文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弹簧支吊架技术规范书

弹簧支吊架技术规范书

弹簧支吊架技术规范书
弹簧支吊架技术规范书

弹簧支吊架技术规范书

国电赤峰化工有限公司 3052 煤制尿素项目弹簧支吊架设备招标文件招标

编号:GDCX-TYZB10-014 分包号:GDCX-TYZB10-014-02 第二卷技术部分招标人:国电物资集团物流有限公司招标代理机构:国电诚信招标有限公司 2010 年 7 月目录第一章技术规

范 ................................................................. .................................... 1第二章供货范

围 ..................................................................... ................................ 6第三章技术资料和交付进

度 ..................................................................... ............ 8第四章交货进

度 ..................................................................... .............................. 10第六章技术服务和联

络 ..................................................................... .................. 13第七章分包商/外购部件情

况 ..................................................................... ........ 15第八章大件部件情

况 ..................................................................... ...................... 16第九章差异

表 ..................................................................... .................................... 17第十章投标人需要说明的其它内

容 ..................................................................... 17第十一章罚款条

件 ..................................................................... ............................ 17国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范第一章技术规范1 总则1.1 本招标文件适用于国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目各装置区内的弹簧支吊架架。本招标文件包括弹簧支吊架架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。1.3 投标文件应对招标文件逐条应答。投标人如对本招标文件有偏差无论多少或微小都必须清楚地表示在“差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。1.4 本规范书所引用的标准若与投标人所执行的标准有差异时,按较严格的标准执行。1.5 本规范书经供、需双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。1.6 投标人对弹簧支吊架架整体质量负有全责,即包括分包(或采购)的零部件。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标人的认可,且必须在投标文件中注明主要零部件的采购厂家。

1.7 在合同签定后,招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。1.8 投标人必须有生产过相似功能或使用条件的弹簧支吊架架的业绩和良好的使用业绩,且该业绩中必须包括至少2年的成功运行经验。并在投标文件中详细说明具体业绩,工艺特点等。1.9 投标人在递交的投标文件中,应包含产品成功运行的业绩清单,以便于招标人对投标人的资格进行审查。1.10 本工程采用 KKS 标识系统。投标人在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有 KKS 编码。具体标识要求由设计院提出,在设计联络会上讨论确定。2 设计和运行条件

2.1 设计条件 1国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范设计条件详见弹簧支吊架架采购数据表相关数据。2.2 厂址条件:2 自然条件安装地点: 见数据表年平均温度: 6,7? 最冷月平均温度: -8.4?

极端最低气温: - 31.2? 采暖期天数: 161 天采暖期平均温度: -6.2 ? 年平均相对湿度: 49, 年平均蒸发量: 1939.9 mm 年平均降水量: 381 mm 年平均风速: 2.0 m/s 年平均气压: 949.1 hPa 最大冻土深度: 180 cm 地震基本烈度为: 7度3 技术要求3.1 弹簧支吊架架预制安装所使用的设计图纸、标准规范等技术文件应完整、齐全,且是有效版本。3.2 材料3.2.1 材料必须符

合设计图样规定,材料的技术要求应符合相应的国家标准、行业标准部标准或有关技术条件,并具有质量证明书或其复印件,支吊架制造单位应按证明书对材料进行验收,必要时特别是弹簧材料和高温材料尚应进行复验合格后方可使用。材料代用必须取得设计单位的同意。代用材料与被代用材料应具有相同或相近的化学成分、交货状态、检验项目、性能指标和检验率、以及尺寸公差和外形质量等。对用较高质量的材料作为代用材料时,不另计费用,与管道接触的材料应与管道材料相容和机配,以免相互损伤。3.2.2 对于承载结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。3.2.3 弹簧用钢板应符合 GB3279-89《弹簧钢热轧薄钢板技术条件》和 GB3525-83《弹簧钢、工具钢冷轧钢带》的规定。3.2.4 钢管主要用作管道支吊架的焊接式管部、拉撑杆、管式松紧螺母和连接螺母以及辅助钢结构立柱。用于拉撑杆、管式松紧螺母或连接螺母以及辅助钢结构的钢管, 2国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范一般宜按 GB8162-87《结构用无缝钢管》或

GB3092-82《低压流体输送用焊接钢管》所有钢管还应符合 GB2102-88《钢管的验收、包装、标志及质量证明书》的规定。3.2.5 支吊架零部件用的金属自由锻件和模锻件,应根据其对支吊架组件中所起的功能作用及重要程序按 GB/T12363-90《锻件功能分类》确定其类别。一般零部件可选用 II 类锻件或 III 类锻件。对于承受复杂应力和冲击振动及重荷载工作条件下的支吊架零件应选用 I 类锻件。钢质模锻件的质量要求应符合 GB12361-90《钢质模锻件通用技术条件》的规定。

锤上自由锻件的质量要求应符合 JB4385-87《锤上自由锻件通用技术条件》的规定。3.2.6 螺栓、螺钉和螺柱应根据所需的性能等级按 GB3098.1-82《坚固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱1988 年确认》的规定选用其要求的化学成分、机械性能的钢材和热处理。3.2.7 螺母应根据相配的螺栓、螺钉和螺柱的性能等级、直径以及螺母高度按GB3098.2-82《坚固件机械性能螺母1988 年确认》或 GB3098.4-86《坚固件机械性能-细牙螺母》的规定选用符合其要求的化学成分、机械性能的钢材和热处理。由奥氏体、马氏体和铁素体耐腐蚀不锈钢制造的螺栓、螺钉和螺母应根据其使用要求按 GB3098.6-86《坚固件机械性能不锈钢制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺》的规定选用材料的化学成分、机械性能和热处理。3.2.8 管道支吊架用的焊条材料应与母材相适应,并分别符合下列标准(以下所列标准若有新的替代标准,应执行新标准):GB983-85《不锈钢焊条》;GB984-85《堆焊焊条》;GB1300-77《焊接用钢丝》、 ;GB3429-82《碳素焊条钢盘条》、;GB4241-84《焊接用不锈钢盘条》;GB4242-84《焊接用不锈钢丝》 ;GB5117-85《碳钢焊条》;GB5118-85《低合金钢焊条》;GB5293-85《碳素钢埋弧焊用焊剂》;GB12470-90《低合金钢埋弧焊用焊剂》;GB2835-79《低温钢焊条》3.3 弹簧支吊架架无论是单个部件或两个以上部件组成,每个部件不可拼接,必须拼接时,应该用连接板过渡,连接板的尺寸应能保证焊缝长度?100mm。3.4 弹簧支吊架架的根部构件应留有调节余量,该余量应有标志,以便在安装现场按需要进行切割调整。3.5 弹簧支吊架架预制加工完毕后,应及时进行手工除锈或喷砂除锈、并按设计要求涂刷底漆(不锈钢部件除外),面漆采用飞机灰。3.6 所有的弹簧支吊架架预制完毕,应按设计要求或规范要求进行符合性检查和质量检查,确保预制的支、吊架正确无误。 3国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范3.7 弹簧支吊架架预制后应按设计文件

的要求进行标识,设计无规定时,可自行统一编号标识。编号的目的是保证支、吊架在预制、储存、运输、现场安装等过程中具有的可查找性。支、吊架的标记应该: a标记在易于观察的部位; b字迹规范、清晰、牢固; c在管道安装期

间和弹簧支吊架架验收之前标记保持清晰。3.8 制造厂应按质量计划或规定程序检验、试验和标记产品;对工序进行监督和控制,使产品符合规定要求; 未经检验或试验合格或必要报告未验证的产品不得转入下道工序。当生产急需并有可靠追回程序时,经批准后才能例外转序,但仍应执行上述规定;对不合格品作出标记。3.9 必须在各工序的检验和试验包括进货检验合格后才能按检验计划或规定程序进行产品的最终检验和试验,以提供成品符合要求的证据。对变力弹簧吊架、恒力弹簧支吊架、减振器、阻尼器等支吊架功能部件应逐个正确地进行性能校准试验,以保证满足特定的使用要求。性能校准试验设备可使用设计校核试验和质量鉴定试验相同的设备或者是校准试验的专用设备。试验设备的精度应不低于 0.5 级,被测的荷载和位移应在测试仪器量程的 30,80之间。试验应使用已校准的且在有效使用期内的设备。试验前应做好试验设备空载调零工作。每台变力弹簧支吊架的冷态位置标记均应在试验台上按冷态设计荷载校准标定。3.10 只有在质量计划或规定程序中规定的各项检验、试验活动已经圆满完成且有关数据、文件得到认可后,产品才能发货。3.11 制造厂应作好检验和或试验记录并加以保存,以证明该产品已按规定的验收标准经检验和试验合格。《3.12 制造厂在生产过程中包括成品入库验收检查招标方有权根据 GB/T 13393-92 抽样检查导则》的规定任何检查程序控制质量。必须保证支吊架零部件成品质量符合相应标准的规定。变力支吊架、恒力支吊架和阻尼装置等功能件的性能试验和超载试验项目必须逐台全检。3.13 圆柱螺旋弹簧的验收抽样检查应按 GB1239.5《圆柱螺旋弹簧抽样检查》的规定执行。但用于变力或恒力支吊架的弹簧的弹簧特性应 100检查。3.14 在决定对支吊架零部件试验项目进行抽检时,应根据试验项目的重要程度和批量产品对产品检验批

的组成和抽样、取样规则作出规定。4 监造、检验及验收详见第五章5 设计与供货界限及接口规则应包括管部结构、功能件(变力弹簧组件)、根部部件、连接件。4国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范6 清洁,油漆,包装,运输与储存6.1 清洁和油漆组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾,如金属切削、填充物等应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。在第一次涂层前应做机械除锈处理。油漆应选用国内较先进的漆种,并能适应当地环境及工作环境条件。面漆颜色由业主确定,选用飞机灰(GSB05-1426-2001)。6.2 包装、运输6.2.1 包装应符合 GB/T13384 标准的规定并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,以免在运输过程中,由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时,零部件的包装符合 JB2647 的规定,分类装箱,遵循适于运输、便于安装和查找的原则。包装应满足现场露天存放 6 个月以上的要求,不发生损坏。6.2.2 一个工程的管道支吊架有成千上万个零部件,为了便于发货、收货、贮存和安装,原则上应按管道系统、按零件种类分箱包装。6.2.3 对于变力弹簧支吊架、恒力弹簧支吊架、弹簧减振器阻尼器及其他特殊装置可单件包装。6.3 标识6.3.1 产品标志可采用铭牌、打钢印、模锻、油漆盖印或防水墨书写等方法直接在零件或部件上标明,必须字迹清晰、牢固耐久,并符合规范要求。对小的通用零部件可成批包装拴挂标签。6.3.2 对于变力弹簧支吊架、恒力弹簧支吊架、减振器和阻尼器等功能部件铭牌应包括如下内容:1)支吊架

代码 9 包括管线代码和支吊架号;2)型号包括型式和规格号;3)荷载除变力吊架标冷态荷载和热态荷载外,其他功能部件标注名义荷载或额定荷载;4)位移或行程变力吊架标出冷态和热态位置;恒力吊架标记最大位移值阻尼器标记最大工作行程;5)出厂编号;6)制造单位名称。7)对于采用优质碳素钢、合金钢或不锈钢制作的独立零件或部件应有材料鉴别标志。《6.4 所有的设备厂家按照国电集团公司企业标准 Q/DG1-A003-2007 电厂标示系统编码规定》提交到部件级的 KKS 编码,该

部分资料直接交付业主。 5国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范第二章供货范围1 一般要求1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合相关技术要求。1.2 投标人应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。1.3 提供备品备件,安装及试运行期间损坏的备品备件,并在投标书中给出具体清单。(((((((((((((((投标人应无偿提供。1.4 提供所供设备中的进口件清单(如果有).1.5 投标人提供的技术资料清单见第三章2. 供货范围2.1 供货范围应包括应包括管部结构、功能件(变力弹簧组件)、根部部件、连接件,投标方在投标时对于供货范围应细化,详细列出弹簧支吊架的详细部件。3. 备品备件及专用工具(投标人提供具体清单) 投标人提供的备件备品数量和种类应满足设备的常规维护,起动和连续运转一个大修期(1 年)的需要。备件备品按随机备件备品(含在总价内)和满足 1 年需要的备件备品分别提供(单独报价)。提供备件备品、零件和更换、使用的详细说明,如系外购件,则应注明这些备件备品的规格、性能、材料、制造厂家及验收标准等。附表 1 详细供货范围列表详见弹簧支吊架表 6国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范附表 2 备品备件(含在总价内,厂家填写) 序名称规格和型号单位数量产地生产厂家备注号 1 2 3 4 5附表 3 一年备品备件(单独报价,厂家填写)序号

名称规格和型号单位数量产地生产厂家备注 1 2 3 4 5附表 4 专用工具序单数名称规格和型号产地生产厂家备注号位量 1 2 3 7国电赤峰化工3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范第三章技术资料和交付进度1.一般要求1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制语言为中文。其中提供的图纸资料除提供书面文件外还应提供 U 盘。图纸应为 AutoCAD-2000 格式,文本文件应为 Word/Excel2000 格式。1.2 资料的

组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。1.3 投标人资料的提交应及时、充分,满足工程进度要求。投标人应在合同生效日起1 个月内,向招标人提供合同设备的监造、设计、制造和检验标准的目录。1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段,配合设计阶段,设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,一经发现,投标人应及时免费提供。1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。1.7 投标人提供施工用的技术资料为 6 套,电子文件 2 套,并在交货前 3 个月供完。电子版图纸、资料组织结构清晰、逻辑性强,应根据设备功能等对其进行分类归档,并根据分类提供超链接方式的索引文件。1.8 投标人提供的技术资料在书面文件上需加盖《国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目设计图纸专用章》。1.9 完工后的产品

应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如投标人技术人员进一步修改图纸,投标人应对图纸重新收编成册,正式递交招标人,并保证安装后的设备与图纸完全相符。1.10 投标人应提供适用于本工程实际情况的、符合国家竣工档案归档一级标准要求的、为本工程专用的技术资料,所有资料上应标明《国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目设计图纸专用章》。1.11 投标人按招标人的要求,编制所供设备的 KKS 编码。1.12 投标人提供的图纸应清晰,不得提供缩微、复印的图纸。 8国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷技术部分弹簧支吊架技术规范2 资料提交的基本要求2.1 投标人提供的技术文件2.1.1 投标人在投标时应提供的资料设备外形图设备规范表供货清单 (各附件材质、规格、数量应分别列出) ISO9000 质量认证书重要部件的外协及外购情况已投运产品曾发生过的问题、解决办法及效果,本次拟采取那些完善措施。2.1.2 投标人在合同附件签字后应提供

的资料(正式资料) 安装维护及使用说明书。外形及尺寸图,总装图。2.2 招标人提供的技术文件2.2.1 提供弹簧支吊架的数据表。2.2.2 供需双方一致通过的“变更”文件及证明。2.4 投标人须提供的其它技?踝柿习ㄒ韵碌幌抻冢?.4.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。2.4.2 投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。2.4.3 设备和备品管理资料文件包括设备和备品发运和装箱的详细资料各种清单,设备和备品存放与保管技术要求运输超重和超大件的明细表和外形图。2.4.4 详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理加工质量外形尺寸。性能检验等的证明。2.4.5 投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。 9国电赤峰化工 3052 煤制尿素项目安全阀招标文件第二卷

技术部分弹簧支吊架技术规范第四章交货进度交货进度按商务文件相关规定,备品备件及专用工具同弹簧支吊架同时交货。本交货时间为暂定计划,投标人应满足工程进度的要求,招标人有权根据工程进展情况调整交货期,要求中标单位提前半个月交货。第五章监造、检验和性能验收试验1 设备、设计和制造标准。为使设备能安全、可靠使用,投标人提供的设备应符合最新有效的有关国家和国际标准规定。2 检查、监造与验收。2.1 为使用户及时了解弹簧支吊架的制造质量,投标人应为招标人到厂监制提投标人便,投标人及时通知招标人来厂检查,并提供有关检查试验报告。2.2 投标人所提供的产品质量和性能不能达到规定标准时,招标人有权拒收,投标人应负责更换。设备出厂前应进行出厂试验,试验均应由制造厂完成,将试验资料按规定完整地并及时地提交招标人,并请招标人参加。设备运到现场后,还需按有关规定进行现场检查和试验。2.3 性能验收试验可按国际标准和中华人民共和国国家标准为主要依据进行。2.4 投标人应免费更换在试验中损坏的设备和材料。2.5 投标人应采取有效措施,保证产品符合本技术协议书的要求。

2.6 整套弹簧支吊架装置使用寿命为不小于 20 年。。2.7 质保期自投运起为一年。.

恒力弹簧支吊架说明书中英对照样本

目次 Index 前言Preface (2) 1.安装前调整须知 Operational Requirements prior to installation (3) 2.弹簧支吊架的安装 Principle of installation about spring hanger (6) 3.弹簧支吊架的载荷调整 Loading adjustment of spring hanger (7) 4.弹簧支吊架安装调整注意事项 Installation and adjustment notice of spring hanger (10)

前言 Preface 本公司生产的PH型、 LH型恒力弹簧支吊架系列产品符合JB/T8130.1-1999规定, 产品出厂前经逐台性能试验并附有产品合格证明书, 每份合同附一份安装调整说明书, 请用户在安装调整前仔细阅读说明书。 本说明书向用户介绍的安装调整有关内容是以平式( PH型) 恒力弹簧支吊架为代表, 其它型式如立式( LH) 、座式( ZH) 和本公司生产的其它标准系列如恒力碟簧支吊架等, 可参照本说明书进行。 The Constant Spring Hanger serial ( PH & LH type) products by our company meet JB/T8130.1-1999 standard requirement, the hangers will be tested prior to delivery and attach the product quality certificates and operation & adjusting instruction, the site shall read double instruction prior to installation. The related Installation, operation and maintenance content of manual make Horizontal type constant spring hanger (PH type) representation, others type products, such as Vertical type (LH type) and Seated type (ZH type) and other type hangers , they are all make the manual reference. 大连弹簧有限公司 Dalian Spring Co., Ltd. 二〇〇八年十月

恒力弹簧支吊架的选型

恒力弹簧支吊架的选型标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

恒力弹簧支吊架的选型 一、管道支吊架的型式 1、按管道支吊架的用途可以分为三大类

双吊点吊架:PHA、PHE、LHA、LHE;单吊点吊架:PHB、 PHC、 LHB、 LHC; 座式:PHD, ZHA, ZHB。 四、恒力弹簧支吊架型号的表示方法 例1: PHA35-150/18200X-M24表示PHA型、编号为35号、位移150 mm,标准载荷18200 N,平式恒力弹簧支吊架,其位移方向向下,下接吊杆螺纹规格M24。 例 2: LHB41-280/15112S-M30表示LHB型、编号为41号、位移280 mm,标准载荷为15112 N,立式恒力弹簧支吊架,其位移方向向上,下接吊杆螺纹规格M30。 五、支吊架选型 1、基本原则 工程上,一般按热态吊零的载荷分配原则确定弹簧支吊架的受力。 热态吊零:指弹簧支吊架在热态时承受的力等于冷态时由管系分配给它的力。 2、安装空间、管道设备布置 按安装生根的空间位置,管道设备的布置确定采用:平式、立式还是座式型式;A、B、C、E生根支吊方式。 3、位移数值的确定 在选用恒力弹簧支吊架之前,应计算出被支吊管道或设备从冷态到热态的最大垂直位移量,在选用时,位移数值应留有适当余量。推荐余量取位移量的20%,但不小于20 mm,即:T 选 =1. 2xT 计 ;且 T 选 ≥T 计 +20mm。 式中: T 选 —选用位移量,mm; T 计 —计算位移量,mm. 4、载荷值的确定

①各型支吊架的生根螺栓强度已考虑支吊架自重的影响,在选用支吊架时,支吊载荷值不需加上支吊架的自重。 ②当计算载荷与实际载荷有偏差时,恒力弹簧支吊架通过调整螺栓可调节载荷,调节范围一般不小于标准载荷的士10%,最大不超过士15%。 ③支吊载荷:指管道自重、介质重和隔热材料重之和。 5、恒力弹簧支吊架规格的选择 ①根据已确定的支吊载荷和位移量,查标准的表2:载荷位移系列表,按计算位移值下的支吊载荷最接近的标准载荷值确定相应的吊架编号。 ②选用恒力弹簧支吊架时,当表2载荷位移系列表中的位移值满足要求,而支吊载荷值较大,以至超出表中数值时,可选用两个相同规格的吊架并联。 ③选用恒力弹簧支吊架时,当表2载荷位移系列表中的载荷值满足要求,而位移量较大,超出表2载荷位移系列表范围时,可采用两台位移量相同,载荷相同的支吊架串联来满足要求。 6、恒定度校核 恒定度:恒力弹簧在其全行程范围内的最大、最小载荷值之差与最大、最小载荷值之和的百分比,用式子表示即为: D =[(Fmax-Fmin)/(Fmax+ Fmin)]X100% 式中:D―恒力弹簧的恒定度。一般情况下,D应不大于6%。 Fmax―恒力弹簧在全行程范围内出现的最大载荷值,N; Fmin―恒力弹簧在全行程范围内出现的最小载荷值,N。 7、型号规格的标注

热力管道支架间距与安装方式

1、热力管道固定支架的间距: 热力管道固定支架的最大允许跨距可按下表执行<地沟或架空敷设>: 注:上述形式支架中未规定的及其它形式的支架请按国家相关规范执行; 热力管道支架及波纹膨胀器 为了保证工程质量,规范热力管道支架及膨胀器的制作、安装,特对本公司热力管道中常用的管道支架和膨胀器的制作、安装作如下规定: 一、滑动导向支架: 滑动导向支架用于只允许有轴向位移的场合,其对水平摩擦力无严格限制。安装参考图如下:

1、当管道DN<100时,钢板A=6mm<厚>; B=8mm<厚>; C:角钢L40X40X5; 2、当管道200≥DN≥100时,钢板A=8~10mm<厚>; B=8~10mm<厚>; C:角钢L50X50X6; 3、当管道300≥DN>200时,钢板A=10~12mm<厚>; B=10~12mm<厚>; C:角钢L63X63X8 4、当管道400≥DN>300时,钢板A=10~12mm<厚>;B=12~14mm<厚>;C:角钢L63X63X10 5、H视管道保温厚度定为:50~150mm; 6、E视管道膨胀量定为:200~300mm;

7、热力管道滑动导向支架安装时,管托中心应向管道膨胀方向相反的方向偏移1/2位移量<与管架中心距>;见附图 8、支架采用焊接制作,其中:管托与管道间满焊<注意:管托与管架间不许点焊>级指示 9、支架在管道中安装时应严禁在距离支架50mm以内的管道上设置焊口。 10、管架制作安装完后,涂二道防锈底漆,二道面漆; 二、滑动支架: 滑动支架属活动支架中的一种,用于承受管道垂直荷载并允许有水平位 移,其对水平摩擦力无严格限制。 1、各材料规格、要求可按照上述滑动导向支架中的规定。 2、其安装参考图与上述滑动导向支架相同,仅没有其中的导向角钢C。 三、固定支架: 固定支架用于管道不允许有任何位移的的场合;

支架技术要求

支架技术要求 供货与安装分开报价(不提供安装可以只报供货价格),不同形式得支架单独报价,最后价格汇总。 组件规格1640*990*35,功率245W 倾角:一期厂房采用35倾角度角,二期厂房采用5度倾角,其她厂房采用平铺形式。 1、1设计与运行条件 电池固定式安装钢结构支架为室外安装,须具有良好得耐侯性,能在室外严酷得环境下长期稳定可靠地运行,并应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标: 1)环境温度:-12.9℃~+37.5℃; 2)相对湿度:≤52% 4)基本风压值:ω=0、45kN/m2 5) 抗震设防烈度:7度 6)设计基本地震加速度值:0、15g 7) 设计地震分组:第三组 8) 特征周期:0、90s 9)基本雪压:0、4kN/m2 1、2规范与标准 本技术规范书中支架得设计、制造应符合(但不限于)下列规范与标准: 投标人所供产品均须遵守最新得国家标准,当与下述标准不一致时按最高标准执行。 ★《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) ★《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) ★《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) ★《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) ★《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) ★《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》(GB/T13912-2002)

★《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) ★《涂装前钢材表面锈蚀等级与除锈等级》(GB8923-88) ★《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002) ★《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T6723-2008) ★《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T6728-2002) ★《冷弯型钢技术条件》(GB/T6725-1992) ★《钢结构制作工艺规程》(DG/TJ08-216-2007) ★《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》(GB/T126122005) 1、3 主要技术方案 电池组件支架设计由立杆、上弦杆、斜撑杆、直撑杆组成 1、4技术要求 (1)投标人应根据招标人提供得图纸及数量进行核算及报价。 (2)投标人提供得支架应功能完整,技术先进成熟,并能满足人身安全与劳动保护条件。投标人所供支架在招标人提供得各种荷载工况下均能满足安全与持续运行得要求。 (3)投标人应具有在国内五年以上钢结构生产及管理经验,五年以上国内安全稳定运行业绩,最好有光伏电站支架得业绩。 (4)材质及性能要求: 1)材质要求:所选用钢结构主材材质为Q235B,焊条为E43系列焊条。 2)力学性能要求:所选用钢结构主材得抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验等各项力学性能要求须符合《碳素结构钢》(GB/T700-2007)得相关规定。 3)化学成分要求:所选用钢结构主材得碳、硫、磷等化学元素得含量须符合《碳素结构钢》(GB/T700-2007)得相关规定。 (5)型钢订货及产品要求: 1)型钢订货要求:所订型钢材质须为国内大型钢铁企业生产得产品,并应提供相应得质保书。 2)尺寸、外形、重量及允许偏差要求:所购型钢得尺寸、外形、重量及允许偏

恒力弹簧支吊架的选型

恒力弹簧支吊架的选型 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

管道支架制作安装标准63609

一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4≤DN25δ=6 100×100M8×80 L40×40×5DN32~DN50δ=8 110×110M10×85 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 支架型材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30×30×4≤DN25~DN40δ=6 100×100M8×80 L40×40×5DN50~DN150δ=8 110×110M10×85 3、单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注L30×30×4≤DN25M8×80适用于Ⅰ型 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类 同。)

L40×40×5DN32~DN80M10×85适用于Ⅰ型L50×50×6DN100~DN150M12×100适用于Ⅰ L30×30×4DN25~DN50M8×80适用于Ⅱ L40×40×5DN60~DN150M10×85适用于Ⅱ注:如≥DN200则用槽钢型支架。 4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式 (两角钢距离可根据 水平长度移动准确后 焊接。) 水平式支架材料适用表 支架型材适用管道支架底板膨胀螺栓备注

弹簧支吊架系列

目次 1 总则 2 结构、类型和选择 结构 类型 选择 3 型号表示方法与含意 4 螺栓定位型弹簧支吊架的选定 弹簧载荷选用表 弹簧载荷选用表的使用和举例 5 尺寸系列 A型弹簧吊架外形尺寸 B型弹簧吊架外取尺寸 C型弹簧吊架外形尺寸 D型弹簧吊架外形尺寸 E型弹簧吊架外形尺寸 F型弹簧支架外形尺寸 G型弹簧吊架外形尺寸 H型弹簧支架外形尺寸 F型H型弹簧支架供货状态和无载荷状态,载荷状态的高度 D、E、F、H型弹簧支吊架底板尺寸 花篮螺母主要尺寸 弹簧支吊架规格表 6 弹簧支吊架的检验 1 总则 本弹簧支吊架系列是以《可变弹簧支吊架》(GB10182-88)为兰本的改进型。改型的目的是使弹簧支吊架更适合石油化工厂的需要,同时简化弹簧支吊架的安装和操作,以及为弹簧支吊架的重复或易地使用提供方便。 由于原有《可变弹簧支吊架》在预压缩定位设计上存在着很多不合理之处,给现场安装及操作造成很多困难。例如:定位(安装状态)、解除定位(操作状态)一般要借助起重设备(或旋转花篮螺丝)方能实现,这样会造成弹簧反力较大的改变,使之发生偏离计算值的结果,这在重要管道上是不允许的; 其二,原弹簧支吊架的定位块在压缩及安装过程中极易丢失,这同样会改变管系的受力状态,使生产安全受到威胁; 其三,定位块不能重复利用和易地使用。针对上述原因对原弹簧支吊架做了改进,即用螺栓做顶丝,代替以往的定位块,螺栓为三个均布,力量分散,使用板手即可操作,且螺栓的长度、直径经严格计算,保证任何型号在任何情况下均不会妨碍弹簧工

作,从而克服了上述诸缺点。 改进型弹簧支吊架系列定名为BSH系列,用以替代原BKT系列,其位移范围分别为30、60、90、120mm四档,共25个弹簧等级号,荷载范围为154-217381N,使用温度为-20-200℃。 修改后的弹簧型号中增加了H型,H型系替代原标准中的F11型。H型利用聚四氟乙烯与抛光不锈钢之间摩擦系数≤的特性,并能任意方向滑动。从而达到减少管道对管架水平推力的作用。 弹簧支架选定后,由于计算人不了解弹簧应用环境,因而弹簧类型和安装高度两项空缺,空缺一般用空括号()表示,安装设计人在支吊架图设计完成后,可将此两项空缺补上形成完整的弹簧支吊架型号出现在新弹簧支吊架表格中。 每个弹簧的定位螺栓都是经过严格计算的,即能满足各种不同工况下定位要求又不妨碍各种工况下弹簧变位需要,因此螺栓损坏后一定要用与原型号几何尺寸完全一致的螺栓替代,否则不能达到预期要求。 2 结构、类型和选择 结构 弹簧支吊架主要由圆柱螺栓弹簧、位移指示板、壳体、定位螺栓及花蓝螺母等构件组成,典型结构见(图)。 图典型结构图 类型 螺栓定位弹簧支吊架根据安装形式共分8种类型(见图)。 A型上螺纹悬吊型 B型单耳悬吊型 C型双耳悬吊型 D型上调节搁置型 E型下调节搁置型 F型支撑搁置型 G型并列悬吊型 H型滑板支撑搁置型 选择 弹簧支吊架主要根据生根梁的结构形式、管道空间位置和管道支吊方式来选择以上八种中的一种或几种。 A、B、C型为悬吊型吊架,吊架上端用吊杆生根在梁或楼板上,下端用花蓝螺母和吊杆与管道连接。(见图) D、E型为搁置在梁或楼板上,下方用吊杆悬吊管道。(见图) F型为支撑搁置型支架,座于基础、楼面或钢结构上,管道支撑在架顶部。(见图)。 G型为并列悬吊型吊架,当管道上方不能直接悬吊或没有足够高度悬挂弹簧吊架,或

恒力弹簧支吊架说明书

前言 本公司生产的HHDE型、VHDE型恒力弹簧支吊架系列产品符合JB/T8130.1-1999规定,产品出厂前经逐台性能试验并附有产品合格证明书,每份合同附一份安装调整说明书,请用户在安装调整前仔细阅读说明书。 本说明书向用户介绍的安装调整有关内容是以平式(HHDE型)恒力弹簧支吊架为代表,其他型式如立式(VHDE)、座式(ZH)和本公司生产的其他标准系列如恒力碟簧支吊架等,可参照本说明书进行。 xxxxxxxxxx电力设备限公司 2008.08.10

恒力弹簧支吊架 安装调整说明书 1.安装调整前须知 1.1恒力弹簧支吊架按力矩平衡原理设计,用来承受热力管道和设备自重载荷,当管道或设备从冷态 到热态产生膨胀(位移)时,恒力弹簧支吊架的支吊点能跟随其移动,同时载荷基本保持恒定不变,减少管道和设备接口处的附加应力,保障管路系统或设备安全运行。 1.2恒力弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、固定框架、回转框架、连杆回转机构、松紧螺母和载荷调 整装置等构成,其典型结构如图1所示。 图1恒力弹黄支吊架典型结构示意图 1—固定框架;2—回转框架;3—生根耳板;4—主轴;5—位移指示牌;6—载荷调整螺栓;7—位移指示器;8—弹簧罩筒;9—锁紧销轴存放孔;10—弹簧;11—弹簧紧固螺母;12—载荷调整指示牌;13—载荷调整轴刻线;14—锁紧销轴;15—吊杆螺栓(不供);16—花兰螺丝;17—载荷螺栓;18—载荷轴;19—紧固螺母。

型号示例:VHDE50—260/32536X—M30 吊杆螺纹规格 支吊架的位移方向、X表示向下、S表示向上; 支吊架的载荷(N); 支吊架的位移量(mm); 支吊架的编号; 支吊架的型式,弹簧轴线平行地面为平式(H),弹簧轴线垂直地面为立式(V)1.3恒力弹簧支吊架出厂时的位移方向锁定状态如图4所示,请注意位移向下或向上时回转框2和位移 指示器7的位置。(图4恒力弹簧支吊架出厂时位移方向锁定状态)

支架设计技术规范书

南召中机国能电力有限公司160MWp分布式光 伏发电项目 南河店20MW光伏发电项目工程 小店1#20MW光伏发电项目工程 小店2#20MW光伏发电项目工程 固定支架设计技术规范书 中机国能电力工程有限公司 2015年8月

南召中机国能电力有限公司160MWp分布式光 伏发电项目 南河店20MW光伏发电项目工程 小店1#20MW光伏发电项目工程 小店2#20MW光伏发电项目工程 固定支架设计技术规范书 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1. 范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 总则 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3. 技术要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 4. 设计资料的交付----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 5.技术服务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 6.设计联络会 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8

可变弹簧支吊架说明书(中英文版对照)

REV:1 可变弹簧支吊架 安装调整说明书 Variable Spring Supports/Boiler Hangers Installation,Operation and Maintenance Manual 大连弹簧有限公司 Dalian Spring Co.,LTD.

目次 Index 前言 (2) Preface (2) 1、安装前调整须知 (2) Operational Requirements prior to installation (2) 2、弹簧支吊架的安装 (4) Principle of installation about spring hanger (4) 3、弹簧支吊架的载荷调整 (4) Loading adjustment of spring hanger (4) 4、弹簧支吊架安装调整注意事项 (6) Installation and adjustment notice of spring hanger (6)

前言 Preface 本公司生产的可变弹簧支吊架(简称弹簧支吊架)系列产品符合NB/T47039-2013规定,产品出厂前经过整定并附有产品合格证明书,每份合同附一份安装调整说明书,请用户在安装调整前仔细阅读说明书。 本说明书向用户介绍的安装调整方法是以TD系列为代表,本公司生产的其他型弹簧支吊架如VS系列、整定式弹簧组T系列、TH系列和DLTH系列等的安装调整方法可参照本说明书进行。 The Variable Spring hanger(spring hanger for short)serial products by our company meet NB/T47039-2013standard requirement,the hangers will be reset prior to delivery and attach the product quality certificates and operation&adjustion instruction,the site shall read double instruction prior to installation. The manual introduce installation,operation and adjustion is base on TD serial products,others type products,such as VS serial,T serial,TH serial and DLTH serial, which O&M shall refer to the manual. 1安装调整前须知 Operational Requirements prior to installation 1.1弹簧支吊架用来支吊具有垂直位移的管道或设备,其内部装有圆柱螺旋压缩弹簧,以满 足管道或设备热膨胀的需要。 Spring hanger is used to support and hanger the pipe or facility,which has vertical movement,cylindrical and helical compress spring will be placed inside hanger to satisfy the pipe or facility hot expansion requirement. 1.2弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体、和花兰螺丝等构成,其典型结构 如图1所示。 The spring hanger contains cylindrical and helical compress spring,movement indicator,sleeve and turnbuckle etc..,the type construct is shown as below figure1:

恒力弹簧支吊架的选型及安装

恒力弹簧支吊架的选型及安装 摘要:本文对恒力弹簧支吊架的组成及型号表示方法进行了介绍,对工程中恒力弹簧支吊架的类别、型式确定,以及根据应力分析计算出的位移量、载荷确定最终恒力弹簧支吊架型号进行了详细阐述,并对恒力弹簧支吊架安装注意事项进行了说明。 关键词:恒力弹簧支吊架选型安装注意 在现代工程建设中对工程质量要求越来越高,自然对工程设计的精细化程度就更高,对不同工况下设备和管道的位移及载荷需要得到可靠补偿,则弹簧支吊架和膨胀节在工程中使用的越来越多,当不同工况间存在大的位移量而使载荷变化率超过25%时,就必须选用恒力弹簧支吊架。但由于安装中施工人员对恒力弹簧支吊架结构性能理解不深,造成支架安装中存在很多质量问题,使设备和管道的运行中产生附加应力,对装置的安全运行留下了隐患。 一、恒力弹簧支吊架简述 恒力弹簧支吊架主要有圆柱螺旋弹簧、固定框架、回转框架及运行机构、调节装置、弹簧罩筒等组成,恒力弹簧支吊架示意图如下。目前标准适用的位移范围为50~400mm、载荷范围为12.6~32244kgf,当管道实际需要超出这个范围后需要进行专门设计。 二、恒力弹簧支吊架的型号表示方法 恒力弹簧支吊架的型号由下列六部分组成: 例如:PHA50-260/32536-X-M30表示PHA型、编号为50号、位移260mm,标准载荷32536N的平式恒力弹簧支吊架,其位移方向向下,下接吊杆螺纹规格M30。 三、恒力弹簧支吊架的选型 支架的选型应根据管道应力计算的载荷和位移值从JB8130.1-1999位移载荷表中选取,如果计算出的载荷、位移超出了标准规定的范围,则需要重新进行设计制作,可以在订货中说明。 应力计算完毕后,需要采用恒力弹簧支吊架时,首先要进行平式、立式和座式三个类别的选择,应考虑支吊架本身需要的安装空间尺寸和设备、管道的布置,吊装整体布置的要求。ZH型座式恒力弹簧适用于需要把支架安置在支撑构件上面、上支或下吊管道或设备的地方。 型式选择:按照吊架的固定或吊装方式划分,恒力弹簧支吊架分为双吊点吊

管道支架安装规范要求及安装间距

管道支架安装规范要求及安装间距 在工程结构施工完毕以后,系统管道安装得第一步就就是管道支架得安装,管道支架得安装有着严格得规范要求,在搭建管道支架得过程中一定要严格按照规范要求来执行。管道支架又被称为管道支座、管部等,就是管道得制成结构,下面小编就为大家介绍一下管道支架安装规范要求及安装间距。 管道支架简介 管道支架就是用于地上架空敷设管道支承得一种结构件,分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。 管道支架在任何有管道敷设得地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道得支撑结构,根据管道得运转性能与布置要求,管架分成固定与活动两种。设置固定点得地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后得变形与管道补偿器得变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够得刚度。设置中间支撑得地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道得热变形。 管道支架安装规范 1、位置正确,埋设应平整牢固。 2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固。

3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米得间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4、无热伸长管道得吊架、吊杆应垂直安装。 5、有热伸长管道得吊架、吊杆应向热膨胀得反方向偏移。 6、固定在建筑结构上得支、吊架不得影响结构得安全。 管道支架安装规范:管道支架安装要点 除埋地管道外,管道支架制作与安装就是管道安装中得第一道工序。固定支架必须严格安装在设计规定得位置,并与土建结构牢固结合,当固定支架得混凝土强度没有达到设计要求时,固定支架不得与管道固定,井应防止外力破坏。 支架在预制得混凝土墩上安装时,混凝土得抗压强度必须达到设计要求;滑动支架得滑板面露出混凝土表面得允许偏差为-2mm,支架得位置应正确,埋设平整、牢固,坡度符合设计规定,支架处不得有环焊缝。支架顶面高程允许偏差为-5~Omm,活动支座支承管道滑托得

2019-2020年火力发电厂管道支吊架验收规程.doc

火力发电厂管道支吊架验收规程 DL/T 1113—2009 1范围 本标准规定了管道支架制造与安装质量要求、检验方法和验收要求。 本标准适用于火力发电厂管道及核电厂非核级管道支吊架的检验与验收,也适用于火力场设备用支吊架的检验与验收。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T197 普通螺纹公差 GB/T1239.2 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1239.4 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T2516 普通螺纹极限偏差 GB/T5267.1 紧固件电镀层 GB/T9799金属覆盖层钢铁上的锌电镀层 GB/T12361——2003 钢质膜锻件通用技术条件 GB/T13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 DL/T616 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL/T675电力工业无损检验人员资格考核规则 DL/T678电站钢结构焊接通用技术条件 DL/T752火力发电厂异种钢焊接技术规程 DL/T819火力发电厂焊接热处理技术规程 DL/T869——2004火力发电厂焊接技术规程 DL/T931 电力行业理化检验人员资格考试规则

JB/T4730.4——2005 JB/T4730.5——2005 3. 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3 1 管道支吊架pipe support and hanger 用以承受管道蘅裁、控制管邋位移和振动,并将管道旃载传递到承载建筑结构上的各种组件或装置。一般由管部、功能件、连接件和根部组成。 3.2 管部pipe attachment 管道连接部件的简称。它是与管道或其绝热麒直接相连的部件,常见的有管夹、管卡、管废、焊接吊板等。 3.3 功能件functional part 实现各种类型支吊架功能的部件或组件,常见的有恒力支吊架、变力弹簧支吊架、刚性支吊架、弹簧减振器、液压阻尼器等。 3.4 连接件 connection part 管道支吊架中间连接部件的简称.它是用以连接管部与功能件、管部与根部、功能件与根部以及自身相互连接的部件,常见的有螺纹吊杆、花篮螺母、环形耳子、U形耳子、吊板等。 3.5 根部structural attachment 管道支吊架生根部件的简称。它是支吊装置与承载结构直接连接的部件,包括悬臂粱、简支粱、三脚架等辅助钢结构。 3.6 恒力支吊架constant support hanger

优力可抗震支吊架技术规格书

优力可抗震支吊架技术规格 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

优力可抗震支吊架技术规格书 1、概述 1.1 该项目位于广州地区,其抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g;根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2011)、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)要求,本项目机电工程管线应增设抗震支吊架。 1.2 抗震支吊架主要设计施工依据包括但不限于以下: 1.2.1《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014); 1.2.2《建筑抗震设计规范》(GB50011-2011); 1.2.3《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011); 1.3.4《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 1.3.5《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2005); 1.3.6《建筑机电工程抗震支吊架通用技术条件》(以最终发布稿为标准); 1.3.7《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB500242-2002; 1.3.8《连续热浸镀层结构钢钢板和钢带交货技术条件》(DIN EN 10326-2004); 1.3.9《热轧非合金结构钢产品交货技术条件》(DIN EN 10025); 1.3.10《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》(DIN/ ISO898); 1.3.11《抗震工程指导纲要》IBC2009; 1.3.12 正式施工蓝图及经批准的设计变更单。 2、公司抗震支吊架系统的技术要求 抗震支吊架的设计施工,力求安全、可靠、经济、合理、美观。 2.1 抗震支吊架系统深化设计概述 2.1.1根据设计院提供的综合管线平面图的基础上进行抗震支吊架二次深化设计,根据项目的基础信息,输入基本数据,采用专业的建筑机电抗震深化软件进行设计计算,可分析得出不同安装角度和形式的各种力学信息,准确判断不同状态下支吊架的受力情况。 2.1.2利用专业建筑机电抗震深化软件可计算得出每个节点的支吊架综合信息,每个节点自动生成一份《抗震支吊架综合信息表》,表中包括各个节点的支架信息、组件荷载参数、锚栓安装信息、荷载计算信息,安装模型示意图等,利于后期的核查和验收。 2.1.3在满足设计要求的情况下,利用专业抗震计算软件可最大限度的减少支吊架的数量,并准确得出每个节点、每个楼层、每个建筑、每个项目的材料清单,利于最大化的节约成本。 2.1.2可向客户提供二次深化设计后详细的施工图纸、支架布局图、支架详图,以便施工的开展和后期验收的开展。

固定支架技术规范

固定支架技术规范 本标书所包含的钢结构支架范围包含的固定安装钢结构支架的供货及安装。 1.1设计和运行条件 电池固定式安装钢结构支架为室外安装,须具有良好的耐侯性,能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行,并应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标: 1)环境温度:-17℃~+38.7℃; 2)相对湿度:≤80%; 3)海拔高度:7.0m; 4)基本风压值:ω=0.38kN/m2 5) 抗震设防烈度:7度

6) 设计基本地震加速度值:0.10g 7) 设计地震分组:第一组 8) 特征周期:0.25s 9) 基本雪压:0.36kN/m2 1.2 规范和标准 本技术规范书中支架的设计、制造应符合(但不限于)下列规范与标准:投标人所供产品均须遵守最新的国家标准,当与下述标准不一致时按最高标准执行。 ★《支架技术规范书_文档下载 https://www.wendangku.net/doc/e910542346.html,/b2dec48ca4fca8753d343c041.html 钢结构设计规范》(GB 50017-2003) ★《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)

★《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) ★《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) ★《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) ★《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》 (GB/T13912-2002) ★《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) ★《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) ★《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002) ★《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 6723-2008)★《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 6728-2002) ★《冷弯型钢技术条件》(GB/T6725-1992) ★《钢结构制作工艺规程》(DG/TJ 08-216-2007)

恒力弹簧支吊架说明书

前言 本公司生产的型、型恒力弹簧支吊架系列产品符合8130.1-1999规定,产品出厂前经逐台性能试验并附有产品合格证明书,每份合同附一份安装调整说明书,请用户在安装调整前仔细阅读说明书。 本说明书向用户介绍的安装调整有关内容是以平式(型)恒力弹簧支吊架为代表,其他型式如立式()、座式()和本公司生产的其他标准系列如恒力碟簧支吊架等,可参照本说明书进行。 电力设备限公司 2008.08.10

恒力弹簧支吊架 安装调整说明书 1. 安装调整前须知 1.1恒力弹簧支吊架按力矩平衡原理设计,用来承受热力管道和设备自重载荷,当管道或设备从冷态 到热态产生膨胀(位移)时,恒力弹簧支吊架的支吊点能跟随其移动,同时载荷基本保持恒定不变,减少管道和设备接口处的附加应力,保障管路系统或设备安全运行。 1.2恒力弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、固定框架、回转框架、连杆回转机构、松紧螺母和载荷调 整装置等构成,其典型结构如图1所示。 图1恒力弹黄支吊架典型结构示意图 1—固定框架;2—回转框架;3—生根耳板;4—主轴;5—位移指示牌;6—载荷调整螺栓;7—位移指示器;8—弹簧罩筒;9—锁紧销轴存放孔;10—弹簧;11—弹簧紧固螺母;12—载荷调整指示牌;13—载荷调整轴刻线;14—锁紧销轴;15—吊杆螺栓(不供);16—花兰螺丝;17—载荷螺栓;18—载荷轴;19—紧固螺母。

型号示例:50—260/32536X—M30 吊杆螺纹规格 支吊架的位移方向、X表示向下、S表示向上; 支吊架的载荷(N); 支吊架的位移量(); 支吊架的编号; 支吊架的型式,弹簧轴线平行地面为平式(H),弹簧轴线垂直地面为立式(V)1.3恒力弹簧支吊架出厂时的位移方向锁定状态如图4所示,请注意位移向下或向上时回转框2和位移 指示器7的位置。(图4恒力弹簧支吊架出厂时位移方向锁定状态)

管道及支架技术规范

1 管道及支架 1. 总则 1.1 说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技术要求。 1.2 一般要求 1.2.1 所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同的等级; 1.2.2 所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3 管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4 管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封时,须用 铸铁防水法兰管套接驳; 1.2.5 配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6 所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7 在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高度,费 用由承包单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预先获得顾问工 程师发出预定高度的指令后方可进行; 1.2.8 所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9 任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3 质量保证 3.1.1.1 所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少 三年以上有关的工作经验; 3.1.1.2 所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、ASTM、 JIS、DIN、ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3 所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证 书。 1.4 资料呈审 4.1.1.1 提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2 提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3 在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。

2. 产品 4.1.2 管道工程材料 4.1.2.1 除特别的注明外,给水系统管道规格应符合下列的要求,而 材料标准见设备材料一览表:

 2.1.3 基于深化设计,向客户提供支吊架材料清单、供货计划及技术服务计划,以保证施工的顺利衔接。

相关文档