无尘净化车间施工应注意的一些问题

无尘净化车间施工应注意的一些问题 随着工业生产要求的提高,无尘净化车间已经广泛应用于电子、制药、医疗卫生、生物工程、实验室、食品、化妆品和仪器仪表、航空航天等多种产业。不过在建造无尘车间前,除了要知道无尘净化车间的设计规划外,对无尘净化车间的施工也要有所了解,那么无尘净化车间施工应注意哪些题呢?且听下文详细介绍: 一、无尘净化车间的施工内容 无尘净化车间的施工需各专业、多工种根据无尘净化车间的特点、工程项目的实际情况,遵守相关的标准、规范,按具体洁净厂房工程设计图纸要求,制定具体无尘净化车间工程的施工程序和计划进度,循序渐进地完成无尘净化车间的施工建造。无尘净化车间的施工内容主要有:厂房主体结构的施工(同普通建筑)、建筑装饰、净化空调系统及过滤器安装、各种配管配线安装等。 具体来讲,由于各类无尘净化车间的用途不同,生产的产品不同,要求的空

气洁净度等级不同,所以各种无尘净化车间的工程施工内容存在一定的差异。 微电子产品生产用无尘净化车间的施工内容主要有:厂房主体结构的施工;无尘净化车间建筑装饰(含回风地板等)施工,净化空调系统及其风管、过滤器的施工安装,高纯水系统及其管线的安装,高纯气体系统(含特种气体供应等)及其管线安装;化学品供应系统及其管线的安装,各种排风和排气系统及其处理设备的安装,消防安全报警系统及其控制设备的安装,变配电、电气系统及其桥架、配管配线的安装,照明系统及灯具的安装,防微震装置的安装,生产工艺设备及其配管、配线的安装等。 医药产品用无尘净化车间的施工内容主要有:无尘净化车间建筑装饰施工,净化空调系统及其风管、过滤器等的安装,配管系统(含纯水、注射水等)的安装,变配电、电气系统及其桥架、配管配线的安装,各种排风、排气系统及其处理设备的安装,消防安全报警系统及控制设备的安装,照明系统及灯具的安装,生产工艺设备及其配管、配线的安装等。 精密机械、电子元件生产用无尘净化车间的施工内容主要有:无尘净化车间建筑装饰施工,净化空调系统及其风管、过滤器的安装,配管系统(一般供水等)的安装,变配电、电气系统及其桥架、配管配线的安装等。 二、无尘净化车间施工的基本要求 1、施工现场应保证良好的通风和照明,对于改建工程,应查明和切断原有电源及易燃,易爆和有毒气体和管线后方可施工,对工艺生产过程中使用的腐蚀性液体应有安全防护措施。 2、对已安装高效过滤器的房间,不得进行有粉尘的作业。 3、在无尘净化车间建筑装饰施工过程中,必须随时清扫灰尘,对隐蔽空间(如吊顶和夹墙内部等)还应做好清扫记录。 4、无尘净化车间临时设置的设备入口不用时应封闭,防止尘土杂物进入。 5、应保护已完成的净化车间工程表面,不得因撞击,敲打,踩踏,多水作业等造成板材凹陷,暗裂和表面装饰的污染。塑料板材或卷材面层铺贴前应预先按规格大小,厚薄分类,板材或卷材与地面之间应满涂粘接剂,表面赶平,不得漏涂或残存空气。 6、密封胶嵌固前,应将基槽内的杂质,油污剔除干净,并保持表面干燥。无尘

关于风的说说唯美句子

关于风的说说唯美句子 昙花在夜里绽放静静地像在诉说。在夜里忽然想起了什么。当我们必需遗忘习惯于宿命过往。生命就不再是恍忽年少。 我还是很喜欢你。就像千里之外的蝶翼摆动。到我这里。狂风四起。 有有无无,似有似无。风筝与线可知。一阵阵微风,吹拂。哦,是有。为何我早早不知。 风。风追叶子。叶子动心了。于是,在深秋。叶子离开了。树很忧伤。也很挂念。……。风追云。云开始流浪。风停了。云累了。只好。依偎在蓝天的怀里。……。风追雪。雪随风起舞。好浪漫。风走了。雪落下结成了冰。谁知。阳光来了。冰开始溶化。……。风。到处留下了吻痕。不。是伤痕。…… 梦,从未因为风的飘过而改变 一曲作罢,晚风擦。墨染琴弦,把她画。 我喜欢雨,我喜欢雨的清。我喜欢风,我喜欢风的轻。我喜欢静坐,我喜欢静坐的情。我喜欢清雨后听风轻吟我的情。 风之谣,是轻风的呼唤,是细雨的期盼;是对宁静的向往,是对自由的信仰! 月借西湖镜梳妆,风妒丽颜来捣乱。 你问我在等什么?。我在等,在等风来。等你来爱。 左手拥风,右手拥你 风。风起。起而息。息影无形。形神不相离。离合终于心境。

境由心生为风景。景深处方知来兮处。处世安然不惊道天机。机不可失于瞬息间。间杂文风雅士居。居安思危及时。时光如飞逝。逝者如斯。斯人乐。乐清。清。 我很想只盖着我的棉被假装我不怕黑。卸下我的防备变成了灰。我还要谢谢你分享了狼狈。 早上那股清风吹的树叶在遥遥的响,吹在脸上有股细腻的暖意,在风中张开双臂奔跑是多么的舒畅,好好感受! 风的回答。永远是一种回旋的诺言。 这风,让人有一种冲动,吹得人心痛 三月上。鸳舞。草长于野。隐有风笛声。爱你的第一篇章。 如果我有一扇窗。夜里来雨时。我会打开它。跟随微凉风中的落雨声前往另一个世界。如果我有一扇窗。夏日的午后。我会打开它。放进些阳光,不用太多够做成枕头就行。如果我有一扇窗。烦闷的日子。我会打开它。倾听风中的故事,然后让它把我的烦闷带到下一个城市。 风很大。夜很冷。吹得人从头到脚在发抖。于是就看到。有人在午夜的风里奔跑。我知道。他只想回家。因为那个人就是我。 我希望我不会后悔曾经的决定,更何况我已经失去了那个资格,因为每一种的自己都不可能是最好的

车间排风系统设计说明书

某车间局部排风系统设计说明书 车间大小:长*宽*高=30m*10m*6m 1#,2#,3# 3个浸漆槽(散发有机溶剂) 槽面尺寸:0.5m*1m , 0.5m*0.5m ,1.0m*2.0m 槽面高:0.9m 温度:20°C 压力:1标准大气压 1.在槽上方设计外部吸气罩,罩口至槽面距离H=0.5m. 2.计算排风罩尺寸及排风量选型 3.所需要运用公式: (1).罩口尺寸:罩长边A=槽长边+0.4*h*2 罩短边B=槽短边+0.4*h*2 (2).罩口周长:P=罩长边*2+罩短边*2 (3).排风量:L=KPH v x (4).当量直径:D=2*a*b/(a+b) (5).实际流速:v' 1 =排风量/矩形风管尺寸 (6). △P m = R m *v x (7).动压=ρ* v x *v x/2 (8). Z=动压*∑ξ (9). R m l+Z=△P m +Z 根据书表3-3取边缘控制点的控制风速v x=0.4m/s 分别计算各槽的排风罩尺寸及排风量 1#:罩口尺寸:长边A=1+0.4*0.5*2=1.4 m 短边B=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m 罩口周长:P=1.4*2+0.9*2=4.6m 排风量: L=KPH v x=1.4*4.6*0.5*0.4=1.288m3/s=4600m3/h 2#:罩口尺寸: 长边A=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m 短边B=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m 罩口周长:P=0.9*2+0.9*2=3.6m 排风量: L=KPH v x=1.4*3.6*0.5*0.4=1.008m3/s=3600m3/h 3#:罩口尺寸:长边A=2.0+0.4*0.5*2=2.4 m 短边B=1.0+0.4*0.5*2=1.4 m 罩口周长:P=2.4*2+1.4*2=7.6 m 排风量: L=KPH v x=1.4*7.6*0.5*0.4=2.128m3/s=7700m3/h

【九年级】风中雨中总有你九年级作文600字

【关键字】九年级 风中雨中总有你九年级作文600字 风中雨中总有你九年级作文600字 下午第三节课,天渐渐昏暗了,乌云密布,遮住了灿烂的阳光。就如我的心,想拼命穿透乌云,却又无可无奈何。我盯着那张满是红叉的试卷,失望透顶。外面的雨越下越大,重重地拍击着房屋和地面,也打疼了我的心。想起父母失望的眼神,泪水充满了眼眶。 放学了,雨却丝毫没有减小的样子,反而下更大。我的耳朵里灌满了雨水的声音,仿佛在嘲笑我。我低着头,呆呆地站在校门口。没带伞,只能找个躲雨的地方,但雨水却被风吹进来,打湿了我的衣服。突然,有人拍拍我的肩膀。我愣愣地回过头,是妈妈。她递给我一把伞,看到我呆滞的神情,仿佛知道了一切,轻声对我说:“走吧。” 在回家的路上,风很大,几乎要吹走我的伞。妈妈走在我身后,一只手搭着我的肩,在风雨中慢慢前行。 回到家,妈妈又开始忙着做晚饭。我在房间里盯着那张不及格的物理卷子,泪水再次夺眶而出。外面依然在下雨,朦胧了窗外的景物,显得美丽而神秘。 我听到了开门声,是爸爸回来了。可是今天。爸爸没像以前那样来我房间打声招呼。我伤心极了,他一定对我绝望了。 这时,妈妈来叫我吃饭。我揩干眼泪,慢吞吞地走到餐桌旁,开始吃饭。没人说话,在这安静得异常的气氛中我吃完饭准备回房。爸爸开口了:“考了什么卷子?”“物理。”“拿出来给我看看。”我深深地吸了口气,回房拿了卷子。 爸爸是英语老师,但他的物理也很好,但我却带回一张不及格的试卷。爸爸看着我的卷子,眉头皱了起来,问我:“说说你的问题在哪?”“压强,浮力,电学……”说着说着,我就哭了起来。爸爸的眉头舒展开来,拍拍我的肩说:“没什么好哭的,关键是要弄懂。我来和你分析一下。”……分析完考卷,外面的雨似乎小了一些。爸爸对我说:“这次考试失败就是一次挫折。今后在你人生的道路上,还有更多更大的挫折。但是无论怎样,你都不要害怕,都不要屈服,因为我和你妈妈总会在你身后支持你!”我重重地点点头,发现窗外的雨停了。 原来,在风在雨中总有你们在背后默默地支持我。 风中雨中总有你九年级作文600字 下午第三节课,天渐渐昏暗了,乌云密布,遮住了灿烂的阳光。就如我的心,想拼命穿透乌云,却又无可无奈何。我盯着那张满是红叉的试卷,失望透顶。外面的雨越下越大,重重地拍击着房屋和地面,也打疼了我的心。想起父母失望的眼神,泪水充满了

净化工程调试过程中常见的问题及处理措施

净化工程中 常见的问题及处理措施西安东新环保工程设备有限公司

2008年8月12日 净化工程中常见的问题及处理措施 设计、施工和调试是净化工程质量保证的三个重要环节,设计是工程实施的依据,精心组织施工实现优质工程的保证。调试是净化工程最后把关的重要环节。 一切工作都要落实到“净化工作区的洁净度指标”是否达到标准。当洁净度指标达不到标准的情况下,应按以下程序进行处理。 一、停止运行,汇总情况 洁净度达不到设计标准这是一个综合性的问题,应从设计、施工质量和调试运行中的实际情况和运行的各种参数中加以分析,故应首先把运行的各种情况数据进行认真准确的汇总整理。 二、汇总的重点项目 1、查看施工与设计之间有无变更,如有变更,查变更理由,及变更后的可行性。 2、查测试人员的状态(如穿的工衣,进入洁净间的程序及距测点的位置,测试时采用的方 法等是否符合规定)。 3、查测试区的卫生状态和清扫过程、清洁用具等是否合乎要求(测试前应首先检查卫生清 扫状况,检查合格后方可进行测试)。 4、查测试仪器是否按物流净化程序进行过有效的净化。 5、查各出风口的风速及整体换气次数是否达到设计标准。 6、查各种控制仪表实际运行数值是否达到设计标准。 7、查高效过滤器是否合格,安装前是否进行过检查,安装是否正确、密封是否合格。 8、查风机运行的工况(如电压、正反转、有无震动、风量、风压及风机静压箱内的卫生清 扫状况和密封情况、中效过滤器安装等是否正确等)。 9、查设计是否合理、是否满足国家规范标准和用户要求。

三、根据自查汇总情况,认真分析造成洁净度指标达不到设计标准的原因,逐一进 行排除。几个重点项目的分述和处理措施如下: 1、高效过滤器的检漏 (1)高效过滤器是净化工程的关键,它的质量和安装的好坏某种意义上讲是净化工程成败的重要保证。在《无菌药品生产指南》《洁净室施工及验收规范》中都明确指出,安装 后(应进行检漏)。其目的是:通过检查高效过滤器及安装中存在的影响净化工程洁净 度指标程度和相应的补救措施。保证区域洁净度达到设计标准。 (2)粒子计数器法检漏 A、检漏时,被检高效的风速应调整到设计风速的80%-120%之间。 B、检漏时采样口放在距离高效过滤器表面20-30mm处。 C、采样口以5-20mm/s的速度,按直线来回往复的扫描,各点应都达到出 厂指标,且基本稳定。 (3)若有泄漏,可用硅胶堵漏或紧固,修复后再测。注意,泄漏处的总面积不能大于总面积的1%。总面积大于1%后应立即进行更换。 2、风量调试及风量平衡 (1)风量调试 A、对一个系统来说,总送风量取决于风机的空气动力性能曲线和管路的阻力保持曲线, 其对外的静压差源于系统新风量与系统排风量差值。 B、对一个房间来说,送风量取决于总风量和该管段流通数占各并联管路流通数之和的比 例,房间静压差取决于房间的送风量与回风量、排风量的差值。 C、对于非单向流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量。风口法是在安装有高效过滤 器的风口处,根据风口形状连接辅助风管进行测量。既用镀锌钢板或其他不产尘材料 做成与风口形状及内截面相同,长度等于两倍风口长边边长的直管段,连接于风口外 部。以求取的风口截面平均风速乘以风口净截面积即为风口送风量。如无辅助风管, 进行测量时,风速仪测头应距离高效过滤器300mm,垂直于气流的横截面上做为采样 点。采样点位不小于5点,求其平均值,即为该高效风口的风速。风速乘以该高效风 口的横截面积的得数,即为该高效风口的送风量。

抖音中感人的句子

抖音中感人的句子 1、相识在瑟瑟的寒风中,相恋在暖暖的气息间,离别在迷惘的春天,我的心与爱一起飞逝! 2、想你,虽然有淡淡的忧伤,但是,我知道,我永远是你温馨的海风,吹拂你到梦想的彼岸远航! 3、我以为小鸟飞不过沧海,是以为小鸟没有非过沧海的勇气,十年以后我才发现,不是小鸟飞不过去,而是沧海的那一头,早已没有了等待。 4、爱,很简单,有时就是一杯水,只要有爱存在,谁会计较外在的东西,那些把爱情搞得异常隆重的人,一定是还没有真正的相爱。 5、每个人都有一颗守护的星,传说那是颗爱人的心,亲爱的你,我已在星星上刻了你的名字,那是我为你守候为你爱着的星。 6、能和你现在牵着手的那个人,你们相遇的概率简直是近乎奇迹。 7、我爱你,不是因为你是一个怎样的人,而是因为我喜欢与你在一起时的感觉。 8、因为爱,所以爱,甜蜜言语永远不会苍白,幸福的生活永远

充满期待,爱你的心灵永远不会变坏,把所有纷扰都摒弃在你我之外! 9、总是在雨天思念变得更加透明,随着雨滴打在心上;天空每落下一滴雨珠,我的思念便增加一分。 10、我愿做一条鱼,任你红烧、白煮、清蒸,然后躺在你温柔的胃里。 11、如果我的存在为你带来一丝负担,你只需轻轻吹一口气,我就会随风飘去因为,爱不是负担。 12、正是因为爱才悄悄的躲开,躲开的是身影,躲不开的是默默的情怀;今天我终于鼓起勇气,向你表达我的爱。 13、那些刻在椅子背后的爱情,会不会像水泥上的花朵,开出没有风的,寂寞的森林。 14、光这么美,我睡不着;抖落心事,擦干心情;把梦,一件件晾在风竽上;远方的你让我好牵挂。 15、亲爱的,别哭。您哭了还有谁会笑?因为您一笑,全世界在我眼中都是灿烂的,所以您要好好的。 16、有的人把心都掏给你了,你假装看不见,因为你不喜欢;有的人把你的心掏空了,你假装不疼,因为你爱。 17、如果幸福是要赌的,我愿意去拿我年青春去赌一个不确定的

制药工业洁净厂房排风系统的一些注意问题

制药工业洁净厂房排风系统的一些注意问题 1.排风风系统的划分 国标《洁净厂房设计规范》(GBJ 73-84)对局部排风系统的划分有如下规定,局部排风系统在下列情况下,应单独设置: (1)非同一净化空调系统; (2)排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性; (3)所排出的有害物毒性相差很大。 对于药厂来说,青霉素等强制敏性药物、某些淄体药物、高活性、有毒害药物的排风系统应单独设置,以便特殊处理和管理。 2.排风系统的防倒灌措施 采取防倒灌措施的目的是,防止空调净化系统停止运行时,室外空气倒流入洁净室,引起污染和积尘。一般常用的措施是在排风通路的适当位置设中效过滤器或设止回阀,或同时设置。对制药厂的大部分排风系统来说,为了回收药尘和防止排风污染厂区,在排入大气前都经过旋风除尘器、袋式过滤器等分离装置,而青霉素等致敏性药品的排风系统末端还设有高效空气过滤器,更具备了阻止室外脏空气倒灌回洁净室的能力,因此,一般不再需要另行考虑防倒灌措施。某些药厂对排出的有害气体采用水封措施,水中放置中和、分解有害气体的化学物质、既化解了排出空气中的有害成分,又兼有防止倒灌的作用。 3.排风系统的材质、设备 洁净室内排风系统的风管、调节阀和止回阀等附件的制作材料和涂料,应根据排除有害物的性质及其所处的空气环境条件确定。排除腐蚀性气体的风管可采用塑料风管。排风管穿过放火墙处,应设置防火阀。 含有易燃、易爆物质的局部排风系统,应有相应的防火、防爆措施,如选用防爆风机等。

要特别注意药厂排风系统的排风口与空调系统的新风采气口保持足够的水平距离及高差。青霉素等强敏性药物、某些淄体药物、高活性、有毒害药物的排风口应装置高效空气过滤器,使这些药物引起的污染危险降低到最低限度。其排风口与其他药物操作室空调系统的新风口之间,更应保持一定距离。 4.洁净室内送风与排风的气流组织 正因为排风口作用半径小,有效范围局限,因而室内气流云顶走向主要决定于送风。所以送风与排风口、污染发生源等平面位置、空间相对关系在设计时显得十分重要。如果送排风气流组织得合理,能起到局部排风中常用的“吹吸罩”、“推挽罩”的效果,则对控制污染物在室内的扩散,提高室内洁净度有明显作用。这一点对于工艺工程常伴随产尘的固体制剂来说十分值得注意。就一般原则来说,排风口、回风口均设在污染发生源的下风向。送入室内的洁净空气稀释了被少量未能就近排走的污染物所污染的空气后,在经过污染物发生源时给予所散发的污染物某个朝向排风口运动的动量,以推进所散发的污染物大量地向排风口作用范围运动。 以上由安徽人和进化提供

雨中作文700字全面版

雨中作文700字 八月的一天,天空乌云滚滚,“哗,哗,哗……”倾盆大雨下起来了。天地间挂起一面宽大无比的雨帘,我顶着雨,从奶奶家回来,在雨中艰难地前行。 透过朦胧的雨帘,我看见前方有一个人在雨中跌跌撞撞地走着。我三步并两步赶上去,只见这位叔叔带着墨镜,雨水顺着他的脸庞流下来,衣服被淋湿了,手里拄着红白相间的拐杖,一步一滑摸索着前进——盲人!我抬头看看天,决定送他回家。 “叔叔,我送您吧!”没等盲人叔叔开口拒绝,我便搀着他,撑起伞,和他一起朝前走去。雨真大啊!路仿佛变成了小河,我把伞尽量往他那边倾斜,尽量往水浅的地方走。 走着走着,我忽然发现前面的路中间有一个坑,没设标志,也没东西阻隔。雨水成了一条条水龙,哗哗地流入坑内。我搀着盲人叔叔从旁边绕了过去。叔叔似乎察觉到了什么,他微笑着对我说:“小同学,我们怎么不直走?”我大声回答:“那里有个坑,从那走危险!”盲人叔叔听了双眉紧锁,他突然拉住我:“你带我到那边去,我要把它填上!” 我惊讶极了,想劝住叔叔:“今天我们可以不走这的,雨下的这么大,咱们先别管闲事了吧!” 盲人叔叔怎么也不肯:“我们不走,可还是有很多人要从这儿走,万一跌下去就坏了!” 我拗不过叔叔,只好搀着他来到坑前,叔叔把手中的拐杖递给我,蹲下身子摸索着把周围的石块往坑里填,又侧着身体,探出右脚,将填进去的石头踩紧。水珠从他脸上流下,分不清哪是汗水,哪是雨水。看到这里,我情不自禁地把雨伞、拐杖放到地上,与叔叔一起努力。洞被填好了,可盲人叔叔的衣服全被雨水淋透了。我想,这下可以放心走了吧!谁知,叔叔又摸进刚填的地方,用脚使劲在那里跺了几下,这才长长地喘了口气,满意地笑着说:“这下好了!” 我抬起头,看见那无神的双眼,此刻是那么明亮!雨还在下,从盲人叔叔的发梢滴落下来,一直滴进了我心里……

净化厂房的八种排风系统介绍

在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过程排出的废气的类型可将排风装置(系统)大体划分为下列几种类型。 (1)一般排风系统 这是指在生产辅助用室、生活用室,如值班室、卫生间等排出的一般废气,大多数情况下不需要进行特殊处理即可直接排入大气。 (2)有机气体排风系统 在产品生产中使用各类有机物质、溶剂作为原辅材料或清洗剂时,都将会在相关的场所或设备处散发有机物质、溶剂的气体,对这类场

所或设备均应设置排风装置。在一般情况下,有机排风系统中的有机气体浓度是很低的,若能达到国家标准规定的大气排放标准时可直接排入大气,不需设置废气处理装置;当排风系统中有机气体浓度超过规定时,应设有机气体处理装置,经过处理达标后才能排入大气。有机排气的净化处理有活性炭吸附法、液体吸收法和催化燃烧法等,活性炭吸附注主要用于中小流量的不含粉尘、胶粘物质的苯类、汽油类有机排气的处理;液体吸收法,设备简单、耗能低,但吸收效率不高;催化燃烧法主要用于较高浓度的苯类、醇类、脂类、汽油等有机排气的处理。有机气体处理装置应根据排风系统所含有机物质的品种、浓度情况选用相应的处理设备。 (3)酸性气体排风系统 在产品生产中的湿法化学腐蚀、酸液清洗、实验室内均有酸性气体排出,在这类酸性气体的排风系统通常设置温式洗气吸收塔,处理后排入大气。实际设计时应根据酸性气体的类型、浓度选用合适的吸收液和吸收塔的形式。 (4)碱性气体排风系统 在排风系统气体中含有碱性物质或在排气中混入碱性化学试剂,与酸性气体排风系统类似,通常采用湿式洗气吸收塔处理后排入大气。近年来,由于大气排放标准越来越严格,需对含有碱性物质(或酸性物质)浓度较低的排气也应进行净化处理才能达到排放标准,为此可采用专用吸附剂对碱性排气(或酸性排气)进行处理达标后才能排入大气,此种吸附剂一般为一次性的,使用后应进行集中处理,通常作

风雨中我心依旧初三作文600字

风雨中我心依旧初三作文600字 风雨中我心依旧初三作文600字篇一 “不经历风雨怎么见彩虹……”人们要想成功就必须学会先面对拙折和困难,人的一生都要经历一些风和雨的洗礼,人生才能更加精彩,风雨中我们是彷徨的,但我心依旧是初见那时的美好。 去年暑假,我去上海复旦大学参观,校园很大,漫步校园靠两条腿还真是很累呀!也很难把偌大个校园参观完,我看见校园里有许多人都是骑自行车进行参观的,无奈我不会骑自行车,真是遗憾。于是我暗下决心,我要学骑自行车。 从上海回来第一件事就是去学骑自行车,我心想,看那些骑车的人那么轻松,我还不是说骑就能骑走的吗?我一骑上车,才发现要想平衡它不是一件简单的事。我骑行一次倒一次,甚至有一次我刚蹬了一下车蹬子,自行车倒是做着直线加速运动向前行了,而我去在原地,要不是我反应快,我一定会被摔得很惨。一个小时、二个小时过去了,我依然不能骑走它,这时天空中飘起了小雨,我气急败坏的把车推倒在地上“什么破东西,我不学了!”我坐在路边的石阶上,任雨点打落在我的头发上、脸上。正在我气着闷气,准备走的时候,正好有一对父子从我身边骑车经过,我听见爸爸对儿子说:“儿子,我们再努力一下,我们就能在大雨来临前赶回家了,妈妈在家等我们吃饭呢!”儿子回头看看爸爸,更加卖力的蹬着自行车说:“爸爸,加油!我一定能做到的!”是呀!我一定能做到的!那么小的孩子都知道坚持,而我却这么容易就放弃了。“不,我不甘心!我一定要学习骑自行车。”顿时我来了一股劲儿。我重新将之前摔倒在地的自行车扶了起来,向雨中跑去。双手紧握车把,两脚踏在车蹬上,车子往一边倒,我扶起车再来一次。雨越下越大了,但我并没有灰心,我耳边响起那个小孩子的话:“加油!我一定能做到的!” 不知道经过了多少次的反复,我能平衡自行车前行了,1米、2米….10米,我在雨中东倒西歪骑着车,并没有感到冷,反而有一股暖流涌上心田。

电视剧《风中奇缘》全部歌曲歌词

电视剧《风中奇缘》全部歌曲歌词 图片来自:https://www.wendangku.net/doc/ea10658597.html,/juzhao/1118.html 电视剧《风中奇缘》主题曲-为你平定的天下 作词:李剑青 作曲:李剑青 演唱:李剑青 歌词: 军令急如火星落下 思念也从不曾驻扎 乱未平定何以为家 此一去胜负无定甲 孤军长驱祁连山下 马一跨哪怕生命是代价 让我的臂膀变成你的城墙 如果我倒下也相约在天堂 就让逆风的野望 风干最后的泪光

直奔着生死的前方 让我的臂膀变成你的城墙 如果我倒下就相约在天堂 因为我知道你也望着这月亮 等着我归去变成一座 守护着你的城墙 图片来自:https://www.wendangku.net/doc/ea10658597.html,/juzhao/1119.html 电视剧《风中奇缘》插曲-白头吟- 丁当 词:卓文君(汉代) 曲:李剑青 皑如山上雪皎若云间月 闻君有两意故来相决绝 今日斗酒会明日沟水头 躞蹀御沟上沟水东西流

凄凄复凄凄嫁娶不须啼愿得一心人白头不相离竹竿何袅袅鱼尾何簁簁男儿重意气何用钱刀为凄凄复凄凄嫁娶不须啼愿得一心人白头不相离凄凄复凄凄嫁娶不须啼愿得一心人白头不相离皑如山上雪皎若云间月闻君有两意故来相决绝今日斗酒会明日沟水头躞蹀御沟上沟水东西流凄凄复凄凄嫁娶不须啼愿得一心人白头不相离竹竿何袅袅鱼尾何簁簁男儿重意气何用钱刀为凄凄复凄凄嫁娶不须啼愿得一心人白头不相离凄凄复凄凄嫁娶不须啼愿得一心人白头不相离凄凄复凄凄嫁娶不须啼愿得一心人白头不相离

竹竿何袅袅鱼尾何簁簁 男儿重意气何用钱刀为 凄凄复凄凄嫁娶不须啼 愿得一心人白头不相离 凄凄复凄凄嫁娶不须啼 愿得一心人白头不相离 图片来自:https://www.wendangku.net/doc/ea10658597.html,/juzhao/1120.html 电视剧《风中奇缘》插曲-好好过- 胡歌 词:陈志昌,黄婷 曲:徐伟铭 早已过了玉锦繁华的时节 任凭那满院红花落 尽管不舍我们曾有的悸动 终究没能够支撑到最后

焊工车间排风

排风系统的设计原理: 焊接车间整体通风方案设计 1.焊接技术广泛应用于,如汽车制造厂、造船厂,工程建设等方面。 2.由于焊接是一种劳动强度比较大的工种,且在焊接工艺过程中产 生大量的有毒金属烟雾、电焊尘、有害气体、辐射热、光污染,严重影响工作人员和周边人员身体健康,因此必须对焊接车间进行通风换气,排除和稀释有害物,建立良好的焊接环境。 3.由于厂房的焊接车间一般具有空间高大、焊接件大小不定、焊接 地点不固定、焊接方式较多等特点,使得室气流组织混乱,污染物较难处理。因此,如何经济有效的解决好焊接车间的通风除尘问题,是关系到生产工作人员身体健康的大问题,以下将对国外焊接车间的通风除尘方式进行一定的分析和总结,供业人员参考。 4.通风排烟是治理焊接烟尘的一项重要措施,目前采取的通风排烟 措施主要有四种:点排烟、局部排风、全面通风、置换通风、全室空气净化。 5.国外焊接车间烟尘治理方法及原理 全面通风净化系统全面通风也称稀释通风,一方面用清洁空气,稀释室空气物中的有害浓度,同时不断把污染空气排出室外,使室空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。全面通风通常以厂房的换气量或换气次数为基础,根据稀释理论,将车间有害物浓度冲淡到最高允许浓度之下所需的全面通风换气量按下式计算

1)通风量计算:焊接车间连续长时间工作,焊接 烟尘发尘近似稳定状态过程。根据焊接车间单位时 间平均焊条消耗量计算焊接烟尘发尘量,计算通风量为 L = km/ρy-ρj 式中,L 为通风量; k 为安全系数3~9,一般取6(与合理的气流组织有关); m 为焊接烟尘发尘量,mg/h; ρj为送风空气中有害物浓度0mg/m3; ρy 为排风空气中有害物浓度,6mg/m3(国家标准)。2)换气次数法计算: L=nxV (m3/h ) 式中:L—通风量m3/h n—换气次数,(次/h)在大型焊接车间,根据烟尘浓度计算选择通风机,一般每小时应排风10~15次。; V—车间体积(m3)。 3)焊接过程中烟尘的扩散是一个复杂的运动过程车间不同位置的焊接烟尘浓度各不相同,与通风气流方向、焊接点位置有很大关系;焊接烟尘浓度与焊接点距离越近,烟尘浓度越高,在一定距离近似线形关系,手工电弧焊(钛钙型)烟尘浓度与电弧距离见下图

风雨中我心依旧叙事作文_中考作文风雨中我心依旧优秀范文大全5篇

风雨中我心依旧叙事作文_中考作文风雨中我心依旧优秀范文大 全5篇 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 风雨中我心依旧叙事作文(一) 在一个风雨交加的晚上,伴随着一阵啼哭,我来到了这个世界。从呀呀学语到邯郸学步,直到现在长大成人的我。这其中有酸,有甜,有快乐,有忧愁,当然也少不了我们之间的幸福回忆。 在成长这条路上,每个人走的都不可能是一帆风顺,而我也是一样。儿时的我们,渴望长大,渴望长大,渴望长大后的自由自在,无拘无束;长大后的我们,回忆儿时,回忆儿时的天真烂漫,天真无邪。 还记得,而是在弄堂里嬉笑打闹的我们。是那般的活泼可爱,那时的我们总喜欢搞一些恶作剧,而这些恶作剧总能让大人哭笑不得,不知道该说我们什么好,总是一笑带过,把我们赶出去,去收拾我们留下的烂摊子;长大后的我们,知道了什么叫责任,知道了自己做的事要自己承担,没有人会一再的纵容你,因为我已经长大了,长大了就要承担属于自己的责任。 每天总能看到妈妈在厨房、客厅忙碌的身影,不管有多忙、多累,她的脸上总透着一股笑,那笑发自内心的,不掺杂任何杂质的。那天,我看到妈妈正在厨房为我们准备晚餐。我带着一脸疑惑的走了过去,我问道“妈妈,你为什么这么高兴?难道日复一日的下去,您不会感到厌烦吗?”妈妈笑了。蹲下来对我说“傻孩子,因为我有你们啊,你们就是我的动力,我的生活简单而充实,即使在忙再累也是值

得......”我似懂非懂的走出了厨房,儿时母亲无意的一句话,给长大后我上了很好的一课。 从小被宠坏的我,长大后还像个孩子。其实我心里明白,我只不想脱离父母,自己一个人去闯炼,可是父母总有一天要离开自己,那时的我该怎么办? 哭过、笑过也疯过,青春的足迹,儿时的回忆,长大后的干练。这都是我们要经历的,每个阶段都会铸造不同的我们。试着长大,让自己的明天更加美丽;试着长大,让父母不再忧愁;试着长大,让自己走向成功...... 为自己的幸福而打拼,为自己梦想而拼搏,为自己的明天而加油。 风雨中我心依旧叙事作文(二) 八年级时,我们总是嘻嘻哈哈,成绩下降,一段时间后意识到了自己的不足,开始努力学习,但想要成功并没有那么容易,那时的我,还有些满足于现状。 渐渐地,我有了自己的目标,自己的梦想,真正意识到了学习的重要性,开始想学习。在学习中遇到了不少难题,我就认真的去寻找“武松”来帮我把这些“拦路虎”打败。在之后的考试中,取得了不错的成绩。 现在,升入初三,学习压力非常大,同学间的竞争是相当激烈。而我,再次陷入低谷,成绩下降得很快,几次三番都没有从谷底中爬出。但我觉得我还可以再努力,咬紧牙,向前冲。因为我有未实现的梦想,所以我打消了想要放弃的念头。“生活中总有黯淡无光,咬牙

洁净厂房压差控制问题探讨

洁净厂房压差控制问题探讨 摘要针对药品生产厂房要求压差控制的多级性及稳定性。洁净室压差控制中设定值的选取,应从保证洁净度及节能两方面考虑。就实际应用中出现的问题,讨论了从设计、安装、调试、运行等多方面来保证压差控制稳定的方法。 关键词洁净室压差设定值控制 1概述 根据我国《药品生产质量管理规范》(98年修订,下称(规范)),药品生产洁净室(区)的空气划分为四个等级,要求空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕。洁净室与室外大气的静压差应大于10帕。现就其实现过程中的一些问题,谈一些自己的体会和看法,以供大家参考讨论。 药品生产洁净厂房、特别是生物洁净室的设计中,以洁净度的指标要求为主。对影响产品质量的关键工艺操作间,在减少室内污染源的同时,保证其相对于外室的压差关系,成为保证洁净度的一项重要控制指标。由于生产工艺的要求不同,在同一生产区域内,常具有不同级别要求的洁净间。正压控制区内,局部可能有负压要求的房间,以限制污染空气向周围环境扩散。而负压区内(相对于室外)也有相对正压的要求,以保护暴露于环境中的产品免受污染。因此,要满足洁净度的要求,相对于室外洁净区之间有一个压力递增的关系。以最低级别为正负10帕为基准,按(规范)要求,最高静压差值应达到25帕以上。为保证级别不同的房间(区域)之间有一个明确的压差值,并在生产中保持一定的稳定性,需以压差作为控制指标,对每一控制对象(即不同的洁净室的压差)建立一控制系统,保持其相对于室外的压差值,从而达到压差关系的平衡。实施过程中,有两个问题,一是设定值的选取;二是控制值的稳定性。 2设定值的选取 设定值的选取,应从保证洁净度及节能两方面考虑。因(规范)中只给出了要求静压差的下限值,而无上限要求,因而系统的风量设计往往考虑控制中的波动因素,设计压差值易选取过大。如相邻级别不同的洁净间之间,以10帕为控制基准(考虑干扰因素引起的滞后调节),则最高级别房间的压差设定值相对室外可达40帕以上。为了可靠,有可能将设定值选的更高。其结果是,虽满足了(规范)要求,却因加大送风量,增加了净化空调系统中新风的处理量,降低了回风的利用率,增加了处理为保证静压而需要的新风量所消耗的冷热量,造成不必要的能源浪费。 有实际经验资料表明,不同等级的洁净室及洁净区与非洁净区之间的静压差保持在2.94帕,洁净区与室外之间的压差保持在4.9帕,即可保证洁净室不受外界空气的污染,其洁净度也是可以保证的。因此,若设计规范中能给出一个控制范围,如级别不同的相邻洁净室之间要求压差在3-8帕的范围内,则给设计者一个明确的控制目标。即可以5帕作为调节目标

“我知道我全都知道”是何首歌里的歌词范文

“我知道我全都知道”是何首歌里的歌词范文这句歌词是出自于《我知道你都知道》,正确歌词是“我知道你全都知道保持沉默你不想太计较”。 歌名:我知道你都知道 演唱:薛之谦 词:薛之谦 曲:薛之谦 街角有人祝福 巷口有人哭 是不是感情就该有个胜负 你用浓妆来保护 想开口却忍住

我已没了退路你却认输我知道你全都知道 保持沉默你不想太计较你看着我就一个微笑 让借口变成煎熬 但我知道都是我不好 你越不计较越显得我渺小你轻轻地拉着我衣角 能让我还不至于无可救药街角有人祝福 巷口有人哭

是不是感情就该有个胜负你用浓妆来保护 想开口却忍住 我已没了退路你却认输我知道你全都知道 保持沉默你不想太计较你看着我就一个微笑 让借口变成煎熬 但我知道都是我不好 你越不计较越显得我渺小你轻轻地拉着我衣角

能让我还不至于无可救药 我知道我全都知道 一再忍让是你不想太计较 你看着我就一个微笑 让借口变成煎熬 但我知道都是我不好 你越不计较越显得我渺小 你轻轻地拉着我衣角 能让我还不至于无可救药 扩展资料 《我知道你都知道》是薛之谦演唱的歌曲,由甘世佳作词,薛之谦作曲,收录于薛之谦2012年发行的音乐专辑《几个薛之谦》中。

2012年,该曲获得了第20届中国歌曲排行榜年度金曲奖。 创作背景: 薛之谦清楚地知道自己是幸运的,回首过去一路走来,可能别人要花十年面对的人生挫折与变动,他只花了一半的时间便领略到其中的曲折跟意义,也明白了世上没有最好这件事。 只有珍惜当下,努力面对眼前的一切才是最真实的。于是薛之谦选择全心全意投入创作、用自己的歌声回报所有爱护、支持他的歌迷及身边的亲朋好友。有了这些想法后,薛之谦创作了这首歌《我知道你都知道》。 以哈尔威船长,我敬重您为题目的作文400字 看着这尊黑色的雕像徐徐沉入大海,我想说:“哈尔威船长,请您一路走好!”湛蓝的天空黯淡了下来,漂浮在上方的行云似乎也有目的停了下来,海上波涛不再翻滚,我觉得这一切的一切都在为您悼念。

解决工厂车间通风不好几种简单方法

解决工厂车间通风不好几种简单方法 我们在以往和很多工厂打交道的过程中,发现很多的工厂车间由于车间建筑结构,设备布局等原因造成车间内通风不好的现象,特别是像大面积钢结构厂房,或者大厂房里面分隔成许多小房间等等,这样的厂房车间,有一个共性就是车间内通风不好。通风不好的工厂车间有很大危害,比如车间空气含氧量不够,车间空气污浊,车间烟雾异味容易聚集,特别是在炎热的夏季,通风不好的工厂车间,问题就更为显现和突出,很多通风不好的车间出现高达35度以上的高温闷热现象,员工长时间在这样的环境里工作,劳动强度增大,体力消耗过快,劳动效率下降,甚至出现中暑等现象。如何解决工厂车间通风不好的问题才是企业体验以人为本的关键,蓝昊通风降温设备有限公司根据10多年来解决工厂车间通风不畅问题的经验,总结了一些方法,供大家参考。温馨提醒:由于每一家的厂房面积,厂房结构,设备布局,人员分布都有不同,请根据自己实际的情况,谨慎选择适合自己的设备和方法。 第一种方法:安装使用负压风机,强制通风降温(特别推荐)

1、具体做法: 在厂房的墙壁窗户上安装足够数量的负压风机,利用负压风机机械动能,在通电工作时强行抽动厂房车间内聚集的高温闷热,烟雾异味通风不好的空气排向厂房车间外,迫使厂房外凉爽的空气进入厂房内对流交换,消除厂房内高温闷热空气的聚集,达到整体解决厂房车间通风不好的问题。 负压风机使用图例 2、通风降温工作原理: 负压风机属于机械强制通风,主要是运用空气对流、负压换气的原理来设计,把负压风机安装在厂房车间的墙壁窗户上,可以将车间内停滞不动的热气、异味、乌烟、秽气等,在最短的时间内迅速排出室外,

2017广东卷满分作文:风雨中,我且行且歌

风雨中,我且行且歌 可爱的种子因上天的垂爱,经圣水的润泽,开始了美丽的成长之梦。从我出生的第一声响亮的哭声开始,命中注定我会与音乐结下不解之缘,并以为这份美好可以伴我走过如斯华年。 还记得幼儿园时,老师让我上台随着她的风琴领唱,稚嫩的歌声扑闪着翅膀,飞遍了教室的每一个角落,那是怎样的骄傲和激动!还记得在母亲信赖的目光下,我捏着话筒唱《世上只有妈妈好》那种认真和投入;还记得学校文艺汇演中,真情动听的歌声终赢得掌声的欢悦。音乐,曾牵动我多少儿时的梦想。 在无数的梦里,我梦见自己在荷池中放声歌唱,露珠在花瓣上滚落,在水面上荡起幸福的涟漪。我就是快乐的百灵鸟,在春的旋律中,用自己甜美的歌喉唱最动听的歌,甜了花儿的笑,醉了白云的心,美了绒球般的小鸡的甜梦,一切如阳光般美好。 可是,本以为的美好却不能永恒,就像春天是无法挽留的,眼望着春渐行渐远。就在我打算走向专业学习的时候,贫穷似一张大网,铺天盖地地撒向了我和我的家庭。家中无法支付昂贵的学费,百灵鸟不得已低下了高昂的头。 没有风的托送,鸟儿只能在雨中低回盘旋。快乐的歌声顿时变得哽咽,春的离去,接下来是瓢泼的夏雨,百灵再也无法歌唱,被浸湿了羽翼。 生活是一张蛛网,有千丝万缕的牵扯,我最终走不出它的编织。 人间终不是仙境,难怪豪放不羁的李白要超越尘世寻找他的自由河山,梦幻的庄子也将自己幻化成大鹏,在天地之间作逍遥游。可我,还没来得及摆脱命运的阴影,现实就把我推向了谋生的舞台和高考的独木桥。 我背负着生活和学业的双重包袱,如鸵鸟一般慢慢前行。学习的压力和生活条件的遏制,束缚了我歌声的翅膀,我还能飞多远,我还飞得动吗?

也许,生命太轻,承载不了它的重量;还是我太天真,不知道精神也需要物质的支撑。美丽的梦碎了,风雨中,我沉默了。也只有沉默,我才是真实的。 我只得收拾我残乱的羽毛,落魄的灵魂找不到寄托的躯壳。在远离歌声的日子里。我的心都快要被寒风冻死了,日子沉重灰暗得如一堵无缝的墙。风雨中,那条未选择的路明明暗暗,只让我黯然神伤。 没了歌唱,我该情归何处,是谁喑哑了我的喉咙?是生活,还是命运? 有多少个夜,心情被夜风劫持,迷失在沉寂的深邃里,我和我的心走不回睡眠本真的安详。 风雨中,我隐约听到水手的高唱:“他说,风雨中,这点痛算什么,擦干泪,不要问,为什么。” 对,我不甘心! 也许上帝就是这样,在对你关上门时,也一定会为你开一扇窗。要不然史铁生残疾的躯体里何以有高贵的灵魂;霍金萎缩的形体里依然有深邃的思想。 也许我不能成为舞台上的明星,但也许我可以做生活中的歌者,我用自己听得见的声音唱给自己听。渐渐地,我感到我的歌声竟有一种从来没有的穿越荆棘的力量,它能穿过岁月的风雨,直指我的心灵。 是的,梦碎了,你可以再梦一次,谁又能遏止我的歌唱?! 或许,音乐本身就是一朵铿锵的玫瑰,生活的波澜壮阔更能成就它的怒放。百灵也不必失落于季节的过去,经历风雨的百灵更能唱出欢悦的歌儿,歌声里一定是一个走出阴霾之后的动人传说。 风雨中,我告诉自己,谁也不能遏止你的歌唱! 风雨中,我且行且歌。

医药洁净厂房空调系统常见问题分析及案例-调试部分

医药洁净厂房系统常见调试问题分析及案例
一、 空调机组总风量不足(排风机组)
空调机组总风量不足是项目实施中比较常见的一个问题, 机组总风量的不足必然会 影响到房间末端风口的风量以及换气次数, 房间的换气次数不够会达不到房间的净化级 别同时满足不了一些功能性房间要求, 这种情况对于生产车间来说是致命的。 对于调试 而言总风量的测试是其他测试工作开展的前提,是必不可少的一个重要环节。 空调机组总风量的不足通常是由以下几个常见问题所导致; 机外余压不足时,原因分析: 1、 对空调机组电机线路进行检查,检查输出电压、电流是否符 合要求,有无异常。 2、 检查风机安装状况,传送皮带有没有出现松弛现象。 3、 风机本身性能不足,或风机选型偏小。 机外余压满足时,原因分析: 1、 系统管路部分不畅通。 (施工安装过程中,风管连接处薄膜 纸未撕掉等原因) 2、 管路尺寸设计偏小,或实际系统阻力偏大。 3、 若是定风量系统,检查阀门设定刻度跟设计值是否一致。 对于排风机而言,排风机组的排风量同样是一个重要环节。首先房间的排风量必 须要保证,房间内部产生的一些气味性气体、有害气体以及其他一些污染源等要通过 排风机排到室外已满足室内房间净化及工艺的要求。再者排风量是调节房间压力的主 要调节量(全排风房间) ,在送风恒定后即在一定的换气次数下,调节回风量及排风量 的大小来进行调整房间的压差。 排风机组总风量不足除上述原因外: 1、风机反转(常见问题) 2、出风口止回阀异常(止回阀被卡住等原因)

案例一(空调机组、排风机总风量不足) 项目名称 实施日期 南京正大天晴药业 2012-09-03 施工单位 设计单位 中电二公司苏州分公司 南京医药化工设计研究院
问题描述:排风机组排风量不足 问题详情: 排风机 P-2 的排风量只有设计风量的 20%,P-3 的排风量为设计风量的 80%。两台 排风机均为定频风机。其中 P-2 排风机组转向不正确,风机反转。P-3 排风机传送皮带松弛, 且管路阻力较大(见图)
处理方法:1、P-2 排风机组把输入线路进行换接 2、P-3 排风机组更换传送皮带
二、
房间换气次数不足 房间换气次数的多少由房间总送风量以及房间的体积决定, 在房间体积恒定的状态 下,房间的送风量决定着房间的换气次数。换气次数决定着室内的空气品质,空调系统 常见的类型大致分为 3 种:常规系统(手动阀门控制) 、定风量 CAV 系统(包括双位定 风量 DAV)以及变风量 VAV 系统。现针对上述类型系统分析常见风口风量不足的一些 情况(机组总风量满足设计值) ; 1、 常规系统(手动阀门控制) ? 对于整个系统进行一遍摸底测试,对测试数据进行分析采用“削峰填谷 ” 的方式对系统进行平衡调节,确保低风量风口阀门处于全部开启状态。 ? 风管尺寸偏小或风口与风管接口开的太小,效通过面积小于设计要求 2、 定风量 CAV 系统(包括双位定风量 DAV) ? 机组送风静压不够,CAC(DAV)阀门两端压头达不到工作时的状态 ? CAV(DAV)因铆钉、外部变形等原因内部阀叶被卡住无法进行风量调节 ? CAV 阀异常(气囊破损、内部弹簧片松弛等原因) ,DAV 阀无法进行调节 (测压管安装错误、电信号接入错误、阀门安装方向装反等原因) 3、变风量 VAV 系统 变风量系统是针对舒适性区域的一种系统类型,送风风量根据室内负荷变 化而变化,保持恒定的送风温度,自动调节空调系统的送风量。变风量阀们根 据温度感应得到开启或关闭的信号,由自动控制来进行控制调节。