GGAJ02系列电除尘用高压
整流变压器
安
装
使
用
说
明
书
杭州天明电子有限公司
目录
一、执行标准------------------------------------------------------2
二、产品用途------------------------------------------------------2
三、使用条件------------------------------------------------------2
四、产品结构及工作原理---------------------------------------3
五、产品性能特点------------------------------------------------3
六、输入输出参数------------------------------------------------4
七、运输与仓储---------------------------------------------------4
八、交接验收------------------------------------------------------5
九、设备安装------------------------------------------------------5
十、运行与维护注意事项---------------------------------------5
一、执行标准
本系列变压器执行《JB/T 9688-2007 电除尘用晶闸管控制高压电源》标准。
二、产品用途
GGAJ02型静电除尘变压器是高压静电除尘用整流设备的主要组成部分。根据工况的不同需求,选用适当的机械装置,再配套高、低压电气自动控制系统,可广泛应用于工业部门的除尘、除雾、脱硫、脱水、杂质分离和回收稀有金属等场合,是保护环境、综合利用资源的重要设备。其具体应用范围如下:
●冶金工业:用于黑色,有色金属冶炼除尘、回收金属冶炼原料及其综合利用。
●建材工业:用于水泥和耐火材料工业的除尘和回收原材料。
●电力工业:用于锅炉的烟气除尘。
●石油工业:用于分离原油中所含的盐份、水份或其它杂质。
●化学工业:用于回收烟气中有价值的成份,在制酸工业中用于除雾、除尘等。
●轻纺工业:用于造纸和纺织工业的回收碱及除尘。
●电子、医药、精密机械工业:用于净化空气,提高产品质量。
三、使用条件
为了保证本产品的可靠运行和使用寿命,请严格遵守以下使用条件。
1.海拔高度不超过1000m。
2.产品使用的环境温度:
最高气温+40℃,最热月平均温度+30℃,最高年平均温度+20℃,最低温度-25℃。3.空气最大相对湿度不超过90%(在相当于空气温度20±5℃时)。
4.运行地点无导电尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气。
5.无爆炸性危险的环境,周围无剧烈震动和冲击,垂直倾斜度不超过5%。
6.交流电压符合以下规定:
波形为近似于正弦波,频率50Hz,电压为380V,其幅度变化不超过±5%,瞬时波动范围不超过±10%。
7.产品外壳和直流输出接地端应可靠接地,接地电阻小于2Ω。
注:如果要求产品在特殊条件下工作,敬请用户应在订货时提出并与我公司协调解决。
四、产品结构及工作原理
1.产品结构
本产品根据用户配套要求分为户内、户外两种结构方式。
它由变压器、硅整流器、信号测量等部件组成,装在充满变压器油的油箱内,其输入、输出及信号接线端分别经高、低压瓷套引出到油箱外部面板或箱壁上。
2.工作原理
本产品是将工频交流低压电源经变压器感应成交流高压后,经硅堆桥式全波整流成直流高压电源,输出端接有信号测量装置。电压U、电流I信号供高压自动控制器对串接在低压回路中的反并联晶闸管实现相控调压及系统保护。低压lx与x1、x2,x3三个接线端搭配,可以在高压侧输出三种电压(具体数值见产品铭牌)供用户选择,用户可以在不同的负荷条件下,力求晶闸管导通角最大,减小高次谐波,提高功率因数,实现经济远行(附原理图) 。
五、产品性能特点
1.变压器设计成高阻抗,取消了串在初级侧的限流电抗器,既提高了运行的可靠性又降低了噪
声。
2.铁心选用优质冷轧硅钢片,降低了变压器的空载损耗。
3.高压硅堆选用雪崩高压硅堆,抗冲击能力强,反向击穿后能自动恢复。
六、输入输出参数
应在订货时提出,我公司可以按要求设计生产。
*型号说明:
七、运输与仓储
产品在装、卸起吊过程中,应吊挂变压器两侧的四个吊钩,严禁与其它物体碰撞。
产品在运输过程中,应防止严重振动、颠覆、冲击,变压器倾斜角不得大于15o。
产品应存放在环境温度不高于+40oC,不低于-30oC,空气相对湿度不大于90%及无腐蚀性气体存在的场所。
八、交接验收
用户在收到产品后,应立即按铭牌查对收到的产品型号、规格是否与订货合同相符,并按出厂文件目录查收技术文件及产品附件是否齐全。
检查变压器及附件有无损伤,有无渗漏油现象。
一般不作吊芯检查,只有当发现产品在运输过程中有损坏或渗、漏油情况时才进行,
吊芯时按第十章《运行维护注意事项》相关规定操作。必要时与我公司联系解决。
九、设备安装调试
本设备的吊装必须吊挂变压器两侧的四个吊钩。
变压器不得与其它物体相碰撞,否则易变形甚至漏油。
变压器就位后,安装吸湿器等配件。
测量变压器接线端lx与x1、x2,x3之间的直流电阻,与出厂试验报告相应值比较,应基本一致(需考虑温差影响),否则需吊芯检查变压器引线是否松动及其它故障。
用2500V兆欧表(亦可用1000V兆欧表,量程不小于2500MΩ),测量变压器高压对低压及地、低压对高压及地的绝缘电阻值(需用干净的布将高、低压瓷瓶表面擦拭干净),经过温度换算后,与出厂试验报告相应值比较,判断变压器是否受潮。
取油样进行绝缘耐压试验,其电击穿强度应不低于40kV。
检查输入端lx、x1、x2,i x3,电压U i、电流I i取样,温度测控,气体继电器(观察储气室内是否有气体,如有则须松开放气塞放气直到放完,再拧紧气塞)等接线端是否正确。
确保变压器可靠接地。
须在变压器静置24小时后才能通电调试运行。
十、运行维护注意事项
◆本变压器的性能和技术参数符合《JB/T 9688-2007 电除尘用晶闸管控制高压电源》
标准中有关对高压硅整流变压器的各项技术要求。
◆刚投入运行3个月内须对GGAJ02型静电除尘变压器内的油取样并进行绝缘耐压试验
(按GB/507-1986,其电击穿强度应不低于35kV),做色谱分析,以监视变压器是否正常远行,以后每一年检查一次。
◆定期检查变压器的油位、温升及气体继电器吸湿器等附件是否正常;是否有渗、漏
油现象;注意倾听变压器的电磁声音是否正常。若出现异常情况应向有关部门反应并采取措施及时处理。当变压器出现故障应及时检查修复,避免故障扩大造成更大损失。
◆变压器的吸湿器内的硅胶如全部呈红色须及时干燥处理,或更换新的硅胶。
◆GGAJ02型静电除尘变压器每5年应进行一次吊芯检查,吊芯时应注意下述事项:
1.吊芯一般应在良好天气状况下进行,尽量缩短吊芯时间,应特别注意防止变压器器
身、硅整流器及变压器油受潮或污染而降低电绝缘强度。
2.起吊时应有专人指挥,油箱四角亦要有人监视,防止铁芯和绕组及绝缘部件与油箱
碰撞损坏。
3.根据我公司产品结构特点不同,还应按注意如下操作程序:
a.顶部出线的变压器,将箱盖上的螺栓拧开即可吊出。
b.高压套管水平引出,低压套管水平引进结构的变压器,在箱盖打开后,需将高、
低压接线片解开,并把夹持高压引线用的导线夹打开,使高压引线与变压器器身分离,然后拆除固定器身用的固定板,方可吊出。
c.高压套管水平引出,低压套管顶部引进结构的变压器,需打开箱盖上的手孔,将
高压接线片解开,并把夹持高压引线用的导线夹打开,使高压引线与变压器器身分离,然后打开箱盖,方可吊出。
杭州天明电子有限公司
HANGZHOU TIANMING ELECTRONICS CO.LTD
地址:杭州经济开发区11号大街南160号
销售热线: 0571-******** 86799760
服务热线: 0571-******** 86799556
传真: 0571-********