河北联通移动基站动力配套设备维护规程

1、目的

本规程适用于中国联合网络通信有限公司河北省分公司运行的基站通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统。基站配套设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,基站配套维护专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。

2、适用范围

本规程是中国联合网络通信有限公司河北省分公司基站配套设备维护管理工作的基本规章制度,各级网络运维管理、生产单位和人员必须认真执行本规程。

3、职责和权限

3.1、省移动网络分公司运行维护部职责

3.1.1、贯彻落实总部基站配套设备维护管理规定,负责编制基站配套设备维护规定实施细则,指导地市公司开展日常维护与管理工作。

3.1.2、落实总部制定的质量考核指标和考核办法,组织省内考核评比。

3.1.3、在总部指导下,负责全省设备、软件和资源管理,定

期分析设备运行状况,组织网络预警工作,制定并实施相应的改造、优化措施。

3.1.4、处理本省重大故障及重大安全事件,并向总部和上级通信主管部门汇报;事后总结经验,组织制定防范措施。

3.1.5、负责省内设备运行安全工作,指导地市公司制定应急保障方案并定期组织演练。

3.1.6、负责对全省基站配套设备故障的处理跟踪与监督。

3.1.7、参与全省工程建设方案讨论、设计评审和质量验收。

3.1.8、负责进网系统设备的入网技术性能验证、报废技术审批工作,组织设备运行质量与售后服务评估工作。

3.1.9、负责管理本省基站配套设备的代维管理工作,负责对代维公司的选拔、考核、监督等工作。

3.1.10、定期组织本省维护技术人员的交流和培训工作。3.1.11、负责组织和开展全省技术支援工作。

3.2、市移动网络公司运行维护部门职责

3.2.1、贯彻落实省公司制定的基站配套设备维护管理规定和

实施细则。

3.2.2、制定并按时完成维护作业计划,定期分析维护作业执行情况并上报,及时研究运行与维护质量问题,提出改进措施并落实。

3.2.3、负责7×24小时集中监控全省基站配套设备运行情况。

3.2.4、负责制定本地区应急保障预案并定期组织演练。3.2.5、负责编报本地区基站配套设备的大修、更新和改造计划,并组织实施。

3.2.6、协助省公司对代维公司进行管理作。

3.2.7、负责本地区基站配套设备的各类原始记录和技术档案资料管理。

3.2.8、制完成省公司委派的其它各项任务。

4、相关文件

《河北联通移动通信网通信质量管理规程》

《河北联通移动通信网运行维护控制程序》

《河北联通移动通信网运行维护基本制度》

《河北联通移动通信网天馈铁塔代维管理规程》

5、设备管理

5.1、基站配套设备的分类

5.1.1、基站配套设备分类:电源设备、空调设备、动力环境监控系统、铁塔(含桅杆)、防雷接地系统。

5.1.2、电源设备主要包括:交直流配电设备,高频开关电源,交流不间断电源系统(UPS),直流-直流变换器,逆变器,蓄电池组,太阳能供电设备,发电机组。

5.1.3、防雷接地系统主要包括:第一级电源防雷器、等电位结构、接地线、地网、其它防雷装置。

5.1.4、空调设备包括:基站专用空调、普通(舒适性)空调、其它空气调节设备。

5.1.5、动力环境监控系统设备包括:动力设备相关的监控系统和机房环境监控系统。

5.2、设备的管理原则

5.2.1、设备管理的基本原则是要保持所有在用动力设备处于完好状态。其标准是:

5.2.1.1、各项性能良好,满足使用要求。

5.2.1.2、电气指标符合标准。

5.2.1.3、运行稳定、安全、可靠。

5.2.1.4、技术资料、原始记录齐全。

5.2.2、现用、备用或停用的设备,均应保持机件、部件和技术资料完整,不准任意更改设备的结构、电路或拆用部件5.2.3、设备的结构、电路性能等需要更改时,应拟定方案,经主管领导同意后报上级主管部门审批。未经批准,不得更

改。设备的结构、性能变更后,应经过试运行,由主管部门组织技术鉴定,合格后方可投入使用。图纸资料应及时记入机历簿。

5.2.4、割接电源设备时应制定周密的割接方案和应急措施,按照相关流程报批、执行。

5.2.5、交直流配电设备,高频开关电源,发电机组,空调设备应具有标准的通信接口,提供通信协议,以方便对电源、空调设备的集中监控和管理。

5.2.6、设备和主要仪表应建立机历薄,调拨时应随机转移。

5.2.7、每台设备应贴有标识,内容包括设备名称、编号、包机人、使用日期等信息,主要设备应在现场放置有操作说明资料。

5.3、质量指标

5.3.1、直流电源供电的质量指标:

5.3.1.1、直流电压、范围、杂音电压及压降表:

5.3.1.2、 直流供电回路接头压降(直流配电屏以外的接头) 应符合下列要求,或温升不超过50℃。1000A 以下,每百安培≤5mv ;1000A

及以上,每百安培≤3mv 。 5.3.2、交流电源供电的质量指标:

5.3.2.1、市电供电时,交流供电电压、频率以及允许变化范围:

5.3.2.2、油机供电时,交流供电电压、频率以及允许变化范围:

5.3.2.3、三相供电电压不平衡度不大于4%,电压波形正弦畸变率不大于5%。

5.3.3、基站接地电阻值<10Ω(当土壤电阻率大时可到20Ω)。

5.3.4、基站机房应密封良好,气流组织合理,保持正压。

5.3.5、环境噪声要求:空调和发电机组产生的噪声在城市区域内的最大影响应不超过GB3096一93《城市区域环境噪声标准》的规定值(见下表):

注:测量点选在离任一建筑物的距离不小于1 m,传声器距地面的垂直距离不小于1.2 m处。

5.3.6、基站环境温湿度标准:温度10~30℃,湿度20%~85%。

5.4、维护作业计划管理

5.4.1、基站配套设备日常维护测试项目和测试周期参考下表,测试周期可根据实际情况调整,但频度不得低于下表所列

5.4.2、基站配套设备运行维护项目及周期:

6、基站安全管理要求

6.1、基本要求

6.1.1、基站配套设备运行维护安全基本要求:专业维护、专业人员、持证上岗。

6.1.2、基站内应对停用或已退网的设备关闭电源。

6.1.3、使用节能灯具,提倡节约用电。无人值守机房应做到人走灯灭,提倡使用告警联动灯控管理措施,坚决杜绝长明灯。

6.1.4、合理配置空调,保证设备通风散热。

6.1.5、基站所有输入、输出缆线敷设规整有序,电力线与信号线(用户电缆、中继电缆)走线要分别布放。

6.1.6、基站内应使用阻燃型线缆,避免布线出现接头。6.1.7、基站内严禁私接、乱接电源。

6.1.8、各类设备输入、输出线缆及各类地线要有明确标识。

6.1.9、基站的环境应保持整齐、清洁。

6.2、基站安全防水防火要求

6.2.1、基站原则上不设暖气管、水管。

6.2.2、地势低洼的基站,应完善防水浸措施和预案。

6.2.3、设有架空地板的机房,架空地板下宜设地湿报警装置,以便及时找到漏水点。

6.2.4、基站设备等电气产品的安装、使用和供电线路的敷设,必须符合国家消防安全技术规范。电气产品的质量必须符合国家标准或行业标准。

6.2.5、配电线路应安装短路保护、过载保护,使用空气开关;严禁用铜丝、铁丝等做保险丝;配电箱内不得堆放任何物品。

6.2.6、电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道。

通信楼直击雷防护应符合国家标准(GB50057—94《建筑物防雷设计规范》)要求。

6.2.7、通信建筑中,下列机房应设洁净气体(1301、IG541、FM200等)灭火系统:

6.2.8、基站内严禁安装、使用喷水灭火系统和EBM气溶胶类灭火装置。

6.2.9、在地震多发区的基站,电源设备安装应采取抗震加固措施。

7、基站蓄电池容量检测流程

7.1、适用范围:

基站配置的所有2V系列阀控式密封铅酸蓄电池组。7.2、基站蓄电池容量测试要求:

7.2.1、使用5年以上的蓄电池,每年一次容量测试(以3

小时放电率放电)。

7.2.2使用5年以内的蓄电池,每2年进行一次容量测

试(以3小时放电率放电),每年进行一次核对性放电测试。

7.3、基站蓄电池测试方案:

7.3.1、核对性容量试验

核对性容量试验按照3小时率的放电电流进行1小时放电,即放出电池总容量的1/3左右。电池放电结束时,将各单体电池端电压与厂家给出的3小时率放电曲线(或电池端电压参数表)进行对比,若曲线下降斜度与原始曲线基本接近,说明改电池的容量基本不变,如果电池放电曲线斜率明显比标准曲线陡,即放电终止时电池端电压明显低于标准参数,则说明电池容量变化明显。

计算公式:

Cg=Cr×h÷t÷η

式中:Cg ——电池组估算容量;

Cr ——电池组至放电结束时的实测容量;

h ——电池放电小时率。如果放电电流不是标准

的放电率,则按比例在相邻的放电率间调

整。见下表。

t ——达到相同电压时厂家提供的放电曲线中的放电时间(单位为小时)

η——该放电率下电池的有效放电容量

7.3.2、一年中没有停电的基站蓄电池组按以下步骤进行放电(以3小时放电率放电)。

7.3.2.1、测量方法和步骤:

7.3.2.1.1、检查市电、油机和整流器是否安全、可靠。记录电池室温度。

7.3.2.1.2、检查当前直流负载电流,如果负载电流过小,则

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司统一社会信用代码:91130900718383848X 工商注册号:130900500002771组织机构代码:718383848 法定代表人:宋大鹏成立日期:2001-07-30 企业类型:其他有限责任公司分公司经营状态:存续 注册资本:/ 注册地址:沧州市运河区北京路北侧、吉林大道西侧 营业期限:2001-07-30 至 / 营业范围:在中国移动通信集团河北有限公司经营范围内从事经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)199

2.2 企业招标情况(近一年) 2019年04月3 企业近十二个月中,招标最多的月份为,该月份共有个招标项目。 序号地区日期标题 1石家庄2019-09-14沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 2廊坊2019-06-28中国移动河北公司沧州分公司营业及办公空调配件框架采购项目3石家庄2019-06-27沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 4石家庄2019-06-27沧州省网通信枢纽楼工程施工 5石家庄2019-05-31沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 6石家庄2019-05-13沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 7石家庄2019-04-15沧州省网通信枢纽楼工程监理 8石家庄2019-04-12沧州省网通信枢纽楼工程施工 9石家庄2019-04-12沧州省网通信枢纽楼工程材料检测 2.3 企业招标行业分布(近一年)

移动通信基站维护人员绩效考核细则

移动通信基站维护人员绩效考核细则移动通讯基站保护人员绩效考核细则 (试行版) 为加强移动通讯基站的服务管理工作,确保完成各项工作质量指标及落实各项工作要求,鼓励本公司工作人员的积极性,并对移动通讯基站保护工作进行公道的考评,结合实际情况制定本考核细则。 1、绩效考核体系 (1)绩效考核标准与方法 序号 考核内容 绩效分数 考核办法 1 在规定时限内修复障碍情况 10 未能在规定时限内修复该区域障碍,每1次扣1分,扣完为止 2 移动通讯基站巡查次数 10 对区域内移动通讯基站的巡查次数不够,未能及时处理问题,每次扣1分,扣完为止 3 材料上报情况

保护人员对保护计划、月报、周报、日报、票据、基站资料汇总等材料上报不及时,每次扣2分 4 工作态度 20 保护人员在保护工作中,服务态度卑劣,导致投诉,造成卑劣影响的,每次扣5分 5 保护规范情况 20 因保护人员对基站维修和保护不当,而引发的投诉和赔偿应承当全部责任,每次扣5分 6 保密情况 10 保护人员没有遵照保密规定,将网络信息流露给第3方,每次扣3分 7 服从管理情况 20 保护人员在保护工作中,拒不服从公司人员管理和调度,情节严重,每次扣5分 合计 100

励 项 1 10 问题处理及时,配合出色,调和及时,为公司赢得良好信誉的,经络时候嘉奖2—10分 2 10 应急支援、发现重大安全质量隐患的,全年障碍平均用时最短的,经落实后嘉奖2—10分 3 10 连续3个月到达考核指标以上的,经落实后嘉奖10分 (2)考核数据来源 员工月度和年度各项考核指标数据来源,1是各级移动公司对本公司进行各种监督、检查成绩;2是移动公司各种业务管理和生产运营系统提供的统计数据;3是本公司内部组织的各种监督、检查结果。 (3)对依照任务量方式核算绩效工资的员工,完成额定业务量后的逾额部份,也可按内部统1的业务量核算绩效工资,鼓励多劳多得,并根据各项考核指标进行相应的考核和嘉奖。 (4)员工在本值工作岗位上做出突出贡献,获得优良成绩的,视情况在绩效工资中给予1定的嘉奖。 2、绩效考核结果应用

中国移动通信集团河北有限公司:致力于以数据分析、信息化提升物流管理水平

一、企业简况 中国移动通信集团河北有限公司(以下简称“河北移动”)于1999年8月16日正式挂牌成立,2000年10月在香港和纽约同时上市,成为由中国移动通信集团公司控股的中国移动有限公司的全资子公司之一。公司注册资金43亿元,资产总额超过400亿元。公司现有员工超过2万人。 主要经营移动电话通信(包括话音、数据、多媒体等)、固定电话通信(包括语音、数据等)、数据通信业务、网元出租、呼叫中心、视讯、虚拟专网、IP 电话及互联网接入服务等电信全业务运营,另外还具备基于所有电信业务的施工资质和施工能力。 客户总数超过4700万户,其中,高端客户360万户;移动电话客户市场份额始终保持省内第一,占比超七成。始终占据着河北省移动通信市场主导运营商地位,是一个财务稳健、充满发展潜力的持续成长性公司。 河北移动的物流主要是满足用于通信工程、网络维护、市场营销物资的仓储、运输需求,所以,对于河北移动来说,物流产生于物资需求,结束于物资使用。 二、案例背景 (一)外部环境 1、“提速降费”持续推进

2018年是国家推进“提速降费”政策的第四个年头。从宽带/流量资费全面下调到流量不清零/无限流量套餐、取消手机国内长途和漫游费再到今年政策的焦点“取消流量漫游费,移动网络流量资费年内至少降低30%”。不到四年时间,移动用户资费下降83.5%,人均年省160多元(数据来源于互联网),该项政策为大众网民以及社会产业释放大量红利的同时,也为通信行业的发展带了新的变革,在利润急剧下降的形势下,如何在培育新兴业务、寻找新利润源的同时,降低运营成本、提升管理效率也成为了行业的热议话题和通信企业的未来发展重点。 2、行业竞争日趋激烈 通信用户日益趋于饱和,三家运营商对4G用户的争夺愈加激烈。2017年,随着全国漫游费的取消、“不限量”套餐等资费政策的推出,三家运营商的利润增长持续放缓,竞争更加激烈。广电网络成为第四家运营商后,也为通信行业竞争态势添加了一剂猛药。 3、资源供给模式调整 三家运营商的基站交由铁塔公司经营后,网络资源实现共享,竞争优势日渐趋同。 (二)内部环境 1、公司“降本增效”运营发展

最新基站维护规程演示教学

通信维护企业移动基站维护规程 (讨论稿)

目录 第一章总则 (3) 第二章维护组织机构及管理职责 (5) 第三章维护工作基本制度 (7) 第四章维护项目接收 (13) 第五章维护规则 (19) 第六章质量管理 (52) 第七章安全生产及保密 (57) 第八章文明生产及环境保护 (59) 附录一基站抢修应急预案编制 (60) 附录二基站割接方案的编制 (63) 附录三突发事件处理流程 (69) 附录四基站割接流程 (71) 附录五基站障碍抢修流程 (72) 附录六基站维护单位主要仪表、机具参考表 (73) 附录七 XX年度基站维护工作计划 (75)

附录八基站设备信息登记表 (79) 附录九 XX地区XX县XX基站巡检表.. 82 附录十维护单位人员请假单 (86) 附录十一工作日志 (90) 附录十二蓄电池充放电记录表 (90) 附录十三 XX基站发电统计表 (93) 附录十四设备、工机具、工程材料管理表格 (94) 附录十五车辆管理表格 (99) 第一章总则 第1条.移动通信系统是我国通信网和国民经济信息化的基础设施。移动通信基站(基

站)是移动通信系统的重要组成部分,为电信业务经营者提供符合质量要求的通信网络和优质的网络维护服务,特制定本规程。 第2条.本规程适用于通信行业的基站维护,其他行业的基站维护可参照执行。 第3条.本规程中通信维护企业指代理维护企业。 第4条.通信维护企业的维护工作应贯彻“预防为主,防抢结合”的方针,做到精心维护,科学管理。维护的基本任务是: 1、保持基站设备的完整良好 2、预防障碍和尽快排除障碍 第5条.各维护企业应按照本规程的规定组织维护工作,并结合具体情况制定实施细则。 第6条.基站设备的组成: 1、基站主设备:收发信机等 2、基站配套设备:传输设备、电源 设备、天馈线系统、铁塔等

浅析移动通信基站的建设与维护

浅析移动通信基站的建设与维护 发表时间:2016-08-01T15:19:01.943Z 来源:《基层建设》2016年9期作者:彭健 [导读] 随着当今社会科技的发展,通信技术也日新月异,我们越来越重视通信的重要性。 广东怡创科技股份有限公司 510627 摘要:随着当今社会科技的发展,通信技术也日新月异,我们越来越重视通信的重要性。社会对通信与信息资源的需求日益扩大,带动了移动通信市场需求量大幅度增加,随之而来的是大批量通信基站的建设,文章对移动通信基站设备的维护等问题进行探讨、分析,并为其加以完善提供了一些建议。 关键词:移动通信;基站维护;优化 1 基站建设的基本原则 目前,对于通信基站建设已经成为了人们最为重视的问题之一,通信基站的建设不仅仅是通信网络部署的重要环节,同时对社会主义和谐社会构建也有着重要的联系。目前移动通信行业正向着4G 移动通信网络发展,并且通信网络主要是利用同频复用的自干扰系统,这导致了在进行4G 移动通信网络的使用过程中,必须要避免在不同频率之间与GSM 网络的硬切换。在4G 移动通信中,高性能的无线覆盖网络将会直接提升用户的服务质量,这是保证用户体验移动通信服务的基本。结合网络建设成本等综合因素,必须要采取相应的措施,提升无线网络使用的效率,降低建设成本。 这时做好无线网络的规划、建设十分重要。其中主要遵循的原则是:①对于基站选址规划原则。在WCDMA 服务区必须要避免与GSM 网路的频繁切换,并且对于站址的选择也有很大的要求,要选择话务量大的一些重要区域,同时向周围进行不断地扩展。要选择一些业务集中以及数据业务需求大的区域位置,以此来提升容量以及无线覆盖的效率,更好地为用户提供网络服务。但是要避免建在大功率的无线电发射台以及雷达附近,否则将会直接影响到无线通信的质量,使其受到干扰。对于业务负载量进行科学合理的选择,能够针对不同区域进行合理的设定,尽量做到节约成本,可以考虑与现网中的GSM 选择共同基站地址。②对于基站设备选型原则。首先是选择的基站主设备必须要成熟稳定,能够具备一定的升级功能,并且要能够选择一些接收灵敏度、杂散抑制效果好的基站设备。其次也要选择集成化程度高的基站设备,并且耗能必须要小,噪声也要小。 最后是基站设备必须要要提供灵活多样的站型设备,从而保证在不同的情况下都能够进行正常的工作。目前国内的基站主设备厂家有华为、中兴、大唐通信等已具备成熟产品并得到广泛应用。 2 移动通信基站的故障处理 移动通信基站的故障分为很多种,一般的故障基本可以分为以下的几类:基站硬件故障、基站软件故障、交流引入故障、直流故障、蓄电池故障、空调故障、基站传输排障、基站动力环境监控设备故障等。不同故障点的故障处理方式不一样,考虑的角度也不同,对于基站的故障处理要切合基站特点,有根据地进行。针对上述的几类故障,采取的处理方式主要有:(1)当基站出现断站故障时,要结合实际,考虑电源、传输、温度等一些常见的断站原因,有目的地进行断站故障原因判断,减少故障处理时间。 (2)当传输中断引起断站时,首先要仔细分析故障原因,不能盲目地采取措施进行处理,而是结合故障原因具体分析,检查线路、供电和光路与故障传输线路相关的原因,有针对性地进行处理。 (3)温度异常导致断站时,要及时地检查机房空调,因为它与温度是有直接关系的。对温度的设置要符合一定的标准,控制在一定的范围内,当环境温度超过安全范围时要及时地进行调整和控制。一般在监控机柜下方都会放置一个温度传感器,当温度超出安全范围时,为其进行自动保护。对温度异常的处理要结合环境进行升温和保温措施,尽可能地保持基站温度适宜。(4)基站告警时,首先要与BSC联系确定告警类别以及告警代码。然后具体分析故障原因,及时地采取有效的处理方法,避免超时增加故障损失。最后,在处理故障时,要备好所需备件和工具,提高处理效率。 (5)非基站硬件故障。基站故障并不单指基站的硬件故障,也受BSC 参数的影响。如果参数设置错误,则会影响到发射机正常的工作,从而引发故障。所以在BSC 参数设置的时候一定要根据相关知识进行,尽可能正确、迅速地判断故障点和分析故障原因。基站工作人员要全面提高自身的专业技术水平和技能,掌握基础性的知识,对基站和非基站的管理要具有科学性。 3 移动基站的完善优化 (1)基站天馈线的优化。 在对基站的天馈线进行优化时主要从以下六个方面来进行: ①矫正天馈线的连接错位状况,然后按照要求对天馈线进行一定的矫正从而优化信号传输问题; ②矫正基站的经纬度问题; ③对基站的扇区的方位角和是否错位进行优化; ④对收发天线间距进行优化; ⑤检查基站天线是否被其他建筑物所阻挡; ⑥对天线的高度按照要求进行优化; (2)天线覆盖范围的优化。 在对天线覆盖范围进行优化时主要从以下九个方面来进行: ①调整天线的俯仰角从而对覆盖面积进行优化; ②对天线的周围进行一定的检查,看是否存在有影响其覆盖范围的建筑物存在; ③对基站天线进行加固和垂直极化进行优化; ④对新增天线的安装状况按照要求进行优化;

移动通信基站设备维护手册样本

移动通信基站设备 维护手册 (一分册)

青海盛泰通信网络工程有限公司移动维护中心 二O一三年九月 1 概述 1.1 编制背景 1.2 编制单位 2 基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 2.2巡视规定 2.3巡检内容 2.4基站例检前准备 2.5进站规定 2.6基站例检维护项目检查流程图 2.7基站例检维护项目检查 2.7.1基站周边环境及物业检查 2.7.2监控系统告警检查 2.7.3基站油机检查 1.2 基站防雷及电源巡检 1.3 基站蓄电池组检查 1.4 空调设备检查

1.5 基站GSM、传播系统设备 1.6 板件资源、固资 1.7 接地检查 3 基站寻常维护巡检表填写规范规定 4 小油机维护操作手册 1.8 油机使用维护规程 1.9 起动运营前检查工作 1.10 试机运营检查工作 1.11 停机环节 1.12 小油机巡检表格填写 1.13 基站钥匙管理

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站寻常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和解决基站存在隐患问题,结合青海移动基站维护实际状况编写了本手册。 本手册重要针对维护单位基站寻常维护巡检编写,力求让每位维护人员依照本手册即可完毕基站寻常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审核人:祁国胜

重要起草人:杜常福 主编单位:青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审稿人:祁国胜、杨文忠、赵有元、胡勋。 2基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,宏基站每月巡检一次,每月另巡视一次,边际网 基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站以及其他某些 距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长基站。对于室分系统综合 维护服务,宏基站每月巡检一次,其他基站每季度巡检一次。 2.年检重要是按需安排执行。 2.2巡视规定 1.巡视基站内各种设备与否正常运营、基站高低压线路、基站卫生、基站内 设备及周边环境与否存在安全隐患,重要涉及影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基本周边 环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效灭火器、挂有进入机房四十字方针、基站 故障解决流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同步向移动 有关负责人报告。

中国移动通信集团公司中、英文名称对照表(第三版)

中国移动通信集团公司中、英文名称对照表 (第三版) 目 录 一、中国移动通信集团公司及所属机构的中英文名称 (2) 二、各省、自治区、直辖市公司,各通信服务公司(中心),各省、自治区、直 辖市分公司的中英文名称 (3) 三、总部各部门及处室的中英文名称 (9) 四、研究院、设计院和管理学院内设机构的中英文名称 (13) 五、常用职务的中英文名称 (15) 六、常用职称的中英文名称 (16) 七、备注 (17) 中国移动通信集团公司 二〇〇九年五月

一、中国移动通信集团公司及所属机构的中英文名称 序号中文英文 公司名称 1 中国移动通信集团公司China Mobile Communications Corporation 2 中国移动(香港)集团有限公司China Mobile (Hong Kong) Group Limited 3 中国移动有限公司China Mobile Limited 4 中国铁通集团有限公司 China TieTong Telecommunications Corporation 5 辛姆巴科公司 CMPak Limited 6 中国移动通信有限公司China Mobile Communication Company Limited 7 中国移动(深圳)有限公司China Mobile (Shenzhen) Limited 8 中国移动香港有限公司China Mobile Hong Kong Company Limited 驻外机构名称 9 驻英国代表处UK Representative Office 10 驻美国代表处US Representative Office 其他 11 中国移动通信战略咨询委员会China Mobile Advisory Committee for Development Strategies 12 中国移动通信集团公司技术咨询 委员会China Mobile Advisory Committee for Technology Development

移动通信基站用蓄电池使用标准规范设计及其日常维护注意事项

基站用固定型阀控密封铅酸蓄电池 使用规范及日常维护注意事项 一、蓄电电池的存放 铅酸蓄电池在存放期间都有自放电的过程,若不及时对电池补充电,自放电的结果将直接导致电池内部pbSO4的大量积累,pbSO4晶体存在着特别容易结晶的化学现象,即pbSO4晶体的大量积累导致电池回充电困难,电池容量下降,寿命缩短。因此电池不易长期存放。存放中的注意事项: 1、自放电受温度的影响较大,见下表自放电在温度及存放时间的影响下电池的剩余容量。 2、存放一段时间后,通过开路电压可以近似得出电池的剩余容量。

3、蓄电池长期放置需提高电压进行补充电,方式如下: 2V系列电池的补充电方式: 12V系列电池的补充电方式: 根据以上情况得出,电池不易长期储存。若储存应保证温度在25℃以下、通风、干燥的环境,同时按上表给定的电压、电流、时限做好电池的回充电工作。 二、蓄电电池的安装 1.电池连接前应先用细丝钢刷将端子刷至出现金属光泽, 以将连接件电阻降至最低。(消除金属表面的氧化层) 2.电池均荷电出厂,安装过程中谨防短路。 3.电池组电压较高,安装过程中应使用绝缘工具防止电击。

4.电池组连接完毕后,应检测电池系统电压及电池的正、 负极摆放是否正确,防止安装反极。 5.电池组不要求马上开通,避免与负载相连造成电池组放 电,严重过放电可导致电池报废。 6.电池组连接完毕后,检测连接件是否紧固,防止虚接。 (电池使用过程中大电流充放电易产生打火现象,严重 可导致火灾等恶性事故的发生) 7.电池必须同容量、同一时期生产的电池并联使用。 三、蓄电池参数设置

四、蓄电电池的充电 1.充电方式采用恒压限流式。(用户一次性设定充电过程中无 需进行全程监管,防止其他方式的充电方法造成电池过充 电,例如:恒流式充电) 2.2V单体电池浮充电压设置为2.23V/单体·25℃,总电压为 2.23V×n。12V单体电池浮充电压设置为1 3.44V/单 体·25℃,总电压为13.44V×n。 3.电池初始充电电流≤0.2C10A。 4.浮充使用时电池无需均衡充电。 5.循环使用时充电电压2V-GFM(Z)型电池2.35V/单体·25℃ 电流最大为0.2C10A,12V-GFM(C)型电池电压为14.10V/ 单体·25℃电流最大为0.2C10A。(电池使用环境恶劣,例 如偏远地区市电不好,电池经常充放电或放电之后不能及 时回充也可以采用这种方法充电)

浅析移动通信基站的建设与维护 黄咏强

浅析移动通信基站的建设与维护黄咏强 发表时间:2016-08-10T15:28:31.627Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:黄咏强 [导读] 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分。 广东省东莞市中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523000 摘要:移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。本文提出了基站建设、规划思路,在解决移动通信系统网络规模性发展的同时,也与当前社会和谐建设的主题相呼应。 关键词:移动通信;基站建设;网络维护 通信网络特别是移动通信网络,已经成为现代社会发展的重要基础,并日益改变着人们生活的方方面面,对人类社会的发展已经带来不可逆转的影响。而人类改变生活、提高生活质量的要求又反过来极大地促进了通信技术特别是无线移动通信技术的进步。 一、移动通信网络维护管理普遍存在的问题 1 从业技术人员素质参差不齐 移动通信运营企业拥有大量技术水平好且整体素质高的交换、无线专业人员。但是传输维护的专业技术人员相对较少,现有一些由原电信企业改制剥离过来的传输技术专业人员,对目前新的技术、新的维护方式已较难适应。 2 移动通信网络对网络维护质量要求高 由于移动通信网络结构复杂,在进行组网时,部分关键网元在网络中所处的位置非常重要,它的重要程度决定了对它的维护质量要求很高。利用简单的概率可以计算,维护设备量增多,在其他条件不变的情况下,设备本身可能出现的故障次数也将增多。由于新技术的不断应用,制造工艺水平的提高,使设备总体的无故障时间也不断提高。但某些设备的单元盘,由于光元器件本身的特性,对温度非常敏感,更远距离的传输、更大的容量,往往使光元器件使用周期缩短,增加了设备本身的故障次数,因而对网络维护的要求极高。 3 移动通信网络传输线路的质量不能保证 由于自建的传输线路只占全部传输线路的一部分,并且自建传输线路的维护也多由外包的线路公司承担,传输线路的质量控制完全取决于线路本身的质量、代维管理的水平、代维公司的能力等因素;租用传输线路质量则完全取决于线路本身情况、出租单位的重视程度和维护能力等方面。 二、基站的维护 2.1 蓄电池维护 蓄电池维护是整个电源维护工作中的重点,一切电源维护都围绕此项工作展开。一般说来,阀控式铅酸电池维护的关键在于控制环境的温度及电池的充放电,因此控制好电池的充放电是蓄电池维护的重要环节。电池的充电分为浮充充电和均衡充电。所谓浮充,是指在市电正常时,蓄电池与开关电源并联运行,开关电源输出电压符合蓄电池厂商的要求,一般为2.23V/只,用于满足电池的自放电、氧循环的需要。从定义可知,浮充电压只能满足电池的自放电、氧循环的需要,不能作为电池放电后的补充充电。蓄电池的补充充电是通过开关电源的均衡充电来完成的。均充时,充电电压提高到2.35V~2.40V/只,以小于或等于0.10C10A的电流对电池充电,其充电过程的控制是通过对开关电源的设置,由开关电源智能控制实现的。在日常维护中,可通过动力环境监控系统定期对其进行检查,以防范整流设备参数的改变,避免造成电池受损。 2.2 动力维护 基站动力环境监控系统是保证移动配套设备在无人值守条件下正常运行的远端在线重要测试工具,是配套设备维护基础网络,因此加强基站动力环境监控系统的维护管理是保障远端电源系统稳定、可靠运行的基础。基站动力环境监控系统维护工作的重点为防范系统误告警情况,提高系统稳定性,完备系统测量功能。 三、移动通信网络维护管理的对策及措施 1、移动通信网络维护管理的目标 电信网络的维护管理最终目的就是要实现集中监控、集中维护、集中管理,移动通信传送网的维护管理也应坚持不懈地向这个目标努力,逐步提高传送网运行质量,有效降低企业运营成本。 2、移动通信网络维护管理对策 2.1加强和提高新技术的应用 要在市场竞争中获得胜利,前提是要有一个优良网络,因此作为市场经营部门重要支撑的维护部门,只有为市场服好务,为用户提供良好的网络服务,才能在这日趋激烈的市场竞争中立于不败之地,争得更大的市场份额。 (1)大型体育场内的小区分裂。为了提高容量的同时降低重叠覆盖带来的干扰和话务不均衡,在会展中心万人体育场内,实行小区分裂解决高话务吸收问题,利用4 套载波池的48个载波分别覆盖四处看台。这种方法在 5 万人的演唱会期间也未出现拥塞。 (2)EGSM 频率的使用。由于应急通信中应急通信车的使用往往是为了提高容量,大配置新加基站在市区内的引入必然会导致原有地点重叠覆盖,频率使用过于紧密使得通话质量变差。通过详细的技术论证和现场扫频分析等工作,尝试着在应急通信车上使用了EGSM 频点,通过现场测试结果通话质量较好。这种方法在几万人的演唱会及哈尔滨冰雪大世界活动期间的应急通信保障中取得了良好的效果,提高话务容量的同时,改善了通话质量。几万人的演唱会里由于会场覆盖有48个载波,加上周边应急车和广场基站 28 个载波,频率的使用比较紧密,现场测试载干比比较差。我们尝试着在应急通信车上使用了6个EGSM 频点,现场测试结果通话质量较好。 (3)高层建筑的分层覆盖。解决建筑物高层覆盖一直是网络优化的课题。两会期间,在 36 层的华旗饭店应用小区分裂技术,将原小

移动通信基站巡检流程

巡检工作规范 各位同事:在巡检工作中,各项工作要仔细、认真,做好并落实好每件事;不允许发生任何差错。 一、工作过程 ●检查馈线窗是否漏光; ●填写巡检资料; ●检查C、G网、电源机柜等运行情况及设备卫生; ●检查环境监控是否上传; ●测量天线方位角、下线角(天线抱杆是否倾斜) ●基站围墙内除草; ●围墙门、机房门及锁是否能正常开启; ●巡检小组每组固定人员为4名(技术工作人员3名、司机1名) ●对基站发现的问题一律拍照 二、巡检工作的安排 ●记录设备运行状况,不在维护范围之内的设备运行情况也将做简单的记 录; ●巡检时,每个巡检小组必须带齐工具、仪表、材料配备,避免巡检过程 中由于工具、仪表、材料不足影响巡检质量; ●每个巡检周期召开巡检总结会,总结巡检中存在的问题,建立巡检经验 资料库。 三、巡检工作流程 为保证维护工作的顺利进行,各维护队伍将严格按照巡检流程进行巡检工作,维护部将对基站进行定期检查。 合理安排巡检路线

2填写进站时间不正常正常 不正常 ●进入机房前,电话通知监控机房即将进入机房,并告知进入机房的目的;●进入机房,先在不开灯的状态下,观察机房内是否有漏光现象(馈线窗、空调管引出处等)如果有漏光现象,即采用胶泥、胶布等有效措施进行密封;反之,即开灯,填写进站时间,检查设备运行状况,如发现设备故障,在确定能解决情况下,进行故障处理;反之,即通知项目部相关负责人,请求解决方案,进入故障抢修流程;在故障解除前,未经许可不得离开现场,故障解除后,进入巡检流程; ●按照巡检内容及要求进行巡检工作,并按要求填写巡检表格(严格按照要求填写,各种表格记录必须填写一致); ●检查机房内、外其他设备是否运行正常; ●填写机房出入登记表(填写时,必须使用规范字体、格式,严禁在其他安全隐患栏中填写OK 以及√现象,必须如实填写,如无安全隐患时,即填写“正常”); 四、巡检内容: ●必须按照标准格式作好详细的文档记录(严格按照巡检流程记录,要求到场 带齐工具、仪表、材料配备、钥匙 拨打电话,通知交换机房 观察设备运行情况进入机房 按照巡检内容,进行巡 检工作,并作巡检记录 电话询问基站运 行情况检查其他设备运行情况 填写机房出入登记表 离开机房 故障处理 故障抢修流程

河北移动现状

1.2 中国移动河北分公司历史 中国移动通信集团河北有限公司亍1999年8月16日正式挂牌成立,2000年10月在香港和纽约同时上市,成为由中国秱劢通信集团公司控股的中国移动有限公司的全资子公司之一。 中国移动河北公司始终致力于“做优秀企业公民、促和谐社会构建”,勇担社会责任,积极回报社会,在建设能源节约型社会、环保友好型社会和构建和谐社会等方面做出了积极贡献。 全省1695个绿箱子覆盖了80%的自有营业厅,2008年回收废弃手机及电池配件48575件。积极开展网络设备节能改造、机关运营节能等活劢,取得良好成效。此外,公司还同团省委共同开展“牵手未来-中国移动助学励志行劢”,每年自助品学兼优、家境贫寒的150名大学新生和600名高中生,赢得了社会各界赞誉。2008年,公司荣获“河北省抗震救灾捐赠突出贡献奖”、“河北省慈善企业金奖”、“奥运通信保障工作先进单位”等多个荣誉。 1.3 中国移动河北分公司主营业务/品牌 主要经营移动电话通信(包拪话音、数据、多媒体等)、IP申话及互联网接入朋务等业务。拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名服务品牌,宠户号码段包拪“139”、“138”、“137”、“136”、“135”、“134(0至8号段)”和“159”、“158”、“157”、“152”、“151”、“150”、“188(3G与属)”。公司注册资金43亿元,资产总额225亿元。2008年员巟近20000人,宠户总数近3000万户,秱劢申话宠户市场仹额始终保持省内第一。 1.4 中国移动河北分公司文化/价值观 中国移动通信企业文化的核心内涵是“责仸”和“卓越”,即要以“正身之德”而“厚民之生”,做兼济天下、善尽责任、不断迚步的优秀企业公民。 中国移动企业文化理念体系 企业价值观:正德厚生臻于至善 企业使命:创无限通信世界,做信息社会栋梁 中国移动的愿景:成为卓越品质的创造者 中国移动企业文化理念体系由核心价值观、使命、愿景三部分构成。核心价值观

基站维护规程

基站维护规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

通信维护企业移动基站维护规程(讨论稿) 目录

第一章总则 第1条. 移动通信系统是我国通信网和国民经济信息化的基础设施。移动通信基站(基站)是移动通信系统的重要组成部分,为电信业务经营者提供符合质量要求的通信网络和优质的网络维护服务,特制定本规程。 第2条. 本规程适用于通信行业的基站维护,其他行业的基站维护可参照执行。 第3条. 本规程中通信维护企业指代理维护企业。

第4条. 通信维护企业的维护工作应贯彻“预防为主,防抢结合”的方针,做到精心维护,科学管理。维护的基本任务是: 1、保持基站设备的完整良好 2、预防障碍和尽快排除障碍 第5条. 各维护企业应按照本规程的规定组织维护工作,并结合具体情况制定实施细则。第6条. 基站设备的组成: 1、基站主设备:收发信机等 2、基站配套设备:传输设备、电源设备、天馈线系统、铁塔等 3、附属设备:空调、动力与环境监控系统等 第7条. 基站按服务等级一般分为:重点基站、普通基站。 1、重点基站:话务负荷较大或地理位置相对重要 2、普通基站:话务负荷一般 第8条. 新建、改建、扩容的基站设备,均应遵照信息产业部的有关规定进行验收,验收合格后接管维护。 第二章维护组织机构及管理职责 第9条. 通信维护企业应根据所承担的维护项目设立相应的维护机构。 第10条. 通信维护企业的职责:

1、贯彻执行国家法律法规、政府相关部门政策、行业技术规范及客户要求,制定 企业的各项规章制度及规程。 2、划分维护范围,配备相应人员、仪表、车辆和机具。 3、参与维护项目的接收交验工作。 4、编制、审批维护计划并组织实施。 5、编制、报送通信网络维修、大修、改造和其他有关计划并组织实施。 6、贯彻“预防为主、防抢结合”的方针,坚持“预检预修”的原则,精心维护、 科学管理,积极主动采取有效措施,消除隐患,保持通信网络设施完整、运行 良好。 7、光缆线路发生障碍时,组织抢修并向客户及相关部门报告。 8、建立完整的技术档案和资料。 9、监督、检查本企业各级单位的工作,总结和推广先进经验。 10、组织技术业务培训,开展技术革新,技术练兵,进行安全生产教育,开展劳动 竞赛。 11、定期召开维护工作会议,分析研究维护工作中存在的问题,并提出改进措施。 12、收集、报送各种资料报表。 第11条. 维护企业应根据所设立的组织机构,制定相应的岗位职责。

移动通信基站的维护

移动通信基站的维护 移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为MS(移动台)提供接入系统的UM接口,直接和MS通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。引起基站故障的原因很 多,但大多可归为以下四类: 一.因传输问题引起的故障 移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的A接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS)之间的ABIS接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的PCM数字传输来实现。另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设 备是基于采用传统的PDH组网方试而设计的。 目前传输设备正从PDH向SDH逐步过度,而按照SDH的传输体制,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器(ADM)专门的时钟端口输出。如果采用从SDH的随路码流中提取时钟的方法,将会带来诸如失步,滑码,死站的问题。如新桥站原采用爱立信RBS200设备,传输采用SDH系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH传输系统,或基站采用RBS2000设备,(RBS2000对同步要求较RBS200低),后用RBS2000设备替换原 RBS200设备,基站工作正常至今。 日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC侧对CF测试结果为BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或CF LOAD FAILED。此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。当传输误码积累到一定时,BSC无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通 过OMT对IDB数据从新装载,复位后可恢复正常。 二,因基站软件问题引起的故障 基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。若基站IDB数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现A,B小区工作正常而C 小区工作不正常,说明BSC无法与C小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B小区的软件设置有误,经查看发现B小区的传输方式被误设为STANDALONE(单独方式),一条传输时ABC各扇区的传输方式应分别设为CASCADE,CASCADE,STANDALONE,将B的传输方式改为CASCADE后基站恢复正常。 三,因基站硬件引起的故障 此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FAULT灯会点亮,但有时不能被表面假 象所迷惑。 例如唐闸基站B扇区一载频(TRU)退服,到站后发现此载频的红色FAULT灯和TX NOT ENABLE 灯都亮,于是判断为TRU硬件损坏,更换后故障现象依旧,此时更换TRU就犯了"头痛医头,脚痛医脚"的错误,TRU退服可能为其本身硬件故障也可能为与之相连的其他硬件或连线的故障。用OMT软件诊断后提示为CU到TRU间的连线故障,检查发现连线松动,重新连接后故障消失。对此类故障建议先用OMT 软件进行故障定位,根据OMT的建议替换单元进行操作,而不能只看表面。

中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司唐山城域骨干传送网设备扩容湿膜加湿器采购项目技术规范书概要

唐山城域骨干传送网设备十四期扩容一阶段工程用湿膜加 湿器采购技术规范书 2015年12月

第一部分项目概况 1.1工程项目名称及概况 项目名称:唐山城域骨干传送网设备十四期扩容一阶段工程用湿膜加湿器采购 项目基本情况:唐山城域骨干传送网设备十四期扩容一阶段工程按照设计,本期工程在天元机房增加4台湿膜加湿器,裕华道机房增加3台湿膜加湿器,信息港机房增加3台湿膜加湿器。本项目为交钥匙工程,包括采购10台湿膜加湿器及安装本次采购的湿膜加湿器(包含安装所需一切辅材)。 1.2应答方资格 1)供应商须满足在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格的企业。具备有效合法的注册资质(企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等各种证件合法有效),经营范围应涵盖本项目。 2)本次采购不接受联合体申请,不允许转包。 3)注册资金不得低于人民币80万元。如注册资金为非人民币的其他货币,以报名当日中国人民银行公布的汇率中间价计算所得出的人民币金额为准, 不接受自公告发布之日起供应商的任何增资行为。 4)供应商须为增值税一般纳税人,能开具税率为17%的增值税发票。 5)本次比选只接受生产厂商或其授权代理商(原生产厂商不参与应答的情况下)的应答报名。若原生产厂家与其授权代理商同时报名,则只接受原生产厂家的报名。若多个代理商提供的授权书为同一生产厂家时,只接受一个代理商的报名(顺序以优先通过ES系统报名的为准),不再接受同一厂家的其他代理商的报名。(通过ES系统报名的审核原则:1.按报名时间先后顺序,2.按提交资料完整度)。代理商须提供产品生产厂家授权书复印件,及原生产厂家的营业执照、税务登记证和组织机构代码证复印件。

中国联通运行维护规程移动通信网络分册-基站配套设备篇

运行维护规程 移动通信网络分册 基站配套设备篇 (试行) 中国联通集团移动网络有限公司 二零零九年三月

目录 第一章通则 (33) 第二章运行维护组织组织体系及职责界面 (44) 第一节维护组织机构及职责......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第二节维护界面划分............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。第三章设备管理.. (55) 第一节基站配套设备的分类 (55) 第二节设备的管理原则 (66) 第三节设备的更新周期 (88) 第四节质量标准 (88) 第五节维护作业计划 (1010) 第四章基站安全管理要求 (1111) 第一节基本要求 (1111) 第二节基站安全防水防火要求 (1212) 第五章故障管理 (1212) 第六章应急抢修 (1313) 第一节等级维护及保障制度 (1313) 第二节运行质量、故障分析及报告制度 (1313) 附录一:电源维护测量用的主要仪表工具 (1515) 一、变配电室应配置的仪器仪表工具 (1515) 二、电力电池室应配置的仪器仪表工具 (1515) 附录二:空调维护测量用的主要仪表工具 (1616)

第一章通则 第1条为保证通信网络畅通,加强铁塔、基站配套动力环境设备的运行维护管理,适应市场和维护的需要,完善维护管理机制,特制订本运行维护规程(以下简称“本规程”)。 第2条本规程适用于中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”,中国联通各级机构分别简称为“集团公司”、“省公司”、“地市分公司”)运行的铁塔、基站通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统、消防系统(以下简称“基站配套设备”,相应的维护及管理部门统称“基站配套设备维护部门”)。基站配套设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,基站配套维护专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。 1. 铁塔和基站的动力系统设备的维护和管理适用本规程。 2. 本企业委托其它企业代为维护的动力设备(以下简称“委外代维”或“维护外包”),本企业应按照本规程的要求与代维单位签订代维协议。 第3条本规程是中国联通基站配套设备维护管理工作的基本规章制度,各级网络运维管理、生产单位和人员必须认真执行本规程。各单位可根据工作需要,结合本单位的具体情况,制定实施细则。 第4条维护工作的基本任务: 1. 保证安全、优质供电,提供良好的机房环境,为通信网络提供基础保障。 2. 检测、分析动力系统及设备运行状况,主动维护,预防事故和故障的发生。 3. 建立完善可行的通信用电安全管理制度,并负责实施。 4. 在保证动力系统设备运行维护质量的前提下,合理控制、使用运行维护成本。 5. 优化系统配置,提高设备利用率,充分发挥效能。 6. 建立健全基站动力配套设备各类参数登记、统计工作,做好动力系统资源管理相关工作。 7. 积极采用新技术,逐步实现集中监控、少人值守或无人值守。 第5条基站配套设备运维人员的基本要求: 1. 严格执行相关规定,基站配套设备维护人员必须持证上岗,铁塔维护人员必须持有登高证。 2. 熟练掌握动力系统设备技术知识及设备运行状况。 3. 严格执行维护规程的管理规定及工作流程。 第6条本规程为中国联通内部的技术性、规范性文件。

浅谈通信基站维护

浅谈通信基站维护 随着通信行业的不断发展,移动基站设备从原来简单的模拟设备升级到现在复杂的数字化设备,但是无论是原来简单的模拟设备还是现在复杂的数字化设备都不是免维护的,都有一定的故障率,如果不对其进行及时的处理将会严重的影响网络指标。为了保证移动基站设备的正常运转,提升网络各项指标,确保通信安全畅通,需要对这些基站设备进行定期日常巡检和不定期的故障抢修来进行维护。 基站维护流程总结起来包括以下几方面:第一、日常巡检工作,要求:按时,按计划实施;第二、基站故障处理,要求:及时,快速,有效;第三、安全生产管理,要求:以预防为主;第四、维护资料管理,要求:细致,保密;第五、工程随工,要求:负责,细心。现对以上五方面工作进行逐一的介绍。 一、日常巡检工作 每一个月的基站巡检工作能够及时的了解设备的运行情况,对存在安全隐患的设备能够及时的进行处理,具体的检查范围包括:基站主设备、基站交流配电设备、开关电源、基站蓄电池、基站空调、基站动力环境监控设备、基站传输设备、基站天馈线系统、基站机房安全设施。检查项目包括:工作电压、工作电流、有无告警、运转情况、设备连线情况、环境卫生,以及基站所存在的各种安全隐患。具体包括: 1、基站主设备,检查各模块的指示灯是否正常,对有告警的用OMT软件查出并及时的处理,各模块之间的连线机柜顶部馈线传输线接地线是否连接紧固,测量机柜系统电压是否在正常范围值内,更换防尘网,对设备进行清理。 2、基站交直流配电设备,基站交直流配电系统为整个基站提供电能,如果交直流系统出现故障将导致整个基站退服。日常巡检时主要测量动力引入三相交流电压、开关电源三相相线电流、中性线电流、直流输出电压、直流输出电流等;导线、熔断有无过热现象、开关电源有无告警、一次下电二次下电电压、蓄电池组参数是否正确等;零线地线连接是否正确,接地线可靠,地阻小于5欧姆,交流配电箱空气开关及电缆连接良好,不存在安全隐患。交流配电箱内防雷器无损坏,防雷空开合上,浮充电压和负载电流正常,交流配电屏指示灯、告警信号正常。交流电压供电回路的接点、空气开关、熔丝、闸刀等有无温度过高现象。变压器是否有漏油现象,跌落式开关是否良好。