文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防雨淋阀性能、安装、调试、系统原理说明

消防雨淋阀性能、安装、调试、系统原理说明

消防雨淋阀性能、安装、调试、系统原理说明
消防雨淋阀性能、安装、调试、系统原理说明

消防雨淋阀性能、安装、调试、系统原理说明

1、说明

雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统才使隔膜打开,让水流入系统管网内进行灭火,并使水力警铃报警。

雨淋阀上的隔膜室(控制腔)内的水压高低控制着隔膜的开或闭。当控制室内的水压等于供水压力时,隔膜关闭,水不能进入系统侧;当该处的水压比供水压力低时,则隔膜被供水压力顶开,水流入系统侧,进行喷水灭火。

隔膜室(控制腔)内的压力,由装在保护区内的探测系统来控制,这个探测系统同时也就是雨淋阀隔膜的驱动系统,此系统分为电动控制、气动控制或液压控制。

雨淋报警系统在系统侧管网上都装开式喷头并由雨淋阀供水。

雨淋阀提供两种报警方式:

1)机械方式,即利用水流推动水力警铃报警;

2)电控方式,通过压力开关发出的电信号使电讯音器发出报警。雨淋报警系统是由雨淋报警阀、探测控制系统及必要的阀、管件、接管和压力表等组成的灭火系统。

控制柜发出信号打开电磁阀之后,仍要求持续的电信号保持电磁阀的打开状态,直到接到关闭信号后才能关闭电磁阀。控制管路上的电磁阀关闭时保持雨淋阀隔膜室(控制腔)内的水压压力,能使雨淋阀不打开。当电磁阀接到命令打开时,隔膜室(控制腔)则通过泄压的方式使雨淋阀打开。

2、规范和性能

公称通径:DNl00、DNl50、DN200

额定工作压力:不低于1.2MPa

供水压力范围:0.14~1.6MPa

密封试验压力:2.4MPa

报警口压力:≥0.05MPa

产品适用标准:GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统第5部分:雨淋报警阀》3.主要外形和连接尺寸

规格DN 长 L 宽 W 高 H 法兰螺孔Z-d 选用螺栓、螺母参考尺寸100 440 750 600 8-φ18 16-M16X135

150 480 800 680 8-φ22 16-M20X140

200 580 850 780 12-φ22 24-M20X150

4、雨淋阀的两种性能特点

1)在系统侧管网上都装有开式喷头,一旦打开雨淋阀则整个保护区的喷头都同时喷水,所以它能扑灭迅速蔓延、燃烧猛烈的有易燃易爆物场所发生的火灾。

2)用不同的控制探测系统打开雨淋阀,即构成湿式控制系统、干式控制系统或电控制系统。它们都控制雨淋阀隔膜室(控制腔)内的压力,因而能控制雨淋阀的开闭。

雨淋阀也可以和泡沫系统组合成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸性燃烧危险的液

体火灾。

在管路配置上都装有紧急手动带锁球阀(9)作为辅助开关。

湿式控制系统:

由雨淋阀和开式喷头组成的系统。侧管网中平时没有水,雨淋阀将水封闭在供水管路中,湿式控制系统由管路和1/2″引导孔口的闭式喷头组成,分布在整个保护区内。它只作为探测和控制系统而不作灭火用。这是最简单的控制方式。雨淋阀内的隔膜室(控制腔)起控制隔膜打开的作用。当其中的压力与供水压力相平衡时,控制室内的压力将隔膜下压在关闭的位置上。当装在湿式控制系统上的闭式探测喷头或恒温释放装置动作喷水,导致管路内的压力迅速下降,而隔膜室(控制腔)内的压力因供水口处的节流器不能补充足量的水来维持原来的压力而降低,由于该处压力比隔膜下的供水压力低得多,因而不能再压住隔膜,雨淋阀打开,水流入系统侧,并从开式喷头喷出灭火。

干式控制系统:

此系统由干式系统的雨淋阀和开式喷头组成,平时系统侧管内没有水,由雨淋阀将水封闭在供水管路中,干式控制管路由管路和闭式探测喷头或其它恒温释放装置组成,分布在整个防护区内。干式控制的驱动部件是气动阀它一端与控制管路相连,另一端和雨淋阀的隔膜室(控制腔)相通。

干式控制管路内平时充以压力气体使气动阀关闭,当火焰使探测喷头动作打开时,管路内压力迅速降低,气动阀打开使雨淋阀隔膜室(控制腔)的水压降到供水压力之下,隔膜在供水压力作用下打开,水则流入系统管网中从开式喷头喷出来灭火。

干式控制管路中的压力降到一定值时,压力开关发生报警信号。

电控雨淋系统:

由电控雨淋阀和开式喷头组成电控雨淋系统。平时系统侧管网中没有水,由雨淋阀将水封闭在供水管内。

在此系统内,使各种电子探测器分布在保护区内形成探测网络。电控制柜接收来自探测器发出的火警信号,经过处理向雨淋阀隔膜室(控制腔)出口管道上的电磁阀发出各种信号,打开电磁阀,水则从供水管流经系统侧的开式喷头,对整个保护区执行喷水灭火功能。

5、安装

5.1、该雨淋报警阀一般为纵向安装,也可以水平安装,应在订货时向我公司预先提出安装方式的要求。无论哪种安装,雨淋报警阀的四周应留有足够的维修空间。

5.2、水力警铃的安装方法应该是“小口进、大口出”,出水管为1″镀锌管,警铃的出水口为警铃排水管的最高点,单独接到无压力排水沟处。这样才能尽可能将警铃中的水排出,畅通无阻。

5.3、各控制阀的出水口应通过适当口径的镀锌管连接到适当的排水管道上。5.4、雨淋报警阀的进出口应安装信号隔离阀,建议使用本公司生产的信号蝶阀。这样在维修保养雨淋报警阀时更方便。

5.5、电磁阀应通过控制模块连接到控制柜上,当发生火灾时,驱动该电磁阀的电信号应一直保持,直到火灾停止该信号才能停止。该信号为直流24V。

6、调试

检验以下各项:

进水端隔离蝶阀应处于关闭位置。

警铃隔离球阀(11)应处于常开位置,球阀(5、9、10、16)应处于常闭位置,关闭出水端隔离蝶阀。

开启放水阀(16)和开启球阀(5、9),然后慢慢打开进水端隔离蝶阀,对雨淋报警阀冲水,完全排出空气,然后关闭球阀(9)使雨淋报警阀关闭,关闭加速复位阀(5),然后等雨淋阀上腔的余水排完后关闭阀(16)。此时雨淋阀就处于准备工作状态。测试警铃:关闭警铃隔离阀(11),开启试警铃球阀(10),水力警铃应当启动报警,关闭试警铃球阀(10),旋开报警管路放水塞,排去警铃管路中的余水,将塞堵上,开启警铃隔离阀(11),球阀回到正常准备工作状态,测试警铃完成。

通过电信号测试电启动:

给电磁阀24V电信号,电磁阀开启,雨淋报警阀应在15秒内开启,电磁阀的24V 电信号要求持续供给,直至火灾扑灭。在意外情况下,电信号被中断,电磁阀将关闭。

由于继动器在压力为“低压状态”时是常开的,雨淋阀控制腔的水是通过节流孔补给的,一旦继动器打开后,控制腔的压力就不会增加,所以雨淋阀将一直处于开启状态。

由于水是通过节流孔补入的,所以关闭时间将需要2分钟。如果需要快速关闭,只需要将加速复位球阀(5)打开,关闭时间只需要30秒,然后按图示将各阀门置于准备工作状态。继动器的作用在于火灾发生时,因意外原因给电磁阀的电信号中断,电磁阀关闭而雨淋阀不会关闭,保证雨淋阀可以继续供水灭火。但由于消防设备安全系数要求很高,所以在火灾发生时,控制柜给出一个打开电磁阀的电信号必须一直保持,直到火灾扑灭,绝对不允许雨淋阀启动后人为的断开电信号。泄漏处理:

由泄水阀实现,它是常开的,但在雨淋阀开启时,压力高于0.14MPa时,它将关闭,当雨淋报警阀发生泄漏时,由于压力低,泄水阀不会关闭,水将从泄水阀中滴漏出去,从而防止水进入系统侧。从泄水阀是否有漏水可以确定雨淋阀的隔膜主密封是否良好,如有漏水应立即对雨淋阀进行维修。

7、操作

开启雨淋报警阀有三种方式:

1)正常情况下阀门通过电信号启动:各类型探测器探测到火灾后,传递信号给控制柜,并由控制柜发出电信号,打开电磁阀(6)使控制腔泄压,由此打开雨淋阀。该电信号必须一直保持,直到火灾扑灭。火灾停止后由控制柜送给停止电信号,然后通过打开加速复位球阀(5)关闭雨淋阀。

2)也可以通过快速反应喷头实现对雨淋阀的开启:闭式喷头玻璃球泡的破裂,从而引起控制腔的泄压,使雨淋报警阀开启,故可以作为湿式控制系统。

3)一旦有紧急情况,火灾报警系统未能探测到火灾时,可以通过打开紧急手动带锁球阀(9),使雨淋阀的控制腔泄压,从而打开雨淋阀。

报警:

雨淋报警阀开启后,水力警铃开始报警,同时压力开关动作,传递信号给控制箱,从而启动水泵或声光报警器。

复位:

关闭电磁阀(6)及手动紧急带锁球阀(9)和关闭放水球阀及其它作用管路球阀,从而使雨淋报警阀关闭,雨淋阀关闭的时间可能需要几分钟,此时打开加速复位球阀(5),雨淋阀很快就复位。然后将各阀门置于准备工作状态位置(见8.产品结

该雨淋报警阀的最小低工作压力为0.3MPa 。

8.产品结构原理图

1.阀体

2.控制管路过滤器

3.进水压力表

4.单向阀

5.加速复位球阀(常闭)

6.电磁阀(常闭)

7.控制腔压力表

8.防复位继电器(自动泄水阀)

9.紧急手动带锁球阀(常闭)

10.测试警铃球阀(常闭)

11.报警隔离球阀(常开)

12.报警管路过滤器

13.水力警铃

14.压力开关

15.泻水阀(自动滴水)

16.

放水球阀(常闭)

1、阀体

2、控制管路过滤器

3、进水压力表

4、单向阀

5、加速复位球阀(常闭)

6、电磁阀(常闭)

7、控制腔压力表

8、防复位继动器(自动泄水阀)

9、紧急手动带锁球阀(常闭) 10、测试警铃球阀(常闭) 11、报警隔离球阀(常开) 12、报警管路过滤器 13、水力警铃 14、压力开关 15、泄水阀(自动滴水) 16、放水球阀(常闭) 17、探测器 18、开式喷头 19、末端试水 20、水泵接合器 21、单向阀 22、消防水泵 23、消防水池 24、电控箱 25、高位水箱

调节阀操作说明书

气缸直行程控制阀 使用说明书 成都欧浦特控制阀门有限公司 ChengDu OPTIMUX Control Valves Co.,Ltd

一、 概述 OPGL 气缸直行程控制阀是成都欧浦特控制阀门有限公司引进美国先进技术,集多年成功的专业制造经验而生产的产品。该系列控制阀采用高刚性、大推力的气缸式执行机构,气源压力可达1.0MPa,气缸强大的推力可克服很高的介质流体压力。(OPGL 电动控制阀所配用的电动执行机构,根据用户要求确定)。自动对中心无螺纹连接卡入式阀座,使维修工作轻而易举,简单快捷。粗壮的阀杆及与其一体式的阀芯,能够承受高压差而阀芯不致脱落。另外它还综合了传统的单座控制阀、双座控制阀和笼式控制阀的优点,泄漏量小、稳定性好、允许压差高,使OPGL 气缸直行程控制阀充分显示出其独有的特点,它代表了国际九十年代末控制阀最先进的主流,我们相信广大客户在使用OPGL 气缸直行程控制阀时很快会发现其越来越多的优点。 在安装使用和维护OPGL气缸直行程控制阀前阅读本说明书将会给你很大的帮助。安装、操作或维修阀门时,使用和维修人员一定要充分地阅读安装说明,了解它的结构特点和拆装方法步骤,才能保证其安全运行。 OPGL 电动控制阀的用户请阅读本说明书和相应配套的电动执行机构的说明书。 OPGL 气缸直行程控制阀国内独家生产,具有国家发明专利的高科技产品。 二、 结构特点 1、OPGL 气缸直行程控制阀技术先进,性能卓越。具有调节、切断、切断压差大、泄漏量小等全部功能,特别适用于允许泄漏量小、而阀前后压差较大的自控系统,可同时替代薄膜式单座阀、双座阀及笼式阀。 2、标准化、模块化设计,库存备件少、维修更方便。 3、带弹簧的双作用气缸式执行机构,材质为压铸铝合金,体积小、重量轻,配双作用阀门定位器,动作灵敏、定位精度高,活塞的上部和下部同时接受纯净的压缩空气,气缸内部免受腐蚀。气源压力最高可达1.0MPa,推力大、行程速度快、使用寿命长。气源故障时弹簧可使阀门自动关闭或打开,保证了系统的安全。特殊设计的气缸卡环结构可使气关、气开方式在现场很方便地更换。同时具备了单作用执行机构和双作用执行机构的功能和优点。 4、自动调准中心插入式无螺纹连接阀座,通过阀盖和阀笼固定在阀体内,易于拆出、维修方便,控制阀可以在线检修,阀芯阀座密封面的优化设计和超精加工无需研磨就可以达到极小的泄漏量。 5、阀芯和阀杆为一体式,阀杆较传统类型阀杆粗3~4倍,可承受高压差并消除了阀芯脱落、阀杆弯曲断裂的事故隐患。 6、双顶式导向结构,阀芯与阀笼无接触,彻底消除了阀笼导向所引起的阀芯擦伤、阀笼卡死等阀门应用问题。 7、阀笼有多种设计:分别用于一般工况和高温高压差的严酷工况。如:消除气蚀型、降噪型,保护阀芯和阀体免受气蚀的损坏,大幅度降低噪音。 8、维修简单、快捷、经济,阀体不必从管线上拆下来,只需拧下阀盖法兰上的螺母,阀盖、阀芯、阀座零件就可很方便的依次取出检查,反之亦然。

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

、安装须知: a、雨淋阀组安装、调试、操作必需要有相应资质或有经验的技术人员进行。厂家已将阀体安装固定的管路,已全部经过2.4MPa密封试验,严禁用户自行再折卸装配. b、系统应安装于有采暖且照明良好的室内,并在周围留出约0.5m的空间以便于安装和维修。 c、雨淋阀的供水侧和系统侧必须安装控制阀门,以便进行调试和维修,安装前管道必须按施工规范经过冲洗方可安装。 d、可以垂直、水平安装雨淋阀,但注意电磁阀的安装始终应保持电磁阀的磁芯呈垂直状态。 e、复位球阀(5)和紧急手动快开阀(6)必需严谨操作。以防造成损失。

f、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)中规定,雨淋阀的入口前,必须设置过滤阀, 防止因水中有杂质造成雨淋阀渗漏或误动作. g、多台并联安装的雨淋阀组,雨淋阀控制腔的入口应设止回阀,以防止雨淋阀误动作。 五、调试,开通: 1、初装前的检查: 第一步:拆开包装箱,取出雨淋阀. 第二步:检查阀腔内及各管道口是否有渣滓。 2、调整: 当安装好或经过试验、灭火后,应将系统按如下步骤调整到伺应状态。 第一步:关闭阀前的系统供水控制阀(管网另配置)。 第二步:打开雨淋阀上的隔膜腔控制阀。 第三步:打开雨淋阀上的排水阀、警铃阀、及系统上全部辅助排水阀:将系统里的剩余水全部排除掉。 第四步:关闭雨淋阀上的紧急手动快开阀、试警铃球阀;打开复位球阀;同时关闭阀后控制阀(管网另配置)。 第五步:按下控制柜中的“复位”按钮,将电子控制系统复位,使电磁阀关闭。 第六步:供水:缓慢打开阀前的系统供水控制阀,待供水压力表和隔膜腔压力表的指示值相同时再将供水控制阀完全打开。(在打开过程中:防复位器将会有水从1/8的管径里流出此为正常现象,当两只压力表指示值完全稳定后,将会停止流水)在经过2、3分钟后仍有较大水流从防复位器或滴水阀中流出,则须立即关闭主供水控制阀。漏水原因可能有:1)隔膜与阀体密封处有渣滓;2)防复位器中有渣滓;3)隔膜可能损坏,须更换隔膜。待修好后仍重复此步操作(维修参考“维护保养”。)

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

?回答:qq ?等级:6 ?头衔:项目副经理 简单点说的话,湿式系统就是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般就是由传动管启动,当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气)压力联通着雨淋阀开启装置,从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统的喷头就是开式的,直接大面积的喷水保护。 二者最大的区别就就是湿式系统管网中平时就是有水的,需要时直接喷水。 而预作用系统平时管网中就是没水的。但传动管可能就是用水,或用空气代替的。 这就是系统的简单工作原理。您可以瞧瞧阀门厂家的工作原理图。 ?回答:007 ?等级:7 ?头衔:项目经理 自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)与闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报警阀、与作用报警阀等等 开式系统(也叫雨淋系统)分为水喷雾细水雾水幕系统,用在开式系统上的叫雨淋报警阀,与水雾喷头、细水雾喷头、水幕喷头组合就形成了水喷雾系统、细水雾系统、水幕系统;用在预作用与循环系统上的叫预作用阀,国内大多用雨淋阀代替。 湿式报警阀与雨淋报警阀的主要区别就就是系统处于准工作状态时的情况,闭式的报警阀就是常开的,喷头喷水后不需要再打开报警阀;而雨淋报警阀就是常闭的,需要与火灾自动报警系统联动,火警信号确认后(收到两级与门报警信号),打开雨淋阀(通过传动管上的电磁阀),压力开关动作(需要稳压装置提供压力,电磁阀打开后,压力开关动作),启动消防水泵,喷头喷水灭火。

ZSFM雨淋阀使用说明书

Z S F M型隔膜式雨淋阀 使 用 说 明 书

ZSFM型雨淋阀 ZSFM型雨淋阀采用隔膜止回的原理,在隔膜的两面通道的管路压力基本平衡时,隔膜处于关闭状态,当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时,隔膜能自动打开的一种单向止回阀,可和其它部件组成多种雨淋报警灭火系统,适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。 1.主要技术参数,外形连接尺寸: 额定工作压力:~ 密封试验压力:~ 供水压力范围:~ 管网气压范围:~(干式系统) 报警性能:DN100、150 15s内报警DN200 60s内报警 报警口压力:≥ 产品标准号:~2003《自动喷水灭火系统第5部雨淋阀》 法兰标准:GB/凸面平法兰级 主要外形和连接尺寸: DN 法兰外径 D 法兰螺孔中心 D0 阀体高度 H 螺孔直径 z-d 适用螺柱宽B 长A 高L 100 215 180 305 8—18 M16×80 450 650 600 150 285 240 406 8—22 M20×85 500 760 680

200 340 295 521 12—22 M20×95 650 800 780 2.主要结构和工作原理: ZSFM型雨淋阀由体、盖、隔膜等零件和管路附件、防复位器、电磁阀、压力开关和水力警铃等部件组成,隔膜关闭时、将阀体隔成上、下两个部份,上部连接自动喷水灭火系统管网,下部与供水系统管网相接、盖与隔膜在密封后形成一个有控制压力的内腔,有管路和阀体上部供水管路相连接,当内腔压力与供水管路压力基本平衡时,隔膜处于密封状态(即伺应状态),此时,供水系统无法向管网供水,当隔膜控制室内压力下降时,隔膜自动打开供水。 3.ZSFM型雨淋阀有以下两种性能特点: 1)在自动喷水灭火管网上安装开式喷头,平时管网无水,由隔膜将供水系统隔住,一旦隔膜打开, 整个保护区的开式喷头同时喷水扑灭火灾,适用于易燃、易爆的堆栈和仓库。 2)用不同控制探测系统装置控制隔膜的开启压力,形成湿式、干式和电控三个雨淋灭火报警系统。 a.湿式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和闭式喷头组成,闭式喷头管路有水,供水系统被隔膜密封,当作为探测用的闭式喷头受火灾发生后热度爆裂时,闭式喷头喷水,管网压力下降,隔膜室内压力随之下降,隔膜自动打开供水,喷头开始喷水灭火,水力警铃和压力开关同时动作,但喷水的仅为破碎的闭式喷头所处的区域,不能大面积喷水。 b.干式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和开式喷头以及分散在保护区的火警探测器,干式控制驱动部件是气动阀,一端与探测系统管路相连,一端与ZSFM雨淋阀的隔膜控制腔连接,平时管网的气体由气体压力维护装置进行自动维持在一定的气压,管网中无水,气压保持隔膜的密封,当探测系统发现火警时,管网气压下降,气体维护无法稳住气压,隔膜控制腔压力下降,隔膜无法密封,开始供水,开式喷头开始喷水控火和灭火。 c.电控系统: 由ZSFM型雨淋阀,开式喷头和火警电子探测器组成,当电控箱(柜)接收来自电子探测器发出的火警信号,经过联动,向安装在ZSFM雨淋阀的电磁阀发出指令,释放隔膜控制腔压力,隔膜自动开启供水,开式喷头开始喷水灭火。 根据保护区域,保护物资的需要,你可以设计出在火警发生后要整个区域全部喷水进行控火,保护和灭火的开式喷头管网,和火警区域局部喷水的闭式喷头管网,也可以根据环境温度设计成干式和湿式的控制系统,ZSFM雨淋报警阀均能为你设计服务。

多功能水泵控制阀说明书.pdf2

J745X-D 10 16 25 40 64 多功能水泵控制阀 使用说明书 安装使用时请详细阅读本说明书上海明正阀门有限公司

多功能水泵控制阀细分为: A类:双进双出型(DN400口径以上) B类:深井泵型(DN200以下带排气阀,大于或等于DN200建议加装排气阀) C类:立式安装型(带弹簧) D类:流量调节型(带调节丝杆) E类:标志杆型(带行程开关) F类:全行程数显装置型(带数显装置) 一、用途 安装在市政、建筑、钢铁、冶金、石油、化工、煤气(天然气)、食品、医药、矿山、电站、核电、水利及灌溉等领域的取水、送水、加压、潜水、污水泵房及石油、化工流体的输送系统中,融电动阀、止回阀和水锤消除器三种设备的功能于一体,能有效地提高系统安全可靠性,满足系统自动化控制要求。 二、特点 1、安全可靠性高,具有速闭、缓闭以及吸能腔三种消除水锤措施,而且动作完全联锁,不会产生误动作。 2、无需操作控制,当水泵启停时,巧妙地利用阀门前后介质的压力变化来控制动力,使阀门自动按水泵操作规程的要求进行动作。 3、无需专业调试,阀门动作不受水泵扬程及流量变化的影响,适应范围广。 4、基本无需维修,寿命长。 5、节能效果明显,利用进口端的压力进入膜片下腔支撑膜片压板及阀杆的重量,阻力损失小。 三、技术参数 1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、10.0MPa 2、最低动作压力:0.05MPa 3、适用介质:原水、海水、污水、油品 4、适用温度:0~80℃ 5、缓闭时间:3~120S(可调节) 6、水锤峰值:≤1.3倍水泵出口额定压力 7、水泵最高反转速度:≤1.2倍水泵额定转速 8、膜片疲劳弯曲:120万次无破损 四、结构(图一:结构示意图) 多功能水泵控制阀由主阀和外装附件组成,主阀由阀体、膜片、阀杆组件、阀盖、主阀板、缓闭阀板、膜片座等主要零件组成,外装附件主要有控制阀、过滤器、排气阀、微止回阀、其中微止回阀是特制配件,在其止回方向设有限流孔。

雨淋消防系统

雨淋消防系统 雨淋阀工作原理: 由隔膜将阀隔开为压力腔和供水腔,由于上下受水作用面积和重力的差异,实现良好的密封关闭。当发生火警时,由于火灾探测器发出信号,开启隔膜雨淋阀上的电磁阀,或作感温信号用的闭式喷头遇热炸开,(也可手动打开快开球阀)使压力腔的水快速排出,泄压后,阀瓣下部供水腔的压力迅速推起阀瓣,进入系统管网喷水灭火。同时流入报警管路,使水力警铃发出报警声,和接通压力开关,给总控制室发出电信号及启动消防泵供水。 输煤系统皮带机雨淋系统。 雨淋系统运行方式 1、输煤区域雨淋消防系统 控制箱手动方式:雨淋阀前/后隔绝门打开,雨淋阀电磁导控门工作正常;区域探测器动作报警时,在就地箱上可操作打开该区域雨淋阀(控制箱“手/自”切换开关在“手动”位)。 阀就地手动方式:该区域雨淋阀的前、后隔绝门打开;可就地手动打开导控门。 2、雨淋系统检修后复役操作及验收 a. 确认现场整洁、各部连接正常。 b. 雨淋阀已由检修人员加载,雨淋门后隔绝门、报警试验门、手动导控门、阀前排水门、检漏门在关闭状态;加载门、仪表一次门在开启状态。 c. 缓慢开启雨淋阀前隔绝门,向雨淋阀充压10 min,打开检漏门确认雨淋阀严密不漏,相应压力表指示正常后。雨淋阀可转入本规程所规定的正常运行方式。 3、雨淋系统定期巡检要求 每班对雨淋系统进行一次巡检。确认前/后隔绝门、报警试验门、手动导控门、电磁导控门、排水门、检漏门、加载门、仪表一次门均符合运行方式的要求。 各部连接正常,表计指示正常,阀门无渗漏,冬季无冰冻。 4、灭火启动及停止操作方法 5、控制箱手动方式:该灭火区域中至少有一个探测器检测到火警,此时再按下控制箱上相应区域的启动按钮,则该区域雨淋阀电磁导控门动作,雨淋阀打开。根据防误要求,就地手动开启相关隔绝门。 6、报警器手动方式:该灭火区域中至少有一个探测器检测到火警,此时如再按下该灭火区域的手报,则该区域雨淋阀电磁导控门动作,雨淋阀打开。根据防误要求,就地手动开启相关隔绝门。 7、就地控制箱手动方式:就地控制箱上按下“启动”按钮(就地控制箱手自切换开关在“手动”位),则该区域雨淋阀电磁导控门动作,雨淋打开阀。根据防误要求,就地手动开启相关隔绝门。 8、阀就地手动方式:开启雨淋阀手动导控门,使雨淋阀开启。根据防误要求,就地手动开启相关隔绝门。 保护区火灾 1、现象

电动阀门智能控制器说明书

---------------------------------------------------------------------------------------------------产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后 一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关 技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确,且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可按键精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED灯可直接显示定位器模态,4位数码LED通过按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳内温度,操作方便。 二、主要技术指标: 1、控制精度:%~%(通过D参数可调) 2、可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10KΩ 3、可接收外部控制信号(DC):4~20mA (1~5V、0~10V、开关量等出厂前

雨淋阀组

雨淋阀组 雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。当有火灾发生时,消防控制模块联动动作,打开电磁阀,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。

预作用报警阀工作原理 点击次数:529 发布时间:2009-10-19 预作用报警阀是由两阀叠加而成,故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功能。预作用系统通常由供水设施(消防水泵)、预作用装置(侧腔压力控制系统通常采用电动控制系统)、信号蝶阀、水流指示器及装有闭式喷头的闭式管网等组成。雨淋阀靠供水管网一侧,湿式阀靠灭火管网一侧。预作用系统处于准工作状态时,雨淋阀侧腔及下腔充满压力水,湿式阀后的灭火管网充满压缩空气(0.0 3~0.05MPa)。当洒水喷头因故爆破或管网密封不严造成灭火管网内气体泄漏时,雨淋报警阀仍未被打开,预作用系统不喷水,系统低气压报警告知需及时维修灭火管网;当雨淋报警阀侧腔因故泄压而雨淋阀被打开时,压力水通过预作用装置后进入灭火管网,此时灭火管网和喷头均为闭式状态,预作用系统不喷水,水力警铃响铃报警,压力开关给出电接点信号给消防控制设备启泵,通过现场确认为误报后关闭有关阀门进行维修,重新恢复预作用装置到准工作状态。上述几种情况均有效的防止了系统误喷。当防护区内火灾发生时,一方面闭式喷头被熔爆使灭火管网变成开式管网,另一方面火灾探测器将收集到火灾信号传回至消防控制设备,从而打开雨淋阀

消防及雨淋阀

消防系统2012年9月

核电站的消防系统 核电消防系统简介核电消防系统简介:: 核电站消防系统的功能是预防火灾发生,限制火势蔓延,减小火灾强度,把人和财产损失及腐蚀气体、烟雾和放射性物质对环境的污染限制在最小范围,维持核安全功能的完整性。为确保足够安全,核电厂的防火设计必须满足总的安全设计要求核电厂通过在设计上运用纵深防御概念实现以下三个主要的安全设计要求,核电厂通过在设计上运用纵深防御概念实现以下三个主要目标:9 防止发生火灾;快速探测并扑灭确已发生的火灾从而限制火灾的损害;9 快速探测并扑灭确已发生的火灾,从而限制火灾的损害;9 防止尚未扑灭的火灾蔓延,从而将火灾对电厂安全重要功能的影响降至最低。 核电站消防系统由核岛(核电站消防系统由核岛(NI NI)、常规岛()、常规岛(CI CI)及电站配套设施消防水系统)及电站配套设施消防水系统(BOP BOP)三部分组成。其中,核岛部分包括)三部分组成。其中,核岛部分包括JPP JPP(消防水生产系统)、(消防水生产系统)、JPD JPD 括部分成其中核岛部分括J J 消防水产系统J (核岛消防水分配系统)、(核岛消防水分配系统)、JPL JPL(电气厂房消防系统)、(电气厂房消防系统)、JPI JPI(核岛消防系(核岛消防系统)、统)、JPV JPV(柴油发电机消防系统);常规岛部分包括(柴油发电机消防系统);常规岛部分包括JPD JPD(常规岛消防水分(常规岛消防水分配系统)、配系统)、JPH JPH(汽轮机厂房消防灭火系统)、(汽轮机厂房消防灭火系统)、JPT JPT(变压器消防灭火系统);(变压器消防灭火系统);BOP BOP部分包括各配套厂房消防水分配系统部分包括各配套厂房消防水分配系统JPD JPD、、JPT JPT(辅助变压器消防灭火系(辅助变压器消防灭火系 统)、统)、JPU JPU(厂区消防水分配系统)。(厂区消防水分配系统)。

多功能水泵控制阀使用说明书模板

多功能水泵控制阀使用说明书

多功能水泵控制阀细分为: A类:双进双出型(DN400口径以上) B类:深井泵型(DN200以下带排气阀,大于或等于DN200建议加装排气阀) C类:立式安装型(带弹簧) D类:流量调节型(带调节丝杆) E类:标志杆型(带行程开关) F类:全行程数显装置型(带数显装置) 一、用途 安装在市政、建筑、钢铁、冶金、石油、化工、煤气(天然气)、食品、医药、矿山、电站、核电、水利及灌溉等领域的取水、送水、加压、潜水、污水泵房及石油、化工流体的输送系统中,融电动阀、止回阀和水锤消除器三种设备的功能于一体,能有效地提高系统安全可靠性,满足系统自动化控制要求。 二、特点 1、安全可靠性高,具有速闭、缓闭以及吸能腔三种消除水锤措施,而且动作完全联锁,不会产生误动作。 2、无需操作控制,当水泵启停时,巧妙地利用阀门前后介质的压力变化来控制动力,使阀门自动按水泵操作规程的要求进行动作。 3、无需专业调试,阀门动作不受水泵扬程及流量变化的影响,适应范围广。 4、基本无需维修,寿命长。 5、节能效果明显,利用进口端的压力进入膜片下腔支撑膜片压板及阀杆的重量,阻力损失小。 三、技术参数 1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、10.0MPa 2、最低动作压力:0.05MPa 3、适用介质:原水、海水、污水、油品 4、适用温度:0 ~ 80℃ 5、缓闭时间:3 ~ 120S(可调节) 6、水锤峰值:≤1.3倍水泵出口额定压力 7、水泵最高反转速度:≤1.2倍水泵额定转速 8、膜片疲劳弯曲:120万次无破损 四、结构(图一:结构示意图)

雨淋阀维护操作手册(清晰整齐)

84雨淋阀维护操作手册 84.1概述 雨淋阀通常用于火灾探测系统接收到火警信号,中控系统发出控制信号后,要求喷淋系统能够以最快速度进入大面积喷淋状态的灭火设备。 注:文中所有长柄状手柄的开关状态都是手柄与管道同向为通,与管道垂直为关。 84.2维护周期:一月一次。 84.3配备工具:汗衫布若干,水桶一只,刷子一把,专用冲洗管一根。 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 废水排放阀 泄放水管阀 警铃 泡沫电磁阀 上腔压力表 上蝶阀 下蝶阀 泡沫泄放阀 泡沫阀 下腔压力表控制阀 控制腔压力表控制阀 压力继电器测试阀 手动紧急阀 EASYLOCK 泄放水管压力表 压力继电器 警铃控制阀 水力电磁阀

84.4新建路系统操作程序 84.4.1机电领班通知监控中心,报告本次作业的项目名称及作业地点。 84.4.2监控中心确认后,方可进行作业。——特殊情况,作业改期。 84.4.3.1将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的水喷淋泵开关调至手 动。 84.4.3.2将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的泡沫泵开关调至手 动。 84.4.4进场开始作业。 84.4.4.1中控室留人进行主机操作。 84.4.4.2呼叫中控将施工侧道路交通灯转红灯。 84.4.5打开箱门检查设备状况。 84.4.5.1检查个压力表示数应正常。上腔压力表和泄放水管压力表应 为0;控制腔压力表为0.8~1;下腔压力表为0.8~1;泡沫压力表为1.1~1.3。单位:mpa 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 上腔压力表 泄放水管压力表

84.4.5.2观察阀体检应无漏水漏泡沫。 84.4.5.2.1手伸到阀体后部摸滴水阀应无水流出。 滴水 84.4.5.2.2逆时针打开泡沫泄放阀,检查泡沫电磁阀应无泄漏。 泡沫电磁阀 泡沫泄放阀 84.4.6检查完设备后对设备进行清洁养护。 84.4.6.1用消火栓箱内的专用冲洗管,刷子对阀体非电器部分进行冲

消防水雨淋阀缺陷原因分析及处理(机械)

消防水雨淋阀缺陷原因分析及处理(机械) 摘要:秦山三期消防水系统缺陷较多,其中大部分与雨淋阀有关。雨淋阀为消防水自动喷淋的重要设备,结构及阀附件较为复杂,且需要满足定期试验和抵消一定的消防水系统压力波动而不误动作和报警的要求,而在一旦发生火灾必须立即动作。本文对秦山三期雨淋阀的类型、结构和工作原理以及缺陷处理作了简单的介绍,并借此机会与其它同行交流改进方案,尽量减少消防水系统的缺陷。 关键词:雨淋阀结构工作原理缺陷分类技术改进 1.概要 消防水系统是核电厂的重要的安全相关系统之一,该系统的完整性和可靠性对电站安全起着重要的作用。 秦山三期消防水来源于现场应急水池(EWS),由两台主消防水泵(非抗震)、一台稳压泵和两台抗震消防泵提供压力,正常运行时由稳压泵维持系统压力,设计压力为11 37KPa。发生火灾时当系统压力降低时两台主消防泵将相继自动启动,而抗震消防泵则在发生地震的情况下启动供给反应堆厂房消防水。 现场采用四种消防水灭火方式:湿式喷淋、雨淋/水喷雾喷淋、预作用喷淋等三种自动喷淋和消防栓手动灭火。而雨淋阀自动喷淋则是最主要也是最快速、有效的灭火方式。 2.秦山三期雨淋阀分类 2.1雨淋水喷雾喷淋阀 该类型阀门由隔离闸阀和带有差压室的逆止阀组成,逆止阀阀后管线直接对空,消防喷头采用离心式雾化喷头。在现场如有火灾,两个以上探头测得温度升高后控制阀门差压室电磁阀动作,差压室中的水流出,逆止阀阀瓣直接被阀前水压冲开,进入到阀后管网中,通过离心式雾化喷头对着火区域进行灭火。主要适用于主变、厂变和启备变等高危区域。 阀门类型:STAR G型6” 图1 雨淋水喷雾喷淋阀 2.2湿式喷淋阀 用于火灾蔓延迅速伴随高热量释放,且水渍损失较少的区域,如热交换器区。 该雨淋阀由隔离闸阀、逆止阀两个阀门组成阀组,阀前阀后管道中均充满消防水,

预作用(雨淋)报警阀工作原理

预作用报警阀工作原理 预作用报警阀是由两阀叠加而成,故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功能。预作用系统通常由供水设施(消防水泵)、预作用装置(侧腔压力控制系统通常采用电动控制系统)、信号蝶阀、水流指示器及装有闭式喷头的闭式管网等组成。雨淋阀靠供水管网一侧,湿式阀靠灭火管网一侧。预作用系统处于准工作状态时,雨淋阀侧腔及下腔充满压力水,湿式阀后的灭火管网充满压缩空气(0.0 3~0.05MPa)。当洒水喷头因故爆破或管网密封不严造成灭火管网内气体泄漏时,雨淋报警阀仍未被打开,预作用系统不喷水,系统低气压报警告知需及时维修灭火管网;当雨淋报警阀侧腔因故泄压而雨淋阀被打开时,压力水通过预作用装置后进入灭火管网,此时灭火管网和喷头均为闭式状态,预作用系统不喷水,水力警铃响铃报警,压力开关给出电接点信号给消防控制设备启泵,通过现场确认为误报后关闭有关阀门进行维修,重新恢复预作用装置到准工作状态。上述几种情况均有效的防止了系统误喷。当防护区内火灾发生时,一方面闭式喷头被熔爆使灭火管网变成开式管网,另一方面火灾探测器将收集到火灾信号传回至消防控制设备,从而打开雨淋阀侧腔导管上的电磁阀使侧腔泄压导致雨淋阀被打开,压力水经过预作用装置后进入灭火管网喷水灭火,水力警铃响铃报警,压力开关给出启泵信号,预作用装置处于工作状态;当灭火结束水流停止时,湿式阀自动关闭,雨淋阀通过手动复位后又回到初始状态。预作用报警阀具备如下功能:防止误喷、火灾发生时开启迅速、水力警铃机械报警、压力开关给出启泵信号、逆止。

雨淋报警阀的构造和工作原理 问:雨淋报警阀的构造和工作原理是什么? 答:其构造如图2-28所示,阀腔分为上腔、下腔和控制腔(又称膜片腔或侧腔)三部分。控制腔与供水主管路和启动管路连通,供水管路上的水压推动控制腔中的膜片和驱动杆顶紧阀片锁定杆,把阀瓣锁定在阀座上,使下腔水不能进入上腔。启动管路自动或手动泄压时,控制腔压力迅速降低,使驱动杆在阀片锁定杆的力矩,阀瓣开启,水进入管网,开始喷头喷水。 阀体的上腔连接自动滴水球阀,平时供水侧渗漏到系统侧的水经滴水球阀自动排出,灭火时滴水球阀自动关闭。阀体下腔连接排水管,作为系统排空之用。供水主管和控制腔的连接管上装有节流阀,启动管路泄水时,由于节流阀的作用,补进的水少于泄出的水,使控制腔水压下降,阀瓣开启。雨淋报警阀可供设计选用的公称直径规格有DN50、DN65、DN80、DN125、DN150、DN200、DN250。

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀 (1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀 (1”闸阀),然后打开主排水阀 (2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀 (1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀 (1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀, 电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现 场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。4.机械手动开阀在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。5.雨淋阀系统试验主排水试验主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若是没有稳定的水流排出,就检查 主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读 数偏离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞

控制阀F96说明书

水处理系统用多功能控制阀 53550(F96B1) 53650(F96B3) 63550(F96A1) 63650(F96A3) 73550(F96D1) 73650(F96D3) 93550(F96C1) 93650(F96C3) 安装使用说明书 在使用本阀前请详读此说明书,并加以妥善保存以备今后参考之用。 0WRX.466.065

正式投入使用前,请填写好下面的内容,以备后查 程序型号设置(专业人员操作) 秒,可进入型号选择界面。设置型号时,须设置与控制阀体相应的型号。 软水器系统配置 罐体尺寸:直径mm,高度mm; 填装树脂体积L;盐箱容积L; 原水硬度mmol/L;进水压力MPa; 控制阀型号;编号; 排水限流圈规格;射流器型号。 进水水源情况(选择):地下水□;地下水加过滤器□; 自来水□;其它。 控制阀设定参数

●产品采购时,未作特殊说明: 63550、63650、73550、73650配套的排水限流圈为4#(钻有5个φ8.5的孔),射流器型号为4#(7804)。

目录 注意事项 (1) 一、产品概述 (2) 1、主要用途及适用范围 (2) 2、产品特点 (2) 3、使用条件 (5) 4、产品结构及技术参数 (6) 5、产品安装 (9) 二、基本设置和使用说明 (16) 1、控制面板功能及其意义 (16) 2、基本设置和使用 (17) 三、应用说明 (20) 1、工作流程 (20) 2、控制电路功能及连接 (22) A、信号输出端口 (23) B、互锁 (25) C、泄压端口 (26) D、远程控制端口 (26) E、双(多)阀,同时供水,分别再生 (26) F、双(多)阀单流量计,同时供水,顺序再生 (27) G、浮动床进水泵与软水泵 (27) 3、产品系统配置及流量特性 (28) 4、参数计算及取值 (32) 5、参数查询和设置 (34) 6、试运行 (38) 7、常见故障及其排除方法 (40) 8、组件及零部件编号 (43) 四、保修说明 (52)

关于消防雨淋阀控制装置电源配置的一种思路

关于消防雨淋阀控制装置电源配置的一种思路摘要:现在各厂家通用的特消雨淋阀装置电源均为外接220V电源,然后经装置内部变压器转换为24V电压,以此作为装置控制所需电源.这种方式下装置控制所需电源的电压可靠性较高,有比较大的容量保证。不利的地方是需要外引220V外置电源,需要成本较高。根据我公司现场实际情况的需要,我们采取了购买24V电源输出装置,直接为雨淋阀装置提供24V电源,这种方式既满足了实际需要,又大大节约了成本,具有实际操作意义,故拿来与相关技术人员分享。 关键词:特消雨淋阀电源 ABSTRACT: Now the manufacturers General special arc deluge valve device power supply for external 220V power supply, then the device internal transformer converts the 24V voltage, as a device to control the power required. This way device control required voltage of power supply reliability is higher, there are relatively large capacity guarantee. The disadvantage is to bring outside220V external power supply, need high cost. According to my company the actual situation, we take the purchase of 24V power output device, directly to the deluge valve device provides 24V power, not only in this way can satisfy the actual need, and greatly saves the cost, has the practical significance, so compared with the relevant technical personnel share.

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养 ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷头喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用. ■系统结构简介 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。 1.雨淋阀:本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。

无线控制阀操作说明书(G1707_R)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1707-R 31 32 33 无线智能控制阀 34 35 36 37 38

1 2 一、功能简介 3 4 ●电量显示/提示,时钟设置。 5 ●阀开启时间设置(1分钟-12小时)。 6 ●自定义按星期(7天)定时控制电磁阀。 7 ●四组定时时间设置。 8 ●自定义按时段(3小时-30天设置)控制电磁阀。9 ●手动/自动控制电磁阀的打开和关闭。 10 ●可选择不同口径大小电磁阀。 11 ●无操作1分钟自动关闭显示,进入休眠模式。 12 ●警告电量提示下,无法开启电磁阀或自动关闭电 13 磁阀。 14 ●远至800米的无线控制让操作更便捷,有效提高 15 工作效率 16 ●拥有便捷接的收器对接方案,与发射机完成匹配 17 操作仅需10s。 18 19 20

1 二、设备的安装与匹配 2 1.电磁阀的安装位置 3 a)请在冲洗灌溉系统后再安装本电磁阀。 4 b)请将电磁阀安装在主阀之后的位置,可在主阀与电磁阀之间5 安装过滤器,如有必要请在电磁阀进水口处安装一个可旋转6 的活接以便过滤器的安装,在电磁阀出水口位置使用用匹配7 的外丝直通与输水管道。 8 9 2.电池的安装位置 10 a)用手握住电磁阀上半部分用力向上提,把控制部分从固定圈 11 上取下。 12 b)在取下的控制部分的底部找到锁住的电磁仓,使用螺丝刀打 13 开电池仓盖。 14 c)区分好电磁仓的正负极,保证电池的正负极与仓体的标识一 15 致。 16 d)正确放置好电池,盖好仓盖,锁上螺丝。 17 3.G1707-R是一款具备无线功能的电磁阀设备,通过与G1708型号18 发射机的配合使用,可以在500米至800米的远距离围实现对电19 磁阀的远程操控。配对成功后可以在发射机上对电磁阀的运行时20 间、打开/关闭电磁阀、以及打开/关闭电磁阀系统等功能进行设21 置。具体操作方式请参考G1708遥控器的使用说明书。 22 23

《雨淋报警阀说明》

雨淋报警阀的操作规程 一:雨淋报警阀的结构组成 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。 雨淋阀结构原理图 注:信号蝶阀(1)为防止火灾误报造成的损失一般处于关闭状态,火灾发生时由专人启动该信号阀。二:雨淋报警阀工作原理

三:雨淋报警阀的维护与保养 1.维护与保养 1)阀瓣密封件的清洗或更换:用不含腐蚀的洗涤剂清洗橡胶密封件,如发现密封件已经磨损应给予更换。 2)阀座的清洗和更换:必须对阀座进行清洗,并检查是否损坏,如发现有裂纹、划伤或压坑,损坏不严重的可用细研磨沙修复,损坏严重的应给予更换。 3)检查其他配套阀门是否泄漏或损坏,应对其修复或更换。 4)应保持配套过滤器清洁,经常对过滤器进行清洗。 5)对已动作过的雨淋阀应检查复位杆是否变形或松动,复位轴中的销子是否弯曲或损坏,"O"型密封圈是否损坏,如损坏应给予更换。 6)每年应检查一次密封件和阀座,清除污物,如有划伤用细砂纸打磨光滑,如有破损用备件更换,同时清洗过滤器。 7) 确认信号蝶阀(1) 处于关闭状态 确认信号蝶阀(2) 处于开启状态 打开排水阀 观察水流是否稳定水流不稳定 疏通堵塞的供水管路 水流稳定 排水试验成功 关闭排水阀

8)报警试验: 9)雨淋报警阀检修时间

2. 常见的问题及处理方法 1、说明 雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统才使隔膜打开,让水流入系统管网内进行灭火,并使水力警铃报警。 雨淋阀上的隔膜室(控制腔)内的水压高低控制着隔膜的开或闭。当控制室内的水压等于供水压力时,隔膜关闭,水不能进入系统侧;当该处的水压比供水压力低时,则隔膜被供水压力顶开,水流入系统侧,进行喷水灭火。