文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 动力站基坑围护实施细则

动力站基坑围护实施细则

动力站基坑围护实施细则
动力站基坑围护实施细则

一、概况

16#动力站基坑支护采用型钢—水泥土墙支护体系。基坑侧壁安全等级为二级。水泥土墙采用三轴搅拌桩,分ZA、ZB、ZB1三种类型搅拌桩。ZA按650@450布置,桩底高程-11.500m,桩长11.300m。搅拌桩ZB按850@600布置,桩底高程-15.500m,桩长15.300m 。搅拌桩ZB1按850@600布置,桩底高程-17.900m,桩长17.700m。固化剂采用P. 032.5普通硅酸盐水泥。水泥掺入比为20%,水灰比为1.5。支护桩采用H型钢,ZA内插HA为500*200*10*16,型钢长10m。ZB内插HB为700*300*13*24,型钢长14m。ZB1内插HB为700*300*13*24,型钢长16m。冠梁采用C30钢筋混凝土,支撑采用钢筋砼或钢。基坑内采用大口井,降水井J1约31口,透水直径不小于700mm,井底高程坑底下-5.000m,基坑周围设观察井J2(兼做回灌)10口,井底高程-6.000m。坑底设盲沟,与降水井相连。基坑外围设置截水沟,以利排水。

二、实施细则编制依据

2.1建筑工程质量评定标准GB50300-2001

2.2混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

2.3建筑低级基础工程质量验收规范GB50202-2002

2.4钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001

2.5混凝土质量控制标准GB-50164-92

2.6混凝土强度检验评定标准GBJ107-87

2.7工程测量规范GB50026-93

2.8钢筋混凝土用热扎带肋钢筋GB1499-1998

2.9普通硅酸盐水泥GB175-1999

2.10碳素钢结构GB700-1988

2.11施工企业安全生产评价标准GB/T77-2003

2.12施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005

2.13建设施工现场供电安全规范GB50194-93

2.14建设工程监理规范GB50319-2000

2.15普通混凝土用砂质量标准及检验方法GB/T14684-2001

2.16普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法GB/T14685-2001

2.17建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004

2.18建筑基坑支护技术规程JGJ120-99

2.19混凝土拌和用水JGJ63-1989

2.20建筑桩基技术规范JGJ94-94

2.21建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003

2.22型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001

2.23建筑结构焊接技术规程JGJ81-2002

2.24普通混凝土配合比设计规程JGJ55-92

2.25建筑工程质量管理条例

2.26建筑工程安全管理条例

2.27天津市建设工程施工现场安全管理规程

2.28天津市建筑工程质量管理条例

2.29 天津市建设监理规程

2.30基坑围护施工方案

2.31监理规划

三、材料控制

3.1水泥

(1)散装水泥:

①对同一水泥厂家同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为

一验收批,且同一验收批的数量不得超过500T。②随机以不少于3个车

罐中各取等量水泥,经混拌均匀后,再以中称取不少于12kg的水泥作为

试样。

(2)袋装水泥:

①对同一水泥厂家同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为

一验收批,且一验收批的数量不得超过200T。②随机以不少于2袋中各

取等量水泥,经混拌均匀后,再以中称取不少于12kg的水泥作为试样。(3)试验项目:安定性、凝结时间、强度、细度、烧失量,检测结果符合GB175-199规定。

3.2混凝土用砂

(1)以同一产地、同一规格400m3或600T为一验收批,不足400m3或600T 也按一批计,每一验收取样一组(20kg)。

(2)当质量比较稳定,进料量较大时,可定期检验。

(3)取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位批取等量试样(每份11kg)然后用四分法缩至20 kg,取样前先将取样部位表面铲除。

(4)试验项目:筛分析,堆积密度、含泥量、泥块含量等应符合JGJ52-1992规定。

3.3碎石及卵石

(1)以同一产地、同一规格400m3或600T为一验收批,不足400m3或600T 也按一批计,每一验收取样一组。

(2)当质量比较稳定,进料量较大时,可定期检验。

(3)一组试样40 kg(最大粒径10、16、20mm)或80 kg(最大粒径31.5、40mm)取样部位应均匀分布,在料堆上以5个不同部位抽取大致相符的试样15

份(料堆的顶部、中部、底部)每份5-40 kg然后筛分到40 kg或80 kg

送样。

(4)试验项目:筛分析,针状颗粒含量、泥块含量含泥量等检测结果符合GB/T14685-2001。

3.4混凝土拌和用水

(1)取样数量为不小于5L。

(2)取样方法:井水钻孔水位自来水应放水冲洗管道采集:江湖水应在中心位或水面下500mm处采集。

(3)试验项目:PH值氯离子含量、硫酸盐。试验结果符合JGJ63-1989。

3.5碳素结构钢

(1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每60T为一批,首批不足60T也按一批计。

(2)每一验收批取一组试件(拉伸、弯曲各一个)

(3)试验项目:拉伸试验(屈服强度、抗拉强度、伸长率)、弯曲实验等实验结果符合GB700-88规定。

(4)取样部位见图:

B/4

H

b /3

H/4

B b

取样一般应不小于钢材的厚度,也不得少于20mm。

试件长度l

0=K√F

F

—原始横截面积 K—5.65或1.13

前者称为短试件,后者称为长试样。

3.6钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

(1)同一厂别,同一炉罐号,同一规格,同一交货状态,每60T为一验收批,不足60T也按一批计。

(2)每一验收批取一组试件(拉伸2个,弯曲2个)

(3)在任选的两根钢筋切取。

(4)试验项目:拉伸试验(屈服强度、抗拉强度、伸长率),弯曲试验,试验结果符合GB1499-1998)。

四、建筑施工机械使用安全技术

4.1基本要求:机械设备操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷并应经过考试培训,考核合格取得建设行政主管部门等及其具有法律效力部门颁发的操作证。

机械必须按照出厂使用证明书规定的技术性能、承载能力和使用条件、正确操作、合理使用,严禁超载作业或任意扩大使用范围。

4.2机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警信号装置应完好齐全,有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。

4.3挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域,应设立警告标志及采取现场安全措施。

4.4动力与电气装置:严禁利用大地做工作零线,不得借用机械本身金属结构做工作零线。电气设备的每一个保护接地或保护接零点必须用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接。严禁在一个接地(零)线中串接几个接地(零)点。

4.5严禁带电作业或采用预约停电时间的方式进行电气检修。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。警告牌的挂取应有专人负责。

4.6发生人身触电时,应立即切断电源,然后才可对触电者做紧急救护,严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

4.7建筑施工机械使用应按《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001有关条款执行。

五、施工现场临时用电

5.1.施工现场临时用电

5.1.1建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须服从下列规定:

1.采用三级配电系统;

2.采用TN-S接零保护系统;

3.采用二级漏电保护系统。

5.1.2临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时,应补充有关图纸资料。

5.1.3临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格才可投入使用。

5.1.4临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收。

5.1.5接地与防雷严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.1条、第5.1.10条、第5.3.2条规定执行。

5.1.6电缆线路:电缆中必须包含全部工作芯线,需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄三种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

检查方法:计数、观测

5.1.7电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆线路经应设方位标志。

检查方法:观察

5.1.8每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

5.1.9配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接,进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

检查方法:观察

5.1.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

检查方法:漏电保护采用试验及观察方法

5.1.11总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·S。

检查方法:采用试验方法

5.1.12配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

检查方法:观察法

5.1.13照明变压器必须使用双绕型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

检查方法:检查设备标牌

5.1.14对夜间影响飞机或车辆通行的在建筑工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

5.2施工现场供用电安全

严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93有关条款。

5.3施工现场环境与卫生标准

5.3.1施工现场必须采用封闭围挡,高度不得小于1.8m。

5.3.2施工现场的主要通道必须进行硬化处理,土方应集中堆放,裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

5.3.3施工现场宿舍必须设置可开启窗户,宿舍内的床铺不得超过2层,严禁使用通铺。

检查方法:观察法

5.3.4食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持有身体健康上岗证。

检查方法:观察法

六、工程特点

6.1水泥土搅拌桩分为Φ650间距450mm,A—A截面桩长为-11.300M,Φ850间距600mm。B—B截面桩长为-15.300M,C—C截面桩长为-15.700M,D—D截面桩长为-1

7.700M,E—E截面桩长为-15.700M,F—F截面桩长为-17.700M,H型钢长度A—A10.000M,B—B 14.000M,C—C 14.000M,D—D 16.000,E—E 14.000,F—F 16.000。型钢技术要求Q235。

6.2水泥土技术要求:

(1)水泥:采用P.O32.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比为20%,水灰比1.5。(2)水泥土检测。

七、监理方法

水泥搅拌桩施工质量的优劣直接关系截水效果及土体的稳定性问题,这对该工程能否正常施工是至关重要的。因此,对搅拌桩施工质量必须做到事先控制、事中控制和事后检测控制,进行严格监理。

7.1施工前监控

认真审核施工单位的施工方案,根据设计图纸和要求、工地地质资料,JGJ-99《建筑基坑支护技术规程》JBJ120-99,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002等的有关要求,仔细审核施工单位呈报的施工方案的可行性。

仔细检查进场设备的完好性和上岗人员的上岗证。主要检查桩杆长度,桩机功率,桩杆提升速度,深度测定及其配套设施等,以上条件均须满足本工程施工工艺要求。管理人员及机长必须具有相应的技术职称和上岗证。

检查方法:设备查看技术说明书、人员查看上岗证书。

7.2施工过程监控及工程验收

有效地监控水泥搅拌桩施工,是确保工程质量达到设计要求的关键,因此,在现场施工中采取了以下监控措施。

7.2.1确定技术参数和施工工艺,做好试验桩、选好水泥掺量。

水泥掺量的多少往往直接影响水泥搅拌桩的质量和单价。水泥掺量按设计给定数量20%确定,试验桩由第三方提出试验方案。按方案确定试桩位置,按设计要求进行支护桩水平位移、周围建筑物、地下管线变形、地下水位、桩内力,支撑轴力,分层挖土深度等进行控制,当发现支护结构水平位移超过报警值3mm

时应下达停工指令要求作业人员退出施工现场通知建设单位要求设计单位进行讨论。根据设计要求搅拌桩在施工后28天通知检测第三方在监理监督下随机抽取10根桩进行抽芯检测,并将检测结果报建设单位。

7.2.2观测搅拌机喷浆的均匀程度、判定水泥掺量及施工效果。

7.2.3桩位及桩标高程的控制

(1)桩位,施工前由施工单位在桩中心插桩位标志,由测量监理校核后合格方可进行下道施工。桩位偏差不大于50mm.

(2)桩顶、桩底高程,要求桩底高程超高10-20cm,桩顶高程超高10cm。(3)桩身垂直度,每组桩施工时,根据导向架的吊锤偏移用钢尺测定搅拌轴垂直度或用经纬仪器测定导向架垂直度,间接测定轴身垂直度。要求轴身垂直度偏差不宜大于0.5%。

7.2.4水泥掺量及浆液控制

(1)桩身水泥掺量。水泥掺量是水泥搅拌桩质量的主要影响因素之一,施工时一定要确保每根桩的水泥掺量。施工单位应根据设计要求确定每组桩的水泥用量,检查每桩的水泥用量。

(2)水泥强度。根据设计要求选定水泥为P.O32.5普通硅酸盐水泥,经现场检查水泥质量证明文件及二次复查报告合格后方可使用。

(3)浆液。通过特制的制浆桶水的体积核定水灰比,确定每次制浆加入的水泥量。制备好的浆液不得离析,不得停置时间过长,超过2小时的浆液不再使用。

(4)水泥浆搅拌均匀性。贮浆池内浆液应均匀,输送时应确保其连续,喷浆搅拌时,若输浆管道堵塞或爆裂,应及时组织处理,时间过长应换浆。

7.2.5搅拌机喷浆时间控制

喷浆时的提升速度也是影响搅拌桩质量的主要因素之一,施工时严格控制提升速度不大于0.5m/min,下沉速度可根据地层的不同分别选用搅拌机的1(0.45 m/min)2(0.8 m/min)3(1.4 m/min)挡。搅拌时不允许出现搅拌桩头未到桩顶浆液已拌完的现象。一旦因故停浆,为了防止断桩和缺浆,搅拌机应下沉停浆点以下0.5m,待恢复供浆后喷浆提升。

7.2.6搅拌水泥桩H型钢技术要求

(1)对进场H型钢在进场前检查质量证明文件符合要求后方可进场,并在监理监督下见证取样合格后方可使用。

(2)加筋水泥土桩质量检验标准见下表

序号检查项目允许偏差或允许值检查方法

单位数值

1 型钢长度mm ±10 用钢尺量

2 型钢垂直度% <1 经纬仪

3 型钢插入标高mm ±30 水准仪

mm 10 用钢尺量

4 型钢插入平面

位置

7.3工程验收

水泥搅拌桩单元工程在按设计图纸要求完成施工后,按以下程序进行验收。

7.3.1施工过程中的质量验收批按日历天为一个检查批,以纵轴为分项工程。

监理随时检查施工记录,并对照有关规范及施工工艺对水泥搅拌桩进行质量评定。对于不合格的水泥搅拌桩下达不合格项目通知单,并根据数量位置等具体情况,会同建设单位、监理单位、设计单位、施工单位研究处理方案并报建设单位批准,处理的方法有采取补桩或加强附近工程桩措施。

7.3.2水泥搅拌桩单元工程检测

(1)由第三方检测单位确定测桩位,检测工作必须通知监理机构后才能进行。(2)水泥搅拌桩单元工程施工完成后,应抽取该批桩数的10桩作为抽芯检测。

如对试验结果有怀疑可加倍取样试验。

(3)对搅拌桩相邻搭接宽度应不小于150mm,检查搭接质量时可采取桩体进行开挖,检查其外观质量。

7.3.3水泥搅拌桩单元工程验收

(1)水泥搅拌桩单元工程施工完成后,施工单位在自检合格的基础上申请单元

工程验收。该验收应为联合验收,参加验收的单位包括施工、设计、建设单位,监理单位为组织单位。

(2)施工单位应为单元工程验收准备好竣工图纸,施工原始记录搅拌桩检测资料,单元工程质量评定表等资料,验收前搅拌桩基础清理桩顶高程以下

0.5m,露出完整的桩头,验收人员现场查看认可后,在单元工程隐蔽验收

签证单,验收通过。

八、混凝土结构

8.1混凝土结构主要设计参数

混凝土强度等级:C30,各种构件均无特殊形状和尺寸,详见设计图纸,此处从略。施工缝的留置按常规规定。

8.2工程发包情况、质量目标、进度目标

(1)本工程为总承包单位直接施工工程。

(2)质量目标:要求各分项工程达到一次验收合格,符合《建筑工程质量验收统一标准》。

(3)进度目标:2007年5月22号至2007年6月7号。

8.3施工特点分析

(1)本工程使用商品混凝土,主要特点是浇筑工程量大,细部节点较多,浇筑工程为手工振捣,技术水平和实践经验对质量影响大,施工质量较难控制。

监理部加强对操作人员上岗资格的监控和操作过程的巡检。

(2)商品混凝土浇筑的机械设施、振捣工具的性能对浇筑质量有直接影响。(3)冠梁混凝土浇筑时会留置施工缝,其位置和浇筑质量对结构的整体质量有重要影响,必须加以重点控制。

(4)施工场地外部交通时有拥堵。商品混凝土运输线路及浇筑现场的建筑垃圾(遗洒、废料、丢弃物等)的弃土路线保持畅通,提醒施工单位与当地交通部门做好联系、安排。

(5)施工期经历雨季,控制雨施措施的落实。

8.4监理预控

8.4.1监理部准备工作

8.4.1.1监理人员的配置和分工

(1)土建专业监理工程师5名,负责混凝土工程的质量检查和验收,其中有一位为见证取样监理工程师,负责商品混凝土浇筑过程中见证取样送检。(2)监理员2名,负责混凝土浇筑过程中的旁站监理和原始凭证的签认、收集、保管。

(3)安全监理员1名,负责安全监控。

8.4.1.2熟悉设计图纸。熟悉本工程的结构设计图,重点掌握以下几点。

(1)各种构件的标高、平面及断面尺寸。

(2)不同构件不同部位的混凝土强度等级。

(3)各种预埋件位置、标高、平面尺寸。

8.4.1.3确定质量控制点

(1)工程测量

(2)混凝土基层处理

(3)混凝土浇筑及其养护工艺

(4)施工缝的处理

(5)拆模时间

(6)试块留置

(7)季节性施工(雨施防范)

(4) 8.4.1.4确定检验批及每批抽检数量。根据《建筑工程质量验收统一标准》划分24个检验批,每检验批数量(混凝土试块留置)见表1

表1 抽检数量

分项工程名称检验批划分标准抽检数量

混凝土现浇结构冠梁每100米为一检验

批,共24批

每批抽样不少于一次,至

少留一组标准养护试件

根据需要确定同条件养

护的留置数

8.4.2审查施工方案

(1)审查施工单位提交的《施工组织设计》及《混凝土结构工程施工方案》在企业内部的审批手续完整、有效。

(2)方案的主要内容必须满足规范要求,从人、机、料、法、环五个因素审查其正确性、完整性,总监批准后方可开工。

重点是施工单位对混凝土结构工程中的质量通病采取的技术防范措施和质量保障措施。

(3)审查施工方案中安全施工和环保管理措施必须合理完善。

审查重点是安全施工的保证措施齐全,具有突发事件和安全事故的应急预案。

8.5施工过程监理控制(检查施工方案落实情况)

8.5.1审查进场的原材料、构配件、设备

8.5.1.1需要控制的原材料种类。冠梁工程中混凝土分项工程原材料的控制重点

为商品混凝土和外加剂。

8.5.1.2需要检查的材料质量证明

(1)审查商品混凝土供应厂家资质,必要时配合建设单位进行厂家考察。(2)检查商品混凝土的合格证。

(3)核对进场的商品混凝土配比单。

商品混凝土强度等级符合设计图纸要求,即必须满足混凝土设计强度和耐久性的要求。

本工程采用泵送,故混凝土配合比除了前述要求外,混凝土满足可泵送要求。8.5.1.3核对进场商品混凝土的外观、数量符合设计要求。检查商品混凝土外观没有离析,粘稠度适当。

8.5.1.4驻厂进行商品混凝土开盘鉴定。主体结构的混凝土浇筑量大,时间长,结构施工期内商品混凝土的配比可能会随气候条件的变化而调整,因此,土建监理工程师进驻商品混凝土供应厂家,在首次开盘前和配比调整后进行开盘鉴定。审查其混凝土配比单,必须满足设计要求。

8.5.1.5确定做复试及见证取样的材料品种和数量,及其合格标准。监理工程师在现场抽样测试坍落度。监理工程师监督施工单位按试验计划留置试块做混凝土强度试验,其中总数的1/3以上由见证监理工程师负责见证取样送检。详见后述。

8.5.1.6不合格品的处理方法。若进场商品混凝土不合格,要求监督施工单位清退出场,不得卸料浇筑,调换后再行检查至合格方允许使用。

8.5.2检查人员、机具、作业环境的落实

8.5.2.1检查管理人员资格。检查承包单位(分包单位)的项目经理部管理人员的岗位设置、人员资格、数量与施工方案一致。

8.5.2.2检查操作人员资格。本工程的混凝土工为重要工种,监理工程师对上岗的混凝土工检查其必须具有建设行政主管部门(天津)颁发的上岗证,且真实有效。混凝土工人数量必须满足施工方案中的安排。

8.5.2.3检查所投入的施工机械和工具。本工程施工方案中计划使用1台汽泵,2个振捣器必须如数到场,正常运转,无安全隐患。

8.5.2.4施工作业环境及作业条件符合规范要求

(1)混凝土浇筑对施工作业条件有严格要求,本工程历经雨季,监理工程师必须监督施工单位届时采取相应的雨季措施。

(2)冠梁结构的混凝土浇筑有临边作业,有可能连续浇筑,操作人员连续作业、疲劳作业,各种安全防范措施已落实。

8.5.3施工工艺控制要点

本工程采用商品混凝土现浇结构,其控制要点如下:

8.5.3.1工程测量。测量工程师严格控制轴线、标高、各构件断面尺寸预埋件位置,复核施工单位的测量数据确认正确无误。

8.5.3.2督促施工单位掌握并记录商品混凝土的供应情况(来料车数、每车平均方数、每小时平均车数等)必须满足浇灌需要;严格控制混凝土运输、浇筑和间歇的全部时间不超过混凝土的初凝时间。

8.5.3.3检查混凝土工作性能(坍落度、流动性等)。保证泵送工程正常,混凝土输送至浇灌点不得产生离析。严格控制泵送混凝土的坍落度,根据规定泵送混凝土一般坍落度控制在18-22cm,具体数值根据泵送高度确定。监督施工单位做好混凝土坍落度测定,每工作班至少2次。监理工程师抽样测试。

8.5.3.4监督承包单位留置施工缝的位置按设计要求。

8.5.3.5控制混凝土顺序,由远而近,平行进行浇筑,分层进行浇筑。严格控制施工单位在同一区域内连续布料,减小模板的承载能力。

8.5.3.6现场检查混凝土的振捣情况。监督振捣不得漏振、过振,注视模板在在混凝土浇筑工程中的变化。检查钢筋及垫块在混凝土振捣过程在的偏移及处理结果。控制好混凝土的施工缝的浇筑质量。

8.5.3.7控制结构混凝土浇筑时的下料高度不超过500mm,平面浇筑振捣移动间距为400mm左右,振捣时间宜为15-30s,间隔20-30min后,进行第二次复振。要求施工单位在平面混凝土浇筑时,表面用抹子搓毛。必要时用铁滚筒压平,以防止混凝土帮忙产生收缩裂缝。

8.5.3.8预埋件和钢筋太密的部位,要求施工单位预先制定技术措施。

8.5.3.9严格按施工质量验收规范要求留置混凝土抗压强度和抗渗强度试块,在混凝土的浇筑地点随机抽取。根据混凝土的浇筑情况,对不同时间,不同部位的混凝土进行见证取样。

8.5.3.10严格控制混凝土的养护

(1)混凝土浇筑完毕后12h以内加以覆盖并保湿养护,养护时间不少于7天,浇水次数要能保持混凝土处于湿润状态。

(2)混凝土强度未能达到1.2N/mm2时前,不得在其上面踩踏或安装模板支架。

8.5.3.11混凝土雨季施工。监理部监督施工单位落实雨施措施。

(1)尽量避免雨天进行混凝土浇筑,如必须时监督施工单位做好应急措施。(2)与商品混凝土供应厂家联系适当调整配比,如减少含水量。

(3)施工过程中因雨大而暂停时,做好施工缝的留置和处理。

8.5.3.12严格控制产生质量通病

(1)现浇结构常见的质量缺陷见表2

表2 现浇结构外观质量缺陷

名称现象严重缺陷一般缺陷

露筋构件内钢筋未被混凝土包裹

而外露纵向受力筋有

露筋

其他钢筋有少量

露筋

蜂窝混凝土表面缺少水泥沙浆而

形成石子外露构件主要受力部

位有蜂窝

其他部位有少量

蜂窝

孔洞混凝土中孔穴深度和长度均

超过保护层厚度构件主要受力部

位有孔洞

其他部位有少量

孔洞

夹渣混凝土中夹有杂物且深度超

过保护层厚度构件主要受力部

位有夹渣

其他部位有少量

夹渣

疏松混凝土中局部不密实构件主要受力部

位有疏松其他部位有少量

疏松

裂缝缝隙混凝土表面延伸至

混凝土内部构件主要受力部

位有影响结构性

能或使用性能的

裂缝

其他部位有少量不

影响结构传力性能

的裂缝

外形缺陷缺棱掉角、棱角不直、翘曲不

平、飞边凸肋等

清水混凝土构件

有影响使用功能

或装饰效果的

外形缺陷

其他混凝土构件有

不影响使用功能的

外形缺陷

外表缺陷构件表面麻面、掉皮、起砂、

沾污等

具有重要装饰效

果的清水混凝土

构件有外表

缺陷

其他混凝土构件有

不影响使用功能的

外形缺陷

(2)混凝土表面缺陷的修整,符合下列规定:

①面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面,可用1:2—1:2.5的水泥砂浆抹平,在抹砂浆之前,必须用钢丝刷或加压水洗刷基层

②较大面积的蜂窝、露石或露筋,按其全部深度凿去薄弱的混凝土层和个别

突出的骨料颗粒,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,再用比原混凝土等级提高一级的细骨料混凝土堵塞并捣实。

8.5.4检查施工单位安全施工和环保管理措施的落实

按照本工程“安全监理方案”或“安全监理细则”中的具体规定核查落实情况。

8.5.5监理控制方法和手段

8.5.5.1巡视、抽检和平行检查

(1)混凝土结构工程监理工程师巡检至少每班2次,每4小时1次。在混凝土浇筑过程中要加强巡视检查,严格控制混凝土的浇筑质量,检查混凝土的坍落度,不允许施工单位在灌车内注水。

(2)利用平行检查手段,核查施工单位的自检情况,记好监理日志。

8.5.5.2履行旁站职责。根据《房屋建筑工程旁站监理管理办法(试行)》的有关规定,混凝土工程为施工过程中质量控制的关键工序,必须安排旁站监理。本工程安排监理员2名,对混凝土浇筑全过程旁站监理。监理部要求施工单位进行浇筑前24小时通知监理部,以备安排。

8.5.5.3严格执行见证取样送检制度

(1)监督承包单位按施方案的试验计划制作试块,其重要控制部位如下:

①口部、防护密闭段各制作一组试块;

②每浇筑100m3混凝土制作一组试块;

③变更水泥品种混凝土配合比时,分别制作试块。

(2)试块尺寸的换算

表3 混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数

骨料最大粒径(mm)试件尺寸(mm)强度的尺寸换算系数≤31.5 100×100×100 0.95

≤40 150×150×150 1.00

≤63 200×200×200 1.05

(3)见证取样送检

负责见证取样的监理工程师监督施工单位按试块数量的1/3以上见证取样送检,并按时检查其试验报告(含全部试块),混凝土强度等级必须全部达到(或超过)设计等级方为合格。若有未达到者,立即向设计单位反映,研究处理方法。

8.5.5.4利用监理通知、联系单、停工令

8.5.6工程质量验收

混凝土结构工程验收内容包括工程实体(抽样检验、观感检验两部分)及施工资料。按检验批、分项工程、子分部工程三个层次进行。

8.5.6.1检验批的验收

(1)工程实体验收内容及合格标准

①结构混凝土施工强度等级必须符合设计要求,各层试块试验结果必须达到和超过设计值。

②混凝土浇筑质量的抽查数量及标准见表4

表4 混凝土浇筑质量抽查数量及标准

构件位置抽检数量一处蜂窝

面积

累计蜂窝

面积

一个孔洞

面积

累计孔洞

面积

缝隙夹渣层

长度和深度

梁柱件数的

10%且不

少于3处

≤1000cm2≤2000 cm2≤40 cm2≤80 cm2均≤5cm

墙板拱代表性房

间的10%

且不少于

3处

≤2000 cm2≤4000 cm2≤100 cm2≤200 cm2长度≤20cm、

深度≤5cm、且

不多于2处

③工程实体验收方法详见表5

表5 工程实体验收

项检查项目检查数量及方法

主控项目

现浇结构不应有影响结构性能

和使用功能的尺寸偏差。混凝土

设备基础不应有影响结构性能

和设备安装的尺寸偏差。

对超过尺寸允许

偏差且影响结构

性能和安装、使用

功能的部位,由施

工单位提出技术

处理方案。并经监

理(建设)单位认

可后进行处理。对

经处理的部位,重

新检查验收。

数量:全数检查

方法:量测,检查

技术处理方案

一般现浇结构和混凝土设备基础拆

项目模后的尺寸偏差符合表6、表7

的规定

④混凝土工程尺寸允许偏差及检验方法详见表6

表6 混凝土工程尺寸允许偏差及检验方法

项目允许偏差(mm) 检查方法

国家规范标准

轴线位置基础15 尺量

柱、墙、梁10

标高层高±10 水准仪、尺量截面尺寸基础宽、高+8、-5 尺量表面平整度8 2m靠尺、塞尺保护层厚度基础—尺量预留孔、洞中心线位置15 尺量

⑤现浇结构尺寸允许偏差和检验方法见表7

表7 现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

项目允许偏差(mm) 检验方法轴线位置柱、墙、梁8 钢尺检查标高层高±10 水准仪或拉线

钢尺检查截面尺寸+8、-5 钢尺检查

表面平整度8 2m靠尺、塞尺检查预留孔、洞中心线位置15 钢尺检查

(2)观感验收及合格标准

现浇混凝土结构观感质量验收的项目、方法见表8

表8 现浇混凝土结构观感质量验收的项目和方法

检查项目缺陷处理检查数量和方法主控现浇结构的外对已经出现的严重缺陷,由施工单数量:全数检查

项目观质量不应有

严重缺陷位提出技术处理方案,并经监理(建

设)单位认可后进行处理。对经处

理的部位,重新检查验收。

方法:观察、检查

技术处理方案

一般项目现浇结构的外

观质量不宜有

一般缺陷

对已经出现的一般缺陷,由施工单

位按技术处理方案进行处理,并重

新检查验收。

数量:全数检查

方法:观察、检查

技术处理方案

(3)施工资料

监理部检查施工单位的施工资料,各种文件齐全有效,各层次管理人员的签字完整、真实。主要文件如下:

①工程测量放线及复核资料;

②商品混凝土进料单及质量证明文件;

③开盘记录;

④施工记录、隐蔽工程检查验收记录和质量评定记录;

⑤试块试验报告;

⑥设计变更或工程洽商记录;

⑦竣工图纸;

⑧工程重大问题处理文件或会议纪要;

⑨工程总结和施工技术总结;

⑩其他应归档资料。

8.5.6.2分项工程验收

各分项工程所含的检验批全部合格即分项工程合格。监理工程师可以签认。

混凝土和现浇结构两个分项工程完成后,施工单位经自检合格,填报《分项工程报验申请表》(《建设工程监理规范》GB50319-2000表A4),地方工程填报相应报验表。监理工程师汇总检验批资料并复查实体,确认合格后可以签认分项工程报验单。

8.5.6.3子分部工程验收

(1)子分部工程的合格条件是所含的各分项工程全部合格。

(2)混凝土和现浇结构两个分项工程验收合格后,施工单位填报《子分部工程报验申请表》(《建设工程监理规范》GB50319-2000表A4),地方工程填报相应报验表。专业监理工程师汇总各分项工程的验收资料并复查,确认合格后,呈报总监理工程师。

(4)按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和施工技术方案

的规定,留置同条件养护试块,对混凝土结构构件进行结构实检验,全部合格后由总监理工程师核定后给予签认。

九、形成的监理资料

9.1监理工作记录

(1)监理通知

(2)监理通知回复单

(3)监理抽检记录

(4)不合格项处置记录

(5)旁站监理记录

(6)见证取样备案文件

(7)质量事故报告及处理资料

9.2监理验收资料

(1)《工程材料/构配件/设备报审表》及其附件,及商品混凝土的质量证明资料,由专业监理工程师签字。

(2)各层次实体工程验收资料

混凝土结构工程有前述三个层次的验收记录,其名称、数量和签字人详见表9。

表9 验收记录

验收记录名称检验批(含隐蔽工程)分项工程子分部工程

商品混凝土

现浇工程

签字人监理工程师(监理员)监理工程师总监理工程师

9.3监理部人员对各种报验和记录表格签字,写出具体意见,日期填写正确。

基坑支护实施细则

D4 监31-□□□ 惠南新市镇17-11-05、17-11-08储备地块建设项目 监理实施细则 (基坑支护) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

惠南新市镇17-11-05、17-11-08储备地块建设项目工程 地下车库基坑支护监理实施细则 一、工程概况: 该工程位于浦东新区惠南新市镇,听潮路以西,大川公路以东,宣黄公路以北,六灶港以南,为甲类单建式地下车库人防工程。 本工程由19幢12~14层的小高层、6幢3~8层商业用房、1幢垃圾房、3幢配电房及1个地下车库组成。其中5~23房都有半地下室,30-31商业为1层地下室。建筑总面积为246280.39㎡,其中地上建筑总面积为199543.48㎡,地下建筑总面积为46736.91㎡,其中地下车库面积27172㎡,30-31商业地下室面积4204.42㎡本项目由上海宝筑房地产开发有限公司开发,上海东江建筑勘察设计工程有限公司设计,现代设计集团上海申元岩土工程有限公司(围护设计),上海创众工程监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司施工。 二、深基坑支护工程特点: (一)、30~31号楼 1、支护型式: 1)30~31号楼东侧及南侧区域1-1剖面基坑开挖深度5.85m,采用?700@1000水泥土搅拌桩重力坝,重力坝体有效宽度5.2m,有效桩长L=13.5m,水泥掺量13%,搅拌桩压顶处内插φ48×3.5×2 L=7000m@1000,中间插筋6φ12@1000L=1200锚入砼面150,200厚C20压顶砼面板内配?8@200双向钢筋。 2)30~31号楼东侧区域2-2剖面基坑开挖深度5.15m,采用?700@1000水泥土搅拌桩重力坝,重力坝有效宽度4.7m,有效桩长L=11.3m,水泥掺量13%,搅拌桩压顶处插入φ48×3.5 ×1L=6000@1000,中间插筋6φ12@1000锚入砼面150,200厚C20压顶砼面板内配?8@200双向钢筋。 3)30~31号楼西侧及北侧区域3-3剖面基坑开挖深度5.85m,采用2排双轴水泥土搅拌桩止水结合二级放坡,第一级放坡比例为1:1.5,坡高3m,第二级放坡比例为1:2至坑底,并在0.900m处设置3m宽平台,留土护坡80厚C20压顶砼面板内配?8@200双向钢筋,止水采用1.2m宽水泥土搅拌桩,有效桩长7.85m,水泥掺量13%(暗浜区域为15%)。 (二)、地下车库

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

深基坑工程监理实施细则

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

深基坑支护监理实施细则

高新区2012年保障性住房项目深基坑支护监理实施细则 编制人:____________ 审批人:____________ 云南大彻建设监理有限公司 高新区2012年保障性住房项目监理部

2013年2月5日

目录 1. 本细则编写依椐 2. 工程概况 3、基坑支护工程施工准备阶段监理 4、基坑支护工程施工阶段监理 5、监理工作方法 6、基坑变形监测及应急措施 7、对施工安全保证措施的监理

深基坑支护工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1 本项目工程已批准的监理规划。 1.2 由中国有色金属工业昆明勘察设计研究院设计的昆明高新区2012 年保障性住房建设项目基坑支护工程的设计图纸。 1.3 国家、行业及云南省现行的其他有效设计标准、规范、规程和标准图集: 1.3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.3.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3.6 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3.7 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 1.3.8 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 1.3.9 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 1.3.10 《混凝土结构设计规范》GB 50017-2002 1.3.11 《建筑桩技术规范》JGJ 94-2008 1.3.13 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.3.12 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003 1.3.13 《建筑基坑工程检测技术规范》GB 50497-2009 1.4 工程施工组织设计、工程委托监理合同、程建筑工程施工合同、工程招投标文件、《昆明高新区公共租赁住房建设项目基坑专项岩土工程详细勘察报告》 2. 工程概况 拟建昆明高新区2012 年保障性住房项目工程位于昆明市高新区马金铺,东邻北新区,南邻规划路。项目主要由8栋29—33F住宅楼及3栋2?4层商业建筑组成,项目规划总用地面积约48298吊,建筑总面积241037吊,其中地上建筑面积173061川,地下建筑面积67976 m2,项目整体设置二层地下室。项目工程造价约5.8 亿元;建筑物结构形式为框架剪

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

深基坑开挖支护工程监理实施细则

深基坑开挖支护工程监理实施细则 监理实施细则 一、工程概况 本工程,主体建筑24层,裙楼4层,地下1层,设计为框架剪力墙结构,建筑物高度为85.3m,总建筑面积为36316.2m2,地上建筑面积30038m2,地下建筑面积6278.2m2。地下基础开挖深度为-7.45m,局部开挖深度为-10.25m,地基基础为钢筋混凝土筏板基础,以天然地基为持力层。 二、环境概况 施工现场四周环境复杂建筑物稠密 1、基坑东侧为1栋已建1层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约6m,需保护。 2、基坑北侧为1栋已建3~4层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约8.5米;该侧西边围墙外有一配电柜,围墙外有雨、污水管及自来水管,需重点保护。北侧西半段外为渔市口路,路边距地下室外墙约5.5米。 3、基坑西侧围墙外为东大街,紧靠围墙为沿街商铺,在基坑施工前搬迁,街道一侧为人民商场,为3~4层建筑,框架结构,该侧地下室外墙距其外墙边最近处约15m 需重点保护。 4、基坑南侧有2栋已建2~3层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约10m该侧围墙外道路下埋有电缆,需保护。 三、基坑安全等级 综合本基坑挖深,周边环境等因素,确定本基坑的安全等级为二级,重要性系数1.0 四、工程地质条件 本工程场地土类型属中压缩性、中硬场地土,属基本稳定区。场区内无液化土层分布。场地地下水常年最高水位埋深为1.5米,年变化幅度为1.0米左右。 五、工程特点 1.开挖面宽,开挖深度大,开挖时间要求紧。故只能用分段分层开挖,根据进度需要,视施工现场条件的可能,适当考虑部分工序搭接进行。 2.本工程地下水主要赋存于上部杂填土中,下部土层为隔水层且含水量小,基坑所在场地地表土体已被下挖约2~3米,场地标高-2.00~+0.00;基坑挖深4.3m~6.8m。现

基坑支护监理实施细则93650

天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目 基坑支护工程 监理实施细则 编制: 审批: 北京中城工程监理有限责任公司 2017年0 2月

一、编制依据 1.1编制依据 ⑴《天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目岩土工程勘察报告》 ⑵《天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目设计图纸》 ⑶甲方提供的其它相关图纸。 ⑷施工单位的施工组织设计。 1、相关技术标准、规范 2、《工程测量规范》GB50026-2016 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2011 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 7、《建筑变形测量规程》行标JGJ8-2007 8、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 9、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、《岩土工程技术规范》DB29-20-2000 12、《关于加强深基坑工程建设安全管理的通知》建质安(2011)367号 13、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004 14、国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,天津市有关安全、文明、消防等规定。 二、工程概况及特点 1、本工程为天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目。 2、(1)总建筑面积77549m2。 (2)建筑层数:地上15-17层,地下1-2层。 (3)建筑高度:最高51.50米。 (4)建筑等级:本工程为多层建筑,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,耐火等级为地下一级,地上二级。

房屋建筑深基坑工程质量监督管理实施细则(试行)

房屋建筑深基坑工程 质量监督管理实施细则(试行) 一、一般规定 1、为加强本市房屋建筑深基坑工程质量监督管理,保证深基坑工程施工质量,根据国务院《建设工程质量管理条例》、青岛市建设委员会《深基坑工程管理规定》和《〈深基坑工程管理规定〉的补充规定》等相关规定,结合本市实际,制订本细则。 2、本市行政区域内房屋建筑深基坑工程(以下简称深基坑工程)施工及验收的活动,应遵守本细则。 3、青岛市建设委员会负责本市深基坑工程质量监督管理工作。 青岛市建筑工程质量监督站受青岛市建设委员会的委托具体负责所监督的深基坑工程质量监督工作。 各区市质监机构可参照本细则规定具体负责所监督工程的深基坑工程质量监督工作。 4、深基坑工程质量监督管理除应执行本细则的规定外,尚应执行现行国家、省、市有关法律、法规、规范性文件的有关规定。 二、监督注册 1、建设单位应当在领取建筑深基坑工程施工许可证前,持下列文件和资料办理深基坑工程质量监督注册手续。 (1)深基坑工程施工中标通知书、合同; (2)深基坑工程监理中标通知书、合同;

(3)深基坑工程设计评审报告; (4)加盖评审专用章的图纸、岩土工程勘察报告; (5)施工企业技术负责人和总监理工程师批准的建筑深基坑工程专项施工方案、深基坑工程质量安全事故应急预案; (6)其他文件资料。 2、深基坑工程质量监督注册手续可以单独办理,也可以在办理单位工程质量监督注册手续时一并办理。 三、质量行为监督 在深基坑工程开工前和施工过程中,工程质量各责任主体的质量行为应符合国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《工程质量监督工作导则》、市建委《深基坑工程管理规定》、市建委《〈深基坑工程管理规定〉的补充规定》的有关规定。除此之外,质监机构在监督检查时还应抽查以下内容: (1)施工、监理单位应成立项目管理部,项目管理部的人员配备及人员资格应符合有关规定,并与工程规模、复杂程度相适应; (2)深基坑工程开工前,设计单位应向建设、施工、监理单位进行设计交底。必要时,质监机构应派代表参加设计交底; (3)深基坑工程设计文件应明确检测要求; (4)深基坑工程施工过程中,应设置验收控制点。未经验收合格不得转入下道工序施工。验收控制点一般应包括: ①基坑开挖前; ②基坑开挖到设计标高;

深基坑安全监理实施细则最终版

宁波市轨道交通工程建设项目 承包单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司合同号:JS2-2-JL-15001 监理单位:宁波市斯正项目管理咨询有限公司编号:J2212B005/ 0001/1607 监理规划/实施细则报审表B-005致(建设单位):宁波市轨道交通集团有限公司 兹报验: □ 1 标段监理规划 □ 2 单位(子单位)工程监理实施细则 □ 3 分部(子分部)/分项工程监理实施细则 □ 4 特殊工程专项监理实施细则 □5其它:承台深基坑安全监理实施细则 本次申报内容系第1次申报,申报内容项目总监理工程师/公司技术负责人已批准。 说明:监理实施细则中应明确分项工艺流程、材料控制、质量停检点及质量验收办法等内容。 监理单位(章): 总监理工程师:日期: 建设单位审核意见: 签字:日期: 注:1、监理规划与标段、(子)单位工程开工报告同步申报,监理实施细则与分项开工报告同步申报。 2、本表与审核单同时使用。 3、本表由监理单位呈报两份,批准后建设单位、监理单位各留一份。

宁波市轨道交通工程建设项目 宁波市轨道交通2号线二期土建工程TJJL2212^段 监理实施细则 (承台深基坑) 内容提要: 工程概况 编制依据 监理控制要点及措施 监理组织机构 防台防汛检查 监理单位(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期: 、工程概况 (1) 1.概述 (1)

2.承台基坑情况 (1) 3.管线情况 (2) 4.基坑支护方案选型 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全监理组织机构 (3) 1.安全监理组织机构(图)3 2.监理人员岗位职责 (4) 3.安全监理工作流程 (5) 四、安全监理工作方法及措施 (6) 1.安全监理主要工作方法 (6) 2.承台深基坑施工准备阶段的监理工作 (7) 3.施工现场安全监理控制措施 (8) 五、基坑安全监理工作控制目标及控制要点 (9) 1.安全监理工作控制目标 (10) 2.拉森钢板桩监理控制要点 (10) 3.土方开挖监理控制要点 (12) 4.基坑临边防护监理控制要点 (13) 5.基坑防排水监理控制要点 (13) 6.基坑监测监理控制要点 (14) 7.基坑临时用电控制要点 (14) 8. ..................................................................................................................................................................... 安全文明及环境保护监理控制要点.. (15) 六、基坑施工的应急预案 (16) 1. ................................................................................................................................................................. 审批基坑施工单位编制的承台深基坑工程应急预案.. (16) 2. ..................................................................................................................................................................... 承台

基坑支护监理细则

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2. 施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果; (8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。

2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时对孔深、孔斜、孔向、孔径进行检测,以确保钻孔质量符合设计及技术条款和规范要求,并认真填写钻孔班报表。 注浆施工前,锚杆孔应经压力风、水多次冲洗,直至孔内无岩粉与积水,经监理检查验收后才能注浆、安装。 3.4 锚杆所用的钢筋材质和规格应符合设计要求,必须有出厂合格证。承建单位应进行抽检试验,合格后方可使用。使用前应对锚杆进行调直、除锈、去污处理。 3.5 砂浆锚杆必须使用注浆机注浆,严禁人工注浆,锚杆施工可先注浆后插锚杆或先插锚杆后注桨,注浆要饱满。如插杆后孔口无浆或孔口人工抹浆,该锚杆将视为无效锚杆。随机锚杆与系统锚杆安装时,监理工程师将全过程监控,重要部位实施旁站监理。

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

深基坑施工监理实施细则

编号:JLXZ- 合同号:2020- 页数:共页污水处理厂配套主管网工程【深基坑(槽)施工】 监理实施细则 编制: 审核: 管理有限公司 二0二0年四月

目录 1 工程项目概况 (3) 2 编制依据 (4) 3 专业工程特点 (5) 4 监理工作流程 (6) 5 监理工作要点 (7) 6 监理工作方法及措施 (15) 7 安全、文明施工监理控制要点 (17)

深基坑(槽)施工监理实施细则 1 工程项目概况 1.1工程项目的概述 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质量(安全)监督单位:舟山市建设工程质量安全监督站。 1.2工程概况 本工程为污水处理厂配套主管网工程监理,建设地点位于,新建污水提升泵站一座,新建污水排水管线总长约14.72km。 泵房地下水池基坑围护基坑挖土深度为7.25+4=11.25m,基坑围护采用L=16m的?800@950成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=13.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩,灌注桩与搅拌桩之间采用L=13.0m的压密注浆@950。钢筋砼围檩加砼支撑采用二道,有立柱桩。 重力输水管道开挖采用拉森IV钢板桩(L=9m)进行围护,双拼400×400×13×21型钢支撑二道。因开挖范围内基岩出露线较浅,常规普通的钢板桩振动法施工无法满足设计要求;拉森钢板桩采用螺旋钻静压植桩机植入地层。 出水计量井、闸阀井用拉森IV钢板桩12m+双拼36b槽钢围檩加支撑进行支护,基底?700@500双轴水泥土搅拌桩加固。 压力管顶管工作坑和接收井基坑围护挖土深度为 5.92~6.12m,基坑围护采用L=12m的?600@800成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=9.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩。钢筋砼围檩加钢支撑双拼400×400×13×21二道。 闸阀、连通、排水检修组合井开挖、排气阀井开挖、排泥湿井开挖、检查井开挖开挖深度较深,均超过3m,需用拉森钢板桩+型钢支撑进行支护,基底采用注浆或水泥搅拌桩加固。 土方开挖过程中严格按照监测方案进行监测控制,根据监测信息对已有建筑

沟槽、基坑支护工程安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 沟槽、基坑支护工程安全监理实施细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7866-52 沟槽、基坑支护工程安全监理实施 细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 安全监理规定 (1)施工组织设计中,应根据工程地质、水文地质、开挖深度、地面荷载、施工设备和沟槽、基坑周边环境等状况,对支护结构进行施工设计,其强度、刚度和稳定性应满足邻近建(构)筑物和施工安全的要求,并制订相应的安全技术措施。深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程,应有专项施工方案,必要时应论证。 (2)现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 (3)先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4h。先支护后开挖

的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 (4)在现况建(构)筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机械作业影响建(构)筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 (5)土壁深度超过6m,不宜使用悬臂桩支护。 (6)施工过程中,严禁利用支护结构支搭作业平台、挂装起重设施等。 (7)支护结构施工完成后,应进行检查、验收,确认质量符合施工设计要求,并形成文件后,方可进入沟槽、基坑作业。 (8)施工过程中,对支护结构应经常检查,发现异常应及时处理,并确认合格。 (9)拆除支护结构应设专人指挥,作业中应与土方回填密切配合,并设专人负责安全监护。采用起重机拆除时,应遵守吊装的有关安全规定。

基坑支护工程监理实施细则

1、编制依据 1.1.本工程监理规划 1.2施工图纸设计文件 1.3《国家监理规范》及《天津市建设工程监理规程》DB29-131-2005 1.4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6经审核批准的本工程《施工组织设计》 1.7施工合同文件 1.8《建筑桩基技术规程》JGJ94-94 2、专业工程的特点 本工程 3

4控制要点及目标值 4.1安全方面 1.基坑支护安全监理检查要点及目标值(同时尚应按“安全实施监理细则”相关内容执行) ⑴核查基坑支护所属论证类别,凡“开挖深度超过5m,或基坑底未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位高于坑底”,均必须由建设单位委托专家对设计支护方案进行论证确认。 ⑵审核安全专项方案或施工组织设计中的安全技术措施,应符合强制性条文要求和工程施工具体安全需要。 ⑶检查施工单位安全技术交底工作,应使施工人员明白重视安全注意事项并认真执行。 ⑷审查和检查在基坑支护过程中所涉及的电工、电气焊工、起重工、机械操作工等特种持证上岗情况,应满足持证操作,岗证相符。 ⑸巡查钢筋加工防护棚,基坑周边防护栏,基坑周边及坑底排水设施,临时用电防护设施等安全措施的实施情况,应符合强制性条文和相关设置要求并具完整性和可靠性。 ⑹经常巡查基坑侧壁及支撑的稳定情况。禁止在水平支撑上行走和站立。同时及时发现问题并采取措施,确保施工的安全。 ⑺施工过程注意巡视检查基坑周边荷载堆置情况,应符合设计要求荷载。 ⑻检查和掌握基坑变形监测记录的监测数据值,其实测数据值应小于设计控制值,以保证基坑施工安全。(主要监测内容为:①地面沉降位移—在帽梁顶面、周边马路建筑物设置观测点;②深层水平位移—在支护桩一定深度埋设侧斜管; ③支撑轴力—在支撑内予埋;④桩身应力;⑤土压力—在支护桩顶予埋等,并由具有资质的第三方进行监测)。

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

深基坑监理实施细则

深基坑监理实施细则 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

中以智慧园工程 监理实施细则 (深基坑工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 深基坑工程施工质量监理实施细则 江苏华宁工程咨询监理有限公司受江苏麦瑞克科技产业有限公司的委托,监理公司委派工程项目监理部进驻施工现场,对该工程实施施工阶段的监理工作。工程项目监理部依照专家评审及论证通过的深基坑开挖支护工程设计方案和监理规划以及相关规范、规程、设计文体的要求,认真组织编写深基坑工程施工质量监理实施细则,指导工程项目监理部

的监理工作。 本细则即深基坑施工细则(含安全细则),包括护壁桩、基坑支护、降水排水、土方开挖等内容。 一、专业工程特点 1.1专业工程概况 1、工程名称:中以智慧园 2、建设单位:南京麦瑞克科技产业有限公司 3、设计单位:南京市凯盛建筑设计研究院有限公司 4、总包单位:江苏兴厦建筑安装有限公司 5、建设地点:位于南京市雨花区花神大道西侧,原软件园核心区,东临共青团路,北临规划A10-1地块,西临规划道路。 6、工程概况: 本工程占地面积为平方米,地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米,该单体建筑为地上6层,地下2层;建筑总高度为米。 本工程南北侧局部悬臂桩支护,东西侧边坡挂网喷浆支护。基坑开挖深度:根据建设单位提供资料,基坑 =,底板标高为,承台底标高为,垫层按150mm计,基坑挖深为~,具体详见平面图及剖面图。计算超载:西侧出土侧超载取30kpa,其余部分超载取20kpa。本基坑按照安全等级为二级进行设计,重要性系数取。

基坑施工安全监理实施细则

目录 一、工程概况 (2) 二、基坑工程概况及要求 (2) 三、基坑施工安全监理依据...................................................................... . (2) 四、基坑支护强制性条文...................................................................... .. (2) 五、基坑施工安全监理工作内容及检查方法 (4) 六、安全监理工程师、专业监理工程师检查频次与方法 (6) 七、安全监理检查记录表...................................................................... .. (6)

基坑施工安全监理细则 一、工程概况 本工程位于北京市朝阳区大望京崔各庄,由三栋办公楼及外围纯地下车库组成,用地面积为23376㎡,建筑面积为178790㎡。其一号楼为九层,高度为39.15m,系普通现浇混凝土框架—剪力墙结构;2号楼为20层,高度为84m,系普通现浇钢筋混凝土框架—核心筒结构;3号楼为32层,高度为137.55m,系型钢混凝土柱—钢筋混凝土梁—钢筋混凝土核心筒结构。地下1至4层为停车库及公共用房,地下5 层为核六的人防。拟建工程重要性等级为一级,场地复杂程度低级为二级,地质复杂程度为二级,抗震设防烈度为8度,设计基本地震动加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,拟建场地类别为Ⅲ类,设计使用年限50年。 二、基坑工程概况及要求 拟建场区均为空地,东面及南面邻近五环路和京密路,西侧毗邻望京社区(融科橄榄城),北侧毗邻地铁十五号线,地理位置优越,交通便利。 本基坑剖面自然地面绝对标高±0.000相当于36.15m,基坑深度约23~25m,坑壁以护坡桩+预应力锚杆+桩顶连梁+止水帷幕构造,坑内集水井排水。 三、基坑施工安全监理依据 1、建质(2004)213号文;

相关文档
相关文档 最新文档