施工单位:黄平县第二建筑工程公司

单位名称黄平县中等职业技术学校学生宿舍楼(1#、2#)

脚底部位主体工种外架工

交底内容:

一、术要求:

1、立杆横距为1.8米,纵距为1.5米:内排架距墙面为0.35米,纵向横杆步距内排为1.8米,外排与内排步距为0.8米(即外架没步距之间设通长防护栏杆);剪刀撑步距为0.9米,交叉设置。

2、每根立杆底部应设置底座或垫板,脚手架必须都设置纵向扫地杆用扣件固定在离底座上皮不大于200mm的立杆上,立杆必须用连墙件与建筑物连接:立杆的接长采用扣件连接,两个相邻立杆的对接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的步距不宜小于500mm,各接头中心至主接点的距离不大于步距的1/3立杆顶端宜高出女儿墙上皮1米高出檐口上皮1.5米。

3、连墙件:每个钢性连墙件覆盖面积不大于40m2,宜靠近主连接设置,偏离主接点的距离不应该大于300mm,应该从底层第一步纵向水平杆处开始设置,采用菱形的方法布置

4、剪刀撑:每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不小于6米,剪刀撑的设置与地面倾斜角度宜在45度—60度,剪刀撑的斜杆的接长采用搭接方法。

5、立杆通过垫块(一般4—6cm)支撑在结实平整的回填土或沿立杆浇筑c20混凝土基(0.2米x0.2米),待混凝土基达到一定强度后在立杆。

6、人员要求:脚手架的搭设属于高空作业,操作人员必须待有特种人员操作证,

在操作人员进场后对其进行三级教育。

7、搭设顺序:设置纵向扫地杆——逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧——横向扫地杆——第一纵向水平杆——第一横向水平杆——第二纵向水平杆——第二步横向水平杆——剪力撑——连续撑——连墙件(或加抛撑)——铺脚手板——绑扎防护栏杆及叮安挡脚板,并设立网防护。

8、双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆,内外排的立杆线要与墙面垂直。脚手件搭设时扣件必须用扳手用力拧紧,扭力距为40—65Nm。大横杆与立杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏小横杆贴近立杆布置,搭与大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下不得拆除做为基本构架结构的小横杆。

9、内立杆距墙面为0.35米,小横杆伸出大横杆长度应大于150mm,立杆的垂直度误差不得超过1/400或100mm柱距误差不得超过±50mm,大横杆应平行于地面,同跨内外横杆水平高差不得超过±10mm.

10、按规定。脚手架两端转角处每隔5—7根立杆应设剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角不应大于60度,剪刀撑应连系3—4根立杆,每片应不小于三道剪刀撑。

11、脚手架与建筑物的啦结应使用刚性拉结点,刚性拉结点通过短钢管、扣件与框架梁或楼板附近等具有较好抗水平作用的结构部位连接,刚性拉结点水平面间距为4.5米垂直间距为4.5米,在有连墙杆的步架设置水平斜拉杆以加强脚手架的横向刚度。脚手架应高出工作面以上不小于1.8米,且应于中间加设一道防护栏杆,临时通道及外侧斜道应设防护栏。

12、外架外侧从下至上满挂密目式尼龙安全网,使用的安全网应为建设行政主管部门认可的产品,首层离地约3米处加水平安全网一道。

13、首层隔离层及施工层脚手架板应满铺,脚手板上的使用和载不得超过3KN/ m2,严禁留探头长度大小150mm的探头板。

15、在遇到提升架与卸料平台口时,脚手架必须与卸料平台断开,该部位的连接墙杆加密设置,而且在断开平面上,内外排立杆之间应设置侧向剪刀撑。卸料平台宜搭至脚手架外缘,宽度应不小于提升架宽度,平台采用4cm木板与进料方向垂直铺设,卸料平台不得与脚手架、提升架连接,卸料平台边缘要有防护措施。

16、在脚手架的顶部与转角处,连墙杆应加密设置,增加30%,连杆的作用是提高立杆的纵向刚度,防止脚手架内外斜,增强架线的整体稳定,并可靠地传递风荷载,拉接应牢固稳定,上下错位。

17、材料搬运的出口及开口两侧,内外力杆用双根钢管,用扣件扣牢,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚口大于出入口的宽度,棚顶满铺大于50cm的双层脚手片。

18脚手架的外侧,自第二步起必须设1.2米高的防护栏杆和30cm高的挡脚杆,顶排的护手栏杆不得小于两道,高低分别为1.3米和0.9米,脚手架外侧用密目式安全网进行封闭隔绝。

二、质量要求。

1、立杆垂直度允许偏差不大于1/200,相临立杆(三个方位)的接头上下应错开50cm以上,尽量不在同一步距内,要求立杆首根又长又短,错开搭设。

2、大横杆同一排水平偏差不大于该片脚手架的总长度的1/300,且不大于5cm,大横杆应布置在立杆的立侧,且各接头中心距离应小于1/3跨度。

3、同一步内两根大横杆的接头应相互错开不宜在同一间距内,同一跨度的上下两根大横杆的接头要错开5ocm以上。

4用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,不应朝上。螺栓要朝上,以防雨水进入钢管内,直角扣件开口不的朝下,确保安全(如直角扣件朝下螺丝一断钢管就滑脱掉下来)。内外立杆连接必须用对接扣件,不得采用搭接。

5、剪刀撑的搭设是一根斜杆连接在立杆上,另一根斜杆连接在小横杆上,用扣件扣牢,可避免将钢管扭弯,斜杆两端扣件与立杆与节点的距离不大于200mm,中间1—2个扣接点剪刀撑钢管的接长用搭接方法,搭接长度不应小于40cm,采用两只回转扣件锁紧.

6、连墙杆应于脚手架成垂直,并尽量拉撑在立杆与大横杆的交接处

7、脚手架各杆件相交伸出的端头,均应大于10cm,以防止杆件及外墙饰面。

8、每天拆架下班时,不应留下隐患。

三、安全要求

1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》。(CB5036)考核合格的专业架子工。上岗员应定期体检,合格者方可持证上岗。(两年一次审复)严禁酒后作业。

2、搭脚手架人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。

3、作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载。不得将模板支架,缆风绳,泵送砼和砂石等的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。脚手架的搭拆程序应符合《架工安全操作规程》,不准使用破裂扣件,扣件螺帽必须旋紧。严禁违章作业,野蛮操作。

4、拆除脚手架,周围应设围栏和警戒标志,并设专人看管,禁止入内。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。

5、拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子。

6、拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料应向下传递或用绳吊下,禁止往下投扔。

7、在脚手架使用期间,严禁拆出下列标件:

①主节点处的纵横向水平杆纵横向扫地杆;

②连接墙杆<关链>。

8、临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施〈一般外侧立面外挂密目网,内挂钢巴网(搭接100mm)。

9、在脚手架上进行电气焊作业进,必须有防火措施和专人看守。

10、架子搭设应把好十道关:

①方案落实责任,50m以下的夯实基础垫板。

②材质关。

③尺寸关。

④铺板关(大于15cm为探头板)。

⑤护栏关(1.2m高护栏杆)。

⑥连接关(24m以下两端设置,24m以下连续设置)。

⑦承重关。(800KG)

⑧上下关(设斜道)。

⑨雷电关。

⑩检验关。(每周一次)

11、发现危险隐患应及时报告现场管理人员,并及时处理。

交底人接受交底人

交底时间

负责人签字

本表一式两份:班组自存一份,归档一份。

脚手架施工安全技术交底

脚手架安全技术交底-1 1、搭设脚手架安全基本要求。 (1)作业平台有足够的面积,脚手架必须达到稳定、坚固,保证在各种荷载和气候条件下不产生变形、倾斜和摇晃。 (2)使用的材料规格和型号必须符合安全要求。 (3)搭设结构符合规定,脚手架杆件连接处要固定牢靠。 (4)作业层脚手板要铺满、铺稳,绑扎牢固,无探头板。 (5)必须有完善的安全防护措施,按规定设置防护栏,安全挡板以及安全网等。 (6)钢脚手架必须有良好的接地防触电措施和避雷装置。 2、脚手架搭设 (1)架子的底脚必须固定牢固。 (2)为了保证垂直运输架的稳定,钢管井架高度在15m以下时设一道缆风绳,超过15m,每增高10m设一道缆风绳。 (3)缆风绳与输电线路要保持一定的距离,如靠近或穿越输电线路,必须采取防护措施。 (4)吊盘应有停车安全装置和预防钢丝绳断后的安全装置。 3、拆除脚手架 (1)拆除脚手架时,禁止无关人员进入危险区域。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。拆下的材料,应向下传递用绳吊下,禁

止往下投扔。 (2)拆除脚手架人员进入作业区后,要系好安全带,安全带必须高挂低用。 (3)拆除脚手架要统一指挥,上下应动作协调。 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地下30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 1.安装满堂脚手架前,应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线并进行抄平。 2.门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,一般间距不宜大于1.2m。 3.交叉支撑应在每列门架两侧设置,并应采用锁销与门架立杆锁牢,施工期间不得随意拆除。 4.水平架或脚手板应每步设置。顶步作业层应满铺脚手板,并应采用可靠连接方式与门架横梁固定,大于200mm的缝隙应挂安全平网。 5.水平加固杆应在满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续设置,并应采用扣件与门架立杆扣牢。 6.剪刀撑应在满堂脚架外侧周边和部每隔15m间距设置,剪刀撑宽度不应大于4个跨距或间距,斜杆与地面倾角宜为45°~60°。 7.满堂脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。 8.满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵(横)方向水平加固杆,但通道上部应每步设置水平加固杆。通道两侧门架应设置斜撑杆。

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底工程名称:

注:参考文献[11] 交底内容:针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底,要求各个施工班组将施工中可能出现的安全问题放在整天工程的首要位置,严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的施工方针,坚决与“违章、麻痹、不负责任”作斗争,树立一个良好的企业形象,并将如下要求贯彻到施工中,确保工程安全、质量、快捷完成。 一、基本要求: 1、施工作业前必须认真勘查施工现场,针对施工作业危险点,编制并报审相 关的安全施工方案,得到相关部门审批后方可施工,且必须在施工前组织现场安全交底。 2、施工班组所有人员必须熟悉并遵守《十个规定动作》(凭票工作、凭票操作、穿工 作服、戴安全帽、系安全带、停电、验电,挂接地线,挂牌装遮拦、现场交底)。 3、进入施工现场应正确佩戴安全帽,穿纯棉衣服;施工过程不得穿拖鞋、不得喝酒、 不得喧哗;施工过程做到“三不伤害“。 4、施工人员严禁违章作业,不得影响他人安全作业,有权制止他人违章作业。 5、每天工作前,工作班组负责人召开工前会强调安全,讲解当日相关工作内 容及安全注意事项,施工前必须落实保证安全的组织措施、技术措施和安全防护措施到位,工作班组负责人应在施工现场,若有急事需离开,应指定能胜任工作的一人作为临时工作负责人。 6、做好生产班组“安全日”活动的记录,每月上报工程部。] 二、电缆敷设: 1、电缆敷设前应先清理管道,防止砂、石或杂物划伤电缆外套。 2、在敷设电缆时,应在钢丝网套靠电缆端加装防捻器。 3、在室外切割电缆或制作电缆头时,应采取防雨措施。 4、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆的外侧。 5、保持电缆沟、施工现场的整洁,道路畅通。掀起的电缆沟盖板,下班前应回盖好。

外脚手架安全技术交底

荣昌西花园5#楼脚手架搭设 安全交底 1.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,禁止吸烟。 2.施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3.进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违章作业;做到三不伤害:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 4.基础施工过程中,基槽边四周用钢管搭设1.2m高的防护栏杆,上下搭设之字型人行马道,马道立杆间距1m~1.5m,横杆间距1.5m,马道外侧搭设剪刀撑;基础施工用的脚手架,横立杆间距均为1.5m。 5.搭设人员必须经过特殊作业人员安全技术考核管理规则考核合格的专业架子工。 6.当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时,应停止脚手架搭设。酒后不准进行施工作业。 7.搭设脚手架时,地面设围栏,警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 8.搭设前,对进场的钢管、扣件、脚手板等进行检查,不合格产品不得使用。对合格的构配件,按品种、规格、分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 9.清除搭设场地杂物、平整搭设场地,并使排水畅通。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 10.搭设时进行放线定位,底座、垫板均应准确地放在定位线上。 11.开始搭设立杆时,应每隔6跨设置1根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

12.相邻立杆对接扣件不得在同一高度内。 13.脚手架必须设置扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上不大于200mm处的立杆上。 14.纵向水平杆搭设应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件。对接扣件交错布置,相邻水平杆接头不宜设置在同步同跨内。对接扣件开口应朝上。 15.剪刀撑应随立杆、纵向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支撑在垫板上。剪刀撑跨越立杆7根,斜杆与地面倾角在45度上。剪刀撑钢管接长应用搭接方法,搭接长度不小于1米,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。 16.脚手板必须满铺,板与板之间紧靠。采用对接时,接头处设两根小横杆,并用铁丝绑扎牢固。 17.脚手架的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须系牢在脚手管上。密目网必须绷平绷紧。18外架采用16号工字钢6层一悬挑,悬挑层满铺架板。立杆间距1.5米,横杆间距1.5米,立杆与立杆间距40cm,立杆与墙之间30cm。 19.悬挑层上一步架挂兜网,10米一道,并与墙体连接牢固,并统一采用系绳固定,严禁用绑丝固定。 20.采光井、电梯井以及风井统一挂安全网,10米一道,并且与墙体连接到位。 21.作业层铺架板,尤其是采光井作业层必须满铺架板,使工人有可靠的立足点。 22.每层外防护必须高出作业面一步架,对人身起到防护作用。 23.密目网每个环扣都必须用14#铅丝固定,网间严密。 24.外架与建筑物连接统一采用抱窗口,墙模拆除后电梯井及洞口防护要跟上。 25.临边防护为1--1.2米高

脚手架工程施工安全技术交底

脚手架工程施工安全技术交底 日交底内容:脚手架工程施工安全技术交底 1、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 2、操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。 5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0、8m,垂直距离应不大于

1、5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。 (3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 (5)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。 (6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 6、架上作业时的安全注意事项: (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 (3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底 工程名称: 可继续起立,当即立好,中途不得停下。杆塔起立到70人员均应站在

注:参考文献[11] 交底内容:针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底,要求各个施工班组将施工中可能出现的安全问题放在整天工程的首要位置,严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的施工方针,坚决与“违章、麻痹、不负责任”作斗争,树立一个良好的企业形象,并将如下要求贯彻到施工中,确保工程安全、质量、快捷完成。 一、基本要求: 1、施工作业前必须认真勘查施工现场,针对施工作业危险点,编制并报审相 关的安全施工方案,得到相关部门审批后方可施工,且必须在施工前组织现场安全交底。 2、施工班组所有人员必须熟悉并遵守《十个规定动作》(凭票工作、凭票操作、穿工 作服、戴安全帽、系安全带、停电、验电,挂接地线,挂牌装遮拦、现场交底)。 3、进入施工现场应正确佩戴安全帽,穿纯棉衣服;施工过程不得穿拖鞋、不得喝酒、 不得喧哗;施工过程做到“三不伤害“。 4、施工人员严禁违章作业,不得影响他人安全作业,有权制止他人违章作业。 5、每天工作前,工作班组负责人召开工前会强调安全,讲解当日相关工作内 容及安全注意事项,施工前必须落实保证安全的组织措施、技术措施和安全防护措施到位,工作班组负责人应在施工现场,若有急事需离开,应指定能胜任工作的一人作为临时工作负责人。 6、做好生产班组“安全日”活动的记录,每月上报工程部。] 二、电缆敷设: 1、电缆敷设前应先清理管道,防止砂、石或杂物划伤电缆外套。 2、在敷设电缆时,应在钢丝网套靠电缆端加装防捻器。 3、在室外切割电缆或制作电缆头时,应采取防雨措施。 4、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆的外侧。 5、保持电缆沟、施工现场的整洁,道路畅通。掀起的电缆沟盖板,下班前应回盖好。 交底内容: 主要危险点分析及防护措施: 1.地处商业闹市区,车辆行人众多,施工环境复杂,多处跨越市政道路、国道、村道,维护交通秩序,防止车辆交通事故,保证行人安全是本工程安全工作的重点。 一、防护措施

外脚手架施工安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外脚手架施工安全技术交底(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

外脚手架施工安全技术交底(通用版) 一、安全要求 1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上两步。 2、立杆搭设应符合下列规定: (1)立杆间距1.5m,距建筑物0.20m,水平间距1.8m;立杆底下垫木脚手板。 (2)脚手架必须设置扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上200mm处的立杆上。 (3)立杆与框架柱用钢管连接,竖向每层抱两道,立杆与每层楼板拉接一道。 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的

接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离为500mm;各接头中心在主节点的距离为步距的1/3;搭接长度为1m,采用3个旋转扣件固定。 3、水平杆搭设应符合下列规定: 水平杆间距1.8m,水平杆设置在立杆内侧,纵向水平杆与立杆用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:外脚手架的两端转角处以及中间每隔7.5m设一组剪刀撑,剪刀撑与地面角度:53o,剪刀撑钢管采用搭接(三个扣件),搭接长度1.0m,旋转扣件中心线至主节点的距离150mm。剪刀撑与大横杆、立杆的交叉点应全部绑扎。 铺设要求:里外立杆之间应满铺脚手板,铺稳,用铅丝与脚手架绑扎牢固,设挡脚板。严禁探头板。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长取150mm,两块脚手板外伸长度300mm,如下图;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度200mm,其伸出横向水平杆的长度100mm。

脚手架工程安全技术交底

脚手架工程安全技术交底 1、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。? 2、操作人员应持证上岗。操作时必须佩戴安全帽、安全带、穿防滑靴。? 3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架的高处作业。雨、雪天后作业必须采取安全防滑措施。? 4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设、矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其它纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。? 5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:? (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握把(夹)的杆件均应为平稳的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于,垂直距离应不打于。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。? (2)架上作业人员应做好分工和分配,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要互相询问并确认后才能进行下一道工序。? (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。? (5)每次收工以前有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且

一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。? 6、架上作业时,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。? (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是齐全有效,确认无误后方可作业。? (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。? (3)在进行橇、拉、推等操作时,要注意采取正确的的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下模板材料掉落架外。? (4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采取稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm,超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。? (5)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意,请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。? (6)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走或跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。? 7、在脚手架上进行电焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。? 8、其他安全注意事项:? (1)运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固。

脚手架安全技术交底

脚手架安全技术交底 1.大雾及雨、雪天气和六级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 2.搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护作业现场人员的安全。 (1)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要互相询问并确认后才能进行下一道工序。 (2)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架体上,以免掉落伤人。 (3)在架上作业人员应穿防滑鞋盒佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手架,并应铺设平稳,且不得有探头板。 (4)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架体上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑位措施予以加固。 (5)架设材料要随上随用,以免放置不当事掉落。 (6)在搭设作业过程中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 3.操作人员应持证上岗。操作时必须佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 4.架上作业时的安全注意事项: (1)作业时应注意随时清理落在架面上规整清洁,不要乱放材料、

工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 (2)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 (3)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm;超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。 (4)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚跟,或一手把持在稳的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手板拆除模板时应采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外。 (5)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。 (6)在架面上运料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。 5.在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。 6.脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭设部分稳定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平横杆与连接件连接。

脚手架安全技术交底最终版.doc

安全技术交底记录 工程名称:20万吨玉米深加工生产线分部分项工程:扣件式双排钢管脚手架搭设 工种:架子工 本工程主体均为框架结构。外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架并将作为主体施工围护及装饰专用。四个子单位工程总高度均不超过40m,现浇梁板内脚手架主体部分采用扣件式钢管满堂脚手架,层高4.5m。 本工程施工前已编制了专项的脚手架施工方案,方案附后。施工时除严格执行方案技术要求外,还必须遵守下列安全要求: 1.总要求: 1.1 建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种操作证上岗作业。架子工的徒工也必须经过技术培训及安全教育后,在技工带领、指导下,协助施工作业。非架子工未经同意不得单独进行作业。 1.2 架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事登高架设工作。 1.3 正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。 1.4 班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,按施工方案搭设,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 1.5 风力6级以上(含6级)强风和大雨、大雪、大雾、霜冻等恶劣天气,应采取安全措施或停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,经检查确认合格后方可使用,办理验收交接手续。大风、雨、雪过后,如要求继续施工,施工部位必须清扫干净,确认符合安全条件后方可施工。 1.6 脚手架要结合工程进度搭设,并高于操作层一步架,搭设未完的脚手架,在离开岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架体稳定。 1.7 脚手架搭设到高于建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40—50mm,外排立杆高出沿口1—1.5m,搭设两道护身栏。 1.8施工过程中应及时张设立面密目网和水平安全等网。在双排脚手架外立杆内侧挂密目安全网。水平面安全等网张设在脚手板底部,首层在一层顶张设,以后每隔10m或相隔两层张设一道。 1.9 脚手架搭设维修必须由架子工负责,非架子工不得从事脚手架操作。 2.材料要求 2.1 钢管:钢管采用外径48—51mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、分层、硬弯、毛刺、压

(完整版)脚手架工安全技术交底

安全技术交底卡 单位工程名称:中亿·阳光豪庭C栋填写:2009年月日 分部分项名称:木工班组任务单编号:○6 安全技术交底内容: 脚手架在建筑施工中是一项不可缺少的重要工具,脚手架要求有足够的面积,能满足工人操作,材料堆置和运输的需要,同时还要求坚固稳定,能保证施工期间在各种荷载和气候条件下,不变形、不倾斜和不摇晃。脚手架工程多属高处作业,其安全技术要求主要有: 1.必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网、安全护栏、安全档板以及吊盘的安全装置等。10米以上的脚手架最好在操作层下面留设一步脚手板以保证安全,否则应在操作层下张设安全网或采取其它安全措施。 2.操作人员上下架子,要有保证安全的乘人吊笼、扶梯、爬梯或斜道。 3.吊、挂脚手架使用的挑梁、桁梁、吊架、钢丝绳和其它绳索,使用前要作荷载检验,均必须满足规定安全系数,升降设备必须有可靠的制动装置。 4.必须有良好的防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应架设避雷装置。 5.必须按规定设剪刀撑和支撑,高于7米的架子必须和建筑物连接牢固,保证架子不摇晃。 6.脚手板要铺满铺稳,不得留空头板,保证有3个支撑点,并绑扎牢固。 7.在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多堆放材料和多人挤在一起。 8.暂停工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜、桁架或吊钩变形等情况应及时处理。 9.遇有6级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。 交底人签字: 讲解时间:年月日 接受任务负责人签字: 检查执行情况: 安全员签字:

架线安全技术交底内容

架线工程安全技术交底内容 一、工程概况: 本工程将解口110kV天托线,形成一回天茶乙线,一回茶托线,从解口点至110kV茶洞站全线路长约2.7km;随新建的架空线路架设2根36芯OPGW光缆作为电力系统的通信通道。本线路工程共新建铁塔10基,其中双回路终端塔1基、双回路分歧塔1基、双回路耐张塔4基、双回路直线塔4基。 二、技术措施要求: 2.1.导、地线弧垂全部采用弛度板进行观测弛度,允许偏差为+-1.8%; 2.2.悬垂串螺栓和销针穿向规定:顺线路方向:由小号向大号穿;横线路方向:边线由内向外穿;耐张串螺栓和销针穿向规定: A.弹簧销子螺栓及穿钉一律向下穿,瓶口朝上; B.水平方向的螺栓:两边相由内向外穿; C.垂直方向的螺栓:一律由上向下穿。 2.3.瓷瓶大口、螺栓和穿钉穿向规定: A.瓷质瓷瓶在使用前应用5000V摇表集中摇测,其绝缘电阻不得少于500兆欧。吊装前应清洗干净,瓷大口方向规定如下;耐张串:W型销瓶口朝上、R型销瓶口朝下,直线串:边线朝内,中线朝右。 B.各种螺栓穿向:顺线路方向,由小号向大号侧穿,水平方向,两边相由内向外穿;导线与二联板连接的碗头挂板,垂直方向一律由上向下穿。 2.4.导线悬垂线夹需缠绕铝包带。铝包带要缠绕紧密,不留缝隙;缠绕方向与外层铝线绕向一致,两端各露出线夹不超过10mm,其端头应回夹于线夹内。 2.5.开口销、闭口销必须开口至60°。 2.6.防振锤安装距离的规定:地线防振锤长的一端装在档距侧(塔外),导线握手板向线束内。 2.7.液压操作人员必须经过培训,能够掌握其构造性能,维护和使用基本知识,在压接时,要随时注意仪表的指示压力,不允许超负荷;导线压接后应做好原始记录,分别将压接前钢管、铝管的外径及需压长度和压接后钢管、铝管对边距,最大、最小尺寸及压长度等记录在记录表中。 2.8.对使用的导线、避雷线,其结构及规格应进行认真检查,导、地线其规格应与工程设计相符并符合、与使用的压模尺寸是否相符。 2.9.压接后用精度不小开0.02mm的游标卡尺,测量压后对边距,其值应符合要求,三个对

外架搭设安全技术交底.doc

外架搭设安全技术交底 安 4-2- 施工单位名称四川省成都市大邑县第一建筑工程公司单位工程名称泸桥.龙吟半岛 施工部位基础、主体施工内容外架搭设

1.脚手架所有搭设人员必须是经过有关部门培训考试合格后,持有效上岗证,且年龄在 20 岁以上 40 岁以下身体健康(作定期体检,体检证交项目部存档)操作 熟练的架工。 安 2.进入施工现场后,所有操作人员必须接受“三级安全教育”和安全技术交底及搭拆技术交底,明白交底内容。遵守项目部各项安全管理制度,严格安照《建 筑施工扣件式钢管脚步手架安全技术规范》(JGJ1300-2001)搭拆先后顺序和项全 技术 目部班组安全喊话员制度进行施工作业。 3.严禁一切施工作业人员酒后和带病作业,穿好防滑鞋、不得打赤足、穿拖鞋和硬底鞋。施工作业时必须正确佩戴好安全帽。操作平台满铺架板,不得有探头 板,保证有 3 个支撑点绑扎牢固,在 2m以上高空作业必须拴好安全带,同时扣好安全绳(扣在已搭设好的架管上或其它固定物体上)不得嘻戏打闹。 4.搭设材料必须符合安全要术,有下列缺陷的材料严禁使用: ①钢管:有严重锈蚀、弯曲、压扁、破裂焊接的不得使用。 交 ②扣件:有脆裂、变形、滑丝的扣件不得使用。③木架板:凡有腐朽、扭曲、 斜纹、虫柱、破裂和大横通节等容易折断者,不 底 得使用。 ④密目安全网和竹胶板,腐朽破烂的不得使用。 内 5.脚手架基础必须先夯实、平整支木垫板,底座验收合格方可进行作业,未经验收或验收不合格,不准做下道工序作业。 6.所有架管必须在搭设前进行筛选,并按项目要求刷好油漆,严禁搭设好后在架 容 上刷油漆。在外架搭设过程中如发现材料有质量问题必须立即更换并及时汇报 项目有关管理人员,否则后果自负。 7.接长立杆时不得选用过长钢管,并应有人协助搭设。 8.连墙件连续点按规范设置,连接材料要符合规范要求。 接受交底 交底人交底时间年月日负责人签名 本表一式两份:班组自存一份,归档一份。№ 1

架工安全技术交底

中国建筑第八工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.LTD 安 全 交 底 记 录 工程名称;大连中国石油大厦工程 分项工程名称:马道、溜槽脚手架搭设 日期:2010年 月 日 技术负责人: 交底人: 接收人: 第 1 页 共 1 页 交底内容: 1.建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证,在技工带领、指导下操作,非架子工未经同意不得单独进行作业。 2.架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痛病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的,不得从事登高架设作业。 3.正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m 以上)作业时,必须佩戴安全带与己搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥、不得跳跃架子,严禁打闹玩笑、酒后上班。 4.不允许现场吸烟,大小便,禁止在脚手架上休息。 5.架子工作业时,相应料具严禁抛掷,必须手传,防止坠落伤人。 6. 现场作业必须严格按照脚手架施工方案及相应操作规程进行施工,严禁野蛮施工。 7. 架子工班组长必须对本班组人员进行班前安全教育,并有文字记录。 8.风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨等恶劣天气,应停止高处露天作业。风、雨过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。 9.搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确保架子稳定。 10.脚手架搭设、拆除、维修和升降必须由架子工负责,非架子工不准从事脚手架操作。 施工人员签字:

脚手架工程施工安全技术交底

脚手架工程施工安全技术交底 1.脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 2.操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3.大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 4.脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。 5.搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的

杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。(3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 (5)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。 (6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 6.架上作业时的安全注意事项: (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 (3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体

输电线路-安全技术交底 - 制度大全

输电线路:安全技术交底-制度大全 输电线路:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称220KV********线输电线路工程编号01交底项目项目安全交底内容时间年月日交底人地点参加人员名单交底内容基础施工:1、工作前必须检查基础模板、浇制平台和承台是否牢固可靠... 工程名称220KV********线输电线路工程编号01交底项目项目安全交底内容时间年月日交底人地点参加人员名单交底内容基础施工:1、工作前必须检查基础模板、浇制平台和承台是否牢固可靠。2、用手推车运送砂石及混凝土时,倒料平台口必须设挡车措施,要分开进出车道,推车速度均匀且不要过快,防止互相碰撞翻车,倒料时严禁撒把。3、坑下作业时坑上要设安全监护人,投料时坑上、下人员要配合好,上下坑应使用梯子。4、坑口边缘0.8m 以内不得堆放材料和工具。5、坑下操作人员不得踩踏支撑。6、机械搅拌时,搅拌机应设置在平整坚实的地基上。7、搅拌机在运转时,严禁将工具伸入滚筒内扒料,加料斗升起时,料斗下方不得有人。8、浇筑混凝土或投放大石块时,坑上人员必须听从坑内人员的指挥,坑上应做好安全监护工作。9、电动振捣器应采用绝缘良好的橡皮软线,振捣器运转过热或暂时停止工作时,必须将电源切断。10、机电设备使用前必须进行全面检查,确保机电设备完整、绝缘良好、接地可靠。11、使用电动振捣器时,必须安装漏电保护装置,采用良导体进行接地,防止漏电伤人。12、施工用电接线应由熟练的电工操作,临时用电接线要正确、绝缘良好,并符合安全规程有关规定。机动车运输:1、严禁无证、酒后驾驶机动车辆,车辆上要配备灭火器。2、对运输经过的道路要事先调查清楚,必要时及时进行加固修整。3、施工负责人在运输前应将途经的险桥、沟坡、急弯、坑洼路面等情况向驾驶员和押运人员进行交底。4、路面水深超过汽车排气管时,不得强行通过;在泥泞的坡道或冰雪路面上应缓行,车辆应装防滑链;冬季车辆过冰河时,必须根据气候情况和河水冰冻程度决定是否行车,不得盲目过河。5、车辆过渡时,要遵守轮渡安全规定,听从渡口工作人员的指挥。6、载货机动车运输时,除押运和装卸人员外,不得搭乘其他人员;押运和装卸人员必须乘坐在安全位置上;载物高度超过车厢拦板时,货物上不得坐人。7、装运超长、超高或重大物件时:(1)物件重心与车箱承重中心要基本一致;(2)易滚动的物件要顺其滚动方向用木楔掩牢并捆绑牢固;(3)用超长架装载超长物件时,在其尾部要设置警告标志;超长架要与车箱固定,物件与超长架及车箱捆绑要牢固;(4)押运人员途中要加强检查,防止捆绑松动;通过山区或弯道时,防止超长部位与山坡或行道树碰刮。8、运输爆破器材时,要遵守公安部门的有关规定;车况必须良好;车辆不得带挂车或由其他车辆拖拽行驶;车辆必须按指定路线行驶,遇有火源必须绕道行驶;运输途中,车辆不得在人多的地方、交叉路口、桥上或建筑物附近停留;押运人员必须乘坐在驾驶室内;车上装载的物品用帆布遮盖,并设置警告的标志;炸药和雷管要分别运输,雷管箱内应用柔软材料填实,并严禁与其他易燃易爆品同车运输。9、氧气瓶、乙炔瓶的运输应遵守公安部门的有关规定;瓶帽必须拧紧,防振圈齐全,轻装轻卸,严禁抛掷和滚碰撞击;装运时,氧气瓶应横向卧放,头部朝向一侧,并应垫牢,装载高度不得超过车厢高度;乙炔瓶必须直立排放,车厢高度不得低于瓶高的2/3;严禁与易燃易爆物品同车运输;严禁将氧气瓶与油脂或带有油污的物品同车运输;氧气瓶与乙炔瓶不得同车运输。10、机动车辆运输易燃易爆物品时,应在车辆明显位置挂有“危险品”的标志。1、交底内容铁塔组立:1、高空作业人员作业(含组装高度超过两米的地面组装作业)前,必须系好安全带,并拴在牢固的构件上。2、吊装方案、吊重和现场布置应符合施工技术措施的规定,不得擅自更改,遇特殊情况,工作负责人和安全技术人员可以补充相应的加固安全措施。3、施

脚手架搭设安全技术交底71964

脚手架搭设安全技术交底 一、适用范围 本交底适用于盘县新农村村通村组路网全覆盖建设工程(封家湾至太阳庙公路)项目内桥梁、涵洞、挡墙等结构物施工的扣件式钢管脚手架搭设。 二、脚手架材料要求 1.钢管落地脚手架选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,表面要平直光滑,无锈蚀、变形、滑丝、伤裂现象。脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并且不超过结构容许的强度、以免出现变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2.其他扣件、跳板和安全网等材料应符合相应的行业标准和标准化施工要求。 三、施工流程及方案 3.1工艺流程 1.落地脚手架搭设工艺流程:场地平整、夯实基础承载力检测材料准备定位设置通长脚手板、底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆剪刀撑铺跳板安装防护栏及安全网。 2.定距定位:根据模板构造要求,在结构物周围用尺量出内、立杆离结构物的距离,并做好标记;分出立杆位置,标记;垫板(垫木)、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3.2施工方案 1.地基处理 根据现场实际情况,若基底坚硬平整则无需处理,只需铺设脚手板即可设置立杆;若基坑范围不够,则需对地基进行处理,从基坑边缘向外围按照3~5%找坡,回填土夯实,上面铺设5cm厚脚手板,之后在脚手板上铺设钢底座或垫木,然后再搭设立杆。 2排水设置 在距脚手架外排立杆外0.5m处设置排水沟或集水坑,引至基坑范围以外,防止雨水对基础浸泡,存在安全隐患。 3立杆设置 ⑴脚手架采用单、双排立杆,立杆顶端高出结构1m~1.5m,立杆接头采用对接扣件连接立杆与横杆采用直角扣件连接。 ⑵脚手架立杆纵距1.2~1.5m,横距0.8~1m;扫地杆与原地面距离0.2m;内侧立杆底部距模板边缘按25cm控制。 ⑶脚手架的底部立杆可采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开50cm以上,且要求相邻接头不在同跨内,以保证脚手架的整体性。 ⑷立杆应设置垫木和钢底座,并设置纵横方向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座下20cm处的立杆上。 ⑸立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 4大横杆、小横杆设置 ⑴大横杆在脚手架高度方向的间距1.5m~1.8m,以便悬挂安全网,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 ⑵用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一层大横杆四周要交圈,以连接成一个整体。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm.,各接头距立杆的距离不大于50cm。

架工操作安全技术交底(通用版)

架工操作安全技术交底(通用 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

架工操作安全技术交底(通用版) 交底内容: 1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。遵守有关安全规定和纪律,作业时必须系挂安全带、安全绳,严禁嬉戏、打架斗殴。 2.架工必须持证上岗,凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。现场操作人员不得赤脚、穿硬底鞋、拖鞋和高跟鞋,严禁酒后作业。高处、临边、临口作业必须系挂安全带、安全绳。 3、在高空搭设脚手架时,必须拴安全带,各种工具和材料应妥善放置,严禁下落伤人。、现场操作人员不得赤脚、穿硬底鞋、拖鞋和高跟鞋,不得酒后作业。 4、“四口”、“五临边”必须有遮盖防护措施。跨越人行道和出入口处的脚手架,必须满铺脚手板,严禁坠物伤人,严禁“探

头板”。 5、外架外侧应满挂垂直防护安全网,操作层应设置水平防护层(满铺脚手板)。网与网、网与架杆必须拴牢,不留空隙。 6、架子立杆和水平杆搭头应错开1米设置,每层、每跨横杆应与墙体拉结,并通高设置剪刀撑。立杆间距不大于1.8米。 7.应按《JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8.1.1~8.1.5条的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 8.经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 9.当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 10.脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。脚手架底座面标高宜高于自然地坪50mm。 11.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超

施工现场架空线路-安全技术交底 - 制度大全

施工现场架空线路:安全技术交底-制度大全 施工现场架空线路:安全技术交底之相关制度和职责,交底内容(安全措施与注意事项):1.架空线必须采用绝缘导线。2.架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。3.架空线导线截面的选择应符合下列要求:①导线中的计算负荷... 交底内容(安全措施与注意事项):1.架空线必须采用绝缘导线。2.架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。3.架空线导线截面的选择应符合下列要求:①导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。②线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。③三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。④按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于lOmm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。⑤在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于l6mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2。4.架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头。5.架空线路相序排列应符合下列规定:①动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE。②动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担厦向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE。6.架空线路的档距不得大于35m。7.架空线路的成间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。8.架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;横担宜采用角钢或方木,低压铁横担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm×80mm选用;横担长度应按表3选用。表1 横担间的最小垂直距离(m)排列方式直线杆分支或转角杆高压与低压1.21.O低压与低压0.60.3表2 低压铁横担角钢选用导线截面/mm2直线杆分支或转角杆一线及三线四线及以上16253550∟50×52×∟50×52×∟63× 57095120∟63× 52×∟63×52×∟70×6表3 横担长度选用横担长度/m二线三线、四线五线0.71.51.89.架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表4的规定。10.架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;木杆不得腐朽,其梢径不应小于140mm。表4 架空线路与邻近线路或固定物的距离项目距离类别最小净空距离/m架空线路的过引线、接下线与邻线架空线与架空线电杆外缘架空线与摆动最大时树梢0.130.050.50最小垂直距离/m架空线同杆架设下方的通信、广播线路架空线最大弧垂与地面架空线最大弧垂与暂设工程顶端架空线与邻近电力线路交叉施工现场机动车道铁路轨道lkV以下1~lOkV1.04.06.07.52.51.22.5最小水平距离/m架空线电杆与路基边缘架空线电杆与铁路轨道边缘架空线边线与建筑物凸出部分1.0杆高(m)+3.01.011.电杆埋设深度宜为杆长的l/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固。12.直线杆和l5°以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;l5°到45°的转角杆应采用双横担双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。采用双横担双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。13.架空线路绝缘子应按下列原则选择:①直线杆采用针式绝缘子。②耐张杆采用蝶式绝缘子。14.电杆的拉线宜采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于lm。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高十地面2.5m处装设拉线绝缘子。15.因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为30°。16.接户线在档距内不得有接头,