文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3-1-3 试验方法(施工现场试验项目范围)

3-1-3 试验方法(施工现场试验项目范围)

3-1-3 试验方法(施工现场试验项目范围)
3-1-3 试验方法(施工现场试验项目范围)

3-1-3 试验方法(施工现场试验项目范围)

3-1-3-1 材料试验的非标准方法

工地根据施工进展,需要及时提供试验数据时,可采用简易的非标准的方法进行试验,但所提供的数据,不能作为鉴定质量的依据。

1.砂(石)含水率快速测定法

(1)仪器

天平——最大称量1kg,感量0.5g;

量筒——容量1000mL。

(2)准备工作

对同一产地、同一规格的砂子,事先测定其密度,操作方法如下:取砂样约10kg,混合均匀,用四分法选出其中两份,每份约重

1kg;

将其中一份砂样,按常规方法用烘箱测定其含水率w;

与此同时,将另一份砂样准确称重1000g,投入已装有500mL水的量筒中,读出其总体积V(mL);

按下式计算砂的密度ρ0:

以上试验须重复2~3次,取平均值。到具体测定含水率时不必再做。

(3)含水率的现场测定

在量筒中先装入500mL清水,再准确称取砂样1000g,投入量筒,读出其总体积V(mL),按下式计算含水率w WC:

2.砂(石)含泥量快速测定法

(1)仪器

天平——最大称量1kg,感量0.5g;

锥形烧瓶——容量500mL(或普通玻璃瓶)。

(2)测定步骤

①将烧瓶装满水至瓶口(或一定刻度处),准确称出其重量

为m1(此数为常数,可事先称好直接记于瓶上,具体测定时不必再称)。

②在烧瓶口先装入约300g的清水,然后取欲测含泥量的砂样约300g(不需称量,不需烘干),投入瓶中,稍加摇动排除水中气泡,再用清水将瓶装满至瓶口(或一定刻度处),准确称出其重量为m2。

③将称过重量的瓶子倒去一部分水,约剩砂体积的一倍多,一手执瓶,一手捂住瓶口,用力摇动(或用玻璃棒强力搅动)约0.5~1min,然后静置1.5~2min,用玻璃虹吸管小心地将距砂面30mm以上之浊水吸出。

④再倒入清水至原有高度,反复上述步骤,直至砂上面的水清为止。

⑤在瓶内加入清水至瓶口(或一定刻度处),准确称出其重量

为m3。

⑥按下式计算含泥量w c:

以两次平行试验的平均值作为试验结果。

3.混凝土拌合物维勃稠度简易测定法

没有稠度仪时,可用本法测定低流动性混凝土(坍落度在300mm以内者)或干硬性混凝土的维勃稠度。

(1)试验设备

标准振动台(频率为50±3Hz,空载时的振幅为0.5±0.1mm);铁模(200mm×200mm×200mm立方体);圆锥筒(大小与坍落度筒相同,但筒的下部切去0.5cm)秒表;弹头形捣棒和铁铲等。

(2)试验方法

将200mm×200mm×200mm立方体铁模固定在标准振动台上,用楔块夹紧使其不能移动,在模内放入圆锥筒。按坍落度试验方法将混凝土拌合物分三层装入圆锥筒,每层插捣25次,刮平,将圆锥筒提出,测量坍落度。然后开动振动台,并以秒表计时,振动进行至混凝土拌合物由圆锥体下陷而填满立方体铁模的四角,表面平整呈现水泥浆时为止,记

录所需时间,精确至0.5s。

将振动所需时间乘以系数1.5作为该混凝土拌合物的维勃稠度值。

试验应连续进行两次,每次使用1份新的拌合物,取两次结果的算术平均值作为试验结果。如果两次试验结果相差20%以上时,需进行第三次试验。如第三次试验与前两次试验结果中的每一次仍相差20%以上时,则整个试验需要重做。

4.混凝土拌合物含气量简易测定法

(1)直接法

集料最大颗粒直径为40mm或40mm以下的拌合物,含气量可用直接法测定。

1)试验设备:

①圆柱形量筒——用铝、钢或其他不受水泥浆侵蚀的金属制成,内径150mm,高350mm,内部旋光。底面及上端边缘表面应与量筒轴心相垂直,壁厚应使量筒足够刚度,不易变形;

②玻璃板—厚约10mm,尺寸为200mm×75mm,板中心嵌有一根与板面垂直的金属测针,长25mm;

③磅秤—称量20kg,精确至1g;

④金属棒—断面为20mm×5mm,长500mm;

⑤梨形橡皮吸管。

2)试验步骤:

①将量筒放置于水平面上,注水入量筒,至离上部边缘4cm处,在量筒上安放带指针的玻璃板,指针向下。用梨形橡皮吸管将水沿量筒边壁徐徐加入,至水面与测针尖端接触为止,然后将带指针的玻璃板撤去,称出储水的量筒重量m1(以g计)。

②倒出量筒中的水,将量筒擦干,称出量筒重m2(以g计)。

③取约2.5L的混凝土拌合物,放入量筒中,称出量筒和混凝土物拌合物的重m3(以g计)。

④注水入量筒,至水面距上部边缘约5~6cm时为止。用金属棒仔细

搅拌量筒中的混凝土拌合物,以排出其中的空气。搅拌时动作应缓慢均匀,不得使筒内的水溅出筒外,并使混凝土拌合物全部受到搅动。搅动时如发现起气泡的现象,可用数滴戊醇(C5H11OH)以消除泡沫。

⑤搅拌10min后,将量筒放于水平面上,缓慢地抽出金属棒,须尽量不使金属棒上粘附混凝土拌合物,然后在量筒上放上带指针的玻璃板,使指针向下,并用梨形橡皮吸管沿量筒壁徐徐加水,至水面与指针接触为止。移去玻璃板,重复用金属棒搅拌10min。搅拌完毕后,再将带指针的玻璃板盖上,若指针尖端不与水面接触,再以吸管注水至与指针尖端接触。如此反复进行,直至水面与指针接触并达到稳定时为止。然后移去玻璃棒,称出盛有混凝土和水的量筒的总重量m4(以g计)。

试验时混凝土拌合物与水的温度维持恒定。每次搅拌前,金属棒应以水湿润。

3)计算方法:按下式计算混凝土的含气量A:

式中 V——混凝土拌合物的体积(cm3);

V'——排除空气后的混凝土拌合物的体积(cm3);

ρ——混凝土拌合物的质量密度(g/cm3),可按本试验方法之规定测定,称量精确至1g(质量密度试验应同时进行,取自同一批试

样);

ρw——水的密度(采用1g/cm3)。取两次试验结果的平均值,作为混凝土拌合物的含气量的数值,如两次结果相差0.2%以上时,试

验须重做。

(2)间接法

本法适用于骨料最大颗粒直径为150mm以下的混凝土拌合物。预先测得混凝土拌合物的质量密度及水泥与砂、石的质量密度后,按下式计算混凝土的含气量A:

式中 ρ'——不含空气的混凝土拌合物的理论质量密度(kg/L);

ρ——含有空气的混凝土拌合物质量密度(kg/L)。

式中m co、m so、m go、m wo——相应为拌合用的水泥、砂、石和水的重

量(kg);

ρc、ρs、ρg——相应为水泥、砂、石的质量密度

(kg/L)。

5.水泥强度快速测定法

水泥胶砂试体按常规方法成型,然后连同试模立即放入常温养护箱内,箱内温度20±3℃,相对湿度>90%,预养3h±15min,将试体带模放入湿热养护箱内,从室温开始加热,在1.5h±10min内等速升温到55℃,恒温18h±10min,取出试体,在室温下冷却50±10min,脱模作抗压试验,按下式推定水泥强度:

f28=A·R k+B

式中f28——预测的水泥28d抗压强度(MPa);

R k——快速测定的水泥抗压强度(MPa);

A、B——由各单位根据试验确定的常数,试验组数不小于30。

6.早期推定混凝土强度试验方法

对新成型的混凝土试件进行加速养护,经过若干小时后作抗压试验,利用事先建立的强度关系式,根据试压结果可以推算出标准养护28d的抗压强度。这种方法适用于混凝土生产中的质量控制以及混凝土配合比的设计和调整。

加速养护有三种方法:沸水法、80℃热水法和55℃温水法。

当采用沸水法时,试件成型后先在室温下静置24h,然后脱模放入沸水中养护4h,取出再在室温下静置1h后试压。当采用80℃热水法时,试件成型后带模浸入80℃热水中养护5h,取出在室温下脱模并静置1h后试压。当采用55℃温水法时,试件成型后带模浸入55℃温水中23h,取出在室温下脱模并静置1h后试压。

用加速养护混凝土试件强度推定标准养护28d强度时,应先通过专门试验建立两者之间的强度关系式。

配制不同强度等级的混凝土时,可采用线性回归方法建立强度关系式:

f=A+Bf J

配制单一强度等级的混凝土时,可采用换算系数方法建立强度关系式:

f=Kf J

式中f——标准养护28d混凝土试件强度的推定值(MPa);

f J——加速养护的混凝土试件强度的测定值(MPa);

A、B、K——系数,通过试验确定。

7.根据混凝土的早期强度预测任意龄期强度的方法

(1)在混凝土浇筑时,取有代表性的拌合物制作两组抗压试块。试块在浇筑地点养护。

(2)试块成型后立即加盖钢板埋于湿砂中,拆模后仍埋入湿砂。

(3)这两组的试压龄期,应根据养护温度确定,参见表3-26。

试压龄期表3-26

养、护温度℃第一组试块的试压龄期(d)第二组试块的试压龄期(d)600.51

400.51

2013

1513

1024

(4)对试块试压时的龄期应严格掌握,时间误差不应超过0.5h。

(5)强度预测用以下公式计算:

式中f n——龄期为t n(d)时的抗压强度(MPa);

f1、f2——分别为第一、二组试块的抗压强度(MPa);

t1、t2——分别为第一、二组试块的试压龄期(d)。

(6)本法可预测混凝土在现场养护条件下,在达到强度标准值70%前任意龄期的强度。但不适用于掺早强剂的混凝土。

3-1-3-2 混凝土的现场检测

1.结构实体检验用同条件养护试件强度检验

(1)同条件养护的留置方式和取样数量,应符合下列要求:

1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

(2)同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确定。

(3)同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:

1)等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

2)同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

(4)冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据等效龄期的规定共同确定。

2.结构实体钢筋保护层厚度检验

(1)钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:

1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;

2)对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

(2)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

(3)钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

(4)钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。

(5)对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。

结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:

1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;

2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;

3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本节(4)条规定允许偏差的数值。

3.高强混凝土工作性检测方法

(1)在试验室或现场检测高强混凝土的工作性(可泵性),宜采用下列方法:

1)用坍落度筒测定拌合物的坍落度S、扩展度D;

2)用倒置的坍落度筒测定筒内拌合物自由下落的排空时间t s;

3)用L形流动仪测定拌合物的流速v。

在一般情况下,宜同时测定S、D、t s或S、D、v三个指标,对混凝土拌合物的工作性进行综合评定或对不同拌合物的工作性作相对比较。

(2)用坍落度筒测定高强混凝土的坍落度和扩展度,可参照《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ 80的规定。拌合物粗骨料的粒径不应大于25mm,坍落度不应小于140mm。具体试验方法如下:1)仪器设备:

①强制式混凝土搅拌机;

②坍落度筒、捣棒、抹刀(与普通混凝土坍落度试验相同);

③测定坍落度的配套工具及底板。

2)试验步骤:

①拌合物的总需用量为30L(不小于25L);

②测定高强度混凝土拌合物的坍落度S,以mm计;

③测定拌合物的扩展度D,取两个垂直方向的平均值,以mm计,并记录坍落度筒提起到扩展稳定的时间。

(3)用倒置的坍落度筒测定筒内拌合物自由下落的排空时间,适用于坍落度不小于140mm的拌合物。粗骨料的粒径不应大于25mm。具体试验方法如下:

1)仪器设备。同(2)的规定,另需设置专门的支架,将坍落度筒倒置于支架上,小口朝下,距底板500mm。筒底(小口)处装一可抽出的底板,同时配备秒表。

2)试验步骤。将拌合物分三次装入筒内,每次插捣15下,将上口抹平,快速抽出底板,测定拌合物自筒内流出至排空的时间ts。

3)结果分析。如t s在5~25S范围内且扩展D大于500mm,则可认为工作性(可泵性)良好;如t s小于5s或大于25S,应适当调整配合比或采取其他措施。

(4)用L形流动仪测定流速,适用于坍落度不小于140mm的拌合物,粗骨料的粒径不大于25mm。具体试验方法如下:

1)仪器设备:

①强制式混凝土搅拌机;

②L形流动仪(图3-47),为有机玻璃或金属制品;

图3-47 L形流动仪

③捣棒、抹刀(与坍落度试验用相同);

④秒表(最少可计4点)。

2)试验步骤:

①将L形流动仪底面水平放置,并适当湿润其内侧;

②将混凝土拌合物沿上缘倒入L形流动仪高端一侧的容器中,装满后用捣棒插捣15次(如拌合物流动性较大而能自行充满时,可免去插捣),然后用抹刀抹平;

③上提隔板使拌合物流出,当流至50mm、100mm、300mm、和500mm远处(图3-47中A、B、C、D点)时,分别按下秒表(如拌合物流不到所测距离,就免去相应点计时),记录时间。

3)结果分析:计算拌合物流速(以mm/s计):

;;

式中t1、t2、t3——分别为拌合物从图中A~B、B~C、C~D的通过时间(s)。

根据不同需要,可选择任一v值表示试验结果(如拌合物较粘稠,

而只能测得v1,则以v1表示结果;如拌合物流动性较大,则以v2或v3表示结果)。

试验时如发现有明显的离析和泌水现象,应改变混凝土的配合比,重新进行试验。

3-1-3-3 土工密度试验

1.环刀法

(1)本试验方法适用于细粒土。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)环刀:内径61.8mm和79.8mm,高度20mm。

2)天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值为0.01g。

(3)环刀法测定密度,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀。根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量。

(4)试样的湿密度,应按下式计算:

ρ0=M0/V

式中 ρ0——试样的湿密度(g/cm3),准确到0.01g/cm3。

(5)试样的干密度,应按下式计算:

(6)本试验应进行两次测定,两次测定的差值不得大于

0.03g/cm3,取两次测值的平均值。

(7)环刀法试验的记录格式见GB/T 50123-1999附录D表D-2。

2.蜡封法

(1)本试验方法适用于易破裂土和形状不规则的坚硬土。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)蜡封设备:应附熔蜡加热器。

2)天平:应符合环刀法天平的规定。

(3)蜡封法试验,应按下列步骤进行:

1)从原状土样中,切取体积不小于30cm3的代表性试样,清除表面浮土及尖锐棱角,系上细线,称试样质量,准确至0.01g。

2)持线将试样缓缓浸入刚过熔点的蜡液中,浸没后立即提出,检查试样周围的蜡膜,当有气泡时应用针刺破,再用蜡液补平,冷却后称蜡封试样质量。

3)将蜡封试样挂在天平的一端,浸没于盛有纯水的烧杯中,称蜡封试样在纯水中的质量,并测定纯水温度。

4)取出试样,擦干蜡面上的水分,再称蜡封试样质量。当浸水后试样质量增加时,应另取试样重做试验。

(4)试样的密度应按下式计算:

式中m o——蜡封试样质量(g);

m ov——蜡封试样在纯水中的质量(g);

ρWT——纯水在T℃时的密度(g/cm3);

ρn——蜡的密度(g/cm3)。

(5)试样的干密度,应按环刀法干密度的计算式计算。

(6)本试验应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于

0.03g/cm3,取两次测值的平均值。

(7)蜡封法试验的记录格式见GB/50123-1999附录D表D-3。

3.灌水法

(1)本试验方法适用于现场测定粗粒土的密度。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)储水筒:直径应均匀,并附有刻度及出水管。

2)台秤:称量50kg,最小分度值10g。

(3)灌水法试验,应按下列步骤进行:

1)根据试样最大粒径,确定试坑尺寸(表3-27)。

试坑尺寸(mm)表3-27

试样最大粒径

试坑尺寸

直径深度

5(20)150200

40200250

60250300

2)将选定试验处的试坑地面整平,除去表面松散的土层。

3)按确定的试坑直径划出坑口轮廓线,在轮廓线内下挖至要求深度,边挖边将坑内的试样装入盛土容器内,称试样质量,准确到10g,并应测定试样的含水率。

4)试坑挖好后,放上相应尺寸的套环,用水准尺找平,将大于试坑容积的塑料薄膜袋平铺于坑内,翻过套环压住薄膜四周。

5)记录储水筒内初始水位高度,拧开储水筒出水管开关,将水缓慢注入塑料薄膜袋中。当袋内水面接近套环边缘时,将水流调小,直至袋内水面与套环边缘齐平时关闭出水管,持续3~5min,记录储水筒内水位高度。当袋内出现水面下降时,应另取塑料薄膜袋重做试验。

(4)试坑的体积,应按下式计算:

V P=(H1-H2)×A W-V0

式中V P——试坑体积(cm3);

H1——储水筒内初始水位高度(cm);

H2——储水筒内注水终了时水位高度(cm);

A W——储水筒断面积(cm2);

V0——套环体积(cm3)。

(5)试样的密度,应按下式计算:

ρ0=m P/V P

式中m P——取自试坑内的试样质量(g)。

(6)灌水法试验的记录格式见GB/T 50123-1999附录D表D-4。

4.灌砂法

(1)本试验方法适用于现场测定粗粒土的密度。

(2)本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定:

1)密度测定器:由容砂瓶、灌砂漏斗和底盘组成(图3-48)灌砂漏斗高135mm、直径165mm,尾部有孔径为13mm的圆柱形阀门;容砂

瓶容积为4L,容砂瓶和灌砂漏斗之间在用螺纹接头连接。底盘承托灌砂漏斗和容砂瓶。

图3-48 密度测定器

1-底盘;2-灌砂漏斗;3-螺纹接头;4-容砂瓶;5-阀门

2)天平:称量10kg,最小分度值5g,称量500g,最小分度值

0.1g。

(3)标准砂密度的测定,应按下列步骤进行:

1)标准砂应清洗洁净,粒径宜选用0.25~0.50mm,密度宜选用

1.47~1.61g/cm3。

2)组装容砂瓶与灌砂漏斗,螺纹连接处应旋紧,称其质量。

3)将密度测定器竖立,灌砂漏斗口向上,关阀门,向灌砂漏斗中注满标准砂,打开阀门使灌砂漏斗内的标准砂漏入容砂瓶内,继续向漏斗内注砂漏入瓶内,当砂停止流动时迅速关闭阀门,倒掉漏斗内多余的砂,称容砂瓶、灌砂漏斗和标准砂的总质量,准确至5g。试验中应避免振动。

4)倒出容砂瓶内的标准砂、通过漏斗向容砂瓶内注水至水面高出阀门,关阀门,倒掉漏斗中多余的水,称容砂瓶、漏斗和水的总质量,准确到5g,并测定水温,准确到0.5℃。重复3次,3次测值之间的差值不得大于3mL,取3次测值的平均值。

(4)容砂瓶的容积,应按下式计算:

V r=(m r2+m r1)/ρwr

式中V r——容砂瓶容积(mL);

m r2——容砂瓶、漏斗和水的总质量(g);

m r1——容砂瓶和漏斗的质量(g);

ρwr——不同水温时水的密度(g/cm3),查表3-28。

水的密度表3-28

温度(℃)水的密度

(g/cm3)

温度

(℃)

水的密度

(g/cm3)

温度

(℃)

水的密度

(g/cm3)

4.0 1.00001

5.00.99912

6.00.9968

5.0 1.00001

6.00.99892

7.00.9965

6.00.99991

7.00.99882

8.00.9962

7.00.999918.00.998629.00.9959

8.00.999919.00.998430.00.9957

9.00.999820.00.998231.00.9953

10.00.999721.00.998032.00.9950

11.00.999622.00.997833.00.9947

12.00.999523.00.997534.00.9944

13.00.999424.00.997335.00.9940

14.00.999225.00.997036.00.9937

(5)标准砂的密度,应按下式计算:

式中 ρs——标准砂的密度(g/cm3);

m rs——容砂瓶、漏斗和标准砂的总质量(g)。

(6)灌砂法试验,应按下列步骤进行:

1)按灌水法试验步骤①、②、③挖好规定的试坑尺寸,并称试样质量。

2)向容砂瓶内注满砂,关阀门,称容砂瓶,漏斗和砂的总质量,准确至10g。

3)将密度测定器倒置(容砂瓶向上)于挖好的坑口上,打开阀门,使砂注入试坑。在注砂过程中不应振动。当砂注满试坑时关闭阀门,称容砂瓶、漏斗和余砂的总质量,准确至10g,并计算注满试坑所用的标准砂质量。

(7)试样的密度,应按下式计算:

式中m s——注满试坑所用标准砂的质量(g)。

(8)试样的干密度,应按下式计算,准确至0.01g/cm3。

(9)灌砂法试验的记录格式见GB/T 50123-1999附录D表D-5。

3-1-3-4 碎石土野外鉴别

碎石土密实度野外鉴别方法见表3-29。

碎石土密实度野外鉴别方法表3-29

密实度骨架颗粒含量和排列可挖性可钻性

密实骨架颖粒含量大于总重

的70%,呈交错排列,

连续接触

锹镐挖掘困难,用撬棍方

能松动,井壁一般较稳定

钻进极困难,冲击钻探

时,钻杆、吊锤跳动剧

烈,孔壁较稳定

中密骨架颗粒含量等于总重

的60%~70%,呈交错排

列,大部分接触

锹镐挖掘,井壁有掉块现

象,从井壁取出大颗粒

处,能保持颗粒凹面形状

钻进较困难,冲击钻探

时,钻杆、吊锤跳动不剧

烈,孔壁有坍塌现象

稍密骨架颗粒含量等于总重

的55%~60%,排列混

乱,大部分不接触

锹可以挖掘,井壁易坍

塌,从井壁取出大颗粒

后,砂土立即坍落

钻进较容易,冲击钻探

时,钻杆稍有跳动,孔壁

易坍落

松散骨架颗粒含量小于总重

的55%,排列十分混

乱,绝大部分不接触

锹易挖掘,井壁极易坍塌

钻进很容易,冲击钻探

时,钻杆无跳动,孔壁极

易坍塌

注:1.骨架颗粒系指表3-30相对应粒径的颗粒;

2.碎石土的密实度应按表列各项要求综合确定。

碎石土的分类表3-30

土的名称颗粒形状粒组含量漂石圆形及亚圆形为主

粒径大于200mm的颗粒含量超过全重50%块石棱角形为主

卵石圆形及亚圆形为主

粒径大于20mm的颗粒含量超过全重50%碎石棱角形为主

圆砾圆形及亚圆形为主

粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%角砾棱角形为主

注:分类时应根据粒组含量栏从上到下以最先符合者确定。

施工现场管理办法

施工现场管理办法 为了加强施工过程管理,有效控制工程质量、进度、投资和安全文明施工,确保项目按计划建设,顺利完成投资目标。施工单位在工程质量、进度控制,安全文明施工过程中,必须认真落实项目部、监理部下达的各项管理、施工计划,必须切实服从项目部、监理部统一管理、统一指令,保证工程施工的各项目标按计划落实。监理部负责对工程的质量、进度、投资控制和安全文明施工全方面管理,对于质量低劣、进度迟缓、安全文明施工较差、不按图纸和规范施工、不服从建设单位及监理部管理的施工单位,监理部有权根据实际情况予以处罚。 一、施工项目部、监理项目部的管理 1、施工单位必须严格执行项目经理负责制,并严格按照项目组织管理体系逐层管理且责任落实到人。 2、严格执行监理审批认可的质量保证体系、技术保证体系和安全保证体系。认真落实“三检”制度。 3、项目经理和项目总监等主要管理人员必须坚守岗位,如果必须离岗,应提前向甲方和监理书面请假,如果因工作需要调离,应提前十天向甲方、监理书面报告。 4、工程施工管理必须严格执行《工程建设标准强制性条文》和《建筑工程施工验收规范》等有关规定。 二、质量管理 1、钢材、水泥、防水等各种工程用材料,钢材焊接或连接接头须由监理现场见证随机取样后进行复试。装饰工程和安装工程等主要材料必须先送样品,需要复试及必要的功能性检测的,尚应见证取样复试合格后方可组织材料大批进场,监理部根据样品分批进行验收。进场材料发现以次充好必须退场并给以相应的处罚。 2、施工单位要建立书面技术交底记录制度。每道工序施工前应有项目部技术人员依照施工操作规范、验收规范向专业工长进行详细技术交底,并有

施工现场原材料取样规定

附件2: 施工现场试验、检验取样规定 1.钢筋 1.1闪光对焊 1.1.1组批规则:同一台班、同一焊工、完成300个同级别、同直径的钢筋焊接接头为一批。当焊接接头较少时可在一周内,累计不足300个仍视为一批。 1.1.2取样方法:在每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 1.1.3取样数量:3根拉伸试验(复验6根),3根做弯曲试验(复验6根)。 1.1.4试件长度: 拉伸试件45cm,弯曲试件35cm。 1.2电弧焊接头(帮条焊、搭接焊) 1.2.1组批规则:一般构筑物在成品中随机切去3个接头做拉伸试验。装配式结构可按生产条件做模拟试件,以300个同接头形式,同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下,每两楼层以300个接头为一批,不足300个仍为一批。 1.2.2取样方法:从每批接头中随机切去3个试件。 1.2.3取样数量:3个拉伸试件(复验6根)。 1.1.4试件长度: 拉伸试件45cm。 1.3电渣压力焊 1.3.1组批规则:一般构筑物应以300个同级别的钢筋接头为一

批,在现浇钢筋混凝土多层结构中以每楼层或施工区段中,以300个接头为一批,不足300个仍为一批。 1.3.2取样方法:从每批接头中随机切去3个试件(复验6根)。 1.3.3取样数量:3个拉伸试件(复验6根)。 1.3.4试件长度: 拉伸试件45cm 1.4钢筋力学性能检验(母材) 1.4.1组批规则:每批由同一牌号、同一炉号、同一等级、同品种、同尺寸、同一交货状态、同一进场时间组成钢筋验收批。 1.4.2钢筋混凝土热轧光圆钢筋(GB13013-91)组批不大于60吨 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:2根拉伸试件,2根弯曲试件。 1.4.3低碳钢热轧圆盘条(GB/T701-1997)组批不大于60吨。 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:1根拉2根弯。 1.4.4钢筋混凝土热轧带肋钢筋(GB1499-1998)组批不大于60吨 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:2根拉伸试件,2根弯曲试件。 2水泥

建筑施工安全检查内容

根据建筑施工的特点,如何更科学、合理地制定安全检查内容是搞好建筑施工安全检查的基础和关键,就当前事故发生情况和建筑施工技术手段来看,将建筑施工安全检查分为:安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊、施工机具等七个方面,基本上能够反映建筑施工安全检查的全貌,依据这七个方面制定科学合理、针对性强、可操作性强的安全检查表,是保障安全检查顺利进行、进而预防事故发生的前提和基础。 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。

施工现场管理办法

施工现场管理办法 为充分加强工人新村第一小学综合教学楼项目施工现场的质量、进度、安全、文明施工管理,树立企业形象,展示企业风貌,保证该工程按照既定的目标顺利完成,经我监理部研究决定,特制定如下管理办法: 一、现场施工组织管理机构: 根据该工程特点;(1)现浇砼坡屋面;(2)水磨石地面;(3)施工工期短;(4)工程质量要求严格;(5)施工场地狭窄;(6)涉及专业多(有土建、给排水、强弱电等);(7)设计及施工要求与以前相比有大幅度提高;(8)对现场参与管理的人员素质要求较高的特点,河南大象建设监理咨询有限公司组织了业务能力和责任心强,施工和管理经验丰富的管理人员组成项目监理部,对整个工程进行全方位全过程实施监控,为确保预定目标的顺利实现,组成了强有力的施工管理体系。(施工质量管理体系附后) 二、施工管理: 为实现本工程预期的管理目标,项目部针对工期、质量、安全和文明施工等各个方面都将采取强有力的措施,始终积极贯彻坚持质量第一,严格过程控制的方针,严格树立全民行动意识,确保总体目标的实现。 (一)工期控制: 本工程定于2006年4月6日正式开工,2006年11月30日竣

工交验。为了加快施工进度,本工程组织技术力量强,设备到位,势力雄厚,整体素质较高的施工队进行施工,在施工准备阶段,施工队要严格按照监理及甲方批准的平面布置图进行围墙、临时房搭设、施工用水、施工用电的敷设、场地内砼地坪的清除以及文物勘探、防空洞处理和土壤的氡浓度检测,待检测完之后立即投入到正式施工当中,要求施工队每周三下午例会要以书面形式上报本周进度计划,下次例会书面形式汇报上周完成情况并附以必要的施工进度情况说明;每月25号前上报本月工程进度完成情况及下月进度计划,并由甲方及监理负责督促检查落实执行情况,对严重滞后的施工队伍要进行严肃处理,确保总体工期目标的实现。 (二)质量控制: 该工程为工人新村第一小学教师办公、学生学习的场所,整个施工全过程要完全按照新版本施工规范及监理规划和监理实施细则的要求进行控制、落实,为确保质量目标的实现,特制定如下质量保证措施: 1、成立以甲方代表为组长,总监、项目经理任副组长,监理部成员、项目主要技术及施工负责人为组员的质量检查小组,每月组织甲方、监理及施工队进行质量大检查,并对检查结果按评分办法进行评比,奖优罚劣。 2、严格执行ISO9002质量标准,确保施工质量始终处于稳定有序的可控状态。 3、加强工程质量宣传教育,将质量保证作为企业的中心来抓,

钢筋工程施工现场检测取样方法

钢筋工程施工现场检测取样方法 一、钢筋原材 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法: 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法: 按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样.试样分为抗拉试件2根,冷弯试件2根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度: 冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋: 应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量: 两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1闪光对焊 在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。

验收方法: (1)接头处不得有横向裂纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4度; (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2电阻点焊 凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。 3电弧焊 在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 4电渣压力焊 在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 验收方法 (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 (4)接头处的弯折角不得大于4度。 (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)

试验取样规定

市政工程试验取样与检测频率 试验检测工作在工程的建设过程中、起着积极的、非常有效的重要作用。在无数代人的实践和探索中、人们不断地总结、不断地完善和补充、逐步形成了我们今天的理论和相关系统的试验规程、技术规范和质量标准、指导工程的建设和施工;因此,科学、客观、真实的试验检测数据,是检验工程建设质量的唯一手段和依据。试验取样应能够反映实际情况,且具有一定的代表性。 一、砼用钢材取样 钢材一般以同一牌号,同一批号,同一规格,同一交货状态,每批重量不大于60吨,每批一组,不足60吨亦为一批。 1. 热扎带肋钢筋和光圆钢筋 从每批钢筋中选取二根,每根从距端头卡500mm处切取拉伸试件一个,弯曲试样一个,另取一根称量,共5根试样组成一组。拉伸试样长度:光圆筋、圆盘条为:10d+200mm;螺纹筋为:5d+200mm;弯曲试样长度均为8d~10d。 2. 钢筋焊接头: ㈠闪光对焊:同一班内,同一焊工,同一焊接参数完成的300个同类型接头为一批.一周内连续焊接累计不足300个接头,亦作为一批,每批从成品中切取6个试件,其中3个拉伸试件,试件长度:200+8d+焊缝接头长度;3个弯曲试件,试件长度:8d~10d ㈡电渣压力埋伏焊:

以同钢筋级别,同直径、同类型接头300个为一批,不足300个仍为一批,每批切取3个拉伸试样。试件长度:8d+200mm ㈢电弧焊接头: 以同钢筋级别,同接头型式的同类型接头300个为一批,不足300个仍作为一批。每批切取3个拉伸试件. ①双面帮条焊试件长度8d+焊缝长+200mm ②双面搭接焊试件长度8d+焊缝长+200mm ③单面帮条焊试件长度8d+焊缝长+200mm ④单面搭接焊试件长度8d+焊缝长+200mm ⑤坡口焊接头试件长度8d+200mm 二、普通集料取样 1.河砂、砾: 正常情况下,同一产地,同一品种,同一规格的产品,以400m3或600T一批,不足上述规定数量者亦按一批进行取样。 取样方法:一般是料堆上取,取样部位应均匀分布。取样时将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样5份(粗集料)或8份(细集料),总量约80Kg左右。 2.碎石: 以同一产地、同一品种、同一规格的产品,200m3或300T为一批取样,总量约80Kg。 取样方法:同砂砾 三、水泥取样

施工现场的安全检查有哪些内容

一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv 不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 四、供电路线: 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。

工程施工现场管理办法

工程施工现场管理制度(办法) 一、目的 为了使本工程各项管理工作满足公司管理要求,确保施工管理的各项工作有序、按标准在受控状态下进行,实现本项目的管理目标,特制定本管理制度(办法)。 二、管理目标 1、质量管理目标:主体结构确保达到合格标准。 2、安全管理目标:无轻伤以上安全事故及责任事故。 3、文明工地建设标准:确保本工程达到省级安全文明工地。 4、工期目标:按合同工期。 三、管理依据 1、《招投标文件》。 2、《施工合同》、《监理合同》。 3、《施工组织设计》。 4、施工图纸等设计文件。 5、国家、项目所在地的地方现行施工规范、验收规范、法律法规行政性文件等。 四、质量管理 1、施工单位应按照既定质量目标,按照国家法律、法规、国家现行规范、强制性条文、设计文件、招投标文件要求认真组织施工。 2、施工单位应制定且实可行的质量保证体系和质量控制措施,并报监理、工程部确认后执行。

3、施工单位必须加强员工的质量教育,牢固树立创优意识;并定期组织技术及质量人员、工人进行规范、标准、操作的培训学习,监理单位督促执行。 4、施工单位必须保证所制定的质量保证体系运转正常,所制定的保证措施能够执行具有可操作性。 5、任何分项工程施工之前,施工单位必须对作业人员作书面的技术及质量标准的交底,监理单位检查后备案。 6、监理单位应经常检查施工单位操作工人对质量验收规范、操作工艺流程情况的掌握情况,对达不到要求敦促整改,视情节扣除施工单位质量处罚金500~1000元,整改后仍不能满足要求的清退出场。 7、施工单位的质检员要认真做好质量检查验收工作,做好分部分项工程的质量评定工作,真正做到现场实测实量,避免因自检不合格就报验收的现象。 8、监理单位应严格按照监理人员要求,恪守监理职业道德,杜绝向施工单位“吃、拿、卡、要”的现象发生。一经发现,扣除监理费用200~1000元,仍不改正的予以清退出场。 9、监理单位应加强平行检查、巡视检查,认真做好抽检、验收和旁站工作。在验收以前对施工单位所存在的问题及时告知、敦促改正,争取做到施工单位报验时一次通过。监理单位应配合施工单位做到现场24小时施工的报验工作。 10、上道工序未经监理验收签字认可,不得进行下道工序施工。对于隐蔽部位(包括混凝土局部缺陷处理)的分项、分部工程,报于监理的同时,必须报业主项目部工程人员参加验收。未经报验通过,私自进行隐蔽的,扣除施工单位1000~5000元的质量处罚金,并进行返修,通报批评。 11、在需要监理旁站的关键部位、关键工序、关键工艺,监理单位应书面提交监理

建设工程质量检测取样方法

建设工程质量检测取样方法 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、强度等级、代号 1、硅酸盐水泥分42.5、 42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级,两种类型。不掺加混合料的称I类硅酸盐水泥,代号为P·I,掺不超过水泥质量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ。 2、普通硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·S、P·P、P·F。 二、引用标准 GB12573—1990《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:产品名称、代号、净含量,强度等级,生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号,包括年、月、日。掺火山灰混合材料的矿渣水泥还应标上“掺火山灰”的字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。矿渣水泥的印刷采用绿色;火山灰和粉煤灰水泥采用灰色;硅酸盐和普通硅酸盐水泥采用红色。散装运输时应提交与袋装标志相同的卡片。 四、验收批 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过400t为一批(即验收批),每批抽样不少于一次。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

建筑施工现场安全检查内容

建筑施工现场安全检查内容 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。 2.1.6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。 2.1.7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 2.1.8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

建筑工程施工现场管理方法

建筑工程施工现场管理方法 之所以一再强调建筑施工的现场管理,是因为其本身对建筑工程的顺利完成意义重大。在现在建筑工程行业之间存在着激烈的竞争,其中具有一定规模的,素质比较高的,专业性比较强的施工企业比较容易抢占竞争的有利地位。现场管理作为当前企业管理的关键部分,加强其本身的水平才能帮助企业发挥自己的优势。同时,建筑企业加强现场管理工作念那个增加对建筑过程各个环节的掌控,加强对建筑工程技术的控制,进而改善建筑工程本身的质量水平。 现在建筑工程施工现场管理中存在的问题 1.对质量进行控制的市场不完善,相关工作人员素质有限 现在,国内的建筑行业存在着现场管理质量控制市场不完善,相关工作人员素质有限,难以带领建筑工人开展现场的建筑工程工作。另一方面,国内不少建筑企业的管理比较落后,有时甚至会出现无证从业,工作人员的责任感也比较欠缺的现象。正是由于这种管理能力上的欠缺,不少施工现场都会出现质量管理上的问题。国内的建筑施工单位大多为自己控制质量,这种缺乏监管的情况也导致了国内质量控制市场在制度层面存在的欠缺。 2.质量控制在信息管理层面比较落后 伴随科技的不断进步,电脑信息技术对于工程质量有着实际应用意义。不过,因为国内建筑企业管理水平比较低,有着管理信息比较

落后的现象。同时施工单位的相关工作人员缺少相关的信息技术知识背景,这也就导致我国施工单位常常出现文件存在不同,效率低下的情况。所以,国内的质量控制管理存在着不科学的现象,这也导致国内的建筑工程施工质量在信息管控方面难以达到成熟程度。 3.施工现场控制并未得到应有重视 对于企业管理而言,施工现场管理有着十分重要的意义。而现场管理部门在建筑工程过程中并没有得到应有的重视。现在建筑企业更注意推进建筑进度,其中一些建筑企业甚至忽略了对建筑施工过程中的质量控制,进而使相关单位难以合理管控建筑工程的现场控制。另外,施工单位并未给现场控制部门合理的相关权利,工作不具有强制性。 4.现场管理工作比较欠缺 这种现场管理工作欠缺主要体现在以下几个方面:施工现场是否安全决定了管理工作水平的高低,然而现在的现场管理人员安全意识却比较薄弱,很少把安全意识当作自己工作中的首要内容。比如建筑施工过程中,对于施工者配置的安全设备存在欠缺,缺少方粉尘、防坠落、防火等设备,这对其人身安全构成了威胁。此外,现场管理具有系统性的特征,唯有把细节当作入手点,才可以发现人员配置,施工分工等方面存在的问题。不过现场工作大多为混乱的状态,出现漏洞也是难以完全避免的。 优化建筑工程施工现场管理的方法

混凝土砂浆施工现场检测取样方法

混凝土砂浆施工现场检测取样方法 一、混凝土配合比 砂石、水泥送检的同时,进行混凝土配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌混凝土或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±2℃,相对湿度为大于95%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。 二、砂浆 1、水泥砂浆 验收方法: 根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。 取样方法: 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应随机取样,分别制取试件; 重要及主体砌筑物,每工作班应制取2混凝土组; 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组; 试件组数应不少于3混凝土组; 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件,以检查各施工阶段强度。 制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组3块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”;水泥砂浆养护温度为20±2℃,相对湿度为95%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。 制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到试验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。 砂浆试块制作注意事项: 1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。 2、放在砖上的湿纸应为湿新闻纸,砖的表面应平整。

3、振捣时,其捣棒直径为10mm、长350mm的钢棒,端部磨圆,均匀由内而外螺旋方向振捣25次。 三、混凝土工程 取样方法: 1、不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点随机取样,分别制取试件。 2、浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)混凝土时,每一单元结构物应制取2组。 3、连续浇筑大体积结构时,每80~200m3混凝土或每一工作班应制取2混凝土组。 4、上部结构的主要构件长16m以下应制取1组,16~30m制取2组,31~50m制取3组,50m以上者不少于5混凝土组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。 5、每根钻孔桩至少应制取2混凝土组;混凝土桩长20m混凝土以上者不少于3混凝土组;混凝土桩径大、浇筑时间很长时,不少于4混凝土组。如换工作班时,每工作班应制取2混凝土组。 6、小桥涵、挡土墙、声屏障等构筑物每座、每处或每工作班制取不少于2混凝土组。当原材料和配合比相同并由同一拌和站拌制时,可几座或几处合并制取2混凝土组。 7、应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养生的试件,作为拆模、吊装、 张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。隧道抗渗混凝土每200米制取1组抗渗试件;同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检验方法:检查试件抗渗试验报告。 备注: 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; 2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂; 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。

建筑施工现场安全检查内容

建筑施工现场安全检査内容

作者: 日期: 建筑施工现场安全检査内容 2. 1安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,

什么都检査,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2. 1. 1安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2. 1. 2安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会?一因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不僮本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2. 1. 3施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施匚组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都耍进行检查扣分。 2. 1. 4分部(分项)工程安全技术交底,这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2. 1. 5特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。 2. 1. 6工程日常检査。耍建立定期安全检査制度,若日常安全检査无记录,或对检査出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都耍进行检查扣分。 2. 1. 7班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 2. 1. 8遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。 2. 1. 9工伤事故管理。"对屮工个建筑施工工地來说,若发生了工伤事故未按事故调査处理程序办事, 或未做到“四不放过”,或发生了工伤事故未按规定进行报告,而是“私了”的,或未建立工伤事故档案的均要进行安全检查扣分。 2. 2外脚手架 2. 2. 1立杆基础。现场检查每10延长米立杆基础不平整、不夯实,或10延长米钢脚手立杆无底座或垫木的,或每10延长米木、竹脚手立杆不埋地的,或每10延长米立杆无扫地杆的,根据检査标准扣分。

施工现场见证取样方案(1)

向阳佳苑新居工程项目 现场取样方案 建设单位:金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 设计单位:四川宏图都市建筑设计有限公司监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司施工单位:成都建工集团有限公司 项目经理: 编制: 审核: 批准: 成都建工集团有限公司 2019 年11 月12 日

施工组织设计名称:向阳佳苑新居工程现场取样方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑概况 (3) 三、结构概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章取样和送检的程序 (5) 第四章见证取样送检制度 (5) 一、需见证取样送检项目 (5) 二、钢筋取样原则及制度 (6) 三、混凝土取样原则及制度 (7) 四、防水取样原则及制度 (9) 五、保温材料取样原则及制度 (10) 六、砌筑砂浆试块取样原则和养护制度 (10) 七、墙体材料(砖)取样 (11) 八、建筑节能材料取样 (11) 九、门窗工程取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 第五章主体结构及环境检测 (13) 一、主体结构工程现场检测 (13) 二、环境检测 (14)

第一章工程概况 、工程建设概况 1、工程名称:向阳佳苑新居工程项目 2、工程地点:金堂县三溪镇金堂大道旁 3、工程规模:阳佳苑新居工程由金堂县兴金开发建设投资有限责任公司兴建,场地位于成都市金堂县三溪镇黄家乡,金堂大道以西,南北横路以南,场地主要为荒地、耕地,项目规划建设尽用地面积3367208㎡,规划总建筑面积约115029.17 ㎡,由9 栋高层住宅楼以及1 栋垃圾房(单层),住宅楼均为建筑高度小于54 米的二类高层住宅,其中1、2、7 号楼含1~2 层商业网点,其中4 号楼首层含物管用房、业主委员会活动室和消防控制室,其中6 号楼首层含物管用房,其余楼为纯住宅楼。地下室为1层地下室。 、建筑概况 三、结构概况向阳佳苑新居工程项目工程由住宅楼、商业及配套设施等组成,结构形式为框架、剪力墙结构。 本工程设计使用年限为50 年,地基基础设计等级为乙级,2#主楼基础为桩筏基础,另外8 栋主楼为筏板基础,车库采用柱下独立基础加抗水板及墙下条形基础,该工程属一类建筑,耐火等级为一级,抗震设防类别为标准类,抗震设防烈度为7 度,结构类型为框架、剪力墙结构,屋面防水等级为一级,地下室防水等

市政现场原材料见证取样相关规定

市政现场原材料见证取样相关规定 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标)⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60t。⑵取样方法: ①轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。⑵取样方法:

工程现场管理方案

目录 现场管理方案 (2) 1.施工现场管理方案 (2) 2.5.2.1技术管理基础工作 (2) 2.5.2.2施工项目的主要技术管理工作 (3) 2.5.2.3施工质量管理方案 (5) 2.5.2.4安全生产管理方案 (6) 2.5.2.5施工现场环境管理 (7)

现场管理方案 1.施工现场管理方案 为了圆满完成业主交给的施工任务,加强施工现场的施工技术管理,确保工程质量目标,实现安全生产、文明施工,特制定如下施工现场管理方案。 1.2施工现场管理方案 我公司按照文明施工的要求,认真实施现代管理方案,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。 按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备,不得侵占场内道路及安全防护等设施。 施工现场设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、公司、项目经理和施工现场总代表人的姓名,开、竣工日期,施工许可证批准文号等。我公司负责施工现场标牌的保护工作。施工现场的主要管理人员在施工现场佩戴证明其身份的证卡。 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用,符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。 施工机械进场须经过安全检查,经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。 认真执行国家有关安全生产和劳动保护的法规,建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。 施工现场设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。 我公司严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时,我公司应当采取特殊的消防安全措施。 1.3施工技术管理方案 2.5.2.1技术管理基础工作 1、建立健全施工项目技术管理制度 技术管理制度主要有:技术责任制度、图纸会审制度、施工组织设计管理制度、技术交底制度、材料设备检验制度、工程质量检查验收制度、技术组织措施计划制度、工程施工技术资料管理制度以及工程测量、计量管理办法、环境保护工作办法、工程质量奖罚办法、技术革新和合理化建议管理办法等。 2、技术责任制度 首先建立以项目技术负责人为首的技术业务统一领导和分级管理的技术管理工作系统,并配备相应的职能人员,然后按技术职责和业务范围建立各级技术人员的责任制。 3、贯彻技术标准和技术规程 项目经理部在施工过程中,严格贯彻执行国家和上级颁布的技术标准和技术规程

建筑工程材料检测标准及取样方法

建筑工程材料检测标准及取样方法 二、砌筑砂浆试件的取样 (一)抽样频率 每一楼层或250 立方米砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。如果砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。基础砌体可按一个楼层计。 二)试件制作和养护 1、砂浆试验用料可以从同一盘搅拌或同一车运送的砂浆中取出。施工中取样,应在使 用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,应多于试验用量的1~2 倍。砂浆拌合物取样后,前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。 至少从三个不同部位采取。所取试样的数量应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验 2、砂浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm< 70.7mm< 70.7mm。试模用铸铁或 钢制成。试模应具有足够的刚度、拆装方便。试模内表面应机械加工,其不平度为每100mm 不超过0 . 05m m ,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5度。制作试件的捣棒为直径10mm,长350mm 的钢棒,其端头应磨圆。 3、砂浆立方体抗压试块的制作 (1)将无底试模放在预先铺有吸水较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含 水率不大于20%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。 (2)放于砖上的湿纸,应用新闻纸(或其它未粘过胶凝材料的纸)。纸的大小要以能盖过砖 的四边为准,砖的使用面要求平整,凡砖的四个垂直面粘过水泥或其它胶结材料后,不允许再使用。 (3)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀地由外向里按螺旋方向捶插捣25 次,为了防止 低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次。插捣完后砂浆应高出试模顶面 6mm?8mm ; 当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15min?30min)将高出部分的砂浆沿试模顶面削去 抹平。

施工现场检查记录

施工现场检查记录 MR47 A版 单位项目名称工程规模 形象进度负一层梁板模板检查日期 2014.04.15 检查综述: 1、地下负一层梁板部分板面及墙板、柱头交接处模板拼缝不严,缝隙较大,且竖板不垂 直; 2、剪力墙、柱模板加固中部分螺杆间距过大的中间应加多一道拉杆; 3、现场存在个别工人不戴安全帽,有个别穿拖鞋现象, 4、分配电箱没有附加外壳未作保护接地。 检查人员签名受检方签名 纠正措施: 编制: 日期: 验证意见: 验证人: 日期: 注:本表为公司有关人员对施工现场巡检或例检记录,例检时应附安全检查表。 下面是赠送的中秋节演讲辞,不需要的朋友可以下载后编辑删除~~~谢谢中秋佳节演讲词推荐 中秋,怀一颗感恩之心》 老师们,同学们:

秋浓了,月圆了,又一个中秋要到了!本周日,农历的八月十五,我国的传统节日——中秋节。中秋节,处在一年秋季的中期,所以称为“中秋”,它仅仅次于春节,是我国的第二大传统节日。 中秋的月最圆,中秋的月最明,中秋的月最美,所以又被称为“团圆节”。金桂飘香,花好月圆,在这美好的节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无讳什举形式,都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。 中秋是中华瑰宝之一,有着深厚的文化底蕴。中国人特别讱究亲情,特别珍视团圆,中秋节尤为甚。中秋,是一个飘溢亲情的节日;中秋,是一个弥漫团圆的时节。这个时节,感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节,盼望团圆、追求团圆、享受团圆……这些,都已成为人们生活的主旋律。 同学们,一定能背诵出讲多关于中秋的千古佳句,比如“丼头望明月,低头思故乡”、“但愿人长丽,千里共婵娟”、“海上生明月,天涯共此时”……这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今,不正是因为我们人类有着的共同信念吗。 中秋最美是亲情。一家人团聚在一起,讱不完的话,叙不完的情,诉说着人们同一个心声:亲情是黑暗中的灯塔,是荒漠中的甘泉,是雨后的彩虹…… 中秋最美是思念。月亮最美,美不过思念;月亮最高,高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人,祝他们没有忧愁,永远幸福,没有烦恼,永远快乐! 一、活动主题:游名校、赏名花,促交流,增感情 二、活动背景:又到了阳春三月,阳光明媚,微风吹拂,正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际,我们全班聚集在一起,彼此多一点接触,多一点沟通,共话美好未来,不此同 时,也可以缓解一下紧张的学习压力。相信在这次春游活劢中,我们也能更亲近的接触自然,感悟自然,同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。 三、活动目的:

相关文档
相关文档 最新文档