基站用户外机柜应用说明

随着人们对网络需求的日益提高,也要求运营商对网络的发展和覆盖要求日益深入。越来越多的室外建站从单纯的边际网,逐步扩大到城区、道路覆盖等等,有效解决盲区覆盖、缓解区域通信压力等问题。同时,有线网络的宽带提速,直接带来了接入网(模块局)下沉,也掀起了户外站点的大量建设需求。

基站用一体化户外机柜采用标准尺寸机柜,标准机柜尺寸1800(H)×800(W)×800(D)mm,可以根据客户需求自由组合拼柜。

基站用户外机柜一般用于多业务平台,具有能满足安装BBU/RRU及GSM MINI宏基站。同时根据需求,也可配置安装语音交换机、DLC、SDH、DSLAM、网络交换机和多媒体网关等设备。便于3G宽带通信网络的逐步推进,随着设备制造技术和NGN技术的发展,各类通信设备体积以及能耗大大缩减,使得各大运营商采用一体化户外机柜在通信接入网进行组网的需求大为提高,成为一种新的发展趋势。

一:单个柜体配置形式:机柜内分不同功能舱体,由设备舱+电池舱组成。通常情况下,设备舱采用热交换型或是风冷型方式,电池舱可根据实际使用地点的气候条件,选择直通风或采用半导体制冷以及空调制冷等方式。

二:两个柜体拼柜的配置形式:机柜内分不同功能舱体,一个柜体由设备舱+电池舱组成,另外一个柜体为BBU柜。设备舱一般采用热交换或风冷方式(根据设备的使用情况也有采用空调制冷的方式),BBU可以采用风冷或是热交换方式。

三:对于GSM网、3G网等双网共用基站或站点的建设模式,由于站点容量较大的原因,一般采用三个柜体拼柜的方式进行。

通常采用设备柜1+设备柜2+电池柜组成。

设备舱一般采用热交换或是风冷型方式,电池舱采用半导体制冷以及空调制冷等方式。

易网通生产的标准单个机柜的尺寸:1800(H)×800(W)×800(D)。可以根据客户实际需求,自由组合为二拼机柜

1800(H)×1600(W)×800(D)、

三拼机柜1800(H)×2400(W)×800(D)等形式。

易网通生产的系列一体化户外机柜有建设周期短、成本低、易施工、节能、易搬运、能重复利用等优势。同时可根据不同环境采用落地、挂杆、架空等不同安装方式,减少运营商工程实施的管理成本。易网通生产的户外一体化机柜优点:

1:主设备与蓄电池组分开放置,可满足GSM网、3G网的共站需求,增强了蓄电池后备容量及寿命。

2:模块式的仓体结构,便于搬运和现场拼装。设所有机柜采用同底座结构,控制线和电缆均为下进线方式。

3:设备柜可放置的设备包含:BBU和传输设备ODF/DDF(包括PON),交、直流配电单元,开关电源,防雷和监控(全部采用19英寸的标准机箱模式)。

4:电池柜最大可摆放6组12V/150AH蓄电池组(狭长型)或是2组2V300AH蓄电池组(也可为1组2V500AH蓄电池组)。

技术方案

一、整机方案

整机尺寸:1950*700*1450(W*D*H ) 温度:工作温度范围:-20℃~+55℃ 贮存温度范围:-40℃~+70℃ 运输温度范围:-40℃~+70℃ 组装方式:整装 或 拼装

结构工艺:柜体采用厚度为1.5mm 的热浸锌板+专业户外粉 柜门采用厚度为2.0mm 的热浸锌板+专业户外粉

安规:非金属材料零部件(包括绝缘电线、电缆和发泡材料)应为阻燃性材料 防护等级:

IP55

二、温控方案:

电池柜:直流变频空调500W

电源柜:混合工质热交换800W+辅助直通风 设备柜:混合工质热交换800W+辅助直通风

电池舱:

1、采用直流变频空调,制冷量500W

2、空调高能效比,能效比〉3.7

3、空调采用直流48V 供电,工作稳定,有效延长电池寿命

4、高精确温度控制,温度控制可精确到0.1°C

5、采用三明治设计,内有40mm 厚保温棉,传热系数<1W/ (m 2·K)

当环境温度最高达到50°C ,太阳直射,最大辐射强度为1442(w/m 2)时,舱内温度可维持在25°C

制冷示意图

电源舱:

1、采用混合工质热交换,换热量80W/K ,DC48V

2、混合工质热交换热回收效率比传统热交换高10%~20%

3、顶部配有辅助直通风,风量300CFM

4、热交换+辅助直通风方式,有效解决电源模块热量堆积在机柜后端,无法散出问题。避免

电源高温保护,或高温线性降功率。

5、散热双保护,热交换故障后,内部温度达到40°C ,辅助直通风开启

标书要求电源总容量为120A ,满配下电源柜总发热量约为900W~1000W ,仅采用80W/K 的热交换无法满足T 内- T 外≤10K

采用混合工质热交换+辅助直通风,T 内- T 外可控制在

4K~10K

散热示意图

设备舱

1、采用混合工质热交换,换热量80W/K ,DC48V

2、混合工质热交换热回收效率比传统热交换高10%~20%

3、顶部配有辅助直通风,风量300CFM

4、热交换+辅助直通风方式,内部温度达到35°C 辅助直通风开启避免传输设备高温保护

5、散热双保护,热交换故障后,辅助直通风可开启。

三、防盗

1. 机柜的外部无裸露螺丝,避免通过外部拆卸而形成偷盗

2. 内嵌式,门的支撑边和机柜门缝间隙紧凑不大于4mm ;门的其他边和机柜门缝间

隙紧凑不大于2mm

3. 蓄电池机柜机柜门采用金库式防盗门,4个方向共8个锁舌

4. 电源舱、设备舱门锁采用天地三点锁,支持挂锁

5. 电池柜内设置蓄电池二次防盗,防盗材料采用抗锯、抗剪、抗撬功能的合金材,

材料固定采用2种型号的异型螺丝固定 。

电池二次防盗,除前面增加防盗架,左、右、后均有电池二次防盗架,有效避免从侧面或后面,避开金库锁盗取电池

四、告警:

1、具备交流掉电、温湿度、烟感、水浸、门禁告警,并通过BBU上传给监控中心。

2、机柜中需要设置一个照明灯具。照明灯具的工作电压应采用直流-48V ,采用LED节能灯,根据门的打开和关闭,可自动开启关闭LED灯,无需手动开关

户外电池柜方案一 A型(2舱)

该户外机柜下面安装1组48V300A~500A蓄电池,上面是2列19英寸空间,可安装嵌入式电源、监控仪等,外壳主要采用镀锌钢板制作而成,双层保温结构,外表面喷涂抗紫外线室外专用粉末。

户外电池柜的结构电气参数见下表:

A型电池柜的结构示意图如下

机柜正面

A型户外电池柜的配置

电池柜的配置如下表:

B型:户外电池柜方案二(B型3舱)

该户外电池柜除A型功能外,还留有1个舱为设备扩容空间,外壳主要采用镀锌钢板制作而成,双层保温结构,外表面喷涂抗紫外线室外专用粉末。

B型户外电池柜的结构电气参数

户外电池柜的结构电气参数见下表:

B型户外电池柜的结构示意图B型电池柜的结构示意图如下,

B型户外电池柜的配置

电池柜的配置如下表:

深圳市易网通通信技术有限公司户外机柜安装使用实例:

潮州移动户外一体化三

舱体机柜

福建联通户外RRU 一体休机柜

机柜使用说明书

机柜使用说明书

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格: mm(不含轮脚)X 1100mm(深度)X 600mm(宽度)内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备 机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时能够在机柜内部配装风机散热。3.系统的主要功能和主要指标

(1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1- GB/T 19520.1- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804- /GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5- ) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。

室外一体化集成机柜选型规格书

室外一体化集成机柜选型规格书 项目名称 文档编号 版 本 号V1.0.0 作 者史跃文 版权所有 大唐移动通信设备有限公司 本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经大唐移动书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。

文档更新记录

目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2预期读者和阅读建议 (4) 1.3参考资料 (4) 1.4缩写术语 (4) 2器件基本情况 (4) 2.1器件名称 (4) 2.2器件说明: (4) 3技术要求 (5) 3.1外形尺寸图及说明 (5) 3.2设备总体技术指标 (6) 3.3机柜布局和结构要求 (7) 3.3.1机柜布局和功能区划分 (7) 3.3.2机柜舱门技术要求 (8) 3.3.3设备舱技术要求 (9) 3.3.4温控舱技术要求 (12) 3.3.5电池舱技术要求 (12) 3.3.6其它技术要求 (12) 3.3.7机柜材料要求 (12) 4样品常规检测 (12) 5可靠性检测 (13) 6包装、运输及存储 (13) 7质量要求 (14) 7.1供应商接口 (14) 7.2产品规格书 (14) 7.3研发样品认证阶段 (14) 7.4小批量试产样品认证阶段 (15) 7.5批量生产阶段 (15) 7.6批量物料验收标准 (15) 7.7质量投诉 (15) 7.8PCN/ECN (15) 7.9测试仪器 (16) 7.10包装方式 (16) 7.11产品的可追溯性 (16)

一体化基站介绍说明书

一体化基站介绍说明书 一体化基站是一种快速集成通信装置,由塔体系统,机房系统,天馈线系统和钢框架支撑系统四部分组成,配备不同的通信设备,满足相应通信要求。 设计所遵循的标准、规范和规程: 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《高耸结构设计规范》(GB50135-2006) 《钢结构高强度螺栓连接的设计》(JGJ82-91) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《无损检测焊缝磁粉检测》(JB/T6061-2007) 《钢结构工程施工工程质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T2406) 《塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法》(GB/T2408) 《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-1997) 《硬质泡沫塑料吸水率试验方法》(GB8810) 《硬质泡沫塑料压缩试验方法》(GB8813) 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD 5098-2005 《电信专用房屋设计规范》(YD/T5003-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 优势: (1)、能快速建站并投入使用;现场组装方便灵活,三个小时完成建站。 (2)、塔体和机房一体化,且机房设计采用模块化设计,预留必需设备的相应位置,能满足各通信运营商标准化的设备需求。 (3)、结构采用自重抗倾覆,无需单独开挖设置基础,达到快速建站的目的,缩短基站建设

[实用参考]机柜使用说明书.doc

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格:20KKmm(不含轮脚)P 1100mm(深度)P 600mm(宽度) 内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时可以在机柜内部配装风机散热。 3.系统的主要功能和主要指标 (1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1-20KK GB/T 19520.1-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804-20KK/GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5-20KK) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。 b).前门上端采用黑茶色亚克力装饰:亚克力在前门整体上不仅起到装饰作用,同样对右上角LCD屏起到保护。当机柜设备运行时,LCD满足显示功能的同时,对整体外观无疑是一个点缀,使设备显得更高端大气。 (2).拆装方便:侧门、顶盖、底封板均可拆装,使整套设备具备拆装方便,维护简单。

中国移动TD-LTE一体化皮基站设备必达标技术要求

本规范定义了中国移动TD-LTE一体化皮基站设备必达标技术要求,用于指导中国移动TD-LTE一体化皮基站设备选型和网络建设。 其中,优先级说明如下: ●必达标项:有一项不支持则判定为设备技术不通过; ●累计必达标项:累计达到任何3项(及以上)不支持则判定为设备技术不通过; 一、TD-LTE无线功能要求 1.1系统带宽和配置 (1)系统带宽 支持20MHz带宽的灵活配置 优先级:必达标项 (2)系统带宽 支持10MHz带宽的灵活配置 优先级:必达标项 (3)子载波间隔15kHz 除eMBMS业务外,TD-LTE系统子载波间隔设置为15kHz 优先级:必达标项 1.2子帧配置 (1)帧结构 支持上下行时隙配比5ms 2DL:2UL、3DL:1UL,其他配置可软件升级实现 优先级:必达标项 (2)帧结构 支持特殊时隙配比10:2:2,3:9:2,其他配置可软件升级实现 优先级:必达标项 (3)帧结构 支持Normal CP,用于规避多径引起的干扰(Normal CP可规避最大4.6us内的符号间干扰) 优先级:必达标项 (4)特殊时隙的应用 支持在DwPTS上传送物理层控制信道(PDCCH/ PCFICH/PHICH);当DwPTS上符号数不

小于6时,支持同时发送数据信道 优先级:必达标项 (5)特殊时隙的应用 支持配置终端在特殊时隙UpPTS上发送Sounding参考信号,并能正确接收 优先级:必达标项 1.3随机接入 (1)随机接入 系统支持随机接入PRACH format 0 优先级:必达标项 (2)随机接入 随机接入支持发送密度为10ms 1次和20ms一次 优先级:必达标项 (3)随机接入 支持基于竞争和非竞争的随机接入,并且运营商可配置基于竞争和非竞争随机接入码数量(每个小区可分配的随机接入码数量为64个) 优先级:必达标项 1.4上行功控 (1)上行功控 支持运营商配置PRACH功率初始值和功率调整步长(powerRampingStep) 优先级:必达标项 (2)上行功控 支持PRACH 消息3(msg3)的闭环功控,提高接入成功率 优先级:必达标项 (3)上行功控 支持PUSCH、PUCCH、Sounding参考信号闭环功控 优先级:必达标项 (4)上行功控 支持功率余量power headroom的事件触发性和周期性两种反馈触发机制,且支持触发周期和门限的设置 优先级:必达标项 (5)上行功控 支持单个功控命令用于承载多个UE的功率调整信息(DCI format 3)以提高传输效

并机柜说明书(50Hz)(DOC)

发电机控制柜 说 明 书 昆明杰维思电气有限公司

此系统包含2台发电机控制柜,主要是由控制器Woodward easYgen-3200和二次回路组成,能显示1#发电机和2#发电机的的工作状态、电气参数:自动或手动操作,对发电机系统进行控制,实现发电机并车供电或单机供电的目的。 1、Woodward easYgen-3200控制器 1.1 easYgen-3000多功能控 制器可适应于各种发电系统应 用。大而且直观的 5.7”LCD 显示器,以及多种语言支持使 easYgen-3000具有友好的用 户界面。easYgen-3000继承了 我们easYgen系列控制器卓越 的和高可靠性的解决方案。 easYgen-3000 通过网络 连接可以控制多达32台发电 机组,并可以实现各机组自动 起停顺序控制。,负荷管理功 能包括:自动基载/削峰操作, 图1 输入/输出控制和紧急发电/备用发电。 1.2 特性 ? FlexAppTM - (四种应用模式) ? DynamicsLCDTM –带有软按键的320×240象素的LCD显示5.7” ?柴油或气体机的起停逻辑 ?发动机预供油或清洗控制 ?通过计时器或冷却水温热机控制 ?通过模拟量输入或网络设定速度、频率、电压、功率、无功、和功率因素 ?多达32台机组间有功和无功负荷分配,包括根据负荷自动起/停机?有功表, 无功表 ?操作时间/起动/保养计数器 ?跳闸等级延时及报警等级可编程

?远程和手动控制的软建按钮 ? PC 或面板均可设置(使用ToolKit软件) ?多级密码保护 ?多种语言(英语、德语、法语、西班牙语、中文、日文、意大利语、葡萄牙语,土耳其语和俄语) ?实时事件记录 (300 条, FIFO),电池最少可用5年 ?通过通讯口或开关量输入进行远程控制 1.3 easYgen-3200 控制器的使用说 明。 图2 停止按钮一直处于可用状态,任何时候按此按钮都将 停机* 在不同的操作模式下,每个软按键根据对应屏幕显示分派了一 种功能。 LCD显示器可显示软按键功能,各种测量值,操作模式和报警。 左边的LED灯用于停机模式指示。右边的LED灯指示控制内是 否有报警。 320x240 象素带软按键图形显示界面(FlexAppTM )

户外机柜安装规范

一体化户外机柜----产品安装规范----

目录 一、新型室外一体化节能机柜产品简介 (5) 二、一体化户外机柜产品介绍 (6) 1、热交换型: (6) 2、压缩机空调型: (6) 3、柜体基本配置: (6) 三、柜体安装示意图: (7) 四、一体化户外柜安装: (8) 五、一体化户外柜部件清单: (8) 六、一体化户外机柜安装分解图: (9) 1、将底座安装到基座上:...................................................... ........................................................................................

...9 2、先将设备舱安装到底座上:................................................. ........................................................................................ (9) 2、先将设备舱安装到底座上: (9) 3、再将电源舱安装到底座上: (10) 4、将电池舱安装到底座上,并通过柜顶接接件将各舱体紧固在一起: (11) 5、最后将顶盖装配到机柜顶上,并用螺丝坚固: (12) 七、交流配电、接地、防雷原理应用 (13) 八、蓄电池柜的应用说明 (14) 九、监控配置 (14) 十、电源柜配置介绍 (15) 十一、设备机柜配置介绍 (16) 十二、安装布线要求: (17) 十三、免责条款 (18) 十四、客户支持 (18) 一、新型室外一体化节能机柜产品简介 新型室外一体化节能机柜是一款安全、可靠、防盗性能较强、噪音低、散热效果好、占用空间小的好产品。此产品还有一特点就是可以满足快速建站,把产品输送到站点,把三个舱体安装完成后,把电源线与预留好端子对接,电源,热交换器,空调,等设备就可以使用,无需现场安装布线。一体化机柜适合在室外环境,如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜,机柜内可安装基站设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备或为以上设备预留安装

NT6000 机柜使用手册

NT6000机柜手册 南京科远自动化集团股份有限公司

NT6000机柜手册 NT6000机柜手册 重要信息: 在本手册中,我们使用以下符号 易用于外 坚固于芯 本手册的目的: 本手册用于帮助用户理解NT6000V3机柜的相关说明。 手册发行日期:2011年3月 手册版本号:2.0 中国 南京市江宁经济技术开发区西门子路27号 电话:025-6859 8968 传真:025-6859 8948 网址:https://www.wendangku.net/doc/e810626519.html, 邮箱:sciyon@https://www.wendangku.net/doc/e810626519.html,

目录 目录 目录 (3) 1 机柜型式 (4) 1.1 控制机柜 (4) 1.2 电源分配柜 (9) 2 机柜设计 (10) 2.1 机柜外型 (10) 2.2 柜内安装设备 (14) 2.3 机柜的就位与安装 (17) 3 技术参数 (19) 3.1 机柜的技术参数 (19) 3.2 机械安装部件的技术参数 (20) 3.3 电子安装部件的技术参数 (20) 4 机柜散热 (21) 4.1 散热方式 (21) 4.2 主要部件 (22) 5 机柜供电 (23) 5.1 AC220V电源供电 (23) 5.2 柜内设备的供电原理图 (25) 6 机柜接线 (33) 6.1 从底部进入机柜的线缆 (33) 6.2 从机柜侧面进入机柜的线缆 (33) 6.3 机柜内部的专用连接线缆 (33) 7 机柜接地 (37) 7.1 机柜外部接地 (37) 7.2 机柜门和框架的连接 (39) 7.3 机柜内部部件接地 (40)

1 机柜型式 1.1 控制机柜 1.1.1控制机柜分为主机柜和扩展机柜两种,放置控制器(KM940)的机柜定义为主机柜,其他的定义为扩展机柜。一个控制器可以管理三个机柜的模件,每个机柜最多可安装四个分支共32块模件。 扩展柜1 主机柜扩展柜2 图 1.1 机柜内部系统

户外机柜技术规范书

户外机柜技术规范 1 适用范围 本规范规定了户外机柜的定义、技术性能指标、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA/T 73-1994 《机械防盗锁》 GB/T 1732-1993 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 2423.2-2001 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》GB/T 2423.17-1993 《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》GB/T 2423.24-1995 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射》 GB/T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 GB/T 3181-1995 《漆膜颜色标准》 GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》 GB 4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4793.1-1995 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分: 通用要求》

GB/T 5700-1985 《室内照明测量方法》 GB/T 9286-1998 《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T 18663.1-2002 《通信设备机械结构、公制系列和英制系列的试验第1 部分:有源箱、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 19183.5-2003 《电子设备机械结构户外有源箱第3部分:有源箱和柜体的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 14715-1993 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 GB/T 16821-1997 《通信用电源设备通用试验方法》 YD/T 122-1997 《邮电工业产品铭牌》 YD/T 282-2000 《邮电通信设备可靠性通用试验方法》 YD/T 585-1999 《通信用配电设备》 YD/T 731 《通信用高频开关整流器》 YD/T 799-2002 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD/T 944-1998 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》 YD/T 1074—2000 《通信用交流稳压器》 YD/T 1095-2000 《通信用不间断电源——UPS》 YD/T 1360-2005 《通信用阀控式密封胶体蓄电池》 YD/T 5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD/T 5186-2010 《通信系统用室外机柜安装设计规定》 IEC/TS 61587-3-1999 《电子设备的机械结构.IEC 60917和IEC 60297试验.第3部分:有源箱、支架及辅助框架的电磁屏蔽性能试验》 3 相关释义 3.1 户外机柜 应用于通信系统,直接处于户外气候环境条件下,内部可集成通信电源、交直流配电、温控、监控、防雷接地等系统功能,各集成模块若发生故障可单独更换,为内部通信设备提供机械和环境保护的柜体。

中国移动G皮站飞站小基站系统建设指导意见最终定稿编

中国移动4G一体化小基站系统建设指导意见 随着网络建设规模的不断扩大和业务负荷的不断增长,传统宏站和室内分布系统建设在物业协调、配套建设、深度和精确覆盖、扩容改造等方面的局限性日益凸显。以皮站和飞站为代表的小基站技术,采用低成本、小型化、低功率、低功耗的即插即用型接入设备,通过基于IP的有线宽带回传链路和小基站网关接入运营商核心网,能较好的解决上述问题,成为传统宏站和室内分布系统的有益补充。经过前期总部计划建设部、研究院和试点省公司的大力推进和规模试点,4G小基站已基本具备全网规模部署推广的条件。为指导各省公司开展4G 小基站建设工作,特制定4G小基站建设原则。 一、4G小基站总体定位 4G小基站是指单载波(20MHz带宽)功率在500mW以下,集成了BBU、RRU、天线的一体化基站,按照单载波功率大小又可细分为皮基站(100mW-500mW)和飞基站(100mW 以下)两类。4G小基站是一种低成本室内覆盖解决方案,可作为蜂窝网络的有效覆盖补充和容量扩充手段,主要用于网络覆盖或容量不足,建设难度相对较大且具备自有回传资源的场景。一方面可用于家庭、小型企业、营业厅、超市等室内补盲补热场景,解决室内深度覆盖不足、降低用户投诉,提升业务分流能力、改善用户体验。另一方面,还可以作为应对全业务竞争的家庭/企业无线应用综合平台,提供家庭/企业市场进驻载体,增强用户粘性,协同拓展宽带业务和数字化家庭/企业等增值业务,提升客户价值。 二、总体建设思路 4G小基站建设要按照“室内补盲补热、SOHO接入平台、协同大网规划、按需适度建设”的总体思路开展建设。 室内补盲补热就是要通过4G小基站建设,以低成本、快速灵活的覆盖手段补充宏网覆盖盲点和弱覆盖区域。 SOHO接入平台就是作为应对全业务竞争的家庭/企业应用综合平台,提供家庭/企业市场进驻载体,增强用户粘性,协同拓展宽带业务和数字化家庭/企业等增值业务,提升客户价值。 协同大网规划就是要在4G小基站建设的过程中,和现有宏网在覆盖区域、容量规划、频率规划、互操作策略、全网指标统计等方面协同考虑、统筹规划。 按需适度建设就是要根据业务发展实际需求组织实时建设,结合家庭/企业自有宽带资源和市场推广策略,满足市场竞争的需要。 三、4G小基站系统架构

户外机柜产品说明书(江西万丰)

WF(G)-11 室外机柜 产 品 说 明 书 感谢购买本公司的产品,在您安装使用之前请认真阅读本说明书!

1、概述 WF(G)-11型通信用室外机柜是一种适用于户外的综合型接入网设备。可满足宽带及交换机设备的安装(选配);电源的接驳;通信配线线路的成端;光、电线缆的进出;门禁的监控,并可提供门禁开关告警信号,具有良好的防盗性能;采用风扇强制制冷技术以及隔热保温设计,对室外机柜实现可靠的温度管理,确保柜内通信设备在高温和高寒等恶劣环境下的安全运行。在户外安装条件下,可以抵御风沙、雨水、阳光的辐射的影响。 本设备由设备柜,蓄电池柜,风扇等组成。 2、机柜外形尺寸(见下图) 3.产品的特点及功能 3.1 柜体采用优质不锈钢做主材, 具有良好的机械及防腐性能,耐候性优良。 3.2 表面喷涂防紫外线粉末,双层隔热设计。强度高,外型美观; 3.3 标准19英寸安装方式,配置灵活; 3.4 全正面化操作,节省机房空间; 3.5 强弱电分开,有专门的走线槽,进缆跳线全正面化操作; 3.6 有足够的光纤盘储空间,保证光缆、光纤的曲率半径; 3.7 可靠完善的接地保护。 3.8 所有技术性能指标均符合GB4208-1993外壳防护等级IP55级. 4.环境要求 4.1 工作温度:-45℃~+55℃相对湿度:≤95%(+30℃)大气压力:70KPa~106Kpa 4.2 主要技术指标 4.2.1 机柜部分 ◇机柜高压防护地与机柜绝缘,绝缘电阻>1000MV/500VDC ◇机柜防护地与机柜间耐压>3000VDC/min不击穿,无飞弧 5、设备的安装.

户外机柜须安装在水泥基座或其它坚固可靠的基座上。5.1水泥基座示意图(见下图) 电池仓 设备仓 5.2机柜门的操作

设备技术参数一体化便携式基站设备介绍

1. 设备技术参数 1.1. 一体化便携式基站 1.1.1.设备介绍 图 1-1外观图 一体化便携式基站主要是为满足应急通信需求而开发的一款机动式无线接入系统。便携式基站集多媒体指挥调度系统、核心网单元、LTE基带单元、LTE射频单元为一体,尺寸小、重量轻。系统采用多种先进技术,符合TD-LTE标准要求,并通过B-TrunC标准测试,能够以同等水平的发射功率获得更大覆盖效果。系统部署方便,机动性强,受环境因素影响小,可实现实时的视频回传和现场指挥调度。 系统具备同频自组网功能,可通过MESH模块实现基站之间宽带互联,支持移动中语音交互和实时视频回传等业务,实现多覆盖区域的统一调度指挥。 1.1. 2.设备参数 表 1-1参数指标

1.2. 一体化便携式基站业务软件 1.2.1.设备介绍 图 1-2业务软件界面 一体化便携式基站业务软件包括网管系统软件和综合调度软件,分别采用人性化的操作维护界面,提供图形化人机交互方式,是管理核心网设备、无线设备和运维运营的综合管理平台。支持对集群语音业务、视频业务、短消息业务的调度,为用户提供集群调度及组织管理功能,系统通过TCP/IP接口与服务器互通,满足多种行业多场景的指挥调度应用需求。

1.2.2.设备参数 表 1-2设备参数

1.3. MESH中继台1.3.1.设备介绍

图 1-3MESH中继台外形图 MESH中继台采用高度灵活的网状网拓扑结构,对网络拓扑变化的适应能力强,可以单跳或多跳,构成无中心的网络。系统通过MESH中继台接力组网,实现基站之间同频组网、宽带互联,扩大通信范围,可满足特殊环境和场所(如:坑道、山区、地下空间及楼宇内部等)的无线传输需求。 1.3. 2.设备参数 表 1-3参数指标

机柜设备技术规格说明书

机房环境建设工程 机柜和冷通道技术规格说明书 一、冷风通道封闭、机柜间隔板、平开推拉玻璃门 冷通道侧封板和通道门式样应与5、7#楼已完工的机房冷通道封闭工程在形状、材质、样式保持完全一致,观察窗口应采用不少于5mm厚的附膜钢化玻璃,透光度要求达到99%,所使用的材料符合GB 15763.2 -2005《建筑用安全玻璃》标准,防止玻璃粉碎而造成对数据机房及维护人员的影响。厂家须提供所选用玻璃材料的第三方检测报告。各项指标均符合国家相关标准,厂家必须提供投标产品无毒无害的第三方检测报告。 通道柱子处处理:当通道两侧的机柜中间有柱子时,若柱子凹进机柜内,要求在垂直面柱子两侧(齐机柜正面)加装、隔墙;若柱子凸出机柜正面,要求在垂直面柱子与机柜之间加装隔墙。隔墙材质应为全钢板或钢板与玻璃组合,隔墙龙骨应与冷通道其他相邻的龙骨整体固定。整体要求牢固、美观。 机柜、冷通道应配套性良好,结合密切。 冷通道内需配置照明和感烟探测器,并免费提供接口协议。 机柜间隔板:同机柜柜体颜色、材质的技术隔断方式一致 五金配件:所有五金配件应配置齐全。五金配件的材料表面应平整光洁,不得有划损或残缺,所有五金配件的零件、辅件必须是原厂的统一配套用料,不得擅自组合或另配。 二、机房专用机柜系统 中标人提供机房标准机柜及其附件。中标人提供机柜的供货、运输、仓储、安装、调试、试运行、保修,提交必要的技术文档。 机柜生产厂家应提供机柜设备所需完整的安装加固及连接材料。随机架应带有标配连接电源线的铜鼻子及加固螺栓。投标时标明连接电缆建议型号。附产品的详细说明书及原理图。 1、普通网络机柜需求 机柜范围:6号机房楼202、205网络核心机房除网络列中柜外的所有网络机柜,以及所有IDA区域网络机柜。 ★具体要求如下:

户外机柜IPX55指导书

户外机柜IPX55指导书 一、操作指导概述 户外型机柜防水要求达到IPX5标准.所参照的标准为IEC60529-1989。 本指导书适用于户外型机柜的通用防水测试操作指导。 二、操作指导说明 1测试条件 1.1 环境条件:环境温度15-35℃,一个大气压。 1.2 场地:测试可在室内喷淋间操作或在室外操作。 2测试标准 按IEC60529-1989标准中IPX5进行测试。 3测试设备 3.1 水源:水质要求达到普通洁净自来水标准.喷淋房循环使用的水源需配备有过滤、净化措施. PH值应为6.5~7.2,电阻率不低于500Ω·m,水温与试验样品的温差不大于5℃ 3.2 喷嘴:IP55标准喷嘴.喷头要求参见IEC60529-1989.直径6.3MM 3.3 流量计:流量要求12.5L/min+/-5% 3.4 压力计:量程在100Kpa左右,能够准确读出25Kpa~35Kpa 备注:或采用等同于IP55标准规定,而且经过华为认证的自动喷淋设备 4测试要求 4.1 测试工件要求: 4.1.1待测机柜内部已完成装配,经过清洁,无水渍; 4.1.2机柜作防水测试时不需加电; 4.1.3每台机柜均需要测试。 4.2 测试参数,根据IEC60529-1989中IP55等级相关要求,淋水测试技术参数整理如下表:

4 压力计 量程精度 5Kpa,可 调 水压:25Kpa~ 35Kpa扇区 区,见图一水柱垂直喷射高度来是 通过流量或者是压力换 算的直观确认方法 5 水柱喷射高 度 水柱高度2.5m~3.5m之间为宜图二。 6 机顶测试角 度 机柜顶面与水柱夹 角 水柱与机顶夹角控制在45o~135 o, 见图三。 通过工装、夹具调整机 柜测试面、缝隙等测试 单元与水柱之间的夹角 满足要求,并保证一致 性。夹角定义见示意图7 其它测试角 度 水柱与其它测试面 之间的夹角 1、水柱与顶面以外其它面之间夹角满 足60 o~120 o扇面内进行;见图四。 2、水柱方向与缝隙方向之间夹角在45 o~135 o扇面内进行,见图五。 8 测试距离测试龙头与测试表 面距离 龙头出水口离被测试面距离在2.5m~ 3m 通过划定 夹角、扇区示意图: 5测试操作步骤 5.1 测试前密封面外观检查: 5.1.1 检查打胶时间,确认硅胶已干透,硅胶涂抹均匀,没有成堆的硅胶,多余残胶去除; 5.1.2 检查各处硅胶质量要求: A:打胶角度及外形符合要求。直角边连接圆弧R5-8; B:胶层透明,表面光洁.无脏污; C:无气泡,针孔,局部剥离,表面孔洞,胶分层,表面起毛等缺陷; 若存在C类缺陷,必须经过返修后再做测试。 5.1.3 检查防水胶条、橡胶条的接缝平滑,无残胶。 5.1.4 机柜内外各焊接密封边无裂缝,喷涂气孔,砂眼、未焊透等缺陷。重点检查铰链焊接及机柜内部各角部的焊接及喷涂质量(若密封部位内外存在气孔,砂眼,未焊透现象为不图一图二图三图四图五

4G微站皮站飞站建设指导意见

4G微站、皮站、飞站建设原则 一、4G基站分类标准 根据功率和覆盖范围将4G基站分为宏基站、微基站、皮基站、飞基站4类,具体如下: 二、微站、皮站、飞站建设方式简介 1、微站 (1)微站简介 微站是集成天线、基带和射频单元,具有体积小,易伪装,业主抵触小,部署简单的优势。能充分解决TD-LTE站址资源不足、天面受限和深度覆盖不足等问题。 微站可分为一体化微站和分布式微站。一体化微站即天线、基带和射频单元集成为一体,可在物业点放装,进行单点补盲覆盖。分布式微站即基带和射频单元分离,使用光纤连接,可多点位布放,扩大覆盖范围。 微站相比RRU+天线方案,减小了风阻,配重无需增加,可安装在典型的50~114mm抱杆上或挂墙安装,施工方便,隐蔽性好。 可在室外补盲、补热、室外覆盖室内等场景部署微基站,能有效提升盲区RSRP、SINR及上下行吞吐量。具体如:居民楼、办公楼等楼宇的深度覆盖;城区部分弱覆盖路段的覆盖,例如隧道、居民小区内道路、遮挡严重的背街小巷等;数据业务热点区域补热等。 2、Relay LTE Relay通过Relay Node中转上下行信号,可提供覆盖且不引入噪声。Relay的原理就是基站不直接将信号发送给UE,而是先发送给一个RN(Relay

Node,中继节点),然后再由RN转发给UE。Relay解决方案可以增大系统覆盖范围,提升系统链路性能,改善小区吞吐量。Relay不需要机房,不需要回传光纤,不需要GPS,只需要电源配套即可开通,部署灵活快捷。 LTE Realy适用于传输受限而需快速扩大LTE小区覆盖和提高容量的场景,可实现低成本快速补盲;具体可应用于城市补盲、农村覆盖延伸、海面覆盖延伸等场景。 图2-1 Relay示意图 3、分布式皮飞基站 分布式皮基站系统组成包括主设备BBU、接入合路单元DCU、集线器单元RHub、射频远端单元pRRU,BBU与DCU、RHub间采用光纤连接,RHUb与平RRU之间采用光纤或五类线连接。通过多模块拼装可接入4G及2G:对于4G 而言,分布式皮基站属于基带拉远设备;对于2G,其射频信号接入DCU,后续设备直接放大。pRRU输出4G最大功率为2*100mW以上,2G 50mW,可实现多制式功率自动匹配同覆盖,并实现对所有设备的监控。 图2-2分布式皮基站示意图 分布式飞基站系统组成与分布式皮基站类似,包括主设备BBU、室内无线

户外一体化机柜技术方案(江西万丰)

户外一体化机柜技术方案 二O一一年元月

目录 一、江西万丰户外机柜介绍 (3) 1.1概述: (3) 1.2户外机柜的特点: (3) 1.3技术性能 (3) 1.4户外电池柜简介 (4) 二、户外电池柜方案一A型(2舱) (5) 2.1A型户外电池柜的结构电气参数 (5) 2.2A型户外电池柜的结构示意图 (5) 2.3A型户外电池柜的配置 (6) 三、户外电池柜方案二(B型3舱) (7) 3.1B型户外机柜的结构电气参数 (7) 3.2B型户外电池柜的结构示意图 (7) 3.3B型户外电池柜的配置 (8)

一、江西万丰户外机柜介绍 1.1概述: 江西万丰设计并生产主要用于通信行业的防风雨,防盗,高集成度的金属户外机柜。万丰户外机柜设计为有线和无线电话通信设备,电源和冗余电池系统 , 交流和直流配电系统,传输和信息系统等 , 提供全面的保护和温度控制。 江西万丰以高度灵活的配置方案 ( 尺寸 , 温度控制, 分舱 , 安全 ,防噪 , 抗震, 入口等方面 ) 可以为客户提供度身定做的户外机柜解决方案 . 并可根据客户的独特喜好提供集成服务 ( 包括交流 /直流电源 , 配电和布线 , 报警 , 温度控制 , 光纤线缆管理 , 测试和论证 )。 1.2户外机柜的特点: ●产品经久耐用 , 防腐蚀,使用寿命达15年。 ●灵活多样的产品配置 ●集成温度控制系统 ( 风扇 , 热交换器或空调 ) ●高防护等级,防护等级达IP55。 ●EMC/RFI 保护。 ●降噪处理。 ●采用电泳加上特殊的户外粉末,增强户外抗腐蚀能力和抗紫外线能力。 ●机柜中的主设备、温倥设备及配线模块等实行分舱设计,便于今后的分级维护。 ●防盗设计 , 防破坏系数高。 ●抗震。 ●集成电气布线和交流 / 直流配电系统。 1.3技术性能 工作环境 环境:按照ETS 300 019-1-4,CLASS 4.1E; 温度:空调型:-25~+55℃ 热交换器型:-40~+45℃ 风扇型:-40~+45℃ 湿度:5~100%; 日照:总辐射强度1120±10% W/m2; 测试标准:按照ETS 300 019-2-4,CLASS 4.1E; 贮存环境 贮存条件:按照ETS 300 019-1-1,CLASS 1.3E; 测试标准:按照ETS 300 019-2-1,CLASS 1.3E; 运输条件 运输条件:按照ETS 300 019-1-2,CLASS 2.3; 测试标准:按照ETS 300 019-2-2,CLASS 2.3; 防护等级

一体化室内皮站(Nanocell)-利用WLAN资源快速部署TD-LTE室内覆盖

利用WLAN资源快速部署TD-LTE室内覆盖 摘要:某地职业技术学院某地唯一一所具有高等教育招生资格的高等职业技术院校,故该校在当地具有比较重要的地位。常规室分系统或Nanocell普通部署方式建设存在诸多困难。该校宿舍楼原先布有较多的WLAN AP,可做一体化室内皮站(Nanocell)-利用WLAN资源快速部署TD-LTE室内覆盖试点。本次试点选用中兴ZXSDR BS8102设备组网。本文中说明了方案实施的过程。安装AP后宿舍楼内的覆盖得到了明显改善,各项主要指标也都正常。经过该站点的实践证明Nanocell利用WLAN网络资源部署是可行的,并且具有诸多创新点。 关键词:室内覆盖;利用WLAN资源;低成本;利旧快速部署 引言 地处某地的某地职业技术学院由某地农业学校和某地师范学校合并升格而来,是某地唯一一所具有高等教育招生资格的高等职业技术院校,故该校在当地具有比较重要的地位。在校师学生3400余人,学校的宿舍楼没有部署LTE的室内覆盖,存在宿舍内信号较差的情况。而高校是各运营商必争之地,高校地区的覆盖是抢夺大学生这个优质潜力客户群体的关键,所以在高校内优化LTE的覆盖是非常有必要。 1.1建设存在的问题 1)PTN传输部署较困难 由于改宿舍楼没有PTN传输设备,如果用Nanocell普通部署方式,需要配置PTN传输,或者需要拉远光纤到机房,机房离该地点也较远。 2)交换机安放困难 现场已经有铁通宽带,移动WLAN,电信的宽带及WLAN的机柜及电箱等。如果按Nanocell 普通部署方式需要添加新的交换机,而交换机的安放需要添加新的电箱或者位置,施工困难。原有交换机电箱已经不能容纳任何设备。 3)现场布线较困难 由于学生宿舍,存在各运营商的宽带,WLAN,以及基站的室内覆盖 等线路。现场的线路已经布得密密麻麻。用传统的室内覆盖或者传统的 Nanocell部署需要增加不少线路,容易引起校方和学生的抵制。 1.2方案设备和技术概述 介于该校宿舍楼原先布有较多的WLAN AP,本次试点选取位于校区 学生宿舍1号楼的一层,选用中兴ZXSDR BS8102设备利用WLAN资源快速组网。

电控机柜锁使用手册

电控机柜锁 使用手册 浙江创力电子股份有限公司 ZHEJIANG MAKEPOWER ELECTRONICS CO.,LTD

第一章锁体安装说明 1.1沉装式锁体安装说明 图1 沉装式锁体安装说明 1.2沉装式安装视频见附件2“附件2:电控机柜锁沉装式电子钥 匙”

1.3浮装式锁体安装说明 图2 浮装式锁体安装说明 1.4浮装式安装视频见附件1“附件1:电控机柜锁浮装式电子钥匙” 1.5门磁安装说明 一般室外机柜有预留安装门磁的位置,如没有则在门开侧的门扇上钻眼,将磁铁部分装在门扇上。 在门楣上打眼,将门磁开关接线部分用两个自攻螺丝固定在门楣上。 磁铁部分与开关部分对齐平行安装,两者间距不得超过5mm,门磁安装位置靠近门开侧,距门开侧门的门框5cm。

图3 门磁安装示意图 第二章 接线说明 2.1 整体接线说明 图4 整体接线说明 2.2、锁体接口说明 门磁

第三章功能测试表 第四章功能调测说明

3.1脱机调测 指示灯:通电后锁体面板上左边绿色灯闪烁,表示锁体运行正常。 门磁状态:此信号门磁是直接接入到FSU Di输入口进行检测,可以通过万用表测量门磁输出信号的通断来判断门磁安装及质量是否合格。门开情况下测量门磁输出信号线应是断路表示合格,门关情况下测量门磁输出信号线应是通路表示合格。 门锁状态:把手按下蜂鸣器长鸣一声(1秒),表示锁体门锁状态输出正常 工程钥匙开门:使用工程钥匙(黑色)可以正常开门,并有蜂鸣器短鸣两声,表示开锁成功且钥匙状态输出正常。 3.2 电子钥匙及电子锁芯配置说明 3.2.1 任务下载 a)安装手机APP后,可在手机界面看到锁群管理app,图标如图1所示。 图1 a)根据区域门禁技术负责人提供的IP、端口、用户名及密码进行相应设置, 如图2所示。 图2

户外机柜技术文件

技术规范 第一章概述 1、本技术要求为一体化基站室外机的技术规范书。 2、生产方必须对所有供货质量和服务质量负责,即:保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 3、生产方必须对本技术规范书的每一款作出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出详细的技术数据和指标。诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。 4、生产方应详尽叙述所推荐产品的其它技术性能。生产商应具有完善的检测手段及相应的检测设备。 5、生产方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。技术文件内容要与提供的设备一致,因生产设备软硬件修改而导致文件的任何修改,厂商应提供修改或补充的印刷文件。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸和图形符号等均应规范化。生产方应提供设备说明书、企业内部检测标准、通讯协议、主要部件、元器件的产地及技术资料、安装、维护和操作手册等。提供产品检验报告、产品合格证。 设备说明书包括设备工作原理、技术性能、功能、指标、结构(容量、尺寸和重量)、接线及控制原理图、设备可靠性指标及计算依据等。 安装、维护和操作手册包括安装手册、维护操作手册、人机命令手册、备品备件清单等。

第二章设备 各舱室温控方式采用如下两种: 方式A:对设备舱、蓄电池舱均采用工业空调的温控方式; 方式B:对设备舱采用热交换器、对蓄电池舱采用直流空调的温控方式。 各舱室尺寸规格要求说明如下: 按尺寸不同分为两大类: 1)类型一 设备舱:2200*800*800(高*宽*深,单位:mm); 蓄电池舱:高度和深度保持与设备舱一致(即分别为2200mm和800mm),宽度根据蓄电池的尺寸不同而进行调整,但要求能保证放臵2组200AH蓄电池组的存放空间; 空调舱:高度和深度保持与设备舱一致(即分别为2200mm和800mm),宽度根据空调的尺寸不同而进行调整。 2)类型二

室外一体化机柜技术规范书

中国联通北京分公司室外一体化机柜(一体化小机房)采购招标 招标文件 第四章技术规范书 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司 二零一二年七月

目录 第四章技术规范书........................................................... I 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司................................. I 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司...................................... I 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 (1) 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 相关释义 (3) 3.1 室外一体化机柜 (3) 3.2绝热材料 (3) 3.3单元 (3) 3.4设备舱 (3) 3.5蓄电池舱 (3) 3.6机架 (3) 3.7热交换器 (3) 3.8智能热交换 (4) 3.9 无通风式(no ventilated) (4) 3.10 过线区(cable threading area) (4) 3.11 防尘、防水等级(IPXX) (4) 3.12 参数单位 (5) 4 技术要求 (5) 4.1 环境条件 (5) 4.2 外观与表面处理 (6) 4.3 结构要求 (7) 4.4 电磁屏蔽效能 (9) 4.5 监控、告警要求 (9) 4.6交流配电要求(本条不可偏离) (10) 5 环境适应性要求 (10)

5.1 温度适应性 (10) 5.2 防盐雾腐蚀 (10) 5.3 防护等级 (10) 5.4 防凝露 (10) 5.5 防风 (11) 5.6 防雷 (11) 6 机械性能要求 (11) 7 安全要求 (12) 7.1 一般要求 (12) 7.2 接地保护(本条不可偏离) (12) 7.3 锁具要求 (12) 8 标志、包装、运输、贮存 (13) 8.1 标志 (13) 8.2 包装 (13) 8.3 运输贮存 (14) 9服务要求 (14) 9.1技术资料提供 (14) 9.2技术人员到场指导 (14) 9.3服务响应 (14) 11、请厂家提供针对本项目不少于4人的现场督导。(本条不可偏离) (15) 12、请厂家详细描述北京备品备件库(提供备件明细、提供仓库所在名址及租赁合同或相关产权证明)、常驻工程及技术支持人数(姓名、身份证和暂住证)。 (15) 13、请厂家详细描述服务响应时间及故障处理时限(市内/郊区、一般故障处理时限/重大故障处理时限)。 (15) 14、请厂家详细描述保修期内外维修及主要元器件提供的费用,备品备件库存能力。.15 15、请中标厂家提供不少于5人的免费厂验名额。(包括往返路费、食宿费等)(本条不可偏离) (15)

相关文档