给排水管道工程施工方法和技术要求
(1)施工方法
A、首先配合土建预留、预埋, 凡安装图上有而土建图没有设计的, 应及时和土建联系预留、预埋工作, 协商各自的范围及责任, 以免发生错误和遗漏。
B、预埋套管及管道属于特殊工序, 施工项目部应首先写出《特殊工序施工措施》。经审批后方可施工。在预埋时, 要进一步核实预埋位置和尺寸, 要有专人监护, 以防预埋件移位或损坏。
C、建筑给排水安装基本要求按《采暖与卫生工程施工及验收规范》执行, 由于新材料发展很快, 新的规范没有出版的情况下, 可参照生产厂家编制的技术要求进行。
D、地漏安装应结合土建完成面, 施工时与土建配合。
E、立管加套管穿楼板时, 按广州市质量通病防治方法处理。
F、管道安装应结合具体条件, 合理安排施工顺序, 一般先地下后地上, 先大管后小管再支管, 当管道交叉中发生矛盾时, 应该按以下原则避让。
(I)小直径管道让大直径管道;
(II)可弯的管道让不可弯的管道;
(III)新设的管道让已建的管道
(IV)临时性的管道让永久性管道;
(V)有压力的管道让自流的管道。
G、给水引入管与排出管的水平净距不小于1m。室内给水管与排水管平行敷设时, 管间最小水平净距为500mm, 交叉时垂直净距150mm。给水立管敷设在排水管下方时应加套管, 套管长度不应小于排水管径的3倍。
H、室内给水系统试验压力为0.6~1.0Mpa, 然后按规定冲冼和消毒。室内排水按检验评定标准, 分别进行灌水和通水试漏, 埋地部分做好隐蔽工
程记录, 请甲方监理签证为准。
I、塑料管道配管与粘接
管道系统的配管与管道粘接应按下列步骤进行:
a、按设计图纸的坐标和标高放线, 并绘制实测施工图;
b、按实测施工图进行配管, 并进行预装配;
c、管道粘接;
d、接头养护。
(2)技术要求
(A)、镀锌钢管
1、材料和设备在使用和安装前, 应按设计要求核验规格、型号
和质量, 必须清除内部污垢和杂物, 安装中断或完毕的敞口处, 应
临时封闭。
2、镀锌管全部用套丝连接时, 管子螺纹应规范, 如有断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%, 安装螺纹零件时, 应按旋紧方向一次装好, 不得倒回; 安装后, 露出2-3牙螺旋, 并清除剩余填烊; 螺纹连接时, 在管子的外螺纹与管件或阀门之间用油麻丝、白厚漆或生胶带作填料, 安装时, 先将麻丝拉成薄而均匀的纤维( 或用生胶带) , 然后从螺纹第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕, 缠好后表面涂上厚漆( 生胶带可不涂) 然后拧上管件, 再用管子钳收紧, 填料要适当, 套丝不有过硬或过软, 以免引起连接不严密。
3、镀锌管采用电焊法兰盘连接时, 管子焊接前应清除接口处的浮锈, 污垢及油脂, 管子的刮口断面应与管中心线垂直, 以保证管子焊接完毕的同心度。为保证施焊过程中管壁能充分焊透, 管接头处应成V型坡口, 直径相同两钢管对焊时, 两管厚度差不应大于3mm。
4、支、吊、托架安装选用优质膨胀螺栓固定。
水平钢管支架间距不大于以下表尺寸:
公称直径( mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200
支架间距( m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5
5、给水立管调整后, 管道上的零件如有松动, 必须重新上紧。主管上的阀门要考虑便于开启和检修, 立管的管卡安装当层高小于5m时, 每层须安装一个; 当层高大于5m时, 每层不小于2个; 管卡的安装高度, 应距地面1.5-1.8m, 2个以上的管卡应均匀安装。
6、给水支管安装支架位置应正确, 特别是在装有瓷器的墙上打洞应小心轻敲, 以免破坏饰面。支管口在同一方向开出的配水点和头应在同一轴线上, 保证配水管件的安装美观整齐统一。支管安装以后, 应该检查所有支架和管头, 清除残丝和污物, 墙内暗配给水支管安装完毕之后即注水试压, 合格以后才交土建批档装饰, 以免返工。
7、明装管道要求横平竖直, 固定点牢固均匀, 清洁美观不留毛刺, 垂直度允许偏差2%, 水平度允许偏差0.5-1.0%以内。
8、埋地镀锌钢管被破坏的镀锌表层或管螺纹露出部分应防腐, 可采用涂铅油防锈漆的方法处理。
9、焊接法兰时, 必须使管子与法兰端面垂直, 可用角尺从相隔90度二个方向检查。点焊后, 并用靠尺再次检查法兰盘的垂直度。另外插入法兰盘的管子的端部, 距法兰盘内端面的高应为管壁厚度的1.3-1.5倍, 以便焊接; DN150mm给水钢管采用焊接。
(B)铝塑复合管
1、除按”GBJ242-82”基本要求外, 还要按产品说明的技术要求施工。
2、管道布置和敷设。
2-1管道布置应根据建筑物结构特点, 使用要求和建筑平面布置确定。
2-2铝塑复合管一般不宜在室外明设, 如需要在室外明设时, 管道应布置在不受阳光直射处, 且必须使用JZLSG系列的铝塑管。
2-3明敷的给水立管宜布置在给水量大的卫生器具或设备附近的墙边、墙角或立柱处。与给水栓连接处应采取加固措施, 在用水器具较集中的房间
内布置管道时, 宜采用分水器配水, 分水器一般设在墙角处, 配水支管沿楼( 地) 面暗敷至各用水器具。
2-4给水管道不得穿过卧室、储藏室、变配电间, 不得穿越烟道、风道, 不得穿过大便槽和小便槽, 不得敷设在烟道、风道内, 且不宜穿过橱窗、壁柜、木装修层。
2-5给水管道敷设于室外明露和寒冷地区室内不采暖的房间内时, 如外表面可能结露时, 应根据建筑物的使用要求, 采取防结露措施, 并应考虑管内的流体会否凝固而损坏管道, 必要时应采取防冻措施。
2-6室内管道可采用明设或暗设。暗设时, 立管宜敷设在管井或管窟内, 亦可敷设在楼板结构层内, 横支管沿墙面敷设时, 应敷设在沟槽内, 且横支管的标高不宜高出楼( 地) 面400mm。
2-7给水管道与其它管道间同沟或同架平行铺设时, 宜沿沟、架边布置; 上下平行敷设时不得敷设在热水或蒸汽管的上面, 且平行位置应错开, 与其它管道交叉铺设时, 应采取保护措施或用金属套管保护。
2-8给水管道应远离热源, 立管距炉灶边净距不得小于400mm, 与供暖管道的净距不得小于200mm, 且不得受热源辐射使管外壁温度高于65摄氏度。
2-9规格≥¢32的管道, 不宜穿过沉降缝、伸缩缝, 如必须穿过时, 应采取相应的技术措施。规格<¢32的管道穿过沉降缝、伸缩缝时, 应将管道安装成微波浪形。
2-10建筑物内立管穿越楼板和屋面处应有固定支承点, 并应采取严格的防水措施。
2-11管道穿过承重墙或基础处, 应预留洞口, 管顶上预留的净空应不小于建筑物的沉降量, 一般不宜小于100mm。
2-12铝塑复合管用于热水管道时, 其导热系数按0.45(W/m.k)计, 暗敷在墙和楼面的支管, 一般不需要再做保温层, 明设管道可根据热损失量的大小
来确定是否应做保温层。
2-13铝塑复合管敷设时的弯曲应符合表1的要求。
表1铝塑复合管弯曲要求
管规格
弯曲半径
<5D ≥5D
¢8 弯头连接直接弯曲
¢10 弯头连接直接弯曲
¢12 弯头连接直接弯曲
¢14 弯头连接直接弯曲
¢16 弯头连接直接弯曲
¢20 弯头连接直接弯曲
¢25 弯头连接直接弯曲
¢32 弯头连接
¢40 弯头连接
¢50 弯头连接
¢63 弯头连接
¢75 弯头连接
¢90 弯头连接
¢110 弯头连接
¢125 弯头连接
3、一般规定
3-1管道安装前, 应了解建筑物的结构, 熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员必须熟悉铝塑复合管的一般性能, 掌握基本的操作要点, 严禁盲目施工。对于规模较大, 管道系统较复杂的工程施工前, 应组织施工人员进行安装技术培训。
3-2施工现场与材料堆放处温差较大时, 应于安装前将管材和管件在现场放置一段时间, 使其温度接近现场的环境温度。
给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据
1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度
室内给水排水管道工程施工规范详解 室内给水排水管道工程施工及验收规范是根据建设部(90)建标技字第9号与国定计委计综全[1990]160号文言的要求,由城市建设司主管,北京市政工程局主编,会同天津、上海自来水工程公司、北京建筑工程学院等等公司共同编制而成。 一、总则 1.为加强给水排水管道工程的施工管理,将此提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定是本规范。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 3.给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位的同意。 4.给水排水管道工程的管材与管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 5.给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境与文物保护等方面的规定。 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》除应符合规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 二、施工准备 1.在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件; 工程材料、施工机械供应条件; 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 3.施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 4.施工测量应符合以下规定:施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 三、沟槽开挖的其本验收规范
排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。(四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 4. 二、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低和有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管道基础制作 管道敷设及安装
试压及清(吹)洗 检查井制作及防 试运交工验 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;1.4.1. 随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。1.4.2各种管线和其它设施开挖的土方,1.4.3可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用;以上)时,应在沟壁1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm 高程控制桩);内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm 或50 cm再用钢卷尺沿并保证绳两端与桩上的标志线重合,1.4.6在两控制桩上绑一线绳,线绳向下测量,进行沟底修整。在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,1.4.7 应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 1.5沟槽机械开挖沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。1.5.1 1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。厚的土层暂不挖去,待铺管前用人工清理至设计高程。沟底应留有1.5.320-30cm 沟槽开挖的质量要求:1.6若局部超挖则应用相同的土壤1.6.1不得扰动天然地基或地基处理符合设计要求。填补,并须夯实至接近天然密实度,或应用砂土分层仔细夯实。 1.6.2槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。 1.6.3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 1.6.4槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。 1.6.5沟底不得有突出的块石,若埋有不易清除的大块石时,应将其上部铲除,然后铺一层厚度不小于15mm的砂土或当地软土整平夯实。
给排水管道工程施工及验收规范 土石方与地基处理 1、管道交叉处理应符合下列规定: (1)应满足管道间最小净距的要求,且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理 (2)新建给排水管道与其他管道交叉时,应按设计要求处理;施工过程中对既有管道进行临时保护时,所采取的措施应征求有关单位意见。 (3)新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求,并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。 2、给排水管道铺设完毕并经检验合格后,应及时回填沟槽。回填前,应符合下列规定:(1)预制钢筋混凝土管道的现浇筑基础的混凝土强度、水泥砂浆接口的水泥砂浆强度不应小于5MPa (2)现浇钢筋混凝土管渠的强度应达到设计要求 (3)混合结构的矩形或拱形管渠,砌体的水泥砂浆强度应达到设计要求 (4)井室、雨水口及其他附属构筑物的现浇混凝土强度或砌体水泥砂浆强度应达到设计要求 (5)回填时应采取防止管道发生位移或损伤的措施 (6)化学建材管道或管径大于900mm的钢管、球墨铸铁管等柔性管道在沟槽回填前,应采取措施控制管道的竖向变形 (7)雨期应采取措施防止管道漂浮 沟槽回填 1、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm 以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不应大于200mm; 2、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm; (1) 3、土方开挖应保证施工范围内的排水畅通,并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽。 4、直埋管道的土方开挖,宜以一个补偿段作为一个工作段,一次开挖至设计要求。在直埋 保温管接头处应设工作坑,工作坑宜比正常断面加深、加宽250~300mm。 回填工程 1、直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定: (1)回填前,应修补保温管外护层破损处 (2)管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实 (3)回填土中应按设计要求铺设警示带 (4)弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行 (5)设计要求进行预热伸长的直埋管道,回填方法和时间应按设计要求进行 2、回填的质量应符合下列规定 (1)回填料的种类、密实度应符合设计要求 (2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质
PPR给水管道安装施工工艺 PPR管道施工的施工经验在很多地区得到广泛的使用,它具有施工工艺简单、施工成本低廉、操作工艺简单,满足房地产开发商对工程工期紧的要求和提高用水质量要求方面具有很好的优势。 1、施工准备: 1.1 材料要求 1.1.1 聚丙烯管材、管件应有质量检验部门的产品合格证,并应具备很多市有关卫生、建材等部门的认证文件。 1.1.2 管材、管件的内外壁应光滑平整、无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹,凹陷,且色泽基本一致,冷水管、热水管必须有醒目的标志。 1.1.3 水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 1.1.4 阀门的规格、型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造表面光洁、无裂纹、阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 1.2 机具准备 1.2.1 机械:电锤、手电钻、台钻、电动试压泵等。 1.2.2 工具:热熔器、专用剪刀(断管器)、螺丝刀、手锤等 1.2.3 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 1.3 作业条件: 1.3.1管道穿墙及楼梯处已预留洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规
格符合要求,坐标、标高正确。 1.3.2 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行,沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 1.3.3立管安装宜在主体结构完成后进行,每层均应有明确的标线。暗装在竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落措施。 1.3.4沿室内楼面敷设的暗埋管道须在结构顶板完成,室内杂物清理干净后方可进行。 2、操作要点 根据现行设计规范要求,给水PPR管道的敷设安装型式不外乎于直埋、非直埋两种形式。 直埋形式包括嵌墙敷设,地坪面层内敷设。 非直埋形式包括管道井、吊顶内、装饰板后敷设,地坪架空层敷设。 2.1 工艺流程 安装准备--预制加工--干管安装--立管安装--支管安装--管道试验--管道冲洗--管腔内消毒 2.2 安装准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好施工准备工作。参照有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否交叉、管道排列所用空间是否合理,有问题应及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。
U-PVC排水管道安装施工工序工艺 一、施工工序: 安装准备→定位放线→预制加工→干管安装→立管安装→支管 安装→卡架安装→管道灌水试验→管道通水通球试验 二、施工工艺: 1. 施工准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种 管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更记录。 2. 材料准备及要求 (1)管材采用硬质聚氯乙烯U-PVC管材及管件粘接。所用管材及粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品 合格证及说明书。所有材料进场时,必须经过监理、甲方检验合格后方可用于工程,严禁不合格材料进入施工现场。 (2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。 直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 3.干管安装 在整个楼层施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。预留孔洞尺寸按规范规定执行。管道安装前应检查预留孔洞的位置和标高,并应清除管材和管件的污垢。首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向,坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘
连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆细土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 4.立管安装 首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。 将已预制好的立管按编号运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上胶水。安装时先将立管上端深入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。检查口按照图纸要求安装,设置高度距离该层地面1m,检查口方向应面向便于清扫方向。 合适后即用PVC专用卡子固定。然后找正找直,并测量三通口中心及检查口是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。排水管的90O弯头必须使用两个450弯头连接,排水立管和横管的连接、横管与横管的连接必须使用TY型三通或45°Y型斜四通,严禁使用T型三通及正型四通排水。 5.支管安装 清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定管卡,封闭各预留管口和堵洞。 6.器具连接管安装 核查建筑物地面、墙面作法、厚度。找出预留口坐标、标高。
给水管道安装施工方法 1材料要求 1.1 给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛剌和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 1.2 管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞剌。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 1.3 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 1.4 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、形状灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2.主要机具 2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 3.作业条件
3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3.2 暗装管道应在地沟盖沟或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 3.4 立管安装应在主体结构完成后进行,高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净。 3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 4.操作工艺 工艺流程: 4.1 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用的空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 4.2 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管
现代市政道路给排水管道工程施工标准「范本」 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文关键词:工程施工,给排水,管道,标准,市政道路 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文简介:[摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文内容: [摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排水管道施工中的相关标准。 [关键词]现代市政道路给排水;管道工程;CCTV检测技术 1CCTV技术的相关使用方法 CCTV技术在城市地下排水系统的重要检测技术,它可以对排水管道进行系统的检查、验收以及管道的维修。在管道的检查和维修的过程中相关的工作人员一般都会利用该技术中摄影等对管道内部进行观察和检测。 2CCTV相关技术的应用条件 CCTV技术是一项先进的排水管道系统的检测维护技术,它拥有自身独有的特点,所以它的使用也是由一定的条件要求的,其中主要有以下几个方面的条件要求:第一,使用该检测技术的时候,要保证排水管道内的水位不能太高或者要处于无水位的一个状态。第二,由于整个检测设备的尺寸大小的影响,所以管道的内部尺寸的控制非常重要,要保证管道的内部尺寸在十五厘米到两米之间。第三,由于需要进行摄像工作,所以为了图像清晰,要保证排水管道内部没有水汽。 3CCTV技术相关概念原理 下面图1是CCTV技术的使用过程图。图1CCTV技术使用图摄像设备是整个技术
给排水管道施工工艺 一、给水管道: 管道表面光滑、平整、给水PP-R 塑料管材表面不允许有气泡。管道不允许有裂口和明显的痕迹和凹陷, 色泽均匀。管件外观完整无缺损, 不变形, 不开裂, 物理力学性能符合国家有关标准。 (1)管道安装前应了解建筑物的结构和平立面构成, 熟悉给水系统地设计图纸和施工方案及与土建工程的配合措施, 配管时应结合图纸及卫生器具的规格型号, 确定甩口的坐标及标高, 严格控制甩口误差, 管道配制后应固定牢靠, 以免造成位移。各支管长度应根据实测值, 结合卫生器具及连接管件的尺寸确定, 截制工具应使用专用铰刀, 断口应平齐, 且垂直于轴线, 并用扩口器扩口、整圆。管道需要穿越金属构件、墙体、楼板和屋面时, 应在管道穿越部位设置金属材料制的保护套管。管道不得穿越门窗、壁橱、木装修。管道穿越沉降缝时采用膨胀节补偿。 (2)管道的固定卡子与管道紧密接触, 不得损伤管道表面。 (3)管道敷设应避免轴向扭曲。但可作适当轴向弯曲, 以穿越墙壁或楼板。 (4)管道与其他管道并行敷设时, 应留有不小于50mm 的净距。塑料管道宜在金属管道的内侧。 (5)室内地坪以下的管道敷设应在土建工程回填夯实后进行。 (6)埋地管道回填时, 管周的回填土不得夹杂坚硬物直接与塑料管壁接触。应先用沙土或颗粒径不大于12mm 的土壤回填至管顶上侧300mm 处, 经夯实后方可回填土。室内埋地管道
深度不宜小于300mm。 (7)管出地坪处应设套管, 高度高出地面100mm。管道穿越基础墙应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不小于100mm。 (8)给水管道安装与试压严格执行GBJ242-88 规定及会审要求施工。 二、排水管道: (1)对UPVC 管的安装 1)本工程室内立管采用UPVC 塑料排水管,管道安装前,应了解建筑物的结构和平、立面构成。熟悉排水工程的设计图纸和施工方案与土建工程的配合措施。地面管应排水管的安装, 必须在埋地管铺设完毕、办好验收手续后进行。埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。埋地管穿越基础的预留孔洞时, 必须配合土建按设计的位置与标高施工。在整个楼层结构施工过程中, 应配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞和凿洞工作。孔洞尺寸如设计无明确规定时, 可比管材外径大50mm-100mm。管道安装前, 必须检查预留孔洞的位置和标高是否准确。并必须清除管材和管材上的污垢杂物。 2)管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续完成。安装间断时长口处应临时封闭。当施工现场与材料储存房温差较大时, 管材和管件应于安装前在现场放置一定时间, 使其温度接近环境温度。立管必须按设计规定设置检查口。检查口的位置和朝向应便于检修。暗装立管在检查口处应装设检门。横管一必须按设计规定设置清扫口。立管和横管均按设计规定设置伸缩节及固定支架。管端插入伸缩节处预留的间隙应为: 夏季, 5-10mm ;冬
给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 开 工 报 告 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日
开工报审表 工程名称:编号: 填表说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 施 工 技 术 方 案 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日
一、编制依据 、安陆市发展一路道路及配套工程工程设计图纸及相关技术资料;、施工总体部署及相关文明施工要求; 、安陆市发展一路道路及配套工程工程地质勘察报告; 、国家、行业及湖北省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 、本公司现有资源和其它可利用资源; 、本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; 、本工程使用的国家标准、规范,详见附表; 二、工程概况与施工重难点 、工程概况 雨水管道分为两段:安花公路~毛河段为设计d600~d800mm的雨水管道,自北向南排入毛河中。毛河~设计止点段:设计 d800mm~d2000mm的雨水管道自南向北收集、承接沿线的雨水,最终排入毛河中。在桩号K0+处为保持现状沟渠的水系畅通,设置d1500mm 的雨水连通管,出口处设置一字式出水口 污水工程安花公路~毛河段:设计d400mm的污水管道自北向南排入毛河北侧规划道路B线内正实施的d400mm污水管道中,最后汇入毛河南岸污水管道中,并最终入污水处理厂。 毛河~设计止点段设计为d400mm~d500mm的污水管道自南向北最终排入毛河南岸污水管道中,最终排入污水处理厂。 设计雨、污水管道分别位于规划道路中线东、西两侧各10米处。发展一路布置一排DN300mm的给水管,分别与安花公路现状给水管道
鸿瑞坊?元阳广场工程 给水排水管道工程 专 项 施 工 方 案 编制________________ 审核________________ 批准________________ 云南景顺建设工程有限公司鸿瑞坊?元阳广场项目部
、编制说明本工程施工方案设计编制依据: 《元阳县丰实地产开发有限公司鸿瑞坊?元阳广场施工设计》文件《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《给水、排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《采暖卫生与煤气工程施工及验收规范》GBJ242-82 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88 《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29-98 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-9 二、工程范围及内容 1.1 、施工内容本工程主要有室内给水、排水和消防水管道。 1.2、管道主要用材是:生活给水采用PP-R聚丙烯管、排水采用PVCI聚乙烯管, 消火栓采用镀锌钢管。连接分别采用热熔接、胶水粘接。丝扣连接。 1.3、防腐和面漆:防腐应符合设计要求,防腐和面漆要求保证质量。 2、施工准备 2.1、组织施工人员熟悉图纸,编制施工材料预算,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要求。 2.2、物资部门应根据工程材料预算及时落实采购意向,并在开工前,将所需材料(设备)提前供到施工现场,施工用主要材料,设备及制品,应符合国家及部颁现行标准的
给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:
目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表
一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:
3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》
(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技
室内给水管道安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.0Mpa的民用和一般工业建筑给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 2.1.2 管子、管件和阀件,必须具有制造厂的合格证明书,其规格、型号及性能检测报告应符合现行国家标准、部颁标准或设计要求。 2.1.3 管子,管件、阀件在使用前应进行品种、规格和外观检查。 2.1. 3.1 对于钢管,要求其表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷,管壁不能有麻点及超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 2.1. 3.2铸铁管内外表面不得有裂纹、冷隔、瘪陷和错位等缺陷,且承插口部位不得有粘砂及凸起,承口根部不得有凹陷,其他部分不得有大于.2mm厚的粘砂及大于5mm的凸起或凹陷。 2.1.4阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10 %,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 2.1.5水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.6管道接口材料的质量要求 2.1.6.1 螺纹接口填料。
给水管道螺纹接口填料为麻丝和厚白漆或聚四氟乙烯生料带。麻丝应采用纤维长的亚麻,厚白漆应不含杂质和垃圾,洁净而不干结的。聚四氟乙烯生料带应采用经过鉴定的专业生产厂生产的成卷包装的合格产品。 2.1.6.2 法兰连接垫片及螺栓。 (1)法兰垫片一般采用橡胶板,其质地应柔软,无老化变质现象,表面不应有折损、皱纹等缺陷。 (2)螺栓及螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 2.1.6.3 铸铁给水管承插接口材料。 (1)油麻应是在95%的汽油和5%的石油沥青中浸透凉干的线麻。 (2)石棉用不低于四级的干燥柔软石棉绒。 (3)水泥标号不低于325号的硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥应在有效期内,并在干燥处存放,防止受潮变质。 (4)橡胶圈应与承插口大小间隙匹配,使安装时橡胶断面压缩率为35~40%,橡胶强度和弹性良好,无老化变质现象。 (5)青铅纯度在99%以上,杂质多的铅性硬不能使用。 2.2 主要工机具 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装相关的设计图纸齐全,并均经过设计交底和图纸会审,相关的施工方案已编
给水排水管道工程施工及验收规范 1 总则 1.0.1 为加强给水排水管道工程的施工管理,提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3 给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.0.4 给水排水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 1.0.5 给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.0.6 给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 施工准备 2.0.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.0.2 给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 2.0.2.1 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 2.0.2.2 工程地质和水文地质资料; 2.0.2.3 气象资料; 2.0.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 2.0.2.5 施工供水、供电条件; 2.0.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 2.0.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 2.0.2.8 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.0.3 给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4 施工测量应符合下列规定: 2.0.4.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.0.4.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 2.0.4.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 2.0.4.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 3 沟槽开挖与回填
给水排水管道工程施工 前言 一般施工验收中常用规范: 1.《石油化工给水排水管道施工及验收规范》3533-2013(99) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》50268-2008 3.《建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 一、石油化工给水排水管道施工为例管道分为: 生产和生活给水管道 消防管道 循环用水管道 生产及生活污水管道 雨水管道 水质处理及循环冷却水设施中管道 二、管道构筑物 给水排水井室 取排水口 支挡墩 三、施工准备 1)组织施工人员,准备施工设施,联系业主安排落实材料堆放及预制场地。 2)及时提材料计划,开工前组织好材料进场、报验工作,进场材料要组织人员管理自检,防止损坏丢失。
3)所用管节、半成品、构(配)件等在运输、保管和施工过程中,必须采取有效措施防止其损坏、锈蚀或变质。 4)组织施工技术人员及工人对工程的特点、工期、质量等要求 进行仔细的交底。会同施工人员熟悉会审图纸,及早发现施工中将遇到的问题与困难,与甲方、监理、设计协商解决。 5)现场配制的混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料应经检测合格后方可使用。 主要施工机械设备表 序号名称规格单位数量 1 吊车 2 吊车 3 货车 4 倒链 5 气割焊工具 6 焊条烘干箱 7 焊条保温桶 8 砂轮切割机 9 交流电焊机 10 手提砂轮机 不同工种施工人员需求表 序号工种人数序号工种人数 1 管工起重工 2 钳工电工 3 电焊工力工 4 气焊工 四、主要施工方法与要求 (一)管道材质选用
1、循环冷、热水管、给水管,采用螺旋缝焊接钢管。 2、生活给水管:采用衬塑镀锌钢管,丝扣连接。 3、消防管:采用螺旋缝焊接钢管,其余采用加厚焊接钢管,焊接或丝扣连接。 4、一般雨、污水管:室内部分采用硬聚氯乙烯排水管。室外部分采用螺旋缝焊接钢管,150管焊接钢管,其余均采用混凝土排水管,水泥沙浆抹带接口。 5、生活污水()管:采用硬聚氯乙烯排水管,粘接。 (二)测量放线 为使管沟中心线和沟底标高达到规范要求,测量放线时要遵守如下要求: 1、施工前,建设单位要组织设计、监理等有关单位向施工单位进行现场交桩。 2、沿管线线路设置临时水准点,临时水准点的间距不大于200m,且要设在便于观测的位置,并采取保护措施。 3、临时水准点要经过反复校核后才能使用,并且要经常校核。 4、沟槽开挖好后,重新测量沟底标高以及管沟中心线与管道设计中心线的重合度。 (三)沟槽开挖 1、沟槽开挖过程中,严格控制标高,保证管道的纵坡要求。埋地管道除已标明标高外,车行道一律按覆土厚度700敷设,非车行道一律按覆土厚度500敷设。
给排水管道工程施工方案
排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线 测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班 组相结合。其程序为: 1、中线测量 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前 埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长 度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸为8×20㎝。坡度板上的管 线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采 用单坡式放坡,坡度按1:0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟 槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两 侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确,设 100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。 底板采用C20砼浇筑,底板砼用平板震动夯实机震动二次后, 抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管 连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行 下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行, 用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为Φ1000。窨井做法严格按市 政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求)
室外给排水管道施工方案 一、概述 濮阳市中原石化实业有限公司塑编厂室外给排水系统管网施工方案。室外综合管网工程师塑编厂的重点工程,对安装质量要求标准要求较高,素以要充分考虑各方面因素,对施工造成的影响。提前调配充足的人力和材料,对各种作业时间顺序及同土建的配合惊醒了总体规划和布署,确保给水管线、循环冷却水管线、消防给水管线、污水管线、的安装及路面的建设施工任务均能保质如期完成。本工程室外给水排水包括:消防给水系统、循环水系统、、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。管试验压力均不大于1.2MPa。 二、编制依据 1.设计的给排水图纸2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 3《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品
种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,由我单位提供材料清单; 3.2.2施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; 3.2.3材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验; 3.2.3.1管道组成件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于规范标准、设计文件要求; 3.2.3.2管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用; 3.2.3.3钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械