《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252 2010废止了原标准中分项工程验收内容的“保证项目”、”基本项目”、“允许偏差项目”,更改为“主控项目”、“一般项目”,废止验收评定等级“合格”、“优良”,更改为“合格”、“不合格”。

为了满足安全使用要求.确保工业设备运行正常.标准对分部(子分部),单位(子单位)工程存在严重的缺陷,经返修后仍不能满足安全使用要求的情况,制定了强制性条文规定:严禁判定为验收通过。

掌握工业安装工程分项、分部、单位工程的划分;

掌握工业安装工程分项工程质量验收评定;

掌握工业安装工程分部(子分部)工程质量验收评定;

掌握工业安装工程单位工程质量验收评定。

1H432011掌握工业安装工程分项,分部.单位工程的划分

一、质量验收评定的组织机构和依据

(一) 组织机构

1.工程质量验收评定组织机构的建立是确保此项工作顺利开展的保障。主要由施工、建设、监理、设计等单位组成。在质量验收评定全过程中.应做到彼此互相沟通、友好协商、协同工作、认真负责.从而达到确保工程质量的共同目标。

2.质量验收评定工作的基础工作在施工单位,

施工单位由质量部门、工程技术部门负责此项工作。

施工单位的项目经理部由项目经理部工程技术部门 (质量部门)、物资管理部门、试验部门及工长、班组长负责此项工作。

(二) 质量验收评定的依据

1.工程设计施工图纸及技术文件;

2.安装工程施工质量验收规范及《工业安装工程施工质量验收统一标准》;

3.国家、地方、行业的相关法律法规;

4.合同所规定的质量目标和相关内容等。

二、工程质量验收划分的重要性

1. 一个工程质量的优劣取决于对工程各个环节质量的监督、检查。

2.由于工业安装工程具有专业种类多、技术复杂、质量要求高等特点,为了避免在验收评定中的管理混乱和质量失控,搞好竣工验收工作,必须对工程施工质量项目进行划分。

3.工业安装工程是指

有固定的设计生产工艺流程,

有主车间和辅助车间,

有专门的生产线,在生产线上有主体设备和辅助设备,生产线的产品有主要产品,一般还有附属产品。

这是与建筑安装工程明显不同之处。

如制氧站的生产工艺线的主产品是氧气,附属产品是氩气、氮气、二氧化碳等。又如硫化铁矿冶炼,焙烧工艺的主产品是铁精矿,附属产品是将二氧化硫烟气回收,经过净化、吸收、转化工艺制成硫酸等。

还如火力发电厂,其主产品是电力,附属产品有废水、废气、废渣等,为此,配置相应的处理装置。

4.工业安装工程质量的好坏将直接关系到工艺生产线能否正常、安全、经济地投入运行。搞好工程质量验收评定工作将有利于加强企业管理,提高工程管理水平,有利于保证工程顺利进行并保证工程质量,有利于提高企业的社会效益和经济效益。

三、工程施工质量项目的划分

(一) 划分的程序

1.工业安装工程质量验收项目划分的程序是:分项工程→分部工程→单位工程。

2.检验项目应根据项目的特点确定检验抽样方案,可设置检验批。

(二) 分项工程的划分

1.划分原则

(1) 设备安装分项工程应按设备的台 (套) 机组划分。

(2) 管道分项工程应接管道类别进行划分。

(3) 电气装置分项工程应按电气设备、电气线路进行划分。

(4) 自动化仪表分项工程应按仪表类别和安装试验工序划分。

(5) 设备及管道防腐蚀分项工程应按设备的台(套)或主要防腐蚀材料的种类进行划分,金属基层处理可单独构成分项工程。

(6) 设备及管道绝热分项工程中设备绝热应以相同工作介质按台(套)进行划分,管道绝热应按相同的工作介质进行划分。

(7) 工业炉砌筑分项工程应按工业炉的结构组成或区段进行划分。

2.“台”、“套”、“机组”的含义

(1) 划分中的“台"是指独立的一台机器.如一台快装锅炉、一台工作母机等。

(2) 划分中的“套”是指成组的机器,如一组单轨电葫芦等。

(3)划分中的“机组”是指由几种性能不同的机器组成的,能够共同完成一项工作,如汽轮发电机组、制冷机组等。

3.分项工程与分部工程的关系

若干个分项工程组成一个分部工程,其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。

例如,工业管道工程中,按管道工作介质划分时,氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道,如果这类管道安装质量低劣,如管道内清洗不干净,焊口缺陷,垫片泄漏,焊后热处理消除应力不当,试压不符合标准,管道焊缝射线探伤数量不符合规定等,投入使用将成为事故的隐患,一旦引发,便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。因此,这类管道安装视为主要分项工程。

(三) 分部(子分部) 工程的划分

1.根据工业安装工程的特点,将工业安装工程按专业划分为七个分部工程:○(也对应分项工程的七项)

设备安装分部(子分部)工程;

管道安装分部(子分部)工程;

电气装置安装分部(子分部)工程;

自动化仪表安装分部(子分部)工程;

设备及管道防腐蚀分部(子分部)工程;

设备及管道绝热分部(子分部)工程;

工业炉砌筑分部(子分部)工程。

同一单位工程中的每个专业工程可划分为一个分部工程或若干个子分部工程。

例如,同一单位工程中的管道工程可划分为一个分部工程或若干个子分部工程。

工业炉砌筑分部工程应按工业炉的座(台)进行划分,较大的分部工程可划分为若干个子分部工程。

2.分部工程与单位工程的关系

若干个分部工程组成一个单位工程。根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有举足轻重的影响的分部,工程应视为主分部工程。

例如,在化工厂房(车间)的设备安装分部工程,

在汽轮发电机组主厂房的设备安装分部工程,

在轧钢车间内的设备安装分部工程,

变电站(所)内的电气安装分部工程,

主控室内的自动化仪表安装分部工程等

都应视为主分部工程。

(四) 单位工程的划分

1.单位(子单位)工程划分原则:单位工程应按工业厂房、车间(工号)或区域进行划分。单位工程应由各专业安装工程构成。

2.当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时,该分部工程应为单位工程。

3.工程量大、施工周期长的工程可酌情划为单位工程。

例如:汽轮发电机组主厂房的安装工程即可作为一个单位工程,

包括主厂房内各安装专业:机械设备安装有汽轮机、发电机、除氧装置安装等;

电气装置安装有变压器、配电盘、柜安装及缆线敷设等;

管道安装有蒸汽管道、疏水管道、给水管道安装等;

仪表安装有主控室盘、柜、操作台、DCS系统安装调试等;绝热有蒸汽管道、

汽轮机本体外部保温、绝热施工等。

还有例如大型管网工程、高炉砌筑工程等。

(五) 工业安装工程分项、分部、单位工程划分与各专业验收规范之间的关系(配套使用)

对于各专业工程检验项目的类别划分及施工质量验收的具体内容,还要遵照国家现行的各专业工程施工质量验收的规定。每一专业安装工程的质量验收都应与该专业的施工规范配套使用。

1H432012掌握工业安装工程分项工程质量验收评定

一、工业安装工程的质量验收

1.分项工程质量验收是工业安装工程质量验收中最基本、最基础的项目。分项工程质量验收,直接关系到分部工程的整体质量。

2.工业安装工程质量验收的程序按分项工程、分部工程、单位工程依次进行。

3.承包方项目部相关部门在验收过程中的质量责任

(1) 项目部的质量部门参与对检验批、分项工程、分部(子分部)、单位(子单位)工程验收工作,收集相关的工程验收记录并建立工程质量动态台账。

(2) 项目部的工程技术部门参与对检验批、分项工程、分部(子分部)、单位(子单位)工程验收工作,保存好验收记录.并负责整理全套验收资料上交相关单位和部门。

(3) 项目部的物资管理部门负责提供、整理所供材料的合格证及试验报告等质量技术资料,使之在验收时具有可追溯性。

(4) 项目部的试验部门负责接受试验委托.出示真实可靠的试验数据.提供规范的试验报告,对试验结论负责,并存档备查。

4.总包单位、分包单位及建设单位的相互关系

(1) 总包单位应按承包合同的权利义务对建设单位负责。

(2) 分包单位对总承包单位负责,亦应对建设单位负责。因此,分包单位对承包的项目进行验收时,总包单位应参加。

(3)验收合格后,分包单位应将工程的有关资料移交给总包单位,待建设单位组织单位工程质量验收

时,分包单位负责人应参加验收。

5.相关记录表有:施工现场质量管理检查记录;

分项工程质量验收记录;

分部工程质量验收记录;

单位工程质量验收记录;

单位工程质量控制资料检查记录。

二、分项工程质量验收

1.分项工程应在施工单位自检的基础上.由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。

2.分项工程质量验收内容:主控项目、一般项目及观感质量。

(1) 主控项目是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性作用的检验项目。对于主控项目是要求必须达到的。如果达不到主控项目规定的质量指标或降低要求,就相当于降低该工程项目的性能指标,会导致严重影响工程的安全性能。

主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的焊接材质、压力试验;风管系统的测定;电梯的安全保护及试运行等。

(2) 一般项目是指除主控项目以外的检验项目。其规定的要求也是应该达到的,只不

过对影响安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些要求。这些项目在验收时,绝大多

数抽查的处(件)其质量指标都必须达到要求。

(3) 观感质量验收,采用观察、触摸或简单的方式进行。尽管检查结果并不要求给出“合格”或“不合格”的结论,但其综合给出的质量评价应是“好”或“差”。对于“差”的检查点应通过返修处理等补救。 3.分项工程质量验收分为“合格”或“不合格”两个等级。

4.分项工程质量验收合格的规定:分项工程所含的检验项目均应符合合格质量的规

定,分项工程的质量控制资料应齐全。

5.分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。

○填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。

结论为“合格”或“不合格”。

记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人,建设单位专业技术负责人、监理工程师。

1H432013 掌握工业安装工程分部工程质量验收评定

一、分部(子分部)工程质量验收的程序

1.分部工程是组成单位工程的基本单元,分部工程质量检验评定的结果如何,直接影响单位工程的整体质量,所以,应把此项工作做好。

2.分部(子分部)工程质量验收应在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工单位和监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。

二、分部(子分部)工程质量验收合格的规定

1.分部(子分部)工程质量验收分为“合格"或“不合格"两个等级。

2.分部(子分部)工程质量验收合格的规定:分部(子分部)工程所含分项工程的质量应全部为合格;分部(子分部)工程的质量控制资料应齐全。

三、分部(子分部)工程质量验收记录

1.分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。验收结论由建设(监理)单位填写。○记录表签字人:建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人;总监理工程师;施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人、设计单位项目负责人;年、月、日等。

2.填写的主要内容:分项工程名称、检验项目数、施工单位检查评定结论、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格"或“不合格"。

1H432014掌握工业安装工程单位工程质量验收评定

一、单位(子单位)工程质量验收的程序

1.单位工程是由各专业安装工程构成的具有独立使用功能的工程,其质量验收结果将直接影响该工程的安全和使用功能。这是一次关键的质量验收工作。

2.单位工程质量验收的组织及程序:工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请。由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。

二、单位(子单位)工程质量验收合格的规定

1.单位(子单位)工程质量验收分为“合格”、“不合格"两个等级。.

2.单位(子单位)工程质量验收合格应符合的规定:单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部为合

格。单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。

三、单位(子单位)工程质量验收记录

1.单位(子单位)工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由施工单位填写。验收结论应由建设(监理)单位填写。

记录表盖公章及签字人:

建设单位、建设单位项目负责人;

监理单位、总监理工程师;

施工单位、施工单位项目负责人;

设计单位、设计单位项目负责人。

2.填写的主要内容:分部工程验收记录、质量控制资料验收记录。

结论为“合格"或“不合格"。

四、单位(子单位)工程控制资料检查记录

1.单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的

资料名称和份数应由施工单位填写。

检查意见和检查人由建设(监理)单位填写。

结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。

记录表签字人:施工单位项目负责人、建设单位项目负责人(总监理工程师)。

2.填写的主要内容:图纸会审,设计变更,协商记录,材料合格证及检验试验报告,施工记录,施工试验记录,观测记录,检测报告,隐蔽工程验收记录,试运转记录,质量事故处理记录,中间交接记录,竣工图,分部,分项工程质量验收记录。

检查意见为“合格”或“不合格”。

五、工业安装工程质量验收评定为“不合格”时,工程处理的办法

当工业安装工程项目质量不符合相应专业工程质量验收规范的规定时,应按下列规定

处理:

1.一般情况下,不合格的检验项目应通过对工序质量的过程控制,及时发现和返工处理达到合格要求。

2.对于难于返工又难以确定的质量部位,由有资质的检测单位检测鉴定,其结论可以作为质量验收的依据。

3.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求,应判定为验收通过。

经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目,可判定为验收通过。

4.经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行以验收。

5.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁判定为验收通过。