第3章 受弯构件的正截面受弯承载力

3.1 解:由附表4-4可知,环境类别为一类,C30时梁的混凝土保护层最小厚度为25mm ,

故取mm a s 35=,则 mm h 465355000=-=

查表得:2/3.14mm N f c =、2/43.1mm N f t =、2

/300mm N f y =

0.11=α、8.01=β、55.0=b ξ

116.0465

2503.140.110

902

6

2

1=????=

=

bh f M

c s αα

55.0124.0116.0211211=<=?--=--=b s ξαξ

938.02

116

.02112

211=?-+

=-+

=

s s αγ

2

6

688465

938.030010

90mm h f M A s y s =???=

=

γ

选用3

18 2

763mm A s =

验算:mm h mm x b 75.25546555.066.57465124.00=?=<=?=ξ 可以

m in 763 1.430.61%0.45

0.450.21%250500

300

t y

f f ρρ=

=>==?

=?

同时0.2%ρ>,可以。

3.2 解:由附表4-4可知,环境类别为二类a ,C40时梁的混凝土保护层最小厚度为30mm ,

故取mm a s 40=,则 mm h 410404500=-=

查表得:2/1.19mm N f c =、2

/71.1mm N f t =、2

/360mm N f y =

0.11=α、8.01=β、518.0=b ξ

218.0410

2001.190.110

1402

6

2

1=????=

=

bh f M

c s αα

518.0249.0218.0211211=<=?--=--=b s ξαξ

875.02

218

.02112

211=?-+=

-+

=

s s αγ

2

6

1084410

875.036010

140mm h f M A s y s =???=

=

γ

选用3

22,21140mm A s =

验算适用条件:(1)适用条件(1)已经满足;

(2)%214.045

.0%27.1450

2001140min ==>=?=

y

t f f ρρ

同时%2.0>ρ,可以。

3.3 解:为了简化计算,取钢筋混凝土板结构层厚100mm ,且按等厚计算。取雨篷板的根

部进行配筋计算,截面宽度取单位板宽,截面高度取100mm 。

由附表4-4可知,环境类别为二类,C30时板的混凝土保护层最小厚度为20mm ,

故取mm a s 25=,则 mm h 75251000=-=

查表得:2

/3.14mm N f c =、2/43.1mm N f t =、2

/300mm N f y =

0.11=α、8.01=β、55.0=b ξ

373.075

10003.140.110

302

6

2

1=????=

=

bh f M

c s αα

55.0496.0373.0211211=<=?--=--=b s ξαξ

752.02

373

.02112

211=?-+

=-+

=

s s αγ

2

6

177375

752.030010

30mm h f M A s y s =???=

=

γ

选用

12@70 则2

1616mm A s =

验算适用条件:(1)适用条件(1)已经满足;

(2)%304.045

.0%154.275

100016160

min

==>=?=

h h f f h h y t ρρ

同时%32.0%

2.00

=>h h ρ,可以。

3.4 解:由附表4-4可知,环境类别为一类,C30时梁的混凝土保护层最小厚度为25mm ,

故取mm a s 332

1625=+

=,则 mm h 417334500=-=

查表得:2/3.14mm N f c =、2/43.1mm N f t =、2

/360mm N f y =

0.11=α、8.01=β、518.0=b ξ

%2.0%89.0450

200804min =>=?=

=

ρρbh

A s ,同时%215.045

.0=>y

t f f ρ

55.0242.03

.140.13600096.0101=<=??

==

=b c

y

s

c

y

f f bh A f f ξααρ

ξ

)242.05.01(242.0417

2003.140.1)5.01(2

2

01?-????=-=ξξαbh f M

c u

m kN M m kN ?=>?=848.105,该梁正截面承载力满足要求,构件安全。

3.5 解:假定受拉钢筋放两排,设mm a s 60=,mm a s 35='

则mm h 440605000=-=

查表得:2/9.11mm N f c =、2

/27.1mm N f t =、2

/300mm N f y =

0.11=α、8.01=β、55.0=b ξ

399.0564.0440

2009.110.110

260max ,2

6

20

1=>=????=

=

s c s bh

f M

ααα

如果设计成单筋矩形截面,将会出现超筋情况。若不能加大截面尺寸,又不能提高混凝土强度等级,则应设计成双筋矩形截面。

令b ξξ=,则mm x 24244055.0=?=

2

111920300

242

2009.110.1mm f bx

f A y

c s =???=

=

α

m kN bh f M

b b

c u ?=-=184)5.01(2

011

ξξα

m kN M M M u u ?=-=-=7618426012

2

6

'

022626)

35440(30010

76)

(mm a h f M A s y u s =-??=

-=

故2

212546mm A A A s s s =+= 22626mm A A s s =='

受拉钢筋选用325+3

22 2

2613mm A s =

受压钢筋选用2

22 2760mm A s ='

3.6 解:(1)混凝土强度等级为C40时

由附表4-4可知,环境类别为二类a ,C40时梁的混凝土保护层最小厚度为30mm , 假定钢筋放两排,故取mm a s 60=,则 mm h 690607500=-= 查表得:2/1.19mm N f c =、2/71.1mm N f t =、2

/360mm N f y =

0.11=α、8.01=β、518.0=b ξ

判别截面类型:

m

kN M m kN h h h b f M f f f c ?=>?=?-????='

-''='5003.672)1005.0690(1005501.190.1)5.0(01α

属于第一类T 形截面。

1.0690

5501.190.110

5002

6

20

1≈????=

=

h

b f M

f c s αα

518.010.01.0211211=<=?--=--=b s ξαξ

947.02

1.02112

211=?-+

=-+

=

s s αγ

2

6

5.2125690

947.036010

500mm h f M A s y s =???=

=

γ

选取6

22 2

2281mm A s =

(2)混凝土强度等级为C60时

由附表4-4可知,环境类别为二类a ,C60时梁的混凝土保护层最小厚度为30mm , 仍假定钢筋放两排,故取mm a s 60=,则 mm h 690607500=-=

查表得:2/5.27mm N f c =、2

/04.2mm N f t =、2

/360mm N f y =

98.01=α、78.01=β、499.0=b ξ

判别截面类型:

m

kN M m kN h h h b f M f f f c ?=>?=?-????='

-''='5006.948)1005.0690(1005505.2798.0)5.0(01α

属于第一类T 形截面。

071.0690

5505.2798.010

5002

6

20

1=????=

=

h

b f M

f c s αα

499.00735.0071.0211211=<=?--=--=b s ξαξ

963.02

071

.02112

211=?-+

=-+

=

s s αγ

2

6

2090690

963.036010

500mm h f M A s y s =???=

=

γ

选取6

22 22281mm A s =

通过采用两种不同混凝土强度等级的计算比较,可以看出,提高混凝土强度等级对构件截面承载力影响不大。

3.7解:设mm a s 60=,则mm h 440605000=-=

查表得:2/3.14mm N f c =、2/43.1mm N f t =、2

/360mm N f y =

0.11=α、8.01=β、518.0=b ξ

判别截面类型

m

kN M m kN h h h b f M f f f c ?=

-''='25004.183)40440(804003.140.1)5.0(01α

属于第二类T 形截面。

2

118.635360

80

)200400(3.140.1)(mm

f h b b f A y

f

f c s =?-??=

-'

=

α

m

kN h h h b b f M f f f c u ?=?-????='

-'-'=52.91)805.0440(802003.140.1)5.0()(011α m kN M M M u u ?=-=-=48.20852.9130012

376.0440

2003.140.110

48.2082

6

2

12

=????=

=

bh f M

c u s αα

518.0502.0376.0211211=<=?--=--=b s ξαξ

749.02

376

.02112

211=?=-+

=

-+s s αγ

2

6

2

21757440

749.036010

48.208mm h f M

A s y u s =???=

=

γ

故2

218.239217578.635mm A A A s s s =+=+= 选用525 2

2454mm A s =

混凝土试题库(多选)

混凝土试题 多项选择题1: 1、按混凝土强度分类,以下说法正确的是:(A C D) A.普通混凝土,强度等级为C10~C55的混凝土; B.高强混凝土,强度等级为C55及其以上的混凝土; C.高强混凝土,强度等级为C60及其以上的混凝土; D.超高强混凝土,强度等级为C100及其以上的混凝土。 2、配制C15级以上强度等级普通混凝土的最小水泥用量,以下说法正确的是:(A D ) A. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,素混凝土为200kg; B. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,钢筋混凝土为300kg; C. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,预应力混凝土为260kg; D. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,预应力混凝土为300kg。 3、抗渗混凝土所用原材料应符合(ABCD)规定: A.粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%; B.细骨料的含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%; C.外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂、减水剂或引气减水剂; D.抗渗混凝土宜掺用矿物掺合料。 4、见证取样检测机构应满足基本条件有:(A B C D) A.所申请检测资质对应的项目应通过计量认证 B.有足夠的持有上岗证的专业技术人员 C.有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所 D.有健全的技术管理和质量保证体系 5、下列试块、试件,必须实施见证取样和送检的是:(A C) A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于非承重结构的混凝土试块 C.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 D.用于非承重墙体的砌筑砂浆试块 6、普通混凝土试件的取样与试件留置应符合(A B C D)规定: A.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比,取样不得少于一次; B.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; C.当一次连续浇注超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;D.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 7、施工现场混凝土浇注完毕后,其养护措施下列说法正确的是(A C D): A.应在浇注完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; B.对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,混凝土浇水养护的时间不得少于28d; C.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态; D.采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。 8、大体积混凝土所用原材料应符合(A B C D)规定: A.水泥应选用水化热低和凝结时间长的水泥,如低热矿渣硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、矿

普通混凝土配合比设计方法及例题

普通混凝土配合比设计方法[1] 一、基本要求 1.普通混凝土要兼顾性能与经济成本,最主要的是要控制每立方米胶凝材料用量及水泥用量,走低水胶比、大掺合料用量、高砂率的设计路线; 2.普通塑性混凝土配合比设计时,主要参数参考下表 ; ②普通混凝土掺合料不宜使用多孔、含碳量、含泥量、泥块含量超标的掺合料; ③确保外加剂与水泥及掺合料相容性良好,其中重点关注缓凝剂、膨胀剂等与水泥及掺合料的相容性,相容性不良的外加剂,不得用于配制混凝土; 3 设计普通混凝土配合比时,应用excel编计算公式,计算过程中通过调整参数以符合表1给出的范围。

2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1普通混凝土ordinary concrete 干表观密度为2000~2800kg/m3的水泥混凝土。 2.1.2 干硬性混凝土stiff concrete 拌合物坍落度小于10mm且须用维勃时间(s)表示其稠度的混凝土。 2.1.3塑性混凝土plastic concrete 拌合物坍落度为10mm~90mm的混凝土。 2.1.4流动性混凝土pasty concrete 拌合物坍落度为100mm~150mm的混凝土。 2.1.5大流动性混凝土flowing concrete 拌合物坍落度不小于160mm的混凝土。 2.1.6抗渗混凝土impermeable concrete 抗渗等级不低于P6的混凝土。 2.1.7抗冻混凝土frost-resistant concrete 抗冻等级不低于F50的混凝土。 2.1.8高强混凝土high-strength concrete 强度等级不小于C60的混凝土。 2.1.9泵送混凝土pumped concrete 可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土。 2.1.10大体积混凝土mass concrete 体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。 2.1.11 胶凝材料binder 混凝土中水泥和矿物掺合料的总称。 2.1.12 胶凝材料用量binder content 混凝土中水泥用量和矿物掺合料用量之和。 2.1.13 水胶比water-binder ratio 混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。 2.1.14 矿物掺合料掺量percentage of mineral admixture 矿物掺合料用量占胶凝材料用量的质量百分比。 2.1.15 外加剂掺量percentage of chemical admixture 外加剂用量相对于胶凝材料用量的质量百分比。

混凝土工试题带答案

混凝土工上岗考试试题 单位: 姓名: 得分: 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”) 1.框架结构的抗震性能不如框—剪结构好。() 2.一级建筑的耐久年限应在100年以上。() 3.钢筋混凝土构件中不可见的钢筋用中虚线表示。() 4.层高是指本层楼(地)面到上一层楼面的高度。() 5.建筑工程图中,所有尺寸后面都必须注写单位。() 6.建筑立面图不反映外墙面装饰的做法。() 7.建筑工程图中,常用的构件可用代号表示,例如基础梁的代号为JL。() 8.配制普通混凝土时,当构件尺寸和施工条件允许时,粗骨料的粒径应尽量大,这样可以节省水泥。 () 9.含有害杂质的水会影响水泥的正常凝结和硬化,使混凝土强度降低。() 10.建筑物的墙体种类很多,按受力可分为承重墙和非承重墙。() 11.普通混凝土的流动性好,和易性就好。() 12.楼板按其使用的材料,可分为钢筋混凝土楼板、木楼板和砖拱楼板。() 13.混凝土构件养护要点是常温施工要保湿,冬期施工要保温。() 14.屋顶要承受的风力、冬季积雪的重量和自重等,通过屋架(或屋面板)传递到墙或柱上。 () 15.钢筋混凝土梁的承载力较混凝土梁提高很多。() 16.钢筋和混凝土这两种性质不同的材料之所以能有效地结合在一起,主要是由于混凝土和钢筋之间有着良好的粘结力。() 17.剪力墙一般为钢筋混凝土墙,厚度不小于140mm。() 18.对多排立柱支撑拆模时,顶撑应从外向内逐排拆除。() 19.按标准规定,硅酸盐水泥的初凝时间不迟于45min。() 20.人工振捣200mm×200mm×200mm试块时,每层插捣25次。() 21.当骨料最大粒径为30mm时,试块的边长为100mm。() 22.竖向构件浇筑时要执行分层浇筑、分层振捣,每层浇筑厚度应为振捣棒长的倍。()23.预拌混凝土在预拌混凝土厂内按规定取样,混凝土运到施工现场后,不要再留置混凝土试块。 () 24.混凝土现浇墙(柱)的强度达到1MPa后即可拆模。() 25.抗渗性要求高的混凝土工程,不能选用矿渣硅酸盐水泥。() 26.用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土时,混凝土的强度能得到保证,但混凝土的耐久性不好。() 27.在混凝土拌和物中,保持砂率不变增加砂石用量,可减小混凝土拌和物的流动性。 ()

混凝土工培训考试习题及答案完整版

混凝土工培训考试习题 及答案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

混凝土工培训试题 姓名:单位:职务:得分: 一、判断题(每题2分,共计50分) 1.任何物体在力的作用下,都将引起大小和形状的改变。 (√) 2.快硬水泥从出厂时算起,在一个月后使用,须重新检验是否符合标准。(√) 3.混凝土工程的质量主要取决于一般项目的质量。(×) 4.一般说来,当骨料中二氧化硅含量较低、氧化钙含量较高时,其耐酸性能较好。(×) 5.在条形基础中,一般砖基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础都属于刚性基础。(×) 6.地基不是建筑物的组成部分,对建筑物无太大影响。(×) 7.墙体混凝土浇筑,应遵循先边角,后中部;先外墙,后隔墙的顺序。(√) 8.垫层的目的是保证基础钢筋和地基之间有足够的距离,以免钢筋锈蚀,而且还可以作为绑架钢筋的工作面。(√) 9.桥墩是桥梁的约束。(√) 10.在采取一定措施后,矿渣水泥拌制的混凝土也可以泵送。 (√) 11.泵送混凝土中,粒径在0.315mm以下的细骨料所占比例较少时,可掺加粉煤灰加以弥补。(√) 12.正截面破坏主要是由弯矩作用而引起的,破坏截面与梁的纵轴垂直。(√)

13.由剪力和弯矩共同作用而引起的破坏,其破坏截面是倾斜的。(√) 14.毛石混凝土基础中,毛石的最大粒径不得超过300mm,也不得大于每台阶宽度或高度的1/3。(√) 15.混凝土配合比常采用体积比。(×) 16.混凝土配合比设计中单位用水量是用1m3混凝土需要使用拌和用水的质量来表示。(√) 17.混凝土工程量的计算规则,是以实体积计算扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。(×) 18.基础混凝土的强度等级不应低于C15。(√) 19.混凝土外加剂掺量不大于水泥重量的5%。(√) 20.普通防水混凝土养护14昼夜以上。(√) 21.混凝土搅拌时每工作班组对原材料的计量情况进行不少于一次的复称。(√) 22.开挖深度在5m以上的基坑,坑壁必须加支撑。(√) 23.为了防止混凝土浇筑时产生离析,混凝土自由倾落高度不宜高于2m。(√) 24.混凝土的浇筑应连接进行,如必须间歇作业,应尽量缩短时间,并在前层混凝土终凝前,将次层混凝土浇筑完成。(×)25.减水剂是指能保持混凝土和易性不变而显着减少其拌和水量的外加剂。(√) 二、单项选择(每题2分,共计50分) 1.普通钢筋混凝土中,粉煤灰最大掺量为A。 A.35% B.40% C.50% D.45% 2.对于截面尺寸狭小且钢筋密集墙体,用斜溜槽投料,高度不得大

混凝土试题库资料

测试题 一、判断并改错 1、普通混凝土:以砂、石、水泥、外加剂、水为主要组份,干密度为2400~2500kg/m3的水泥混凝土。( ) 2、塑性混凝土:混凝土拌合物坍落度为10~90mm的混凝土。( ) 3、流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度为100~150mm的混凝土。( ) 4、大流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度等于或大于180mm的混凝土。() 5、抗渗混凝土:有抗渗性能要求的混凝土。() 6、泵送混凝土:混凝土拌合物的坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土。( ) 7、混凝土的耐久性:耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。( ) 8、流动性是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械的作用下,能产生流动并均匀密实的性能。( ) 9、黏聚性是指混凝土拌合物相互间有一定的粘聚力、不分层、不离析,能保持整体均匀的性能。( ) 10、分层是指混凝土拌和物各组份出现层状分离现象;离析是指混凝土拌和物内某些组份分离、析出现象。( ) 11、保水性是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力。( ) 12、C30混凝土,其立方体抗压强度标准值为30Mpa ( ) 13、砂率:砂与混凝土每立方材料总用量的重量百分比。( ) 14、当混凝土拌合物的坍落度大于200mm时,经检测坍落扩展度值。( ) 15、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。( ) 16、抗渗性能试验圆台体试件尺寸:顶面直径为175mm、底面直径为185 mm、高度为175 mm。( ) 二、单项选择 1、试验室拌合混凝土时,材料量称量精度为±1%的是() A、水 B、掺合料 C、骨料 D、外加剂 2、人工成型混凝土试件用捣棒,下列不符合要求的是() A、钢制,长度600mm B、钢制,长度500mm C、直径16mm D、端部呈半球形 3、坍落度大于70mm的混凝土试验室成型方法() A、捣棒人工捣实 B、振动台振实 C、插入式振捣棒振实 D、平板振动器 4、下列做法不符合试件养护的规定() A、试件放在支架上 B、试件彼此间隔10~20mm C、试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 D、试件放在地面上。

初级混凝土工试题带答案

职业技能鉴定国家题库 混凝土工初级理论知识试卷 姓名身份证号码得分 一、判断题(正确的填“√”,错误的填“×”每题2分,共40分。) 1.钢筋混凝土构件中不可见的钢筋用中虚线表示。( ) 2.含有害杂质的水会影响水泥的正常凝结与硬化,使混凝土强度降低。 ( ) 3.建筑物的墙体种类很多,按受力可分为承重墙与非承重墙。( ) 4.普通混凝土的流动性好,与易性就好。( ) 5.楼板按其使用的材料,可分为钢筋混凝土楼板、木楼板与砖拱楼板。 ( ) 6.混凝土构件养护要点就是常温施工要保湿,冬期施工要保温。( ) 7.对混凝土拌与物流动性大小起决定性作用的就是拌与用水量的多少。( ) 8.流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度低。( ) 9.水灰比的选择必须根据混凝土的设计强度与耐久性的要求而定。( ) 10.浇筑混凝土时,应保证水、电及照明不中断,应考虑临时停水断电措施。( ) 11.操作混凝土振捣棒选择好振点后,应慢插慢拔。( ) 12.大体积基础的混凝土必须连续浇筑,不留施工缝。( ) 13.搅拌机停机前,只要将搅拌筒内的搅拌物倒净即可停机。( ) 14.混凝土蒸汽养护一般分静停、升温、恒温养护与降温四个阶段。( ) 15.混凝土必须在初凝后,才能在上面继续浇筑新的混凝土。( ) 16.浇筑一排柱子的顺序可从一端开始向另一端推进。( ) 17.混凝土振捣时间越长,混凝土越密实,强度越高。( ) 18.浇筑时应先低处后高处,逐层进行,尽可能使混凝土顶面保持水平。 ( ) 19.基础浇筑次序就是先浇钢筋网片底部,再浇边角。( ) 20.施工缝的位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。( ) 二、单项选择(选择一个正确的答案,每题2分,共40分) 1.钢筋混凝土最主要的缺点就是。 A.自重大 B.使用阶段带裂缝工作 C.施工周期长 D.承载力低 2.混凝土垫层的砂子一般宜采用。 A.细砂 B.细砂或中砂 C.中砂或粗砂 D.粗砂或细砂 3.混凝土夏季施工时,可加的外加剂就是。 A.减水剂 B.缓凝剂 C.早强剂 D.引气剂 4.可以改善混凝土拌与物流动性能的外加剂为。 A.减水剂 B.抗冻剂 C.早强剂 D.膨胀剂 5.当水泥强度等级一定时,混凝土的强度主要取决于。 A.水泥用量 B.用水量 C.砂、石用量 D.水灰比 6.水泥颗粒越细,水泥的。 A.水化速度越慢 B.早期强度高 C.硬化收缩小 D.粉磨时能耗小、成本低 7.防止混凝土中钢筋锈蚀的主要措施就是。

混凝土试题及答案

西南交通大学2010-2011学年第(一)学期考试试卷A 课程代码 课程名称 结构设计原理I 考试时间 120分钟 阅卷教师签字: 一、单项选择题(每小题1.5分,共15分) 在下列各题给出的四个备选项中只有一个是正确的,请将其代码填写在下面的表格中。 1. 钢筋混凝土构件中纵筋的混凝土保护层厚度是指( B )。 A. 箍筋外表面至构件表面的距离;B. 纵筋外表面至构件表面的距离; C. 箍筋形心处至构件表面的距离;D. 纵筋形心处至构件表面的距离。 2. 两个轴心受拉构件,其截面形式和尺寸、混凝土强度等级、钢筋级别均相同,只是纵筋配筋率不同,构件受荷即将开裂时(尚未开裂),( D )。 A. 配筋率大的构件钢筋应力σs 也大; B. 配筋率大的构件钢筋应力σs 小; C. 直径大的钢筋应力σs 小; D. 因为混凝土极限拉应变基本相同,所以两个构件的钢筋应力σs 基班 级 学 号 姓 名 密 封装订线 密 封装 订线 密封 装 订 线

本相同。 3. 为保证受扭构件的纵筋和箍筋在破坏时基本达到屈服,设计时需满足 ( D )的要求。 A. 混凝土受压区高度x ≤ ξb h0; B. 配筋率大于最小配筋率; C. 纵筋与箍筋的配筋强度比系数ζ 在0.6至1.7之间; D.上述A、B、C都正确 4. 一般螺旋箍筋柱比普通箍筋柱承载能力提高的主要原因是因为 ( A )。 A. 螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形使其处于三向受压状态; B. 螺旋箍筋参与受压; C. 螺旋箍筋使混凝土更加密实,其本身又能分担部分压力; D. 螺旋筋为连续配筋,配筋量大。 5. 大偏心受拉截面破坏时,若受压区高度x<2a s’,则(A)。 A. 钢筋A s达到受拉设计强度,钢筋A s’达到受压设计强度; B. 钢筋A s达到受拉设计强度,钢筋A s’达不到受压设计强度; C. 钢筋A s达不到受拉设计强度,钢筋A s’达到受压设计强度; D. 钢筋A s、A s’均达不到设计强度。 6. 钢筋混凝土受弯构件的挠度计算是按(A)。 A. 短期荷载效应组合和长期刚度计算; B. 短期荷载效应组合和短期刚度计算; C. 长期荷载效应组合和长期刚度计算; D. 上述A、B、C均不对。 7. 某钢筋砼梁经计算挠度过大,为提高该梁的抗弯刚度,最为有效的方 法是( B )。 A. 提高砼强度等级; B. 加大截面的高度;

钢筋混凝土选择题库

1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝上梁承载能力(提高许多)。 2.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力(提高不多) 3.与素混凝土梁相比,适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力(承载力提高很 多,抗裂提高不多) 4.钢筋混凝土梁在正常使用情况下(通常是带裂缝工作的) 5.钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是(.混凝土与钢筋有足够的粘结力,两者线膨胀 系数接近) 6.混凝土若处于三向应力作用下,当(.三向受压能提高抗压强度) 7.混凝土的弹性模量是指(.原点弹性模量) 8.混凝土强度等级由150mm 立方体抗压试验,按( σμ645.1-fcu )确定 9.规范规定的受拉钢筋锚固长度a l 为(随混凝土等级提高而减少,随钢筋等级提高而增大) 10. 属于有明显屈服点的钢筋有(冷拉钢筋 ) 11. 钢材的含碳量越低,则(屈服台阶越长,伸长率越大,塑性越好 ) 12. 钢筋的屈服强度是指(屈服下限) 13. 边长为100mm 的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度,则需乘以换算系数( 1.0 ) 14. 钢筋混凝土轴心受压构件,稳定系数是考虑了(附加弯矩的影响 ) 15. 对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱,以支承条件为(两端嵌固 )时, 其轴心受压承载力最大。 16. 钢筋混凝土轴心受压构件,两端约束情况越好,则稳定系数(越大 ) 17. 一般来讲,其它条件相同的情况下,配有螺旋箍筋的钢筋混凝土柱同配有普通箍筋的钢筋混凝土柱相比,前者的承载力比后者的承载力(.高) 18. 对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋,其原因是(这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低,螺旋箍筋作用不能发挥 ) 19. 轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率(比钢筋慢) 20. 两个仅配筋率不同的轴压柱,若混凝土的徐变值相同,柱A 配筋率大于柱B , 则引起的应力重分布程度是(柱A>柱B )。 21. 与普通箍筋的柱相比,有间接钢筋的柱主要破坏特征是(间接钢筋屈服,柱子才破坏 ) 22. 螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于f c 是因为(螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形) 23. 为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该(采用螺旋配筋) 24. 规范规定:按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的1.5倍,这是为(在正常使用阶段外层混凝土不致脱落 ) 25. 一圆形截面螺旋箍筋柱,若按普通钢筋混凝土柱计算,其承载力为300KN,若按螺旋箍筋柱计算,其承载力为500KN,则该柱的承载力应示为(450KN ) 26. 配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中,箍筋的作用主要是(形成钢筋骨 架,约束纵筋,防止纵筋压曲外凸 )。 27. (Ⅲa 状态 )作为受弯构件正截面承载力计算的依据 28. ( Ⅰa 状态 )作为受弯构件抗裂计算的依据

混凝土习题计算题

混凝土工计算题 1、某混凝土经试拌调整后,得配合比为1:2.20:4.40,W/C=0.6,已知ρc=3.10g/,ρ′s=2.60g/ , ρ′g=2.65g/ 。求1m3混凝土各材料用量。 解:通过绝对体积法计算出m c 【绝对体积法:该法认为混凝土材料的1m3体积等于水泥、砂、石和水四种材料的绝对体积和含空气体积之和C/ρc+S/ρs +G/ρg+W/ρw+0.01α=1】 由W/C=0.6 C:S:G=1:2.20:4.40 得出m w=0.6m c、m s=2.2 m c、m g=4.4 m c 再由C/ρc+S/ρs +G/ρg+W/ρw+0.01α=1;α=0.01; 得出m c=292㎏-295*0.01=295-2.95=292.05kg m w=175㎏m s=642㎏m g=1285㎏ 即 1m3混凝土各材料用量为m c292.05kg m w=175㎏m s=642㎏m g=1285㎏ 答:1m3混凝土各材料用量是 2、混凝土计算配合比为1:2.13:4.31,W/C=0.58,在试拌调整时,增加10%的水泥浆用量。求(1)该混凝土的基准配合比;(2)若已知以基准配合比配制的混凝土水泥用量为320kg,求1方没混凝土中其它材料用量 已知:混凝土计算配合比C o:S o:G o=1:2.13:4.31 W/C=0.58 解:由W/C=0.58 增加10%的水泥用量 得出混凝土的基准配合比 C j:S j:G j=1×(1+10%):2.13:4.31=1:1.94:3.92 由C j=320㎏ 得出S j=1.94×320㎏=621㎏ G j=1254㎏ 即混凝土的基准配合比为1:1.94:3.92 1m3混凝土中其它材料用量为水泥320㎏、砂 621㎏、石1254㎏水… 3、已知混凝土的实验室配合比为1:2.40:4.10,W/C=0.6,1混凝土的用水量 W=180。施工现场砂子含水率3%,石子含水率1%。求: (1)混凝土的施工配合比。 (2)每拌100kg水泥时,各材料的用量。 已知:W/C=0.6 W=180㎏C:S:G=1:2.4::4.1 解: 由W/C=0.6 W=180㎏ 得出C=300㎏ 即C′=C=300㎏ S′=2.4C(1+a%)=2.4×300×(1+3%)=742㎏、 G′=4.1C(1+b%)=4.1×300×(1+1%)=1242㎏ W′= W-S′a%-G′b%=146㎏ 4、水泥标号为425号,其富余系数为1.13。石子采用碎石,其材料系数A=0.46,B=0.07。试计算配 制C25混凝土的水灰比。(σ=5.0Mpa 解: f ce =f ce·k ·r c =42.5×1.13=48 MPa f c u·o=f cu·k+1.645σ =25×1.645×5

钢筋混凝土结构复习题及答案

一、单项选择题 1.下列有关轴心受压构件纵筋的作用,错误的是:( ) A 帮助混凝土承受压力; B 增强构件的延性; C 纵筋能减小混凝土的徐变变形; D 纵筋强度越高,越能增加构件承载力; 2.在梁的配筋不变的条件下,梁高与梁宽相比,对正截面受弯承载力Mu ( ) A 梁高影响小; B 两者相当; C 梁高影响大; D 不一定; 3.四个截面仅形式不同:1、矩形;2、倒T形;3、T 形;4、I形,它们的梁宽(或肋宽)b 相同、梁高h 相等,受压翼缘宽度f b 和受拉翼缘宽度f b 相同,在相同的正弯距M 作用下,配筋量As ( ) A As 1=As 2>As 3=As 4; B As 1>As 2>As 3>As 4; C As 1>As 2=As 3>As 4; D As 2>As 1>As 3>As 4 4.梁内弯起多排钢筋时,相邻上下弯点间距应≤Smax ,其目的是保证:( ) A 斜截面受剪能力; B 斜截面受弯能力; C 正截面受弯能力; D 正截面受剪能力 5.《规范》验算的裂缝宽度是指( ) A 钢筋表面的裂缝宽度; B 钢筋水平处构件侧表面的裂缝宽度; C 构件底面的裂缝宽度; D 钢筋合力作用点的裂缝宽度; 6.整浇肋梁楼盖中的单向板,中间区格板的弯矩可折减20%,主要是因考虑( ) A 板的内拱作用; B 板上荷载实际上也向长跨方向传递一部分; C 板上活载满布的可能性较小; D 节约材料; 7.在双筋梁计算中满足2a'≤x ≤ξb h o 时,表明( ) A 拉筋不屈服,压筋屈服; B 拉筋屈服,压筋不屈服; C 拉压筋均不屈服; D 拉压钢筋均屈服; 8.受扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ在0.6~1.7之间时,( ) A 均布纵筋、箍筋部分屈服; B 均布纵筋、箍筋均屈服; C 仅箍筋屈服; D 不对称纵筋、箍筋均屈服; 9.一般板不作抗剪计算,主要因为( ) A 板内不便配箍筋; B 板的宽度大于高度; C 板一般承受均布荷载; D 一般板的受剪承载力大于受弯承载力; 10.梁的剪跨比减小时,受剪承载力( ) A 减小; B 增加; C 无影响; D 不一定; 11.复合受力下,混凝土抗压强度的次序为:( ) A Fc1 < Fc2 < Fc3; B Fc2 < Fc1 < Fc3 ; C Fc2 < Fc1 = Fc3; D Fc1 = Fc2 < Fc3 12.仅配筋不同的梁(1、少筋;2、适筋;3、超筋)的相对受压区高度系数ξ( ) A ξ3>ξ2>ξ 1 B ξ3=ξ2>ξ 1 C ξ2>ξ3>ξ 1 D ξ3>ξ2=ξ 1 13.配置箍筋的梁中,b、fc 、h三因素哪个对提高抗剪承载力最有效?( ) A h; B fc ; C b; D h、b; 14.计算受弯构件的变形和裂缝宽度的应力阶段是( ) A 第Ⅰa 阶段; B 第Ⅱ阶段; C 第Ⅱa 阶段; D 第Ⅲ阶段; 15.连续梁采用弯矩调幅法时,要求0.1≤ξ≤0.35,以保证( ) A 正常使用; B 足够的承载力; C 塑性铰的转动能力和正常使用; D 发生适筋破坏; 16.剪扭构件计算βt =1.0时( ) A 混凝土受扭承载力不变; B 混凝土受剪承载力不变; C 混凝土受扭承载力为纯扭时的一半; D 混凝土受扭和受剪承载力均降低; 17. 当钢筋混凝土梁宽小于或等于400mm ,且一层内的纵向受压钢筋不多于4根时,可设置( )。 A. 复合箍筋 B. 封闭箍筋 C. 开口箍筋 D. 双肢箍筋

混凝土试题库(单选)

混凝土部分试题 一、单项选择题 1.用于混凝土强度检验评定的标准是( ) A.GB 50204-2002 B. JGJ 55-2000 C. GB/T 50107-2010 D. JGJ/T 193-2009 2.《普通混凝土力学性能试验方法标准》代号为() A.GB/T 50081-2002 B. GB/T 50080-2002 C. GB/T 50082-2009 D. GB 50204-2002 3.《普通混凝土力学性能试验方法标准》代号为() A.GB/T 50204-2002 B.JGJ/T 193-2009 C.GB/T 50107-2010 D.GB/T 50081-2002 4.《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》代号为( ) A.GB/T 50081-2002 B. GB/T 50080-2002 C. GB/T 50082-2009 D. GB 50204-2002 5.混凝土结构工程施工质量验收规范标准是()。 A. GB 50203-2002 B. GB/T 20107-2010 C. GB 20204-2002 D. GB/T 50080-2005 6. 普通混凝土的密度为() A.<2800kg/m3 B. >2800kg/m3 C.2000~2800kg/m3 D. <1950kg/m3 7.刚浇捣完毕的混凝土的表观密度接近于一个恒值,即()kg/m2 A.2600 B.2400 C.1900 D.2000 8. 大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,应提高()的含量,以降低每立方米混凝土的水泥用量。 A.掺和料; B. 粗骨料; C.掺和料及骨料; D.砂浆。 9. 采用标准养护的混凝土试件,应在温度为( )的环境中静置一昼夜至二昼夜。 A.20±2 ℃ B.20±5 ℃ C.19±2℃ D.19±5℃ 10. 拆模后的混凝土试件应立即放入温度为( )℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护。

混凝土试题及答案.doc

一、单项选择题(每小题1分,共20小题,共计20分) 1、结构在规定时间内,在规定条件下完成预定功能的概率称为(B ) A.安全度 B.可靠度 C.可靠性 D.耐久性 2、与素混凝土梁相比,适量配筋的钢筋混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力( B ) A.均提高很多 B.承载力提高很多,抗裂提高不多 C.抗裂提高很多,承载力提高不多 D.均提高不多 3、能同时提高钢筋的抗拉和抗压强度的冷加工方法是( B ) A.冷拉 B.冷拔 C.热处理 D.淬火 4、正截面承载力计算中采用等效矩形应力图形,其确定原则为:( A ) A.保证压应力合力的大小和作用点位置不变 B.矩形面积=c f x 1α曲线面积,a x x 8.0= C.由平截面假定确定a x x 8.0= D.保证拉应力合力的大小和作用点位置不变 5、当双筋矩形截面受弯构件' 2s a x <时,表明:(B ) A.受拉钢筋不屈服 B.受压钢筋不屈服 C.受压、受拉钢筋均已屈服 D.应加大截面尺寸 6、T 形截面受弯构件承载力计算中,翼缘计算宽度'f b :( C ) A.越大越好 B.越小越好 C. 越大越好,但应加以限制 D. 越大越好 7、梁内弯起多排钢筋时,相邻上下弯点间距max S ≤其目的是保证(A ) A.斜截面受剪能力 B.斜截面受弯能力 C.正截面受弯能力 D.正截面受剪能力 8、梁的剪跨比小时,受剪承载力( B ) A.减小 B.增加 C.无影响 D.可能增大也可能减小 9、弯起钢筋所承担的剪力计算公式中,α取值为(h <800mm ) (B ) A.30° B.45° C.60° D.20° 10、剪扭构件计算0.1=t β时( A ) A.混凝土承载力不变 B.混凝土受剪承载力不变 C.混凝土受扭承载力为纯扭时的一半 D.混凝土受剪承载力为纯剪时的一半

混凝土工理论考试试题B卷及答案

2016年职业技能培训中心混凝土工理论考试试题 B卷 姓名:考号:单位:得分: 一、判断题(30分,每小题2分) 1.框架结构的主要承重体系由柱及墙组成。() 2.所有的力,都是有方向的。() 3.地基不是建筑物的组成部分,对建筑物无太大影响。() 4.高铝水泥适于浇筑大体积混凝土。() 5.防水混凝土振捣用插人式振动器,要“慢插快拔”,严防漏振。()6.快硬水泥从出厂时算起,在一个月后使用,须重新检验是否符合标() 7.墙体上开有门窗洞或工艺洞口时,应从两侧同时对称投料,以防将门窗洞或工艺洞口模板挤偏。() 8.柱混凝土振捣时,应注意插入深度,掌握好振捣的,“快插慢拔”的振捣方法。() 9.防水混凝土料运至浇筑地点后,应先卸在料盘上,用反揪下料。() 10. 预应力混凝土中,可以加人不大于水泥用量%的氯盐。() 11.缓凝剂能延缓混凝土凝结时间,对混凝土后期强度发展无不利影() 12.水塔筒壁混凝土浇筑,如遇洞口处,应由正上方下料,两侧浇筑时间相差不超过2h。() 13.水箱壁混凝土浇筑时不得在管道穿过池壁处停工或接头。()14.水玻璃混凝土是一种耐碱混凝土。() 15一般说来,当骨料中二氧化硅含量较低,氧化钙含量较高时,其耐酸性能较好。()

二、选择题(30分,每小题2分) 1.普通防水混凝土水灰比应限制在以内。 A.B.0.60 C.D. 2.掺硫铝酸钙膨胀剂的膨胀防水混凝土,不得长期处于环境温度为以上的工程中。 A.40℃B.60℃C.80℃D.100℃ 3.普通防水混凝土粗骨料的最大粒径不得大于。 A.30 B.40 C.50 D.80 4.耐碱混凝上的抗渗标号至少应达到。 A.S4 B.S8 C.S12 D.S15 5.水玻璃耐酸混凝土,不能抵抗的侵蚀。 A.硫酸B.盐酸C.氟硅酸D.氢氟酸 6,预应力圆孔板放张时,混凝土的强度必须达到设计强度的。 A.50% B.75% C.90% D.100% 7.粗骨料粒径应不大于圆孔板竖肋厚度的。 A.1/2 B.3/4 C.2/3 D.1/3 8.引气剂及引气减水剂混凝土的含气量不宜超过。 A.3% B.5% C.10% D.15% 9.水箱壁混凝土每层浇筑高度,以mm左右为宜。 A.100 B.150 C.200 D.500 10.水玻璃用量过少则混凝土和易性差,但用量过多则耐酸、抗水性差,通常用量kg/m3。 A.200-300 B.100-200 C.250-350 D.250-300 11.浇筑耐酸混凝土宜在温度为的条件下进行。 A.0~20℃B.5~20℃C.15~30℃D.10~30℃

混凝土结构设计习题集和答案(精心整理)

混凝土结构设计习题 一、填空题(共48题) 3.多跨连续梁板的力计算方法有_ 弹性计算法__和 塑性计算法___ 两种方法。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行力计算。 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载 p g g 21'+=, 折算活载p p 2 1'= 10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足 机动条件 和 平衡条件 的解称为上限解,上限解求得的荷载值大于真实解;满足 极限条件 和 平衡条件 的解称为下限解,下限解求得的荷载值小于真实解。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率 和 混凝土的极限压应变 。当低或中等配筋率,即相对受压区高度ξ值较低时,其力重分布主要取决于 钢筋的流幅 ,这时力重分布是 充分的 。当配筋率较高即ξ值较大时,力重分布取决于 混凝土的压应变 ,其力重分布是 不充分的 。 17、为使钢筋混凝土板有足够的刚度,连续单向板的厚度与跨度之比宜大于 1/40 18、柱作为主梁的不动铰支座应满足 梁柱线刚度比5/≥c b i i 条件,当不满足这些条件时,计算简图应 按框架梁计算。 23、双向板按弹性理论计算,跨中弯矩计算公式x y v y y x v x m m m m m m νν+=+=) ()(,,式中的ν称为 泊桑比(泊松比) ,可取为 0.2 。 24、现浇单向板肋梁楼盖分析时,对于周边与梁整浇的板,其 跨中截面 及 支座截面 的计算弯矩可以乘0.8的折减系数。 25、在单向板肋梁楼盖中,板的跨度一般以 1.7~2.7 m 为宜,次梁的跨度以 4~6 m 为宜,主梁的跨度以 5~8 m 为宜。 29、单向板肋梁楼盖的结构布置一般取决于 建筑功能 要求,在结构上应力求简单、整齐、经济、适用。柱网尽量布置成 长方形 或 正方形 。主梁有沿 横向 和 纵向 两种布置方案。 31、单向板肋梁楼盖的板、次梁、主梁均分别为支承在 次梁 、 主梁 、柱或墙上。计算时对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,将其支座均视为 铰支座 。由此引起的误差,可在计算时所取的 跨度 、 荷载 及 弯矩值 中加以调整。 32、当连续梁、板各跨跨度不等,如相邻计算跨度相差 不超过10% ,可作为等跨计算。这时,当计算各跨跨中截面弯矩时,应按 各自的跨度 计算;当计算支座截面弯矩时,则应按相邻两跨计算跨度的平均值 计算。 33、对于超过五跨的多跨连作用续梁、板,可按 五跨 来计算其力。当梁板跨度少于五跨时,仍按 实际跨数 计算。 34、作用在楼盖上的荷载有 永久荷载 和 可变荷载 。永久荷载是结构在使用期间基本不变的荷载;可变荷载是结构在使用或施工期间时有时无的可变作用的荷载。 35、当楼面梁的负荷面积很大时,活荷载全部满载的概率比较小,适当降低楼面均布活荷载更能符合实际。因此设计楼面梁时,应按《荷载规》对楼面活荷载值 乘以折减系数 后取用。 39、力包络图中,某截面的力值就是该截面在任意活荷载布置下可能出现的 最大力值 。根据弯矩包络图,可以检验受力纵筋抵抗弯矩的能力并确定纵筋的 截断 或弯起的位置和 数量 。

混凝土试题与答案

一、单项选择题(每小题 1 分,共 20 小题,共计 20 分) 1、结构在规定时间内,在规定条件下完成预定功能的概率称为( A. 安全度 B. 可靠度 C. 可靠性 D. 耐久性 B ) 2、与素混凝土梁相比,适量配筋的钢筋混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力(B) A. C. 均提高很多 B. 抗裂提高很多,承载力提高不多 承载力提高很多,抗裂提高不多 D. 均提高不多 3、能同时提高钢筋的抗拉和抗压强度的冷加工方法是( B ) A. 冷拉 B. 冷拔 C. 热处理 D. 淬火 4、正截面承载力计算中采用等效矩形应力图形,其确定原则为:( A ) A.保证压应力合力的大小和作用点位置不变 B. 矩形面积 x 1 f c曲线面积, x 0.8x a C. 由平截面假定确定x 0.8x a D.保证拉应力合力的大小和作用点位置不变 5、当双筋矩形截面受弯构件x 2a s'时,表明:(B ) A. 受拉钢筋不屈服 B. 受压钢筋不屈服 C. 受压、受拉钢筋均已屈服 D. 应加大截面尺寸 6、T 形截面受弯构件承载力计算中,翼缘计算宽度b'f:(C ) A. 越大越好 B. 越小越好 C. 越大越好,但应加以限制 D. 越大越好 7、梁内弯起多排钢筋时,相邻上下弯点间距S max其目的是保证( A) A. 斜截面受剪能力 B. 斜截面受弯能力 C. 正截面受弯能力 D. 正截面受剪能力 8、梁的剪跨比小时,受剪承载力( B ) A. 减小 B. 增加 C. 无影响 D. 可能增大也可能减小 9、弯起钢筋所承担的剪力计算公式中,α取值为( h< 800mm)(B ) A.30 ° B.45° C.60 ° D.20 ° 10、剪扭构件计算t 1.0时( A ) A.混凝土承载力不变 B. 混凝土受剪承载力不变 C.混凝土受扭承载力为纯扭时的一半 D.混凝土受剪承载力为纯剪时的一半

混凝土配合比例题

某工程现浇室内钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级为C30,施工采用机械拌合和振捣,坍落度为50mm。所用原材料如下: 水泥:普通水泥,28天实测水泥强度为48MPa;p= 3100kg/m 3;砂:中砂,级配2区合格,2650kg/m3;石子:卵石5?40mm , g= 2650kg/m 3;水:自来水(未掺外加剂),p = 1000kg/m 3。 用体积法计算该混凝土的初步配合比。 解:(1 )计算混凝土的施工配制强度f eu, 0: 根据题意可得:f eu, k=,杳表取o^,则 f eu, 0 = f eu, k + o =+ X= (2)确定混凝土水灰比m^/m c ①按强度要求计算混凝土水灰比m w/m c 根据题意可得:f ce=人a=, a=,则混凝土水灰比为: m w — ______ a f ce m e f cu ,0 a b f ce ②按耐久性要求复核 由于是室内钢筋混凝土梁,属于正常的居住或办公用房屋内,杳表知混凝土的最大水灰比值为, 出的水灰比未超过规定的最大水灰比值,因此能够满足混凝土耐久性要求。 (3)确定用水量m wo 根据题意,集料为中砂,卵石,最大粒径为40mm ,杳表取m wo = 160kg。 (4)计算水泥用量m co ① 计算:m co= 匹 =-160= 320kg m w / m c0.50 ②复核耐久性 由于是室内钢筋混凝土梁,属于正常的居住或办公用房屋内,杳表知每立方米混凝土的水泥用量为 260kg,计算出的水泥用量320kg不低于最小水泥用量,因此混凝土耐久性合格。 (5 )确定砂率伍 根据题意,混凝土采用中砂、卵石(最大粒径40mm )、水灰比,杳表可得伶=28%?33%,取伍=30? s —1.采 38.2 0.48 48.0 0.48 0.33 48.0 = 0.50 计算 30 %。

混凝土习题答案解析

混凝土习题答案 混凝土习题答案 2010年12月07日 绿色2010-12-07 19:57:46阅读2评论0 字号:大中小订阅 0-7.钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不同的材料,它们为什么能结合在一起共同工作? 答:(1)混凝土结硬后,能与钢筋牢固地粘结在一起,互相传递内力。粘结力是这两种性质不同的材料能够共同工作的基础。 (2)钢筋的线膨胀系数1.2×10^(-5) ℃-1,混凝土的线膨胀系数为1.0×10^(-5)~1.5×10^(-5) ℃-1,二者数值相近。因此,当温度变化时,钢筋与混凝土之间不会存在较大的相对变形和温度应力而发生粘结破坏。 1-2.钢筋冷拉和冷拔的抗拉、抗压强度都能提高吗?为什么? 答:冷拉能提高抗拉强度。冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材的目的。 冷拔能提高抗拉、抗压强度。冷拔是指钢筋同时经受张拉和挤压而发生塑性变形,截面变小而长度增加,从而同时提高抗拉、抗压强度。 1-7.简述混凝土在三向受压情况下强度和变形的特点。 答:在三向受压状态中,由于侧向压应力的存在,混凝土受压后的侧向变受到了约束,延迟和限制了沿轴线方向的内部微裂缝的发生和发展,因而极限抗压强度和极限压缩应变均有显著提高,并显示了较大的塑性。 1-8.影响混凝土的收缩和徐变的因素有哪些? 答:(1)影响徐变的因素:混凝土的组成和配合比;养护及使用条件下的温湿度;混凝土的应力条件。 (2)影响收缩的因素:养护条件;使用环境的温湿度;水灰比;水泥用量;骨料的配级;弹性模量;构件的体积与表面积比值。 1-13.伸入支座的锚固长度越长,粘结强度是否越高?为什么?

混凝土结构设计原理》试题库含参考答案

混凝土结构设计原理试题库及其参考答案 一、判断题(请在你认为正确陈述的各题干后的括号内打“√”,否则打“×”。每小题1分。) 第1章钢筋和混凝土的力学性能 1.混凝土立方体试块的尺寸越大,强度越高。() 2.混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。() 3.普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。() 4.钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。() 5.冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。() 6.C20表示f cu=20N/mm。() 7.混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。() 8.混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。() 9.混凝土在剪应力和法向应力双向作用下,抗剪强度随拉应力的增大而增大。() 10.混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。() 11.线性徐变是指压应力较小时,徐变与应力成正比,而非线性徐变是指混凝土应力较大时,徐变增长与应力不成正比。() 12.混凝土强度等级愈高,胶结力也愈大() 13.混凝土收缩、徐变与时间有关,且互相影响。() 第3章轴心受力构件承载力 1.轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。() 2.轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。() 3.实际工程中没有真正的轴心受压构件。() 4.轴心受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。()

5. 轴心受压构件计算中,考虑受压时纵筋容易压曲,所以钢筋的抗压强度设计值最大取为 2/400mm N 。( ) 6.螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力,又能提高柱的稳定性。( ) 第4章 受弯构件正截面承载力 1. 混凝土保护层厚度越大越好。( ) 2. 对于'f h x ≤的T 形截面梁,因为其正截面受弯承载力相当于宽度为'f b 的矩形截面梁,所以其配筋率应按0' h b A f s =ρ来计算。( ) 3. 板中的分布钢筋布置在受力钢筋的下面。( ) 4. 在截面的受压区配置一定数量的钢筋对于改善梁截面的延性是有作用的。( ) 5. 双筋截面比单筋截面更经济适用。( ) 6. 截面复核中,如果b ξξ>,说明梁发生破坏,承载力为0。( ) 7. 适筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服,然后混凝土受压破坏。( ) 8. 正常使用条件下的钢筋混凝土梁处于梁工作的第Ⅲ阶段。( ) 9. 适筋破坏与超筋破坏的界限相对受压区高度b ξ的确定依据是平截面假定。( ) 第5章 受弯构件斜截面承载力 1. 梁截面两侧边缘的纵向受拉钢筋是不可以弯起的。( ) 2. 梁剪弯段区段内,如果剪力的作用比较明显,将会出现弯剪斜裂缝。( ) 3. 截面尺寸对于无腹筋梁和有腹筋梁的影响都很大。( ) 4. 在集中荷载作用下,连续梁的抗剪承载力略高于相同条件下简支梁的抗剪承载力。( ) 5. 钢筋混凝土梁中纵筋的截断位置,在钢筋的理论不需要点处截断。( ) 第6章 受扭构件承载力