工作票管理制度

工作票是准许检修工作人员在运行设备上工作的书面命令,同时是明确工作许可人与检修负责人安全职责证明,因此,电气运行人员必须向检修工作负责人进行安全交底以及履行工作许可,间断,转移和终结手续,并按要求实施保证安全技术措施的书面依据,除了事故处理和事故抢修以及节假日,夜间临修消缺陷外,严禁检修人员无票工作,工作票填写时工作任务要具体明确,安全措施要详细周密,清楚,设备名称要使用双重明称,既设备名称及编号,装设接地线要注明实际地点及编号,在工作票执行中工作许可人必须做到三认真,即认真送检修工作负责人到工作地点,指明检修设备位置及活动范围,认真交代注意事项,指明危险点,保持安全距离,认真做好设备和工作现场验收。

1.工作票上的检修负责人及成员,工作许可人,值长,班长,签发人必须是每年安环科批准人员。

2.工作票中各栏目必须填写齐全清楚,发生涂改必须保持清晰,发生三处以上涂改,应更换新工作票。

3.工作票填写,必须按实际内容逐字逐项填写,不得用“‥‥”

或“同左”“同右”等方法。

4.工作票经值长同意签字后,方可办理工作票。

5.事故抢修,节假日,夜间临修期间可不办理工作票,但必须经当值值长同意,班长根据工作需要在确保安全的条件下,

令工作许可人做好安全措施,方可开始工作,将工作内容登

记在工作票操作记录本内。

6.工作票按规定统一编号,执行后加盖“已执行”章,由专业安全员审查后,加盖“合格”“不合格”章后,上交厂安环科,

保存期为六个月。

7.事故检修转为正常检修时,必须补办工作票手续。

8.工作票注销前,运行人员应到工作现场检查和进行必要的实验,包括现场卫生合格后,方可注销,工作票注销后应立即拆除工作票中的安全措施,经值长许可后,将该设备恢复备用或送电。

9.工作许可人按工作票要求做完安全措施后,应与工作负责人一同检查安全措施的完整性,双方确认无误后,分别在工作票上签名,并将该工作票登记在工作登记本上,方可开始工作。

10.工作许可人有权对工作票中安全措施不完善进行补充,但必须经值长,班长认可后,方可执行。

11.凡有下列情况之一者为工作票不合格:

(1)未经《安规》考试合格者及厂安环科书面正式批准公布工作票内所列人员。

(2)工作票该填写的内容不全其与实际不符,操作述语使用错误。

(3)未按工作票要求做安全措施。

(4)工作票注销后,未立即拆除安全措施。

(5)工作票代签名或不签名。

(6)工作票超出计划时间,未制止检修工作人员及办理延期手续。

(7)工作票上装设,拆除接地线,未写编号或补充说明者。

(8)工作票书写不使用钢笔,圆珠笔者。

(9)一个工作负责人持有两张及以上工作票者。

(10)在高压实验的工作票发出后,在同一电气连接部分发出第二张工作票者。

(11)工作票编号不认真,造成编号不连续者。

(12)工作许可人与检修负责人约时开始工作者。

(13)工作票丢失者,工作票终结后未盖已执行、未执行、

合格、不合格章者。

(14)工作票破损严重,涂改多处并且不清楚。

操作票管理制度

1 总则

1.1操作票是为设备停,送电及改变设备运行方式或为安全作业

实施安全措施而事先写好的操作程序票,是保证安全操作具

有程序性的操作命令,为了加强运行操作的准确性,规范性,

杜绝误操作事故发生,确保人生和设备的安全,特制订此制

度,供运行人员使用。

1.2操作人,监护人,班长每年均应参加《安规》考试合格,经

厂安监部批准的合格人员担任。所有电气值班人员,管理人员

必须熟悉本制度,并严格执行。

1.3 本制度包括。

2电气填写操作项目规定。

2.1 .电气运行正常倒闸操作需填写操作票,主要包括以下项目。2.1.1 #1----#9发电机调频,调峰解,併列操作。

2.1.2 #1----#9发电机调频,调峰解,併列操作。

2.1.3 #1-----#9发电机(主变)解,併列操作。

2.1.4 应检修工作机组退出备用,及恢复备用。

2.1.5 单一机组,单一主变测绝缘。

2.1.6 单一机组装,单一主变装,拆安全措施。

2.1.7 #1、#2、#7、#8主变停,送电操作。

2.1.8 #3、#4、#5、#6主变停,送电操作。

2.1.9厂用变压器,厂工变,电抗器停,送电操作。

2.1.10380V,6KV母线停,送电。

2.1.11 35KV单条母线停,送电操作。

2.1.12 35KV母线全停,送电倒母线操作。

2.1.13 35KV母线停,送电操作。

2.1.14 35KV单一线路停,送电操作。

2.1.15 #35KV PT投入,退出操作。

2.1.16 110KV母线停,送电倒母线操作。

2.1.17 110KV母线停,送电操作。

2.1.18 110KV零母开关代线路开关,零母退出运行。

2.1.19 110KV单一线路停,送电操作。

2.1.20 110KV零母退出备用,投入备用。

2.1.21 110KV将某一条母线路倒至另一条母线运行。

2.1.22 110KV PT投入,退出操作。

2.1.23 220KV母线停,送电倒母线操作。

2.1.24 220KV母线停,送电操作。

2.1.25 220KV单一线路停,送电操作。

2.1.26 220KV零母开关代线路开关,零母退出运行。

2.1.27 220KV零母退出备用,投入备用。

2.1.28 220KV PT投入,退出操作。

2.1.29 220KV一条线路倒至另一条母线操作。

2.1.30 单项发电机强励,校整器的投入与退出操。

2.1.31 发电机倒备励运行操作。

2.1.32 35KV消弧线圈投入与退出操作。

2.1.33 380V备用电源定期切换。

2.1.34 6KV备用电源定期切换。

2.1.35 #1 #2备励定期升压,降压试验。

2.1.366KV一段--四段,五段--八段备用电源退出备用。

2.1.37380V一段--四段,五段--九段备用电源退出备用。

2.1.38 6KV九段备用电源退出备用。

2.1.39 炉,机辅助设备开关做操作试验,(每台开关)

2.1.40 蓄电池核对性充电,放电,开,停充电机。(每项)

2.1.41专用屏,电焊箱,临时电源箱停,送电。

2.1.42 高压设备取,送电源(包括测绝缘)

2.1.43 #9机励磁调节柜,整流柜投入与退出

2.1.44 厂用备用电源联锁自投试验

2.1.45 35KV,110KV,220KV某一开关停,送电

2.1.46 对线路已经停电,另做安全措施及装设接地线

2.1.47 事故处理结束后的恢复操作

3.电气操作票的执行程序规定

3.1发布操作任务是要监护人和操作人做好操作前准备工作,不

能代替正式操作命令,发布操作任务者同时向监护人,操作

人讲清操作任务的目的和要求,布置必要的安全措施,注意

事项,接受任务者(监护人,操作人)均应复诵操作任务无

误。电气运行倒闸操作由值长(单元长)或电气值班负责人

向指定的电气值班操作人、监护人发令,电气值班操作人、监

护人受令后送复诵无误后,操作人根据操作任务填写相应的

操作票。

3.2操作人填写操作票自审后,先由监护人进行复审,操作人、

监护人根据模拟屏或接线图核对所填写的操作项目,无误后

分别签字再交值班负责人审核,值班负责人审核无误后最后

交值长(单元长)进行审核,经值长(单元长)审核正确无

误才能使用进行操作。

3.3倒闸操作前操作人和监护人应按操作票中的项目在模拟屏上

逐项进行模拟预演,经防误闭锁系统判断无误后的操作方允

许传票进行操作,模拟操作前必须保证模拟屏上设备的运行

方式与实际一致,严禁随意复位模拟屏。

3.4倒闸操作前监护人和操作人对运行设备核对无误后,由监护

人按操作票内容逐项高声唱票,操作人复诵后,须手指该步操作部件操作手势,手不可触及设备,监护人认为无误后发出

“对”、“执行”语句后,操作人方可操作,每项操作执行后,监护人应将该项打勾,在操作中其他指定人员或监护人员不许协助或替换操作。

3.5操作中严格执行各种规章制度,正确使用安全工器具,操作

时注意有关信号,仪表指示等,操作中若有疑问,应暂停操作,逐级汇报,未搞清楚禁止操作,严禁操作票执行前或执行后

依次打勾。

3.6 操作人、监护人的要求:

3.6.1 要清楚操作前,后的设备运行方式各自动装置及保护的投入

状况。

3.6.2 要清楚本项操作对系统及对其他设备运行的影响,对可能受

影响的单位,部门应提前联系。

3.6.3 应清楚所操作设备位置、地点、特性、操作顺序、操作方法,

再进行操作,操作前应在模拟盘上预演一次。

3.6.4 每项操作任务,一般由该项操作人,监护人负责到底,中途

不得更换人员,但遇长时间操作任务时,(如发电机解、併、

线路停、送电)而此项操作任务未完,此时遇到交接班,由于

各种原因使该项操作告一段落,可进行交接班,接班班长根

据该项操作实际情况及操作票内容必须重新校对,确认无误

后接,班班长,值长,监护人,操作人还需在原操作票上分别

签字以及加以说明后,方可进行操作。

3.6.5 操作中每执行一项应严格执行“四对照”既对照设备名称,

编号,位置和拉合方向。

3.6.6 操作时必须按操作票的顺序依此操作,不得跳项,漏项,不

得擅自更改操作顺序。

3.6.7 监护人,操作人在执行操作任务时必须做到思想集中,不得

马虎从事。

3.7 操作票执行后,需向发布命令人汇报并将操作任务记录在操

作票登记本中,在操作票上盖“已执行”章。

3. 8 已执行的操作票,操作卡应盖“已执行”章,由专业安全员

审查后加盖“合格”或“不合格”章作废个操作票,应盖作废

章,操作票保存期为六个月,不合格的操作票应按要求改正。

4.操作票的汇编方案及填写标准。

4.1电气操作票应在专用操作本上填写操作票,填写时应按操作

票本上的页码编号填写,不允许跳页填写,需续页填写时,在

当页最后一行填写“接xxx页”,(下页右上方编号)下页第一

行填写“接xxx页”,(上页右上方编号)电气运行人员使用的操作票本应按主要操作类型分类和按顺序编号,以便查阅合保

管。

4.2使用统一的操作术语及设备名称,正确执行规定的操作程序。

合格的操作工具和安全用具,具有正确,标准的高压设备取,

送电源操作卡,进行电气设备操作必须严格执行《安规》中

有关条款。

4.3操作票由操作人根据检修工作内容,摸拟图,系统运行方式

按统一的设备命名述语填写,字迹清楚,尤其是阿拉伯数字

要书写清楚,不得涂改,一份操作票只能写一个操作任务每

一操作项目只能写一个操作步骤,严禁并项。

4.4标准高压取,送电源卡,填写要认真,不得添加任何操作内

容。

4.5 操作票书写禁止使用简便书写方法如“‥‥‥”或“同上”

采用添项及勾画法颠倒顺序等方法,如有错,漏字需要填加

修改,必须保证清晰,每个操作任务书写中发生改字三个以

上时,必须重写。

4.6操作票应用钢笔或圆珠笔填写,严禁用铅笔填写。

4.7下列项目应填入操作票内,应拉合的开关和刀倒闸,检查开

关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆

接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切

换保护回路和检查是否确无电压等。

4.8为了使操作票做到明了、简单、操作票的操作任务栏中应填

写设备的双重名称,即填写设备的名称和编号。

4.9为了保证操作正确无误的进行,要求在操作中必须进行必要

的检查,操作前认真检查相应开关和刀闸的实际运行位置,能

有效的防止误操作的发生。故应作为一个单独的操作项目填入

操作票内。

4.10操作票上还应填明应拉、合接地刀闸的编号和应装、拆每一

组接地线的编号和地点,以及在接地前检查相应刀闸确在断开

位置和进行验电等,以防发生带电和接地刀闸及带电挂地线,

以及带接地线送电等恶性事故的发生。

4.11为了防止电压互感器发生返送电和设备误动作,对必须拆除

的控制回路或电压互感器回路的保险器的名称,以及检修结束

后将其恢复等,均应填入操作票内。

4.12在操作中,如因系统运行方式变更而可出现潮流分布变化时,

操作票中还应详细填入继电保护运行方式和定植的变更情

况。以防漏停、漏投而造成保护误动、拒动等酿成事故。

5.可以不执行操作票的项目及应完成的相关手续。

5.1下列各项工作可以不用操作票,但必须经值长(单元长)及值班负责人同意并加强监护。

5.1.1事故处理。

5.1.2拉合开关的单一操作。

5.1.3拉开接地刀闸或拆除全厂所(仅)有的一组接地线。

5.2事故后转为正常临修或修复后的恢复送电,必须填写操作票。

6. 各岗位人员操作票管理安全职指责。

6.1值长(单元长)的安全职责。

6.1.1 负责审查操作票书写的正确性。

6.1.2负责操作任务(命令)发布的正确性与必要性、安全性。6.1.3对特别重大操作值长应参与第二监护。

6.2电气值班负责人的安全职责。

6.2.1 负责操作任务(命令)发布的正确性、必要性、安全性。6.2.2 负责审核操作票书写的正确性。

6.2.3对特别重大及更复杂操作值班负责人应亲自担任监护人。

6.2.4负责检查对模拟操作的操作票的正确执行。

6.2.5对模拟所派的操作人、监护人是否合适负责。

6.3电气监护人的安全职责(包括第二监护人)。

6.3.1 负责审核操作票书写的正确性。

6.3.2负责落实操作票的正确性。

6.3.3负责监护人、操作人的操作安全监护。

6.3.4对错误操作命令任务有权拒绝执行。

6.4电气操作人的安全职责。

6.4.1对操作票书写的正确性负责。

6.4.2对操作票的正确性执行负责。

6.4.3对错误的操作命令(任务)有权拒绝执行。

6.5电气运行主任安全职责。

6.5.1 负责操作票制度执行情况的检查、落实、监督。

6.5.2 担任电气重大操作的第二监护人。

6.5.3对电气运行值班人员的岗位安排是否适当负责。

6.6电气运行专工、技术员安全职责。

6.6.1负责操作票制度执行情况的检查、落实。

6.6.2对电气刀闸操作的运行方式是否合理负责。

6.6.3担任电气重大操作的第二监护人。

6.7电气安全员的安全职责。

6.7.1负责操作票制度执行情况的检查、落实、监督。

6.7.2负责对操作票的统计检查、审核、汇总、考核、管理。

6.7.3担任电气重大操作的第二监护人。

7.操作票的考核标准。

7.1 操作中发生下列之一者为不合格操作票,不合格操作票为未

对生产造成任何影响者:

7.1.1每一个操作任务中,操作票上出现错字,漏字,漏打勾,涂

改,

不清楚合计三处以上。

7.1.2票面乱写,乱画,不整洁。

7.1.3执行后未盖“已执行”章。

7.1.4废票未盖“作废”章。

7.1.5操作票上漏签或代签名者,无年、月、日、时间、编号或编

号错误者。

7.1.6执行后的操作票未登记。

7.2在操作票执行过程中发生下列情况之一者按<<国电新疆红雁

池发电有限公司违章行为处罚标准(试行)>>制度考核100元。

7.2.1在操作票执行过程中不执行操作监护制度或监护人完忽职

守。

7.2.2进行高压电气设备到闸操作,违反操作票制度,无票操作。7.3在操作票执行过程中发生下列情况之一者按<<国电新疆红雁

池发电有限公司违章行为处罚标准(试行)>>制度考核50元。

7.3.1刀闸操作时操作人未看清设备编号,位置复诵口令。

7.3.2刀闸操作时操作人接受命令不复诵。

7.3.3刀闸操作时不预先在模拟盘上进行模拟操作。

7.3.4刀闸操作时监护人员协助操作。

7.3.5刀闸操作时,监护人及操作人唱票及复诵声音不清楚。

7.3.6简单操作不进行监护。

7.3.7操作票所列内容超过一项任务。

7.3.8操作前不进行三对照,不进行复查。

7.3.9执行操作任务时,未做到操作一项,打一个钩,或未操作先打

钩。

7.3.10不按操作票顺序进行操作。

7.4电气操作票票面错误,按<<国电新疆红雁池发电有限公司违

章行为处罚标准(试行)>>制度考核50元。

7.4.1无编号或编号混乱。

7.4.2无操作开始和终了时间,无主要设备,开关的操作时间。

7.4.3无操作任务或操作任务与操作项目不一致。

7.4.4操作任务未使用设备双重名称。

7.4.5 操作过程中未按规定打钩和终了项后无印标记。

7.4.5操作票漏项、并项、倒项、有省略写法。

7.4.6操作顺序不符合<<安规>>要求。

7.4.7未按规定签名。

7.4.8填写的操作票字迹不工整、不清楚、又涂改和脏污。

7.4.9未盖有关印章或印章位置不正确。

7.4.10非操作人填写的操作票。

7.4.11操作术语不符合规定。

7.4.12有两页以上的操作票未有”接下页”和“接XX页”字样. 7.4.13一张操作票填写二个以上操作任务。

7.4.14拆除和装设的地线地点、编号、数量不一致。

8. 由于操作票不合格造成故障的责任划分。

8.1由于操作票不合格,监护人、操作人未及时提出并执行,造成

故障,监护人(包括第二监护人),操作人负直接责任,值班

负责人及值长负主要责任,专业领导负领导责任。

8.2由于操作票不合格,操作人、监护人、值班负责人、值长审

核后未发现错误,造成执行中出现隐患,监护人,(包括第二

监护人)值班负责人负主要责任,操作人负直接责任,值长

负重要责任,专业领导负领导责任或次要责任。

8.3由于操作票执行中未严格按操作票上的次序进行操作,如跳

项、漏项、操作监护人不认真进行监护,造成误操作,监护人(包

括第二监护人)操作人负主要责任,值班负责人,值长负次要责

任,专业领导负领导责任或次要责任。

交接班制度

1.交接班制度是实行轮班制工作上下班之间交清情况,保证生产持续及安全生产的一项重要制度,全体人员必须严格按本制度执行。

2.运行人员按轮值表和时间进行正点交接班,如发生接班人员未到或人员不够(每班不得少于9人)交接班人员应留在值班岗位上继续值班,立即向专业值班人员汇报,直至问题解决方可交班离开岗位,任何值班人员不得连值两班。

3.根据电力系统生产的重要性,接班人员应在接班前30分钟到达主控室,查看日志及各种记录,对自己巡检的区域进行检查,做到胸中有数,接班前5分钟由班长主持召开接班会,听取各值班员对设备巡检及运行方式检查汇报,检查接班人员中接班前有无酗酒或严重疾病者,并对本班值班期间设备停运,检修,备用及设备薄弱环节,人员安全情况进行安排交待。

4.交班人员根据自己的职责,在交接班前30分钟做好各种记录报表及钥匙备品,公用工器具,卫生等准备工作,并有义务向接班人员详细交待设备运行情况及发生的各种异常情况,初步分析和采取措施及注意事项,对重要设备变动或设备缺陷应到现场向接班人员交待清楚,确保模拟图与运行方式一致。

5.在事故处理时或进行各种操作未进行完毕,不得进行交接班,但接班人员在交接班班长的指挥下积极协助处理事故和其它工作,如抄表,查看保护掉牌,检查事故设备等原则上严禁进行事故处理及事故时运行方式倒换操作,可执行一般的单一操作,但必须在交班人员的监护下进行,如装,拆接地线,测绝缘,直流系统恢复等。

6.交班前30分钟,接班后5分钟内一般不进行重要操作及工作票许可和注销手续,特殊情况例外。

7.交接班时间内接班双方未签字前,如发生事故应立即停止交接工作,交班人员应主动担负事故处理责任,接班人员密切配合,听从交班负责人指挥直至事故处理完毕或告一段落后,方可进行交接班,但必须交待记录清楚,若事故发生在双方签字之后,接班人员应主动担负事故处理责任,交班人员应征求接班负责人意见,若需配合事故处理,交班人员听从接班负责人指挥,直至事故处理完毕,方可离开控制室。

8.交班会由班长主持召开,总结本班当天工作,异常现象分析,传达有关部门的通知,命令及每周生产会内容。对当天本班工作中发生不安全现象,无论是否造成影响,全体人员留下来根据“三不放过”原则召开分析会。

9.直流接地正或负极对地电压超过150V,包括150V未拉路寻找出确切位置,不进行交接班。

10.由于卫生不干净,备用保险柜不整洁,地线室内物品摆放不整齐,数量不够,工器具,钥匙不全等不影响正常生产的问题,可进行交接班,但交班人员必须将遗留问题处理好,接班人员认可

后方可离开控制室。在此期间由于以上原因发生的一切后果由交班方负责。

11.交接班制度执行期间有大量工作需要交接双方互相理解,支持和配合,必须树立全厂一盘棋的思想,不论交班,接班人员都要严格认真的执行交接班制度,不能马虎,迁就,敷衍了事,都要一是一,二是二,做到有经验,不保守,有缺点,不隐瞒,接班人员对上班工作要客观评价,该谅解的谅解,不能提出脱离实际的要求。

巡回检查制度

1.巡回检查是及时发现设备缺陷,不使其发展扩大,将事故隐患消灭在萌芽状态,从而减少经济损失,保证设备安全经济运行的一项重要措施。

2.巡回检查分交接班全面检查和重点检查,按时间分定期和非定期检查,按目的分预防性和监视性检查,明确规定各岗位值班人员的检查范围,时间,线路,内容和方法,确保巡检工作的贯彻落实。

3.值班人员要全面掌握检查对象所处的正常运行,备用或检修状态的有关参数情况,巡检时应配带好工具,如手电筒、温度计、望远镜、听针等,巡检一般采用直观检查判断法和仪表鉴定法等。

检查过程中要严格执行《安规》中有关电气设备巡检的管理规定,采用耳听、眼看、手摸等直观检查方法及测量分析,对比等间接方法,认真负责、不偷懒、不估计、对于发现的一切异常现象,如声音变化、颜色变化、振动、温度升高、异常烟、气味、漏水、漏油、油位及电流、电压异常变化等不符合规律的现象,要本着一查到底的精神认真查找,根据规定积极采取措施的同时及时向有关人员汇报,并填写各种记录。

4.对有缺陷的运行设备要缩短检查时间,增加检查次数。

5.巡检中不准做与巡检内容无关的事情。

6.巡检中如发现开关跳闸,系统事故,炉安全门起座等不正常现象时,值班员应立即返回控制室或用电话与班长联系,听从班长工作安排,事故处理告一段落后,继续完成巡检工作。

7.班长应根据具体情况,如刮大风、下雨雪、拉雾、气温骤升、骤降等恶劣天气时,应增加安排对重要部位的巡检次数,尤其注意大风过后,下雨,下雪天时电气设备的运行情况。

8.设备巡回查检要严格按照《安规》中有关设备检查内容逐项认真检查。

9.由于巡检人员在巡检中误动,误碰造成开关跳闸,或其他现象时,应立即与班长联系,听候处理,此时终止巡检工作。

定期切换制度

1.为使运行设备安全可靠地长期运行,保证备用设备处于完好状态,对一些设备进行定期切换实验,是确保机组安全运行的重要措施,值班人员应在规定的时间内按要求,严肃认真做好各有关定期切换实验工作,并将执行情况记入值班日志及定期切换记录本、绝缘登记本、缺陷登记本内。

2.每周五白班进行厂用电6kV,380V各段备用电源与工作电源的切换实验,实验前应填写操作票,操作人在监护人及班长的监护下进行,原则上采用先合后拉方式,若采用先拉后合方式或配合保护工作必须先安排好运行方式,确保机组及主要辅机正常运行,在防范措施完善的条件下进行,在实验过程中无论是否实验原因引起发生的一切异常现象,应立即停止实验,恢复原运行方式,查明原因后,方可继续实验,如备用变压器带某段运行其工作电流达到该变压器额定电流50%以上,此实验可不做,有条件时还需补做。

3.每月1日,15日后夜班分别启动#1、#2备用励磁机做升压实验,每年根据运行方式安排机组解例前带机组併例运行一次。

4.每班切换#2事故照明不少于一次,每周日白班切换#1事故照明,切换时需注意直流系统运行情况。

5.每月底最后一天后夜班组做#9发电机励磁调节柜切换实验,运行两小时后切回原运行方式。

6.每周五白班进行#5---#9主变压器通风电源切换,正常后,均切换至原运行方式。

7.春秋季根据气温变化,当最低气温低于0℃及以下或高于0℃及以上时。投入或退出油开关的加热装置,具体不做时间规定。8.每周日白班根据汽机切换制度要求,测量辅机电气设备绝缘。9.根据气温变化及时开、停各主变、厂工变、厂变、电抗器、厂用电、电缆沟、厂备变、通风、确保油温,油位正常。

10.每月末最后一个后夜班启动充电机向蓄电池进行一次充电,充电电流不超过10A,正常后,恢复原运行方式。

发电部

2011年1月

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

光伏电站两票三制管理制度

光伏电站 两票三制管理制度

操作票管理制度 1.总则 1.1操作命令由厂长或生产经理下达,操作票由操作人用钢笔或圆珠笔填写,,并经监护人审核签名后方可执行。若审核人员对操作票内容有异议,应立即向责任人提出质询。证实确有错误后由操作人员重新填写,并“作废”原票,但不得销毁。 1.2每张操作票只能填写一个操作任务。要求任务明确,字迹清楚,并使用双重名称,操作顺序必须符合《安规》和现场运行规程要求。 1.3凡使用操作票进行的项目,必须由两人进行,一人操作,一人监护。 1.4操作前应仔细核对设备名称、设备编号和设备位置,进行操作时,应严格执行唱票复诵制。唱票复诵时态度必须严肃认真,口齿清楚,声音洪亮,做到监护人不发令操作人不动手。操作过程中,不准做其他无关的事情,任何人不得催促、干扰操作人员的操作。 1.5必须按操作票的顺序进行操作,每操作完一项,监护人应在操作票该项打“√”号,然后才可进行下一项操作,直至操作完毕。全部操作完毕后,监护人、操作人共同复查,无误后,由监护人在操作任务最后一行的下一行顶格处填写“#”,并做好详细记录。并对操作票加盖“已执行”印章。 1.6操作过程中若有疑问,或发生异常情况,或发现漏页,不准擅自更改操作票,而应立即停止操作。并向总工报告,弄清原因和采取相应措施后,方可进行操作。 1.7不允许操作几项后连划已执行“√”记号,也不允许先打“√”,后操作,应操作一项划一项“√”记号。 1.8尚未许可独立操作人员、实习人员和未经考试合格的新员工不得进行单独操作,只能做操作人员的助手,协助其工作。 1.9下列情况可以不使用操作票: 1.9.1.事故情况下; 1.9.2.拆除全厂仅有的一组接地线; 1.9.3.同时拉、合几路开关的限电操作。 2.应填写操作票的操作项目

(完整版)两票制制度

药品“两票制”管理制度 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。 5、内容: 5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 5.2.药品购销票据管理: 5.2.1.采购药品(生产企业供货): 5.2.1.1药品生产企业供货,应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; 5.2.1.2药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; 5.2.1.3药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; 5.2.1.4到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 5.2.2.销售药品(医疗机构采购): 5.2.2.1.医疗机构采购药品时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 5.2.2.2.按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺

“三制”管理制度

2×330MW循环流化床汽轮发电机组 顾桥电厂“三制”管理制度 (试行) 2011-03发布———————————————————————————————————————淮南矿业集团顾桥电厂企业标准发布 页脚内容1

一、总则 1、为加强顾桥电厂运行管理,统一、规范管理标准和作业行为,特制定本制度。 2、交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制(以下简称“三制”)。必须做到定时间、定线路、定设备、定标准,做到表格化,使各项工作明确、具体、可操作、可检查、责任到人。 3、本制度适用于顾桥电厂运行管理。 4、“三制”的标准化作业实现计算机管理,并与MIS系统进行整合。 二、“三制”管理机构及职责 各部门工作职责: 1、安全生产技术部作为“三制”的组织、管理部门,负责“三制”制度、标准的起草牵头工作,负责“三制”的日常管理、考核工作,对“三制”的质量负责。 2、发电部作为“三制”的主要实施部门,对“三制”的执行情况负有管理责任。设备管理部(发电部)作为“三制”的实施部门,对本部门的“三制”的执行情况负有管理责任。 三、交接班管理 运行交接班是指运行各岗位人员工作的移交和接替。发电企业运行岗位的交接必须保证生产过程的连续性。 1、运行岗位的交接班必须做到严谨、周密、严肃认真、上下衔接,交接时必须进行整队交接。交接形式以书面文字为准,必要的口头交代必须语言规范、清晰、明确。 2、发电部要按照本制度的要求,制定出本部门的交接班制度及实施细则。 (1) 交接班要明确交接班前各岗位人员的检查时间、线路、项目、标准。 页脚内容2

(2) 交接班过程要做到交接双方相互制约、相互监督。 (3) 交班前半小时、接班后15分钟内一般不进行重大操作和办理工作票,特殊情况除外。 (4) 交接班的内容: 1)运行方式及方式变动情况。 2)现场作业及安全措施部署情况,重点核对接地装置和二十五项反措的执行情况。 3)保护及自动装置运行和变更情况; 4)设备、系统缺陷和消缺情况。 5)全厂带负荷情况、负荷预计。 6)所辖设备的运行状况。 7)异常、事故及处理情况,事故处理和倒闸操作及未完的操作指令记录情况。 8)定期工作开展情况。 9)现场安全措施、运行方式与值班记录、模拟图的对应情况。 10)公用设施、台帐、器具及文明卫生情况。 11)上级指示、命令、通知、要求、指导意见等。 3、交班应做到: (1) 交清运行方式及注意事项;交清设备运行状况和设备缺陷情况;交清运行操作及检修情况。 页脚内容3

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存,每月由所长统一整理、收存;另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。(工作票保存期为五年) 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行,并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号,每本操作票不得重号,操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交,复查人检查后签名,每月由所长进行整理后收存,操作票保存期为一年。(操作票保存期为五年)

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳项、隔项,如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时,在写错处划两横线(严禁涂),一页操作票涂改不得超过两处,否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前页“备注”栏内写接下页,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章,若一个任务页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。 增加一条:操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

企业安全生产责任制管理制度(三)

安全生产责任制管理制度 第一章总则 一、为了加强安全生产管理工作,认真贯彻党和国家“安全第一,预防为主”的安全生产方针,搞好安全生产,实现“四个为零”(工亡事故为零,重伤事故为零,重大火灾爆炸事故为零,重大设备事故为零),促进生产持续发展,根据“管生产必须管安全”的原则,特制定本制度。 二、本厂各级干部和员工以及来厂从事各种作业的外来单位或人员,都要遵守本制度,各部门、作业区应根据本制度的要求制定适应本单位的安全生产责任制细则,并认真贯彻执行。 三、各级干部、工程技术人员以及每个员工都应认真学习、贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法令、规程和厂内的各项安全管理制度,任何人不得以任何借口违反或不执行。 四、建立以厂长全面负责安全工作领导体制,实行全员安全自主管理。各单位负责人对本单位的安全工作负第一责任,各部门的专业技术人员对所负责的专业及分管的作业负有安全管理责任。

厂长安全责任制 1、厂长是本厂安全生产第一责任人,对本厂安全工作负全面责任,负责冶炼厂安全生产、文明生产和设备安全,主持制定冶炼厂安全生产规章制度、操作规程,并组织检查落实,负责开展安全质量标准化管理。 2、每月召开两次专门会议,研究和安排安全生产工作。每周的安全学习会,必须对上一周的安全生产工作做一小结,对下周的安全工作做出针对性的安排,并检查落实。 3、组织落实全厂员工的安全教育和安全技术培训,组织开展群众性的安全思想宣传教育。 4、负责组织本厂的安全检查,落实到人,责任到位。制止并处理三违现象;对查出的隐患按“三定、四不推”的原则进行处理,对重复查出的隐患要采取有效措施解决。 5、负责组织本厂设备检修时的安全方案的制定、实施,确保检修安全。 6、负责提出安全生产所需投入资金计划,经矿安委批准后组织实施,保护安全生产设施完整。 7、负责落实矿里有关会议精神,安全管理要求,负责和生安科等安全部门的联系与配合,反映安全工作情况,提出安全管理意见和合理化建议。 8、负责废气、废水、废渣达标安全排放。 9、发生事故积极组织现场抢救,采取相应措施,减少事故损失,组织事故分析,并按有关规定上报。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

两票制制度

药品“两票制”管理制度? 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。? 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 ?3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。? 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。? 5、内容: ?5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 ?5.2.药品购销票据管理: ?采购药品(生产企业供货): 或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; ?药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; ?药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; ?到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 ?销售药品(医疗机构采购): ?时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 ?按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定,说明书、承诺书一式两份,购货方与企业各留存一份备查。

“三检制”管理制度

深圳地铁7号线某项目部“三检制”管理制度为保证工程施工质量,有效进行质量过程控制,在工程施工检验过程中执行工序“三检制”管理制度:施工班组进行初检、施工作业队进行复检、项目部专职质检员进行终检。通过执行“三检制”管理制度,保证质量目标的实现,每道工序施工质量必须合格,出现质量问题时及时按照要求进行整改并落实“三不放过”原则,即原因未查明不放过、责任未明确不放过、措施未落实不放过。 一、初检 初检是质量检验的第一关,由施工班组长进行检验。施工班组长应具备一定的技术水平、质量责任意识及组织管理能力,带领施工工人进行施工工作。在施工过程中,根据质量控制要求,严格规范施工程序。班组是按照作业规程施工的主体,也是保证工程质量的主体。 每一道工序完成后,由该班组班组长按照相关要求进行质量检验,对检验出的质量问题及时进行整改。施工班组长检验合格后,通知施工作业队技术员进行复检。 二、复检 复检由施工作业队技术员执行,对施工班组的施工质量进行把关。施工作业队技术员负责对工程施工的现场管理及质量管理,管理施工作业队各施工班组,并提供技术服务。 每一道工序经施工班组长初检合格后,须对其施工质量进行复检,严格按照设计及规范要求进行检验,并核对施工班组长初检项目。在复检过程中,所检工序施工班组长应全程跟检,对复检出现的问题及

时进行整改。复检合格后,由施工作业队技术员通知项目部专职质检员进行终检。 三、终检 终检是工序施工质量检验的最后一关,也是最关键的一关,由项目部专职质检员执行。质检员应具备较高的技术水平、较强的质量意识及责任心,并持有质检员证书,保证“持证上岗”。 每一道工序经施工作业队技术员复检合格后,由项目部专职质检员严格、认真按照设计及规范要求对其进行质量终检。终检过程中,施工班组长及施工作业队技术员须全程跟检,对检验出的质量问题及时按照相关要求进行整改。终检合格后,由终检人员按照检验记录填写检验资料,并报请监理工程师检验。 四、报验 “三检”合格后,由终检人员整理质量检验记录、填写工序质量报验单等质量资料,报请监理工程师进行检验。监理工程师进行现场检验时,终检人员应全程跟检,配合监理工程师工作,对检验出的质量问题详细记录并安排施工作业队及施工班组按要求进行整改。经监理工程师检验合格后,方可进行下一道工序施工。 五、工序质量控制程序图(见下页) 图4.1.2.2工序质量控制程序框图

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

两票、三制安全管理制度

“两票、三制”安全管理制度 第一章总则 第一条目的 为了加强“两票”的考核管理,提高“两票”的合格率,保证合格率达100%,杜绝在执行“两票”中的违章违规行为,特制定本标准。 第二条主题内容和使用范围 本标准规定了工作票、操作票的管理内容、统计及其奖惩。本标准适用于全厂范围的“两票”管理及操作。 第三条安全员是全厂工作票和操作票(以下简称“两票”)执行 的管理者,负责“两票”执行过程的检查、考核和管理。 第二章管理内容和要求 第四条根据《电业安全工作规程》(以下简称《安规》)规定,凡从事送电、配电、变电设备停役检修、试验或带电作业时均必须使用工作票,并按规定办理许可手续后方可作业。 第五条使用“两票”必须养遵守《安规》的规定,严禁无票工作、无票操作。 第六条事故紧急处理可不填用工作票,但应履行工作许可手续,并作好安全措施;事故处理过程中的倒闸操作应根据值班调度员的命令执行,可不填写操作票。 第七条工作票应事先统一编号使用,并按照编号顺序使用。

第八条一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票签发人不能兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,许可人不得签发工作票。手工填写的工作票,工作票上安全责任人员签名必须采用手写方式。不得打印或盖章。 第九条工作负责人在工作前,应检查工作班成员(含配合工种)个人安全防护用具是否完备,还应对工作班成员交待现场安全措施、工作任务、注意事项和布置危险点预防措施,指明带电部位、特别是有误登、误进带电设备的危险部位,进行简明必要的安全教育,并将危险点的预控措施填入“备注”内,并经工作班成员确认后方可开始工作。 第十条工作许可人应对工作票中所填的计划工作时间,应拉的开关刀闸与所列的安全措施是否正确进行审查,发行不合格,应退回工作票签发人补充完善或作废重新开票。工作中工作负责人发现工作票有错误,或者对工作票内容有疑问时,均应立即向工作票签发人或工作许可人询问清楚,必要时应要求纠正或作详细补充并签名,方可继续工作。 第十一条外单位人员在电气、线路设备上工作办理工作票的规定: (一)无相应资质的外单位的人员不能担任工作负责人,确需进入厂管辖设备进行作业,应由厂派有资格的人员担任工作负责人,办理工作票手续;非厂管辖设备办理停电检修时,由设备管辖单位提交书面申请,经调度批准停电、不办理工作票手续,调度员负责做好变电站线路的检修安全措施,施工作业现场安全措施由施工单位负责。 (二)具备相应资质的外委施工队承包相关工作,签订了安全协议的。

倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、倒闸操作的基本要求 1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。 2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。 3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,

必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 2、带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3、母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 4、变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。 5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全,保障设备运行的安全,确保参与作业人员的人身安全,防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定,安健环部负责两票的监护与实施,各厂、矿,施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 (一)保证检修全过程工作的安全进行。 (二)对工作人员给予技术上的必要指导。 (三)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 (一)确保检修设备与运行设备已隔断。 (二)安全措施已完善和正确地执行。 (三)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 (一)审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

(二)审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 (三)经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 (一)在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 (二)在发电,变电运行去作业 (三)在临近高压带电体去作业 (四)进入金属容器内作业 (五)土石方爆破等其他危险作业 (六)设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发,分为三级 (一)一级为公司停产检修(主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等)。公司停产检修,需要机电动力部部长签发,调度室主要负责人许可,检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 (二)二级为厂矿重点设备检修(指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修)。厂矿重点设备检修,需要主管机电副厂或副矿签发,厂矿调度室许可,检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 (三)三级为车间区队计划内检修(包括正常维护时间内的设备检修, 设备一般性检修等)。车间区队内计划内检修,需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发,负责工作的班组长许可,检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

“两票”管理规定

目录第一章总则 第二章两票的种类及格式 第三章工作票通用规定 第四章变电类工作票填写通则 第五章电力线路类工作票填写通则第六章配电类工作票填写通则 第七章工作票统计办法 第八章操作票通用规定 第九章操作票填写规范 第十一章操作票统计办法 第十二章动火作业票通用规定 第十三章附则

“两票”管理规定 第一章总则 第一条为加强电力生产现场管理,推进安全痕迹化管理工作,规范工作票、操作票(以下简称“两票”)管理工作,根据电力安全工作规程(Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013)、《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)结合工作实际,特制定本规定。 第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,操作票是从事电气设备操作的依据。 第二章两票的种类及格式 第三条集团公司系统“两票”采用统一种类(含附属票)。 (一)变电类工作票 (1)变电站(发电厂)第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。 (2)变电站(发电厂)第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。 (3)变电站(发电厂)带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。 (4)变电站(发电厂)紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。 (5)二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。 (二)线路类工作票 (1)电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。 (2)电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。 (3)电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。 (4)线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H (5)电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。 (6)电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。 (7)电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。 (8)电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。 (三)配电类工作票

两票三制管理规定

热电有限公司 “两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写:审核:批准:

“两票三制”管理规定 [HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围:有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司《电力安全工作规程》(火电厂动力部分),国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用“拉开“、”合上“。 b 检查开关、刀闸位置,用“确已拉开”,“确已合好”。 c 小车开关用“拉出”、“推入”。 d 验电用“确无电压“。 e 装、拆接地线,用“装设”、“拆除”。 f 取装保险用“取下”,“装上”。 g 切换保护用“投入”、“停用”。 h 切换二次小开关用“切至”。 i 检查负荷分配用“指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作票

应盖“作废”章,已执行的票应盖“已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写“承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写“下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写“承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写“下启页无”。5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如“合上”、“拉开”、“启”、“停”、“送”、“开”、“关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。 5.1.10开始操作时间及终了时间的规定:从接到发令人下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报发令人后填写终了时间。 5.1.11 操作票应填写设备的双重名称,即名称和编号。