1总则

1.0.1 为规范宁波市民用建筑太阳能热水系统与建筑一体化设计、安装及验收,推动太阳能热水系统这一绿色能源体系的广泛应用,制定本实施细则。

1.0.2 本实施细则适用于宁波市新建、改建、扩建的公共建筑及居住建筑分户式和集中式太阳能热水系统。在既有居住建筑及其它民用建筑上设置太阳能热水系统,可参照执行。

1.0.3 新建十二层及以下的居住建筑及有热水系统要求的公共建筑,建设单位应为全体用户配置太阳能热水系统,并做好太阳能热水系统与建筑的一体化工作。其它民用建筑推广应用太阳能热水系统。

1.0.4 当在既有建筑上增设或改造已经安装的太阳能热水系统时,应进行建筑结构安全性复核,并应满足建筑、结构及其它相应的安全性要求。

1.0.5 当在建筑物上安装、设计太阳能热水系统时,应进行日照模拟分析,不得降低相邻建筑物的日照标准,其中小高层及高层住宅区域规划设计及进行日照分析时,宜为太阳能热水系统的应用预留条件。

1.0.6 民用建筑太阳能热水系统的设计、安装及验收,除应符合本实施细则外,尚应符合国家、省现行的有关标准的要求。

3 基本规定

3.0.1 太阳能是一种可再生的绿色能源,民用建筑的生活热水制取应优先采用太阳能热水系统。

3.0.2 太阳能热水系统设计应遵循因地制宜的原则,需建立在宁波本地区可靠的气候资料基础上(太阳逐时辐射模型),可采用宁波市典型气象年数据文件中的辐射数据(详附录A)。

3.0.3 高层类(12层以上)住宅及公共建筑宜在条件许可的前提下,尽量选取合理的太阳能热水系统制取生活热水。也可以采用栏板式、阳台式集热器制取生活热水,但应保证集热器能充分地采集阳光。

3.0.4 新建建筑太阳能热水系统应纳入建筑工程设计,统一规划、同步设计、同步施工、同步验收,与建筑工程同时投入使用,不得采用管道预留、用户自理的方式。

3.0.5 太阳能热水系统的设计应进行技术经济性比较,包括太阳能保证率、太阳能热水系统经济回收期的测算等,应充分考虑用户使用、施工安装和维护的要求,进行合理化的设计分析。

3.0.6 太阳能热水器宜与使用辅助能源的水加热设备联合使用,共同构成带互补热源的太阳能热水系统。

3.0.7 太阳能热水系统是热源系统和热水供应系统的有机综合。其中的热水供应系统应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中的有关规定。

4 规划及建筑设计

4.1 规划设计

4.1.1 应用太阳能制备生活热水的民用建筑规划应考虑太阳能热水系统与建筑一体化设计。

4.1.2 设计安装太阳能热水系统的建筑单体或建筑群体,特别是安装太阳能集热器的建筑,

宁波主要朝向宜朝南偏东15°及南偏西15°范围内,建筑体形及空间组合应与太阳能热水系统紧密结合,为充分接受太阳能照射尽量创造条件。

4.1.3 应用太阳能热水系统的民用建筑(尤其居住建筑),建筑间距应满足所在地区日照间距要求。

4.1.4 在装置太阳能集热器的建筑周围设计景观设施及周围环境配置绿化时,应注意避免对投射到太阳能集热器上的阳光造成遮挡。

4.1.5 规划设计需综合考虑宁波地域特征,包括气候、纬度、日照条件等,了解业主对热水的主观使用需要(使用量的多少、使用时间等),明确规划区域内辅助常规能源的类型(电、煤气、天然气等),分析业主经济承担能力,综合确定太阳能热水系统应用的规模及形式。

4.2 建筑设计

4.2.1 太阳能热水系统与建筑的一体化设计,应贯穿从方案设计到施工图设计的全过程。

4.2.2 建筑设计应合理确定太阳能热水系统在建筑中的位置。布置

9

在建筑屋面、墙面、阳台或其它位置的太阳能热水系统的各组成部分,应与建筑整体有机结合,共同构成建筑元素,满足建筑造型、建筑使用功能和建筑防护功能等要求。

4.2.3 布置在建筑外部位置上的太阳能集热器及其它系统部件应与周围环境相协调,不应对周围环境产生视觉污染和降低相邻建筑的日照标准。

4.2.4 设置在任何部位的集热器及其它系统部件应与建筑有可靠的连接,保证集热器安全、稳固。集热器等部件也不应影响该建筑部位的承载能力和防护、排水、防雷等功能。

4.2.5 集热器的安装部位应避免建筑自身及周围设施的遮挡,并满足集热器日照累计时数在冬至日不少于4小时的要求。

4.2.6 建筑设计应满足太阳能热水器的安装和维修的安全要求,并设置日常维护检修的公共通道,避免公共管道和非本户管道维修入户。

4.2.7 在安装太阳能集热器的建筑部位,应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护措施。

4.2.8 太阳能集热器不应跨越建筑的变形缝设置。

4.2.9 建筑设计应考虑储热水箱、水泵机组、辅助加热装置及控制系统等用房面积。设置水泵机组和储热水箱的位置应具有相应的防水、排水措施。

4.2.10 合理布置户内管线走向,管线布置应集中、整齐。垂直集中管线应设置管道井,管道井应预留检修门或检修口。

10

4.2.11 设置太阳能集热器的平屋面应符合下列要求:

1. 太阳能集热器支架应与屋面预埋件固定牢固,并应在地脚螺栓周围作防水密封处理;

2. 在屋面防水层上安装集热器时,防水层应上包到支座上表面,并在基座下部加铺附加防水层;

3. 集热器不得直接安装在屋面保温层上;

4. 集热器周围的检修通道以及从屋面出入口到集热器之间的人行通道应铺设刚性保护层;

5. 集热循环管线穿过屋面时,应预埋相应的防水套管,不得在已做好的防水保温屋面上打洞凿孔。

4.2.12 设置太阳能集热器的坡屋面应符合下列要求:

1. 屋面坡度宜根据太阳能集热器接收阳光的最佳倾角来确定坡屋面的坡度。当采用春分或秋分所在月的日平均辐照量作为计算依据时,宜使集热器安装倾角略大于当地纬度,以提高

冬季的集热效果;

2. 坡屋面上的集热器宜采用顺坡架空安装或顺坡镶嵌安装;

3. 集热器在坡屋面上安装时,应合理布置集热循环管线,并应与屋面造型相协调,穿过屋面的循环管线应预埋防水套管,防水套管宜顺坡穿过斜屋面,并应在屋面防水施工前埋设完毕。

4.3 结构设计

4.3.1 结构荷载计算应包括太阳能热水系统在内的全部荷重。

11

4.3.2 结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

4.3.3 轻质填充墙不应作为太阳能集热器的支承结构。

4.3.4 太阳能热水系统结构设计应计算下列作用效应:

1. 非抗震设计时,应计算重力荷载和风荷载效应;

2. 抗震设计时,应计算重力荷载、风荷载和地震作用效应。

5 系统选择

5.1 系统分类

5.1.1 太阳能热水系统按其集合程度分为:

1. 分户集热、分户储热的分户式太阳能热水系统;

2. 集中集热、分户储热的半集中式太阳能热水系统;

3. 集中集热、集中储热的集中式太阳能热水系统。

5.1.2 太阳能热水系统按集热方式分为:

1. 利用温差异重的热虹吸进行循环集热的自然循环系统;

2. 利用水泵及控制系统强制循环集热的强制循环系统;

3. 传热工质通过定温控制依靠管网水压力一次经过集热器集热后进入储热水箱或用水点的非循环直流式太阳能热水系统。

5.1.3 太阳能热水系统按集热器及储热水箱的分合状态分为:

1. 分离式太阳能热水系统

12

分离式太阳能热水系统将集热器与储热水箱分离设置,一般用于承压式强制循环系统,但也有用于自然循环系统。在用于自然循环系统中,必须进行自然循环压力差计算,保证循环效果。

2. 整体式太阳能热水系统

整体式太阳能热水系统将集热器与储热水箱整体式设置,一般用于自然循环系统中。

5.1.4 太阳能热水系统按被加热水的加热方式分为:

1. 太阳能集热器直接加热被加热水的直接加热系统;

2. 太阳能集热器首先加热传热工质,再由传热工质通过换热器加热被加热水的间接加热系统。

5.2 系统选择

5.2.1 在不同的民用建筑中,应根据不同的供水要求和条件选用合理的太阳能热水系统(详见附录C)。

5.2.2 别墅及排屋住宅中,宜采用分离承压式强制循环的分户式系统。

5.2.3 低层及多层住宅中,在建筑造型允许的前提下,宜优先选用集中集热-分户储热的半

集中式太阳能热水系统或阳台壁挂式太阳能热水系统。也可选取普通直插—分户式太阳能热水器(注意管路布置)、屋面集中集热—集中供热水系统。若采用阳台(外墙及女儿墙等)壁挂的分体式太阳能热水系统,应保证集热器能充分采集阳光(冬

13

至日日照时间满足4h);

5.2.4 当太阳能热水系统中的用水点设有冷热水混合器或混合龙头时,冷热水供应系统在配水点处应有相近的水压。

5.2.5 分户式太阳能热水系统各户管道独立,管线数量较多,管线的布置应考虑检修的可行性,并且要求任何一组(根)管线检修或更换时不影响其它管线的正常使用。

5.2.6 集中集热、分户储热的半集中式太阳能热水系统,为便于热水的计量和热水的循环加热,宜采用间接式加热系统,但应有可靠的技术措施保证户内的热量(水)不外流至管网。

5.2.7 集中集热、集中储热的集中式太阳能热水系统应适当控制系统规模,避免管线过长,热损失量过大。

5.2.8 高层住宅建筑中,在屋面资源不能满足集热器布置要求的前提下,可以采用分段供应热水的方法部分满足上部建筑的太阳能热水系统的集热要求,或采用栏板式、阳台式集热器制取生活热水,但应保证集热器全年能充分地采集阳光,保证冬至日热水器采光面上的累积日照时数不少于4小时。

5.2.9 有生活热水需求的公共建筑(例如酒店、单身公寓及医院等)中,在建筑造型允许的前提下,宜优先选用集中集热-储热-集中供热的集中式太阳能热水系统。

14

6系统设计

6.1 一般规定

6.1.1 民用建筑太阳能集热器,应根据各种集热器的技术经济性能确定采用平板型集热器、真空管集热器或其它先进适用的集热器。对于冬季易结冰区域,若采用平板式集热器,应注意防冻控制设计。

6.1.2 采用太阳能热水器供热水的民用建筑,应根据建筑类型及室内给水系统的条件,经综合技术分析选择太阳能热水系统的类型。

6.1.3 安装在建筑物屋面、墙面、阳台和其它部位的太阳能集热器、支架及连接管线,应预设预埋固定件和套管。

6.1.4 太阳能热水系统的垂直管线不应明敷在建筑外墙上,严禁敷设在建筑物的风道内。

6.2 集热器

6.2.1 集热器的最佳安装方位应朝向正南或正南偏西,若受条件限制时,其偏差允许范围宜在正南±15°以内。

6.2.2 单个集热器的安装倾角,应根据热水的使用季节和地理纬度确定,太阳能集热器的安装倾角α(°)与集热器安装地理纬度φ(°)宜符合下列规定:

1. 偏重考虑春、夏、秋三季使用效果时α=φ

2. 偏重考虑夏季使用效果时α=φ-(0~10)°

15

3. 偏重考虑冬季使用效果时α=φ+(0~10)°

式中α——太阳能集热器的安装倾角(°)

φ——集热器安装地的地理纬度(°)。

6.2.3 集热器方阵的排列必须考虑集热器前后排间距以及集热器与前侧遮光物的距离,集热

器的布置应避开建筑物的遮挡,建筑物的阴影长度即集热器距遮光物的水平最小净距(或集热器排间距),可按下式计算:

)cos(θ?=AHctghD (6.2.3)

式中D—集热器距离遮光物或前后排间的水平最小净距(m);

H—遮光物最高点与集热器采光面最低点之间的垂直高差(m);

h—建筑物所在地计算时刻的太阳高度角(°),其中计算时刻的选择应用如下原则:(1)全年运行系统,选春分、秋分日的9:00或15:00;(2)主要在春、夏、秋三季运行的系统,选春分/秋分日的8:00或16:00;(3)主要在冬季运行的系统,选冬至日的10:00或14:00;

(4)太阳能集热器的安装方位角为南偏东时,选上午时刻,南偏西时,选下午时刻;

θ—集热器朝南方向的方位角;

A—太阳方位角(对应h取值时刻)。

集热器的布置应避免建筑物及自身的遮挡,建筑物的阴影长度,即集热器距离遮挡物的水平最小静距(即集热器行间距D),应参照附录D设计。

6.2.4 集中式的太阳能集热器可通过并联、串联或串并联相结合的

16

方式连接成集热器组。集热器组的串联和并联的管路布置应通过计算确定。

6.2.5 集中式的太阳能集热器阵列,应采用强制循环方式或定温放水的非循环方式。

6.2.6 集热器方阵的总面积的确定应符合下列规定:

直接加热系统太阳能集热器需要安装的总面积可根据用户每日的用水量和热水温度要求以及当地太阳辐照量计算,按下式确定:

)1()(LcdTiendwwcJpfttCQAηη???= (6.2.6-1)

式中 Ac—直接加热系统集热器总面积(m2);

Qw—日均热水用水量,(L)(可按最高日用热水量的下限取值);

Cw—水的定压比热容,4.187kJ/kg2℃;

tend——储水箱内水的终止温度(℃);

ti—水的初始温度(℃)(与JT取值相同月份的冷水平均温度);

f—太阳能保证率,无量纲(0.4~0.6);

根据系统使用期内的太阳辐照量、系统的经济性及用户要求等因素综合考虑后确定;ρ—水的密度,1.0kg / L ;

JT—当地春分、秋分所在月(春、秋季使用)或冬至所在月(冬季使用)集热器采光面上月均日辐照量,应考虑集热器倾角和方位角的影响(kJ/m22d);

ηcd—集热器全日集热效率,无量纲;根据国家标准取值0.46

17

~ 0.55。

ηL—管路及储水箱热损失率,无量纲;根据经验取值0.2 ~ 0.25。

间接加热系统太阳能集热器采光总面积的计算也可根据国际

上通用f-chart软件或类似的软件进行计算。间接系统集热器方阵总面积:

RLcinchx(1)()FUAAAUA?=+ (6.2.6-2)

式中 Ain——间接加热系统的太阳能集热器总面积,m2;

RLFU—集热器总热损失系数(2W/(m?℃)),对于平板型集热器RL4~6FU=2W/(m?℃),对于真空管集热器RL1~2FU=2W/(m?℃),具体数值要根据集热器产品的实测结果而定。

6.2.7 对于独立的任意倾角和方位角安放的集热器面积的计算和设计,应在(6.2.6-1)式

(JT按倾角为0°取值)的基础上参照附录E进行修正,对于阳台(外墙及女儿墙等)壁挂式还需要参照附录F对不同楼层的集热器面积进行修正,修正后增加的集热器面积不得超过(6.2.6-1)计算结果的一倍:

(1)集热器朝向和倾角受条件限制或其它特殊要求,没有处于正南朝向和当地纬度倾角时;(2)当按(6.2.6-1)计算得到系统集热器总面积,在建筑围护结构表面不够安装时,可按围护结构表面最大容许安装面积确定系统集热器总面积,并同时进行集热器面积的优化布置(集热器倾角进行优化计算和分析,以获得最大太阳辐射量);

(3)集热器在坡屋面上顺坡安装,倾角与实施细则规定差距较大时;

18

6.2.8设置在墙面、阳台板上或作为阳台栏板使用的太阳能集热器宜以适当的倾角安装,以增加接受的太阳辐射热量,对东西向放置的全玻璃真空管集热器,其安装倾角可适当减小。

6.3 储热水箱

6.3.1 集中热水供应系统的储热水箱容积应根据热水用水小时变化曲线及太阳能集热器的供热能力,综合考虑辅助加热装置加热时段和能力等多种因素经动态计算后确定。

6.3.2 分户式太阳能热水系统储热水箱容积可按下列经验公式确定:

V= (50~70) 2 A (6.3.2)

式中 V——储热器有效容积(L);

A——集热器的集热面积(m2)(直接加热系统为Ac,间接加热系统为Ain)。

注:部分无法按第6.3.1条计算的集中式系统可参照本公式计算。

6.3.3 储热水箱在闭式强制循环系统中必须承压,其承压能力应经计算确定。

6.3.4 储热水箱材质、衬里材料和内壁涂料,应确保水质在可能出现的运行温度下符合现行的《生活饮用水水质标准》的要求和安全要求。

6.3.5 储热水箱的布置形式(立式或卧式)和进出水管布置,不得

19

产生水流短路,并应保证箱内具有平缓的水温梯度,充分利用水箱的储热容积。

6.3.6 储热水箱保温效果必须达到国家标准,热损系数≤2W/m22K。

6.3.7 在开式非承压系统中,储热水箱应设置水位计、水温指示器、控制器及放空管等;在闭式承压系统中,应设置压力表、泄压装置、水温指示器、控制器及自动排气阀等。

6.4 辅助能源

6.4.1 太阳能热水系统必须配设辅助加热装置,可采用电、燃油、燃气或城市其他热源作辅助能源。在分户式系统中宜采用电或燃气作为辅助能源。

6.4.2 为保证太阳能热水系统全天候正常运行,辅助能源的加热能力配备应按不计太阳能集热器供热能力的常规热水系统计算,具体选型应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中第5章的有关条款执行。

6.4.3 辅助能源可直接加热,也可通过热交换器间接加热储热水箱中的水。

6.4.4 当采用燃油、燃气作为辅助加热的手段时,应按相关的专业实施细则采取防火、防油、防气污染的技术措施。

6.4.5 辅助加热系统的热源选择应做技术经济比较后确定,应优先考虑节能环保因素,一般为电能、燃气,热泵等。当热源为电能时,水

20

箱温升加热时间和电加热功率应匹配设计,其水箱需辅助加热的功率为:

rwwendiw()CCQttptρη?= (6.4.4)

式中:

t—辅助加热装置工作时间(应根据系统工作时间定);

p—辅助加热装置额定功率(瓦);

rC—辅助加热装置热损失系数(一般取值为1.10~1.20);

wη—一般水加热装置热效率(对电辅助加热装置其效率为0.91~0.95);

6.5 热交换器

6.5.1 太阳能集热器收集的热量,可以直接加热储热水箱中的水,也可以通过热交换器间接加热储热水箱中的水。

6.5.2 采用热交换器间接加热生活热水的系统适用于原水水质易于在集热器盘管或流道中结垢的高硬度水,同时适用于暴露在室外的集热器具有较高防冻要求的地区。

6.5.3 在利用热交换器间接加热的太阳能热水系统中,热交换器换热不应明显降低集热器效率。当集热器的太阳能收益达到可能的最大值时,热交换器导致的集热器效率降低不应超过10%。

21

6.6 集热循环泵

6.6.1 分离式太阳能热水系统中,在自然循环不能保证集热效益的前提下必须设置循环水泵。

6.6.2 集热循环泵的流量应根据太阳能集热器的面积大小确定,并可按下式计算:

qx=(0.01~0.02) 2 A (6.6.2)

式中 qx——集热循环泵流量(L/s);

A——集热器总面积,(m2)(直接加热系统为Ac,间接加热系统为Ain)。

6.6.3 大型的集中式太阳能热水系统的集热循环泵流量应根据集热器及相关管路的容积和集热循环泵一次运行历时确定:

qx= Vx / Tx (6.6.3)

式中 Vx——集热器及相关管路的容积(L);

Tx——集热循环泵一次运行历时(s)。

6.6.4 集热循环泵的扬程根据克服集热系统最大水头损失计算确定。

6.6.5 集热循环泵的启闭,应按太阳能集热器上部的水温与储热水箱下部水温温差实施控制。控制启闭的温差宜采用高于15℃时启泵,低于5℃时停泵。

6.6.6 集热循环泵宜靠近储热水箱设置,不应与有安静要求的卧室、书房等房间贴邻安装。水泵应采用低噪音机组并有防噪音措施。

6.6.7 集热循环泵的吸水管上应设阀门,出水管上应设阀门、止回

22

阀及压力表。

6.7 管路设计

6.7.1 太阳能热水系统中的热水供回水管道应按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中的有关条款执行。在间接加热系统中,集热循环管作为热媒管道应符合热媒流体的压力及材质要求。

6.7.2 太阳能热水系统的管道设计时应有可靠的防冻、防超温、超压措施。

6.7.3 集热管线的设计应尽量短捷,减小热损。在计算集热器总面积、辅助加热功率及储热水箱容积时应考虑集热循环水管及热水供回水管的热损失。

6.7.4 选择太阳能热水系统时,应对管路系统的热损耗量和控制系统的简便性、可靠性、系

统投资总额以及技术经济性能进行综合比较后确定。

6.7.5 在闭式循环系统中,应设置压力式膨胀罐或泄压阀。

1. 日用热水量小于等于10m3的热水供应系统可采用泄压阀泄压的措施;

2. 日用热水量大于10m3的热水供应系统应设置压力式膨胀罐。膨胀罐总容积按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中第5.4.21式计算。

6.7.6 太阳能热水系统的冷水进水管上应有可靠的防止倒流措施。

23

6.8 运行控制设计

6.8.1 太阳能集热系统、辅助加热系统和热水供回水系统应采用全自动控制操作方式。

6.8.2 辅助加热设备应根据储热水箱的温度及热水供水温度之间设定的温差,按用户需要实行分时、定温或变温自动控制。

6.8.3 集中热水供应系统和分户热水供应系统的用水量较大者应设保温循环系统。保温循环泵的启闭视系统的大小、用水温度的要求,采用定时定温循环或连续循环。

6.8.4 太阳能热水系统的控制器应具备如下智能化管理功能:

1. 显示集热系统循环泵的工作状况,控制集热循环泵的启闭,并反馈信息;

2. 显示储热水箱的热水温度,并反馈信息;

3. 在非承压式系统中显示储热水箱的水位;

4. 对辅助加热设备按设定程序进行启、停控制,并显示反馈信息;

5. 在集中热水供应系统中应记录瞬间热水用水量、温度压力及其变化曲线(用水量、温度及供水压力变化曲线图)。

6.9 电气及防雷设计

6.9.1 电气设计应满足太阳能热水系统用电负荷和运行安装要求。

6.9.2 系统应设专用供电回路,回路有漏电保护措施,保护动作电流值不得超过30mA。

24

6.9.3 除分户式系统外,电辅助加热的供电回路应有计量装置,PE线有可靠接地。

6.9.4 系统电气控制线路应穿管暗敷,或在管道井中敷设。

6.9.5 如太阳能热水系统不处于建筑物上避雷系统的保护中,应按照国家现行标准《建筑物防雷设计实施细则》(GB50057-9422000版)的要求增设避雷设施。

7系统安装及验收

7.1 系统的安装

7.1.1 太阳能热水系统的安装应符合设计要求。

7.1.2 太阳能热水系统的安装施工应单独编制施工组织设计,内容应包括与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案及安全措施等内容。

7.1.3 太阳能热水系统应符合国家有关标准的规定,集热器、承压式储热水箱及水泵必须具有国家法定检验机构出具的产品合格检验报告,集热器使用寿命应大于15年。

7.1.4 安装在建筑物上的太阳能集热器应排列整齐有序,太阳能热水系统配备的输水管道和电器、电缆线等应与建筑内其它各种管线统筹安排,预埋到位;布置应集中、安全、隐蔽,便于安装维护。太阳能热水系统组件的安装应预设基础。

7.1.5 太阳能热水系统中产生震动和噪音的设备或部件,应采取防

25

震、隔音措施。

7.1.6 安装太阳能热水系统时,不应破坏原有建筑物的结构和削弱建筑物在寿命期内承受荷

载的能力,不应破坏屋面防水层和建筑物的附属设施。系统安装应有可靠的防冻、防腐蚀、防冰雹、抵抗雷电、防过热、防爆裂、防风、抗震等技术措施。

7.1.7 太阳能集热器的安装倾角应符合设计要求,安装倾角误差不超过±3°,并与建筑主体结构或集热器支架牢靠固定,防止滑落。

7.1.8 集热器的连接应密闭可靠、无泄漏、无扭曲变形,并应便于维护、拆卸和更换;对于大中型集热系统,四周宜留有不小于0.6m的维修通道。大于0.6m3 的储热水箱周围宜留有不小于0.6m的维修通道。

7.1.9 传感器(温度、压力、水位)的安装位置应符合设计要求,并按传感器厂家规定的方法安装。传感器的接线应安全可靠,接触良好。传感器接线按设计要求布线,无损伤,接线盒与套管之间的屏蔽线应做二次防护处理,两端做防水处理。

7.1.10 安装集热器时,应使用不透明材料遮盖玻璃盖板或真空管,直至通水后方可去除遮盖物。

7.1.11 太阳能热水系统在屋面安装的金属管道及支架应有可靠的防雷接地措施。

26

7.2 系统验收

7.2.1 太阳能热水系统验收应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)的相关规定。

7.2.2 太阳能热水系统热水供、回水管路的安装验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

7.2.3 承压管路系统和设备应做水压试验,试验压力应须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的热水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。非承压管路系统和设备应做灌水试验。系统水压试验合格后,应对系统进行冲洗直至排出的水不浑浊为止。

7.2.4 施工单位应在工程移交的同时,移交完整的竣工图、系统验收报告和使用维护说明书,以满足系统运行、维护和物业管理的需要。

27

本实施细则用词说明

1. 为便于在执行本实施细则条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2. 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

宁波市施工图联合审查申报材料目录清单【模板】

xx市施工图联合审查申报材料目录清单 一、房屋建筑新建主体工程(含消防、人防、气象防雷) (一)普通类 1、立项批文; 2、初步设计文件批复(有初步设计会审的项目需提供); 3、岩土工程勘察报告(详勘); 4、全套施工图(含消防给水总平面图) 5、相关专业计算书(无相关内容不用提供); (1)建筑节能计算书; (2)结构计算书及结构计算模型; (3)电气计算书【负荷计算书、照明计算书(包括照度和照明功率密度值)、防雷计算书】; (4)给排水计算书(二次加压供水系统计算书、太阳能热水系统计算书); (5)暖通计算书; 6、消防设计文件(含单体消防设计详表); 7、节能审查意见书(容缺,一审回复时提供) 8、节能评估复核确认表(容缺,一审回复时提供) 9、桩基静载试验报告(做设计试桩项目需要提供); 10、装配式建筑项目认定备案表(专家评审意见表)

或装配式建筑实施承诺书(新建主体工程计容建筑面积大于5000平方米的民用建筑须提供); 11、抗震设防专项审查意见(超限项目须提供,天燃气项目除外); 12、对属于下列情形之一的建设工程项目还应提供“消防设计专家评审意见”: (1)国家工程建设消防技术标准没有规定的; (2)消防设计拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全,不符合国家标准规定的; (3)拟采用国际标准或者境外技术标准的; (4)建筑高度超过250米的建筑。 13、涉及人防工程的还应提供如下资料: (1)设计人防工程详表; (2)应建人防面积详表; (3)人防部门出具的《xx市人防工程设置要求》,或初步设计审查意见及其他有关人防工程配置的批复文件; (4)人防工程平战功能转换设计专篇(技术方案)。 (二)、特殊类(桩基预审项目) 第一阶段 1、立项批文; 2、初步设计文件批复(有初步设计会审的项目需提 供); 3、岩土工程勘察报告(详勘);

PKPM建筑节能设计软件的使用——以天庆·莱茵小镇15号楼计算为例

第26卷第14期甘肃科技 眦26No.142010年7月GansuScienceandTechnologyJuL2010 PKPM建筑节能设计软件的使用 ——以天庆?莱茵小镇15号楼计算为例 宁鸿敬 (兰州有色冶金设计研究院有限公司,甘肃兰州730000) 摘要:简要叙述了PKPM建筑节能设计软件在解决实际工程的步骤级应该注意的方面,软件绘设计者带来了方便的同时还存在的不足,需要软件设计公式进一步完善软件的使用功能。 关键词:Pl(I,M;节能设计软件;建模;节能计算;权衡分析;能耗分析 中图分类号._TP319TU201.61 我国建筑规模巨大,我国的严寒和寒冷地区居住建筑的建筑围护结构采暖能耗过高,能源浪费严重,建筑节能已成为国内建设节约型社会和发展循环经济的重要内容。甘肃省几年来先后颁布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)甘肃省实施细则》DBJ25—20—97及《采暖居住建筑节能设计标准》DB62/125—3033—2006,对甘肃地区的民用建筑的围护结构和耗热量指标进行了强制性规定。PKPM节能设计软件作为甘肃省唯一选用的节能设计软件,适合民用建筑围护结构设计计算,可以大大提高设计人员的设计灵活性和设计效率。通过简要介绍该软件在天庆?莱茵小镇15号楼中建模及计算过程以供设计者参考使用。 1项目简介 天庆?莱茵小镇15号楼为26层商住楼,地下2层、地上26层。地下2层与小区大型地下汽车库相连,平时为戊类库房,战时为核六级二等人员掩蔽室,为不采暖区域。地下l一2层为商场,3—26层为住宅。该建筑是公共建筑与居住建筑共存的典型实例,拆分为公共建筑及居住建筑两部分独立计算。 2设计计算 2.1建模 1)进入PKPM软件界面后打开AUTOCAD图形文件,该建筑图纸由天正建筑设计软件绘制。首先进入“总参设置”;值得注意的是建筑物的朝向直接影响到各朝向的窗墙比以及后面权衡计算的结果,不容忽视。 2)构件提取:将AUTOCAD图形文件中的墙、门、窗、玻璃幕墙及柱转化为节能软件认可的围护结构,注意:阳台门等透明玻璃部分应按窗提取,否则计算的窗墙比将偏小。 3)“模型编辑”及“节能设计”在节能分析中是工作量最大也是最为复杂的过程,要求设计者对建筑有充分了解。“模型编辑”:以上形成的文件是不完整的,在“墙编辑”中对不符合建筑原型部分进行修剪、增减墙体、删除阳台外墙、阳台外窗也相应删除。对于公共建筑必须进行“房间类型”“房间参数设置”内容进行设置。实际工作中笔者发现公共建筑合并同类型房间(如,删除同为商业、办公、客房之间的隔墙)对于提高能耗分析有效。通过楼层组装后的模型可以在模型查看中看到,各层平面及三维模型通过此步骤对前面工作进行检验。三维模型,如图l、2所示。 图1兰维模型 图2三维模型 万方数据

推荐-浅谈太阳能建筑的应用与前景 精品

浅谈太阳能建筑的应用与前景 关键词:建筑节能太阳能建筑环保节能 摘要:文章阐述了建筑节能的范畴,提出了“太阳能建筑”这一概念,并简要概括了大阳能建筑的结构类型及其应用模式。同时,太阳能建筑作为一项生态环保的绿色技术,符合我国可持续发展的能源方向,值得大力推广 前言 随着能源结构的逐步调整,世界各国都把能源问题放到了关系国际民生的战略位置。我国从可持续发展、人与自然相和谐的战略高度,提出了新能源建筑的理念,提出要积极开发和推广利用可再生能源,如风能、太阳能、地热能等。据专家估计,到21世纪中叶,可再生能源将占世界电力市场的3/5,燃料市场的2/5。而太阳能,在21世纪即将进人一个快速发展的阶段,“太阳能经济”将成为未来全球能源结构的主流方向之一。 1建筑节能的范畴 建筑节能,是指民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通

过采用新型的节能电力电气设备和新型墙体材料,执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理,合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道等电力电气设备系统的运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源的活动。 建筑节能体系(图1)可以从两个大方面来考虑:建筑本体节能和建筑设备节能。建筑本体节能主要体现在建筑规划、设计、施工过程中,判断节能与否主要看建筑是否采用新型节能建材、是否因地制宜利用自然能源,尤其是可再生能源,以及节能材料和可再生能源的使用率等等。建筑的设备节能则贯穿建筑的使用过程,涉及管理、优化和改造等细节方面,从空调、给排水、卫生、照明、电气等末端设备入手,挖掘节能潜力,创造节能效果。 太阳能是典型的可再生能源,太阳能与建筑的结合体现在建筑的本体节能方面,但同时太阳能设备作为建筑设备的一种,在管理节能方面也具一定潜力。 2太阳能建筑的概念 太阳能建筑(Solar Building),即用太阳能(Solar Ener-gy)代替

民用建筑节能设计实例分析

51 51 民用建筑节能设计实例分析 梁晓韵 广州市城市规划勘测设计研究院 [摘要]随着我国经济快速发展,城市建设步伐日益快速,我国既有建筑及每年新建建筑量巨大,加上我国为人口大国,建筑能耗大于全国总能耗的25%,增长速度远高于能源生产。鉴于建筑用能的严重浪费,抓紧建筑节能工作成为国民可持续发展的关键,国家先后出台了多个关于建筑节能的标准、规范及条例。本文将结合广东地区建筑节能设计实例分析,说明如何使用既有建筑技术、材料和方法满足建筑节能规定指标。 [关键词]建筑节能 围护结构 常规性技术 近年来,随着我国经济的高速发展,建筑业发展迅猛,建筑能耗问题也相应产生。国家先后出台了多份关于民用建筑节能条例的文件及规范,如:于2006年6月1日起正式实施《绿色建筑评价标准》,于2007年10月1日起正式实施《建筑节能工程施工质量验收规范》以及于2008年8月由国务院颁布的《民用建筑节能条例》等。这些条例与规范的颁布无不体现国家对建筑节能的重视力度,可见,建筑节能设计在建筑设计流程中有着不可忽视的地位。然而,尽管“低碳”与“绿色”已成为当下的流行词汇了,在我们日常接触到的工程设计中,大多仍为常规性建筑,这些项目通常造价有限,以致不能使用先进的生态设备及技术。此时,为了能满足国家强制的节能规范,需在建筑的功能空间及围护结构的选择上作一定的考量。 以下,通过两个工程实例分析如何使用既有建筑技术、材料和方法来满足建筑节能条例。 工程实例一: 珠江太阳城广场商业中心1、项目情况: 珠江太阳城广场商业中心坐落在广州市珠江新城东部中心北段,东临平川路,西临马场路,是一座集商业、娱乐、特色服务、绿色广场于一体的综合商业设施。规模:用地约34776 m2,总建筑面积144685 m2。该工程的设计理念是想要把“娱乐”渗透到“购物”中,“健康绿色”引入“商业”。于是,设计采用了大面积的玻璃幕墙,希望营造的商业氛围和设计理念所带来的效果。 2、出现的问题:“理念”造成建筑能耗过高,不能满足国家规范要求。 由于广州地处夏热冬暖的气候带,且夏季在一年中时间相对较长,采用这样大面积的玻璃幕墙会造成该建筑在今后的使用过程中耗能过高。尽管采用了6+0.76+6钢化夹胶Low-e玻璃(遮蔽系数:0.61,可见光投射比:0.52)的设计,但经过对建筑进行节能验算后发现,其建筑能耗不能满足国家规范要求。 3、解决方法: (1)利用平面布局中的有利空间 通过对图纸进行深入分析后,我发现,在玻璃幕墙与商铺之间,有不少宽度为500~700mm的幕墙检修通道,有些甚至贯穿两层楼(附图1)。这些其实可以成为非常优良的隔热层,于是经与空调暖通专业商量,在这些检修通道设置一定的排风口,使这些检修通道的空气流动加快,达到迅速散热的作用,形成良好的自然的隔热通风带。在不增加工程造价,不破坏立面设计的情况下达到节能的目的。 (2)从材料的性能研究和改进入手,提高其节能效果 玻璃方面:附加能提高综合遮阳能力的新型做法 通过对玻璃厂家咨询,了解到一种合适的玻璃做法――双层印丝(或者彩釉)系统。这是一种将无机丝网(色釉)印制在玻璃表面,再进行烧结处理,使其永久印于玻璃表面的一种做法。这样做的优点在于,能加大玻璃的遮蔽系数,而对可见光投射影响又不会太大。经过附加的双层印丝系统的Low-e玻璃(钢化夹胶6+0.76+6),其遮蔽系数由原来的0.61降低到0.54,可见光投射比仍能到达0.5(高透)。也就是说,采用此系统的幕墙设计,能达到 较高的遮阳效果,亦即对能耗的节约起到非常积极的作用。 墙体方面:改用隔热更优良的复合墙材 该工程原设计外墙采用加气混凝土(厚度190,密度700,导热系数λ为0.25 W/(m2·K) ),后经甲方同意,将其修改为复合墙板(厚度120,密度750~800,导热系数λ为0.19 W/(m2·K) ),在密度不变的情况下,采用复合墙板的导热系数从原来的0.25降为0.19,即其隔热性能得到大大提高。 4、调整后的效果:能耗满足国家规范要求 经过以上的节能设计调整后,再对模型进行验算,其结果令人满意:整体能耗有所降低,不仅满足权衡验算的能耗要求,其节能率能达到56%的理论值。 工程实例二: 广州亚运运动员村住宅节能(一区)1、项目情况: 广州亚运运动员村位于番禺南沙区,是为广州2010年亚运兴建的重点项目。本人负责节能设计的“运动员村一区”总建筑面积:121306 m2 ,共有10栋住宅,分别为地上14层和12层,地下一层(附图2)。为了更好地响应国家对于建筑节能的政策,在项目之初,负责该项目总指挥的重点工程办公室就出台了《广州亚运城住宅节能设计标准》。 2、面对的问题:标准高于国家规范要求,设计上难度加大。 《广州亚运城住宅节能设计标准》中对各个指标甚至连一些构造的做法都有较细致和明确的规定,有些规定甚至还高于国家标准,同时也比平时习惯采用的广东标准细则更严格。因此,既要保证能满足亚运标准的同时,又要严格遵循构造的合理性与实操性,令设 附图1

宁波市住宅工程配电设计技术规定 试行

宁波市住宅工程配电设计技术规定试 行 Regulations of design technique forresidential engineering power distribution in Ningbo(proposed) 2006甬SB-01 起草单位:宁波市电力设计院有限公司 批准单位:宁波市建设委员会 试行日期:2006年6月1日 2006宁波 关于发布《宁波市住宅工程配电设计技术规定(试行)》的通知 甬建科发[2006]102 各县(市)、区建设局,委属各单位,各开发建设、勘察设计、设计审图、施工、监理、质监等单位: 随着我市经济建设的发展和人民生活质量日益提高,住宅用电量大幅度增长。原《宁波市住宅工程配电设计技术规定》(1997年)已不适应当前发展的需要,为此宁波市电力设计院有限公司会同有关单位开展了专项研究,并列为2003年建设科技攻关项目,经过两年多调研与研究,提出了新的技术规定,该规定已经我委组织专家通过评审,现予以批准与发布。本规定的编号为2006甬SB-01,自2006年6月1日起执行。 本规定由宁波市建设委员会负责管理,宁波市电力设计院有限公司等编写单位具体负责解释。 宁波市建设委员会

二00六年四月七日 前言 随着宁波市经济建设的发展和市民生活质量日益提高,住宅用电量已大幅度增长,1997年制定的《宁波市住宅工程配电技术规定(试行)》已远远不能适应形势。根据宁波市2003年度建设科技项目所立项内容与要求,结合现行国家有关规范、规定对原规定进行重新编制。 住宅配电是一项系统工程,21世纪的住宅工程势必向科技、环保、智能化方向发展,大量电子设备进入家庭,着重抓好配电安全、电能质量、容量需求及运行经济性(节能),使本规定能与远期发展相衔接。 本规定的编制,目的在于指导本市住宅工程供配电设施的规划和设计。 本规定共分七章,主要内容有:1、总则;2、引用标准;3、术语和定义; 4、供配电方式; 5、负荷容量统计; 6、住宅户外配电工程; 7、住宅户内配电工程。 本规定附录A是规范性附录,附录B、附录C是资料性附录。 目次 1总则1 2规范性引用文件1 3术语和定义1 4供配电方式2 5负荷容量统计2 6住宅户外配电工程3 7住宅户内配电工程5 附录A(规范性附录)附图7 附录B(资料性附录)用词说明10 附录C(资料性附录)有关国家城市人均年生活用电量参考表11 附加说明 宁波市住宅工程配电设计技术规定 000011总则

太阳能住宅建筑一体化的设计研究

太阳能住宅建筑一体化的设计研究 发表时间:2016-08-30T17:07:19.420Z 来源:《低碳地产》2016年第10期作者:朱国君 [导读] 太阳能发电成为一种新兴的可再生能源。而将太阳能发电技术与建筑技术结合在一起,就是太阳能光伏建筑一体化。 朱国君 中国美术学院风景建筑设计研究院 310000 【摘要】本文主要先概述了太阳能一体化的含义,接着分析了太阳能建筑一体化的设计原则,最后概述了太阳能建筑住宅的一体化设计要点。 【关键词】太阳能;住宅;一体化;设计 随着能源需求的快速增长和环境污染问题的日渐突出,清洁可再生能源越来越受到各国政府和企业的关注。在化石燃料快速减少的今天,太阳能发电成为一种新兴的可再生能源。而将太阳能发电技术与建筑技术结合在一起,就是太阳能光伏建筑一体化。 1太阳能一体化的含义 所谓太阳能与建筑一体化不是简单的“相加”,而是要通过“相加”整合出一个崭新的答案。也就是说,建筑应该从开始设计时,就将太阳能系统包含的所有内容作为建筑不可或缺的设计元素加以考虑,巧妙地将太阳能系统的各个部件融入建筑之中,使太阳能系统成为建筑不可分割的一部分,而不是让太阳能成为建筑的附加构件。以分体式太阳能热水系统为例,太阳能集热板或太阳能集热管是暴露在屋顶上的,在设计时就要想办法让太阳能热水器暴露在外面的部分实现建筑构件化,使之建筑融为一体,成为与坡屋面、墙面、阳台、窗子等建筑构件相匹配的另一种构件。 太阳能系统要作为建筑构件元素来考虑,与建筑的屋面、墙面、阳台、窗户有机结合在一起进行整合设计。这样,太阳能热水系统科技内容的加入就会使建筑呈现出一种新的造型与外观,增强建筑的表现力。 2太阳能建筑一体化的设计原则 在满足原有功能的前提下注重生态设计。光伏产品与建筑相结合,不仅通过利用太阳能有效地节约了建筑能耗,还能收到一定的装饰效果。光伏建筑一体化设计应以不损害和影响建筑效果、结构安全、功能和使用寿命为基本原则,并要满足光伏系统设计和安装的技术要求。 太阳能光伏建筑一体化并非在建筑设计完成后将太阳能作为辅助措施,而是将太阳能光伏发电作为建筑的一种体系进入建筑领域,纳入工程的基本建设程序,在设计之初就考虑太阳能系统的融入,同步设计、同步施工、同步验收,与建设工程同时投入使用,同步进行后期管理,使其成为建筑的有机组成部分。 除了一体化设计外,还要包括一体化制造、一体化安装,而其辅助技术则包括了低能耗、低成本、优质、生态建筑材料的技术。 3太阳能住宅建筑一体化设计 3.1太阳能的利用纳入环境的总体设计 任何建筑设计都必须立足于对周围气候及地理环境特征的分析和理解之上。 太阳能建筑设计必须根据当地的不同气候条件做出不同的应对策略。同时太阳能技术的应用也应结合地势高差、周围植被生长,环境状况等自然地理特征,合理确定建筑的日照间距,为充分利用太阳能创造条件。 建筑南北向带状布置有利于太阳能的利用,而庭院式布局由于部分的住宅为东西不利于太阳能采集器的布置,而且围合式或半围合式的布局也不利于当地夏季闷热天气时的住宅通风。为了保护原有环境植被和在冬季减少能耗,场地设计中保留大部分北部树木,尽量减少冬季寒风对建筑北立面侵扰,同时根据当地日照情况确立太阳能集热器沿主体建筑南面布置,并在南面安装阳台是太阳房的思路。 3.2太阳能技术的集成优化 技术方案的确定应充分考虑当地的自然条件、工程使用性质、经济条件等,调动多种技术手段,选择不同层次的新技术,加以集成、配套和优化,没必要一味追求最新、最先进的技术。太阳能热水系统按媒质循环方式分为自然循环和强制循环,根据建设项目的规模和使用性质本项目采用了运行费用低的自然循环式,自然循环是靠集热器和储水箱之间冷热水密度不同而形成水流循环,不需要外部动力。自然循环对储热水箱的位置高度有一定要求,在设计中,因势利导,利用楼梯间的平面位置和竖向高度,把储热水箱设在楼梯间顶部,经用量计算确定储热水箱容量。太阳能热水系统受天气影响较大,供热不稳定,于是在水箱中安装电加热辅助加热系统,管路连接系统采用EPS聚苯乙烯泡沫塑料保温,内部供热水为集中供水,为减少供水管道过长引起的水资源浪费,热水供水用循环管道,循环管道上设置循环泵当管道内水温下降时,水泵自动开启,保证热水管道保持一定的水温。在每一个住户位置从循环管道上设配水点,使用户能够在最短距离用到热水。 3.3使太阳能技术与建筑空间美学相结合 太阳能建筑一体化设计中太阳能设备构件作为建筑的一部分与其他建筑构件共同形成建筑的整体造型,在初始设计时应充分考虑到太阳能系统对建筑外观的影响,尽量取得太阳能与建筑在功能和美学上的协调。太阳能系统有严格的技术要求,比如采集器的面积、朝向角度、储热水箱的位置、管线的布置和保温等等,这就使建筑在外形设计上受到很大制约,增加了设计难度。从一些试点项目上可以看到,几乎都是采用楼顶部直接排列采集器的形式,单一而刻板,缺乏变化。这种片面强调技术而不顾建筑作为文化和美学载体的复杂性,在建筑外观设计完成之后再把太阳能系统强加上去的做法,虽然起到了节能的作用但却破坏了建筑与太阳能的一体化,影响到建筑的空间美学形态,最终会影响太阳能建筑的推广发展。在本方案设计中我们把太阳能构件作为一种积极的设计因素引入到创作中来,让集热板成为屋顶的一部分。 坡顶两侧用民居中的硬山形式封檐。考虑到集热板的角度要求为了避免坡顶太高增加造价,坡顶设计为半坡式,通过高低错落的屋面组合形成丰富的顶部造型。从外观上看,既体现了当地民居建筑的朴实、平易,集热板的特殊色泽和质感,又给建筑增加了新异的艺术魅力。在本设计中,太阳能构件同时成为一个造型要素与其他建筑构件一起共同形成了建筑的外观形象。 3.4太阳能与建筑构造一体化 太阳能系统作为建筑的一个子系统,与建筑同时进行构造设计。设计良好的太阳能系统应该是建筑的一个有机组成部分,二者之间有

宁波市住宅工程配电技术规定

宁波市住宅工程配电设计技术规定 (试行) Regulations of design technique for residential engineering power distribution in Ningbo(proposed) 2006甬SB-01 2006 宁波

DB — II 宁波市住宅工程配电设计技术规定 (试行) Regulations of design technique for residential engineering power distribution in Ningbo(proposed) 2006甬SB-01 起草单位:宁波市电力设计院有限公司 批准单位:宁波市建设委员会 试行日期: 2006年6月1日 2006 宁波

关于发布《宁波市住宅工程配电设计技术规定(试行)》的通知 甬建科发[2006]102 各县(市)、区建设局,委属各单位,各开发建设、勘察设计、设计审图、施工、监理、质监等单位: 随着我市经济建设的发展和人民生活质量日益提高,住宅用电量大幅度增长。原《宁波市住宅工程配电设计技术规定》(1997年)已不适应当前发展的需要,为此宁波市电力设计院有限公司会同有关单位开展了专项研究,并列为2003年建设科技攻关项目,经过两年多调研与研究,提出了新的技术规定,该规定已经我委组织专家通过评审,现予以批准与发布。本规定的编号为2006甬SB-01,自2006年6月1日起执行。 本规定由宁波市建设委员会负责管理,宁波市电力设计院有限公司等编写单位具体负责解释。 宁波市建设委员会 二00六年四月七日 III

天正节能软件介绍

软件介绍: 软件介绍: 天正建筑节能分析软件TBEC7.0,居建+公建 正版锁互换,正版光盘安装后插狗即可用,支持官方升级官方网站:https://www.wendangku.net/doc/e84170593.html,/

教学:

天正建筑节能分析软件TBEC ——快速、准确、智能的节能分析软件

天正建筑节能分析软件TBEC基于天正建筑软件TArch开发,涵盖采暖地区(包括严寒A区、B区和寒冷地区)、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区等国内各建筑气候分区,适用于新建、改建和扩建的居住建筑、公共建筑的节能分析和计算,既能进行建筑围护结构规定性指标的检查,又能进行全年8760小时的动态能耗指标的计算,也能进行采暖地区耗煤量和耗电量计算,并与国家标准和各地方标准进行一致性判定。计算科学准确,使用简单方便。TBEC可实现快速建模,无需模型转换,无需二次建模,可充分利用建筑方案、扩初和施工图,达到节能设计和建筑设计同步进行,与建筑设计成果无缝链接,实现数据共享。 TBEC公建、居住节能(夏热冬冷、夏热冬暖、采暖地区)各版本都通过了建设部评估,达到“国内领先水平”。同时针对各地方对节能的不同要求,天正节能软件具有各地方不同版本,在全国若干省市进行了评估验收,并被当地有关部门推广使用。 一、设计依据: TBEC主要设计依据是《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95),《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001),《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003),《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005),《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)和《民用建筑热工设计规范》等以及各省、市地方节能标准和实施细则。 二、工作流程和特点 1.设置工程参数 在工程参数中,可以设定工程的建设单位、设计单位、施工单位、工程地点、工程朝向、工程类型等信息,以及工程的内外表面换热系数、外墙屋顶日射吸收率、外窗遮阳系数等用于分析的能耗计算参数。

太阳能建筑的设计要求与要点

太阳能建筑的设计要求与要点 在当今全球资源短缺与环境危机的背景下,随着生态气候学和可持续发展标准的引入,当代建筑发生了深刻的变革,在规划、设计到建成的过程中技术的支持占有相当大的比重,在这样的一个大环境下,太阳能建筑将成为未来建筑的发展趋势之一。把太阳能同建筑结合起来,把几千年来房屋只是人类居住、遮风挡雨、避寒暑的简单场所发展成具有独立能源、自我循环的新型建筑,这也是人类进步和社会、科学技术发展的必然。可以预见,21 世纪太阳能建筑在能源、环境和经济的可持续发展进程中将起重要的作用。 1 太阳能建筑的规划设计要求 每一幢建筑的设计都要从规划设计开始,对于太阳能建筑来说,符合生态理念的规划设计是良好的开端,能够为建筑自身充分利用太阳能或为太阳能光电、光热设备提高效率打下坚实的基础。 1.1 设计原则太阳能建筑的规划设计原则简单的说可以分为冬季、夏季和建筑冷热负荷三个部分:在冬季争取足够多的日照;在夏季要争取做到改善建筑周边的微气候;减少建筑的冷热负荷。 1.2 设计要点 1.2.1 基地选择与场地规划我们知道,地形、地貌与接受阳光照射的情况密切相关,建筑物的基地选择应在向阳的平地或坡地上,以争取尽量多的日照,为建筑单体的热环境设计和太阳能技术的应用创造有利的条件。建筑物不宜布置在山谷、洼地、沟底等凹形场地中,建筑基地中的沟槽应处理得当。除了建筑单体需要考虑基地的选择和规划外,建筑组团的相对位置如果能够合理的布局,也可以在取得良好的日照的同时利用建筑阴影达到夏季遮阳的目的。总的来说,优化建筑布局,可以提高组团内的风环境质量。 1.2.2 正确选择建筑物朝向朝向的选择应把夏季和冬季综合起来考虑,冬季可以利用太阳能采暖并有效防止冷风侵袭,夏季可以利用阴影和空气流动降低建筑物表面和室内的温度。为了尽可能多的接收太阳热,应使建筑物的方位限制在偏离正南±30°以内。最佳朝向是南向,以及东西15o 朝向范围。 1.2.3 合理设计日照间距建筑充分得热的条件就是保持一定的日照间距,但是间距太大又会造成用地的浪费。常规建筑一般按照冬至日正午的太阳高度角确定日照间距,这就会造成冬至前后持续较长时间的日照遮挡。因此太阳能建筑日照间距应保证冬至日正午前后共5h 的日照,并且在9:00~15:00 之间没有较大遮挡。 1.2.4 设置防风屏障以减少热能损失冬季防风不仅能够提高户外活动空间的舒适度,同时也能减少建筑由冷风渗透引起的热损失。在冬季上风向处,利用地形或周边建筑物、构筑物及常绿植被为建筑物

民用建筑太阳能热水系统应用技术规范.doc

中华人民共和国国家标准 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 Technical code for solar water heating system of civil buildings GB 50364-2005 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期: 2006 年 1 月 1 日 中华人民共和国建设部 公告 第 394 号 建设部关于发布国家标准 《住宅性能平定技术标准》的公告 建设部关于发布国家标准《民用建筑太阳能热水器系统应用技术规范》的公告 现批准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》为国家标准,编号为 GB 50364-2005 ,自2006 年 1 月 1 日起实施。其中,第 3.0.4 、 3.0.5 、 4.3.2 、 4.4.13 、 5.3.3 、 5.3.8 、5.4.2 、 5.4.4 、 5.6.2 、 6.3.4 为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年 12 月 5 日 前言 根据建设部建标 [2003]104 号文和建标标函 [2005]25 号文的要求,规范编制组在深入调查研究,认真总结工程实践,参考有关国外先进标准,并广泛征求意见的基础上,编制了本规范。 本规范主要技术内容是: 1 总则; 2 术语; 3 基本规定; 4 太阳能热水系统设计; 5 规划和建筑设计; 6 太阳能热水系统安装; 7 太阳能热水系统验收。 本规范黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送中国建筑设计研究院 ( 北京市西外车公庄大街 19号,邮政编码:100044;电话:88361155—112;传真:68302864 ;电子邮件: zhangsj@https://www.wendangku.net/doc/e84170593.html,) ,以供修订时参考。 本规范主编单位:中国建筑设计研究院 本规范参编单位:建设部科技发展促进中心建设部住宅产业化促进中心国家发展和改革委员会能源研究所北京市太阳能研究所北京清华阳光能源开发有限公司山东力诺瑞特新能源有限公司皇明太阳能集团有限公司昆明新元阳光科技有限公司昆明官房建筑设计有限公司北京北方赛尔太阳能工程技术有限公司北京九阳实业公司扬州市赛恩斯科技发展有限公司天津市津霸能源环保设备厂 ( 中美合资 )北京恩派太阳能科技有限公司江苏太阳雨太阳能有限公司北京天普太阳能工业有限公司江苏省华扬太阳能有限公司 本规范主要起草人:张树君于晓明何梓年李竹光袁莹杨西伟辛萍童悦仲娄乃琳李

民用建筑太阳能热水系统专项验收程序

民用建筑太阳能热水系统专项验收程序 1 太阳能热水系统专项验收产生的背景 江苏省2007年、2008年先后两次发文,由推广到强制应用太阳能热水系统(苏建科[2007]361号文和苏建科[2008]353号文)。江苏省在2008年1月1日起全面执行太阳能热水系统从规划设计到施工验收的一系列应用措施,但在执行过程中,各地对规定的执行标准不统一,尤其在设计环节,多数开发商为节省成本,注明后期预留太阳能热水系统,导致太阳能热水系统无法与建筑单位工程同步验收。2009年12月1号《江苏省建筑节能管理办法》省政府59号令(以下简称《办法》)出台,除强调了原规定12层以下居住住宅和有热水需求的公共建筑、宾馆、酒店式公寓必须设计安装太阳能热水系统外,限定政府投资的公共建筑应当至少利用一种可再生能源,不仅对开发商有了约束力,而且强调政府自身的节能意识。《办法》出台,第一可以有效地控制对已经过图审合格的图纸进行节能变更;第二将原来节能措施不明确的图纸,强制明确节能指标和节能措施(《办法》第14条)。设计单位今后在图纸上如果设计太阳能热水系统,必须纳入建筑能耗计算书和节能指标中,因此在设计文件中必须包含太阳能热水系统的选型、布置、验收参数等,不能再出现“预留”等字样。 单就太阳能热水系统而言,由于是新能源利用,含有节能的范畴,但是也兼有结构、电气、给水和自动控制等分部分项,因此太阳能热水系统的验收不能作为节能专项的一部分与节能专项一并验收,应由总监组织设计单位、建设单位、设计单位和施工单位进行单独的专项验收。 2 太阳能热水系统专项验收的条件 太阳能热水系统主要包含:土建工程、太阳能集热器及辅助加热设备、水泵、管道和附属设备、电气及自动控制系统、安全防护几个分项。太阳能热水系统在安装完成后应进行至少三天的试运行,当试运行中各项参数与设计吻合,各器件设备运行正常时,方可进行太阳能热水系统的专项验收。 施工单位应在专项工程验收前,提供完整的太阳能热水系统竣工图、太阳能热水系统验收报告和太阳能热水系统使用维护说明书,以满足系统运行、维护和物业管理的需要。即首先太阳能热水系统的功能应满足图纸设计要求;其次资料及检验检测齐全有效;最后由总监理工程师提请各方进行太阳能热水系统的专项验收。 施工单位在竣工验收时应提供以下资料:图审合格证文件、节能图审专项意见书,合法有效的竣工图(包括图纸说明、水电气系统图和检测参数),太阳能热水器、冷热水管、保温材料、阀门、传感器、电线(缆)等材料的合格证、检验报告、进场复试报告,屋面防水隐蔽验收记录,分项工程隐蔽工程验收记录和中间验收记录,系统水压试验记录,系统调试记录,系统3天试运行记录,系统水质检验记录,系统热性能检验记录和工程使用维护说明书。其中有复试要求的材料和设备为各种材质的冷热水管、保温材料、阀门、电线,应提供检测报告的为集热器、承压式储热水箱及水泵。 土建工程验收主要为屋面防水效果检查和太阳能储水箱、集热器的支架及基础验收。当在坡屋面安装太阳能储水箱和集热器,或安装部位无法上人时,施工单位应会同监理单位做好相应部位关键节点的提前摄像、拍照等,以便验收组在专项验收时结合隐蔽验收记录和图纸进行查验。屋面防水检查中发现渗漏,应视为验收不合格。 水泵管道和附属设备验收前,管道系统应保证接口处严密不渗漏,过楼板和墙体处采用防水砂浆或油膏封堵结束,室外及长直管段各处接头、阀门、支架处的热桥应保温处理结束,室内控制器应安装到位,分体式太阳能热水系统验收时至少应具备1个单元或一个分区的供水、供电条件,且应在验收前提前2小时打开太阳能热水系统,对有条件的现场可以在成品样板套间进行太阳能热水系统的集中展示。 太阳能热水系统专项验收宜接受各地质量监督部门的监督,由总监理工程师提前3天以书面形式通知监督站,并提交相关验收人员名单、竣工图、验收报告和验收记录。 3 太阳能热水系统专项验收的依据

全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇

《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇--给水排水》 1 总则 1.o.1 为了在民用建筑给水排水工程设计中贯彻节能的方针,正确执行国家现行有关法规、标准、规范(程),特编写《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇——给水排水》(简称《专篇》)。 1.0.2 民用建筑节能是指在保证建筑物使用功能和质量的前提下,降低建筑物的能源消耗,合理有效地利用能源。其主要内容是降低建筑给水排水系统的日常运行能耗和采用可再生能源。 1.0.3 本《专篇》适用于全国新建、改建、扩建的各类民用建筑与居住小区的给水排水工程设计,其他给水排水工程设计可参考使用。 1。0.4 本《专篇》是对2003年出版的《全国民用建筑工程设计技术措施一给水排水》(简称《措施》)的补充。 1.o.5 本《专篇》是在总结以往工程实践的基础上对国家现行有关节能的法规、标准、规范(程)的细化和补充,提供各种设计参数、方法及技术要求供设计人员使用。但本《专篇》不能代替现行法规、标准、规范(程)。 1.o.S 随着技术的发展,不断会有新的或修订的法规、标准、规范(程)颁布实施。如本《专篇》与其不符时,应以新颁布的法规、标准、规范(程)为准。 1.o.7 设计中应同时贯彻“建筑节能、节地、节水、节材和环保”的方针,并应执行地方的有关法规、标准、规范(程、定)等。 1.0.8 应在技术合理、经济可行的条件下,积极采用节能技术,处理好节能与经济性之间的关系。 2 综合节能措施 2.1 给水 2.1.1 应按现行《建筑给水排水设计规范》GB 50015--2003选取给水用水定额,缺水地区应选低值。 1.有地方标准时,可参照确定。 2.可结合{室外给水设计规范》GB 50013--2006第4.O.3条规定的区域条件和用水定额确定。 3.当采用巾水、雨水等作为冲厕等其他用水时,应相应减去此部分用水定额。 2.1.2 采用合理的供水系统。 L充分利用市政供水压力。 1)通过调查收集和掌握准确的市政供水水压、水量及供水可靠性的资料,为合理设计给水系统、利用市政供水压力提供依据。 2)根据用水设备、用水卫生器具和水嘴的供水最低工作压力要求,确定直接利用市政供水的层数。 2.高层建筑给水系统分区。 1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;水压大于0.35MPa 的人户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。 2)各分区低层部分的卫生间,入户管(或配水横管)上宜采取适当的减压措施。 3)减压阀的设计选用要点: ①不宜采用共用供水立管串联减压分区供水的方式。 ②推荐支管减压作为节能节水的重要措施。 a(根据实测:DNl5陶瓷阀芯水嘴静压时为P;0.37MPa、全开时,流量Q二O.46L/s,为设计额定流量0.15-0.20[is的3。07-2.3倍,因此,给水系统分区设计中,应合理控制各用水点处的水压,以达到节水节能的目的。 b.给水分区低层部分卫生间人户管处经支管减压后的供水静压力在满足卫生器具给水配件额定流量要求的条件下,尽量取低值;住宅卫生间人户管水表前的供水静压力宜不大于0.15MPa。

关于进一步推进本市民用建筑太阳能热水系统应用的通知(沪建建管〔2013〕48号)

沪建建管〔2013〕48号 关于进一步推进本市民用建筑太阳能热水系统应用的通知 各有关单位: 为进一步贯彻落实《上海市建筑节能条例》(以下简称《条例》),加快推进太阳能热水系统在本市民用建筑中的应用,现将有关事项通知如下。 一、本市民用建筑的建设、设计、施工、监理单位应当严格执行《条例》和其它相关的法律法规和技术规范的要求。 二、本通知所指的太阳能热水系统是由太阳能集热器、水箱、循环系统、冷热水管、辅助加热和电气控制系统组成。太阳能热水系统设计应当纳入建设工程规划、设计、施工和竣工验收备案各环节,与建设工程同时投入使用。 三、对新建有热水系统设计要求的公共建筑或者六层以下(含六层)住宅(包括保障性住房),应当进行太阳能热水系统与建筑一体化设计,其中住宅的太阳能热水系统或其它可再生能源热水系统的设计应用范围应当包括全体住户。 四、独立别墅、低层和多层建筑禁止使用太阳能集热器与贮热水箱直接连接的紧凑式太阳热水系统。 五、设置太阳能热水系统的建设工程,其太阳能热水系统建设内容应当与项目填报的《上海市居住建筑建设项目节能情况信息表》或《上海市公共建筑建设项目节能情况信息表》内容一致。建设过程中太阳能热水系统设计内容如进行变更,其信息表需进行相应变更并通过施工图设计文件变更审查。 六、设计单位应当按照民用建筑太阳能热水系统应用的技术标准和图集规定,进行太阳能热水系统与建筑一体化应用专项设计。太阳能热水系统选型应当与建筑物类型、使用特点相匹配。初步设计或总体设计文件中应当包括太阳能热水系统与建筑一体化设计内容;施工图设计阶段的太阳能热水系统设计深度应当符合《上海市民用建筑工程施工图节能设计文件编制深度规定》的要求。 七、施工图审查机构应当根据《上海市民用建筑工程施工图节能设计文件编制深度规定》的要求,对太阳能热水系统或其它可再生能源热水系统的设计内容进行审查。 八、太阳能集热器安装面积应当满足太阳能热水的需求,单块集热器(板)尺寸一般为2m×1m,安装面积宜为2㎡的整数倍。单位面积集热器的质量应在20-50 kg/㎡之间,屋面集热器安装倾角宜在20-40°之间。设在坡屋顶建筑上的集热器(板),应顺沿坡屋面安装,且不得跨越屋脊线。 九、现场安装太阳能热水系统的集热器、水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于10年。安装太阳能热水系统的屋面防水的设计应符合《屋面工程技术规范》(GB50345)的相关规定,且防水层合理使用年限不应小于太阳能热水系统的产品寿命。 十、生产企业提供的太阳能热水系统产品应当安全可靠,并包括防冻、防结露、防过热、防雷、抗风、抗震等性能。产品内置加热系统的,必须带有保证使用安全的装置。 十一、施工单位应当严格按照太阳能热水系统设计图纸和相关技术标准进行采购和安装施工,不得擅自修改工程设计、偷工减料。太阳能热水系统设备及材料和相关资料需监理单位审核通过后方可安装施工。 十二、工程监理单位应当核查太阳能热水系统生产企业提供的有效期内的型式检验报告和质量保证书等相关资料,并进行专项审核,审核通过后施工单位方可进行安装。 十三、对共用太阳能热水系统,应当纳入物业服务企业管理和维护的范围,并在物业服务合同中约定。 十四、各区县建设行政管理部门应对本辖区内安装太阳能热水系统建设项目严格把关,从报建到竣工验收全过程落实太阳能热水系统应用的相关措施,对应安装未安装太阳能热水系统的项目竣工不予备案;并应当加强太阳能热水系统安装施工质量的监督管理,确保装有太阳能热水系统的建设工程质量和安全。 特此通知。

PKPM节能设计操作步骤

一、对于天正5.0以上的版本: 1、将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要转换的每一层保存到一个.dwg 文件中。(不必每个楼层都提取过去,主要看外围护结构是否相同,部构造差别不大可按一层处理),地下室也需要考虑,因为要计算与不采暖空间相邻的楼板一项。 2、插上锁,运行节能程序,点击模型转换主菜单,点击天正转换子菜单,在保存工作 路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形,然后点击提取,进行第一标准层的转换,其他标准层依此类推。这时软件会自动将图形保存到PBECA的W ORK文件夹中。(此处注意,在提取过程中“从第几标准层开始”对话栏中不要填写任何数字,所有标准层提取完毕点击确定退出转换步骤) 3、点击总参设置主菜单,点击项目信息子菜单,在选择省份处选择一个省份如:; 选择城市中选择城市如:;建筑物朝向与实际建筑物朝向一致如:南向;建筑类型如居住建筑,建筑形式如条式;审查标准选择地方标准;其他项按实际情况填写。其中系统选项子菜单中的一系列项可参照规做修改,若不是很了解不建议修改。

4、点击模型编辑主菜单,点击移动基点子菜单,在选择参照标准层中,选择第一标准 层为参照标准层,选取移动其他标准层如第二标准层,点击移动,先选择参照标准层的基准点,再选择需要移动标准层的基准点,注意:两个标准层的基准点要选择同一点。其他标准层类似。移动完毕点击确定。 5、点击墙编辑子菜单,选择第一标准层,在此命令下,软件执行AutoCA D画墙线和 修改墙线的所有命令。(此处注意,对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行,否则软件不能对其识别)其他标准层类似,修改完毕后点击确定。程序将跳出对话框,点击“是”将对以上所有操作进行保存,重新封闭的房间将被分配房间号,注意:重新进行墙编辑的标准层的房间类型将恢复为其他类型,需重新指定。居住建筑此处需注意删除所有不采暖阳台,阳台构件须在后面单独设置。注意此处考虑的是不采暖阳台,而不是阳台是否封闭。地区若阳台为封闭阳台,则此处按设计建筑外轮廓建立标准模型,无须在后面添加阳台构件,若阳台不封闭,则删除,在后面节能设计里面的阳台设置里面添加阳台构件。南方地区不考虑任何阳台,一律删除,也无须在后面添加阳台构件。 6、点击门窗编辑子菜单,在此命令下,修改门窗高度。选择标准层,需要修改那些参

建筑节能设计说明word版本

建筑工程施工图设计说明 示范性文本 自2005年全面执行居住建筑和公共建筑节能设计标准以来,节能设计摸索出许多值得借鉴和推广的经验与做法,但也存在一些问题。如各专业节能设计深度不足,节能措施不力,节能设计说明条理不够清晰、内容不够完整等。为进一步贯彻落实建筑节能设计标准,指导工程设计人员正确进行建筑节能设计,规范各专业建筑节能设计说明文本,湖北程建设专家委员会组织编制示范性文本 设计说明的编制依据是国家和地方相关规范标准,是节能设计标准的细化与延伸,是节能设计内容的汇总和完善,设计说明涵盖建筑、暖通、电气和给排水专业,共分二个部分。第一部分是居住建筑,第二部分是公共建筑,均包括以上四个专业内容,可作为工程建筑节能设计专篇或专业设计说明独立使用。设计说明内容采取填空或选择项方式(当采用时在□内打“√”)表达,括弧内容为优选项或备选项。设计说明仅作为示范性文本,设计人员可根据工程实际情况,选择适用的条文作相应的增减。

目录 第一部分居住建筑施工图节能设计说明 第一节建筑专业 (1) 第二节暖通专业 (6) 第三节电气专业 (10) 第四节给排水专业 (15) 第二部分公共建筑施工图节能设计说明 第一节建筑专业 (21) 第二节暖通专业 (27) 第三节电气专业 (34) 第四节给排水专业 (4)

第一部分居住建筑施工图节能设计说明 第一节建筑专业 1.1设计依据 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》(2007) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《山东省居住建筑节能设计标准》DB42/301—2005(简称50%标准) 《山东省潍坊市低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559--2009(简称65%标准)国家及地方相关的规范、标准、规定 1.2工程概况 1.2.1建设地点:山东潍坊 1.2.2工程性质:居住 1.2.3工程规模:总建筑面积347.92 平方米, 其中地上347.92 平方米、地下0 平方米 建筑层数为地上 2 层、地下0 层 建筑总高度8.850 米 1.2.4建筑朝向:正南(含偏角度) 1.2.5结构体系:砖混结构 1.3气候分区和计算方法 1.3.1本工程居住建筑部分属于寒冷地区气候带: 2000 ≤HDD18<3800 1.3.2计算方法: □完全符合规定性指标 □√热工性能权衡判断后符合节能标准 1.3.3使用节能计算软件或手工计算书验证

相关文档
相关文档 最新文档