火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子
交换树脂报废标准
1 范围
本标准规定了火力发电厂水处理单床用001×7强酸性阳离子交换树脂报废指标。
本标准适用于火力发电厂水处理单床用001×7强酸性阳离子交换树脂报废的判断,参考用于其它床型中的001×7强酸性阳离子交换树脂报废的判断。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB5757—86 离子交换树脂含水量测定方法
GB8331—87 离子交换树脂湿视密度测定方法
DL519—93 火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准
3 定义
3.1 报废scrapping
在使用过程中,离子交换树脂的大分子链会逐渐氧化断链。当氧化断链达到某一程度时,部分结构将解体,进入水中,这对电厂的安全生产危害极大。因此必须在临近这一状态时将这种离子交换树脂报废,或者当继续使用的经济性已经不合理时,也应报废。
3.2 回收年限cost recovery years
更换新的离子交换树脂的费用与更换后一年内减少的运行费用的比值称为回收年限。
4 报废指标
当001×7强酸性阳离子交换树脂的技术指标达到表1、表2的值时应予报废。
5 试验方法
5.1 含水量的测定
5.1.1 采样按附录A(标准的附录)规定的方法进行。
5.1.2 样品的制备按附录B(标准的附录)规定的方法进行。
5.1.3 测定按GB5757—86中3.3~4规定的方法进行。
5.2 体积交换容量的测定
1