一.施工准备

1、落实施工人员,组织施工人员熟悉图纸,参加图纸会审,编制工程预算分类卡做好技术交底工作,使参加施工的各类人员了解工程特点,掌握施工工艺和施工要求,明确质量标准,施工方法。

2、根据施工图及工程预算,列出各种设备、材料的数量及规格,并报送甲方及监理处核定并封样。

二、管道安装的一般规定

1、施工前应结合电气、暖通和管道的各系统进行综合图纸会审,以确保保各系统管道与装饰不相矛盾,不交叉,间距合理,排布美观。

2、管道预埋时,应与装饰作好配合,确保预埋的准确性,并做好相应的防腐和保护工作。

3、管道支吊架和管道坡度应按设计和规范进行施工,对于综合管理支吊架上坡度相反的管道应采取相应的措施进行保证。

4、阀门应根据设计进行选用,阀门安装前,应做耐压强度试验、强度及严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。

5、水平管道纵、横方向弯曲,立管垂直度,成排管段和成排阀门安装允许偏差应符合规范规定。

6、管道穿过基础,墙壁和楼板,应配合装修放置钢制套管,按设计要求和规范规范决定尺寸。穿过沉降缝时应采取防沉降措施或加装软接头。

7、管道及设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕敝口处,应临时封闭,防止杂(硬)物落入设备内腔。

8、要合理安排施工程度,一般先地下,后地上,先装大口径管道后装小口径管道,先装支、吊架后装管道系统。

9、各类管道在交叉安装时相碰,应按下列原则避让:小口径管理避让大口径管道,有压力管道让无压力管道,一般管道让低温高温管道。

三、镀锌钢管安装

1、镀锌钢管表面镀锌要均匀、光滑,不得有锈蚀现象。

2、管件表面无裂纹、缩孔、夹渣和重皮,螺纹应完整,无偏扣、乱扣和毛刺等。

3、镀锌秋应用机械法切割,不得有飞边、毛刺、还应内倒角。

4、镀锌管螺纹应规整,断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%。

5、管道接口处应严密坚固,接口时不得强行对口。

6、镀锌钢管螺纹外露2-3牙,且外露部分和镀锌层破坏处应作防腐处理。麻丝填料应饱满,外露麻丝要清除干净。

四、硬聚氯乙烯塑料PVC-U排水管安装

1、管道切断:硬聚氯乙烯排水管应用水用钢锯切断,管道断面应平直,并用中号板锉进行坡口,坡成15-30度,坡口厚度为管壁的1/3-1/2,坡口完成后应将残屑清除干净。同时用棉纱或干布将承口内铡和插口外侧的表面擦拭干净,表面无油污、砂尘、水迹。

2、管道粘接:应轴向涂刷,动作迅速,涂抹均匀,不得漏涂或涂抹过厚。承插口涂刷黏结剂后,应即找正方向将管子插入承口,旋转90度,使其准直,再加挤压保证管端插入深度符合要求,保持静待2-3mm,防止接口滑脱。

3、管道安装前,宜先放置支架,位置正确,固定平整牢固。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。如采用金属管卡与支架时,管道与支架间应用塑

料板隔开,支(吊)架与固定支架的设置必须符合设计和施工验收规范要求。

4、安装完毕24小时,必须经过完整性检验合格后,才能进行管道的压力试验,管道强度试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6Mpa,稳压一小时后补压至实验压力,15秒压力降≯0.05Mpa 为合格。

五、卫生洁具安装

1、注意事项

卫生器具支托架埋设平整牢固,器具放置平稳,器具与支架接触紧密。卫生器具给水配件安装完后镀铬件应完好无损伤,接口紧密,启闭部分灵活,表面洁净,无外露油麻等填充物。安装前卫生间墙、地砖应已完全施工,且预留了坑管和给水管。

2、坐便器安装

清洁地面,将坐便器落水口对准坑管,标出地角螺栓应安装的位置,取走坐便器,在刚才标记的位置上钻孔,并安装膨胀螺栓。小心仔细地将坐便器穿过地基安装空,缓慢向下压坐便器,直到坐便器水平稳定为止,在安装螺栓上套上垫片,拧紧螺母,并套上装饰置。将安装好配件的水箱套上密封胶将固定螺栓插入水符,并对准座便器的底座安装孔,左右轮换拧紧螺母,直至水箱牢固的安装在底座上。将水箱是水泛与进水角阀连接在一起。在座便器底座与地面连接处,打上防霉硅胶密封。缓慢打开

进水角阀,并检查各连接点是否有渗漏现象。调整水箱浮球,使水位进至水箱内

的水位线,安装座圈套。

3、挂式小便器的安装

小便器放到安装位置,用水平尺矫正水平位置,通过小便器的安装孔,将安装伴置用笔做记号,然后移去小便器,通过安装孔位置测量挂钩在墙上的安装位置,用笔做上记号,在记号处用冲击钻打孔。

安装持钩,挂钩应安装牢固,然后通过螺纹连接安装法兰盘和固定螺栓。将橡胶密封圈套在小便器排水口上,然后将小便器对准法兰盘和固定螺栓后,安装在挂钩上。、法兰盘与小便器之间通过螺栓连接固定,并套上装饰盖,连接进水管和感应小便冲洗阀。。在小便器靠墙四周打上中性防霉硅密封胶。

4、洗脸盆安装

根据图纸设计要求,将洗脸盆水嘴安装在洗脸上后固定在支架上,用油灰将下水管口塞严,抹平。

六、管道试压要求

1、试压前应对管道系统进行完整性检查,核对管子、配件、阀门支架等安装是否符合要求。

2、试压前对不参与的试压设备、仪表等用盲板加要隔离,待试压完毕后予以恢复。

3、各系统试压工作应按国家规范规定的环境温度以上进行,否则应有防冻措施。

4、试压前要注意主管的最低处必须有牢固的支撑,各层的支架要要事先固定牢靠。

5、压力表精度不低于1.5 度,仪表的满刻度值为最大被测压力的1.5-2 倍。

6、试压过程中如发现压力指针突然下降,异常声赂或时显变形时,应立即停止升温,查明原因。如有泄露,不得带压修理,待缺陷消除后再重新试压。

七、电气工程的施工方法

1、施工准备

1)组织有关施工人员熟悉施工图纸,参加图纸会审,编制重点部分分项工程施工方案,做好技术交底工作,明确工程质量标准、施工方法。

2)根据施工图纸列出各种设备、材料的数量及规格,根据总计划各工程施工形象进度,列出材料需用量的计划,设备材料由甲主认定质量品牌,核定价格,由材料员采购,主要材料由监理核定与封样,所有材料进场前进行申报制度。

2、工程预留预埋

密切配合土建做好孔洞及设备基础的预留预埋工作。

3、电管施工方法

A、管道暗敷工艺流程

B、塑料管敷设

1)、管材质量要求

塑料管及配件必须由经阻燃处理的材料制成,管材要求阻燃、自熄、易弯曲、耐腐蚀要有较强的抗强的抗压和抗冲击强度,塑料管外壁应有间距不大于1M 的连续阻燃标记和制造厂标。塑料管的连接采用专用配件胶水。

2、施工方法、措施及质量要求

在粘接时应将管子插入段擦干净,在插入段外壁周围涂专用粘接剂,用力将管子插入接头,插入后不要随意转动,塑料管的弯曲使用专用弹簧,Φ40 以上采用热弯法,管子的弯曲半径:暗敷时不小于管外径的 6 倍,埋设于砼内的不暗管敷设预制加工测定箱盒位置稳住盒箱暗管敷设变形缝处理管路连接套管连接承插连接小于外径的10 倍。下料使用专用剪刀,以确保管子不瘪不皱和切口光滑整齐。敷设时尽量减少弯曲,当管路较长或的弯时,按规范要求设置接线盒或拉线盒。管路垂直敷设时按规范规定要求设置导线固定盒,在盒内用线夹将导线固定。塑料管出地坪的管口应加钢筋头支固,塑料管在砖砌墙体上剔槽敷设时,采用强度等级不小于M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不小于15MM,在过结构伸缩

缝时线路穿可挠金属保护套管。

C、钢管连接

(a)管材的质量要求

钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。

(b)连接施工方法及质量要

根据施工图纸加工好各种盒、箱、管弯,管弯加工时管径为20mm 及以下的用手扳煨管器,逐步煨出所需弯度,管径为25mm 及其以上的使用液压煨管器煨出所需弯度。钢管丝扣连接时,先用铰板绞丝,丝扣应均匀,并将丝扣保护好。连接时,将连接管的对口放在接管的中心,两管口应无毛刺,后将丝扣插入束节内,并用管子拧紧,根据土建水平线挂线找平,标出盒、箱的实际尺寸位置。箱、

盒、开孔与管径吻合,一管一孔,不得使用电焊、气焊开孔,应使用开孔器钻孔,管口入盒,箱,暗配管用跨接地线焊接固定于盒棱边上,不得将管口与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,两管以上入盒、箱长度一致,间距均匀,排列整齐,管子敷设管路较长时,根据规范要求设过线盒(拉线盒)。暗敷在现浇砼梁、柱、楼板及板墙上。特别要注意:凡从楼板进入大梁、板墙的弯曲处,一定要保证弯曲半径或将电线管用水泥块垫起,以保证脱模后无露管现象。所有砼内暗敷的管子在土建拆模后及时进行疏通、检查,确保管路畅通无堵,一般酌情在一些较长管路中预先穿入铁丝。

4、管内穿线

A、管内穿线施工工艺流程

选择导线→放线断线→导线与带线绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查、绝缘摇测

B、导线的质量要求

(a)导线进货时必须严格检测线径、塑料绝缘层的材质和厚度的均匀情况,以及额定电压等是否符合要求(b)同一系统中同一用途的导线线色必须一致,本工程按以下规定选用A相-黄色、B 相-绿色、C 相-红色、N 相-淡兰色、PE 线-黄绿相间。

C、施工方法及技术措施

在穿导结前,将管中的积水和杂物清除干净,将导线端部绝缘层削去,将线芯与引线接牢,涂上润滑剂(滑石粉),并将每根导线理直、分开,徐徐拉入管内。

D、质量要求

管内穿线时护口应齐全,管内清洁无杂物和水,线在箱(盒)内留适当的余量,在不进入箱(盒)的垂直管口,穿入导线后将管口作密封处理,伸缩缝两侧的过路盒留头发长度有适当的缓冲余量,线在管内不得有接头和扭结,导线连接采用绞接后搪锡,再包塑料绝缘带和黑绝缘胶布,或用压线帽压紧。

5、电缆敷设施工

A、电缆的质量要求

电缆施工前,详细检查规格、型号、截面、电压等是否符合设计要求,表面不应有损伤,并且电缆的质保书,合格书要求齐全。在敷设前,进行绝缘摇测,用1KV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻,应不低于10MΩ。B、电缆布设

放电缆时利用无线电对讲机作为定向联络工具,布设电缆前根据现场实际情况,将电缆的排列图画出。电缆敷设采用人力拉引,敷设时注意电缆的弯曲半径,在电缆的两端、中间接头处留适当的余量。施工时,先根据电缆走向,挖好土方,按图纸要求,挖至-0.4 米处。首先铺好10cm 厚的黄砂,然后进行电缆。待电缆

敷设结束后,再在电缆上方铺10cm 的黄砂,盖保护盖板,沿线做好标记。待整

个工程回填结束,土方平整后,沿电缆做好电缆标记桩,在电缆转弯处应设标记桩,在电缆桩上标明电缆走向、起始位置。

C、电缆与设备、器具连接

电缆与设备器具连接时,剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆,根据电缆头的型号尺寸按照电缆头套的长度和内径用塑料带采用半叠法包裹电缆,塑料带包裹应紧密,形状呈枣核状,瘵电缆头套上部套上,与下部对接套严,从芯线端头量出长度为线鼻子的深度另加5mm,剥去电缆芯线绝缘层并在芯线上泖上凡士林,将芯线插入接线鼻子内用压线钳子压紧线鼻子,压接应两道以上,根据不同相位用红、绿、黄色塑料带分别包裹电缆各芯线至至接线鼻子的压接部位将做好的终端头电缆固定在预先做好的电缆头支架上,将芯线分开,根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子连接至器具设备上,螺栓应由上向下或从

内向外穿,平垫和弹垫应齐全。

6、照明器具及配电箱安装

A、配电箱(盘)安装工艺流程

配电箱(盘)安装交底→弹线定位→明装配电箱(盘),暗装配电箱(盘)→盘面组装(实物排列,加工,固定电具,电盘线)→箱(盘)固定→绝缘摇测

B、灯具安装工艺流程

检查灯具组装灯具安装灯具通电试运行

C、材料质量要求

配电箱、灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落等现象,配电箱进场根据设计图纸对内部元件核对,所有元件应有出厂合格证,端子排、开关等元

件固定牢固。

D、照明器具及配电箱安装

安装前复核预留孔洞的位置、标高经修整后达到设计要求方可安装。下沿距地1.4M,插座下沿距地0.3M 安装,翘板开关下沿距地1.5M,侧边距门边0.15M。插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,同型号并列高差不大于1mm,同一室内安装插座(开关)不应大于5mm,配电箱安装做到位置正确、部件齐全箱体开孔合适、

切口整齐。暗箱箱盖紧贴墙面、箱体油漆完整,内外清洁、箱体开启灵活,箱内接线整齐,回路编号齐全、准确,导线与器具连接牢固,器具安装牢固、位置正确。灯具安装应牢固、洁净、美观,同一室内成排灯具中心线不大于5mm ,嵌入顶棚内灯具应固定在专设的框架上,框架与建筑物固定牢固。排风扇及吊风扇

安装前必须进行绝缘测试,并检查轴承油是否注满,安装后,金属外壳必须接地。

7、防雷、接地施工

A、施工工艺流程

接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带

B、设计要求

利用25*4 热镀锌扁钢作直击雷避带,利用指定柱内主筋作引下线,利用建筑物基础内主筋作接地装置,避雷带、引下线、接地装置焊接连通,竖向管道、金属栏杆、进出建筑物的金属管,电缆金属外皮等与防雷装置接通,引下线下部在室外地坪下0.8m 处焊出一根40*4 镀锌导体引至散水外。PE 线专用,建筑物

内接地系统为一体后与防雷接地装置相连,由接地端子箱引出一接地体沿墙至建筑物基础钢筋,大楼做等电位联结。

C、施工方法及技术要求

接地装置施工在土建条基及整板基础基础梁钢筋绑扎后立即进行,不论是冷挤压、对焊还是绑扎的钢筋在基础外围一圈及有引下线的柱子处钢筋接头都应用焊接连通;引下线在施工时,利用作引下线的钢筋所有接头均用焊跨接,上部与避雷带焊接、下部与接地装置焊接;避雷带利用25*4 热镀锌扁钢焊接。防雷系统在施工时,接头处钢筋搭接长度应大于跨接扁钢宽度的2 倍,双面满焊。避雷带支撑点间距不大于1.0m,支撑点距转弯处不大于0.5m,引下线在钢筋施工时,用色漆在作为引下线钢筋上做好色标,以免和别的的非引下线钢筋混淆。

工作接

地,保护接地,防雷接地合用一个接地装置,总接地电阻值应不大于1Ω,达不到则按86D563-4 增加人工接地。根据设计要求该工程做总等电位联结,建筑物每一电源进线PE 母排、公共设施的金属管道等处,各个总等电位联结端子板互相连通,MEB 接地端子板采用紫铜板,等电位联结采用接线鼻子压接后与端子板

螺栓连接,接触面应光洁,并且要有足够的接触压力和面积,MEB 端子板应直接短捷地与建筑物用作防雷及接地的金属体连通,等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理,等电位连接线做黄绿相间的色标,端子板刷黄色底漆标黑色记号“..”,等电位联结安装完毕进行导通性测试,测试用电源采用空载电

压为4-24V 的直流电源,测试电流不应小于0.2A。当测得等电位联结端子板与等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端间的电阻不超过3Ω。认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处则作跨接线,

在投入使用后定期作测试。

8、防雷接地电阻、绝缘电阻测试

A、绝缘电阻测试

对强电线路测试分两次进行;第一次,电气器具安装前进行线路摇测时,首先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通,摇测时,将干线与支线分开,一人摇测,一人及时读数,并做好绝缘电阻测试记录,摇测速度保持在120r/min 左右,导线绝缘电阻应大于0.5MΩ,电缆绝缘电阻值不应低于10MΩ,读数采用一分钟后的读数为宜,第二次电气器具全部安装完后在送电前进行摇测,将线路上开关、刀闸,仪表设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同第一次一西半球,确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。

B、防雷接地电阻测试

测试时利用接地电阻测试仪配套的电位控棒P 和电流探棒C 分别插在距测点E20m 和40m 外的土壤中,且P 棒在C 棒与被测点之间,正确接线,插棒后,用每分钟150 转的速度转动摇把,并慢慢转动该肋,当检流计指向“0”并平衡不摆动时,刻度盘上的读数乘以倍率,即为被测点的接地电阻值。

9、质量保证措施

A、质量承诺

采用项目法管理,以图纸、规范为本,以施工组织设计为原则,以本工程质量计划为行为约束,确保工程达到省优质量目标。要实现上述目标必须做到:“思想上重视,措施上得力”,有效地形成“人人

心里有目标,人人手中有标准”使整个工地达到“质量创优目标明确,工艺过程管理严格,施工监督认真负责,以强化全员意识为先导,以增创名牌工程为龙头,以夯实管理为重点,以推进科技进步为保证”的全员争先氛围。

B、质量保证

采用ISO9002 运行程序确保工程质量。通过质量体系的有效运作,实现本工程质量管理目标。

C、对外部保证

a、在全同中承诺招标文件要求的基础上,在订立合同时进一步注明不达质量目标应承担的经济责任。

b、将质量管理手册,质量岗位责任制提供给业主。

D、对内部保证

a、达到本工程质量管理目标管理人员,质量奖上浮15%~50%,职工上浮10%—20%。

b、每次隐蔽验收质量不达标,全部返工,操作人员扣罚所有施工用工,并按价承担材料损失,管理人员处罚500—1000 元(依据责任者责任)。

c、出现一次质量事故,管理人员年度质量奖取消,并将年度基础工资下浮20%—40%。

E、确保质量体系的运行依据ISO9002 的要求,对组织机构建立,施工生产的“程序”、进行持之以

怛的强化控制,并配备充足的“人”、“财”、“物”,确保质量体系的有效运行。

F、紧紧围绕“质量体系认证”,健全体系。

A、组织项目经理部全体管理人员、职工学习培训,尤其对主管质量检查人员、内审人员真正做到按“认证”运作。

B、在公司“质量手册”,“质量文件”的指导下,项目经理部编好“作业

指导书交底细则”,“项目质量保证计划”,“质量记录”等有关质量文件及质量管理卡片,使“职责”与“控制”真正能够落实到实处,形成“施工”、“技术”、“检验”、“测量”、“物资”、六大质量控制系统。

10、隐蔽工程验收制度

凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖,均应进行隐蔽工程验收。需隐蔽分项经班检查合格后,报专职质检员检查,合格后请业主(监理)工程师验收,隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》,作为档案资料保存。

11、回访保修

工程竣工时,开具保修单给甲方,在保修单上注明保修范围,保修年限和保修责任。

12、与其他施工单位的配合

建筑安装工程施工的关键之一是与土建的配合,配合工作的好坏直接影响整个工程的进度、质量和安全。因此,特采取以下措施:

1)加强与土建、装饰工程的现场联系,有关技术、质量交叉施工等事项以工程联系单的形式及时通知各方,中间交接的工序和项目及时办理中间交接记录。

2)组织专业预埋小组,实行三班倒24 小时工作制。

3)把好图纸会审关,安装后专业技术人员认真熟悉图纸,逐个复核预留预埋构件和孔洞的位置和尺寸,以书面文件的形式提交土建专业核对,尽可能减少差错和返工。

4)及时配合预埋预留,按照土建的施工进度提前做好准备工作,在土建施工的同进或在土建提出的期限内完成预留预埋工作。

5)在土建浇筑砼时,派专人进行现场检查,防止在土建施工中预埋被损坏或移动。在土建拆模后及时清理,发现问题解决。

6)教育职工对土建搭设好的肢手、防护装置等未经同意,不得擅自改动,并遵守好土建的有关治安、标化、文明、安全、质量施工方面的规定,同时严格遵守土建的工程进度,现场材料布置按土建要求进行。

13、施工用规范标准

⑴建筑电气安装工程图集1、2、3、

⑵建筑电气装置安装工程施工质量验收规范GB50303-2002

⑶等电位联结安装97SD567

⑷防雷与接地安装合订本D(六)

⑸电气工程DB32/306-1999

⑹焊接工程DB32/309-1999

14、工程技术整理、竣工图编制、审核与移交

1)设专职资料员一名,将施工过程中积累的原始记录和资料,按质量监督主管部门规定的统一格式进行整理填写,技术资料整理做到“一顺、二准确、三齐全、四有效”。

2)竣工图编制

根据设计院的设计变更、书面指示、技术核定单编制竣工图,竣工的图面要整洁,文字、符号一律采用碳素墨水书写,字迹端正清楚,编绘者和审定者均应在竣工图上签字盖章。

3)竣工资料、竣工图由项目部资料员按规定整理送项目负责人,工程处审核,审核合格后由资料员整理并装订成册,由工程处将工程竣工技术资料汇编后送质量监督部门进行审核。

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

老旧小区改造项目施工组织设计大学论文

目录 第一章、编制依据及原则 第二章、工程概况 第三章、施工目标 第四章、施工准备 第五章、主要施工方案 第六章、质量管理组织控制体系 第七章、安全生产保证措施 第八章、文明施工质量管理措施 第九章、工程进度措保证施 第十章、雨期施工措施 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五;施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工招标文件。 1.2金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工图纸及清单。 1.3金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范项目的招标文件。 国家、宁夏回族自治区有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 GB50003-2011砌体结构设计规范 GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 GB50207-2012屋面工程质量验收规范 GB50208-2011地下防水工程质量验收规范 GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 GB50326-2006建筑工程项目管理规范 GB50345-2012屋面工程技术规范 GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范 GB50656-2011施工企业安全生产管理规范 GB50666-2011混凝土结构工程施工规范 GB50668-2011节能建筑评价标准 JGJ107-2010钢筋机械连接通用技术规程 JGJ132-2009居住建筑节能检验标准 JGJ151-2008建筑门窗 21JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范 JGJ188-2009施工现场临时建筑物技术规范 JGJ196-2010建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 3、银川市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制。 5、编制原则 以设计图纸及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制出经济科学、切实可行的施工方案,做到施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进、科学。 6、编制目的

框架模板工程施工组织设计方案-2

模板工程施工方案一、工程概况:

二、模板工程施工工法: 1.4#楼层模板及支撑体系的比较与选择 结合本工程特点,结合以往施工经验,经过受力计算、施工方法经济效益等的比较,选择以下模板及支撑体系。 1.1现浇楼板模板 ①平板模以釉面九层胶合板为主,配以各种尺寸和合格的阴角模,确保与梁柱模板的良好连接。 ②根据模板支撑受力计算,并充分考虑到支撑的安全系数,支撑的点距离选择1000×1000mm,每1800mm设置纵横二个方向水平拉杆一道,一层不得小于两道。 ③支撑的高度通过各种杆件的组合达到本工程各楼层的高度要求。 1.2柱子模板 ①方柱子模板采用九层胶合板。 ②柱模楞选用100×50mm的方木,若柱长边大于60cm,除四周用钢管包箍外,加φ12对拉螺杆,间距50cm。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套的再生塑料管。 1.3梁模板 选用与柱子模同一系列的模板,以确保梁柱模之间的接口质量。 1.4楼梯模板 楼梯模板采用九层胶合板支设。

2.模板及支撑体系的配备数量 2.1按照规要求及施工进度需要,脚手架支撑必须配备二层。 2.2楼板模、梁底模根据砼龄期特点需配备二层。 2.3柱模、局部模、梁侧模均配备一层用量,但在现场配备一定数量后补模板。 3.模板安装的准备工作 3.1模板的基准定位工作 首先引测建筑物四周的边柱轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用线弹出模板的线,边线以及外侧控制线,施工前弹线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3.2标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 3.3已经破损或不符合模板设计图的配件及面板不得投入使用。 3.4已经检查合格的拼装模板块,应按照要求堆入,重叠设置时要在层间设置垫木,模板与垫木上下齐平,底层模板离地保证10cm以上距离。 4.模板施工工艺 4.1支模工艺:放线、水平管引标高→搭设支撑架→支撑柱模、校正→浇柱砼→拆模、刷脱模剂→铺梁底模→支板模→模板工程验收 4.2施工注意事项及有关技术措施 ①梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋安装提供施工面。 ②所有跨度≥4m的梁、板必须起拱0.1%~0.3%,防止挠度过大,梁模

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

小区室外道路改造工程施工组织设计方案

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 株洲市基础设施建设 日期:2016年08月31日

煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑,本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。 轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。

控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm围,该50cm围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和围,是否有管线等,注意对这些管线进行保护;当破碎混凝土块凿除后,立即进行创面的清理,破碎的混凝土块用装载机装车,自卸车运输到指定地点。 (3)施工工序:采用风镐或其他路面开凿机械将旧混凝土板块破碎,清除碎

工程施工组织设计方案框架

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 【编制要点】对施工组织设计做简要说明。 第二节编制依据及编制原则 【编制要点】列出依据的文件、规范、图纸等名称,简要说明施工组织设计的编制原则 第二章工程概况 第一节工程总体概况 【编制要点】简述工程名称、地理位置、建设规模;建设单位、设计单位、监理单位、质量安全监督单位、施工总包、主要分包等;总包范围及主要分包工程范围;列出施工合同或招标文件对项目的重点要求。 第二节各专业工程设计概况 【编制要点】简明扼要描述各专业工程设计概况。 第三节施工现场施工条件 【编制要点】简述施工条件(气象条件、水文地质情况、水、电、道路、通讯、场地等情况)。 第三章施工准备 【编制要点】针对工程特点,简述业主及施工单位的技术准备、生产准备。技术准备包括列出需编制专项施工方案的名称和编制报审计划、样板间施工计划、试验工作计划、职工培训计划,向业主索取已施工项目的验收证明文件等。生产准备包括机械设备的来源,劳动

力的来源及有关证件的办理,选定分包单位并签订施工合同等。 第四章施工管理组织机构 第一节组织机构 【编制要点】主要介绍施工管理体制,用图表形式列出项目管理组织机构图、项目管理班子配备情况。 第二节项目主要管理人员及部室管理职责 【编制要点】主要阐述项目部室及主要管理人员管理职责。 第五章施工总体部署 第一节施工总体目标 【编制要点】主要介绍质量、安全、进度、文明施工、环境保护、成本控制等目标,不得低于施工合同要求。 第二节施工段划分及主要施工流程 【编制要点】详细说明施工区段(阶段)的划分、合理的施工顺序及主要施工流程。 第三节拟分包项目及要求 【编制要点】计划分包项目名称及对主要分包项目施工单位资质和能力提出明确要求。 第四节“四新技术”应用计划 【编制要点】对拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备做出部署(主要根据住房及建设部发布的“建筑业推广10项新技术”内容确定)。 第六章工程重点、难点的施工方法及措施

小区景观工程施工组织设计

第一部分编制说明 1.1编制原则 本施工组织设计是根据招标人提供的设计图纸、招标文件及答疑文件和现场考察结果,根据现行国家规范、标准,结合我公司多年来的施工经验,针对本工程的具体情况和要求,经多次研究论证和方案比较,提出了我方中标将如何组织施工的总体框架构想。 本方案主要从“主要施工方案”、“技术措施”“质量保证体系及措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 1.2编制依据 1.2.1工程招标文件、补充招标文件、答疑文件、现场实地考察情况以及招标人提供的工程全部施工图纸和其它文献资料等。 1.2.2国家和行业颁布的有关法律、规范和标准。 主要法律法规表表1.2-1

主要规范、规程、标准表1.2-2 1.2.3企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002 idt ISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.2.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.2.5企业OHSAS18001 职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 第二部分工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加“某某佳园园林绿化工程”的招标,如果我公司

住宅小区施工组织设计

紫荆华庭晴园一标段 施 工 组 织 设 计 建设单位:郑州绿基置业有限公司施工单位:歌山建设集团有限公司编制日期:二○一六年七月三日

目录 第一章、编制前言 (4) 第二章、编制原则 (4) 第三章、编制依据 (5) 第四章、工程概况 (6) 4.1、地形、地貌、周边环境 (6) 4.2、建筑概况 (6) 4.3、结构概况 (8) 第五章、管理目标 (9) 第六章、施工部署 (10) 6.1、项目管理机构设置 (10) 6.2、项目管理人员职责 (11) 6.3、质量管理领导小组 (15) 6.4、工程特点、难点 (17) 6.5、现场平面布置 (18) 6.6、施工计划编制 (22) 第七章、施工准备 (23) 7.1、技术准备 (23) 7.2、施工机械设备、机具准备 (24) 7.3、物资材料准备 (24) 7.4、施工用水准备 (24) 7.5、施工用电准备 (25) 第八章、分部、分项工程的施工顺序和施工方法 (32) 8.1、施工顺序及施工流向安排 (32) 8.2、工程施工测量 (33) 8.3、土方施工 (39) 8.4、褥垫层施工 (45)

8.5、垫层施工 (46) 8.6、地下室防水施工 (47) 第九章、地下室施工 (49) 9.1、钢筋工程 (49) 9.2、模板工程 (57) 9.3、混凝土工程 (67) 第十章、主体结构施工方案 (67) 10.1、主体结构施工顺序 (67) 10.2、钢筋工程 (68) 10.3、模板工程 (76) 10.4、混凝土工程 (83) 10.5、砌体工程 (86) 10.6、屋面工程 (90) 10.7、保温工程 (91) 10.8、装饰工程 (95) 10.9、楼地面工程 (98) 10.10、门窗工程 (101) 10.11、外墙涂料工程 (103) 10.12、脚手架工程 (105) 10.13、安装工程 (109) 10.14、质量控制流程 (124) 第十一章、送样、见证取样保证制度 (130) 第十二章、四新和节能技术在工程中的应用 (133) 第十三章、施工环境保护措施 (138) 第十四章、分部、分项验收及检验批划分 (141) 第十五章、施工进度计划及工期保证措施 (145) 第十六章、农忙及节假日期间的工期保证措施 (150) 16.1、农忙期间的工期保证措施 (150)

老旧小区改造项目施工组织设计

徐州市铜山区老旧小区 综合整治工程三标段 施工组织设计方案 江苏省建筑工程集团有限公司 2017年10月1日

施工方案审批表

第一章编制说明 1、编制依据 依据中国建筑标准设计研究院的改造施工图 2、编制原则 严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准;坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:徐州市铜山区老旧小区综合整治工程三标段 工程地点:徐州市铜山区 设计单位:苏州立诚建筑设计院有限公司 本工程为了居民停车方便,休闲娱乐方便服务,为小区居民提供更好的生活环境,对小区进行地面、路面、花园、道板砖、外墙涂料、屋面渗水等部分工程设施进行改造。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式 我们施工组织的指导思想是以质量为中心,立工程质量保证

体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项目管理组织机构图: 安全部门主要负责人: 组长—李文(负责协调工作) 副组长—李家彪(技术总部署)

安全员—胡传明(现场施工总指挥) 2、项目管理模式: 本公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本项目,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要内容,以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。 为规范本项目管理工作,项目部严格执行集团颁发的《质量手册》、《管理制度》,同时现场场区管理严格遵守西安市施工现场标准化管理的有关规定。 2、实施目标 工期目标: 为使本工程早日竣工,为业主提供服务,项目部应在人员组织、施工工艺、材料供应等方面进行精心布置。 确保合格,争创优质工程 现场管理目标: 为保持施工现场周围清洁的环境,我们将设专人打扫清洁等措施,做到物流有序、施工顺畅文明施工。确保现场管理达到文明施工样板现场。 安全目标: 完善安全措施,提高安全意识,杜绝死亡和重伤事故发生,工伤频率控制在2﹪以下。 服务目标: 服务周到、业主满意、重视建议、信守合同,认真协调与有

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

小区室外工程施工组织设计

宝鸡市蟠龙新区保障性住房高层小区室外工程八标段 投标文件 (技术标) 投标人:(单位盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (5) 1、管理目标 (5) 2、施工管理机构 (6) 3、施工安排 (7) 4、施工准备 (8) 5、施工协调管理 (9) 第四章施工方案和方法 (10) 1、施工测量定位放线 (11) 2、道路工程 (11) 3、室外排水工程 (17) 4、室外给水工程 (23) 5、砌体施工 (29) 6、化粪池钢筋混凝土工程 (30) 第五章施工进度计划安排 (38) 1、工期计划 (38) 2、保证工期进度措施 (38) 第六章采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性 (40) 第七章质量保证体系与措施 (41) 1、质量保证目标 (41)

2、建立完善的组织、管理体系 (42) 3、制订完善的质量技术措施,实现质量目标 (46) 4、合同管理措施 (46) 5、经济措施 (47) 6、质量通病防治措施 (47) 第八章现场平面布置和安全文明施工措施的合理性科学性 (48) 1、施工总平面布置 (48) 2、安全施工措施 (49) 3、文明施工的技术组织措施 (55) 第九章主要机具、设备和劳动力的配置 (58) 1、施工主要机械设备 (58) 2、劳动力计划表 (59) 第十章项目经理、项目副经理和主要技术管理人员的配备 (61) 1、施工组织机构 (61) 2、人员配备 (62) 3、主要管理人员资格证书 (62) 第十一章关键、难点、重点部位技术措施及解决方案 (62) 第十二章雨季施工措施 (63)

住宅小区施工组织设计范本

住宅小区施工组织设计范本 作者:XXX 日期:2020年6月6日 此文档格式为word,下载后可编辑修改。 目录 第一章工程概况1

1.2、主要结构概况1 1.3、施工条件2 1.4、工程特点与技术关键3 第二章施工部署4 2.1、组织机构及管理职责4 2.2、施工任务划分7 2.3、施工顺序及施工阶段7 2.4、施工流水段的划分7 2.5、施工进度计划8 第三章施工准备9 3.1、技术准备9 3.2、现场准备10 3.3、主要工种劳动力用工计划10 3.4、物资准备11 3.5、设备准备11 3.6、主要项目工程量11 第四章主要施工方法13 4.1、主要施工顺序13 4.2、垂直与水平运输方案及大型施工机械的选择13 4.3、测量施工14 4.4、降水、土方和支护工程15

4.6、模板工程16 4.7、混凝土工程21 4.8、脚手架工程24 4.9、雨期施工26 第五章管理措施28 5.1、质量管理措施28 5.2、保证施工进度计划措施31 5.3、安全管理及控制措施32 5.4、消防保卫措施37 5.5、文明施工管理措施40 5.6、环境保护管理措施42 5.7、成品保护措施45 5.8、保证成本目标的措施46第六章主要经济技术指标48 第七章绿色施工49 第八章施工总平面布置50

第一章工程概况 1.1、主要工程概况 1.1.1、招标人:北京城建道桥工程有限公司 1.1.2、工程名称:管庄住宅小区A1#、A2#住宅楼及幼儿园工程 1.1.3、工程地点:北京市朝阳区管庄 1.1.4、建筑面积:A1#、A2#楼约61230m2 1.1.5、结构类型:A1#、A2#楼为框架剪力墙结构 1.1.6、层数:A1#、A2#楼地下2层,地上A1#楼9层、A2#楼局部19层1.1.7、现场临设:已经基本具备 1.2、主要结构概况 序号项 目 内容 1 结构 类型 基础 车库:梁板式筏板基础 楼座:平板式筏板基础住宅结构型式为剪力墙结构 车库钢筋混凝土框架结构 幼儿园钢筋混凝土框架结构 2 抗震 等级 设防烈度8度 抗震等级 剪力墙为二级,框架结构为二级,住宅楼地下二层墙板 及全部地下车库板柱为三级。 3 主 要 结 构 断 面 底板 厚度 住宅楼除注明外为700mm,车库除注明外为450mm 外墙地下外墙:350/400mm;地上外墙: 200/250mm. 内墙 地下内墙:150/200/300/500/700/800mm. 地上内墙: 100/200/250mm. 方柱 700mm×700mm,700mm×600mm,700mm×400mm,600mm ×600mm,500mm×500mm,550mm×550mm 楼板100mm/120mm/150mm/180mm/250mm/300mm/350mm/400mm

老旧小区改造项目施工组织设计

西安市老旧小区改造项目 习武园二号改造工程 外立面改造 施工组织设计方案 西安华越建筑工程有限公司 2013年5月1日

施工方案审批表 工程名称西安市老旧社区改造工程习武园二号院改造工程 改造面积1#楼四周,2#楼四周,4#楼西侧 建设单位 审批人:年月日监理单位 审批人:年月日项目部 审批人:年月日编制单位 西安市华越建筑工程有限公司 2013年5月1日

第一章编制说明 1、编制依据 依据中国建筑标准设计研究院的改造施工图 2、编制原则 严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标 准;坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结 合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:西安市老旧社区改造工程习武园二号院改造工程 工程地点:西安市莲湖区习武园二号院 设计单位:中国建筑标准设计研究院 本工程为外立面改造工程,1#,2#楼都为6层,4#楼为8层,都为住宅。内容包括:原建外墙面进行清除,墙面做保温,刷涂料。 以及统一更换窗子,楼梯道内改造。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式 我们施工组织的指导思想是以质量为中心。建立工程质量保证体 系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术 管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成 为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项 目管理组织机构图:

安全部门主要负责人: 组长—王洪武(负责协调工作) 副组长—姚华军(技术总部署) 安全员—姚鹏洲(现场施工安全) 安全员—姚鹏洲(现场施工总指挥) 2、项目管理模式: 华越建筑将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理 项目经理 技术负责人项目副经理 技术质检部经营部财务部 土 建 工 程 处安装过程处装饰工程处 供应部

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

住宅小区配套工程施工组织设计

目录 第一章整体施工方案 第一节施工组织总体设计 第二节总体设想、方案针对性及施工段划分 第二章施工现场平面布置及临时设施、临时道路布置第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施第一节工程施工目标 第二节施工进度计划 第三节各阶段进度的保证措施 第四章各分部分项工程的施工方案与质量保证措施第一节施工测量方案与质量保证措施 第二节排水工程施工方案与质量保证措施 第三节沥青道路工程施工方案与质量保证措施 第四节砼路面的施工方案与质量保证措施 第五节人行道铺设施工方案与质量保证措施 第六节消防及给水管线施工方案与质量保证措施 第七节弱电及景观电气施工方案与质量保证措施 第八节供暖工程施工方案与质量保证措施 第九节绿化工程施工方案与质量保证措施 第五章安全文明施工和环境保护措施 第一节安全施工措施 第二节文明施工保证措施 第三节环境保护和卫生防疫措施 第六章项目管理班子的人员岗位职责、分工 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 第一节劳动力安排计划

第二节主要工程材料计划及主要周转材料 第三节主要施工机械、计量检测器具的配备 第八章绿色建筑、住宅工程质量通病的防治措施 第一节绿色建筑措施 第二节质量通病防治措施 第九章冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况的施工措施 第一节雨期施工措施 第二节冬季施工措施 第三节已有设施、管线、成品、半成品的保护等特殊施工措施 第十章新技术、新产品、新材料、新工艺应用 第一节从技术上保证进度 第二节推广采用新技术、新材料、新工艺,组织好施工生产 第十一章关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案第一节沥青混凝土路面施工的重点、难点和解决方案 第二节绿化工程实施的重点、难点和解决方案 第十二章附图附表部分 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

高层住宅小区施工组织设计

xxxx城三期15#楼 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制依据 1.2施工图纸 (7) 1.3主要规范、规程 (7) 1.4主要标准 (9) 1.5施工主要图集 (9) 1.6主要法规 (10) 1.7其他文件 (10) 第二章工程概况 (10) 2.1工程总体介绍 (10) 2.2建筑设计概况 (11) 2.3结构设计概况 (12) 2.4安装工程设计概况 (12) 2.4.1给排水设计概况 (13) 2.4.2、暖通设计概况 (13) 2.4.3电气工程设计概况 (14) 第三章施工部署和施工方案 (15) 3.1 项目班子配备 (15) 3.1.1施工总承包项目经理部职责 (15) 3.1.2组织机构主要部门的职责.................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工进度计划及各施工阶段进度的保证措施 (16) 3.2.1主体结构施工 (16) 3.2.2安装工程施工 (16) 3.2.3装修工程施工 (16) 3.2.4进度控制点 (16) 3.2.5总进度计划 (17) 3.2.6各阶段进度的保证措施 (17) 3.3 劳动力安排计划 (17) 3.4 周转材料使用 (18) 3.5 施工方案 (18) 3.5.1施工段划分 (18) 3.5.2主要施工方法 (18) 3.6 工程拟投入主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (18) 3.6.1砼机械 (19)

3.6.2 垂直运输机械 (19) 5.1.6 屋面施工测量: (24) 5.1.7沉降观测 (24) 5.2地基与基础工程 (24) 5.2.1土方工程 (24) 5.2.2CFG桩施工 (26) 5.2.3基础施工 (26) 5.2.4地下室施工 (27) 5.2.5大体积混凝土施工 (29) 5.2.6地下室防水工程 (30) 5.3主体结构施工方案 (33) 5.3.1主体模板工程 (33) 5.3.2主体钢筋工程 (33) 5.3.3混凝土工程 (37) 5.3.4砌体工程 (40) 5.4 装饰装修工程 (42) 5.4.1 墙面抹灰工程 (42) 5.4.2内墙釉面砖工程 (45) 5.4.3外墙保温工程 (46) 5.4.5 内墙乳胶漆工程 (50) 5.4.6厨卫间地面防水工程 (51) 5.4.7地砖楼地面工程 (51) 5.4.8吊顶工程 (55) 5.4.9门窗工程 (57) 5.5屋面工程 (59) 屋面保温防水层施工 (59) 5.6脚手架工程 (60) 5.6.1脚手架材质要求.................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.2脚手架对基础的要求............................................................ 错误!未定义书签。 5.6.3 搭设的要求........................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.4脚手架搭设的程序................................................................ 错误!未定义书签。 5.6.5 外脚手架验算....................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.6满堂脚手架............................................................................ 错误!未定义书签。 5.7 给排水工程................................................. 错误!未定义书签。 5.7.1 给排水工程施工前准备..................................................... 错误!未定义书签。 5.7.2 施工顺序及流程................................................................. 错误!未定义书签。 5.7.3 预留预埋工作..................................................................... 错误!未定义书签。 5.7.4 支、吊架制作与安装......................................................... 错误!未定义书签。 5.7.5 室内给水管道安装 (60) 5.7.7 雨水管道安装 (65) 5.7.8消防管道安装 (65) 5.7.9卫生洁具安装 (68) 5.7.10给排水、暖通、通风安装预留及预埋件的施工方案 (68)

施工组织设计框架模板(doc 30页)

施工组织设计框架模板(doc 30页)

目录 1编制依据 0 2工程概况 (1) 2.1工程总体情况 (1) 2.2周围环境及施工条件 (4) 3施工部署 (4) 3.1项目建设目标 (4) 3.2项目组织机构及职责 (4) 3.3施工组织 (6) 3.4工程重点与难点 (7) 3.5“四新”的应用 (7) 3.6主要专业承包/分包项目 (7) 4施工进度计划 (8) 4.1工期目标 (8) 4.2主要工期节点 (8) 4.3施工进度计划编制 (8) 5施工准备及资源配置计划 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2主要机械设备配置计划 (10) 5.3主要工程材料配置计划 (10) 5.4周转材料配置计划 (10) 5.5劳动力配置计划 (11) 6施工现场平面布置 (12) 6.1施工各阶段现场平面布置 (12) 6.2临时用电 (12) 6.3临时用水、消防用水 (12)

9.2质量目标分解 (19) 9.3质量管理组织机构 (19) 9.4质量管理体系职能分配 (19) 9.5质量保证措施 (19) 9.6人力资源管理 (19) 9.7文件控制的规定 (19) 9.8合同评审的规定 (20) 9.9顾客沟通的规定 (20) 9.10采购实施的规定 (20) 9.11不合格品控制 (20) 9.12纠正与预防措施 (20) 9.13数据分析应用 (20) 9.14质量检查制度 (20) 10安全管理计划 (20) 10.1安全管理目标 (20) 10.2安全管理组织机构 (20) 10.3安全管理资源配置 (20) 10.4项目重要危险源 (20) 10.5安全管理控制措施 (21) 10.6安全应急预案 (21) 10.7安全管理制度 (21) 11环境管理计划 (21) 11.1环境管理目标 (21) 11.2环境管理组织机构 (21) 11.3环境管理资源配置 (22) 11.4环境保护的控制措施 (22) 11.5现场环境检查制度 (22)

相关文档
相关文档 最新文档