文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂电气控制设备B试卷

工厂电气控制设备B试卷

工厂电气控制设备B试卷
工厂电气控制设备B试卷

课程名称《工厂电气控制设备》专业班级

学年度第学期学号学生姓名成绩

一、判断题(每题一分,共15题)

(1)一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。()

(2)只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。()

(3)交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生振动与噪声。()

(4)一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。(

(5)刀开关在接线时,应将负载线接在上端,电源线接在下端。(

(6)行程开关、限位开关、终点开关是同一种开关。()

(7)现有四个按钮,欲使它们都能控制接触器KM通电,则它们的动合触点应串联接到KM的线圈电路中。()

(8)只要是笼型异步电动机就可以用星—三角降压起动。()(9)自耦变压器降压起动的方法适用于频繁起动的场合。()(10)频敏变阻器的起动方式可以使起动平稳,克服不必要的机械冲击力。()

(11)频敏变阻器只能用于三相笼型异步电动机的起动控制中。()(12)电动机为了停车平稳应采用反接制动。()

(13)电磁滑差离合器的机械特性硬,稳定性好。()

(14)变频器有统一的产品型号。()

(15)失压保护的目的是防止电压恢复时电动机自起动。()

二、选择题(每题两分,共10题)

(1)用来表明电机、电器实际位置的图是( )。

A、电气原理图

B、电器布置图

C、功能图

D、电气系统图

(2)下列电器中不能实现短路保护的是()。

A.熔断器

B.过电流继电器

C.热继电器

D.低压断路器

(3)关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。

A.由于接触电阻的存在,会导致电压损失

B.由于接触电阻的存在,触点的温度降低

C.由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象

D.由于接触电阻的存在,触点工作不可靠

(4)甲乙两个接触器,若要求甲工作后才允许乙接触器工作,则应()。

A.在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动合触点

B.在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动断触点

C.在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动断触点

D.在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动合触点

(5)欲增大电压继电器的返回系数,应采取的方法是()。

A.减小非磁性垫片厚度

B.增加非磁性垫片厚度

C.增加衔铁释放后的气隙

D.减小吸合后的气隙

(6)空气阻尼式时间继电器断电延时型与通电延时型的原理相同,只是将( )翻转180°安装,通电延时型即变为断电延时型。

A.触头

B.线圈

C.电磁机构

D.衔铁

(7)由于电弧的存在将导致()。

A.电路分断时间加长

B.电路分断时间缩短

C.电路分断时间不变

D.电路分断能力提高

(8)通电延时时间继电器,它的动作情况是()。

A.线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B.线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C.线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D.线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

(9)三相笼型异步电动机能耗制动是将正在运转的电动机从交流电源上切除后,( )。

A.在定子绕组中串入电阻

B.在定子绕组中通入直流电流

C.重新接入反相序电源

D.以上说法都不正确

(10)频敏变阻器起动控制的优点是( )。

A、起动转矩平稳,电流冲击大

B、起动转矩大,电流冲击大

C、起动转矩平稳,电流冲击小

D、起动转矩小,电流冲击大

三、简答题(每题五分,共5题)

1. 为什么要对固态继电器进行瞬间过压保护?

2. 既然在电动机的主电路中已装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器呢?为什么?

3. 电动机的能耗制动控制与反接制动控制分别适用于什么场合?

4. 按钮和行程开关有何异同?

5. 低压断路器可以起到哪些保护作用?说明其工作原理。

四、分析题(8分)

如右图所示是电厂常用的闪光电源控制线路,当发生故障时,事故继电器KA的动合触点闭合,试分析图中信号灯HL发出闪光信号的工作原理。

五、设计题(每题16分,共2题)

(1)某机床由一台笼型异步电动机拖动,润滑油泵由另一台笼型异步电动机拖动,均采用直接起动,工艺要求如下:

①主轴必须在油泵开动后,才能起动。

②主轴正常为正向运转,但为调试方便,要求能正、反向点动。

③主轴停止后,才允许油泵停止。

④有短路、过载及失压保护。

试设计主电路及控制电路。

(2)现有一台双速电动机,试按下述要求设计主电路及控制电路。

①分别用两个按钮操作电动机的高速和低速运行,用一个总停止按钮操作电动机的停转;

②高速运行时,应先接成低速运行然后经延时后再换接到高速运行;

③应有短路保护和过载保护。

工厂电气控制技术试题

成都电子机械高等专科学校2009——2010 工厂电气控制技术期末测试题 一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内) 1.电气图中,断路器的符号为( D )。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2.不属于笼型异步电动机降压启动方法的是( D )启动。 (A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接 (C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器 3.中小容量异步电动机的过载保护一般采用( C )。 (A)熔断器(B)磁力启动器(C)热继电器(D)电压继电器 4.笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更( C )接法。 (A)电源相序(B)电动机端子(C)电动机定子绕组(D)电动机转子绕组5.属双速异步电动机接线方法的是( B )。 (A)YY/YY (B)YY/△(C)YY/Y (D)△△/Y 6.异步电动机的反接制动是指改变( A )。 (A)电源电压(B)电源电流(C)电源相序(D)电源频率 7.异步电动机的能耗制动采用的设备是( B )装置。 (A)电磁抱闸(B)直流电源(C)开关与继电器(D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是 1, 。 ①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 1,4 。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 10. Y-△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的 2 。 1 ① 1/2 ② 1/3 ③ 1/4 ④3 11. 下列属于低压配电电器的是 3 。 ①接触器②继电器③刀开关④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为 1 。 ①电路图②电气互联图 ③系统图④电气安装图 13. 交流接触器是利用 4 配合动作的一种自动控制电器。

最全电机与电气控制技术试题库及答案

最全电机与电气控制技术试题库及答案 最全电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护: 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

电机与电气控制试卷答案理论试卷6答案

湖南铁道职业技术学院 《电机及电气控制》理论试卷6答案项目一二三四五总分 得分 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、一台直流发电机,额定值为P N=20KW,U N=220V,ηN=90%,则额定电流I N =__90A_____,额定输入功率P N=___22KW_。 2、直流电动机中常见的制动状态有___能耗制动、_反接制动__、再生制动_三种。 3、一般仪表用电压互感器二次侧额定电压为_100V,电流互感器二次侧额定电 流为__5_A。 4、某4极50HZ的电动机,其三相定子磁场的速度为__1500r/min___,若额定转差率为0.04,则额定速度为_1440r/min。 5、交流伺服电机和测速发电机的转子电阻均较大,其中在交流伺服电机中,R a 较大的作用是具有较大的起动转矩。在交流测速发电机中R a较大的作用是使转子的电流与感应电动势同相即转速为零时,输出电压也为零。 6、接触器可用于频繁通断大电流电路,又具有失压欠压保护作用。 7、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开并联、常闭串联。 8、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应_大于_或_等于_负载电路的电压,主触点的额定工作电流应大于_或_等于负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路__相等____。 二、判断下列说法是否正确,正确的在括号中画√,错误的画×。(每题2分,共10分) 1、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。(√ ) 2、三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不 必再装设熔断器作短路保护。(×) 3、在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。(×) 4、接触器不具有欠压保护的功能。( ×) 5、直流电磁铁励磁电流的大小,取决于线圈两端的电压和线圈本身的电阻,与 行程大小(即衔铁是否吸合)无关。(×) 三、选择填空(将正确答案代号填入空格内)(每题2分,共20分) 1、在直流电机中,电枢的作用是_B______。 A:将交流电变为直流电 B:实现直流电能和机械能之间的转换C:在气隙中产生主磁通 D:将直流电流变为交流电流 2、直流电机的调速方法中,适合恒转矩负载并且低速时稳定性较好的是__B___。A:弱磁调速 B:降压调速 C:串电阻调速 D:变频调速 3、电压互感器与电流互感器二次侧的电压、电流值分别设计为__B____。

工厂电气控制技术习题库

课题一 一、填空题 1、低压开关主要用于__________、___________以及___________和_________电路。 2、常用的低压开关的主要类型有________、____________、___________等。 3、HK系列开启式负荷开关一般应__________________安装在控制屏或开关板上,不能________装,接线时____________和____________不能反接。 4、HK系列开启式负荷开关适用于接通或断开有_________而无_________的电路。 5、组合开关多用于在机床电气控制线路中作为电源的__________,也可以作为不频繁的_______和_____________电路、__________和___________等用。 二、判断题 1、低压开关可以用来直接控制任何容量的电动机的启动、停止和正反转。() 2、HK系列开启式负荷开关不宜分段有负载电路。() 3、HK系列开启式负荷开关若带负载操作时,动作越慢越好。() 4、HK系列开启式负荷开关的安装,除垂直安装外,也可以倒装或横装。() 5、组合开关可用作频繁的接通或断开电路,换接电源和负载。() 三、选择题 1、低压开关一般为____________ A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 2、功率小于___________电动机的控制电路仍可采用HK系列开启式负荷开关。 A、5.5KW B、7.5KW C、10KW 3、DZ5-20型自动空气开关的电磁脱扣器用作__________ A、过载保护 B、短路保护 C、欠压保护 四、问答题 1、常用低压开关有哪几种? 2、安装HK系列开启式负荷开关时应该注意些什么? 3、自动空气开关具有什么特点?其用途是什么?

《工厂电气控制设备》课程标准

《工厂电气控制设备》课程标准

《工厂电气控制设备》课程标准 1课程描述: 1.1课程性质 《工厂电气控制设备》课程主要介绍生产设备的电气控制原理、线路以及设计方法,通过各种控制线路板的制作,采用“教、学、做”一体化的教学模式,使学生应达到以下基本要求: 1、熟悉常用控制电气的结构、工作原理、用途、型号、并能正确选用。 2、熟悉电气控制线路的基本环节,对一般电气控制线路具有独立分析能力。 3、初步具有对不太复杂的电气控制系统进行改造和设计的能力。 4、初步具有对一般继电器-接触器控制线路的故障分析与检查能力。 5、电气控制线板安装的工艺要求。 由于《工厂电气控制设备》课程具有较强的实际应用型,因此本课程在学生职业能力培养和职业素质养成两个方面起支撑和促进作用。 先修课:《电工基础》、《电子技术》、《电机及电力拖动》 后续课:《可编程序控制器》、《电气综合实训》、《毕业设计、毕业实习》 1.2课程定位: 1.专业人才培养定位

随着行业结构的调整和优化组合,企业进入了一个新的快速发展阶段。新工艺、新设备、新技术大量应用,特别是自动化控制系统的引进与广泛应用,电气控制系统的运行维护岗位增加,根据对行业企业的调查,这些技术所对应的岗位群主要分布在各类机床控制系统的安装、调试、运行、维护岗位以及电气元器件及电气设备的销售与技术服务岗位。 因此机电一体化专业培养生产、建设、管理、服务一线需要的德、智、体、美等全面发展的,具有一定专业理论知识,能够从事各类自动化电气设备及系统应用、运行、维护、安装与调试等工作的高等技术应用性专门人才。 2.课程定位 工厂电气控制技术是机电一体化专业的一门核心职业技术技能课程,综合了《电机及拖动基础》、《工厂电气控制设备》和《数控机床电气控制》课程的相关内容,具有实践性强、应用面广的特点,该课程是学生考取中级维修电工资格证书、毕业就业的坚实基础,该课程对学生受益面大,影响非常深远。一名从事电气设备控制工作的人员必须学好《工厂电气控制设备》课程的内容,无论是普通机床、数控机床还是自动生产线,其控制系统的基础知识与技能几乎全在此课程中。 学生掌握了电气控制技术课程以后,能够从事电气控制设备和机床类电气设备的运行、安装、调试与维护;工程项目的电气设备施工、维护和技术服务;电气类产品的营销与售后服务;生产一线从事技术、

《电机与电气控制技术》第2版 习题解答 第二章 三相异步电动机

《电机与电气控制技术》第2版习题解答 第二章三相异步电动机 2-1三相异步电动机的旋转磁场是如何产生的? 答:在三相异步电动机的定子三相对称绕组中通入三相对称电流,根据三相对称电流的瞬时电流来分析由其产生的磁场,由于三相对称电流其大小、方向随正弦规律变化,由三相对称电流建立的磁场即合成磁极在定子内膛中随一定方向移动。当正弦交流电流变化一周时,合成磁场在空间旋转了一定角度,随着正弦交流电流不断变化,形成了旋转磁场。 2-2三组异步电动机旋转磁场的转速由什么决定?对于工频下的2、4、6、8、10极的三相异步电动机的同步转速为多少? 答:三相异步电动机旋转磁场的转速由电动机定子极对数P交流电源频率f1决定,具体公式为n1=60f1/P。 对于工频下的2、4、6、8、10极的三相异步电动机的同步转速即旋转磁场的转速n1分别为3000r/min、1500r/min、1000r/min、750r/min、600r/min。 2-3试述三相异步电动机的转动原理,并解释“异步”的意义。 答:首先,在三相异步电动机三相定子绕组中通入三相交流电源,流过三相对称电流,在定子内膛中建立三相旋转磁场,开始转子是静止的,由于相对运动,转子导体将切割磁场,在转子导体中产生感应电动势,又由于转子导体是闭合的,将在其内流过转子感应电流,该转子电流与定子磁场相互作用,由左手定则判断电磁力方向,转子将在电磁力作用下依旋转磁场旋转方向旋转。 所谓“异步”是指三相异步电动机转子转速n与定子旋转磁场转速n1之间必须有差别,且n

电机与电气控制试题一及答案

电机与电气控制试题一及答案 一、填空题(每空2分,共20分) 1、直流电机的电磁转矩是由_______和_______共同作用产生的。 2、拖动恒转转负载进行调速时,应采_______调速方法,而拖动恒功率负载时应采用_______调速方法。 3、当变压器负载(φ2>0°)一定,电源电压下降,则空载电流I0_______,铁损耗P Fe_______。 4、三相变压器的联结组别不仅与绕组的_______和_______有关,而且还与三相绕组的_______有关。 5、三相异步电动机在额定负载运行时,其转差率s一般在_______范围内。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1、直流发电机电刷在几何中线上,如果磁路不饱和,这时电械反应是[ ]。 A、去磁 B、助磁 C、不去磁也不助磁 2、他励直流电动机拖动恒转矩负载进行串电阻调速,设调速前、后的电枢电流分别为I1和I2,那么:[ ]。 A、I1I2 3、变压器中,不考虑漏阻抗压降和饱和的影响,若原边电压不变,铁芯不变,而将匝数增加,则励磁电流[ ]。 A、增加 B、减少 C、不变 D、基本不变 4、三相异步电动机空载时,气隙磁通的大小主要取决于[ ]。 A、电源电压; B、气隙大小; C、定、转子铁芯材质; D、定子绕组的漏阻抗 5、与固有机械特性相比,人为机械特性上的最大电磁转矩减小,临界转差率没变,则该人为机械特性是异步电动机的[ ]。 A、定子串接电阻的人为机械特性 B、转子串接电阻的人为机械特性 C、降低电压的人为机械特性 6、欲增大电压继电器的返回系数,应采取的办法是[ ]。

工厂电气控制技术复习资料及答案

工厂电气控制技术复习资料 、单选题 1. 某调速系统调速范围为150 —1500转/分,要求静差率为 0.02,此时该系统的静态转 速降是(A )。 = 1500 n max、 150 10n(仁) n 二n max、二1500 0.02 _ 3 n ~ D(1 —、)一10(1-0.02)一3 A. 3 B . 5 C . 10 D . 30 2. 某直流调速系统最高理想转速为 1450转/分,最低理想空载转速 250转/分,额定负载 静态速降为50转/分,该系统调速范围为( C )。 A . 3 B . 6 C . 7 D . 8 6-n N - n02 50 150 二 0.2 D n max6 n N (1450-50) 0.2 二7 n n N(1-、) 50(1-0.2) 3.某直流调速系统额定最高转速为1450转/分, 该系统调速范围为10,静差率为0.1 , 额疋负载时转速降洛为(C )。 A . 5.11 B .10.11 C .16.11 D .20.11 n 二n max、_ D(1-、) 1450 0.1 - 10(1-0.1) 16.1 1 4 ?双闭环调速系统在启动过程中调节作用主要靠( D )的作用。 A. P调节器 B . I调节器 C .速度调节器 D .电流调节器 5 .采用晶闸管通断控制法的交流电路( B )。 A .存在高次谐波 B .不存在高次谐波 C .存在少量的高次谐 D .有时存在高次谐波有时不存在高次谐波 6 .晶闸管调速系统中,PI调节器中的电容元件发生短路就会出现( A )。 A .调速性能下降 B .超速运行 C .无法调速 D .低速运行 7 .异步电机串级调速采用的电路是( B )电路。 A .无源逆变 B .有源逆变 C .普通逆变 D .整流 8 .为了保持小容量调速系统晶闸管不受冲击电流的损坏,在系统中应采用( D )。 A .电压反馈 B .电流正反馈 C .转速负反馈 D .电流截止负反馈 9.转速负反馈调速系统在稳定运行过程中,转速反馈线突然断开,电动机的转速会(A )。D

电机与电气控制技术试题库和答案(供参考)

电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A)

三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B) 辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式)17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。

工厂电气控制技术第一章的习题参考复习资料

第一章继电接触逻辑控制基础习题参考答案 一、何谓电磁式电器的吸力特性与反力特性?为什么两者配合应尽量靠近? 解: 与气隙δ(衔铁与静铁心之间空气间吸力特性是指电磁机构在吸动过程中,电磁吸力F at 隙)的变化关系曲线。 反力特性是指电磁机构在吸动过程中,反作用力(包括弹簧力、衔铁自身重力、摩擦阻力)Fr与气隙δ的变化关系曲线。 为了使电磁机构能正常工作,其吸力特性与反力特性配合必须得当。在吸合过程中,其吸力特性位于反力特性上方,保证可靠吸合;若衔铁不能吸合,或衔铁频繁动作,除了设备无法正常工作外,交流电磁线圈很可能因电流过大而烧毁。在释放过程中,吸力特性位于反力特性下方。保证可靠释放。 二、单相交流电磁铁短路环断裂或脱落后,工作中会出现什么故障?为什么? 解: 电磁铁的吸引线圈通电时,会出现衔铁发出振动或较大的噪声。这时因为,当流过吸引线圈的单相交流电流减小时,会使吸力下降,当吸力小于反力时,衔铁与静铁心释放。当流过吸引线圈的单相交流电流增大时,会使吸力上升,当吸力大于反力时,衔铁与静铁心吸合。如此周而复始引起振动或较大的噪声。 三、触头设计成双断口桥式结构的原因是什么? 解: 触头设计成桥式双断口触点是为了提供灭弧能力。将电弧分成两段,以提高电弧的起弧电压;同时利用两段电弧的相互排斥的电磁力将电弧向外侧拉长,以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧。见教材第7页的图1-6所示。 四、交流接触器在衔铁吸合前线圈中为什么会产生很大的电流? 解: 交流接触器的线圈是可等效为一个电感和电阻串联,铁心越大,电感量越大。则感抗越大。在吸合前,由于铁心与衔铁不吸合,磁阻很大,电感量就小,阻抗就小,所以电流大。当铁心和衔铁吸合后,磁阻小,电感量增大,感抗增大,所以电流小。 直流接触器通的是直流电流,电感在直流电流下近似于短路。线圈的直流电阻很大,电流变化不大。 五、从结构、性能及故障形式等方面说明交流接触器与直流接触器的主要区别是什么? 解: 结构方面:两者的组成部分一样。交流接触器的线圈一般做成粗而短的圆筒形,并绕在绝缘骨架上。直流接触器的线圈做成长而薄的圆筒形,且不设骨架。直流接触器线圈匝数多,但线圈导线线径较细。交流接触器的铁心是用硅钢片铆叠而成的,铁心和衔铁形状通常采用E型。直流接触器的铁心用整块铸钢或铸铁制成,衔铁采用拍合式。交流接触器的铁心装有短路环。直流接触器没有。交流接触器的灭弧装置常采用双断口电动力灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧。直流接触器常采用磁吹式灭弧。交流接触器的主触头是三对(对应三相交流电),直流接触器的主触头是二对(对应正负极)。交流接触器的线圈通交流电流,直流接触器的线圈通直流电流。

电机与电气控制试卷及答案

电机与电气控制试题3 一填空题(共20分,每题2分) 1、直流电动机的主要 优点是_____和_____好、过载能力大,因此、应用于对起动和调速性能要求 较高的生产机械。 2. 换向极装在_______之间,换向极绕组产生的磁动势方向与电枢反应磁动势的方向______。 3. 直流电动机弱磁调速时,其转速可以________额定转速,但机械特性较固有机械特性____。 4. 电流互感器不允许_____运行,电压互感器不允许______运行。 5. 三相异步电动机空载运行时损耗主要是_____损耗和______损耗。 6. 直流电机是实现______能和_____能相互转换的电气设备。 7. 直流伺服电机的输出量是______,直流测速发电机的输出量是__________。 8. 复励式电动机有____复励和_____复励之分。 9. 负载机械特性有恒转矩负载机械特性、____负载机械特性和____负载机械特性等。 10. 三相异步电动机异步的含意是指转子_____小于___________转速。 二、选择题(共20分,每题2分) 1、单叠绕组的直流电机,并联支路对数恒等于()。 A、2 B、1 C、a D、p 2. 他励式直流发电机较并励式直流发电机输出特性好主要是电压变化率()。 A、大 B、小 C、不变化 D、变化 3. 变压器负载的功率因数()可以使输出特性曲线上翘。 A、不变 B、=1 C、=0 D、呈容性 4. 三相异步电动机转子旋转是由()拖动而转动。 A、电流 B、电压 C、输入功率 D、电磁转矩 5. 齿数为40的步进动机三相三拍运行时,步距角为( )度。 A. 1 B. 3 C. D. 6 6. 直流电机换向极线圈中流过的电流是( )电流。 A. 直流 B.交流 C. 励磁 D.电枢 7. 直流并励电动机反转一般是采用改变()的方式来实现的。 A. 电枢电压的极性 B. 改变励磁电流 C.电源接线 D.改变磁场方向 8. 三相异步电动机当起动时,输出转速为0,其转差率为()。 A. 1 B. 0 C. >1 D.<1 9. 在接触器互锁正反转控制电路中的互锁通是在正反转接触器的上方都( )联上对方接触器的常闭接点。 A. 串 B. 并 C.混 10. 三相交流异步电动机进行降压起动时,其功率只有原功率的1/3,起动电流为直接起动电流的()倍。 A. 1 B. 3 C. 3 D. 1/3 三、判断题(共20分,每题2分) ()1、发电机改善换向方法之一是把电刷位置顺着旋转方向移动一个α角。

工厂电气控制技术测试题

工厂电气控制技术测试题 1电磁机构的吸力特性与反力特性的配合关系是()。 A、反力特性曲线应在吸力特性曲线的下方且被此靠近; B、反力特性曲线应在吸力特性曲线的上方且彼此靠近; C、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的下方; D、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的上方。正确答案:A 2关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。 A、由于接触电阻的存在,会导致电压损失 B、由于接触电阻的存在,触点的温度降低 C、由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象 D、由接触电阻的存在,触点工作不可靠 正确答案:B 3为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是()。 A、在静铁芯的表面上嵌有短路环; B、加一个触点弹簧; C、接触面xx; D、在触点上镶一块纯银块 正确答案:A 4由于电弧的存在,将导致()。 A、电路的分断时间加长; B、电路的分断时间缩短; C、电路的分断时间不变;

D、电路的分断能力提高 正确答案:A 5在接触器的铭牌上常见到AC3 AC4等字样,它们代表()。 A、生产厂家代号 B、使用类别代号; C、国标代号; D、名称代号。 正确答案:B 6电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( A、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻小; B、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大; C、电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小; D、电压继电器的线圈匝数少,导线粗,电阻大。 正确答案:B 7增大电压继电器的返回系数,应采的办法是()。 A、减小非磁性垫片的厚度; B、增大非磁性垫片的厚度; C、减小衔铁吸合后的气隙; D、增大衔铁释放后的气隙。)。正确答案:B 8在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应选用()

工厂电气控制设备试卷及答案

徐州师范大学科文学院期末考试试卷 (2010~2011学年第二学期) 考试方式: 闭 卷 课程名称《工厂电气设备控制》(考试日期: 年 月 日共120分钟) 班级_________ 学号____________ 姓名___________ 成绩___________ 一、名词解释(每小题5分,共4题) 1、低压电器和高压电器分类标准。 答:(1)低压电器:交流AC<1200V ,直流DC<1500V (2)高压电器:交流AC>1200V ,直流DC>1500V (3) 2、电器的动稳定性和电器的热稳定性 答:电器的动稳定性:电器承受短路电流电动力作用而不致损坏的能力 电器的热稳定性:电器承受规定时间内短路电流产生的热效应而不致损坏的 能力 3、接触器和控制继电器的定义。 答:接触器是用于远距离频繁的接通和断开交直流主电路及大容量控制电路的一 种自动切换电器。 控制继电器是一种自动电器,在控制系统中用来控制其他电器动作或在主电路中 作为保护用电器。 4、通断能力 答:开关电器在规定的条件下,能在给定的电压下接通和分断的预期电流值。 二、简答题(每小题5分,共2题) 1、电弧的形成原因,及灭弧的方发和灭弧装置有哪些? 答:当触头间刚出现断口时,两触头间距离极小,电场强度极大,在高热和强电 场作用下,金属内部的自由电子从阴极表面逸出。奔向阳极。,这些自由电子在 电场中运动时撞击中性分子,使之激励和游离,产生正离子和电子,这些电子在 强电场作用下继续向阳极移动,还要撞击其他中性分子,因此,在触头间隙中产 生了大量的带电粒子,使气体导电形成了炽热的电子流,即电弧。 灭弧方发和灭弧装置:电动力吹弧、磁吹灭弧、真空灭弧、窄缝灭弧室、金属栅 片灭弧装置、软开关。 2、三相交流电磁铁有无短路环?为什么? 答三相交流电磁铁没有短路环,因为三相交流电通过线圈时,每一相都产生磁通,题号 一 二 三 四 总分 合分人 核分人 分值 得分

电机与电气控制试题答案

. 石家庄职业技术学院2010-2011学年第一学期 [140705-1] 电机与电气控制 试卷(B )答案 一、填空题(每小题1分,共20分) 1、一般仪表用电压互感器二次侧额定电压为 100V ,电流互感器二次侧额定电流为 5A 。 2、直流电动机的机械特性是指 电磁转矩 与__转速__之间的关系。 3、笼式三相异步电动机常见的降压起动方法有定子串电阻或电抗降压起动、 自耦变压器减压起动 、星三角降压起动等。 4、三相异步电动机根据转子结构不同可分为 笼型 和__绕线_两类。当电源电压一定,负载转矩增加时,则转子转速 下降 ,定子电流 上升 。(填“上升”或“下降”) 5、某10极50HZ 的电动机,其三相定子磁场的转速为 600 r/min ,若额定转差率s=0.05,则转子额定转速为 570 r/min 。 6、对直流电动机的电磁转矩a T I C T Φ=公式中各物理量的含义,T C 表示转矩常数,Φ表示_每极磁通_,a I 表示 电枢电流 。 7、常用的电气控制系统图有:电气原理图 、 电气元件布置图、电气安装接线图等。 8、过电压继电器的作用为 过电压保护和控制 。 9、熔断器具有 短路 保护或 过载 保护功能。 10、低压电器中,常用的灭弧方法有双断口灭弧、 磁吹灭弧 、 栅片灭弧 、灭弧罩灭弧等。

二、判断题(正确的画√,错误的画×,每小题1分,共10分) (×)1、变压器可以改变交流电压,也可以改变直流电压。 (√)2、直流电动机的额定功率指转轴上输出的机械功率。 (√)3、变压器是一种将交流电压升高或降低,并且又能保持其频率不变的静止电气设备。 (×)4、三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 (√)5、螺旋式熔断器熔管内填充的石英沙是起灭弧作用的。(√)6、他励直流电动机降压或串电阻调速时,静差率越大,调速范围越大。 (×)7、一台电磁线圈额定电压为220V的交流接触器在交流220V 和直流220V的电源上均可使用。 (×)8、热继电器过载时双金属片弯曲是由于双金属片的机械强度不同。 (×)9、在电路图中,各电器元件触头所处的状态都是按电磁线圈通电或电器受外力作用时的状态画出的。 (√)10、异步电机只有转子转速和磁场转速存在差异时,才能运行。 三、选择题(每小题1分,共20分) 1、变压器空载电流小的原因是( C )。 A、一次绕组匝数多,电阻很大 B、一次绕组的漏抗很大 C、变压器励磁阻抗很大 D、变压器铁心的电阻很大

工厂电气控制技术(习题)

第一章常用低压电器 习题 1-1判断题(正确的打√,错误的打×) 1-1-1 一台额定电压为220V的交流接触器在交流20V和直流220V的电源上均可使用。()1-1-2 交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。() 1-1-3 交流接触器铁心端面嵌有短路环的目的是保证动、静铁心严密,不发生振动动与噪声。()1-1-4 直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。() 1-1-5 低压断路器又称为自动空气开关。() 1-1-6 只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。() 1-1-7 直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。() 1-1-8 熔断器的保护特性是反时限的。() 1-1-9 低压断路器具有失压保护的功能。() 1-1-10 一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。() 1-1-11 无断相保护装置的热继电器不能对电动机的断相提供保护。() 1-1-12 热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。() 1-1-13 热继电器的保护特性是反时限的。() 1-1-14 行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。() 1-1-15 万能转换开关本身带有各种保护。() 1-1-16 主令控制器除了手动式产品外,还有由电动机驱动的产品。() 1-1-17 继电器在整定值下动作时所需的最小电压称为灵敏度。() 1-2 选择题(将正确答案的序号填入括号中) 1-2-1 关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。 A 由于接触电阻的存在,会导致电压损失B由于接触电阻的存在,触点的温度降低 C 由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象 D 由于接触电阻的存在,触点工作不可靠 1-2-2 为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是()。 A 在静铁心的端面上嵌有短路环 B 加一个触点弹簧 C 触点接触面保持清洁 D 在触点上镶一块纯银块 1-2-3 由于电弧的存在,将导致()。 A 电路的分断时间加长 B 电路的分断时间缩短 C 电路的分断时间不变 D 分断能力提高 1-2-4 CJ20—160型交流接触器在380V时的额定工作电流为160A,故它在380V时能控制的电动机的功率约为()。 A 85KW B 100KW C 20KW D 160KW 1-2-5 在接触器的铬牌上常见到AC3、AC4等字样,它们代表()。 A 生产厂家代号 B 使用类别代号 C 国标代号 D 电压级别代号 1-2-6 CJ40—160型交流接触器在380V时的额定电流为()。 A 160A B 40A C 100A D 80A 1-2-7 交流接触器在不同的额定电压下,额定电流()。 A 相同 B 不相同 C 与电压无关 D 与电压成正比 1-2-8 熔断器的额定电流与熔体的额定电流()。 A 是一回事 B 不是一回事 1-2-9 电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是()。 A 电压继电器的线圈与被测电路串联 B 电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大 C 电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小 D 电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻大

工厂电气控制设备试卷

荔波职业高级中学07—08学年第二学期06 机电技术应用专业《工厂电气控制设备》 期末试卷 满分100分 时间120分钟 学号____________ 姓名____________ 得分_____________ 一、填空题 (30分) 1、三相异步电动机的定子由机座、________、________和端盖等部分 组成,转子由________、________、转轴、风扇等部分组成。 2、三相异步电动机的负载运行是指电动机的定子绕组接________,电 动机的轴上带________时的运行状态。 3、三相鼠笼式异步电动机的起动可分为_______和_______两种方法。 4、三相异步电动机的调速方法有:________、________、________。 5、接触器结构由________、和________、________等组成。 6、时间继电器按延时方式可分为_____延时型和____延时型两种。 7、三相异步电动机降压起动常用的方法有________、________、 ________(写三种即可)等。 8、直流电机的主磁极由________和________组成,可以有一对、两对 或更多。其作用是________。 9、交流接触器的电磁机构由________、________和_______组成。 10、直流电动机按励磁方式的不同可分为________、________、 ________和________四种。 二、选择题(40分)选择题请把正确的选项填入下表 题 12345678910号 选

项 题 11121314151617181920号 选 项 1、热继电器的核心元件是() A、热元件 B、触点系统 C、动作机构 D、复位按钮 2、在电路中能起到短路保护、零压保护和过载保护的电器是()。 A、接触器 B、断路器 C、热继电器 D、熔断器 3、接触器在电路中的图形文字符号是()。 A、FU B、FR C、KM D、SB 4、熔断器在电路中所起的作用是()。 A、零压保护 B、过载保护 C、失压保护 D、短路保护 5、熔断器的额定电流是指( )电流。 A、熔体额定 B、其本身的载流部分和接触部分发热所允许的 C、熔管额定 D、保护电器设备的额定 5、主令电器的主要任务是() A、切换主电路 B、切换信号电路 C、切换测量电路 D、切换控制电路 6、热继电器在电路中所起的保护作用是()。 A、零压保护 B、失压保护 C、过载保护 D、短路保护 7、在三相异步电动机的定子绕组上布置有()的三相绕组。 A、结构相同,空间位置互差900电角度。 B、结构相同,空间位置互差1200电角度。 C、结构不同,空间位置互差1800电角度。 D、结构不同,空间位置互差1200电角度。 8、要是三相异步电动机反转,只要()就能完成。 A、降低电压 B、降低电流

工厂电气控制技术复习题

工厂电气控制技术复习题(一) 一、填空题 1.熔断器在低压电路中起短路保护和过载保护作用。 2.电磁机构由线圈、铁心和衔铁组成。 3.降压启动是指利用某些设备或者采用电动机定子绕组换接方法,使电动机起动时,定子绕组的端电压低于额定电压,从而减少起动电流。 4.交流电磁机构的线圈通电后,衔铁尚未动作时的励磁电流为吸合后的额定电流5~6倍,所以交流电磁机构不适合用于可靠性要求高与操作频繁的场合。 5.绕线异步电动机有串电阻起动和串频敏变阻器起动两种控制电路。 6.PLC内部等效继电器的符号约定:○表示线圈、≠表示常闭触点、‖表示常开触点。7.0~T199是100ms定时器、T200~T245是10ms定时器。 8.STL指令称为步进接点指令。其功能是将步进接点接到左母线。STL指令的操作元件是状态继电器S。 二、判断题 1.直接启动所用设备少,线路简单,维修量较少,故电动机一般都采用直接启动。(×) 2.接触器可以频繁地接通和切断交直流主电路和控制电路,并能实现远距离控制。(√) 3.M7120磨床电磁吸盘电流过小时,电动机M1、M3停止旋转。(√) 4.直流电弧比交流电弧更容易熄灭。(×) 5.热继电器适用所有电动机的过载保护。(×) 6.接触器触头的常开和常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态。(√) 7.不具有掉电保护功能的计数器,掉电后当前触点不能自动复位,需要使用RST指令使触点复位。(√)8.PLC输出继电器的外部输出触点只有常开触点。(√) 9.步进接点既有常开触点又有常闭触点。(×) 10.PLF是上升沿脉冲微分指令。(×) 三、选择题 1.单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线,按相序依次编号为(A) A、U、V、W B、L1、L2、L3 C、U11、V11、W11 2.桥式起重机电动机的过载保护均由(B )来实现。 A、熔断器 B、过流继电器 C、热继电器 3.只有当Z3040摇臂钻床的摇臂完全松开后,活塞杆通过弹簧片才会压下位置开关(B ),使摇臂上升或下降。 A、SQ1 B、SQ2 C、SQ3 4.T68镗床主轴采用(B )制动。 A、能耗制动 B、反接制动 C、机械制动 5.星-三角减压起动控制的起动转矩只有额定电压下起动的(B )。 A、1/√3 B、1/3 C、1/2 四、简答题 1.请分析Z3040型钻床摇臂移动后夹不紧的故障原因。 答:夹紧动作结束是由行程开关SQ3来控制的。若摇臂夹不紧,是由于SQ3动作过早,使液压电动机M3在摇臂还未充分夹紧时就停止旋转了,这是由于SQ3安装不当,过早地被活塞杆压上动作所致。 2.X62W万能铣床是如何实现主轴电动机的起动停止控制? 答:按下起动按钮SB3或SB4,接触器KM1线圈得电并自锁,KM主触头闭合,主轴电动机M1全压起动。

电机与电气控制试卷计算题试题库

湖南铁道职业技术学院 《电机及电气控制》计算题试题库答案 1、 某台三相异步电动机额定功率P N =28KW ,三角型联接;U N =380V ,I N = 58A;88.0cos =? 额定转速n N =1455r/min ,起动电流倍数K I =6,起动转矩 倍数K T =1.1,过载倍数3.2=λ。供电变压器要求起动电流A I s 150≤,负载起动转矩为73.5N.m 。请选择一个合适的降压起动方法,写出必要的数据,若采用自耦变压器降压起动,抽头用55%、64%、73%三种,需要算出用哪个抽头,若采用定子边串接电抗起动,需要算出电抗的具体数值;能用Y-Δ起动方法,不用其他方法。 解:电动机的额定转矩Nm n P T n N N 78.1831455 2895509550 === 正常气的那个要求起动转矩不小于Ts 1大小为 Ts 1=1.1T L =1.1*73.5=80.85 Y-△降压起动的起动电流为 Is ’=1/3 Is=1/3*6*58=116A Is ’< Is 1=150A Y-△降压起动的起动转矩 m N T T ST Y ?=?==39.673 78.1831.131 T Y ===??==m N T T A I I S S S S 所以能采用

相关文档
相关文档 最新文档