文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵闸工程施工组织设计(完整版)

泵闸工程施工组织设计(完整版)

泵闸工程施工组织设计(完整版)
泵闸工程施工组织设计(完整版)

目录

前言编制依据 (1)

第一章工程概况 (1)

第二章施工现场布置 (4)

第三章施工测量方案 (6)

第四章施工总体部署 (8)

第五章主要施工方法 (16)

第六章工程质量保证体系及措施 (71)

第七章施工总进度计划及保证措施 (80)

第八章安全生产管理体系及措施 (86)

第九章文明施工措施 (94)

第十章环境保护措施 (96)

第十一章冬、雨季施工措施 (99)

前言编制依据

嘉定区菊园新区六里圩区工程(3座泵闸、3座节制闸、1座涵闸、1座涵管改造、1座过路桥、河堤二级挡墙、管理房)施工组织设计主要依据下列文件、图纸及有关规范进行编制:

1、工程招标、答疑及补充文件。

2、施工设计图纸。

3、该工程业主要求的质量标准。

4、本工程内地质、水文及地理条件。

5、当地气候及材料料源情况。

6、根据设计工程量、我公司现场调查资料及我公司的施工能力、技术水平确定的拟投入该工程的设备与施工队伍。

7、我公司已掌握的成熟工艺与工法。

8、招标文件指定的工期。

9、国家、上海市现行水利工程的规范、规程、标准等。

第一章工程概况

1.1工程设计特点

本工程主要任务是对菊园新区六里圩区内的控制工程按规划要求进行达标建设,逐步使圩区达到二十年一遇的治涝标准。

1.2结构设计特点

1)过路泾北泵闸、南石里泾东泵闸

采用“泵+泵+闸”的型式,安装2台600ZLB/1X-125型立式轴流泵。站身总宽为11.2m,站身总长为14.0m。在泵闸主体结构的内河侧设置宽1.5m的人行桥。

2)石里泾东泵闸

采用“泵+闸”的型式,在垂直水流方向:西侧为泵站,东侧为节制闸,泵站安装1台600ZQ-125型潜水轴流泵。站身总宽为11.0m,站身总长为16.0m。在泵闸主体结构的外河侧设置宽1.5m 的人行桥。

3)邵介河节制闸闸孔净宽4.0m,底板宽5.6m,长14.0m。闸门采用升卧门,启闭采用QHQ-2×50kN双吊点卷扬式启闭机。

4)中心河南节制闸闸孔净宽4.0m,底板宽5.6m,长14.0m。闸门采用升卧门,启闭采用QHQ-2×+50kN双吊点卷扬式启闭机。

5)蒋仙泾北节制闸闸孔净宽4.0m,底板宽5.6m,长14.0m。闸门采用升卧门,启闭采用QHQ-2×50kN双吊点卷扬式启闭机。

6)蒋仙泾南涵闸由闸首段和涵身段组成,涵身段为2.0m×2.0m (宽×高)的箱涵,底板与涵身一体,长16.0m,宽5.50m。闸门型式为直升式铸铁闸门,采用QSY-8型手动启闭机。

7)漳浦堤顶加高1045m,对圩外局部高程较低的漳浦河段增设二级挡墙,以保证堤顶高程为4.50m。

1.3施工条件

1)气候条件:本地属亚热带季风性气候,由于受冷暖空气交替影响和海洋湿润空气调节,气候温和湿润,气候特征是春温、夏热、秋凉、冬寒,四季分明,降水充沛,光照充足,无霜期长。

2)水文:菊园六里地区属于《上海市水利分片综合治理规划》中的“嘉宝北片”,嘉宝北片规划控制内涝最高水位为3.87m,河道最低水位2.00m,河道常水位2.60~2.80m。

3)地质资料:根据钻探、静力触探试验及土工试验资料,沿线40.0m深度范围内所揭露的土层为第四纪沉积物,由粘性土及粉性土组成。

4)周边环境与交通条件:该工程所在地分散在六里圩内各处,相距较远,各泵闸不通市政道路。

1.4 工期目标

本工程招标文件拟定开工日期为2016年11月15日,竣工日期2017年4月15日,总工期为150日历天。

1.4.1 质量目标

保证达到《水利水电建设工程验收规程》和招标文件“技术条款”要求的质量标准,工程质量达到合格等级。

1.4.2 安全生产、文明施工的目标

1)、安全生产目标:施工中严格遵守和执行国家安全生产和劳动

保护的有关规定,贯彻我公司HSE(健康、安全、环保)管理“六零事故”目标:即死亡事故为零;损失事故为零;可记录事故为零;环境记录为零;火灾事故为零;车辆事故为零,并接受本市劳动保护监察机构和安全监督站的监督和检查。

2)、文明施工目标:做到施工现场道路畅通、排水畅通、堆物有序、环境整洁、废物处理达标、噪音控制达标等管理规范化、标准化要求。

第二章施工现场布置

施工现场总平面布置原则根据现场实际情况,按施工交通需要、有利消防、保卫和文明施工等原则合理、科学地布置。以既满足工程施工需要,又充分利用当地施工资源等自然条件,综合考虑。因地制宜、本着有利施工、易于管理、安全可靠地规划包括项目部办公室、生活设施、工程生产临时设施。

通过现场踏勘,进场后,首先进行现场临时设施布置,根据现场实际情况,现场临时设施先作如下布置。

2.1 场内外交通

2.1.1 场外交通:

该工程所在地分散在六里圩内各处,相距较远,各泵闸不通市政道路,计划修筑临时道路至各施工现场。

2.1.2 场内交通及设施:

场内交通结合各闸上下游围堰及河堤两侧,在闸体四周布置施工便道,便道满足施工机械、材料运输要求。对有可能出入重车的区域

进行适当加固,并根据现场实际情况进行养护。

2.2 供水供电:

生活用水就近从村级自来水管网引进接入,生产水拟用现场河内水源,自备水泵抽吸供应。

施工现场临时用电将在业主的协调帮助下,从附近电网指定的电箱接出。安装电表,按实际发生费用结算。施工沿线用电采用架空线架设。

为保证生产用电不受外界因素影响,配置1台20KW发电机组作为生产备用电源。

2.3 生产设施

各泵闸现场施工场地十分窄小,计划在蒋仙泾北节制闸处集中设置木工、钢筋工加工厂。

现场搭设仓库、工具房、值班房共80平米临时房屋。模板、钢筋堆场布置在木工制作场、钢筋加工场旁,共200平方。所有临时场地均采用碎石铺平,局部硬化。

2.4 生活及办公设施

拟在友菊路租住800平米沿街门面房作为项目部办公、居住用房,生活区供项目部管理人员住宿,办公区布置监理办公室、项目经理室、资料室、综合办公室等。

材料检验与工程质量控制试验我部委托工程所在地有相应资质的工程质量检测站测试。

2.5 施工期防汛

施工期间要经常收听气象情况,掌握天气、水文资料,做到预防在先。另在汛期要加强防汛检查,专门组织工地防汛小组,由项目经理直接指挥,责任到人,昼夜巡查,克服麻痹侥幸心理,树立“防重于抢”的思想,做好防大汛,抢大险的准备。另现场备足草包、毛竹、木桩、土料,施工用土工布、块石等材料及挖掘机、铲运机、吊车、拖拉机等工程车辆随时可以调动,用于防汛之用。

具体各工程施工总平面布置见附图(表2-1、2)。

第三章施工测量方案

3.1、测量准备:

1)、测量人员准备:由施工科从公司调用专业测量技术人员2名在首批人员进场时进场。

2)、测量仪器准备:从公司调用水准仪2台、全站仪1台,50米钢卷尺2根等并送有关检测单位检测,经检测合格并领取合格证。

3)、组织测量人员和工程技术人员熟读图纸,了解各部位的高程和尺寸。

4)、组织测量人员复测业主所交给的水准点,座标或位置控制点,并做好各控制点的保护。在此基础上将各控制点引入施工现场控制网点并做好样桩的保护,做好测量的原始记录,并经测量计算符合精度要求后交现场监理确认后作为今后测量的依据。施工过程中对所设网点经常组织测量人员进行校核检查。

5)、内业工作:在以上的基础上,组织测量人员对各建筑物的座标位置和高程进行内业计算,并经项目技术负责人和现场监理测量工

程师审核确认无误后作为放样的依据。

3.2、施工过程中的测量放样:

1)、测量:测量分为平面控制点测量、高程测量、放样测量、安装测量、施工监测测量、竣工测验等,无论何种测量都必须做到:测量时做到仪器整平符合精度要求,打尺人员将尺放正到位,测量读数人员做到读两遍记两个数据,两个读数不在清度要求范围内,必须重测重读数,每次放样必须两个测量人员分两次测量,在两人两次测量清度符合规范要求后作为测量结果。

2)、放样:在测量符合要求后,视放样的项目分别采用桩定位、墨斗弹线等多种方法将建筑物的位置高程放样到设计位置和高程点处。

3)、放样保护:放好的样桩在施工未结束前采取专人看护,如有变动必须重放样。

4)、安装测量:本工程安装项目有闸门、启闭机、公路桥板、水闸、电机等。安装测量做到先定安装控制线或安装轴线,在定好的控制线、安装轴线测量好高程,根据设计高程随时监测调整好安装构件。

5)、施工监测测量:泵闸在施工好闸底板后设置4个沉降点,施工过程中定期进行监测,观察建筑物的沉降变化情况、水平位移情况、倾斜情况等,对所测数据认真进行分析,并对已变化的情况要取相应的措施,以确保建筑物符合设计和规范要求。

6)、工程完工后对建筑物全面地进行一次测量,测量结果作为竣工验收资料之一。

3.3、施工测量记录:

施工放样记录必须是原始记录,记录整理数据必须有记录人签字、校核人签字,对测量的人员、天气情况、气温情况、仪器的规格型号等必须如实填写。所有记录和内业必须收整归档。

第四章施工总体部署

4.1施工前期准备工作部署如下:

4.2 施工顺序

(1)各闸围堰施工,同时进行各种加工厂场地、交通、水电和系统布置。

(2)双轴水泥搅拌桩基础施工

(3)同时进行闸室底板、上、下游耳墙基础施工。

(4)闸底板按设计要求开挖至设计标高,然后浇封砼垫层至底板标高,紧接底板支模扎筋浇筑。

(5)闸室底板浇筑完成后进行闸墩、上、下游耳墙扎筋立模工作。

(6)再进行泵闸水池底板浇筑工作;并浇筑闸墩。

(7) 闸墩、翼墙后回填土。

(8)启闭机房等上部结构施工。

(9)闸门启闭机安装调试,电气设备安装调试。

(10)上下游护底护坡施工穿插其间。

(11) 下游围堰拆除,同时进行防护施工。

(12) 竣工扫尾。

控制室、管理房、河堤挡墙、过路桥施工穿插同步进行。

以上各个单项在按上述顺序施工时,并非是完全绝对独立的,而是以组织流水施工作业为主,密切各单项间的配合衔接,并服从“先地下后地面”、“先重后轻”、“先深后浅”、“先主要后次要项目”的原则进行施工,个别的需组织突击抢战,以确保工期,保证质量。4.3 施工人员组织

4.3.1 项目部

我部将组织项目经理部,由通过资格预审的人员组成项目经营部的上层管理体系。提前对各级管理人员和各个业务系统人员进行培训教育,完全按照ISO-9002质量认证体系标准投入施工,相关人员持证上岗。本工程项目部的管理人员负责组织实施组织管理、现场调度、施工、对外协调等工作,共8人。项目部设置见项目部组织机构图。

项目经理及主要职能部门人员职责如下:

A、项目经理

项目经理是公司法人代表在项目上的代理人,全权代表公司法人代表履行已签署的项目合同,有确保合同顺利实施的责任,有维护公司在项目上利益的责任,有项目经营和施工指挥权,有对施工人员的分配权。

B、技术负责人

负责图纸核查、施工组织设计编制、对施工班组进行作业前的技术交底,负责材料计划的编制、材料短缺核查及报告、材料代用申请及施工质量记录整理。

C、安全负责人

在项目经理、总工程师领导下,全面负责现场的安全管理、消防管理,有权对违反安全管理、消防管理规定的部门和人员进行处罚,与业主的安全监督员联络,保持密切联系,确保项目安全目标的实现。负责现场文明施工。

D、质量负责人

在项目经理、总工程师的领导下,全面负责现场施工的质量管理,指导各专业工程师现场检查工作。

E、生产负责人

负责现场劳动力及施工机具的管理和协调,确保工程按统筹控制计划的要求实施。

F、经营负责人

负责合同管理和工程结算。

G、财务负责人

负责工程成本核算及管理。

H、设备材料负责人

负责材料供应和管理。

4.3.2 施工人员

根据工程的施工要求和工程特点,项目部的施工人员进行了人力资源优化配置。原则是管理干部职责分明,技术人员一专多能,特殊工种须持证上岗。

各施工队根据所担负的专业性质和任务不同,分别组成多个施工队,各施工队由队长、副队长、技术员组成。工种按专业分为各机械车辆司机、木工、砼工、钢筋工、打桩工、电焊工、设备安装工、土方工、电工、模板工、普工等。

工程平均计划进场人员100人左右。施工人员根据施工进度,提前一周准备调动,到时进场,避免人为的窝工、待工。具体各工程劳动力安排祥见附表(表4-1)。

4.4 施工设备

为圆满完成施工任务,我部计划为该工程配备符合规范要求的类型齐全的施工设备,所有设备的型号及进退场时间与施工质量和施工进度相适应。设备部分为自己拥有,部分为外租设备。工程进场设备见附表(表4-2)。

开工前制定设备进场计划,施工过程中按照进场计划分批到位。公司和项目经理部组织专门负责该项目施工设备的管理小组,按照设备进场计划提前对己有设备进行检修维护,对外租设备提前制定租赁计划并适时签定租赁合同。设备进场后在提前规划的场地内有序存放或安装,需要固定使用的设备如钢筋加工设备、模板加工设备等要安装稳固,必要时设置防雨装置。

设备进场后不得随意调离施工现场,如需调离现场必须经监理工程师批准。

设备管理部门要确保设备的完好率,进出场要有详细的记录,使用过程中要有真实的履历书,全面记录使用、维修、保养的全过程。所有设备操作人员必须持证上岗。各种设备操作人员齐全并将证书复印件存放于项目经理部内。成立管理型设备QC小组,认真研究设备性能,提高设备的使用效率。

4.6 施工材料

4.6.1 材料供应

材料的供应是施工进度保证与质量保证的关健,为使本工程能顺利施工,达标创优,建立材料采购、收样、订货、运输、验收和放库

使用程序,保证材料质量和工程优质目标,对各种主材要求如下:1)材料部门开始各种材料采购及联系,材料采购实行多个渠道取样进行比较,并请甲方与监理方认可,后签订供货合同,同时做好材料的各种相关试验。

2) 各种材料按工程进度提前进场或入库,材料按计划日程表进场,宜早不宜迟。

3) 对所有材料进场组织检验和办理验收手续,整个材料采购计划严格按制度执行。

4.6.2 原材料的质量控制

提高工程质量,首先要保证材料质量,优质材料才有优良工程.

1) 材料的选用:材料采购前,先熟读施工图纸,确定材料的品种、规格、质量要求。所有材料必须符合设计及工程质量要求。

2) 材料采购切不贪便宜货,便宜货没有好材料,强调材料员职责,加强责任性。

3) 材料采购先要有样品,样品与实物相符,并取之于实物之中。保存好样品,供货后与样品对照。

4) 对主要材料、半成品或成品采购或订货。必要时需得业主意见与许可。

5) 水泥、钢筋进场必须有质量证明文件,使用前应复核其品种、规格、出厂日期,并必须具有试验室签发的试验报告。

6) 黄砂、碎石、等地材,必须有实验资料。

7) 各种砼施工必面由专人负责制作试块,编号与构件部位对号

入座,强调养护,并经业主现场人员签证后令期可试压的手续。4.6.3 材料采购保管措施

在一个单位,对于建筑材料来说,采购保管应从工程主要部位来抓,为此采用如下措施:

1)材料管理实行专业化、规范化,本工程的一切施工材料由固定人员采购.

2)各种材料的采购、验收严格按《建筑材料质量标准与监督规程》执行。

3)按施工总平面布置和施工组织设计,合理布置现场内的各种材料堆场,做到分门别类,井井有条。

4)水泥仓库必须做到防潮、防水,水泥堆高不超过10包,做到先入库的先用,若超过三个月必须在使用前重新试验。

5)材料、构件应尽可能就近通道附近堆放,以减少二次搬运时间和劳动力,堆放时应注意不同型号、规格分别堆放,安放支点位置必须正确。

4.6.4 保证材料进场措施

1) 材料采购多创采购渠道,提早联系,本工程需要的材料必须符合工程的质量要求。

2) 材料采购人员必须灵活机动,特事特办的原则。

3) 材料采购人员必须责任性强,思想品德过硬。以今天的事今天办为原则,为本工程及时供应材料。

根据施工进展及料场堆置情况,考虑一定的库存量,分期分批进

场入库,进场的原材料必须有质保单,并每批都要抽样复试,合格后方可使用。

项目部组织机构图

第五章主要施工方法

5.1 施工准备

为保质保量按期完成该工程的施工任务,从中标之日起,我公司就建立嘉定区菊园新区六里圩区工程项目经理部,从思想组织、人力、物力、财力作好以下准备,以保证工程的顺利施工。

5.1.1、思想准备,本着竞争市场,立足市场的思想,从思想上高度重视,认识上高度统一。

5.1.2、组织准备,建立嘉定区菊园新区六里圩区工程项目经理部,配备具有相应专业技术的干部,作好投入工程施工的准备。

5.1.3、组织专业技术人员先放样定线,做好水准测量工作,绘制断面图,组织全员熟悉图纸,编制详细施工方案,并由项目部组织落实有关施工人员。为全面开工做好技术准备,在此基础上作业工人分期全面进场。

5.1.4、踏勘现场,摸底调查建筑物四周和地下的情况,做到心中有数。

5.1.5、调查市场,做好原材料及构配件价格、质量的调查摸底工作,保证按时按质按量供应。材料具体见附表五:主要材料计划表

5.1.6、配备好接通水源、电源的管、线、表、设备等,保证一经进场,水电立即供应到现场。

5.1.7、配备好办公室、食堂、仓库、宿舍、围护等设施的进场准备工作。

5.1.8、维修、保养、添置好施工所用的机具、试验检测设备,保证随调随用。

各种机械设备详见附表三:主要施工机械计划安排表。

5.1.9、检测工具安排

经纬仪或全站仪一台,水准仪二台,坍落度筒1只,环刀6只、多功能检验尺1根。

5.1.10、筹集资金做好开工前的资金准备工作。

5.2 上、下游围堰施工

(1)、上、下游围堰位置选择

根据设计图纸结合现场实际情况构筑上下游围堰。

(2)、围堰尺寸确定

坝顶高程为:考虑区域水文情况,上、下游围堰设计顶高程为3.30米,上宽3米,迎水面1:1.5坡比,内侧1:1坡比;上下游大坝坝脚距上下游海漫、翼墙均保证在10米以外。

(3)、围堰土料来源

根据计算本工程所需筑围堰土方约6500立方米。筑围堰土源需外购并运到现场。

(4)、围堰施工

围堰体土要求含水量适中无杂草杂物,施工时由自卸车将土弃于围堰河道岸堤坝上,用挖掘机往前推填,边填边压,围堰露出水面要

求分层铺填,每层厚度不大于30cm,挖掘机碾压,满足设计坡比成形。

为防止围堰被水冲刷,相应采取技术措施:A、迎水面采用草袋或塑料袋灌土履盖坡面。B、上下游围堰上均备足5%太平土以防不测;C、设专人值班护围堰。

闸体施工完毕通水时拆除围堰,拆除土方外运至业主指定位置。

5.3 土方工程施工

土方工程主要包括基坑降排水、土方开挖、土方回填四部分组成。

5.3.1 施工降排水

施工排水主要包括基坑初期积水,基坑经常性降雨,围堰及基坑渗水以及施工过程的泥浆水及废水。根据招标文件中地质、水文条件,降水方法主要采用轻型井点降水及明沟排水。

基坑施工排水布置,根据工程特点,基坑开挖采用分段开挖,设置程序为:井点降水→基坑开挖截水沟、集水井及排水支沟开挖→配水泵排水→下一段基坑开挖。截水沟、集水井及排水支沟均采用反铲退挖的方法施工。

(1)、安装井点

按照井点布置图,安放好各井点位置→成孔→插入井点钢管→管外填黄砂,并疏通好井点出水管→井管靠土面50厘米范围内采用粘土封闭→安装总管和水泵→抽水将水送至闸塘外。

施工要点:a、井点插入深度由施工技术负责人经计算后确定。b、井管滤管部分采用绢纱或滤纱包裹牢靠。c、滤管外填黄沙的数量和

高度必须满足规范要求。d、井管在地面以下50cm范围内必须采用粘土填实保证不漏气。e、井管与总管的连接必须软管相连且不漏气。

(2)、井点降水

井点降水专人昼夜值班,值班棚设于井点抽水泵处,井点降水施工过程中做到昼夜开机,不得中途停机。

井点降水施工要点:a、闸的填充料必须满填、出水软管不能有漏水孔或眼。b、井点降水的过程中不能停电。为保证井点降水施工,必须配备发电机组,以应付突然发生的停电。

5.3.2 土方开挖

本工程的土方开挖主要是闸体底板及海漫段的土方开挖,开挖时主要分三步进行:

第一步:开挖河道内的淤泥(标高0.50米以上),该部分土方由机械开挖。

第二步:开挖基底300mm以上土方。该部分土方由机械开挖。

第三步:开挖基坑表面300mm的基底保护层,该部分土方由人工进行开挖。

1)标高0.50米以上及内外河土方开挖

本工程根据现场实际情况,开挖时,该部分土方以河道中心线为界,由中间往两边进行,(主要考虑挖机臂长限制),开挖时,首先应进行精确的放样,根据建筑物的位置,合理的稳定边坡以及充足的工作空间,精确定出开挖线及各部位开挖深度。

在开挖的同时,水准仪常驻现场,控制好开挖的标高,以防因超

10KV配电工程施工组织设计DOC

XXXXX公司 XXXXXXXX10KV配电工程 投标文件 (技术标) 投标人:XXXXXXXX公司(章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 日期:2015 年 11月 9日

施工组织设计 一工程概况 二各分部分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施 三施工机械的进场计划 四工程材料的进场计划 五冬雨季施工措施 六地下管线及其他地上地下设施的加固措施 七保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施八施工进度计划表及施工平面图

一、工程概况 1、编制依据 招标图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50168-2006 《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-2014) 电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5161.1-2002~DL/T5161.17-2008 电力建设安全工作规程 我公司《管理手册》和《管理体系程序文件》 2、工程概况 1.工程名称:XXXXXXXXXXXXX10KV配电工程 2.工程工期:60天 3.工程质量:合格 4.工作内容: (1)本次工作内容包括:室外高压排管、低压排管土方开挖、排管敷设、回填,手孔井及分支箱基础等。室内1#~6#临街变、1#-2#开关站、1#-3#个用户变设备基础施工、室内照明、安全工器具配置、空调、除湿机等。 5.施工部署 本工程分为3个施工组进行平行施工。 6、施工要点及难点: (1)、本次工程涉及到室外管沟开挖,因此需提前勘查现场,确定施工区域有无管线。如有则标注其位置,施工尽量避开已有管道。 (2)、提前安排专人,负责向供电部门报验收,确保工程按期完成。 (3)、进场后与相关单位的协调配合是重点。

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 施工准备 施工准备主要从以下几个方面来进行:办理施工手续、技术准备、现场物资准备、施工人员准备、机具机具准备、材料准备等内容。 1、按施工要求办理好各种施工手续: 积极地与社会各部门及行业主管单位办理有关的施工手续,如项目施工许可证。保证施工的合法性,使工程顺利开工。 2、技术准备: 1)编制施工组织设计施工方案、质量保证措施。 2)编制《质量控制计划》。 3)收齐有关施工图、设备安装说明书等技术文件及相关的国家施工验收规范、标准。 4)熟悉与本施工内容相关的技术规范,技术要求和施工工艺。 5)组织各安装工种技术人员熟悉设计图纸,充分了解和掌握设计意图、特点和技术要 求,预先协调好各专业管线走向,坐标及标高,整体规划、合理布局。 6)认真审查施工图纸可能存在的问题,并经图纸会审提出对施工图纸的疑问及建议。 7)在施工中施工员对施工班组要进行详细的技术交底,各专业可结合本工程的特点, 组织进行技术攻关和交流。 3、施工现场物质准备: 1)编制施工平面布置及临时计划、临时用电方案。 2)搭设现场施工临时设施及安全、消防设施。临时设施方案在必要时需报送监理单 位,建设单位甚至当地公安消防部门审批。 3)按工机具进场计划,材料进场计划,组织施工机具,工程用料进场。 4、施工人员及各项规章制度准备:

1)按“组织机构框图”落实各项专业负责人选,做到各司其职,各负其责。 2)建立健全各项规章制度,包括“各级岗位责任制”、“工程质量检查与验收制度”、 “工程技术档案管理制度”、“技术交底制度”、“安全操作制度”等一系列制度。 3)对施工班组、作业人员进行技术再培训以及技术交底和施工安全交底和技术培训教 育。 5、施工机具准备: 进场前我公司认真组织好必要的机具,以满足建设初期的需要,随施工进度再合理安排施工机具进场。 6主要材料设备准备: 材料定购前应建设单位提供材料的流通证、厂家批号,出厂合格证,质量检验书等资料证明。 施工中每批进入工地的材料、设备均有专人负责验收,经项目负责人确认后,呈报监理工程师签字确认。 施工主要工序 水泵安装 2.1 水泵安装工艺流程 2.2 水泵安装重难点 2 . 2 .1 安装基座要求 水泵和电动机应共同装置在一座不少于95%隔震效果的浮式惯性台座上, 再用弹簧型隔振器和防震垫片承托于混泥土基座上。

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

泵房施工组织设计

目录 一、编制说明……………………………………………… 二、工程概况……………………………………………… 三、总体施工方案………………………………………… 四、施工方案、施工方法与技术措施…………………… 五、成品保护措施………………………………………… 六、安全、文明施工措施………………………………… 七、质量保证措施………………………………………… 八、保证工期措施………………………………………… 九、附图附表………………………………………………

一、编制说明 (一)、编制依据 1、本工程招标文件、图纸; 2、国家现行施工规范及有关法律、法规等文件; 3、现行建筑、安装等劳动定额; 4、现场踏勘观感; 5、本公司内部文件、管理制度等。 (二)、拟采用国家及地方规范有关资料: 1、工程测量规范GB50026-93; 2、土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83; 3、地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83; 4、地下防水工程施工及验收规范GBJ208-83; 5、钢结构工程施工及验收规范GB50205-95; 6、混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92; 7、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19-92; 8、砌体工程施工及验收规范GB50203-98; 9、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程; 10、屋面工程技术规范GB50207-94; 11、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96; 12、建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95; 13、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91; 14、建筑防腐蚀工程施工及验收规范JGJ18-96;

给水工程施工组织设计.

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程概述 (1) 2、工程水文地质情况 (1) 三、施工部署 (2) 1、工程管理目标 (3) 2、项目部施工管理组织体系 (4) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、施工材料准备 (5) 3、人员、设备、物资进场 (5) 五、主要施工法 (5) 1、施工测量 (5) 2、挖槽开挖 (6) 3、基础 (6) 4、下管 (6) 5、管道安装 (7) 6、设备安装 (7) 7、井室砌筑 (8) 8、水压试验 (11) 9、冲洗消毒 (11) 10、回填土 (11) 六、雨季施工措施及安全措施 (12) 1、雨季施工措施 (12) 2、雨季施工安全措施 (13) 七、安全、文明施工与环境保护 (14) 1、安全技术措施 (14) 2、临时用电措施 (14) 3、机械安全 (15) 4、治安消防保卫 (16) 5、现场管理 (17) 6、料具管理 (17)

7、环境保护 (18) 8、支模作业防火措施 (20) 八、质量目标设计 (20) 1、工程质量目标 (20) 2、质量保证体系 (20) 3、质量保证措施 (20)

一、编制依据 1、北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸; 2、北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 3、《给排水管道工程施工及验收规》50268-2008; 4、《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 5、《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 6、我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 1、工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。规划一路道路起点桩号为K0+000,终点桩号K1+229.25,全长1229.25m,新建道路与现况佟前路(村级路)线位重合。 规划十二路给水管线南起现况永华路,向北终点与规划一路相交。规划十二路道路起点桩号为K0+000,终点桩号K0+197.39,全长197.39m,新建道路与现况柳林一巷(村级路)线位重合。 2、工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度围的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,按其岩性、物理力学性质及工程特点可划分为五个大层及亚层,分述如下: 2.2.1人工堆积层: 表层为0.30—5.20m厚的房渣土、碎填土①层,粉质粉土、砂质粉土素填土①1及细砂素填土、粉砂素填土①2层。

潜水泵施工组织设计

潜水泵施工组织设 计

施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。 (1)主要施工办法 我公司将对提供的水泵、电器、成套给水设备以及相关的配套产品进行现场的安装调试指导,协助用户对产品进行安装调试,是产品能够更好、更快的投入实际运行。 现将我公司现场安装调试指导计划安排如下: 根据用户要求提供必要的设备安装图纸; 根据用户设备的安装进度,指派由具有专业经验的专业工程师(视设备的形式指派水泵工程师、电器工程师、专业安装工程师)进行现场的安装或指导; 待设备安装完毕后,根据用户的具体情况,现场具备调试条件后(通水、通电、相关人员到场等),我公司将指派具有专业经验的专业工程师对设备进行调试,使其达到或满足设计选型或用户的预期要求,并完成相关部门的验收工作。

(2)拟投入的主要物资计划 材料的进场计划 由我单位采购的材料,将从我单位合格材料供应商中选择供货商,采购时报请监理进行价格比或认质认价。材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送检验提前进货,在使用过程中根据堆放场地情况分批进场,以保证施工需要。主材料应在施工人员入驻前进场,在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作,甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内,作好开工前的准备工作。水电设备与主材料同期到场,另外为安装人员配备安全帽,在现场设置警示牌,以达到安全施工。 (3)拟投入的主要施工机械(见附表一) (4)劳动力安排计划(见附表二) (5)确保工程质量的技术组织措施 产品质量是企业能否生存的命脉所在。为了在生产过程中对产品质量进行全方位的控制,我们河北石潜泵业有限公司建立健全了以ISO9001为蓝本的质量保证体系。公司投入大量资金,添置和建立了包括智能测试台、电机检测台、控制柜调试台在内的质量检测设备,以确保检测的准确性。 潜水泵的产品质量保证体系,不但贯穿于研制开发、大规模生产乃至市场的开拓、用户服务过程,而且涵盖了员工素质技能培

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

消防水池及泵房施工组织设计

檩营满族蒙古族乡中心小学公共教学楼 消 防 水 池 及 泵 房 施 工 组 织 设 计 北京华厦恒建设集团有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.工程概况 (2) 3.工程目标 (3) 4.施工方案 (4) 5.施工方法 (7) 6.施工网络计划图表 (28) 7.工程质量保证措施 (29) 8.安全施工保证措施 (26) 9.施工工期保证措施 (27) 10.雨季施工措施 (29) 11.现场文明施工措施 (29) 12.施工人员配置 (36) 13.管理人员配置 (37) 14.技术人员配置 (38) 15.施工机械配置计划 (39)

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。应符合北京市文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、土建、安装施工手册及有关技术资料 1.主要规程、规范 类别名称编号 国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《工程测量规范》GB50026-93 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 行业《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》 JGJ130-2001 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

潜水泵施工组织设计范文

施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 (1)主要施工办法 我公司将对提供的水泵、电器、成套给水设备以及相关的配套产品进行现场的安装调试指导,协助用户对产品进行安装调试,是产品能够更好、更快的投入实际运行。 现将我公司现场安装调试指导计划安排如下: 根据用户要求提供必要的设备安装图纸; 根据用户设备的安装进度,指派由具有专业经验的专业工程师(视设备的形式指派水泵工程师、电器工程师、专业安装工程师)进行现场的安装或指导; 待设备安装完毕后,根据用户的具体情况,现场具备调试条件后(通水、通电、相关人员到场等),我公司将指派具有专业经验的专业工程师对设备进行调试,使其达到或满足设计选型或用户的预期要求,并完成相关部门的验收工作。 (2)拟投入的主要物资计划 材料的进场计划 由我单位采购的材料,将从我单位合格材料供应商中选择供货商,采购时报请监理进行价格比或认质认价。材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送检验提前进货,在使用过程中根据堆放场地情况分批进场,以保证施工需要。主材料应在施工人员入驻前进场,在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作,甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内,作好开工前的准备工作。水电设备与主材料同期到场,另外为安装人员配备安全帽,在现

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

泵房施工组织设计

目录 工程概况-------------------------------------------------------------3 施工准备计划及进场计划----------------------------------------4 工程进度计划及保证措施----------------------------------------5 主要施工方案及工艺设计----------------------------------------6 分部分项工程及检验批的划分---------------------------------------8 调试方案------------------------------------------------------------ 8 工程质量技术保证措施及体系----------------------------------12 安全保证体系及保证措施----------------------------------------15 现场管理主要技术措施--------------------------------------------25 施工组织设计 一.工程概况 (一)工程简介:力旺·弗朗明哥五期B1区36号楼消防泵房设备安装工程施工。 (二)工程特点: 1、施工技术、质量要求高 本工程所用设备专业性强,安装要求高质量,且须保证设备设施的严密性、可靠性、安全性,保证设备功能与使用效果两者的完善与协调。 2、工程施工周期短 本工程安装工程量较大,为了缩短工期,必须合理组织各种材料采购和设备订货,安排有多年施工经验、技术全面的施工队伍进场,结合科学的管理和先进的加工技术,提高工作效率,缩短施工周期。 (三)本工程执行技术规范和标准: 本工程执行中国国家规范和国家行业标准施工

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

目录 一、施工现场组织机构 (2) 1.1、组织机构 (2) 1.2、项目管理班子配备情况辅助说明资料 (2) 二、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (3) 2.1、工程质量总目标 (3) 2.2、质量管理组织机构及主要职责 (4) 2.3、质量管理措施 (5) 2.4、质量管理及检验的标准 (5) 2.5、质量保证技术措施 (5) 三、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (6) 3.1、安全管理目标 (6) 3.2、安全管理组织机构及主要职责 (6) 3.3、安全管理制度及办法 (8) 3.4、安全组织技术措施 (8) 3.5、重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8) 四、环境保护及文明施工 (9) 4.1、环境保护 (9) 4.2、加强施工管理、严格保护环境 (10) 4.3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 (11) 4.4、文明施工考核及管理办法 (13) 五、10KV电力外网及高、低压配电技术标准和要求 (14)

5.1 高低压配电设备安装方案和技术要求 (17) 5.2 10KV电力外网施工方案和技术要求 (27) 5.3 密集型母线安装方案和技术要求 (53) 一、施工现场组织机构 1.1、组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理负责制的“新疆宏源盛通电力工程有限公司友好国际(原大公馆)10KV电力外网及高、低压配电工程(工程编号:新宏源№ XHY201610018)工程项目经理部”,充分发挥项目组织和项目管理的优势,代表公司对本工程实行全面管理,项目经理部服从项目法人的统一管理。 在项目经理部中选派年富力强、经验丰富、认真负责的同志担任项目经理,作为公司法人代表在本工程上的全权委托代理人,代表公司履行合同,负责工程的全面管理。选派项目副经理一名,负责电气施工管理。选派技术过硬的一名同志担任项目技术负责人,负责技术管理工作。选派项目总经济师一名,负责经济管理工作。项目经理部下设工程部、质安部、物资部、经营部、综合部五个部门及1个电气施工队、一个调试队、一个运输队。

潜水泵施工组织设计

施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 (1)主要施工办法 我公司将对提供的水泵、电器、成套给水设备以及相关的配套产品进行现场的安装调试指导,协助用户对产品进行安装调试,是产品能够更好、更快的投入实际运行。 现将我公司现场安装调试指导计划安排如下: 根据用户要求提供必要的设备安装图纸; 根据用户设备的安装进度,指派由具有专业经验的专业工程师(视设备的形式指派水泵工程师、电器工程师、专业安装工程师)进行现场的安装或指导; 待设备安装完毕后,根据用户的具体情况,现场具备调试条件后(通水、通电、相关人员到场等),我公司将指派具有专业经验的专业工程师对设备进行调试,使其达到或满足设计选型或用户的预期要求,并完成相关部门的验收工作。 (2)拟投入的主要物资计划 材料的进场计划 由我单位采购的材料,将从我单位合格材料供应商中选择供货商,采购时报请监理进行价格比或认质认价。材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送检验提前进货,在使用过程中根据堆放场地情况分批进场,以保证施工需要。主 材料应在施工人员入驻前进场,在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作,甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内,作好开工 前的准备工作。水电设备与主材料同期到场,另外为安装人员配备安全帽,在现场设置警示牌,以达到安全施工。 (3)拟投入的主要施工机械(见附表一)

水泵站施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程概况 德州经济开发区提水泵站是为解决开发区的袁桥、赵虎等乡镇的农业用水问题而建的提水泵站,该泵站位于袁桥乡程官屯村附近老马颊河上,安装闸下9.68km的马颊河左岸,该泵站马颊河提水,设计提水流量10m3/s,设4台立式轴流泵,扬程4.6米,配套400V低压电机,单机功率185KW,总功率740KW,泵室中间设一孔2.5×3的自流涵洞。泵室上设主厂房和副厂房,主厂房设置电机,副厂房为配电设施。泵室接钢筋混凝土出水池,出水池后接消力池和海漫,最后接防冲槽。 1. 2 合同项目和主要工程量 1.2.1 提水泵站土建工程 土方开挖与回填、引水口砌石、泵房下部结构、进水闸、前池、工作桥、泵房上部结构等。 1.2.2 机电设备及安装工程 闸门启闭机购置与安装、水泵安装、电气设备购置与安装、起重机购置与安装等。 1.2.3 其他 招标文件要求的其他由我方施工的内容。 1.3 现场自然条件 本地区属于暖温带半湿润季风气候区,多年平均气温12.8℃,最高气温43℃,最低气温-27℃,冰冻层深在0.5米左右,多年平均结冰天数86.7天,全年无霜期200-220天。多年平均蒸发量1279毫米,多年平均降雨量584毫米,汛期雨量占全年降雨量的70%以上。常年主导风向为西南风及东北风,风速可达33米/秒。 第二章施工总体规划 2.1 编制依据 (1)德州经济开发区提水泵站工程招标文件及已提供的施工图纸; (2)有关现行行业标准及规范; (3)标前会及现场考察情况;

(4)本单位在类似工程施工中成熟的施工技术及经验; (5)本单位可调动的设备、人员等资源; (6)目前国内较先进的类似工程施工设备及工艺、技术等。 2.2 施工进度、质量、安全及文明施工总目标 (1)施工进度目标 抓住工程施工的重点、难点,加强与其它投标段的配合协作,统筹兼顾组织好项目施工;以确保工期为目标,优化施工方案,制定切实有效的工期保障措施,合理安排好施工程序;新购一批先进的施工设备,强化成龙配套的机械化作业,提高施工进度保证率,确保实现关键项目施工控制性工期目标。 (2)工程质量目标 认真贯彻执行GB/T19001-2000质量体系文件和质量计划,严格按照设计要求和国家有关规范施工,无施工缺陷。确保土建工程单元工程合格率100%,优良率85%以上,金结电气工程单元工程合格率100%,优良率95%以上,确保工程质量达到省优质工程标准。 (3)施工安全目标 认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度,落实各级安全生产责任制及第一责任人制度,坚持“安全为了生产,生产必须安全”的原则,加强安全监测及支护,注重施工人员的劳动保护,确保人员、设备及工程安全,杜绝特大、重大安全事故,杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故,减少一般性事故发生,各项安全监控指标达到国家标准,创建安全施工样板工地。 (4)环保及文明施工目标 以“均衡生产、文明施工、科学管理”为指导思想,在合同实施的同时,同步实施相应的环保措施。施工过程中加强地下工程施工的通风、除尘,加强弃土场的维护管理,注重水土保持工作,使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。施工作业人员一律挂牌上岗,工地做到整洁、清爽、有序,施工标志齐全、美观,施工工艺科学合理,推进程序化、标准化作业,创建安全文明样板工程。

泵房施工组织设计

泵房施工组织设计

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程 下穿新长铁路节点工程 泵房施工组织设计 受控状态 分发号 使用部门 6月29日发布 7月1日实施 江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

第一章工程概述 第一节编制依据和编制原则 一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》 2、现场踏勘、调查资料。 3、主要规程、规范。 4、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。 二、编制原则 1、安全第一、预防为主、综合治理。 2、严格执行现行有关技术规范。 3、实事求是,施工方案力求经济、适用、可行。 4、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 5、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况 一、工程简述 惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模1200立方米/小时。 土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为6度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑面积139m2。 管道部分:进水管为D1000混凝土管长度10 米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工;出水管为D529x10,长度92米;采用承插口钢筋混凝土管。 泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为4台200qw400-10-22,3用1备。 第二章主要施工机器、设备 拟投入的主要施工机械设备表

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

泵站上水输水管线施工组织设计方案

目录 一、工程概况 1 工程简介及施工特点 2编制依据 二. 施工总体布署 1 劳动力安排计划 2 施工总平面图 3 施工总体目标 4 施工组织与管理 5 施工总进度计划 6 施工准备 7 主要施工机械进场计划 8 施工阶段划分 9 临时设施规划 10 施工供水供电 三、主要施工方法 1测量放线 2管沟开挖 3管道地基 4管材、管件及阀门进场检验 5管道运输及吊装 6稳管 7管道下沟 8管道组对 9管道焊接 10管道焊接质量检测

11管沟回填 12通水试验 四、主要保证措施要点 1 质量保证措施 2质量保证目标和体系 3 确保工程工期的技术组织措施 4成品保护措施 5安全保证目标、保证措施和杜绝习惯性违章 6消防保证措施 7文明施工目标、措施、防止二次污染 8冬季施工措施 9环境保护目标、措施、方案 五. 项目管理制度 1 技术交底制度 2 图纸审查制度 3 材料检验制度 4 标识制度 5 工程质量检查和验收制度 6 工程技术档案制度 7 技术复核制度 六、合理化建议

一、工程概况 1、工程简介及施工特点 工程名称:榆中县三电东干末级泵站改建工程 工程标段名称:榆中县三电东干末级泵站改建工程第五标段 工程地点:省市榆中县城关镇 建设规模:安装上水管道5279米。 施工工期:180日历天 质量标准:合格 场地及地基情况:具备开工条件、土质较差、局部地基需要处理。 建设概况:本标段为榆中县三电东干末级泵站改建工程第五标段,主要建设容为东干第十一泵站至第十二泵站上水管道2725米,之间有8座直径为2米的分水阀井,5座直径为1.2米的排水阀井和5座直径为1.2米的排气阀井,2座50m3钢筋混凝土圆形带盖减压池,第十二泵站至分豁岔、后宋村的输水管线2979m(干管2条,支管1条),之间有2座直径为2m的分水阀井,3座直径为1.2m的排水阀井,3座直径为1.2m的排气阀井,第十二泵站电磁流量控制室。金属结构设备及安装工程有:?630*螺旋焊管,?529*7螺旋焊管安装,以及相应的伸缩节、法兰等的安装,?325*7螺旋焊管安装,已经相应的伸缩节、钢法兰等的安装,电磁流量计的安装。 工程特点:工程输水线路比较长,障碍物多,穿越较多农田,协调工作量大;管道需过公路,冬季施工难度大;工期紧,质量要求高。 2、编制依据 (1)招标文件及招标图纸 (2)施工图纸 (3)施工标准及验收规如下所示: ①《水利工程建设安全生产管理规定》; ②《中国人民全生产法》; ③《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007); ④《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007); ⑤《水工建筑物地下开挖工程施工规》(SL378-2007);

相关文档