蓄电池恒功率放电计算电池配置方案
(如何通过恒功率放电来计算蓄电池的配置及备用时间) 1.艾默科电池AM12-65 (12V-65AH)恒功率放电表
2.艾默科电池AM12-120 (12V-120AH)恒功率放电表
3.蓄电池恒功率放电计算公式及参数说明
l放电恒功率计算公式:W=(P·cosΦ) / (ηN·6·并联组数)
l12V蓄电池的单体电池放电截止电压:1.80V;
l UPS输出功率因数cosΦ:0.8
l UPS逆变效率η:0.95
l N:单组蓄电池数量,6表示12V电池为6个单体
4.山特3KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明
W=(3000VA*0.8) / (0.95*8*6*2组)
=2400/91.2
=26.3W
当3KVA UPS满载时,配2组12V电池并联,其放电功率为26.3W
在科士达6-FM-65(12V-65AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,25.41W时可以恒功率放电4小时
因此可以判定:当3KVA UPS满载时,配2组65AH电池(16只)并联可以放电约4小时。
5.山特6KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明
W=(6000VA*0.8) / (0.95*16*6*1组)
=4800/91.2
=52.63W
当6KVA UPS满载时,配1组12V电池,其放电功率为52.63W
在科士达6-FM-120(12V-120AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,50.48W时可以恒功率放电4小时
因此可以判定:当6KVA UPS满载时,配1组120AH电池(16只)可以放电约4小时。
6.山特10KVA UPS电源4小时蓄电池配置方案证明
W=(10000VA*0.8) / (0.95*16*6*2组)
=8000/182.4
=43.86W
当10KVA UPS满载时,配2组12V电池,其放电功率为43.86W
在科士达6-FM-120(12V-120AH)的恒功率放电表中,可以看出,在1.80V终止电压的情况下,50.48W时可以恒功率放电4小时
因此可以判定:当10KVA UPS满载时,配2组120AH电池(32只)可以放电4小时以上。