文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 活动板房验收记录表及柳州市活动板房验收基本要求

活动板房验收记录表及柳州市活动板房验收基本要求

活动板房验收记录表及柳州市活动板房验收基本要求
活动板房验收记录表及柳州市活动板房验收基本要求

表A.0.1 活动房构配件进场验收记录

表A.0.2 活动房质量检查记录

续表A.0.2 活动房质量检查记录

续表A.0.2 活动房质量检查记录

续表A.0.2 活动房质量检查记录

2、一般项目每项合格率达到80%才能视为合格;

3、允许偏差项目最大偏差不得大于允许偏差1.5倍,每项合格率达到75%为合格。

表B 表B 建筑设备安装质量检查记录

表C 临时建筑工程质量验收记录

表C 临时建筑工程质量验收记录

施工现场装配式活动板房安装验收表2

施工现场装配式活动板房安装验收表 工程名称镇江孟家湾新村安置房使用单位项目经理部建筑面积 建设单位镇江学府置业有限公司安装单位层数 监理单位江苏高智项目管理有限公司产权单位连续长度间 m 检查验收内容检查情况验收意见 保证项目1.构件应具备出厂合格证 2.钢构件的焊接部位无脱焊 3.钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀 4.基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求 5.楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效6.节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固7.支撑(圆钢拉杆)体系符合设计要求,花篮螺栓的锁定装置完好 一般项目1.上部结构安装时,基础混凝土强度应达到设计强度的75%以上 2.楼面板应安装平稳、拼缝紧密 3.卫生间、厨房、浴室地面坡向正确,排水通畅,无积水,管道孔部位密封无渗漏水 4.围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏; 固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全,连接可靠;密封胶齐全有效 5.屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确一致 6.附着式墙板安装应排板正确,表面平整;嵌入式墙板安装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板应向下搭接,搭接长度不小于15mm 7.室内电器线路应采用PVC管(槽)明敷,布线整齐美观;电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及接长使用 8.防火:防火间距应符合设计和规范要求,消防通道应通畅;消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理;厨房等用火场所防火隔热措施应有效;金属面夹芯板氧指数不低于32,木地板等可燃材料应做防火处理 9.防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电阻应检测合格 10.防腐:钢构件应油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护得当;强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求; 活动房周边应排水通畅,无积水,不准放杂物 (续表)

活动板房基地工程竣工预验收报告

****基地建设工程竣工预验收报告 ************工程监理部 二○一○年二月

一、验收概况 *****基地建设工程合同内施工任务已完成,按照建设单位里程碑工期的要求,在施工单位自检合格并整改的基础上,由监理部组织,各参建单位参加,在施工单位的配合下,于2010年1月21日至2月9日,对工程进行了竣工预验收。 二、验收依据 ***建设文件 *****基地建设工程施工合同 工程材料及设备的技术规程及标准文件 现行施工质量验收规范标准 设计文件(包括工程协调会纪要及设计变更) 三、工程参建单位 建设单位:**** 设计及主要设备材料供货单位:**** 施工单位:***** 监理单位:***** 四、工程概况 基地围栏内占地面积4963.86㎡,房屋建筑面积1413.14㎡,单层装配式结构; 基础类型为独立基础,外地圈梁为钢筋混凝土,内地圈梁为素混凝土。 主体承重结构为钢结构,方钢管柱,屋面梁为钢桁架,柱间连梁及檩条为C型钢,屋面为彩钢板; 墙体填充结构:外墙双层OSB板,中间填岩棉,内墙双

层石膏板内填岩棉,卫生间及厨房墙为硅酸钙板; 装修:外墙为佳合板;内墙为白色乳胶漆墙面;地面全部为防滑地砖;矿棉吸音板吊顶;卫生间及厨房粘贴墙砖; 室内外给水管道为PPR管,热熔连接;排水管道为硬质PVC管道,卫生间内安装热水器; 电气工程包括:动力配电盘柜安装、室内外灯具、空调和热水器安装及调试,电脑、电话和有线电视网络系统安装及调试,100kW自备发电机组安装调试,建筑物接地系统等。 主要附属设施有水池:容量为58M3;复合彩钢板发电机房,建筑面积14.64㎡;复合彩钢板房警卫室,建筑面积8.726㎡;1#砖砌化粪池,有效容积3.75M3等。 主要设备有:变频供水设备一台;100kW柴油发电机一台。 五、施工情况 本工程2009年6月8日开工,进行场地平整及基础工程施工,8月10日转序,进入主体结构安装,整个工程于2010年1月20日,通过施工单位三级自检合格报竣工预验收,2010年1月21日开始对工程实体质量竣工预验收,至2010年2月9日,工程缺陷全部消除。 六、工程质量检查验收情况 1、验收的主要内容 基地房屋的建筑工程,建筑电气安装工程,室内外给排水工程,庭院内地面及其附属设施工程,发电机房和警卫值班室的建筑与安装工程。

活动板房验收记录.docx

表 A.0.1 活动房构配件进场验收记录 工程名称编号 构件、配件名称进场日期 材料品种规格进场数量 生产企业出场批号 验收情况: 1、数量件,包。 2、表面质量情况检查 损坏: 破包: 污染: 3、存放地点 4、附件: 生产企业资质: 构配件合格证: 材料质量证明: 检测报告: 建筑、结构图纸、安装施工说明使用说明书: 验收意见: 质检员:材料员:年月日

表A.0.2活动房质量检查记录 工程名称使用单位建筑面积 建设单位安装单位层数 监理单位 检查项目检查情况使用单位验收意见 1、构件应提供出厂合格证 主 2 、钢构件不应明显变形、损坏和严 重锈蚀 3 、构配件的焊接部位不得脱焊,焊 缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。 4、主要受力构件的防火保护层应 符合设计要求 控 5 、基础的混凝土、砂浆强度应符 合设计要求 6 、楼板质量应符合设计要求,锁定 装置应齐全有效 项 7、节点螺栓规格、数量应符合设 计要求,螺栓应紧固 8、支撑体系应符合设计要求,花篮 式调节螺栓的锁定装置应完好 目 9、屋面、外墙、外门窗防止雨、雪 渗漏措施应符合设计要求 一 1 、主构件采用2 根C 型薄壁型钢焊 接制作的,应在C 型薄壁型钢外侧接 缝进行防水密封处理 般 2 、非承重的彩钢板厚度不应小于 0.4mm;彩钢板用于屋面时,彩钢板的 项厚度不应小于 0.5mm 3、墙板应无明显变形、损坏;不得 目现场裁割

4、外窗气密性、水密性、保温隔 热性能应符合设计要求 续表 A.0.2 活动房质量检查记录 检查项目检查情况使用单位验收意见 5 、嵌入式墙板安装应平整,上下搭 接缝应采用企口缝,外侧板应向下搭 接,搭接长度 8mm-15mm 6、楼板、地板应安装平稳、拼缝紧 密,楼板、地板与墙板之间的缝隙应 一 采用 30mm*5mm的压边条封边 7、楼梯的坡度应符合设计要求。楼 梯与楼面梁之间应用螺栓可靠连接,栏 杆与楼面、楼梯应连接牢靠 般 8、穿透屋面螺栓处的防渗漏措施 应符合设计要求。屋面板的固定螺栓、 防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等应 齐全、连接可靠 9、屋面板应安装平稳,檐口平直, 项 板的搭接方向应正确一致。屋面包角 钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺 主导风向或顺水流方向,搭接部位、 长度应符合设计要求。屋脊引水板应 固定牢固 10、门窗垂直度和平整应符合规范 目 要求,接缝处应用玻璃胶封闭,门窗 框和玻璃应有成品保护措施 11、钢构件油漆应完好,外露螺栓 应有防护措施

活动板房验收标准

活动板房安装竣工验收 概述:1、本安装检验标准只适用板房安装竣工验收使用,不适用其它工程结构检验。 2、验收时按照此标准验收,安装过程亦必须依照此标准执行。 3、安装前应注意核对合同主体材料要求。 4、卸车时要注意油漆被刮伤,要做到轻拿轻放,按钢构件安装先后摆放材料。 5、安装前应清理钢构件和板材、配件上所有泥土灰尘。 6、框架装完后应补上被刮坏的油漆。 7、完成安装要清理屋内面垃圾。 编号检查 项目 允许偏差备注合格不合格 1 主体材 料严格按合同要求 安装前注意核对主体材料 是否与合同一致 2地梁 地梁水平高低差±20mm 地梁水平纵、横向直线弯曲±30mm 四角保证90度、对角线±30mm 检查连接处爆炸螺丝是否 打满,拧紧。 3钢框架 钢柱中心线距离偏差±20mm 钢柱垂直偏差±20mm,柱立面错开± 10mm 钢框架立面整体垂直偏差30mm 检查人安梁、一字架、屋 面檀条、楼面檀条等、圈 梁螺丝是否上满、拧紧 4 三角 托架 走道板 拖架顶面与钢柱立面保持直角、拖架前 端应低于水平面线10mm、走道板固定4 颗自攻钉栏杆顶面平行±20mm垂直偏 三角托架固定螺丝要拧 紧、连接板钻2颗自攻钉, 人走在走道板响不响

走道 栏杆 差±20mm 5平台 拖架 楼梯 楼梯 扶手 平台拖架平面与三角托架高低差± 10mm 平台拖架立柱垂直和距离偏差±10mm 安装扶手要与楼梯角度一直垂直± 10mm 平台拖架、楼梯、楼梯扶 手连接是否吻合一致。 6门边 框门 门锁 门边框要直,上中下三点距离偏差± 5mm 门长度尺寸±3mm对角线±5mm 门安装左右缝隙±4mm,缝隙立大于± 6mm 门开关有无碰撞响声,回 弹力 7窗 窗框对角尺寸±5mm窗框垂直±5mm 锁钩开、关要灵活、玻璃胶均匀 窗开关是否顺畅 8楼面板 楼板纵横接缝直线±5mm每板铆钉数 18个楼面荷载缝隙处要打硅胶不小于 150kg/m2 9雨蓬架雨蓬架平行±10mm拉铆钉数19个铆钉上都要打硅胶 10屋面瓦 屋脊瓦 山墙收 边 屋面瓦纵横直线±20mm每瓦自攻钉数 8个 屋脊瓦高低直线20mm搭接尺寸150mm 山墙收边安装要平直搭接尺寸150mm 屋面瓦、屋脊瓦、山墙收 边的自攻钉拉铆钉上都要 打硅胶,屋脊瓦、山墙收 边拉铆钉间距300左右 11隔墙板 隔墙板接缝平整度±5mm缝隙不大于 5mm 缝隙处要打硅胶、均匀参加验收人员:制表:

施工现场装配式活动板房安装验收表

工程名称郴州美美世界城市商业 广场一、四期工程 使用单位湖南北山建设集团股份有限公司 建筑 面积 258.88㎡ 监理单位湖南省华顺建设项目管 理有限公司 安装单位长沙湘兴活动板房贸易有限公司层数 1 检查项目检查情况 保证项目1、构件应具备出厂合格证有构件出厂合格证 2、钢构件的焊接部位无脱焊钢构件的焊接部位无脱焊 3、钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀 4、基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求符合设计要求 5、楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效 6、节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固 7、支撑(圆钢拉杆)体系符合设计要求,花篮螺栓的 锁定装置完好 支撑(圆钢拉杆)体系符合设计要求,花篮螺栓的锁 定装置完好 一般项目1、上部结构安装时,基础混凝土强度应达到设计强度 的75%以上上部结构安装时,基础钢筋混凝土楼面; 2、楼面板应安装平稳、拼缝紧密楼面板安装平稳、拼缝紧密 3、卫生间、厨房、浴室地面坡向正确,排水通畅,无 积水,管道孔部位密封无渗漏水 卫生间、厨房、浴室地面坡向正确,排水通畅,无积 水,管道孔部位密封无渗漏水 4、围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏;固 定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全,连 接可靠;密封胶齐全有效 围护板材(屋面板和墙板)无明显变形、损坏;固定 螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全,连接 可靠;密封胶齐全有效 5、屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确 一致 屋面板安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确一致6、附着式墙板安装应排板正确,表面平整;嵌入式墙 板安装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板 应向下搭接,搭接长度不小于15mm 附着式墙板安装排板正确,表面平整;嵌入式墙板安 装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板应向下 搭接,搭接长度不小于15mm 7、室内电器线路应采用PVC管(槽)明敷,布线整齐 美观;电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及 接长使用 室内电器线路采用PVC管(槽)明敷,布线整齐美观; 电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及接长使用 8、防火:防火间距应符合设计和规范要求,消防通道应 通畅;消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理; 厨房等用火场所防火隔热措施应有效;金属面夹芯板 氧指数不低于32。 防火:防火间距符合设计和规范要求,消防通道应通 畅;消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理; 厨房等用火场所防火隔热措施有效;金属面夹芯板为A 级防火岩棉,属于难燃型材料。 9、防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电 阻应检测合格防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求 10、防腐:钢构件应油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护 得当;强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求;活 动房周边应排水通畅,无积水,不准放杂物 防腐:钢构件油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护得当; 强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求;活动房周边 排水通畅,无积水,无杂物 监理单位验收意见: 施工现场专职安全员(签字):年月日监理单位验收意见: 总监理工程师(签字):年月日

活动板房出租合同完整版

活动板房出租合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

活动板房出租合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号: 甲方:XX项目部 乙方:XX设备(材料)租赁公司 为了提高工程局施工现场办公,生活临建设施的利用率,规范项目部的行为,提升企业形象,项目部的活动板房由工程局统一出资采购,局租赁公司进行实物管理,项目部实行有偿租赁使用。 为了约束租赁双方的责任与义务,特制定以下条款:

一,单价: 1,租赁单价12元/月。㎡.不包括土建和水电安装项目的费用。 2,安装,拆除费:合计45元/㎡.次。租赁期限实际超过六个月时,该项费用由乙方承担。 3,①运输费:5元/㎡.次(除西藏,新疆,青海,内蒙古,黑龙江等省)租赁期限实际超过六个月时,该项费用由乙方承担。②标的物需安装至西藏,新疆,青海,内蒙古,黑龙江等省时,运输费以实际发生为准,由甲方承担。 二,租赁期限:

活动板房质量验收标准

活动板房安装竣工验收标准 概述:1、本安装检验标准只适用板房安装竣工验收使用,不适用其它工程结构检验。 2、验收时按照此标准验收,安装过程亦必须依照此标准执行。 3、安装前应注意核对合同主体材料要求。 4、卸车时要注意油漆被刮伤,要做到轻拿轻放,按钢构件安装先后摆放材料。 5、安装前应清理钢构件和板材、配件上所有泥土灰尘。 6、框架装完后应补上被刮坏的油漆。 7、完成安装要清理屋内面垃圾。 编号检查 项目 允许偏差备注合格不合格 1 主体材料严格按合同要求,夹层材料采用岩棉安装前注意核对主体材料是否与 合同一致 2 地梁 地梁水平高低差±20mm 地梁水平纵、横向直线弯曲±30mm 四角保证90度、对角线±30mm 检查连接处爆炸螺丝是否打满,拧 紧。 3 钢框架 钢柱中心线距离偏差±20mm 钢柱垂直偏差±20mm,柱立面错开±10mm 钢框架立面整体垂直偏差30mm 检查人安梁、一字架、屋面檀条、 楼面檀条等、圈梁螺丝是否上满、 拧紧 4 三角托架 走道板 走道栏杆 拖架顶面与钢柱立面保持直角、拖架前端应低于水平 面线10mm、走道板固定4颗自攻钉栏杆顶面平行± 20mm垂直偏差±20mm 三角托架固定螺丝要拧紧、连接板 钻2颗自攻钉,人走在走道板响不 响 5 平台拖架 楼梯 楼梯扶手 平台拖架平面与三角托架高低差±10mm 平台拖架立柱垂直和距离偏差±10mm 安装扶手要与楼梯角度一直垂直±10mm 平台拖架、楼梯、楼梯扶手连接是 否吻合一致。 6 门边框、门 门锁 门边框要直,上中下三点距离偏差±5mm 门长度尺寸±3mm对角线±5mm 门安装左右缝隙±4mm,缝隙立大于±6mm 门开关有无碰撞响声,回弹力 7 窗窗框对角尺寸±5mm窗框垂直±5mm 锁钩开、关要灵活、玻璃胶均匀 窗开关是否顺畅 8 楼面板楼板纵横接缝直线±5mm每板铆钉数18个楼面荷载缝隙处要打硅胶不小于150kg/m2 9 雨蓬架雨蓬架平行±10mm拉铆钉数19个铆钉上都要打硅胶

活动板房会议纪要 (1)

xxxxx工程活动板房验收会议纪要 会议时间:xxxx 会议地点:施工单位项目部办公室 会议主持人: 参加单位及人员:(后附签到表) 建设单位:xxxxx 监理单位:xxxxx 施工单位:xxx 板房安装厂家:xxxx 会议内容: xxxxx工程活动板房,严格按照相关要求进行搭设,现已完成搭设工程,由业主、监理、施工各方进行验收,内容如下: 一、业主单位: 1、该板房工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方进行验收。 2、该板房工程在室外、室内的消防工作需及时完善。在适当部位设置消防栓,以及在电线安装方面应严格按照相关规范实施。 二、监理单位 1、我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要

求板房施工方按照相关的规范对板房实行安装。 2、板房材质复合国家A级防火要求,以及安装各部分均符合相关的施工要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。 三、施工单位 1、活动板房在安装前,我方按照合同要对板房的材料进行对照检查,均符合合同要求。 2、活动板房在安装过程中,我方严格按照相关施工规范进行施工,并派专人管理板房的施工。 3、板房施工单位严格按照相关的要求施工,符合相关的施工标准,同意竣工验收。 四、搭设厂房 1、活动板房在施工过程中严格按照先关的施工规范要求进行施工,各部分均由监理方全程监理。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。 2、在原材料控制上,所有进场材料均有产品检验报告、复检报告,经检验现场各方验看后投入使用。 3、活动板房安装完成后,监理及我方建设单位共同验收合格后,现上报本工程进行竣工验收。

活动板房验收表

活动板房验收记录表工程名称:xxx工程1幢 安装地点 广州市白云区xxx (工地临时办公室、1#工人宿舍、2#工人宿舍) 生产 厂家 广州信成夹芯板有限公司 安装时间2015-05-15 验收 时间 2016-04-15 验收项目验收结果分部分项结果备注 重点验收项目具备产品质量检测合格证明及合格证,产品使用说明书有 钢构件的焊接部位无脱焊符合要求钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀符合要求基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求符合要求楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效符合要求节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固符合要求圆钢拉杆体系符合设计要求,花篮螺栓的锁定装置完好符合要求 一般验收项目楼面板应安装平稳、拼缝紧密符合要求排水通畅,无积水,管道孔部位密封无渗漏税符合要求屋面板和墙板无明显变形、损坏;固定螺栓、防水垫圈、金属 垫圈、尼龙套管等齐全,连接可靠; 符合要求屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确一致符合要求附着式墙板安装应排板正确,表面平整;嵌入式墙板安装应平 整,上下搭接缝应采用企口缝,搭接长度不小于15mm 符合要求室内电器线路应采用PVC管(槽)明敷,布线整齐美观;电器 配置符合设计要求;线路无绝缘老化及接长使用 符合要求防火:防火间距符合规范要求,消防通道通畅;灭火器配置符 合要求,布局合理;厨房等用火场所防火隔热措施有效; 符合要求 防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电阻检测合格符合要求防腐:钢构件应油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护得当;活动 房周边应排水通畅,无积水,不准放杂物 符合要求 验收结果验收合格,同意验收。 生产安装厂家人员: 施工单位人员: 监理单位人员: 业主单位人员:

相关文档