一、工程概况

**凝秀南路保障性用房工程位于**市北泉路西南侧,总建筑面积为13900平方米(含地下2178.7m2)。框架—剪力墙结构,地下一层,地上十一层,建筑总高度为34.93米。本工程抗震设防烈度为6度,耐火等级地上为二级,地下一级,使用年限为50年。

本工程地基采用天然地基,外墙外保温采用30厚无机保温砂浆,内保温,外墙内保温采用25厚无机保温砂浆,屋面保温层采用65厚半硬质玻璃棉板。楼内设有给排水、建筑电气、智能建筑、通风、电梯等系统。工程总造价约为2020.78万元。

工程于2011年10月18日开工,2012年12月17日主体封顶。

工程设计合理、功能齐全、设施先进、节能显著,满足建筑使用功能和设计、验收规范要求、各项报建手续齐全、合法、符合要求。施工许可证由**市建设局签发,编号:***********,施工图纸由****建设工程咨询有限责任公司审查,结论为审查合格通过。

施工过程中未发生质量、安全事故,未拖欠农民工工工资。

二、参加本工程建设的责任主体及质量监督单位

建设单位:**市政府投资项目建设中心

勘察单位:**市建设工程勘察有限公司

设计单位:******建筑设计有限公司

监理单位:******工程监理咨询有限公司

施工单位:******建设有限公司

质量监督单位:***市建筑工程质量监督站

施工图纸审查单位:****建设工程咨询有限责任公司

原材料检测、结构成品检测单位:**市建筑工程质量监督站材

料试验中心

三、创优质量目标、质量控制依据及质量控制措施

1、工程质量目标:确保“**杯”、争创“**杯”。

2、质量控制依据:

GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB/T50375—2006《建筑工程施工质量评价标准》

GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》

GB/T50326—2006《建设工程项目管理规范》

JGJ8—2007《建筑变形测量规程》

GB50202—2002《建筑地基基础施工质量验收规范》

GB50203—2011《砌体工程施工质量验收规范》

GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版)GB50208—2011《地下防水工程质量验收规范》

省市有关规定、公司企业标准

3、质量控制措施

为争创“**杯”优质工程质量目标,工程自开工伊始成立以项目经理为核心,技术负责人为指导的“创优”领导小组,建立了健全质量管理体系,完善了质量管理制度和质量保证措施。针对工程特点,对项目进行了精心的研究和组织策划,以清除质量隐患,消除质量通病;坚持以推行新技术、新工艺、新材料为重点,做到预防为主,对关键部位、关键工序进行重点防控。

强化项目部管理人员、班组长和员工的名牌战略意识,从基础工

作抓起,树立以质量求生存,以质量求信誉的思想,层层落实、上下结合,以每个人的工作质量来保证工程项目的施工质量,坚持不懈,齐抓共管。

建立健全严密的质量管理机构,公司质量部门负责宏观控制、指导监督;项目部由项目技术负责人及质量员负责跟踪检查监督;班组设质量员,负责自检、互检、交接检;在施工过程中实行“走动管理,旁站监督”,重要部位及关键工序派质量员全天候的监督指导。

实行项目目标管理,对每一分部分项工程提出质量目标,以全面质量管理为手段,对质量通病有预见,并编制相应的创优技术措施,对各工序的质量验收要严格把关,将质量通病消灭在操作过程中。

建立质量保证体系、建立质量控制网络,做到专管成线、群管城网,实行项目技术负责人、质量员对质量的否决制,保证各分项、分部工程一次验收合格。

四、施工技术难点及特色管理措施

1、施工放线

本工程为地下一层,地上十一层,建筑高度34.93米。施工放线要精确,轴线的投测、标高的控制要求高。施工中采用全站仪、经纬仪进行测量,轴线最大偏差为2毫米。

2、大截面墙柱及梁模板支撑

本工程地下室部分柱为950×400毫米,梁为400×1200毫米。由于构件的截面积较大,所以模板的支撑必须确保牢固可靠,才能达到混凝土外观质量效果,因此我们对墙、柱、梁等构件模板进行设计

及计算,以确保混凝土观感质量达到良好的效果。

3、地下室基坑最大长度约88.5m,宽度约48.5m,开挖深度约6.5m,总土方量约2.8万m3,基坑靠近居民区、周边地下管网密集,施工场地狭小,基坑开挖及支护难度大。通过合理安排基坑支护及开挖顺序,优化降水方案,加强变形监测,确保了基坑施工安全。

五、工程亮点

在结构施工过程中,通过强化过程控制,严格工序验收等措施,创出了本工程以下质量特色:

1、原材料控制措施:实行原材料检查

验收制度。对原材料、构配件、成品、半

成品进行场前均进行检查验收和见证取样

送检,不合格的原材料均不得用于工程上。

2、混凝土结构中,通过严格控制过程质量,使混凝土成型后达到了内实外光,几何尺寸准确,梁柱节点棱角分明、顺直、清晰、颜色均匀,浇筑完成后及时覆盖养护。

3、墙柱梁板模板采用18毫米的胶合板,支撑体系采用扣件式钢管架,平板模板的标高控制在±4毫米以内,剪力墙模板安装、拼接严实,采用止水螺杆,3型扣钩管加固,安装可靠、安全,确保了混泥土振捣时不漏浆,垂直度、平整度符合规范要求。

4、楼层窗台梁:控制窗台梁下砌体高度、厚度,确保不少于120MM,

钢筋砼窗台贯穿两头支

座,提高墙体稳定性,减

少窗角部位裂缝,避免高

台渗水。

拉结条竖向间距、长度符合设计规范要求,拉拔试验合格。

5、地下室剪力墙钢筋绑扎均采用钢管架固定主筋和定位卡定位,标高计算准确,竖向钢筋一次性成型,保证了剪力墙钢筋网的横平竖直、间距均匀。钢筋保护层用塑料卡环垫块,确保了钢筋保护层的厚度,合格率距达到95%以上。

6、外墙加气砼砌块:准确计算皮数,严格控

制灰缝厚度。墙体与梁底空隙一致,符合要求。

墙垫采用砼浇筑,高度符合要求。梁底预埋钢筋

伸入墙内,连接处用细沙砼浇筑,确保墙体稳定

性,减少梁与墙之间的裂缝。

7、本工程基础底板采用1.5厚加绒三元乙丙防水卷材,地下室外墙采用1.5厚JS防水涂料,施工时严格按照施工方案进行施工,防水层涂刷均匀,厚度符合设计规范要求。经检查无一处有渗漏现象。回填时采用挤塑板做保护层,确保防水层不受破坏,达到良好的防水效果。

8、通过对不同开挖深度以及不同区段周边环境和地质条件采用

区不同临边情况,保证了相邻建

筑的安全及施工场地的便利。确

保施工现场周边施工安全,管线

不受破坏,提高了工程的经济效

益和社会效益。

六、十项新技术应用情况

该工程新技术应用5个大项,8个子项目,具体情况如下:

七、工程验收及检测情况

1、工程验收情况

⑴地基验槽验收情况:2012年3月28日,2012年4月28日,由监理单位组织建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位分别对地基(1-1)-(1-23)/A-(1-g)轴、(1-23)-(2-28)/A-(1-g)轴进行验槽,基底开挖深度、标高、尺寸、土质状况验收结果均符合设计和规范要求。

⑵地基与基础验收情况:2012年8月2日由监理单位组织建设、勘察、设计、施工单位对基底与基础工程进行验收,验收了4个子分部12个分项工程。结论全部合格,同意验收。

⑶主体分部工程验收情况:2013年1月18日由监理单位组织建设、勘察、设计、施工单位对主体工程进行验收,验收了2个分部6各分项工程。结论:合格,同意验收。

2、工程性能检测情况

⑴本工程基础、主体分部混凝土试件如下:

附表一

附表二

各试件经抗压试验全部合格,并经统计分析评定全部合格。

⑵本工程砂浆试件

附表三

(3)本工程沉降观测由项目部观测,监理旁站,观测结论如下:目前最后一期整体最大沉降量为-14.4毫米,最大沉降差为-4.4毫米,平均沉降速率为-0.065毫米/天,沉降较为均匀,未出现异常沉

降现象。

(4)钢筋保护层厚度经检测合格,结论如下: 附表四

(5) 建筑物垂直度、标高、全高经检测合格,垂直度最大偏差值为8毫米,符合规范要求。

(6)

墙体拉结筋22组,经**市建筑工程质量监督站材料试验中心检测合格:

附表五 (7) 地下室防水工程无渗漏,结构表面无湿泽。 八、工程结构质量综合评价情况

1、按照GB/T50375——2006《建筑工程施工质量评价标准》打分:施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及极限值实测、观感质量五个评定项目、对地基与桩基和结构工程进行评价,得出结构质量综合评价为95.5分,见表: 表10.1.5工程结构质量综合评价表

2、施工企业自评结果及意见

经我公司检查,项目部质量保证体系建立完善,该工程地基与基础工程、主体结构工程施工严格按照设计及施工规范进行,施工技术资料齐全、完整、真实,结构实体检测合格,混凝土结构观感好。地下室防水工程、屋面工程无渗漏。地基工程未出现不均匀沉降,地基评价得分98.3分,结构工程评价得分94.8分,工程结构质量综合评价得95.5分,综上所述,本工程各分部、分项、检验批检查合格质量符合设计及规范要求,质量控制资料完整齐全,工程安全和功能检

验(检测)资料符合要求,观感质量良好。本工程自评定达到“优质结构”要求。

九、已获得荣誉及评价

本工程过硬的施工质量和良好的现场环境得到了各方的一致好评,2012年9月获得**市工程质量监督站组织的第三季度工程质量检查第一名,获得**市工程安全监督站组织的第三季度工程安全检查文明标化工地, 2013年1月18日通过了**市建筑工程优质结构验收。

质量创优是我们**永恒的话题,我们将继续坚持“开拓进取、追求卓越”的宗旨,高标准,严要求,向更高的目标冲刺,向社会奉献更多的精品工程。敬请各位专家多提宝贵意见,我们愿意诚恳地听取各位专家的点评和指导,以便我公司在今后施工中引以为鉴,不断完善,持续改进,把工程做得更精致、更规范、更完善。

在此,再次感谢各位领导和各位专家能在百忙之中前来参加“优质结构”评定!

谢谢!

省优质结构汇报材料

杨凌金融大厦陕西省优质结构工程认定 汇报材料 陕西建工第一建设集团有限公司 杨凌金融大厦项目部 2016年11月11日 目录 第一章:工程概况---------------------------------------------------------------------------- 1 1、总体简介----------------------------------------------------------------------------- 1 2、参加本工程建设的责任主体单位-------------------------------------------------1 3、地基岩土状况------------------------------------------------------------------------- 2 4、工程设计等级、标准 -------------------------------------------------------------- 3 5、结构设计混凝土及钢筋

----------------------------------------------------------- 3 6、地基与基础概况-------------------------------------------------------------------- 3 7、地下防水----------------------------------------------------------------------------- 3 8、主体结构概况----------------------------------------------------------------------- 3 9、开工、封顶情况-------------------------------------------------------------------- 4 10、设计审查、建设用续等----------------------------------------------------------4 11、本工程未使用“瘦身”钢筋---------- ----------------------------------------- 4 12、农民工工资发放情况------------------------------------------------------------- 4 第二章:质量目标和质量控制依据 ------------------------------------------- ---------- ---4 1、工程质量目标-----------------------------------------------------------------------4 2、质量控制依据 ------------------------------------ ------------- ----- ---------------4 3、项目部质量管理体系---------------------------------- --------------------- 5 第三章:工程质量控制情况----------------------------------------------------------------- 5 第四章:工程难点与亮点---------------------------------------

优质结构汇报材料word版本

优质结构汇报材料 嘉兴边防检查站营房迁建工程 (申报嘉兴市建筑工程优质结构奖) 汇报材料 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 二零一二年十月九日 嘉兴市建筑工程优质结构汇报材料 各位专家、领导: 由我浙江嘉兴福达建设股份有限公司承建的嘉兴边防检查站营房迁建工程已与2012年9月27日完成中间结构验收,并已根据验收组要求完成整改工作。今天特邀请各位领导来嘉兴边防检查站营房迁建工程进行优质结构验收。下面就本工程基本情况向各位领导作简要汇报 一、工程概况 1.基础工程(桩基子分部) 本工程桩基采用PC-A400(100)预应力管桩。试验的单桩竖向抗压承载力满足设计要求。对263根桩进行了低应变桩身完整性检测:其中Ⅰ类桩244根(占92.7%),Ⅱ类桩19根(占7.3%),无Ⅲ类桩。 2.钢筋混凝土工程: 本工程混凝土均采用商品混凝土。生产厂家:嘉兴市中

秀混凝土有限公司。每次浇筑均提供预拌砼出厂质量证明书及砼配合比设计报告单。基础混凝土强度等级为C30。主体结构砼强度等级采用 C25商品混凝土。钢筋保护层、现浇板厚等符合设计要求,砼采用浇水养护及自然养护。钢筋主要采用Ⅲ级钢筋,部分箍筋及次要构件采用Ⅰ级钢筋、Ⅱ钢筋。钢筋连接采用搭接、闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊。本工程所用的各种钢筋原材料质保资料齐全,质量符合相关规定要求。 3.砌体工程: 地下层采用MU15混凝土砖M10水泥砂浆,地上部分外墙及楼梯间采用MU10非粘土烧结砖,M5混合砂浆。其他内墙采用A3.5蒸压加气混凝土砌块,砂浆采用专用粘结剂。 4、地下室防水: 地下室基础及外墙防水等级为二级,采用C30 P6级抗渗混凝土并外加8%SG-Y膨胀剂。地下室外墙外侧采用4厚YHJ-109自粘橡胶沥青防水卷材。 工程于2011年11月1日开工,2012年8月20日主体封顶。 工程设计合理、功能齐全、设施先进、节能显著,满足建筑使用功能和设计、验收规范要求,各项报建手续齐全、合法、符合要求。施工许可证由嘉兴市秀洲区规划与建设局签发,编号:330402************。施工图纸由嘉兴市恒业工程技术咨询有限公司审查,结论为审查通过。

优质结构汇报材料

湖州市市北分区28号地块棚户区(城中村)改造II标段 B1#楼、幼儿园工程优质结构汇报材料 尊敬的各位领导、各位专家: 大家好! 我代表湖州鼎兴建设有限公司,向今天到我湖州市市北分区28号地块棚户区(城中村)改造II标段B1#楼、幼儿园项目进行“优质结构工程”验收的各位领导、专家表示由衷的感谢,并真诚希望大家对我工地创建工作多多指导,使我们的工作更上新的台阶。 一、工程概况 湖州市市北分区28号地块棚户区(城中村)改造II标段工程位于湖州市市北分区28号地,工程于2016年2月20日开工。 幼儿园建筑面积4810.7平方米,为三层框架结构;B1#楼建筑面积16796.23平方米,为地下2层、地上16层框剪结构。 基础为桩基础,幼儿园采用ZYJ800B型静压桩机施工,PC-500预应力管桩加固地基;B1#楼采用锤击桩机施工,PHC-500预应力管桩加固地基。 混凝土强度等级:幼儿园基础及主体均为C30;B1#楼地下室承台、地梁、底板、顶板C35,地下室墙、柱C40,抗渗等级P6;B1#楼主体墙、柱相对标高13.17以下采用C40砼;墙、柱相对标高13.17m~24.77m采用C35砼;墙、柱相对标高24.77m以上采用C30砼。梁、板相对标高24.77m以下采用C35砼;梁、板相对标高24.77m 以上采用C30砼。

±0.000以下砌体采用MU15砼实心砖,M10水泥砂浆砌筑。B1#楼±0.000以上砖墙采用B07A5.0陶粒加气混凝土砌块,采用专用粘结砂浆薄层砌筑;幼儿园±0.000以上砖墙采用B07A5.0砂加气砌块,采用专用粘结砂浆薄层砌筑。 二、参加本工程建设的责任主体及质量相关单位 建设单位:湖州市民生建设有限公司 设计单位:浙江天和建筑设计有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 监理单位:湖州中设建设工程监理有限公司 施工单位:湖州鼎兴建设有限公司 三、质量和安全目标 工程质量目标:争创“钱江杯” 工程安全目标:争创“浙江省优胜标化工地” 四、施工管理措施 开工伊始,我们就制定了创市“钱江杯”的质量目标,项目部成立以项目经理为组长的创优领导小组,按GB/T19001-2008质量管理体系族标准开展各项工作,在施工过程中从以下几个方面进行控制: 1、制定创优措施

省优质结构汇报材料

杨凌金融大厦陕西省优质结构工程认定汇报材料 陕西建工第一建设集团有限公司 杨凌金融大厦项目部 2016年11月11日

目录 第一章:工程概况---------------------------------------------------------------------------- 1 1、总体简介----------------------------------------------------------------------------- 1 2、参加本工程建设的责任主体单位-------------------------------------------------1 3、地基岩土状况------------------------------------------------------------------------- 2 4、工程设计等级、标准-------------------------------------------------------------- 3 5、结构设计混凝土及钢筋----------------------------------------------------------- 3 6、地基与基础概况-------------------------------------------------------------------- 3 7、地下防水----------------------------------------------------------------------------- 3 8、主体结构概况----------------------------------------------------------------------- 3 9、开工、封顶情况-------------------------------------------------------------------- 4 10、设计审查、建设用续等----------------------------------------------------------4 11、本工程未使用“瘦身”钢筋---------- ----------------------------------------- 4 12、农民工工资发放情况------------------------------------------------------------- 4 第二章:质量目标和质量控制依据------------------------------------------- ---------- ---4 1、工程质量目标-----------------------------------------------------------------------4 2、质量控制依据------------------------------------ ------------- ----- ---------------4 3、项目部质量管理体系---------------------------------- --------------------- 5 第三章:工程质量控制情况----------------------------------------------------------------- 5 第四章:工程难点与亮点--------------------------------------- ----------------------------6 1、工程难点---------------------------------------------- ------------------------------- 7 2、工程亮点---------------------------------------------------------------- ------------ 10 第五章:建筑业十项新技术应用------------------- ---------------------------------------- 17 第六章:工程质量保证资料和检验情况--------------------------------------------------- 18 1、材料复试情与安全与功能检测---------------------------------------------------18 2、工程资料------------------------------------------------------------------------------20 第七章:工程质量验收情况-------------------------------------------------------------------- 20 第八章:工程结构质量综合评价情况------------------------------------------------------ 21第九章:取得的成果--------------------------------------------------------------------------- 21

优质结构汇报材料

优质结构汇报材料 篇一:优质结构评审汇报材料 东营综合保税区保税仓库3#楼创建优质结构工程汇报材料 目录 第一章工程概况 (1) 建设概况 (1) 建筑概况 (1) 结构概况...................................................... 2 第二章创优目标. (2) 第三章工程质量管理措施 (2) 建立完善的质量管理体系........................................ 2 制定切实可行的质量组织流

程.................................... 2 按质量控制流程加强质量控制.................................... 3 严格控制工程材料及过程产品质量................................ 3 完善各项创优管理措施.......................................... 5 第四章施工过程质量控制.. (6) 地基与基础施工 (6) 测量放线................................................ 6 桩基工程................................................ 6 主体结构施工.. (7) 钢筋工程控制措施及效果.................................. 7 模板工程控制及效果...................................... 9 混凝土工程控制措施及效果. (11) 第五章新技术应用情况................................................ 12 第六章技术资料控

优质工程汇报材料范文

大众驾校内部员工食堂及办公楼 优 质 工 程 汇 报 材 料 上海阳明建设工程有限公司 二零一四年五月

目录 第一节.工程概况 (2) 第二节.工程特点 (4) 第三节.工程施工质量管理 (4) 第四节.施工难点 (7) 第五节.技术创新工作介绍 (7) 第六节.工程质量情况介绍 (8) 第七节.社会影响 (15) 第八节.结束语 (16) 1

创优质工程汇报材料 尊敬的各位领导,各位专家: 首先我代表上海阳明建设工程有限公司向各位领导,专家的到来表示感谢,承蒙在座各位领导,专家的关心;支持,今天大众驾校内部员工食堂及办公楼工程迎来了2014年度优质工程的复查验收之日,下面我对该工程的创优情况作简要汇报。 第一节工程概况 1、工程性质 1.1 建设单位:大众交通(集团)股份有限公司 1.2 设计单位:上海铠绎建筑设计有限公司 1.3 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 1.4 施工总承包单位:上海阳明建设工程有限公司 2、建筑、结构概况 2.1 建筑概况 2.1.1本工程设计占地面积为1379.44平方米,总建筑面积为3125平 方米。建筑朝向为南偏东36度。 2.1.2本工程标高:±0.000相对应绝对标高为4.600,室外地坪绝 对标高为4.100。 2.1.3本工程层数为3层,层高:一层4.5m(局部5.1m)、二层 3.6m、

三层3.6m,建筑高度为13.2米。 2.1.4本工程建筑耐火等级二级,抗震设防烈度7度。 2.1.5屋面防水等级Ⅱ级,建筑使用年限为50年。 2.1.6保温: 2.1.6.1外墙(内外组合保温)保温材料为外侧40mm厚、内侧30mm 厚水泥基无机保温砂浆I型(容重为350kg/m3)。 2.1.6.2底部接触室外空气的架空楼板保温材料为20mm厚半硬质保 温板(容重为100kg/m3)。 2.1.7墙体工程: 2.1.7.1外墙填充墙为200mm厚小型空心混凝土砌块,内墙分隔墙体 为200(100)mm后加气混凝土砌块,砌筑砂浆应采用商品砂 浆。 2.1.7.2防潮层:墙体在室内地坪标高以下60mm处设防潮层,做法 为:60mm厚C20细石混凝土内配3?6箍筋为?6@300。当室 内地坪有高差时,在二道防潮层间墙体的室外一侧做20mm 厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 2.1.7.3卫生间、厨房及其它潮湿房间与相邻房间隔墙下端浇筑 300mm高C20细石混凝土墙坎,厚度同上部墙体。 2.1.8屋面工程: 2.1.8.1平屋面做法:钢筋混凝土屋面板上做LC5.0陶粒混凝土找坡 层最薄处30mm厚,上做105mm厚泡沫玻璃保温板,上做20mm 厚1:3水泥砂浆找平,上做4mm厚APP防水卷材一道,上做 3

优质结构总结报告

优质结构总结报告 一、工程概况本工程主体结构为钢筋混凝土结构,高度100米,主体结构砼采用泵送商品砼,强度等级C30。本工程位于上海石化卫六路,沪杭路以南,金一路以北,由上海石化股份公司投资兴建,石油化工工程质量监督总站金山石化分站负责质量监督,监理单位为上海金申工程建设监理有限公司,EPC总包为镇海石化工程股份有限公司,施工单位为上海石油化工有限公司。 二、质量目标本工程开工前,即以确定质量目标为:上海石化优质结构及样板工程。 三、项目管理模式 (一)项目管理组织机构我公司承接上海石化炼油改造工程后,公司本部就立即抽调精兵强将,组成了一支精干有力、富有现场管理经验及类似工程施工经验、具有相应现场管理资质的领导班子,明确各自职责,并主派金山分公司王勤昌同志担任该工程项目经理,从而在组织措施上确保了工程的质量。施工现场组织机构如下:项目经理:王勤昌项目副经理:丁飞施工经理:陈龙根项目工程师:马军新测量质量储洁青技术杨鹏飞木翻周火明钢翻黄小桃材料秦文国成本陈鹏飞经营陈鹏飞计统杨英机械张建新资料杨晨燕试验秦文国安全顾龙德施工陈龙根各施工作业班组 (二)主要管理人员岗位职责(1)项目经理

1、了解和掌握工程承包合同的洽谈过程,全面熟悉工程承包合同的全部内容和条款,严格履行经济承包合同,确保工期和质量。 2、了解和掌握工程性质、设计意图,负责施工前期的准备工作,包括组织编制施工组织设计,编制材料供应、机具使用和用工计划,制订施工技术措施,办理开工报告等。 3、根据施工需要与参加项目施工的各生产要素签订分包工程合同。 4、负责处理与建设单位和分包单位有关的经济业务往来,协调与外协单位的关系,疏通各种业务渠道,协助社会监理人员的检查和督促。 5、根据工期要求和公司内部生产部署,组织编制工程项目施工网络计划并组织实施。按季月编制施工生产计划,开好生产调度会。协调、平衡各工序、工种之间的交叉作业。 6、负责推行全面质量管理和其他现代化管理技术,重视和加强各项基础管理工作,认真贯彻执行公司GB/T190012000质量贯标认证工作。 7、组织验收、评定单位工程和隐藏工程质量,抓好质量教育,贯彻公司质量方针,确保工程质量达到合同规定的标准。 8、保证施工生产安全,杜绝重大事故发生,控制事故频率,负责做好劳动保护和环境保护工作,做好项目安全保卫工作和综合治理工作,确保一方平安。

优质结构(主体结构)验收汇报资料

***工程 主 体 结 构 验 收 汇 报 ***公司 二0一三年十月 主体结构验收汇报各位专家、领导,大家好!

首先,对各位领导今天来我们工地进行优质结构验收,表示热烈欢迎和衷心感谢。下面我把***工程的有关施工情况向各位专家、领导作简要的汇报。 一、工程概况 1.1 参建单位 建设单位:** 设计单位:** 监理单位:** 施工单位:** 质监单位:深圳市建设工程质量监督总站 1.2 建筑概况 ***工程,***;本项目总建筑面积137929.3平方米。 子项名称 层数 (地上A/B∕地下) 总高度(m) 建筑面积(m2) 地下室面积 (m2) 23/2 92.30 44394.6 7979.70 19∕28∕2 85.80 93534.7 9117.27 1.3 结构概况 2#楼(办公楼)、18#楼(宿舍楼)均为框架、剪力墙结构。地下室基础形式采用筏板基础。 抗震设防烈度为7度。结构安全等级为二级。地基基础设计等级:甲级。抗震等级:三级。抗震设防类别:6度。防水等级:地下室为二级。地下室机电设备为一级。砌体施工质量控制等级为B级。

1.1.1砼等级 18#结构层楼面标高、层高、墙柱砼强度等级 层数 层高 (㎜) H标高(m) 层数及混凝土等级 车库A座B座 墙∕柱梁∕板墙∕柱梁∕板墙∕柱梁∕板 出屋面90.00 C30 屋面4500 85.50 C30 C30 28F 3050 82.45 C30 C30 24/27F 3000 70.45/79.45 C30 C30 23F 3000 67.45 C35 C30 出屋面(63.00) 22F 3000 64.45 C35 C30 屋面(58.50) 21F 3000 61.45 C35 C30 C30 20F 3000 58.45 C35 C30 C30 C30 15/19F 3000 43.45/55.45 C40 C30 C30 C30 14F 3000 40.45 C45 C30 C30 C30 10/13F 3000 28.45/37.45 C45 C30 C35 C30 9F 3000 25.45 C50 C30 C35 C30 3/8F 3000 7.45/22.45 C50/C55 C30 C40 C30 2F 3000 4.45 C30 C55 C30 C40 C30 1F 4500 -0.05 C30 C30 C55 C30 C40 C30 -1F 5250 -5.30 C30 C30 C55 C30 C40 C30 -2F 4700 -10.00 C55 C30 2#结构层楼面标高、层高、墙柱砼强度等级 层数 层高 (㎜) H标高(m) 层数及混凝土等级 车库 墙∕柱梁∕板墙∕柱梁∕板

优质结构工程检查要求

优质结构工程资料检查要求(土建部分) 一、质量管理资料 1、开工报告或开工令: 2、岗位证书: 重点检查:1)各种技术管理人员、特殊工种人员上岗证书是否齐全;2)项目经理和项目总监是否持有资质证书。 3、地质勘察报告 4、施工组织设计及施工方案: 重点检查:1)公司技术负责人是否审批签字;2)依据标准是否准确;3)操作性、针对性如何;4)编制内容是否详实;5)质量保证措施中是否有抗裂、防渗漏措施;6)是否针对工程项目实际情况编写;7)建设部推广的 10项新技术、施工难点、重点是否介绍;8)是否有现场质量管理制度及质量责任制;9)是否有混凝土结构实体检验方案。重点检查:是否按下述要求进行危险性较大的分部分项工程安全施工方案专家论证:1)开挖深度超过 5m(含5m)的深基坑;2)混凝土模板支撑工程:搭设高度 8m及以上;搭设跨度 18m及以上,施工总荷载15kN/m 2及以上;集中线荷载 20kN/m及以上;3)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程;4)开挖深度超过 16m的人工挖孔桩工程;5)脚手架工程:搭设高度 50m及以上落地式钢管脚手架工程;提升高度 150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;架体高度 20m及以上悬挑式脚手架工程。 5、图纸会审、设计变更、洽商记录: 重点检查:1)图纸会审纪是要否有设计出图章;2)是否有注册工程师盖章或

设计人签字(没有注册章的技术人员);3)图纸会审纪要有涂改处是否有设计人签字。 6、建筑物定位测量放线记录: 重点检查:1)记录是否齐全、相关人员是否签字盖章;2)监理工程师是否加盖注册章并签字;3)检查控制点、基准线、水准点、基槽验线、轴线、结构尺寸等测量复核记录。 7、材料检测单位资质证书: 所有原材料、成品、半成品的进场复检、有见证送检的检测报告须由建设行政主管部门颁发的有资质证书的试验室出具(核对检测单位的资质证书)。 8、原材料出厂合格证和进场复检报告: 重点检查:1)不合格材料退场手续是否齐全;2)是否使用了国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备;3)各分部(分项)工程中使用的各种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备是否按相关专业质量标准进行进场验收和按规定进行复检,并经监理工程师检查认可;4)凡涉及结构安全、和使用功能的,监理工程师是否按规定进行见证取样送检并确认合格;5)非金属材料出厂合格证中是否有放射性检测结果或有害物质检验报告。 9、天然地基验槽: 重点检查:1)天然地基承载力是否进行第三方检测;2)持力层判断是否明确;3)地基验槽记录中是否有相关人员的签字、盖章。 10、以填土作为持力层的回填土: 重点检查:1)土壤分层夯实的密实度是否符合有关规定;2)密实度试验报告不合格点处的复夯处理记录是否齐全。

建筑优质结构认定汇报材料

陕西省建筑优质结构认定汇报材料 一、工程概况 本工程位于XXXXX号是一栋集现代与智能为一体的住宅楼。地下1层/地上32层,总建筑面积40889.48 m2(其中:地下1980.0 m2, 地上38909.48 m2);建筑物总高93.4m。南北长54.8m,东西宽 27.9m。建筑类别及耐火等级:一类;一级。建筑抗震设防烈度为八度。地下室为核六级常六级甲类二等人员掩蔽所。钢筋混凝土剪力墙结构,结 构设计使用年限50年。 本工程地基处理采用钢筋砼灌注桩,基础筏板,底板厚1500mm 外墙采用外保温,为XPS挤塑保温板屋面保温层为XPS挤塑保温板。地下室防水等级为一级,外墙及顶部自防水混凝土,防水等级P6,防水材料为3mml厚SBS防水卷材一道,1.5mm厚EVA防水涂料一层(一布四涂)。屋面防水等级为二级,按设防要求应设两道防水,采用JJ91型硅质密实剂作为基本的防水添加剂。卫生间采用 1.5mm厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150mn高。 大楼安装工程设有给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯五个分部。 本工程于20XX年3月1日开,20XX年7月8日主体结构封顶。 工程设计合理、功能齐全、设施先进、节能显著,满足建筑使用功能和设计、验收规范要求,各项报建手续齐全、合法、符合要求。施工许可证由西安市城乡建设委员会签发,编号:XXXX施工图纸由

西安市建筑设计研究院审查,结论为审查通过。 施工过程中未发生重大质量、安全事故,未拖欠农民工工资 二、参加本工程建设的责任主体及质量监督单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 质量监督单位 施工图审查单位: 人工地基检测单位: 原材料检测单位: 混凝土结构原位检测单位: 沉降观测单位: 三、质量目标与质量控制依据 (一)工程质量目标:确保“雁塔杯”,争创“长安杯” (二)质量控制依据 GB5030 2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T5037 2006《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T504302007《工程建设施工企业质量管理规范》

省优质结构汇报材料精编版

省优质结构汇报材料精 编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

杨凌金融大厦陕西省优质结构工程认定 汇报材料 陕西建工第一建设集团有限公司 杨凌金融大厦项目部 2016年11月11日 目录 第一章:工程概况----------------------------------------------------------------------------1 1、总体简介-----------------------------------------------------------------------------1 2、参加本工程建设的责任主体单位-------------------------------------------------1 3、地基岩土状况-------------------------------------------------------------------------2 4、工程设计等级、标准--------------------------------------------------------------3 5、结构设计混凝土及钢筋-----------------------------------------------------------3 6、地基与基础概况--------------------------------------------------------------------3 7、地下防水-----------------------------------------------------------------------------3 8、主体结构概况-----------------------------------------------------------------------3 9、开工、封顶情况--------------------------------------------------------------------4

优质结构情况汇报

工程概况和施工质量汇报青岛市胶州建设集团有限公司

工程概况和施工质量汇报 一、工程概况: 本工程为城阳龙祥居居住小区9#楼工程,工程位于城阳区明阳路东段,建设单位为城阳鑫源房地产开发公司,设计单位为山东原创建筑设计事务所,由城阳监理公司监理,胶州建设集团有限公司施工。 本工程建筑面积为10676m2。共十五层加阁楼,总高度为48.6米,标准层为2.9米。工程采用长螺旋钻孔灌注桩基础,上部结构形式钢筋砼短肢剪力墙结构,填充墙采用蒸压粉煤会加气砼砌块。屋面采用高聚物改性沥青卷材防水加聚苯乙烯保温,外墙采用水泥砂浆挤塑聚苯乙烯保温,室内为混合砂浆墙面。 设计造型美观,户型布局合理,能满足现代高品位的家庭要求。 二、施工质量简介: 本工程自中标以后就定下了创“青岛杯”工程奖,为确保该目标实现,我项目部组织了有丰富经验的技术施工人员进行现场管理,本着质量第一的原则,精心组织施工。在工程质量管理中,严格坚持三检制,样板领路制,层层落实责任到人,努力提高每一个职工的质量意识,严格执行“上道工序不合格,

下道工序不施工”的原则。根据上级文件,结合本工程的实际情况,以质量通病为课题进行技术攻关,成立了以项目经理为组长的质量通病专项治理领导小组,制定出一套切实可行的治理措施,具体落实到人,严格按照文件精神精心施工,确保无质量通病的出现。在工程施工中,严把材料关,进场材料“两证一单”齐全有效,抽检材料及时报验,先试验再使用。(一)、基础工程 基槽采用机械大开挖,人工清槽,周边锚杆挡墙砼加网护坡并架设栏杆防护。按图纸要求基础灌注桩浇筑完28天后,经区质监站、甲方、监理及施工单位验收达到要求后,再经市检测站进行检测合格后砼浇筑并及时覆盖草帘养护。按规定留设的拆模试块经试压达到强度后,拆模检查混凝土表面平整,棱角完整、美观,无孔洞、麻面、蜂窝现象,表观强度好。留置试块标准养护后试压达到设计强度要求。基础工程经质监站、甲方、监理施工单位检查评定为优良。 (二)、主体工程 在主体工程施工中,采用新型大面积竹胶模板,所有模板缝用胶带密封严紧,拼缝采用双面泡棉配以胶带贴严密,以避免漏浆,从而大大保证了主体工程质量。在2003年4月份主体质量拉网大检查中被评为优良工程,并全区通报表扬;主体结构在经区站、市站检查后,被青岛市评为优质结构工程奖。采用高效节能的新三级钢代替普通二级钢和圆钢,有利于控制板负弯矩筋保护层及位移,独立柱、剪力墙、梁、板、柱的钢

工程优质结构评审监理汇报资料

*********工程优质结构评审监理汇报资料 一、工程概况: *********工程位于本工程位于*********111号。*********占地90亩,建筑面积地上127682平方米左右,其中:2幢22+1为高层商住楼,8幢17+1为高层住宅, 1幢四层商务楼。地下(包括地下室、地下汽车库、地下人防工程)52651平方米左右。室外道路、绿化、景观等工程。 基础工程采用人工挖孔灌注桩和部份抗拔锚杆桩,人工挖孔桩径800-1200,浅基础采用钢筋混凝土承台和部份增设抗拔锚杆桩;地下室底板、梁、承台,顶板梁、墙柱(不包括主楼)的砼等级均为C35。防水砼抗渗等级为S6。 主体框架剪力墙结构,砼强度为C25-C35。上部结构及负一层内墙采用MU10页岩砖,M7.5混合砂浆砌筑;地下室墙体采用MU10混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 1、建设单位:********* 2、设计单位:大地建筑事务所(国际)杭州公司 3、质量监理机构:*********市质监站 4、监理单位:*********监理有限公司 5、施工单位:东标段:*********建设集团有限公司 西标段:浙江*********建设集团有限公司 二、监理组织及实施 针对本项目工程的特点和要求,从一开始建设单位就要求本工程质量目标必须优质结构优良工程,所以我们监理公司紧紧围绕这个目标组织我们监理现场的人员安排,按照国家相关规范标准和合同条款对工程施工质量、进度、投资及施工安全进行监督和控制,其主要内容如下: (1)熟悉图纸,审查相关施工组织设计,并督促、检查其落实情况;审批各阶段开工报告。 (2)签发工程原材料、设备质量文件:审核承包单位的施工技术证件;对隐蔽工程、原材料试验进行检查和验收;定期检查施工单位检验测试仪器, 按规定对各类试验项目进行见证试验;对主要工程部位、主要环节、技术 复杂环节加强监理检查,监督安全工作。 (3)监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工;审查施工单位提出的进度保证具体措施;定期向业主报告工程进度进展情况。 (4)审查施工单位申报的计量报表,认真核对工程数量,严格按合同进行计量支付签证;按合同规定审核工程变更。

工程优质结构评审汇报材料

124项目工程地基与基础分部工程 质量自评报告 龙元建设集团股份有限公司 124项目部 2013年8月30日

124项目工程地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表124项目工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:国家安全行政管理局 设计单位:广东省大成注建工程设计有限公司 勘察单位:海南核工业地质工程勘察院 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:龙元建设集团股份有限公司 监督单位:三亚市建筑工程质量安全监督站 工程位于海南省三亚市凤凰镇海坡村,处于二线东路与银杏路交汇处交界处,南邻三亚湾,北邻芒果村,东西两侧地势平坦较开阔,主要为农林用地及鱼塘,交通情况正常。整个工程占地东西长约320m,南北宽约200m。项目占地面积88.65亩,建筑总面积约为54759.9平方米,整体建筑内容为综合业务楼34385.36m2,会议中心8230.36m2,教学交流中心3802.6m2,1#~3#工作用房(6栋)5177.82m2,后勤楼3163.46m2及配套工程。工程概况详见下表:

本工程系框架结构,抗震设防裂度为6度。本工程地下处理采用PHC高强混凝土管桩,设计桩基为静压高强PHC预应力混凝土管桩,工程量为1029根,桩型φ400、φ500,单桩承载力特征值为1000KN及2000KN。桩身混凝土强度等及为C80,桩端持力层为第④层中砂及第⑤层粘土岩,桩基础子分部工程于2012年9月16日开工,于2012年10月16日完工。并于2013年1月15日经勘察、设计、监理、建设等单位验收评为合格,通过了桩基础子分部工程验收。本工程属于综合性内部用房,集会议、教学、餐饮、休闲、健身于一体的综合建筑。 本工程自2012年09月16日开工,至2013年2月1日地基与基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,就明确了“主体结构达到海南省优质结构工程,争创海南省绿岛杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况

优质结构汇报材料

四川省省级优质结构工程 验收汇报资料 华西集团四川省第一建筑工程公司 二〇一四年八月

优质结构工程汇报材料 尊敬的各位领导、各位专家、你们好: 我代表四川省第一建筑工程公司,向今天到我小商品企业展示中心项目进行“优质结构工程”验收的各位领导、专家表示由衷的感谢,并真诚希望大家对我工地创建工作多多指导,使我们的工作更上新的台阶。 一、工程概况 1、本工程±0.000相当于绝对标高509.2m(黄海高程系),地下室两层,负二层为设备用房、汽车库,非机动车库;负一层为商业展区,并设有一下沉式广场。地下两层○22轴与二期工程相接部位为部分平战结合的6级人防工程。 2、本工程地下室建筑总长156.4m,总宽126.4m.除地下室车库和设备用房外其余均为商业展区。从地下负二层至五层的层高分别为:3.9m/5.4m/5.1m/4.7m/4.7m /4.8m/4.6m;屋面局部电梯机房层高4.2m;建筑总高度29.6m(不含地下室)。 3、钢筋混凝土工程: 本工程混凝土均采用商品混凝土。生产厂家:新都区新峰商品混凝土有限公司。每次浇筑均提供预拌砼出厂质量证明书及砼配合比设计报告单。基础抗水板及独立基础混凝土强度等级为C30。框架柱砼强度等级从地下室至屋面层分别采用C55、C50、C45、C40、

C30等强度等级的商品混凝土。主体结构梁板砼强度等级采用C30商品混凝土。地下-5.4m以下砼抗渗等级P8,-5.4m至±0.000砼抗渗等级P6。钢筋保护层、现浇板厚等符合设计要求,砼采用浇水养护及自然养护。钢筋主要采用Ⅲ级钢筋(带E),部分箍筋及次要构件采用Ⅰ级钢筋。钢筋连接采用搭接、闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊。本工程所用的各种钢筋原材料质保资料齐全,质量符合相关规定要求。 4.砌体工程: 地下层采用MU1O页岩多孔砖M5水泥砂浆,地上部分外墙及楼梯间采用MU1O页岩多孔砖,。其他内墙采用MU3.5页岩空心砖,M5混合砂浆;100厚墙体采用其他内墙采用MU10页岩实心砖,M5混合砂浆砌筑。按照设计要求,本工程所有二次结构构件按8度设防要求设置,二次结构构件均采用植筋的方式,植筋深度也按相关要求执行,并进行抗拉拔实验检测达到标准要求。 工程于2013年9月9日开工, 2014年4月23日顺利通过基础结构验收,主体工程结构部分已全面完成,于2014年6月26日对主体结构进行验收。工程设计合理、功能齐全、设施先进、节能显著,满足建筑使用功能和设计、验收规范要求,各项报建手续齐全、合法、符合要求。施工许可证由成都市新都区城乡建设局签发,编号:510125************。施工图纸由成都广益技术咨询有限责任公司审查,结论为审查通过。 施工过程中未发生重大质量、安全事故,未拖欠农民工工资。

陕西省建筑优质结构认定汇报材料

陕西省建筑优质结构认定汇报材料 (参考式样) 一、工程概况 建大洋房1#住宅楼工程位于西安市莲湖区丰登南路23号,总建筑面积为20207平方米。框架——剪力墙结构,地下1层,地上18层,建筑总高度为61.50米(主楼)。本工程抗震设防烈度为8度,主楼剪力墙抗震等级为一级,框架抗震等级为二级,裙楼框架抗震等级为二级,耐火等级为一级,人防等级为六级,使用年限为50年。 本工程地基处理采用机械旋挖钢筋混凝土灌注桩,桩承台基础。外墙采用外保温,为45后XPS挤塑保温板,屋面保温层为40后XPS挤塑保温板。楼内设有给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等系统,其中智能建筑各项系统齐全,智能建筑应用化水平高。工程总造价约为4350万元。 工程与2008年12月1日开工,2009年2月20日主体封顶。 工程设计合理、功能齐全、设施先进、节能显著,满足建筑使用功能和设计、验收规范要求、各项报建手续齐全、合法、符合要求。施工许可证由西安市城乡建设委员会签发,编号:2009年0002号。施工图纸由西安安泰工程技术咨询有限责任公司审查,结论为审查通过。 施工过程中为发生重大质量、安全事故,未拖欠农民工工工资。 二、参加本工程建设的责任主体及质量监督单位 建设单位:陕西环美置业有限公司 勘察单位:西北有色金属勘探设计研究院 设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院 监理单位:西安华秦建设监理公司 施工单位:中天建设集团有限公司第五建设公司 质量监督单位:西安市建设工程质量安全监督站

施工图纸审查单位:西安安泰工程技术咨询有限责任公司 人工地基检测单位:陕西省力原工程质量检测站 原材料检测单位:陕西易恒建筑工程质量检测有限责任公司 混凝土结构原材检测单位:西安市建设工程质量检测中心 沉降观测单位:西北有色金属测绘院 三、质量目标与质量控制依据 1、工程质量目标:确保“雁塔杯”、争创“长安杯”。 2、质量控制依据: GB50300——2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T50375——2006《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50430——2007《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T50326——2006《建设工程项目管理规范》 JGJ8——2007《建筑变形测量规程》 GB50202——2002《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50203——2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204——2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50208——2002《地下防水工程质量验收规范》 3、施工前项目编制了创优计划,使各个分部、子分部、分项及检验批工程有了充足的技术准备。 四、施工技术难点及特色管理措施 1、施工放线 本工程为地下1层,地上18层,建筑高度61.50米。施工放线要精确,轴线的投测、标高的控制要求高。施工中采用全站仪、经纬仪、激光铅垂仪进行测量,轴线最大偏差为2毫米。 2、基础大体积混凝土测温控制 本工程主楼基础筏板混凝土浇筑量为964立方米,筏板厚度500毫

相关文档