文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法
虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。

1特点

1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。

1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。

1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。

1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。

2适用范围

适用于大面积、大跨度屋面的排水。

3工作原理

虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。

4工艺流程及操作要点

4.1施工准备:

认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。

4.2支架制作安装:

对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意:

(1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应

力。

(2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。

(3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。

(4)管道支吊架应固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。

(5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。 o

(6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂在建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。

(7)HDPE 管悬吊管的固定支架一般设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处;当 HDPE悬吊管管径大于DN250时,每个固定点应采用两个锚固管卡c

(8)HDPE管立管的锚固管卡间距最大为5m,导向管卡间距最大为15倍管外径。当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离大于等于750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上,增加两个侧向管卡。

4.3雨水斗安装:

4.3.1基本要求:

4.3.1.1虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点,每个汇水区域的雨水斗数量不少于2个。两个雨水斗之问的间距不超过20m。雨水斗距屋面边缘的距离不小于im,并不大于lOm。

4.3.1.2虹吸式雨水斗与屋面或天沟和管路系统应可靠连接。

4.3.1.3系统接多个虹吸式雨水斗时,雨水斗排水连接管应接在悬吊管上,不得直接接在雨水立管的顶部。

4.3.1.4接入同一悬吊管的虹吸式雨水斗宜在同一屋面标高。

4.3.1.5天沟起点深度应根据屋面的汇水面积、坡度及虹吸式雨水斗的斗前水深确定。天沟坡度不宜小于0.003。

4.3.1.6要注意雨水斗内不得遗留杂物、充填物或包装材料等,清除流入短管内的密封膏,再安装其他部件,以免堵塞。

4.3.2现浇钢筋混凝土屋面雨水斗安装(如图4_1):

雨水斗安装在屋面防水施工完成,安装时旋掉保护螺丝,将表面清洗干净,安装上雨水斗配套的螺杆,装上密封胶圈。雨水斗的进水口高度,要保证天沟内雨水能通过雨水斗排净且雨水斗要水平安装。屋面铺设柔性防水卷材时,将卷材在螺杆位置处钻孔。用螺帽将卷材压环,空气挡板、雨水整流栅固定在雨水斗座上。根据要求,调节好空气挡板上部的调节螺杆,并固定螺杆。如为混凝土屋面,宜在雨水斗周围铺设lm2(长宽各lm)、厚50mm、直径大于12mm的卵石。

图4.1现浇钢筋混凝土屋面雨水斗安装

4.3.3钢板或不锈钢板天沟(檐沟)内雨水斗安装(如图4.2):

安装在钢板或不锈钢板天沟(檐沟)内的雨水斗,可采用氩氟焊与天沟(檐沟)焊接连接。雨水斗与雨水管道连接时,如材质不同,可采用法兰转接或不锈钢卡箍连接。

图4_2钢板或不锈钢板天沟(檐沟)内雨水斗安装

4.4管道安装:

4.4.1基本要求:

4.4.1.1雨水管道应按设计规定的位置安装,悬吊管不设坡度、要水平安装。

4.4.1.2雨水立管上应按设计要求设置检查口,检查口中心距地面1.0m。当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不大于30m。

4.4.1.3雨水横管与立管、立管与排出管的连接弯头采用两个45°弯头或R≥4D的90°弯头。

4.4.1.4雨水管穿过墙壁和楼板按要求设置套管。

4.4.1.5安装过程中,管道及雨水斗的敞开口应采取封堵措施。

4.4.1.6悬吊系统应避免穿越建筑沉降缝伸缩缝。当因现场情况无法避免时,应根据系统管材的特点,考虑不同管材的挠度,采取相应措施。

4.4-2 HDPE管安装:

4.4.2.1 HDPE管采用热熔对焊连接或电熔套管连接。

4.4.2.2 HDPE管采用管子切割机切割,切口垂直于管中心

在悬吊的HDPE水平管上使用电熔管箍,与固定件配合安装。

4.4.2.3 HDPE管热熔对接连接:将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上

钢结构屋面施工方案虹吸排水

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 目录 一、施工技术方案及施工工艺 二、工程范围 三、检验与验收 四、施工机械 五、技术操作规定 六、安全规定

一、施工技术方案及施工工艺 1.1虹吸排水系统施工流程方框图 1.2施工准备工作 1.2.1 管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技 术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案,制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。 1.2.2 按设计施工图进行管道预制工作,必须按照设计坐标、标高位置进行,套 管平直,固定牢固,同时做好套管的封堵,防止混凝土及垃圾的进入。

1.2.3 排水系统管道施工时,先进行埋地管道的敷设,然后进行垂直立管的安装, 最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则,确保管道畅通。 1.2.4为确保配管正确,须做好与土建、装潢施工单位的配合,及时掌握吊顶高 度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸,做好道毛坯管道的安装敷设,确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固,在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。 并根据土建、装饰的进度要求及时对管道进行检验与试验。 1.2.5本工程使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标,并应标明生产日期和检验代号。HDPE管道采用热熔连接时,应采用安全可靠的配套专用的热熔连接工具。 1.2.6管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 管件应完整、无缺损、无变形。 1.2.7施工人员须经过HDPE管道、不锈钢管道安装的技术培训。 1.3系统的安装 3.1雨水斗的安装要求 1.3.2不锈钢雨水斗在金属天沟的安装 ①、在金属天沟上测量定位、开孔HT56,HT90,HT110开孔Ф220mm);

虹吸雨水系统--施工组织设计

施工方案 目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.2 施工准备 3.3 交工及服务阶段 第四章虹吸雨水系统安装工程施工方案 4.1 埋地管道铺设 4.2 虹吸雨水系统HDPE管道安装 4.3 雨水斗安装 4.4 虹吸雨水系统HDPE管道附件安装 4.5 虹吸雨水系统HDPE管道支架安装 第五章工程质量管理及保证措施 5.1 质量方针及质量目标 5.2 质量管理 5.3 质量保证措施 第六章安全施工保证措施 6.1 安全工作方针 6.2 施工安全保证措施 第七章现场文明施工措施

第一章编制说明 本工程为*****有限责任公司***车间建设项目,重钢排架结构厂房内的虹吸雨水工程。根据施工图纸,对施工中关键部位及安装重难点,做了精炼准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更创新。第二章编制依据 2.1 ****有限责任公司提供的相关资料、设计任务书以及施工图纸; 2.2 国家及地方现行的相关法规、技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、施工操作技术规程及强制性条文的规定; 2.3 现场实际情况; 2.4 本单位的施工经验。 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.1.1 主体施工阶段积极配合土建结构施工,做好预埋、预留工作,班组在主体施工中应紧密配合土建进度,进行作业人员动态管理,组织立体交叉施工;3.1.2 施工顺序:主体完成后,检查预埋预留的孔洞及管线是否准确,做好维护工作,以免被破坏。按照雨水斗—水平悬吊管—支管—主立管—地下水平管的顺序分系统进行施工; 3.1.3 劳动力安排;作业层的劳务组织安排,随各阶段的施工内容和施工量的大小随时进行调整,实行严密的动态管理,保证现场用工的充沛而不闲置。施工现场劳动力安排计划如下:施工前期安排4人,负责技术协调、场地勘查、配合其他专业进行预留、预埋工作;施工高峰期安排12人,全面展开施工; 3.1.4 工机具安排:

屋面虹吸排水施工方案

J/GC011 工程名称:南京蓝天燃机热电联产项目 机组容量:2×200MW 编号:建-04-02 施工方案 方案项目名称主厂房屋面虹吸排水 出版日期 审核批准 编写会审 编写单位工程管理部建筑专业 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司

目录 一、工程概述 (3) 二、作业前的条件和准备 (3) 三、作业程序及方法 (4) 四、质量控制点及质量通病预防 (7) 五、作业的安全危害及环境因素辨识与控制 (8) 六、作业计划 (9) 七、附图 (9)

一、工程概述 本工程汽机房、辅机房屋面采用虹吸排水方案排除雨季屋面积水。在汽机房A排设置12处虹吸落水口,沿A排1、13轴线立柱排入地面雨水井。在汽机房B排设置12处虹吸落水口,沿B排1、13轴线立柱排入地面雨水井。辅机间C排设置11处虹吸落水口,沿C排1、13轴线立柱排入地面雨水井。虹吸排水由专业设计施工单位设计,设计图纸经江苏省电力设计院认可。 主要工程量: 虹吸排水主要工程量 材料名称品牌、类型等数量 虹吸雨水斗乐洁35套 排水用聚乙烯 Φ56~φ250 约360m (PE100)管材 各类排水用聚乙烯 弯头、变径、三通等120只 (PE100)管材配件 方钢导管350m 方钢连接件60只 二、作业前的条件和准备 2.1技术准备 2.1.1认真审查图纸,现场核对管道穿过楼板处预留孔洞是否准确。若无预留孔洞,或 孔洞位置预留不正确,必须采用开孔器对屋面和楼层进行二次开孔,开孔时要根 据图纸定好位置,开孔位置下方有专人监护。 5.1.2施工人员熟悉图纸,进行虹吸排水施工工艺技术交底。 2.2作业人员配置、资格和要求 2.2.1所有作业人员经过三级安全教育,具有较强的安全意识。 2.2.2作业人员配置合理,电工、焊工、架子工等特殊工种持有效证件上岗。 2.2.3施工前应检查施工人员身体素质情况,是否适合登高作业。 2.2.4参加作业的人员应进行过职业道德教育,有较强的敬业精神。 2.2.5所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度。 工种数量备注工种数量备注 施工、技术人 1人焊工2人 员

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

虹吸雨水系统施工工艺详解

虹吸雨水排放系统施工工法 1、特点 1.1设计特点 1.1.1 虹吸式屋面雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于 0.005。 1.1.2 虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,就是说排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。 1.1.3 虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。 1.2施工特点: 1.2.1 采用虹吸式雨水系统,立管数量少、土方开挖少,大大减少工程量,缩短工期。 1.2.2虹吸式雨水斗,优异的防腐性能、安装时无需做防腐处理,采用独特机械固定方式(类似法兰结构),能彻底解决雨水口的密封问题,屋面预留孔洞小,安装、维护便捷。 1.2.3 由于高密度聚乙烯(HDPE)管具有成本低、质量轻、安装方便等特性,虹吸式雨水系统管道通常采用高密度聚乙烯(HDPE)管,采用高密度聚乙烯(HDPE)管,管道安装快速、需要较少的固定点、无热膨胀、无伸缩节要求、更适合预制安装。 2、适用范围 压力(虹吸)流雨水系统适用于大型会展中心、体育馆、候机楼、飞机库、物流中心、商厦、厂房等大型工业与民用建筑的各种类型屋面的排水。 3、工艺原理 该系统采用特制的雨水斗,配合精确的计算,在设计条件下,充分利用与地面的高差所形成有效作用,水头形成虹吸,使屋面雨水得以快速排泄。虹吸雨水的安装示意图如图3.1所示。 1

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE

管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其

虹吸雨水系统知识

虹吸系统组成和材质 虹吸系统由虹吸试雨水斗、尾管、连接管、悬吊管、立管、埋地管、检查口和固定及悬吊系统组成。 虹吸试雨水斗: 雨水斗一般由反旋涡顶盖、格栅片、底座和底座支管组成。额定流量分12L/s、 25L/s、40L/s、60L/s和72L/s等,最常用的为25L/s和40L/s两种额定流量的雨水斗。 虹吸试雨水斗材质可采用铸铁、铝合金、不锈钢、高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)等。 管材和管件: 用于虹吸式屋面雨水排水系统的管道,应采用铁管、钢管(镀锌钢管、涂塑钢管)、不锈钢管和高密度聚乙烯(HDPE)管等材料。用于同一系统的管材和管件以及与虹吸式雨水斗的连接管,宜采用相同的材质。这些管材除承受正压外,还应能承受负压。 固定件: 管道安装时应设置固定件。固定件必须能承受满流管道的重量和高速水流所产生的作用力。对高密度聚乙烯(HDPE)管道必须采用二次悬吊系统固定。)系统布置 根据所计算的有关数据,确定雨水斗的数目和分布位置,在图纸上绘制雨水斗位置和管道系统的布置设计,除了在建筑平面图纸上布置雨水斗和管道,还要进行系统的设计。 系统设计应符合有关规范规定并具备以下要求: 1、当连接有多个虹吸式雨水斗时,雨水斗宜与雨水立管做对称布置,以减少管道用量;雨水斗的排水连接管应连接在悬吊横管上,不得直接接在雨水立管的顶部。 2、虹吸式雨水斗应设置在每个汇水区域屋面的最低点或天沟内的最低点。 3、每个汇水区域的雨水斗数目不宜少于2个。 4、2个雨水斗之间的间隔不宜大于20m。 5、设置在裙房屋面上的雨水斗距裙房与塔楼交界处的间隔不应小于1m,且不大于10m。

6、对于汇水面条中大于5000m2的大型屋面,宜设置不少于2组独立的虹吸排水系统。在进行初步的图纸设计时应与设计院相关的设计职员沟通、协调以免与其他专业产 生冲突。 需要留意的是,管道布置根据不同的工程有不同的要求,可能在柱边,也可能有固 定的管道井,严格按要求来布置的。立管位置宜布置在间隔雨水井较近的位置,这 样可以减少埋地管道的长度和相应的施工量。 在虹吸屋面雨水排放系统中,高密度聚乙烯(HDPE)管材具有卓越的理化性能和耐 腐蚀性能,与金属管材相比,HDPE管同样具有一定的强度、钢度、柔韧性、搞冲击性、耐磨性、耐腐蚀性等。国外的使用经验表明,HDPE管连接方便、可靠施工简单 维修少,使用寿命长、经济上风明显,因此,较多的虹吸供给商选择了HDPE管材,并开发了配套组件和特别适合HDPE管固定安装的管道固定系统和固定件。 高密度聚乙烯管材(HDPE)的连接工艺 在虹吸屋面雨水排放系统应用中,HDPE管连接可采用对口热熔连接和电焊管箍连接。尽不可采用粘接口连接。热熔连接多用于预制管段,首先将管道放在专用焊接设备 的夹具上对齐,使两段管道的中心轴线保持在同一直线上,如管口有偏差应调平夹牢,清除管真个杂质,使用管口创刀或管道切割机具创切,管口应垂直于管中心轴线,移动管道对齐应使两段管道管端平整,紧密无间隙,然后用电加热板进行加热,加热时间应控制得当,可根据管道的壁厚和不同季节环境温度的影响适当调整,并 观察管端加热时管口的软化、膨胀情况,当管端软化程度与管壁厚一半相当,管口 膨胀高度相当于管壁厚的1/4时,即可撤除电加热盘,(留意加热时不可对管道加压) 电加热盘撤除后应立即将两管道段靠紧、施加压力,使熔融表面连成一体,此时两 管端表面会外翻,外翻半径到相当于管壁厚一半即可。施加压力应保持到接口自然 冷却,尽不能采用浇水或其它快速冷却方式。电焊管箍连接,此方式多用于预制完 成的管段在排水管道系统中的连接,具体操纵如下:对接的两管道管口应创切平整,对口无间隙或在答应的微小间隙范围内,管道端部表面就清洁无杂质,可使用细砂 布磨刷。套进电热熔套管前须用色笔作记号,记号应标明电热熔套管套进的深度以 确保两段管道紧密连接,套紧后用电熔焊机加进电流焊接。焊接时管道内应干燥, 尽不能有水滴溢出。电热熔焊接过程由电熔焊设备自动控制,但焊接完后应观察电

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

虹吸雨水系统的特点及应用

虹吸雨水系统的优点及应用 (摘要)简单介绍虹吸雨水的工作原理、优点以及在施工过程中应注意的问题。 (关键词)虹吸原理暴雨重现期施工技术问题 一、雨水系统的分类及虹吸雨水的发展历史 雨水排放系统分为两种,重力流雨水系统和虹吸雨水系统(压力流)。目前我国大部分建筑的雨水系统是选用重力流雨水系统。[1] 随着虹吸雨水系统的成熟,虹吸雨水开始普及开来。欧洲一些国家最早发现并应用了虹吸雨水技术,上世纪90年代虹吸雨水这一技术由德国传入我国,这一技术从起步至今已经发展了将近半个世纪,随着科技的发展,这一技术将更为广泛的应用到我们的生活领域。依靠其良好的性能虹吸雨水越来越受到设计者们的关注,随着将近20年的发展,这一技术在我国越来越多的应用到现实生活中来。[2]一些知名品牌如广州捷流、上海吉博特、北京泰宁等已成功将这一排水技术应用到多个国家重点建设项目当中。 二、虹吸雨水系统组成及原理 虹吸雨水系统是由虹吸雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管、连接管)、管件、固定组件、检查井组成。与普通雨水排水系统相比,虹吸雨水斗的作用在此技术运用当中是最为重要的。当然排水管道的要求也是必不可缺的。虹吸雨水的原理就是在设计强度下虹吸雨水斗能够对雨水进行整流,形成水气分离,使系统呈负压状态形成压力排水。降雨过程中相当于屋面有一个稳定的小水池向下泄水,管道中是全充满的压力流状态屋面雨水,经屋内排水管系从排出口排出。 虹吸雨水在排水过程当中,雨水的流动分为三种阶段:重力流、两相流、满管压力流。在刚开始降雨的时候虹吸雨水排水与普通重力流排水相同,雨水汇集量少,排水管道中的雨水受重力影响自然排出,这一阶段为重力流阶段。随着降水量的增加,雨水汇集量也越大,此时在虹吸雨水斗位置水深加大,空气进入也随之减少,管道内形成时断时续的满管流以及掺杂部分空气的满管流。我们管这一阶段叫做两相流阶段。随着降水的进一步发展,雨水量的进一步增加,雨水斗前的积水已经将雨水斗全部覆盖,导致空气已经不能再进入排水管道。此时排水管道中则为满管雨水排放,我们称此阶段为满管压力流阶段。 三、虹吸雨水的优点和不足 与重力流雨水系统相比虹吸雨水系统具有以下优点: 1、虹吸雨水的排水量比同规格重力流排水系统的排水量要大。原因就是在排水过

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,于全球范围内得以迅速发展和不断改进。于中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,于壹些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗和屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水和采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗于天沟水深达到壹定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,于雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,且于该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统壹般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,于管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。于屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋于屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件仍应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,和管道接触紧密,但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用和虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。 (4)管道支吊架应固定于承重结构上,位置正确,埋设牢固。 (5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。o (6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂于建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接于方形钢导管上。 方形钢导管尺寸表4.2.6 HDPE管外径方形钢导管尺寸(mmxmm) DN40~DN20030x30

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。

2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬

2012.11.11虹吸雨水系统优缺点

虹吸雨水的优缺点 一、虹吸式雨水排放系统:即压力流雨水排放系统,虹吸式系统。二次悬吊系统:二次悬吊系统又称“消能悬吊系统”(对吊顶标高有影响),是针对虹吸式系统中水流流速大,震动强而专门设置的消音减震的固定装置(缺点震动强,噪声大),该系统以其泄流量大、耗费管材少(对我们建筑空间不会节约多大作用),节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势, 屋面建筑雨水系统主要分类屋面建筑雨水系统主要分为重力流(87 型斗)雨水系统、压力流(虹吸式)雨水系统及堰流式雨水排放系统。压力流(虹吸式)雨水系统。是我国《建筑给水排水设计规范》2003 年版 虹吸式雨水系统。 二、重力流(87 型斗)雨水系统,指使用65 型、87 型雨水斗的系统,设计流态为半有压流态,系统的流量负荷、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用,目前我国普遍使用的就是该系统。堰流式(重力流)雨水系统。指使用自由堰流式雨水排放,设计流态为无压流。屋面雨水系统按其他标准分类方式标准:按管道的设置位置分为:内排水系统、外排水系统按屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水(本设计没有天沟排水,虹吸式形成需要一定时间,这时间是普通排水)按出户横管(渠)在室内部分是否存在自由水面分:密闭系统和敞开系统虹吸雨水系统:虹吸式系统设计流态为水的一相满流,在提高系统的流量依靠升高屋面聚水水面高度,但升高水位与原总体相对高度比例微小,因此超重现期雨水须设计溢流设施排除。 建筑雨水系统的选择建筑雨水系统的选用原则: 三、雨水周期不大时,虹吸发生几率降低,经济性下降。降雨量小,且虹吸效果不明显,溢流事故多,安全性下降。设计中应根据实际情况以安全性第一考虑,屋面集水优先考虑天沟形式,雨水都置于天沟内,系统、虹吸式系统应采用密闭系统(工程中、安装中、使用中对有密闭系统不利的事)。阳台雨水应自成系统排到室外散水或明沟,虹吸式屋面雨水系统相连接,雨水口及汇水水面低于室外雨水井检查井地面标高时,比如汽车坡道上的雨水口、窗井内雨水口等,收集的雨水应排入室内雨水集水池,采用水泵压力流系统排放。不得由重力流直接排入室外雨水检查井。寒冷地区尽量采用内排水系统,和加热系统和加热设施,严禁屋面雨水接入室内生活污废水系统或室内生活污废水管道直接与屋面雨水系统连接。 四、虹吸式系统-,重力流系统-堰流斗重力流系统,附壁膜流,服役期间允许经历的流态附壁膜流,气水混合流,水一相流附壁膜流,气水混合流,水一相流附壁膜流范围之内,难实现管材承压要求,高低堵塞对上游管影响,有漏水甚至破裂隐患,长天沟外排水宜采用。。。虹吸式雨水斗应设于天沟内,但DN50 的雨水斗可直接埋设于屋面,虹吸式系统接有多斗悬吊管的立管顶端不得设置雨水斗,布置雨水斗的原则是雨水斗的服务面积应于雨水斗的排水能力相适应。雨水斗间距的确定还应能使建筑专业实现屋面设计坡度,在不能以伸缩缝为屋面雨水分水线时,应在缝两侧各设雨水斗,寒冷地区雨水斗宜设在冬季易受室内温度影响的屋顶范围之内,雨水斗受日晒强烈,材料宜为金属,悬吊管及其他横管,虹吸式系统接入同一悬吊管的雨水斗应在同一标高层屋面上,虹吸式系统大部分排水时间是在非满流状态下运行,悬吊管宜设0.003的排空坡度,悬吊管及其他横管跨越建筑的伸缩缝,应设置伸缩器或金属软管,虹吸式雨水系统的悬吊管尽量对称于立管布置,排除管宜就近引出室外,虹吸式系统的立管管径不受悬吊管管径限制。2,立管应少转弯,不在管井中的雨水立管应靠墙、柱敷设,高层建筑的立管底部应设托架,管材与附件,虹吸式系统应采用承压管道、管配件(包括伸缩器)和接口,额定压力不小于建筑高度静水压,并能承受0.9 个大气压力的真空负压(本设计0.8个大气压力),虹吸式系统排出管的管材宜为承压的金属管、塑料管、钢塑复合管等。 五、寒冷地区的雨水口和天沟宜考虑点热丝融雪化冰措施,电热丝的具体设置可与供应商共同商定。雨水斗主要施工工艺(1)将雨水斗座连同保护螺丝预埋在设计位置的混凝土中预埋雨水斗座时应注意预留出找坡找平层的高度。(2)旋掉保护螺丝,将表面灰尘清除干净,安装上配套螺杆,装上双面自密封胶圈。(3)铺设柔性防水卷材时将与螺杆位置相配置的地方钻孔。4)用螺帽将卷材压环、空气挡板、雨水整流栏固定在雨水斗座上。(5)根据现场世界构造层次调节好空气挡板上的螺杆高度并锁紧。(6)将防叶罩牢固安装在螺杆上具体安装细节参见相关国家标准图集5、虹吸式雨水系统单斗最大汇水面积(m2) 六、90年代前,很少有虹吸式雨水排放系统,普通雨水排放系统,也能好用,寒冷地区要有加热系统,出户有加固井,(支吊架是否用减震的)用减震的对虹吸式雨水排放系统?,虹吸式雨水排放系统适合于轻体结构建筑,和以上的缺点。。。。

虹吸排水施工方案

一、工程概况: 1、项目名称:沪昆铁路客运专线抚州东站 2、建设单位:沪昆铁路客运专线江西有限责任公司 3、建设地点:抚州市东乡县孝岗镇西坪村 4、站房建筑规模:本站属于中型站,站房总建筑面积5902.28㎡。最高聚集人数1000人。 5、站房建筑层数:地下局部1层,地上2层。 6、站房建筑高度:檐口标高12.000m;站房最高点15.000m。 7、站房结构形式:钢筋混凝土框架结构,屋盖钢筋混凝土柱支撑的钢管网架。 8、墙体厚度分为400mm、200mm和100mm三种;墙体采用加气混凝土砌块和烧结多孔砖砌,站房、职工宿舍、综合办公楼防水等级2级,防水层耐久性15年。 9、站房屋面网架4-11轴/A-E轴线采用虹吸排水。 二、编制依据、参选规范目录

1、杭州至长沙客运专线抚州东站站房虹吸排水图纸 2、国家规范: 《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 《国家雨水斗安装图集》09S302 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2004 3、技术措施: 《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑)》——第二部分建筑设计7屋面(2003年版) 全国民用建筑工程设计技术措施(给水·排水)——5雨水(2003年版) 4、参照标准 《压力(虹吸)流屋面雨水排水系统管道工程施工安装及验收规定》 三.施工进度计划及网络图 3.1施工进度计划 根据总体施工进度控制计划,排水系统在各施工阶段工期及重点部位安排如下: 总工期20天。 本工程计划于20天内竣工。具体安排如下:

虹吸式雨水系统施工工法模板

虹吸式雨水系统施 工工法

虹吸式雨水系统施工工法虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来, 凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势, 在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国, 随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高, 在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后, 虹吸雨水系统也得到迅速发展。1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式, 能确保雨水斗与屋面连接的密封, 具有优异的抗腐蚀性能, 安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流, 从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业, 使建筑外形美观, 节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高, 施工简单。而且是有压流, 管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺, 确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。2适用范围适用于大面积、大跨度屋面的排水。3工作原理虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离, 利用建筑物的高度和雨水所具有的势能, 在雨

水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用, 并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态, 整个管道呈现满流, 实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸, 在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时, 配合土建预留符合雨水斗安装孔洞, 或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中, 预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图, 根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装, 应注意: (1)管道安装时应设置固定件, 固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统, 固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置, 位置准确, 埋设平整, 与管道接触紧密, 但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。

虹吸排水的施工工艺

虹吸排水的施工工艺 虹吸排水的施工工艺 1、工程概况 北京中关村科贸中心,占地2.27公顷,建筑面积20万,地下四层,地上22层,建筑高度92.4m。是集科技会展、科技产品交易、商贸办公、商务公寓、酒店、餐饮娱乐为一体的综合性智能建筑。 本工程由主体建筑部分及北侧纯地下配套部分组成,两者建设永久性沉降缝,该部分与主体建筑的基底标高相同。主体结构采用框架剪力墙结构。地下部分建筑面积共58568,屋面总汇水面积(含侧墙)约2.29万,设计采用虹吸式屋面雨水排放技术,具有雨水斗少、立管少、横吊管不需要坡度、排水量大及排放速度快等特点。按北京地区当地5年重现期5分钟暴雨强度q5=5.06l/s(100)设计,设计雨水总排水量为1159l/s。2、重力式雨水系统设计方案2.1设计原则本建筑为高层建筑,并且建筑外观为干挂石材和玻璃幕墙并用,所以雨水排水系统只能采用内排水方式设计;由于屋面面积较大,系统设计尽可能采用多斗连接排水以减少雨水立管数量,当采用多斗排水时,一根悬吊管及立管上雨水斗最多不得超过4个;雨水斗的排水连接管管径不得小于100mm,悬吊管管径不得大于300mm;雨水立管连接悬吊管不宜多于两根;雨水立管距地面1.0m处或其他必要处应设置检查口;宜采用承压铸铁管(石棉水泥或胶圈接口)、镀锌钢管、无缝钢管或承压U-PVC管;雨水悬吊管的排水坡度≥5‰;埋地管的排水坡度 ≥3.5‰;悬吊管管径不得小于雨水斗连接管管径,立管管径不得小于悬吊管管径,下游管径不得小于上游管径;本建筑屋面多为可上人屋面,设计选用65型平箅型雨水斗,自由堰流排水,单斗泄流量≤12l/s。2.2设计思路

虹吸式雨水系统

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

虹吸排雨水管施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工组织 (1) 四、施工流程: (3) 五、施工技术规范 (4) 六、质量控制 (7) 七、安全保障 (9) 八、文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为XX医院分院建设项目医疗综合楼-门诊医技区虹吸式排水工程。本工程雨水汇水面积约9000平米,总汇水流量450L/S。结构形式:该建筑为钢筋混凝土结构。 屋面雨水排放系统采用深圳市双宁虹吸排水科技有限公司虹吸式雨水排放系统。主材采用深圳双宁科技专利产品,管材采用国标HDPE PE100规格0.6MPA管材,其他配件由深圳市双宁虹吸排水科技有限公司提供。施工及焊接方面采用国家相关标准,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水平。 二、编制依据 ●《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005 ●国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ●《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) ●《工程测量规范》(GB-50203-2002) ●《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2001) ●《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》(CJ/T250-2007国家标准)●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87-2001) ●《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2002) 三、施工组织 1,项目管理组织机构图,详见人员组织架构。

本工程采用项目法施工管理模式组织施工,由XXX 建筑工程有限公司派出一名项目经理组建项目组,全权处理现场日常一切事务。并代表施工单位与各相关单位进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2,劳动力、施工机具等资源计划 2.1人力配备及说明: 组建强有力的施工管理队伍,项目部管理人员都具有同类型工程较丰富的现场施工管理经验。参与被工程的技术工人全部都是我公司员工,具有熟练的虹吸雨水排放系统安装技艺。 根据合同规定和现场施工进度,确定进场安装日期,在35天内完成并试运行,进行竣工验收。以此为依据,合理安排劳动力。 具体安排如下: 序号 工作安排 时间 1 材料进场、报验 3天 2 了解屋面基本情况,提供雨水斗留孔位置等 2天 3 系统安装 25天 4 基本验收 5天 项目经理(1名) 公司总工监管 施工组班长1人 技术负责1人 质量监管员1人 施工人员1人

相关文档
相关文档 最新文档