水下混凝土浇筑导管水密试压记录
水下混凝土浇筑导管水密试压记录
水下混凝土浇筑导管水密试压记录
导管试验方法及步骤
导管应进行水密、承压和接头抗拉试验。
1、检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管的密封圈情况。如缺少或破旧不能使用,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当黄油。
2、选择场地,使导管在地面上平整对接。对接时就各管按顺序编号。
3、对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有试压套。在试压封闭两端安装进水孔。安装时使两孔位于管道的正上方,以使注水时空气从孔中溢出。
4、安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内充水达 70% 以上,方可停止。
5、将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检查导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压 0.6MPa 时,保持压力 15 分钟。检查导管接头处溢水情况,对溢水处做好记录,试压将导管翻滚 180o ,再次加压,保持压力 15 分钟,检查情况做好记录。
6、导管水密试验时的水压应不小于井孔内水深 1.3 倍的压
力 ,
进行承压试验时的水压不应大于导管壁可能承受的最大内压力Pmax , Pmax 可按下式计算:
Pmax=1.3( ㄚ cHcmax- ㄚ wHw )
式中: Pmax ——导管壁可能承受的最大内压力, KPa;
丫 c——混凝土容重(用 24KN/m3 ) ,KN/m3 ;
Hcmax ——导管内混凝土柱最大高度,采用导管全长 ,m;
丫 w --- 钻孔内水或泥浆容重,泥浆容重大于12KN/m3时不
宜灌注水下混凝土, KN/m3 ;
Hw——钻孔内水或泥浆深度 m。