路灯安装检验批质量验收记录

单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装

分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K3+890.450~ K4+000

段施工单位中铁十局项目经理田猛

分包单位/ 分包项目经理/

专业工长李国龙施工班组长

施工执行标准

名称及编号

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

1 同一道路的路灯,灯具安装位

置应符合规范要求

符合规范要求

2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆

底部应做混凝土结面,厚度不

小于100mm

符合规范要求

3 灯具的效率不应低于70%,光源

腔、电源腔的保护等级应符合

规范要求

符合规范要求

4 灯具的外观、质量、温升及光

学性能应符合规范要求

符合规范要求

5 灯泡座、接线应位置正确、固

定牢靠,绝缘外壳应无损伤、

开裂

符合规范要求

6 灯具引至主线路的导线应符合

规范要求

符合规范要求

7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范

要求

符合规范要求

8 每盏灯的相线应安装熔断器,

熔断器的安装应符合规范要求

符合规范要求

9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、

镇流器、触发器的使用应符合

规范要求

/

10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求

11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求

12 路灯金属构件防腐应符合规范符合规范要求

要求

13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂

层处理应规范要求

符合规范要求

14 路灯单独编号时应

符合规范要求

/

15 地脚螺栓的预埋应符合规范要

求,基础法兰螺栓中线分布正

经应与灯杆底座法兰孔中线分

布一致,螺栓紧固应加垫圈并

采用双螺母

符合规范要求

16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配

线、升级电动机构等应

符合规范要求

符合规范要求

17 中、高杆灯的供电应

符合规范要求

符合规范要求

18 检修门尺寸偏差mm±5 -3 4 2 1 -○6 2 1 -2 -3

19 钢灯杆长度允许偏差杆长±5% 1% 1% 4%○6%+3%-1%-3%2%-2%

20 杆身直线度允许误差<3‰1‰2‰2‰2‰1‰1‰1‰1‰2‰

21 杆身截面直径允许偏差±1% -1% 1% 1%-1%1%1%-1%1%-1%

22 悬挑灯臂仰角允许偏差±1°1°1°1°1°1°1°1°1°1°

23 直线灯间距与设计偏差<2% 2%2%1%1%2%1%2%1%2%

24 灯杆垂直度偏差应小于半个杆

梢,灯杆横向位置偏移应小于

半个杆根

符合规范要求施工单位

检查评定结果

经验收,主检项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。符合设计及《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,验收合格。

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)

单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日

隐蔽工程检查验收记录

质检表4

年月日

工程名称梅山湖路延伸段—亮化工程施工单位中铁十局

隐检项目路灯安装隐检范围K3+890.450~ K4+000段

隐检内容及检查情况隐检内容:

1、同一道路的路灯,灯具安装位置应符合规范要求;

2、灯杆、灯具安装完毕后,灯杆底部做混凝土结面,厚度不小于100mm;

3灯具的外观、质量、温升及光学性能符合规范要求;

4灯泡座、接线应位置正确、固定牢靠,绝缘外壳应无损伤、开裂;

5灯具引至主线路的导线符合规范要求,灯臂、灯杆内穿线应符合规范要求;

6每盏灯的相线安装熔断器,熔断器的安装符合规范要求;

7各种螺栓安装符合规范要求;

8路灯金属构件防腐符合规范要求;

9灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂层处理规范要求;

10地脚螺栓的预埋符合规范要求,基础法兰螺栓中线分布正经应与灯杆底座法兰孔中线分布一致,螺栓紧固应加垫圈并采用双螺母;

11中、高杆灯的灯杆、灯盘、配线、升级电动机构等符合规范要求;

12灯杆垂直度偏差小于半个杆梢,灯杆横向位置偏移小于半个杆根;

13检修门尺寸、钢灯杆长度、杆身直线度、杆身截面直径等均符合设计及规范要求。

验收意见处理情况

建设单位监理单位

施工项目

技术负责人

质检员

路灯安装报验申请表

工程名称:梅山湖路延伸段-亮化工程编号:

致:安徽省建设监理有限公司(监理单位)

我单位已完成了K4+000 ~K4+100段路灯安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附:

路灯安装检验批质量验收记录

路灯安装检验批质量验收记录(续表)

隐蔽工程验收记录

施工单位(章):施工单位(章):

项目经理:项目经理:

日期:日期:

审查意见:

监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期:

路灯安装检验批质量验收记录

单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装

分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K4+000 ~K4+100

施工单位中铁十局项目经理田猛分包单位/ 分包项目经理/ 专业工长李国龙施工班组长

施工执行标准

名称及编号

12 路灯金属构件防腐应符合规范

要求

符合规范要求

18 检修门尺寸偏差mm±5 5 ○6 2 1 -1 2 -4 -2 -3

19 钢灯杆长度允许偏差杆长±5% 3% 2% 4%2%+3%-1%-3%2%-2%

20 杆身直线度允许误差<3‰1‰2‰2‰2‰1‰2‰1‰1‰2‰

21 杆身截面直径允许偏差±1% -1% 1% 1%-1%1%1%-1%1%-1%

22 悬挑灯臂仰角允许偏差±1°1°1°1°1°1°1°1°1°1°

23 直线灯间距与设计偏差<2% 2%2%1%2%2%1%2%1%2%

隐检项目路灯安装隐检范围K4+000 ~K4+100段

我单位已完成了K4+100~ K4+200段路灯安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附:

路灯安装检验批质量验收记录

路灯安装检验批质量验收记录(续表)

隐蔽工程验收记录

施工单位(章):施工单位(章):

项目经理:项目经理:

日期:日期:

审查意见:

监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期:

路灯安装检验批质量验收记录

单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装

分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K4+100~ K4+200

18 检修门尺寸偏差mm±5 -3 4 2 1 -1 2 1 -2 -3

隐检项目路灯安装隐检范围K4+100~ K4+200段

我单位已完成了K4+200~ K4+300段路灯安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附:

路灯安装检验批质量验收记录

路灯安装检验批质量验收记录(续表)

隐蔽工程验收记录

施工单位(章):施工单位(章):

项目经理:项目经理:

日期:日期:

审查意见:

监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期:

路灯安装检验批质量验收记录

单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装

分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K4+200~ K4+300

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

路灯安装检验批验收记录表

单位工程名称商务一区C号线(苗岭路——A号线)环 境综合整治工程 验收批序号 分部工程名称路灯工程验收部位路灯施工单位青岛高科技工业园市政有限公司项目经理朱明正分包单位分包项目经理 专业工长施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位置应 符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆底部 应做混凝土结面,厚度不小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源腔、 电源腔的保护等级应符合规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光学性 能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固定牢 靠,绝缘外壳应无损伤、开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合规范 要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范要求符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器,熔断 器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、镇 流器、触发器的使用应符合规范要 求 符合规范要求 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求 11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范要求符合规范要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂层处 理应规范要求 符合规范要求14 路灯单独编号时应符合规范要求/ 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要求, 基础法兰螺栓中线分布正经应与灯 杆底座法兰孔中线分布一致,螺栓 紧固应加垫圈并采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配线、 升级电动机构等应符合规范要求 符合规范要求17 中、高杆灯的供电应符合规范要求符合规范要求

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

路灯验收报告

普国路照明工程 工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 北京中城建建设监理有限公司 普国路道路改造工程项目监理部 2016年12月30日 普国路照明工程质量验收报告 一、工程概况: 普国路设计起点位于南内环西街,桩终点为兴华西街。线路设计总长,兴华西街-西矿街红线宽度为24米,西矿街-南内环西街红线宽度为40米。 二、设计要求 (一)道路照明部分: 1、道路照明标准: 以CJ45-2006城市道路照明设计标准为根据。西矿街-南内环西街为城市主干道,道路平均照度为30LX,兴华西街-西矿街为城市次干路,道路平均照度为15LX。 2、照明光源: 以CJJ45-2006城市道路照明设计标准、民用建筑电气设计规范为根据。

考虑道路路面情况及节能要求,选用高压钠灯为照明光源。高压钠灯具有发光效率高,使用寿命长,工作特性良好,紫外线少,使用简便等特点。 3、照明灯具及布灯方式: 普国路照明工程路灯布置形式为相对矩形排列布灯方式,路灯安装于两侧路侧带内,灯杆距离道路侧石,道路灯为双臂路灯。 每基灯采用热塑性套管配防水接线盒灌注硅胶接线,防水接线盒安装于电缆检查井内。防水接线盒至灯杆底座段采用VLV-3*电缆连接。 放置于人行便道处路灯基础低于人行道铺装面30厘米。路灯检查井位于绿化带内的均下降300mm保证园林绿化需求,路灯检查井位于铺装区域内的下降150mm保证道路铺装。过路穿线井除外。位于铺装区域内路灯检查井井盖样式为外方内圆型,位于绿化带内路灯检查井井盖样式为圆形。路灯井均为直径1米砌块井。基于路灯检查井下降300mm,为保证电气运行的安全性,电缆分支接线应采用热缩型套管,接线完成后用防水接线盒灌注硅胶密封。基于路灯基础下降300mm,为了防止基础下降300mm后预埋螺栓锈蚀,灯杆安装调试完成后,预埋螺栓露出部分应采用加装套管灌注石蜡防腐。 4、照明控制方式: 采用微电脑智能时控器自动控制方式,根据时间具体分段控制路灯开关。控制器根据当地纬度自动开启、关闭灯具。全线共设2个控制点,安装于照明配电箱处。 5、照明导线及管路敷设: 照明导线选用ZC-MELHS-1KV铝合金导体交联聚氯乙烯护套电力电缆。路灯电缆一律穿SC80热镀锌钢管直埋于地面下米。穿越道路处各道路一律

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

路灯安装检验批

路灯安装检验批质量验收记录 CJJ89-2001 工程名称分项工程名称项目经理施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 2 基础坑开挖尺寸第7.1.3 3 灯具的安装位置第7.1.4 4 灯具的效率第7.1.5 5 灯头接线第7.1.6 一般项目 1 接线检查第7.1.8 2 安装熔断器第7.1.9 3 灯具的配套使用第7.1.11 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 5 灯具的隔热检查第7.1.13 6 螺母检查第7.1.14 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

接地装置安装检验批质量验收记录表 CJJ89-2001 工程名称分项工程名称项目经理 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 电气装置应接地或接零 第6.1.2 条 2 接地电阻测试 第6.2.7 条 3 接地体埋深 第6.3.2 条 4 接地装置的截面积 第6.3.5 条 5 接地体的焊接 第6.3.7 条 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 CJJ89-2001

路灯照明验收资料表格

路灯照明验收资料表格

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

路灯验收相关资料全套表格

1.资料表式 C2-5-1隐秘工程验收记录 委托单位:首钢房地产开发有限公司迁安分公司施工单位:北京中安无限科技有限公司 工程编号ZA-07-10-09分项工程名称迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程 施工图名称及编号灯布置图ZA-07-10- 09项目经理 沈俊杰 施工标准名称及代号太阳能路灯安装照明工程参考由 质监局出版的《太阳能光伏室外照 明装置技术规范》标准号是D B11/T542-2008。 专业技术负责人 王景林 隐秘工程部位质量要求施工单位自查情况监理(建设)单位验收情况蓄电池合格符合设计规范 电线敷设合格符合设计规范 施工单位自查结论蓄电池及电线敷设符合设计规范 施工单位项目技术负责人 :王景林 2007年10 月1 0日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月 日 备注

1.资料表式 C2-5-1隐秘工程验收记录 委托单位:首钢房地产开发有限公司迁安分公司施工单位:北京中安无限科技有限公司 工程编号ZA-07-10-09分项工程名称迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程 施工图名称及编号灯布置图ZA-07-10-09项目经理 沈俊杰 施工标准名称及代号太阳能庭院灯安装照明工程参考 由质监局出版的《太阳能光伏室外 照明装置技术规范》标准号是DB 11/T542-2008。 专业技术负责人 王景林 隐秘工程部位质量要求施工单位自查情况监理(建设)单位验收情况蓄电池合格符合设计规范 电线敷设合格符合设计规范 施工单位自查结论蓄电池及电线敷设符合设计规范 施工单位项目技术负责人:王景林 2007年 10 月2 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月 日 备注

城市道路路灯安装检验批表格(修订版)

变压器质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 室外压器安装方式宜采用柱上台架 安装 3.2.1 2 柱上台架的混凝土杆应符合本规程 中架空线路部分的相关要求,并且双 杆基坑的埋设深度一致,两杆中心偏 差不应超过±30mm 3.2.2 3 跌落式熔断器安装 3.2.3 4 柱上变压器试运行前检查项目 3.2.4 5 吊装油浸式变压器应利用油箱体吊 钩,不得用变压器顶盖上盘的吊环吊 装整台变压器,吊装干式变压器,可 利用变压器上部钢横梁主吊环吊装 3.2.5 6 变压器附件安装 3.2.6 7 室内变压器就位 3.2.7 8 变压器绝缘油 3.2.8 9 变压器应按设计要求进行高压侧、低 压侧电器连接 3.2.9 施工单位检查评定结 果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验 收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

箱式变电站质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 1 箱式变电站基础 3.3.1 2 箱式变电站基础内的接地装置 3.3.2 3 箱式变电站起重吊装 3.3.3 4 箱式变电站内应有铭心啊部位张贴本 变电站的一二次回路接地线,接线图 应清晰、准确 3.3.4 5 引出电缆每一回路标志牌应标明电缆 型号、回路编号、电缆走向等内容, 并应字体清晰工整,经久耐用、不易 褪色 3.3.5 6 引出电缆芯线排列整齐,固定牢固, 使用的螺栓、螺母宜选用不锈钢材质, 每个接线端子接线不应超过两根 3.3.6 7 箱体引出电缆芯线和接线端子连接处 宜采用专门的电缆套保护,引出电缆 孔应采用有效的封堵措施 3.3.7 8 二次回路和控制线配线 3.3.8 9 二次回路和控制线成束绑扎 3.3.9 10 箱式变电站围栏 3.3.10 11 箱式变电站安装完毕送电投运前检查 项目 3.3.11 12 箱式变电站运行前试验项目 3.3.12 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 项目专业技术负责人:年月日监理(建设)单位验收结 论

照明路灯全套竣工资料(DOC)

(路灯安装)报验申请单 工程名称:铜梁县永嘉镇城市风貌整治工程 编号:001 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 年 月 日 (监理单位) 我方已按合同要求完成了城区朝阳街、永兴街、永昌街、泰康街及永安街路灯安装, 经自检合格,请予 以检查和验收。 附:1路灯安装检验批质量验收记录 承包单位(章) 重庆博野建筑工程有限公司 项目经理 年 月曰 审查意见: 致:

路灯安装检验批质量验收记录 CJJ89-2001

(接地装置安装)报验申请表单 工程名称:铜梁县永嘉镇城市风貌整治工程 编号:001 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 年 月 日 (监理单位) 我方已按合同要求完成了城区朝阳街、永兴街、永昌街、泰康街及永安街接地装置 安装,经自检合 格,请予以检查和验收。 附:1、接地装置安装检验批质量验收记录 承包单位(章) 重庆博野建筑工程有限公司 项目经理 年 月曰 审查意见: 致:

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 接地装置安装检验批质量验收记录表 铜梁县永嘉镇城市风貌整 治工程 重庆博野建筑工程有限公司 CJJ89-2001 分项工程名称项目经理 验收部位城区朝阳街、永兴街、永昌街、泰康街及永安街CJJ89-2001城市道路照明工程施工及验收规范 分包项目负责人 专业工长 (施工 员) 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 电气装置应接地或接零第6.1.2条 2 接地电阻测试第627条 3 接地体埋深第6.3.2条 4 接地装置的截面积第6.3.5条 5 接地体的焊接第6.3.7条 施工操作依据完整质量检查记录完整 分包单位施工班组长 施工单位检查 结果评定 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。又如建筑装饰装修分部工程

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范24057

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人 施工执行标准 名称及编号 分包单位分包项目负责人施工班组长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目 1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、瓦 砾等杂 物含量 (5.1.8) 乔灌木种植土<10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小粒 径符合5.1.8要求 4 种 植 土 块 径 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm 小乔木、大中灌 木、大藤本 (5.1.10) ≤6cm 竹类、小灌木、宿根 花卉、小藤本 (5.1.10) ≤4cm 草坪、草花、地被 (5.1.10) ≤2cm 施工操作依据 质量检查记录

路灯安装检验批验收记录表资料

路灯安装检验批质量验收记录 单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装 分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K3+890.450~ K4+000 段施工单位中铁十局项目经理田猛 分包单位/ 分包项目经理/ 专业工长李国龙施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位 置应符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆 底部应做混凝土结面,厚度不 小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源 腔、电源腔的保护等级应符合 规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光 学性能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固 定牢靠,绝缘外壳应无损伤、 开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合 规范要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范 要求 符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器, 熔断器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、 镇流器、触发器的使用应符合 规范要求 / 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求 11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范符合规范要求

要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂 层处理应规范要求 符合规范要求 14 路灯单独编号时应 符合规范要求 / 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要 求,基础法兰螺栓中线分布正 经应与灯杆底座法兰孔中线分 布一致,螺栓紧固应加垫圈并 采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配 线、升级电动机构等应 符合规范要求 符合规范要求 17 中、高杆灯的供电应 符合规范要求 符合规范要求 18 检修门尺寸偏差mm±5 -3 4 2 1 -○6 2 1 -2 -3 19 钢灯杆长度允许偏差杆长±5% 1% 1% 4%○6%+3%-1%-3%2%-2% 20 杆身直线度允许误差<3‰1‰2‰2‰2‰1‰1‰1‰1‰2‰ 21 杆身截面直径允许偏差±1% -1% 1% 1%-1%1%1%-1%1%-1% 22 悬挑灯臂仰角允许偏差±1°1°1°1°1°1°1°1°1°1° 23 直线灯间距与设计偏差<2% 2%2%1%1%2%1%2%1%2% 24 灯杆垂直度偏差应小于半个杆 梢,灯杆横向位置偏移应小于 半个杆根 符合规范要求施工单位 检查评定结果 经验收,主检项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。符合设计及《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,验收合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 隐蔽工程检查验收记录 质检表4 年月日

最新路灯检验批

A区路灯报验申请表 工程名称:范县黄河滩区居民迁建张庄乡试点工程二期二标 致:河南大象建设监理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了A区91座路灯工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、路灯安装检验批验收记录表 1 份 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 1 份 3、电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 1 份 4、低压配电柜(屏/箱)安装验收记录 1 份 5、接地装置施工检查及评级记录 1 份 6、电气接地电阻测试记录表 1 份 承包单位(章):江西锦宇建设集团有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构:河南大象建设监理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日期

路灯安装检验批质量验收记录 CJJ89-2012 工程名称范县黄河滩区居民迁建项目张 庄乡试点工程 分项工程名称路灯照明项目经理乔伟敏 施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯 施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012) 专业工长 (施工员) 张科 分包单位/ 分包项目负责人/ 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 符合设计及规范要求 2 基础坑开挖尺寸第7.1. 3 符合设计及规范要求 3 灯具的安装位置第7.1. 4 符合设计及规范要求 4 灯具的效率第7.1. 5 符合设计及规范要求 5 灯头接线第7.1. 6 符合设计及规范要求 一般项目 1 接线检查第7.1.8 符合设计及规范要求 2 安装熔断器第7.1.9 符合设计及规范要求 3 灯具的配套使用第7.1.11 符合设计及规范要求 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 符合设计及规范要求 5 灯具的隔热检查第7.1.13 符合设计及规范要求 6 螺母检查第7.1.14 符合设计及规范要求 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业 质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日