1、判断题

1)当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没有零序电流。(×)

2)大接地电流系统接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地的多少有关,而与其位置无关。(×)

3)断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸,合闸回路同时接通时才发生,“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置。(√)4)直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统,所以交直流回路不能合用一根电缆。(√)

5)二次回路就是保护装置的二次回路。(×)

6)不履行现场继电保护工作安全措施票,是继电保护现场工作习惯性违章的表现。(√)

7)三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。(√)

8)平行线之间的零序互感阻抗可以采用设计计算值。(×)9)由三个单相构成的变压器正序电抗与零序电抗相等。(√)10)电力系统继电保护的四项基本性能要求为可信赖性、安全

性、选择性、快速性。(×)

11)正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。(√)

12)辅助继电器不能直接反应电气量的变化,其主要作用是用来改进和完善保护的功能。(√)

13)通过增加线路电抗以增大线路的总阻抗,是改善系统的稳定及电压水平的主要措施之一。(×)

14)在大接地电流系统中,正方向接地故障时,零序电压越前零序电流约100度。(×)

15)比较两个电气量关系构成的继电器,可归纳为电气量的有效值比较和相位比较。(×)

16)继电保护的四项基本性能要求为快速性、可靠性、灵敏性、选择性。(√)

17)电压互感器二次回路中均应装设熔断器和自动小开关。(×)18)中央信号装置应包括事故信号和预告信号。(√)

19)查找直流接地时,禁止使用灯泡寻找的办法。(√)

20)距离I段保护的保护范围基本不受运行方式变化的影响。(√)21)电流差动保护的通道收和发延时不同对保护动作行为没有影响。(×)

22)变压器的差动保护和瓦斯保护的作用和保护范围是一样的。(×)

23)变压器的零序保护是后备保护。(√)

24)由于误碰导致断路器跳闸时,重合闸不动作。(×)

25)全线敷设电缆线路故障跳闸后不允许试送电。(√)

26)闭锁式纵联保护的高频通道工作方式,一般采用故障起动发讯方式。(√)

27)系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护中的断线闭锁继电器工作,使距离保护闭锁。(×)

28)在保护安装处发生短路时,零序功率方向继电器有死区。(×)29)自耦变压器的零序差动保护,是在变压器发生接地故障时快速动作的保护。(√)

30)装设高频保护的线路两端,一端装有发讯机,另一端装有收讯机。(×)

31)继电保护专用收发信机的高频通道入口处的放电管必须取消。(√)

32)过流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小。(√)33)电力载波用同轴电缆屏蔽层应两端分别接地,并仅靠同轴电缆敷设截面不小于100mm2两端接地的铜导线。(√)

34)传送音频信号应采用屏蔽双绞线,其屏蔽层应在两端接地。(√)

2、选择题

1)线路发生两相短路时,短路点处正序电压(UK1)和负序电压(UK2)的关系为( B )。

A :UK1>UK2 B: UK1=UK2 C: UK1

2)我国110KV及以上系统的中性点均采用( A ).

A :直接接地B:经消弧线圈接地C:经大电抗接地

3)电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )

A:均做往复性摆动B:均发生突变C:高频振荡时均发生突变

4)在大接地电力系统中,在故障线路上的零序功率是(A )A:由线路流向母线B:由母线流向线路C:不流动

5)快速切除线路和母线的短路电流有利于提高电力系统(A )。

A:暂态稳定B:静态稳定C:动态稳定

6)测量交流电流回路的绝缘电阻,使用(B )摇表。

A:500V B:1000V C:2500V

7)分相操作的断路器拒动考虑的原则是(A )

A:单相拒动B:两相拒动C:三相拒动

8)60-110KV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B )。

A:2米B:1.5米C:3米

9)继电保护装置试验所用仪表精确度应为(A )。

A:0.5级B:0.2级C:1级D:2级

10)查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于(B )

A:1000Ω/V B:2000Ω/V C:3000Ω/V

11)监视220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于

(C )

A:10KΩB:15KΩC:20KΩ

12)500千伏变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧

通过较大的短路电流时铁心也不至于饱和的CT一般选用

(B )

A:0.5级B:TPY级C:TPS级

13)直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C )

A:±3% B:±5% C:±10%

14)在保护和测量仪表中,交流电流回路的导线截面不应小于

(A )

A:2.5平方毫米B:4平方毫米C:5平方毫米

15)在电压回路中,当最大负荷时至保护和自动装置的电压降不超

过其额定电压的(B )

A:2% B:3% C:5%

16)继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时其

变比误差小于或等于(C )

A:5% B:8% C:10%

17)负序电流整定往往用模拟单向接地短路时的负序电流分量为短

路电流的(C )

A:3倍B:√3倍C:1/3倍

18)当本元件的保护或断路器拒动时,由相邻元件的保护实现隔离

故障的保护方式,称为(B )

A..辅助保护

B.远后备保护

C.近后备保护

19)定时限过流保护的动作值是按躲过线路的(A )电流整定。

A..最大负荷

B.平均负荷

C.本端最大短路电流

20)变压器差动保护的六角图应在变压器(C )时进行。

A..停运

B.空载

C.载有一定负荷

21)变压器的复合电压闭锁过流保护是(A )。

A..后备保护

B.辅助保护

C.主保护

22)阻抗继电器的最小精工电流必须( B )短路时加于继电器的

电流。

A.大于

B.小于

C.等于

23)(B )保护能够瞬时切除被保护线路上任意点的故障。

A.距离

B.高频

C.零序电流

D.负序电流

24)传输线路纵联保护信息的数字式通道传输时间应不大于(C);

点对点的数字式通道传输时间应不大于(A)

A. 5ms

B.10ms

C. 12ms

25)有载调压变压器调整电压可以在(D )进行。

A..低负载时

B.高负载时

C.停电时

D.在任何情况

26)电力元件继电保护的选择性,除了决定与继电保护装置本身的

性能外,还要求满足:由电源起,愈靠近故障点的继电保护的

故障起动值(A )

A.相对愈小,动作时限愈短

B.相对愈大,动作时限愈短

C.相对愈小,动作时限愈长

27)电力系统振荡时,(C )可能会发生误动。

A.电流差动保护

B.零序电流速断保护

C.电流速断保护

28)快速切除线路范围内任意一点故障的主保护是(C )。

A.距离保护

B.零序保护

C.纵联差动

29)线路保护动作跳闸后,重合闸必须经一定延时才可重合,主要

是考虑(BC )。

A.保护装置整组复归时间

B.开关断弧及去游离时间

C.和对侧保护动作时间配合

30)继电保护现场工作中的习惯性违章主要表现为:(ABDE )

A.不履行工作票手续即行工作。

B. 不认真履行现场继电保护工作安全措施票。

C.使用未经检验的仪器、仪表。

D. 监护人不到位或失去监护。

E.现场标示牌不全,走错屏位(间隔)。

31)微机保护中的微处理器对转换后的电压、电流信号进行(AC)

以判断电力系统是否发生故障。

A. 数值运算

B. 数字滤波C、逻辑运算

D、A/D变换

32)按照《电力系统继电保护技术监督规定》,属于监督范围的阶段

是(ABCD)。

A、工程设计

B、运行维护

C、安装调试

D、规划阶段

33)大接地电流系统中,线路发生经弧光电阻的两相短路故障时,

存在有(AB)分量。

A. 正序

B. 负序

C. 零序

34)对于保护用双层屏蔽电缆,内屏蔽层应(A)接地,外屏蔽层

应(B)接地。

A. 一端

B. 两端

C. 两端均不

3、填空题

1)电流互感器的一次绕组均串联到被测电流的电路中,所以希望一次绕组的阻抗尽可能小。

2)继电保护定值是按调度操作范围进行整定计算,220-500KV 电网分界点定值由网局审核,110-220KV电网分界点定值由省局审核。

3)保护装置调试定值必须依据最新整定值通知单规定。

4)在电阻、电容、电感串联电路中,只有电阻是消耗电能的,而电容和电感只进行能量交换。

5)二极管的主要特性是单向导电性。

6)在高压设备上工作分为三类,1类是停电工作,2类是部分停电工作,3类是不停电工作。

7)阻抗继电器的时间测定,是在检验2倍精确工作电流下,按90%,50%动作阻抗的动作时间。

8)若电流互感器二次侧开路,会使二次回路本身产生很高的电动势,并对设备和人身安全都有很大威胁。

9)视在功率的单位是VA或KVA或MVA。

10)串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,电抗等于零。

11)变电所使用的电压互感器二次侧一般带有测量仪表和继电保护装置。

12)距离保护的振荡闭锁装置启动后,让保护短时间投入,此时间称为振荡闭锁装置的开放时间。

13)方向过电流保护一般是定时限特性,它的时限是按逆向阶梯原则整定的。

14)内部过电压是指操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等。

15)对继电保护装置的基本要求是可靠性、灵敏性、选择性、快速性。

16)继电保护一般是由测量回路、逻辑回路和执行回路组成。

17)高频保护按作用可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号。

18)精确工作电流与整定阻抗的乘积称为阻抗继电器的精确工

作电压。

19)电网中与继电保护配合工作的自动装置包括故障录波器、备用电源自动投入装置、自动重合闸和按周波自动减负荷装置。

20)接地保护可分为零序电流、电压保护和接地距离保护两大类。

21)电力系统电压大幅度降低,其原因有一是在无功电源不足的系统里,负荷不断增加;二是无功电源突然切除。

22)电力系统发生短路故障的最明显特点是电压降低、电流增大。

23)双星型接线的电容器组应装设零序平衡保护。

24)过流保护加装复合电压闭锁可以提高保护的灵敏度。4、简答题

1)双母线系统中电压切换的作用是什么?

答:对于双母线系统中所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母联断路器断开),为了保证其一次系统和二次系统的电压保持对应,以免发生保护或自动装置误动,拒动,要求保护和自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关辅助触点去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。

2)故障录波器有什么作用?

答:故障录波器用于电力系统。可在系统发生故障时,自动的、准确的记录故障前、后过程的各种电气量和开关量的变化情况。通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有重要的意义。

3)继电保护装置有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障状态并自动迅速的、有选择性的借助断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,从而缩小事故范围来提高系统运行的可靠性,最大限度的保证用电安全、连续供电。

4)什么是距离保护?

答:距离保护是指用阻抗继电器作测量元件,测量保护安装处到短路点的距离,并根据距离远近按照整定的时限动作的一种保护。

5)变压器差动回路中产生不平衡电流的因素有哪些?

答:变压器励磁电流的影响;电流互感器实际变比与计算变比不同的影响;高低压侧电流互感器型式不同产生的影响;变压器有载调压的影响;在区外短路由于电流互感器伏安特性不一致引起的不平衡电流。

6)什么是主保护、后备保护和远后备保护?

答:主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选

择地切除被保护设备和线路故障的保护。后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。远后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。

7)纵联保护的通道可分为几种类型?

答:可分为以下几种类型:电力线载波通道;微波通道;光纤通道;导引线电缆。

8)继电保护的“三误”是指什么?

答:误整定、误碰、误接线。

9)电力系统常见的故障有哪些,哪一种最常见?

答:主要有三相短路、两相短路、单相接地、两相接地短路和断线;单相接地故障最常见。

10)简述330-500KV线路保护的配置原则

答:1)应装设两套完整、独立的全线速动主保护;2)接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。3)相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。

11)大接地电流系统中的变压器中性点有的接地,也有的不接地,取决于什么因素?

答:变压器中性点是否接地一般考虑如下因素:保证零序保护有足够的灵敏度和很好的选择性,保证接地短路电流的稳定性;为防止过电压损坏设备,应保证在各种操作和自动掉闸使系统解列时,不致造成部分系统变为中性点不接地系统;变压器绝缘水平及结构决定的接地点(如自耦变一般为“死接地”)。

12)高频闭锁距离保护有何优缺点?

答:该保护有以下优缺点:能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动。不受线路分布电容的影响。电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。

13)当采用静态保护时,根据保护的要求,在二次回路中宜采用哪些抗干扰措施?

答:1)在电缆敷设时,应充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要时,可与保护用电缆平行设置专用屏蔽线。2)采用铠装铅包电缆或屏蔽电缆,且屏蔽层在两端接地。3)强电和弱电回路不宜合用同一根电缆4)保护用电缆与电力电缆不应同层敷设;5)保护用电缆敷设路径应尽可能离开高压母线及高频暂态电流的入地点,如避雷器

和避雷针的接地点,以及并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备。

14)对于220KV以上电压系统,微机故障录波器通常录哪些电气量?

答:对于220KV以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、3U0,电流量IA、IB、IC、3I0;高频保护高频信号量,保护动作触点及断路器位置等开关信号量。

15)电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,按什么原则取舍?

答:电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性按以下原则:局部电网服从整个电网;下一级电网服从上一级电网;局部问题自行消化;尽量照顾局部电网和下级电网的需要;保证重要用户供电。

16)为什么交直流回路不能共用一条电缆?

答:交直流回路都是独立系统。直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统。若共用一条电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响了交、直流两个系统。平常也容易互相干扰,还有可能降低对直流回路的绝缘电阻。所以交直流回路不能共用一条电缆。

17)解释测量阻抗、整定阻抗和动作阻抗的含义。

答:阻抗继电器的测量阻抗是它所测量(感受)到的阻抗,即加入到继电器的电压电流的比值。例如,在正常运行时,它的测量阻抗就是通过被保护线路负荷的阻抗。

整定阻抗是编制整定方案时根据保护范围给出的阻抗。发生短路时,当测量阻抗等于或小于整定阻抗时,阻抗继电器动作。

动作阻抗是能使继电器动作的最大测量阻抗。

18)纵联保护的信号有哪几种?

答:纵联保护的信号有以下三种:

闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。

允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。有允许信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。

跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸。

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

电力系统通信试题及答案

1.简述一般通信系统的构成及其各组成部分的功能。 通信系统主要由信源、信宿、传输介质和收信、发信设备五部分组成。 信源:把各种可能消息转换成原始的电信号. 发送设备:将信源产生的信号变换为适于信道传输的信号. 传输介质:也叫信道,是信号的传输媒介. 接受设备:作用是将从信道上接收的信号变换成接收者可以接收的信息. 信宿:信息的接收者. 2.一个模拟信号到数字信号的步骤有哪几步?其中第一步应满足什么定理的要求?叙述该定理的主要内容。 脉冲编码调制(PCM):将模拟信号经过抽样、量化、编码三个处理步骤转变成数字信号。第一步抽样需满足低通信号抽样定理,内容:如果模拟信号的最高频率为fm,若采样频率fs大于或等于2 fm的采样频率,则采样得到的离散信号序列就能完整地恢复出原始信号。 3.常用的交换技术有哪几种?并做简要说明。 交换就是按某种方式动态地分配传输线路资源,完成主叫和被叫之间的信息转接。常用的交换技术: 1.电路交换:交换设备在通信双方找出一条实际的物理线路的过程。 2.信息交换: 1)报文交换:整个报文作为一个整体一起发送。在交换过程中,交换设备将接收到的报文先存储,待信道空闲时再转发出去,一级一级中转,直到目的地。这种数据传输技术称为存储-转发。 2)分组交换将报文划分为若干个分组进行存储转发,有强大的纠错机制、流量控制和路由选择功能。 4.简述光纤通信系统的基本组成。 1)光发信机:光发信机是实现电/光转换的光端机。功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。 2)光收信机:光收信机是实现光/电转换的光端机。它由光检测器和光放大器组成。其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后,再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端汲去。3)光纤或光缆:光纤或光缆构成光的传输通路。其功能是将发信端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输,完成传送信息任务。 4)中继器:中继器由光检测器、光源和判决再生电路组成。作用:一是补偿光信号在光纤中传输时受到的衰减;另一个是对波形失真的脉冲近行政性。 5)光纤连接器、耦合器等无源器件:一条光纤线路可能存在多根光纤相连接的问题。于是,光纤连接器、耦合器等无源器件完成光纤间的连接、光纤与光端机

电力系统继电保护基础学习知识原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案:C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案:A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的

C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案:B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性 D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案:B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案:A

在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案:A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案:C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况? A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路;

C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案:A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案:C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案:A

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

国家电网公司电力通信专业题库信号与系统

通信类——信号与系统 1.信号和系统分析的最基本的任务是获得信号的特点和系统的特性。系统的分析和描 述借助于建立系统输入信号和输出信号之间关系,因此信号分析和系统分析是密切相关的。 2.信号的分类:连续时间信号和离散时间信号;周期信号和非周期信号;典型连续非奇 异信号。 3.连续信号可分为非奇异信号和奇异信号。当信号和信号的各阶导数在整个时间区间 都是连续时,称为非奇异信号;当信号或信号的某阶导数存在不连续点(跳变点)时,称为奇异信号 4.离散信号通常来自于对连续信号的抽样,并且经常是等间隔抽样。 5.拉普拉斯变换是工程数学中常用的一种积分变换,又名拉氏转换。拉氏变换是一个 线性变换,可将一个有引数实数t(t ≥ 0)的函数转换为一个引数为复数s的函数。拉普 拉斯变换的这种运算步骤对于求解线性微分方程尤为有效,它可把微分方程化为容易求解 的代数方程来处理,从而使计算简化。在经典控制理论中,对控制系统的分析和综合,都 是建立在拉普拉斯变换的基础上的。引入拉普拉斯变换的一个主要优点,是可采用传递函 数代替常系数微分方程来描述系统的特性。这就为采用直观和简便的图解方法来确定控制 系统的整个特性、分析控制系统的运动过程,以及提供控制系统调整的可能性。 6.系统的分类:连续时间系统和离散时间系统;动态系统与即时系统;线性系统和非线 性系统;时不变系统和时变系统。 7.连续时间系统和离散时间系统:当系统的输入(激励)信号和输出(响应)信号都是连 续信号时,称为连续时间系统。我们所熟悉的电路系统即为连续时间系统。连续时间系统 通常用微分方程或微分方程组来描述。 当系统的输入信号和输出信号都是离散信号时,称为离散时间系统。离散时间系统可 以通过一个软件程序来实现,在数字信号处理中大量使用。例如,在数字电度表中,首先 对电压和电流进行抽样,得离散电压和离散电流信号,然后则通过实时的数字计算,获得 离散的功率信号和电量信号,还可以分析谐波,计算谐波功率和电量。离散系统通常用差 分方程或差分方程组来描述。 8.动态系统与即时系统:系统在任意时刻的输出只取决于同时刻的系统输入,和系统 过去的状态无关,则称为即时系统。如果系统的输出不仅取决于同时刻的系统输入,还取 决于系统过去的状态,则称为动态系统。 即时系统不包含记忆元件。例如,对于电路系统,电感和电容能够储能,属于记忆元件,电阻则属于非记忆元件。因此,一个只包含电源和电阻的系统是即时系统,而包含了 电感或电容的系统称为动态系统。动态系统用微分方程或差分方程描述,即时系统用代数 方程描述。 9.线性系统和非线性系统:线性系统需要满足叠加性和均匀性。所谓叠加性,即多个 激励信号作用于系统时所产生的响应等于每个激励单独作用时所产生的响应的叠加。所谓 均匀性,即激励信号变化某个倍数时,响应也变化相同的倍数。

电力系统继电保护课后部分习题答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性? 答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。 由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。 1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。 远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。 近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。 - 1 -

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

国家电网公司电力安全工作规程(电力通信部分)考试试卷(补考)

国家电网公司电力安全工作规程 (通信部分)考试试卷 单位名称:姓名: 一、选择题(40题每题1分共40分) 1.任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后方可恢复作业。 A.批评教育 B.严肃指出 C.立即制止 D.立即汇报 2.试验和推广电力通信新技术,应制定相应的安全措施,经( C )批准后执行。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.本单位 D.专责监护人 3.作业人员应经医师鉴定,( D )病症。 A.无容易传染的 B.无不能治愈的 C.无慢性 D.无妨碍工作的 4.作业人员应具备必要的电力通信专业知识,掌握电力通信专业工作技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经( B )。 A.专业培训 B.考试合格 C.技能培训 D.现场实习 5.因故间断通信工作连续( D )个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.一 B.二 C.三 D.六 6.参与公司系统所承担通信工作的外来作业人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( B )认可后,方可参加工作。 A.相关单位分管领导 B.电力通信运维单位(部门) C.安全监督管理部门 D.调度控制中心 7.电力通信作业现场的( D )等应符合有关标准、规范的要求。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 8.作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范措施及( A )。 A.紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 9.在电力通信系统上工作,保证安全的组织措施有工作票制度、工作许可制度、( B )。 A.工作监护制度 B.工作终结制度 C.工作间断制度 D.工作转移制度 10.电力通信站通信网管升级、主(互)备切换的检修工作,应( A )。 A.填用电力通信工作票 B.填用电力通信工作任务单 C.填用电力通信故障紧急抢修单 D.使用其它书面记录或按口头、电话命令执行 11.采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,安全措施布置完成后应汇报( D )。 A.工作班成员 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.工作许可人

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

国家电网公司电力安全工作规程(电力通信部分)题库(下发)

一、单项选择题 1.为加强电力通信作业现场安全管理,规范( B ),保证电力通信系统安全,依据国家有关法律、法规,结合电力通信作业实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 2.任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后方可恢复作业。 A.批评教育 B.严肃指出 C.立即制止 D.立即汇报 3.试验和推广电力通信新技术,应制定相应的( A ),经本单位批准后执行。 A.安全措施 B.技术措施 C.组织措施 D.反事故措施 4.作业人员应经医师鉴定,( D )病症。 A.无容易传染的 B.无不能治愈的 C.无慢性 D.无妨碍工作的 5.作业人员对本规程应( B )考试一次。 A.每半年 B.每年 C.每两年 D.每三年 6.因故间断通信工作连续( D )个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.一 B.二 C.三 D.六 7.新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员(管理人员、非全日制用工等)应经过( B )后,方可参加指定的工作。 A.岗位技能培训 B.电力通信安全知识教育 C.领导批准 D.电气知识培训 8.电力通信作业现场的( D )等应符合有关标准、规范的要求。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 9.现场使用的( A )等应符合有关安全要求。 A.仪器仪表、工器具 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 13.作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范措施及( A )。 A.紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 10.在电力通信系统上工作,保证安全的组织措施有工作票制度、工作许可制度、( B )。 A.工作监护制度 B.工作终结制度 C.工作间断制度 D.工作转移制度 11.国家电网公司总(分)部、省电力公司、地市供电公司、县供电公司本部和县供电公司及以上电力调控(分)中心电力通信站的传输设备、调度交换设备、行政交换设备、通信路由器、通信电源、会议电视MCU、频率同步设备的检修工作,应( A )。 A.填用电力通信工作票 B.填用电力通信工作任务单 C.填用电力通信故障紧急抢修单 D.使用其它书面记录或按口头、电话命令执行 12.电力通信站通信网管升级、主(互)备切换的检修工作,应( A )。 A.填用电力通信工作票 B.填用电力通信工作任务单 C.填用电力通信故障紧急抢修单 D.使用其它书面记录或按口头、电话命令执行 13.变电站、发电厂等场所的通信传输设备、通信路由器、通信电源、站内通信光缆的检修工作,应( A )。 A.填用电力通信工作票 B.填用电力通信工作任务单 C.填用电力通信故障紧急抢修单 D.使用其它书面记录或按口头、电话命令执行 14.书面记录指( B )、巡视记录等。 A.运行记录 B.工作记录 C.勘察记录 D.试验记录 15.按口头、电话命令执行的工作应留有( B )。 A.录音 B.录音或书面记录 C.书面记录 D.汇报

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

电力通信试题

电力通信专业题库 一、光纤通信 一、填空题 1、光缆中的纤芯所用材料主要是石英 2.、既不导电也不导磁是光纤的最主要的特点。 3、光纤的分类为:单模光纤(G .652、G .653、G .65 4、G .655)、多模光纤(G .651) 4、电力部门常用的光通信波长为: 850nm、1310nm、1550nm 5、在目前商用光纤中,波长为1310nm 的光具有最小色散,波长为1550nm的光具有最小 损耗。 6、光信号在光纤中的传输距离受到色散和衰耗的双重影响。 7、光缆的种类按照结构分为:松套层绞光缆、中心束管光缆、骨架式光缆 8、选择ADSS光缆的基本要求:光缆的机械特性、耐电腐蚀性能 9、OPGW属输电线路和通信线路两个运行部门共管设备。线路运行维护单位负责日常的巡视、检查,并负责光缆及杆塔上光缆金具的检修更换,但光缆的接续及测试工作由通信部门负责。10、ADSS运行管理属通信部门。如果通信部门无力进行外线运行管理,也可委托输电线路运行维护单位代为管理,或由上级生产管理部门以文件的形式加以确定。 11、光纤通信容量大主要是频带宽。 12、SDH是一个将复接、线路传输、交换功能及交叉连接融为一体的,并由统一的网管系统进行管理的综合业务传送网络。 13、STM-N的帧结构由开销、指针和净负荷组成。 14、定帧字节A1和A2的作用是识别帧的起始点。 15、再生段踪迹字节:J0字节被用来重复地发送段接入点标识符。 16、D1~D3字节是再生段数据通路(DCCR),速率为3×64kbit/s =192kbit/s,用于再生段终端间传送OAM信息;D4~D12字节是复用段数据通路(DCCM),其速率为9×64kbit/s=576kbit/s,用于在复用段终端间传送OAM信息。 17、DCC通道速率总共768kbit/s。 18、公务联络字节E1和E2可分别提供一个64kbit/s的公务联络语声通道。 19、B1字节是用于再生段误码监测。B2字节检测的是复用段层的误码情况。 20、K1、K2两个字节用作传送自动保护倒换(APS)信息。 21、同步状态字节是S1。 22、SDH各种业务信号复用进STM-N帧的过程都要经历映射、定位、复用三个步骤。 23、任何级别的STM-N帧频都是 8000 帧/秒。 24、SDH网络管理主要由配置管理、故障管理、性能管理、维护管理和安全管理五部分组成25、SDH频带利用率比传统的PDH 高。 二、解释 1、开销:为保证信息净负荷正常灵活传送所必须附加的额外的消费字节。 2、容器:容器是一种信息结构,主要完成适配功能(速率调整),让那些最常使用的准同步数字体系信号能够进入有限数目的标准容器。 3、国际上有5种标准容器?我国用到的标准容器? C-11、C-12、C-2、C-3和C-4。 我国用到的容器C-12、C-3和C-4。 4、虚容器:由标准容器出来的数字流加上通道开销后就构成了虚容器(VC) 5、支路单元(TU):是一种为低阶通道层与高阶通道层提供适配功能的信息结构,它由低阶VC和支路指针(TU PTR)组成。 6、指针PTR:用来指明浮动的VC在高阶VC或 STM-N帧内的起始位置。 7、映射:将各种支路信号适配装入相应的虚容器VC的过程称为映射。 8、复用:将多个支路单元(TU-12和TU-3)适配到高阶VC-4或把多个管理单元适配进同步传送模式(STM-N)的过程称为复用。 9、信息净负荷(payload):是在STM-N帧结构中存放将由STM-N 传送的各种用户信息码块的地方。 10、段开销(SOH):是为了保证信息净负荷正常传送所必须附加的网络运行、管理和维护(OAM)字节。 11、管理单元指针(AU-PTR):是用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置的指示符。 12、SDH:同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy) 13、ADSS:全介质自承式光缆(All dielectric self-supporting optic fiber cable) 14、OPGW:光纤复合架空地线(Optical fiber composite overhead ground wires) 15、极限抗拉强度(UTS):也称破坏强度、综合破断力。 16、标称抗拉强度(RTS):可以理解为ADSS保证抗拉的指标,是金具配置和安全系数计算的一个重要指标。 17、最大允许使用张力(MAT):光缆被拉伸到MAT时,缆内光纤 开始伸长(缆内光纤不受力),光纤的衰减变化在允许的范围内。根据气象条件、弧垂、跨距,光缆所受的综合负载应不大于该力。 18、日平均运行张力(EDS):光缆常年工作在此值附近。(EDS=(16—25)%RTS)。 19、消光比:“O”码时的光功率和“1”码时的光功率之比。消光比越小越好。 20、光接收灵敏度:在一定误码率条件下(一般为BDR 9 10- ≤),最小平均接收光功率。 三、简答题

相关文档
相关文档 最新文档