文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动自评分及整改措施提升表

10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动自评分及整改措施提升表

10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动自评分及整改措施提升表
10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动自评分及整改措施提升表

10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动自评分及整改措施提升表

序号评价项目及要求标准

查证方法评分标准及评分办法

截止2

月底

自评

2017

整改

措施

预估

2017年

10月底

整改后评

1 组织体系30 1.1 领导小组和工作职责15

成立各级配电网标准化建设改造创建活动领

导小组,成员应由各级公司运检管理分管领导

及相关部门(单位)主要负责人组成;职责分工明确,定期召开工作例会,及时协调解决工作中重大问题。15 资料审查

2016年7月30日前成立领导小组组织机构,未及时成

立扣5分,未成立扣10分;每季度未召开工作例会、

缺少会议纪要、工作计划不明确具体每项扣2-5分。(月

报中体现相关工作)

1.2 工作小组和工作职责15

成立各级配电网标准化建设改造创建活动工

作小组,组长应由运检管理部门(单位)主要

负责人担任,成员由相关部门(单位)负责人员组成,职责分工明确,定期召开工作例会,及时协调解决工作中主要问题。15 资料审查

2016年7月30日前成立工作小组组织机构,未及时成

立扣5分,未成立扣10分;每月未召开工作例会且缺

少会议纪要、工作计划和总结不具体、报送数据不准确

不完整每项扣2-5分。(月报中体现相关工作)

2 项目需求260 2.1 编制项目需求计划150

2.1.1 编制配电网建设改造地理接线图(包括现状

图、年度网架图及目标网架图)、拓扑图

80

资料审查

PMS2.0系统

检查

完成配电网建设改造地理接线图(现状年、项目需求年

(未来3年)、目标年)的绘制,且描述明确、清晰的,

得基础分70分,现状图、年度建设改造接线图及目标网

架图,每缺失一套扣15分,图纸齐全但描述不明确、不

清晰的,每发现一类扣5分,扣完为止;按照建设时序

绘制五年拓扑图,每缺少一年扣4分,描述不明确、不

清晰的,每发现一类扣1分;基于GIS系统完成图纸绘

制的加5分,加分后总分不超出80分。

2.1.2 编制配电网建设改造工程项目计划表50

资料审查

PMS2.0系统

检查

项目需求计划表所列网架结构项目和配电网建设改造

地理接线图不匹配,每个不对应项目扣1分,40分扣

完为止;抽查次年5%项目的单个项目建议书(或可研

报告)及附图,检查项目规范性,每发现一处扣1分,

40分扣完为止。

2.1.3 配电网项目需求库使用20 PMS2.0系统

检查

未按照公司规定时限在项目需求库录入需求成果,扣5

分;抽查单个项目需求,未挂接项目建议书及图纸等资

料,每项扣1分,最多扣10分;

2.2 “一图一表”落实情况110

2.2.1 年度网架项目安排和网架图一致性50

资料审查

PMS2.0系统

检查

当年实施项目需求库中的网架建设改造项目是否在地

理图或拓扑图中进行体现,每发现一个项目不一致,扣

5分,扣完为止。

2.2.2 标准化建设改造项目需求管理指数50

资料审查

PMS2.0系统

检查

≥95%,得50分;

≥85%,得40分;

≥75%,得30分;

≥60%,得20分;

<60%,得0分。

2.2.3 配电网标准化设计管理系统使用10 典型设计管

理系统

未按照公司规定时限上传设计成果(图纸、材料清单),

扣5分;上传设计成果不完整,每项扣0.5分,最多扣

5分;使用标准化设计软件进行配电网工程设计,加2

分,加分后总分不超出10分。

3 设备选型350 3.1 网架结构90

3.1.1 110(35)千伏电网容载比:1.8-2.2 20 >2.2,得9分;≥2.1,得10分;≥2.0,得9分;≥1.9,得8分;≥1.8,得7分;≥1.7,得5分;

≥1.6,得3分;<1.6,得0分。

3.1.2 10千伏线路供电半径:

A+:≤3km

A:≤3km

B:≤3km

C:≤5km

D:≤15km

E:无要求

20

资料审查

PMS2.0系统

检查

每一条线路超过要求值扣1分,扣完为止。

3.1.3 10千伏架空线路平均分段数

甲类:

≥3,得20分;

≥2.95,得15分;

≥2.9,得10分;

≥2.8,得5分;

<2.8,得0分。

乙类:

≥2.8,得分20分;

≥2.7,得分15分;

≥2.6,得分10分;

≥2.5,得5分;

<2.5,得0分。

丙类:≥2.5,得分20分;

≥2.4,得分15分;

≥2.3,得分10分;

10

资料审查

PMS2.0系统

检查

各单位每有一条架空线路分段数超过6个扣0.5分,扣

完为止。(架空电缆混合线路不纳入计算、考核)

≥2.2,得分5分;<2.2,得0分。

3.1.4 10千伏配电线路联络率:

甲类:A+:100%

A:100%

B:≥95%

C:≥80%

D:≥50%

E:无要求

乙类:

A+:100%

A:≥95%

B:≥90%

C:≥75%

D:≥45%

E:无要求

丙类:

A+:100%

A:≥90%

B:≥85%

C:≥70%

D:≥40%

E:无要求

20

资料审查

PMS2.0系统

检查

每降低1%扣1分,扣完为止。

3.1.5 10千伏电网N-1通过率:

甲类:

A+:100%

A:≥95%

B:≥85%

C:≥70%

D:≥40%

E:无要求

乙类:

A+:100%

A:≥90%

B:≥80%

C:≥65%

D:≥35%

E:无要求

丙类:

A+:100%

A:≥80%

B:≥70%

C:≥60%

D:≥30%

E:无要求

20 资料检查每降低1%扣1分,扣完为止。

3.2 供电能力90

3.2.1 10千伏配电线路重载比例:

甲类:

A+:0%

A:≤1%

B:≤1%

C:≤8%

D:≤10%

E:≤15%

乙类:

A+:0%

A:≤3%

B:≤5%

C:≤10%

D:≤12%

E:≤20%

丙类:

A+:0%

A:≤5%

B:≤8%

C:≤12%

D:≤15%

E:≤25%

20

资料审查

PMS2.0系统

检查

公用线路重载比例每超出1%扣1分;每出现一条过载

线路扣1分,扣完为止。(如提供佐证材料,可剔除非

正常运行方式下的重过载线路;如已解决或列入项目需

求计划,不扣分)

如何提升配电网工程标准化设计质量

如何提升配电网工程标准化设计质量 摘要:标准化管理是我国各个部门之间和不同企业之间实施技术交流的重要渠道,能够有效提升各部门之间的沟通效率,同时标准化管理也是企业用来提升管 理水平的有效方式,有助于增加企业的经济效益。文章主要将配电网工程建设作 为具体事例,针对其工程标准化的设计提供了不同层次的分析。 关键词:配电网;工程标准化设计;质量 随着经济的发展,当前人们对于用电量的需求不断增加,国内很多电力企业为了提升企 业的工作效率和经济效益,开始根据企业的实际情况及建立起生产准则、技术准则和对应的 管理准则,针对工程组织、工程协调工作、控制工作、人员管理和经费、设施管理等实施标 准化管理的方式。电力工程建设标准化管理的目的在于提升工程建设的质量,强化对电力企 业的工程管理能力,将其作为提升电力企业管理能力的有效方式,由此建立起科学合理的配 电网工程建设的标准化管理体系,有助于提升工程的施工效率,推动国家企业技术的进步。 1 电力企业标准管管理过程中出现的问题 电力企业在实施标准化管理的过程中,其管理的数量和质量得到了有效提升,由此将企 业的标准化管理、质量管理和经济责任制度三者之间良好的联系起来,形成十分密切的联系,有助于提升产品的质量问题,提升企业经营的经济效益。但就目前来看,很多电力企业在努 力实施标准化管理的过程中,发现了很多问题,主要问题出现在以下几点: 1.1电力企业的管理制度相对落后 电子企业的标准化竞争具有竞争意识不强的特点,对电力企业的标准化建设的和科学管 理的成果实践等造成了阻碍,很多企业在实施标准化管理的过程中,只注重简单的形式,简 单的对其他企业的管理标准进行套用,并没有针对传统的管理模式实施必要的调整和对管理 体制的优化,由此造成标准化体系的实施和电力企业自身发展的情况出现差异,降低了企业 的标准化管理效率。 1.2标准体系不够健全 电力企业针对管理标准的设置十分关注,因此在制定具体的管理标准时候,在准备工作 上做的比较充分,但是由于企业的标准管理配套技术和相关的工作标准没有获取统一的发展,由此出现标准化管理内容不健全的情况,对各个标准之间实现协调发展造成阻碍,不利于管 理效率的提升。 1.3设备和相关技术落后 我国电力企业的发展加快了电力系统实施改造和升级的过程,但由于很多落后的电器设 备和电器技术在固定的时间内需要继续运行下去,因此阻碍了国家标准制度推进的进程。很 多电力企业由于内部缺失了安全生产的相关标准,忽略了企业发展过程中需要来考虑的身体 健康因素、环保因素等,出现技术条件和试验方式不对应的情况,对我国电力标准化的管理 落实造成阻碍。 1.4电力企业的标准化管理应用不到位 虽然我国电力企业在实施标准化管理过程中制定了很多标准,但由于各个标准制度的应 用型很差,没法对企业的标准生产运行起到有效的指导,企业的标准制定是实现管理标准化 的基础,管理标准化的实施才是电力企业进行标准化管理必经之路和关键点,因此电力企业需要将具体的标准化管理措施落实到企业的各项管理工作之中,由此才能发现出整个标准中 存在的主要问题,针对问题实施改进和完善,由此为企业的良好发展提供充足的动力。 2 配电网工程标准化管理的具体实施 2.1施工准备阶段的标准化要求 配电网工程通常在施工之前需要针对项目的整体策划和招标过程等实施管理和协调,同 时需要做好各方面建设的协调、原材料的进场检测和设计交底等过程的具体安排和规定,电 力企业需要按照工程施工的特征、地理位置和工程的投资额度等制定出对应的工程管理体系,对工程的项目资源实施合理的分配。在目标策划的过程中,需要按照基础的建设需求制定出 项目管理策划的范本,结合工程建设的具体情况针对变质的项目实施具体的管理和策划。就

安全检查评分标准.doc

前言 安全检查评分表依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)编制,同时结合了建筑施工的特点,对建筑施工安全具有指导意义,是安全评比的重要依据;该检查表总分100分,由汇总表和十一个分表组成,当检查项目有缺项时按下列计算: 实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和 遇有缺项时汇总表得分== ------------------------------------ X 100 实查项目在汇总表中应得满分的分值之和 安全检查评分为:优良、合格、不合格三个等级 1 优良:汇总表得分在85分及其以上; 2 合格:①汇总表得分在70分及其以上; ②有一检查分表得分为零,且汇总表得分在75分(含75分)以上; 3 不合格:①汇总表得分在70以下; ②有一检查分表得分为零,且汇总表得分在75分以下; ③有两个以上(含两个)检查分表得分为零;

表2.0.1-1 安全管理检查评分表 序 号 保 证 项 目检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专职安全员,扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 无安全日志没少一天,扣2分 12 2 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工方案每缺一项,扣8 分 未按规范对专项施工方案进行专家论证审批,扣5分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 12 3 分部(分 项)工程 安全技术 交底 无书面安全技术交底,扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 12 4 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人,定时间、定措施,扣6分 对事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 12 序 号检查项目扣分标准应得 分数 扣减 分数 实得 分数 5 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程, 扣2分 每有一人未通过入场安全教育和考核合格上班,扣3分 施工管理人员未按规定进行年度培训,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格,扣5分 12 小计60 6 一般项目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,缺一次,扣2分 班前教育活动无针对性,扣5分 10 7 特种作业 持证上岗 无特殊作业人员管理制度,扣5分 有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10

建筑施工安全检查标准评分表2

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除! 建筑施工安全检查标准 1总则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关当选法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:三宝系指安全帽、安全带和安全网。四口系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5检查评分不得采用负值,各检查项目所扣分总和不得超过该项应得分数。 2.0.6在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算: 汇总表中该项 该项检查评分 在汇总表中各分项 应得满分分值 表实得分数 项目实得分数 100 汇总表中得分应为表中各分项项目实得分数之和。 2.0.8检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式换算: 实查项目在汇总表中按各对应

浅谈配电网标准化建设的技术控制措施

浅谈配电网标准化建设的技术控制措施 电力行业具有公益性与垄断性两大特点,其标准化建设相比其他企业有所不同。电力行业的标准体系有助于提升工程的安全性与质量,有助于刺激科技发展。其特征是需要由若干个标推体系相互之间的关联来发挥效用。因此,如何有效加强各个标准体系之间的相互作用,如何将诸多标准有机的结合成一个整体。是当前所面临的重要问题。 标签:技术控制;措施;配电网;标准化建设 在电力行业现代化建设中,标准化管理对企业发展具有十分重要的意义。只有通过加强电力行业的标准化建设,才能带动其他工作与技术标准整体提升,并促进技术更新和设备换代,提升配网的设备状况与自动化水平,并使配电网的接线方式得到了进一步优化。 1、配电网标准化建设存在的问题和不足 国家相关部门一直致力于电力行业标准化的贯彻,在这样的环境背景下,配电网标准化的深入程度与标准规格也与日俱增。通过经济手段进行控制,将质量管理和标准化程度纳入行业绩效考评,在提升产品质量的同时,也增加了市场竞争力,促进了经济效益的提升。然而,在标准化建设不断向前推进的过程中,也逐渐暴露出了一些问题。 1.1缺乏有效的管理制度s在配电网标准化建设当中,各企业之间缺乏竞争意识,在短时间内能拿出来的科研成果不多。以至于一些企业不顾配电网发展的具体情况,直接拿其他企业的标准体系推行使用,对该管理模式在本企业内是否适用缺乏考思。 1.2标准化管理的推行,除了要加强标准制定和推行之外,也不能忽略其他与之配套的工作和技术标准。导致体系内各标准之间失去应有的制约和联系关系,降低标准体系在实际应用过程中的协调性。使管理流程在具体实施时受到阻碍。 1.3由于技术水平不足,设备相对落后,所以导致标准化的内控中,缺乏对工作人员健康安全以及对自然生态环境保护等方面的规定。而技术受限,还体现在当前所能应用的试验方法,没有与之对应的技术条件.上。 1.4贯彻力度不足。部分电力企业在配电网标准化建设过程中,虽然建立了相对完整的标准,但实际上却没有得到有效的实施和执行。 2、配电网标准化建设的技术控制措施 为防止因设备陈旧与技术落后等原因所导致的安全事故,减少可能发生的生

最新市政评分表CJJT275-2018市政工程施工安全检查标准评分表107页

9 检查评分方法 9.1 检查评分办法 9.1.1 在市政工程施工安全检查评定中,保证项目应全数检查。 9.1.2 市政工程施工安全检查评定应符合本标准第3章~第8章中各检查评定项 目的有关规定,并应按本标准附录A 、附录B 的评分表进行评分。检查评分表 应分为通用检查项目、地基基础工程、脚手架与作业平台工程、模板工程及支撑 系统、地下暗挖与顶管工程、起重吊装工程分项检查评分表和检查评分汇总表。 9.1.3 各评分表的评分应符合下列规定: 1 分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实 得分值应为各检查项目所得分值之和; 2 分项检查评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目 的应得分值; 3 当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得 分不足49分,此分项检查评分表不应得分; 4 检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算: 1100 B A C =? (9.1.3-1) 式中:1A ——汇总表中各分项项目实得分值; B ——汇总表中该项应得满分值; C ——该项检查评分表实得分值。 5 当评分遇有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下 式计算: 2100D A E =? (9.1.3-2) 式中:2A ——遇有缺项时总得分值; D ——实查项目在该表的实得分值之和; E ——实查项目在该表的应得满分值之和。 6 地基基础工程、脚手架与作业平台工程、模板工程及支撑系统、地下暗挖 与顶管工程、起重吊装工程项目的实得分值,应为所对应专业的分项检查评分表 实得分值的算术平均值。

9.2 检查等级 9.2.1市政工程施工安全检查应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,划分为合格、不合格两个等级。 9.2.2 市政工程施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定: 1分项检查评分表保证项目分值均应达到第9.1.3条规定得分标准,汇总表得分值应在70分及以上,且保证项目得分值在49分以上时,应为合格。 2当汇总表得分值不足70分或有一分项检查评分表未得分时,应为不合格。 9.2.3 当市政工程施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。

质量标准化评分标准

质量标准化评分标准

质量标准化评分标准

矿建施工 安全质量标准化考核评分表 考核单位:考核日期: 项目检查内容及标准标 准 分 评分 办法 扣分原因 得 分 一、安全管理(一) 组织机构和管理、技术人员配备:1、项目部班子配备:经理、生产、 安全、机电、技术副经理);2、技术人员配备:矿建、通风、机电、地测等 专业技术人员;3、建立健全各级管理人员的安全责任体系;设置安全生产 管理机构,有3人以上专职安全生产监管人员;安全网员、青监岗员配备齐 全。 3 发现 一条 不符 合扣1 分 (二) 项目部管理人员资格及资质:1、项目经理具有建造师注册证书;2、 技术经理具有专业技术职称; 3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管 理人员、施工队长经过培训,取得煤矿安全资格证。 3 发现 一条 不符 合扣1 分(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制:(1)职能机构安全生产责 任制,(2)岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度;3、安全奖惩 制度;4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度;5、井下运输管理制度; 6、安全监督检查制度; 7、安全办公会议制度; 8、入井检身制度及人员出 入井清点制度;9、事故统计报告制度;10、“一通三防”管理制度;11、重 大隐患排查、治理和报告制度;12、干部下井带班制度;13、安全质量标准 化管理制度;14、安全操作规程管理制度;15、事故应急救援管理制度;16、 矿井主要灾害预防管理制度;17、矿用设备、器材使用管理制度;18、安全 教育与培训制度;19、火工品管理制度;20、其它有关的安全生产管理制度 的专项规定。 10 发现 一条 不符 合扣 0.5分 (四) 安全投入:1、有月、季、年度安全投入计划;2、投入到位;3、有 安全投入明细台帐和使用情况;4、安全设施、安全保护投入到位。 4 发现 一条 不符 合扣1 分 (五)安全教育培训:1、有年度、月度培训计划;2、有培训场所、教师、 教材;3、按计划完成培训任务,培训具有针对性;4、培训情况和考核结果 有记录;5、按规定召开班前会和开展班组安全活动,并做好记录;5、三级 培训教育有记录;转岗工种有安全培训记录,并考核合格后持证上岗。 5 发现 一条 不符 合扣1 分 (六) 特种、井下作业人员:1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并 持证上岗;2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要;3、所有 井下作业人员都取得入井证,并持证上岗;4、特种作业人员以及入井人必 须建立台账进行管理,台账建立必须准确无误,能够真实反映作业人数。 4 发现 一条 不符 合扣1 分

浅谈配电网工程建设标准化管理措施 高虎元

浅谈配电网工程建设标准化管理措施高虎元 发表时间:2019-06-21T17:10:11.583Z 来源:《工程管理前沿》2019年第05期作者:高虎元张良庄嵩岩李刚王长清 [导读] 在实际的应用过程中需不断地建立相关用电管理制度,完善相关规范要求,加强技术优化控制,从而更好地满足发展需求,提高整体的技术以及生产质量。 国网山西省电力公司晋城供电公司山西晋城 048000 摘要:随着社会经济的不断发展,人们的生活水平不断提高,对于用电需求也是不断增加,确保用电安全、快捷、高效非常重要,如何不断地提高整体的经济效率和用高效率,实现配电网的标准化建设发展是非常重要的问题。因此在实际的应用过程中需不断地建立相关用电管理制度,完善相关规范要求,加强技术优化控制,从而更好地满足发展需求,提高整体的技术以及生产质量。 关键词:配电网工程;建设标准化;管理措施 1配电网建设标准化管理过程中的常见问题 1.1标准体系不完善 电力企业在配电网工程建设标准化管理过程中,虽说给予了足够重视,但是标准化体系仍旧不完善,未能对技术标准以及管理标准进行优化,使得部分管理内容缺失,导致标准体系内部不协调,无法为标准化管理提供制度保障。 1.2管理制度滞后 电力企业标准化管理过程中很多时候缺少竞争意识,导致的话科研成果的时间力度不足,甚至有部分企业存在拿来主义思想,照搬其他企业所施行的标准体系,但是却未能结合自身的发展情况进行针对性的调整,致使标准化体系的应用不科学、不适用,从而大大降低了标准化管理效率。 1.3管理策略缺乏实用性 配电网工程建设过程中标准化管理的事情极其必要,但是这一过程中若缺乏管理标准,以及管理策略实用性不足,那么将很难起到有效的指导性作用。众所周知,企业的发展以及运营过程中标准以及制度可谓是基础,同时也是确保企业正常运作的基本因素。基于此,若想确保配电网工程建设质量,均应当加强标准化管理,提高对于它的重视程度,并严谨参照各项指标将工作落实到实处,保证工作效率。 1.4技术与设备相对滞后 近几年来,我国电力事业迅猛发展,同时电力企业也格外重视电力升级以及系统改造,但是配电网工程建设过程中部分电力企业仍旧沿用传统的技术与设备,体现了一定的滞后性,导致配电网工程建设无法达标,未能严谨参照安全生产标准完成建设任务,这样的建设模式将无法保证输送电过程的安全性与可靠性,情况严重的甚至会给人身安全带来威胁。除此之外,技术以及设备的落后,也会使得日后的实验方法与技术条件不相符,严重制约了我国电力标准化发展。 2配电网工程项目管理措施 2.1施工前做好准备工作的管理 电网施工是一个庞大的项目工程,这意味着在其开工前的准备工作都需要比其他普通土建项目更加详细和完善,充分考虑到其中每一个可能环节面临的状况,预习作出分析解决预案,可很好地指导控制后续电网工程建设的进度,在详细的内容上要着重注意以下几点:首先要实现的第一环节就是对于国家政策的充分了解,在建设上获得了国家的获批之后,在建设中要将相应的建设标准作为后续计划制定的整体框架,以国家最新颁布的针对电网建设的管理条例作为指导,率先制定出对整个电网工程建设具有指导意义的管理制度,在制度的内容上,需要结合实际的建设需求、建设环境现状和建设团队的自身实力对管理制度进行针对性的改善,而这些方面的具体情况都是建设团队在建设之前应当先做好考察的,比如派遣专人对建设环境进行考察,做出建设规划的图纸初稿,对现场建设的可行性作出分析,并初步判断规模的大小,从而为招标团队的大小提供指引,这些都是建设之前应当做好的内容。 2.2从全局角度建立管理网络体系,健全配电网标准化流程管理系统 在确定了项目的立项之后,就需要对准备阶段中的框架方案进行细化,构建一个具有详细指导意义的全流程管理系统,它应当包含从招标到施工到竣工的所有内容,在规划上不仅要落实到细节上,还需要考虑各个环节之间的关联性,以实现建设管理成本的最优化。通过风险管控构建配电网流程管理系统,应当强化风险意识,以详细的风险预警分析对整个建设过程中遇到的问题进行成本估算,通过成本对比对实现流程就行优化,这一步需要经验极其丰富的专业人士站在全局的高度上做出管控,在风险管理中,对影响到风险的材料成本、人工成本、管理成本以及执行成本等成本进行全方位的评估,从而确定建设的流程实现方案,这是建设流程中基本骨架的搭建,一旦风险管理下的执行方案成功落实,便不再允许施工人员对其进行私下更改。与风险管控的标准化流程系统的构建同步进行的应当是对于安全管理系统的构建,安全管理系统独立于风险管理之外,但是又和风险管理产生着密切的联系,一旦安全管理没有落到实处,就意味着风险成本的提升,而且安全管理本身也意味着人工成本的投入,这也可以进行自己风险管理。在具体的安全管理的构建方式上,可跟随风险管理进行并行建设,在确定流程实现的具体方案时,将安全管理作为其中的重要考量指标,在保证了基本的安全管理的前提下,再谈风险管理才有实现的意义。 2.3在施工环节落实对于体系执行效果的管理 在具体的电网工程建设的施工环节中,加强对于现场的管理,有效落实管理制度,这才能实现预定的成本管理和安全管理。在安全管理中,首先需要加强电网工作人员的安全意识建设,在这方面,项目单位和施工单位可通过培训宣传的方式实现对于施工人员的思想提升,强化施工人员爱岗敬业的精神,塑造高度的社会责任意识感,让员工积极主动地投身到高效健全的电网建设中来,通过价值观的宣传建设,让员工明确自身价值所在,当员工具备了足够高度的精神层面时,电网工程管理的难度也会随之降低。根据制定的建设预案进行流程化管理的难度较低,员工按照施工流程推行,管理人员定时对施工状况做出确认,验证工程施工是否在规定的时间内完成了工序的建设,通过对比设计中的需求,对现场材料和施工构造进行建设方向性比对,保证施工方向的准确性。另外除了做好基本的建设内容管理外,管理人员还应当充分发挥自身的协调作用,保证电网建设能更加顺利高效的推行。 2.4重视竣工阶段对配电网工程质量的验收 配电网工程量巨大,保证每一个施工环节的质量控制,才能保证电网系统整体的运作质量,这要求管理人员要在竣工阶段重视对于电网工程的质量验收。在验收的第一个方面是对材料的验收,对配电网建设的工程材料进行规格确认,通过实验测试保证材料本身质量符合

建筑施工企业安全质量标准化评分表

建筑施工企业安全质量标准化评分表附件一 建筑施工企业安全质量标准化评分表 序评分评分应得分扣减分实得分评分标准号项目方法 , 未按规定建立安全生产责任制度的,扣2分;制度建立不齐全的,扣2分; 查管理, 未按规定建立安全教育培训制度的,扣1分;制度建立不齐全的,扣1分;企业无安全教 制度目育培训计划的,扣1分;无实施教育培训活动(或实施记录不齐全)记录的,扣1分; 录、内安全, 未落实安全劳防用品资金的,扣1分;未落实安全教育培训专项资金的,扣1分;未落实容,并生产1 抽查企20 保障安全生产的技术措施资金的,扣2分;管理业及施, 未按规定建立包括企业和各层次安全检查制度的,扣2分;无检查和隐患处置、复查的记制度工现场 录或隐患整改未如期完成的,扣2分; 相关记 , 未按规定制定并落实事故报告处理制度的,扣1分;未按规定办理意外伤害保险的,意外伤害保录 险办理率不满100%的,扣2分;未制定并演练事故应急预案,扣1分。 , 总分包单位主要负责人、项目经理和安全生产管理人员未经过安全考核合格的,扣3分; 其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经过安全培训,不具备相应的安全生产知 识和管理能力的,扣2分; 企业查企业 , 企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的,扣3分;各级未配资质相关资

备足够的专、兼职安全生产管理人员的,扣2分; 机构料和抽2 20与查施工, 未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定的,扣3分;分包单 位承接 人员现场管的项目不符合相应的安全资质管理要求的,扣2分; 管理理资料, 未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定的,扣2分; 无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书 或证书与其经营行为不相符的,扣3分。 序评分评分应得分扣减分实得分评分标准号项目方法 , 未进行危险 源识别、评价的,扣2分;未对重大危险源进行控制策划、建档的,扣1分; 对重 大危险源未制定有针对性的应急预案的,扣2分; , 施工组织设计未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性的,扣2分;施工组织设 计(方案,包括修改方案)未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批,扣 2分; , 专业性强、危险性大的施工项目,未按要求单独编制专项安全技术方案 (包括修改方案)查企业或专项安全技术方案(包括修改方案)无针对性的,扣2分; 专项安全技术方案(包括修安全及施工改方案)未经有关部门和技术负责人审核、审批的,扣1分;技术负责人未组织方案编制3技术 25人员对方案(包括修改方案) 的事实进行交底、验收和检查的,扣1分;未安排专业人员现场相管理对危险性较大的作业进行安全监控管理的,扣2分; 关资料 , 未有效落实各级安全技术交底的,扣2分;交底无书面交底记录的,扣1分;交底未履行 签字手续的,扣1分;

国家电网公司集中规模招标采购-配网标准化物资固化技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 箱式开闭所,AC10kV。SF6绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开关(仅1回出线负熔组合),不锈钢外壳 (9906-500102000-00002) 招标文件 2014年1月

目录 第1部分:通用技术规范 (3) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 4总则 (4) 5技术参数和性能要求 (8) 6试验项目、方法及要求 (15) 7 技术服务、工厂检验和监造 (20) 8 包装、运输及贮存 (21) 9一、二次接口要求 (21) 第2部分:专用技术规范 (25) 1标准技术参数 (25) 2组件材料配置表 (29) 3使用环境条件表 (30) 4附图 (32)

第1部分:通用技术规范 1范围 本部分规定了12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD ) GB 1094.11 电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV) GB 1207 电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD ) GB 1208 电流互感器(IEC 60044-1.2001. MOD) GB 1984 高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD) GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD) GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD) GB 3906 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD ) GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529-2001,IDT) GB/T 5465.2 电气设备用图形符号第2部分:图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007) GB/T 7354 局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT) GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD) GB/T 12022 工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD) GB/T 12706.4 挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD) GB 15166.2 交流高压熔断器:限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD) GB 16926 高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD) DL/T 403 12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271一200-2003,MOD) DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD) DL 538 高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD ) DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD) DL/T 621 交流电气装置的接地 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986,IEC 859-1986) DL/T 791 户内交流充气式开关柜选用导则

如何实现配电网标准化管理

如何实现配电网标准化管理 采用模块化的方式将配电网工程设计进行规范,将配电网工程设计单元(如箱式站、开闭站等)进行标准分类,按照图标、用料、造价取费等情况进行统一封装,实现配电网工程设计的模块化、标准化、规范化,同时研发标准化设计管理软件,在软件中将配网工程标准化设计单元实例化,并由软件实现由设计自动生成工程造价,做到设计与造价编制的有机统一,这样为配网工程从规划、设计、预算、采购、结算、决算转资到设备运维的一体化管理道路的实施奠定了坚实的基础。 标签:配网标准化管理;SG-ERP;PMS;有机整体;闭环管理;智能电网 1 实现配电网标准化管理的主要做法 1.1 建立配网标准化管理体系 配电网标准化管理体系由管理规范、技术标准和标准化体系平台组成,涵盖规划、技术、建设、生产四个方面。 管理规范包括《配电网工程建设管理标准》、《配电网生产管理规范》、《带电作业管理规定》、《生产管理信息PMS配电管理规定》、《配电网工程设计管理系统运行管理办法》、《生产管理系统配电单线图及设备台账维护规范》、《配电网设施运行标识管理规范》7项规范,是标准化管理工作的行为准则。 技术标准包括直供中低压《配电网规划指导性意见》、《配电网技术原则》、《配电网设备选型原则》、《配电网工程标准化设计》、《配电网设备技术规范书》、《新建住宅小区配套供用电设施建设标准》、《配电网设施标识规范体系》、《电力电缆运行规程》、《电力电缆线路管沟运行规程》、《配电线路带电作业操作导则》10项标准。是标准化管理体系的技术准则。 标准化体系平台由规划管理系统、标准化设计管理系统、工程管理系统组成。标准化体系平台总体架构如图1所示。 通过该平台,可实现配电网工程从评估与规划到设计、实施过程监督、ERP 物资采购、里程碑节点监控到生产运行维护管理的全过程标准化管理。管理流程如图2所示。 1.2 配电网规划管理系统 规划系统的核心功能是完成规划编制。其功能包括规划基础数据导入、现状电网分析、负荷预测、变电站选址定容、网架规划、通道规划和规划经济评价。如图3所示。

浅谈配网标准化设计在实际中的意义

浅谈配网标准化设计在实际中的意义 摘要:配网供电工程,作为提升系统运行安全可靠性的基础内容,其在运行使 用过程存在线路故障率较高、设备老化严重、配电线路维护水平不高以及自动化 程度不高等问题,这就降低人们生产生活的供电系统运行环境。配网设计是在配 电数输送中最重要的一个环节,没有严格按照标准进行设计,小则后期设备故障 不断,影响居民用电,大则可能引发火灾,后果不堪设想。本文分析了配网的含 义及配网设计,讨论了配网标准化设计,及标准化设计的意义,望能推动配网标 准化设计的发展,进一步提升配电网工程建设水平提供有力支撑。 关键词:配网;标准化设计;意义 引言 相关建设者应对以往10kV配网供电工程的建设使用情况进行分析,即在明确其设计控制现状及产生原因的基础上,对配网供电工程的标准化设计效果进行优化。如此,配网供电工程所处的电力系统环境,就能以安全性与可持续性的状态 作用于实践,以推动电力系统运行环境的健康稳定发展。 1、配网 (1)含义,配网指的是电力系统中输配电里面的配电,就是电被传输到各个用户处。(2)配网设计,配网是配电网的简称,可以进行电能分配的网络就称 之为配电网;我们可以将配电网根据电压等级来对其进行分类,可分为高压配电 网(35—110KV),中压配电网(6—10KV),低压配电网(220—380V);按供 电区功能来进行划分,可以分为城市、农村和工厂配电网,目前来说我国电力配 电网设计行业主要指的是城市和农村配电网设计,主要指的是城镇和农村的电网 建设工作,主要包括标准化设计、施工等阶段,需要对其进行图纸的编制,根据 各类规范来对其进行计算,我们通过从三35kV来作为接口,10kV线路为主干线 进行相应的电路划分,主要是以380V和220V为具体使用的电压等级,目前来说,我们的主要工作就是通过设计线路的方法来将电能传输到用户端,使其能够高效 的为其提供服务。 2、配网标准化设计 2.1台架设计(见图1) 图1台架设计图 整体布置型式统一,对台架变设备、材料安装位置进行了固化,完整体现竣 工成品。完善了台架变设备、材料材质、尺寸、孔距、标识,实现台架变材料标 准化。同时对台架变高低压导线及端头、接地扁铁、导线PVC管等材料长度、工 艺质量固化,可以为材料加工提供相关的依据,同时能够提升现场操作的效率, 并在加工图中添加每一层的安装示意。采用TN-C接地系统的配电箱为普通3极 断路器出线,采用TT接地系统配电箱采用剩余电流保护。配电箱安装及低压出线,自由模块:配电箱安装方式、低压出线方式,配电箱安装方式分为:柱上中央、座地。低压出线方式分为:架空、电缆。断路器。配电箱外形尺寸根据容量 分为两种,便于安装图2I型架空进线图的铁件统一。并规定配有固定槽钢(见图2)。 图2I型架空进线图 2.2平台设计

10kV配网线路标准化

江苏电网输变电工程标准化设计10kV配电线路施工图 江苏省电力公司 2009年12月

目录 第一篇总论 (1) 1.目的、意义和总体原则 (1) 1.1标准化设计的目的和意义 (1) 1.2标准化设计的总体原则 (1) 1.3标准化设计的工作内容 (1) 2.设计依据 (2) 2.1设计依据性文件和相关规定 (2) 2.2主要规程规范 (2) 3.工作方式及过程 (3) 3.1工作方式 (3) 3.2工作过程 (3) 4.模块划分 (4) 4.1设计模块的划分原则 (4) 4.2设计模块的划分及编号 (4) 5.主要设计原则和方法 (5) 5.1设计气象条件 (5) 5.2导线的选取和使用 (5) 5.3绝缘配合 (6) 5.4金具选择 (6) 5.5绝缘子选择 (6) 5.6绝缘导线防雷 (7) 5.7中性点运行方及接地 (7) 5.8杆型选取和使用 (7) 5.9柱上设备安装 (7) 6.标准化设计使用总体说明 (8) 6.1标准化设计文件 (8) 6.2标准化设计施工图的编号 (8) 6.3模块选用方法 (8) 7.物资选型手册 (8) 第二篇电气部分................................................................................................ 1.导线架设................................................................................................ 1.1标准化设计施工图内容说明................................ 1.2导线初伸长补偿.......................................... 1.3导线架线弧垂表的使用方法................................ 1.4导线架线施工图.......................................... 2.绝缘子及金具 ........................................................................................ 2.1绝缘子及金具串型选用.................................... 2.2绝缘子及金具组装图...................................... 3.接地装置................................................................................................ 3.1接地装置型式............................................

建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(新

建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一"的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 模板工程安全检查评分表表3.0.6 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 施工方案 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分 10

2 支撑系统 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分支撑系统不符合设计要求的扣10分 10 3 立柱稳定 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 不按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距不符合规定的扣5分 10 4 施工荷载 模板上施工荷载超过规定的扣10分 模板上堆料不均匀的扣5分 10 5

国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书_高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,真空下进,带进线PT

国家电网公司集中规模招标采购国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜, 小车式,真空。下进,带进线PT (9906-500084057-00003) 招标文件 2016年6月

目录 第1部分:通用技术规范 (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总则 (2) 5 技术参数和性能要求 (6) 6 试验 (10) 7 技术服务、工厂检验和监造 (11) 8 一、二次及土建接口要求 (11) 9 外观要求 (23) 第2部分:专用技术规范 (23) 1 标准技术参数 (24) 2 组件材料配置表 (31) 3 使用环境条件表 (32) 4 附图 (33)

第1部分:通用技术规范 1 范围 本部分规定了12kV高压开关柜招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于12kV高压开关柜招标。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 1207电磁式电压互感器 GB 1208电流互感器 GB 1984高压交流断路器 GB 1985高压交流隔离开关和接地开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 5585电工用铜、铝及其合金母线 GB 6450干式电力变压器 GB 11032交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 12022工业六氟化硫 GB 15166.2高压交流熔断器第2部分:限流熔断器 GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 4109交流电压高于1000V的绝缘套管 SD 318高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T 402高压交流断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 486高压交流隔离开关和接地开关 DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 JB/T 10305 3.6kV~40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件 IEC 62271-100高压交流断路器 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 招标人bidder 提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。 3.2 投标人tenderer 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。 3.3 卖方(供方)seller(supplier) 提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。

建筑施工安全检查标准实施指南/物料提升机检查评分表(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工安全检查标准实施指南/物料提升机检查评分表(新Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑施工安全检查标准实施指南/物料提升机检查评分表(新编版) 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 架体制作 无设计计算书或未经上级审批的扣9分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣7~9分

使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分9 2 限位保险装置 吊篮无停靠装置的扣9分 停靠装置未形成定型化的扣5分 无超高限位装置的扣9分 使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分 9 3 架体稳定 缆风绳 架高20m以下时设一组,20~30m设二组,少一组扣9分 缆风绳不使用钢丝绳的扣9分

钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°的扣4分地锚不符合要求的扣4~7分 9 与建筑结构连接 连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分 连墙杆连接不牢的扣5分 连墙杆与脚手架连接的扣9分 连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分 4 钢丝绳 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分 钢丝绳锈蚀缺油扣2~4分 绳卡不符合规定的扣2分 钢丝绳无过路保护的扣2分 钢丝绳拖地的,扣2分 8

相关文档