文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基施工振动对相邻建筑物有无影响及影响程度鉴定案例

桩基施工振动对相邻建筑物有无影响及影响程度鉴定案例

桩基施工振动对相邻建筑物有无影响及影响程度鉴定案例
桩基施工振动对相邻建筑物有无影响及影响程度鉴定案例

桩基施工振动对相邻建筑物有无影响及影响程度鉴定案例

1 前言

老城改造过程中,受场地限制,经常出现因桩基施工振动影响到相邻建筑的安全,从而引发进一步的纠纷。某工程基桩设计采用振动沉管灌注桩基础,桩径为D=377mm,桩身混凝土强度为C25,桩性质为端承桩;该楼西端沉桩距离石油公司住宅楼(四层砖混结构,自建成至今已投入使用18年)东侧面约为4.70m。“9月30日中午基桩公司开始成桩,截止到10月4日上午共完成83根桩,中午石油公司住宅楼居民反映2#楼距住宅楼较近,桩基施工对住宅楼的质量、安全造成影响,进而对人身安全带来危害”,双方经协商未果于4日停工至今,目前尚有38根桩未打。为给下一步处理提供依据,需要分析桩基施工振动对石油公司住宅楼有无影响及影响程度。

2 裂缝开展情况检测

对一层~四层内墙面裂缝外观进行普查,结果表明:大多数裂缝呈网状无规律,无结构受力裂缝;楼面和屋面存在较多的预制板拼缝裂缝。并对墙体裂缝宽度在沉桩测试过程中有无变化进行了监测,结果表明被监测的裂缝宽度没有明显变化。

3 建筑物固有频率与打桩振动的测试

3.1振动测试系统

本次爆破振动监测采用的是由武汉岩土所生产的RSM-24FD浮点工程动测仪,拾震仪器为无锡照相机厂生产的65型拾震仪、北京京仪北方仪器仪表有限公司生产的“CD-1”型速度传感器。

3.2测点布置

针对石油公司住宅楼进行建筑物固有频率测试和打桩施工过程中测试,每次测试均设置了4个测点。

先用65型拾震仪在石油公司住宅楼三楼和四楼获得四组建筑物固有频率自振信号(编号1、2为放置于三楼、编号3、4为放置于四楼)。

打桩1测试时,在建筑物距离成桩最近的墙角及墙面上共布置了监测垂直向(墙角)和检测径向(墙面)的传感器;在距离成桩中心4.75m、9.70m处分别布置了两个监测垂直向的传感器。

打桩2测试时,在建筑物距离成桩最近的墙角及墙面的传感器布置同试桩1测试时布置;在三楼和四楼顶层距离振源最近的拐角分别布置了两个径向的接收信号的传感器。

打桩3测试时,传感器布置同试桩2测试时布置,三楼距离振源最近的拐角传感器监测切向。

打桩4、打桩5及空管沉管测试传感器布置同试桩3测试时布置。

打桩自远而近施工过程中共获得8组振动信号(编号分别为:打桩1、打桩2、打桩3、打桩4、打桩5、空管1、空管2和空管3)。

3.3测试结果分析

根据“爆破安全规程”国家标准(GB6722-86)中的有关规定:

(1)土窑洞、土坯房、毛石房屋的安全阀值为5~15 mm/s。

(2)一般砖房、非抗地震的大型砌块建筑物”的安全阀值为20~30 mm/s。(3)中华人民共和国机械工业部《机械环境保护设计规定(试行)》(GB16-88)。规定:“对有纪念性的建筑物和古建筑物的振动允许值为3~5 mm/s”。

由于石油公司住宅楼使用年限较长,内部墙体表面粉刷层基底老化、空鼓,部分砖砌体砂浆现有强度较低。综合考虑该住宅楼的建筑物的建筑质量、地质条件,激振的频率特性,采用地面质点振动峰值速度为5~15mm/s作为施工振动对建筑物影响的安全阀值。

本次实际测得的建筑物质点垂直振动速度为6.5mm/s,模拟测得的距离建筑物最近距离(打桩1信号中的1测点)的地面质点垂直振动速度为9.5mm。

综上分析:香港花园2#楼打桩施工对石油公司住宅楼主体结构没有产生影响;由于石油公司住宅楼使用年限较长,内部墙体表面粉刷层基底老化、空鼓严重,部分砖砌体砂浆现有强度较低。故长期成桩施工会促使墙体表面粉刷层的裂缝的产生及原有裂缝的扩展。

鉴于石油公司住宅楼使用年限较长,内部墙体表面粉刷层基底老化、空鼓严重、部分砖砌体砂浆现有强度较低;另外,有部分住户对承重结构进行了改变,建议对该住宅楼应进行安全性检测与鉴定,以确保该住宅楼的使用安全。

钻孔灌注桩施工质量、安全保证措施

钻孔灌注桩施工质量、安全保证措施 ①、钢护筒垂直度控制措施 a、钢护筒施沉时尽量选在平潮时段或流速较小时段,减小水流力对其的影响。 b、通过计算,单根钢护筒在涨落潮最大流速时下放,水流力较大,在钢护筒下口带 下拉缆。 c、护筒开始施振时,先点振,若钢护筒偏差较大,可通过浮吊和下拉缆来调整。当 钢护筒入土深度达到 10 米左右后,方可连续施振,确保钢护筒垂直精度。 ②、施工平台防冲刷措施 加强对河床标高观测,如果有较大冲刷,及时对河床进行防护。 ③、防止出现斜孔、扩孔、塌孔措施 a、钻机底座牢固可靠,钻机不得产生水平位移和沉降。同时钻进的过程中每接长一 根钻杆、钻进时间超过 4 小时和怀疑钻机有歪斜时均要进行基座检测调平。 b、钻杆直径应大于φ 273mm。 c、采用大配重减压钻进。施钻时,始终采取重锤导向,减压钻进(钻压小于钻具重 量的 80%) 、中低速钻进,严禁大钻压、高速钻进,可在护筒内的钻杆上按 20~30m 的间距 设置两个钻具扶正器,减小钻具的自由变形长度,使钻具在重力的作用下始终垂直向下, 保证钻孔垂直度。 d、钻进过程根据不同的地层控制钻压和钻进速度,尤其在变土层位置采用低压慢转 施工。 e、钻孔的垂直度偏差控制在 5‰之内,发现孔斜后及时进行修孔。 f、选用优质泥浆护壁,本工程钻孔施工中选用不分散、低固相、高粘度的 PHP 泥浆 进行护壁,同时加强泥浆指标的控制,使泥浆指标始终在容许范围内,控制钻进速度,使 孔壁泥皮得以牢靠形成,以保持孔壁的稳定。 g、在施工过程中,根据不同的地层情况,选择合理的钻进参数。同时注意观察孔内 泥浆液面的变化情况,孔内泥浆液面应始终高于江水面 2m 左右,并适时往孔内补充新制 备泥浆。 h、由具有丰富施工经验的技术工人参与施工,强调预防为主的指导思想,避免塌孔 事故的发生。 i、一旦发现塌孔现象,应立即停钻。如果塌孔范围较小时可通过增大泥浆粘度及比 重的办法稳定孔壁;如果塌孔较为严重时,可对钻孔采用粘性土回填,待稳定一段时间后

三级安全教育考核试卷(桩基)

项目部安全教育试卷答案 职务姓名成绩 一、填空题:(每题6分,共30分) 1.推行施工安全生产保证体系标准是贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针的重要措施。 2.进入施工现场必须戴好安全帽,并扣好帽带。 3.施工人员必须按照项目部要求进行身份登记,并接受安全文明教育后方可进入施工现场。 4.从事特种作业的人员必须是经过专门技术培训,并取得特种作业资格证书的人员。 5.建设工程中,安全色分红色、蓝色、黄色、绿色。 二、是非题:(每题6分,共30分) 1.从业人员应接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。(√) 2.文明施工必须贯彻实行谁建设、谁管理、谁施工、谁负责的原则。(√)3.登高作业人员应配备必要的且符合安全要求的安全带,并按使用规定正确合理地使用,同时应有监护人监护。(√) 4.按工种和作业的岗位要求,落实持证上岗工作,并做好上岗前的教育记录。 (√) 5.建立职业安全卫生管理体系,有效地控制和消除员工及其他有关人员可能遭受的危险及危险因素。(√) 三、问答题:(每题20分,共40分) 1、什么是“三不伤害”? 答:①我不被他人伤害,②我不伤害他人,③他人不伤害我 2、“四不放过”原则是什么? 答:对发生的事故原因分析不清不放过,作业人员没有受到教育不放过,没有落实防范措施不放过,事故的责任者没有受到处理不放过。

班组级安全教育试卷(电工)答案 工种姓名成绩 一、填空题:(每题4分,共36分) 1.施工现场临时用电设备,必须是经过培训考核并取得合格证件的电工安装维修。 2.电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 3.在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用 TN-S接零保护。 4.施工用电必须按规范要求,做好保护接零接地。做到一机、一箱、一闸、一漏电保护器。 5.配电系统应实行三级配电分别为配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱。 6.总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m ,开关箱与其他控制的固定式用电设备水平距离不宜超过 3m 。 7.对于施工现场外电防护措施主要应是绝缘、屏护、安全距离。 8.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于 30 欧姆。 9.从劳动保护的角度看,电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故和某些电路事故 二、是非题:(每题4分,共36分) 1.保护接地是一种电气技术的安全措施。(√) 2.发生电气火灾时,如没有切断电源的情况时应采用泡沫灭火器。(×)3.分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与机械不得超过3米。 (√) 4.各开关箱应统一编号,标明使用方位或较大设备有停电标志牌,并严格执行。(√) 5.螺口灯头的相线应接在螺纹端子上,零线接在中心的端子上。(×) 6.施工现场临时用电设备,已有一级漏电保护就够了。(×) 7.一旦发现有人触电,首要的任务是使触电者迅速脱离电源。(√)

建筑工程案例分析实例

案例1 授权管理是合同管理的重要环节 一、案情简介 2003年4月,A公司某项目经理部与B公司签订了加工定作合同,约定B公司帮该项目经理部加工橡胶制品若干,合同中特别约定:“货款必须按合同所约定的账号结算,否则造成经济损失,全部由定作方(即A公司某项目经理部)承担。”合同履行中,A公司项目经理部按指定账户向B公司支付了货款10万元。2003年6月,B公司业务员C(合同经办人)在没有出具书面收款授权的情况下,要求A公司项目经理部向其付款,A公司项目经理部未严格审查,以现金方式向C支付了15万元。后C从B公司辞职。B公司拒绝承认收到业务员C的15万货款,由此引发诉讼。 二、裁判结果 法院一审认定,合同约定货款必须向B公司指定帐户支付,B公司未授权业务员C收款,C收款属于个人行为,因此一审判决A公司败诉,A公司向B公司支付15万元货款、违约金和利息的义务。 三、管理建议: 本案例反映了授权管理方面存在的问题,加强授权管理应当做到以下几点: 1、签订合同时必须要求签约对方单位的合同签订人(对方的法定代表人除外)出具书面的授权委托书,必须严格审查对方合同签订人的 代理权限、代理期限等事宜。 2、合同中约定,必须支付到对方单位指定账户的,在合同履行过程中,必须严格按照约定将款项付到合同指定账户。若需要付到其他账 户,必须要求对方单位出具书面的委托付款书。 3、支付合同款项时,尽量通过银行电汇或者银行票据进行,不得将现金、现金支票以及收款人一栏为空白的转帐支票直接付给对方的合 同经办人。 4、代债权人向其他人付款时,必须要求债权人出具书面的委托书。 5、分包单位的材料领用人,也必须是经过分包单位授权现场人员。如施工中由对方代理人以外的人,代领了材料,事后必须要求对方的 现场被授权人及时签字确认领用材料的数量和材料单价。 6、必须妥善保管签约单位出具的授权委托书原件。若在合同签订和执行过程中,对方提供的授权委托书是复印件或者是传真件的,一定 要注意及时索要原件。 7、原则上要求项目经理部必须留存分包队伍合同签订人、材料领用人、分包工程款的领用人、分包结算签订人的有效身份证件的复印件。 案例2 分包合同中约定的管理费,会被法院以非法所得收缴 一、案情简介 2003年8月,A公司与B交通设计院签订了《建设工程施工合同》,合同约定A公司将某路面改造工程承包给B交通设计院总承包施工。B 交通设计院于同年9月与个人黄某签订了《某路面改造工程施工合同》,将其总承包的工程肢解后部分分包给黄某组织的施工队施工。B 交通设计院按分包价的 4.5%提取管理费,其他一切费用及税金由黄某承担。此后,B交通设计院从黄某处收取管理费20万元。后双方因结算争议诉争至法院。 二、裁判结果 B交通设计院在与A公司签订《建设工程施工合同》后,将所承包的工程肢解分包给黄某个人施工,违反了《中华人民共和国建筑法》第 二十九条第三款“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位”的强制性规定;同时,依照最高人民法院《关于审理建设工 程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施 工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条的规定,收缴当事人已经取得的非法所 得。”的规定,法院依法做出民事制裁决定书决定收缴B交通设计院获取的非法所得— 4.5%的管理费,同时其仍应向黄某支付剩余工程款。三、管理建议 本案例中反映出的是,分包合同中约定收取管理费所导致法律责任问题。为规避此类法律风险,应当注意以下几点: 1、分包合同应当回避“总包单位收几个点管理费”或者“总包合同清单价下浮X%做为分包单价”之类的表述,这种约定及有可能会被人 民法院认定为非法所得,将被予以追缴,还有可能被处以罚款。2005年1月1日实施的最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案 件适用法律问题的解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义 与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条的规定,收缴当事人已经取得的非法所得。” 2004年3月19日江西省高级人民法院以赣高法[2005]52号文下发的关于印发《二00四年全省法院民事审判工作座谈会纪要》的通知 中,更明确的指出:“对超越资质承揽工程的,对因其超越资质而取得的非法所得予以收缴。承包方不具有法定资质的,对间接费和其他 直接费予以收缴。转包、违法分包合同当事人之间存在收取管理费的,对该收取的管理费部分予以收缴。” 2、分包合同的单价的约定应当针对不同的工作内容进行确定,并以清单列明,工作量的确定要采取根据现场施工签认工程量的方式确定。 另外,分包合同中不得出现委托分包单位施工的字样,否则诉讼中法院有可能将分包合同关系认定为委托关系,导致分包单位的对外债务 由总包单位承担。

桩基工程及其检测技术阶段性作业2

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院 桩基工程及其检测技术课程作业2(共 3 次作业)学习层次:专升本涉及章节:第3章——第5章 一、基本概念 1、桩侧极限摩阻力 2、单桩竖向极限承载力 3、单桩竖向承载力特征值 4、负摩阻力 5、单桩竖向破坏承载力 6、抗拔桩 二、简答题 1、单桩竖向抗压静荷载试验的目的与适用范围是什么? 2、减小打桩挤土效应的措施是什么? 3、负摩阻力产生条件是什么? 4、单桩竖向抗拔静荷载试验的目的是与适用范围什么?试验方法怎样? 5、单桩轴向抗拔极限承载力如何确定? 6、哪些工程需要验算抗拔桩承载力?

参考答案 一、基本概念 1、桩侧极限摩阻力:桩基在竖向荷载作用下,桩身混凝土产生压缩,桩侧土抵抗向下位移而在桩土界面产生向上的摩擦阻力称为桩侧摩阻力,也称为正摩阻力。 2、单桩竖向极限承载力:为桩土体系的竖向荷载作用下所能长期稳定承受的最大荷载。 3、单桩竖向承载力特征值:为单桩竖向极限承载力除以安全系数K。 4、负摩阻力:由于桩周土欠固结等原因导致桩侧土体自己下沉且土体沉降量大于桩的沉降时,桩侧土体将对桩产生与桩位移方向一致即向下的摩阻力,称为负摩阻力。 5、单桩竖向破坏承载力:指单桩竖向静载试验时桩发生破坏时桩顶的最大试验荷载。 6、抗拔桩:承受竖向抗拔力的桩称为抗拔桩。 二、简答题 1、单桩竖向抗压静荷载试验的目的与适用范围是: (1)确定单桩竖向抗压极限承载力及单桩竖向抗压极限承载力特征值; (2)判定竖向抗压承载力是否满足设计要求; (3)当埋设有桩底反力和桩身反力、应变测量元件时,可测定桩周各土层的摩阻力和桩端阻力; (4)当埋设桩端沉降管,测量桩端沉降量和桩身压缩变形时,可了解桩身质量、桩端持力层、桩身摩阻力和桩端阻力等情况; (5)评价桩基的施工质量,作为工程桩的验收依据; 单桩竖向抗压静荷载试验适用于所有桩型的单桩竖向极限承载力的确定。 2、减小打桩挤土效应的措施是: 减少打桩挤土的方法主要包括合理的打桩措施、减挤措施和加强挤土监测。 (1)打桩措施。确定合理的打桩顺序;严格控制打桩节奏和速率。 (2)减挤措施。重锤轻击;取土植桩;设置防挤沟;设置隔挤孔;设置取土泄压孔;减少空隙水压力;预钻孔沉桩;桩屏蔽减振。 (3)加强打桩监测。打桩挤土监测主要包括深层挤土委位移、孔压、地下水位以及地面及房屋沉降等内容。 3、负摩阻力产生条件包括: (1)位于桩周的欠固结软黏土或新近填土在其自重作用下产生新的固结; (2)桩侧为自重湿陷性黄土、冻土层或砂土,冻土融化后或砂土液化后发生下沉时也会对桩产生负摩阻力; (3)由于抽取地下水或深基坑开挖降水等原因引起地下水位全面降低,致使土的有效应力增加,产生大面积的地面沉降; (4)桩侧表面土层因大面积堆载引起沉降带来的负摩阻力; (5)周边打桩后挤土作用或灵敏度较高的饱水黏性土,受打桩等施工扰动影响使原来房屋桩侧结构被破坏,随后这部分桩间土的固结引起土相对于桩体的下沉。 (6)一些地区的吹填土,在打桩后出现固结现象带来的负摩阻力。 (7)长期交通荷载引起的沉降。 4、单桩竖向抗拔静荷载试验的目的与适用范围: 《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)中规定,对于承受抗拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔承载力检测。检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。 单桩竖向抗拔静荷载试验主要的目的包括以下三个方面: (1)确定单桩竖向抗拔极限承载力及单桩竖向抗拔承载力特征值; (2)判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;

桩基施工质量保证措施

安徽省昌水建设工程有限公司 桩基工程施工质量保证措施 一、质量目标 质量目标:按照国家验收标准达到一次性验收合格 二、质量保证体系 一、质量保证体系 1、质量保证体系 质量保证体系的建立原则是:紧紧围绕投标承诺的质量创优目标,制定切实可行的质量创优规划,坚持“以人为本”的理念,通过思想政治工作、相应的组织保证措施和及时准确的质量管理信息系统,实现项目整个过程的质量控制。 2、质量保证体系说明 我公司中标后将在项目部的领导下,成立以项目经理为组长,由技术、质安员、物资设备、施工队长及施工员参加的全面质量管理领导小组,责任到人,督察督办。定期组织有关人员进行专业技术学习、质量教育。 项目部建立安质组,设立安全质量检查室,配备专职质检工程师,班组设置兼职质检员,形成体系完善、责任明确的质量检查体系,并定期、不定期地组织质量检查和质量评比,奖优罚劣。 3、质量保证体系如下:

二、项目部质量控制 本工程施工质量保证体系将根据我司质量控制程序文件,采取逐级控制,规范操作,发挥本公司在质量管理方面的优势。坚持施工全过程控制和“计划、实施、检查、处理”循环工作法,持续改进过程的质量控制。 本公司现行的我司质量控制程序文件为程序控制文件,其控制面涵盖整个施工过程。本工程施工,将由项目经理和项目工程师制定建立质量管理网络,项目体各管理人员严格按照本公司程序文件和质量保证体系实施。 质量保证程序图 程序图解释: ①施工方案经审批后在施工中优化,用优化的方案保证质量实施; ②人员基本要素质量较好,在执行岗位职责中保证质量实施; ③原材料的质量保证、成孔过程检验保证质量实施; ④施工操作经规范的过程操作保证质量的实施;

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

桩机施工作业人员考试题

施工作业人员安全知识考核试题 单位:姓名:成绩: 一、单选题(每题3分,有4个备选答案,其中有1个答案是正确的。多选、错选、不选均不得分。) 1、我国安全生产的方针政策是( A )。 A、安全第一,预防为主,综合治理 B、质量第一,兼顾安全 C、安全至上 D、安全责任重于泰山 2、跟据《建筑工程安全生产管理条例》安全教育培训考核不合格的作业人员( A )。 A、不得上岗作业 B、应在合格人员的带领下工作 C、可发给临时操作证,不得超过三个月 D、只能在合格人员监督下工作 3、跟据《建筑工程安全生产管理条例》规定,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场,应当接受( C )。 A、专业培训 B、操作规程培训 C、安全生产教育培训 D、治安防范教育培训 4、施工现场的动火作业,必须执行( A )。 A、动火前审批制度 B、公告制度 C、动火时报告制度 D、动火后记录制度 5、三级安全教育是指( B )这三级。 A、企业法定代表人、项目负责人、班组长 B、公司、项目、班组 C、公司、总包单位、分包单位 D、建设单位、施工单位、监理单位 6、打桩施工场地应按坡度不大于( B )的要求进行平实。 A、1% B、3% C、5% D、10% 7、施工现场悬挂警世标志的目的是( C )。 A、为了装饰 B、上级要求 C、引起人们注意,预防事故发生 D、管理科学化的要求 8、( A )米以上属于高处作业,须正确使用安全带。 A.2 B.3 C.4 D.5 9、高压线下,两侧( C ) m以内不得安装打桩机。 A.3 B.15 C.10 D.20 10、施工人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即报告( A );接到报告的人员 应当及时予以处理。 A.现场安全生产管理人员 B.建设单位人员 C.设计人员 D.监理人员 11、雷电天气无( C )的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 12、桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断( A )和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 13、打桩施工场地应按坡度不大于( B )的要求进行平实。 A.1% B.3% C.5% D.10% 14、遇有(B )以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A.5级 B.6级 C.7级 D.8级 15、作业人员必须配备相应的( D )用品,并正确使用。 A.生产 B.安全 C.防护 D.个人劳动保护

建筑施工技术案例题

建筑施工技术案例题 一、 土方工程 算设计标高;算零线;算挖填土方量 1.某建筑物基坑体积为2548m 3,附近有个容积为1560m 3的基坑需回填,试求前者挖出的土将后者填满夯实后还剩下多少土?需要运多少车?(Ks =1.26,K ’s =1.05,车斗容量为3.5m 3) 3 1156014861.05 v m '= = 3 1254814861062v m ''=-= 3 21062 1.261338v m =?=;运车数=1338/3.5=383辆 2.某建筑场地土方工程中,基坑开挖后将附近两个容积为1000 m 3和776m 3的弃土坑进行了回填,还剩余松散土1648.8 m 3,试问基坑有多大体积?(Ks =1.26,K ’s =1.05) 解:1000+776=1776 m 3 1776/1.05=1691.43 m 3 1648.8/1.26=1308.57 m 3 1691.43+1308.57=3000 m 3 3.某场地平整的方格网边长为20m ,角点的地面标高如图1所示,地面排水坡度i x =3‰,i y =2‰,试计算确定场地平整达到挖填平衡的设计标高H 0和考虑排水坡后的各角点设计标高(H n )并标注于图各角点右下角,施工高度标注于图角点右上角。并求零线。 解:由图知,方格数 N =7 考虑泄水坡度计算得; H 8‘ =28.67m H 1‘ =H o -40×3‰+20×20‰=28.67-0.12+0.04=28.59m

H 2‘ =H 1+20×3‰=28.59+0.06=28.65m H 3‘ =H 2+20×3‰=28.65+0.06=28.71m H 4‘ =H 3+20×3‰=28.7l+0.06=28.77m H 5‘ =H 4+20×3‰=28.77+0.06=28.83m H 6‘ =H o -40×3‰=28.67-0.12=28.55m H 7‘ =H 6+20×3‰=28.55+O.06=28.61m H 9‘ =H 8+20×3‰=28.67+0.06=28.73m H 10‘ =H 9+20×3‰=28.73+0.06=28.79m H 11‘ =H 0-40×3‰-20×2‰=28.67-O.12-O.04=28.51m H 12‘ =H 11+20×3‰=28.51+0.06=28.57m H 13‘ =H 12+20×3‰=28.57+0.06=28.63m H 14‘ =H 13+20×3‰=28.63+0.06=28.69m 将调整后的场地设计标高标注于图角点右下角上,其与自然地面标高之差,即为施工需挖(+)或填(-)土方高度(见图角点右上角)。 4.(历年考试 ) i x =3‰ 图1-1场地平面图

桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业2

桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业2 总分:100分得分:0分 一、单选题 1. 桩基具有较大的抗承载力,可以满足建(构)筑物抵抗风荷载和地震作用引起的巨大水平力和倾覆力矩,确保高耸构筑物和高层建筑的安全。(7分) (A) 水平 (B) 竖直 (C) 抗拔 (D) 抗拉 参考答案:A 2. 单桩竖向_______是指静载试验时单桩桩顶所能稳定承受的最大试验荷载。(7分) (A) 设计承载力 (B) 极限承载力 (C) 标准承载力 (D) 特征承载力 参考答案:B 3. 非挤土桩(钻孔、挖孔灌注桩)在成孔过程中由于孔壁侧向应力解除,出现侧向松弛变形,称为_______。(7分) (A) 挤土效应 (B) 软化效应 (C) 松弛效应 (D) 侧向效应 参考答案:C 4. 在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是________。(7分) (A) 采取预钻孔沉桩 (B) 设置防震沟 (C) 采取有远到近的沉桩顺序 (D) 控制沉桩速率 参考答案:C 二、多选题 1. 影响单桩荷载传递性状的要素_______。(6分) (A) 桩顶的应力水平 (B) 桩端土与桩周土的刚度比 (C) 桩与土的刚度比 (D) 桩土界面粗糙程度 参考答案:A,B,C,D 2. 影响桩端阻力的主要因素_________。(6分) (A) 穿过土层及持力层的特性 (B) 成桩方法 (C) 进入持力层深度

(D) 加荷速率 参考答案:A,B,C,D 3. 单桩竖向极限承载力试验及计算方法_______。(6分) (A) 静载实验法 (B) 古典经验公式法 (C) 原位测试法 (D) 规范法 参考答案:A,B,C,D 三、判断题 1. 当桩侧土层的摩阻力几乎全部发挥出来达到极限后,若继续增加桩顶荷载,那么其新加的荷载增量将全部由桩端阻力来承担。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 2. 桩侧摩阻力是自上而下逐渐发挥的,而且不同深度土层的桩侧阻力是异步发挥的。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 3. 桩端阻力和桩侧阻力是异步发挥的。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 4. 当桩身轴力传递到桩端并对桩端土产生压缩时才会产生桩端阻力,而且一般情况下,桩端阻力随着桩端位移的增大而减小。(6分) 正确错误 参考答案:错误 解题思路: 5. 桩侧的极限摩阻力是指桩土界面全部桩侧土体发挥到极限所对应的摩阻力。(6分) 正确错误 参考答案:正确 解题思路: 6. 单桩竖向承载力特征值及为单桩竖向承载力极限值。(6分) 正确错误 参考答案:错误 解题思路: 四、填空题 1. 端阻力的临界深度。当桩端进入均匀土层或穿过软土层进入___(1)___ , 开始时桩端阻力随深度基本上呈线形___(2)___ ;当达到一定深度后,桩端阻力基本恒定,深度继续增加,桩端阻力增大很小。(6分) (1). 参考答案: 持力层 (2). 参考答案: 增长

建筑工程质量管理案例分析

施工准备、施工过程的质量控制 1.施工质量控制的系统过程(1)按工程实体质量形成过程的时间阶段划分 1)施工准备控制:指在各工程对象正式施工活动开始前,对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制,这是确保施工质量的先决条件。 2)施工过程控制:指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制,包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。 3)竣工验收控制:它是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品(单位工程或整个工程项目)及有关方面(例如质量文档)的质量进行控制。 (2)按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段划分 1)对投入的物质资源质量的控制。 2)施工过程质量控制:即在使投入的物质资源转化为工程产品的过程中,对影响产品质量的各因素、各环节及中间产品的质量进行控制。 3)对完成的工程产出品质量的控制与验收:在上述三个阶段的系统过程中,前两个阶段对于最终产品质量的形成具有决定性的作用,而所投入的物质资源的质量控制对最终产品质量又具有举足轻重的影响。所以,在质量控制的系统过程中,无论是对投入物质资源的控制,还是对施工及安装生产过程的控制,都应当对影响工程实体质量的五个重要因素方面,即对施工有关人员因素、材料(包括半成品、构配件)因素、机械设备因素(生产设备及施工设备)、施工方法(施工方案、方法及工艺)因素以及环境因素等进行全面的控制。 (3)按工程项目施工层次划分的系统控制过程 通常,任何一个大、中型工程建设项目可以划分为若干层次。例如,对于建筑工程项目按照国家标准可以划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批等层次;而对于诸如水利水电、港口交通等工程项目,则可划分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等几个层次。各组成部分之间的关系具有一定的施工先后顺序的逻辑关系。显然,施工作业过程的质量控制是最基本的质量控制,它决定了有关检验批的质量;而检验批的质量又决定了分项工程的质量。 2.施工质量控制的工作程序 在施工阶段的全过程中,监理工程师要进行全过程、全方位的监督、检查与控制,不仅涉及最终产品的检查、验收,而且涉及施工过程的各环节及中间产品的监督、检查与验收。 在每项工程开始前,承包单位须做好施工准备工作,然后填报《工程开工/复工报审表》及附件,报送监理工程师审查。若审查合格,则由总监理工程师批复准予施工。 在施工过程中,监理工程师应督促承包单位加强内部质量管理,严格质量控制,施工作业过程均应按规定工艺和技术要求进行,在每道工序完成后,承包单位应进行自检,自检合监理工程师收到检查申请后应在合同规定《_报验申请表》交监理工程师检验。填报格后, 的时间(合同文本17条:隐蔽工程在隐蔽或者中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收)内到现场检验,检验合格后(24小时内)予以确认。 【案例一】 某工程项目,建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工承包合同,并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。

桩基技术人员培训考试试题

一、技术部经理 一、选择题 1.选择钻孔设备应依孔径、孔深、土质状况和( )。 A.桩的承载能力B.泥浆作用C.钻孔形状D.设备能力 2、在松散地层钻进时,应控制进尺速度,选用()的泥浆护壁 A.比重大、粘度高、胶体率高B.比重大、粘度高、含砂率小 C.比重小、粘度低、胶体率高D.比重大、粘度高、失水率低 3、ZJD3500钻机的最大扭矩,为() A.35吨。米B.25吨。米C.30吨。米D.40吨。米 二、填空题 4、当发现钻孔缩径时,可通过,降低泥浆的失水率,以稳定孔壁。 5、混凝土供应保证混凝土质量,灌注时混凝土应连续供应,且不得中断,混凝土坍落度要求在之间。 6、按荷载传递分类,桩基分为:、、。 三、简答题 7、某大型海上桥梁桩基工程,其钻孔灌注桩桩径2500MM,桩长120M,成孔后孔内泥浆面至孔底深度为125M,混凝土灌注时采用内径为Φ300MM导管灌注,初灌时导管底口距孔底400MM,要求初灌量导管埋深不少于1M,灌注时泥浆密度为1.05T/M3,混凝土密度为2.35 T/M3,试计算初灌量? 8、试分析下,成孔过程中垂直度控制不达标采用的措施与原因分析? 9、某项目在钻桩的混凝土灌注过程中出现混凝土堵管现象,试分析产生此情况的原因及采取的预防和处理措施?

一、选择题 1、按规定,首盘砼的方量应满足导管首次埋置深度() A.≥1.0m B.≥1.4m C.≥0.8m D.≥1.5m 2、质量(孔内)事故定义:在施工过程中,发生直接经济损失小于等于()元的,或处理时间小于等于()天的质量及孔内事件,统称为质量(孔内)问题。A.5000;3 B.10000;3 C.8000;5 D.8000;3 3、在松散地层钻进时,应控制进尺速度,选用()的泥浆护壁。 A.比重大、粘度高、胶体率高B.比重大、粘度高、含砂率小 C.比重小、粘度低、胶体率高D.比重大、粘度高、失水率低 二、填空题 4、检测方法,属于桩身完整性检测的有、。 5、大直径钻孔桩施工中钢护筒的主要作用有:稳定孔壁,保持泥浆水位,防止塌孔;隔离地表水,导向钻头,固定桩位,保护原地面等。 6、泥浆的主要性能指标有:相对密度、粘度、静切力、含砂率、胶体率、失水率、泥皮厚度、酸碱度(PH值)等。 三、简答题 7、试分析下,成孔过程中出现塌孔事件的原因与处理、预防措施? 8、某大型海上桥梁桩基工程,其钻孔灌注桩桩径3000MM,桩长120M,成孔后孔内泥浆面至孔底深度为125M,混凝土灌注时采用内径为Φ300MM导管灌注,初灌时导管底口距孔底400MM,要求初灌量导管埋深不少于1M,灌注时泥浆密度为1.05T/M3,混凝土密度为2.35 T/M3,试计算初灌量? 9、试分析下,成孔过程中垂直度控制不达标采用的措施与原因分析?

价值工程案例分析及习题

价值工程案例习题 一、造价工程师在某开发公司的某幢公寓建设工程中,采用价值工程的方法对该工程的设计方案和编制的施工方案进行了全面的技术经济评价,取得了良好的经济效益和社会效益。有四个设计方案A、B、C、D,经有关专家对上述方案根据评价指标F1~F5进行技术经济分析和论证,得出如下资料(见表1和表2)。 表1 功能重要性评分表 问题 (1)计算功能重要性系数。 (2)计算功能系数、成本系数、价值系数并选择最优设计方案。 二、根据业主的使用要求,某工程项目设计人员提出了三个设计方案。有关专家决定从五个方面(分别以F1~F5表示)对不同方案的功能进行评价,各项功能的重要性得分如下:F1相对于F2很重要,F3相对于F1较重要,F2和F5同样重要,F4和F3同样重要。各方案单位面积造价及专家对三个方案满足程度的评分结果见表20-1。

问题 (1)试用0~4评分法计算各功能的权重(填入表20-3)。 (2)用功能指数法选择最佳设计方案(要求列出计算式)。 (3)在确定某一设计方案后,设计人员按限额设计要求确定建筑安装工程目标成本额为14000万元。然后以主要分部工程为对象进一步开展价值工程分析,各分部工程评分值及目前成本见表20-2。试分析各功能项目的功能指数、目标成本(要求分别列出计算式)及应降低额,并确定功能改进顺序(填入表20-4)。 注:计算结果保留小数点后3位。 表2-3 功能权重计算表 表2-4 分部工程目标成本及功能改进顺序

建筑成本控制的几个精典案例 成本控制一直都是房地产行业规范化管理的一个难点。由于成本控制的不确定因素很多,且不同项目的实际情况不同、人员素质不同,想在不同的项目上应用同一种管理手段、方法进行成本管理是不可能的,也是不现实的。如何开展有效的成本控制,这对任何一个公司都是一个很重要的课题。只要不断的从工作实践中总结经验、抓大放小、规范运作、科学管理最终完成成本控制目标也并非难事。 案例一: 在我们的项目中,由于前期工程进展缓慢,第一批工程采用了费率招标模式,由合同双方核对确认预算价。这一合同模式在实际应用中出现了诸多不利因素。首先,在预算核对时,由于双方立场的严重对立,对定额规定较模糊的项目争议很大,造成预算核对工作量大的惊人,给以后的工作开展带来了很不利的影响;其次,在施工过程中,施工单位发现在预算中存在少算、漏算的情况,由于预算价是双方核对确认,施工单位要求据实调整,给我单位的日常管理工作带来了很大的负面影响;再次在开工日期拖的较久的工程,施工单位又以招标时约定的建筑材料涨价为由,要求调整材料价格。 费率招标是一个极不科学的作法,对促进工程进度不一定有利(甚而有可能因双方在造价上达不成一致意见,而使工程搁浅),但肯定会牺牲成本。我们要在施工招标前期做出积极的准备,确定在合理的施工期间内可能出现的价格波动因素,明确合同双方应承担的价格风险范围。在一期二批工程招标中,我方在招标文件中明确指明中标价一次包死,同时只提供了甲供材及外包工程的价格,其余的材料要求施工单位自主调查市场价格并承担风险;增列了单项金额小于1000元的签证不予结算的条款,有力地促进了现场管理工作的顺利进行。 案例二: 最近,我和工程部A某对临街营业房地弹门及大玻璃窗制作安装工程进行了招标。由于前期准备工作做的很充分,对地弹门主材(10厚钢化玻璃、地弹簧、拉手、玻璃门夹)进行了市场综合调查。在调查中发现地弹门五金价格差距很大,其中:地弹簧的价格范围在60-800元/个之间,拉手的价格范围在40-160元/套之间。为了确保各投标单位报价的可比性,在招标时我方根据产品的性能,指定了合理的配置和价位(采用GMT818系列地弹簧240元/个、金浪斯600拉手60元/套)。由于各施工单位报价的标准一致,竞争很激烈,最终中标价格比前期预测价格低很多,大玻窗为120元/平方米(前期已经招标的合同价为200元/平方米),地弹门为260元/平方米,确保了公司制定的中高档配置、中低价位目标的实现,节约成本约3万元。 施工招投标是决定实际成本的一个很重要的环节。某项目公司把招投标工作确立为投资控制中的关键环节。在招标之前对工程所用的主要材料先进行实际市场价调查,政府发布的指导价仅仅只能作为一个参考。招标时各项监督机制进行了完善,让各投标单位明确我方对招标的有效监督,确保招标工作阳光透明,调动各投标单位参标的积极性。 案例三: 我项目公司售楼中心的室内精装修工程总造价约为150万元。售楼中心在项目销售结束后需作为商业对外销售,但目前的装修风格根本不适合任何项目的经营,业主在购买后需全部拆除。装修方案在确定时应按功能分区进行设计,同时要考虑售后的使用问题,全面的装饰设计只会增加成本,对销售工作不会有任何积极的影响。而小区的主入口两侧的装饰设计风格又过于单调,在后期景观设计时很难满足要求。 成本控制不只是一个审算哪么简单,要做到从经营的高度做成本控制是很难的。需要各专业人员的通力配合,同时一些技术层面的决策要完全下放到专业的技术层面去解决,这样

桩基检测方法及目的

桩基检测方法及目 的

冲孔桩检测方法及检测依据 一、低应变反射波法; 1低应变动力检测方法原理 反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时(如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径)将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。 2测试系统包括激振设备(手锤)、磁电式速度传感器、信号采集分析仪(RS-1616K(S)高低应变基桩动测仪),该系统经检定在有效检定期内。 3保证措施: ①桩头位置:桩顶面平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 ②传感器安装应与桩顶面垂直,用耦合剂粘结时,具有足够的粘结强度。 ③激振位置:实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位 置为距桩中心2/3半径处。 ④激振方式为锤击方式。

4现场测试步骤:桩头处理->用黄油安装传感器->调试动测仪参数(采样间隔、增益等)->激振、接收信号->重复激振,直至信号一致性良好->进行下一根桩检测。 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,经过波动方程数学求解,反算桩顶的速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改进为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设

预应力管桩施工质量控制措施

预应力管桩施工质量控制措施 一、设计要求: 1、终桩控制标准: (1)本工程管桩采用柴油锤施打方式施工,柴油锤型号D60、 桩锤重量6.0t,冲程1.8~2.2m。 (2)本工程采用的管桩为摩擦端承载型桩,停打以桩端到达或进入持力层、最后 3 阵(10 锤/阵)均满足最后贯入度25~35mm 要求和最后1m 沉桩锤击数(不超过300)为收锤标准。 2、施工要求: (1 )跳打:凡桩距等于或小于 3.5D 及承台下桩数多于9 根的,均采取跳打方施工。 (2)填灌砼:桩端持力层为易受地下水浸湿软化层,在第一节 桩施打(压)完,毕后立即往管内填灌砼,砼强度等级为C30,灌注高度不少于2m。 (3)接桩采用焊接接桩法:保证上下桩节找平接直,上下节桩之间的间隙用铁片全部填实焊牢,然后沿圆周对称点焊六处,继而分层对称施焊,每个接头的焊缝不得少于两层,每层焊缝的接头应错开,焊缝饱满且超出管面2~3m m,不得出现夹渣或气孔等缺陷,施焊完毕须自然冷却8 分钟后方可继续施打(压)。 (4)送桩:本工程采用的管桩允许送桩,送桩须使用专用的送 桩器,送桩深度不超过2m。管桩内充满水时,严禁送桩作业。

(5)桩位施放误差w 30mm,桩的垂直度偏差不得大于桩长的1%。 二、管桩施工质量控制措施 1、预应力管桩施工质量的事前控制: ( 1)认真查看桩位平面布置图、桩基结构施工图,领会设计意图及要求,掌握设计要领,了解工程施工的控制点。 (2)熟悉已审批的施工单位的施工方案。①施工机具、仪器标定、施工方式、打桩顺序。②确保打桩质量的技术措施。③操作人员的操作证、上岗证。④材料进场后的成品、半成品保护及堆放。⑤人员配备情况、施工进度计划。⑥材料、机具、人员的布置安排情况。⑦质量保证及安全施工措施。 (3)检查预应力管桩的制作质量。①查看管桩出厂合格证、出厂测试报告。②检查钢筋主筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。③检查预应力筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。④检查桩身保护层厚度。⑤检查主筋接头位置、钢筋、预应力筋以及钢筋焊接接头的物理力学性能和化学分析报告。 ⑥检查桩身钢箍的位置、间距是否符合要求。⑦桩身的砼强度是否符合要求。 ⑧对桩身进行外观质量检查是否达到“国标”或“行标”要求。 ( 4)明确桩顶标高。 2、预应力管桩施工质量的事中控制: ( 1)参与检查测量放线、桩位、标高以及测量控制点。 2)查看管桩进场堆放情况,督促施工单位加强自检,不合格桩限期清理 退场。 (3)锤与桩帽之间的垫层用钢丝绳填满,桩帽与桩顶间的垫层采用麻袋、纸垫等衬垫材料,在锤击过程中,勤检查,及时更换,防止击碎桩头。

钻孔桩施工安全教育培训考试题

钻孔桩工安全教育培训考试题 单位:姓名:成绩: 一、填空题(每空3分,共60分) 1、安全生产的方针是、、。 2、施工现场“三不伤害”是指、、 。 3、入施工现场的所有人员,必须佩带,系好。 4、钻机安装,钻头与钻杆中心与中心保持一致。 5、高空作业必须系好。不准往地上乱丢工具或物件。 6、作业人员在作业过程中,应当严格本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,有权违章指挥和强令冒险作业。 7、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者采取可能的应急措施后作业场所。 8、电箱内的电气设备应完整无缺,设有专用开关,必须执行保护。 9、施工现场临时用电设备,必须是经过并取得的电工安装维修。 10、钻孔施工时,对沉淀池中沉渣及灌注混凝土时溢出的废弃泥浆,采用随时清除随时运弃的方式,就地弃渣,严防泥浆溢流污染周围环境。 11、在邻近营业线进行钻孔桩施工之前,必须会同对红线范围内管线进行调查、。 二、选择题(40分,每题5分)

1、必须认真做好开机前的各项检查,补充足够的()和冷却水,做好各联接件间的坚固工作,保证设备在完好状态下方可起动设备,并严格按照操作程序进行作业。 A、燃油、液压油、润滑油 B、润滑油 C、液压油、润滑油 2、钻机在作业状态下,不准无关人员上机,()不得离开操作台,离开时应停止作业 A、电工 B、普工 C、操作工 3、钻机活动部位应经常检查和加油润滑油脂;进行进修、保养和紧固油管接头时,必须保持()状态。 A、开机 B、停机 C、随便 4、开钻前在护筒内存进适量泥浆,开钻时()慢速钻进 A、低档 B、高档 C、中档 5、钻机所属配电箱要符合要求的专用箱,做到() A、一机一闸一漏 B、一机一闸 C、一闸一漏 6、在钢筋笼上端应均匀设置吊点,其吊点应有足够的(),保证钢筋笼在起吊时不致变形。 A、刚度 B、强度 C、强度和刚度 7、确保护筒底部进入粘土()以上或护筒周围用粘土分层夯实,以免护筒漏水造成护筒底部与周围地基土松软导致坍踏。 A、0.5 B、1 C、0.8 8、保持孔口水头高度,孔内水位必须比地下水位高()以上,维持0.02MPa静水压力。 A、1 B、2 C、3

相关文档
相关文档 最新文档