文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大风天气施工方案

大风天气施工方案

编制依据:

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产管理条例》

工程概况:

华润置地广场二期一标段工程位于大连华南广场,山东路西侧,校园街北侧,一标段为1—6#主楼、13----17#公建楼。1--4#楼为29层,5#楼为31层,6#楼为30层,主楼为现浇框架剪力墙结构。13--17#楼为公建,1层或2层,23#楼为地下车库,均为框架结构。

安全措施

1.养成按时收听天气预报的习惯,根据天气情况及时对施工中的

各项工作做好安全防护。

2.砌体方面:要对墙体进行检查,对刚砌好的独立墙要做临时固

定支撑,以防被风刮倒造成不必要的事故。

3.脚手架方面:对连墙件、各支撑、拉结系统进行全面的检查,

对没拧紧的卡扣要拧紧,平网、立网绑扎应牢固。

4.施工中遇有五级以上大风,塔吊吊钩要升起,塔吊臂要摆放在

顺风的方向,塔吊司机及时离开塔吊,司机室门窗要关闭,并锁好。

5.组织有关人员及时听天气预报,大风天气之前应对现场的脚手

架、临时用电线路进行全面的检查,发现隐患及时处理。各配电箱、开关箱,要锁好箱门。

6.六级风以上,停止一切作业。大风天气施工人员应停止在高层

的作业。施工现场及作业面上的材料应堆放牢固,防止被大风刮倒。

7.风后安全员、技术负责人要会同各班组负责人,对施工现场情

况进行大检查,检查脚手架的稳定性、临时用电线路、塔吊。确认安全时方可进行作业。

8.松散材料如砂、散装水泥等有遮盖措施,防止污染周边环境。

制定风季预防火灾的安全技术措施,并绘制现场预防火灾的重点防护部位。

9.施工现场设防火工具专用箱,防火工具要齐全。对施工人员定

期进行防火安全教育,增强施工人员的防火意识。

10.五级以上大风停止高空作业,脚手架、马道、斜坡要采用防滑

措施。大风过后,要对脚手架进行检查,预防高空坠落事故的发生。

11.风季设专人检查安全防护高空作业,防止人、物坠落。

12.因施工需要必须在风天焊接时,要在安全避风处进行,并由专

人监护,防止火灾事故的发生。

13.刮风天进行施工,要随时检查安全网,脚手架的牢固性,避免

发生安全事故。

由于风季气候变化恶劣、风砂较多、较大且频繁,在进入风季施工时,一定要加强现场的风期施工管理,注意风期施工安全,注意观察和记录本工程所在地的气候变化,采取切实可行的风季施工措施,

确保风季施工安全。

1)在高空处作业时操作人员必须正确使用安全带,即高挂低用且必须戴好安全帽、挂好安全网。遇有五级以上强风、浓雾、雷雨、等恶劣的气候,不得从事露天高空作业。

2)所有龙门架(及其他提升装置)缆风绳必须正常受力均匀,经常检查,特别是暴风、雷雨必须细心检查处理,对绳体磨损应加固、更换。

3)对于结构不完整、整体稳定性较差的作业项目,一定要采用加固防护措施,并在天气好的时候,抢进度,尽早形成稳定结构。

4)对所有架空用电线路进行风期检查,防止线路弛度过大,随风摆动大,以免造成短路和其他危害的发生。

5)所有通行口和洞口等加设盖板等防护措施,严禁高空抛物,以防物体随风飘移,砸伤人员。

6)在高处用气割或电焊时,应采取措施防止火花随风落下伤人及引爆易燃物。焊接剩余的焊条头、工具等不得随意下丢。

7)对于吊装作业,一定要设专人指挥,若风力超过五级必须停止作业;若风力微小时,也要加护绳保护,防止其他安全隐患的发生,并随时注意现场变化,以采取相应措施。

应急预案:

应急预案领导小组

组长:任宪玉副组长:姚景和组员:赵旭森、刘云祥、黄德宝、王之军、仲义、纪鸣军、刘述章、于孔和、刘甲伟、会亚明

应急预案领导小组职责

1、接到险情报告后,应急预案小组领导应在最短时间内赶到办公室,协调指导事发当地施工架子队开展先期处置工作。通知小组相关人员赶赴事发现场。按照应急预案迅速开展抢险救援工作,力争将损失降到最低限度。

2、根据事件发生情况,及时上报上级领导等有关单位。按事件的严重性,及时请求相关单位、部门给予支援和协助。

3、根据事故灾情情况,有危及人员和其他物资的险情时,组织人员和物资的紧急疏散工作。

4、配合上级部门进行事件调查处理工作。协助做好事件的调查取证、分析、定性和处理工作,吸取事件教训,制定整改措施。

预防事件发生措施

1、气象信息的收集:各作业队均应设专人收集气象信息,做好记录。

2、组织安全检查,排查隐患,切实做好防风工作。

3、生产生活设施检查,各作业队要对生产生活临设进行加固处理,对大型设备的附着、迴转、吊钩等进行加固和处理,对场内机械设备防雷接地装置做好检查。

4、生产安排;大风期间不安排大型设备作业,不安排高处作业。

5、特大风期间;工地停工,人员有组织的疏散到安全住地,避免在不坚固临时住所宿住,

6、治安警戒,人员疏散的现场,应急小组组织留守保安队,并和当地警方联络沟通,做好工地/住地警戒工作,保护企业/员工财产安全,

驻地进行巡查人员不得站于墙体后避风,以免墙体倒塌伤人。对临近线路施工的,要求在大风天气时停止施工,以免出现危及行车及人身安全的情况出现。

7、在大风天气下禁止使用明火,以防止发生火灾。

事故报告和现场保护

1、事件发生后,事件单位必须以最快的方式(电话或传真)立即将事件情况报告应急预案领导小组,报告内容为发生事件的单位、时间、地点、简要情况、伤亡人员、直接经济损失的情况及采取的应急措施。

2、领导小组接到报告后,立即报告小组组长及有关领导,同时通知有关单位和个人迅速赶至现场,组织协调调查事故抢险救灾和处理等事项。

3、事件发生后,事件发生单位必须严格保护好现场,并采取必要的措施抢救人员和财物,确需要移动现场时,必须做出标志、拍照和摄像,详细记录事故经过,并妥善保存好事故现场的重要证物和痕迹。事件应急措施

1、事故发生后,应急领导小组立即投入工作,组长和各成员迅速到位履行各自职责。

2、在抢险救灾过程中紧急调运的物资、设备、人员,各单位和个人不得阻拦和拒绝。

3、事件发生后,事件单位和现场人员要积极采取应急措施,防止事件的扩大。

4、事件发生后,现场管理人员行使指挥权力及时阻止危险设施、设

备或作业活动停止运行,并与关键岗位人员配合,指挥危险源现场人员撤离到安全地带,同时救护受伤人员。

5、在事件紧急状态结束后,安排恢复受事件影响的施工生产的正常秩序。

联系电话:应急领导小组组长:任宪玉189******** 急救电话:120 火警电话:119匪警电话:110

相关文档