1.1事故风险分析

火灾爆炸主要发生于危险化学品生产装置、纸品储罐区,其发生主要由物料内在因素--自身的特性,可燃易燃物质的泄漏,外界因素--火源的存在和产生、设备本身存在的缺陷及岗位操作人员误操作等决定。

危险化学品爆炸能够造成大量人员伤亡、设备毁坏、装置停产、资源浪费等,尤其是有可能将其它生产设备设施、化学品储罐等的易燃品引燃引爆,造成二次、三次的连续爆炸事故,连续爆炸是易燃易爆化学品爆炸的一个重要特征,它会使生产装置、化学品储罐区遭受严重破坏。公司主要易燃易爆化学品有:乙酸乙酯、丁酮、油漆、甲苯等,一旦发生泄漏,遇火源,极易发生火灾爆炸事故,由于作业频繁,人员、设备较多,且会危及厂区的安全。

公司火灾爆炸事故主要危险因素分析:

l)危化品仓库或其它生产使用场所发生的危险化学品泄漏,引起火灾、爆炸事故;

2)在汽车卸车过程中汽车槽车、油桶等设备发生冒顶跑、脱、跑油等事故;

3)油桶、槽车等储运设备因穿孔、破损或其他原因而发生的泄漏,引起火灾事故;

4)线路敷设不符合标准,超负荷运行引发火灾;

5)自然灾害的影响

雷击、滑坡、台风等自然灾害,也有可能引起泄漏、火灾、

爆炸等事故;

6)高温季节(5月-9月)暴晒,超压引起爆炸。

1.2应急指挥机构及职责。

详见《综合应急预案》3应急组织机构及职责

1.3处置程序

1.3.1信息报告和内容

(1)内部信息报告程序

事故发生后,事故现场第一发现人应立即向当班班长报告;当班班长应立即向公司应急值班人员报告(24小时值班联系电话:×××××××),值班人员立即向公司总指挥报告,总指挥在接到报告后,立即通知应急指挥中心启动预案,时限最多不超过1小时。信息报告与通知流程如下:

报告

报告报告

事故现场第一发现人当班班长应急指挥中心总指挥。如发生火灾或人身伤害事故第一发现人也可直接拨打119或120电话报警。

(2)上报程序

事故发生后,事发在岗人员及各应急小组人员要立即采取措施控制事态发展,组织开展应急救援工作。应急指挥中心根据事态的发展情况,1小时内做好上报工作。信息上报流程如下:

县级市(县、区)应急办

县级市(县、区)安全监管局应急指挥中心报告

(3)信息传递

事故发生后,预测事故会造成对周围企业及居民产生影响时,公司应急指挥部指令应急办公室及时把发生事故的信息通知企业及居民,请他们做好预防工作,以免受到影响。及时发出请求支援或应急撤离的信息。

(4)事故信息报告内容

①事故发生单位概况;

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况;

③事故的简要经过;

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

⑤已经采取的措施;

⑥其他应当报告的情况。

1.3.2事故接警报告和记录

(1)应急指挥中心接到Ⅰ级火灾事故的报告后,总指挥立即赶到火灾事故现场,担负起应急灭火救援总指挥的责任。总指挥不能到位时,由副总指挥到位,若副总指挥也不能到位时,总指挥按公司职能排顺通知安全主任赶赴现场组织灭火救援。

根据火灾现场事态的发展,按灭火救援需要,总指挥可指定

若干名分项负责人,并授其现场权限,行使灭火救援职能。(2)根据火灾事故现场情况,统一部署灭火救援的实施工作,并对灭火救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。(3)如火势燃烧猛烈,有可能引发或衍生次灾害事故,总指挥可在公司范围内紧急调用各应急小组人员,组织、协调供水、供电、医疗救护、交通运输、物资材料等相关资源参加灭火救援工作。

(4)如发生重大事故以上需要救助时,可直接向县级市(县、区)人民政府、地级市人民政府报告,提出救援、增援请求。(5)根据灭火救援工作的需要,总指挥有权决定在本公司辖区内的下列事项:

①使用各种水源。

②截断电力、限制用火、用电的区域。

③划定警戒区,实行局部交通管制。

④利用生产区存放的有关设施。

(6)报警报告是指接到执行事故抢险的指示或要求救援的报告,接报是实施抢险救援工作的第一步,对成功实施抢险救援起到重要的作用。接警人应做好以下几项工作:

①问清报告人姓名、单位部门和联系电话。

②问明事故发生的时间、地点、事故单位、事故原因、主要是毒物、事故性质(爆炸、燃烧)、危害波及范围和程度,同时做好电话记录。

③按抢险救援程序,派出抢险救援队伍。

④向上级有关部门报告。

⑤保持与急救队伍的联系,并视事故发展状况,必要时派出后继梯队予以增援。

1.3.3应急指挥机构启动程序

(1)公司内发生Ⅰ级生产安全事故时,总指挥接到事故报后,应立即下达启动本公司生产安全事故应急预案指令,并同时报告县级市(县、区)应急办和县级市(县、区)安全监管局。Ⅰ级事故具体报告程序如下:

县级市(县、区)应急办

第一发现人当班班长公司应急指挥中心公司应急指挥中心总指挥

县级市(县、区)安全监管局

(2)公司内发生Ⅱ级安全生产事故时,总指挥接到事故报后,应立即下达启动公司相应专项应急预案的指令。

(3)公司内发生Ⅲ级事故时,当班班长接到事故报告后,班长应按相应的现场处置方案的规定组织处置,并同时向公司应急指挥中心报告事故处置情况。

1.3.4应急资源调配程序

充分利用应急资源,发挥协同应对作用、发挥区域联防作用;和相邻企业、当地政府建立应急联防机制,充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源,实现组织、资源、信息的充分利用,形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

1.3.5应急救援程序

危险化学品事故的现场集聚了大量的有毒有害物质,抢险堵漏、消除危险源和污染的洗消去污等抢救与抢险工作由公安消防部门专业队伍负责,公司救护组人员必须在指定的区域协助救援,出现特别严重状态时商请当地驻军(包括防化兵)协助。

1.3.6扩大应急程序

当前应急处置级别没有得到控制,事故的危害、影响程度、范围有扩大趋势时,为有效控制事故的发展态势,应急指挥中心启动更高一级别的应急预案。超出公司自身控制能力,需要上级应急机构提供援助和支持时,将情况立即上报县级市(县、区)人民政府及上级应急机构,提供援助和支持,采取紧急状态下的措施迅速控制事态发展,消除危害。

1.4处置措施

1.4.1要害(重点)部位(生产装置、罐区)发生火灾爆炸的处置措施:

(1)采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量;

(2)当要害(重点)部位存在有毒有害气体、液体泄漏时,应进行有毒有害气体监测,加强救援人员的个人防护;(3)迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救;并根据需要配备医疗救护人员、治疗药物和器材;

(4)当要害(重点)部位可燃物料存量较多时,应尽量采取工艺处理措施,转移可燃物料,切断危险区与外界装置、设施的连通,组织专家组和公司技术人员制定方案;

(5)火灾扑救过程中,专家组应根据危险区的危害因素和火灾发展趋势进行动态评估,及时提出灭火救灾的指导意见;

(6)当火灾失控,危及灭火人员生命安全时,应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域。

1.4.2 危险化学品储存设施发生火灾爆炸的处置措施:(1)采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生危险区域,并合理布置消防和救援力量;

(2)迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,组织医疗专家,保障治疗药物和器材的供应;

(3)根据化学品储存装置救护的特点及风向,合理组织扑救工作;

(4)采取防泄漏、防扩散控制措施,防止火势蔓延;(5)对灾区附近受威胁的化学品储存装置,应及时采取冷却、退料、泄压等措施,防止升温、升压而引起火灾爆炸;(6)在扑救火灾过程中,应有足够数量的灭火用水、泡沫液、消防车辆,以应对沸溢和喷溅等突发情况;

(7)当火灾失控,应密切关注化学品储存装置燃烧情况,一旦发现异常征兆,应及时采取紧急撤离危险区等应变措施;当疏散现场周边有大面积人群时,现场应急指挥部应协助当地政府机构或驻军做好相关工作。

1.4.3 危险化学品管道泄漏发生火灾爆炸的处置措施:(1)应立即停输,关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施;

(2)全力救助伤员,采取隔离、警戒和疏散措施,必要时采取交通管制,避免无关人员进入现场危险区域;当油品输送管道发生火灾爆炸,应及时疏散下风口附近的居民,并通知停用一切明火;

(3)根据位置、风向、天气等因素采取有效的围堵措施,控制着火区域;

(4)充分考虑着火区域位置、风向、天气等因素,制定消防灭火方案,并合理布置消防和救援力量;

(5)灭火完毕,立即清理火灾现场,组织力量对泄漏点封堵抢修。

1.4.4 处置原则

(1)启动原则:公司应急指挥中心接到事故及灾害报告后,立即报告总指挥,符合以下条件之一时,应急指挥中心应立即启动本预案:

①发生Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级事故时;

②经预警可能发生事故时,启动应急预案;

③县级市(县、区)人民政府要求公司启动应急预案时。

(2)响应原则: 公司应急指挥中心人员、相关单位领导和人员在接到突发事件通知后,应以最快的速度赶赴突发事件现场,按照“预案”规定的责任分工,在指挥中心的统一指挥下,立即展开抢险救灾工作。

(3)替换原则: 公司领导成员职位排列次序为总经理—副总经理—安全主任,他们因故离开公司时,其在预案中的任职依次由下一级替补上一级的职务。各救援组长离岗时,要指定接替人并把职责交待清楚。

(4)指挥权转移原则: 由现场最高级别的人员负责应急指挥。在公司应急指挥中心人员没到达现场时,现场的应急处置指挥权由低到高为当班班长、安全主任。公司应急指挥中心人员到达现场后,由公司应急指挥中心总指挥负责统一指挥(现场应急处理指挥权原则上也由低到高,一旦出现缺位时,由现场公司最高职务行使指挥权限)。

(5)灭火抢险战术原则:

①坚持“以人为本”的战术指导思想,速战速决、集中优势兵力打歼灭战,将火灾扑灭在初期阶段。按照先控制、后消灭,先人身、后设备的原则,最大限度减少人员伤亡和财产损失。根据着火部位、燃烧介质和火势特点,采取堵截包围、内外夹攻、上下合击、重点突破、分片消灭等战术手段,阻止火势蔓延。通过冷却保护,降温降压,切断油源、气源、电源,防止建筑倒塌、设备爆炸。

②高度重视环境保护,严防引发次生灾害。对于流淌的易燃易爆、有毒有害物料应采取围堵、截流,泡沫覆盖等方法避

免向外扩散,防止污染环境和发生复燃、复爆险情。对于长时间、大流量喷射的泡沫消防水采用筑堤堵截,疏导引流等措施,防止流入江河,造成环境污染。

③当火灾爆炸事件造成危险化学品泄漏时,同时启动“中毒窒息专项应急预案”。

1.4.5具体要求

(1)应急指挥中心应做好以下工作:

①迅速派出现场指挥部人员赶往现场,批示现场指挥部只能设在着火点上风向,且火灾、爆炸事故不能波及到的地方;

②据现场需求,组织调动、协调各方应急救援力量到达现场;

③根在现场应急指挥部人员到达现场之前,指导班组进行应急处置工作。

(2)应急指挥中心应做好以下工作:

①跟踪并详细了解火灾现场的处置情况和人员中毒、伤亡情况,及时向应急指挥中心汇报、请示并落实指令;

②按照应急指挥中心指令,迅速通知各应急小组成员派人赶赴现场;

③组织落实制止或减少火势蔓延工艺技术方面的应急措施;

④连续跟踪灭火现场应急处置动态情况,及时向应急指挥中心汇报、请示并落实指令;

⑤按照应急指挥中心指令,向公司和地方政府应急指挥中心报告及求援;

⑥协调现场消防、气防、医疗救护等救援力量,并保证应急物资的供应;

⑦事件得到有效控制后,做好生产恢复工作。

(3)各应急小组

应急小组成员根据现场应急指挥部的安排做好其它抢险救援工作。

鄂尔多斯市新杭能源有限公司火灾爆炸专项应急预案 编制:新杭公司部 审核: 批准: 目录

1 事故类型和危害程度分析错误!未指定书签。 1.1事故类型错误!未指定书签。 1.2危害程度分析错误!未指定书签。 2 组织机构及职责错误!未指定书签。 2.1应急组织体系错误!未指定书签。 2.2职责错误!未指定书签。 3处置程序错误!未指定书签。 3.1信息报告程序错误!未指定书签。 3.2响应分级错误!未指定书签。 3.3响应程序错误!未指定书签。 4处置措施错误!未指定书签。 4.1处置原则错误!未指定书签。 4.2火灾爆炸事故处置方案错误!未指定书签。 4.4注意事项错误!未指定书签。 5应急物资保障准备错误!未指定书签。 附件1有关应急部门、机构或人员的联系方式错误!未指定书签。

1 事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型 根据引发火灾爆炸事故的原因和条件分析,可能造成发生火灾爆炸事故的原因主要有两大类: 1、人为因素引发的火灾爆炸事故:违反操作规程、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违反安全管理规定等。 2、客观因素引发的火灾爆炸事故:雷击、设备、材料质量、危险化学品泄漏等因素引发的火灾爆炸事故。 1.2 危害程度分析 1.2.1危险源 公司生产过程中,维修过程或使用到产生明火散发的设备(焊机、气割、角磨机、电钻等),有不同类型的气体/液体储罐和运输不同类型的气体/液体的工艺管道等,容易造成火灾的发生,设备使用的润滑油和电气设备也存在火灾的发生隐患,如果发生火灾,将会在一定范围内影响生产和公司财物的安全,造成一定的财产损失,危机人身安全。 由于生产需要,常年使用甲醇、乙醇、氢气、乙炔、氧气等危险品,为此备有甲醇储罐5000立方2台,100储罐350立方2台,粗乙醇储罐3000立方米1台。 1.2.2主要危害程度分析 1、易燃、易爆气体大量泄漏,尤其是在高温高压状态下的物质,其发生火灾的可能性较大。电气设备超负荷使用,罐区储存不合理,都容易发生火灾爆炸。严重时,烧损设备,造成人员损伤。 2、压力容器爆炸 储存甲醇、乙醇、氢气、乙炔、氧气、一氧化碳、亚硝酸甲酯气、等压力容器充装超压,容易造成压力容器爆炸事故,压力容器爆炸事故为瞬

银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录

. 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃

公司火灾应急预案 公司火灾应急预案范文 一、指导思想 为确保所有工作人员的人身生命财产安全,落实消防工作“以防为主,防消结合”的基本原则,构造“集中领导,统一指挥,反应 灵敏,运转高效”的消防安全应急体系,全面提高公司应对火灾的 能力。 二、制定预案的目的 制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势 实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战 机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 三、制定预案的依据 以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及本公司消防安全制度为依据,严格依法实施。 四、组织机构及职责 公司成立消防安全应急指挥部,负责公司火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由公司总经理和公司分管安全保卫的副总经理及有关 部门(单位)成员组成。 总指挥:由公司董事长、总经理担任。 副总指挥:由公司各分管副董事长、副总经理担任。 成员:由xx担任。

消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消-防-队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消-防-队开展灭火救援行动。 下设六个专门工作组 (一)义务消-防-队(灭火行动组) 队长: 副队长: 成员: 义务消-防-队职责:现场灭火、抢救被困人员。 义务消-防-队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散组 组长: 副组长: 成员: 疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组 组长: 副组长: 成员: 安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。

火灾事故专项应急预案 1.事故风险分析 1.1可能发生的事故风险 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):无; Ⅱ级(重大):冷库、生产区; Ⅲ级(较大):配电室; Ⅳ级(一般):办公区。 1.2发生的可能性 1.2.1冷库 根据(GB50016)中,储存物品的火灾危险性分类: 冷库为氟利昂制冷,氟利昂为惰性气体,火灾分类为戊类; 存放物品为肉类,属于丙类。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.2.2配电室 配电室属于电气火灾,主要诱因是由漏电、短路,雷电,员工操作不当。 公司各项制度齐全,定期对电气项目专项检查,按规定进行防雷检测,配电室较空旷。 火灾可能性低。 1.2.3生产区 生产区主要为冷冻后的肉类加工,主要工艺流程为解冻,剔骨,切片,包装。 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。

1.2.4办公区 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.3事故发生的严重程度及其影响范围 1.3.1事故的危害严重程度 一旦发生火灾事故可能导致生命、财产损失; 其中生产区由于人员密集,一旦发生火灾可能会导致人员伤亡及由于混乱造成的人员踩踏等事故发生; 着火过程中易产生烟气,如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故; 着火过程中产生的烟气易造成环境污染。 1.3.2事故的影响范围 事故周边独立单元或多个单元。 2.组织机构及职责 与《一洲鼎鲜生产安全事故综合应急预案》相同。 3.应急处置程序 3.1事故发生后,现场人员立即将事故情况报告车间主任,当车间主任迅速向设 备部报告(紧急情况也可越级上报),立即向应急救援指挥部总指挥和各位成员通报事故信息,现场应急指挥员和应急人员到场,首先对事故情况进行初步评估,拨打或要求其他目击者拨打应急电话,向应急指挥小组报告事故的相关信息(事故发生地点、事故的范围和扩展的潜在可能性、受伤人数、伤势情况、现场救援人员采取的措施等)。 3.2总指挥接到事故报告后,应立即组织进行应急救援工作。并迅速判断事故性 质与类别,确定应急响应等级,做出部署并向各相关单位及人员发出预警。 涉及周边群众生命安全的,应及时请求政府组织周边群众进行疏散。 3.3一洲鼎鲜各应急小组接到报告后,立即到达事故现场,对事故现场进行侦查、 分析、评估,制定救援方案,各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际情况,特制定火灾事故专项应急预案。 一、事故类型及危害程度: 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):氧气乙炔、用火现场、防火作业现场 Ⅱ级(重大):油漆 Ⅲ级(较大):办公区临设 Ⅳ级(一般):木料、仓库、保温材料、配电室 二、应急处置基本原则 1、贯彻“安全第一,预防为主”的方针的原则。 2、生命第一、损失最小化、第一响应、及时性有效性的原则。 三、组织机构及职责 成立交通运输部东棉花胡同二号院综合整治项目部消防安全领导小组和义务消防队。 1、组长及小组成员、职能分工: 组长:执行经理:刘祥 副组长:技术负责人:刘为公 成员:施工负责人:王富国;安全员:王顺新;机械材料负责人:黄庆江;电工:张士祥、袁辉;保安员:丁万才。 组员职能分工:联络员、抢险员、疏散员、救护员、电气控制员、警卫员、后勤员、义务消防队员等。 2、职责: 领导小组基本职责:工地发生火灾事故时,负责指挥工地抢救工作,第一时间向110、119、120、总队及当地消防部门、建设行政主管部门

及有关部门报告和求援。平时小组成员轮流值班,值班者必须在工地,手机24小时开通,发生火灾紧急事故时,在应急小组长未到达工地前,值班者即为临时代理组长,全权负责落实抢险。 组员专项职责: 2.1、组长:由施工项目经理部项目执行经理李强为消防责任人,负责人员分工,调度,消防设备使用。 2.2、副组长:由技术负责人刘具体事实灭火,人员调度,指挥车辆,清理道路,清理现场。 2.3、电气员:项目部电气员负责提供消防用电,并在发生火灾时负责电气设备切断电流,夜间需要提供照明设备。 2.4、联络员:项目部联络员邓尚仕负责报警“119”,并讲明发生火灾的方及道路,在大门口接消防车辆。 2.5、抢险、义务消防员殷玉龙:项目部抢险员负责人,指挥义务消防队员,进行灭火。 2.6、义务消防队发生火灾时,应按预案演练方法,积极参加扑救工作。 2.7、救护员:项目部潘振芳负责受伤人员救护,报“120”或“999”,并讲明方位及道路,在大门口接救护车辆。 2.8、后勤员:项目部丁守银负责提供其他车辆。 2.9、警卫员:项目部丁守文负责损失控制,物资抢救,对事故现场划定警戒区,阻止与工程无关人员进入现场,保护事故现场不遭破坏。 2.10、疏散员:项目部殷玉龙其任务为在发生事故时,负责人员的疏散、逃生,应最先的确保人员的安全。 3、应急小组地点、电话和有关单位部门联系方式: 地点:北京市朝阳区1129园区改造项目 应急小组表:

火灾事故专项应急预案公司火灾紧急状况事故应急预案实 施 XXXX有限公司文件编号:SF/ZY-01 现行版本:xx 火灾/紧急状况事故应急预案修订状态:0 页码:1/ 5 1 目的:最大程度降低人身伤害/减少财产损失。 2 人员构成 2.1紧急应急人员包括:急救员、抢险员、应急员和通讯员。 2.2事故指挥小组工作区域在所有应急操作控制协调的区域。当发生险情且控制已经处于不安全状态时,组成临时控制小组。小组组长由项目部经理担任。 2.3公司内紧急聚集区为,前厅空地或展厅外空地。 3 应急状况准备和岗位职责准备工作由应急人员在组长安排下进行。 3.1事故指挥组长(销售部经理) 1)在听到火灾报警时,快速确定紧急事故的方位。 2)快速到达紧急控制小组。

3)全权负责控制紧急事故。 4)负责指派任务和负责紧急状况行动。 5)负责确定应急准备队伍和急救人员是否得到适当培训。 6)负责执行紧急预案和确保全部员工遵守这个预案。 7)确保所有防火和消防系统(灭火器、消防栓、手动报警器、烟感报警器、单点报警器)是完好效应无损,且要确保消防设施通道不被占用或阻塞。 8)所有的有关文件的档案和记录统一归办公室文员归档妥善管理。 9)处理公司与外部门有关机构的信息沟通和问题处理。 10)决定现场情况是否需要联络110、120、119等专业部门处理。 3.2应急员 1)熟悉应急预案包括在紧急期间的角色和职责。 2)熟悉应急预案和从工作地点撤离的路径。

3)熟悉火警系统的操作和使用紧急抢救和消防器材。 4)保卫人员熟悉应急预案和楼房逃生方法。 5)获得适当的消防/灭火的技术训练。 3.3急救员 1)获得适当急救的技术训练。 2)确保急救箱内的物品是适当的,有效的和合适补充。 3.4 通讯员 1)接到事故指挥人员的指示确定火灾事故,传召消防大队。 2)引导/督导专业消防员进入现场。 4 应急预案 4.1发现火情人员 1)发现火灾/应急的人必须立即打破最靠近的手动的火灾报警点的玻璃,以发出警报。 2)通知事故指挥人员发生火灾/应急事故的确切地点。

火灾专项应急预案 应急预案要对应急组织体系与职责、人员、技术、装备、设施设备,物资、救援行动及其指挥与协调等预先做出具体安排,下面是关于火灾专项应急预案的内容,欢迎阅读! 1. 事故类型和危害程度分析 项目部办公区用电设备较多、基地生活区使用天然气、液化气用户多,存在火灾隐患,易发生火灾;建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中也存在着火灾隐患。特别是在施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生火灾事故。 项目部办公区、生活区、厂区、库房、施工现场发生火灾事故,会造成人员伤亡、财产损失、设备被毁、施工中断、危害环境,甚至影响周边居民生产生活。 2. 应急处置基本原则 2.1 迅速行动、灵活应对。处理事故险情时,由项目部事故应急救援指挥领导小启动本预案并实施; 2.2 以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员); 2.3 强化防护。迅速疏散无关人员,阻断危险源,防止次生事故发生。 3. 组织机构及职责 3.1 应急组织体系

项目部事故应急救援组织体系由项目部行政主管领导和分管安全生产的领导与办公室、工程部、设备部、物资部、安质环保部、财务部、施工单位应急组织机构的负责人组成。 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 指挥机构 项目部事故应急救援指挥部由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组和现场应急组织机构组成。 事故应急救援指挥部办公室设在安质环保部,值班电话:。项目部事故应急自救办公室应设在办公室,明确24小时值班、值班人员和固定电话。 抢险组:安质部和工程部、设备部、物资部和项目工程部、设备部、物资部和应急救援队伍组成。 救护组:由安质环保部负责人和事故所在地医疗机构组成。 疏导组:办公室、设备部组成。 保障组:由办公室、工程部、设备部、物资部、财务部负责人组成,必要时邀请技术专家参加。 善后组:项目办公室、计划部、财务部负责人组成。 调查组:由工程部、设备部、物资部负责人组成。 现场应急组织机构:由现场施工单位有关人员组成。 3.2.2 事故应急救援指挥部职责 A 总指挥的职责:

炼钢厂火灾事故专项应急预案 1事故风险分析 1.1 事故类型 1)电气设备火灾:电气设备缺相运行或机械设备长期超负荷运转引起电气设备过载,温度骤升,导致绝缘热击穿短路或接地;运行中的电气设备和电气线路,其负荷如果超过额定值或电动机缺相运行,经过一定时间,设备和线路的绝缘层就会发热炭化甚至燃烧;电气设施绝缘老化或受外界因素的影响而使绝缘损伤发生漏电、接线错误以及其他意外原因,造成电气短路产生强大的短路电流,从而出现高温、火花和电弧,引起火灾。 2)电缆火灾:电缆敷设不合理,受水浸渍,绝缘破坏、电缆接地或短路,继电保护装置未动作而发生火灾;电缆密集敷设的封闭通道或场所存放有易燃物品;绝缘层过热或遇到漏电火花等点火源,可能发生电缆起火。电缆中间接头处连接不紧,造成局部电流过大,温度过热引起自燃;配变电所开关发生故障爆炸,引起母线短路导致电缆起火;电缆头相间距过小,导致闪络放电起火。在爆炸危险场所电缆沟内未用砂子填埋,可能会引发火灾。 3)动力(照明)配电箱(柜)制造安装质量不符合作业环境要求;箱(柜)内有杂物、积水;箱(柜)体PE线连接松动;各种电气元件及线路接触不良,会导致严重发热

烧损现象。如果动力配电箱柜到各固定用电设备线路布局凌乱;保护装置缺损,且与线路载流量或负载容量不匹配,会造成线路过载过热引发火灾。电气元器件选用不合理,如设计时选择的断路器(熔断器)额定电流比线路的允许持续载流量、配电保护整定值过大,当发生过载时,断路器在规定的时间内不动作,线路就长期处于过载状态,对绝缘、接线端子和周围物体形成损害;若线路实际载流量超过设计载流量,其断路器频繁跳闸,无法用电。如强行使用(如用铜丝代替熔丝或拆除断路器),就会因过载引起火灾。安装断路器的场所严重潮湿,断路器虽未合闸,但其上的刀开关因疏忽被合上,则会在断路器电源端的相间(如连接为裸铜排)因布满水汽,引起相间击穿而短路,致使配电箱被烧或起火。 4)高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水。 5)吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机,或不满足强制性安全技术条件。 6)易发生火灾建(构)筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位未设置火警信号中心,车间主控(室)等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口。 7)危险区域动火。在氧气储罐周围有可燃材料堆放。 1.2事故危害程度 一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,严重威胁到群众生命安全和资金、设备设施的浪费。

银川市地下综合管廊及配套基础设施 PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃物品。且施工期间动火作业多,电气焊、氧气、乙炔气瓶等明火作业极易引燃各种可燃材料造成火灾及爆炸。

服装公司火灾事故应急预案 一、编制目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》 浙江省实施《中华人民共和国消防法》办法 三、企业概况 (一)基本情况 某服装加工公司,位于xx县xx[区]镇路,占地xx平方米,建筑面积6900平方米;职工总数243人。 主要原材料: 主要产品:产量: (二)厂房设施 办公楼:1600平方米三层结构。 车间: 3000平方米二层结构。

宿舍楼: 1600平方米三层结构。 食堂: 700平方米一层结构。 办公楼:安全出口两个,宽度1.6米。 车间:安全出口三个,宽度1.4米。 宿舍楼:安全出口两个,宽度1.6米和1.2米。 (三)消防设施配置(附平面布图) 车间一、二层分别设防火报警探头等62个。车间内设有六组双头消防栓,院内分别设置3组双头消防栓。共设置灭火器44只,按规定检测检修。 其中: 办公楼:一层3个、二层3个、三层2个,共8个。 宿舍楼:一层1个、二层1个、三层1个,共3个。 车间楼: 一层正门开关柜南侧2个;一层西门开关柜1个;一层毛领车间1个;一层整理车间西门2个;一层里布车间1个;一层辅料库东门2个(门外侧),西门2个(北侧);一层成品库4个; 二层维修室对面3个;二层缝制车间东门2个,西门2个;东烫台对面1个;二层裁剪车间东门2个;二层小车间东门2个,西门1个;配电室2个;伙房2个;锅炉房1个,共33个。

四、危险性分析 1、服装行业人员密集,电器线路复杂,易燃物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 2、服装厂库房内的服装衣料的原料可燃且数量多,各种织物的燃烧速度要比普通木材燃烧速度快得多。同时,由于服装厂大量使用电熨斗导致火灾的因素增多。加工服装的各种衣料大多是化纤成分,一旦发生火灾产生的各种毒气比普通的火灾产生的毒气毒性更强。 3、存放服装的仓库是重点防火点。存放的原料和成品应采取垫板存放(若原料长时间直接置于地面),受潮发霉后容易自燃,须定期进行检查。 4、主要点火源:电器开关、用电线路;加热熨斗;伟明树脂胶的使用;食堂液化气罐的存放使用。 五、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组。 (一)现场指挥组: 总指挥员总经理联系电话: 现场指挥:副总经理联系电话: 组员:1-2名(保卫科或安全科) 联系电话: 主要职责:

火灾事故专项应急演练方案 一、演练目的 1、为了检验《火灾事故专项应急预案》的科学性和有效性,提高全体职 工在突发性火灾事故来临之际的自救能力和防火意识,最大限度降低火灾造成的损失,提高项目部的整体应急反应能力与应急技能。 2、通过演习暴露应急预案的缺陷,从中发现应急资源(包括人力和设备 等)的不足。 二、演练内容: 1、发生火灾,准确报火警; 2、启动应急预案,灭火组扑灭初期火灾; 3、抢险救援组进行疏散救援; 4、医疗救护组进行伤员急救; 5、安全警戒组进行现场警戒。 三、组织机构 l、总指挥:(***) 协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援预案演习的指挥工作。 2、灭火组 组长:(***) 组员:(******************)6人,负责现场灭火,火情控制,扑灭初期火灾,并预防火灾复燃。 3、抢险救援组: 组长:(***)

组员:(************************)7人,负责现场疏散救援人员并清点人数,确保无遗漏。 4、医疗救护组: 组长:(***)穿白大褂 组员:(************)6人抬担架 负责组织现场抢救伤员,如对事故现场昏迷人员实施急救,直到医院救护车辆到达为止等。 5、安全警戒组: 组长:(***) 组员:(************)4人 负责现场警戒,杜绝无关人员进入,防止灾情扩大。 6、通讯联络组: 组长:(***) 组员:(***************)4人 负责救援车辆联系,等待车辆疏散交通。 四、应急演练用设备及物资 1、烟雾弹5-10枚 2、逃生工具毛巾50条 3、干粉灭火器15—20只 4、防毒面具10具 5、担架2副 6、模拟消防车、医院120急救车各l辆 7、急救箱一个

公司火灾事故应急 预案

日照亚丰工贸有限公司 火灾防控专项方案 一、公司概况: 公司位于日照莒县夏庄镇夏庄工业园新华路三号,正门西向,面向新华路,东侧背靠惠生饲料有限公司,北临百信鸭苗孵化厂,南邻制帽厂。正门南方250米道路名为惠生路,北侧200米道路为政府前街。 二、编制依据: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》,以及公司管理体系要求,并结合本公司的实际,特制定本防控专项方案。 本方案针正确火灾事故包括:印刷车间、办公区、生活区、库房、覆膜车间及缝纫车间发生的火灾事故。 三、指导思想: 坚持“预防为主,防消结合”的方针,落实防火安全责任制,完善防火工作各项制度,降低系统风险,发生火灾事故后正确地实施抢险救灾活动,减少因火灾事故造成的人员伤亡和经济损失,为本公司开展生产经营活动保驾护航。 四、应急救援组织机构、人员和职责 (一)应急救援组织机构、人员

1、火灾事故应急救援领导小组 组长:经理 常务副组长:生产副经理 成员:安全保卫部、办公室、车间相关负责人。 火灾事故应急救援领导小组办公室设在安全保卫部,日常工作由安全保卫部部长负责,具体工作由安全保卫部消防干事负责。 火灾事故应急救援领导小组下设指挥组、现场保卫组、灭火行动组、医疗救护组、后勤保障组、事故善后处理组。 2、指挥组 经理候文绪任组长。成员由项目生产副经理、行政副经理、安保部、办公室等部门负责人组成。 3、灭火行动组 经理候文绪任组长,项目生产副经理、行政副经理、安保部部长任副组长,安保部、办公室等部门人员组成。 义务消防队由10人组成,共分2个小队,分别由刘永军、侯文欣任队长。 4、现场保卫组 由安保部部长为组长。成员由项目部安保部、办公室人员及现场保卫人员组成。 5、医疗救护组 由行政副经理鲁统艳任组长,办公室和志愿人员组成。一处行政部配合。重大事故服从公司领导小组统一指挥。

火灾事故应急救援预案 1事故类型和危害程度分析 火灾事故可能发生在办公区、车间、仓库和易燃材料堆放处。造成现场人员伤害和财产损失,严重的危及到周边建筑物和群众,造成重大伤亡。 2 应急处置基本原则 设施有效 反应迅速 控制准确 报告及时 训练有素 保障安全 3 组织机构及职责 3.2 指挥机构及职责 3.2.1应急救援组织机构 为加强对事故应急救援工作的领导,公司成立事故应急救援“指挥领导小组”,

发生重大事故时,以“指挥领导小组"为基础,立即成立事故应急救援指挥部,由总经理负责全公司应急救援工作的组织和指挥,指挥部可设在会议室。若总指挥不在企业时由副总指挥负责,副总指挥不在企业时由现场指挥负责。 3.2.2应急救援组织职责 1.总指挥职责:组织指挥专项应急救援工作;负责应急救援组与公司应急救援指挥部保持有效沟通;负责在本部门范围内紧急调用抢险救援物资 2.副总指挥职责:协助总指挥处理应急救援的具体工作;负责对对事故现场及道路进行警戒,保障抢险救援工作正常开展。 3.指挥部成员职责:在指挥部统一指挥下,协助总指挥和副总指挥做好事故报 警、和应急救援工作。 4.安全负责人协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。 5.保卫负责人负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。 6.生产负责人:负责事故处置时生产系统的调度工作事故现场通讯联系和对外联系。 7.设备负责人:协助总指挥负责工程抢险、抢修工作的现场指挥。 8.卫生负责人:负责现场医疗救护指挥及伤亡、中毒人员分类抢救和护送转院工作。 2)在场员工的职责 (1)熟悉公司重点目标情况和应急救援方案。 (2)对火灾事故,采用适当的手段降低火灾的危害程度。 (3)对火灾事故,选用相应的灭火器材,迅速控制火势和扑灭火灾。 (4)对具有火灾性质的危险点进行监控和保护,防止事故扩大及二次事故。 4 预防与预警 4.1 危险源监控 危险源监测监控的方式、方法,以及采取的预防措施。 4.2 预警行动

导语:应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。下面是小编为你整理的企业火灾事故应急预案,希望对你有帮助! 一、编制目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》 浙江省实施《中华人民共和国消防法》办法 三、企业概况 (一)基本情况 某服装加工公司,位于×××县×××镇×××路,占地16000平方米,建筑面积6900平方米;职工总数243人。 主要原材料: 主要产品:产量: (二)厂房设施 办公楼:1600平方米三层结构。 车间:3000平方米二层结构。 宿舍楼:1600平方米三层结构。 食堂:700平方米一层结构。 办公楼:安全出口两个,宽度1.6米。 车间:安全出口三个,宽度1.4米。 宿舍楼:安全出口两个,宽度1.6米和1.2米。 (三)消防设施配置(附平面布图) 车间一、二层分别设防火报警探头等62个。车间内设有六组双头消防栓,院内分别设置3组双头消防栓。共设置灭火器44只,按规定检测检修。 其中:

办公楼:一层3个、二层3个、三层2个,共8个。 宿舍楼:一层1个、二层1个、三层1个,共3个。 车间楼: 一层正门开关柜南侧2个;一层西门开关柜1个;一层毛领车间1个;一层整理车间西门2个;一层里布车间1个;一层辅料库东门2个(门外侧),西门2个(北侧);一层成品库4个; 二层维修室对面3个;二层缝制车间东门2个,西门2个;东烫台对面1个;二层裁剪车间东门2个;二层小车间东门2个,西门1个;配电室2个;伙房2个;锅炉房1个,共33个。 四、危险性分析 1、服装行业人员密集,电器线路复杂,易燃物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 2、服装厂库房内的服装衣料的原料可燃且数量多,各种织物的燃烧速度要比普通木材燃烧速度快得多。同时,由于服装厂大量使用电熨斗导致火灾的因素增多。加工服装的各种衣料大多是化纤成分,一旦发生火灾产生的.各种毒气比普通的火灾产生的毒气毒性更强。 3、存放服装的仓库是重点防火点。存放的原料和成品应采取垫板存放(若原料长时间直接置于地面),受潮发霉后容易自燃,须定期进行检查。 4、主要点火源:电器开关、用电线路;加热熨斗;伟明树脂胶的使用;食堂液化气罐的存放使用。 五、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组。 (一)现场指挥组: 总指挥员总经理×××联系电话: 现场指挥:副总经理×××联系电话: 组员:1-2名(保卫科或安全科)联系电话: 主要职责: (1)定期组织安全检查,消除不安全隐患;对企业职工进行安全教

2020年火灾事故专项应急预案 1事故风险分析 1.1事故类型 火灾事故 1.2事故风险分析 根据对xx生产车间、库房、皮带走廊、调度室等重点部位及办公等公共场所进行的危险源评估结果,xx可能发生的火灾可分为固体可燃材料火灾、易燃可燃气体和油脂类火灾、电气设备火灾三类。其中电气火灾单独编制应急救援预案。 2 应急指挥机构及职责 2.1 成立火灾事故应急救援指挥部 2.1.1应急救援指挥部 应急救援指挥部设在调度室。电话: 总指挥:厂长 副总指挥:安全厂长、生产厂长、机电厂长 成员:调度室、生产技术室、瓦斯管理室(安全督查室)、机电班组、生产班组、综合办公室 2.2指挥机构及职责 2.2.1指挥部职责:发生事故时,发布和接触应急救援命令、信号,向上级部门、当地政府和友邻单位通报事故的情况,必要时向当地政府和有关单位发现紧急救援请求,负责事故调查的组织工作,负责总结事故的教训和应急救援经验,负责建立与警报系统、储备抢险、救护方面的装备、物资,负责监督做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。 2.2.2总指挥职责 事故应急救援总指挥是xx运营部事故处理的第一指挥者,全面负责应急处理与协调的指挥,协调各部门、工作组的应急工作,组织对事故抢险工作所需人力、物力等的支援工作,并根据事故实际情况制定和落实营救遇难人员及处理事故的作战计划。 2.2.3副总指挥职责 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作,参与制定和善后处理及做好有关

安抚工作,应在第一时间内向上级部门报告,同时负责应急抢险时的各种命令及其它信息的传递工作。作为应急抢险工作的现场指挥员,负责应急期间现场指挥工作。 2.2.4相关成员职责 调度室:承接事故报告;根据情况请示总指挥启动应急救援预案;通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场;协调各成员单位的抢险救援工作;及时向上级部门汇报事故情况和应急处理进展情况;传达落实上级部门关于事故抢险救援的指示和批示,做好相关记录;传达指挥部下达的命令,传达现场抢险现场;按领导指示调动抢险所需车辆,协调工区各部门应急救援工作。 生产技术室:组织技术力量对现场救援进行技术支持,指导救援方案的实施,对事态进行监测和评估,配合调查工作。具体经办应急物资的组织和运输,协助现场救援组工作,并负责核实物资方面的损失情况。负责对抢险、救援、恢复生产资金的筹措,对损失情况进行统计汇总。 瓦斯管理室(安全督查室):负责监督应急救援中各项安全措施及方案的落实;负责事故损失的评估和上报;组织相关单位参与对事故的调查和处理,并向上级汇报。负责对事故组织调查、分析、提出处理意见。 机电班组:负责对xx运营部机电工作的安排,分析查找机电事故原因,为机电事故提供技术帮助;组织抢修、安装机电设备,及时提供应急处理所需机电班组;协助指挥部制定营救遇难人员的现场抢救方案和相关的安全技术措施。 生产班组:负责为事故现场提供技术,如实汇报灾情,对现场进行分析;协助指挥部制定抢险方案和技术指导工作;参与对事故的调查,负责安排抢险设施工队伍。 综合办公室:负责对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及基本生活事宜,做好事故伤亡人员的善后处理工作。 2.3指挥部下设五个组及职责 (1)应急救援组 职责:主要负责指挥现场抢险工作,实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施,组织现场抢救,处理突发灾变。 (2)信息技术组 职责:主要负责提供信息,解决抢险过程中遇到的技术难题,组织抢险救灾。 (3)物资后勤保障组

一、火灾事故应急预案 1、事故类型和危害程度分析: 1.1事故类型 一般发生火灾事故,很有可能连带着一氧化碳中毒、爆炸(不常见)等事故。主要由以下情况所引发。 1.1.1易燃及保温材料未进行合理码放,造成的火灾事故。 1.1.2施工现场、库房、宿舍、易燃品处,随意吸烟或进行动火施工,引发的火灾事故。 1.1.3使用的彩板房达不到防火要求,遇火或高温产生的火灾。 1.2危险程度分析 在建筑行业内,发生火灾事故,主要会给企业造成一定的经济损失,引发死亡事故的几率很小,但社会负面影响很大,所以要严格管控。 2、应急处置基本原则: 如发生火灾事故应按照早控制、早解决的原则,采取有效措施,转移、撤离或者疏散容易受到事故危害的人员和重要财产,并进行妥善安置,要求救援队伍和人员进入紧急状态,调集抢险救援所需物资和设备,确保通讯、交通、供水、供电等公用设施的安全,力求控制事态发展,尽量减少人员伤亡和财产损失。 坚持及时主动、准确把握、正确引导、讲究方式、注重效果、遵守纪律、严格把关的原则,按有关规定,由指挥部提出新闻报道意见,报上级主管部门同意后,统一

对外发布。 3应急处置: 3.1响应分级: 公司针对火灾事故危害程度,一般确定启动Ⅱ级应急响应行动,调集救援器材,立即控制事态发展。 当事态进一步扩大时,立即启动公司Ⅰ级应急响应行动。 3.2响应程序: 由项目部负责人上报公司应急救援工作领导小组(办公室),并及时对火灾采取应对措施。公司应急救援工作领导小组迅速到达现场,查明、了解事故和先期处置情况,制定抢险救援方案,调集抢险救援所需的人力、物力,开展事故抢险救援,控制事态发展。并根据火灾严重程度,决定是否请求消防部门的帮助。 3.3处置措施: 发生事故后,迅速将作业人员撤离事故的危险区域,由现场急救员迅速对受伤人员采取救助措施,包扎伤口、固定伤处、人工呼吸、按压心脏、配备氧气袋等设施,直到医疗部门救援的到来。同时,清除着火点附近的可燃材料,防止火灾的蔓延,并根据燃烧物质的类型,制定抢险救援方案,调集抢险救援所需的人力、物力,利用合理地消防器材对火灾实施扑救,控制事态。需要外界支援的向相关部门进行求救。 4应急物资与装备保障: 由公司政工部负责,建立健全建筑火灾事故抢险救援物资储存、调拨和紧急配送

电站火灾事故应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

电站火灾事故应急预案 为了避免火灾事故发生后造成现场混乱,贻误救灾时机,造成重大的人员伤亡和财产损失;明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工,结合本站的实际情况特制订以下应急预案: 一、火灾应急的组织架构: 1、为了统筹指挥,公司确定电站站长为火灾总指挥,负责火灾应急时的全盘指挥工作。站长在火灾发生时不在厂内时总指挥由副站长担任;节假日期间由电站安排的值班领导担任; 2、金岩电站专职安全员是火灾应急的副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的灭火抢救工作;各部门负责人任现场指挥; 3、总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场; 4、为配合灭火抢救工作,电站特成立消防突击队,由保卫部、生产技术部、运行部的基层骨干组成。在总指挥和现场指挥的领导下进行灭火抢救的具体工作或协助消防队参与灭火抢救工作; 5、各部门在火灾发生时应随时听从总指挥的调度,参与灭火抢救工作。 二、火灾发生初期的应急响应工作: 1、在本部门(或区域)发生火灾时,在岗员工应立即对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓、干沙等)扑灭 第 2 页共 2 页

火源;使用灭火器要注意以下要点:先拉开保险栓,操作者站在上风位置,侧身作业,手按压柄,距火点二米位置胶管对准火源扫射; 2、当火势未能得到控制时,要立即通知当班保卫和安全负责人 3、当班保卫接到火警后,立即通知全厂警戒并通知保卫部部长迅速调集全体保卫人员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救,并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作; 4、当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时,在岗员工应立即敲破玻璃按响火灾按钮使用消防水栓,并安排报警——119,(报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况,包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息),并安排人员到路口接消防车,以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达,采取相应的灭火措施,抓住救灾时机; 5、火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作,指挥熟悉现场区域情况和设备工作人员立刻切断相关电源、关闭相关油管路阀门,同时保证各消防设施的正常运转; 6、火灾警报拉响后各部门应立即切断电源,并组织本部门(或区域)人员撤离到安全区域待命; 7、行政部立即组织司机疏散本站内停放的车辆和厂门口的障碍物,以确保救灾现场的畅通和车辆用急。 第 2 页共 2 页

电气火灾事故应急预案模板 电气火灾事故应急预案 —、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处置基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。

二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人 为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、 马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大, 大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线

家具企业火灾事故应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

家具企业火灾事故应急预案 1 编制目的 为防止家具企业发生突发安全生产事故,根据国家有关法律法规及上级主管部门的要求,本着“安全第一,预防为主”的方针,制定家具企业重大生产安全事故应急救援预案。本预案适用于家具企业突发生产安全事故的预防及救援工作。 2 应急组织机构及职责 总指挥:总经理 负责家具企业隐患整治、安全生产事故及突发、重大事故救援和人员车辆组织调配及周边人员疏散等工作。 成员:(略) 应急救援指挥部下设七个专业队 (1)抢险队 队长:车间主任 副队长:生产段长 队员:公司抢险员工30人,必要时动用其他在职员工。 职责:负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作。 (2)设备、设施抢修队 队长:车间副主任 队员:抢修队员9人 职责:对事故现场的设备、设施进行抢修。 (3)通讯和安全保卫队 第 2 页共 2 页

队长:二班长 队员:电工4人,警卫5人。 职责:负责现场用电和通讯设施的完好,指挥部与各队的联络,用车和事故现场的保卫工作。 (4)运输队 队长:运输队主任 队员:车队员工26人 职责:负责指挥设备的现场抢险和抢险物资的运输,通往家具企业公路的畅通。 (5)救护队 队长:化验班长 队员:化验班3人 职责:负责事故现场救护。 (6)居民撤离工作队 队长:生产段长 队员:公司配备2人(配车辆1辆) 职责:负责险情发生时,动员居民的撤离工作和有关协调工作。 (7)事故处理队 队长:安监科长 职责:负责事故的现场调查、组织事故分析和事故的上报。 3 家具企业安全防范措施 家具企业由专人负责安全管理,调整好产品的摆放位置,采用小管分散摆放产品,确保产品高度,并做到均匀放产品,做好家具企业的日 第 2 页共 2 页

相关文档