第一章楼宇自动化技术概述

2.办公自动化系统OAS

在智能建筑中,OSA常由两部分构成,物业管理公司为租户提供的信息服务和物业管理公司内部事务处理的OAS系统,大楼使用结构与租用单位的业务专用OAS系统。需要在大楼建设前期做出规划,以便设计GCS。

3.综合布线系统(GCS),智能建筑的神经系统,采用光纤通信电缆、铜缆通信电缆及同轴电缆,布置在建筑物的垂直管井中与水平线槽内,与每一层的每个用户终端连接。

4.建筑物光里系统(BMS):为了实现建筑设备管理自动化而设置的计算机系统,它把各个独立的系统采用网络通信的方式实现信息共享与互相联动。

5.建筑智能化系统层次模型

(1)一般建筑

(2)智能件组基础环境

(3)楼宇通信

(4)楼宇设备自动监控

(5)楼宇运营管理

(6)楼宇公用信息管理

(7)用户专用信息管理

第二章楼宇自控系统

2.DCS集散控制系统主要特性:集中管理和分散控制,它利用计算机、网络技术对整个系统进行集中监视、操作、管理和分散控制的技术。

3.从垂直结构上分为:现场过程控制级、操作管理级和综合管理级

4.从功能分散上看,纵向分散意味着不同层次的设备具有不同的功能,横向分散以为这同级设备之间具有类似的功能

6.分散过程控制装置是集散控制系统与控制过程之间的界面,集散控制系统通过分散过程控制装置读取控制过程中的各种传感器信号、执行机构的状态作为系统的输入,并通过它输出控制信号至现场的各类执行机构,以实现过程的合理控制。装置还承当了过程中各类算法的解决,使控制功能彻底分散。

特征:(1)能适应恶劣的工业生产过程环境;(2)实时性要求高;(3)独立性

7.集中操作与管理部分集中操作部分与管理部分是集散控制系统与操作、管理人员之间的界面。操作、管理人员通过这部分设备了解控制现场各种参数和控制状态,同时通过这些设备向现场控制设备发送操作参数或改变配置。集散系统的集中操作与管理设备还应可以对现场采集获得的各种数据,进行处理和光里,以形成各类报表、分析结果等,辅助管理人员进行决策及优化控制。特征:(1)数据处理量大(2)易操作性(3)安全性要求高

8.数据通信系统是设备之间进 行联系的通路。

9.结构特性

(1)递阶控制结构各组成子系统既有横向的多级结构又有纵向的多层结构,它的决策控制不仅需要各子系统的决策,还需要上级系统的协调优化。各子系统之间总体上形成金字塔式的结构。某一决策子系统可同时对下级施加作用,同时又受上级的干预,这就构成了递阶控制结构。(2)分散控制结构是针对集中控制可靠性与安全性差的缺点而提出的。分散控制系统结构是一个一个自治的闭环结构。它的结构可以是垂直型、水平型以及两者混合的复合型。

(3)为了提高系统的可靠性,集散系统在重要设备与对全系统有重大的影响的公共设备上采用冗余结构。

10.楼宇自控系统中现场控制站的功能:对送来的数据进行实时的数据采集、滤波、矫正、补偿处理,并完成上下限报警、累积量计算等运算、判别功能。重要的测量值和报警值由通信网络传

送到操作员站数据库,供实时显示、优化计算、报警打印等。同时还可以完成自动反馈控制、批量控制与顺序控制等控制运算,并接受中央监控站发来的各种操作命令进行参数调整和强制控制,提供对建筑设备的直接调节控制功能。

11.现场控制站的结构

(1)机柜防尘、防电磁干扰、安装电源及辅助输入输出设备。外壳均为金属材料,提供电磁屏蔽。要求电 气可靠接地,接地电阻小于4欧。

(2)电源稳定、无干扰。工业环境通常采用双线路供电、变压器隔离、装UPS以及其他冗余措施。楼宇一般要求现场控制站的电源由中央控制室或者操作员站单独拉出,具有UPS保护。(3)控制器控制站的核心。通常采用DDC和PLC等模块。工程师通常在上位机以模块组态的方式进行控制程序的编写,编写好的控制程序经上位机编译后下载至现场控制器。

(4)辅助输入输入设备

第三章、楼宇安全防范技术

1、“安全防范”的概念:是指以维护社会公共安全为目的,防入侵、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。

2、安全防范技术系统:为防盗和防入侵,采用以电子技术、传感器技术、通信技术、自动控制技术、计算机技术为基础的安全防范技术器材与设备所构成的防范系统。

3、重要的安防系统:电视监控、防盗报警系统

4、其它安全防范控制与管理系统:电子巡更系统、出入口控制系统、可视对讲系统、车库管理系统等。

5、智能楼宇对安保系统的要求:(1)防范、(2)报警、(3)监视记录

6、智能楼宇保安系统的功能:(1)图像监控功能:视频图像监控、影像验证、图像识别系统(2)探测报警功能:内部防卫探测、周界防卫探测、报警点监控(3)联动控制功能:图像控制、门禁控制、车辆出入控制、专用电梯出入控制、报警响应联动控制(4)自动化辅助功能:实现内部通信,提供有线广播、电子巡更、员工考勤.

7、楼宇安全防范系统由六个系统组成:

(一)闭路电视监控系统(CCTV)

(二)防盗报警系统

(三)巡更系统

(四)通道控制系统

(五)访客对讲(可视)、求助系统

(六)停车库管理系统

8、安全防范技术工程,目的:用于维护社会公共安全和预防灾害事故。

9、安防工程实施过程的要求和内容:

(一)工程立项:

(二)项目招标:

(三)签署合同:

(四)设计:包括初步设计和方案论证。

(五)施工、调试与试运行

(六)工程验收,分三个阶段:初验(建设单位进行);第三方(公安部门认可的权威机构)检测验收;正式验收(验收委员会)。

10、楼宇安全防范技术发展趋势:(一)安防器件、设备的综合化和智能化(二)安防系统的数字化和网络化

11、闭路电视监控系统(CCTV,Closed Circuit Television)采用各类摄像机和闭路电视技术把监视场所的图像和声音全部或部分的记录下来,是一种先进的、防范能力及强的综合系统。基

12、CCTV

13、CCD

度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。

14、CCD摄像机性能及技术参数要求:

(1)色彩:黑白、彩色

(2)清晰度:分为垂直清晰度与水平清晰度;一般用水平清晰度表示:黑白500线,彩色400线。

(3)照度:用最低照度表示相机的灵敏度。当相对孔径为F/1.4时:黑白机的最低照度应选小于0.1lx,而彩色机的选小于2lx。

(4)同步:要求电源同步(所有摄像机由中心的交流同相电源供电);外同步(配置一台同步信号发生器实现强迫同步)。

(5)电源:交流220v,直流24v、12v

(6)具有自动增益控制AGC功能:

(7)具有自动白平衡功能:实现色彩还原。

(8)具有电子亮度控制功能:利用电子快门调节曝光时间。

(9)具有光补偿功能:在只能逆光安装的情况下,应选用具有逆光补偿的摄像机。

15、镜头类型:普通镜头自动光圈镜头变焦镜头

16、焦距计算公式:F=(A×C)/B,A为像场宽,B视场高,C距离。

17、摄像机防护罩:室外防护罩室内防护罩球型罩

18、摄像机安装支架:壁式安装支架壁/顶面安装支架吸顶安装支架

20、云台控制器,云台:固定摄像机并带动它做自由转动的机械结构。

云台分类:为手动式及电动式

21、解码器完成以下的动作:

前端摄像机的电源开关控制。

云台左右、上下旋转运动控制。

云台快速定位。

镜头光圈变焦变倍、焦距调准。

摄像机防护装置(雨刷、除霜、加热)控制。

22、视频基带传输方式的特点:优点是:传输系统简单,在一定距离范围内失真小、信噪比高,不必增加调制器、解调器等附加装置。缺点是:传输距离不能太远,一根电缆(视频同轴电缆)只能传送一条视频信号。

23、视频平衡传输方式的特点:特点:双绞线传输,系统造价低,黑白2000m,彩色1500m

24、图象信号射频传输方式的特点:优点:传输距离远,失真小,适合远距离传送彩色图像信号;一条传输线(75Ω同轴电缆)可以传送多路射频图像信号;缺点:需增加调制器、解调器、宽带放大器等设备,且会带来不同程度的信号失真和干扰信号。传输线:同轴电缆传输,系统造价较

高。

25、光缆传输系统的特点:优点:传输距离长、系统容量大、能双向传输、质量高、可靠性高、保密性能好、敷设方便。光缆电视系统存在的问题:光缆、光端机成本高;施工连接技术复杂等。

27、终端设备,任务:完成整个系统的控制与操作功能。分为控

制、显示与记录三部分。

28、常用的控制设备及控制功能:1.视频矩阵切换器(1)小型矩阵切换器(2)中型矩阵控制器(3)大型矩阵控制器(4)控制键盘;2.多画面视频处理器;3、视频分配器;4、长距离视频补偿器;

5、系统控制功能;1)电源控制2)输出各种遥控信号3)对视频信号进行时序、定点切换、编程。4)察看和记录图像5)接收电梯层楼叠加信号6)实现同步切换:电源同步或外同步。7)接收安保系统中用各子系统信号,跟据需要实现控制联动或系统集成。8)内外通信联系9)安保电视系统与报警系统联动时,应能实现控制联动或系统集成。

29、防盗报警系统:采用物理方法和电子技术,自动探测发生在布防区内的侵入行为,产生报警信号,并向值班人员辅助提示发生报警的区域部位,显示可能采取的对策系统。

30、防盗报警的基本要求:

1)实现对设防区的非法入侵进行实时、可靠和正确无误的报警和复核,不允许漏报。

2)为预防抢劫或人员受威胁,系统应设置紧急报警装置,留有与110公安报警中心联网的接口。3)同时该系统还须提供安全、方便的设防和撤防等功能。

4)系统应能显示报警部位、区域、时间,能打印记录、存档备查,并能提供与报警联动的监控电视、灯光照明等控制接口信号。

5)防盗报警系统主要用于对重要出入口的入侵警戒、周界防护及建筑物内区域、空间防护和对贵重实物目标的防护。

33、防盗报警主机功能:

(1)布防与撤防功能:

(2)布防后的延时功能:

(3)防破坏功能:

(4)联网功能:

34、电子巡更系统,分类:在线(有线)巡更与离线(无线)巡更。

35、巡更系统原理,在主要通道和重要场所设置巡更点,保安人员按规定的巡逻路线,在规定时间到达巡更点进行巡查,在规定的巡逻路线、指定的时间和地点向安保控制中心发回信号。36、门禁管理系统,Access Control System,又称门禁系统,事先对出入的人员出入权限进行设置,通过门的开启和关闭对人员出入进行控制,同时对出入人员代码和出入时间等信息实时登录与存储。

37、门禁管理系统组成部分:门禁控制器、读卡器,卡片、电控锁、门禁软件、电源和其他相关设备组成。

38、门禁管理系统功能:1、对通道进出权限的管理,2、实时监控,3、出入记录查询功能,4、异常报警功能

39、门禁系统分类:1、按进出识别方式分类:1)密码识别2)卡片识别3)人像识别(生物识别控制技术),2、按卡片种类分类:1)磁卡2)射频卡,3、按与危机通讯方式分类:1)单机控制型2)网络型

40、停车管理系统,主要功能:停车与收费

41、停车管理系统构成,1)入口控制设备2)出口控制设备3)管理中心系统4)辅助管理系统

42、楼宇对讲系统,系统组成(1)主机(2)分机(3)电控锁(4)电源箱

43、楼宇对讲系统结构:多线制、总线多线制、总线制

44、数字式监控系统的组成:摄像与处理、控制计算机、、硬盘录象机、三部分。

45、数字监控系统的重要设备:监控计算机、数字视频录象机(DVR)、IP摄象机及网关。

第四章、火灾自动报警与消防联动控制

1、火灾自动报警系统:(一)区域报警系统(二)集中报警系统(三)消防控制中心报警系统

2、探测器组成:由敏感元件、电路、固定部件和外壳

3、火灾探测器的种类:感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃性气体火灾探测器

4、感烟火灾探测器,用于探测燃烧物质在燃烧初期在周围空间所形成的烟雾粒子浓度,并自动向火灾报警控制器发出火灾报警信号的一种火灾探测器。

(一)点型感烟火灾探测器,1.离子感烟火灾探测器2.光电感烟探测器(1)遮光式光电感烟探测器(2)散射型光电感烟探测器

(二)线型感烟火灾探测器

5、感温火灾探测器,(一)点形感温火灾探测器1、定温火灾探测器(1)双金属型定温火灾探测器(2)易熔金属型定温火灾探测器;2、差温及差定温火灾探测器(1)差温火灾探测器(2)差定温火灾探测器(二)线形感温火灾探测器

6、感光火灾探测器,(一)红外感光火灾探测器(二)紫外感光火灾探测器

7、可燃性气体火灾探测器,(一)催化型可燃气体探测器(二)半导体可燃气体探测器

8、火灾报警控制器功能:1)迅速而准确地发出火灾声光警信号。2)发出火警信号的同时经适当延时,还能发出灭火控制信号,启动联动灭火设备。3)故障声光报警,火灾报警控制器为确保其长期不间断安全可靠运行,对本机某重要线路和元件要能进行自动监视。4)消声及再声响功能。当出现火灾报警或故障报警后,可首先手动消除声报警,但光字信号继续保留。5)具有火灾报警优先故障报警的功能6)火灾报警具有记忆功能。7)可为火灾探测器提供工作电源。8)联网

9、区域报警控制器的基本单元1)声光报警单元2)记忆单元3)输出单元4)检查单元5)电源单元

10、集中报警控制器基本单元(1)声光报警单元(2)记忆单元(3)输出单元(4)总检查单元(5)巡查单元(6)电话单元(7)电源单元

11、自动灭火系统种类:自动喷水灭火系统、固定式喷洒灭火剂系统两种。

12、常用灭火剂:水、二氧化碳、烟烙尽、卤代烷、泡沫干粉灭火剂等。

13、灭火剂的灭火方法:1、冷却法;2、窒息法;3、化学抑制法。

14、水灭火系统:1、室内消火栓灭火系统2、室内喷洒水灭火系统

15、气体灭火系统:1、二氧化碳灭火系统(1)全充满系统1)单元独立型灭火系统2)组合分配型灭火系统(2)局部CO2灭火系统(3)CO2灭火系统自动控制

16、烟烙尽气体灭火系统

17、联动控制:(一)防排烟系统(二)自动消防给水设备的控制(三)应急广播系统

18、智能型火灾探测器的特点:(1)报警控制器与探测器之间连线为二总线制(2)模拟量探测器及各种接口器件的编码地址由系统软件程序决定(3)系统中模拟量探测器底座统一化、标准化,极大地方便了安装和调试(4)有高的可靠性和稳定性(5)各种工作原理的传感器都有专门适合的软件(6)模拟量探测器输出的火灾信息是与火灾情况成线性比例变化的(7)模拟量探测器灵敏度可以灵活设定(8)用一片高集成度单片集成电路取代以往的光接收电路、放大电路、信号处理电路,各个电路之间的连接线路距离非常短,使探测器不仅不受外界噪声的影响,而且耗电量也降低(9)具有自动故障测试功能

19、模拟量报警控制器,火灾信息处理方式:阈值比较方式,类比判断方式,分布智能方式

第五章、智能建筑信息系统

1、综合布线系统(GCS)是智能大厦重要组成部分,是智能大厦信息传输的通道,为其他子系统构建灵活、可靠的通信基础。

2、综合布线系统(GCS)又称结构化布线系统(SCS),是一种模块化、高度灵活的智能建筑布线系统,用于建筑物和建筑物内进行语音、数据、图像信号传输的综合布线系统。

3、综合布线系统以非屏蔽双绞线和光纤作为传输介质,采用组合压接方式。

4、综合布线的硬件包括传输介质、配线架、标准信息插座、适配器、光电转换设备、系统保护设备。

5、GCS采用星形拓扑结构。

6、GCS的特点:开放性、灵活性、模块化、扩展性、独立性、兼容性和经济性。

7、在实施综合布线工程时应选择一致性、高性能的布线材料,不宜选用多家产品。

8、GCS由不同系列和规格的部分组成,包括:传输介质、相关连接硬件和电气保护设备。

9、工作区子系统由信息插座及终端设备连接到信息插座的连线组成。

10、水平布线子系统是将工作区的信息插座与楼层管理区的管理器件相连的线缆。

11、电信间子系统是服务于楼层的空间。

12、垂直干线子系统是由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成,其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连。

13、干线子系统一般采用大对数双绞线电缆或光缆。

14、水平子系统与干线子系统的区别:水平子系统总在同一楼层,线缆一端接在配线间的配线架上,另一端接在信息插座上。在建筑物内,干线子系统通常位于垂直的弱电间,水平干线子系统多采用4对双绞线电缆,而干线子系统多采用大对数双绞电缆活或光缆。

15、建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置,常采用大对数电缆和光缆作为传输线缆。

16、GCS中采用的主要布线材料分为传输介质和接续设备两大类。传输介质是设备、终端间连接的中间介质,也是信号传输的媒体;接续设备是系统中各种连接硬件的统称。

17、双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)、铝箔屏蔽双绞线(FTP)、全屏蔽双绞线(STP)。

18、数据线缆的保护套物理上分为两部分:绝缘层和外套。线缆是否具备防火功能取决于最外一层护套的材料。

19、数据通信电缆的外套有4种:聚乙烯(PE)、防火型PVC(FR PVC)、低烟无卤型(LSZH)、耐火型。

20、弱电电缆的4个安全级别,由高至低:UL910、UL1666、UL1581、VW-1。

21、基本的双绞线连接器有RJ45插座模板和RJ45连接头。

22、同轴电缆分为:基带同轴电缆和宽带同轴电缆。

23、光纤种类:单模光纤、多模光纤。

24、配线架按连接介质的不同分为铜缆配线架和光纤配线架。

25、跳线分为铜缆跳线和光纤跳线。

26、光纤在收发信号必须成对使用,一根用于收,一根用于发。

27、信道指信号的传输通道,由传输介质构成,不包括两端的设备。

28、链路指两个接口间具有规定性能的传输通道,其范围比信道小。

29、综合布线系统的测试模型:链路测试模型和信道测试模型。

30、电缆传输信道特指平衡电缆信道,性能指标包括:直流环路电阻、特性阻抗、回波损耗(又称反射衰减,是衡量通道特性阻抗一致性的指标)、衰减(插入损耗)、近端串扰、远端串扰、综合近端串扰、等效远端串扰、综合等效远端串扰、衰减/串扰比、传输延时、延迟偏离。

31、光缆传输信道主要参数有:光纤波长、光缆布线链路的衰减、模式带宽、光回波损耗。

32、通信系统的组成:信源、变换器、信道、反变换器、信宿、噪声源。

33、通信网在硬件设备方面的基本构成要素是:用户终端设备、传输链路和转换交接设备。

34、通信网的分层结构:垂直方向上分为应用网、业务网、支撑网和传送网。水平方向上分为核心网(CN)、接入网(AN)、用户驻地网(CPN)。

35、电话通信系统有三个组成部分:电话交换设备、传输系统、用户终端设备。

36、程控数字用户交换机的进网中继方式:全自动直拨中继方式、半自动直拨中继方式、混合自动直拨中继方式。

37、移动通信系统由移动交换控制中心(MSC)、基地站(BS)、移动台(MS)和与公众交换电话网(PSTN)相连接的中继线组成。

38、移动通信以无线电波为传输媒介。

39、移动通信室内覆盖系统主要采用微蜂窝+室内分布天线的方式。

40、室内覆盖系统一般由三部分组成:信号源、传输部分、天线系统。

41、计算机网络(OSI)参考模型7层(由低到高):物理层(产生并检测电压,发送和接收带有数据的电气信号)、数据链路层(为网络层提供服务,把从网络层接收到的数据分割成数据帧)、网络层(为传输层服务,确保每个分组能够从源端传送到目的端)、传输层、会话层、表示层、应用层。

42、TCP/IP参考模型:网络接口层、网际互联层、传输层(包括传输控制协议和用户数据报协议)。

43、计算机网络按覆盖地理范围划分:局域网、城域网、广域网。

44、计算机网络按使用的传输技术划分:广播式网络和点对点网络。

45、计算机网络的拓扑结构:星形、总线型、环形、树形、网状型。

46、CSMA/CD算法特点:先听后发、边听边发、遇忙则停、随机待发。

47、以太网组网设备:网卡、中继器和集线器、网桥和交换机。

48、虚拟局域网的三种实现技术:基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN、基于协议的VLAN。

第六章、楼宇自动化系统集成

1、系统集成(SI):功能维、技术维、过程维、管理和决策维。

2、智能建筑系统功能分为3个层次:设备级集成、系统级集成、经营管理级集成。

3、设备级集成包括:物理集成和网络集成。

4、经营管理级集成实质是楼宇综合管理系统(BMS)集成,即BMS与楼与自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)的集成。

5、技术维包括:信息集成、应用集成和物理集成。

6、系统集成模式的功能需求可分为:建筑设备管理系统模式(BMS)、智能建筑综合管理系统模式(IBMS)、面向物业的BAS和OAS集成模式和子系统设备独立的集成模式。最广泛的是建筑设备管理系统(BMS)模式和智能建筑综合管理系统(IBMS)模式。

7、BMS系统集成的主要方式:以节点方式、以串行通信方式、以楼宇自控系统(BA)为平台。

8、IBMS集成设计遵循原则:开发性、先进性、可靠性、模块化、适用性。

9、智能建筑系统集成的技术手段:采用协议转换方式实现系统集成、采用开放式标准协议实现系统集成、LonMark标准、采用ODBC技术实现系统集成、采用OPC技术实现系统集成

补充的重点:

1.(重点)目前建筑智能化系统组成归纳成3A+GCS+BMS,即:

BAS大楼自动化系统

OAS办公自动化系统

CAS通信自动化系统

GCS综合布线系统

BMS建筑物管理系统

(1)大楼自动化系统(BAS),包括:设备控制与管理自动化(BA)、安全自动化(SA)、消防自动化(FA)。有时把SA、FA、BA并列,成为”5A”

(2)BAS采用集散式的计算机控制系统(DCS),一般具有三个层次。

现场控制机-监控一台或者几台设备;

系统监督控制-负责某一个子系统,管理这一子系统的所有现场控制机,并把子系统信息上传到上级系统;

中央管理系统-是整个BA系统的核心,对整个BA系统实施、组织、协调、管理、控制的任务。(3)BA系统要实现:节能、高校、可靠、安全的运行;

(4)BA应该具有以下功能:1)数据采集2)运行参数和状态显 示3)历史数据管理4)运行记录

报表5)远动控制功能6)控制指导7)能源统计和计量功能8)定时功能

1(重点).DCS逻辑框图

考试的形式:画图,结合图来说明和分析

6.(重点)智能建筑的定义:指通过将建筑物的结构、系统、服务和管理根据 用户的需求进 行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、现代电脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。

7.(重点)节能建筑、环保建筑、生态建筑的基本要素是什么:

节能建筑:指在保证建筑使用功能和满足室内热环境质量的条件下通过提 高建筑围护栏结构隔热保温性能、自然能源利用等技术措施,使建筑的采暖和空调能耗降低到规范 水平;同时,当不采用空调和采暖措施时,室内热环境达到一定标准的建筑物。

环保建筑:首先要有充分的自然采光,墙体具有保温功能,同时,要选用环保材料和环保涂料。生态建筑:生态建筑指尽可能利用建筑物当地的环境特色与相关自然因子,使之符合人类居住,降低各种不利于人类身心的任何环境因素作用的建筑。同时尽可能不破坏当地环境因子循环,确保当地生态体系健全。

2、(重点:DCS的控制思想)归纳起来,DCS由分散过程控制装置、操作管理装置、通信系统3个基本组成部分。操作管理装置功能分为工程师站、操作员站、中央管理计算机。其中工程师站用于整个系统的组态和维护;操作员站用于系统的监视和控制操作;中央光里计算机用于整个系统信息的综合管理和优化控制。分散过程控制部分主要通过各类现场监控设备完成对现场设备的

监测与控制功能。通信部分将集散控制系统的各个监控设备、工作站、服务器连接起来,进行数据、指令等信息的传递。

12.(重点)现场控制设备的四种基本接口。

(1)开关量(数字量)输入接口(DI)

(2)开关量(数字量)输出接口(DO)

(3)模拟量输入接口(AI)一般输入信号分为电压信号、电流信号。一般在较远传输时,采用电流信号。电流信号采用DC4 ~20mA,电压信号采用DC0 ~10V或者DC0 ~5V

(4)模拟量输出接口(AO)一般采用DC4 ~20mA、DC0~10V、DC0~5V或DC2 ~10V

13.(重点)现场控制总线原理:将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们具有数字计算和数字通信能力,采用双绞线等介质作为总线,把多个测量控制仪连接成网络,并按公开、规范的通信协议,实现位于现场的多个微机控制设备之间以及现场仪表与远程监控计算机之间的数据传输和信息交换,形成适应实际需求的自动控制系统。

14.(重点)现场控制总线的特点及优越性

(1)总线采用的现场控制设备具有数字计算和数字通信能力,使得控制功能分散,实现分布式控制。

(2)采用数字信号,具有较强抗干扰能力和较高的控制精度,同时可以利用数字信号的信道福永技术实现单一线路上传输多路信号。简化了系统的结构、节约连接电缆与各种安装维护费用。(3)开放性使用同一总线标准的设备,可以通过标准的协议实现互联,从而用户提供了自主权。(4)互操作性和互用性通过总线,现场设备之间,系统之间可以方便地实现信息传送与沟通,进行点对点的互操作,不同厂商的类似产品可以实现相互替换。

(5)现场设备的智能化与功能自治性。

(6)系统结构的 高度分散性

(7)对现场环境的适应性

15、(重点)现场总线的应用领域:制造业自动化、过程控制自动化、电力及楼宇自动化、楼宇自动化、铁路交通。

(重点)BACent数据通信协议制定的原因:楼宇自控系统网络结构的进程化并不满足于现场控制级网络系统的公开化、标准化,而追求整体通信解决方案的标准化。制定的目的是想通过定义工作站级通信网络的标准通信协议,取消不同厂商工作站之间的专有网关,同时也使工作站直接与相应的控制系统相连,从而实现整个楼宇控制系统的标准化和开放化。

19、(重点)安全防范技术工程等级的划分,按风险等级及工程投资划分为三级:

1)一级工程,一级风险或投资额100万元以上的工程。

2)二级工程,二级风险或投资额超过30万,不足100万元的工程。

3)三级工程,三级风险或投资额30万元以下的工程。

26、(重点)信号传输,传输方式:有线传输、无线传输,有线传输的几种方式:视频基带传输;视频平衡传输;图像信号射频传输;光缆传输。

31、(重点)防盗报警系统结构与组成:探测器、区域控制器与报警控制中心。

32、(重点)防盗报警探测器种类:

(1)门磁开关,原理:当条形磁铁和干簧继电器平行放置时,干簧管两端的金属片被磁化而吸合在一起,于是电路接通。当它们(即磁铁和管)被分开时,干簧管触点在自身弹力的作用下,自动打开而断路。

(2)光束遮断式(主动红外探器),原理是:用肉眼看不到红外线光束张成的一道保护开关,探测光束是否被遮断。

(3)被动式红外探测器(热感式红外探测器),即是检知不法入侵者和环境之间产生的温度差。(4)微波探测器,原理:利用目标的多普勒效应。即当发射源和被测目标之间有相对径向运动

时,接收到的信号频率将发生变化。

(5)玻璃破碎探测器,通常利用压电式拾音器,装在面对玻璃的位置。它只对高频的玻璃破碎声音进行有效的检测,不受玻璃本身震动的影响。

(6)振动探测器,

(7)视频移动探测器,原理:采用电荷耦合器件CCD作为遥测传感器,通过检测被检测区域的图像变化来报警。

(8)超声波探测器,利用人耳听不到的超声波段(频率高于20000Hz)的机械振动波来作为探测源的报警器又称为超声波报警器。

(9)双技术探测器(双鉴探测器),

(10)泄露电缆传感器,收发电缆之间的空间形成一个椭圆形的电磁场的探测区域。当非法入侵者进入探测区域时,改变了电磁场,使接收电缆接收的电磁场信号发生了变化,发出报警信息,起到了周界防护作用。

20、(重点)火灾自动报警系统构成:火灾探测器、区域报警器、集中报警器。

(1)火灾探测器:将现场火灾信息(烟、光、温度)转换成电气信号,为区域报警器提供报警信号。

(2)区域报警器:接受一个探测防火区域内的各个探测器送来的火警信号,集中控制和发出警报的控制器

21、集中报警器:接收来自各区域报警器送来的火警信号,并发出声、光警报信号,起动消防设备。(重点)火灾自动报警系统结构形式:多线制系统结构,总线制系统结构,集中智能系统结构,分布智能系统结构,网络通信系统结构。

22、(重点)火灾探测器的选择原则:对火灾初期有阴燃阶段,应选用感烟探测器;对蔓延迅速、有大量的烟和热产生、有火焰辐射的火灾,选用感温、感烟、火焰探测器;对有强烈的火焰辐射而仅有少量烟和热产生的火灾,应选用火焰探测器。

23、(重点,计算题)探测器数量的确定:

N——一个探测区域内需要设置的探测器的数量

S——一个探测区域的面积,(rn2);

所谓“探测区域”,是指有热气流或烟雾充满的区域。

A——一个探测器的保护面积,(m2);

K——修正系数,重点保护建筑取0.7~0.9,非重点保护建筑取1。

24、探测器与系统的连接,系统的线制是指探测器与控制器之间的传输线的线数。可分多线制(分四线制和二线制)和总线制(分四总线制和二总线制)

25、(重点)总线隔离器的作用:当系统局部出现短路故障时,总线隔离器会自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去,其余分支系统正常工作;当故障修复后,总线隔离器会自动接通总线,使修复后的分支系统接入系统。

1、智能大厦3a系统:通信自动化设备(CA)、办公室自动化设备(OA)、大楼自动化设备(BA)

2、智能大厦5a系统:通信自动化设备(CA)、办公室自动化设备(OA)、大楼自动化设备(BA)、消防自动化设备(FA)、安保自动化设备(SA)

3、I/O留余量:15%

4、智能火灾报警系统的特点:火灾传感器保留一定的智能和判断功能,提高探测器有效数据输出,增大一顶传输速度下的有效信息传输量。较好地早期发现火灾,消灭或基本消除误报,降低系统总成本费用,提高系统可靠性。

5、P83页,自己看书,重点来的。看图2-60,考试的题型是:根据监控要求统计I/O接口的点数并且填表。信号的名称

6、制定BACnet的目的:相通过定义工作站级通信网络的标准通信协议,以取消不同厂商工作站之间的专有网关,同时也使工作站直接与相应的控制系统相连,从而实现BAS的标准化与开放化。最根本目的是提供楼宇自控系统实现互操作的方法。

7、OPC技术的概念:它是微软公司的对象链接和嵌入技术在过程控制方面的应用技术,是一项工业技术规范与标准。OPC是以OLE(对象链接嵌入)/COM(部件对象模块)/DCOM(分布部件对象模块)技术为基础。它的制定是通过提供一套标准的OLE/COM接口完成的,在OPC技术中使用的是OLE2技术,OLE标准允许多台微机之间交换文档、图形等对象。

8、OPC技术的作用:为服务器/客户的链接提供统一标准的接口规范。(1)创建编辑工具和宏语言表述对象的应用程序(2)创建和操纵从一个应用程序表述到另一个应用程序的对象(3)创建访问和操纵对象的工具,还可以嵌入宏语言、外部编程工具、对象浏览器和编译器等。

9、楼宇自控系统电源的严格规定:使用UPS供电

11、楼宇自控中常用的传感器有如下几种:

(1)温度传感器。温度传感器用于测量水管或风管中介质的温度,以此来控制相应的水泵、风机、阀门和风门等执行元件的开度。

(2)湿度传感器。湿度传感器用于测量风道中介质的湿度,以此来控制相应的加湿阀的开度。

3)压力或压差传感器。压力或压差传感器主要用来检测水管或是风管中的压力和压差,以此来控制相应的变频器以调整水泵或风机的转速,或是调节比例阀门的开度。

(4)流量传感器。流量传感器主要是检测水系统中液体的流量,以此来控制相应水泵阀的数量。

12、楼宇自控中常用的控制器:

1)温度控制器。温度控制器主要用来检测现场的温度,一般是由感温元件、控制电路、信号输出等三部分组成的。在楼宇自控中,温度控制器主要用于测量室内的温度,以此控制风机盘管冷、热水阀的启停。

2)湿度控制器。湿度控制器主要用来检测现场的湿度,一般是由感湿元件、控制电路、信号输出等三部分组成的。在楼宇自控中,湿度控制器主要用于室内的湿度检测,以此来控制加湿阀的启停。

3)防霜冻保护开关。防霜冻保护开关主要用来检测新风机组或空气处理机中的盘管温度,当温度低于某一设定值时,系统自动关闭风机和新风阀门,同时打开热水电动二通阀来防止盘管的冻结。

4)压差开关。压差开关主要用来检测新风机组或空气处理机中的滤网,当滤网发生堵塞时,装在滤网两端的压差开关会发出报警信号。

5)水流开关。水流开关主要用来检测管道内是否有水的流动,通常应用于制冷站、热站、给排水等带有泵类的系统中。

6)液位开关。液位开关主要用来检测液体的液位,如清水池和污水池的液位。

13、风门执行器的作用:这种执行器用于控制风门、通风百叶窗和VAV装置的调节、浮点控制,可以和标准的圆形和方形的风门连杆进行连接,被广泛地应用在风门的开度控制,特别是在空气处理机和新风机组的回风阀、排风阀、新风阀中实行PID的控制,使之形成一定的比例连锁控制。

14、集散型控制系统相对于集中控制系统的优越性:集中控制在系统的可靠性、运算负荷及网络负荷等方面还存在较大的不足,集散控制系统通过分散控制功能,使得整个系统运算负荷、网络数据通信和故障影响范围均得到分散,同时控制功能直接在现场得以实现,也增强了系统的实时响应性。集散控制系统的主要特性是集中管理和分散控制,它是利用计算机、网络技术对整个系统进行集中监视、操作、管理和分散控制的技术。

15、分析定风量和变风量两种空调控制系统的区别及各自优越性:定风量系统采用最简单的风管

配送网络及末端不设任何其他装置,经空调机组处理后的空气直接由风管配送网络按比例送至各送风口。变风量系统是通过改变入房间的风量来控制室内温度来控制室内温度,以满足室内负荷变化需求的。定风量适合应用在大空间区域。变风量系统在其舒适性和节能性的优势。

16、冷热源及其水系统有哪些监控内容?

智能建筑的热源主要指锅炉房。监控内容有:鼓风机、引风机的风量,炉膛的压力,热水的温度、流量以及燃烧所需要燃料的供应等。

锅炉水系统的监控内容有:(1)保证系统安全运行;(2)计量和统计;(3)运行工况调整。

智能建筑的冷源主要指包括通过冷水机组制备的冷却水、冷冻水。监控内容有:设备机组的运行状况;冷却水、冷冻水的温度和压力,水流量测量及冷量记录,冷冻水循环泵工作状态、异常报警等。

17、出入口控制系统由哪些部分组成?具有哪些主要功能?出入口控制系统一般由出入口目标识别子系统、出入口信息管理子系统和出入口控制执行机构三部分组成。

出入口控制系统具有以下主要功能:出入口控制系统的主要功能①设定卡片权限。

②设定电动锁的开关时间。

③能够对人员的进出情况或者某人的出入状况进行统计、查询和打印。④可与考勤系统结合。

⑤通过设置传感器检测门的状况。

⑥当接到火灾报警信号时,系统能够自动开启电动锁,保障人员疏散。

18、BA系统中,照明设备一般包括几种控制模式?

(1)时间表控制模式

(2)情景切换控制模式

(3)动态控制模式

(4)远程强制控制模式

(5)联动控制模式

19、给排水控制系统中高区给水和低区给水控制方式的区别:高区给水:(1)高区生活水泵的监控(2)屋顶水箱的液位、补水管参数监控;低区给水:(1)地下蓄水池的液位监控(2)地区生活水泵的监控内容:低区生活水泵一般为变频泵(3)低区给水总管参数检测(4)低区水泵的控制原理:根据给水总管压力值与设定值进行台数和运行频率控制

20、BA系统产品选择时应注意哪些方面的因素:(1)产品品牌(2)产品的适用范围(3)产品网络系统的性能及标准化程度(4)现场控制器的灵活性及处理能力(5)上位机监控软件的功能及易操作性(6)价格因素

相关文档