文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机技术规范

风机技术规范

风机技术规范
风机技术规范

技术要求

1.1风机

1.1.1总则

1.1.1.1说明

本节规定图纸所示或设备表内的风机的制造和安装要求。

风机的技术参数须满足设计要求及消防验收要求。

1.1.1.2一般要求

根据图纸及设备表之数量及负荷提供所需的风机,暖通专业应根据实质安装条件,设备阻力等检定风机压头。图纸/ 设备表所列压力只供参考,任何更改以达致系统要求皆由暖通专业负责。

在运送时,仓库内及安装时应采取正确的保护设施保护风机。

如无特别指示,所有风机的出风口风速不能超过 10 m/s。

1.1.1.3质量保证

制造厂资格:风机的生产商应有五年以上生产同类型的风机的经验。

所有风机,驱动型式及配件的设计及试验,应达到国家标准的要求。

风机的调试应达到国家标准的要求或其它经审批的试验标准。

风机噪音应达到国家、当地政府标准。

每一风机应有制造商铭牌列出系列,型号,生产日期资料等。

排烟风机应符合珠海市消防局要求。

1.1.1.4资料呈审

提供原厂的技术资料,特性曲线,有关风机的总能量,空气流量与压头,风机功率,噪音水平,都应在特性曲线内显示出来。

提供完整的配件表及后备配件表。

提供厂方及工地的试验报告及证书,应明确指示试验时的结果。

提供每一风机的特性曲线或数表,把指定的工作压力位频带功率级(dB re 10-2 watt)指出,由 63Hz 到 8000Hz。

1.1.2产品

1.1.

2.1概述

风机应是超负荷特性,功率超过 7.5 KW,其效率不可少于 75%。

离心式及轴向流式风机须有吊眼。

所有离心式风机的驱动轴末端的设计应可安装转速表。

如无特别指示,电动机转速不可超过 1500 转 / 分钟。

1.1.

2.2轴流风机

按图纸和设备表要求,安装轴流式风机、机翼型叶片风机。

风机外壳应是 L 形,风机的电动机及叶轮同时安装在外壳内。外壳在制成后应进行热浸镀锌处理。

叶轮

叶轮应是压铸铝合金制成。

叶片应可手动调校,而毋须把叶片拆出。

叶片与钢烘之间应有刻度显示出风机叶片的调校角度,并有调校范围的限制,防止风机过载。

电动机的保护标准应达到(IP44)的要求。

如无风管接驳的风机,在出入风口的两端加上镀锌纲。

风机应设有安装架,防震弹簧等。

风机轴承的平均寿命应不少于 200,000 小时。

1.1.

2.3同轴式离心风机(箱型风机)

前倾叶片式离心风机,叶轮及外壳应采用镀锌钢板制成,直接外转子电动机驱动。

风机应设有安装架,防震弹簧,而适合任何角度安装。

1.1.

2.4离心式风机

按图纸/设备表规定提供后倾叶片风机。

在设计风量及压力下,如风机耗电量超 7.5 千瓦,风机应是翼型叶片,其效率不应低于 75%。

风机外壳:

风机外壳应采用重型镀锌钢板制造,并适当地加固。

如风机叶轮的入风口直径大于 300 mm,在风机叶轮上应加有维修门。维修门的尺寸应适合清理及维修用。

如风机的入风是接驳风管用的,并应设有法兰接驳口。

风机叶轮:

翼型或后倾叶片式叶轮的风机,叶轮应是只进风双宽度或单进风单宽度,按图纸或设备表提供。

叶轮应坚固地与驱动轴连接,驱动轴应适当地设计,在风机的最高速时也不超过第一区界转速的 60﹪。

如无特别指示,所有风机的电动机应是全密封式,而且适合在 40℃温度的情况下连续运作。

风机及电动机应安装在槽钢底架上,同提供导轨作电动机的位置调校用。

用驱动电动功率的百分之一百五十(150%)为额定值的 V 形皮带(三角皮带)驱动风机。电动机上设可调三角皮带轮,它能调节风机速度的 20%。设计的风机容量应接近调节速度的中间值。皮带速度不超过 25米/秒。

所有外露的皮带应加上皮带安全保护外壳,外壳应采用重型钢架加上钢网制成,并有检查孔;可装上转速表量度风机的转速。

隔震器应按「隔震设备」节规定。

风机轴承应是自重校正滚轴式轴承,应有平均寿命不少于 200,000 小时,并经工厂润滑和配有标准润滑脂注入咀。

驱动轴应轴承外延伸,并有链槽用作安装驱动轮。轴用实心或空心经磨过并抛光过的钢制造。

在工厂用防腐塑料涂层,将轴的所有非工作表面覆盖。

双进风及双宽式风机之包箱外壳:

应采用 1.6 mm镀锌钢皮制造,并坚固地安装于强化结构上,组成耐久性的包箱,而且在外面需覆盖有防锈油漆。

所为提供出入口作维修风机之用,外壳钢板应可拆除。

所有螺丝及丝帽也应是镀锌钢制成的。

外表面应在制造时加上瓷涂料覆盖。

1.1.

2.5加压送风风机

按照图纸及设备表提供加压送风风机,加压送风风机应达到珠海市消防局的要求。

加压送风风机应是皮带驱动的双进风双宽度的离心式风机或轴流式风机

加压送风风机应可在 280 ℃运行而不影响风量与压力。

加压送风机应有不过载的特性。

应有原厂发出的油漆证书,证明油漆是在原厂油上,油漆应可抵受在 280℃的高温运行,而不会产生任何的烟或有毒气体。

电动机的设计应达到在 280 ℃运行的要求。加压送风风机应在生产商的工场内试验运行,确保完全达到要求才可运送出厂。

1.1.

2.6排烟风机

按照图纸及设备表提供排烟风机,排烟风机应达到珠海市消防局的要求。

排烟风机应是皮带驱动的离心式风机或轴流式风机。

排烟送风风机应可保证在 280 ℃时连续工作 60 分钟而不影响风量与压力。

排烟风机应有不过载的特性。

应有原厂发出的油漆证书,证明油漆是在原厂油上,油漆应可抵受在 280℃的高温运行,而不会产生任何的烟或有毒气体。

电动机的设计应达到在 280 ℃运行的要求。排烟风机应在生产商的工场内试验运行,确保完全达到要求才可运送出厂。

图纸及设备表所示之排烟风机,作为排风系统使用。

1.1.3实施安装

1.1.3.1可转动部件如皮带、驱动滑轮、链、连轴节或向外凸出的螺丝等需予适当保护,让维修人员可安全

接近。

1.1.3.2提供足够的永久吊眼,以便安装之用。

1.1.3.3电气连接按「空调系统电气装置」节要求。

1.1.3.4所有可生锈的配件都应加上防锈物料,而在安装方面应防止因不同的金属接触而发生的电解。

1.1.3.5在风机运行前,清洁整个系统。

1.1.3.6安装隔尘网之前要清洁整个系统,隔尘网柜要封密。交给业主接管前应更换所有污秽的隔尘网。1.1.3.7如电动机耗电量多于 0.37 KW,需设有过载保护装备(仅为报警)。

试验及试运行

第一节总则

1.1说明

本章说明有关风机的试验要求。

1.2一般要求

A.除了在本规格说明书其它章节内要求外,承包单位还应实施各项必要的试验和试运

行,这包括于制造厂内进行的试验、施工期间的现场试验、交工试运行和验收试验,

具体由本章规定。

B.建筑师或业主代表将会参与所有试验,本承包单位须在试验举行前不少于十四天提出

书面通知。

C.所有的测试须按经建筑师所认可的规格和程序进行,同时在完成试验后须提交所有试

验记录文件一式三份供建筑师审阅。所有系统安装必须完成所有标注在本说明书内所

要的试验并求经建筑师审核认可后,方可正式移交业主使用。

D.本承包单位须负责有关系统试验所需的一切费用,包括修正在试验过程中所发觉不妥

善的地方及再试验的费用,同时亦需包括一切试验时所需的议器及设施。

1.3质量保证

A.有关执行各系统的试验、调节和试运行工作的人员须具有五年或以上担任相同工

作的经验。

B.仪表的度数测定:所有用于风量平衡的仪表须在事前测定度数。

C.可供参考的标准及规范:

1.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

2.有关的中国标准及实施法规(特别是消防、环保和环卫的要求)。

3.资料呈审

D.提交执行系统测试及平衡队伍的人员组织表。

E.提交测试及试运行的计划及时间表。

F.提交测试及试运行所拟定的步骤及报告表形式。

1.4于制造厂内进行的测试

所有风机应在制造厂内进行测试,有关证明测试结果证明文件须提交建筑师。

1.5平衡调节

A.须提交进行试验和测试仪器的位置图。当完成首次系统平衡量度后,如有需要应

在适当的位置加设平衡风阀、压力接头和调节平衡旋塞,使能有效地平衡风系统。

有关附加设备的资料须提交审核。

B.在完成有关风系统的调节平衡后,须提交有关平衡报告供建筑师审核。报告应最

少包含下列各项数据:

1.所有测量仪器的种类、型号和刻度调校日期。

2.风量调节平衡报告:

a按本章表 - 空调处理机及风机

b在主风管和支管所作的风速测试:

-风管尺寸

-风速测度数量

-风管平均风速

-总风量(m3/s)

c每个送风及进风口:

-送风和进风口的位置和编号

-种类和厂家

-有效截面面积因数、内框或接驳颈面积(m2)

-要求和实际测度的风速(m/s)

-要求和实际测度的风量(m3/s)

-导风片调整位置

d送风格栅:

沿每个送风格栅中心点往返移动量度风速和温度。测试点包括:

-离地面1.5米高及距离格栅1,2,3及4米的位置。

-在格栅表面。

e噪音标准水平

在离地面 1.5米高位置按建筑师所要求的位置测度有关风系统所

产生的8倍频带噪音水平范围。

最后验收试验

在整个工程的交工试运行完成后,将按议定的计划进行系统最后验收试验。

如在最后验收试验时,发现部份装置、系统和/或设备的功能和操作未能达到本技术规格说明书内所载的要求,本承包单位须立刻无偿地作出适当的补救措施,直至达到所需的要求为止。同时所有因而引起的任何时间上和经济上的损失,全部由本承包商负责。

所有安装的系统及设备均需经验收试验,以证明可达到原设计的意图和要求:-

C.送风和排风风机的测试

量度每台风机于正常操作的条件下运行的风压差,并与该风机的特性曲线互相核对,以确定可满足设计的风量要求。

D.通风系统的测试

测度每段通风主管、支管、每个百叶、格栅风口和散流器的风量。

空调处理机及风机验收表

Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

罗茨鼓风机技术规范书

山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机技术规范书 需方:山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 设计单位:山西省煤炭规划设计院 供方: 二○一一年三月 编制:审核:批准:

目录 1总则 (3) 2设计条件和使用条件 (6) 3设备主要参数 (6) 4对设备的主要技术要求 (7) 5技术文件及技术图纸 (7) 6质量要求 (8) 7对供货范围要求 (9) 8售后服务 (12) 9其它 (12) 10包装和运输 (13)

1总则 1.1供方须知 本技术规范书适用于山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求,供方必须有权威机构颁发的ISO-9001:2000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。供方应设计、制造和提供同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,具有近5年不少于100套及以上同类型设备在国内大中型煤矿企业应用的业绩;设备制造商在专业技术、加工制造、质量控制、经营管理、售后服务等方面具有相应的资格和能力。 1.1.1供方应仔细阅读本技术规范书。供方提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致。 1.1.2本规范书提出了设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.1.4本规范书所使用的标准及规定的条款如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.5如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.1.6本规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求 一、产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并 在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的 曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6 级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最 高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。 五、结构要求: 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等

级应不低于F级。 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T6886的规定。通风机所选 用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠, 并具有防松措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上 (含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

通风风机技术规格书精讲

陕西未来能源化工有限公司 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目 锅炉房通风风机 技术规格书 编制: 审核: 批准: 专业(能化)公司专业部门(章): 专业(能化)公司专业技术负责人: 陕西未来能源化工有限公司 二零一三年七月

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、技术要求 (5) 4、设备质量保证 (9) 5、供货范围 (10) 6、设备验收 (10) 7、技术服务 (11) 8、技术资料 (12) 9、备品备件 (14) 10、清洁、油漆、包装、运输 (14) 11、交货进度 (15)

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目锅炉房风机,规范了设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规格书和标准的成熟优质产品。 1.3投标方须执行本技术规格书所列标准,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准,与标准矛盾时,有招标方确定。 1.4本工程设备投标方保证招标方不承担有关设备知识产权的一切责任。 1.5投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,且通过ISO9001质量体系认证。 1.6投标方提供高质量的设备,这些设备必须是全新、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同合同设备制造、运行的成功经验。 1.7如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,否则,将视为无偏差。如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。 1.8在合同签订7日内,投标方书面提供风机的各种参数包括外形尺寸、装配图等提供给招标方,由招标方确认。 1.9 招标方或招标方委托的第三方对设备的检验、监造不能免除投标方的一切责任。 1.10投标方的外购设备必须先通知招标方,招标方有权参加投标方分包、外购设备的招标和技术谈判。工程范围内的主要设备、电气、仪表、材料品牌在投标方招标过程中招标方有权参与,最终品牌需招标方认可。 1.11投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求,对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.12投标方供货范围内为了实现屋顶轴流风机安全、技术性能和完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项,无论何时发现,投标方都必须及时补充设计并免费供货,不得影响招标方的工程进度。 1.13在签订合同后,投标方执行招标方提出的因标准和规范发生变化而产生的一些补充

(一)-空调机组、新风机组技术规格及要求

技术规格及要求 一、本文件包含的服务范围 工作内容:新风机组制造、性能检测;运输供货;现场组装、定位及安装;调试及试运行;人员培训;售后服务。 为保证本项目的完整性,并满足使用要求,投标人应提供设备能正常有效使用而所必须的所有必要配件、设备及服务。 二、产品标准和规范 1 设备的材料、制造、试验等,应采用适用于该项目的相 应质量标准、试验规格和技术标准以及在本技术规格书中规定的任何其它标准。 2 本次招标采用如下规范及标准: 《组合式空气处理机组》GB/T14294-2008、AR1410标准、JISA标准、BS*EN1886-1998 《组合式空气处理机组安全要求》 GB/10080-2001( GB10891-89)《空调用通风机》GB/10080-88 《组合式空气处理机组噪声极限》GB/T13326-91 《空气冷却器与空气加热器》GB/T14296-93 《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T9064-1999 《整体式机电一体化空调机组》JB/T-8544-1997 三、项目概况 本工程位于北京市西城区人民大会堂内。

四、技术要求 1.新风机组质量要求: 1.1.箱体: 材质优良,坚固(有相当的强度、刚度和耐持久性)、保温(有防冷桥措施)、防潮(表面无凝露滴下)、耐腐蚀、气密性好,箱体装配形式灵活,可反复拆卸,不影响机组美观度。检修门严密、灵活、高强度,外开应有泄压装置,并能锁紧。安装拆卸方便,分段组装时厂方应提供密封垫料及连接夹件。 箱体必须设检修门,门扇整体发泡成型,且密封条整体发泡成型,保证密封效果,要求无变形、无漏点,检修门数量根据现场情况定。 检修门框架材质:铝合金型材或经防腐处理的钢质框架。 面板材质:三明治夹心式面板,内层面板为优质热镀锌钢板;外层为彩钢板/锌铝合金板;钢板厚度不小于0.5mm;中间为聚胺脂发泡保温材料,材料应无毒、无腐蚀、无异味、并具有难燃或自熄性和不易吸水特性。室内型机组壁板厚度不小于60mm,室外型应加厚到同样热工性能的尺寸。应具有优越的紧固、密封方式,确保面板和箱体框架紧密结合,气密性好,漏风率不大于1%。 空调箱需考虑机箱内的减震问题,并配备机箱安装的减

风机技术规范书f

XXXX 工程 风机 技术规范书 设计单位:XX X X设计院2010年10月

一、总则 本期工程安装1台75t/h循环流化床锅炉,本期配套1台一次风机、1台二次风机、1台引风机、2台返料风机。特编制本技术规范书,以下空白部分由供方填写。在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 1、本技术协议适用于XXXX工程中风机项目。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。供方的工作范围包括(但不限于)风机设备的设计、制造、涂漆、试验、检查、包装、运输和安装指导、监督,并提供本规范书所描述的服务。 2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。供方保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 二、技术参数 a.一次风机(送风机) 型号: 流量:58600 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:15160 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:355KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台

b.二次风机 型号: 流量:50914 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:10255 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:220KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台 c.引风机 型号: 流量:187487m3/h 入口压力:-4000 Pa 烟气温度:150℃ 全压:5266 Pa 转速:960r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:400KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左135°1台 d.返料风机(送风机) 型号: 流量:1538 m3/h

通风机规格书(DOC)

煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机 技术规格书 二〇一四年十二月

1 总则 1.1本规格书适用于xxxxx地面用防爆抽出式对旋轴流通风机,提出了设备的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。供方应保证提供符合本规格书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 1.3如需方有除本规格书以外的其他要求,应以书面形式提出,经供需双方讨论、确认后,载于本规格书。 1.4本规格书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 1.5供方对煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机供货设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 2 供货范围 供方的供货范围包括风机及其配套设备的设计、制造、检验试验、运输和试车。它包括但不限于:风机主机、电动机、扩散器、消音器、圆方接头、扩散塔、联接器(配法兰盘和底部滑轮,连接主机与硐口)等。 3 技术要求 3.1 标准和规范 3.1.1风机及其配套部件的设计、制造、检验和试验主要应遵循下列标准: JB/T8689—98 通风机振动检测及其限值 JB/T8690—98 工业通风机噪声限值 DL/T469-1992 电站锅炉风机现场试验规程 GB50275-1998 压缩机、风机、泵安装及验收规范 JB/T6444-1992 风机包装通用技术条件 GB 1236-85 通风机空气动力性能试验方法 GB 10178-88 通风机现场试验 JB/T 8941.1—1999 一般用途罗茨鼓风机

新风空调机组标准操作规程

新风空调机组标准操作规程 目的:制定新风空调机组标准操作规程,规范开机,关机程序,保证设备正常运转,使生产关键区域给排风系统达到工作标准。 范围:适用于新风空调机组的操作。 责任:岗位操作人员、车间管理人员 正文 1.人员素质要求: 具有初中以上文化程度,经过专业技术培训且考核合格,或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。 2.设备工作原理与结构: 中药饮片新风空调机组由郑州晶康净化设备安装有限公司按照河南省医药设计标准制作。整个机组由空气过滤器、表冷器、风机组成。可通过加热及冷却实现生产关键区域的温度,温度调节,通过新风送风系统和车间内部房间排风系统实现空气质量调节,以满足操作人员舒适度的要求。 3.操作程序 3.1开机前检查准备 3.1.1检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性; 3.1.2检查电气线路是否正常; 3.1.3检查送风叶轮有无卡阻现象,运转是否平稳,有无异常声响。

3.1.4检查风机的主轴等各转动部件的紧固、润滑情况; 3.1.5检查送风机传送带、调节松紧适中; 3.1.6检查蒸汽,冷却管道是否有泄露现象,检查表冷加热器内部完好情况; 3.1.7检查空气过滤器清洁和更换情况; 3.1.8关门各功能门。 3.2开机运行 3.2.1打开总电源开关,按下电气控制箱启动按钮,机组开始运行; 3.2.2开机时,先开风机,后开水汽; 3.2.3记录初效过滤器初阻力值,保证室内温度和湿度满足操作人员的舒适度要求。一般来说温度在18-26℃之内,相对温度45-75℃之内,否则开启相应阀门调节; 3.2.4当新风温度低于零度时,开机前应先开蒸汽预热盘管,再开风机进行调温,防止机组内盘管冻裂; 3.2.5避免未开机组进风口、出风调节阀、防止箱体出现高压或负压,致使箱体变形; 3.2.6检查空气过滤器阻力,当达到初阻力2倍时,及时清洗或更换过滤装置; 3.3停机 3.3.1按控制箱停止按钮,新风空调机组自动停止运转; 3.3.2停机时,先关水汽,后关风机; 3.3.3停机时,如环境温度低于0度时,应排尽管内存水,以免管道冻裂; 3.3.4关门新风阀和送风阀; 3.3.5按该设备清洁规程要求进行清洁; 4.注意事项: 4.1运行过程中注意电机电流电正是否正常; 4.2严禁送风,新风阀门在关闭状态下启动机组;

风机安装及验收要求规范

六、风机安装及验收规范 一、一般规定 1、风机的安装应检查其基础、消音装置和防振装置并应符合 工程设计的有关要求。 2、风机的开箱检查应符合下列要求: 2.1应按设备装单清点风机的零件、部件和配套件并应齐全. 2.2应何对叶轮、机壳和其它部位的主要安装尺寸,并应与设计 相符. 2.3.风机进口和出口(或角度)应与设计相符,叶轮旋转方向和 定子导流叶片的导流方向应符合设备技术文件的规范. 2.4风机外露部分各加工面应无锈蚀;转子的叶轮和轴颈、齿轮 的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件、部件的重要部位应无 碰伤和明显的变形. 2.5整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖.并应防止 尘土和杂物进入. 3、风机的搬运和吊装应符合下列要求: 3.1整体出厂的风机的搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和 机壳上盖或轴承上盖的吊耳上. 3.2解体出厂的风机绳索的捆缚不得损伤机件表面; 转子和齿 轮的轴颈、均不应作为捆缚部位,转子和机壳的吊装应保 持水平. 3.3.转子和齿轮不应直接放在地上滚动和移动.

4、风机组装前应按下列要求进行清洗和检查 4.1设备外露加工面、组装配合面、滑动面、各管道、油箱各 容器等应清洗洁净、出厂已装配好的组合件可不拆洗.清洗的方法及清洁度的检查应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工收通用规范》的规定。 4.2润滑、蜜封、液压和冷却系统的管道应进行清洗,并应按有 关规定进行严密性试验,不得有渗漏现象. 5、风机机组轴系的找正应首先选择位于轴系中间的或重量 大、安装难度大机器作为基准机器进行调平;其余非基准机器应以基准机器作为基准找正调平,使机组轴系在运行成为两端扬度相当的连续曲线。机组轴系的最终找正应以实际转子通过联轴器进行并达到上述要求。 6、风机的进气、排气管路和其它管路的安装,除应按现行国 家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》执行外,尚应符合下列要求: 6.1风机的进气、排气系统的管路、大型阀件、调节装置、冷 却装置和润滑油系统等管路均应有单独的支承,并与基础或其它建筑物连接牢固; 6.2与风机进气口和排气口法兰相连的直管段上,不得有阻碍 热胀冷缩的固定支撑; 6.3各管路与风机连接时,法兰面应对中并平行; 6.4气路系统中补偿器的安装,应按设备技术文件的规定执

循环风机技术规范书(20130930)

华西钢铁有限公司余热利用发电工程 循环风机设备采购招标 技 术 规 范 书 买方:江阴华西钢铁有限公司 二〇一三年十月八日

目录 1.总则 (1) 2.基本设计条件 (2) 2.1.厂址条件...................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.气象、水文资料 (2) 2.3.设计分工及界面 (2) 3.设计、制造、验收标准 (3) 4.技术要求 (5) 5.供货范围 (7) 6.技术资料及交付进度 (9) 7.设备监造(检验)和性能验收试验 (11) 7.1.检验 (11) 7.2.监制 (12) 8.设备的包装、运输 (13) 9.设备的开箱验收 (14) 10.设备安装、调试和验收 (15) 11.设备的功能考核和设备质量保证期 (16) 12.技术服务 (17)

1.总则 1.1本技术规范书适用于华西钢铁有限公司余热利用发电工程增配的一台循环风机招标的设备,它给出了对招标的设备的参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本技术规范书中仅提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方不但要提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,同时所提供的设备及技术服务必须符合国家有关安全、职业健康、和环境保护的法律、法规、规定等的要求,满足国家有关机械与环保等强制性标准的要求。 1.3卖方提供的标的设备应符合本技术规范书所提的及卖方投标书所承诺的要求。 1.4卖方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.5卖方如中标,在签订合同后15 天内,卖方提出用于合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护的标准清单给需方,供需方确认。 2卖方提供的标的设备还需符合买方现场工程的实际要求。 3 设计和运行条件 3.1系统概况和相关设备 本次招标的设备为华西钢铁有限公司余热利用发电工程用,本工程利用厂内多余的资源产生蒸汽后通入汽轮发电机组发电,装机规模为4炉2机,额定发电量为20.526MW。

智能新风系统技术规范书

2013年中国联通节能技改工程 (智能新风系统)设备投标规书 第一部分技术规书 一、概述 1.本部分为中国联通省分公司基站用智能新风节能系统招标文件的技术规。本次采购的基站智能新风系统额定送风量要求为2000m3/h,要求额定送风量偏差≤±10%。 2.投标方必须对本规书的每一款作出明确答复,应答方式为“优于”、“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出详细的技术数据和指标且提供有效依据。否则视为无效应答。 3.投标方参加投标的设备应充分考虑基站的实际环境情况。 4.本文件的解释权属于招标方。 二、主要技术要求 以下规定了本工程所采购的基站智能新风系统的技术要求。投标方必须对以下要求点对点应答,所提出的任何替代指标应不低于本技术规书的要求。 1.规性引用文件 YD/T1969-2009 通信局(站)用智能新风节能系统 GB 10080-2001 空调用通风机安全要求

GB 10891-89 空气处理机组安全要求 YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法 YD/T 1173 通信电源用阻燃耐火软电缆 YD/T 1363.3-2005 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备协议 YD/T 1429-2005 通信局站防雷系统的技术要求和检测方法YD/T 1821-2008 通信中心机房环境条件要求 YD/T 1969-2009 通信局站用智能新风节能系统 YD 5098-2005 通信局站防雷与接地工程设计规 2. 系统组成 新风系统主要由进风装置、过滤装置、排风装置、控制器、环境监测传感器和其它安装附件组成。 3. 技术要求 3.1环境条件 3.1.1适用环境条件 新风系统在下列环境条件下应能正常工作: 室环境温度:5℃~45℃; 室外环境温度:-30℃~45℃; 相对湿度:≤90%; 海拔高度:<2000m,超过2000m需降额使用或与用户协商。

一次风机技术规范书资料

本次食品股份有限公司热电联产二期扩建工程 一次风机 技术规范书 设计: 检查: 审查: 我设计研究院有限公司 2016年11月

1 总则 1.1总则 本规范书中提出了最低限度的技术要求,并规定技术要求和通用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务,并符合国家有关安全、环保等强制性要求。 如果投标人未提出偏差,我们将认为投标人承诺提供的产品是满足本规范要求的,即:不满足本招标文件要求的必须列在差异表中。空白部分由供方填写。 本技术规范用于本次食品股份有限公司热电联产二期扩建工程1台90t/h CFB 一次风机设备。本技术规范包括一次风机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 如果供方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,那么需方可以认为供方提供的产品应完全符合本技术规范的要求。 1.3 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高要求的标准执行。 1.5 产品应在相应工程或相似条件下有2台运行并超过两年,已证明安全可靠。 2 厂址气象和地理条件 拟建场地处于山东省某镇。 (1)降雨量 最大年降雨量为: 1234. 8mm: 最少年降雨量为: 337. 3mm:

多年平均降雨量: 638. 2mm: (2)日照 多年平均日照: 2732h: 多年平均冰冻期: 151天: (3)风速 最小风速多年平均极值: 1.8m/s; 最大风速多年平均极值: 3m/s; 多年平均风速: 2.5m/s; 多年瞬时最大风速: 22.Om/s:年平均大风日数: 32.9天 全年主导风向: SSE (4)气温 极端最高气温: 40.6℃: 极端最低气温: -18.5℃: 多年平均气温:. 12℃: (5)气压 夏季平均气压: 1300hPa; 冬季平均气压: 960hPa; (6)蒸发量 多年平均蒸发量: 1805.8mm; (7)湿度 多年平均相对湿度: 68%; 多年最小相对湿度: 59%; 多年最大相对湿度: 76%; (8)冻土 多年最大冻土深度: 0.60m;

鼓风机岗位操作规程示范文本

鼓风机岗位操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

鼓风机岗位操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、岗位严禁烟火,动火必须合乎动火手续,现场有严 密防火设施方可动火。 2、在风机房和煤气设施上检修时,严禁使用铁制工 具,必须用铜制工具, 3、转动设备必须有良好的安全防护罩、网,不能用湿 布擦电器。 4、检查风机时,出入口堵盲板或用水封住煤气才能检 修。 5、风机房所用照明电器应全部防爆。 6、开停机或试运行必须有统一指挥,明确分工,执行 操作技术规定,电动鼓风机空投试验时不得搬动转子。

7、在调节吸力时,禁止用不正确方法调节开闭器手轮。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

泵、风机类技术规范书XXXX1227

内蒙古鑫旺再生资源有限公司 1000Kt氧化铝项目 潜水排污泵、稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱 泵、罗茨风机 技术规范书 批准: 审核: 编制: 生产准备处 2011年12月

1 总则 1.1 本技术规范书仅限于内蒙鑫旺氧化铝工程除盐水站、水喷雾消防雾站潜水排污泵、 稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱泵、罗茨风机设备。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术条件所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件书和有关现行工业标准的产品。 1.3 如果供方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议,那么需方将认为供方提供的 产品完全符合本技术条件的要求。 1.4 在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和 规程发生变化而产生的一些补充修改要求,需方应遵守这个要求,具体款项内容由甲乙双方共同商定。 1.5 本技术条件所使用的标准,如与需方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。如果 本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。 1.6 本技术条件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.7 只有需方有权修改本技术条件书。合同谈判将以本技术条件书为蓝本,并列入需方认 可的技术偏差,修改后最终确定的技术协议将作为合同的一个附件,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件也与合同文件有相同的法律效力。 1.8 设备到货要求在2012年3月15日之前。 2 工作自然条件 多年平均气温 6.7 ℃ 极端最高气温 40.2℃ 极端最低气温 -34.5℃ 最大积雪深度 380mm 第13时湿球温度: 21.6℃ 多年平均相对湿度 52 多年平均气压 892.2kPa 多年最高气压 901.7hpa

主扇风机安全技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主扇风机安全技术规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主扇风机安全技术规范(标准版) 一.设计选型、到货验收及保管 1.?设计选型必须符合国家有关技术政策,所选设备具有可靠性高、运行费用低、维修方便等特点。选购的设备必须有鉴定证书和生产许可证。 2.设计选型必须由分管领导组织有关部门进行设计审查后组织实施。 3.?设备到货后,有关部门必须按照设备装箱单进行验收。查验设备、附机、随机配件及技术资料,验收发现缺件、破损、严重锈蚀、资料不全等问题,由采购部门负责解决。技术资料应具备: ⑴出厂合格证、使用说明书。 ⑵设备总装图、基础图、易损零部件图。 ⑶电气原理图、安装接线图。 ⑷主要设备试验报告。

⑸主要部件的探伤报告。 4.?查验合格的设备应及时安装调试,投入使用。暂时不使用的设备必须入库妥善保管,防止日晒、雨淋、锈蚀、损坏和丢失,并定期维护保养。设备严禁拆套、拆件使用。 二.设备安装及验收 编制设备安装技术措施和验收大纲,工程完毕后,由安装单位按有关标准进行自检验收,合格后向主管部门提出申请,由主管部门组织交接验收和评定。 1.安装措施及技术要求 ⑴工程开工前,必须制定施工安全技术措施,明确保证工程质量的要求。 ⑵设备安装依据设计部门和厂家提供的设备装配图、安装图、基础图、平面布置图、原理图,控制及保护线路图等图纸,按照安装程序、装配工艺要求、调试和注意事项进行安装调试。 ⑶质量标准:符合设计要求、安装工程质量验收标准、设备随机技术要求等。

风机技术要求

风机技术要求 4.1 总则 4.1.1 说明 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 4.1.2 一般要求 (1) 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及风机类型选取且提供合适的风机。任何对系统因须满足所列的功能和空间而引起的须对部份设备(如风机、电动机、控制组件、电缆等)作修改或更换以匹配时, 费用一概由分包商负责, 除非修改是由更改指示所致。 (2) 有关设备,无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 (3) 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10 米/秒以减低噪音产生。 4.1.3 质量保证 (1)厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,而且有关风机须符合有关技术要求。 (2) 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA 或其它国际认可机构/组织所制定的标准要求进行设计及试验。 (3) 风机应按照美国AMCA 标准第210 的最新版本的要求或其它国际认可机构组织所制定的标准进行测试。 (4) 风机运行时所产生噪音应达到美国AMCA 标准或其它国际认可机构/组织 所制定有关送风设备噪音调试的要求和不超过环保局所订定的标准。 (5) 每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志名牌。 (6) 系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合我司所提供的规范/标准。 4.1.4 资料呈审 (1) 提交由原厂所编印的风机特性曲线,显示有关风机的总负荷功能,空气流量与压头,风机功率,噪音水平等技术资料。 (2) 提供完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表。 (3) 提供有关风机于工地所进行的试验报告,内容须包括试验时所得的数据和结果。 (4) 提供每一风机在指定的工作条件下所产生由63HZ 到8000HZ 频带的噪音数据。 (5) 提交由原厂编印的安装、操作及维修手册。 (6) 提交安装大样图包括风管接驳,避震弹簧,吊架及其它土建要求。 4.2 产品 4.2.1 概述 (1) 风机应在其整个操作范围内具有无超负荷的特性。 (2) 大型离心式及轴流式风机须设有吊眼以协助安装。 (3) 风机须在静态及动态进行平衡调试。 (4) 所有离心式风机的驱动轴末端须预留测试孔以便转速测试。 (5) 如无特别标明,电动机转速不可超过1450 转/分钟。 (6) 所有风机及其电动机于正常操作情况下,不能产生太大的震动和噪音。如发

风机供货技术标准

风机供货技术标准 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

一、施工范围 1、乙方负责甲方项目消防排烟风机、正压送风机、平时送风机、平时排风机的供货工程。 2、进场时间:暂定为日,具体每批次货物的交货日期为接到甲方书面通知之日30日内将该批次全部货物到货并交付甲方。 3、交货地点:。 4、质保期限:全部货物安装/调试完毕通过甲方、监理及政府其他行政部门消防验收合格之日起24个月。 二、技术标准 (一)风机供货工程技术标准 1、执行规范标准 1.1GB/T 1236-2000《通风机空气动力性能试验方法》 1.2GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》 1.3JB/T 8690-1998《通风机噪声限值》 1.4JB/TQ 339-84《通风机产品外观质量与清洁度》 1.5JB/T6886-2010《通风机涂装技术条件》 1.6JB/T 8689-1998《通风机振动检测及其限值》 1.7GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》 1.8GB 10178-2006《通风机现场试验》

1.9ZBJ 72039-90《通风机铆焊件技术要求》 1.10JB/T 9101-99《通风机转子平衡》 1.11JB/T 6445-2005《工业通风机叶轮超速试验》 1.12JB/T 6444-2004《通风机包装通用技术条件》 1.13JB/TQ 334-87《通风机振动精度》 1.14GB 1236-2000《工业通风机用标准化风管进行性能试验》 注:包括但不限于以上规范、标准,且以上规范、标准若有更新及替换,自动按最新现行版执行。 2、货物质量及材料要求 2.1性能参数: 详见本合同附件1。 2.2技术要求 1风机外壳应是钢板制成,采用至少60徽米厚聚酯烤漆,筒体应整体翻出90度的法兰边。 2叶轮宜采用铸铝合金,聚酯塑料、钢板制成,叶片应可手动调校,而无需把叶片拆出。叶片与轮壳之间应刻度显示出风机叶片的调校角度,并有调校范围的限制,防止风机过载。 3电动机的保护标准应达到国标要求即可。 4如无风管接驳的风机, 出场时需配镀锌钢网。 5风机应设有安装架, 防振弹簧、减震垫、配套法兰等。

新风系统技术标准007

新风系统技术标准 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。 一、类型 (一)按送风方式分类 1、单向流新风系统 单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。单向流新风系统包括单向流正压新风系统和单向流负压新风系统。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。 2、双向流新风系统 双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。 二、国家标准 (一)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

脱硫氧化风机技术规范书

仪用空气压缩机技术协议书

目录 1 总则 2 设备运行环境和条件 3 设备规范 4 技术要求 5 质量保证及验收 6 供货范围 7 技术文件

1、总则 本协议书用于山东众泰发电有限公司(4X150MW)机组工程4台16m3/min空气压缩机(仪用)和2台20m3/min空气压缩机(检修)订货招标。 本技术协议书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 供方如对本技术协议书有异议,应以书面形式明确提出,在征得需方同意后,可对有关条文进行修改。如需方不同意修改,仍以需方意见为准。 如供方没有以书面形式对本技术协议书明确提出异议,那么需方认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 本技术协议书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术协议书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 在签定合同之后,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,供方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 2、设备运行环境和条件 工程条件及设备运行环境 厂址: 电厂海拔180~190m(黄海高程) 累年平均气温 12.8℃ 累年极端最高气温 38.1℃ 累年极端最低气温 -19.8℃ 累年平均气压 99340Pa 累年平均相对湿度65% 累年平均风速 2.2m/s 累年最大风速 18.0m/s 累年最大积雪深度 19 cm 地震烈度Ⅶ度(地震加速度a=0.1g) 场地土类别Ⅱ类

设备安装位置:空气压缩机房内 室内环境温度5~45℃ 3、设备规范(空白部分由投标方填写) 仪用空气压缩机 型式:单级、螺杆式空气压缩机 压缩介质:空气 排气量: 16m3/min(吸入状态) 数量:4台 排气压力:~(g) 排气温度:≤40℃ 型号: 压缩机轴功率:额定排气量时,空载时 16KW 。 电动机型号及参数: . 冷却方式:水冷 冷却水量:(按25℃冷却水温度计算,按36℃进行校核,冷却器面积应有20%的裕量): -2.0升秒换热面积: 空压机尺寸(长×宽×高mm): 2779x1600x1990 重量(kg): 2515kg 最大部件重量(kg): 1000kg 噪音标准(分贝):≤75 电源: 380V 50Hz 压缩机排气质量(油、尘、水)含量:含油:≤m3 含尘: 3 μm 含水:饱和水 检修空气压缩机 型式:单级、螺杆式空气压缩机 压缩介质:空气 排气量: 20m3/min(吸入状态) 数量:2台 排气压力:~(g) 排气温度:≤40℃ 型号: 压缩机轴功率:额定排气量时 105 KW ,空载时 19 KW 。 电动机型号及参数: . 冷却方式:水冷 冷却水量:(按25℃冷却水温度计算,按36℃进行校核,冷却器面积应有20%的裕量): -2.5升秒 . 换热面积: 空压机尺寸(长×宽×高mm): 2779x1600x1990

相关文档