项目外,各站应综合本地气象、环境设备情况,运行规律 等制定出切实可行的维护计划或全年按月份编排的维护周期表。 三、变电站应根据有关规定储备一定数量的备品备件,消耗材料并定期进行 检查试验。 四、根据工作需要和有关规定,站内应备足各种合格的安全用具、仪表、防 护用具等,并定期进行试验、检查。 五、站内应按规定设置各种油必要的消防器具,并定期进行试验检查,全站 人员必须掌握使用方法,经常保持完好。 六、经常检查漏水、取暖系统,厂房及消防设施,并使其处于完好可用状态。 摘自《湖北省工矿企业变电站管理标准》

35KV变电站值班管理制度

编号:SY-AQ-02890 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 35KV变电站值班管理制度 Duty management system of 35kV substation

35KV变电站值班管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一.值班人员设置 高配值班执行三班两倒,每班设调度1人、35KV配2人。 二.岗位职责 (一)值班调度员职责: 1、对矿区配、供电设备运行及值班人员的管理全面负责。 2、业务上接受地方调度、矿部主管科室管理; 3、负责组织矿区配、供电系统运行方式调整,倒闸操作,签发工作票,各类台帐记录管理,负责组织定期工作制落实(各高配点巡检、架空线点巡检、直流系统维护、配电室卫生、照明、生活基础设施维护等)。 4、负责组织本值值班人员(降配电工)每半月一次安全活动,提高安全意识,安规及作业标准的学习,每季度组织一次事故预案演练。(二)值班人员(降配电工)岗位责任制

1、严格遵守劳动纪律和各项规章制度,不准撤离工作岗位。 2、坚持参加每周一次安全活动,牢固树立安全第一的思想,杜绝误操作等责任事故。 3、严格执行要害岗位管理制度,加强要害岗位的安全防范,禁止无证人员进入。 4、努力学习技术,不断提高业务水平,掌握本工种作业标准,熟悉 一、二次系统的原理和本站(室)及有关的供电运行方式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力。 5、工作中严格执行《电业安全工作规程》、《三门峡分公司电网调度规程》、《三门峡分公司电气系统作业标准》及有关工作的施工措施等。 6、运行人员在行政上及运行操作上受站长(当值调度员)的领导,即站内的任何操作必须经过调度同意后方可进行,在值班期间,应负责巡回检查本站设备的运行状况、倒闸操作及事故处理,并负责停送电手续的办理。 7、一切倒闸操作,必须按正规程序进行,要求高压操作填写操作票

相关文档