文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停电、停水处理方法

停电、停水处理方法

停电、停水处理方法
停电、停水处理方法

发生紧急停水、停电将如何处理

1、在接到停电和停水通知的情况下,业主服务中心和工程部应事先将停电和停水线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个住户,并在主要出入口发布停电和停水通告,小区各出入口安管员应及进告知出入业主;同时,工程人员应做好停电和停水前的应变工作。

2、在没有接到任何通知、突然发生停电和停水的情况下,工程人员应立即确认是内部故障停电停水还是外部停电停水。若系内部故障停电停水,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电停水,一方面要防止突然来电来水引发事故,一方面致电电力局或供水公司查询停电停水情况,了解何时恢复供电供水,并将了解的情况通知业主服务中心,以备业主咨询。

3、巡卫人员应立即会同工程人员分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。

4、业主服务中心立即将停电停水情况通知小区内住户,并在主要出入口发布停电停水通告,必要时启用紧急广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范。

5、若突发停电时,正值晚上商场营业,巡卫人员应协助商场维持好秩序,指导商户启用应急照明灯等备用照明,协助疏散顾客,并要注意防火,防止发生火灾。

6、安排员工到小区各主要出入口、电梯厅维持秩序,巡卫人员加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。

7、派人值守办公室、值班室,耐心接待住户和商户询问,做好解释和疏导工作,防止与住户发生冲突。

8、详细记录停电停水事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。

9、突发停电的预防措施:

1) 工程人员应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。

2) 业主服务中心应提醒住户、商户备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。

3) 秩序维护部、工程部除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。

10〃突发停水的应急措施:

1)工程人员应经常检查供水管道和供水阀门,发现异常要及时维护。

2)突发停水时,应做好现场的保护措施以免发生意外。

3)突发停水后,应联系好供水公司做好日常供水工作,如是小范围停水,物业公司及时保障业主解决正常的生活用水。

停水停电应急预案

停电,停水应急预案 一、停水 停水分为两种,一种是计划停水,一种是临时突然停水(其中包括自来水公司的原因和分店原因) 1:如遇是计划停水时,我们要第一时间知道,并要了解怎么会停水,一般情况下,都是有专人在事前告知。所以我们要做的就是提前做好告知,具体 1)、接到停水通知,由前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停水通知。 2)、工程部(维修人员)向停水通知部门问清停水时间,为什么停水。3)、联系酒店经理和酒店管理层制定一个对客解释方案。 4)、由前台人员对客人作出解释。 2:临时突然停水时,我们首先要知道停水的原因,并对原因进行分析,得出下一步的解决方案。具体 1)、第一时间告知维修人员,维修人员对停水原因进行检查。 2)、前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停电通知。 3)、维修人员对原因进行排查,如能解决,尽快锄头。如自己不能解决,通知酒店总经理和管理层。 4)、酒店前台人员对在住客人告知和新来客人的提前告知。并配合各楼层客房服务员对客做好解释和安抚工作。 5)、维修人员,酒店经理对事故原因进行排除,要做好排出时间的预

测,给客人一个告知。 6)、如在短期内不能解决,我们要做出对客转移工作,联系同城分店,其它酒店安排好在住客人。 二:停电 停电分为两种,一种是计划停电,一种是临时突然停电(其中包括电力公司的原因和分店原因) 1:如遇是计划停电时,我们要第一时间知道,并要了解怎么会停电,一般情况下,都是有专人在事前告知。所以我们要做的就是提前做好告知,具体 1)、接到停电通知,由前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停电通知。 2)、工程部(维修人员)向停水通知部门问清停电时间,为什么停电。3)、联系酒店经理和酒店管理层制定一个对客解释方案。 4)、由前台人员和各楼层服务员对客人作出解释和安抚工作。 2:临时突然停电时,我们首先要知道停电的原因,并对原因进行分析,得出下一步的解决方案。具体 1)、第一时间告知维修人员,维修人员对停电原因进行检查。 2)、前台当班人员第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停电通知。 3)、维修人员对原因进行排查,如能解决,尽快解决。如自己不能解决,通知酒店总经理和管理层。

停水停电停气应急预案

设施部停水、停气应急预案 1.概述 根据生产设备运行中容易引起重大安全事故的方面有:停水、停电、停气,应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几个方面。 应急预案应立足于发生停电、停水、停气现象的紧急处理,立足于以上现象引发人员伤亡情况,重大事故的应急处理。 2.应急组织 应急领导小组 应急领导小组成员:万晓峰张志军周有明 抢修组:值班维修人员,值班运行人员 3、现场分工及职责 应急领导小组职责:发生停水、停气情况时,负责指挥抢修工作,向各小组下达抢修指令任务,随时掌握各组最新动态并做出最新决策。当引发重大安全事故时,第一时间向110、119、120、、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员手机24小时开通,发生紧急事故时,在应急组长抵达工地前,先到者即为临时就援组长。 抢修组职责: 1.停水当发生停水现象时,要临危不乱,在5分钟内恢复供水。 停水现象有以下三种 A、停泵引起 抢修组先到人员如果发现停泵引起缺水,马上再启动一次停 的泵,如果不能启动,则需立即启动旁边备用泵,并立即打 开相应泵出水阀。(建议机修班在检修完循环泵后,打开进 水阀以备应急)。关闭事故泵进出水阀待修,并通知生产部 恢复生产。 B、缺水引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现泵运转正常,而压力达 不到要求,说明由于缺水引起,应立即打开进水管路短接阀, 恢复供水并查明缺水原因,如果由于管路泄露引起,应立即

通知生产部。如果时间允许,应紧急抢修,如果不能抢修, 则向水池注水尽量保证冷却水循环能维持较长时间。 C、人为原因引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现人为原因引起,应立即 查明原因并恢复供水。 d、计划性停电停水的处理程序 1.在接到停电和停水通知的情况下,首先在第一时间报告 相关领导 2.。 3.事先将停电和停水线路通知管理辖区内所有的有关单位 4.接到水厂停水通知后立即对全厂应急水池查看水位补全 水位,如有可能机修班应提前把发电机拉到水厂以备生产 紧急缺水以备不测。 5.通知信息:时间.线路.区域.使用以及安全防范,以及恢 复的时间等 。 设施部应急预案供停水处理流程 A a.

单位停电停水应急预案范文(精选4篇)

单位停电停水应急预案范文(精选 4 篇) 单位停电停水应急预案范文(精选4 篇)在我们平凡的日常里,没准儿会出现一些突发事故,为了提高风险防范意识,把损失降到最低,常常需要预先准备应急预案。怎样写应急预案才更能起到其作用呢?下面是WTT帮大家整理的单位停电停水应急预案范文,希望能够帮助到大家。 单位停电停水应急预案1 一、停电 (一)后勤管理办公室接到相关部门停电、停水通知,要问清停电、停水时间; (二)后勤管理办公室应及时通知到各食堂、摊位负责人; (三)后勤管理办公室及时向领导汇报。 二、发电后勤电工立即使用发电机发电,保障食堂正常用电。 三、张贴温磬提示,将停水、停电情况告之师生,提醒师生带好零钱就餐。 四、食堂饭菜加工。 如有计划停电停水: (一)早餐停电停水: (1)前天晚上利用容器备水,做好包子,第二天早上用柴油灶蒸

热;(2)尽可能提供炒粉、炒饭、煮面、稀饭;(3)提供鸡蛋、牛奶。 (二)中、晚餐停电: (1)米饭:提前将米饭煮好;(2)菜肴:根据发电机发电时间,安排炒菜;使用煤汽灶或煤球炉炒菜。 如突然停电: (一)早餐停电: (1)手工包包子,使用柴油灶蒸煮;(2)尽可能提供炒粉、炒饭、煮面、稀饭;(3)提供鸡蛋、牛奶。 (二)中、晚餐停电: (1)米饭:待发电机发电后及时安排蒸饭;( 2 )菜 肴:待发电机发电后及时安排炒菜或使用煤汽灶、煤球炉炒菜。 五、饭菜售卖工作。师生可用现金购买饭菜。 单位停电停水应急预案2 一、指导思想:水电的供给是住宿部为学生提供正常生活和活动的保障。为预防突发的停水停电事件,保证住宿部在停水停电的情况下能及时采取有效的应急措施,从容面对停水停电中事件,使住宿部正常、有序的工作。 二、应急组织机构: 由校长、政教处主任、住宿部主任、生活老师组成 (一)可预知性的停水停电

工厂停水、停电应急预案

工厂停水、停电应急预案 1、目的:为应对公司突发性停水、停电事故,迅速有序地组织和恢复供水、供电,确保生产顺利进行、人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案。 2.适用范围:公司生产车间 3.应急小组结构 3.1应急救援组织机构、组织人员和职责划分 总指挥:负责应急计划中的监控措施的落实、发布启动、关闭应急救援预案的命令,启动应急救援预案后,负责全面组织应急工作,并对问题进行决策,人员协调,负责向总部汇报,组织事故的调查处理,负责安排并核准应急预案的制定和修订。 生产指挥组:协助总指挥完成应急停电停水的生产恢复相关工作,总指挥不在时代总指挥实行应急救援统筹指挥工作。 设备抢险组:判断事故对生产设备造成的影响程度,在保障自身安全的前提下对设备进行正确抢救处理,启用备用公共设施设备,将损失降到最低。 安全指挥组:负责事故初期的现场警戒,设备关停保护,存在危险情况下需要将人员有序的疏散安全地区。 3.2应急小组联系方式 总指挥: 生产指挥组: 设备抢险组: 安全指挥组:各车间当班班长 4.预防措施:

1、加强日常点检工作,对公共设施设备进行定期维护,避免事故发生。 2、加强与自来水公司、供电局联系,如有计划性停水、电、的时候,通过协商,尽量避免停水、电对生产造成影响,此外,对本公司水泵管道和变压器线路等定期检修维护,避免因为设备故障和线路管道损坏导致的停水停电。 3、积极完善应急程序,准备更多的应急措施,尽量消除停水、电对生产造成的影响。 5.停水应急程序 5.1停水应急程序 5.1.1机械负责人在接到自来水公司通知停水的电话或以其他形式的停水通知时,必须问清楚停水的时间,停多长时间及停水原因,做好记录,向上级领导及车间负责人汇报。 5.1.2各部门接到停水通知后,根据部门制定的停水预案,做好停水、临时用水管道切换工作。 5.1.3自来水公司停水前10分钟,进行临时用水的储存和切换工作。 5.1.4 突发停水,电工和机械人员在接到通知后,必须10分钟内马上到现场,检查故障原因和进行抢修,配合生产指挥人员尽快恢复生产。 5.2事故停水应急程序 5.2.1遇突然停水,首先查明是厂内设备故障导致停水还是市政供水管网故障,如是厂内设备故障导致停水,排除故障后恢复供水。如是市政停水,按计划性停水应急程序执行。 5.2.2相关负责人员发现停水后要第一时间询问供水部门停水原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 5.2.3查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 5.2.4按计划停水应急预案处理进行备用水管转换投送。 5.2.5本公司由于维修等原因进行大面积停水,必须通知生产负责人做好停水应急预案,超过30分钟需要向生产副总申请,确认后方可进行关闸停水。

医院停水 停电应急预案

医院停水、停电突发事件应急预案及程序 医疗安全是医院医疗工作的中心和重点,水、电等支持保障系统是保证医疗安全的重点环节,为确保医疗安全,应对突发事件,结合我院的实际情况,特制订本预案。 1、组织领导 (1)为了加强停电、停水突发事件应急处理工作的领导,成立院停电、停水等突发事件应急处理领导小组,确定分管后勤院长为总指挥,负责停电、停水应急时的全盘指挥工作。总指挥在停电、停水发生时不在院内时,总指挥由副指挥担任。 (2)总值班为停电、停水副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的抢救工作;各部门负责人任现场指挥。 (3)总指挥、副指挥和现场指挥应在接到停电、停水后的第一时间内赶到现场。 2、停电、停水等突发事件的防范 (1)病区各楼层通道配备停电应急灯,以保证突然停电后人行通道的安全。 (2)自备发电机组,手术室等重点科室专线输送,保证供电。 3、停电、停水等突发事件的报告程序 (1)发生停电、停水时,有关人员立即向值班的水电工报告。值班的电工、水工接到报告后要立即赶到现场进行处理。

(2)病区、手术室、检验科、放射科等重点部门停电、停水时,值班人员要立即向科主任汇报。 (3)科主任在接到报告后要立即赶到科室,预防危重病人发生意外。 4、停电、停水处理办法 (1)基础管理 1各科室负责人要定期检查电路、水路,排查安全隐患。发现问题,及时向副指挥汇报,及时维修。要定期检查各科室抢救设备,如心电监护仪、心电图机、除颤仪等设备是否在已充电状态。 2水电工对全院的电路、水路、气路进行检修、维护。 (2)落实责任 1医护人员 发生发生停电、停水等突发事件后。应立即向值班电工、水工报告,若病区有危重病人时还应立即向科主任和总值班汇报。做好病员及其家属的解释工作,消除病员的恐慌。 2临床科室 临床科室负责人在接到报告后,要立即赶到科室,加强危重病人的监护。若遇到危重病人抢救时,应立即向医务科汇报。 在手术过程中突然出现停电,医护人员应立即向科主作汇报,科主任应立即赶到现场组织处理,并向医务科汇报。采用应急照明灯,妥善处置,等待来电,急诊手术必要时请示副指挥转院治疗。

锅炉停电、停气、停水应急预案

锅炉停电、停气、停水应急预案 注:锅炉停电、停气、停水分为厂区计划停电、停气、停水及突发性锅炉房停电、停气、停水。下面对各步骤进行细说,最后为锅炉报警及处理办法。 1.1 厂区计划停电、停气、停水进行步骤 1.1.1接到停电通知后应提前一小时做好锅炉房计划停炉准备工作 1.1.2提前半小时内切断软水器的电源和工业水供给; 1.1.3检查锅炉房内所有的给水泵、除氧泵,软水器运行情况,将运行方式转 为手动运行; 1.1.4检查锅炉水位、软化水箱水位、除氧器水位、保证除氧器水位在1000mm 以上; 1.1.5停电后检查燃气阀组气动阀关闭情况,用检漏仪、肥皂水检查是否有燃 气泄露; 突发性锅炉房停电、停气、停水应急措施 1.1.6发生突发停电时,第一时间内通知生产车间、电工维修人员检查停电原 因,并通知领导; 1.1.7停电时第一时间内切断软水器的工业水供给; 1.1.8停止锅炉排污的操作; 1.1.9关闭分气缸上中压及低压蒸汽阀门,并检查锅炉水位、压力等各项数据; 1.1.10检查燃气阀组运行情况,如果天然气压力超过45KPa用手动排空阀排出 燃气将压力降至30KPa以下,用检漏仪、肥皂水每隔半小时检查是否有 燃气泄漏; 1.1.11当电气系统满足运行要求后,检查天然气压力是否满足运行要求,以便 重新进行起炉; 1.1.12检查火灾报警、气体报警设备的备用电源是否能自动投入运行。 锅炉出现故障及解决措施

原因解决措施 锅炉没电检查是否停电断路器OFF 更换断路器 数据处理异常1停过电 数据处理异常2紧急停止装置工作燃烧异常4风机过电流 给水异常2给水泵有过电流通过安全方面停止1燃烧控制功能有故障安全方面停止2燃烧供应装置有故障安全方面停止4紫外线光电管有故障安全方面停止6安全方面停止7安全方面停止8热电偶线断安全方面停止11燃烧状态有异常 数据处理异常3因为感震器动作,停止运转复位感震器 燃烧异常5燃气总阀关闭,火焰感应器异常燃烧异常7燃气总阀关闭,或燃烧所需的空气量有异常 燃烧异常2 燃烧所需的空气量有异常清扫空气过滤器数据处理异常4燃气总阀关闭 打开燃气总阀因为给水总阀关闭不能给水 打开给水总阀因为排放阀打开锅炉水正被排出关闭排放阀因为给水泵混入空气不能正常工作对给水泵进行放气因为给水过滤器堵塞不能给水 清扫给水过滤器 可能给水系统的上游有异常情况确认给水系统的上游 给水异常3给水异常4给水异常5给水异常6给水异常7给水异常8给水异常10发生了超过SS(高水位)的情况排放水控制异常1控制异常3数据处理异常9 “运转密码的运转限制”生效 联系厂家 给水异常1 电机保护器连接端子接触不良 确认电机保护器连接端子 控制功能有异常 关闭总电源,然后重新打开总 电源红 色报 警指示灯亮 安全装置动作了关闭运转开关,按下“项目/确认”开关。(报警先是被复 位) 打开燃气总阀显示器上无显示症状/显示器的显示内容

紧急意外事件(火灾、停水、停电)应急预案

紧急意外事件应急预案 一、火灾处理和人员疏散应急预案 为应对突发火灾事件,最大限度减少人身伤亡和财产损失,确保医院正常运转,特制订本预案。 (一)应急组织机构 成立火灾应急处理工作组 组长:主管后勤副院长 副组长:总务科长 组员:办公室主任、护理部主任、医务科主任、保卫处长 (二)原则 早发现、早报警、早扑救,及时疏散人员,抢救物资,各方合作,迅速扑灭火灾。 1.要迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”。 2.参加人员:在消防车到来之前,在确保自身安全的情况下均有义务参加扑 救。 3.消防车到来之后,要配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 4.使用器具:灭火器、水桶、消防水带等。 5.无关人员要远离火灾地的道路,以便于消防车辆驶入。 (三)灭火程序 1.报警:利用就近电话迅速向总值班、火灾应急处理工作组报告;如火灾涉及范围较大,迅速向市火灾报警中心119报警,报警时讲清单位、楼层、部门、起火部位、火势大小、燃烧物质和报警人姓名,并通知临近部门关上门窗、熟悉灭火计划和随时准备接收病人;并派人在医院门口接应和引导消防车进入火灾现场。 2.救援:组织病人及其他来访者及时离开火灾现场;对于不能行走的病人,采用抬、背、抱等方式转移。 3.限制:关上门窗、分区防火门,防止火势蔓延。 4.灭火或疏散:如果火势不大,用灭火器灭火;如果火势过猛,按疏散计划,

及时让病人和其他人员撤离现场。 (四)救援人员灭火、疏散步骤 1.报警通报: 一旦接到报告,火灾应急处理工作组应立即打电话到事发地点核实并马上前往现场勘察,明确火情及原因。当确认起火时,向楼层通报,次序为:着火层——着火层以上各层——有可能蔓延的着火层以下的楼层,通报时说明疏散路线,稳定病人情绪,防止出现混乱现象。 2.灭火: (1)在扑救中,参加人员必须自觉服从现场最高负责人的指挥,沉着、机智、正确使用灭火器材,做到先控制、后扑灭。 (2)抓住灭火有利时机,对存放精密仪器、贵重物资的部位,应集中使用灭火器灭火,争取一举将火灾扑灭在初起阶段。 (3)对于在燃烧中会产生有毒气体的物品,扑救时应采取防毒措施,如使用氧气呼吸面罩,用湿毛巾、口罩捂住口鼻等。 3.疏散: (1)本着病人优先的原则,医院员工有责任引导病人向安全的地方疏散。疏散通道被烟雾所阻时,应用湿毛巾或口罩捂住口鼻,身体尽量贴近地面,匍匐前进。 (2)禁止使用电梯,防止突然停电造成人员被困。疏散通道口必须设立哨位指明方向,保持通道畅通无阻。 (3)疏散与保护物资:应先疏散和保护贵重的、有爆炸和有毒害危险的以及处于下风方向的物资。疏散出来的物资不得堵塞通路,应放置在免受烟、火、水等威胁的安全地点,防止丢失和损坏。 (4)防排烟:消控中心启动送风排烟设备,使疏散楼梯间、通道走廊保持正压送风排烟、关闭防火卷帘门;现场人员开启疏散楼梯的自然通风窗、关闭防火门。 (五)注意事项: 1.火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

停电停水应急预案【最新】

停电停水应急预案 第1篇:停电停水应急预案 一、演练目的: 根据计划,学生宿舍和教学楼安全疏散演练是其中一项重要内容,开展演练的目的是为了让学生了解和熟悉校园宿舍区的环境、各宿舍楼的走廊通道、安全出口走向等情况。通过开展安全疏散演练,使全体学生树立自我保护意识,强化学生安全防范意识,掌握紧急逃生知识,防止发生突发事件时,学生因恐慌而导致出现拥挤、踩踏等安全事故,提高学生自我应对突发事件的能力。 二、时间、地点: 1、时间:3月28、29日两天下午(听广播指挥) 2、地点:学生宿舍区 三、演练内容:

1、班主任利用3月27日晚修时间进行布置动员,讲解疏散演练须知、注意事项; 2、宿舍疏散演练; 3、疏散情况小结。 四、演练重点: 1、训练学生从宿舍楼迅速、有序撤离到安全地点; 2、训练各楼层的安全疏散协管学生怎样配合宿舍管理员迅速组织和引导学生安全、快速地疏散。 五、领导小组: 组长: 副组长: 成员:年级组长、班主任、内宿管理员

救护组:卫生室3名医生,准备好各种救护用品,负责整个演练过程的救护工作,随时待命。 六、演练步骤: 1、下发演练实施方案,由班主任向学生讲解疏散演练须知及注意事项; 2、全体学生集中在宿舍楼各寝室里,保持常态,不得在阳台观望、等候; 3、听到广播后,全体学生立即停止一切活动,立即由室长催促同室同学一起离开寝室; 4、疏散协管学生立即到位(各层楼梯口)等候并指挥本层同学疏散; 5、学生按预先规定的上下楼梯路线下楼梯,并要求全体学生到指定的地点(校内规划路)集中。 6、各班及时清点人数,将人数统计情况报告给领导小组负责人,同时及时寻找失散人员。

停电、停水、停汽应急预案

1目的 为正确、有效和快速的处理大面积的停电、停水、停汽事件,最大限度的减少停电、停水、停汽给车间生产带来的影响和造成的损失。保证车间生产的连续性,预防安全事故和环境事故的发生;防止不合格品的非预期使用,有效保障食品安全,制定本预案。 2 适用范围 淀粉车间范围内停电、停水、停汽事故应急处理及人员管理,再次开车前已加工和正加工物料的处理。 3 各岗位停电、停水应急预案 3.1 上料岗位 3.1.1 上料时如果突然停电,操作人员首先将上料回水阀门关闭,防止上料水从上料池内外溢,影响环境。然后手动关闭出仓阀门,再将刮板机、提升机内的物料清理干净。同时把上料池内的玉米清理出来,防止堵塞上料管道。 3.1.2如果遇到停汽,首先关闭汽阀,防止上料水回流到汽包,造成 危险。 3.1.3上料过程中如果上料泵没有冷却水。首先停止出仓阀门及刮板机、提升机、转筛。待上料池的玉米打尽时关闭回水阀,停止上料泵,防止损坏机械密封。 3.1.4 若停电、停水时间超过8小时,要将从上料池内清理出的玉米放到通风处及时晾干。防止玉米出现霉变,影响产品质量。 3.1.5 停水后,各项处理完毕后,将各设备拉闸。等待水、电、汽正

常后,班长通知开车。 3.1.6 检查各台设备正常后开启,刮板机、提升机要点动启动,上料前要先开启上料加水泵。 3.2 制酸岗位 3.2.1 制酸过程中如果遇到突然停电,若有有倒罐或加酸罐,先把各阀门恢复到自身循环状态;若有加水罐,必须把加水阀门关闭,防止加水管道内的水回压导致制酸罐外冒,影响环境。 3.2.2如遇到停水,如有正在运转的泵类设备。必须按下停止开关,停止设备运转。防止因缺水,损坏机械密封。 3.2.3待电、水正常后,先开启冷却水泵,检查各泵冷却水是否畅通,正常后开启各泵,检查运行情况直到正常。 3.3 浸泡岗位 3.3.1 在倒罐过程中突然遇到停电、汽,首先要将各倒罐阀门恢复到自身循环状态,如有升温罐的先关闭气阀,防止升温过高。 3.3.2 如遇到停水,将各运行的各罐阀门恢复到自身循环状态,然后停止循环泵冷却水。 3.3.3 浸泡班长在停产后(特别是夜间)做好人员巡查工作。严格管理各岗位操作人员,严禁未经允许私自离开工作岗位。 3.3.4 待电、汽、水正常后,班长通知操作人员开启冷却水及各循环泵。开始循环升温。检查各罐是否存在升温过高或霉烂现象,影响产品质量及正常加工。 3.4 蒸发器岗位

停水停电停气应急预案

停水停电停气应急预案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

 抢修组职责: 1.停水当发生停水现象时,要临危不乱,在5分钟内恢复供 水。停水现象有以下三种 A、停泵引起 抢修组先到人员如果发现停泵引起缺水,马上再启动一次

停的泵,如果不能启动,则需立即启动旁边备用泵,并立即打开相应泵出水阀。(建议机修班在检修完循环泵后,打开进水阀以备应急)。关闭事故泵进出水阀待修,并通知生产部恢复生产。 B、缺水引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现泵运转正常,而压力达不到要求,说明由于缺水引起,应立即打开进水管路短接阀,恢复供水并查明缺水原因,如果由于管路泄露引起,应立即通知生产部。如果时间允许,应紧急抢修,如果不能抢修,则向水池注水尽量保证冷却水循环能维持较长时间。 C、人为原因引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现人为原因引起,应立即查明原因并恢复供水。 d、计划性停电停水的处理程序 1.在接到停电和停水通知的情况下,首先在第一时间报告 相关领导 2.。 3.事先将停电和停水线路通知管理辖区内所有的有关单位 4.接到水厂停水通知后立即对全厂应急水池查看水位补全 水位,如有可能机修班应提前把发电机拉到水厂以备生产紧急缺水以备不测。

医院就停电停水应急预案

医院就停电停水应急 预案 Revised on November 25, 2020

***医院停电、停水突发事件 应急处理预案 各科室: 医疗安全是医院医疗工作的中心和重点,水电等支持保障系统是保证医疗安全的重点环节,此次针对台风“天鹅”可能发生的停电、停水现象,结合我院实际情况,特制定本预案。 1、组织领导 为了加强停电、停水突发事件应急处理的工作力度,成立我院停电、停水等突发事件应急处理领导小组,确定以***院长为总指挥,****院长为副总指挥负责全院停电、停水应急时的全盘指挥工作。由***、***负责病房指挥工作。 2、停电、停水等突发事件的防范 (1)医院一旦发生停水现象,我院首先与***取得联系,由****向我院调配水源,如若****暂时不能调配,立刻向***消防大队说明情况,力争保障医院供水及时。 (2)为了预防台风天气引起的停电现象,我院工程部与保安部协力合作,将电路、水路进行检修、维护。到今天为止已将水、电工程提前预防到位。在台风预警前一天,

***和公园、电都及时的掌控,安全保障工作也已全部巡查完毕。 (3)针对病房突发停电现象,各科护士已将手电、蜡烛等照明工具准备就绪。各病房装配应急灯,定期检查,及时维修。做好安抚患者和家属的准备工作,避免造成骚乱。各科室在确保医疗安全的前提,应当保护好设备的安全,按照操作规程及时做好有关设备的保护工作。与此同时,突发停电时,重点加强安全保卫工作,对大门进行严格看管,防止患者有逃跑现象发生。 (4)后勤保障特别是食堂为应急停水现象已准备十个蓄水器用来储存净水,以保障全院患者与员工的饮食问题。以上为我院针对停电、停水突发事件应急处理预案,请各科室负责人依据责任制度及时向上级报告。希望大家齐心合力渡过此次台风来袭对我院产生的影响,将防范工作做到最好,争取做到万无一失,将风险降到最低。

停水停电停气应急预案讲课稿

停水停电停气应急预 案

停水现象有以下三 种 A、停泵引起 抢修组先到人员如果发现停泵引起缺水,马上再启动一次停的泵,如果不能启 动,则需立即启动旁边备用泵,并立即打开相应泵出水阀。(建议机修班在检 修完循环泵后,打开进水阀以备应急)。关闭事故泵进出水阀待修,并通知生 产部恢复生产。 B、缺水引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现泵运转正常,而压力达不到要求,说明由

于缺水引起,应立即打开进水管路短接阀,恢复供水并查明缺水原因,如果由 于管路泄露引起,应立即通知生产部。如果时间允许,应紧急抢修,如果不能 抢修,则向水池注水尽量保证冷却水循环能维持较长时间。 C、人为原因引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现人为原因引起,应立即查明原因并恢复供 水。 d、计划性停电停水的处理程序 1.在接到停电和停水通知的情况下,首先在第一时间报告相关领导 2.。 3.事先将停电和停水线路通知管理辖区内所有的有关单位 4.接到水厂停水通知后立即对全厂应急水池查看水位补全水位,如有可能机 修班应提前把发电机拉到水厂以备生产紧急缺水以备不测。 5.通知信息:时间.线路.区域.使用以及安全防范,以及恢复的时间等 。 设施部应急预案供停水处理流程

医院停水、停电应急预案

医院停水、停电突发事件应急处理预案 各科室: 医疗安全是医院医疗工作的中心和重点,水、电等支持保障系统是保证医疗安全的重点环节,为确保医疗安全,应对突发事件,根据市卫生局“安全生产年”活动的要求,结合我院的实际情况,特制订本预案。 2、停电、停水等突发事件的防范 (1)配备双路电源:如其中一条突然停电,立即启用另一条。 (2)重点科室设备配备UPS,以防突然停电引起的设备故障或文件丢失。

(3)病区各楼层通道配备停电应急灯,以保证突然停电后人行通道的安全。 (4)自备发电机组,手术室、MICU、NICU、急诊室等重点科室专线输送,保证供电。 3、停电、停水、停气等突发事件的报告程序 (1)发生停电、停水时,有关人员立即向值班的水电工报告。值班的电工、水工接到报告后要立即赶到现场进行处理。在发生停电、停水时间可能超过5分钟以上时,值班人员要立即向副指挥报告。 (2)副指挥在接到报告后,应立即赶到相关地点,协助处理。对停电、停水时间有可能超过15分钟的,要向总指挥汇报。 (3)急诊、病区、手术室、检验科、放射科、功能科、计算机中心等重点部门停电、停水时,值班人员要立即向科主任汇报。科主任在接到报告后要立即赶到科室,预防危重病人发生意外。若遇危重病人正在抢救时,应立即向医务科或副指挥汇报,医务科在接到报告后,要立即赶到现场,组织全院力量进行抢救,并同时向总指挥报告。 (4)副指挥在接到报告后,应及时了解情况,研究处理办法,把恶性停电、停水的事件向总指挥汇报。 4、停电、停水、停气处理办法 (1)基础管理

停水停电应急预案(精选5篇)

停水停电应急预案(精选5篇) 停水停电应急预案1 一、突发性停水应急处理 1值班工程人员接到业户或商家停水通知后,必须立即赶到停水现场,详细了解停水范围及相关停水情况。 2值班工程人员立即到停水地段总闸处检查阀门,如果阀门关闭,及时了解阀门关闭原因,确认可以打开后,打开阀门恢复供水。 3如果该地段总阀门未关闭,及时与自来水公司联系,了解停水的具体原因。 4如属生活水泵设备供水造成停水,则进行以下处理: (1)如属阀门关闭引起停水,立即了解阀门关闭原因,并采取有效措施及时恢复供水。 (2)如属水泵停机造成停水,立即查找停机原因,并采取有效措施维修或更换部件,及时恢复供水。 (3)如属市政管网造成停水,立即检查市政管道进水闸阀是否出现故障或联系自来水公司了解停水原因、恢复供水时间。及时配合服务中心向业户做好相关解释工作。 二、突发性停电应急处理 1、高压环网柜突发性停电 (1)工程值班人员应及时联系高压线路的供电部门,在未查明故障原因之前严禁任何操作。 (2)如果故障点不在辖区,估计排除故障时间较长时,可由供电部门高压操作人员转至另一高压供电线路(如有),

并对严禁合用的开关悬挂”禁止合闸”标识牌。 (3)故障排除后,由供电部门操作人员恢复原供电线路。 2、配电室断路器跳闸停电 (1)工程值班人员接到停电通知后,立即赶到停电现场,将该断路器下各分支负荷开关断开,对跳闸的断路器悬挂”线路检修、严禁合闸”标识牌。 (2)用摇表进行检测分支线路。 3)故障线路查明后,合闸其他线路恢复供电。 4)对存在问题支路开关处悬挂”线路检修、严禁合闸”标识牌,对该线路进一步检修、排除故障、恢复供电。 3、业户房间跳闸 1)值班工程人员接到停电通知后,立即赶到停电现场,检查维修前,应了解业户电表跳闸前是否使用其它电器,以便迅速找到故障点。 2)如故障为户内总开关,立即将总开关及其他分路空气开关关闭,再开总开关。 3)如总开关不跳,再送分开关,如有一分开关送不上时,即对该线路进行分段检测,直到排除故障、恢复供电。 停水停电应急预案2 预知停电: 1.在接到停电通知的情况下,服务中心应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况,使用小区广播通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通知; 2、通知工程部做好停电前的应变工作,如:电闭电梯,

临时停水停电应急预案

临时停水停电应急预案 1、目的 施工现场突然发生的临时停水、停电的预防及可能出现的紧急情况,及时有效地进行控制和处理,最大限度地减少经济损失、工程质量与安全事故及其它影响,特制定本预案。 2、适用范围 项目部区域内发生的临时停水、停电。 3、职责 项目部负责本施工场所区域范围内发生的临时停水、停电的预防及应急措施的具体实施。 4、引用文件 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T24001-2004《环境管理体系—要求及使用指南》ZC/A-2009《管理手册》 ZC/B13-2009 《应急准备和响应控制流程》 国家法律法规及上级主管部门的有关文件规定 5、工作程序 5.1项目部要成立临时停水、停电应急处理小组,项目经理任组长,项目工程师(或项目副经理)任副组长,

项目部其他管理人员为成员。具体负责本施工项目部范围内发生的临时停水、停电的应急处理工作。 5.2 项目部要经常与工程所在地的供水供电部门联系,以获取相关资讯,及时做好应急准备,减少损失。在进行特殊重要的分部分项工程施工时,项目技术负责人要监督检查生产的准备工作,现场可依据工程量大小的实际需要,配备相应容量的发电机,做好工程施工时发生临时停水、停电的应急处理。 5.3项目技术负责人或技术员在进行技术交底时,要充分考虑临时停水、停电所要采取的措施,并且分工明确,责任到人。 5.4在进行混凝土浇筑发生突然临时停水、停电时,可采取如下措施: 5.4.1临时停水时,采用蓄水池内的水临时供给,保证浇筑部分混凝土,混凝土浇筑人员按规范规定的施工缝留置要求,将混凝土浇注至施工缝位置后停工。 5.4.2临时停电时,及时安排劳力,将搅拌机内的混凝土铲出,并人工进行拌和,保证混凝土浇筑至施工缝位置。 5.5塔吊在吊运物料过程中突然发生停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源总开关,并采用人工将所吊物料卸下降至地面,用缆绳将塔吊臂拉至顺风安全位置与塔吊架体绑牢。

停水停电停气应急预案.docx

设施部停水、停气应急预案 1 .概述 根据生产设备运行中容易引起重大安全事故的方面有:停水、停电、停气,应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几个方面。 应急预案应立足于发生停电、停水、停气现象的紧急处理,立足于以上现象引发人员伤亡情况,重大事故的应急处理。 2.应急组织 应急领导小组 应急领导小组成员:万晓峰张志军周有明 抢修组:值班维修人员,值班运行人员 3、现场分工及职责 应急领导小组职责:发生停水、停气情况时,负责指挥抢修工作,向各小组下达抢修 指令任务,随时掌握各组最新动态并做出最新决策。当引发重大安全事故时,第一时间向 110、 119、120、、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员手机24 小时开通,发生紧急事故时,在应急组长抵达工地前,先到者即为临时就援组长。 抢修组职责: 1.停水当发生停水现象时,要临危不乱,在5 分钟内恢复供水。停水现象有以下三 种 A、停泵引起 抢修组先到人员如果发现停泵引起缺水,马上再启动一次停的泵,如果不能启 动,则需立即启动旁边备用泵,并立即打开相应泵出水阀。(建议机修班在检修完 循环泵后,打开进水阀以备应急)。关闭事故泵进出水阀待修,并通知生产部 恢复生产。 B、缺水引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现泵运转正常,而压力达不到要求,说明由 于缺水引起,应立即打开进水管路短接阀,恢复供水并查明缺水原因,如果由 于管路泄露引起,应立即通知生产部。如果时间允许,应紧急抢修,如果不能 抢修,则向水池注水尽量保证冷却水循环能维持较长时间。 C、人为原因引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现人为原因引起,应立即查明原因并恢复供 水。 d、计划性停电停水的处理程序 1.在接到停电和停水通知的情况下,首先在第一时间报告相关领导 2.。 3.事先将停电和停水线路通知管理辖区内所有的有关单位 4.接到水厂停水通知后立即对全厂应急水池查看水位补全水位,如有可能机修 班应提前把发电机拉到水厂以备生产紧急缺水以备不测。 5.通知信息:时间 . 线路 . 区域 . 使用以及安全防范,以及恢复的时间等 。

停水、停电、地震、火灾应急预案及处理程序流程图

停水、停电、地震、火灾应急预案及处理程序流程图

病区停水的应急预案 1、接到停水通知后做好停水准备:给患者备好用水及饮水,卫生员备好清洁病房用水。 2、突然停水时,立即通知维修班,夜间与院总值班联系,回报停水情况,查询原因,及时维修。 3、加强病房巡视,做好解释工作,随时解决患者饮水及用水需求。 病区停水的应急处理流程图 接停水突然 为医护人员及患者备好饮用立即通知维修班,夜间与 ·加强病房巡视,解决患者饮水及用水需求。 供 ·严格医务人员手卫生管理

地震时的应急预案 1、突发地震时,值班人员应立即关闭电源、水源、气源,尽量保证人员生命及国家财产。 2、维持病区秩序,安慰患者,减少患者的恐惧,防治发生混乱。 3、发生强烈地震时,将患者迅速安全撤离病房,疏散至广场、空地。 4、情况紧急不能撤离时,在场人员及患者寻找有支撑的地方(电梯旁、承重墙旁等)蹲下或坐下,保护头颈、眼睛、捂住口鼻。 地震时的应急处置流程

停电时的应急预案 1、接到停电通知后,立即做好停电准备,备好应急灯、手电等,有抢救患者使用电动力机器时,准备好替代的设备。 2、突然停电后,立即给抢救患者使用替代设备,维持抢救工作,开启应急灯照明等。 3、立即与电工班联系,查询停电原因或开启应急发电系统。 4、加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。 停电时的应急处理流程 震感 震感医护人员维持病区秩 关闭电源、水 情况紧急快速、有组织 所有病房人员寻找 严密观 做好患者救治工作, 服从医院地震应急系统 地震停止

火灾时的应急预案 1、发现火情后立即呼叫周围人员灭火,同时报告科主任、护士长及 消防办,夜间通知院总值班。发现火情无法扑救,马上拨打119报警,告之准确方位。 2、根据火势,使用现有的灭火器材,组织人员积极抢救。 3、开放安全通道,不要乘坐电梯,将患者车里疏散到安全地带,注意稳定患者情绪,保证患者的安全,防止拥挤发生意外:由在班医生、责任护士负责,接好各种抢救设备,将病人置于平车或轮椅上,条件 接到停电通知后,立即做好停电准备。 备突然停电时,采取措立即与电工班联系,查维护病房秩序,组织人加强巡视,安抚患者,并及时解决患者问题,

停水停电停气应急预案

停水停电停气应急预案 1.概述 根据单晶炉的特点,单晶炉运行中容易引起重大安全事故的方面有:停水、停电、停气,应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几个方面。 应急预案应立足于发生停电、停水、停气现象的紧急处理,立足于以上现象引发人员伤亡情况,重大事故的应急处理。 2.应急组织 应急领导小组: 抢修组:设备部值班维修人员,纯水生产人员,动力班人员 3、现场分工及职责 应急领导小组职责:发生停电、停水、停气情况时,负责指挥抢修工作,向各小组下达抢修指令任务,随时掌握各组最新动态并做出最新决策。(建议动力班在检修 完循环泵后,打开进水阀以备应急)。关闭事故泵进出水阀待修,并通知生产部 恢复生产。 B、缺水引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现泵运转正常,而压力达不到要求,说明由 于缺水引起,应立即打开进水管路短接阀,恢复供水并查明缺水原因,如果由 于管路泄露引起,应立即通知生产部停炉,降低埚位,关闭氩气阀,并进行人 员疏散。如果时间允许,应紧急抢修,如果不能抢修,则向水池注水尽量保证 冷却水循环能维持较长时间。 C、人为原因引起 抢修组先到人员到现场后,如果发现人为原因引起,应立即查明原因并恢复供 水。 2.停电停电现象有三种 A、全厂停电 1)生产部操作工停炉,降低埚位,关闭氩气阀,并进行人员疏散。 2)抢修组人员每个车间分为四组,两组分别到两个发电机房启动发电机,两 组分别在循环泵房待命, 3)启动发电机步骤遵循《发电机操作作业指导书》进行,待电压升至380V 时马上给循环泵房供电,并注意电压变化,如果电压偏低,继续加大油门 保证电压在380V左右。并在发电机房时刻注意发电机运行情况和油桶油 位。 4)循环泵房待命抢修组人员到循环泵房后,立即转换双投刀闸到发电机档位, 待电送到后每个水池启动一台循环泵,并关闭其余泵出水阀,并注意观察 泵的运行情况及水压变化。如果市电送到后马上恢复正常供水并通知生产 部。

停水停电应急预案.docx

停水停电应急预案(精选5篇) 在日常生活或是工作学习中,有时会突发意外事故,为了避免造成重大损失和危害,时常需要预先制定应急预案。你知道什么样的应急预案才能切实地帮助到我们吗以下是小编帮大家整理的停水停电应急预案(精选5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。 停水停电应急预案1 一、突发性停水应急处理 1值班工程人员接到业户或商家停水通知后,必须立即赶到停水现场,详细了解停水范围及相关停水情况。 (2)如果故障点不在辖区,估计排除故障时间较长时,可由供电部门高压操作人员转至另一高压供电线路(如有),并对严禁合用的开关悬挂"禁止合闸"标识牌。 (3)故障排除后,由供电部门操作人员恢复原供电线路。 2、配电室断路器跳闸停电

(1)工程值班人员接到停电通知后,立即赶到停电现场,将该断路器下各分支负荷开关断开,对跳闸的断路器悬挂"线路检修、严禁合闸"标识牌。 (2)用摇表进行检测分支线路。 3)故障线路查明后,合闸其他线路恢复供电。 4)对存在问题支路开关处悬挂"线路检修、严禁合闸"标识牌,对该线路进一步检修、排除故障、恢复供电。 停水停电应急预案2 预知停电: 1.在接到停电通知的情况下,服务中心应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况,使用小区广播通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通知; 2、通知工程部做好停电前的应变工作,如:电闭电梯,调试备用柴油发电机等。 未预知停电: 1.在没有接到任何通知,突然发生停电的情况下,工程部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理部。 2.秩序维护部立即会同工程部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯困人立即按照电梯困人应急预案施救。 3.管理部立即将所了解的停电情况,电话通知小区内各重要商户,

相关文档