文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水池施工方案

消防水池施工方案

消防水池施工方案
消防水池施工方案

目录

1.编制依据 (3)

2.工程概况 (3)

3.施工准备 (3)

3.1工程量 (3)

3.2材料准备 (4)

3.3技术准备 (4)

3.4人员准备 (4)

4.施工工艺 (5)

4.1施工步骤 (5)

4.2钢筋绑扎 (5)

4.3爬梯 (6)

4.4模板工程 (6)

4.5混凝土浇筑 (10)

4.6防水施工 (12)

5.满水试验 (12)

5.1满水试验技术措施 (13)

5.2满水试验标准 (15)

5.3水池渗漏处理 (15)

5.4试水期间安全注意事项 (17)

6.安全措施 (18)

7.文明施工 (20)

8.质量控制点 (23)

一.编制依据

1.1中煤西安设计工程有限公司设计《办公楼》结施图及建施图。

1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》【GB50204-2002(2011)】

1.3《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804)

1.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

1.5《建筑施工手册》(第四版)

1.6《楼梯、栏杆、栏板》(陕09J08)

1.7《地下工程防水》(陕09J10)

1.8 中煤程序文件工序质量控制点统一规定(CCSC-P03-04)二.工程概况

本工程为中煤陕西甲醇及综合利用项目厂前区办公楼工程,地下一层地上十层,钢筋混凝土框架结构,总建筑面积约

33000m2,主体高度45.9m。

本工程消防水池位于地下室3~4轴/ E~G轴之间,为300立方矩形蓄水池,池顶覆土500mm,水池池底标高-4.500,吸水坑坑底标高-5.500,面积107.92m2,混凝土等级为C30,抗渗等级为P6,池底厚250mm,池壁厚250mm及300mm,池顶厚180mm。池壁、顶板及地板地层钢筋保护层厚度30mm,柱为35mm,底板底层钢筋保护层厚度40mm。水池采用涂膜防水。水池底板下C15混凝土垫层。

三. 施工准备

3.1工程量

3.2材料准备

为了确保消防水池顶板施工完毕后,水池内部的周转材料能够顺利从上人孔中运出,必须保证使用的材料长度不能超过2.5m,宽度不超过0.8m,当长度超过2.5m时则应分段接长。

3.3技术准备

3.3.1施工前应仔细查看图纸、方案,并根据施工方案和相关的技术规程、施工规范对有关负责人进行技术交底。由于消防水池穿墙、顶板的水管较多,施工前应与水专业仔细校对留洞穿管位置,互相协调。

3.4人员准备

按照相关部位的钢筋、模板、混凝土用量,根据实际情况进行人员配备。进行施工前对施工人员进行质量、安全培训及技术交底,使工人熟悉施工部位及工作重点、要点,确保消防水池的施工质量,保证施工安全。

四.施工工艺

4.1施工步骤

碎石褥垫层施工→垫层施工→底板施工→施工缝处理→套管、埋件预埋→池壁及顶板施工→池体养护→拆料清除及水池清扫→满水试验→底板及池壁水泥砂浆找平层→非焦油聚氨酯防水涂膜两道→水泥砂浆保护层

4.2钢筋绑扎

消防水池涉及到的钢筋工程施工需严格按照图纸及矩形钢筋混凝土水池图集(05S804)配筋实施。

消防水池施工所用到的钢筋型号见下表:

4.2.1板钢筋绑扎

板钢筋上层弯钩朝下,下层弯钩朝上;板上部负筋采用马镫进行支撑,采用沿负筋长度方向间距1m摆放,以免负筋产生位置偏离,马镫采用 12钢筋现场制作,布置间距1m。在绑扎接头的搭接长度范围内,两端及中间三点绑扎牢固。板钢筋保护层砂浆垫块纵横向间距1m摆放,垫块与钢筋之间应卡紧,以免钢筋偏离设计位置。

底板选用钢筋( 12)进行绑扎施工,顶板选用钢筋( 10)进行绑扎施工,保护层厚度30mm。钢筋交叉点应每点扎牢,必须保证受力筋不错位、无位移和不歪斜变形。

板的底部钢筋,短跨钢筋置下排,长跨钢筋置上排。底板钢筋与池壁插筋的锚固长度需满足相关规范要求。

4.2.2池壁及支柱钢筋绑扎

池壁纵向钢筋置于水平钢筋外侧,墙位于水池内侧保护层厚度30mm,外侧保护层厚度30mm。池壁与支柱钢筋保护层采用塑料卡圈,双向间距800mm布置,塑料卡圈卡在池壁水平筋上。

4.3爬梯

水池外爬梯参照图集陕09J08上人爬梯施工,内爬梯参照图集05S804施工,预埋件需预埋准确,做好防水、防腐处理。

4.4模板工程

(1)模板安装

模板工程施工要在水电工程及钢筋工程隐检完成后进行,池壁模板采用内满堂做支撑体系, 满堂脚手架作为结构脚手架承

受模板侧向压力和施工荷载。

池壁模板均采用15mm厚覆膜多层板,40mm×70mm方木做次楞,木方间距150mm,木方外设φ48×3.5钢管做主楞间距450mm布置,内外模板间采用φ12对拉螺栓对拉纵横向间距450mm,由于池壁

有抗渗要求,对拉螺栓中央加焊3mm厚50mm*50mm止水片,池壁对拉螺栓最下面两道加双螺母。

采用φ48×3.5钢管与满堂脚手架连接形成池壁侧向支撑体系,纵横向间距1.5m,应保证钢管斜撑与模板钢管背楞顶紧,以加强侧向支撑的整体刚度。

(2)模板拆除施工

1)池壁混凝土的强度须达到4.0Mpa时才能拆模。为了便于脱模,可在混凝土强度达到1N/㎡后,使侧模轻轻脱离混凝土再合上继续养护至拆模。

2)墙模拆除时,混凝土强度应以能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏,预埋件或外露钢筋插铁不因拆模碰扰而松动

3)遵循“先支后拆”、“先非承重部位,后承重部位”以及“由上而下”的原则,严禁用大锤和撬棍硬砸硬碰。

4)先拆除钢管内撑,然后拆除钢管背楞。拆除模板时不得使用大锤以防止模板碰撞砼开裂。模板拆除后及时清理粘结物,拆下的配件及时集中收集管理。

4.4.2顶板模板

消防水池顶板板厚180mm,净高2770mm。施工缝分别置于板顶标高以下50mm处,板底标高以上600mm处。顶板模选用15厚多层板支设,混凝土达到强度75%后方可拆除。扣件、钢管与木模拆模后从上人孔中运出。

4.4.3模板支模组装质量标准

4.5混凝土浇筑

4.5.1混凝土的浇筑:

消防水池混凝土浇筑分两次次浇筑,即底板一次、池壁与顶板一次,共留置4组试块,即强度等级试块两组,抗渗试块两组。注意浇筑时混凝土的接槎,防止出现冷缝。外墙施工缝留设,如图所示:

混凝土必须采用振捣棒振捣密实,振捣时间宜为15~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准。要依次振捣密实,避免漏振、欠振和过振。振动棒的插入间距为400mm,且振动棒距离模板不大于作用半径的1/2。

为了防止混凝土浇筑时产生离析,浇筑时应分层浇筑,且每层高度控制在500mm以内。

4.5.2施工缝的处理:

施工缝处清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱的混凝土层,并加以凿毛后清除浮粒及杂物,用水冲洗干净,将止水条放置在施工缝凹槽中,搭接长度为100mm,在搭接中用水泥钉钉住。

4.5.3混凝土浇筑质量控制:

混凝土浇筑过程中,保证混凝土的保护层厚度及钢筋位置的正确性,不得踩踏钢筋,不得移动预埋件和预留孔洞的原来位置,如发现偏差、位移应及时校正。

混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度应控制在600mm左右,浇筑连续进行,若必须间歇,则间歇时间应尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。

水池底板及顶板混凝土浇水养护14天,保持混凝土处于湿润状态。

尺寸允许偏差和检验方法

4.6水池防水施工

先在水池底板及池壁钢筋混凝土面上做20mm厚1:3水泥砂浆找平层,再做1.5mm厚非焦油聚氨酯防水涂膜两道,最后再做20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。

(1)、抹灰施工

1、基层清理

底板及池壁:应清除表面杂物,残留灰浆、尘土等。

2、抹灰

抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。

在底灰六七成干时开始抹罩面灰,罩面灰厚度约2mm,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。

落地灰及杂物应及时清理干净,做到活完场清。

(2)、涂膜

1、涂膜防水层:涂膜厚度为2 mm。

2、基层处理:基层应平整、坚实、干净、无明水、无浮灰和油污。施工前应清理、清扫干净。

3、涂膜防水层:宜分遍涂布本涂料2遍涂刷,第一遍干燥后才可涂后一遍,并不同方向进行(第二遍涂刷方向与第一遍涂刷方向垂直)。

4、面层涂布:采用加少量水稀释的本涂料滚涂一遍,以提高表面平整、光洁效果。

五、满水试验

5.1、满水试验技术措施

5.1.1、办公楼消防水池的西北角有蓄水池。采用取水点管道直接输送。输水采用两台泵及φ65消防水带,长度为60m。

5.1.2、池体的混凝土100%达到设计强度;

5.1.3、水池结构外观检查

试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,检查蜂窝麻面情况。

5.1.4、池体混凝土的缺陷修补

局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、预埋钢板等,需在灌水试验前修补处理完毕。

5.1.5、池内预埋套管的处理

池内各个进出水预埋套管,采用橡胶塞封闭严密,不得漏水。所有封堵的预留孔,满水试验完毕后,拆除并清理干净。

水池封闭前将池内的杂物清理干净。

水池四周应设置照明措施。

5.1.6、在水池进人维修口处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试水标高及最高水位。

5.1.7、在充水之前测量人员应在水池顶部检查口处设置水位标尺。第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。第一次充水后,检查池壁底部的施工缝有无渗漏现;检查底板的抗渗质量。相邻两次注水时间的间隔不得少于24小时。设定读数尺度标尺杆,标尺杆安装牢固稳定,标尺杆正面安装钢尺刻度,读数清晰准确。

5.1.8、分三阶段计算,先充水至1/3设计水深进行渗水量测定时,先用水位标尺测定水位高度E1(mm),经过24h后,测定水位高度E2(mm)。如第一天测定的渗水量符合标准,应再测一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,

可继续延长观测。然后继续充水,按第一次的方法测读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。同样的方法充水到设计水位标高。观查并读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。

5.1.9、在充水的过程中以及充水以后,应对水池进行外观检查,当发现渗水量过大时,应停止充水。待处理后,方可继续充水。

如果池体外壁混凝土表面有渗漏情况,同时24小时水位初、终读数差超标较大时,应停止注水。经检查、分析、处理后,再继续注水。

注水时的水位用水位标尺观察。

水池水位的测读时间,可依实际情况而定。如水池外观无渗漏,且渗水量符合标准,应连续按步骤进行。

5.1.10、试水进度安排

正常情况下,水池渗漏符合要求时,试水所需时间:

第一次注水24小时,观测≥24小时。

第二次注水24小时,观测≥24小时。

第三次注水24小时,观测≥2天。共需时间≥7天。

5.2、满水试验标准

在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2.d。

试水合格后即可缓慢放水,池内至少要留0.5米深的水,以保持池体湿润状态。水池闭水试验应填写试验记录,格式应符合《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141—2008)附录D 中附表中的有关规定。构筑物不得有漏水现象,渗水量不得超过2L/㎡.d;满水试验合格后,应及时进行池壁外的各项工序。

本工程消防水池为有盖水池,所以对蒸发量忽略不计。

本工程消防水池施工图纸未对池体有沉降观测要求。

5.3、水池渗漏处理

水池在满水试验时,出现的渗漏现象有几种:施工缝渗漏,混凝土裂缝渗漏,池壁混凝土局部片状渗漏,穿墙孔、管渗漏。即使渗漏量符合施工规范要求,也需在试水过程中详细记录渗水部位,采取有效措施逐一进行处理。如采用安塞防水剂、基膜防水涂料、五遍防水抹法、水不漏等抹面。

5.3.1、施工缝渗漏

主要成因:施工缝未清理干净;施工缝凿毛时,施工缝混凝土强度不足;未设置止水带;混凝土振捣不密实等。

处理方法:

(1)漏水部位不严重可将渗水部位凿深2mm,采用安塞类

防水剂配置砂浆处理,安塞类防水剂是水溶性材料,直接与水按厂家要求比例配置直接用于拌合砂浆使用,在砂浆凝固时,将砂浆内的所有毛细孔全部堵死,从而产生强有力的防水膜。其特点是施工操作简单,防水性能好,使用寿命长,施工省时、

省力,无毒、无味、无污染。施工时应严格按照说明进行防水剂溶液稀释,配置砂浆与普通砂浆配置方法一致,仅仅是把水变成防水剂溶液,其他按照抹灰要求压光压实即可。

(2)渗漏部位仅为细微渗水,可采用水不漏浆或采水泥基渗透结晶型防水涂料刮涂。施工方法分为三种:刷涂法,水灰比为0.3:1,以厚度1.0mm为标准用量约为1.5kg/㎡;滚涂法将材料按 1.4-1.7kg/㎡的用量均匀的用滚筒滚在处理后的基面上;干撒法是指在混凝土浇注并振捣密实碾压平整后,在混凝土未完全凝结前用水泥基渗透结晶防水材料干粉料直接撒在尚未凝固的混凝土表面,及时压实抹光,终凝后检查是否有不良施工处并及时修补。注意喷洒均匀,不可偷工减料。用量、涂层厚度按产品要求。施工现场的产品抽检,根据GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》的要求,按《建筑防水工程材料现场抽样复验》中对无机防水涂料的规定要求进行,即:物理性能检验:抗折强度,湿基面粘结强度,抗渗性三项。水泥基渗透结晶型防水材料虽然施工工艺简单,但在具体施工时,仍需注意:①砼表面应干净无浮层、旧涂膜、尘土污垢及其他杂物,以提供充分开放的毛细管系统,有利于防水材料的渗透和结晶体的形成;②对混凝土表面应检查是否有结构上的缺陷,如模板拉杆孔洞、裂缝、蜂窝麻面状的劣质表面、坑洞、施工缝接口处凸凹不平等,均应修凿、清理,进行堵缝、补强、找平处理,在进行大面积涂刷;

③施工前必须用清水冲刷基面,使基面彻底湿润并形成内部饱和,以利于防水材料借助水分向混凝土结构内部渗透;④施工必

须在混凝土结构或牢固的水泥砂浆基面上进行,不要直接用于粉灰层表面。在曾经行人、堆物的顶板、底板上施工时,尤其要注意基面的清洁,若有油迹、污迹未清理干净,很容易出现起皮现象;⑤如发现基面有严重渗漏处,应先采用堵漏材料(如上述防水剂砂浆)施工,再使用该产品,才能确保工程质量。⑥要确保涂层厚度与产品推荐用量。这时保证施工质量和避免施工纠纷的有效方法;

5.3.2、混凝土裂缝渗漏

形成的因素:干缩裂缝,塑性收缩裂缝,沉陷裂缝,温度裂缝,化学反应引起的裂缝。如若发生并进行调查分析,如果裂缝不影响结构的情况下,可采用表面修补法、充填法、注入法。处理方法:

(1)表面修补法。主要适用于缝较窄,常用的是沿同裂缝表面敷设薄膜材料,如环氧类树脂或树脂浸渍玻璃布,对于清水池,必须使用无毒、无污染的环保材料,根据引用要求选择合适的材料,表面还可采用上述方法处理。

(2)充填法。当裂缝较宽时,可沿裂缝砼表面造成v型或u型槽,使用树脂砂浆材料进行充填,也可使用抗渗砂浆或沥青等材料,表面在使用上述方法进行加强。

(3)注入法。当裂缝宽度较小且较深时,可采用将修补材料注入砼内部的修补方法,首先裂缝处设置注入用管,再用表面处理法封住。

5.3.3、池壁混凝土局部片状渗漏,穿墙孔、管渗漏

主要成因:砼漏振,对拉螺栓未安装止水片,穿墙管未安装止水带,振捣时间短,套管封堵不严等。

处理方法:

(1)砼漏振或振捣不密实原因,应凿除表面松散混凝土,直至硬底,若松散部分已经穿透池壁,应采用同种水泥并掺膨胀剂、抗渗剂的高一标号的砼,进行浇注;若无法浇注,采用同样材料的干硬性砼人工捣实,并按砼要求进行养护,表面可采用防水剂溶液砂浆加强处理。

(2)渗漏不严重的部位,可按施工缝渗漏处理方法进行。

(3)穿墙套管渗漏,可采用沥青麻绳、油麻、干麻捣实处理。若是饮用水池,最好采取干麻捣实,天然麻石环保材料。套管采用以上材料捣实,在充水后,发现有轻微渗漏现象,不需马上处理,必须等一段时间,等麻绳浸水膨胀后,毛细孔将封闭,渗漏也将停止,即可不做处理。

5.4、试水期间安全注意事项

因水池内水较深,维修人孔较小,为保证工作人员的安全,水池内观测数值时,必须两人一组。水池注水观测期间,进入池内人员必须佩带救生衣或救生圈以及绳索。以防万一。

夜间不得进行水池内水位读测工作。

在安装和使用潜水泵时要求有防漏电措施,非专业电工不能随便接拆电源,配电柜接零且有漏电保护器;走道板应围护,禁

止非试水人员入内,夜间走道板上有足够的照明,白天和晚上必须有专职安全员监护;

六.安全措施

6.1进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣;

6.2作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场;

6.3在没有可靠安全防护设施的高处(2m以上含2m)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋;

6.4新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业;

6.5从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备;

6.6施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业;

6.7施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

6.8作业前就做好安全教育工作,检查塔吊绳索,卡具是否安全可靠。塔吊设专人指挥,统一信号,密切配合。

6.9由于在地下室施工,施工现场光线较暗,要有完善妥当的照明设施。

消防水池施工工艺

精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂

刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档

消防水池施工方案

水泵房及地下消防水池施工方案 1、 工程概况: 1、工程特点:本工程位于荆州市经济开发区深圳大道西侧。工程场地西临深圳大道,北临常湾居民小区,西临凯乐公司,南临奥达公司。建筑总面积约为32230平方米。消防水池地下一层面积295.24㎡,地上一层面积16.12㎡,基坑开挖尺寸按轴线往外各放4米的工作面,基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程50天时间完成。 2、地形地貌: (1)本工程±0.000标高相对绝对高程30.500米,与室外地面高差为0.300米。 (2)周边距10KV高压电缆、市政主干道、建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部钢板桩支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以室外相对点以上0.3米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。

2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位、机械进场、土方开挖、人工修边角、基底平整、基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将土方运往食堂四周回填,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。 3)施工方法:采用两台挖掘机,3辆自卸汽车配合外运。 人工刷坡:待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走及施工配合作业。 4)基坑支护:本工程离周边建筑物较近,开挖深度至-6米(自然地坪标高为-0.8m),因而依据《建设工程安全生产管理条例》和《强制性条文》的有关规定进行安全防护,四周必须做土钉墙进行支护,土钉墙支护与机械开挖同时进行,做到随挖随支护。 消防水池四周开挖距离倒班楼、10KV地下高压电缆及市政主干道路基不足4米,平面图附后,据勘察数据显示,此地地下水位过高,施工又在冬季,雨水量过多,土质属沙土、无粘性。消防水池开挖至6米深,随时会出现坍塌事故,危及生命安全。因此只能采用钢板桩护壁施工,方案为三级阶梯加护坡挡土槽钢施工,在二级阶梯开口处用 250*600*5 [ 型槽钢、间距25cm,沿开口线四周边挖土边设置,间隙处用竹跳板填充。 基坑四周设置扣件钢管栏杆,并绑密目网,设置警示牌,防止人员及物体坠落。采用扣件和钢管搭设爬梯,供施工人员上、下基坑。 5)施工排水:地面排水遵循先整治后开挖的施工顺序,施工前先做好地面排水,地面排水随地形坡势沿开挖基坑外边缘设30公分高阻水

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

消防水池模板施工方案

消防水池模板施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理消防水池及泵房 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:江苏中柢建设工程有限公司 编制日期:2017年5月10日 模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)《施工组织设计》

2)《工程承包合同》 3)工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 B50228-96 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2001 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目消防水池及泵房结构类型:框架结构 建设单位:齐齐哈尔市启环科技有限公司 设计单位:启迪桑德环境资源股份有限公司 监理单位:江苏常源电力工程监理有限公司 施工单位:江苏中柢建设工程有限公司 工程地址:齐齐哈尔市水师营镇催门村填埋场内 齐齐哈尔市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目是齐齐哈尔市市政府投资兴建的重点工程,由启迪桑德环境资源股份有限公司施工总承包。该工程位于齐齐哈尔市南的昂昂溪区崔门镇填埋场内。总建筑面积㎡。其中消防水池及泵房建筑面积㎡。建筑结构形式:框架结构。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

消防水池施工方案69185

水泵房及地下消防水池施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于荆州市经济开发区深圳大道西侧。工程场地西临深圳大道,北临常湾居民小区,西临凯乐公司,南临奥达公司。建筑总面积约为32230平方米。消防水池地下一层面积295.24㎡,地上一层面积16.12㎡,基坑开挖尺寸按轴线往外各放4米的工作面,基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程50天时间完成。 2、地形地貌: (1)本工程±0.000标高相对绝对高程30.500米,与室外地面高差为0.300米。 (2)周边距10KV高压电缆、市政主干道、建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部钢板桩支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以室外相对点以上0.3米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位、机械进场、土方开挖、人工修边角、基底平整、基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将土方运往食堂四周回填,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。

消防水池工程施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (地下消防水池专项施工方案)工程名称:厂房、仓库工程 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:2010 年月日 审批负责人:

审批日期:2010 年月日 地下消防水池工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于光扬工业区自编5号厂房④-⑧轴相邻1.5米位置,平面图显“┌”字形,南面②-④轴9m,④-⑥轴8.5m,北面①-⑥轴20m,东面-轴20m,-轴9m,西面-轴29m,平面总面积373.75㎡,储水容积400m3,水池整体为钢筋混凝土结构,底板厚0.35m,侧板厚0.25m,面板厚0.2m,高度2.85m,面板覆土0.7m厚。 本工程特点是:结构复杂,土方量大,混凝土量大,埋置深,地质条件不好,相邻新旧厂房距离过近,特别旧厂房基础是天然基础,距离4.0m,随时都会发生滑沉现象,施工难度大。施工中要求认真,详细地做好施工准备,制定合理性的技术措

施,精心施工,以确保优质、快速、顺利完成施工任务。 二、施工布置 根据工程特点,待拆除5号厂房外墙排山后,平整临时运输道路,做好旧厂房门前(水池5-1轴)围蔽工作,把施工平面图周边轴线尺寸扩大1.5米宽,平整负1.8米施工场地。 1、施工顺序 本工程施工顺序为:挖土方—垫层—钢筋绑扎—焊接止水带—底板模板安装—底板混凝土浇筑—钢筋绑扎—侧板模板安装—侧板混凝土浇筑—面板模板安装—钢筋绑扎—面板混凝土浇筑—防水砂浆抹灰。 2、施工总进度计划 本工程总进度计划要求在40天内完成,在计划安排上尽量交叉施工,工程总进度计划安排见下表:

三、施工总平面图布置 在现场设钢筋加工场、木工加工场,混凝土采用商品混凝土运到现场用泵车捣浇,工地办公室、工人休息室、杂物房、茶炉等利用原施工自编4、5号厂房临时设施。 临时用水用电利用5号厂房施工水电,临时运输道路只需平整,夯实,不需要混凝

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120,该消防蓄水池底板厚300,池壁厚度为250。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10。

消防水池方案模板

消防水池方案 【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号: FA-19 消防水池施工方案

审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 7月 目录 1、编制依据 (4) 2、工程概述 (4)

2.1、工程概况 (4) 2.2、混凝土数量 (5) 3、施工安排 (5) 3.1、施工时间的安排 (5) 3.2、施工工艺安排 (5) 4、主要施工方法和技术措施 (6) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (6) 4.2、防水层施工 (6) 4.3、水池底板施工 (8) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01-62- ) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》( GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》( 04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》( DBJ/T01-69- ) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内, 地下2层+夹层, 基底标高-9.32m, 结构形式为剪力墙结构体系, 结构底板均为筏板基础, 底板厚度为800mm, 墙下设有暗梁高900mm; 结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D 轴范围内设有一座消防水池, 消防水池部位基础筏板标高比其它部位1.2m。 消防水池四周墙体为现浇混凝土墙, 墙体厚度为250mm, 配筋为14@450双层双向, 水池底为现浇钢筋混凝土, 配筋为14@200双层双向, 水池顶盖为现浇混凝土, 板厚120, 配筋为10@200, 板顶标高为-6.0m, 距地下二层顶板净空距离只有550mm( 距楼板梁距离只有

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

消防水池施工方案

重庆三峰环保室外应急消防水池 施工方案 编制: 技术负责人: 项目经理: 编制日期:2009年7月7日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工工期及进度计划 (2) 三、施工前准备 (3) 四、基坑边坡支护 (4) 五、施工注意事项 (4) 六、主要施工方案 (4) 七、质量保证措施 (13) 八、安全技术措施 (13) 九、雨季施工措施 (15)

一、工程概况 本工程为重庆山峰环保室外应急外消防水池。水池长10.5m、宽6.5m、高2.5 m、容积170 m3,为钢筋混凝土结构矩形水池。水池顶周边安装防护栏杆。 本工程钢筋采用I 级、II 级钢筋。水池为C30混凝土,基础垫层采用C30混凝土,混凝土抗渗标号为S6。水池钢筋混凝土保护层厚度底板为40mm,池壁和顶板为35mm。水池内壁用1:2防水水泥砂浆(内掺3%防水粉)抹面20mm厚, 施工条件 工程位于。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二、施工工期及进度计划

工期本工程为30日历天。进度计划见下表: 三、施工前准备 1、技术准备工作: 1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、安全操作规程,熟悉图纸,弄清消防水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 2)编制消防水池工程的施工方案,对施工队进行详细的技术交底。 3)向进场的施工人员进行安全和技术教育,加强班组的技术素质。 2、现场准备: 1)通设和搭建施工中临时水、电源和设备。

2)在施工危险区设置警戒区标志。 3)组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、基坑边坡支护 消防水池工程的基础工程为深基坑作业,根据有关施工规范、地质勘查资料及施工经验,基坑开挖采取1:0.75自然放坡较为稳定。 五、施工注意事项 1)水池混凝土浇筑前应将铁爬梯墙管等预埋件先埋设牢固,防止浇筑混凝土时松动;安装附属设备以前,预埋孔洞应事先留出, 不得事后敲凿。 2)充水试验,充水分3次,每次充水1/3水深,每次充水结束稳定二天,观察和测定渗漏情况,扣除管道的渗漏因素,24小时 渗漏率应小于1/1000,根据观察得到渗漏,视具体情况修补。 3)水池土建及满水试验完成后,覆土回填工作应沿水池池顶四周分层均匀回填,防止超填。顶板表面覆土时要避免大力夯打。 填土压实系数≥0.94。水池回填土应符合《给水排水构筑物施工 及验收规范》GBJ141-90的规定。 六、主要施工方案 1、施工顺序 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→水池垫层混凝土

【通用】消防水池方案.doc

【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号:FA-19 消防水池施工方案 审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 2010年7月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、混凝土数量 (3) 3、施工安排 (3) 3.1、施工时间的安排 (3) 3.2、施工工艺安排 (4) 4、主要施工方法和技术措施 (4) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (4) 4.2、防水层施工 (5) 4.3、水池底板施工 (7) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内,地下2层+夹层,基底标高-9.32m,结构形式为剪力墙结构体系,结构底板均为筏板基础,底板厚度为800mm,墙下设有暗梁高900mm;结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D

消防水池施工方案77678

目录 1、工程结构概况 (2) 2、编制依据 (3) 3、主要施工方法 (3) 3.1基坑开挖工程4 3.1.1主要施工顺序: (4) 3.2钢筋工程4 3.2.1钢筋加工、制作 (4) 3.2.2钢筋连接 (4) 3.2.3钢筋绑扎 (5) 3.3 防水工程6 3.3.1防水做法 (6) 3.3.2防水工程施工工序 (6) 3.4 模板工程10 3.4.1模板组拼 (10) 3.4.2模板定位 (10) 3.4.3模板的支设 (11) 3.4.4模板及支撑体系的选择及设计 (11) 3.5混凝土工程15 3.5.1混凝土的拌制 (15) 3.5.2混凝土运输 (15) 3.5.3混凝土浇筑.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5.4墙浇筑 (16) 3.5.4梁板混凝土浇筑 (18) 3.5.5楼梯混凝土浇筑 (20)

3.5.6混凝土养护 (20) 4、工艺质量及计量 (21) 4.1钢筋工程21 1、主控项目 (21) 2、一般项目 (21) 4.2模板工程21 1、主控项目 (21) 2、一般项目 (21) 4.3混凝土工程22 5、质量通病的防治 (22) 6、雨期施工措施 (23) 消防水池泵房/设备房施工方案 1、工程结构概况 安博(上海)金山现代综合物流仓储中心建设项目,位于上海市金山区林贤路与金腾路交接口,消防水池泵房/设备房:框架二层,占地面积为167.4平方米,建筑面积为760.02平方米,±0.000相当于4.55米;排水沟-5.4m,集水坑-5.9m,底板-4.4m;耐火等级为二级;防水等级二级;生产火灾危险性类别为丙类; 建筑物长22.3米,宽35.3米;柱距为9米,5.5米,6.65米;一层高6米;水池C30P6。

新建消防水池施工方案

银盏坳基地新建存车线及配套工程 消 防 水 池 施 工 方 案 目录 一、工程概况- 2 - 1.1、水文地质情况:.................................... - 2 - 1.2、水池尺寸及周边情况:.............................. - 2 - 二、施工顺序及方法- 3 - 2.1、施工工序:........................................ - 3 - 2.2、土方开挖:........................................ - 3 - 土方开挖剖面图............................................ - 3 - 2.3、垫层浇筑:........................................ - 3 - 2.4、底板施工:........................................ - 3 - 2.3、池壁施工:........................................ - 3 - 2.4、顶板施工:........................................ - 3 - 三、施工重点、难点- 4 - 3.1、高压电杆防护:.................................... - 4 -

新建消防水池及高压电杆支护平面图 .......................... - 4 - 3.2、地下水处理:...................................... - 4 - 基坑降水平面布置图........................................ - 4 - 四、劳动力安排及工程量 - 4 - 4.1、具体工程量:...................................... - 4 - 4.2、劳动力安排:...................................... - 4 - 五、注意事项 - 4 - 5.1、质量要求:........................................ - 4 - 5.2、安全事项:........................................ - 6 - 5.3、生产水池................................ 错误!未定义书签。 新建消防水池施工方案 一、工程概况 1.1、水文地质情况: 场地地貌属于平原地区,局部残丘,原有地貌已被改变,现西侧为丘陵,东侧为既有京广线,两侧高中间低,场地较平整。场地为第四系中更新统地层覆盖,地表看不到任何岩石露头,根据踏勘、调查访问及收集附近矿区的相关资料,得到地层情况如下:第一层为厚度0.5~2m不等的素填土,地基承载力为120kpa,属于Ⅱ级普通土;第二层为厚度2~5m不等的全风化花岗岩,地基承载力为160kpa,属于Ⅲ级硬土。场地地下水为第四系孔隙水和基岩裂隙水。地下水位约1~2m,全风化、强风化裂隙较发育,透水性一般,地下水位随季节而变化,地下水主要靠河流、大气降水及斜向径流补给,排泄于低洼、大气蒸发,尤其在素填土的下部可能会有较大的水量汇集,当开挖时基坑形成较大水流,应该注意涌沙和坍塌,做好安全防护。据周边资料判断地下水对混凝土结构的腐蚀性等级为弱腐蚀,施工前可进一步取水样核实地下水的腐蚀性。 1.2、水池尺寸及周边情况: m方形蓄水池,具体外轮廓尺寸为3930×7300×7300。 新建消防水池为1503 池顶相对标高为1m,吸水井加深为1000mm。设计规定水池池顶露出地面1m。在水池西北角有一根高压电杆,水池开挖时将对其做重点保护。

消防水池工程施工设计方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施 ..下载可编辑..

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

相关文档