文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预算小册子1_20110520211952496

预算小册子1_20110520211952496

预算小册子1_20110520211952496
预算小册子1_20110520211952496

(机电安装工程)常用子项工程量计算规则

目录

1、适用范围及专业界面划分

2、工程量计算方法

3、工程量计算的一般原则

4、工程量计算依据

5、工程量计算规则之一般规定及计算小贴士

6、定额系数计算规则

7、其他注意事项

1、适用范围及专业界面划分

机电安装工程常用子项工程量计算规则适用于定额计价模式和清单计价模式下的工业与民用建筑(含公用)建筑新建、扩建中的给排水、采暖、工业管道、通空调凤、电气照明工程。

1.1给排水、采暖、燃气工程界面划分

1.1.1给水管道

1)室内外界线划分:入口阀门或距建筑物外墙皮1.5m为界;

2)与市政管道界线应以水表井为界,无水表井者以与市政管道碰头点为界;

1.1.2排水管道

1)室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为界;

2)室外管道与市政管道界线应以与市政管道碰头井为界;

1.1.3采暖热源管道

1)室内外界线划分:入口阀门或距建筑物外墙皮1.5m为界;

2)与工业管道的界限应以锅炉房或泵站距外墙皮1.5m为界;

3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界;

1.1.4燃气工程

1)室内外界限划分:地下引入室内的管道应以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界;

2)室外燃气管道与市政燃气管道以二者碰头点为界;

另设在高层建筑内的泵房间管道与与本管道界线以泵房外墙皮为界。其中:泵房内管道及部件按工业管道标准执行。

1.2工业管道工程界面划分

适用于厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其专业界面划分如下:

1)给水以入口水表井为界;

2)排水以厂区围墙外第一个污水井为界;

3)蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;

4)锅炉房、水泵房以墙皮为界;

1.3电气照明工程专业界面划分

适用于10KV以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明、防雷接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等的安装工工程。

1.4通风空调工程专业界面划分

适用于新建及扩建项目的通风空调安装工程。

2、工程量计算方法

根据各专业工程系统原理,以系统为计算导向,先分部工程后分项工程划分的顺序,采用自然及物理计量单位工程量的计算次序进行。

2.1管道系统

一般由套管、管道及附件、支吊架、器具、设备等组成。

2.2电气系统

(1)高低压变配电:一般由高压电缆、高压柜、变压器、低压电缆(母线)组成;

(2)低压柜:一般由进线柜、电容柜、馈电柜、联络柜组成;

(3)照明配电干线:一般采用电缆、母线、绝缘导线组成;高层建筑中,通

过专用电气竖井、电气设备间敷设,采用桥架、线槽、钢管、PVC管等保护;(4)动力配电干线:一般由电缆、绝缘导线(个别采用母线)组成,采用点

对点供电;高层建筑中,通过专用电气竖井、电气设备间,一般直接采用桥架、线槽、钢管、PVC管等保护敷设到用电设备处配电柜(箱)。

(5)照明支线:由分支电缆、电线、线管、分配电箱、电灯、开关、插座等

组成。

(6)动力支线:由分支电缆、电线、线管、分配电箱、控制箱、用电设备等

组成。

(7)防雷接地:一般由接地体、防雷引下线、均压环、局部等电位联结、避雷带(针)、接地母线、金属构件接地/金属门窗接地等组成。

2.3通风系统

3、工程量计算的一般原则

3.1必须按图纸计算

工程量计算时,应严格按照图纸所标注的尺寸进行计算,不得任意加大或

缩小、任意增加或减少,以免影响工程量计算的准确性。图纸中的项目要认真

反复清查,不得漏项和重复计算。

3.2必须按工程量计算规则计算

工程量计算规则是计算和确定各项消耗指标的基本依据,也是工程量计算

的准绳。

3.3必须口径一致

施工图列出的工程项目(工程项目所包括的内容和范围)必须与计量规则

中规定的相应工程项目相一致。计算工程量除必须熟悉施工图纸外,还必须熟

悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。

3.4必须列出计算式

在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,保留计算书,作为

复查的依据。

3.5必须计算准确

工程量计算的精度将直接影响着工程造价确定的精度,因此,数量计算要

准确。如:工程量的精确度应保留有效位数,按吨位计量的保留三位、自然计

量单位的保留整数、其余保留两位。

3.6必须计量单位一致

工程量的计量单位,必须与计量规则中规定的计量单位相一致,有时由于

使用的计量规则不同、所采用的制作方法和施工要求不同,其工程量的计量单

位是有区别的,应予以注意。

3.7必须注意计算顺序

为了计算时不遗漏项目,又不产生重复计算,应按照专业工程工艺原理分系统、分层分段计算,使用不同材料的应分别计算,或按施工顺序计算,通过工艺原理或施工顺序来了解这种存在的相互关系,寻找简化计算过程的途径,以达到快速、高效的目的。同时,可为编制施工组织设计提供数据。

4、工程量计算依据

施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。工程施工合同、招标文件的商务条款、《计价规则》、《消耗量定额》中的“工程量计算规则” 等。

5、工程量计算规则之一般规定及计算小贴士

5.1一般管道工程

5.1.1套管安装

5.1.1.1一般规定

1)刚性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,若设计有要求或施工验收规范有明确规定时,如:管道穿越承重或受压结构亦可使用。设计无说明时,一般情况下,钢管配钢质套管,塑料管配塑料套管。

2)穿墙、过楼板的铁皮套管安装已综合在估价表中;过楼板的钢套管按延长米套用室外钢管(焊接)相应子目;穿剪力墙套管、刚性柔性及防水套管按“个”计算,套用工业管道工程有关子目。

5.1.1.2计算小贴士

1)穿卫生间楼板套管按高出地平5cm,套管总长25cm,其他房间2cm套管按总长度20cm计算;穿墙与两边墙平,套管总长度一般按30cm计算。

如:de63的PPR管其公称直径同DN50的镀锌管,套管管径DN70,套管套用DN50子目(即穿管管径)。

5.1.2管道安装

5.1.2.1一般规定

1)各种管道均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。

2)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。

3)管道新旧管联接分规格及连接方式按“处”计算

4)排水管阻火圈安装及防漏翼环制作安装按“个”计算。

5.1.2.2计算小贴士

1)浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌砖及瓷砖粘贴。

2)蹲式大便器安装,已包括了固定大便器的垫砖,但不包括大便器蹲台砌筑。

3)大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装以“套”为计量单位,已包括了水箱托架的制作安装,不得另行计算。

4)小便槽冲洗管制作与安装以“m”为计量单位,不包括阀门安装,其工程量另行计算。

5)脚踏开关安装,已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。

6)冷热水混合器安装以“套”为计量单位,不包括支架制作安装及阀门安装,应另行计算。

7)排水支管计算

◆蹲式大便器安装:管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水弯的价差;采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。

◆坐式大便器、挂式小便器安装:管长计算到楼地面。

◆立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。

◆浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。

◆洗脸盆、洗涤盆安装:配S型存水弯的,算到楼上0.1m;配P型存水弯的,算到P弯接口点。

◆扫除口安装:管长计算到楼地面。

◆排水栓安装:不带存水弯的,管长计算到楼地面;带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1m;另计0.15m短管主材;带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。

◆地漏安装:不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1m;带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1m(扣除存水弯长度)。

8)除铸铁管外,管道安装中已包括管件安装和管件本身价值。

9)承插铸铁管安装定额中未列出接头零件,其本身价值应按设计用量另行计算其余不变。

10)钢管焊接挖眼接管工作,均在定额中综合取定,不得另行计算。

5.1.3管道附件安装

5.1.3.1一般规定

1)各种阀门安装均以“个”为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈数量减半,其余不变。

2)减压器、疏水器、法兰水表组成安装以“组”为计量单位。

3)伸缩器制作安装均以“个”为计量单位。其中:方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。

5.1.3.2计算小贴士

1)螺纹水表安装定额子目中已含一个普通截止阀的安装费及材料费。

2)自动排气阀安装已包括了支架制作安装,不得另行计算。

3)减压器安装按高压侧的直径计算。

4)法兰水表安装中旁通管及止回阀如与设计规定的安装形式不同时,阀门及止回阀可按设计规定进行调整,其余不变。

5)减压器、疏水器如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进行调整,其余不变。

6)浮球阀安装已包括了联杆及浮球的安装,不得另行计算。

7)各种法兰连接用垫片,均按石棉橡胶板计算,如用其他材料,不得调整。

8)法兰阀安装如接口材料不同时,可作调整。

5.1.4管道支架制作安装

5.1.4.1一般规定

1)室内管道公称直径DN≤32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算;公称直径32mm以上的,可另行按”Kg”计算。

5.1.4.2计算小贴士

1)支吊架制作可按标准图集选用,亦可根据现场实际情况自行确定。

2)管道支吊架重量估算公式

(备注:以下依次类推,管经大一号,加2Kg/10m。)

5.1.5器具及小型容器安装

1)卫生器具组成安装以“组”为计量单位,已按标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。

2)热空气幕安装以“台”为计量单位,其支架制作安装可按相应定额另行计算。

3)长翼、柱型铸铁散热器组成安装以“片”为计量单位,其汽包垫不得换算;圆翼型铸铁散热器组成安装以“节”为计量单位;光排管散热器制作安装以“m”为计量单位,已包括联管长度,不得另行计算。

4)电热水器、电开水炉安装以“台”为计量单位,只考虑本体安装,连接管、连接件等工程量可按相应定额另行计算。

5)饮水器安装以“台”为计量单位,阀门和开关另行计算。

6)小型容器制作安装

◆钢板水箱制作,按施工图所示尺寸,不扣除人孔、手孔重量,以“kg”为计量单位,法兰和短管水位计另行计算。

◆钢板水箱安装,按国家标准图集水箱容量“m3”,执行相应定额。各种水箱安装,均以“个”为计量单位。

5.1.6管道消毒、冲洗、压力试验

按管道延长米计算,不扣除阀门、管件所占的长度。

5.1.7设备安装

执行《机械设备安装工程》相关子目。

5.1.8管道系统刷油、防腐蚀及绝热

1)管道刷油区分不同漆类按“m2”计算;

2)支吊架刷油区分不同漆类按“Kg”计算;

3)管道绝热区分不同材料及厚度按延长米计算。

5.2工业管道安装工程

5.2.1管道安装

5.2.1.1一般规定

1)各种管道安装,均按设计管道材质压力,以延伸“米”为计量单位计算,不扣除各种管件及阀门所占的长度。定额中规定管道压力等级的划分:低压:0

2)各种钢管、铜管、塑料管安装,定额内均不包括管件的安装,管件安装另按该册的规定单独计算。

3)加热套管的内中套管的旁通管,和用弯头组成的方型弥补器,其管道和管件应分别计算工程量。

4)衬表钢管安装,包括管道安装、管件制作安装、法兰安装和预安装。如衬面管件为备品件时,在管道主材用量中要扣除其管件长度。成品管件和法兰按设计用量计算,其自身价值计取材料费。

5.2.2管件连接

5.2.2.1一般规定

1)各种成品管件安装,均按设计的不同压力、材质、规格以及连接型式等,分别以“件”为计量单位。

2)管件制作,按设计的不同压力、材质、规格,分离以“个”为计量单位,套用“管件制作”定额。管件安装以“件”为计量单位,套用安装相应定额。

3)各种管件在现场补眼接三通、摔造同径管,应按不同压力、材质、规格,不同品种综分以“件”为计量单位,套用管件衔接相应定额,不另计安装费。挖眼接收三通干线管径大于次管径1/2时(属于直管衔接,其焊口包括在弯管安装内),不计算管件工程量;在管下挖眼焊接管接尾,凹台、盲板等配件,按其配件管径计算管件工程量。

5.2.2.2计算小贴士

1)凡用法兰连接的管件,计算法兰安装工程量,不再计算管件连接工程量。

2)螺纹管件数量,如施工图规定不明白时,可按该册定额附录“碳钢管螺纹接口管件含量表”计算。

3)螺纹管接头连接,已包括在管道安装定额内,不再套用管件连接定额,但螺纹管接头的材料应另计。

5.2.3阀门及法兰安装

5.2.3.1一般规定

1)各种阀门应按不共压力、材量、规格、品种,分别以“个”为计量单位。

2)各种法兰阀门安装与配套法兰的安装,应分别计算其工程量;其螺栓与透镜垫的安装已包括在定额内,其自身价值另计。

3)法兰阀门公称直径DN≤50mm的单体试压、研磨,已包括在阀门安装定额内,不另计算。

4)低、中、高压管道、管件、法兰阀门上的各种法兰安装,应按不同压力、材质、规格和种类,分别以“副”为计量单位。

5)不锈钢、有色金属的焊环活法兰安装,可执行翻边运动法兰安装相应定额,但应将定额翻边短管换为焊环,并另计其价值。

6)中压螺纹法兰安装,可按低压螺纹法兰安装相应定额,乘以系数1.2。

7)中低压法兰安装,定额内法兰垫片材质与设计不符时,可按设计材质调整。

8)法兰安装,如设计要求螺栓、螺冒涂以二硫化钼油脂时,应另行计算。

5.2.3.2计算小贴士

1)减压阀直径按高压侧计算。

2)阀门螺栓的规格数量,如设计已作规定时,可根据法兰阀门的压力和法兰连接方式,按定额附录相应的“法兰螺栓分量表”计算。

3)法兰安装不包含安卸前体系试运行外的试验,发生时可作弥补。

4)用法兰连接的管道安装,管道与法兰分离计算工程量,并分别套用相应定额。

5.2.4板卷管与管件制作

1)板卷管制造,以“吨”为计量单位,其工程量包括安卸安装损耗量,其计算婆式为:卷管延伸米×(1+安装损耗量)-管件长度

2)板管件制作,以“吨”为计量单位,管件数量按设计用量计算。

3)成品管材制作管件以“个”为计量单位,其材料和制作耗费量均已包括在相应的管道主材用量内。

4)波形偿器制作,定额以“单波”为准,多波弥补器按下列公式计算:1+0.8(n-1)( n为波数)。

5)板卷管制作与管件制作,均不包括单体试压和焊缝探伤,应按相应管道等级规定的探伤比例计算。

6)碳钢板压抑两半弯头横缝焊接,包括内中弧的焊缝建坡口、对口焊接工作内容,不包括压制成型工序。

7)三通制作定额以焊接为准,异径管以卷制为准。三通不分同径和异径,均按主管计算,异径管按大管径计算。

8)焊口管内部分充氩掩护管件连接,以“件”为计量单位.

5.2.5管架、金属构件制作与安装及其它

5.2.5.1一般规定

1)管道支架制作与安装,以“吨”为计量单位。它适用于单件重量100

公斤以内的管架制作与安装;单件重量超功100公斤以上者,执行相应定额。

2)套管制作与安装,以“个”为计量单位,所需钢管和钢板已包括在制作定额内。

5.2.5.2计算小贴士

1)木垫式管架重量,不包括木垫重量;弹簧式管架制作,不包括弹簧。

2)管架制作及安装所需螺栓、螺帽已包括在定额内,不另计算,但不包括与墙体连接的膨胀螺栓。

5.2.6管道洗涤、脱脂、试压、吹(冲)洗

5.2.

6.1一般规定

1)均辨别不同管径,以“米”为计量单位。

2)管道试压,不分材质均执行同一压力定额。

5.2.

6.2计算小贴士

1)未包括管子二端所需盲板和试验泵接收线的钢管、阀门、螺栓等材料料的摊销。

2)管道串通及非常设管线,按业主同意的施工方案另行计算。

5.3消防水工程

5.3.1一般规定

1)管道安装按设计管道中心长度,以"m"计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。

2)喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以"个"计算。

3)报警装置安装按成套产品以"组"计算。

4)温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以"组"计算。

5)流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以"个"计算。

6)末端试水装置按不同规格均以"组"计算。

7)集热板制作安装均以"个"计算。

8)室内消火栓安装,区分单栓和双栓以"套"计算,所带消防按钮的安装另行计算。

9)消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以"套"计算。

10)隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓是按设备带有考虑的,区分不同规格以"台"计算。

11)管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以"kg"计算。

12)自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以"m"计算。

13)系统调试指消防系统控制装置调试。

5.3.2计算小贴士

1)末端试验装置安装含压力表及配套接管,阀门及泄水管按设计要求另行计算。

2)减压孔板、水流指示器、湿式报警阀安装需增加法兰主材费。

3)隔膜式气压罐安装包含二次灌浆用工费,但灌浆材料费另计,同时,出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。若采用其他安装方式时另行计算。

4)管道安装定额包括:工序内一次性水压试验;套用镀锌钢管法兰连接定额时,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算;镀锌钢管安装定额也适用于镀锌无缝钢管安装。

5)喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。

6)其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置。其安装执行湿式报警装置安装定额,其人工乘以系数1.2,其余不变。

7)温感式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容。但管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。

8)室内消火栓组合卷盘安装按室内消火栓安装定额乘以系数1.2。消防水泵接合器设计要求用短管时,其本身价值另行计算,其他不变。

9)管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。定额只适用于自动喷水灭火系统。

10)气体灭火系统调试时所采取的安全措施,按批准的施工组织设计另行计算费用。

11)试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。

12)其他分项套用相关子目。

5.4电气照明工程

5.4.1防雷接地

5.4.1.1防雷接地常用子项

1)利用基础圈梁与桩基做接地体/独立接地体;

2)防雷引下线

3)均压环

4)局部等电位联结

5)避雷带(针)

6)接地母线

7)接地钢板/接地测试点/接地断接卡

8)金属构件接地/金属门窗接地

5.4.1.2一般规定

1)基础接地一般利用土建结构钢筋作为接地体,按照接地面积计算或接地母线延长米计算。

2)独立基础接地一般采用扁钢作为接地体,计算各独立基础间距离,按照接地扁钢延长米计算。

3)接地极制作安装以“根”为计量单位,

4)防雷引下线一般利用土建结构基础作为防雷引下线,按延长米计。引下线工程量=结构柱长度*引下点个数。

5)均压环敷设以“米”为单位计算,长度按设计需要做均压接地圈梁的中心线长度,以延长米计算。

6)避雷网(带)敷设以“米”为单位计算,避雷针的加工制作安装以“根”为计量单位。

7)等电位联结按处计算,等电位箱安装按台计算。

5.4.1.3计算小贴士

1)接地计算时一定要熟悉设计总说明和防雷接地说明,很多工程量隐含在图纸说明文字中。

2)接地极制作安装设计无明确要求时,每根长度按2.5米计算。

3)接地母线、避雷线按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%附加长度计算,计算主材费时另增加规定的损耗率。

4)户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

5)防雷平面图引下线柱高度要依照结构图,不能简单按引下线点数乘某条引下线长度计算。

6)利用建筑物内主筋作为接地引下线安装以“米”为单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋超过2根,可按比例调整。

7)接地断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

8)均压环敷设主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连接,焊接按两根主筋考虑,超过2根按比例调整。

9)钢结构幕墙均压环依照设计说明计算,均压环预埋件执行铁构件制作安装定额。

10)如果采用单独扁钢或圆钢做均压环明敷设时,执行“户内接地母线敷设”定额。

11)均压环安装时需要连接柱子主筋和圈梁钢筋地方“处”数按设计规定计算。

12)独立避雷针的加工制作执行“一般铁构件”制作定额,避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。

13)高层建筑物屋顶的防雷装置应执行避雷网安装定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。

14)避雷网计算时要结合土建建筑平面图,注意屋面高低差。

15)若等电位联接设计有明确要求时,门窗、突出屋面金属物、机房内设备、

弱点设备、带淋浴的卫生间均需考虑等电位联接,按处或延长米计算。

16)等电位箱一般按台计算,但要考虑等电位联接物体(如:卫生间冷热水管、下水管、龙骨、暖气管道、金属扶手等),若图纸涉及有要求,一般按PVC 延长米计算管及电线。

17)机房、配电室内等电位根据配电箱位置计算镀锌扁铁长度,按延长米计算(包括接地导线、接地扁钢、PVC管),联接点按处计算。

5.4.2预留预埋

5.4.2.1一般规定

1)暗敷管线区分材质、规格按延长米计算。

2)电力配管混凝土地面刨沟工程,应区别管子直径,以“m”为计量单位计算,套相应定额。

3)铁质箱类制作以“kg”计量;木质配电箱制作以半周长分项以“套”计量。

4)套管套盒:套管按照处或延长米计算,套盒按个数计算。

5)电力配管混凝土地面刨沟工程,应区别管道规格以延长米为计量单位。

5.4.1.2计算小贴士

1)计算时一定要查装修图纸,明确明、暗配管房间,按管材分类统计。

2)实际消耗量计算一般按图纸计算,原则是水平距离加垂直距离,各种管材定额损耗系数要按相应损耗计算(管材一般为PVC管、镀锌电线管、镀锌钢管、焊接钢管、JDG管等)

3)实际消耗量测量时依照图纸比例及走向,查阅土建建筑图纸各房间标高,计算垂直距离。

4)预留接线盒、箱一般按照图纸数量计算定额含量,计算时考虑过线盒、π接箱(按施工规范,在图纸中不体现)数量。

注意事项:

5)计算时分前清楚那些是人防密闭套管以及非人防密闭套管,人防密闭套管执行密闭防爆套管按处计算,其余套管按照延长米计算。

5.4.3明装管路

5.4.3.1一般规定

1)明装管线应区分管路的不同类型、安装形式,按照图纸所示的延长米计算,所需支架执行铁构件制作安装定额。。

2)桥架安装按延长米计算,其所需支架换算为重量,执行铁构件制作安装(螺栓抱箍式)子目。

5.4.3.2计算小贴士

1)桥架安装按照桥架延长米计算,工程量为水平距离加垂直距离乘以定额损耗,所需安装桥架的支架每隔2m一处,横担为桥架宽度左右各加5cm,通丝长度高度为桥架低标高与顶板的距离差乘以2,然后乘以所需吊杆的理论重量(一般400以下桥架按¢8通丝吊杆计算,以上按¢10或12的镀锌通丝吊

杆计算)然后乘以镀锌系数1.06,横担与镀锌吊杆之和即为支架重量。

2)桥架安装时水平三通、弯通按延长米计算,不另行计算。

3)安装梯架、托盘所用的非成品金属支架,套用铁构件制作安装子目,立柱、托臂及其他成品支撑架执行支撑架安装子目。

4)明装管线计算时不扣除管路中间的接线箱、盒、开关盒所占长度

5)焊接钢管敷设包括了管路内外刷漆,不得另行计算,钢管埋地只包括管内外刷漆,管外防腐保护另行计算。

6)钢索配管定额,不包括钢索架设,应另套钢索架设项目,对钢索架设的接紧装置的制作安装,应以花篮螺栓直径大小另行套用装置制作安装定额。

7)JDG管安装时支架执行铁构件安装子目。

5.4.4电缆及电线敷设

5.4.4.1一般规定

1)按照图纸所示的延长米计算。

2)电缆的防火堵洞按“处”计算,防火隔板按“m2”计算。

5.4.4.2计算小贴士

1)电缆计算时未包括因驰度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆

3)电缆敷设项目中支架执行铁构件安装定额。

4)电线敷设

◆电管两端相连接的是接线盒、接线箱、灯头盒、开关盒等,其工程量计算规则是:穿线工程量=配管长度*管内导线根数。

◆电管两端接设备计算规则:穿线工程量=(配管长+管口两端所接设备的预留长度)*管内导线根数。

5)管内穿线定额子目内已综合考虑了灯具、明暗开关、插销、按钮等预留

线,套定额时不再考虑预留。

6)导线进入开关、柜、箱、设备预留长度,分别计入相应的工程量,连接

相应子目。

5.4.5开关、插座等安装

5.4.5.1一般规定

1)开关、插座、按钮类安装应区分不同开关安装形式、种类,以“套”为计量单位计算。

5.4.5.2计算小贴士

1)开关要区分极数、单控、双控分别统计。

2)插座应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插孔个数分别统计。

3)电铃安装应区别电铃直径分别统计,门铃安装应区分安装形式分别统计。

4)风机盘管三速开关应参考通风空调图纸计算,吊扇、壁扇以及排风扇分规格以台计算,排风扇安装定额适用于单相排风扇。

5)安全变压器安装工程量,区别容量(VA),以“台”计量,但不包括支架制作,支架制作应另立项计算。

6)卫生间吹风、自动干手装置不分型号,以“台”为计量单位。

5.4.6灯具安装

5.4.

6.1一般规定

1)灯具安装应区分灯具类型、安装形式、安装高度,以“套”“个”、“米”为计量单位计算。

5.4.

6.2计算小贴士

1)组合式荧光灯带、内藏组合式灯带、广告灯箱均以“延长米”为计量单位。如:一般28W的T5管按长度1米计算。

2)各型灯具的引导线,除注明外,均以综合考虑在定额内,灯具安装已包括试亮工作。

3)装饰灯具安装,对照灯具示意图,区别不同灯的类型和形状,灯具直径、

灯垂吊长度、方形、圆形等,以“套”计量

4)组装型荧光灯,凡不是工厂定型生产的成套灯具,或由市场采购的不同类型散件组装起来,甚至局部改装者,套用组装子目。对照灯具示意图集,区别不同安装形式、灯管数量,以“延长米”为计量单位计算。

5)路灯安装,路灯包括两种,一是大马路弯灯安装,臂长有1200mm以下及以上;二是庭院路灯安装,分三火以下柱灯、七火以下柱灯两个子目。均以“套”计量。路灯安装,不包括支架制作及导线架设,应另行计算。

5.4.7变压器、设备及母线安装

5.4.7.1一般规定

1)变压器安装,按不同容量以“台“为计量单位。

2)控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。

3)分线箱按台计算。

4)低压封闭插接母线按导体截面大小以延长米为计量单位,

5.4.7.2计算小贴士

1)设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,按延长米另行计算。

2)控制设备及低压电器安装按安装方式(明、暗装),箱体半周长、分回路数计算。

3)电力照明配电箱分定型和非标准两类,定型照明配电箱安装以“台”(块)计算,非标准应分制作和安装两部分套用子目。

4)配电箱体内电气设备安装,根据类型分别套用控制开关和熔断器安装的相应子目。

5)带型、槽型母线终端预留长度0.3米,与设备连接预留长度0.5米。

6)母线安装均未包括支架、铁构件的制作及安装,徐另行计算。7)干式变压器如果带有保护罩时,其定额人工和机械含量乘系数1.2。

8)变压器干燥只有绝缘受潮时才需要干燥,计取该费用。

9)低压封闭插接母线在竖井内安装时,人工和机械乘系数2。

5.4.8电机检查接线与送配电系统电气调试

5.4.8.1电气调试常用子项

1)变压器系统调试;

2)送配电系统调试;

3)备用电源自投;

4)备用电机自投;

5)事故照明切换;

6)母线调试;

7)接地系统调试;

8)电容器调试;

9)低压交流异步电机调试。

5.4.8.2一般规定

1)电气调整调试以电气原理图为依据划分系统,按“系统”为计量单位。

2)接地网接地电阻测定,按一个系统计算,独立接地装置按组计算。

3)普通电动机调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。

4)母线调试区分1KV/10KV以“段”为计量单位分别套用。

5)电容器调试区分1KV/10KV以“组”为计量单位分别套用。

6)备用电源自投按备用电源以“系统”为计量单位分别套用。

7)备用电机自投按备用电机以“系统”为计量单位分别套用。

5.4.8.3计算小贴士

1)送配电设备调试中1KV用于从低压配电装置至分配电箱的供电回路,但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机系统调试定额中。

2)送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作,定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。

3)电气设备元件的本体试验均包括在相应定额的系统调试中,不得重复计算。

4)自动调频装置的调试以一台发电机为一个系统,蓄电池及直流监视系统调试,按一个系统计算,事故照明切换装置调试,按一套装置为一个系统计算。

5.5通风工程

5.5.1风管制作安装

5.5.1.1一般规定

1)风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。其中:

◆圆形风管:F=π×D×L

式中: F ——圆形风管展开面积(以m2为单位);

D ——圆形风管直径;

L ——管道中心线长度。

◆矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。

◆柔性软风管安装区分规格按“m“计算。

5.5.1.2计算小贴士

1)风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在项目内,不另行增加。

2)矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)L》500mm时必须计算风管内部导流叶片。

3)整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长执行相应项目,其人工乘以系数2.5。

4)如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管项目,其人工乘以系数3.0。

5)弯头导流叶片计量时不扣除,需以“m2”为计量单位另行计算,导流叶片不分单叶片或香蕉形双叶片,均套用同一个子目。其面积计算如下:

7)薄钢板风管制安已包含吊、托支架及法兰加固框制安,不另行计算。其中:跨风管落地支架需另行计算,吊托架刷油另行计算。

8)风道及部件在加工厂预制的,其场外运输费另行计算。

9)风管穿墙、穿楼板的孔洞修补需另行计算。

5.5.2通风管道部件安装

5.5.2.1一般规定

1)风口及阀件制作安装,碳钢类制作按”Kg”计算,安装分规格(周长或直径)以”个”为计量单位;铝制、不锈钢、塑料类制作安装按“Kg”计算;玻璃钢阀类安装按”Kg”计算、玻璃钢风口制作安装分规格以”个“计算。风帽及罩类制作安装区分不同材质以”Kg”计算;

2)消声器除现场制作安装按”Kg”计算,成品安装区分消声类型按截面积以”个”为计量单位。

3)静压箱现场制作安装按“m2”计算,成品静压箱安装区分截面规格以”个”为计算。

4)密闭门、挡水盘、滤水器、溢水盘、金属壳体制作安装按标准图集以“Kg”计算,其中:金属壳体不分规格统一计算。

5)风管与设备连接处的帆布接口制作安装,按图示尺寸以“m2”为计算单位。

6)弯头导流叶片及软管接头制作安装按“m2”计算。

7)柔性接头及伸缩节制作安装按“m2”计算。

8)风管检查孔制作“Kg”计算;温度、风量测定孔制作按“个“计算。5.5.2.2计算小贴士

1)凡风阀类本体安装带有电动执行机构的,其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。

2)余压阀若用于净化系统中,型钢支吊架需另行计算。

3)排烟风口和正压送风口带电动执行机构时,套用排烟风口安装子目,带远传控制时需再套用控制装置安装,另增补主材费;当电动及阀部件为一体时只能套用一项阀类部件安装,另增补主材费。如:电动多叶调节阀只能套一个多叶调节阀安装,另增补主材费。

4)通风机外露部分应设皮带防护罩,通风机室外部分应设电动机防雨罩。

5)防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。

6)当消音器连续安装时按2节消音器计算。

7)静压箱按展开面积计算,不扣除开孔面积。

8)消声弯头现场制作安装区分截面积按“个“计算。

9)高中效过滤器包括屏风格架式和单体接管式。其中:单体接管式包括过滤器与风管间变径管制作安装费用。

5.5.3设备、支吊架及支座安装

5.5.3.1一般规定

1)所有通风设备安装按“台”计算。

2)设备支吊架及支座制作安装按“Kg”计算。

5.5.3.2计算小贴士

1)风机盘管和VAV变风量装置包括吊架制作安装,但不包括型钢刷漆。

2)复合型风管和玻璃钢风管支吊架可以执行设备支架子目。

3)风机减震台座制作安装适用于离心风机固定台座安装,不含螺拴价格。

4)设备减震台座和减震吊杆子目中不包括减震器和弹性吊架,应按设计要求另行计算。

5)多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装,其室内机套用风机盘管(壁挂式)安装。

6)窗式空调器安装中不包括防雨罩安装,如设计要求另行套用防雨罩安装。

7)分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装。其中制冷剂含在主材里,充制冷剂主材另行计算,人工不计。

8)机房内制冷设备、附件及附属设备执行《机械设备安装工程》。

9)设备安装不包括地脚螺栓价值,如果设备不自带,需另行计算。

5.5.4通风系统刷油、防腐蚀及绝热

5.5.4.1一般规定

1)薄钢板风管、部件以及单独列项的支架,其除锈不分锈蚀程度,一律按其第一遍刷油的工程量计算。

2)绝热保温材料不需粘接者,执行相应子目时需扣除粘接材料,同时人工乘以系数0.5。

3)薄钢板风管刷油按其工程量执行相应项目,仅外(或内)面刷油者,定额乘以系数1.20,内外均刷油者,定额乘以系数1.10(其法兰加固框、吊托架已包括在此系数内)。

4)风管保温区分不同材质及厚度按“m3”计算。

5.5.4.2计算小贴士

1)绝热工程分层施工时直接套用相关字幕,不再乘以系数,在计算第二层以上各层工程量时应按D,=(D+2.1δ)+0.0082计算并以此类推。

2)绝热施工厚度介于二个厚度之间时,按大于实际厚度子目执行。如:φ5mm管道保温45mm厚时,应采用φ57mm以下50mm厚子目。

3)保护层中的镀锌铁皮、防腐蚀涂料、油漆按未计价材处理。

5.6空调水系统

管路系统按管道工程相关计量规则执行。

6、定额各种系数系数计算规则

6.1定额子目系数

6.1.1管道部分

1)另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数1.3;

2)主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03;

3)超高增加费:定额中操作高度均以3.6米为界限,如超过3.6米时,

1)超高增加费:指操作物高度超过5米以上的工程,将其超过部分的定额

3)经修配或拆迁的旧设备电机调试,定额系数乘以1.10。

4)超高增加费:操作物高度离地面5米以上、20米以下的工程,其定额人工乘以1.33。

5)不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。

6)钢制桥架厚度大于3MM时,人工、机械*1.2;

7)电力电缆敷设定额均按三芯编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆乘以0.67,截面400 mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆定额执行。

8)竖直通道电缆敷设时执行相应定额子目,但人工工日乘以系数1.3。

6.1.2通风部分

1)超高增加费:操作物高度离地面6米以上的工程,其定额人工乘以1.15。

6.2工程系数

1)高层建筑增加费

高层建筑增加费(指高度在6层或20米以上的工业与民用建筑)按下表计算(其中全部为人工工资):

工乘以系数1.05,内浇外砌的工程,定额人工乘以系数1.03。

6.3综合系数

是各册说明规定的,与工程本体形态无直接关系的系数。如:脚手架搭拆系数、安装与生产同时进行增加系数、有害环境影响增加的系数、系统调整费系统等。

1)安装与生产同时进行增加费:安装与生产同时进行,增加费用按人工费的10%计算。

2)有害身体环境施工降级增加费:在有害身体健康的环境施工,降效增加费用按人工费的10%计算

3)脚手架搭拆系数

◆通风工程脚手架搭拆费按人工费的3%,其中人工工资占25%。

环境保护宣传手册

环境保护宣传手册之一 环境与环境因素 经济运行部安全环保部 2010年11月

前言 近几年来,随着船舶行业的快速发展,我公司作为全国最大的民营造船业,在产生经济效益的同时随之产生了大量的废弃物,且种类繁多。据不完全统计,船舶行业产生的主要固体废物种类多达10余种,其中废铜矿砂、生活垃圾等一般固废占98%,废油漆桶、废乳化液、含油废物、废焊料、废保温材料等危险废物占2%。 为切实加强公司船舶修造过程中环境保护工作、切实履行公司“绿色造船”的方针,我们根据国家相关法律法规及公司实际情况,编写了这本环保宣传手册系列之一《环境与环境因素》供现场管理人员及作业人员阅读使用。 经济运行部安全环保部 2010年11月1日

目录 一、环境的基本解释 .......................................................................................................................... 二、环境因素的基本解释................................................................................................................... 三、环境问题...................................................................................................................................... 四、环境保护的意义和国策............................................................................................................... 五、环境污染案例 .............................................................................................................................. 六、环境小常识..................................................................................................................................

建筑施工现场安全知识手册全部

建筑施工现场安全知识手册 山西八建集团有限公司 安全科 二〇壹壹年五月 前言 亲爱的农民工朋友: 真诚的欢迎您加入山西八建集团有限公司这个大家庭,你们从农村到城市,背井离乡,从事一线施工工作,为社会经济建设和企业发展付出了辛勤的劳动,用汗水浇筑了一个美丽多姿的城市。 作为山西省发展最快的建筑施工企业,每年都要为数万名来自五湖四海的农民工朋友提供工作岗位。为了一个共同的目标,你们以工地为家,一起工作,一起生活,成为相濡以沫的兄弟。 建筑业属于高危行业,施工现场由于人机环境复杂,普遍存在人员交叉作业、高空作业等现象,施工过程危险源较多。为了让你们更多的了解安全生产知识,识别安全隐患,掌握安全防护技能,公司安全科组织编写了《建筑施工现场安全知识手册》这本小册子,介绍了各施工工种容易发生的安全问题和防护方法,希望给你们今后的工作提供一些帮助和指导,衷心的祝愿你们为了自己,为了家人,平安工作,健康生活,快乐回家!

山西第八建筑工程有限公司简介 山西第八建筑工程有限公司是在山西建筑工程(集团)总公司第四、八分公司和山西省建筑构件公司基础上组建成立的现代、高效的大型施工企业。 公司集工业与民用建筑、机电安装、市政工程、公路施工、钢结构工程、装饰装修、建筑幕墙设计施工、混凝土预制构件生产、房地产开发、吊装运输、机械设备和三钢工具租赁等多业经营为一体,具有独立承揽各类大中型工业建筑与高层民用建筑的综合施工能力,年施工能力达20亿元以上。 公司下设19个子(分)公司,现有员工1268人,各类具有大中专以上学历的工程技术人员389人,具有中、高级职称的人员386人。 公司技术力量雄厚,施工经验丰富,曾承建过一大批大中型建筑施工项目及国家、省、市级重点工程。先后创“鲁班奖”、“汾水杯”、“省级优质工程”多项,创建“省市级安全文明工地”、“建筑业新技术示范工程”数十项。公司坚持走科技进步之路,每年都有多项“省级工法”和数项“国家级工法”形成。 商海茫茫,千舟竞发。公司将始终坚持“用户第一、质量第一、信誉第一”的企业宗旨,一如既往地发扬“顽强拼搏、追求卓越”的企业精神,营造开放热情、真诚协作、开拓进取的共赢氛围。期待与您携手,共绘美好未来! 目录 一、进入施工现场应该掌握的基本知识 (一)你的权利和义务 (二)应该了解和遵守哪些规定 (三)如何做一个文明工人 二、施工现场注意事项 (一)土方作业主要存在哪些危险 (二)主体结构施工主要存在哪些危险 ①钢筋作业主要存在哪些危险 ②模板作业主要存在哪些危险 ③混凝土作业主要存在哪些危险 ④脚手架作业主要存在哪些危险 ⑤机械设备使用时主要存在哪些危险 (三)装修作业主要存在哪些危险 (四)材料码放区主要存在哪些危险 (五)生活区主要存在哪些危险 三、典型事故案例分析 四、常见的安全警示标识牌、应急电话 安全第一、预防为主、综合治理

怎样设计折叠式小册子

怎样设计折叠式小册子 关键词:折叠式小册子设计 很多时候,我们都会为某个产品、活动、公司简介或者名胜古迹设计一些折叠式的小册子。我看到越来越多的人在设计这些小册子上喜欢用上大量的专色、或者将小册子设计成奇形怪状或千穿百孔,或者采用非常高级的纸张,但我们花了不菲的金钱却没有给人留下什么印象。其实,只要我们在设计上下点功夫,设计一本吸引人的小册子并不需要太多的“奇技淫巧”!在本文中,我们将会介绍将一张纸设计成折叠式小册子的方法,同时,我们也会使封面与其它页面偏移,使到出来的效果更加吸引人。 设计一本折叠式的小册子并不困难。下图的小册子中,我们将第一页设计成比其它页的宽度要窄的效果,使到下面的一页露出一些出来,呈现一种漂亮的风格。 版面设计: 一旦将折叠式小册子打开,又是另一个景观。注意下图我们在整个版面设计中是怎样处理的——其中暗的一面的文字是作概括性的描述,而较光的另一面则详细列出我们要介绍的对象。下图是一个某个鸟类公园的小册子,但其实,如果你要设计某个公司及其产品,这种文字的运用同样可以适用。

文字的运用: 两个半面都使用了两种相同的字体(下图中箭头所指),但字体大小及文字排版的宽度却不一样。在左边,由于是主要的介绍,所以我们采用了较大的字体,15Pt的字体产生了一种丰富的、清晰的视觉效果。 下图左边文字排版宽度显得较大,是为了产生一种介绍性的效果。而右边较窄的文字宽度而产生一种目录的效果。这种文字排版的运用使到整体不至于过于呆板,而且主次分明。 请留意上述左边开始几个字的文字,红褐色的几个粗体字其实与右边的字体都是同一种字体——Serif字体,但左边的粗字体是采用了san-serif字体,虽然都是属于同一种了体,但它看起来却较粗壮,所以我们需要对其进行恰当的调整才能与右边的字体协调(减少到12Pt)。

节能减排知识手册

节能减排知识 1、自然界中以天然的形式存在的能量资源叫一次能源。 2、由一次能源转换而成的其它能源叫二次能源。 3、太阳能属于再生能源。 4、开源与节流是我国能源改革的宗旨。 5、1千克标准煤的低位发热量等于7000千卡。 6、为了环境保护我市规定燃料用煤的含硫量不超过 1%。 7、城市集中供热是城市节能的有效途径之一。 8、当今世界面临的人口、粮食、能源和环境四大问题都与水相关。 9、无锡市被权威机构列为水质型缺水城市。 10、今年全国城市节水宣传周的宣传主题是创建节水型城市。 11、今后我国大城市新增的用水需求的50%要靠节水来解决。 12、解决我国水资源不足问题关键是节约。 13、我市对低收入的职工家庭每月优惠使用8吨自来水。 14、今年自来水价调整是从3月1日起执行的。 15、新公布的《中华人民共和国水法》自2007年的3月1日起实施。 16、无锡市城市供水的行政主管部门为市市政公用事业局。 17、国家对便器(抽水马桶)的冲洗功能标准是6升。冲洗水量大于6升的便器及水箱属于非节水型用水器具。 18、车用汽油的分类是以辛烷值来分。 19、汽车耗油同车辆的驾驶技术、使用汽油的标号、车辆的完好程度及使用的内燃机油有关。 20、汽车冷车启动需要预热一段时间方能上路行驶。 21、同标号柴油机油可替代汽油机油用于汽车发动机润滑。 22、汽车发动机的压缩比越大发动机性能越好越利于节油。 23、汽油柴油都不可以长期储存,否则会产生胶质,使质量大幅度下降。 24、使用清洁汽油有利于环保节油。 25、节约能源对保护生态环境有极其重要的作用。 26、1980年我国政府确定了“开发与节约并重,近期把节能放在优先地位”的能源方针。 27、发展可再生资源是可持续发展战略的一项重要内容。 28、清洁生产主要是指防止在生产过程和消费过程中产生污染。 29、节能监测是政府推动能源合理利用的一项重要手段。 30、生产、销售国家明令淘汰的用能产品的,由节能主管部门予以没收,并处于1—5倍的罚款。 31、使用国家明令淘汰的用能产品的,由节能主管部门责令停止使用并可予以没收。 32、目前我国推广的新光源(照明灯具)的优点有:节约电能,节省电费支出;光效高,使用寿命长;减少发电,有利于环保。 33、家用电风扇使用最省电的几种情况:A.用高速档启动。B.根据需要尽量使用中档或慢档。C.风扇的放置位置最好是便于空气流通的门、窗旁边,提高降温效果。 34、清洁生产的内容包括三个方面:清洁的能源;清洁的生产过程;清洁的产品。 35、《中华人民共和国节约能源法》规定:国家对落后的耗能过高的用能产品、落后的耗能过高的设备实行淘汰制度。 36、能源按实物形态可分为:固体能源、液体能源、气体能源。 37、制定能源消耗的方法有三种:统计分析法、实际测定法、技术计算法。 38、节能小常识: (1)电冰箱节能:家庭耗电最厉害的是冰箱空调,两者的耗电量占家庭总耗电量的85%。电冰箱应放置在阴凉通风处,决不能靠近热源,以保证散热片很好地散热。使用时,尽量减少开门次数和时间。准备食用的冷冻食物,直接拿出来融化更省电。在选购冰箱时,应考察冰箱的节能水平。 (2)家用空调节能:当温度在25 ℃,相对湿度50%,人体处于最正常的热平衡状态,人感觉很舒适。其次,使用

小学生安全知识手册

儿童安全知识手册 针对人群:幼儿园、小学全体学生 封面: 主题图+(字)儿童安全知识手册 页一: 注意交通安全 交通安全很重要,交通规则要牢记; 从小养成好习惯,不在路上玩游戏。 行走应走人行道,没有行道往右靠。 横穿马路要小心,要走地道人行道。 一慢二看三通过,莫与车辆去抢道。 骑车更要守规则,不能心急闯红灯; 转弯车速必减慢,抢行猛拐酿车祸。 乘车安全要注意,遵守秩序要排队; 头手不能出车窗,扶紧把手莫忘记。 温馨提示:《中华人民共和国道路交通管理条例》明文规定,未满十二岁的儿童不准在道路上骑自行车。另外,为了你的安全,不要乘坐无牌无证车辆或超载车辆。 食品安全歌 食品安全真重要,病从口入危害大。 购买食品要仔细,看清厂名和厂址, 过期变质买不得,三无食品更别要,

小摊小贩莫相信,卫生更是谈不上。 饭前便后要洗手,卫生习惯要优良。 专用餐具专人用,饭后洗净袋内装。 生吃蔬菜与瓜果,洗净削皮不能忘。 过期食品要注意,吃了危害大又大。 变质食品要分清,中毒机率高又高。 油炸腌制要少吃,健康危害正面临。 良好习惯要养成,食品挑选切注意。 温馨提示:不要购买、食用“三无”食品(“三无”即:无质检合格证、无保质期、无生产厂家)。 页二:防人身侵害 防拐骗安全知识 陌生人,给零食。莫伸手,不贪吃。 陌生人,来搭讪。不说话,转身走。 陌生人,给饮料。不要喝,怕下药。 陌生人,抱你走。抓住栏杆不松手。 家长们,得警惕。防拐意识要升级。 孩子们,别恐惧。爸妈一定找到你。 遇到暴力侵害怎么办? 殴打体罚是伤害,无论是谁要告发。 伤害是件大坏事,遇到一定讲出来。 威逼利诱先拖延,找准机会告发他。

如何用WPS制作小册子

用WPS制作小册子的方法 出版小册子你自己也能 制作公司内部手册、内部出版物或个人打印收藏资料小册子等,常需要将一张大幅面的纸张对折成正反共四面来打印,四面四个页码,页码并不连续,但从折痕处折叠,用骑马钉装订成册,页码就连续了。这在印刷厂来说,简直是小菜一碟。但是,自己用电脑设计打印这样的册子,实现起来就有点难度。下面,我给大家介绍用金山WPS文字处理软件进行书籍折页打印,制作和打印一本这样的小册子的具体方法。 一、纸张尺寸选择 设计小册子所用的最大版面尺寸,就是你的打印机能够支持打印的最大幅面。比方说,如果你的打印机最大支持A4纸,那么在屏幕上设计页面就最大只能设置为A4。A4纸对折以后,刚好相当于A5纸的尺寸。 启动WPS文字软件,执行“文件→页面设置”菜单命令或双击页面左上角的空白处,打开页面设置对话框,在“纸张”选项卡设置纸张大小为A4。 二、折页参数设置 切换到“页边距”选项卡,在其“页码范围”一栏中选择“多页”一项后边的内容,该下拉列表框共提供3项内容可选:其中“普通”表示我们平常所看到的普通排版方式,不折页;选“书籍折页”方式打印的小册子,从左向右翻阅,也就是我们目前常看的图书样式;“反向书籍折页”方式打印的小册子,从右向左翻阅,就像古籍阅读顺序类似。 因为我们目前一般多采用现代阅读方式,所以我们选择“书籍折页”。这时纸张自动设置为横向,同时下面出现“每册中的页数”下拉框,我们一般选择“全部”。 关于“每册中的页数”这个参数,说明书中没有说明,使用者容易在这个问题上犯糊涂,不知该如何选择,故有必要说明一下: 由于构成小册子的每张纸都被分割成左右两部分,而且需要双面打印,因而每张纸上共有4页纸张相连但版面独立且不连贯的内容(折叠后才能内容连贯),所以每册中的页数都是4的倍数,如4、8、12等。如果页数不多,可选择“全

垃圾分类宣传小册子电子版

我们每个人每天都会扔出许多垃圾,你知道这些垃圾它们到哪里去了吗?在一些垃圾管理较好的地区,大部分垃圾会得到卫生填埋、焚烧、堆肥等无害化处理,而更多地方的垃圾则常常被简易堆放或填埋,导致臭气蔓延,并且污染土壤和地下水体。垃圾无害化处理的费用是非常高的,根据处理方式的不同,处理一吨垃圾的费用约为一百至几百元不等。人们大量地消耗资源,大规模生产,大量地消费,又大量地生产着垃圾。后果将不可设想。因此,垃圾分类是建设美好家园的必然要求!今天分一分,明天美十分!

垃圾分类就是在源头将垃圾分类投放,并通过分类的清运和回收使之重新变成资源。垃圾分类的好处是显而易见的。垃圾分类后被送到工厂而不是填埋场,既省下了土地,又避免了填埋或焚烧所产生的污染,还可以变废为宝。这场人与垃圾的战役中,人们把垃圾从敌人变成了朋友。

垃圾分类小知识 一、可回收垃圾 可回收垃圾主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。 1、废纸:主要包括报纸、期刊、图书、各种包装纸等等。但是要注意纸巾和厕所纸由于水溶性太强,不可回收。 2、玻璃:主要包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、镜子、灯泡碎片、暖瓶等。 3、金属物:主要包括易拉罐、罐头盒等。 二、有害垃圾 有毒有害垃圾是指存有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。

有毒有害垃圾包括电 池、荧光灯管、灯泡、水银 温度计、油漆桶、家电类、 过期药品、过期化妆品等。 如果电池被焚烧处理,爆炸 后会死伤无数;荧光灯管和 灯泡和上述的电池一样,辐 射也较大;水银更为危险, 是有毒物质……所以,这些垃圾一般使用填埋处理。 三、厨余垃圾 厨余垃圾包括剩 菜剩饭、骨头、菜 根菜叶等食品类废 物,经生物技术就 地处理堆肥,每吨 可生产0.3吨有机 肥料。 四、其它垃圾 其它垃圾包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物,通常根据垃圾特性采取焚烧或者填埋的方式处理。

【精品】全景计划模板

作业代码管控级别作业名称前置任务时间期量 土地获取项目启动JT00002集团组建项目团队JT00028-25DQ00037地区完成市场定位评审JT00028 -10DQ00038地区完成概念方案评审JT00028-10JT00028集团项目定位会成果审批通过 JT00003-30DQ00039地区完成规划方案评审JT00003-10DQ00040地区完成目标成本评审JT00003-10DQ00041地区完成运营关键指标评审JT00003 -10 DQ00001 地区 启动会成果地区公司PMO 审核通过 JT00029集团目标成本(启动版)提交上网JT000037DQ00003 地区 物业前介计划编制及交底 JT00037 20 JT00030集团完成项目招标规划JT0001060设计报建DQ00005地区方案设计成果政府审批通过JT00028 20DQ00006地区取得建设用地规划许可证 DQ00007-7DQ00007地区取得国土证JT00005-7DQ00008地区提交详勘成果 JT00028DQ00035地区初步设计成果政府审核通过DQ0000520JT00005集团取得建设工程规划许可证 DQ0003510JT00031集团总包单位入围 JT00033-60JT00033集团总包定标(总价包干)JT00010-20JT00034集团目标成本(施工图预算调整版)JT0003330DQ00011地区取得施工许可证JT0003320JT00006集团取得预售许可证 JT00008-7DQ00012地区景观方案设计成果地区公司审核 通过JT00008-45开放及销售JT00038集团示范区开工 JT00008-120DQ00014地区示范区装修整体效果的点评和调 整JT00008-60DQ00015地区示范区景观效果的点评和调整 JT00008-45DQ00016地区示范区开放JT00008-30JT00001集团土地获取基准点 JT00003集团一阶段启动会成果审批通过JT00010-125 JT00037集团项目启动会(第二阶段)JT0000330 JT00032集团完成施工图设计(内审、招标 版) JT00033-45JT00007 集团 首次开盘前风险检查 JT00008 -30

折页册子的设计方法

折页册子的设计方法 在本文中,我们将介绍的这种漂亮及组合式结合的折页小册子是通过将一个较大的设计主题分散成多个小部分来完成。它通过不同的方块区域承载不同的图片或文字而构成版面设计。你的任务就是如何安排这些方块。 要使整个设计效果最好的关键之处是方块内的内容及文字字数等需要大概相等,这种版式很适合一些多个产品及一些基本相似的主题。我们在本文将分析你在设计中可能所面临的一些问题:

封面:整个折页的展开图只是一张标准信纸大小的尺寸,但却可以给人留下深刻的印象。通过各个方块元素,你可以轻松地重复同样的风格进行设计。除了统一的字体及边距外,其它的元素,颜色及风格,你都可以自由发挥! 两种方块: 这本小册子有两种方块——图片方块及文字方块——就象在玩一个九宫游戏将两者组合。图片及文字可以使用一个方块或相邻的多个方块。 简单的网格线:将版面水平及垂直分成九个相同的区域即可。三折页的折叠方式可以是风琴折或信纸折,我们将这些区域称为方块区域,虽然严格来说,它不是正方的。

四个区域: 这本小册子有三个主要区域,分别为封面折页,封底折页,内折页及由三个折页构成的内展开页。封面折页中,我们采用一个方块来应用标题,另外两个来应用图片。

图片占据两个方块: 设计应该保持简单。这张图片占据了两个相邻的方块,标题文字在方块中的左方,这种构成与方块本身的形状一致。上图示意图中圆形的元素同样可以与方块形成良好的搭配,使到整个版面形成漂亮的圆形及长方形的组合构成。

中部区域变化: 如果图片足够大,可以填充整个封面折页,标题可以考虑放在中间。它使到图片分开成两部分,但仍然在视觉上有联系,中间形成了一个缓冲区域。

VR全景导游导览方案设计

XX景区平台设计方案 “互联网+旅游“ 2017年3月 目录 第1章设计内容 (3) 1.1. 景区VR全景展示系统 (3)

1.1.1. 系统管理后台页面 (3) 1.1.2. 全景管理功能 (4) 1.1.3. 控制面板功能 (4) 1.1.4. 全局设置 (4) 1.1.5. 地图设置 (5) 1.1.6. 热点设置 (5) 1.1.7. 作品预览 (6) 1.1.8. 生成二维码 (6) 1.1.9. 前端展示页面 (6) 1.1.10. 全景拍摄要求 (7) 1.2. 采集环境要求 (10) 1.3. 二维码现场导游导览系统 (10) 1.3.1. 前端展示页面 (10) 1.3.2. 导游导览系统制作要求 (11) 1.4. 微信公众平台 (11) 1.4.1. 微官网 (11) 1.4.2. 景点展示 (12) 1.4.3. 景区介绍 (12) 1.4.4. 地图导航 (13) 1.4.5. 游记分享 (13) 第2章建设周期、经费预算 (14) 2.1. 平台建设周期 (14) 2.1.1. 平台搭建 (14) 2.1.2. 采集设备 (14) 2.2. 平台搭建及运营费用预算 (16)

第1章设计内容1.1.景区VR全景展示系统 1.1.1.系统管理后台页面

1.1. 2.全景管理功能 ?全景图的添加、调序、删除; ?场景的名称修改 ?初始视角及范围的设置 ?热点功能的设置 1.1.3.控制面板功能 ?VR模式 ?播放及旋转 ?场景补地 ?小行星效果 ?滚动广告 ?一键拨号 ?跳转官网 ?一键导航 1.1.4.全局设置

建筑施工现场安全知识手册全部

建筑施工现场安全知识手册全部 1 2020年4月19日

2 2020年4月19日 建筑施工现场安全知识手册 山西八建集团有限公司 安全科 二〇壹壹年五月 前 言 亲爱的农民工朋友: 真诚的欢迎您加入山西八建集团有限公司这个大家庭,你们从农村到城市,背井离乡,从事一线施工工作,为社会经济建设和企业发展付出了辛勤的劳动,用汗水浇筑了一个美丽多姿的城市。 作为山西省发展最快的建筑施工企业,每年都要为 数万名来自五湖四海的农民工朋友提供工作岗位。为了一个共同的目标,你们以工地为家,一起工作,一起生 活,成为相濡以沫的兄弟。 建筑业属于高危行业,施工现场由于人机环境复 杂,普遍存在人员交叉作业、高空作业等现象,施工过 程危险源较多。为了让你们更多的了解安全生产知识, 识别安全隐患,掌握安全防护技能,公司安全科组织编

3 2020年4月19日 写了《建筑施工现场安全知识手册》这本小册子,介绍了各施工工种容易发生的安全问题和防护方法,希望给你们今后的工作提供一些帮助和指导,衷心的祝愿你们为了自己,为了家人,平安工作,健康生活,快乐回家! 山西第八建筑工程有限公司简介 山西第八建筑工程有限公司是在山西建筑工程(集团)总公司第四、八分公司和山西省建筑构件公司基础上组建成立的现代、高效的大型施工企业。 公司集工业与民用建筑、机电安装、市政工程、公路施工、钢结构工程、装饰装修、建筑幕墙设计施工、混凝土预制构件生产、房地产开发、吊装运输、机械设 备和三钢工具租赁等多业经营为一体,具有独立承揽各类大中型工业建筑与高层民用建筑的综合施工能力,年施工能力达20亿元以上。 公司下设19个子(分)公司,现有员工1268人,各类具有大中专以上学历的工程技术人员389人,具有中、高级职称的人员386人。 公司技术力量雄厚,施工经验丰富,曾承建过一大批大中型建筑施工项目及国家、省、市级重点工程。先 后创“鲁班奖”、“汾水杯”、“省级优质工程”多项,创立“省市级安全文明工地”、“建筑业新技术示范工程”数十项。公司坚持走科技进步之路,每年都有多项“省级工法”和数项“国家级工法”形成。 商海茫茫,千舟竞发。公司将始终坚持“用户第一、质量第一、信誉第一”的企业宗旨,一如既往地发扬“顽强拼搏、追求卓越”的企业精神,营造开放热

作品集版面设计 建筑作品集的制作

作品集版面设计建筑作品集的制作 建筑作品集的制作(转)什么是作品集? 评判一个设计师的标准,永远是根据他的作品。了解一个设计师,也是从他的作品开始。 作品集是向更多人推广你自己的媒介,作品集是设计师的名片,是将你最拿手最得意的能力尽可能多的展示出去的通道。 不得不承认的是,作品集是筛选设计人才的评判元素中最重要的一环。 为什么要做作品集 当然,并不需要在平时花精力去整理你的作品集。就目前的情况来看,需要作品集无非是两种情况: 1。找工作或者换工作的时候 2。打算在国外继续深造或者打算在国内深造时候给自己增加砝码 当然,作品集也是赠送亲朋好友恩师等等的最好礼物 如何制作你的作品集? Step 0 准备工作 我强烈建议你从第一个设计开始认真对待,每一个设计都可能为你的集子提供素材,所以认真并带着激情去做吧!记得保留好所有的源文件,你将在正式制作作品集的时候感到这点是多么的必要。 软件技术也是不得不提的一个方面,除非你打算用手画完整本集子来突出你独特的手头功夫,那么你只能依靠各种软件来完成集子的制作。经常会朋友问我,要学哪几种软件才够用?我要说的是,会的

越多,思路越开阔,表达方式越多姿多彩。 Photoshop Illustrator Pagemaker InDesign都是制作集子很好用的软件,均为Adobe公司的产品,操作方式类似,很容易触类旁通 Cad max sketchup rhino这类用来提供素材的软件也是尽可能多的学吧 Step 1 筛选你的作品 首先要明白一个概念,作品集不是你的设计日志,不是你的设计回忆录。事实上,并没有多少人愿意去了解你那些自己都觉得不成熟的作品,很多学生喜欢把自己所有大学作品包括手绘摄影等等都塞到一个册子上,这样选择作品的方式,只能是画蛇添足,起到反作用。 想想作品集的用途,你自然就知道如何选择和表达你的作品了——无论你是用来申请中国最好的设计单位,还是世界一流的建筑院校。 最好原则-选择你认为自己最好的作品,如果不够好,那么修改它到满意为止,如果没办法修改或者修改了还不满意,舍去。 选录作品的数量-我一直认为5-6个作品是比较好的容量,容易覆盖自己各个特长领域的作品,篇幅又不至于让人觉得太过冗长。 选录作品的设计类型-尽可能的多样一些,覆盖面广一点,展示你的全面能力,这样你的集子适用面也会相对宽广。当然如果你是喜欢钻研某一方面的人,做一本专辑也是不错的选择,不过就要希望能碰上专家伯乐了。 当然,如果你有建筑设计外的特长,也是可以放进来的,不过这些特长应该是真正的特长,需要在相应领域也有独树一帜的能力,否则说服力就不强了。 Step 2 安排和组织

安全知识宣传手册

安全知识宣传手册(内部资料妥善保存) 汇元新茂化工有限公司

目录 ◇公司寄语 (3) ◇安全生产知识 (4) ◇安全文化知识 (14) ◇安全须知 (18) ◇事故案例分析 (22) 第一部分安全生产知识 安全生产方针 安全第一,预防为主,以人为本,综合治理。 安全生产目标 1、无重大火灾、爆炸事故 2、无人身重伤、死亡事故 3、无重大环境污染事故 4、无重大生产、设备安全事故 5、无车辆交通安全事故 6、人身轻伤事故小于三例 7、无剧毒品、财产失盗事故

安全承诺 为实现安全生产目标,做如下承诺: ■严格遵守和执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的法律法规和标准,实行安全标准化管理; ■建立健全安全环保管理体系和管理制度,保证其有效运行,并不断对其进行完善; ■强化全体员工的安全环保意识,最大限度的保证员工的健康和安全; ■努力向社会提供符合安全要求的高品质产品; ■加大安全环保投入,加强生产工艺及设备的改进,防止火灾、爆炸、有毒和腐蚀性物质泄漏及伤亡事故的发生; ■对待安全生产工作坚持"宁可停车减产,绝不允许发生任何安全事故"的安全思想。 安全理念 安全生产幸福生活 化工生产特点 高温、高压、低温、负压、有毒、有害、有辐射、易燃、易爆、易腐蚀。 安全 各类工作、劳动对人和物不产生危害、不导致危险、不造成损失、不发生事故、运行正常、生产稳定、进展顺利。 安全生产 为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生,保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动。 公司危险化学品

安全知识竞赛题库

反“三违”安全知识竞赛题库 一、选择题: (1)、以下哪个不属于“三违”内容(C) A、违章指挥 B、违章作业 C、违章操作 D、违反劳动纪律 (2)、高处作业不系安全带属于三违中的(B) A、违章指挥 B、违章作业 C、违反劳动纪律 (3)、不遵守休假与考勤制度属于三违中的(C) A、违章指挥 B、违章作业 C、违反劳动纪律 (4)、发现违章不制止属于三违中的(A) A、违章指挥 B、违章作业 C、违反劳动纪律 (5)、“先学三年、天边能行,再学三年、谨慎慢行”是针对以下三违形式中的哪种(B) A、习惯性三违 B、无知性三违 C、侥幸性三违 (6)、“大江大河都过来了,能在小沟小溪里翻船”是针对以下三违形式中的哪种(B) A、冒险性三违 B、疏忽性三违 C、侥幸性三违 (7)、“看到老员工或师傅违章操作,既省时省力又不出事故,自己也盲目效仿”属于以下三违形式中的那一种(B) A、继承性三违 B、冒险性三违 C、侥幸性三违 (8)、“在消防器材,动力配电箱、柜周围堆放物品且违反堆放间距规定”属于以下“三违”表现形式的那一种(A) A、现场违章操作作业行为 B、装置性违章行为 C、管理性违章行为 (9)、“危险作业未经审批或虽经审评,且现场安全措施不到位就开始动火作业“属于以下“三违”表现形式的那一种(A) A、现场违章操作作业行为 B、指挥性违章行为 C、管理性违章行为 (10)、“在禁火区域内抽烟或违章动火作业”属于以下“三违”表现形式的那一种(A) A、现场违章操作作业行为 B、指挥性违章行为 C、管理性违章行为 (11)“登高作业未按规定使用安全带或其他安全措施”属于以下几种“三违”表现形

食品安全知识手册

食品安全知识手册 第一章绪言 要确保食物安全和卫生,除了国家的立法和食品药品监督管理局的监管外,食品行业的管理阶层亦需提供适当训练及管理,使从业人员在生产加工和接触食物的每一个环节都遵守良好的卫生守则和习惯。《食物加工卫生守则》针对一系列重点,包括食物生产、加工、贮存、售卖食物的厂房、设备、器具等和所有食物加工及售卖过程,以保证食物不受污染和搀杂。这本守则扼要地列出一些确保食物安全和卫生的要点,旨在帮助食品行业经营人士符合《食品安全法》的要求,保障市民的健康。 首先,让我们了解细菌性食物中毒的原因及途径。 第二章细菌性食物中毒 “食物中毒”是指吃了不洁或有毒素的食物而引致的急性疾病,

其症状通常在进食后一至三十六小时内出现。患者一般的症状包括腹泻、肚痛和呕吐。食物中毒可分为细菌性和化学性两类。 由于在外观上很难分辨食物是否已沾上细菌,故此人们很多时会偶一不慎、吃了一些受污染的食物。最普遍的情况是,预先烹调好的食物因没有适当地盖好而沾上细菌,并存放于室温下,令细菌有时间并在适合温度下迅速繁殖或产生毒素,导致食物中毒。

第三章细菌污染食物的途径 细菌污染食物的途径大致有以下几种: 1.人体——皮肤、肠道、口、鼻子、头发及伤口都带有大量细菌。所以,如员工未有清洗双手便接触食物,便可能把细菌传到食物上。 2.未经处理的食物——生的肉类、贝类、家禽都可能带有导致食物中毒的细菌,如它们与熟食混在一起贮存,便很易沾污熟食。 3.昆虫、老鼠和其他动物——苍蝇、蟑螂等昆虫和老鼠、猫、狗等动物的口及脚常带有细菌,当牠们走进食物房,便有机会沾污食物。 4.灰尘、泥土——泥土是微生物的大本营,微生物种类、数量众多,泥土和灰尘都带有细菌,食物未被盖好或受适当保护的话,便很容易受污染。

【精华】安全方案范文集合6篇

【精华】安全方案范文集合6篇 安全方案范文集合6篇 为保障事情或工作顺利开展,常常需要预先准备方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。那么你有了解过方案吗?下面是帮大家整理的安全方案6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。 安全方案篇1 根据温州市教育局、温州市公安局《关于开展“消防安全教育示范学校”创建活动的通知》和鹿城区教育局、鹿城区公安局《关于做好20xx年鹿城区“消防安全教育示范学校创建工作的通知》等文件精神,进一步建立和完善学校消防安全教育管理体系,提高学校消防安全管理水平和消防安全教育能力,增强学生消防安全意识以及自防自救自护能力,维护校园消防安全环境。结合学校实际,特拟订我校“消防安全教育示范学校”创建活动方案。 一、创建目标 以“学习消防知识,提高消防意识,共创平安校园”为主题,以“四个能力”建设和“四懂四会”和“三个掌握”为基础,通过开展“消防安全教育示范学校”创建活动,全面提升学校安全管理和消防教育能力,引导与激励师生学习消防安全知识,掌握必要的消防常识与逃生自防自救自护技能,最大限度地预防火灾事故发生,保障师生生命财产的安全,促进学校和谐发展。

二、创建机构 为了使创建工作落到实处,加强创建工作的组织领导,提供创建工作的组织保障,决定成立“消防安全教育示范学校”创建领导小组,全面负责部署实施创建工作。 1、创建领导小组: 组长:z 副组长:z 成员:zz 联络:办公室 2、职责与任务: 根据上级要求组织、部署创建工作,抓好薄弱环节的整治,抓好消防隐患排查整改,抓好消防安全管理制度落实到位,抓好安全宣传教育机制建设,抓好消防安全演练提高学生自防自救自护的能力,抓好消防设施的完善与消防通道的畅通,抓好消防应急预案的制订与演练等。从而形成校长直接抓,分管校长具体抓,各科室和班主任具体分工负责组织实施,全校教职员工齐心协力共抓消防安全的局面。 办公室负责制定消防安全工作实施方案,进行消防安全教育工作总结,具体督促有关科室和工作人员履行消防安全工作职责,完善消防安全教育示范创建工作网络机构,制定一系列安全工作规章制度和创建措施。 三、落实措施 1、落实消防安全责任。重新制订学校消防安全管理责任制度,

折册子的设计方法

折册子的设计方法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

折页册子的设计方法 在本文中,我们将介绍的这种漂亮及组合式结合的折页小册子是通过将一个较大的设计主题分散成多个小部分来完成。它通过不同的方块区域承载不同的图片或文字而构成版面设计。你的任务就是如何安排这些方块。 要使整个设计效果最好的关键之处是方块内的内容及文字字数等需要大概相等,这种版式很适合一些多个产品及一些基本相似的主题。我们在本文将分析你在设计中可能所面临的一些问题: 封面:整个折页的展开图只是一张标准信纸大小的尺寸,但却可以给人留下深刻的印象。通过各个方块元素,你可以轻松地重复同样的风格进行设计。除了统一的字体及边距外,其它的元素,颜色及风格,你都可以自由发挥! 两种方块: 这本小册子有两种方块——图片方块及文字方块——就象在玩一个九宫游戏将两者组合。图片及文字可以使用一个方块或相邻的多个方块。 简单的网格线:将版面水平及垂直分成九个相同的区域即可。三折页的折叠方式可以是风琴折或信纸折,我们将这些区域称为方块区域,虽然严格来说,它不是正方的。 四个区域: 这本小册子有三个主要区域,分别为封面折页,封底折页,内折页及由三个折页构成的内展开页。封面折页中,我们采用一个方块来应用标题,另外两个来应用图片。 图片占据两个方块: 设计应该保持简单。这张图片占据了两个相邻的方块,标题文字在方块中的左方,这种构成与方块本身的形状一致。上图示意图中圆形的元素同样可以与方块形成良好的搭配,使到整个版面形成漂亮的圆形及长方形的组合构成。 中部区域变化:

(消防培训)消防常识小册子最全版

(消防培训)消防常识小册 子

初起火灾的扑救方法 在火灾发展变化中,初起阶段是火灾扑救最有利的阶段,将火灾控制和消灭在初起阶段,就能赢得灭火战斗的主动权,就能显著减少事故损失,反之就会被动,造成难以收拾的局面。壹、初起火灾的扑救原则 企、事业单位灭火、救灾指挥人员,在指挥灭火救灾中要遵循“救人第壹”、“先控制后消灭”、“先重点后壹般”等原则。 (壹)救人第壹的原则 救人第壹原则,是指火场上如果有人受到火势威胁,企、事业单位消防队员的首要任务就是把被火围困的人员抢救出来。运用这壹原则,要根据火势情况和人员受火势威胁的程度而定。在灭火力量较强时,人未救出之前,灭火是为了打开救人通道或减弱火势对人员威胁程度,从而更好地为救人脱险、及时扑灭火灾创造条件。在具体实施救人时应遵循“就近优先,危险优先,弱者优先”的基本要求。 (二)先控制、后消灭的原则 先控制、后消灭,是指对于不可能立即扑灭的火灾。要首先控制火势的继续蔓延扩大,在具备了扑灭火灾的条件时,再展开全面进攻,壹举消灭。义务消防队灭火时,应根据火灾情况和本身力量灵活运用这壹原则。对于能扑灭的火灾,要抓住战机,就地取材,速战速决;如火势较大,灭火力量相对薄弱,或因其他原因不能立即扑灭时,就要把主要力量放在控制火势发展或防止爆炸、泄漏等危险情况发生上,以防止火势扩大,为彻底扑灭火灾创造有利条件。先控制,后消灭,在灭火过程中是紧密相连、不能截然分开的,只有首先控制住火势,才能迅速将火灾扑灭。控制火势要根据火场的具体情况,采取相应措施。火场上常见的做法有以下几种:

1.建筑物失火。当建筑物壹端起火向另壹端蔓延时,可从中间适当部位控制;建筑物的中间着火时,应从俩侧控制,以下风方向为主;发生楼层火灾时,应从上下控制,之上层为主。 2.油罐失火。油罐起火后,要冷却燃烧罐,以降低其燃烧强度,保护罐壁;同时要注意冷却邻近罐,防止因温度升高而爆炸起火。 3.管道失火。当管道起火时,要迅速关闭阀门,以断绝原料源;堵塞漏洞,防止气体扩散,液体流淌;同时要保护受火势威胁的生产装置、设备等。不能及时关闭阀门或阀门损坏无法断料时,应在严密保护下暂时维护稳定燃烧,且立即设法导流、转移。 4.易燃易爆单位(或部位)失火。要设法消灭火灾,以排除火势扩大和爆炸的危险;同时要疏散保护有爆炸危险的物品,对不能迅速灭火和不易疏散的物品要采取冷却措施,防止受热膨胀爆裂或起火爆炸而扩大火灾范围。 5.货场堆垛失火。壹垛起火,应阻止火势向邻垛蔓延;货区的边缘堆垛起火,应阻止火势向货区内部蔓延;中间垛起火,应保护周围堆垛,以下风方向为主。 (三)先重点,后壹般的原则 先重点、后壹般,是就整个火场情况而言的。运用这壹原则,要全面了解且认真分析火场的情况,主要是: 1.人和物相比,救人是重点; 2.贵重物资和壹般物资相比,保护和抢救贵重物资是重点; 3.火势蔓延猛烈的方面和其他方面相比,控制火势蔓延猛烈的方面是重点; 4.有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比,处置这些危险的方面是重点;

三维全景可视化技术在输电线路规划设计中的应用 吕星晨

三维全景可视化技术在输电线路规划设计中的应用吕星晨 发表时间:2019-10-28T14:19:16.150Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:吕星晨 [导读] 摘要:随着计算机信息技术的飞速发展,地理信息系统在电力行业的应用也越来越广泛。 (国网山西省电力公司垣曲县供电公司山西省 043700) 摘要:随着计算机信息技术的飞速发展,地理信息系统在电力行业的应用也越来越广泛。将三维可视化技术引入输电线路管理中,为各级管理人员提供一套简单便捷的输电网已成为现代电力企业提高管理水平和工作效率的有效手段。然而,现在电力系统中最广泛的应用还是二维GIS,其在空间表现、展现效果和分析能力上有很大的局限性。鉴于此,本文主要分析探讨了三维全景可视化技术在输电线路规划设计中的应用情况,以供参阅。 关键词:三维全景可视化技术;输电线路;规划设计;应用 引言 三维可视化技术能够直观地反应空间区域内的真实情况,同时还能够实现模型与实物相关参数和各方面属性的关联和对照,这对于电力线路网络的建设和规划是十分重要的。随着经济的发展和城市化进程的加快,电网建设的速度不断加快,相反的输电资源却越来越紧缺,传统的输电线路面临巨大的压力,尤其是在信息处理能力方面的不足尤为突出。三维可视技术的应用,采用高科技的现代信息技术来发展和建设电力网络,对于促进电力工作的发展具有重要意义。 1三维全景可视化技术概述 三维全景可视化技术,一般是指:通过计算机技术,把真实生活中场景以360度全景全方面的方式完整的展现出来,并可以实现互动式观看的先进技术。目前,我国的三维全景可视化技术正不断发展进步,并开始在不同的领域中占据着越来越重要的地位。三维全景可视化技术,可以把整个旅游景点清晰完整的展现出来,给观赏者带来真实的体验,促进了旅游业的大发展。在汽车行业中,通过运用三维全景可视化技术,可以将整个车内的构造和基础设施给顾客完整的展现出来,有利于增强顾客的购买信心和购买欲望,达到提升销售量的作用。除此之外,在房地产行业、设计行业等等多个行业,都有着广泛的应用。 2三维可视化技术在输电线路规划设计中的应用和优势 作为我们国家重要的基础产业,电力行业的发展对国民经济和社会水平的进步发展都具有重要意义。当下,能源输电线路的规划设计是建立健全我国能源产业链的基础,同时也是完善能源体系的重要举措。三维可视化技术在输电线路中的应用,能够通过信息化技术手段实现输电线路规划路线的三维全景化展示,再通过虚拟现实的手段和信息集成技术再现线路周围的地理环境,提高输电线路规划设计的工作效率。三维可视化技术在建模、可视化交互和多态计算等方面的优势,对于输电行业的发展具有十分重要的意义。最显著的优势在于视景仿真和信息集成等方面的功能,能够创新输电线路规划设计工作的思路和观念,通过构建三维可视化信息平台促进输电线路规划设计工作的发展,加强对电网运行管理方面的管理控制,促进电网运行安全质量的提高。 3三维可视化技术在输电线路规划设计中的应用 3.1输电线路规划辅助设计应用 运用海量高精度的DEM数据、高分辨率的影像数据以及三维电力设备模型,对整个输电线路走廊在计算机上进行全景仿真模拟,从而实现对该线路走廊周围环境的真实再现。这样,设计部门可以在虚拟的三维可视化全景中实现对输电线路的规划和各种空间分析,使输电线路的走向更加合理化,从而达到优化线路,降低成本的目的。三维可视化技术同时还可以大量减少野外线上的勘察工作,减少不利影响,增强保护环境意识,直观还原三维地形地貌。 3.2提高线路铺设效率 在规划设计输电线路的过程中,合理规划线路走向和安排杆塔位置是一项复杂的工作,因为杆塔的数量众多而所处的区位条件又很复杂。借助三维可视化技术,通过数据分析利用三维地图真是还原线路周围环境,能够更为精准、合理地安排杆塔位置并根据不同的地形条件对杆塔的方位和相关参数进行调节,能够有效提高输电线路铺设的精准度,减少成本投入。 3.3线路及杆塔可视化应用 在输电线路网中线路及杆塔数量众多,而且架构模式占据绝大部分,线路的走向与杆塔的分布跟地形地貌有着密切的关系。针对这一特点,三维可视化技术应用高程数据、影像数据、矢量数据制作三维地图,在还原真实现场地形场景的基础上,提供批量导入杆塔及排位方法,使得杆塔导入后,依据地形的高程数据自动调整杆塔高度,自动形成线路走廊,并且自动计算出杆塔的方位、弧垂。 3.4加强输电线路安全管理和维护 由于输电线路距离较长、周围地理环境复杂的情况和特点,安全管理和维护的成本高、难度大,而且效果并不理想。三维可视化技术能够创新模式,解决传统安全巡检由于工作人员视角局限带来的不足之处,对线路设备和电网运行状况实现实时监控,确保及时发现问题并解决,提高线路安全管理的效率。输电线路的安全问题,除了人为破坏的因素外,也可能因为周围环境的温度和湿度变化等因素造成杆塔的位置偏移和损坏,因此输电线路的安全维护也是一个难题。三维可视化技术通过对数据的全面收集、分析,能够提前预测线路周围环境变化可能会对线路造成的影响,提早采取措施,能够有效提高线路安全维护和管理的效率。 3.5空间信息与业务数据高度融合 以往的业务数据主要体现在表格或者文字叙述上,在数据的空间性与客观性的体现上相对欠缺。而三维全景可视化技术通过建立电网设备的空间信息和业务数据的关联关系,实现二者的高度融合,获得“即点即见”的效果。在宏观的观看场景下,可以查看电网设备的空间位置,并且可以查看其相应的业务数据。在微观观看场景下,通过点击相应设备的高精度模型,便可以查看所对应的业务数据信息。真正实现“可视化”和“直观管理”的协同工作。 结束语 总而言之,电力,是我们日常生活中不可或缺的重要能源,为我们的衣食住行提供了极大的便利。而电力行业,是我国的重要行业之一,是推动我国经济发展的重要组成部分。随着科技在我们生活中对各行各业的不断渗透,对电力行业的影响也是令人瞩目的。三维全景可视化技术开始运用到电力行业中,并在输电线路的规划和设计中开始发挥着重要的作用。三维全景可视化技术,可以给输电线路的前期规划做好充分的资源储备,并在后期的设计中起到不断优化的作用。在未来,三维全景可视化技术将不断发展完善,给输电线路以及整个

相关文档