锅炉安装工程技术

一、安装的前期准备

在安装前到安装现场,察看现场情况和安装环境,核实安装位置、预留空间及支架、预埋件的位置,为下一步进场施工提前作好工具、材料的准备。

二、设备查验

①查看设备数量。

②检查设备是否完好,发现有损伤的,马上汇报,采取

措施。

③邀请建设单位代表到现场对设备进行查验,做到让用

户放心。

④将随机附件、说明书等资料集中保管,以便安装时统

一发放和向用户交付。

三、蓄热水箱制作

蓄热水箱现场制作,在已做好的土建基础上,用做好防锈处理的10#槽钢井字形固定在上面后,做水箱底部保温(先垫一层橡塑板后垫一层岩棉)并将底板铺设在槽钢上。

水箱底板焊接采用搭接形式单面焊接,箱身的焊接采用V 型对接焊缝,箱身由多块钢板拼接时,应避免十字交叉,两条纵向焊缝间距应不小于100 mm,焊条采用E4303。

水箱制作完毕后应作满水渗透试验,将水箱充满水,经2-3小时后用锤(锤一般为0.5-1.5公斤)沿焊缝两侧约150 mm的地方轻敲,不得有漏水现象,若发现有漏水的地方须铲去重新焊接,再进行试验。

盛水试验合格后,对水箱进行防腐处理。

四、锅炉及其辅助设备的安装

(一)、锅炉本体安装

锅炉就位前,首先根据基础尺寸对设备尺寸进行校核,校核尺寸误差应在《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)的要求范围内。

电锅炉的检验安装

①安装前应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸,并检查技术文件审批情况;

②检验设备基础是否达到安装强度,基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等;

③基础放线,基础尺寸及位置应符合下列要求:

④锅炉就位后,用垫铁找平,找正,锅炉与基础横向允许

偏差±2mm,纵向允许偏差±10mm。

(二)、水泵安装

1.水泵安装前应对水泵进行以下检查:

①按水泵铭牌检查,确定水泵规格型号与电机型号是否一致;

②检查设备表面有无损坏和锈蚀现象。

2.泵体安装应达到下列要求:

①在检查的同时画出泵底座(无底座时按有关图集现场制作)四边的中心点和基础上水泵安装纵横线;

②吊装就位:吊装时绳索系在泵和电机的吊环上,调整底座位置,使底座上中心点与基础上的中心线重合;

③水平调整:将水平尺放在水泵底座加工面上,调整水泵的水平度,其水平度不得超过0.1mm/m。

④一泵三阀:即泵的入口应装有止回阀和蝶阀,出口装有蝶阀。

⑤水泵进出水管多为挠性连接,进出水口加装软节头。

⑥水泵进出口比管道小1号,进出口应装有变径短接。

⑦与泵连接的水平吸水管段,应有0.01-0.02坡度,并使泵体处于吸水管的最高部位。

(三)、管道安装

管道安装前,应检查管材材质。各类管道应沿墙敷设,保

证安装操作空间和维修方便。

a. 给水管道安装

应由设备接管端开始,以设备上管道接口为基准向外延伸,并注意在供热管之下安装。

b. 热水管道安装

安装时,应具有一定的坡度,方向与热水流向相同。最高点设排汽阀,排水管接至地面排水沟。最低点设疏水阀,保证操作方便。

c. 排污管道安装

排污管道与设备及阀门采用法兰连接外,一律采用焊接。管道上应尽量少用弯头。

(四)、阀门安装

1.阀门安装的一般规定

①阀门安装的位置便于操作和检修同时考虑美观大方。

②水平安装时,阀杆应朝上,而不可向下;高空管道上

的阀门,可水平安装。

③同一房间,同一设备上的阀门应排列对称整齐,立管

上阀门的适宜高度为1.0-1.2米。

④并排立管上的阀门,其中心标高最好一致。

⑤安装较重的阀门时应设阀支架。

⑥安装应注意阀门箭头指向与管道方向一致。

⑦安装法兰阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心,

不得使用双垫片。

⑧安装螺纹阀门时,为了了便于拆卸,一个螺纹阀应配

一只活节(活节安装考虑便于检修,通常水先流经阀

门后流经活节)。

⑨安装法兰阀门时,注意沿对角线拧螺栓,用力均匀,

以防石棉垫跑偏或引起阀体变形。

⑩阀门与管道法兰连接时,阀门应紧闭;焊接连接时,

阀门应微开。

2.特殊阀门的安装

①三通阀、电磁阀的进水口前必须安装过滤器。

②减压阀安装:减压阀的两侧应装设截止阀和高、低压压力形式表,减压前比减压后的管径小2-3#,并装旁通其管径比减压阀小1-2#;用于蒸汽减压时,要设置泄水管。

③疏水阀安装:疏水阀的前后都有要设置截止阀,疏水阀前还必须装有过滤器;疏水阀的位置应尽量靠近排水点。

④安全阀安装:安全阀应垂直安装;安全阀前后不能设置任何阀门;安全阀的排放管应大于安全阀的进口,排放管应接至安全处。

⑤排污阀安装:热水锅炉排污阀前应装设闸阀;蒸汽锅炉应装设双排污阀。

(五)、仪表安装

1. 压力表安装

①安装前应检查压力表有无铅封,无铅封者不能安装;

②安装位置在便于观察、清洗和检修的地方;

③垂直安装于直管段上,不应安装在三通、弯头、变径

附近;

④压力表必须具有存水弯管和三通旋塞。

⑤每台锅炉、水泵的进出水口都应装压力表。

2. 温度计安装

①温度计安装在检修与观察方便和不受机械损坏的位

置;每台锅炉的进出水口都应装设设温度计。

②安装时温包端部尽可能伸到管中心位置。

(六)、其他装置的安装

1.板式换热器安装:注意分清一、二次侧,不要混淆;板换的四个口都必须装有温度计和压力表。

2.集气罐安装:每个承压锅炉的出水最高处设置集气罐;集气罐的排气管一律采用焊接,阀门采用法兰截止阀;排气管一般取DN15-25。

3.除污器安装在采暖回水主管上(循环水泵的吸入口),并设有旁通管;除污器的位置要求便于维修和排污。

五、管道焊接质量与安装工艺要求

1.管道焊接质量要求

a. 管道在进行安装前应逐根吹扫,确保管内洁净;

b. 管道的焊接工作由劳动局考核认可的焊工进行;

c. 管道焊缝按《热水锅炉安全技术监察规程》要求进行检验;

d. 钢管焊接时应按管中心线分半焊接,防止受热集中而产生附加应力,不许在焊件的非焊接表面引弧。每层焊完之后,应用钢刷、刨锤将焊渣、药皮清除干净,并进行外观检查,发现缺陷,必须铲除重焊。

e.不合格的焊接部件,应进行补焊措施,同一部位焊缝的返修次数不超过两次。

f.焊缝表面质量检验:焊缝表面应完整,高度不得低于母材表面并与母材平滑过渡,焊缝宽度应超出坡口边缘2-3 mm。

2.管道安装工艺

管道的安装工艺应保持横平竖直,管道位置标高、坡度、坡向应符合设计图纸要求,管道连接时应使用对口工具,不得强力对口,接口位置应避开墙体和外加套管。管道穿墙时应加装穿墙套管,其间隙使用石棉绳填实。

按设计要求和现场具体情况安装固定和调整管道支吊架,要求位置正确,安装平整牢固,不影响管道的正常热膨胀。

六、吊装搬运基本知识

施工现场吊装搬运分为两大类:一是机械吊装搬运,二是人工吊装搬运。

1.常用工具

①千斤顶:不得超负荷使用,使用时应放在坚实平整的基础上,且与被升物垂直。

②手拉葫芦:使用前检查各部件是否良好;不得超载使用;必须将葫芦挂牢,缓慢升吊;不宜在作用荷载下长时间停放,必要时将拉链拴在重链上;传动部分应注意经常润滑。

2.装卸和搬运的方法

①滚移法

②卷移法

七、水压试验

①系统冲洗

在水压试验前,先用洁净水对系统进行冲洗。系统水冲洗程序应当将系统解列冲洗合格后再重新接入系统内,以免造成系统杂物淤塞。

②水压试验

向管内灌水时,应打开管道各高处的排气阀,待水灌满后,关闭排气阀和进水阀;

用试压泵加压时,压力应逐渐升高,加压到一定数值时,

应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压,一般应分2~3次使压力升至试验压力;

当压力达到试验压力(试验压力为强度试验压力是工作压力的1.5倍)时,停止加压,观测10分钟,以管道、附件和接口等处均未发生漏裂现象,可以认为强度试验合格;

水压试验完毕后将水全部排除。

将水压试验结果记录在《工业锅炉安装工程质量证明书》中,并有参加验收人员签字,最后存档。

八、防腐与保温

1. 除锈防腐

包括各种管道、管件、阀门及其凸凹部分,金属设备表面的人工除锈;各种管道、管件、阀门及其凸凹部分,金属设备表面的刷降锈漆。

2.管道着色

锅炉排污管

3.管道及蓄热水箱保温

管道采用橡塑保温管保温外缠白胶带。

蓄热水箱采用厚度为100mm的橡塑保温板保温,侧面包一层折形彩钢板,作为保温层的防潮、隔汽保护层,顶部采用白铁皮封顶。

室外水箱还应考虑防水,有条件的最好做成拱顶。

九、电气工程项目施工方法

电气工程项目施工是结合地面施工和设备安装调试进度协调进行,地面施工前应按设计图纸和规范要求加装电缆套管,套管外部涂防锈漆,设备安装就位后立即进行二次线联接。

①电控柜安装

电控柜在运输和安装时应防震、防潮,防止框架变形漆面受损,并在拆箱时认真核对规格型号,收齐资料。安装时电控柜要找正、找平,与基础型钢联接紧固。

电控柜二次回路应按图施工符合设计要求,并符合GB50171-92标准。

电缆芯线和所配导线的端头回路编号采用截面相符的塑料短管烫字打印,编号正确,字迹清晰。

配线整齐、清晰、美观,导线绝缘良好无损伤。

落地配电箱应做底座,进线池内要采取防水措施。

②电缆安装

电缆在运输装卸过程中不应使电缆及电缆盘受损伤,滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示方向滚动。

电缆及附件到达现场技术文件应齐全,电缆型号、规格、长度应符合订货及设计要求。

电缆排列整齐美观,电缆弯曲半径,电缆支持固定点间距、电力电缆和弱电电缆的分开配置、电缆与热力设备管道的距离

等均符合《规范》规定。

电力电缆、线芯要有明显相应标牌,绝缘良好。 电缆保护管安装及电缆敷设应符合GB50168-92标准。 ③钢管敷设

镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,刺和凹扁现象且钢管应有产品材质单和合格证,暗管敷设应做好密封处理,进入落地式配电箱的线管,应排列整齐,管品应列出基础面不小于50mm ,暗配管埋设弯曲半径不应小于管外径10倍。 附:锅炉蓄热工程安装工艺流程

延庆区学校电锅炉系统安装施工方案

为深入贯彻党的十七大精神,推进公司党风廉政建设和反腐败工作,根据市纪委和市总工会关于廉政文化进企业工作要求,结合《慈溪市城乡公共交通有限公司建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年实施方案》,充分发挥廉政文化在企业管理、经营、生产中的作用,加快实现企业现代化发展,积极开展以“勤奋廉洁、和谐诚信”为主 题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 电锅炉系统安装工程 施工组织设计

奋廉洁、和谐诚信”为主题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 审批: 审核: 编制:

奋廉洁、和谐诚信”为主题的廉政文化活动,制定如下实施方案。 目录 2 编制原则及依据 (3) 3 施工方案 (4) 3.1 施工准备 (4) 3.2 施工流程 (4) 3.3 施工工艺 (4) 3.3.1 本体安装 (4) 3.3.2 水泵安装 (5) 3.3.3 管道安装 (5) 3.3.6 管道焊接 (6) 3.3.7 仪表安装 (7) 3.3.8 阀门安装 (8) 3.3.9 管道冲洗 (8) 3.3.10 水压试验 (8) 3.3.11 锅炉调试 (9) 3.3.12 管道的防腐保温 (9) 4 工程施工进度计划及工期保证措施 (9) 5 施工现场的组织管理机构 (10) 6 工程投入的人员、施工机具及检测仪器 (12) 7 质量目标及质量保证措施 (13) 8 安全文明生产及环境保护措施 (14)

一、工程概况 1.工程名称:北京市延庆区旧县幼儿园锅炉房改造 建设单位:延庆区教育委员会 设计单位:北京妫谷博维建筑设计有限公司 施工单位:北京新钢精诚科技有限公司 合同工期:合同签订后20日内投入使用 合同质量目标:严格按照国家现行质量检验标准执行 1.1 工程简介 各学校锅炉房改造,所在地基本都在各乡镇村里。无天然供给,且不能使用煤燃料,采用电热锅炉作为采暖热源,采暖热媒温度为85/60℃。电热锅炉,采用上供上回双管异程系统。 1.2 施工范围 主要包括电热锅炉本体及附属设备的安装与调试。 2 编制原则及依据 2.1 编制原则 在学习、研究、理解招标文件和设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制指导性强、技术先进、经济合理、质量目标明确的施工组织设计;同时做到安全、进度、环保、文明施工等诸多方面措施得力。 2.2 编制依据 设计图纸 《锅炉房设计规范》GB50041-92 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范(GBJ126-89)》 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98)》 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3 施工方案 3.1 施工准备 3.2.1 组织施工人员熟悉施工图纸和有关技术资料,认真

电锅炉操作规程

电加热蒸汽锅炉操作规程(暂行) 1.启动前的检查和要求各管道法兰应紧固,无松动。管道支座和支吊架正常。检查各阀门是否处于规定位置。锅炉和软水箱保持正常水位(0 刻度处.)表盘刻度和红线清晰,指针归零。指示等完好,指示正常。 2. 启动操作在确认各加热器开关和各水泵开关处于断开位置后,合上动力刀闸送电,检查电源表正常后,合上各开关。 把电源钥匙插入电源开关并转到开位置,打开电源,电源指示灯亮,同时显示设备自 检。 等设备自检完毕后,检查给水泵出口(锅炉进水门)在开启位置。 如果是首次启动给水泵,应打开泵壳旋塞,排净空气,注水。 钥匙插入“手动/ 自动”切换开关,并转到“手动”位置后,把补水泵开关打开,启动补水泵进行补水。 当显示屏显示锅炉水位“正常”时关闭补水泵开关,停止补水。同时检查水位计球阀是否常开状态,水位是否与锅炉同水位。水位应在0 刻度处。 把“手动/自动”开关切换到“自动”位置。 按启动健“ ON ”启动锅炉,此时电热管开始工作,锅炉按设定的程序进入自动运行状态。3. 锅炉停止 锅炉需要停止运行时,按停止键“ OFF,电热管停止加热。 关闭电源开关,电源指示灯应熄灭。 关闭各加热器开关后,拉开动力电源总刀闸。关闭分汽门、分汽缸进汽门和主汽门,并打开分汽门缸疏水阀。

待压力降低到?时,关闭给水泵出水阀(锅炉进水阀),打开排污阀放水。 4.紧急手动停炉的条件和方法 出现以下情况之一,紧急手动停炉: “急停”按钮锅炉即停止运行。 停炉后的保护: 5.运行控制 锅炉启动进入运行状态后,当炉内压力达到时慢慢打开主汽阀(防止蒸汽管路震动),稍开分汽缸进汽阀(过汽即可),等排出分汽缸内的疏水后关闭疏水阀。 1.打开分汽缸进汽阀向分汽缸供汽。 2.锅炉运行过程中,如果炉内压力高于时,控制器报警停炉. 3.运行过程中,当锅炉水位低于-30mm 持续十秒后(此时间可根据实地使用情况设置一般在30秒~60 秒),补水系统仍未正常补水使水位上升到+30mm 时,电热管停止加热;如水位继续下降,就地水位计看不到水位时,控制器报警并停炉。 4.当厂区电锅炉供水系统停止运行时,有关单位应及时通知锅炉值班员;值班员应注意监视软水箱的水位。 11、为防止超压运行,严禁调高锅炉的蒸汽压力。 12、蒸汽锅炉压力设定值及其动作结果: 13、蒸汽锅炉水位设定值及其动作结果:

延庆区学校电锅炉系统安装施工方案资料

电锅炉系统安装工程施工组织设计

审批:审核:编制:

目录 2 编制原则及依据 (3) 3 施工方案 (4) 3.1 施工准备 (4) 3.2 施工流程 (4) 3.3 施工工艺 (4) 3.3.1 本体安装 (4) 3.3.2 水泵安装 (5) 3.3.3 管道安装 (5) 3.3.6 管道焊接 (6) 3.3.7 仪表安装 (7) 3.3.8 阀门安装 (8) 3.3.9 管道冲洗 (8) 3.3.10 水压试验 (8) 3.3.11 锅炉调试 (9) 3.3.12 管道的防腐保温 (9) 4 工程施工进度计划及工期保证措施 (9) 5 施工现场的组织管理机构 (10) 6 工程投入的人员、施工机具及检测仪器 (12) 7 质量目标及质量保证措施 (13) 8 安全文明生产及环境保护措施 (14) 一、工程概况

1.工程名称:北京市延庆区旧县幼儿园锅炉房改造 建设单位:延庆区教育委员会 设计单位:北京妫谷博维建筑设计有限公司 施工单位:北京新钢精诚科技有限公司 合同工期:合同签订后20日内投入使用 合同质量目标:严格按照国家现行质量检验标准执行 1.1 工程简介 各学校锅炉房改造,所在地基本都在各乡镇村里。无天然供给,且不能使用煤燃料,采用电热锅炉作为采暖热源,采暖热媒温度为85/60℃。电热锅炉,采用上供上回双管异程系统。 1.2 施工范围 主要包括电热锅炉本体及附属设备的安装与调试。 2 编制原则及依据 2.1 编制原则 在学习、研究、理解招标文件和设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制指导性强、技术先进、经济合理、质量目标明确的施工组织设计;同时做到安全、进度、环保、文明施工等诸多方面措施得力。 2.2 编制依据 设计图纸 《锅炉房设计规范》GB50041-92 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范(GBJ126-89)》 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98)》

电锅炉工安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电锅炉工安全操作规程正 式版

电锅炉工安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 范围 本规程规定了本厂员工上岗条件、操作前准备、操作要求、检查等安全操作要求。 2.适用范围 本规程适用于本岗位的作业操作人员。 3.岗位作业安全程序 3.1在上岗操作前必须戴好防护用品,并做好一切准备工作。 3.2必须持《锅炉操作证》上岗。 3.3检查进水系统、燃烧系统、锅炉本

体、仪器仪表系统是否符合运行标准,仪表指示数值是否与实际相符合。(安全阀、水位表、高低水位警报器、压力表和排污阀等)。 3.4检查锅炉的各阀门管道、人孔、手孔、头孔是否泄露,检查锅炉的五大安全附件及安全连锁装置是否灵敏可靠,确认良好后方可操作。 3.5关排污阀。 3.6打开供水阀。 3.7打开进气、回气管道上的所有球阀。 3.8进水到正常水位偏下,不准烧低位水和满水位,要保持中水位(65%左右),如发现水位表堵塞或漏气、水,应及时修

复。水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。 3.9升降炉温,必须逐渐加热,使受压部件均匀受热,切勿猛升猛降,确保锅炉安全运行。 3.10锅炉运行中密切注意各种仪表,特别注意水位表,使其保持正常水位,保持清洁,避免造成假水位,每班最少冲洗一次。 3.11安全阀每周手动一次(在工作压力70%-80%范围内进行)。 3.12锅炉对外供气时,应先打开分气缸、蒸汽管下的疏水阀排尽冷凝水,而后稍开供气阀进行暖管,最后再开大供汽阀对外供气。

电锅炉的安装和调试

电锅炉的安装和调试 电锅炉本体的安装: (1)安装时应依据设计的平面布置图、管道系统图,严格质量要求进行施工。 (2)锅炉基础荷重3T/m2,安装就位后,左右倾斜度≤5mm。 (3)安全阀应按泄放管,并引向安全地方,泄放管上不能装设阀门,并应有防冻措施以保证排污畅通。 (4)排污阀应接至排污管或放水管,并引向安全地方,同时,排污管道应尽量减少弯头。 (5)锅炉应作水压试验,试验压力为锅炉工作压力P+0.4Mpa。 电气设备的安装: (1)功率在756KW及以下的电锅炉用一台控制柜,756KW 以上的一般用两台控制柜双路进电,其中主柜装主控制器和1/2的加热控制元件,副柜只装余下加热控制元件。 (2)柜体就位后,应逐一检查柜内元器件完整状况,接点接线有无因运输造成的松动或脱落并纠正。 (3)熟悉线路图,根据施工要求配接控制柜、锅炉本体及水泵风机的导线。认真核对并检查有无错接、漏接、短路、断路、接地等现象。 (4)控制柜和锅炉必须可靠接地,其接地线应使用≥8mm2多股线连接,确保人身安全。 (5)加热器应三相平衡,对地电阻≥10MΩ。 设备的调试:(模拟试验法)

注意:调试通电前,必须先检查各加热器是否短路,三相电阻是否平衡。方法是用万用表欧姆档测量接触器的输出端电阻值是否相同。 (1)将选择开关打到“手动”位置,合上主回路刀闸开关,检查进线电压是否正常。面板上温控仪应该显示当时环境温度,若显示值为“HHHH”,则表示温度传感器接线松动或断线,应根据具体情况做相应的处理。 (2)手动操作时,当转换开关5SA6旋向“手动”位置时,调试开关5SA5始终在“0”位。当液位在P2上限时,则调试继电器 5KA11吸合,这时加热器手动投入操作才起作用。否则,加热器不会接通,这是为防止手动操作中烧干锅现象的发生。 (3)旋转各旋钮开关,相应的加热器或电机接通,检查各接触器是否吸合良好。在确认供水系统及电接点压力表工作正常后,方可使控制系统处于“供气”位。 (4)把开关旋至“供气”位起动,此时面板上“水位”指示灯以一秒为周期慢速闪烁。人为的将“温度”、“压力”状态由低向高变化,检查控制系统状态是否正常。面板上相应指示灯状态;当其慢速闪烁时表示为“控制值”的下限;若快速闪烁并伴有报警铃声表示为“控制值”的上限;在中间值时为常亮。 温控表的实验方法 温控表上上端窗口显示的是锅炉实测温度值PV,下端窗口显示的是设置值SV。四个调正键分别是循环键,增加,,,减少和确认键。调试是,可利用增减键调正SV值来检测温度变化时自控系统的控制状态。若调正SV>PV时,经积分运算后,应控制系统电器动作,逐步投入加热器;当SV<PV时,则逐步切断加热器。 (5)调试:按压“起动”按钮,“PC”指示灯慢速闪烁,补水泵运行,当系统水位水压正常后,补水泵停止, 5分种后,“PC”指示灯常亮,表示系统正常,进入了自动工作状态,加热器开始逐级投入,锅炉水加热升温。 (6)停机:按压“停止”按钮,则系统自动切断全部加热器,

电锅炉应急预案

六盘山检修部南华山风电场 电锅炉热水供暖应急预案 编制目的: 为规范和加强我风电场锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 编制依据: 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 适用范围: 此预案适用于南华山风电场锅炉事故、电气元件烧毁造成的火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 锅炉概况 南华山风电场现有DSE-50-90型热水锅炉两台,主要

负责南华山生活及办公区域冬季供热,主要运行参数压力为,额定容量为190L,锅炉房建于南华山风电场西北侧。 危险性分析 南华山风电场危险源为两台DSE-50-90型电加热热水锅炉。 一旦断电,电锅炉就会停止工作,电流和电压都降到零,工作照明指示灯熄灭,仪表指示也熄灭,锅炉内压力下降。为了保证系统内部压力,这个时候需要关闭一些排出阀门,比如:排污阀、排水阀等,保存压力的目的是为了下次启动时候,节约能耗。遇到停水的状况,不仅能够影响供暖效果,同时,引风机联轴器因没有冷却水降温,而温度超高,会降低使用寿命,因此,发现停水时,要及时对电锅炉进行停电处理,一般锅炉都存在备用水,这个时候可以打开备用水罐,补充所需的水量,另外,及时联系相关部门,解决断水问题。 仪器表显示不正常 为了保证系统正常工作,需要对整个系统进行增压处理,系统压力指示通过压力表,在使用时,我们经常会遇到压力表指示不稳定,这个可能的原因一方面来自由管道内的空气没有排除干净或者水里夹杂着空气;另一方面系统内部分阀门未及时关闭。当管道内有空气时,只需要开启排气阀,即可排除管道内气

蒸汽电锅炉操作规程(新编版)

蒸汽电锅炉操作规程(新编版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0627

蒸汽电锅炉操作规程(新编版) 一、安装 1、电锅炉及使用系统应具备合格安装资质的单位安装,安装完毕按国家有关验收标准进行质量验收。 2、电锅炉的安全阀、接地保护装置等安全设备必须齐全有效,定期检查、校验。 3、锅炉房应有专人值班,并作值班记录。 4、锅炉供电容量应与锅炉容量相符。 5、按使用要求调好超压压力表上、下限(0.28—0.4MPa),正常压力,压力表上、下限(0.2—0.3MPa)。 二、运行 1、检查控制柜及电锅炉中的元件及线路应完整无损,无松动现象,三相间无短路现象。

2、将控制柜上(自动、手动)转换开关放在停止位置,(急停开关)放在分断位置(按下)。 3、给主断路器上端口送电,接通主断路器,电源指示灯点亮,转动(电压转换开关),检查电源电压是否正常,有无缺相。 4、打开(急停开关)(顺时针旋转),二次电源接通)。 5、点动水泵检查并调整水泵的旋转方向在正确方向。 6、将补水泵放在自动位置,此时水泵处于自动工作状态,初起如出现高水位,打开排污阀,排水至高水位灯灭为止。 7、将(自动、手动)转换开关转置自动位置,此时电锅炉工作在自动运行状态,如因供电容量补足,可将电锅炉工作在手动状态,此时将(自动、手动)转换开关顺时针旋转至所需的加热组数即可。 8、当气压到正常压力范围时,可对外供气。供气时根据使用功率,调节供气阀门,与之产气量相符,确保连续供气。 三、停炉 1、将(自动、手动)转换开关旋转停止位置,此时锅炉停止加热。

电锅炉房的电气设计

概述 电锅炉是一种高效、节能、安全可靠、减少环境污染的新型电加热设备。利用它可以将电网夜间低谷电力用于加热水并保温储存, 供白天使用或供热。对于充分利用电网低谷电力,增加电力有效供给,提高电网的负荷率是一种非常有效的手段。 电锅炉突出优点如下: 1电锅炉全套设备占地面积小,不需烟囱、燃料渣堆放场所。产品成套组装岀厂, 大大节省基建投资及安装费用 2 热效率高,输送方便,损失很小。电锅炉运行热效率在 95%以上。启停调节方便,比煤锅炉、油锅炉更能节约能源 。电热锅炉与 其它锅炉运行费用比较见表 1。 几种锅炉运行费用比较表表1 电锅炉房的电气设计 日期:2005-05-17 作者:解克勤 在现场只需接上电源,水管,即可投入运行,可

注:供暧面积以1 0 0 0 0 M2,采暧以每天10小时计算,采暧季为4个月。因各地区电价参数不同,此表数据仅供参考 3自动化程度高、运行安全可靠 一般电锅炉都采用自动控制,快速平稳地控制电加热管组的循环投切。并且具有漏电保护、短路保护、过电流保护、过电压保护、 压力超限保护、水位过低保护等多项保护功能。产品实现了机电一体化,不需专职锅炉运行工、节省费用,避免了人为因素的影响而发生事故。 4 保护环境、造福大众 电锅炉不会排岀如二氧化硫、二氧化碳等有害气体,无黑烟、灰尘,没有废物需要处理,无噪声、无污染,从环境保护角度来看,最 为优越。 5 适用范围广 电锅炉产品规格品种多,可满足各种用途、各种环境和各种条件下的需要。还可根据用户的特殊要求进行加工订货。 二电锅炉房的主要设备 电锅炉房的主要设备有:电锅炉本体,电锅炉电控柜,蓄热水箱、蓄热水泵、循环水泵、补水泵及其控制箱,软水器等。 电锅炉本体主要由钢制壳体、电加热管、进岀水管及检测仪表等组成。电锅炉的加热方式有电磁感应加热方式和电阻加热方式两种。由于电磁感应加热方式为间接加热,因而热效率较低,约为96 %。而电阻加热方式热效率高,可达98 %。电阻加热方式即采用 电阻式管状电热元件加热,在结构上易于叠加组合,控制灵活,更换方便。目前电锅炉基本上都采用电阻式管状电热元件加热。 采用电阻式管状电热元件加热方式,其电气特点是锅炉中的水不带电。但当电热元件漏水或爆裂时,也会使锅炉中的水带电,即称之 为漏电。另外,受电热元件绝缘导热层的绝缘程度的影响,电热管也存在着一定的漏电电流。按照国家标准,漏漏电流应不大于0.5mA。因此,电气线路上都应设漏电保护。 电加热管是电锅炉的心脏,其性能好坏直接关系到电锅炉性能的好坏。电加热管一般选用管状形式,由金属管、电热丝、弓I岀棒、 连接座和填料等组成。一般情况下,电加热管使用寿命在10000-30000 小时。电加热管的使用寿命主要取决于电加热管的材料,表面热负荷和用户的运行管理水平。电加热管为镍铬不锈钢管材,表面热负荷为6-9 W/cm2 。此外,电加热管的额定电功率也是一个非 常重要的性能指标。在额定工况下,根据国标规定,电功率偏差绝对值不应大于 5 %。 电加热管的连接方式,一般采用三相,对称地接成星形(Y)或三角形(△)「根据容量大小分成两组或多组。图1为750kW 电锅炉主接线原理图 电锅炉的控制技术。从电气角度来讲,电锅炉是一台大功率的电力调功设备,锅炉的输岀功率越高,电功率的输岀也就越大。电功率的输出调节分有级功

电锅炉施工组织方案

金冬毛纺有限公司 电锅炉蓄热设备及安装工程 施 工 方 案

目录 一、施工组织设计编制原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工前的准备工作 (3) 四、施工进度计划 (4) 1、施工计划进度安排的原则 (4) 2、施工计划 (4) 五、质量保证措施 (7) 1、质量保证组织机构 (7) 2、安装质量保证控制程序 (7) 3、控制环节质量控制一览表 (11) 4、质量检查制度 (12) 5、原材料、承压设备零件验收管理制度 (12) 6、技术资料审查、技术文件管理制度 (13) 7、质量反馈制度 (14) 六、安全、文明施工措施 (14)

一、施工组织设计编制原则 1.施工现场的布置应合理、紧凑、改善工作环境,减少二次搬运; 2.尽量采用先进的技术和工艺,提高劳动效率,缩短工期; 3.提高机械化程度,节约劳动力,减轻劳动强度; 4.尽量减少高空作业和交叉作业,确保安全施工; 5.降低消耗,节约开支,提高效益。 二、工程概况 此工程为金冬毛纺有限公司电锅炉蓄热工程.安装锅炉型号和数量分别为:GTG30-210/200*2。 三、施工前的准备工作 1. 施工期间的交通运输 根据现场情况,施工期间的主要设备直接运至锅炉房,管道等材料则直接放置物料临时堆放场。 2. 施工用电、用水 用户提供施工中所须的水源和电源。 3. 设备定货 附属设备及材料的定货按照施工图中的技术规格及性能要求进行,均选用优质合格产品或国标产品,并由工程监理单位认可确认。

4. 人员培训 主要施工人员在施工前应熟悉工程情况,针对本工程的特点,进行技术培训和安全、文明施工教育。 四、施工进度计划 根据现场情况及施工图纸资料中的技术要求,我们进行了工程施工进度计划安排,具体如下: 1、施工计划进度安排的原则 A.满足合同中工期的要求; B.根据本公司的管理水平和技术状况,合理配置人员。 2、施工计划 本工程计划工期为14天。其中水箱制作7天;锅炉及附属设备安装3天;系统管道连接3天;电气施工、保温、刷漆2天;各项调试4天;整体调试及验收4天。 2.1 主要施工机具、人员需要计划 主要施工机具一览表

电锅炉操作规程

电 锅 炉 安 全 操 作 规 程 一. 总体要求 1. 严禁无关人员私自进入锅炉房,锅炉房内应有严禁烟火标志,锅炉房要悬挂火警,急 救中心电话号码; 2. 司炉工应熟悉锅炉循环系统的设备和各种阀门的位置及其作用和使用方法; 3. 司炉工在运行前,应检查系统是否满水,各个相应的阀门是否打开,各个电控开关是 否处于待启状态。 4. 锅炉房要配一部电话,有事要及时和供电局、急救中心或我单位联系; 5.

锅炉房内应配备灭火器至少 5 个,室外应配备有消防水龙头; 二.电控部分 1. 除专业维修人员外,任何人不得私自启动、打开或拆卸配电柜,配电柜的门要锁好; 2. 起动泵之前一定要先检查相应的阀门是否完全打开,内外循环泵要同时起动; 3. 起动时先启动主柜,正常后再起动辅柜; 4. 不得随意改动配电柜内空开、热继电器的数值; 5. 电热器启动间隔时间要超过 10 秒(手动); 6. 手起动电热器后,要随时监视温度,防止超温烧坏锅炉; 7. 随时监视电压表的三相数值,防止超压或低电压,范围是± 10%; 8. 在设备运转过程中,如果大、小空开跳闸要查出原因,待解决后,方可再送电启动设 备运转;

9. 设备在启动或运转时,锅炉本体两侧如有较大的火花和爆裂声时,可紧急停止; 10. 随时监视配电柜的电流,发生异常的声音或闪光要立即停机,进行常规检查,如不能 解决须请专业人员维修; 11. 配电柜维修禁止带电作业,应先停电,接好接地线,维修后拆地线,方可送电,此时 要仔细观查运转情况; 12. 停电时,先停分支空开,后停总空开,送电顺序相反; 13. 防止补水箱冒水后进入电线坑道; 三. 锅炉部分 1 .本锅炉严禁在缺水情况下运转,以防干烧而损坏电热棒; 2 .由于此锅炉为用电锅炉,内有高压,任何非专业人员不得随意拆卸本锅炉,否则发生一切事故,后果自负; 四.维护与保养 1. 锅炉房要保持干净清洁,通风良好,以防室内潮湿有烟尘而造成电路短路 2.

电锅炉运行费用

整个采暖期一平方米的电锅炉采暖运行费用公式计算: 单位面积热负荷×热负荷系数×每天电锅炉工作时间×采暖期天数×电费单价=整个采暖期单位面积的电锅炉采暖费用。 电锅炉采暖运行状态可分为以下几种: 1、用户长时间在家,电锅炉采暖炉24小时不间断运行,为节省运行费用将夜晚的电锅炉取暖温度适当调低。 电锅炉采暖费用为:0.06kw/平米× 0.6 × 10小时× 140天× 0.48元/度= 24.2元/平米 2、上班族,电锅炉用户只有中午、夜晚在家,电锅炉采暖炉分3时段间歇运行。 电锅炉采暖费用为:0.06kw/平米× 0.6 × 6小时× 140天× 0.48元/度= 14.5元/平米 3、办公室,5日工作制,电锅炉只在周一至周五取暖,电锅炉采暖炉白天运行,其余时间电锅炉运行在防冻状态。 电锅炉采暖费用为:0.07kw/平米× 0.6 × 6小时×(140天× 5/7)× 0.48元/度= 12.1元/平米 4、学校,电锅炉除了每周5日工作制外还有35天的假期,电锅炉采暖时间比较短。 电锅炉采暖费用为:0.07kw/平米× 0.6 × 6小时× [(140天 - 35天)× 5/7] ×0.48元/度 = 9.1元/平米 用以上计算值×房间的实际采暖面积(实用面积)就可以大约算出整个采暖期的电锅炉运行费用,若电锅炉用户合理调整电锅炉或关闭不需电锅炉采暖房间(如闲置的客房、洗手间或厨房)的电锅炉采暖器,电锅炉实际采暖面积就相应减小,电锅炉采暖费用就会相应降低。 注:0.07kw/平米是标准节能建筑要求电锅炉冬季采暖热负荷为55-70w/平米0.48元/度是2000年北京的居民用电锅炉电单价,若实行峰谷电价可按平均0.35元/度计算电锅炉运行费用,电锅炉用户长时间在家的电锅炉采暖费用为17.6元 热负荷系数0.6是指在取暖期的初期和末期室内需求的热负荷较小,在取暖期最冷的时期室内需求的热负荷较大,平均取0.6

蒸汽电锅炉操作规程

蒸汽电锅炉操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善就会发生事故造成人员伤亡生产中断给中心和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心保证锅炉正常运行严格遵守。一、严格遵守司炉工岗位制发挥团结互助支爱的精神。二、搞好锅炉及设备的保养经常保持锅炉房整洁注意力争节约水、电。三、在锅炉运行中保持规定压力、温度不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注锅炉运行失常和事故前兆应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用停炉时不留有余压并切断总电源。司炉工必须坚守工作岗位违者罚款处理。六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物并注意防尘注意防火。要按时排污及时清理除尘器里的烟灰。七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时应采取紧急措施并立即报告班长。八、要合理供气节约供气杜绝跑、冒、漏防止烫伤。九、当锅炉房发生事故、故障在处理事故、事故及责任不清时司炉人员不得离开锅炉房。十、对违章作业造成事故者分别情况给批评及其他处分。十一、各班设立兼职安全员严格监督执行安全生产规程执行安全员岗位责任制。 一、安装 1、电锅炉及使用系统应具备合格安装资质的单位安装,安装完毕按国家有关验收标准进行质量验收。 2、电锅炉的安全阀、接地保护装置等安全设备必须齐全有效,定期检查、校验。 3、锅炉房应有专人值班,并作值班记录。 4、锅炉供电容量应与锅炉容量相符。 5、按使用要求调好超压压力表上、下限(0.28—0.4MPa),正常压力,压力表上、下限(0.2—0.3MPa)。 二、运行 1、检查控制柜及电锅炉中的元件及线路应完整无损,无松动现象,三相间无短路现象。 2、将控制柜上(自动、手动)转换开关放在停止位置,(急停开关)放在分断位置(按下)。 3、给主断路器上端口送电,接通主断路器,电源指示灯点亮,转动(电压转换开关),检查电源电压是否正常,有无缺相。 4、打开(急停开关)(顺时针旋转),二次电源接通)。 5、点动水泵检查并调整水泵的旋转方向在正确方向。 6、将补水泵放在自动位置,此时水泵处于自动工作状态,初起如出现高水位,打开排污阀,排水至高水位灯灭为止。 7、将(自动、手动)转换开关转置自动位置,此时电锅炉工作在自动运行状态,如因供电容量补足,可将电锅炉工作在手动状态,此时将(自动、手动)转换开关顺时针旋转至所需的加热组数即可。

电锅炉控制办法

电锅炉控制办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

锅 炉 控 制 方 案 一、企业概况 1.企业简介 2.企业的主要工程业绩 二、技术部分 1.锅炉自动控制方案 2.锅炉自动控制设备及报价 3.项目调试原则 4.项目培训计划 5.项目服务承诺书 第一部分:企业概况 企业简介 公司先后开发了各类锅炉节能控制系统、城市热网节能监控系统等产品,广泛应用于电力、热力、锅炉、供水、中央空调等行业,承揽了大量自动化系统工程,为广大用户创

造了非常巨大的经济效益。极其卓越的节能效果和良好的投入产出比始终领先于市场。公司通过了“ISO9001:2000质量管理体系”认证,并获得市科学技术局颁发的“高新技术企业”证书。“以科技创造未来”是企业不断追求的目标,“开拓、进取、创新、服务”的理念不断促使企业的技术与服务推陈出新。 我公司将不遗余力地提高员工素质,以确保在技术上的先进地位,推陈出新,以我们优质的产品,合理的价格,完善的售后体系,为用户更好的服务。 企业典型业绩 第二部分:技术部分 一、锅炉自动控制方案 本方案采用集散型(DCS)结构,实现集中管理,分散控制的技术目标。子系统在脱离中央控制系统后能够维持目标的基本运行。 系统网络拓扑图如下: 中心控制室操作台示意图如下: 上位机欢迎界面如下: 上位机锅炉A部分控制界面如下: 上位机报表界面如下: 上位机报警界面如下: 上位机温度、压力曲线界面如下: 循环泵起停界面如下: 自动控制原理。 1、供暖温度18℃~22℃。根据室外温度检测元件测量到的温度,参考供回水 温度之差,通过PID控制算法,起停电加热器,来达到小区室内温度控 制。

电锅炉-安装工艺

锅炉安装工程技术 一、安装的前期准备 在安装前到安装现场,察看现场情况和安装环境,核实安装位置、预留空间及支架、预埋件的位置,为下一步进场施工提前作好工具、材料的准备。 二、设备查验 ①查看设备数量。 ②检查设备是否完好,发现有损伤的,马上汇报,采取 措施。 ③邀请建设单位代表到现场对设备进行查验,做到让用 户放心。 ④将随机附件、说明书等资料集中保管,以便安装时统 一发放和向用户交付。 三、蓄热水箱制作 蓄热水箱现场制作,在已做好的土建基础上,用做好防锈处理的10#槽钢井字形固定在上面后,做水箱底部保温(先垫一层橡塑板后垫一层岩棉)并将底板铺设在槽钢上。 水箱底板焊接采用搭接形式单面焊接,箱身的焊接采用V 型对接焊缝,箱身由多块钢板拼接时,应避免十字交叉,两条纵向焊缝间距应不小于100 mm,焊条采用E4303。

水箱制作完毕后应作满水渗透试验,将水箱充满水,经2-3小时后用锤(锤一般为0.5-1.5公斤)沿焊缝两侧约150 mm 的地方轻敲,不得有漏水现象,若发现有漏水的地方须铲去重新焊接,再进行试验。 盛水试验合格后,对水箱进行防腐处理。 四、锅炉及其辅助设备的安装 (一)、锅炉本体安装 锅炉就位前,首先根据基础尺寸对设备尺寸进行校核,校核尺寸误差应在《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)的要求范围内。 电锅炉的检验安装 ①安装前应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸,并检查技术文件审批情况; ②检验设备基础是否达到安装强度,基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等; ③基础放线,基础尺寸及位置应符合下列要求: ④锅炉就位后,用垫铁找平,找正,锅炉与基础横向允许

电锅炉工安全操作规程

编号:CZ-GC-05803 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电锅炉工安全操作规程 Safe operation rules for electric boiler workers

电锅炉工安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1范围 本规程规定了本厂员工上岗条件、操作前准备、操作要求、检查等安全操作要求。 2.适用范围 本规程适用于本岗位的作业操作人员。 3.岗位作业安全程序 3.1在上岗操作前必须戴好防护用品,并做好一切准备工作。 3.2必须持《锅炉操作证》上岗。 3.3检查进水系统、燃烧系统、锅炉本体、仪器仪表系统是否符合运行标准,仪表指示数值是否与实际相符合。(安全阀、水位表、高低水位警报器、压力表和排污阀等)。 3.4检查锅炉的各阀门管道、人孔、手孔、头孔是否泄露,检查锅炉的五大安全附件及安全连锁装置是否灵敏可靠,确认良好后方

可操作。 3.5关排污阀。 3.6打开供水阀。 3.7打开进气、回气管道上的所有球阀。 3.8进水到正常水位偏下,不准烧低位水和满水位,要保持中水位(65%左右),如发现水位表堵塞或漏气、水,应及时修复。水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。 3.9升降炉温,必须逐渐加热,使受压部件均匀受热,切勿猛升猛降,确保锅炉安全运行。 3.10锅炉运行中密切注意各种仪表,特别注意水位表,使其保持正常水位,保持清洁,避免造成假水位,每班最少冲洗一次。 3.11安全阀每周手动一次(在工作压力70%-80%范围内进行)。 3.12锅炉对外供气时,应先打开分气缸、蒸汽管下的疏水阀排尽冷凝水,而后稍开供气阀进行暖管,最后再开大供汽阀对外供气。 3.13锅炉运行期间,必须密切监视水位、压力和燃烧情况,正确调整各种参数,每小时进行一次运行记录,

常压电锅炉安装使用说明书

常压电锅炉安装使用说明书

电热锅炉 安装使用说明书 长沙潺林水暖空调有限公司

目录 1、锅炉简介 2、锅炉出厂情况 3、锅炉安装 4、操作使用 5、故障处理

一、锅炉简介: CLDR(CWDR)系列全自动电热锅炉是用二次能源——电,作为热源的锅炉,可替代燃煤、燃油、燃气等以生化物作燃料的锅炉,可用于供给采暖和生活热水,亦可生产蒸汽作工业、生活用。它具有环保效果好(是真正的环保产品)、自动化程度高、热效率高(可达98%)、安全可靠、占地小、投资少、安装操作方便等优点。适用于对环保条件要求高,地面拥挤的大城市、风景区、宾馆、科研机构、医院、学校、机关等使用,也适用于水电、火电资源丰富的中小城镇、供电所、变电站等使用。 潺林CLDR(CWDR)系列电热锅炉是机电一体化设备,采用进口PLC可编程控制器,系统的全自动运行通过编程来实现。主要有以下功能:1、梯式加载:系统自动运行,分时启动每级电 热管(时间间隔可以任意设定),从而避免 了对电网的冲击; 2、电热元件循环投切:电热元件可循环投切, 即先投先切,后投后切,使各接触器及电加 热元件使用时间及动作频率相同,从而提高 各电器元件使用寿命; 3、缺水保护:当锅炉本体中水位不够时,系统 将报警,并停止运行,补水后自动投入运行; 4、温度设定、自动调温、超温保护:可在电控 柜上设定温度上、下限(100℃以内的热水); 当系统温度低于下限设定值时,每隔一定时 间(可以任意修改)自动增加一组电热管投 入运行。当温度高于温度上限设定值时,每 隔一定时间自动减少一组电热管加热,当温 度介于上、下限之间时,保持加热功率不变。 当温度达到电接点温度表上的温度极限时,

电锅炉房改造工程施工组织设计方案

电锅炉房改造工程施工组织设计 第一章工程概况 本工程为某责任公司某分公司电锅炉房改造工程。某分公司位于海港区东侧港务局六分公司西侧。建设大街公路南侧约1公里,交通运输十分方便。为了使现有的办公环境有更进一步的改善和提高,能够达到干净、舒适、环保和电力系统的有关要求和标准,决定对电锅炉房室内进行加层改建,以及相配套的弱点及水暖施工等零星项目改造,原海泵房电锅炉室为砖混结构,室内举架高度6.6米,建筑面积205m2。现需在内部新建一个单层现浇框架结构,改造后建筑面积为410m2,层高3.3米。改造后的电锅炉房不设室内楼梯,一层与二层不连通。 二层通过拆除某分公司办公楼二楼淋浴间与电锅炉房连接处墙体,使办公楼二层与电锅炉房连通。通过新砌间隔墙,将电锅炉房二层分隔为6间办公室。 一层改造为物资存放库房3间和材料组办公室1间。一层原采暖联箱间改造为独立的淋浴间,与一层库房分隔开,以便于设备操作和职工淋浴。 室内外装修:改造后的电锅炉房二层办公室和一层材料组办公室参照厂班组标准化建设标准进行内部装修;一层库房更换防盗门,加装防盗窗,地面镶瓷砖及墙面粉刷;淋浴间按防水、防滑要求进行墙面、地面顶棚装修。电锅炉房外墙粉刷。

施工主要工程量: 一、电锅炉房室内增加混凝土结构层一层(层高3.3m),面积205m2,结构形式为框架体系,基础为独立基础,安全等级二级,设计使用年限50年。墙体为页岩多孔砖,M7.5水泥砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。 ①一层内装修做法为:0.00米拆除7-10/J-F轴原有地面瓷砖面层,铺贴600×600mm瓷砖,标高与原有地面标高一致,踢脚线为120mm高油漆踢脚线。拆除原有1020mm高瓷砖墙裙,铲除原有粉刷层,批腻子两道-〉乳胶漆两道。电气安装按现场实际应甲方要求具体安装。淋浴间安装四套混水花洒,淋浴间地面满铺防滑透水塑料格块,墙面瓷砖采用330×400mm全高镶贴,吊顶采用白色条形金属吊顶,安装大容量电辅太阳能热水器一套。给排水、采暖安装按现场实际应甲方要求具体安装。 ②二层内装修做法为:室内墙面原有粉刷层全部铲除,整体批腻子两道、乳胶漆三道。地面铺设800×800mm瓷砖(标高与原有二层地面标高一致),踢脚线采用丰镇黑理石踢脚线。窗台板采用丰镇黑理石窗台板,窗帘杆为明装罗马杆式。室内吊顶采用烤漆明龙骨矿棉芯板600×600mm 吊顶。室内主要灯具采用吸顶式40W双管灯具。(按现场实际应甲方要求安装)采暖、电气安装根据现场实际应甲方要求安装。7-10/J-F轴外墙面重新粉刷(封闭底漆一道、外墙乳胶漆两道)。 二、其他其他零星改造内容 1、自行车棚南侧检修间北山墙原有1500×2200、2200×2200门口改为2500×2200mm(370mm墙、增加过口梁),更换出入门为彩钢板推拉

电锅炉操作规程-2871

电锅炉操作规程-2871 电加热蒸汽锅炉操作规程(暂行) 1.启动前的检查和要求 1.1各管道法兰应紧固,无松动。 1.2管道支座和支吊架正常。 1.3检查各阀门是否处于规定位置。 1.4锅炉和软水箱保持正常水位(0刻度处.) 1.5表盘刻度和红线清晰,指针归零。指示等完好,指示正常。 2.启动操作 2.1在确认各加热器开关和各水泵开关处于断开位置后,合上动力刀闸送电,检 查电源表正常后,合上各开关。 2.2把电源钥匙插入电源开关并转到开位置,打开电源,电源指示灯亮,同时显示设备自检。 2.3等设备自检完毕后,检查给水泵出口(锅炉进水门)在开启位置。 2.4如果是首次启动给水泵,应打开泵壳旋塞,排净空气,注水。 2.5钥匙插入“手动/自动”切换开关,并转到“手动”位置后,把补水泵开关打开,启动补水泵进行补水。 2.6当显示屏显示锅炉水位“正常”时关闭补水泵开关,停止补水。同时检查水

位计球阀是否常开状态,水位是否与锅炉同水位。水位应在0刻度处。 2.7把“手动/自动”开关切换到“自动”位置。 2.8按启动健“ ON”启动锅炉,此时电热管开始工作,锅炉按设定的程序进入自动运行状态。 3.锅炉停止 3.1锅炉需要停止运行时,按停止键“ OFF,电热管停止加热。 3.2关闭电源开关,电源指示灯应熄灭。 3.3关闭各加热器开关后,拉开动力电源总刀闸。 3.4关闭分汽门、分汽缸进汽门和主汽门,并打开分汽门缸疏水阀 3.5待压力降低到0.15?O.IMPa时,关闭给水泵出水阀(锅炉进水阀),打开排污阀放水。 4.紧急手动停炉的条件和方法 4.1出现以下情况之一,紧急手动停炉: 4.1.1锅炉压力超过安全阀起跳压力而安全阀未动作,又不能自动停炉时,应紧急手动停炉。 4.1.2水位计水位失灵(超出正常范围显示时,如缺水或满水),既没有自动补水,又不能自动停炉时,应紧急手动停炉。 4.1.3汽水管道、法兰漏汽、水时,应紧急手动停炉(此时只需关闭相关阀门就行,不需要紧急停炉)。 4.1.4给水泵异常不能补水时或补水长时间未达到正常水位,应紧急手动停炉。 4.1.5报警器报警时。 4.1.6电气路线着火时。 4.1.7紧急停炉的操作:按“急停”按钮锅炉即停止运行。 4.1.8紧急停炉后应及时汇报上级部门,进行检查处理。 4.2停炉后的保护: 4.2.1锅炉停止运行后,切断总电源。 4.2.2待炉内压力降低到0.1 MPa寸,热炉放水,利用余热将炉内烘干后关闭 排污阀。

工程电锅炉系统安装施工组织设计

东区锅炉房电锅炉系统安装工程 施工组织设计 工程有限公司 二○○九年九月

审批:审核:编制:目录

1 工程概况 工程简介 本工程为东区锅炉房电锅炉系统安装工程,主要给东区提供制冷、采暖及热水供应。总负荷约为5030kW,其中:空调热负荷约为4160kW;生活热水负荷约为270kW;游泳池循环水供热负荷约为350kW;淋浴供热负荷约为250kW。 热源采用两台1620kW常压电热锅炉及一台1200kW常压电热水锅炉,通过空调板式换热机组供热及容积式生活换热机组供应热水,锅炉设计出/入口温度95/70℃,热水供回水温度为60/50℃,生活水供水温度为60℃。 施工范围 整个工程为“交钥匙”工程,主要包括电热锅炉本体、换热机组、制冷机组及附属设备的安装与调试。 2 编制原则及依据 编制原则 在学习、研究、理解招标文件和设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制指导性强、技术先

进、经济合理、质量目标明确的施工组织设计;同时做到安全、进度、环保、文明施工等诸多方面措施得力。 编制依据 设计图纸 《锅炉房设计规范》GB50041-92 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范(GBJ126-89)》 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98)》《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3 施工方案 施工准备 3.2.1组织施工人员熟悉施工图纸和有关技术资料,认真做好技术交底 工作,制定具体的施工方案。 3.2.2对所到设备进行清点、清洗,并按规范要求进行检查。 3.2.3搭设生产、仓储、配电等临时设施。 施工流程 施工准备→基础检验→锅炉就位、安装→水泵、换热器等辅机就位安装→管道安装及清洗、打压→仪表安装、调试→系统检测与调整

相关文档