附录A 导线损伤补修处理标准

注明:

一、当采用缠绕处理时,应符合下列规定:

受损伤的线股应处理平整;

应选与导线同金属的单股线为缠绕材料,其直径不应小于2mm;

缠绕中心应位于损伤最严重处,缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖,其长度不应小于100mm。

二、当补修预绞丝时,应符合下列规定:

受损伤的线股应处理平整;

补修预绞丝长度不应小于3个节距或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定;

补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处,且与导线接触紧密,损伤

处应全部覆盖。

三、当采用补修管补修时,应符合下列规定:

损伤的铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态;

补修管的中心应处于损伤最严重处,需补修导线的范围应与管内各20mm处。

附录B 钳压要求

附录C 导线对地距离、交叉跨越及平行接近距离

注:1、交通困难地区系指车辆、农业机械不能到达地区;

2、信号导线下面有高作物时,除应符合表中数值外还应与高作物的自然生产高度保持0.5m的距离。

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

技术交底书撰写模版

技术交底材料撰写模板 (不要写成产品说明书,一定要突出发明点) 发明名称: 技术问题联系人: 联系人电话:FA X E-MAIL: 特定专业术语解释: 1.本发明要解决的技术问题是什么? 针对应现有技术的所有缺点,一一正面描述本发明所要解决的技术问题;本发明解决不了的不用提供。 2.详细介绍技术背景,并描述与本发明最相近似的现有技术方案(包括两部分:背景技术及现有技术方案[大的技术背景和小的最相近似的技术背景],应详细介绍,以不需再去看文献即可领会该技术内容为准,如果现有技术出自专利、期刊、书籍,则提供出处既可) 3.现有技术的缺点是什么?针对这些缺点,说明本发明的目的。(本发明的优点是针对于 现有技术的缺点来说的,本发明不能解决的现有技术缺点不必写。) 注意:缺点可以是成本高、误码率高、反应速度慢等类似问题。 如果本发明是产品,则从结构角度推导出现有相近产品的缺点; 如果本发明是方法,则从步骤角度推导出现有相近方法的缺点。 4.本发明技术方案的详细阐述,应结合流程图、原理框图、电路图、时序图进行说明。(发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案;所有英文缩写都应有中文注释;所有附图都应该有详细的文字描述,以别人不看附图即可明白技术方案为准;同时附图中的关键词或方框图中的注释都应尽量用中文;方法专利都应该提供一个流程图,并提供相关的系统装置)。 注意:如果本发明是产品,一定要提供结构图及详细文字说明(结构说明、原理说明,动作关系说明等);如果本发明是方法,则一定要提供流程图及详细文字说明。 4.1本部分为专利申请最重要部分,需要详细提供; 4.2专利必须是一个技术方案,应该阐述发明目的通过什么技术方案来实现的,不能只有原理,也不能只做功能介绍; 4.3附图一方框图、黑白方式提供,可不必提供彩色图例;图纸主要反映产品结构。发明人要提供描述本发明的必要的附图,该附图应能清楚地体现发明点之所在,对文字起到辅助说明的作用。为此可采用多种绘图方式,以总装立体分解图(爆炸图)为最佳,其次为立体图或总装剖视图,但要符合机械绘图的标准,并将主要部件统一编号。必要时也要提供有关现有技术附图。 4.4对于软件、业务方法,除提供流程图外,还应提供相关的系统装置; 4.5必须结合流程图、原理框图、电路图、时序图等附图进行说明,每个图都应有对应的文字描述,以他人不看附图即可明白技术方案为准。

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

发明专利技术交底书模板(电子类)

专利申请技术交底书发明名称充电电路 所属技术领域 写明要求保护的技术方案所属的技术 领域。 电源电路 背景技术 对相关的现有技术进行评述,并指出现有技术中存在的问题和缺点,在可能的情况下,说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。 现有技术中充电电路的缺陷,如转换效率低、使用寿命短、成本高等问题,进行展开说明,转换效率低是因为电路导通时损耗大,使用寿命短是因为电路中经常因为电压过大导致二极管等其他电子元器件出现部分短路现象。 发明目的 阐述本发明创造的目的 针对背景技术的缺陷做出的改进,与背景技术相对应。(提供资料时,可以只提供背景技术。) 技术方案简介(必需提供) 清楚、完整地叙述本发明创造技术内容,并明确指出本发明创造与现有技术不同的技术特征。 ▲当该发明创造为结构型产品时,请提供该产品的结构图,并写明结构组成及各组成之间的连接关系、位置关系和结构关系,工作原理及使用方法。▲当该发明创造为电子产品时,请提供方框图和电路原理图,并叙述其工作原理以及电路的连接关系。 ▲当该发明创造为工艺方法时,请写出整个工艺过程及各工序的工艺条件,必要时可附工艺流程图说明。 整个电路有多个功能模块组成,如包括驱动电路、电流采样电路、电压采样电路等,将各个功能模块的功能说明清楚,以及各个功能模块之间的信号传递。如充电电路:包括太阳能电池、蓄电池、中央处理器、PWM驱动电路、电流采样电路、电压采样电路,PWM驱动电路、电流采样电路、电压采样电路与中央处理器连接。 其中,发明人的核心模块的电路图必须提供,以及电子元器件的型号,如处理器型号等。 有益效果(必需提供) 与现有技术相比,本发明创造具有的优点或可以达到的技术效果;药品需提供相关的临床报告资料,如临床的对比组分析。 与背景技术的缺点相对应,转换效率高、使用稳定寿命长,降低成本。 (提供资料时,与背景技术相互呼应,如果客户提供不了现有技术的缺点,可以让其提供自己产品的优点)

模板工程技术交底 (5)

模板工程技术交底 一、模板制作 基础、柱、梁(含圈梁)、板模板采用12×1220×2440、12×90×1800优质镜面胶合板,主、次龙骨采用60×80木方,构造柱、框架柱竖向背楞龙骨采用60×80标准木方,外横向背楞采用¢48架管;楼层构造柱对拉螺杆采用¢12~14的普通螺杆,对拉螺杆配合“3”型卡使用,圈梁及基础构造柱采用热轧步步紧加固;支撑系统采用钢管架。模板的脱模剂采用水溶性碱性脱模剂。 二、支模板的工艺流程: 1、墙柱模板:弹模板的控制线→焊接柱子定位筋→模板组装就位→安装主次龙骨及对拉杆→加 固、校正→自检、验收→下一道工序。 2、早拆体系梁板模板:立可调支撑及早拆柱头→安装模板主龙骨→安装水平支撑→安装斜撑→ 调平支撑顶面→安装模板次龙骨→铺设胶合板→面板拼缝贴胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工序。 三、模板技术要求:模板及支撑系统要有足够的承载能力、刚度和稳定性,能保证混凝土浇筑过 程中不产生变形、位移现象。模板表面应整洁干净,拼缝应严密不漏浆,几何尺寸符合设计要求;在混凝土浇筑前木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水,模板内的杂物应清理干净。 预埋件、预留洞口的位置要准确、安置要牢固。 四、模板安装 1、基础模板安装 1)垫层模板采用木模板,模板背楞采用木方,安装时采用¢12~14的短钢筋订如灰土垫层中固 定模板,垫层局部高低不平处应修平后再安装模板,模板的接缝处应背木方。 2)条基模板采用木模板,木方采用60×80,模板采用12×1220×2440优质镜面胶合板;安装 时采用¢18的钻头在垫层上钻孔,用¢14~16的短钢筋固定条基侧模板,条基侧模板上口 之间应对撑固定,条基侧模板必须拉通线校直固定;四周条基外侧模板可在灰土垫层上打 桩,用斜撑加固。 3)独立承台基础模板采用木模板,先按基础尺寸配置模板,背楞木方间距为200mm,上下口必 须背木方,采用¢12~14的对拉螺杆(或钢管扣件)加固,下口可利用垫层上打孔插筋固定,为防止承台之间发生位移,支撑架体应相互连成整体,尤其是承台上口。

模板施工技术交底记录(2021新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 模板施工技术交底记录(2021新 版)

模板施工技术交底记录(2021新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。

e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管固定,根据设计要求,施工规范及施工组织设计,底板的周侧墙板上翻,一次性浇筑,设钢板止水带,钢板止水带采用焊接固定,因此在墙板支撑上,除钢管固定外,设中12圆钢做的穿墙螺栓,中间烧止水片,外用伞型卡加螺帽固定,螺杆间距为450mm。 2、柱模板

木模板工程技术交底大(全)

木模板工程技术交底 工程名称南宁市江南区沙井街道同乐村30组回建交底日期2018年4月19施工单位广西建大建设集团有限公司分项工程地下室工程、主

交底内容: 一、施工准备 1、主要材料;Φ16普通螺杆、15mm覆膜覆膜多层板、50×100mm木方、Φ48×3.5钢管、U托、脱模剂、步步紧。 2、材料准备 2.1结构工程施工采用木模,要求木材材质等级不低于Ⅲ级,并符合《砼模板用胶合板》中有关规定,所有模板及其支撑架设计应符合《木结构设计规范》要求。 2.2采用的模板厚度面层无破损和断裂现象,本工程采用木模,每层模板使用前均应刷脱模剂,以延长模板使用周期,确保混凝土表面光洁。 2.3采用的木方必须无朽烂和霉变,棱角方正,截面尺寸满足设计要求,无严重翘曲现象。本工程次楞骨木方截面尺寸50×100mm,作为模板的背楞,保证木方高度一致,受力均匀。 2.4支撑钢管要求按国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号普通钢管,其质量应符合国家标准《碳素结构钢》中Q235-B级钢的规定。采用的钢管不得有严重锈蚀和损伤以及孔洞,并严禁使用有弯折痕和翘曲严重的钢管;钢管必须有良好的防腐处理。 2.5支撑架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m 时,不得发生破坏,受力钢管下要多加一个扣件,即双扣件进行受力,防止滑脱。 2.6使用的Φ48× 3.5mm支撑钢管架的钢管和扣件进场时必须进行逐根逐个验收,符合要求后才可使用。 2.7对进场的钢管和扣件必须进行抽样检测,如达不到要求时,必须对原设计进行复核调整。

2.8可调U型托撑支托班(板)厚度不应小于5mm,可调托撑螺杆外径不得小于36mm。可调U型托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4~5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。 3.1确保质量:确保混凝土成型后结构的形状、尺寸和相对位置符合设计要求,表面光洁平整,达到混凝土质量验评标准; 3.2模板设计通用性强,规格类型少,充分考虑模板可周转性及后续工程再利用可能性,对拉螺杆周转使用外需套pvc 管。 3.3经济合理:加强内部交流、强化细部设计,确保模板构造简单、制作、拆装灵活方便及支撑装拆便捷高效,模板及支撑体系安全可靠、合理适用。 2.1.4支撑体系确保安全,符合强制性条文,各种验算都符合要求。模板支撑选用表 序 号 部位模板选型支撑类型 1 顶板 15mm厚覆膜覆膜 多层板U托、钢管脚手架支撑、Φ48×3.5mm 钢管、50×100mm木方 2 梁15mm厚覆膜覆膜 多层32 板U托、钢管脚手架支撑、Φ48×3.5mm 钢管、50×100mm木方、M14对拉螺栓、步步紧 3 柱 15mm厚覆膜覆膜 多层板 50×100mm木方、Φ48×3.5mm钢管; 4 剪力 墙15mm厚覆膜覆膜 多层板 Φ48×3.5mm钢管、50×100mm木方或 钢管、M14对拉螺栓

专利申请技术交底书

专利申请技术交底书 一、著录项目 发明创造名称:(不超过25个字) 申请专利类型:(发明或实用新型或外观设计) 申请人信息(名称、地址、邮编、组织机构代码) 申请人:广东科学技术职业学院 地址:珠海市金湾区珠海大道南侧65号 邮编:519090 统一社会信用代码: 12440000455857203D 发明人信息(姓名,按顺序排列) 第一发明人国籍及身份证号/护照号: 联系人信息(姓名、地址、邮编、邮箱、电话) 二、技术交底书(适用发明和实用新型) 1、摘要:300字内简要描述本发明或实用新型的技术方案, 内容顺序为:名称、技术方案概要、优点。 2、摘要附图:实用新型必须提供附图。摘要附图需从说明书 附图中挑选,其中一幅最能说明本技术方案的附图。 3、说明书 3-1)名称 该名称一般为功能性名称或结构性名称,名称中不能出现公司或单位名称、商标、人名等,也不能以某种代号、型号命名。名称的字数最多不得超过25字,化学领域的申请可放宽至不超过40字。

3-2)所属技术领域 所属技术领域是指本发明创造直接所属或者直接应用的技术领域,这个技术领域不要用太高的“上位概念”。例如对一个电子的防盗报警器的发明创造来说,其所属技术领域应为“电子防盗报警装置的技术领域”;而不应写成“电子设备的技术领域”。 3-3)背景技术 指出本发明创造最接近的现有技术并描述其状况,可以是专利技术或非专利技术,专利技术需指出申请号和名称,引用非专利技术文章需指明期刊号、文章、作者。对于目前已有类似的技术,则描述该现有技术存在的缺陷并说明缺陷产生的原因,如性能、功能、成本、使用不便等,或还存在哪些问题解决不了。若目前尚未发现与该发明创造类似的技术,则要描述人们在此之前要解决该技术所需采用的办法及其缺点。 3-4)发明目的(技术问题) 阐述本发明创造所解决主要技术问题。 3-5)发明的内容 详细描述该发明创造的主要技术方案,针对不同领域的发明创造,分别采用如下方式来描述其主要技术方案: 1).技术方案为机械结构产品。要说明有创新性特征的各机械部件之间的连接关系,相互之间的位置关系,机械本身的结构特点以及整个机械的总体结构关系; 2).技术方案为电子产品。根据电路图和电路框图,描述该电子

模板施工技术交底记录

技术交底记录 日期编号 .

②次龙骨:40×90㎜木枋,横向间距200~250㎜; ③主龙骨:2根48×3.0㎜钢管,竖向间距400~500㎜; ④螺杆:?14㎜钢螺杆@400×400㎜~500×500㎜。 3.2柱模板支设 本工程柱是钢筋混凝土柱,主楼部分柱截面尺寸多为600×900㎜、900×900㎜、950×950㎜、1000×1000㎜、600×1000㎜等。 经计算,并考虑一定安全储备和现有施工条件,模板支设技术参数如下: ①模板:15㎜厚木胶合板 ②次龙骨:40×90㎜木枋,横向间距250㎜; ③主龙骨:钢筋混凝土柱采用2根48*3.0mm钢管@500mm ④螺杆:950×950㎜及1000×1000mm钢骨柱使用M16㎜钢螺杆,柱内每边3根;其余钢骨柱使用M14钢螺杆,柱单边大于500mm时每边3根,小于等于500mm时每边2根。 根据层高及柱截面形式,选取典型计算截面如下: 序 号 柱截面加固形式计算简图 1 600×850㎜、600× 900、600×950、600 ×1000、900×900、 950×950㎜、1000 ×1000㎜等 柱模板竖楞截面宽度 40mm,高度90mm,间距 250mm。 柱箍采用圆钢管48× 3.0,每道柱箍2根钢箍, 间距500mm。每道柱箍每 个方向设置3道对拉螺 栓。 2 400×500mm、400× 700mm 柱模板竖楞截面宽度 40mm,高度90mm,间距 250mm。 柱箍采用圆钢管48× 3.0,每道柱箍2根钢箍, 间距500mm。每道柱箍每 个方向设置2~3道对拉 螺栓 3.3 板模板支设 上部1#楼3F架空层层高为7.27米,部分结构1F层高为5.97米、标准层层高为3米、3.15

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

基础模板施工技术交底

日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误!

日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误! 工程名称施工单位 交底部位基础工序名称模板工程 交底内容: 楼梯加固不允许出现使用铁丝现象,踏步模板底部木楞比多层板高出1cm 如图: 剪力墙(柱)端部、阳角采用双企口加固方法,如图: 剪力墙、柱模板支设: a、剪力墙、柱模板吊装必须按技术要求进行,防止吊装过早震动现浇板产生裂纹,安装时检查墙体轴线是否有偏差,轴线偏差要控制在5mm之内。 b、检查墙体、柱模板安装位置是否平整,不平整处用砂浆找平,以保证墙体高度一致。 c、将模板就位区杂物清理干净,模板底部用水泥砂浆封堵,防止漏浆。 d、检查钢筋绑扎情况,对偏离轴线位移较大的钢筋要进行矫正处理,上中下绑扎三道定位钢筋,阴角加两排定位筋。 e、组装模板时,使穿墙螺栓与墙、柱模保持垂直。 f、墙体、柱模板次棱采用50*80的木方加固,间距为100mm,主棱采用2根Φ48*3.5的钢管,间距500mm,采用M14对拉螺栓的竖向及水平间距均为500mm。 五、搭设支撑脚手架 本工程标准层以上全部使用新型插架式脚手架,安装时按照规范规定惊醒搭设。 六、顶板要求 顶板木方间距不大于100mm,墙板与顶板相交处,必须为新木方,新木方应做标记,墙与面板和梁交接处,要控制模板的拼缝、错台,都小于1.5mm。 板面拼缝不大于1.5mm,不能有200mm板榴子,梁底与梁侧面相交处,必须用新木方应做标记,以防混用。 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。山东省建设工程质量监督总站监制技 术交底记录 日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误!

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!)

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!) 施工准备 1、材料准备 模板材料:模板应优先采用杨木板,模板厚度不低于15mm,墙柱模板应优先采用厚度18mm的模板。方木材料:木方应采用截面为50x100mm的标准木方,厚度方向应过压刨。 方木过压刨 2、机具、设备准备 准备齐备清理模板使用的扁铲、滚刷。 工人操作所需要的手锯、手刨、锤子、手枪钻的手持工具必须齐备,并检查其安全性能等状况。 3、劳动力准备 作业人员各种操作证件齐全。 按工作量将工人分成三组,每组20人,组长1人。 4、技术准备 模板工程应编制专项施工方案,支撑体系设计应经过计

算,并进行施工方案交底,按施工方案施工。 5、作业条件 接茬部位的浮浆已经清理干净。 主轴线以及其他控制线已经弹好。 钢筋等隐、预检工作已经完成。配模图:根据施工图纸进行模板图纸深化,确定模板标准尺寸,形成配模图及支撑系统配置图,并依据配模图定尺下料,然后方可进行模板工程施工。 绘制配模图示意 二施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程 模板加工→测量放线→柱模板施工→墙模板施工→梁板模板施工→质量验收→钢筋绑扎→隐蔽验收→模板拆除。 2、模板加工 模板要集中加工,必须采用精密锯木机。建议木屑加吸尘装置,杜绝楼面木屑。 模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。加工好的模板堆放整齐,标明尺寸。

方木加工:方木使用前应过压刨,保证截面尺寸一致。 3、测量放线 在垫层、底板及楼板混凝土浇筑成型后一次性弹设轴线、十字通、墙边线、梁投影线、规方线。 二次放线:模板做好之后,控制线从结构板引上,弹在模板上,检查模板的尺寸。 控制线设置:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm,在楼面钢筋安装前项目技术负责人需按控制线复核墙梁位置。报监理工程师对各项控制线进行复核无误后方可进行模板安装。 二次放线 4、柱模板 防漏浆措施:柱模板安装前,根部应设置定位钢筋,粘贴海绵条,放置200宽垫板,柱模板安装在垫板内侧,防止漏浆。 柱箍间距:第一道柱箍局地100mm,截面≥600mm应在中部加设1道柱箍,截面≥900mm应在中部加设2道柱箍,截面在1200mm以上3道,以此类推,柱箍水平间距不应大于300mm;竖向间距应根据浇筑高度计算确定。

施工技术交底(模板)

施工技术交底(模板)

施工技术交底记录 工程名称:农科村村民安置房C 区39#楼、40#楼工程 施工 长沙市东屯渡建筑工程有限公司 编号: 项目技术负责人:易灿喜 项目专业施工员:李贤惠 项目专业质量检 查员:易长坤 专业班组长: 交底时间:2016年5月17日 交底地址:工地办 公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:模板制作 与安装技术交底 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 一、施工准备 1、 材料: (1)脱模剂:用基础树脂、机柴油、水溶性脱模剂 等。 (2)柱模采用18厚胶合模配备一层用量,按图纸 尺寸制作柱模板并编号、散装、散拆、定位连续翻转。 柱箍采用12#双槽钢,间距600mm 固定。 (3)梁模采用18厚胶合板、配备三层模板,连续 翻转,并适时补充。 (4)支撑采用¢48×3.5钢满堂脚手架,支撑系统 配备三层,定型支撑,连续翻转。 (5)梁底模板:当梁跨度大于4m 时,起拱高度为 梁跨度的2/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁 起拱。 湘质监统编 施2002-11

(6)楼面模板:采用18厚的胶合模板,散装散拆,投入三层数量进行周转。 (7)木方采用50×70木方。 2、作业条件: (1)按工程结构图进行模板设计和配套,确保刚度和稳定性。 (2)弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。 (3)墙身钢筋绑扎完毕,电线管、电线盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,钢筋办完隐蔽工程验收。 (4)为防止模板下口跑浆,安装柱模、大模前抹好砂浆找平层,但砂浆找平层不能吃入墙身内。 (5)外墙内模结构:在安装模板前把组合柱外的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好外墙模板操作的外架子。 (6)安装模板前应把模板板面清理干净,刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷脱模剂,防止污染钢筋及混凝土接触面),脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。 (7)所有柱子均做成定型清水模板,钉子先用电钻开孔后再钉。 (8)模板接缝用玻璃胶封口,并贴30mm宽胶带,模板锯开后侧向刷酚醛树胶漆一遍,柱木方必须双面过刨,做到尺寸统一。 (9)模板加工时,必须严格检查模板原材料尺寸,误差控制在以下范围内,对角线误差不大于2mm,厚度误差不大于2mm,板面翘曲度不大于1mm.。 (10)对框架柱、剪力墙、梁侧模等竖向结构在混凝土浇筑24小时后,其强度能保证构件不变形,棱角完整时方可拆模。 (11)柱、板混凝土保护层厚度用专用塑料垫块控制。所有柱模必须逐一编号,分类堆砌,柱头模板配制时须仔细对照图纸,控制好模板尺寸的方向性。 二、操作工艺 1、阶形基础模板:

专利技术交底书-电学

电学领域专利技术交底书的撰写 一份清楚明了的专利交底书有利于代理人深入理解发明人的构思。专利技术交底书主要包含发明名称、技术领域、背景技术、发明内容、附图和具体实施方式,电学领域的专利交底书应注意的问题: 一、发明名称: 表明本发明创造所要保护的主题,不能超过25个字,不能用商业宣传语。 二、技术领域: 本技术方案所属或直接应用的具体技术领域,不是上位和相邻的技术领域,也不是技术方案本身。 三、背景技术: 发明人在申请专利之前应进行全面地检索,检索出在相同领域、相似领域里与本发明最接近的现有技术,也就是采用与本发明基本相同或相似的技术手段,解决基本相同或相似的技术问题,达到基本相同或相似的技术目的的现有技术,或者公开了本发明的特征最多的现有技术,最接近的现有技术可能有一个或多个。分析最接近的现有技术所存在的缺陷,以便突出本发明的创新点。检索范围包括国内外的专利文献和非专利文献,如期刊、杂志等公开出版物。在背景文件中,还应该写明对本发明创造的理解和审查有用的其它背景技术。 四、发明内容以及实施方式: 在分析了背景技术存在缺陷的基础上,提出本发明的技术方案,写明本发明的目的是要解决什么问题,所采用的技术手段是如何克服现有技术的缺陷的,以及达到的效果。 电学领域的发明创造一般涉及到硬件装置和方法(包括数据处理方法、控制方法等),下面分别介绍这两种专利技术交底书的写法。 (一)硬件装置: 多数发明创造都是在现有技术的基础上所作的改进,因此,发明创造一般都会涉及到现有技术部分和创新部分。对于硬件装置来说,专利的保护形式是它的元器件,以及在元器件之间的信

号的流动关系,即各个元器件之间的信号线的连接关系。基于专利保护的这一要求,若要申请关于装置的专利保护,就必须给出该装置中包括现有技术和创新技术在内的各个元器件以及元器件之间信号线的连接关系,电路原理图是最直接的表达方式。 1、许多硬件装置的电路原理图非常复杂,而发明创造的创新点仅涉及到其中一部分,这时应先画 出装置的电路原理框图,这样既能够突出本发明的创新点在总体结构上与现有技术的分界,也能够使别人对创新点所起到的作用一目了然。 2、专利是以技术的公开换取技术的保护,所以应该将发明创造充分公开。作为装置,主要是公开 其电路原理图,在电路原理图中要公开所使用的主要元器件的型号,如运算放大器型号、芯片型号、某种仪器的型号等。在电路原理图中公开了元器件的型号并不意味着本发明创造中只能使用这一种型号的元器件,这仅仅表示本发明创造的一个具体的实施例,是为了使一般的技术人员不用付出创造性劳动就能够实施该专利。 3、对于硬件装置来说,将其电路原理图画出之后,还需要对图中的各个部分的功能、工作方式作 进一步解释。由于发明创造一般都涉及到现有技术部分和创新部分,对于现有技术部分来说,发明人可以简写甚至略写(如果是非常公知的技术)各个元器件的功能和工作方式;而对于创新部分来说,发明人应该进行详细的说明,主要说明创新点中所使用的元器件的功能和工作方式,它与其它相关元器件的连接关系,它在整个发明创造中所起到的作用。要结合本发明的目的进行说明,要能够说明本创新点的结构在装置中确实能够克服现有技术中存在的缺陷而达到相应的效果。 4、电路原理图中涉及到的元器件的参数不必给出,如电阻值、电容值等,除非本发明的创新点就 在于该元器件参数本身。 (二)方法: 专利所保护的方法必须是用于解决具体技术问题的方法,在电学领域中,多数方法涉及到解决具体技术问题的控制方法、数据处理方法等,基本上都要用到计算机来进行处理。 1、在写方法方面的专利交底材料时,应针对所要解决的具体技术问题,写出该方法的物理步骤, 物理步骤之间体现了物理过程的转换。物理步骤中涉及到的各个变量,应给出其所代表的物理含义,否则该方法可能作为纯计算机软件,或纯粹的数学方法而无法申请专利。

木工施工技术交底书模板

木工施工技术交底 书

盛泰国际广场12#、 13#楼 主体工程木工施工技术交底书 工程名称: 鄂托克前旗盛泰国际广场12#楼 13#楼 一、基本要求: 1、放好轴线模板边线水平控制线, 模板底口应做水磨砂浆找平检查并校正。 2、要对模板的轴线位移, 垂直偏差, 对角线等全面进行校正。 3、刷模板隔离剂时, 不得污染钢筋和混凝土接擦处。 4、胶接缝处不应漏浆, 在浇混凝土前, 模板要刷油, 且均启口匀, 模板内的杂物应清理干净。 5、每段梁及墙底口应留设适当的清理口, 模板与混凝土垢接触面应清理干净。 模板上的预埋件, 预留洞预留孔应对对照建筑与结构施工图或设计变更正确留置, 不得遗漏, 且应安装固定正确。 二、工艺流程 1、安装柱模板 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检 2、安装梁模板

弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检 3、安装顶板模板 搭设支架→安装横纵大小龙骨→调整板下皮标高及起拱→铺设顶板模板→检查模板上皮标高、平整度→办预检 三、操作工艺 1、安装柱模板 ①柱模板配制时, 模板必须配置成企口( 坐帮) , 严禁配置成靠帮, 模板背方( 楞木) 间距不大于200mm。 ②模板组片完毕后, 按照模板设计图纸的要求留设清扫口, 检查模板的对角线, 平整度和外形尺寸。 ③吊装第一片模板, 并临时支撑或用铅丝与柱子主筋临时绑扎固定。 ④随即吊装第二、三、四片模板, 作好临时支撑或固定。 ⑤先安装上下两个柱箍, 并用脚手管和架子临时固定。 ⑥逐步安装其余的柱箍, 校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线, 并做支撑。安装时, 柱截面尺寸大于700mm 时, 必须中间设对拉螺杆, 其间距不得大于500mm, 螺杆两端螺帽不得少于两颗加固, 小横杠间距不得大于500mm,必须紧固牢靠。 ⑦按照上述方法安装一定流水段柱子模板后, 全面检查安装质

模板工程技术交底最新

钢筋工程技术交底 一、工程简介 西飞职工活动中心建筑面积4900m2,结构形式为全现浇框架结构,建筑耐久年限50年,建筑耐用火等级二级,抗震烈防八度,屋盖形式为螺栓球钢网架。±0.000等绝对标高393.628米(黄海系)。建筑物占地为54.3×69.33米,建筑总高度19.30米。地基为基槽开挖,挖深为-4.900米(相当于绝对标高393.628),2米厚3∶7灰土垫层,基础形式为砼独立基础、砼条形基础,基底标高为-2.900m,框架柱的砼强度等级为C40,框架梁的砼强度等级为C30,构造柱砼强度等级为C20。 二、编制依据及执行标准 1、《砼结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2、《混凝土结构施工图平面整体法制图规则和构造详图》03G101-1 三、质量目标 模板分项质量目标:合格 四、施工工序及流水段划分 1、模板加工→定位放线→模板安装→检查验收 施工段划分为三段○1~○5/○A~○K为一段○5~○12/○A~○E 为二段○5~○12/○E~○L为三段。 五、施工工艺要求及质量标准 1、材料

1.1500*500柱模采用竹胶板,700*700、800*900柱模采用定型钢 模板,看台模板及楼板模板采用多层板。 1.2支撑材料为架管、扣件、方木。 2、柱模板 ○1排架柱总高度为21.3米,分五段施工。模板采用竹胶板,每次支模高度4.8米,每根柱配2套定型模板,以利循环使用。 ○2排架柱加固系统采用里外双排架,第一层施工时必须要有斜拉杆,与地面夹角45o为宜,二层以上每拆柱模一段用钢管牢牢把双排架锁在柱子上。为避免加固系统晃动,特单独搭设双排泵管架且不与加固系统连接。 ○3柱模采用Φ12~Φ18的对拉螺栓加固,套管采用PVC管,水平方向间距400~550㎜,垂直方向间距500~700㎜,Z1采用Φ18对拉螺杆水平方向每层为4根螺杆。 ○4柱模所有拼缝全部夹双面海棉条,以防漏浆,模板加固完毕后用经纬仪复核垂直度。框架柱复核完毕后以砂浆封闭柱模底部缝隙。 ○5排架柱支撑系统(里外双排架)在每个施工段上部满铺架板作为人行通道,排架柱周围搭设工作平台,便于工人现场操作和行走。通道和工作平台挂1.5米高密目网。 3、梁、板模板 ○1梁、板模板均采用竹胶板以保证砼达到清水标准,梁采用双排支撑,为了保证顶撑两个方向的稳定性,梁高大于700时用钢管搭

模板施工技术交底

依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《北京蟹岛国际啤酒文化节项目1#2#3#棚工程》施工图纸 一、施工准备 1、材料要求 1.1 竹胶板模板:尺寸(1220×2440mm)、厚度(9、12、15、18mm)(选用不超过两种厚 度为合理)。 1.2 方木:50×100mm、100×100mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 1.3 对拉螺栓:采用φ14以上的Ⅰ级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,并且两边带 好两个螺母,在工程上使用时要穿PVC管沾油备用。 1.4 隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 1.5 模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 2、施工机具 2.1木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、 方尺、铁水平尺、撬棍等。 2.2支撑体系:柱箍采用双龙骨100×100木方(双龙骨Ф48钢架管)配山形扣件螺栓 连接、钢管支柱、钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、作业条件: 2.1、板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2.2、模板拼装:拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,按缝处要求附加小龙骨。竹胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 2.3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 2.4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且可以使用。 2.5、柱子钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

(整理)专利申请技术交底书-模板结构方法电子.

专利申请技术交底书 一、发明名称 【发明名称应尽量清楚、简要、全面地反映技术方案的主题和类型,并尽可能使用所属技术领域通用技术术语。】 二、技术领域 【技术领域应当是直接应用或直接所属的技术领域,不能准确给出技术领域的,可以采用从高到低,从大到小的方式列出,如果本申请提案的技术方案跨越多个领域,请按照相关性从高到低的顺序选择多个领域。】 三、现有技术的技术方案 这部分要写明现有的技术方案是怎样实施的,尤其是对现有技术方案与本申请提案的不同之处要描述清楚,清楚到足以让阅读交底书的人能够符合逻辑地推导出现有技术方案的缺点;而不能只给出现有技术方案的缺点。如果存在多个与本申请提案最为接近的现有技术,请将其逐一按照上述要求写明。如果与本申请

提案最为接近的技术方案是检索到的专利文献,可以只给出专利文献的申请号或公开号,但需对公开的技术方案进行简单描述。 请注意:所写的缺点应当是技术性的缺点,比如资源利用率低、网络实体负荷过大等,而不能是管理性或商业性的缺点,比如依据人的主观评价或某个管理规范推导出的缺点、商业运行上的缺点等。 四、本申请提案的技术方案的详细阐述 【请对本申请提案所提供的技术方案做详细描述,必须说明技术方案是怎样实现的,不能只有原理,也不能只介绍功能。 如果本申请提案的技术方案提供的是一种方法或者业务流程,则需要提供该方法或业务的流程图或信令交互图,并结合图以步骤的形式顺序描述技术方案的整体实现流程。 如果本申请提案的技术方案提供的是一种系统或者一个设备,则需要提供该系统或该设备内部组成部分的结构图,并结合结构图,详细描述各个组成部分的功能或各个部分的信号处理方式、以及各个部分之间的连接关系(该连接关系可以是物理的连接,如焊接;也可以是逻辑的连接,如传送了某种信号或某种信息)。 如果是电路结构方面的,请对整个电路结构提供电路方框图和电路原理图。并重点结合电路方框图描述各个电路之间的电气连接关系,电路信号的走向,每个组成结构是用来做什么?该组成结构,在附图中最好是电路方框图中的某个功能模块方框,多个功能模块的方框组成整个产品设备。此外,该功能模块方框在