文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 螺栓检测作业指导书

螺栓检测作业指导书

螺栓检测作业指导书

1适用范围

本指导书适用于钢结构制作安装中普通螺栓,扭剪型高强度螺栓,高强度大六角头螺栓等紧固件的机械性能检测。

2引用标准

GB50205-200l《钢结构工程施工质量验收规范》

GB/T3098.1-2000《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》

GB/T3098.2-2000《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》

GB/T123l-91《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》

3试验项目和技术要求

3.1试验项目:连接副预拉力、扭矩系数、抗滑移系数、螺栓实物最小拉力荷载。

3.2技术要求

(1)扭剪型高强度螺栓连接副预拉力和标准偏差见表1。

表1:扭剪型高强度螺栓紧固预拉力和标准偏差(KN)

螺栓检测作业指导书

(2)连接副的扭矩系数:

高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数平均值应为0.110-0.150,标准偏差小于或等于0.010。

(3)高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数

通过试验,测得滑移荷载N v和螺栓预拉力P的实测值,然后计算得出抗滑移系数,与设计的抗滑移系数相比较:

(4)螺栓实物最小拉力载荷

螺栓试件和实物机械性能见表2和表3

表2:螺栓试件机械性能

螺栓检测作业指导书

表3:螺栓试件机械性能

螺栓检测作业指导书

4检测方法

4.1扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验。

l、抽样方法

施工现场待安装的每一规格螺栓批中,随机抽取,每批应抽取8套连接副进行复验。

2、试验设备

电测轴力计、油压轴力计、电阻应变仪、扭矩板子等,其误差不得超过2%。

3、试验方法

采用轴力计方法复验连接副预拉力时,应将螺栓直接插入轴力计,紧固螺栓力初拧,终拧两次进行,初拧应采用手动扭矩板手或专用定扭电动板手;初拧值应为预拉力标准值的50%左右。终拧应采用专用电动板手,至尾部梅花头拧掉,读出预拉力值。

每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。在紧固中垫圈发生转动时,应更换连接副,重新试验。

4.2高强度螺栓连接副施工扭矩检验

高强度螺栓连接副扭矩检验含初拧、复拧、终拧的现场无损检验,检验所用的扭矩板手其扭矩精度误差应不大于3%。

高强螺栓连接副扭矩检验分扭矩检验和转角法检验两种,原则上检验法与施工法相同,