文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路基础知识题库及答案.doc

配电线路基础知识题库及答案.doc

配电线路基础知识题库及答案.doc
配电线路基础知识题库及答案.doc

《配电线路》

一、填空题

1.配电线路按其结构不同,可分为架空配电线路与电缆配电线路;按其供电对象不同可分为城市配电线路与农村配电线路。

2. 各国的高压架空配电线路的电压等级有33、34.5、35、63、、69、110、132、138、154kV等。我国高压架空配电线路现行的标准额定电压为35、63kV和110kV 三种。

3. 架空线路的构成主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等组成。在高压架空配电线路上使用钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯耐热铝合金绞线和铜绞线等导线品种。

4. 高压架空配电线路中的绝缘子,我国主要使用悬式绝缘子、瓷横担和瓷质棒式绝缘子,现在开始使用合成绝缘子。

5.中压架空配电线路上,常安装有自动分段器、分段短路器或隔离开关等,以便及时隔离故障区段或切换供电电源,提高中压配电网的供电可靠性。中压架空配电线路上还接有保护配电变压器等德跌式熔断器和避雷器。

6. 低压架空配电线路即电压为1kV以下的架空配电线路,也称二次配电线路。它是直接供电给低压用电设备(如居民照明、生活用电、低压电动机和电热器等)的低压三相或单相线路。

7. 低压架空配电线路由于要向大量低压用户供电,支接点很多,杆塔档距较小,一般在城市或农村居民地区不超过50m,有的还沿房屋屋檐或墙架设。

8. 在三相四线制低压架空配电线路上,对中性线还沿线在支接点、终端增设了重复接地,以保证中性线的零电位和安全供电。

9. 配电线路的杆塔是用以架设导线的构件。杆塔按在线路中位置和用途电杆可分为直线杆、转角杆、耐张杆、终端杆分支杆、跨越杆。10. 电杆在运行中要承受导线、金具、风力所产生的拉力、压力、弯矩、剪力的作用,这些作用力称为电杆的荷载。

11.确定电杆的型式与导线的排列形式、线间距离、结构种类、杆身高充等因素有关。

12. 通常,电杆埋深取杆长的1/6,如10KV线路上一根10m杆应埋深 1.7 m。

13. 最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时采用0.3m;等腰三角形排列时为0.6m;等边三角形排列时为0.9m。

14. 同杆架设多回路时,各层横担间的垂直距离与线路电压有关,10kV与380/220V 间直线杆横担间最小垂直距离 1.2 m。

15. 导线两悬挂点的连线与导线最低点间的_________(垂直距离)称为弧垂。弧垂的大小与杆距、导线截面及材料和周围温度等因素有关。一般低压线路的弧垂为________(0.6~0.7m)(杆距为45m)。在决定电杆高度时,应按最大弧垂考虑。

16. 为保证线路安全运行,防止人身事故,导线最低点与地面或跨越物间应有一定距离,低压架空配电线路在居民区导线与地面或水面的最小距离 6 m。

17. 架空线路的导线悬挂在杆塔上,其要承受着各种外力的作用,同时在导线上流有电流。

所以导线要有足够的________(机械强度),___________(较高的导电率),抗腐

蚀能力,而且要重量轻,少用有色金属及成本低等特点。

18. 架空线路的输送功率大、导线截面大,对导线的机械强度要求高,而当多股单金属铝绞线的机械强度仍不能满足要求时,则把铝和钢两种材料结合起来制成________(钢心铝绞线)。

19. 导线在单回路杆塔上的排列方式有_______、________(水平排列、三角排列)等。选择导线的排列方式时,主要看其对线路运行的可靠性,对维护检修是否方便,能否减轻杆塔结构。

20. 架空线路导线截面的选择都需要满足经济电流密度、电压损失、发热和机械强度四个方面的要求。但这四个要求不是等同的,对不同类型的架空线路有不同的优先要求,

21. 电流密度是指单位导线截面所通过的电流值,其单位是A/mm2。经济电流密度是指通过对各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度,采用这一电流密度可使该架空线路投资、线路电能损耗、维护运行费用等综合效益为最佳。

22. 架空线路的导线具有直流电阻、分布电容和分布电感,因此,线路越长,阻抗________(越大)。交流电流从导线上流过时就产生电压损失,线路上传送的功率越大,电流就______(_越大),电压损失也就________(越大)。

23. 在一定的外部条件(环境温度+25℃)下,使导线不超过允许的安全运行温度,一般规定为_______(+70)℃时,导线允许的载流量叫做导线的________(安全载流量)。

24. 对于10 kV的配电线路而言,选择导线截面,通常是根据__________(电压损失)的要求来计算导线截面,然后用导线的允许载流量和机械强度校核所求截面。而对35kV以上的线路,通常是根据__________(经济电流密度)的要求来计算导线截面,然后用电压损失和允许载流量来校核之,而机械强度的一般不起控制作用。

25. 导线在运行中,因其中有电流流过,将使导线的温度升高。温度过高,将会降低导线的___________(机械强度),加大导线接头处的接触电阻,增大导线的_______(弧垂)。为保证导线在运行中不致过热,要求导线的最大负荷电流必须________(小于)导线的允许载流量

26. 为保证导线的安全运行,要求导线应具有一定的机械强度。《农村低压电力技术规程》规定,对架空线路所用的铝绞线、架空绝缘电线的最小截面不得小于__________(16mm2。)

27. 绝缘子是用来支持或悬挂导线并使之与杆塔________(绝缘)的。其应具有足够的________(绝缘强度)和________(机械强度)。同时对化学杂质的侵蚀具有足够的抗御能力,并能适应周围大气条件的变化。

28. 常用的有针式、________(悬式、棒式)与瓷横担等形式。P-15T是表示,一般用于________(直线杆)上。

29. 悬垂线夹用于将导线固定在________(绝缘子串)上,亦可用于__________(耐张转角杆)固定跳线。常用的U形螺栓型悬垂线夹。

30. 接续金具主要用于____________________(架空线路的导线及避雷线终端)的接续,非直线杆塔跳线的接续及导线补修等。

31. 拉线金具包括从杆塔顶端引至地面拉线盘之间的所有零件。根据使用条件,拉线金具可分为_____________(紧线、调节)和连接等零件。

32.架空线路导线的型号,是用导线材料、结构和载流截面积三部分表示的。如T —铜线;L—(铝线);G—(钢线);J—多股绞线;TJ—铜绞线;LJ—(铝绞线);

GJ—钢绞线;HLJ—铝合金绞线;LGJ—(钢心铝绞线)。

33.架空线路常用电气设备有:(跌落式熔断器、. 隔离开关、高压柱上开关、避雷器). 柱上电力容器等。

34.架空线路的电杆,可分为耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆和直线杆等组成。

35. 架空配电线路的绝缘子通常有针式绝缘子、蝶式绝缘子、瓷横担绝缘子及悬式绝缘子。

36.钢芯铝绞线分_普通型钢型铝线型、_加强型钢心铝线型、_轻型钢心铝线型三种型式,代号分别为___ LGJ、_LGJJ、_LGJQ。

37.导线在杆塔上排列方式有_水平排列________和___三角排列_________。

38.选择架空导线截面通常要满足_满足经济电流密度、电压损失、发热和机械强度__四方面要求。

39.配电线路按其运行电压不同可分为高压配电线路(35~110kV)、中压配电线路(10 kV)、低压配电线路(380/220 kV)___。

40.配电线路按其结构不同可分为__架空配电线路和电缆配电线路_。

41.配电线路按其供电对象不同可分为_ 城市配电线路和农村配电线路_ 。

42.我国高压架空配电线路现行的标准额定电压为_______________(35kv)、________(63kv)和___________(110kv)三种。

43.我国中压架空配电线路现行的标准额定电压等级为__________(10kv)。

44.我国低压配电线路供电电压为单相_______(220v)、三相______(380kv)。

45.转角相设立于线路方向________(改变)的地方,用于线路的转角处。

46.终端杆在正常工作条件下能够承受线路方向________(全部导线)的荷重及线路侧面的风荷重。

47. .线路杆塔所受荷载有________(垂直荷载)、_________(水平荷载)以及____________(顺线路方向)的荷载。

48架空配电线路的设计必须全面地贯彻国家的技术经济政策,并积极慎重地采用新设备、新材料,做到_________,____________,_________。(技术先进,经济合理,安全适用)。

49、同一地区低压配电线路的导线在电杆上的排列应统一。零线应_______(靠电杆)或_____________(靠建筑物)。同一回路的零线,不应高于相线。

50、转角杆的横担,应根据受力情况确定。一般情况下,15度以下转角杆,宜采用单横担;15度至45度转角杆,宜采用_________(_双横担);45度以上转角杆,宜采用__________(十字横担)。

51、拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用___(45)度,如受地形限制,可适当减少,但不应小于______(_30)度。

52、配电变压器台应设在__________(负荷中心)或重要负荷附近便于更换和检修设备的地方。其容量应考虑________(负荷的发展)、____________(运行的经济性)等。

53、总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于____(4Ω),每个重复接地装置的接地电阻不应大于______(10Ω)。总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于_______(10Ω),每个重复接地装置的接地电阻不应大于_____(30Ω),且重复接地不应少于3处。

54、高压电器是电力系统中的重要设备,在电能的生产、传输和分配过程中,起着_________、_________、_________(控制、保护、测量)等作用,其性能直接

影响着电力系统的安全和稳定运行。

55、一次回路是指构成生产,___输送____和分配电能的电路。高压断路器在正常时起控制作用,故障时起__保护______作用。

56、断路器主要由开断元件,绝缘支持元件,传动元件和________操作元件元件四部分组成。

断路器和油断路器一样有气吹的作用,但其灭弧原理实质上57、从表面上看,SF

6

____不同______。

58、断路器的操作机构是用来控制断路器跳闸、合闸和____维护合杂状态______

的设备。

59、高压隔离开关不能用来关合和开断负荷电流和_____短路电流______。

60、负荷开关与熔断器的配合使用,由熔断器进行______短路保护_____。

61、负荷开关在分闸状态时有____明显的断口____,可起隔离开关的作用。

62、电力变压器按冷却介质可分为油浸式和____干式______两种。

63、互感器分为电压互感器和____电流互感器______两大类。

64、为了限制电力系统的高次谐波对电力电容器的影响,在电力电容器前________串联____一定比例的电抗器。

65、移相(并联)电容器主要用于______无功补偿______以提高系统的功率因数。

66、若干个电容元件并联和串联起来,组成电容器____芯子____。

67、串联电容器用于_____补偿线路电抗_____提高线路末端电压水平。

68、避雷器的作用是限制_____过电压_____,保护电气设备。

69、避雷器常接于导线与_______大地_______之间,与被保护设备并联。

70、绝缘子用于支持或悬挂导线并使之与杆塔绝缘的,其应具有足够的绝缘强度和机械强度。。

71.悬垂线夹用来将导线固定在______绝缘子串____上。

72.耐张线夹用来将导线固定在非直线杆塔的_ 耐张绝缘子串_____上。

73.连接金具用来将一串或数串悬式__绝缘子连接起来。

74.直角挂板是一种转向金具____,用来改变绝缘子的连接方向。

75.接续金具有_钳压管压接管补修管并沟线夹等。

76.拉线金具常用的有_钢线卡子、楔形线夹、UT形线夹、拉线用U形挂环。

二.选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,错选或不选为0,)

=10kV,则它表示的是()。

1.电力网某条线路额定电压为U

N

(A)电压;(B)相电压;(C)线电压;(D)电动势。

答案:C

2. 电路中任意两点间的电位差叫()。

(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。

答案:A

3. 我国电力系统的额定电压等级有()kV。

(A)115、220、500;(B)110、230、500;

(C)115、230、525;(D)110、220、500。

答案:D

4.构成电力网的主要设备有()。

(A)变压器,用户;(B)变压器,电力线路;(C)电缆,架空线;(D)电阻,电容。

答案:B

5.在断拉线的情况下,拉线绝缘子距地面不应小于()m。

(A)2.5;(B)3.0;(C)2.0;(D)1.5。

答案:A

6.拉线棒的直径应根据计算确定,但不应小于()mm。

(A)35;(B)16;(C)25;(D)30。

答案:B

7.通过耕地的线路,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于()m。(A)0.7;(B)0.8;(C)0.6;(D)1.0。

答案:C

8.10kV线路与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,不应小于()m。(A)1.5;(B)2.0;(C)2.5;(D)3.0。

答案:D

9.中压配电线路耐张段的设置,一般以不超过()km为宜。

(A)1.5;(B)1.0;(C)2.0;(D)2.5。

答案:C

10.电气设备分为高压和低压两种,电压等级在()称为高压。

(A)1000V及以上者;(B)1000V以上者;(C)250V及以上者;(D)250V以上者。

答案:A

11.10kV配电系统,一般采用()的运行方式。

(A)中性点不接地;(B)中性点直接接地;(C)经低电阻接地;(D)经消弧线圈接地。

答案:A

12.在同一平面上,两等高电杆导线悬挂点至导线最低点间的垂直距离称为()。

(A)档距;(B)弧垂;(C)限高;(D)限距。

答案:B

13.架空线路两个相邻杆塔之间的水平距离称为()。

(A)档距;(B)弧垂;(C)线间距离;(D)限距。

答案:A

14.()用来固定绝缘子,支撑导线并保持一定的线间距离,承受导线的重力与拉力。

(A)金具;(B)电杆;(C)横担;(D)拉线。

答案:C

15.()是用来平衡导线拉力或风压的一种电杆加固装置。

(A)金具;(B)拉线;(C)绝缘子;(D)横担。

答案:B

16.拉线和电杆的夹角一般是(),如果受地形限制可适当缩小,但不应小于30°。

(A)50°;(B)40°;(C)35°;(D)45°。

答案:D

17.采用镀锌钢绞线做拉线时,其截面不应小于()mm2。

(A)25;(B)35;(C)50;(D)16。

答案:B

18.单横担的组装位置,分支杆、转角杆及终端杆应装于()侧。

(A)电源;(B)负荷;(C)拉线;(D)三者均可。

答案:C

19.通信线路与低压线路之间的距离不得小于()m。

(A)1.5;(B)1.2;(C)2;(D)0.5。

答案:A

20.直线杆上同杆架设的10kV线路,横担之间的最小垂直距离()m。(A)0.7;(B)0.8;(C)1.5;(D)1.2。

答案:B

21.在低压架空线路中,导线的排列一般采用()。

(A)垂直排列;(B)交叉排列;(C)水平排列;(D)三角排列。

答案:C

22.线路转弯处应设()。

(A)转角杆;(B)直线杆;(C)耐张杆;(D)分支杆。

答案:A

23.设立于分支线路与主干线路相连接的电杆为()。

(A)转角杆;(B)直线杆;(C)耐张杆;(D)分支杆。

答案:D

24.接地体的埋设深度不应小于()米。

(A)0.7;(B)0.4;(C)0.5;(D)0.6。

答案:D

25.在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫()杆。

(A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。

答案:B

26.10kV绝缘铝接户线导线截面不应小于()mm2。

(A)16;(B)25;(C)35;(D)50。

答:C

27.在10kV及以下带电线路杆塔上工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于()m。

(A)0.35;(B)0.6;(C)0.7;(D)1.0。

答:C

28.线路导线的电阻与温度的关系是()。

(A)温度升高,电阻增大;(B)温度升高,电阻变小;(C)温度降低,电阻不变;(D)温度降低,电阻增大。

答案:A

29.三相四线制供电,中性线烧断的后果是()。

(A)烧毁电器;(B)烧毁变压器;(C)线路跳闸;(D)变压器温度升高。

答案:A

30.低压配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,不应小于()m。

(A)0.7;(B)1.0;(C)2.0;(D)2.5。

答:D

31.悬式绝缘子劣化的原因,主要有()。

(A)元件间的内部机械应力;(B)运行中的机电负荷;(C)气温的骤然变化及瓷质的自然老化;(D)前三项都有。

答案:D

32.悬式绝缘子劣化的缺陷表现形式,主要有()。

(A)电击穿;(B)瓷盘裂纹;(C)沿面被电弧烧伤;(D)前三项都有。

答案:D

33.配电线路下列故障中()属人为事故。

(A)误操作;(B)大风;(C)雷击;(D)风筝。

答案:A

34.在线路施工中导线受损会产生()影响。

(A)电晕;(B)电气性能降低;(C)机械强度降低;(D)三者都有。

答案:D

35. 10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的()。

(A)±7%;(B)±5%;(C)±3%;(D)±1%。

答案:B

36.瓷质绝缘子表面滑闪放电也叫做()。

(A)局部放电;(B)沿面放电;(C)电弧放电;(D)空气中的击穿放电。

答案:B

37.直线杆单横担装在(),转角、分支、终端杆装在受力方向侧。(A)负荷侧;(B)电源侧;(C)受力侧;(D)拉线侧。

答案:A

38.配电线路通过果林、经济作物以及城市灌木林,不应砍伐通道,但导线与树梢的距离不应小于()m。

(A)0.7;(B)1.0;(C)1.5;(D)3。

答:C

39.绝缘材料被击穿的瞬间所加的最高电压称为材料的()。

(A)击穿强度;(B)击穿电压;(C)额定电压;(D)最高电压。

答案:B

40.楔形线夹属于()金具。

(A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。

答案:C

41.设备的()是对设备进行全面检查、维护、处理缺陷和改进等综合性工作。

(A)大修;(B)小修;(C)临时检修;(D)定期检查。

答案:A

42.杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是()。

(A)铁塔;(B)水泥杆;(C)钢管塔;(D)木杆。

答案:B

43.配电装置中,代表A相相位色为()。

(A)红色;(B)黄色;(C)淡蓝色;(D)绿色。

答案:B

44.为了防止加工好的接触面再次氧化形成新的氧化膜,可采取()的施工工艺。

(A)涂中性凡士林;(B)涂黄油;(C)涂导电胶;(D)涂电力复合脂。

答案:D

45.线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及()。

(A)电阻;(B)电容;(C)电抗;(D)电感。

答案:A

46.电力线路受到轻微的风吹动时,产生周期性的上下振动称为()。(A)微振动;(B)小型振动;(C)风振动;(D)舞动。

答案:C

47.配电线路的通道宽度应为两侧向外延伸各()。

(A)5m;(B)8m;(C)9m;(D)10m。

答案:A

48.线路绝缘子的击穿故障发生在()。

(A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。

答案:D

49.铝绞线、钢芯铝绞线在正常运行时,表面最高温度不超过()。(A)60℃;(B)70℃;(C)80℃;(D)90℃。

答案:B

50.拉线抱箍端应固定在电杆横担下部()处。

(A)100mm;(B)300mm;(C)400mm;(D)500mm。

答案:B

51.针式或棒式绝缘子的绑扎,()采用顶槽绑扎法。

(A)直线杆;(B)转角杆;(C)耐张杆;(D)终端杆。

答:A

52.在线路平、断面图上常用的代表符号N表示()。

A、直线杆;

B、转角杆;

C、换位杆;

D、耐张杆。

答案:D

53.表示轻型钢芯铝绞线的符号为()。

A、LGJQ;

B、LGJ;

C、GJ;

D、LGJJ。

答案:A

54.在线路平、断面图上常用的代表符号Z表示()。

A、直线杆;

B、转角杆;

C、换位杆;

D、耐张杆。

答案:A

55.在线路平、断面图上终端杆的代表符号()表示。

A、Z;

B、N;

C、D;

D、J。

答案:C

56.高压电力电缆中,保护电缆不受外界杂质和水分的侵入防止外力直接损坏电缆的为( ).

A.线芯(导体);B.绝缘层;C.屏蔽层;D.保护层;

答案:D

57.绝缘子的材质一般为().

A.铜;B.玻璃、电瓷;C.钢芯铝线;D.铝;答案:B

58. 在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为 ( )。

A. 直线杆塔

B. 耐张杆塔

C. 转角杆塔

D. 终端杆塔

答案:A

59. 1、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路称为 ( );

A 输电线路

B 配电线路

C 发电线路

D 照明线路

答案:B

60.10kv架空配电线路导线对地(居民区)的最小距离为()米。

(A)5m;(B)5.5m;(C)6m;(D)6.5m。

答案:D

61.三线电缆中的红色标记代表( ) 。

A.零线 B.A相 C.B相 D. C相

答案:D

62.架空导线的作用是()

A 变换电压,输送电功率

B 传输电流,输送电功

C 变换电压,传输电流

答案:B

63.单位导线截面积所通过的电流值称为()

A 额定电流

B 负荷电流

C 电流密度

D 短路电流

答案:C

64.()的作用是将悬挂绝缘子组装成串,并将一串或数串连接起来悬挂在横担上

A 支持金具

B 连接金具

C 接续金具

D 保护金具

答案:B

65.架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3-10KV线路不应小于()。

A、2.5m B、3m C、4m D、5m

答案:B

66.直线杆10kV与低压间横担的最小垂直距离()。

(A)0.6m; (B) 0.8m; (C) 1.2m。(D)1.5m

答案:C

67.转角杆10kV与通信线路各层横担间的最小距离()。

(A)1.5m; (B) 1.6m; (C) 2.0m ; (D)2.2m.

答案:C

68.低压配电线路经过居民区与地面的最小垂直距离为()。

(A)5.5m; (B)6m; (C)6.5;(D)越高越好。

答案:B

69.杆长为15m,其埋深为()。

(A)2.2m; (B)3.0m; (C)2.4m;(D)越深越好。

答案:A

70.型号为LGJ-120的含义()

(A)面积为120 mm2的钢芯铜绞线; (B) 面积为120 mm2的钢芯铝绞线;

(C) 面积为120 mm2的铝绞线;(D)面积为120 mm2的钢芯绞线。

答案:B

71、10KV配电线路与10kV线路同杆架设时,两横担间的垂直距离不宜小()m。

A. 2.0m

B. 1.5.m

C. 0.8m

D. 越大越好

答案:C

72、低压配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离,不应小于()数值:

A. 0.1m

B. 0.2m

C. 0.3m

D. 越大越好

答案:A

73、柱上变压器台距地面高度,不应小于()。安装变压器后,变压器台的平面坡度不应大于1/100。

A. 2m

B. 2.5m

C. 3m

D. 越高越好

答案:B

74、变压器的高、低压侧应分别装设高、低压熔断器。高压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于()m,

A. 3.5m

B. 2.5m

C. 4.5m

D. 越高越好

答案:C

75、配电变压器熔丝的选择,容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的()倍选择;变压器低压侧熔丝(片)按低压侧额定电流选择。

A. 1.5~2倍

B. 2~3倍

C. 3~3.5倍

D. 额定电流相同

答案:B

76、无避雷线的高压配电线路,在居民区的钢筋混凝土杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻均不宜超过()。

A. 10Ω

B. 20Ω

C. 30Ω

D. 40Ω

答案:C

77、柱上油开关或隔离开关的防雷装置,其接地装置的接地电阻,不应大于()。

A. 10Ω

B. 20Ω

C. 30Ω

D. 40Ω

答案:A

78、低压配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,不应小于()m。

A. 3.5m

B. 2.5m

C. 4.5m

D. 越高越好

答案:B

79、低压线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于()。

A. 1m

B. 1.5m

C. 2m

D. 越远越好

答案:A

80、10kv配电线路通过林区应砍伐出通道。通道净宽度为线路两侧向外各延伸( ) m。

A. 3m

B.4m

C. 5m

D. 越宽越好

答案:C

81、1.导致介质击穿产生电弧的主要原因是()

A.热电子发射

B.强电场发射

C.碰撞游离

D.热游离

答案:C

82、其空断路器真空的作用是()

A.绝缘

B.灭弧

C.降低压力

D.绝缘和灭弧

答案:D

83、SF

6断路器SF

6

气体作用是()

A.绝缘

B.灭弧

C.传递动力

D.绝缘和灭弧

答案:D

84、断路器在环境温度为35℃时,其长期允许通过的最大电流()额定电流.

A.小于

B.等于

C.大于

D.小于或等于

答案:C

85、6.ZN

12

-10是指()

A.额定电压为10kv的户内SF

6

断路器

B.额定电压为10kv的户外SF

6

断路器

C.额定电压为10kv的户内真空断路器

D.额定电压为10kv的户外真空断路器

答案:C

86、断路器额定电压下能开断的最大电流是()

A.额定电流

B.额定开断电流

C.动稳定电流

D.热稳定电流

答案:B

87、隔离开关可以拉合()

A.负荷电流

B.短路电流

C.电压互感器

D.过载电流

答案:C

88、GN

19

-10表示()

A.额定电压19kv户内式隔离开关

B.额定电压19kv户外式隔离开关

C.额定电压10kv户内式隔离开关

D.额定电压10kv户外式隔离开关

答案:C

89、GW

4

-110D型隔离开关,操作时,由传动轴通过机构带动两个绝缘支柱向相反方向各自转动(),以实现分、合闸操作。

A.80°

B.85°

C.90°

D.95°

答案:C

90、负荷开关主要用于关合和开断()

A.负荷电流

B.短路电流

C.负荷电流和短路电流 C.过载电流和短路电流

答案:A

91、频繁型负荷开关分合操作次数为()

A.50次

B.100次

C.150次

D.200次

答案:C

92、RN

6

用于保护()

A.线路

B.变压器

C.电动机

D.电压互感器

答案:D

93、限流型熔断器的额定电压必须()电网额定电压

A.小于

B.等于

C.大于

D.大于或等于

答案:B

94、忽略变压器一、二次侧的漏电抗和电阻时,可近似的认为()

A.E

1/E

2

=N

1

/N

2

B.U

1

/U

2

=N

1

/N

2

C. E

1/E

2

= N

2

/N

1

D. U

1

/U

2

= N

2

/N

1

答案:B

95、对于三相变压器,其额定容量是指()

A.最大线组额定容量

B.一相容量

C.三相容量之和

D.各绕组额定容量之和

答案:C

96、变压器绕组连接组标号为Y,d11表示()

A.高压绕组星形联结,低压绕组三角形连接,两侧线电压相量同相位。

B. 高压绕组星形联结,低压绕组三角形连接,低压侧线电压相量超前

高压侧线电压相量30°。

C. 高压绕组星形联结,低压绕组三角形连接,低压侧线电压相量带后

高压侧线电压相量30°。

D. 高压绕组星形联结,低压绕组曲折形联结,低压侧线电压相量超前

高压侧线电压相量30°。

答案:B

97、带电换表时,若接有电压、电流互感器,则应分别()

A.开路、短路

B.短路、开路

C.均开路

D.均短路

答案:A

98.在变压器( )带负载时的调压称为有载调压。

A.一次侧

B.二次侧

C.高压侧

答案:B

99.单相变压器的额定电流等于( )。

A.变压器额定容量除以额定电压

B.变压器额定容量除以工作最小相电压

c.变压器额定容量除以工作最大电压

答案:A

100.变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与( )之差。

A.周围环境温度

B.铁芯的温度 c.任意部位的温度

答案:A

101.考虑线路压降,连接于线路始端的升压变压器,其二次侧额定电压要( )我国输变电线路的电压等级。

A.等于

B.高于

C.低于

答案:B

102.接在输变电线路终端的变压器被称为( )。

A.升压变压器

B.降压变压器

C.多绕组变压器

答案:B

103.变压器匝数多的一侧电流小,电压( )。

A.高

B.低

C.不确定

答案:A

三、多选题(下列各题不止有一个答案,请将正确答案填在括号内)

1.高压电器中的基本灭弧方法有()

A.迅速拉长电弧

B.吹弧

C.将长弧分为短弧

D.使电弧与固体介质接触

答案:ABD

2.以下电器中不能切断故障电流的是()

A.断路器

B.隔离开关

C.负荷开关

D.熔断器

答案:BC

3.以气体作为灭弧介质的断路器有()

A.油断路器

B.压缩空气断路器

C.SF

断路器 D.真空断路器

6

答案:BC

4.真空断路器具有()等优点

A.体积小

B.噪音小

C.无可燃物

D.可频繁操作

答案:ABCD

5.隔离开关可以拉,合()

A.电压互感器

B.避雷器

C.励磁电流小于2A空载变压器

D.电容电流不超过5A的空载线路

答案:ABCD

6.隔离开关的作用是()

A.隔离电源

B.倒闸操作

C.拉合无电流或小电流电路

D.拉合正常工作电流

答案:ABC

7.按照灭弧介质及作用原理负荷开关可分为()

A.压气式

B.产气式

C.真空式

D.SF6式

答案:ABCD

8.频繁型负荷开关机械寿命为()

A.3000次

B.5000次

C.8000次

D.10000次

答案:ABD

9.RW型户外高压跌落式熔断器结构组成主要包括()

A.瓷绝缘子

B.动静触头

C.接触导电系统

D.熔管

答案:ACD

10.RN

用于()保护

5

A.变压器

B.线路

C.电压互感器

D.电动机

答案:AB

11.变压器有()的作用

A.升压

B.降压

C.联合电网

D.改变功率

答案:ABC

12.并联电容器主要由()组成

A.电容元件

B.外壳

C.套管

D.浸渍剂、紧固件和引线

答案: ABCD

13.避雷器的类型主要有()

A.保护间隙

B.管型避雷器

C.阀型避雷器

D.氧化锌避雷器

答案:ABCD

14. ()可以作为电气设备的内过电压保护

A.FS阀型避雷器

B.FZ阀型避雷器

C.磁吹阀型避雷器

D.氧化锌避雷器

答案:CD

15.户外式绝缘子具有较多和较大的伞裙,是为了()

A.增长沿面放电距离

B.在雨天阻断水流

C.增强机械强度

D.提高耐潮能力

答案:AB

16.线路绝缘子主要用来固结(),并使它们与地绝缘

A.架空线

B.屋内配电装置硬母线

C.屋外配电装置软母线

D.屋外配电装置硬母线

答案:AC

17.变压器冷却装置按照冷却方式可以分为:自冷式、风冷式、强迫油循环式,其中强迫油循环式又可分为:()。

A.风冷

B.水冷 C导向式风冷 D.辐射式冷

答案:ABC

18. 变压器按冷却方式分有多种,例如有干式自冷变压器,( ACD )等。

A.油浸自冷变压器

B.单相变压器

C.油浸风冷变压器

D.油浸水冷变压器

答案:ACD

19.变压器油的试验项目一般为( ACD )。

A.耐压试验

B.润滑试验

C.简化试验

D.介质损耗试验

答案:ACD

20.以下有关变压器绕组的说法,正确的有( BC )

A匝数多的一侧电流大,电压高。 B.降压变压器匝数多的一侧为高压侧绕组。C.降压变压器匝数少的一侧为低压侧绕组。 D.匝数少的一侧电压低,电流小。

答案:BC

21. 降低接地电阻的措施( )

A换土; B深埋; C加食盐; D使用化学降阻剂。

22.热继电器的技术特性()

A.安秒特性 B.热稳定性 C.温度补偿装置 D.长期工作电流

四.判断题(正确打√,错误打×)

1、金属杆即钢筋混凝土,由钢筋和混凝土浇制而成.( × )

2、避雷线的主要作用是传输电能( × ).

3、电力线路的作用是交换和变换电能。(×)

4、绝缘子是一种隔电部件,应具有良好的电气性能,机械性能可不作要求。(× )

5、目前我国的输(送)电线路基本采用电力电缆线路。(×)

6.铁塔基础型式一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。( ×)

7、支持金具一般用于直线杆塔或耐张杆塔的跳线上,又称线夹。(∨ )

8、接续金具主要用于架空线路的导线及避雷线终端的接续,非直线杆塔跳线的接续及导线补修等。(∨)

9、杆塔横担按材质的不同分为木横担、铁横担、瓷横担。(∨)

10、直接将电能送到用户的网络称为配电网。(∨)

11、导线是架空线路的主体,担负责传导电流,输送电功率的作用。(∨)

12、线路的电压损失超过了允许值则适当加大导线的截面,使之满足允许电压损失值的要求。(∨)

13、是用来支持或悬挂导线并使之与电杆稳定的元件。( ×)

14. 接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。( ×)

15.电力线路的作用是输送和分配电能(√)

16.架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是提高导电能力(×)

17.架空线路上发生断线、倒杆时,耐张杆可以将事故控制在一个耐张段内。(√)

18.拉线金具包括从杆塔顶端引至地面拉线盘之间的所有零件。(√)

19. 高压断路器(或称高压开关)是电力系统中主要的电气设备,当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切除故障电流,以防止事故范围的扩大。(√)

20.电弧的去游离方式有复合和扩散两种。(√)

21.ZW6-12型户外高压真空断路器,适合用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流和短路电流,更适合用于频繁操作的场所。(√)

22. 在大多数情况下,负荷开关与熔断器配合使用,由熔断器进行短路保护。(√)

23. FZW型户外高压真空负荷隔离开关,主要用于开断负荷电流、变压器空载电流、电缆充电电流以及关合负载电流。具有分断、隔离、连结、切换等功能。(√)24. RW型户外高压跌落式熔断器常用于35kV,交流50Hz的送配电线路及配电变压器进线侧作为短路和过负荷保护。(×)

25. 变压器在变换电压时,是在同一频率下使其二次侧与一次侧具有不同的电压和相同的电流。(√)

26. 交流电弧在电流过零时,电弧会自动熄灭。(√)

27.采用多断口是为了将长弧分成短弧。(×)

28.合闸位置时所能通过的最大峰值电流为断路器的热稳定电流。(×)29.真空断路器波纹管的寿命决定了断路器的电气寿命。(×)

30.真空断路器灭弧室中的屏蔽罩主要作用是吸附电弧燃烧时释放出的金属蒸气。(√)

气体具有优良的灭弧性能和导电性能。(×)

31、SF

6

气体吹弧使电弧熄灭的主要原理是冷却电弧。(×)

32、SF

6

33、电磁操作机构的操作电源必须是直流电源。(√)

34、隔离开关可以拉、合励磁电流小于5A的空载变压器。(×)

35、隔离开关与断路器配合使用时,线路的停电操作,应先断开线路断路器,再断开线路侧隔离开关,最后断开母线侧隔离开关。(√)*

36、隔离开关与断路器配合使用时,线路的送电操作,应先合上母线侧隔离开关,

再合上线路侧隔离开关,最后合上线路断路器。(√)*

37、带有接地开关的隔离开关,在主隔离开关闭合后,接地开关才能合上。(×)

38、带有接地开关的隔离开关,在接地开关闭合后,主隔离开关才能合上。(×)

39、错拉隔离开关,在断口发现电弧时,应迅速合上。(√)

40、当误合隔离开关时,无论是否造成事故,都不允许再拉开。(√)

41、负荷开关没有灭弧装置,所以不能切断短路电流。(×)

42、负荷开关与熔断器配合使用,正常工作时,由负荷开关接通和断开电路。(√)

可根据指示器判断熔断器是否动作。(×)

43、RN

6

44、RN

可通过熔断指示器判断熔体是否熔断。(√)

5

45、RW型户外高压跌落式熔断器熔管内衬装有灭弧管,其作用是避免电弧与熔管直接接触,同时电弧分解生成大量气体吹弧。(√)

46、变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数成正比。(×)

47、带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。(√)

48、电压互感器和电流互感器的工作原理都与电力变压器工作原理相似。(√)

49、为限制电容器的短路电流,在电力电容器前串联一定比例的电抗器。(×)

50、串联电容器主要用于无功补偿。(×)

51、BWF10.5-25-1表示电容器标称容量为 25KVA。(×)

52.我国则以35kv电压等级作为中压架空配电线路的标准额定电压。( × )

53. 接触器是一种用来频繁地接通或切断负载主电路和大容量控制电路、便于实现远距离控制的自动切换电器。(√)

54.电力电缆线路的电缆头,可以不装避雷器,( × )

55. 低压刀开关一般用于电流在500A以下,电压在1500V以下的不常开闭的线路中。(√)

56.开启式负荷开关主要作为照明电路和小容量5.5kW及以下动力电路不频繁起动的控制开关。(√)

57.铁壳开关适用于工矿企业、农村电力排灌和电热、照明等各种配电设备中,供手动不频繁地接通与分断电路,以及作为线路末端的短路保护之用。(√)

58.板形刀开关主要用作成套配电装置中的隔离开关;当开关带有灭弧罩并用杠杆操作时,也能接通和切断负荷电流。(√)

59.转换开关又称组合开关,一般用于小容量电动机的直接起动、电动机的正反转控制及机床照明控制电路中。(√)

60. 3TB(国产型号为CJX1)接触器适用于交流电压为660V的低压线路中,供远距离、频繁地接通及分断电路,起停交流室内供电之用。( × )

61. 交流接触器主要用于工频60Hz的电路;( × )

62.热继电器是一种应用广泛的保护性低压控制电器。它是利用电流通过热元件所产生的热效应反时限动作电器。(√)

63.DZ20、DZX19、DZ47低压断路器,其特点是快速动作和灭弧力强,具有强力的限制电压作用。( × )

64.低压断路器由触头系统、灭弧装置、自由脱扣机构、传动装置和各种脱扣器组成(√)

65.电容器容量的选择,可根据使用目的的不同,按改善功率因数、提供运行电压和降低线路损失等因素来确定。(√)

五.问答题

1.高压架空配电线路的主要特点是有那些?

答:①支接点较少;②在档距大、导线张力高的线路上安装有导线防震装置;③由于电压等级不很高,一般不采用分裂导线;④在大气过电压保护方面,110kV电压等级的架空配电线路通常与超高压输电线路一样采用全线避雷保护,其他较低电压等级的线路则根据各国的不同标准,有的采用全线避雷保护,有的则在变电所

进行1~2km 内架设避雷线保护,我国则采用进线段架设避雷线保护;⑤在城市配电网中,较低电压等级的高压架空配电线路往往与中、低压架空配电线路同杆架设,而在110kV 电压等级的线路下,一般不再安排其他电压等级的线路同杆架设。

2.架空配电线路导线截面选择的步骤?

答:对于0.38~10 kV 的配电线路而言,选择导线截面,通常是根据电压损失的要求来计算导线截面,然后用导线的允许载流量和机械强度校核所求截面。而对35kV 以上的线路,通常是根据经济电流密度的要求来计算导线截面,然后用电压损失和允许载流量来校核之,而机械强度的一般不起控制作用。

3.杆高由哪些因素确定?

答:电杆的高度受档距和弧垂影响,档距增大,弧垂增加,为保证导线对地有足够的安全距离,就要求提高杆长。)(m t D f h L m +++= 式中L ——电杆长度,m ; h ——横担至杆顶距离,m ;f m ——对应选定档距的导线最大弧垂,m ; D ——导线

对地安全距离,m ;t ——电杆埋深,m 。通常,电杆埋深取杆长的1/6,而横担至杆顶的距离h 取0.3m 。

4.什么是经济电流密度?

答:经济电流密度是指通过对各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度,采用这一电流密度可使该架空线路投资、线路电能损耗、维护运行费用等综合效益为最佳。

5.有关电压损失对10kV 以下配电线路有哪些规定?

答:10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

6.按发热选择架空导线截面的出发点是什么?

答:对于用电设备的电源线及室内配线,首先要按导线的安全载流量初步选出导线的截面。在一定的外部条件(环境温度+25℃)下,使导线不超过允许的安全运行温度(一般规定为+70℃)时,导线允许的安全载流量。为保证导线在运行中不致过热,要求导线的最大负荷电流必须小于导线的允许载流量,

7.按机械强度选择架空导线截面的出发点是什么?

答:对于小负荷距的架空线路,选择导线截面时,要特别注意机械强度问题。为使架线路的导线在承受导线自重、环境温度及运行温度变化产生的应力、风力、覆冰重力等作用力而不致断裂,规程规定了架空配电线路的导线最小截面

8.试述按电压损失选择架空导线截面的步骤。

答:由于线路导线存在阻抗,所以在负荷电流通过时要在线路导线上产生电压降。按规定要求,用电设备的端电压偏移有一定的允许范围,因此对线路有一定的允许电压损失的要求。如线路的电压损失超过了允许值则适当加大导线的截面,使之满足允许电压损失值的要求。

9.电缆线路一般应用在什么场合?

答:电缆配电线路一般在下列地区采用:①架空线路走廊在技术上难以解决的地区;②繁华地区及对市容有较高要求的地区;③重点风景旅游地区;④对架空线严重腐蚀的特殊地区。

10.试述电缆截面的选择办法。

答:(1)按经济电流密度选择电缆截面。

(2)按长时允许电流选择电缆截面。

(3)按短路热稳定校验电缆截面。

(4)按电压损耗校验电缆截面。

11.试述绝缘子的种类和用途。

答:常用的有针式、悬式、棒式与瓷横担等形式。

针式绝缘子,多用于电压较低和导线张力不大的配电线路上,导线则用金属线绑扎在绝缘子顶部的槽中使之固定。

瓷横担是棒式绝缘子的另一种型式,它代替了针式和悬式绝缘子且省去电杆横担。

棒式绝缘子的形状如图,它是一个瓷质整体,可以代替悬垂绝缘子串。

悬式绝缘子,多组成绝缘子串,用于35kV及以上的线路和10KV耐张杆、终端杆、大转角杆上。在沿海地区和化工厂附近的线路,使用防污型悬式绝缘子。

12.高压断路器的主要功能是什么?

答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

高压电器的种类

13.按照它在电力系统中的作用高压电器的种类有那些?

答:⑴开关电器。如断路器、隔离开关、负荷开关和接地开关等。

⑵保护电器。如熔断器、避雷器等。

⑶测量电器。如电压及电流互感器。

⑷限流电器。如电抗器、电阻器等。

⑸补偿电器。如电力电容器等。

⑹组合电器。如成套配电装置等。

14.一次设备包括那几个方面的设备?

答:主要包括生产和转换电能的设备;接通和断开电路的开关设备;保护电器;载流导体和接地装置等几个方面设备。

15.简述真空断路器的主要特点。

答:触头开距外,燃弧时间短,开断近区故障性能好,可频繁操作,体积小,质量轻,噪声小,防火防爆。

16.隔离开关为什么不能用来切断短路电流和负荷电流?

答:因为隔离开关没有灭弧装置,用它切断短路电流和负荷电流时,产生的电弧不能熄灭而造成事故。

17.负荷开关的作用是什么?

答:在功率不大或可靠性要求不高的配电回路中,与熔断器串联使用代替断路器。负荷开关作操作电器投切电路的正常负荷电流,熔断器作为保护器开断电路的短

路电流。

18.熔断器的作用是什么?

答:广泛用于容量较小且不重要负荷作为短路及过载保护,其保护对象有线路、变压器、电动机及电压互感器等。

19.简述变压器的工作原理。

答:变压器是利用电磁感应原理工作的,当交流电源电压加到一次绕组后,就有交注电流I 1通过该绕组并在铁芯中产生交变磁通,该磁通同时穿过一、二次绕组,使两个绕组分别产生感应电势E 1和E 2,如果二次绕组与外电路负荷接通,在E 2作用下,便有电流I 2流入负载,即二次绕组有电能输出,根据电磁感应原理,

一、二次绕组感应电势有效值与一、二次绕组匝数成正比,即E 1/E 2=N 1/N 2,忽略

一、二次侧漏电抗和电阻的影响,则有u 1/u 2=E 1/E 2=N 1/N 2=K ,从而使变压器可以升压或降压。如果忽略变压器的内耗,变压器一次输入功率就等于二次输出功率,

即有u 1I 1=u 2I 2(或3u 1I 2=3u 2I 2),则I 1/I 2=u 2/u 1=N 2/N 1=K

1,即变压器在输出功率不变时,因电压的改变,也改变了输出电流,其一、二次电流有效值与一、二次绕组匝数成反比。

20.对高压电器的基本要求有那些?

答:高压电器是电力系统中的重要设备,在电能的生产、传输和分配过程中,起着控制、保护与测量等作用,其性能直接影响着电力系统的安全和稳定运行。因此,高压电器的正确选择、安装和合理使用、维护是至关重要的。

21.氧化锌避雷器有哪些优点?

答:与阀型避雷器相比具有动作迅速、电流容量大、残压低、无续流,结构简单,可靠性高,寿命长,维护简便,对内、外过电压都可保护等优点。

22.简述并联电容补偿原理。

答:当电容与感性负载并联时因容性电流与感性电流L I ?

相位相反,从而抵消了一部分无功电流,使总的无功电流减少,功率因数由补偿前的φ减小为φ′,负载电流不变的情况下,输入电流也由I 减小为I ′。

23.悬式绝缘子安装于哪些杆塔?作为什么绝缘子串使用?

答:悬式绝缘子一般安装在高压架空线路耐张杆塔,终端杆塔或分支杆塔上,作为耐张或终端绝缘子串使用,少量也用于直线杆塔作为直接绝缘子串用。

24.接地电阻要求?

答:①100KVA 及以上配电变压器的低压侧中性点工作接地电阻不大于4Ω;

100KVA 以下配电变压器的低压侧中性点工作接地电阻不大于10Ω;

②10KV 电气设备(柱上断路器、负荷开关、电缆、电容器)接地电阻不大于10Ω。 ③降低接地电阻的措施

A 换土;

B 深埋;

C 加食盐;

D 使用化学降阻剂。

④增加接地极数,或采用外部接地。

图2-30 自复式熔断器的线路图

25.RT0熔断器有那些优点?

答:1)具有一定的限流作用,能在第一个半周波峰值以前分断电路;

2)熔断器的绝缘操作手柄在带电的情况下调换熔体,手柄具有锁扣机构,操作安全方便;

3)断流能力高,在额定断流范围内,熔体分断短路电流时,无声光现象;

4)熔断器熔体装有熔断指示信号,便于识别故障线路,有利于事故处理的迅速进行。

4.RS0、RS3系列有填料封闭管式快速熔断器

26. 自复式熔断器的线路图中的并联电阻R 有何作用?

答:其一是维持自动开关跳闸线圈所

需的动作电流;其二是在熔断器里金

属钠汽化时,熔断器可能产生过电压,

电阻R 可以吸收由此产生的能量,保

证自动开关的分闸顺利进行。因此电

阻R 的数值应适当。如果R 数值过大,

则可能影响自动开关的跳闸电流过

小,降低了自动开关跳闸的可靠性。

如果R 数值过小,则限流作用就不显

著。 27.接触器的技术要求有那些?

答:1.额定值 2.接通与分断能力 3.使用类别 4.使用寿命 5.辅助电路

34.绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?

28 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?

答: ①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。

29.变压器在电力系统中主要作用是什么?

答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。

30. 变压器各主要参数是什么?

答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。

31.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?

答:有避雷针、避雷线、和避雷器。

32.什么是变压器?

答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。

33.低压一次设备主要包括哪些?

答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

34.高压断路器的主要功能是什么?

答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

35。高压一次设备主要包括哪些?

配电线路施工试题

配网施工竞赛模拟考试试卷 一、多项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD)支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不固定的 2、起重工作由专人指挥,明确分工;指挥信号应(BCD)。 A、通俗易懂 B、简明 C、统一 D、畅通 E、符合国家标准 3、上杆塔作业前应先检查(ABC)是否牢固。 A、根部 B、基础 C、拉线 D、接地线 4、(ACD)电杆应采用非预应力电杆。 A、市中心 B、城郊地区 C、市区繁华地段 D、交通繁忙道路路边 5、安全距离不足的补救措施有(ABD)。 A、绝缘隔离 B、绝缘遮蔽 C、保护间隙 D、停用重合闸 6、带电作业不得使用的绳索有(ABDE)。 A、钢丝绳 B、白棕绳 C、锦纶绳 D、迪尼玛绳 E、棉纱绳 7、跌落式熔断器的安装时,转轴光滑灵活,铸件无(ABC)。 A、裂纹 B、砂眼 C、锈蚀 D、油污 8、敷设电缆时作用在电缆上的机械力有(ABD)。 A、牵引力 B、侧压力 C、剪切力 D、扭力 9、绝缘工具的工频耐压试验以( ABC)为合格。 A、无击穿 B、无闪络 C、无过热 D、无电晕 10、线路金具在使用前应符合(ABC)要求。 A、表面光洁 B、线夹转动灵活 C、镀锌良好 D、裂纹不超过0.5mm 11、在带电作业过程中,需要考虑作业人员承受的电压包括(ACD)。 A、正常工作电压 B、大气过电压 C、操作过电压 D、暂时过电压 12、双杆立好后应正直,位置偏差不应超过(ABCD)。 A、双杆中心与中心桩之间的横向位移不大于50mm B、迈步不大于30mm; C、两杆高低差不大于20mm D、根开不大于±30mm。 13、下列线路设备,哪些必须装设避雷器(ABD)。 A、配电变压器 B、柱上开关 C、隔离开关 D、户外电缆头 14、下列设备必须有良好的接地(ABCD)。 A、铁杆 B、变压器外壳 C、柱上开关外壳 D、户外电缆头金属护层 15、电缆及其附件到达现场后,应按(ABCD)要求及时进行检查。 A、产品的技术文件应齐全 B、电缆型号、规格、长度应符合订货要求 C、附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求 D、电缆线路检测项目包括常规检测和阻燃检测

配电线路复习题

配电线路复习题 1.配电网的供电制式如何?低压配电采用的制式如何给用户供电?P3-4 高压配电线路采用三相三线制,低压配电线路采用三相四线制、三相三线制和单相两线制。居民用电是单相负荷,单相负荷供电有四种形式:单相二线制、单相三线制、三相三线制和三相四线制。 2.杆塔的作用及分类?P4-6 杆塔主要是用来支持导线、避雷线、绝缘子及横担。分类:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆。 3.配电线路绝缘子的分类及应用范围?P12-14 盘形绝缘子:用于直线杆悬挂导线;针式绝缘子:用于电压等级较低河道县长李不太大的配电线路上;蝶式绝缘子:高压线路上用于小截面导线耐张杆、转角杆、终端杆或分歧干等,低压线路上作为直线耐张绝缘子;棒式绝缘子:用于一些承力比较小的承力杆;拉紧线绝缘子用于架空配电线路的终端、转角、断连杆等穿越导线的拉线上,使下部拉线与上部拉线绝缘;瓷横担绝缘子:广泛用于导线线号不太大的线路上。 4. 线路金具的分类,固定金具中线夹种类和作用?P15-17 线路金具:支持金具、固定金具、连接金具、接续金具、防护金具。线夹种类:悬垂线夹:直线杆固定导线;耐张线夹:将导线固定在耐张杆的绝缘子上或将地线固定在杆(塔)的塔顶;楔形线夹:将地线固定在耐张杆或终端杆的杆顶上。5.配电网供电安全准则即N-1准则的含义是什么?P22 含义:(1)高压变电所中失去任何一回进线或一组变压器时,必须保证向下级配电网供电;(2)高压配电网中一条线路或变电所中一组降变压器发生故障停运时,在正常情况下,除故障段外部允许停电,设备不允许过负荷,在计划停运情况下又发生故障时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电;(3)低压配电网中当一台变压器或电网发生故障时,应尽快将完好的区段切换至邻近电网恢复供电。 6.配电网架空线路主要接线方式:放射式、普通环式、拉手环式、双路放射式、双路手拉环式。 7.高压断路器主要功能及基本要求什么?P42 答:主要功能:(1)控制功能。根据电网运行的需要,将一部分电力设备或线路投入或退出运行;(2)保护功能。当电力设备或线路发生故障时,通过继电保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中迅速切除。 基本要求:(1)绝缘应安全可靠,技能承受最高工频工作电压的长期作用,又能承受电力系统操作或冲击过电压时的短时作用;(2)有足够的热稳定性和电动稳定性,能承受短路电流的热效应和电动力效应而不致损坏;(3)有足够的开断能力,即使所在电路的短路电流为最大值,仍然能可靠的断开短路电流;(4)动作速度快,息弧时间短,尽量减少短路电流造成的损害,并提高电力系统的稳定性。 8. 断路器与隔离开关配合使用时操作原则是什么?P42 操作顺序:分闸时,先分断路器,后分隔离开关;合闸时,先合隔离开关,后合断路器。 9.高压熔断器用于高压输配电线路、电力变压器、电流互感器、电压互感器、电力电容器等电器设备的过载及短路保护。10.配电变电站确定主变压器台数遵循原则:(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求;(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大的工厂变电站;(3)对于只供有一般三级负荷的变电站可以只采用一台主变压器;(4)考虑负荷的发展,应当留有安装第二台主变压器的空间。 11.配电变电站变压器容量选择应遵循的原则有哪些?P72 只装一台主变压器的变电站,主变压器的额定容量应满足全部用电设备的计算负荷;对于装有两台主变压器的变电站,需要满足:(1)任一台变压器单独运行时,应满足总计算负荷的大约60%~70%的需要;(2)任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。12.架空配电线路导线的排列顺序是什么?P93 高压配电:城镇:从靠近建筑物一侧向马路侧依次为A 相、B相、C相。 野外:一般面向负荷侧从左向右依次排列为A相、B相、C相。 低压配电:城镇:若采用二线供电方式,其零线则要安装在靠近建筑物的一侧,若采用三线四线制供电方 式,则从靠近建筑物的一侧向马路侧依次排列为 A相、0相、B相、C相。 野外:面向负荷侧从左向右排列依次为A 相、0相、B相、C相。 13.配电线路的巡视分:定期巡视、特殊巡视、事故巡视、预防性测试和检查。 14.配电线路巡视应遵守哪些规定?P168 遵循规定:(1)为了保证巡线人员的安全,在偏僻山区及夜间巡线时必须由两人进行。在暑天或大雪天巡线时也宜由两人进行,雨季巡线应带雨衣。单人巡线时,禁止攀登杆塔,在任何时候都应与带电部分保持足够的安全距离,以免因无人监护而造成触电;(2)夜间巡线应沿线路外侧行走,大风时巡线应沿线路上风侧行走,以免触及断落的导线造成触电;(3)故障巡线时应始终认为线路带电。即使明知线路已停电,也应认为线路有随时恢复送电的可能。经与电力调度联系,取得许可工作的命令,履行停电工作的技术措施后,才可开始有关处理的工作;(4)巡线人员发现导线断落在地面或悬吊空中时,应设法防止让行人靠近断线点8m以内,以防跨步电压触电,同时应迅速向领导报告,等候处理。 15.配电线路检修分类:改进工程、大修工程、维护工程、事故抢修。P172 16.保证检修安全的技术措施停电、验电、挂接地线。P175 17.停电技术措施包括:①断开变电所断路器和接地开关;②断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器; ③断开危及该线路停电作业和不能采取安全措施的交叉跨越、单行和同杆线路的断路器或熔断器和隔离开关;④断开可能发出低电源的断路器和隔离开关。 18.验电技术措施包括:①在停电线路工作地段装接地装置前要验电,验明线路却无电压;②线路验电逐相进行,即对同杆架设的多层线路验电时,先验低压,后验高压;先验上层,后验下层,联络用的断路器和隔离开关检修时应在两侧验电。19.挂接地线措施包括:①当线路验明确无电压后,各工作班应立即在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线;②同杆架设的多层电力线路,应先挂高压后挂低压,先挂下层后挂上层;③挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕;④接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线,严禁使用其他导线做接地线和短路线。 20.35kV及以下架空裸导线钢芯铝绞线损伤的处理标准:(1)断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理;(2)铝股损伤截面占铝股总面积的7%~25%,应用补修条或补修管处理;(3)钢芯铝绞线出现下列情况之一的,应切断从接:①钢芯断股;②铝股损伤截面超过总面积的25%;③损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;④破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。 21.35kV及以下架空裸导线铝绞线和铜绞线损伤的处理标准:①断股损伤截面积不超过总面积的7%,应缠绕处理;②断股损伤截面积占总面积的7%~17%,应用补修条或补修管处理; ③断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接。 22.带电作业按人体与带电体间的关系分有几种方式?各种作业方式人体与带电体的关系?P179 按人体与带电体间的关系分为:①人体直接接触被检查设备的直接作业法;②通过绝缘工具间接接触被检修设备的间接

输电线路施工试题库

技术试题集 一、选择题 1、相邻两杆塔中心桩之间的水平距离称为() A:水平档距B:垂直档距C:档距D:代表档距 2、钢丝绳套在使用前必须经过()超负荷试验合格 A:110% B:120% C:125% D:150% 3、钢丝绳套的插接长度为钢丝绳直径的()倍,且不得小于()mm A:10、200 B:15、300 C:20、200 D:20、300 4、钢丝绳卡压板应在钢丝绳受力的一边,绳卡不得正反交叉设置,绳卡间距不得小于钢丝绳直径的的()倍,φ15.5钢丝绳每处不得少于()个 A:5、2 B:5、3 C:6、2 D:6、3 5、杆塔的呼称高是指() A:杆塔最高点到地面的高度B:导线安装位置到地面的高度C:下层导线横担下平面到地面的高度D:下层导线横担下平面到基础顶面的高度 6、起吊塔片或横担时,起吊绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 7、起吊塔片或横担时,控制留绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 8、张力架线施工中,导引绳、牵引绳的安全系数不得小于() A:2 B:2.5 C:3 D:4 9、光缆放线滑车的槽底直径不得小于光缆直径的()倍 A:20 B:30 C:40 D:50 10、19股镀芯钢绞线作地线时,当其断一股时应采取() A:以补修管修补B:割断重接C:以镀锌铁丝缠绕D:可以不处理 11、光缆紧挂线施工时应采用()卡头 A:专用B:地线C:与光缆直径相同的地线 12、规程要求,张力放线区段不宜超过()个放线滑车 A:10 B:15 C:20 D:25 13、220kV及以上线路相间弧垂允许偏差值()mm A:100 B:200 C:300 D:400 14、张力架线时,某一基杆塔的导线滑车包络角为32度时,此杆塔应挂() A:三轮滑车B:五轮滑车C:单滑车D:双滑车

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

(配电线路专业)安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律 B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠B、齐备 C、 配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格B、领导批准C、安监部门审查答案: A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年B、每年C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月 C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命 令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11.填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人,履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案: B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应( )挂接地线。A、照原样 B、重新验电 C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员C、工作票签发人D、值班调度员答案:A

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

高电压技术练习试题及答案解析

高电压技术练习题(一) 一、填空题 1.描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是(A)

A、巴申定律 B、汤逊理论 C、流注理论 D、小桥理论。 2.防雷接地电阻值应该( A )。 A、越小越好 B、越大越好 C、为无穷大 D、可大可小 3.沿着固体介质表面发生的气体放电称为(B) A电晕放电 B、沿面放电 C、火花放电 D、余光放电 4.能够维持稳定电晕放电的电场结构属于(C) A、均匀电场 B、稍不均匀电场 C、极不均匀电场 D、同轴圆筒 5.固体介质因受潮发热而产生的击穿过程属于(B) A、电击穿 B、热击穿 C、电化学击穿 D、闪络 6.以下试验项目属于破坏性试验的是(A )。 A、耐压试验 B、绝缘电阻测量 C、介质损耗测量 D、泄漏测量 7.海拔高度越大,设备的耐压能力(B)。 A、越高 B、越低 C、不变 D、不确定 8.超高压输电线路防雷措施最普遍使用的是(B ) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 9.变电站直击雷防护的主要装置是(A )。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 10.对固体电介质,施加下列电压,其中击穿电压最低的是(C)。

A、直流电压 B、工频交流电压 C、高频交流电压 D、雷电冲击电压 11.纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是(C)。 A、减小套管体电容 B、减小套管表面电阻 C、增加沿面距离 D、增加套管壁厚 12.由于光辐射而产生游离的形式称为( B )。 A、碰撞游离 B、光游离 C、热游离 D、表面游离答案:B 19.解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( A ) A、流注理论 B、汤逊理论 C、巴申定律 D、小桥理论 13测量绝缘电阻不能有效发现的缺陷是( D )。 A、绝缘整体受潮 B、存在贯穿性的导电通道 C、绝缘局部严重受潮 D、绝缘中的局部缺陷 14.设 S1、S2 分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( B )。 A、S1高于S2 B、S1低于S2 C、S1等于S2 D、S1与S2 相交 15.表示某地区雷电活动强度的主要指标是指雷暴小时与( B )。 A、耐雷水平 B、雷暴日 C、跳闸率 D、大气压强 16.极不均匀电场中的极性效应表明( D )。 A、负极性的击穿电压和起晕电压都高 B、正极性的击穿电压和起晕电压都高 C、负极性的击穿电压低和起晕电压高 D、正极性的击穿电压低和起晕电压高

配电线路试题答案

配电线路试题答案 一、问答题: 1、答:施工放线前应做如下准备工作: (1)查勘沿线情况,并与有关部门取得联系; (2)对于一般河道,可搭临时便桥或安排渡船; (3)对跨越的公路,铁路电网线,不能停电的电力线路搭好放线架; (4)必须清除的树枝及其他障碍物应先清除; (5)检查杆塔是否已经校正,有无缺件; (6)放线的劳动力组织工作应全面安排; (7)导线轴应平稳地放在放线架上; (8)施工器具妥善安放好; (9)张力放线机、牵引机及其他器具按要求放置好。 2、答:发电机,变压器和电动机的三相绕组星形连接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。如果中性点是接地的,则该点又称零点。从中性点引出的导线称作中性线;从零点引出的导线称作零线。 3、答:(1)应采用10kV级氧化锌避雷器、管型避雷器或保护间隙作为防雷保护;(2)对于经常断路运行而又带电的柱上油断路器,应在带电侧装设避雷器,其接线应与柱上油断路器等金属外壳连接在一起,其接地电阻不应超过10Ω;(3)对于经常闭路的柱上油断路器,则应在断路器两侧都安装避雷器。在安装避雷器时,要尽量装在靠近被保护断路器旁。 4、答:变压器的基本技术数据包括以下内容: (1)相数和额定频率;(2)额定电压、额定电压组合、额定电压比;(3)额定容量;(4)额定电压;(5)绕组连接组标号;(6)分接范围(调压范围);(7)空载电流、空载损耗和空载合闸电流;(8)阻抗电压和负载损耗;(9)效率和电压调整率。 5、答:1)与城市规划相协调,与配电网络改造相结合; 2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素; 3)不占或少占农田; 4)躲开洼地、冲刷地带以及易被车撞击地段; 5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房,仓库,贮罐等; 6)避免引起交通和机耕的困难。 6、答:(1)原因有: 1)导线的初伸长(新架线路); 2)设计计算,施工观测的错误; 3)耐张杆的位移或变形; 4)杆塔拉杆线的松动或横担的扭转; 5)导线质量不佳; 6)线路长期满负荷或过负荷运行; 7)线材长期运行后的疲劳。 (2)调整弧垂的方法有:

电力行业职业技能鉴定题库_配电线路工11-047word完整版

La5A1002电流1A=(B)mA=10μA 。 (A)10;(B)10;(C)10;(D)10。 Lb5A1018铝导线在20℃时的电阻率为(D)Ωmm /m 。 配电线路职业技能鉴定试题库 目录: 选择 题 判断 题 简答 题 计算 题 绘图 题 论述 题 一、选择题 下列每道题都有 4 个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001 只要有(B)存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 6 2 3 4 5 La5A1003 在欧姆定律中,电流的大小与(B)成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 La5A2004 电路中任意两点间的电位差叫(A)。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 La5A2005 电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是(D)。 (A)P ;(B)R ;(C)A ;(D)W 。 La5A2006 我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是(C)Hz 。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 La5A3007 导线切割磁力线运动时。导线中会产生(A)。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 La5A4008 判断载流导线周围磁场的方向用(C)定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 Lb5A1009 在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电 杆叫(B)杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 Lb5A1010 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用 (B)m 。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 Lb5A1011 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采 用(C)m 。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 Lb5A1012 钢芯铝绞线的代号表示为(B)。 (A)GJ ;(B)LGJ ;(C)LGJQ ;(D)LGJJ 。 Lb5A1013 铝绞线的代号表示为(A)。 (A)LJ ;(B)GJ ;(C)TJ ;(D)LGJ 。 Lb5A1014 用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫(D)。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 Lb5A1015 直角挂扳是一种(D)金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 Lb5A1016 楔形线夹属于(C)金具。 (A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。 Lb5A1017 根据电压等级的高低,10kV 配电网属于(C)电网。 (A)特高压;(B)超高压;(C)高压;(D)低压。 2

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

电厂值长考试试题(1、2)及答案

参考题(1) 一、填空 1 操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。 2 大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。 3 电力系统稳定分静态稳定和暂态稳定。 4 发电机进相运行时应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 5 大型单元机组的功率调节方式有:以锅炉为基础的运行方式,以汽轮机为基础的运行方式,和功率控制方式三种。 6 纵联保护的通道可分为以下几种类型:电力线载波纵联保护(或高频保护);微波纵联保护(或微波保护);光纤纵联保护(或光纤保护);导引线纵联保护(或导引线保护)。 7 我国电力系统中性点接地方式主要有:中性点直接接地和中性点非直接接地两种。 8 调度操作指令形式有:单项指令(或即时指令)、逐项指令、综合指令。 9 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。 10 汽轮机滑参数启动的优点:缩短启动时间;减少锅炉对空排汽,节约蒸汽及热量损失;低参数对汽轮机叶片有清洗作用;减少启动过程中的热应力和热变形。 11 变压器并联运行的条件:变比相等且一、二次电压相等;短路电压的标么值相等;接线组别相同。 12 电力生产的主要特点:同时性;整体性;快速性;连续性;实时性。 13 锅炉汽水系统主要由汽包、下降管、水冷壁、过热器、省煤器等组成。 14 目前单元机组的滑参数启动是最经济合理的。 15 机组热态启动时,汽轮机应先送轴封,后拉真空。 16 同步发电机的功角特性是指有功、无功与发电机内电动势、机端电压和功角的关系特性。 17 继电保护装置应满足:可靠性、选择性、灵敏性、和速动性的要求。 18 所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来向电网输送感性无功功率。 19 变压器差动保护的不平衡电流可分为:稳态情况下的不平衡电流和暂态情况下的不平衡电流。 20 当故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 二、选择 1 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器( B )方式构成。 A 串连 B 并联 C 并联与串连相结合 D 并联和串连任选其一 2 一条线路有两套微机保护,线路投单向重合闸,两套重合闸均打在单重,重合闸出口压板( A)。 A 只投一套 B 两套都投 C 两套都不投 D 投两套或一套均可 3 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C)。 A.±0.1HZ B.±0.05HZ C.±0.2HZ D.±0.5HZ 4 发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的(B)前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征的值班调度员的同意。 A.17点 B.12点 C.15点 D.20点。 5 电力系统振荡时(C)可能发生误动。 A.电流差动保护 B.零序电流速断保护 C.电流速断保护 D.相差动保护 6 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。 A.±3% B.±5% C.±10% D.±7% 7 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是(B)。 A.工作票签发人 B.工作票负责人 C.工作许可人 D.工作组成员 8 根据预先拟定的程序及条件自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作的是(D) A、自动检测 B.自动调节 C.自动保护 D.程序控制 9 机组滑压运行时(A). A.主汽门、调速汽门全开 B.主汽门全开;调速汽门不全开 C. 主汽门不全开;调速汽门全开 D. 主汽门、调速汽门均不全开 10 人身死亡事故一次达(A),或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者属重大事故。 A.3人及以上 B.2人及以上 C.5人及以上 D.1人及以上

配电线路试题

配电线路试题 一、问答题: 1、施工放线前应做哪些准备工作? 2、什么叫中性点、零点和中性线、零线? 3、对10kV 线路柱上断路器的防雷保护有哪些要求? 4、变压器有哪些基本技术数据? 5、配电线路的路径和杆位的选择应符合哪些要求? 6、架空线路导线的弧垂为什么会发生变化?调整弧垂的方法有哪几种? 7、采用倒落式抱杆整体起立杆塔时,应如何选择和设置临时地锚? 8、简述混凝土电杆整体起吊的布置原则。 9、驰度观测档的选择原则是什么? 10、为什么10kV 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 11、TT 系统的故障特点和防护措施是什么? 措施是什么? 12、配电变压器的高压侧装有跌落式熔断器,低压侧也装设保护熔丝,作用有何不同?应怎样配合? 13、降低线损的具体措施有哪些? 14、在低压电网中三相电流不平衡有什么害处? 15、叙述用钳压法对架空绝缘导线进行连接的施工步骤。 二、计算题: 1、一台三相变压器,额定容量为100千伏安,副绕组额定线电压400伏,向三角形接线的负载供电,负载每相等效电阻为3欧,等效电抗为2欧,此变压器能否担负上述负载? 2.施工现场有一条380V 的架空线路,计算负荷Pjs 和Qjs 距离L 、导线截面及几何均距D 如下图所示。 已查出:LJ -120长期允许载流量为375A ;D =0.6m 时,LJ -120的R 0=0.27Ω/km ,X 0=0.3Ω/km 。 提示:电压损失公式:L U QjsX PjsR U N ∑+=?) (00 求:(1)该线路能否满足发热条件;

(2)该线路末端的电压损失百分值(%)U 。 3、有一条220V 的单相照明线路, 采用BLX 型铝芯塑料线,全线截面一致,明敷,线路长度及负荷如下图所示,全线允许的电压损失率为3%, (C=7.75×10-3)试选择导线的截面积。 4、有两只电流表,它们的上限均是10A,其中A 1满量限时,测得其端间电压为75mV,A 2满量限时测得其端间电压为50mV,若把这两只表并联接到电流为15A 的电路时,每只表的读数是多少? 5、一根绝缘操作杆,如果加40kV 电压,其泄漏电流不允许超过1mA ,问操作杆的绝缘电阻应为多少? 6、一根直径为300mm 的等径电杆,长18m ,电杆每米质量为100kg ,在距杆顶3m 处装一根100kg 的横担,在杆顶装一根50kg 的横担,求:电杆的重心高度。 7、在10kV 线路设计时考虑采用钢芯铝绞线,已知该线路设计输送功率为1000kW ,最大负荷利用小时为5000h(此时经济电流密度为J =1A/mm 2 ),负荷的功率因数为0.8,请根据经济电流密度确定导线截面。 8、有一380/220V 低压线路,从变压器台到用户处距离为200m ,LF -70导线上的电流为90A ,用户为动力负荷,求导线上的电压损耗的百分数[电阻率ρ=0.032(Ω·mm 2)/m ]。 9、一回LJ -240导线,导线的安全系数n 1=3,拉线的安全系数n 2=2,拉线角度为45°(已知LJ -240导线的破坏拉断力为3370kg ,镀锌钢绞线的破坏强度为140kg/mm 2),问选用多大截面的钢绞线做拉线合适? 10、已知10/0.4kV 容量为100kV A 的配电变压器,其参数是短路损耗ΔP k =2.4kW ,空载损耗ΔP o =0.73kW ,短路电压U k %=5.5,空载电流I o %=7.5,计算变压器的电阻及电抗? 11、如图,已知R 1=6Ω,R 2=3Ω,R 3=5Ω,R 4=8Ω,V=20V 。 求:(1)电路的总电阻。 (2)电路的总电流。 (3)电阻R 1消耗的功率。 12、如图,已知R 1=R 2=6Ω,R 3=5Ω,R 4=1Ω,R 4的功率是1W 。 求:(1)电路中的电流I=? (2)电路的端电压V=? 13、某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂为5.25m ,要在A 杆上绑弧垂板距悬挂点距

2020年配电线路安规题库及答案(精选)

2020年配电线路安规题库及答案(精选) 一、单选题(154题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实际制 定的。 A、法律 B、标准 C、通知 答案:A 线规1.1 2. 作业现场的生产条件和()设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 答案:A 线规1.2.1 3. 工作人员的劳动防护用品应合格、()。 A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 线规1.2.1 4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。

A 、妨碍工作B、慢性C、传染性 答案:A 线规1.3.1 5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 线规1.4.1 6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 线规1.4.2 7. 作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能 恢复工作。 A、3个月 B、6个月 C、8个月 答案:A 线规1.4.2 8. 进行电力线路施工作业或()认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位

均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 答案:C 线规2.2.1 9. 在部分停电的设备上工作,填用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。答案:A 线规2.3.2 10. 带电作业工作,应填用()。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票答案:C 线规2.3.4 11. 在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 线规2.3.5 12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作()。 A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行 答案:C

《配电线路工》(初级)题库

(11-047) 电力职业技能考试 <<配电线路>>初级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共100题) 1(La5A1001).只要有( )存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 答案:B 2(La5A1002).电流1A=( )mA=106μA。 (A)102;(B)103;(C)104;(D)105。 答案:B 3(La5A1003).在欧姆定律中,电流的大小与( )成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 答案:B 4(La5A2004).电路中任意两点间的电位差叫( )。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 答案:A 5(La5A2005).电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是( ) 。 (A)P;(B)R;(C)A;(D)W。 答案:D 6(La5A2006).我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是( ) Hz。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 答案:C 7(La5A3007).导线切割磁力线运动时,导线中会产生( )。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 答案:A 8(La5A4008).判断载流导线周围磁场的方向用( )定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 答案:C 9(Lb5A1009).在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫( )杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 答案:B 10(Lb5A1010).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用( )m。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 答案:B 11(Lb5A1011).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用( )m。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 答案:C 12(Lb5A1012).钢芯铝绞线的代号表示为( )。 (A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。 答案:B 13(Lb5A1013).铝绞线的代号表示为( )。 (A)LJ;(B)GJ;(C)TJ;(D)LGJ。 答案:A 14(Lb5A1014).用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫( )。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 答案:D 15(Lb5A1015).直角挂扳是一种( )金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 答案:D 16(Lb5A1016).楔形线夹属于( )金具。 (A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。 答案:C 17(Lb5A1017).根据电压等级的高低,10kV配电网属于( )电网。 (A)特高压;(B)超高压;(C)高压;(D)低压。 答案:C 18(Lb5A1018).铝导线在20℃时的电阻率为( )Ωmm2/m。 (A)0.0182;(B)0.103;(C)0.0339;(D)0.029。 答案:D 19(Lb5A1019).杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是( )。

2017第一期配电网线路试卷A卷

- 1 - 培训站 工作单位 准考证 姓名 ―――――――――密―――――――――――――――封――――――――――――――线―――――――――― 云南电网有限责任公司 2017年第一期“两种人”能力测评试卷 试卷类型:配电网线路A 卷 测评时间: 120分钟 答题要求: 请将答案填写在答题卡上,答案填写在密封线内及试卷上视为无效。 一、单选题(共20题,每题1分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体被监护人员。 A .值班负责人 B .工作票签发人 C .工作负责人 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,上横担进行工作前,应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况,检查时( )应系在主杆或牢固的构件上。 A .安全带 B .传递绳 C .临时拉线 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站设备、高压配电线路、低压配电网接地时,接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置( )的接地端。 A .临时 B .三相合一 C .分相 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,使用绞车等牵引工具应( ),放落和架设过程中的导线亦应接地。 A .绝缘 B .牢固 C .接地 D .派人看守 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的( )。 A .监护人 B .工作票签发人 C .工作许可人 D .班员 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆塔过程中,基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在远离杆下( )倍杆高的距离以外。 A .1.2 B .1.5 C .2 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘导线的接地线应装设在( )上或裸露的导电部分。 A .验电接地环 B .分支接头 C .电缆端头 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。( )的截面积不应小于190mm 2、埋深不应小于0.6m 。 A .杆塔 B .接地线 C .临时接地体 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,10kV 同杆塔多回线路中部分线路停电检修,安全距离是( )。 A .0.35m B .0.7m C .0.8m D .1.0m 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,杆塔作业应使用( ),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。 A .安全带 B .绳索 C .袋子 D .工具袋 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用( ),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 A .绝缘电缆 B .普通电线 C .普通导线 D .普通接地线 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取( )。 A .加固措施 B .加热措施 C .防滑措施 13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,顶杆及叉杆只能用于竖

相关文档
相关文档 最新文档