文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调冷冻水系统水泵扬程的经验概算

空调冷冻水系统水泵扬程的经验概算

空调冷冻水系统水泵扬程的经验概算
空调冷冻水系统水泵扬程的经验概算

空调冷冻水系统水泵扬程的经验概算

【摘要】水路系统阻力是影响水泵选择的决定性参数之一,因此,在空调设计时,必须对其进行水

力计算。本文从国内空调水系统阻力的计算方法入手,着重介词了日本国内对的水系统阻力

的概算方法。

【关键词】比摩阻;当量长度;局部阻力;沿程阻力;水泵扬程

1、问题的提出

上海环球金融中心工程,建筑面积为38万平方米,地下为3层,地上为101层,总高度492米,在人可到达高度目前世界第一。本大楼为日本森大厦投资建造。本工程实行设计施工一体化承包方式。

本工程设计与工程施工管理均按日本模式进行,下面将本工程深化设计中闭式空调水系统水泵扬程的日本的计算方法介绍如下,希望对大家有所鉴借。

2、国内水泵扬程计算常用的方法

空调设计中,水路系统阻力是影响到系统全局的问题,因此,空调设计时,必须对其进行详细的水力计算。

空调水系统的阻力一般由设备阻力、附件阻力、管道阻力三大部分组成。设备阻力通常由设备生产厂家提供,附件与管件及直管的阻力即局部阻力与沿程阻力在国内一般需按公式假定流速(一般地管内水速不得超过2.5m/s)计算。

2.1沿程阻力(ΔH1)计算

ΔH1=R*L

R—比摩阻(Pa);

L—计算管段长度(M)

不同管径、不同流速下的比摩阻R的值是不同的,可查相关的技术资料手册获得

水泵扬程计算方法

-----水泵扬程简易估算法----- 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K 值取~,最不利环路较短时K值取~ 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。 -----冷冻水泵扬程实用估算方法----- 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法

冷却塔及冷却水泵选型计算方法: 1冷却塔冷却水量 方法一: 冷却水量=860×Q(kW)×T/5000=559 m3/h T------系数,离心式冷水机组取1.3,吸收式制冷机组取2.5 5000-----每吨水带走的热量 方法二: 冷却水量: G= 3.6 Q/C (tw1-tw2)=559 m3/h Q—冷却塔冷却热量,kW,对电制冷机取制冷负荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。C—水的比热(4.19kJ/kg.k) tw1-tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃ 冷却塔吨位=559×1.1=614 m3/h 2冷却水泵扬程 冷却水泵所需扬程 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o 式中h f,h d——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O; h m——冷凝器阻力,mH2O;

h s——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;(开式系统有,闭式系统没哟此项) h o——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O 冷却水泵所需扬程=31.6×1.1=34.8 mH2O 冷却水泵流量=262×2×1.1=576 m3/h 3冷冻水泵扬程 冷冻水泵所需扬程 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o 式中h f,h d——冷冻水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ; h m——蒸发器阻力,mH2O ; h s——空调器末端阻力,mH2O ; h o——二通调节阀阻力,mH2O 。 H p=(h f+h d)+h m+h s+h o=0.02×150+5+2.78+4=14.78mH2O 冷却水泵所需扬程=14.78×1.1=16.3 mH2O

冷冻水水泵的扬程计算(闭式系统).

--水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 本计算方式针对闭式系统,若是开式系统还需要考虑管路的高低落差产生的静压。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。 同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! [摘自dehumidify水泵相关索引] -----水泵扬程简易估算法-----

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取 1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时 K值取0.4~0.6 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。 不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

冷冻水水泵的扬程计算(闭式系统)

--水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 另外“水泵出口压力只有兆帕”能说明什么呢水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是了! [摘自dehumidify水泵相关索引] -----水泵扬程简易估算法-----

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。 不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

水泵扬程

水泵扬程、通风估算 空调的问题 23 代表小1匹,制冷面积10-14平米 26 代表正1匹,制冷面积14-18平米 32 代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35 代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右 2P,4000-5500W,适用面积28平方米左右 每平方米所需的空调功率(制冷量)一般估算在150W 150W制冷=1平方米一匹的制冷约15平方米这就是基本的最简单的计算方法,按每平米140W(制冷量)计算,例20平米,即20*140=2800W,考虑到房间密封保温问题,不要选得正好合适的,要选有余地。 家用的空调制冷量与房间面积、密封情况、人员多少、阳光照射程度等因素直接相关。 购买空调前最好根据房间面积大小、空气流通情况,合理地选择适合的机型及功率。 其实按照匹的概念容易产生混淆,最好还是采用国标的功率单位:瓦(W) 房间的冷量需求计算方法和数据: 一、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。

日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室一般办公室理发厅图书馆、博物馆 115--145 145--175 145 175 220--185 145--185 服装店百货商店银行营业厅会议室、餐厅电影院(每人) 160--205 175--340 160--200 340—450 300 空调冷负荷估算表 空调制冷量W 1250--1870 2000--3500 4800--6500 7200 8300 9300 居住室面积M2 4--10 15--25 30--45 40--55 60--70 65--85 计算机房面积M2 4--10 15--20 30--40 30--45 40--50 50--60 旅馆客房面积M2 4--10 25--30 30--40 30--45 45--50 50--65 餐厅面积M2 10--15 20--25 25--30 30—35 35--40 商场面积M2 20--25 25--30 30--40 40--45 45--50 办公室面积M2 15--20 30--40 35—45 45--50 50--60 说明:根据房间面积和形式查表即可求出空调负荷,如房间面积为20平方普通居室每平方所需要的制冷量为115W--145W,现取130W,则130×20=2600W,空调的制冷量就可以在2500W--2800W之间取。家庭中选用空调时一般可按175W平方以下来估算,同时要考虑您所居住房间的朝向、窗门的大小、夏季阳光的照射量和当地的温湿度高低在相应的基础上略加大或减少。 二、变容量算法

水泵扬程计算公式

水泵扬程计算公式 水泵扬程的计算公式估算方法1 :暖通水泵的选择:通常选用比转数ns 在130 ~150 的离心式 清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的 1.1 ~1.2 倍(单台取 1.1 ,两台并联取1.2 。按估 算可大致取每100 米管长的沿程损失为5mH2O ,水泵扬程(mH 水泵扬程的计算公式 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K 值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱); 2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱); 3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa( 4.5水柱); 4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。 5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)

空调闭式水系统的扬程计算公式——全面介绍

空调闭式水系统的扬程计算公式 对闭式水系统: ∑△h=Hf+Hd+Hm。 Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。Hm——设备阻力损失Pa。 冷冻水泵扬程估算方法 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空

调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。 5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱) 6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程

水泵扬程计算过程

水泵选型说明书 1. 冰水泵 (1)流量143.1m3/h 详如“螺杆式水源热泵机参数规格表”的计算 (2)扬程的计算 2.1管路元件统计 直管:60m 弯头:10个 Y型过滤器:1个 逆止阀:1个 蝶阀:6个 软接:4个 2.2 直管摩擦损失查附录1,为 3.5mAq/100m,即为每100m水管 产生的压降为3.5mAq。 弯头的等效管长查附录2,为17英尺/一个弯头*10个弯头 =170英尺,一英尺=0.3048m,170英尺=51.816m 压降=(管长+弯头等效管长)*3.5mAq/100m=(60+51.816)* 3.5mAq/100m=3.914 mAq 2.3 Y型过滤器 根据附录3,查得过滤器的K VS=450,根据公式K VS=Q/Δp, 即Δp=(Q/K VS)2,已知流量Q=143.1m3/h, K VS=450,计算得 过滤器的压损Δp=0.101bar=1.03 mAq

2.4逆止阀 逆止阀的压损据经验值估算为过滤器的两倍,即逆止阀的压 损Δp=2.06 mAq 2.5蝶阀、软接 蝶阀,软接的总压损据经验值取0.5mAq 2.6蒸发器侧的压降根据堃霖提供螺杆式水源热泵机组图为 6.4mAq 2.7水泵的扬程计算 水泵的扬程=(3.914+1.03+2.06+0.5)*1.1+6.4=14.65 mAq (3)依据水泵的流量:143.1m3/h 水泵的扬程:14.65 mAq 根据川源的选型目录,选得冰水泵的型号为G-315-150,流 量Q=145CMH, 扬程H=17.2m,功率P=11kw(4p) 2. 冷却水泵 (1)流量139.4m3/h 详如“螺杆式水源热泵机参数规格表”的计算(2)扬程的计算 2.1管路元件统计 直管:55m 弯头:12个 Y型过滤器:1个

空调水泵扬程的计算公式

合肥志达环境工程有限公司:水泵扬程的计算公式: 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项

水泵的分类与适用特性 基础知识概念 1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联

2.管路特性曲线 3.水泵工作点 1)三台泵并联时的工作点 2)并联工作时每台泵的工作点 3)一台泵单独工作时的工作点 知识点:水泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点。因为水泵是与管路相联的,所以它必然要受管路的制约。如:泵每小时可供水二百立方米,但当它连接到一小口径的管路时,该泵的供水量就受此水口径管的制约,供水量就要改变。 流量G 1.冷冻泵 1.1一次泵系统 式中:Q:冷水机组冷量(kw) C:水比热,取为1.163(kw*h/T℃) △t:蒸发器进出水温差℃,一般舒适性空调△t=5℃

(7℃/12℃);大温差△t=7、8、10℃;热水△t=60℃/50℃; 若用公制单位则上式为 式中Q:Kcal/h C:1kcal/kg℃△t:℃ 台数:与冷水机组对应一对一设置,一般设一台备用泵 1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵:按上式 1.2.2第二次泵:按所负责空调区域冷负荷综合最大值,计算出的流量 台数:应按系统分区一般不少于2台,设置备用泵。 2.2冷却系统流量:或按冷水机组冷凝器循环水量。 扬程H 1冷冻泵 1.1一次泵系统H=1.1~1.2[蒸发器水阻+最不利回路末端空调设备水阻+∑(RL+Z)](注:RL-沿程阻力;Z-局部阻力) 式中:R-单位长度摩阻,L-管长, 估算:∑RL一般取R为3~8m/100m 按此选管径 管路总阻力=1.6~1.8[(5/100)×回路管长] (注:100为沿程阻力平均值)1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵扬程负责机房回路,扬程为一次管路管件阻力+蒸发器水阻力。一般约18~20m,实际运行23~25m。

水泵的选型和总扬程的计算

水泵铭牌上的扬程称“额定扬程”(这时水泵的效率最高),对一台水泵而言,扬程不是一个常数,当水泵的转速不变时,扬程一般随水泵流量的增加而减小,在中、小比转数范围内,流量的增加幅度比扬程的减小幅度大。因此,水泵的轴功率及电机电流随水泵流量的增加而增大,如果超过倍时,则容易烧毁电机。 在选择水泵扬程时,必须清楚水泵总扬程H和水泵净扬程H1的概念及它们的关系。净扬程H1(又叫实际扬程、几何扬程、地形扬程)是指进水面至出水口中心(或排水面)间的垂直距离。水泵总扬程为: H=H1+h+V2/2g 式中:H——水泵总扬程; H1——水泵净扬程; h——管路损失扬程; V2/2g——泵出水口处的动能损失水头。 其中h项的计算比较麻烦,下表列出了每100米的钢管管路损失扬程(米)供参考。(塑料管的管损约为钢管的倍,胶管的管损与钢管基本相同,铸铁管损为钢管的倍)

从上表查出的数除以100,再乘以管路的长度(米)就得到所求的h损失扬程。 动能损失水头V2/2g对于不同管径为流量的函数,不同管径的数值见表 例如,确定一眼深水井的动水位为85m,涌水量为50m3/h,输水管路长度110m,公称内径为75mm的钢管,试计算水泵总扬程。从表中查出每100m管损为15m,那么管损 h=110÷100×15= V2/2g=Q2≈ 所以总扬程 H=85++=102m 选择水泵时水泵的额定扬程应为总扬程的1~倍,就上面例子而言,H泵=(1~)×H=102~ 查说明书型号为200QJ50-150/7-25 需要说明的是,每种泵都有一个适用范围,一般扬程允许在~倍额定扬程范围内使用,流量在~倍额定流量范围内使用。 为保证电泵的起动顺利和正常运转,要求变压器负载功率不应超过其

水泵扬程的具体概念及计算方法

水泵扬程的具体概念及计算方法 扬程H(m) 离心泵的扬程又称为泵的压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。 泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。 泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算注意以下两点: (1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。 (2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。 例2-1现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为,出口压力表读数为(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,

试计算该泵的扬程。解由式查20℃, h=0.45m 1Mpa约等于100米水柱 p出口==*100米汞柱=47米水柱 p进口 ==*100米汞柱=2米水柱ρ为液体的密度 H=(p出口-p进口)/ρ=45米 高楼供水设备水泵的流量和扬程怎么选 在选择高楼供水设备水泵的扬程时,尽可能的选高一些。因为现在高楼供水设备水泵基本上为变频供水,如果水泵最高扬程接近最高出水点,变频供水系统将会无法实现变频,即使在用水量很小的时候,高楼供水设备水泵也是工频工作,能耗比较大,对水泵本身的使用寿命也非常不利。如果选型过高也不好,一是相同流量扬程高能耗就大,二是扬程过高对系统管路和居民楼的热水器也是一个潜在的隐患,通常以最低水位至最高出水点+全部管路损失后另加30%为最佳。 高楼供水设备水泵的流量选择尽可避开临界点,如果选用水泵的流量与工况的要求相接近,由于需求的多动性,有可能造成备用泵频繁启动,不利于水泵及控制电器的使用,如果正在洗浴,有可能造成水一会凉一会热的情况。 二次供水设备的选择标准

中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项之令狐文艳创作

水泵的分类与适用特性 令狐文艳 基础知识概念 1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联 2.管路特性曲线 3.水泵工作点 1)三台泵并联时的工作点 2)并联工作时每台泵的工作点 3)一台泵单独工作时的工作点 知识点:水泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点。(7℃/12℃);大温差△t=7、8、10℃;热水△t=60℃ /50℃; 若用公制单位则上式 为式中Q: Kcal/h C:1kcal/kg℃△t:℃ 台数:与冷水机组对应一对一设置,一般设一台备用泵 1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵:按上式 1.2.2第二次泵:按所负责空调区域冷负荷综合最大值,计算出的流量 台数:应按系统分区一般不少于2台,设置备用泵。 2.2冷却系统流量:或按冷水机组冷凝器循环水量。 扬程H 1冷冻泵 1.1一次泵系统H=1.1~1.2[蒸发器水阻+最不利回路末端空调设备水阻+∑(RL+Z)](注:RL-沿程阻力;Z-局部阻力)

式中:R-单位长度摩阻,L-管 长,估算:∑RL一般取R为3~8m/100m按此选管径 管路总阻力=1.6~1.8[(5/100)×回路管长] (注:100为沿程阻力平均值) 1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵扬程负责机房回路,扬程为一次管路管件阻力+蒸发器水阻力。一般约18~20m,实际运行23~25m。 1.2.2第二次泵扬程:二次管路、管件阻力+末端设备表冷阻力。末端设备也可能是板换。 2 冷却泵扬程H2=1.1(管路阻力+冷凝器水阻+冷却塔喷咀所需压力+塔水水面至喷咀高度)。 水泵功率 1轴功率式中r:水密度,为1000kg/m3 G:m3/s H:m η:泵总功率 2配用电机功率 2.1 N=K×N轴

空调冷冻(却)水泵选型计算

冷冻水泵选型及配置 冷(热)水泵的流量 冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定 G=0.86Q/△t 式中 G——冷热水流量,kg/h Q——冷热水负荷,W △t——供回水温差,℃。 冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。 冷(热)水泵的扬程 【估算方法1】: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1——为冷水机组蒸发器的水压降; △P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降; L——为该最不利环路的管长; K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。 【估算方法2】: 冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。 冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。 (1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 (2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。局部阻力近似的取为沿程阻力的一半。 (3)空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。风机盘管阻力一般在20~50kPa范围内,见《风机盘管机组》GB/T19232-2003,组合式空调器比风机盘管的阻力大些。 (4)调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。【举例】:根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压

水泵扬程的计算方法

水泵扬程的计算方法 1.水泵扬程简易估算法 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 2.冷冻水泵扬程实用估算方法 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。

 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);

空调水泵扬程计算公式

----- 水泵扬程设计----- (1)冷、热水管路系统 开式水系统 H p =h f +h d +h m +h s (10-12) 闭式水系统 H p =h f +h d +h m (10-13) 式中 h f 、h d ——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa ; h m ——设备阻力损失,Pa ; h s ——开式水系统的静水压力,Pa 。 h d / h f 值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间; 远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。设备阻力损失见表10-5。 (2)冷却水管路系统 1)冷却塔冷却水量 设备阻力损失

冷却塔冷却水量可以按下式计算: (10-14) 式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右; c——水的比热,kJ/(kg· o C),常温时c=4.1868 kJ/(kg·o C); t w1-t w2——冷却塔的进出水温差,o C;压缩式制冷机,取4~5o C;吸收式制冷机,去6~9 o C。 2)水泵扬程 冷却水泵所需扬程 H p=h f+h d+h m+h s+h o 式中h f,h d——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O; h m——冷凝器阻力,mH2O; h s——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O; h o——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即闭式循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱); 2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60

水泵扬程,流量计算1

水泵扬程的计算公式 工作 2009-09-15 10:39 阅读120 评论0 字号:大中小 A水泵扬程的计算公式 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 B估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱); 2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为5 0 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200 =60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=14

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱); 2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m 水柱); 3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa( 4.5水柱); 4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。 5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa (30.5m水柱) 6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。

泵扬程计算公式

泵扬程计算公式: H=H1+H2+V2^2/2g+h1 H1:垂直距离,米; H2:泵座出口压力,米; V2^2/2g:泵座出口测压点处动能,米; h1:井内泵管的水力损失,(取7--9米)。 1)、300米输送水力损失:输送管内径300mm损失23米; 输送管内径325mm损失14米; 输送管内径350mm损失10米; 输送管内径400mm损失5米; 2)、H1=40米;出水口到目的高度; 3)、H2= 根据上面40米的定义,可取动水位到出水口高度列入计算; 4)、v=2m/s; 5) 、气蚀余量:深井泵忽略,离心泵随便估算个个位数值即可; 6) 、前提条件:抽水处和目的水池均为标准大气压; 上面6项全部相加得到的数值×1.1裕度。 325mm管路水平输送300米到达高度40处,大约扬程:66--70米扬程。 终于找到了。 根据条件选择水泵合适的扬程。 水泵的扬程是指将水输送出去的高度,即水面到出水口的垂直高度,用米作单位。水通过输水管路和管路附件时会受到磨擦阻力,损失一部分扬程(称为损失扬程)。因此,水泵的总扬程等于实际扬程与损失扬程之和。而水泵铭牌上所注明的扬程是指水泵的总扬程。因此,我们在测出实际扬程后去购买水泵时,要在总扬程(即铭牌上的扬程)中考虑到损失扬程。损失扬程应根据管路长短、底阀等附件的情况,一般其值为实际扬程10%-20%,即:水泵总扬程(铭牌上的扬程)=实际扬程+损失扬程(10%-20%的实际扬程),通过计算,我 们就可以知道需要多大扬程水泵,方便选择。 扬程计算 泵的扬程计算是选择泵的重要依据,这是由管网系统的安装和操作条件决定的。计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。 一般管网如下图所示,(更多图例可参考化工工艺设计手册)。 D——排出几何高度,m; 取值:高于泵入口中心线:为正;低于泵入口中心线:为负; S——吸入几何高度,m; 取值:高于泵入口中心线:为负;低于泵入口中心线:为正; Pd、Ps——容器内操作压力,m液柱(表压); 取值:以表压正负为准 Hf1——直管阻力损失,m液柱; Hf2——管件阻力损失,m液柱; h ——泵的扬程,m液柱。

相关文档
相关文档 最新文档