文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大唐耒阳发电厂实习报告

大唐耒阳发电厂实习报告

大唐耒阳发电厂实习报告
大唐耒阳发电厂实习报告

大唐耒阳发电厂实习报告

一、耒阳发电厂简介

耒阳发电厂位于耒阳市南部,濒临耒水,三面环水。电厂总的装机容量为1000MW,是湖南地区最重要的火力发电厂之一。该厂建于80年代,1989年一期2台200MW发电机投入运行,2004年6月二期2台300MW发电机投入运行,装机容量为1000MW。

耒阳发电厂一期耗煤指标为387克/kwh,耗油量为3000吨/年,总发电量为19.5亿kwh,非停运次数为8次;二期的上述指标分别为356克/ kwh,5000吨/年,19.9亿kwh,非停运次数为0次。耒阳发电厂每年要实现200天无事故运行,年运行小时数为6000小时/年。二期两台300MW发电机组采用的是东方电气公司生产的型号为QFSN-300-2-20B发电机,冷却方式为水-氢-氢,发电机、主变及高厂变接线为发电机单元接线,220KV系统为双母线接线带旁路,经3回出线与电网联络,励磁系统整体采用ABB公司成套的机端励磁变-静止可控硅即并激励磁方式。

二、动力设备

电厂采用的是北京巴.威有限公司为二期生产的B&WB-1025/17.5-M,锅炉为单汽包、单炉膛平衡通风、一次在热、固态排渣、“W”火焰燃烧方式、露天布置、压临界压力、自然循环循环燃烧锅炉。锅炉为双拱炉膛,炉膛宽度为21m,上炉膛深度为8.4m,下炉膛深度为56.99m,炉顶标高为52.72m,灰斗出口标高为7.6m,汽包标高为56.99m,炉拱标高为25.37m,前后拱上各布置8支浓缩型EI-XCL双调风旋流燃烧器,下射式喷射,火焰呈“W”形。每台燃烧器配备火焰检测器及点火器,火检配备二台探头冷却风机,点火器由高能点火装置和点火支油枪组成,其推进结构采用气动驱动方式。油枪采用蒸汽雾化,燃用轻柴,16支油枪可带负荷30%MCR以上。在前后墙上个布置一个分隔风箱,在下炉前后墙布置了分级风,二级次风调节系统采用推拉式轴向风结构。水冷壁为膜式水冷壁,在热负荷较高的区域布置内螺纹管,有4根集中下降管。锅炉的主要特性参数如下表

2.2

气轮机本体设备技术规范:

气轮机型号:N300-16.7/537/537-7

气轮机型式:亚临界一次中间在热、单轴、高中压合缸、双缸双排汽凝汽式气轮机

气轮机转速:3000r/min

额定功率:300MW(ECR工况)最大功率:334MW(ECR工况)

转动方向:从气轮机向发电机方向看为顺时针方向

气轮机级数:共27级。其中高压缸为1调压级+8压力级;中压缸为6压力级;低压缸为2X6压力级。

抽汽级数:8级(3台高加+1台除氧器+4台低加)

临界转速(计算值):

高中压转子:1769.1r/min 低压转子:1698r/min

发电机转子一阶:1393.8/min 发电机转子二阶:3401.5/min 气轮机热耗(额定工况下):7854kj/kw.h

额定蒸汽参数:

主蒸汽压力:16.67Mpa 主蒸汽温度:537。C

主蒸汽流量:895.1t/h 再热汽压力:3.17Mpa

再热汽温度:537。C 再热汽流量:748t/h

背压(冷却水20。C)5.39kpa

三、电气主设备及电气主接线

3.1发电机

耒阳电厂二期两台300MW发电机组采用的是东方电机股份有限公司生产的型号为QFSN-300-2-20B发电机,冷却方式为水-氢-氢,发电机、主变及高厂变接线为发变组单元接线,220KV系统为双母线带旁路接线,经3回出线与电网联络。

3.1.1 300MW发电机的主要参数

300MW发电机的参数如表3.1所示。

表3.1 300MW发电机的主要参数表

发电机定子电压允许在额定值的±5%变化,此时,定子电流相应的变化。电压最高不超过额定值的10%左右。发电机强行励磁时,强励电压为1.5倍额定转子电压,持续时间不大于20秒。当系统故障时,发电机允许15%过电流运行,时间不超过30秒。当定子线圈、铁芯出水温度超过规定的值且调整无效时,应降低发电机的出力,使其恢复正常值。发电机线圈、铁芯出风、出水及其他部分的温度不超过规定的值时,允许进风温度有所提高。若水路系统发生异常情况或故障,不允许发电机在此情况下开机。不允许在定、转子和端部不通水的情况下加励磁和带负荷运行。

3.1.3 发电机正常运行及备用中的检查

?发电机本体清洁无异物,运转声音正常,无异常振动,无异味。

?发电机系统各表计指示正常,本体各部温度符合规定值,无局部过热现象。

?发电机氢、油、水系统参数正常,无渗漏、结露现象。

?发电机滑环上的碳刷应清洁完好,发电机大轴接地碳刷接触良好。

?发电机出口封闭母线各部温度正常,无过热变色现象,接地线完好无异常。

?发电机出口电压互感器,及避雷器无过热,松动,放电现象,接地装置完好无异常。

?发电机氢气干燥器运行正常,定期排污。

?发电机绝缘过热装置运行正常,无漏气现象。

?发电机没灭磁开关,灭磁电阻和转子过电压保护装置运行正常,接触良好无过热。各整流控制柜硅元件温度正常,冷却风扇运行正常,保险良好。

保护盘上各继电器完好,装置运行正常,无异常报警,保护加用正确

3.1.4 发电机事故处理

电气事故处理的总原则:保命、保网、保主设备的安全。

电气事故处理的任务:

?尽快限制事故的发展,消除事故的根源,隔离故障点,并消除对人身和设备的危险;

?发生事故时,设法保证厂用电及主机正常运行,防止事故扩大;

?在不影响人身、设备安全的情况下,尽可能保持设备继续运行,并根据事故的需要和机组的可能,及时调整运行机组的有功、无负荷;

?尽快对已停电的用户恢复供电;

?在事故根源已经消除及故障设备退出运行之后,尽快使系统恢复正常运行方式。

?发电机正常运行中的参数

?发电机正在铭牌规定参数下长期连续运行;

?发电机额定出力时,电压允许变动范围在额定电压的95%~105%(19~21kv)以内,频率允许范围在-5%~+3%(47.5~51.5HZ)以内;

?发电机功率因数为额定值时,电压的变动范围在额定电压的95%~105%(19~21kv)以内,频率允许范围在-3%~+1%(48.5~50.5HZ)以内允许长期连续运行;电压的变动范围在额定电压的95%~105%(19~21kv)以内,频率允许范围在-5%~+3%(47.5~51.5HZ)以内允许带功率运行,但每年不超过10次,每次不超过8h;

?发电机定子电压低于额定电压的95%(19kv)时,定子电流长期允许的数值,不得大于额定值的105%(107.5KV);

?发电机的功率因数应保持在迟相0.85~0.99范围内运行,发电机能否进相运行应由进相实验确定;

?发电机负序电流不超过额定电流的10%,且每相电流不大于额定电流,发电机

2*t≤10确定;

短时负序过电流的时间有I

2

?在发电机运行中,应保持氢气压大于内冷水压力,其压差不得小于0.04Mpa 否则应及时调整。

3.1.6 发电机的冷却系统

?发电机的冷却方式为水氢氢。

?定子线圈及引出线套管采用水内冷,冷却水有励磁端入,汽机端出,与外部水系统一起构成密闭式循环水冷却系统。定子铁芯及其他构件采用氢气表面

冷却。

?转子线圈采用氢气内冷。整个转子本体沿轴向长度对静子相应的分为九个风区:四个进风区(冷风区),五个出风区(热风区)构成密闭循环风冷系统。

在发电机两端装设四台立式氢气冷却器。

?集电环两个,经绝缘套管隔开。热套与转子轴上两环之间有热套与转子轴上的离心式风扇对集电环进行冷却。集电环边面应无变色,过热现象,其温度

应不大于120。C。

?主励磁机冷却方式为空冷密闭通风系统。在其定子顶部装有空气冷却器。

副励磁机的冷却方式为空冷防护通风系统。

3.2 主变压器

3.2.1主变压器的主要参数

主变压器的主要参数如表3.2所示

3.2.2主变压器的运行的一般规则

变压器在规定的冷却条件下,可按照铭牌规定的额定参数运行。变压器运行,电压允许在额定值的±5%范围内变动时,其额定容量不变,最高运行电压不得超过

各分接头相应额定值的

105%。油浸式变压器上层油温应保持在85 以下,最高不得超过95 ,温升保持在55 以下。为防止变压器油劣化变质,上层油温不宜经常超过85 运行。变压器允许正常过负荷运行,事故情况下,允许变压器短时过负荷运行,但应控制变压器上层油温不得超过规定值,干式变压器应监视其线圈温度不超过规定值。变压器存在较大缺陷时,不准过负荷运行。变压器过负荷运行时,应投入全部冷却器,必要时可增加临时冷却设备。变压器经过事故过负荷后,应进行一次全面检查并将事故过负荷大小和持续时间计入变压器的技术档案中。

表3.2 主变压器主要参数表

调整厂用母线电压应注意:检查变压器高压侧中性点接地刀闸确已合上;调节分接头时,应注意分接开关位置指示,6KV母线的电压以及变压器的电流;有载调压开关每次只能按一下,不允许连续按着不放松;有载调压变压器严禁在严重过负荷的情况下进行分接头的切换;有载调压装置在调压时失控应立即按下调压装置的脱扣按钮,通知基检修。若此时分接头没能调到所需位置,可手动进行调节。当集控室调

压按钮损坏,可到就地电动或手动进行调节。

3.2.4 变压器瓦斯保护进行的注意事项

正常运行时变压器及其有载调压装置瓦斯保护必须投入运行。变压器在运行中补油、滤油、更换潜油泵或净油器的吸附剂时,应将重瓦斯改接到信号位置,此时变压器其他保护装置严禁退出。新安装或大修后的变压器充电时,瓦斯保护应该投入跳闸,充电正常后改投至信号位置。运行初期瓦斯保护报警将气体排出,运行两小时后瓦斯保护报警,应及时联系化学进行气体分析。变压器完全停止排气后将重瓦斯投跳闸。变压器油位计的油面异常升高时,要查明原因,需要打开放气或放油阀时,应先将重瓦斯改接至信号位置。

3.3电气主接线

见附录一

四、厂用电电气设备

4.1 6KV厂用电系统

4.1.1 6KV系统标准运行方式

#3高厂变运供6KVⅢA,ⅢB段,同时作为6KV公用A,B段联动备用电源。#4高厂变运行6KVⅣA,ⅣB段。#02启动/备用变运行供6KV公用A,B段,同时作为6KVⅢA,ⅢB,6KVⅣA,ⅣB段联动备用电源。正常运行时,6KVⅢA,ⅢB,6KVⅣA,ⅣB段及6KV公用A,B段的备用电源连锁开关均应投入。

4.1.2 6KV系统操作注意事项

工作电源和备用电源之间切换,发电机负荷尽可能在60~100MW之间,请示值长行。工作电源和备用电源在同一系统时采用并列倒换,确认开关合上后(从电流及冲击情况看)放可断开电源要断的开关。6KV母线送电时,应先送电源开关,再送母线PT,正常后再投入电压保护。

4.1.3 厂用变运行方式

正常运行方式:

?厂用6KV按单一系统运行,由相应的发电机和主变压器供电。即21B、22B、23B

、24B供电,20B、30B充电作备用。

?正常情况20B作6KVIA、1B、2A、2B段的备用电源。即120开关,1202刀闸(1201刀闸),6201刀闸合上,6001刀闸拉开,6002刀闸合上。30B作6KV3A、3B、

4A、4B段的备用电源,即130开关。1301刀闸(1302刀闸)。6302刀闸合上,

6001刀闸拉开,6002刀闸合上。

?当20作61-4段的备用电源时。1202(1201)刀闸,120开关,6201刀闸。6001刀闸,6002刀闸合上,6302刀闸拉开,当30作61-4段的备用电源时,1301

(1302)刀闸,130开关,6302刀闸。6001刀闸,6002刀闸合上,6201刀闸

拉开。

?每台机组的380V厂用电系统分甲、乙两段运行,联络刀闸合上,由相应的厂低变供电。40B作备用。

?燃油380V厂用电,油1B、油2B、油3B分别供燃油1、2、3段,油0B作备用。

?化水1、2段母线运行规定。

①正常化水1段油380V 2段供电。化水2段由350V 3段供电。工作电源380V

1段作化水1、2段的备用电源。连锁开关BK投至II位置。

②如果化水1、2位置段的备用电源(380V段)供电。工作电源380V2、3段

作备用时,连锁开关BK投至I位置。

③当化水母线由备用电源/工作电源供电时,而没有电源作备用时,连锁开

关BK投至“切除”位置。

④因为380V母线不容许在化水母线处并列,而化水负荷能短时停电。所以

转换化水电源前,应联系化水有关人员。转电源时应先停电,后送电。最终将

BK投至相应的位置。

?化水3、4段母线运行方式

①正常由化水3B/化4B中的一台变压器供电,另一台作备用。每日转换一次,

联络刀化303及化304都应合上。除厂用电转换过程外,化3B及化3B不并列运行。

② 6KV公用A段停电时,停电前将化3B停止运行,6KV公用B段停电时,停电

前将化4B停运。

?#5、#6保安备用电源。由接于6KV 4B段的保安备变56B供电。正常时充电备用。

当#5(#6)机保安电源失压时自动投入运行,6KV 4B段停电时,停电前应将

56B停用。

?检修1、2段母线运行正常时,检修1、2段母线分别由1B和检修2B供电,检302刀拉开。

五、配电装置的运行

5.1 配电装置的运行的一般规定

配电装置所有设备的金属外壳均应有良好的接地。室外配电装置均应装设闭锁装置及连锁装置,以防止带负荷拉、合刀闸,带地线合闸,带电装设地线,误拉、合开关,误入带电间隔等误操作事故。室内配电装置的所有电缆进出孔以及电缆穿过楼板墙壁的孔洞,均应遮盖密封。配电装置门上的通气孔和窗户应有防雨、雪、沙进入的措施,以及防止小动物进入的遮拦。运行中的电压互感器二次侧不能短路,电流互感器二次侧不得开路。雷雨时禁止在避雷器的接地线上进行工作或进入避雷器的遮拦内进行工作。雷雨过后应对避雷器的放电动作记数器进行检查并做好记录。隔离开关的使用范围:拉合无故障的电压互感器和避雷器。拉合无故障的母线和直接连在母线上的设备的电容电流。系统无故障时可拉合变压器的中性点接地刀闸。与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流(操作前应断开断路器控制电源)。拉合电压在10KV及以下,电流在70A以下的环路均衡电流。操作机构拒绝跳闸或合闸的开关,禁止投入运行或备用。液压操作机构的所需液压不到时,不允许跳合闸,以防止慢分慢合。开关的跳合闸线圈不容许长时间停电,不允许五次以上连续合闸。禁止将事故遮断次数超过的开关不经检查投入运行:SF6开关切断故障电流15次、6KV开关切断故障电流50次。不允许带电压手动合闸,小车开关在电动操作失灵时,允许带电压手动跳闸。设有远方操作的6KV小车开关检修后在实验位置调试和事故处理外,不允许在配电室内用跳、合闸按钮操作。

?配电装置投入运行,必须具备下列条件

终结有关操作票,拆除临时安全措施,恢复长设安全措施。配电装置个接头紧

固。设备本身及周围清洁无杂物。按配电装置的正常巡视检查项目检查正常。控制、信号、保护、仪表完好。开关分、合闸及保护传动试验合格。新投入或检修后的设备投入运行前应有合格的试验报告。

?配电装置事故处理,

发生下列情况之一,应立即将开关退出运行:

?SF6开关气室严重漏气,无法带电补气或操动机构泄压严重,短时无法处理;

?真空开关出现真空损坏的丝丝声;

?各引线、接点松动,过热、发红;

?开关套管严重损坏、放电、支持瓷瓶脱落;

?发生人身触电事故。

六、继电保护

6.1 继电保护的基本原理和构成方式

继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分、逻辑部分、执行部分,具有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

6.2 耒阳电厂继点保护装置概述

采用DG801数字发电机变压器保护装置

DG801的特点:

(1)采用双CPU 并行处理技术,可供几十种的保护功能和非电量保护接口

(2)采用网络化进行管理和WEB浏览管理

?220KV系统保护

?220KV线路保护的配置原则

对220KV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。

?220KV线路保护

220KV线路保护采用国电南自股份有限公司生产的PSL600系列(PSL601、PSL602、PSL603)数字式线路微机保护装置。以方向纵联保护作为线路全线速动主保护,以距离、零序方向保护作为后备保护,装置的保护功能由两块硬件完全相同的CPU模件完成,其中CPU1完成高频主保护(或光纤差动保护),CPU2完成后备保护。另增加一块CPU3模件,以实现线路综合重合闸功能。

?220KV微机高频方向保护

PSL601数字式线路微机保护是以能量积分方向元件构成方向纵联保护。采用能量积分方向元件以判别正向或反向故障;保护摸件以相电流突变为主要启动元件,启动门槛由突变量启动定值加上浮动门槛,在系统振荡时自动抬高突变量的启动元件的门槛。为了防止远距离故障或经大电阻故障时相电流突变量启动元件灵敏度不够,保护设置了零序电流辅助启动元件,该元件在零序电流大于启动门槛并持续30ms后动作;为了能满足保护分相跳闸的要求,采用以电压电流复合突变量和复合序分量为原理的两种选相元件;通道方式可选“专用闭锁式”或“允许式”,当选用“允许式”时,由于本线路故障会引起通道阻塞和导致保护拒动,保护还具有“解除闭锁”方式,通道检测可以手动检测,也可以通过控制字定时投入自动检测。

PSL602数字式线路微机保护是以阻抗方向元件和零序方向元件构成方向纵联保护。除采用阻抗方向元件和零序方向元件以判别正向或反向故障外,其余同PSL601数字式线路微机保护。

6.4 距离保护和零序后备保护

PSL600系列数字式线路保护后备距离保护和零序保护采用相同的硬件和软件。距离保护包括:快速距离保护、三段式相间距离保护、三段式接地距离保护;零式保护采用四段式零序方向过流保护。

6.4.1 220KV母线保护及断路器失灵保护

分为220KV微机母线保护柜、220KV失灵保护柜。220KV微机母线保护柜。220KV 微机母线保护柜型号为GZM—41A,柜内包括220KV母差保护、复合电压闭锁装置及打印机。220KV失灵保护柜。220KV失灵保护柜型号为GZSL—41A,柜内为220KV母联失灵保护和分段失灵保护。

七、专题报告

7.1电业安全工作规程

1. 电气安全包括:人身安全与设备安全两部分。

2. 高电压:凡设备对地电压大于250V。

3. 低电压:凡设备对地电压在250V及以下时称低电压。

4. 安全电压:36V,24V,12V。

5. 电力安全生产的方针是:安全第一,预防为主。

6. 三级安全教育:厂、车间、班组。

7. 电气设备一般可操作状态分为以下四种:

(1)运行中:隔离开关和断路器已在合闸位置,使电源和用电设备连成电路,则称设备是在运行中。

(2)热备用:某设备由于电源的断开已停止运行,但断路器两侧的隔离开关仍在合闸位置,则称该设备热备用。

(3)冷备用:某设备的所有断路器和隔离开关均在断开位置,则称该设备处于冷备用。

(4)检修中:设备的所有断路器和隔离开关均在断开位置,并挂牌、设遮拦、接好地线,则称该设备是在检修中。

8. 常见标示牌有:“禁止合闸,有人工作!”、“禁止合闸,线路有人工作!”、“在此工作!”、“止步,高压危险!”、“从此上下!”、“禁止攀登,高压危险!”。

9. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

10. 雷电中,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和实验:雷电时,严禁测量线路绝缘。

11. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺,皮卷尺和线尺(带有金属丝者)进行测量工作。

12. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电并接地后,方可进行。

13. 高压实验工作不得少于两人,使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。

14. 在带电CT的二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧开路;短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁使用导线缠绕;严禁在带电CT与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

15. 在带电PT的二次回路上工作时,严禁防止短路或接地。应使用绝缘工具,

戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置。

16. 倒闸操作中就重点防止误操作事故:

(1)误拉、误合断路器和隔离开关;

(2)带负荷拉、合隔离开关;

(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸);

(4)带地线合闸;

(5)非同期并列。

17. 所有CT、PT的二次绕组应有永久性、可靠的保护接地。

18. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点

8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应带绝缘手套。

19.不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有

必要移开遮拦时,必须有监护人在场,且符合下表7.1的安全距离

表7.1 设备不停电的安全距离

备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火,对注油设备应使用泡沫灭火器或干沙等灭火。

八、实习总结

在工作生产中,始终把安全放在第一位是非常必要的,这是每个老师和师傅对我们的第一忠告!经过紧张的“安规教育”,让我们真正体会到什么叫“安全”。

本次发电厂实习,我有幸参加了运行班。我觉得只有自己动手运用了,才能真正掌握我们所学的知识。

通过本次生产实习,我学到了很多书本上没有的知识。虽然我的动手机会并不多,但我真实的看到了火电厂发电的整个过程,从没的输入到煤的输出,这远比从书上看到的要有意思得多,正所谓百闻不如一见,百见不如一动手。我还熟悉了解了一些设备的基本运行和检修情况。

总的来说,这次生产实习使我受益匪浅。同时也发现了我还有许多的专业知识需要不断的努力学习和研究。在此,我非常感谢电气工程学院的肖金凤老师对我的精心指导!

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

2013年大唐集团招聘笔试试题及答案---

曲為viZk# 大唐集团2013年笔试完整试题 时间:60分钟

.................. .肅為viZmf- .................................................. 1、A、B、C、D、E五个人在一次满分为100分的考试中,得分都是大于91的整数。如果A、B、C的平均分为95分,B、C、D的平均分为94分,A是第一名,E是第三名得96分。贝U D的得分是()。 A. 96 分 B. 98 分 C. 97 分 D. 99 分 答案:C解析:【解析】A、B、C的平均分为95分,B、C、D的平均分为94分,贝U A比D多3分, 则D肯定不肯能是98和99,否则A超过了100分,排除B、D两项。若D得96分,则D和E并列第三,则A = 99,则B + C= 95X 3 —99= 186,则B、C中不可等有第二名,否则最后一名就小于91分,A项排除。因此,本题答案选择C选项。 2、打印一份稿件,小张5小时可以打完这份稿件的1/3,小李3小时可以打完这份稿件的1/4,如果两人合打多少小时可以完成?() A. 6 B. 20/3 C. 7 D. 22/3 答案:B解析:【解析】解法一:由题意可以得到小张一小时可以完成总任务的1/15,小李一小时可以 完成总任务的1/12,由与工程问题的基本公式为:工程总量=工作效率X工作时间,如果想保证时间为整 数,可以认为总量是15和12的倍数,这里将总量设为二者的最小公倍数。因此总量设成60。小张的效率 为4,小李的效率为5,这样两人合作的总的效率为9,所以需要的时间为60/9,也就是,20/3,因此,本 题答案为B选项。解法二:设“ 1 ”思想。将总量设为1,这样小张效率为1/15,小李的效率为1/12,所以二者合作的效率为1/15+1/12,所以需要的时间为=(小时),因此,本题答案为B选项。 3、家里来了客人,妈妈让小玲给客人泡茶,洗水壶要一分钟,洗茶杯要 1.5分钟,放茶叶要用0.5分钟,水烧开要用16分钟,为了使客人早些喝上茶,小玲最合理的安排要用几分钟就能沏茶?() A. 15 B. 17 C. 19 D. 21 答案:B解析:【解析】为了让客人早些喝上茶,就得让花费的时间最短,最合理的安排应为先洗水壶1分钟,然后烧水16分钟。在烧水的同时,可完成洗茶杯( 1.5分钟)和放茶叶(0.5分钟),最少为17分钟。因此,本题答案为B选项。 4、甲、乙两支工程队负责高校自来水管道改造工作,如果由甲队或乙队单独施工,预计分别需要20和30天完成。实际工作中一开始由甲队单独施工,10天后乙队加入。问工程从开始到结束共用时多少天? A. 15 B. 16 C. 18 D. 25 答案:B解析:【解析】赋值工作总量为60,则甲队的工作效率为3,乙队的工作效率为2;甲队先干 10天完成30的工作量,剩下30的工作量甲乙合作30天,故共用16天。 5、建造一个容积为16立方米、深为4米的长方体无盖水池,如果池底和池壁的造价分别为每平方米160元和每平方米100元,那么该水池的最低总造价是多少元?() A. 3980 B. 3560

大唐电厂项目简报(第一期)

大唐陕西发电有限公司XX电厂煤场封闭改造项目 项目简报(第一期) 2018年6月25日主办单位尚风科技总经理办公室、项目管理中心 本期要目 ●公司召开XX全封闭煤场项目设计图内部评审会 2018年5月24日,公司组织召开“山西尚风大唐XX电厂全封闭煤场设计图内部评审会议”,参加会议人员:设计部门经理崔海云、项目经理郝建华、物资管理中心负责人杨文玄、经营管理中心负责人毋晓彪、项目管理中心负责人李志强,评审通过后,要求立即下达材料生产计划。 ●公司召开XX全封闭煤场项目施工方案专项评审会 2018年6月5日,公司组织召开“山西尚风大唐XX电厂全封闭煤场施工方案专项评审会”,方案专项评审顺利通过。 2018年6月5日,公司组织召开施 工方案专项评审会,顺利通过。

●公司收到XX全封闭煤场项目预付款 2018年6月20日,公司于下午15点收到XX电厂全封闭煤场项目预付款1534361.4元,回款占比10%。 ●公司召开XX全封闭煤场项目推进会议 2018年6月20日,公司召开XX电厂全封闭煤场项目推进会,参加会议人员:总经理张心毅、设计中心总监刘宗福、项目经理郝建华、物资管理中心总监张心艳、质量安全管理中心总监刘少泽及相关部门人员。会议要求各部门抓紧落实各项工作,订货材料按照预定计划到厂加工制作,质检人员要严把原材料及焊接质量关,项目部人员应做好场地围挡、五牌一图、开工手续办理等前期准备工作,为入场施工做好保障。 ●项目原材料订货情况 序号原材料名称数量订货情况占比情况备注 1 网架结构620t 已订货555t 94% 其余6%有现货 2 檩条160t 已订货100% 3 围护结构25000㎡已订货100% 4 马道54t 已订货100% ●项目加工制作进度 序号加工构件名称总数量已加工数量占比情况备注 1 预埋件28t 28t 100% 5月初进场 2 高强螺栓24086件24086件100% 3 套筒24086件24086件100% 4 顶丝26339件26339件100%

#1机组修后性能试验措施.

大唐鲁北发电有限公司#1机组大修后热力性能试验大纲 批准: 审定: 审核: 编写: 山东电力研究院 二○一二年七月

参加工作单位:山东电力研究院 大唐鲁北发电有限公司 工作人员: 山东电力研究院:郑威 大唐鲁北发电有限公司:张凯刘思军颜景鲁杨学武项目负责人:郑威 工作时间:2012年7月3日至2012年7月6日

大唐鲁北发电有限公司#1机大修后热力性能试验大纲 1试验目的 受大唐鲁北发电有限公司委托,进行#1机组大修后的热力性能试验。本次试验有三个目的,分别为⑴由热力性能试验,确定机组的热耗率,以及高压缸、中压缸效率,为大修提供对比数据和今后运行参考;⑵进行机组的凝汽器性能试验,对比低压缸排汽通道优化前、后效果;⑶进行凝泵改变频后的性能试验,得到凝结水泵(含变频器)在典型工况下耗电功率,为修订运行规程及节能量确认提供依据。 2机组技术规范 2.1 汽轮机技术规范 2.2 凝汽器技术规范

2.3凝结水泵改造前技术规范 大修期间,北京中唐电工程咨询有限公司按照合同能源管理模式对该机组凝结水系统进行了改造。加装了一台一拖二高压变频器,拆除了凝结水泵的末级叶轮,增设了两台减温水泵。 3 试验标准和基准 DL/T 1078-2007《表面式凝汽器运行性能试验规程》。 DL/T 932-2005《凝汽器与真空系统运行维护导则》。 Standards for steam surface condensers,tenth edition,Heat Exchange Institute (HEI),

2006(美国传热学会标准)。 JB/T 3344-1993《凝汽器性能试验规程》。 电站汽轮机热力性能试验验收试验规程第2部分:方法B-各种类型和容量的汽轮机宽准确度试GB/T 8117.2-2008/IEC60953-2:1990《汽轮机热力性能验收试验》。 GB/T6422-2009《用能设备能量测试导则》。 水和水蒸汽性质表:国际公式化委员会IFC-1967 公式。 试验基准:定负荷。 4 试验工况及时间 5试验测点及测量方法 5.1电功率测量:发电机有功功率采用现场功率变送器测量,记录运行数据;凝结水泵电能计量采用现场多功能电能表,试验开始、结束分别记录电能表表码及对应记录时间。 5.2压力测量 (1)自动主汽门前蒸汽压力、高排压力、再热汽门前蒸汽压力、中压缸排汽压力、凝汽器真空用电科院0.1级压力变送器测量;循环水进、出水压力用电科院0.1级压力变送器测量。 (2)一抽、二抽、三抽、四抽、五抽、六抽、七抽压力取用现场运行数据; (3)主给水压力、给水泵出口母管压力、过热器减温水压力、再热器减温水压力取用现场运行数据; (4)大气压力用电科院0.1级压力变送器测量。 DCS取数清单见附件。 5.3 温度测量

2015年大唐集团招聘笔试试题及答案---

说明: 请仔细阅读以下的注意事项,这对你顺利通过考试非常重要: 监考老师宣布考试开始时,你才可以开始答题。 请用2B铅笔在答题卡上作答,写在本题册上的答案无效,请勿折叠答题卡。 答题卡“试卷类型”必填,“工号”栏填准考证号,如有遗漏,视作废卷。 请勿在本题册上书写、涂改或留下任何标记,题册最后两页是空白草稿纸,可拆下来正反使用,如果需要增加,请举手示意监考老师。 在考试结束时,请留在座位上,等监考老师收取答题卡、考卷和草稿纸。不得将这些物品带出考场。如需提前交卷,请先举手示意监考老师收取。

1、物质文化、技术文化的传播,其意义不仅仅局限于物质的和技术的领域,他们还可能影响人们的精神世界和生活方式,甚至产生意料之外的效果。因为这些物质产品和技术发明,还体现了创造者、发明者的精神理念、审美情趣和价值追求,体现了他们作为某一文化共同体成员所接受的文化传统的濡染和教育,而物质文化和技术文化的输出,间接地传达了这种特质产品所包含的精神内容和文化内涵,因而也就使其成为文化整体的代表而传播并发生影响。这段文字的主旨是( )。 A. 物质产品的文化内涵来自于文化传统 B. 物质文化与技术文化也能影响人们的精神文化 C. 不同文化中共有的文化传统促进了物质文化的传播 D. 物质文化与技术文化是在不同文化的碰撞中发展 正确答案:B 讲解:这是一道主旨概括题。文段第一句为主旨句,后一句是在解释物质文化、技术文化对人们精神文化产生影响的原因,故B项是对主旨最好的概括。 2、随着社会老龄化的日益加剧,许多社区空巢老人越来越多,他们生活小事不能自理,需要社会特殊照顾,目前,社会对一些独居老人的关照仍显欠缺。逢年过节,虽然有关部门上门送粮油、衣物、金钱等进行慰问,但对于空巢老人来说,关心还不到位,措施还不得力。在这种情况下,需要成立一些传统的养老院、敬老院、社区互助会等更加适合空巢老人欢度晚年的场所,既可以满足老年人的生活需要,还可以解除子女的后顾之忧,同时也加强了社区群众之间的交流与互助,使越来越多的老人晚年生活得丰富多彩。这段文字主要说明了( )。 A. 空巢老人的出现并非仅来自于老龄化 B. 社区是解决空巢老人现象的最佳途径 C. 在解决空巢问题时子女应发挥更大作用 D. 空巢老人需要生活与精神上的多方帮助 正确答案:D 讲解:这是一道主旨概括题。A项说法虽然客观,但并不是文段想要说明的主要问题;B项说法片面,排除;C项观点在文中并没有提及。整体上把握文段,作者想要表达的是呼吁社会对空巢老人提供更完善、更全面的关心和帮助,故D项正确。 3、从本质上说,人类文明的选择就是不断脱离动物的过程,这一过程主要包括人类体质的进化与心性的进化两个方面。从猿到人的体质进化,人类用了上百万年的时间才完成,而人类心性的进化则还要缓慢。当人类跨越石器时代、青铜时代进入铁器时代之后,动物性依然顽强地在人类身上闪现着。如何管理好人类的情感,使带有动物性的人变成理性的人,是儒家最为关注的重要课题。如果把儒家的答卷归结为一个字,那就是“礼”。对这段文字的主旨概括最准确的是( )。

中国大唐集团公司发电厂运行管理制度

中国大唐集团公司发电厂运行管理制 度

中国大唐集团公司发电厂运行管理制度 第一 章 总则 第一条为规范中国大唐集团公司(以下简称“集团公司”)系统各企业在发电生产运行管理工作 中的行为,提高发电企业的运行管理水平,健全责任制,保证发 电设备能够在安全,经济,可靠,环保的良好状态下运行,根据 发电企业的生产特点,制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司各直属,全资,控股发电企业(发电厂或发电公司,以下全部简称“发电厂”)。 第三条发电厂运行管理的任务与目标 *电力生产的安全和效益,主要是经过发供电运行实现的,运行工作是电力生产的第一线。集团公司系统各企业都应坚持检修为运行 服务,各项工作为生产服务的观点。 *运行管理是发电企业管理的重要组成部分。发电厂运行管理工作就是经过发电厂对运行生产的计划、组织、指挥、控制和协调,保证发电生产的安全、经济、可靠、环保,实现集团公司的整体利益最大化。 *认真贯彻"安全第一-、预防为主"的方针,严格执行各项规章制度,

调动和发挥发电厂运行人员的积极性,合理利用资源,努力降低消耗,保证电能、热能质量,最大限度地满足社会用电、用热的需要。 第四条发电厂运行管理工作的要求: (一)有一个政令畅通,密切配合,求实高效的运行生产指挥和管理系统。 (二)有一套健全、行之有效、符合现场实际的运行规章制度和完善的基础工作。 (三)有一支政治觉悟和文化、技术素质高、热爱运行工作,相对稳定的运行队伍。 (四)有一个文明、良好的运行生产工作秩序和环境。 (五)运行各项安全、经济指标达到或接近国内同类型设备的先进水平。力争达到国际同类型设备的先进水平 第二章运行生产指挥系统和管理系统 第一条各发电厂厂长对本厂的运行生产工作负全面领导责任。必须重视运行工作,经常深入现场进行督促和检查,掌握主要设备系统的运行情况及存在问题,掌握运行方面领导人员和主要技术骨干的配备情况及存在问题,参加生产

取得集团公司系统物资(物流)管理

附件: 取得集团公司系统物资(物流)管理岗位资格人员名单(95人) 一、大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司本部周秋金 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂王中元 广东大唐国际潮州发电有限责任公司梁亚龙 山西大唐国际运城发电有限责任公司雒迪 福建大唐国际宁德发电有限责任公司张佳辉 天津大唐国际盘山发电有限责任公司刘河 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司王巍 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂王桂荣、司玉琴 江西大唐国际新余发电有限责任公司任汉良、周青礼大唐国际临汾河西热电筹建处李润平 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司胡继忠 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司宫录华 内蒙古大唐国际克旗煤制气项目筹备处陈安邦 内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹备处荀雨春、刘胜贵 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司郭景林 河北蔚州能源综合开发有限公司韩六和

山东大唐国际东营发电厂筹备处孙云 大唐国际化工技术研究院有限公司郝进勇 大唐国际(香港)有限公司刘怡聪 大唐国际山西代表处戴晓红 二、大唐华银电力股份有限公司(湖南分公司) 湖南分公司本部曹运余 湖南湘潭发电有限责任公司梁淑玲 大唐耒阳发电厂薛佩通 株洲华银火力发电有限公司胡健 大唐石门发电有限责任公司刘旭军 大唐衡阳发电股份有限公司黄小衡 湖南张家界水电开发有限责任公司贺龙电厂谷兰三、广西桂冠电力股份有限公司(广西分公司) 广西分公司本部庞坚 四川茂县天龙湖电力有限公司杨厚胜 大唐桂冠合山发电有限公司梁庆利 大唐岩滩水力发电有限责任公司覃方根 广西桂冠开投电力有限责任公司郭建新 广西平班水电开发有限公司杨琇淇 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂钟培瑜四、山西分公司 大唐太原第二热电厂朱昀、张振勇 阳城国际发电有限责任公司窦红霞

凝泵转子技术协议

大唐鲁北发电有限责任公司1号机两台6KV凝结水泵电机轴承内跑套处理工程共5页第1页合同编号:CDT-SDLB-SBB(2012)074C 合同附件一: 大唐鲁北发电有限责任公司1号机两台6KV凝结水泵电机轴承内跑套处理工程 技术协议 甲方:大唐鲁北发电有限责任公司 乙方:淄博时代电机有限公司 二○一二年五月

一、总则 1.1、本技术协议书用于大唐鲁北2×330MW超临界热电机组的#1机组两台6KV 凝结水泵电机轴承内跑套处理工程技术要求。 1.2、本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3、本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4、本技术协议书经甲、乙双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5、本技术协议书未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 二、工程概况 大唐鲁北发电有限责任公司1号机1A、1B两台6KV凝结水泵电机轴承内跑套处理工程是我厂一号机组大修期间发现的问题并成立工程。由维修厂家进行电机转子轴颈跑套处理,并经过测量、检测、维修、试验合格后交付我公司使用。 三、施工范围 大唐鲁北发电有限责任公司1号机1A、1B凝结水泵电机转子。 四、施工技术方案及技术要求 4.1、焊修轴承挡,经加工精车,轴承挡尺寸满足轴承挡直径增加0.3mm~0.35mm。 4.2、转子笼条与端环焊接检查,确认转子笼条与端环焊接处无开焊或断裂现象。 4.3、转子动平衡检测,转子不平衡量不超过0.3g~0.5g。 4.4、转子表面防护处理,转子表面喷涂F级193表面绝缘防护漆。

桥梁安全预警监测系统解决方案

桥梁安全预警监测系统解决方案 2012年12月

目录 1.项目概述2 1.1.项目背景 2 1.2.项目目标 2 2.总体设计3 2.1.建设原则 3 2.2.方案说明 4 2.3.系统架构 5 2.4.总体功能 6 3.技术方案6 3.1.桥梁裂缝监测 7 3.2.桥梁防撞监测 8 3.3.桥梁周边环境监测 8 3.4.设备防盗监控 9 3.5.网络传输 9 3.6.监控中心 10 4.系统实现

10 4.1.设备选型 10 4.2.软件部署 16 5.实现措施17 5.1.实施准备 17 5.2.实施人员 17 5.3.实施设备 18 5.4.实施方案 18 6.供货范围19

1.项目概述 1.1.项目背景 我国地形复杂,河流密布,如将天然河流连接起来总长度达到43万公里,特别在长江三角洲区域,河网密度接近2公里/平方公里,桥梁成为构成交通的重要部分,与国民经济建设和人民生活密切相关,因此保证桥梁的安全至关重要。 分析来看,桥梁的损坏不外两种原因: 一、内因。桥梁由于施工质量欠佳或长期连续运行,时常会发生病变,其中桥梁底面裂缝的发生与发育是桥梁出现健康问题的重要特征之一,及时捕捉裂缝信息并报警,可以及时采取相应补救措施,避免桥梁健康继续恶化,甚至垮塌,以保护人民生命财产安全。 二、外因。近年来,随着国内国民经济的高速增长,内河航运事业发展迅速,内河航运交通越发繁忙,以致水上桥梁被撞事件频发 为达到及时安全预警预报,减少桥梁垮塌事故的发生,对桥梁进行实时安全健康监测十分必要。 1.2.项目目标 桥梁的实时安全健康监测主要集中在两个方面:桥梁底面裂缝和船只撞击。 对于桥梁底面裂缝监测,目前主要检测方法为人工利用高倍望远镜在桥下观察,该方法可靠性差,难以进行长期观察。近年虽有利用视频采集技术来监测桥梁底面裂缝情况的方案,在桥底适当位置安装视频采集设备,对桥底进行视频扫描,以观察桥底裂缝情况。但这种方法中视频采集设备的位置固定,距离所观察桥底表面位置距离较远,导致采集到的视频数据不理想,对裂缝分析和判断意义不大。 对于船只撞击问题,出现了在桥梁上安装反光型交通标志防止撞桥事故发生的技术方案,但由于反光型交通标志是被动型发光体,发光强度受船只光源照射距离、照射角度和浓雾天气等多种因素的影响,往往要距离桥梁很近时船只驾驶者才能看清桥梁通航结构,如果此时船只航向错误或者桥梁航道空间不允许船只通行,而航行速度又较快的情况下,船只驾驶者很难调整船只的航向或停止航行,撞桥事故难以避免。 为了能够对桥梁安全健康状况进行真正有效的监控,需要实时监测分析桥梁底面裂缝,并对船只撞击进行预测预警,本项目采用物联网技术将与桥梁安全健康有关的检测数据实时传送到设立在交通局的监控中心,借助“数字桥梁”技术平台,实现桥梁的数字化管理,提高桥梁安全健康监测的实时性和可靠性,有效杜绝桥梁安全事故的发生。

企业文化故事征集方案

企业文化故事有奖征集活动方案 为进一步宣传、贯彻公司的企业文化核心理念,为完善和丰富企业文化手册,为实现“建立一个员工能够终身依靠的企业”目标提供精神动力,推动公司的文化建设和发展,现决定在全公司及经销商中开展企业文化故事有奖征集活动。 一、内容主题 企业文化故事要围绕公司的企业文化核心理念,以写“实”为主,着重反映发生在员工身边的人和事。故事内容的主题为: 文化主旨:团结进取务实创新 价值观:建立一个员工能够终生依靠的企业 企业定位:创造完美的生活文化 企业使命:与时代同步,为社会谋福利 企业目标:树百年,创一流品牌 精神口号:以人为本,以和为贵,以德为范,以信为立 品质方针:以顾客为中心,以品质为生命,以诚信为宗旨 品质目标:公司总质量目标(以年为统计单位): 交货准时度达到95% 客户满意度达到90% 退货投诉率低于5% 其它理念:责任、诚信、崇尚艰苦、重视营销、注重服务、重视培训、爱才、坚持、关注到每一个人、保姆一样的服务、高瞻远瞩、品质、勤奋、实干、有目标、正直、好学、内部提拔、感恩、感动顾客、雁过拔毛、充分授权、狼性文化、谦让等等。(注:包含决策、研发、生产、营销、服务、组织、管理、人力资源、形象、环境等各方面领域的理念内容。) 二、故事要素 故事采写的基本要求是:见人见事见精神,通过一件件普通而平常的真实故事,来折射出公司核心理念的指导作用。采写的故事,应注意主题的多样性,多侧面、多角度地反映核心理念的各项内容。 故事中的人物可以是一线员工,也可以是企业经营管理人员(包括各级领导干部),通过真实故事来反映所蕴涵的公司企业文化精神。 故事内容一般应包含时间、地点、人物、情节、结果、精神提炼或感悟等要素。每篇一般在800字左右。 企业文化故事必须一事一例,是真人真事,有具体的情节,有真切感人的细节,并能提炼出故事所蕴涵的文化内涵。(可附一段简单评语(对这件事情或人员的感受),点评故事中的文化内涵与哲理,字数100字以内。若有真实照片请尽可能附上照片。) 三、具体要求 1、企业文化故事是丰富企业文化理念内涵的重要组成部分,是践行企业文化的落脚点,关系到企业文化宣贯工作的落实和深化,各厂、各地经销商、各部门,要高度重视此项工作,切实广泛发动,充分调动员工参与采集、撰写故事的积极性,并明确责任,把工作落实到位。 2、各单位(各厂、各地经销商、各部门,)要广泛开展企业文化故事征集活动,一方面采取各种有效措施,如运用企业文化故事讨论会、征文活动等形式,以获得更多的故事线索,为采写故事打下基础。另一方面可以组织专人对故事线索进行深入采访撰写、润色加工。 3、各单位要将企业文化故事征集活动作为公司企业文化核心理念的又一次宣传和深化,通过征集活动,引导员工更自觉地践行公司企业文化核心理念,在日常工作中创造更多能体

大型火力发电厂安全考试题库_最新版

绝密★启用前 大型火力发电厂安全考试题库 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

大型火力发电厂安全考试题库 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、填空题(15): 1、为贯彻安全第一, 预防为主, 综合治理的方针, 减少生产现场用工多元化给安全生产带来的风险而制定新厂新制发电企业外委用工安全管理规定。 2、新厂新制发电企业外委用工安全管理规定依据《安全生产法》等法律法规和《中国大唐集团公司安全生产工作规定》等规章制度。 3、发电企业必须按照《电力生产发包工程安全管理规定》审查承包商的资质。 4、发电企业必须与承包商签定合同和安全协议, 明确承包商的工作范围、标准、责任和权利。 5、发电企业要制定各外委岗位用工标准和考核标准, 并组织对所有人员进行安全工作规程、相关现场规程考试, 考核合格后留用。 6、新厂新制发电企业内长期从事运行、维护和设备检修等的承包商不得超过四个。 7、发电企业应定期组织对承包商现场工作人员安全、技术培训工作, 抓好作业过程的动态管理和考核。 8、承包商不得将所承包的项目进行转包或分包。

大唐彬长发电厂新建工程

大唐彬长发电厂新建工程 工程监理月报 GONGCHENGJIANLIYUEBAO 2007年7月(总第1期) 西北电力建设工程监理有限责任公司 彬长电厂项目监理部 二零零七年七月三十一日 1工程概况 大唐彬长发电厂(2×600MW)新建工程位于陕西省长武县冉店乡马屋村,西靠山塬,东临泾河,西北距长武县城15km,系彬长矿区煤、电、水综合性项目之一。该电厂为坑口电厂,所需燃煤由彬长矿区供给。电厂生产用水正常情况下优先使用矿井疏干水,不足部分由鸭儿沟水库水补充,同时鸭儿沟水库也作为电厂备用水源。 结合厂区外部条件及厂内工艺流程,利用坑口电站条件,电厂输煤采用皮带直接输送方式,不设电厂铁路专用线和施工铁路。 厂区总平面布置:本期主厂房固定端朝西,汽机房、空冷器朝南。新建工程南侧预留6×1000MW机组场地在厂区南面,汽机房朝东。 厂区竖向布置:根据设计,厂区北面(上游)矿区工业场地标高高于电厂厂区,考虑工程安全环保及场平投资,减少进行开山削坡改造工程量,同时避免电厂厂区场地成为低洼地势,考虑对工程场地进行回填。回填工程

需外购土石方工程量较大。厂区竖向布置采用平坡式,填多挖少。场地设计标高由西向东为862.9~854.95 m,厂区东侧靠防洪堤内侧场地标高上游为861.8m,下游为857.8m。设计坡度1%。主厂房零米标高为862.5m(黄海高程)。 本电厂为超临界机组。本期工程装设2台600MW燃煤汽轮发电机组,锅炉为超临界参数变压直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、配等离子点火装置、半露天布置(锅炉运转层以下封闭,运转层以上露天布置)、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。 汽轮机采用东方汽轮机产品,机组型式超临界、中间再热、直接空冷凝汽式/汽轮机型号/TC4F-26(24.2MPa/566℃/566℃)。 发电机采用东方电机厂发电机,等级为直接空冷凝汽式机组汽轮发电机,发电机在额定频率、额定电压、额定功率因数和额定冷却介质条件下,机端连续输出额定功率为600MW。 目前现场参建施工单位有西北电力建设工程监理公司(正式工程监理)、银河监理公司(三通一平监理)、中铁十九局一处(场平、主厂房地基回填、输煤)、天津电建(#1机炉)、西北电建一公司(#2机炉)、北京电建(烟囱)、中水公司(物资代理)、咸阳供电局(厂内外施工电源设计与施工)、陕西省水勘院(施工用水深井及泵房设计与施工)、北京茂南建筑公司(业主临建设计与施工)等主要单位。目前,BOP部分正在招标。 大唐彬长煤电水一体化项目筹建处2007年4月24日时进驻工地,200 7年5月12举行了施工准备进点仪式,2007年6月5日开始主厂房土方开挖,2007年7月12日浇筑第一罐混凝土。西北电建监理公司、天津电建、西北电建一公司等主要施工单位6月底、7月初进点。 补充水水库由陕西省水力设计院设计,由中铁十五局承建,8月初进点做施工准备。 2 工程进度 2.1主厂房 2.1.1主厂房地基与基础 6月5日,主厂房(包括汽机房、锅炉房、集控楼)基坑开挖。

基于水电站快速闸门封水不严问题的原因分析及处理 党星明

基于水电站快速闸门封水不严问题的原因分析及处理党星明 发表时间:2018-05-14T11:08:59.417Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:党星明[导读] 摘要:本文通过对白水江某水电站快速闸门封水不严缺陷原因进行了分析,提出了可行的处理方案并实施,通过实施使该水电站1、2号机组具备了单机检修的条件,为今后电站的优化检修、经济安全运行、事故应急处理等奠定了坚实的基础,同时每年至少减少直接损失60-90万元。 (大唐碧口水力发电厂甘肃文县 746412)摘要:本文通过对白水江某水电站快速闸门封水不严缺陷原因进行了分析,提出了可行的处理方案并实施,通过实施使该水电站1、2号机组具备了单机检修的条件,为今后电站的优化检修、经济安全运行、事故应急处理等奠定了坚实的基础,同时每年至少减少直接损失60-90万元。 关键词:快速门;封水;处理 1.电站工程概况 该水电站位于甘肃省文县境内白水江干流上,电站设计发电流量136m3/s,设计水头28.0m,总装机容量32MW(2×16MW),年发电量1.48亿kWh,年利用小时数4625h。电站等别Ⅳ等工程,主要建筑物级别为4级。右岸引水发电,低坝引水枢纽,由泄洪冲沙闸和橡胶坝组成,橡胶坝坝高3.5m,正常蓄水位1075m;有压引水隧洞洞线长3.7km,马蹄形断面,洞径7.5m;地下式调压井井筒直径16.0m,井深38.20m;调压井内设2孔快速闸门,孔口尺寸3.5×6.5m,当机组故障甩负荷或压力管道事故时,2扇快速闸门可快速关闭,防止机组发生飞逸和事故扩大。快速闸门为平板定轮门,主、次梁齐平连接的焊接结构,侧水封采用“P”型橡皮在闸门下游面封水,底水封用平板橡皮封水。 2.问题简要描述 该水电站自2014年10月18入投运以来,2台机快速闸门由于设计、安装等因素,一直存在重大漏水缺陷。当一台水轮机设备出现故障,关闭快速闸门、尾水闸门后,机组流道的积水不能排除,3台深井泵连续工作10小时也不能排除机组钢管积水,不能进行单台机组的检修工作。现场不得采取关闭枢纽引水隧洞进水口闸门,排出整个引水洞的积水,这样致使另一台机组也强迫停运相同的时间,严重影响了电站的经济效益。 3.缺陷处理过程 2017年2月,利用该水电站引水隧洞洞身脱空缺陷灌浆机组停运排空积水的机会,紧紧抓住这一有利时机,电站快速闸门漏水作为一项重点项目进行攻关。通过现场进行快速闸门起、落试验、实地测量查看,综合分析认为造成闸门封水不严密的原因一:闸门与轨道间隙偏大(达到10mm以上)是漏水的主要原因。原因二:闸门轨道表面砼浆等污物较多,对水封造成不同程度损伤,也给闸门封水效果造成一定影响。为此,采取吊出快速闸门,更换水封并增加水封的厚度,在闸门迎水面与更换过程中解决闸门与轨道间隙偏大的问题。同时在在闸门吊出过程中对施工期间闸门轨道、门楣顶部表面砼浆等污物进行清除。处理方案论证完毕,便立即以最快的方式开始实施,水封定制和闸门吊出门槽齐头并进,优先进行2号机快速闸门的缺陷处理。 3.1闸门槽轨道、门楣平面度检测、分析 2号快速液压油缸启闭机分解吊开、闸门体吊出后,对闸门轨道表面砼浆等污物进行磨铲清理,然后对门槽左、右侧轨道、以及门楣的平面度进行测量、分析(如图1): 3.1.1两侧轨道平面度: L侧相对测值平均值: (102+102+101.5+100+99.5+99.5+99.8+100+100.5+100+100+100.5+100+99.5+99.5)/15 = 100.3(mm) L侧最大值与平均值的差值比: (102-100.3)/ 100.3*100 % =1.69 % L侧最小值与平均值的差值比: (99.5-100.3)/ 100.3*100 % =-0.79 % R侧相对测值平均值: (102+102.5+102.8+102+101.6+100.5+101.2+102.8+104+104+103.5+103.2+103.8+103+103)/15 = 102.7(mm) R侧最大值与平均值的差值比: (104-102.7)/ 102.7*100 % = 1.27 %

推荐-环境影响评价报告公示:山东鲁北高新技术开发区

16 评价结论及建议 16.1 评价结论 16.1.1 高新区概况 16.1.1.1 基本情况 山东鲁北高新技术开发区行政主管部门行使统一管理职能的范围,包括:北至大口河堡,南抵孙岔公路,西至漳卫新河,东到马颊河。规划范围总面积为101.8km2,基于现状基础,确定鲁北高新区的主导产业门类为:化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼及其加工业、交通运输设备制造业。 规划时段为20XX~2030年;其中规划近期:20XX~20XX年,远期:2021~2030年。 16.1.1.2 园区开发现状 1. 土地开发现状 山东鲁北高新技术开发区内已开发面积为10.41km2,2.63万人,除已建成区和在建区外,其他的土地利用方式主要为耕地、盐碱地和村庄用地等。 2. 产业发展现状 根据调查,山东鲁北高新技术开发区共有29个项目运行。规模较大企业主要有山东鲁北企业集团、无棣鑫岳化工有限公司、大唐鲁北发电有限公司、山东三岳化工有限公司、山东无棣齐星集团有限公司、无棣德信化工有限公司、山东传化凯越化工有限公司等多家企业。 3. 基础设施建设现状 园区基础设施建设较为落后,园区污水管网、供热管网、燃气管网基本尚未建设,园区内大部分道路以村镇道路为主,园区范围外村民生活及采暖采用燃煤或燃气方式。落后的基础设施将在一定程度上制约园区未来的发展。 16.1.1.3 园区规划情况 1. 规划发展目标 (1)总体发展目标 无棣县从鲁北工业大县向经济强县转变的先行区;经济发展方式转变先行先试的实验区;宜居城市的创新区;山东沿海“4S”(生态、生命、生产、生活)统筹的示范区。

(2)用地发展目标 规划期末,建设用地规模控制在34km2以内。 (3)经济发展目标 形成与地区相适应的经济规模,并带动周边区域的经济发展。规划期园区将实现产值436亿元。 (4)人口发展目标 根据规划,远期鲁北高新区总人口规模为8万人。 2. 总体布局 规划开发区形成“一轴、三组团”的空间结构。 “一轴”。以大济路为依托的开发区发展主轴线。 “三组团”。指开发区内由生态绿地及自然保留地所分隔而形成的三个相对独立组团,分别为临港产业组团、综合服务组团和南部产业组团。 3. 规划基础设施 ①道路交通规划 规划园区道路依其功能划分为对外交通道路、主干道、次干道、支路,区内部道路网形式采用方格网状,道路布局与现状道路相结合,路网总体形成“两环五纵五横”骨架。 ②给水规划 生活用水,来自三角洼水库,供水管道由大济路引入,供水能力3万m3/d。在鲁北大街南侧设立一处加压泵站,满足用水的需求。 工业用水,中心组团与临港组团采用两套独立供水系统。中心组团水源来源于埕口水库与南部王山水库。埕口水库东北角建设净水厂,做好水库的引水工作,远期供水能力达到5万m3/d。铺设王山水库至鲁北高新区的供水管道,远期供水能力达到15万m3/d。在临港组团临港环路的东北角建设海水淡化厂一处,占地10公顷,远期供水规模达到10万m3/d。 ③排水规划 区内排水工程采取雨污分流制,分别建设雨水和污水管网,管网均沿区内主要道路布设。经过企业预处理后的生产、生活污水同初期雨水,经过污水管道系统,排入区内现有污水处理厂和规划污水处理厂,经过多级处理及深度处理后部分回用。其余排水满

大唐集团公司青年安全生产示范岗申报材料

集团公司青年安全生产示范岗申报表

发电运行的先进楷模 ——记青年安全生产示范岗发电部三值 在大唐碧口水力发电厂发电部,三值是一个团结和谐,有优良作风,技术力量雄厚和敢打硬仗的值,也是一个叫领导放心的值。三值现有职工5名,人员结构“三老带两新”,平均年龄32岁,均为中专及以上学历,该值历年均在发电部安全生产、文明生产两个小指标竞赛中名列前茅,2005、2006、2007年内分别多次获得先进工会小组和先进共青团小组的光荣称号,2006年参加发电部举办的知识竞赛中,获得团体第二名,2008年参加发电部举行的技术比武中,取得个人第一、团体第二名的优异成绩,无论从生产、培训和生活中,三值的班组建设工作都可以说是成绩斐然。 2008年, 大唐碧口水力发电厂发电部三值在大唐碧口水力发电厂和发电部的领导下,始终将安全生产放在首位,坚持“以人为本”的安全管理理念和“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,严格贯彻落实上级各项规章管理制度,夯实值内的各项基础工作,不

断强化员工安全意识,切实把安全工作落到实处。通过充分发挥民主管理的职能,工会小组和团小组的作用相互促进,全值人员安全思想牢固、班组整体和谐;经过全值人员一年的不懈努力,在安全生产上实现了“四无”,在“5.12”特殊时期做出了应有的贡献,全年安全生产目标以及各个时期的工作圆满完成,确保了我厂设备、系统安全稳定的运行。 一、安全生产标准化 2008年,我们以集团公司“任何风险都可以控制,任何违章都可以预防,任何事故都是可以避免”的安全理念来加强安全生产管理工作,努力创造良好安全生产环境和氛围。通过定期学习上级规章制度,以制度规范个人行为。重点学些岗位安全责任制和防止机组非计划停运措施以及二十五项反措重点要求。今年共开展安全活动36次,通过学习各级安全简报,安全管理制度,事故快报,全值人员对安全生产有了新的认识,改变了以前那种“事故是无法避免的”等陈旧观念,加强了对集团公司安全理念和制度的掌握。吸取了兄弟单位的事故教训,提高了大家的安全意识和安全责任感。在春、秋季安全大检查,安全生产月活动中,全值人员认真讨论,分析总结,查找出了我厂在人员、设备、安全管理上存在的一些问题,提出了整改建议。在

一二级动火工作票签发人、负责人

大唐鲁北发电有限责任公司 工作票签发人、负责人考试试卷(动火2014) 部门:职务:姓名:日期:成绩: 一、填空题(每题2分) 1、一级动火工作票经厂安监部门负责人、保卫(消防)部门负责人审核,厂分管生产的领导或总工程师批准,必要时还应报当地公安消防部门批准 2、一、二级动火工作票签发人应考试合格,经分管厂领导或总工程师批准并书面公布。 3、一、二级动火在次日动火前,必须重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度合格后,方可重新动火。动火工作过程中每间隔 2--4 小时检测一次工作地点氢气含量 4、防火重点部位严禁吸烟,并有明显标志,其他生产现场不准流动吸烟,吸烟应(指定)地点。 5、动火工作需延期时必须(重新履行)动火工作票制度。 6、油管道连接应牢固,严禁使用塑料垫和橡胶垫。 7、各种废油应倒入指定的容器内,严禁随意倾倒。 8、氢系统动火前,对检修设备和管道用(氮气)或其他惰性气体吹洗置换。 9、灭火剂选用原则为灭火的有效性、对设备的影响、对人体的影 响。 10、严禁在(运行中)的制粉系统设备上进行动火工作。 二、判断是非题(每题2分) 1、各单位应根据火灾“四大”原则自行划分,一般分为二级。(t ) 2、风力到达5级以上的露天作业,严禁动火。(t ) 3、压力容器或管道未泄压以前,严禁动火。(t) 4、因工作需要,油区内可以搭建临时建筑。(f) 5、在采取有效的措施后,可以在运行中的制粉系统设备上进行动火工作。(f) 6、在油区检修,严禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。(t ) 7、在电气设备上灭火时,应防止触电。(t) 8、当运行中的电动机发生燃烧,无二氧化碳、1211灭火器时,可用消防栓连接喷雾水枪灭火。(t ) 9、油漆场所油漆及溶剂的贮存量,以不超过一日用量为宜,容器应加盖。(t ) 10、油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。(t) 三、选择题(每题2分) 1、电力消防工作的方针是(a )。 A、预防为主,防消结合 B、安全第一,防消结合, C、安全第一,预防为主 2、外单位来生产区内动火,应由(b),按动火等级履行动火工作票制度。A、外单位负责该项工作人员B、负责该项工作的本厂人员。C、责任班组班长或技术人员 3、一级动火工作票由申请动火部门(a)签发。 A、负责人或技术负责人 B、负责人 C、技术负责人 4、风力(b)的露天作业,严禁动火。

大型火力发电厂安全考试题库4

中国大唐集团公司电业生产事故调查规程 一、填空题 1、事故调查必须实事求是,尊重科学。 2、事故统计分析应与设备可靠性分析相结合。 3、任何单位和个人不得对本规程做出降低事故性质标准的解释。 4、任何单位和个人对违反本规程、隐瞒事故或阻碍事故调查的行 为有权越级反映。 5、员工在劳动过程中因病导致伤亡,经县级以上医院诊断和劳动 安全主管部门调查,确认系员工本人疾病造成的,不按员工伤 亡事故统计。 6、保险公司赔偿费不能冲减直接经济损失费用。 7、设备、运输工具损坏,化学用品泄漏等,经济损失达到10万元 及以上者构成一般设备事故。 8、主要发、变电设备异常运行已达到规程规定的紧急停止运行条 件而未停止运行构成一般设备事故。 9、系统内企业承包系统内其它企业的电力生产工作,发生的人身、 设备、电网事故,按照事故责任的划分,统计为负主要责任的 企业的事故。 10、一次事故中如同时发生人身伤亡事故和电网、设备事故,应分 别各定为一次事故。 11、事故调查组在事故责任确定后,要根据有关规定提出对事故责

任人员的处理意见。由有关单位和部门按照人事管理权限进行 处理。 12、电力设备、施工机械损坏,直接经济损失达500万元;生产设 备、厂区建筑发生火灾,直接经济损失达30万元者,分别构成 重大设备事故和重大火灾事故。 13、员工从事与电力生产有关的工作时,发生本企业负有同等及以 上责任交通事故而造成的人身伤亡。 14、220kV及以上主变压器、电抗器、组合电器(GIS)、断路器损坏, 30天内不能修复或修复后不能达到原铭牌出力,构成重大设备 事故。 15、设备、运输工具损坏,化学用品泄漏等,经济损失达到10万元 及以上,统计为一般设备事故。 16、发电企业投资、管理的多种经营企业以及由该多种经营企业全 资、控股或管理的企业,从事与电力生产有关的工作中发生的 人身事故定为该发电企业的事故。 17、一次事故中如同时发生人身伤亡事故和电网、设备事故,应分 别各定为一次事故。 18、各分支机构和子公司接到人身死亡和3人及以上重伤事故报告 后,应在4小时内向集团公司和有关电力监管机构报告。19、事故发生后,事故单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事 故现场。未经调查和记录的事故现场,不得任意变动。 20、事故调查组有权向事故发生单位、有关部门及有关人员了解事 故的有关情况并索取有关资料,任何单位和个人不得拒绝。21、事故调查组在事故调查的基础上,分析并明确事故发生、扩大

大唐热电厂实习总结

大唐热电厂实习总结 这篇《大唐热电厂实习总结范文》是,希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考!!! 通过一年电厂专业知识的学习,我们对电厂有了初步的理论认识。为了更好的认识与了解专业知识,并拓展实际的知识面,我们先后在同煤大唐热电厂与大同市二电厂进行了参观实习,并在北岳职业技术学院进行了乌拉山电厂集控模拟仿真实验,通过实习,使我加深了对电厂及其相关行业的了解,并对厂内设备有了一定认识。 一、发电厂介绍 在学校老师的精心安排下,我们先后来到了大唐电厂与二电厂,北岳职业技术学院实习。其实,就像电厂的师傅们所讲,这短短的参观也就仅仅是参观而已,谈不上实习,但是就当作参观,也未必不可,而且对我们也会有很大的帮助。从小到大一直是与课本打交道,这次能直接学习课本以外的知识,当然是不能错过,而且要好好的把握。 次来到的就是大唐热电厂,在来电厂之前,厂内师傅向我们简单介绍了一下电厂的基本历史和入厂安全教育。很不巧,我们这个组被分到后夜班,凌晨,我们就以三人一组在各自师傅的带领之下去参观了电厂的各个部分。我和另外两位同学在输煤系统实习观摩。厂内给人的感觉就是嘈杂,再

就是高大的建筑物,师傅们强调最多的就是安全。对于师傅的介绍,讲解一米外几乎就听不到说什么,很不幸,在厂房内,我没有能靠近,当然也就不知所云,不过还好,经过了嘈杂的厂房后,我们来到了输煤集控室,这里可以说是电厂里面环境最好的工作场地,没有房外的灰飞烟饶,没有机器的轰轰隆隆,而且没有外面的酷热。在集控室,最引人注意的就是正门对面的一排三台机器,上面布满了红线,红点,还有一些绿色的(我是基本上看不懂的,只能从表面上看看其线路图),据介绍就是控制电厂输煤系统的机器装备等等的流程图。现在基本上都是自动化了,室中心的几台计算机就是对他进行控制的,而工作人员的人数只需要几个了,只要控制计算机就可以确保机器的正常安全运行,比起原来的旧电厂,现在的自动化程度大大提高,所以电厂的技术人员越来越少了,当然对他们的要求也是越来越高,直接带来的就是效益的越来越好了。 这一点在大同二电厂也可以鲜明的看得出来,我们在工人师傅的导引之下,穿过了电厂的厂房,其中除了只看到机器设备之外就没有什么其他的,很难看到一个工人,偶尔看到的是几台可控机器,据工人师傅介绍,只需要工人在上面设置好程序就可以不管了,机器的控制全部在集控室可以观测,所以只要电厂运行出了问题,就可以马上得知,一个电话过去,维修的就马上过去,使之尽快得到解决。

相关文档