2020年现浇梁(挂篮)施工技术考核试题【含答

案】

一、选择题

1.托架在浇筑0#梁段混凝土前须进行预压,预压荷载应不小于最大施工荷载的(A)倍,以检验托架的整体承载能力和消除托架的非弹性变形,并观测弹性变形量。

A、1.1

B、1.2

C、1.5

2.预应力钢绞线下料后应梳整编束,每隔(B)绑扎一道铁线,以使预应力筋束顺直不扭转。

A、0.5~1m

B、1~1.5m

C、1.5~2m

3.当昼夜平均气温连续3d低于5℃或最低气温低于(B)时,应按冬期施工处理,采取保温措施。

A、0℃

B、-3℃

C、-5℃

4.当采用拔胶管(棒)预留管道时,胶管(棒)直径应符合设计要求,其极限抗拉力不得小于(B),且弹性恢复性能较好。

A、5kN

B、7.5kN

C、10kN

5.采用塑料波纹管时,波纹管的波峰和纵向接缝处壁厚:内径Ф<100mm管不小于

2mm,Ф≥100mm管不小于(A)。

A、2.5mm

B、3mm

C、3.5mm

6.管道压浆过程中及压浆后2d内,梁体温度不应低于5℃,否则应采取预热、保温措施。当气温高于(C)时,应在夜间气温较低时进行压浆。

A、25℃

B、30℃

C、35℃

7.孔道压浆应在预应力筋终拉后(B)内完成,特殊情况时必须在48h内完成,并应按先纵向、次竖向、后横向顺序进行施作,竖向预应力孔道应从最低点开始压浆。

A、12h

B、24h

C、36h

8.预应力筋张拉顺序,必须符合设计要求,并应一次张拉到设计要求吨位,持荷(B)测量伸长值作校核,符合设计要求即行锚固。

A、1min

B、2min

C、3min

9.0#梁段混凝土拆模时混凝土强度:非承重模板拆模时应达到(A),承重模板及悬臂梁模板拆模时应达到100%设计强度。

A、2.5Mpa

B、5Mpa

C、7.5Mpa

10.在寒冷季节环境温度低于0℃,表层混凝土温度未降至(B)以下时不应拆模;

精选新版2020年现浇梁(挂篮)施工技术模拟复习题库(含标准答案)

2020年现浇梁(挂篮)施工技术考核试题【含答 案】 一、选择题 1.悬臂浇筑混凝土过程中对桥梁的高程进行测量观测,误差允许范围应在(C)。 A、土3mm B、土5mm C、土10mm 2.当昼夜平均气温连续3d低于5℃或最低气温低于(B)时,应按冬期施工处理,采取保温措施。 A、0℃ B、-3℃ C、-5℃ 3.当采用拔胶管(棒)预留管道时,胶管(棒)直径应符合设计要求,其极限抗拉力不得小于(B),且弹性恢复性能较好。 A、5kN B、7.5kN C、10kN 4.采用塑料波纹管时,波纹管的波峰和纵向接缝处壁厚:内径Ф<100mm管不小于2mm,Ф≥100mm管不小于(A)。 A、2.5mm B、3mm C、3.5mm 5.管道压浆过程中及压浆后2d内,梁体温度不应低于5℃,否则应采取预热、保温措施。当气温高于(C)时,应在夜间气温较低时进行压浆。

A、25℃ B、30℃ C、35℃ 6.预应力筋张拉顺序,必须符合设计要求,并应一次张拉到设计要求吨位,持荷(B)测量伸长值作校核,符合设计要求即行锚固。 A、1min B、2min C、3min 7.0#梁段混凝土拆模时混凝土强度:非承重模板拆模时应达到(A),承重模板及悬臂梁模板拆模时应达到100%设计强度。 A、2.5Mpa B、5Mpa C、7.5Mpa 8.0#梁段采用竖向分二次浇筑混凝土方式施工时,水平施工缝应设在腹板根部八字脚的顶面以上(A)处,并宜满模浇筑,以利第二次浇筑立模及模板固定。 A、20~30cm B、30~40cm C、40~50cm 9.支座安装前,应对支座安装范围的支承垫石顶面进行凿毛清理,使其露出(C)以上新鲜混凝土面,并应将支承垫石预留锚栓孔清理干净,做到无泥土、杂物和积水、雪、冰。 A、50% B、60% C、70% 10.临时支座应在0#梁段立模前安装完毕,每一墩顶的各临时支座顶面高程应符合设计要求,相对高差应不大于(B)。

挂蓝施工安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A28305 挂蓝施工安全注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

挂蓝施工安全注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、施工前做好施工准备工作,正确选用施工方法,并结合施工具体实际,编制安全技术措施,制定操作细则,并向施工人员进行技术交底。 2、0#梁段施工完毕后,进入悬臂段施工前,在梁段两边设置栏杆扶手。栏杆高度不得低于1.2米且加设安全防护网。如需要在挂篮上可另行增加设施(如防雨棚、防寒棚等)。 3、挂篮的安装要两端同步进行,拼装挂篮时应严格按照设计图纸和工艺进行施工。杆件的组装必须做到拼接密贴、螺栓紧扣,受力均匀一致。 4、挂篮安装时,主要杆件严禁使用电焊和气焊

挂篮施工方案

挂篮施工方案 一、编制依据 《公路桥涵施工技术规范》 JTJ 041-2000《公路工程质量验收评定标准》 JTJ 071-98 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 《路桥施工计算手册》 设计文件 业主提供的《招标文件》 二、工程概况 矮寨刚构桥是长沙至重庆公路通道吉首至茶洞高速公路K13+507处的一座特大桥,全长563.24m,主桥墩身最大高度93.96 米,主桥上部结构为五跨预应力砼连续刚构,跨径设计为88m+2×145m+116m+67m,共计18对节段,悬浇最重梁段(1#段)为170t,其中箱梁设计为三向预应力结构,采用单箱单室截面,箱梁顶板宽12m,底板宽6.5m,翼板宽2.75m,箱梁顶板横桥向设置2%双向横坡和3%的超高。箱梁0号块底板厚1m,其余厚度按2次抛物线由0.6m变化至0.32m。腹板厚度分0.75m、0.6m、0.45m三个梯度变化。箱梁设计为纵向、横向和竖向预应力体系。在主墩处箱梁设四道1.0m厚横隔板,在边跨端部各设一道2.0m厚横隔板。 主桥箱梁采用挂篮悬臂浇注,先在托架上浇注0号块,然后在0号块上拼装挂篮。一个主墩上采用一对挂篮对称浇注。 三、全桥挂篮施工块件工程量

四、进度计划、劳动力安排、物资需求量及主要机具设备 1、本桥悬浇箱梁施工工期目标: 计划于2010年2月开工,2010年12月合拢,其中:1#墩2010年2月22日至2010年10月12日进行悬浇施工;2#墩2010年5月17日至2010年11月21日进行悬浇施工;3#墩2010年5月17日至2010年11月15日进行悬浇施工;4#墩2010年6月13日至2010年11月2日进行悬浇施工(具体节点工期见下图)。

挂篮施工安全监理实施细则

宁波市轨道交通工程建设项目 承包单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司合同号:JS2-2-JL-15001 监理单位:宁波市斯正项目管理咨询有限公司编号:J2212/B005/ 0002/1703 B-005 2、本表与审核单同时使用。 3、本表由监理单位呈报两份,批准后建设单位、监理单位各留一份。

宁波市轨道交通工程建设项目 宁波市轨道交通2号线二期土建工程TJJL2212标段 监理实施细则 (挂篮施工) 内容提要: 工程概况 编制依据 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录

一、工程概况 1.工程简介 宁波市轨道交通2号线二期工程高架段位于镇海区,线路自2号线一期工程终点站后向东南沿宁镇公路路中继续敷设,于金丰路口西侧设高架站临江站。出临江站后沿宁镇公路向东北继续沿路中高架敷设,于大运路和俞范东路之间由高架转入地下,高架与地下以U型槽连接。高架段(含U型槽及明挖暗埋段)设计起始里程K28+,设计终点里程(明挖暗埋段终点里程)K32+(起止点里程均以上行线为代表),全长约米。 2.挂篮施工区域环境 挂篮施工主要位于清水铺站-五里牌站区间起点:K28+、终点:K30+、该区间全长:,现浇简支梁、连续梁、连续刚构呈东西走向。 其中挂篮施工部位为跨绕城高速段,也即A32-A33墩柱。周边主要环境为沿宁镇公路路中向东前行,绕城高速以西段,线路两侧有零星的厂房;绕城高速以东段,有蛟川街道,线路两侧有密集的居民局宅区、厂房,下穿500kv高压线、铁环北路线。 二、编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《建筑工程安全生产管理条例》 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (4)《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) (5)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); (6)《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》(建质[2010]5 号文) (7)宁波市轨道交通2号线二期土建工程施工图设计; (8)宁波市轨道交通2号线二期土建工程岩土工程勘察报告; (9)关于进一步做好危险性较大的分部分项工程管理工作的若干意见(甬建发〔2009〕162号); (10)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号文) (11)《宁波市轨道交通工程安全文明施工标准化手册(

施工人员进场安全教育培训

施工人员进场安全教育培训 第一节安全生产基本知识 一、什么是安全生产,它的意义是什么? 安全生产:是指在劳动生产过程中,通过努力改善劳动条件,克服不安全因素,防止事故的发生,使企业生产在保证劳动者安全健康和国家财产及人民生命财产安全的前提下顺利进行。 包括两个方面的安全: 1、人身安全。(包括劳动者本人及相关人员) 2、设备安全。安全生产工作:为搞好安全生产而开展的一系列活动。 二、我国安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 三、员工安全生产的主要职责: 1、遵守有关设备维修保养制度的规定; 2、自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律; 3、爱护和正确使用机器设备、工具,正确佩戴防护用品; 4、关心安全生产情况,向业主工程管理人员或现场监理工程师提出合理化建议; 5、发现事故隐患和不安全因素要及时向业主工程管理人员或现场监理工程师汇报; 6、发生工伤事故,要及时抢救伤员、保护现场,报告项目部负责人(经理)及业主工程管理人员或现场监理工程师,并协助调查工作; 7、努力学习和掌握安全知识和技能、熟练掌握本工种操作程序和安全操作规程; 8、积极参加各种安全活动,牢固树立“安全第一”思想和自我

保护意识; 9、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,对个人安全生产负责。 第二节基本权利和义务 一、您的安全生产权利 1、上岗前接受安全知识培训的权利; 2、安全生产知情权与建议权; 3、对安全管理的批评、检举、控告权; 4、拒绝违章指挥和强令冒险作业权; 5、紧急情况下停止作业与撤离权; 6、享受工伤保险与伤亡补偿权; 二、您的安全生产义务 1、遵章守纪,服从管理; 2、正确佩戴和使用劳动防护用品; 3、参加培训,掌握安全生产技能; 4、及时报告事故隐患 第三节安全常识 1、安全生产的“三宝”:安全帽、安全带、安全网; 2、四不伤害:即自己不伤害自己,自己不伤害他人,自己不被他人伤害,保护他人不被伤害; 3、三违:违章作业、违章指挥、违反劳动纪律; 4、三无:个人无违章、岗位无隐患、班组无事故; 5、三级安全教育:即新入场人员必须分别经过分公司级、项目公司和班组级安全教育并考试合格才能上岗作业; 6、三同时:即安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

城市跨线桥挂篮悬浇法现浇箱梁施工技术-精选文档

城市跨线桥挂篮悬浇法现浇箱梁施工技术 1.挂篮的拼接和试压 1.1挂篮的构造 在施工浇注节段长度和最大梁段砼浇注量的基本要求下,般会选择三角挂篮,三角挂篮是由底篮、主桁、悬吊系统、锚及行走系统、模板系统及工作平台等组成。其中,主桁包含了立柱、斜拉带和主梁,底篮包含了前横梁、纵梁和后横梁等。 后锚包含了锚杆和锚固梁,上端用锚固梁固定在主梁的尾部,端用精轧螺纹钢与连接器固定在箱梁上。 1.2挂篮拼装施工 在设计要求的基础上掌握挂篮的自重,并在浇注完成的0#、1#块上来拼装挂篮。综合考虑大桥的全局和吊运情况,可以采取汽车吊、塔吊等方式来拼装挂篮。在不同吊运能力下,通常对横梁、平联、纵梁、塔柱和大块钢模等大型物件进行直接起吊的办法,在上面进行组装。 1.3挂篮的试压 对挂篮进行加载试验,可以掌握挂篮主桁架的承重情况,得到挂篮的变形数据,从而验证了设计参数,也为悬浇技术的变形和技术控制提供了重要参考资料。在加载实验中,以最重的箱梁 块加上施工荷载为准,依照砼施工程序进行加载,可以先模拟箱 梁底板荷载加载,然后再加上腹板荷载,最后加顶板荷载。通

常情况会使用砂袋或水箱加载,也可以用千斤顶来加载。在不同 级别的加载过程中,需要记录测点的标高,当静载的时候要每隔 两三个小时记录一次,三级加载后应持荷3d,只有在变形稳定 的情况下才能进行卸载。在卸载的过程中,也要逐级记录各测点标高,最终将所有数据进行整理分析,计算出挂篮施工挠度的变形量。 2.悬浇段施工 2.1砼浇注 采用悬臂浇注法浇注砼关键是保持平衡浇注。一对挂篮在砼浇注要保证平衡,就需要控制最大偏载不大于图纸设计要求。在浇注的过程中,采用两台地泵输送入模,砼浇筑尽量同步进行,两侧同步的时候要按照“由外向里”的原则,由端部到达根部。 而且,同一块段上的横桥向要保持左右对称,杜绝偏载。 2.2预应力施工 主桥箱梁利用三向预应力系统,预应力管道安装应定位准确,线性圆顺。竖向预应力管道的顶部在桥面板上,在安装锚具时需要按照标高进行,坚持“只低不高”的原则。 3.箱梁合拢段的施工 箱梁合拢施工过程中含有应力控制、体系转换、合拢精度和线性控制等,只有需要掌握好这里面的重点难点,才能控制好主桥受力情况和保证主桥线性达到设计要求。所以,必须对箱梁的合拢顺序、合拢技术和合拢温度精确掌控。 3.1 合拢程序 合拢的程序需要遵照设计要求进行,在这座桥的合拢过程中,需要先边跨合拢,然后去除临时锚固,最后再进行中跨合拢。 在合拢段进行施工的时候,需要采取吊架法,具体环节逐步为压配重―安装施工吊架―立模―绑扎钢筋―预应力管道安装―装置劲性骨架―安装临时锁定结构―放置横向预应力筋―砼浇注和养生―预应力张

变截面现浇箱梁挂篮施工方案【最新】

变截面现浇箱梁挂篮施工方案 变截面连续箱梁挂篮悬臂浇注施工 1、施工方案概述 以主桥为例,箱梁总体施工工艺为: 0#块采用支撑在承台顶的钢管临时墩托架浇筑,以具备挂篮拼装起始长度;采用挂篮对称悬浇;边跨现浇段使用钢管临时支架浇注。合龙段采用吊架,按边跨、次边跨、次中跨、中跨的顺序完成合拢。 混凝土在拌合站统一拌制,利用6m3罐车经栈桥运输至现场施工位置,采用卧泵对称的输送至模板内;钢筋在加工厂加工成型,施工现场安装。 2、0#块现浇施工 采用支撑在承台顶面的钢管立柱托架进行浇筑。 结合承台、墩身、箱梁结构及布置特点,以满足受力和变形要求进行托架的设计。 0号块支架预压 支架安装完毕,对两侧悬臂部分进行预压(水箱加水),以消除结构非弹性变形,检验结构的承载能力及稳定性。预压过程分级加荷,并进行详细观测。 0号块底模安装 底模采用大块钢模板直接支承在布设较密的型钢上承受荷载。外

侧模架利用挂篮悬浇段模架,外侧模架作为翼缘板砼荷载的支架,支撑在钢管支架的分配梁上。 箱梁底板、内腹板、顶板及横隔板模板用大块模板组拼。第二段内模用下节已浇砼内的预埋铁件支撑上节模板,顶板底模板用钢管支架支撑在底板砼上。在箱梁节段端头设梳形堵头板,将箱梁纵向钢筋伸出模板,堵头板在预应力管道位置开孔,伸出预应力束波纹管。 0号块钢筋绑扎及预应力束管道安装 钢筋和预应力钢束分二次安装。 第一次:首先进行底板钢筋绑扎,其次进行腹板和横隔板下段钢筋绑扎,最后进行竖向预应力Φ32精扎螺纹钢筋(含波纹管)的就位,并及时将竖向预应力筋的压浆管引出底板上方。 第二次:进行腹板及横隔板、顶板钢筋绑扎,安放横向预应力管,然后绑扎顶板顶层钢筋及定位筋,安放纵向预应力束管道。 0号块混凝土浇注和养生 箱梁砼,由试验室按技术规范试配出符合要求的配合比,塌落度控制在18±2cm,初凝时间16h左右。砼拌和楼严格按配合比配拌砼,由砼罐车运输至施工场地泵送施工。因波纹管和钢筋较密集,严格按照规范要求进行砼振捣,要求振至表面泛浆,不再冒气泡,砼不再下沉。 浇筑混凝土操作要点: ①在施工中必须解决好施工组织、浇筑顺序、坍落度控制、振捣及孔道保护等一系列问题才能保证浇筑质量以及上下工序的顺利完

挂篮安全教育试卷

中铁一局京福铁路客专闽赣V标二公司分部 安全培训试卷(挂篮施工) 班组姓名成绩 一、填空题:每题5分共50分 1、我国的安全管理方针是、、。国家实行生产安全事故责任制度。 2、高处作业是指在坠落高度距基准面米及以上有可能坠落的高处作业。 遇有以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 3、所有精轧螺纹钢筋吊杆必须使用,施工用电焊机接地线严禁接到竖向精轧螺纹钢、挂篮吊带及斜拉杆上,必须远离精轧螺纹钢。 4、移动模架制梁,模架拼装作业支腿、主梁、横联应及时连接,并按规定设置 、及。 5、采用起重机械吊运模板等材料时,被吊的模板构件和材料应捆牢,起落应听从指挥,被吊重物下方禁止人员停留。 6、挂篮拼装后应对锚固连接、吊挂、限位系统等进行检查验收,并进行。 7、预应力张拉前,应对张拉仪表及管路按规定检验、试验,应安设稳固,设置防护,严禁危险区站人。 8、挂蓝施工属,应按高空作业的有关规定办理,设置安全网和防护栏杆,作业人员必须,。 9、挂篮移动时,行走速度不应大于,中线偏差不应大于,后端应有稳定及保护措施。 10、挂篮中的施工用、电线必须由架设,并经常加强检查,因挂篮施工铁件较多,以消除漏电事故隐患。 二、判断题:每题1分共10分 1、高处作业时不准往下或往上乱抛材料和工具等杂物。( )

2、塔吊的拆装可以由非专业队伍进行,拆装时应有技术和安全人员在现场监护。() 3、挂篮位移行走时,挂篮上下人员必须撤离后,方可进行,禁止站、坐在行走的挂篮上。( ) 4、钢绞线放线应设专门防护架,管道压浆操作人员不需要戴防护眼镜。() 5、在预应力张拉过程中,严禁人员站在千斤顶后部,操作和测量人员应站在侧向进行工作,严格遵守操作规程。() 6、钢绞线可以用电、气焊切割,所有预应力钢材允许焊接。() 7、连续梁挂篮施工,挂篮移动到位后应及时锚固,前吊杆、后锚杆的锚固力应调试均匀,前端限位装置设置牢固。() 8、预应力张拉时操作人员应站立旁侧,锚具夹片应完好可靠,千斤顶安装必须与索道孔同心、垂直,不得偏心张拉受力。() 9、使用的机具设备如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等,应进行经常性检查,不符合规定的严禁使用。() 10、连续梁安装托架、挂篮等作业时,作业人员不必挂安全带,挂篮底部和四周也不需要悬挂安全防护网。() 三、单选题:每题5分共10分 1、在安全生产工作中,通常所说的“三违”现象是指 ( )。 A、违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程 B、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 C、违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技术措施经费 D、违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售 2、挂篮移动前应检验梁体及孔道压浆体强度,检查( ),对称移位。 A、锚固螺栓C、牵引、润滑、机电系统 B、钢架连接螺栓D、走行、吊挂、模板系统 四、多选题,每题10分共30分 1、“三不伤害”是指(),“三宝”是指()

变截面现浇箱梁挂篮施工方案

变截面现浇箱梁挂篮施工方案 1、施工方案概述 以主桥为例,箱梁总体施工工艺为: 0#块采用支撑在承台顶的钢管临时墩托架浇筑,以具备挂篮拼装起始长度;采用挂篮对称悬浇;边跨现浇段使用钢管临时支架浇注。外侧模架利用挂篮悬浇段模架,外侧模架作为翼缘板砼荷载的支架,支撑在钢管支架的分配梁上。

箱梁底板、内腹板、顶板及横隔板模板用大块模板组拼。第二段内模用下节已浇砼内的预埋铁件支撑上节模板,顶板底模板用钢管支架支撑在底板砼上。在箱梁节段端头设梳形堵头板,将箱梁纵向钢筋伸出模板,堵头板在预应力管道位置开孔,伸出预应力束波纹管。 0号块钢筋绑扎及预应力束管道安装 钢筋和预应力钢束分二次安装。 第一次:首先进行底板钢筋绑扎,其次进行腹板和横隔板下段钢筋绑扎,最后进行竖向预应力32精扎螺纹钢筋(含波纹管)的就位,并及时将竖向预应力筋的压浆管引出底板上方。 第二次:进行腹板及横隔板、顶板钢筋绑扎,安放横向预应力管,然后绑扎顶板顶层钢筋及定位筋,安放纵向预应力束管道。 0号块混凝土浇注和养生 箱梁砼,由试验室按技术规范试配出符合要求的配合比,塌落度控制在182cm,初凝时间16h左右。砼拌和楼严格按配合比配拌砼,由砼罐车运输至施工场地泵送施工。因波纹管和钢筋较密集,严格按照规范要求进行砼振捣,要求振至表面泛浆,不再冒气泡,砼不再下沉。 浇筑混凝土操作要点: ①在施工中必须解决好施工组织、浇筑顺序、坍落度控制、振捣及孔道保护等一系列问题才能保证浇筑质量以及上下工序的顺利完成。 ②砼浇筑要求平衡对称施工。 砼由跨中向两端对称浇注。砼分层浇筑,每层厚度宜30~40cm。 ③为了方便施工,在顶板上预留人洞,进行底板砼浇筑施工。

连续梁挂篮施工安全要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A18903 连续梁挂篮施工安全要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

连续梁挂篮施工安全要点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定: ①挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;挂篮两侧前移要对称平衡进行,大风、雷雨天气不得移动挂篮;挂篮移动到位以后要检查前后锚点、吊带、零号块临时锚固是否到位;挂篮移动中应设观察哨进行监护,并设限位装置。 ②进行零号块施工,并以斜托架做施工平台时,平台边缘应设安全防护设施。墩身两侧托架平台之间搭设的人行道必须连接牢固。 ③使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),应进行检查,不符合规定的严禁使

现浇箱梁挂篮施工方案

巴河大桥预应力砼连续箱梁施工组织方案 一、编制依据 1、《大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段K110+673.32~K111+072.96路基改桥梁变更设计》第I册。 2、《大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段两阶段施工图设计》第9合同段第III.09.D册。 3、《大广高速施工监理实施细则》。 4、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 5、我司历年来公路建设的施工经验与机械设备、技术条件。 二、工程概况 巴河大桥是大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段跨越巴河的大型桥梁,桥梁设计总长1146.2m,桥宽为26m,分左右两幅,其中主桥长260m,采用悬浇预应力砼连续梁结构,单幅为单箱单室箱形截面,跨径布置为(50+80×2+50)m,桥梁平面位于R =5000m的圆曲线上,双幅桥面设2%的单向横坡。箱梁高度、底板厚度均按二次抛物线变化,箱梁根部梁高为5.2m,跨中梁高为2.5m,箱梁顶板宽为12.75m,底板宽为7.75m,两侧翼缘板悬臂2.5m。 主桥在5、9号墩设置9m长的边跨现浇段,6~8号墩设置三个“T”构对称悬臂现浇施工,每个“T”构共分为10段(分段长为4×3.0m+6×4.0m),在边跨及中跨设置4个2.0m长的合拢段。其中除了0号块(6m长)和边跨现浇段采用支架施工外,其余均采用挂篮对称施工。本桥最大悬浇块为5#块,砼数量40.9m3,长4.0m,重1063.4KN。 三、施工方案 根据我部对巴河大桥的工程进度执行情况,结合现场的人、财、物供应能力,悬浇段现浇箱梁施工将以半幅为单位进行过程控制,采用流水作业,加强各个工序的紧密衔接,以保证按期保质的完成施工任务。具体施工顺序如下:先搭设支架进行6#、8#墩左幅0#块的施工,张拉后安装挂篮并施工1#块,1#块张拉后移动挂篮按顺序施工2~10#块;在10#块完成之前应进行支架施工边跨9m现浇段,在6#、8#墩左幅0#块施工完成后应抓紧7#墩T构施工;待10#块和边跨现浇段完成后,立即进行边跨合拢

挂篮拆除步骤及安全注意事项

挂篮拆除步骤及安全注意事 项 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

挂篮拆除步骤及安全注意事项 一、挂篮拆除步骤 1、挂篮拆除前应确保梁段预应力张拉及压浆作业施工完毕; 2、将挂篮底篮系统下落1米,侧模、内模与混凝土面完全分离,内模及内滑梁下落至内箱拆除; 3、在梁面固定5台卷扬机,在前上横梁外侧2根吊带处固定2滑轮,卷扬机的钢丝绳穿过滑轮与前下横梁处对应位置连接牢固; 4、在后下横梁的梁体外侧的2处吊挂处,通过预埋孔加设卷扬机的钢丝绳吊挂; 5、在0#块墩底位置固定一滑轮,梁面第5台卷扬机钢丝绳通过预埋孔穿过滑轮与后下横梁连接,以提供底篮下落时的横向拉力;5、在5处卷扬机的吊挂加设完成后,将前下横梁中间2处吊带及后下横梁的吊带解除; 6、解除前下横梁剩余2处吊带及后下横梁2处精轧钢; 7、在所有人员到位后,统一指挥,下落底篮; 8、底篮下落完成后,将卷扬机钢丝绳从底篮上解除; 9、将翼缘板下滑梁及导梁各套一钢丝绳联接与对应位置的卷扬机钢丝绳吊挂,将第5台卷扬机钢丝绳通过0#块梁底滑轮与翼缘板模板连接; 10、在所有人员到位后,统一指挥,整体降落一侧翼缘板模板及滑梁,当一侧降落完成,采用相同顺序降落另一侧翼缘板模板;

11、将后锚解除,主桁系统退至塔吊可吊装范围内,按照挂篮安装的相反顺序进行拆除; 二、挂篮拆除安装注意事项 1、所有人员必须经过培训交底,并有固定人员指挥和操作,将卷扬机编号; 2、在周围设置警戒区域,防止人员误入; 3、根据不平衡重量对梁体进行配重; 2、下放挂篮时,速度要同步均匀,防止模板不见发生扭曲或弯折; 3、挂篮底篮及翼缘板模板拆除完成前,后锚系统必须完全锚固; 4、挂篮拆除前,对模板上进行全面检查,并清理所有杂物; 5、挂篮拆除前,对所有机械及钢丝绳进行检查;

挂篮专项施工方案

武汉市二环线跨汉西车站高架桥工程 挂篮施工专项方案 编写: 审核: 批准: 中铁七局武汉公司汉西车站高架桥项目经理部 2010年10月

C、25M组合箱梁预制及安装 目录 武汉市二环线跨汉西车站高架桥工程 (1) 1.工程概况 (2) 1.1.工程概况 (2) 1.2.工程数量表 (2) 2.施工组织 (2) 2.1. 施工准备 (2) 2.2. 项目机构 (2) 2.3. 协作队伍 (3) 2.4. 机械设备组织 (3) 3.悬臂灌注施工方法 (3) 3.1.0#梁段灌注施工工艺 (4) 3.2.对称悬浇施工 (4) 3.3. 边跨现浇段施工 (12) 3.4. 合龙段施工及体系转换 (12) 3.5. 线形控制 (14) 4.质量保证措施 (15) 5.安全保证措施 (16) 5.1.安全目标 (16) 5.2.安全管理机构 (16) 5.3.安全保证措施 (16) 6.施工现场文明施工保证措施 (19) 1.计算说明 (20) 1.1. 计算依据 (20) 1.2.工程概况 (20) 1.3. 挂篮概况 (22) 2.挂篮结构计算 (23) 2.1. 横向[8槽钢受力(槽钢间距30cm) (24) 2.2. 纵向工字钢受力 (24) 2.3.下横梁计算模型 (27) 2.4. 吊杆计算 (28) 2.5. 上横梁计算模型 (28) 2.6. 挂篮主桁架计算 (28) 2.7. 内导梁计算 (30) 2.8. 主桁节点计算 (31) 2.9. 后锚受力计算 (32) 2.10. 挂篮行走时验算 (32) 2.11. 精轧螺纹锚固长度 (32) 2.12. 风荷载抗倾覆验算 (32) 3.结论 (33) 附:武汉市二环线跨京广铁路汉西车站高架桥挂篮结构设计图 (33)

连续梁采用挂篮施工安全控制要点示范文本

连续梁采用挂篮施工安全控制要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

连续梁采用挂篮施工安全控制要点示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一节:一般规定 1.按照现行有关安全生产法律法规的规定,结合工程实 际和项目特点,明确施工安全责任,制定施工安全措施, 加强施工安全管理,有效预防事故发生。 2. 按设计施工,严格执行有关安全技术标准,将安全 技术措施纳入施工组织设计和施工方案,并在施工前向作 业人员进行安全技术交底。 3.对施工现场安全生产情况进行检查,制止违章作业, 清除现场安全隐患。 4.保证安全生产费用的足额投入,确保作业环境安全, 施工安全措施费用不得挪作他用。

5.发现施工现场情况与设计文件不符并影响施工安全时,应立即向有关单位报告,并及时采取安全防范措施。 6.发现重大安全隐患或发生安全事故后,立即启动应急预案,采取有效措施防止事故扩大,并按规定上报事故情况。 第二节:安全管理要点 1.安全管理组织机构:根据项目实际,编制项目相应的施工安全管理制度。坚持按照"管生产必须管安全,谁主管谁负责"的原则。 2.安全资源配置:根据项目施工实际,制定安全费用使用计划,专款专用,配置相应安全资源。 3. 安全管理目标:对安全管理目标要细化和分解责任到每一位领导干部和管理人员,明确责任、实行各级包保制,实现安全无事故目标。 4. 安全教育培训:三类管理人员要具有行业主管部门

挂蓝施工安全教育培训_1

工作行为规范系列 挂蓝施工安全教育培训(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-42140挂蓝施工安全教育培训 Hang blue construction safety education and training 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、临时用电安全控制要点 1、现场临时用电一般规定 (1)现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。 (2)临时用电工程中,线路与设备安装、维修,必须由持证电工完成,电工等级应同工程技术要求相适应。 (3)对于施工现场的电气设施必须达到以下要求:①凡是能触及或接近带电体的地方,均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离;②各类导线的选型,应严格保证规定的荷载流量,安装、敷设应保证安全;③所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态,且在漏电电流动作保护器的保护范围内;④现场重要(或危险)部位,应有醒目的电气安全标志。

(4)施工现场不得带电作业。 (5)所有配电线路、照明线路不能直接架设于防护栏杆或施工挂蓝上。要采取相应的隔离措施。 (6)在拉设临时电源线时,电线应架空,过道处必须穿管防护不准乱拉乱接,电源线防车辗物压。 (7)漏电失火时,应先切断电源,用四氯化碳或干粉灭火器,禁止用水或其他液体灭火器泼浇。 (8)发生人身触电时,应立即切断电源,然后用人工呼吸法和胸肚挤压法进行紧急救治。但未切断电源之前,禁止与触电者接触,以免再发生触电。 (9)各种机械的电气设备,必须装有接地,接零的保护措施,接地电阻不得大于10欧姆,但在一个供电系统上不得同时接地接零。 (10)所有电气设备,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插座应完好,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 (11)各类电动工具,要管好、用好,经常保养检查,注油,严禁机械带病运转,各类防护罩应完好无缺。

变截面现浇箱梁挂篮施工方案_secret

(七)变截面连续箱梁挂篮悬臂浇注施工 1、施工方案概述 以主桥为例,箱梁总体施工工艺为: 0#块采用支撑在承台顶的钢管临时墩托架浇筑,以具备挂篮拼装起始长度;采用挂篮对称悬浇;边跨现浇段使用钢管临时支架浇注。 第一次:首先进行底板钢筋绑扎,其次进行腹板和横隔板下段钢筋绑扎,最后进行竖向预应力Φ32精扎螺纹钢筋(含波纹管)的就位,并及时将竖向预应

力筋的压浆管引出底板上方。 ④在浇注砼过程中,避免踩压波纹管,防止变形,影响穿束和张拉。 ⑤使用50型插入式振捣棒振捣砼时需快插慢拔,要垂直插入砼中,并插至前一层浇筑砼5~10cm,严禁用振捣棒拖曳砼,振捣棒移动间距不得超过有效振动半径的1.5倍。对于钢筋密集部位、锚下部位要特别注意振捣作业,避免出现蜂窝。 ⑥箱梁找平层厚度为6cm,为了保证桥面凭证度满足要求,施工中对混凝土表面平整度的控制尤为重要。 ⑦混凝土质量必须设置双控系统。即搅拌机出盘质量控制与现场入模前的质量控制。现场与搅拌站要有畅通的通讯手段,以便随时调整浇筑速度及混凝土质量。 ⑧混凝土浇筑施工用机械设备和原材料在施工前准备充分,以保证浇筑的连续性。 ⑨砼施工缝严格按照规范要求进行凿毛处理。在下一箱梁段砼浇筑前,表面

最新挂蓝施工安全教育培训

挂蓝施工安全教育培训 一、临时用电安全控制要点 1、现场临时用电一般规定 (1)现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。 (12)夜间作业要有足够的照明并经二级漏电保护,灯具应架空或用支架固定,离工作面不低于2m。不得随便移动临时照明。 2、配电箱安全要求 (1)动力、照明应分别设置。

挂蓝施工安全教育培训参考文本

挂蓝施工安全教育培训参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

挂蓝施工安全教育培训参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、临时用电安全控制要点 1、现场临时用电一般规定 (1)现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内 的电气设备及线路的正常运行。 (2)临时用电工程中,线路与设备安装、维修,必须由 持证电工完成,电工等级应同工程技术要求相适应。 (3)对于施工现场的电气设施必须达到以下要求:①凡 是能触及或接近带电体的地方,均应采取可靠绝缘与屏护 等措施或保证安全距离;②各类导线的选型,应严格保证 规定的荷载流量,安装、敷设应保证安全;③所有电气设 备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态,且在漏电电流 动作保护器的保护范围内;④现场重要(或危险)部位,应有

醒目的电气安全标志。 (10)所有电气设备,都应在二级漏电开关保护之中,电

挂篮悬浇箱梁施工方法

挂篮悬浇箱梁施工方法 3.4.4.7.挂篮悬浇箱梁施工方法 3.4.4.7.1.挂篮悬浇箱梁施工工艺流程 挂篮悬灌施工工艺流程见图3.4.4.7-1“连续梁悬臂浇筑施工工艺流程图”。 3.4.4.7.2.墩梁临时固结措施 悬浇箱梁在体系转换之前,必须设置临时支座,可以通过设置临时支墩和锚固钢筋的方式来实现。临时支墩设有厚15~20厘米内设电阻丝的硫磺砂浆夹层,通过电阻丝内通电融化硫磺砂浆即可解除临时支墩。在临时支墩顶底设塑料薄膜隔离层,锚固钢筋将墩梁固结在一起。

图3.4.4.7-1连续梁悬臂浇筑施工工艺流程图 3.4.4.7.3.墩顶现浇段(0#段)施工 0#段施工支撑系统采用支架法或托架法施工,当主墩较矮,基础处理简单时,可采用支架法施工,当主墩较高,基础处理工程量大时,可采用托架法施工。 3.4.4.7.3.1. 0#段支架法施工

⑴支架施工工艺流程 见“0#段支架施工工艺流程框图3.4.4.7-2”。 图3.4.4.7-2 0#段支架施工工艺流程框图 ⑵支架基础 0#段支架不能直接支承于地基上。一般情况将支架下端支承于承台范围内,支架上端扩展至0#段施工所需尺寸。承台尺寸较小,搭设支架确有困难,支架需支承在承台以外时,应采用基底换填或桩基础,桩径及桩长根据计算确定,确保支架不产生不均匀沉降。同时做好地基的排水,防止雨水或混凝土浇注和养生过程中滴水对地基的影响。 ⑶支架设计 支架设计进行支架刚度和稳定性验算、地基允许承载力的验算、

地基沉降的验算,各项验算指标符合规范要求后按设计图进行支架搭设。 ⑷支架搭设 连续箱梁0#段支架采用钢支架拼装而成,不足2m高度采用短钢管调整。翼板及箱室内支架采用门式脚手支架,间距可按1.2m×1.2m 布置,同时与箱梁支撑连接以保证稳定性。0#段支架结构见“0#段支架施工方案示意图3.4.4.7-3”。 ⑸支架预压在搭设底模时,按估算预留变形量支好后,按设计或规定要求进行加载预压。压重重量应该为设计重量的1.2倍以上。采用砂袋或钢锭作加载物,使加载的荷载强度与梁的荷载强度分布一致。

挂篮施工安全技术交底

一、施工准备 1、挂篮悬浇施工既属于高空作业,又有部分交叉作业,同时还含有危险性极高的预应力张拉 作业,因此施工时必须做好安全保障措施,确保施工机具、施工人员以及工程实体的安全。 2、进入施工区域的人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须系好安全带,特种设备操作人员 必须持证上岗。施工人员上挂篮前,必须经过安全教育、培训、交底,作业人员熟悉挂篮操作 性能、操作规程和安装程序,严格执行施工工艺要求和技术要求。所有参与挂篮施工的人员必 须进行体检,有恐高症、心脏病、酒后等不得参加挂篮施工。上下层同时作业要做好防护设施,禁止在直线上下作业,防止上方落物伤人。 3、新进场的挂篮必须要有探伤报告。旧的挂篮必须对关键部位进行探伤试验。 4、挂篮安装前应对挂篮的主要部件(如刚吊杆、主梁、横梁及锚固钢筋等)进行严格检查, 并留下详细记录。 5、施工中使用的机械设备(如汽车吊、塔吊等)应经质量技术监督部门检测合格,并有特种 设备检验报告放可使用。点我:送工程实用干货。所有机械设备要定期检查、定期维修保养, 并留下维修保养记录。挂篮施工属于大型钢结构件上作业,施工用电严格按JGJ46-2005要求 执行。所有用电设备安装、维修或拆除临时用电工程必须由专业电工完成;严禁私拉乱接,一 闸多机,严格按“三级配电二级保护”“即:一机、一闸、一漏、一箱”实行。每日电工对现 场临时用电进行巡视检查,并做好记录;禁止将配电箱、开关箱置于地面随意拖拉;配电箱内 必须保持整洁、干燥,不得放置任何杂物,禁止放置易燃易爆和金属导电器材。 6、挂篮安装前、应根据施工现场环境、起重机性能、位置和吊重物件情况等,编制实施性吊 装方案,并对施工作业人员进行安全技术交底。 7、吊装作业时要有通讯设备,由专人负责,专人指挥。操作人员和指挥人员必须考核合格, 持证上岗;吊装作业前,应对起重机械的制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查,发现性 能异常,应在操作前排除;汽车吊作业时严禁操作人员擅自离开驾驶室,定期对起重设备进行 维修保养,并形成记录;禁止人员在起重臂旋转半径范围内停留或行走;吊装时必须有统一的 指挥、统一的信号,严格遵守“十不吊”规定,起吊挂篮部件及其他重物时,应先提升10- 20cm,进行起吊试验,检查确认良好后方可继续起吊,严禁单点起吊。 9、挂篮拼装或前移前应对桥面的杂物进行清理,对平整度不满足要求的位置进行打磨处理。 尤其是挂篮轨道位置。对预埋孔进行清理,保证垂直通顺。 10、挂篮施工时下方施工范围应设警戒区防止坠物伤人。 二、挂篮安装与拆除 (1)挂篮安装前应对挂蓝构件及使用的机具设备(如千斤顶、手拉葫芦、钢丝绳等)进行检查,不合格的严禁使用。