文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电复习题

工厂供电复习题

工厂供电复习题
工厂供电复习题

1工厂供电须达到那些基本要求?(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。(3)优质应满足电能用户对电压和频率等的质量要求。(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属消耗量。工厂供电对工业生产有何重要作用:电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占比重多少,而是在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。

2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式?工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。3. 在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有那三种运行方式?并各有什么特点?电源中性点不接地;中性点经阻抗接地;中性点直接接地。前两种合称为小接地电流系统,亦称中性点非有效接地系统,或称中性点非直接接地系统。后一种中性点直接接地系统,称为大接地电流系统,亦称为中性点有效接地系统。1当中性点不接地系统中发生单相接地时,三相用电设备的正常工作并未受到影响,因为线路的线电压无论其相位和量值均未发生变化,因此该系统中的三相用电设备仍能照常运行。但是这种存在单相接地故障的系统不允许长期运行,以免再有一相发生接地故障时,形成两相接地短路,使故障扩大。 2在电源中性点经消弧线圈接地的三相系统中,与中性点不接地的系统一样,在系统发生单相接地故障时允许短时间(一般规定为2h)继续运行,但应有保护装置在接地故障时及时发出报警信号。中性点经消弧线圈

3中性点直接接地的系统发生单相接地时,其他两完好相的对地电压不会升高,这与上述中性点非直接接地的系统不同。因此中性点直接接地系统中的供用电设备绝缘只需按相电压考虑,而无须按线电压考虑。

4.工厂的电力负荷,根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度分为三级,简述各分级要求:(1) 一级负荷一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者,或者中断供电将在政治、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

(2) 二级负荷二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,如主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。(3) 三级负荷三级负荷为一般电力负荷,所有不属于上述一、二级负荷者均属三级负荷。

5. 简述各级电力负荷对供电电源的要求。(1) 一级负荷对供电电源的要求由于一级负荷属重要负荷,如果中断供电造成的后果将十分严重,因此要求由两路电源供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两路电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。常用的应急电源有:1) 独立于正常电源的发电机组;2) 供电网络中独立于正常电源的专门供电线路;3) 蓄电池;

4) 干电池。(2) 二级负荷对供电电源的要求二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台,但这两台变压器不一定在同一变电所。在其中一回路或一台变压器发生常见故障时,二级负荷应不致中断供电,或中断后能迅速恢复供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线路发生故障时,较之电缆线路发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。(3) 三级负荷对供电电源的要求由于三级负荷为不重要的一般负荷,因此它对供电电源无特殊要求。

6、衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求?衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率.电压质量包括电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性(平衡性)等。

7、简述电压偏差及电压波动的概念?电压偏差是指给定瞬间设备的端电压U与设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分值。电压波动值,以用户公共供电点在时间上相邻的最大与最小电压有效值U max与U min之差对电网额定电压U N的百分值来表示.

8. 低压配电系统按接地型式,那三种系统?(一) TN系统TN系统的中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均接公共的保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线)。(二) TT系统TT系统的中性点直接接地,而其中设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地,(三) IT系统IT系统的中性点不接地,或经高阻抗(约1000Ω)接地。

9. 工厂的用电设备,按其工作制分那三类?简述各特点。(1) 连续工作制设备这类工作制设备在恒定负荷下运行,且运行时间长到足以使之达到热平衡状态。(2) 短时工作制设备这类工作制设备在恒定负荷下运行的时间短(短于达到热平衡所需的时间),而停歇时间长(长到足以使设备温度冷却到周围介质的温度)。(3) 断续周期工作制设备这类工作制设备周期性地时而工作,时而停歇,如此反复运行,而工作周期一般不超过10min,无论工作或停歇,均不足以使设备达到热平衡。

10.什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷?通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。根据计算负荷选择的电气设备和导线电缆,如果以计算负荷连续运行,其发热温度不会超过允许值。由于导体通过电流达到稳定温升的时间大约需(3~4)τ,τ为发热时间常数。截面在16mm2及以上的导体,其τ≥10min,因此载流导体大约经30min(半小时)后可达到稳定温升值。由此可见,计算负荷实际上与从负荷曲线上查得的半小时最大负荷P30(亦即年最大负荷P max)是基本相当的。所以,计算负荷也可以认为就是半小时最大负荷。

11.什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途?尖峰电流是指持续时间1~2s的短时最大电流。尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自启动条件等。

12. 简述负荷曲线的概念。负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,它绘在直角坐标纸上。纵坐标表示负荷(有功或无功功率),横坐标表示对应的时间(一般以小时h为单位)。负荷曲线按负荷对象分,有工厂的、车间的或某类设备的负荷曲线。按负荷性质分,有有功和无功负荷曲线。按所表示的负荷变动时间分,有年的、月的、日的或工作班的负荷曲

线。

13. 简述年最大负荷的概念。年最大负荷P max就是全年中负荷最大的工作班内(这一工作班的最大负荷不是偶然出现的,而是全年至少出现2~3次)消耗电能最大的半小时平均功率。因此年最大负荷也称为半小时最大负荷P30。

14. 简述年最大负荷利用小时的概念。年最大负荷利用小时T max是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷P max (或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能.

12. 按需要系数法三相用电设备组有功计算负荷的基本公式为: P30=K d P e。简述该表达式的概念。将全厂用电设备的总容量Pe(不计备用设备容量)乘上一个需要系数Kd ,即得全厂的有功计算负荷

15. 二项式法的基本公式是P30=bP e+cP x。简述该表达式的概念。bPe表示设备组的平均功率,其中Pe 是用电设备组的设备总容量;cPx 表示设备组中x 台容量最大的设备投入运行时增加的附加负荷,其中Px 是x 台最大容量的设备总容量;b、

c 是二项式系数。用电设备台数较少、各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法。

16. 单台用电设备尖峰电流的计算公式为:I pk=I st=K st I N。简述该表达式的概念。 IN 为用电设的备额定电流;Ist 为用电设备的启动电流;Kst 为用电设备的启动电流倍数,笼型电动机为Kst =5~7,绕线转子电动机Kst =2~3,直流电动机Kst =1.7,电焊变压器Kst ≥3。

17. 引至多台用电设备的线路上的尖峰电流按下式计算:。简述该表达式的概念。式中用电设备中启动电流与额定电流之差为最大的那台设备的启动电流为将启动电流与额定电流之差为最大的那台设备除外的其他n-1台设备的额定电流之和;KΣ为上述n-1台设备的同时系数,按台数多少选取,一般取0.7~1。

18、简述供电系统中性线(N线)的功能。一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是用来减小负荷中性点的电位偏移。

19、工厂的高(低)压线路有哪几种基本接线方式?各有什么特点。工厂的高压线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。1.放射式接线:线路之间互不影响,因此其供电可靠性较高,而且便于装设自动装置,保护装置也比较简单,但是其高压开关设备用得较多,且每台断路器须装设一个高压开关柜,从而使投资增加。而且在发生故障或检修时,该线路所供电的负荷都要停电。要提高其供电可靠性,可在各车间变电所的高压侧之间或低压侧之间敷设联络线。如果要进一步提高其供电可靠性,可采用来自两个电源的两路高压进线,然后经分段母线,由两段母线用双回路对重要负荷交叉供电.2.树干试接线优点:多数情况下,能减少线路的有色金属消耗量;采用的高压开关数较少,投资较省。缺点:供电可靠性较低,当干线发生故障或检修时,接于干线的所有变电所都要停电,且在实现自动化方面适应性较差。要提高其供电可靠性,可采用双干线供电或两端供电的接线方式3.环形接线:实质上是两端供电的树干式接线。这种接线在现代城市电网中应用很广。为了避免环形线路上发生故障时影响整个电网,也为了便于实现线路保护的选择性,因此大多数环形线路采用“开口”运行方式,即环形线路中有一处的开关是断开的。为了便于切换操作,环形线路中的开关多采用负荷开关。

23、交流三相系统中的导线应采用什么颜色来表示?答:交流三相系统中的导线A、B、C三相分别用黄、绿、红表示, PE 线采用黄绿双色线表示,N线、PEN线要采用淡蓝线表示。

24. 为保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,选择导线和电缆截面时须满足些条件?并简述之。 (1) 发热条件导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度不应超过其正常运行时的最高允许温度。(2) 电压损耗条件导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。(3) 经济电流密度 35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路例如较长的电源进线和电弧炉的短网等线路,其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择,以使线路的年运行费用支出最小。按经济电流密度选择的导线(含电缆)截面,称为“经济截面”。(4) 机械强度导线(含裸线和绝缘导线)截面不应小于其最小允许截面。

25、什么是导线的允许载流量?答:导线的允许载流量就是在规定的环境温度条件下,导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的最大电流。

26.什么叫导线“经济截面”?根据电力线路运行的年运行、年电损、年折旧等与导线截

面积的关系等概念叙述之。

从全面的经济效益考虑,既使线路的年运行费用接近于最小又适当考虑有色金属节约的

导线截面,称为经济截面。线路年运行费用C与导线截面A的关系曲线。其中曲线1表

示线路的年折旧费(即线路投资除以折旧年限之值)和线路的年维修管理费之和与导线

截面的关系曲线。曲线2表示线路的年电能损耗费与导线截面的关系曲线。曲线3为曲

线1与曲线2的叠加,表示线路的年运行费用(包括线路的年折旧费、维修管理费和电能损耗费)与导线截面的关系曲线。

27、变配电所的防雷措施主要有哪些?(1)装设避雷针:室外配电装置应装设避雷针来防护直击雷。(2)装设避雷线:处于峡谷地区的变配电所,可利用避雷线来防护直击雷。(3)装设避雷器:防止雷电侵入波对变配电所电气装置特别是对主变压器的危害。

28、什么叫接闪器?其功能是什么?避雷针、避雷线和避雷带(网)各主要用在哪些场所?接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体.避雷针主要保护线路、设备和建筑物等。避雷针的保护范围,以它能够防护直击雷的空间来表示。避雷线架设在架空线路的上方,保护架空线路或其他物体(包括建筑物)免遭直接雷击。避雷带(网)主要保护建筑物特别是高层建筑物,使之免遭直接雷击和雷电感应。

29. 避雷针和避雷线的保护范围都用“滚球法”来确定,简述“滚球法”的概念及不同防雷建筑类别的滚球半径各是多少?“滚球法”就是选择一个半径为 Hr(滚球半径)的球体,按需要防护直击雷的部位滚动,如果球体只接触到避雷针(线)或避雷针(线)与地面,而不触及需要保护的部位,则该部位就在避雷针(线)的保护范围之内。滚球半径Hr按建筑物的防雷类别不同而取不同值。其中第一类防雷建筑物的滚球半径是30米,第二类防雷建筑物的滚球半径是45米,第三类防雷建筑物的滚球半径是60米,

30、接地电阻通过电流的性质分为哪两种?接地电阻是接地线和接地体的电阻与接地体散流电阻的总和。接地电阻按其通电流的性质分:工频接地电阻:是工频接地电流流经接地装置入地所呈现的接地电阻;冲击接地电阻:是雷电流流经接地装置

入地所呈现的接地电阻。

31. 什么叫接地、接地体、接地线及接地装置?电气装置的某部分与大地之间作良好的电气连接,称为接地。埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体,称为接地线。接地线在设备、装置正常运行情况下是不载流的,但在故障情况下要通过接地故障电流。接地线与接地体合称接地装置。

32. 什么叫工作接地、保护接地、重复接地?工作接地是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地,例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。保护接地是为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。重复接地:在TN系统中,为确保公共PE线或PEN线安全可靠,除在电源中性点进行工作接地外,还应在PE线或PEN线的下列地点进行重复接地:(1) 在架空线路终端及沿线每隔1km处;(2) 电缆和架空线引入车间和其他建筑物处。

33. 根据人体触电的情况将触电防护分那两种?并简述其概念。根据人体触电的情况将触电防护分为直接触电防护和间接触电防护两种。(1) 直接触电防护指对直接接触正常时带电部分的防护,例如对带电导体加隔离栅栏或加保护罩等。(2) 间接触电防护指对故障时可带危险电压而正常时不带电的电气装置外露可导电部分的防护,例如将正常不带电的设备金属外壳和框架等接地,并装设接地故障保护等。

34.某厂一座高45m的水塔上安装有一支高2m的避雷针。根据滚球法作出该避雷针的保护范围,已知被保护的建筑属第三类防雷建筑物。(要求画图并写出画图步骤及概念说明)1.在距地面 Hr 处作一平行于地面的平行线。2.以避雷针的针尖为圆心,Hr为半径,作弧线交于平行线的A、B两点。3.以A、B为圆心,Hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面上的整个锥形空间,就是避雷针的保护范围。

36.安全电流的概念及安全电流主要与那些因素有关:安全电流是人体触电后的最大摆脱电流。

(1) 触电时间:触电时间在0.2s以下和0.2s以上(即以200ms为界),电流对人体的危害程度是大有差别的。触电时间超过0.2s时,致颤电流值将急剧降低。(2) 电流性质:直流、交流和高频电流通过人体时对人体的危害程度是不一样的,通常以50~60Hz的工频电流对人体的危害最为严重。(3) 电流路径:电流对人体的伤害程度,主要取决于心脏的受损程度。不同路径的电流对心脏有不同的伤害程度,而以电流从手到脚特别是从一手到另一手对人最为危险。(4) 体重和健康状况:健康人的心脏和虚弱病人的心脏对电流伤害的抵抗能力是大不一样的。人的心理状态、情绪好坏以及人的体重等,也使电流对人体的危害程度有所差异。

37.安全电压及其等级:安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。 42v在有触电危险的场所使用的手持式电动工具等;36v在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等;24v\12v\6v可供某些具有人体可能偶然触及的带电体设备选用。

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

工厂供电模拟试题与答案

工厂供电试题 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有____应急电源___ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_电压______和_频率、______,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属__一_____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 7、继电保护装置的基本要求是:__选择性____、___速动性____ 、___灵敏性_____ 、可靠性。

8、___真空____断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统? 答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。 4、什么叫过电压? 供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量; 发光强度:光源在给定方向上单位立体角内辐射的光通量; 照度:受照物体表面上单位面积接受到的光通量;

工厂供电复习资料(含答案)

一、填空题(每小题1分,共15分) 1、衡量电能质量的基本参数是、。 2、负荷曲线是指一组用电设备的功率随变化关系的图形。 3、发生短路后产生危害效应有:、。 4、电弧是电气设备运行中因分断电路空气的一种物理现象。 5、一次电路是指(主电路、主接线、主回路)变配电所中承担和电能任务的电路。 6、前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 7、二次回路(即二次电路):是指用来、指示、监测和保护 运行的电路,亦称二次系统。 8、电测量仪表是指对电力装置回路的电力运行参数作经常测量、选择测量、记录用的仪表和作计费、考核管理用的计量仪表的总称。 9、触电的急救处理有脱离电源、急救处理、、胸外按压心脏的人工循环等方法。 10、国际照明委员会(CIE)把灯具的类型分为:、半直接照明型、、半间接照明型、间接照明型。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压、非故障相电压、系统线电压分别是?故障相接地电容电流为正常时的多少倍。() A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 2、在求计算负荷P30时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为()。 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、一班制,两班制,三班制 3、常见的电流互感器的接线方式有:() A、星形(两相V形、三相),两相一继电器式,一相一继电器式 B、三相Y形接线,两相三继电器V形,一相一继电器式

2017年工厂供电期末试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要___安全、可靠、优质、经济 ____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一 ____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装置______相连。 7、继电保护装置的基本要:__选择性、速动性、灵敏性 ____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空 ______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 __B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电 答案在后面显示模拟试题一 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别是:、和。

13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。

工厂供电重点习题答案

1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压? 图1-25 习题1-1的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。 2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。 3.线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 1-2 试确定图1-26所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图1-26 习题1-2的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为6.3kV。 2.变压器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4kV。因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV。 3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV。因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。 4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为110kV。T3的二次额定电压应比10kV电压高10%,即其二次额定电压应为11kV。因此变压器T3的额定电压应为110/11kV。

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

工厂供电期末考试题库试题资料

() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。工厂供电重点习题答案(可编辑修改word版)

1-1试确定图 1-25 所示供电系统中的变压器 T1 和线路 WL1、WL2 的额定电压? 图 1-25 习题 1-1 的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为 10.5kV。变压器T1 的二次侧额定电压应比线路WL1 末端变压器T2 的一次额定电压高 10%,即为 242kV。因此变压器T1 的额定电压应为 10.5/242kV。 2.线路WL1 的额定电压:应与变压器T2 的一次额定电压相同,即为 220kV。 3.线路WL2 的额定电压:应为 35kV,因为变压器T2 二次侧额定电压为 38.5kV,正好比 35kV 高10 %。 1-2试确定图 1-26 所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图 1-26 习题 1-2 的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比 6kV 线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3kV。 2.变压器T1 的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1 的二次额定电压应比 220/380V 线路额定电压高 10%,因此其二次额定电压应为 0.4kV。因此变压器T1 的额定电压应为 6/0.4kV。 3.变压器T2 的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2 的二次额定电压应比 110kV 电网电压高 10%,即其二次额定电压应为 121kV。因此变压器T2 的额定电压应为 6.3/121kV。 4.变压器T3 的额定电压:其一次额定电压应与 110kV 线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为 110k V。T3 的二次额定电压应比 10kV电压高 10%,即其二次额定电压应为 11kV。因此变压器T3 的额定电压应 为 110/11kV。

工厂供电模拟试题

自测题一 ?填空(20分) 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中 性 占 ,一种是中性点, 八、、 再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点 运行方式。 2?年最大负荷Pmax就是 3.单相设备接于相电压时的等效三相设备容量Pe是 4?经济截面是指_____________________________________________________________ 。 5.电气上的“地”或“大地”指____________________________________________________ 6?安全电流我国规定为_____________ ,但是触电时间应按不超过 ______________ 。 安全特低电压是_________ 。 7. _____________________________ 雷电过电压的基本形式有,, _ 8. ____________________________________ 保护接地的型式有, 9.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分 ____ 的一种电气联结。 10 ?低压线路的结线方式主要有______________ , ___________ 二. 简述题(25分) 1.高压隔离开关有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修? 2.低压断路器的瞬时、短延时和长延时过流脱扣器动作电流如何整定? 3.并联补偿电容器采用三角形结线和星形结线各有何优缺点?高压电容器组宜接成什么结线?低压电容器 组宜接成什么结线? 4.避雷针、避雷线和避雷带(网)个主要用在什么场合? 5.电压偏差对异步电动机有什么影响? 三. 绘图题(15) 画出低压配电保护接地形式,TN系统电路图,简述N线,保护线,保护中性线各有哪些功能。 四?计算题(40分) 1.确定下图所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。(10分) T. T2 ____ 」______ "一220/380V 电网 ||仁 T I 厂T、、6kV电网

工厂供电复习题

1、电力系统的组成发电厂、电力网、用电设备 2、电力网组成变电所、配电所、电力线路 3、电力系统按过程描述:由发电、变电、输电、供电、配电以及用电等用电设备和技术组成的一个将一次能源转换成电能的统一系统 4、动力系统是电力系统与“动力部分”的总和 5、电力网是电力系统的组成部分;电力系统是动力系统的组成部 6、电力系统中性点运行方式中性点直接接地、中性点非直接接地 7、低压配电系统按接地型式,分TN 系统、TT 系统和IT 系统 8、衡量电能质量的三个指标:电压、频率、供电可靠性 9、计算负荷的方法需要系数法、二项式系数法 10、单相短路、两相短路、两相短路接地属于不对称短路,三相短路属于对称短路 11、工厂变配电所常用的高压电器:高压隔离开关QS、高压断路器QF、高压负荷开关QL、高压熔断器FU 12、高压隔离开关主要用来隔离高压电源,没有专门灭弧装置,不能切断电流;具有明显的断开间隙,通常与断路器配合使用;停电时先拉线路侧隔离开关,送电先合母线侧隔离开关 13、高压断路器具有可靠的灭弧装置不仅能通断正常的负荷电流,而且能接通和承担一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障 14、高压断路器的型式可按使用场合分为户内和户外两种,也可以按断路器采用的灭弧介质分为压缩空气断路器、油断路器、真空断路器、SF6断路器等多种型式 15、隔离开关与断路器配合使用控制电力线路时,断路器和隔离开关的操作必须按照一定顺序操作:分闸时,先分断路器,后分隔离开关;合闸时,先合隔离开关,后合断路器 16、高压负荷开关能通断正常的负荷电流和过负荷电流,隔离高压电源使用时通常与高压熔断器配合使用,利用熔断器来切断短路故障. 17、熔断器一般由熔管、熔体、灭弧填充物、指示器、静触座等构成 18、工厂变配电所常用的低压开关电器有低压刀开关、低压熔断器、低压断路器、避雷器 19、低压熔断器主要实现低压配电系统的短路保护和过负荷保护 20、电力变压器按调压方式分,有无载调压和有载调压两大类,工厂变电所中大多采用无载调压方式的变压器;变压器按绕组绝缘方式及冷却方式分,有油浸式、干式和充气式等; 21、电力变压器的绕组导体材质有铜绕组和铝绕组 22、高、低压电力线路的基本接线方式有三种类型:放射式、树干式、环式 23、导线有裸导线和绝缘导线两种架空线路一般采用裸导线按规定,裸导线A、B、C 三相涂漆的颜色分别对应为黄、绿、红三色。导线在电杆上的排列方式有三种三角形排列、水平排列、垂直排列 24、对于35kV 及110kV 高压供电线路,其截面主要按照经济电流密度来选择,但应按允许载流量来校验;车间内动力线路一般按照允许载流量来选择截面;照明线路一般按照电压损耗来选择 25、过流保护装置的分类继电保护、熔断器保护、低压断路器保护(能够进行过电流、过负载、过电压和欠电压保护等) 26、对继电保护装置的基本要求选择性、快速性、可靠性、灵敏性(用灵敏系数Sp 衡量) 27、用来控制、指示、监测和保护一次电路运行以及为一次回路提供操作电源等功能的回路;主要包括:断路器控制回路、信号回路、保护回路、监测回路以及自动化回路、操作电源回路等 28、防雷和接地是电气安全的主要措施 29、防直击雷保护用接闪器、引下线、接地体三部分组成的避雷装置 30、安全电流是指人体触电后最大的摆脱电流。我国规定为30mA(50Hz 交流),触电时间按不超过1s 计,即30mA·s。安全特低电压为50V 31、架空线路(城区外部)和电缆线路(城市内部)是应用最普遍的两大类室外供电线路

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电习题答案(完整版)

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定

相关文档